1、冷却塔的作用

工业生产或制冷工艺过程中产生的废热,一般要用冷却水来导走。从江、河、湖、海等天然水体中吸取一定量的水作为冷却水,冷却工艺设备吸取废热使水温升高,再排入江、河、湖、海,这种冷却方式称为直流冷却。当不具备直流冷却条件时,则需要用冷却塔来冷却。冷却塔的作用是将挟带废热的冷却水在塔内

与空气进行热交换,使废热传输给空气并散人大气。

如图 1 所示的火电厂为例,锅炉回将水加热成高温高压蒸汽;推动汽轮机(2)作功使发电机(3)发电。经汽轮机作功后的乏汽排入凝汽器(4),与冷却水进行热交换凝结成水,再用水泵打回锅炉循环使用。这一热力循环过程中;乏汽的废热在凝汽器中传给了冷却水,使水温升高.挟带废热的冷却水,在冷却塔(5)中将其热量传给空气(6),从塔筒出口排人大气。在冷却塔内冷却过的水变为低温水,水泵将其再送入凝汽器,循环使用。前一循环为锅炉中水的循环,后一循环为冷却水的循环、其他工业部门,如石油、化工、钢铁等,也广泛使用冷却塔。冷却塔中水和空气的热交换方式之一是,流过水表面的空气与水直接接触,通过接触传热和蒸发散热,把水中的热量传输给空气.用这种冷却方式的称为湿式冷却塔(简称湿塔)。湿塔的热交换效率高,水被冷却的极限温度为空气的湿球温度.但是,水因蒸发而造成损耗;蒸发又依循环的冷却水含盐度增加,为了稳定水质,必须排掉一部分含盐度较高的水;风吹也会造成水的损失。这些水的亏损必须有足够的新水持续补充,因此,湿塔需要有补给水的水源。缺水地区,补充水有困难的情况下;只能采用干式冷却塔(简称干塔或空冷塔)。干塔中空气与水(也有空气与乏汽)的热交换;是通过由金属管组成的散热器表面传热,将管内的水或乏汽的热量传输给散热器外流动的空气。干塔的热交换效

率比湿塔低,冷却的极限温度为空气的干球温度。

2、冷却塔的分类

目前已经被淘汰的冷却塔型这里不再介绍,现还在使用的塔型,分类如下。

A、按通风方式分

按通风方式分有:

自然通风冷却塔

机械通风冷却塔

混合通风冷却塔。

B、按热水和空气的接触方式分

按热水和空气的接触方式分有:

湿式冷却塔;

干式冷却塔;

干湿式冷却塔。

C、按热水和空气的流动方向分

按热水和空气的流动方向分有:

逆流式冷却塔;

横流(交流)式冷却塔;

混流式冷却塔。

D、其他型式的冷却塔

其他型式有喷流式冷却塔和用转盘提水冷却的冷却塔。

3、各种冷却塔简述

自然通风逆流湿式冷却塔

自然通风逆流湿式冷却塔在我国电力部门使用最多,见图12。这种塔型的通风筒常采用双曲线形,用钢筋混凝土浇制其高度已达170多米。老式的塔筒平面上呈多角形、立面为锥形的,现在已经很少用了。

如图所示,热水由管道通过竖管(竖井)送人热水分配系统。这种分配系统在平面上呈网状布置,分槽式布水、管式布水或槽管结合布水;然后通过喷溅设备,将水洒到填料上;经填料后成雨状落人蓄水池,冷

却后的水抽走重新使用.塔筒底部为进风口,用人字柱或交叉柱支承。空气从进风口进人塔体.穿过填料下的雨区,和热水流动成相反方向流过填料(故称逆流式),通过收水器回收空气中的水滴后.再从塔街出口排出.塔外冷空气进人冷却塔后,吸收由热水蒸发和接触散失的热量,温度增加,湿度变大,密度变小.因此,收水器以上的空气经常是饱和或接近饱和状态;其温度要通过计算确定,初步设计时,可取为冷却塔进、出水温的平均值。塔外空气温度低、湿度小、密度大。由于塔内、外空气密度差异在进风口内外产生压差。致使塔外空气源源不断地流进塔内而无需通风机械提供动力,故称为自然通风。

为满足热水冷却需要的空气流量,塔内、外要有足够的压差,但塔内、外空气密度差是有限的,因此自然通风冷却塔必须建造一个高大的塔筒。填料断面气流速度一般为1.0~1.2m/s,比机械通风冷却塔气流速度要小。逆流方式冷却效果高,但通气阻力相对也大,所以填料体积小。填料有点滴式和薄膜式之分,现

在大多采用薄膜式填料。

这种填料的特点是,水淋过填料时,水的表面积比较固定;在水量增大时其表面积没有多大变化,所以其淋水密度不宜太大,一般采用6~8(t/(Mh))。在高温、高湿地区,气压较低,形成同样的过塔气量,需要更高的塔简,所以对建造这种塔不利。自然通风湿式冷却塔建造费用高,运行费用低,随着国际上石油价格的提高,机械运行费用相应增加,自然通风冷却塔就显得更经济,因而被采用的愈来愈多了。

自然通风横流湿式冷却塔

这种塔的填料设置在塔简外,如图3所示。热水通过上水管,流人配水池,他底设布水孔,孔距约50CM,下连喷嘴,将热水洒到填料上冷却后,进入塔底水池,抽走重复使用。空气从进风口水平向穿过填料,与水流方向正交,故称横流式或交流式。空气出填料后,通过收水器,从塔街出口排出。在冷却方式中;逆流式效率最高,顺流式效率最差,横流式居中。由于横流冷却方式效率比逆流式差,所以需要比逆流式大的填料体积,但通气阻力较小,因此淋水密度可以加大到15~2Ot/(M·h)。横流塔若采用薄膜式填料,则因耗材料太多而增加了塔的造价,所以现在多采用点滴式填料。使用点滴式填料的另一个好处是,淋水表面在大水量时有较大的增加,相应地提高了冷却效果。这种塔的塔筒内是空的,气流速度可以高一些,因此塔筒宜径可以比同客量的逆流塔小,相应降低了造价。

这种增施工场地不互相干扰,有利于施工。运行管理方便,但防冰冻性能不如逆流培,总造价一般比逆流

塔低,但运行费用高。

辅助通风冷却塔

囹4是一种自然通风和机械通风共同作用的冷却塔在自然通风逆流式冷却塔底部,加装鼓风机以辅助塔简通风。瑞舍吉-·考垂(R_Cottrell)公司设计的这种塔,高度为同容量自然通风速流塔的1/2,底部直径为

其2/3,负荷小时可以不开风机。

英国因斯“B”(Ince B)电厂1000MW机组的辅助通风冷却塔,见图5,塔筒高116.4m,底部直径93.5M,出口直径53m,填料像横流式冷却塔一样,放在塔简外边,35个轴流风机布置在塔简和填料之间,风机直径7.9m。填料高13m,进深6m。此塔冷效相当于3个同尺寸的自然通风冷却塔,而造价较自然通风塔低

15%,但加上30年运行费就不便宜了。

机力通风湿式冷却塔

机械通风湿式逆流冷却塔分鼓风式和抽风式两种。鼓风式塔从塔底部进风口用风机向塔内鼓风,现使用不多,其原理同抽风式,不再介绍。抽风式塔如图6所示,较大型的机械通风逆流式冷却塔,一般是多座(格)塔连成一排,每格塔成正方形或矩形,从两面进风。只有在单个塔时才作成圆形,如一些较小型(水量小

于1000T/h)的玻璃钢冷却塔。

热水通过上水管进入冷却塔,通过槽式或管式配水系统,使热水沿塔平面成网状均匀分布,然后通过喷嘴,将热水洒到填料上,穿过填料,成雨状通过空气分配区(雨区),落入塔底水池,变成冷却后的水待重复使用。空气从进风口进入塔内,穿过填料下的雨区、与热水成相反方向(逆流)穿过填料、通过收水器、抽风机、从风筒排出。淋水密度一般为q=12~15t/(mh)。过大的淋水密度,尤其在使用薄膜式填料时,会引起阻塞现象、气流阻力突然急剧增加。通过填料断面的风速V=2.2~3.0M/S。风速也不宜太大,

不然会带来大的风吹损失及阻力。2. 8M/s风速会将直径0.5mm,相当于小斜雨的水滴吹走,薄膜式填料风速可以大一些,点滴式填料则风速应小一些。进风口面积和填料断面面积之比取0.5~0.6为宜。

机械进风横流湿式冷却塔

机械通风横流湿式冷却塔(图7)的主要原理和自然通风横流式冷却塔一样,只是用风机来通风,因此风速可以高一些,一般填料断面风速取v=2.2~3.0m/s。配水用盘式,为了保证水深比较均匀,配水盘可以分几格,盘底打孔,装喷嘴将热水洒向填料,然后流人底部水池。淋水密度大者可达20—50t/(m·h)。填料倾斜安装。以保证运行时水不洒到填料外。对点滴式填料,倾角用9~11,薄膜式填料倾角用5~6。

填料高度和深度比值取2~2.5。进风口安装百叶窗、叶片面与水平夹角取45~60。

多风机混式冷却塔

多风机冷却塔即一座塔上安装多台风机,如图所示为一座多风机横流式冷却塔,也可以用于逆流式。塔平面形状一般为圆形,也可以是长方形。其原理与单风机塔相同。这种塔的优点是,占地小,投资少,包括低的建筑费用及管理费用。风机之间对热羽流有相互促进作用,因而羽流上升高度大、不易形成热空气向进风口回流。由于风机的互相干扰、总的抽风量减小。

干式冷却塔

干式冷却难的热水在散热翅管内流动,靠与管外空气的温差,形成接触传热而冷却。所以干式冷却塔的特

点是:

①没有水的蒸发损失,也无风吹和排污损失,所以干式冷却塔适合于缺水地区,如我国的北方地区。因为

没有蒸发,所以也没有但空气从冷却塔出口排出所造成的污染。

②水的冷却靠接触传热,冷却极限为空气的干球温度效率低,冷却水温高。

③需要大量的金属管(铝管或钢管),因此造价为同容量湿式塔的4~6倍。因干式冷却塔有后两点不利因素,所以在有条件的地区,应尽量采用湿塔。干塔可以用自然通风,也可以用机械通风。以火电厂常用的干式冷却塔为例,分为间接冷却和直接冷却两类。间接冷却是指用冷却塔中冷却后的水,送往凝汽器中冷却由汽轮机井出的乏汽。直接冷却是指不用凝汽器,将汽轮机排出的乏汽,用管道引人冷却塔直接冷却,

变为凝结水,用水泵送回锅炉重复使用。

图9所示为海勒(Heller)系统间接空冷干式自然通风冷却塔。它的特点是使用喷射式凝汽器,汽轮机排出的乏汽与从冷却塔来的冷水,在凝汽器内直接混合,因此端差很小。混合后的水,约2%送回锅炉,其余的水送到冷却塔冷却。因冷却水和锅炉水为同一种水,所以对水质要求高。另外一个特点是,经冷却塔冷却后的水仍有较大的余压,在送人凝汽器以前,先用小型水轮发电机口收能量。

图9所示的散热器放在塔简的外边,类似湿式横流塔。散热器也可以像湿式逆流塔一样放在塔筒里面,但为了排走散热器中的水,散热器不是完全水平布置,而有一定的坡度。另外一种间接空冷塔,使用表面式

凝汽器,乏汽和冷却水互不相混。

散热器用翅片管或螺纹管,材质为钢或铝。管断面为椭圆形或圆形。

直接空冷塔如图10所示。从汽轮机排出的乏汽,通过管道直接送入冷却塔内的散热管,用风机通风冷却成凝结水,不要凝汽器,所以称直接空冷。因为是将蒸汽直接送人散热管,而不像间接空冷送人冷却塔的是热水、因蒸汽体积比水大得多,所以送汽管特别粗,直径约为间接空冷的三倍多。另外,输汽管道不能漏

汽,不然就会直接影响汽轮机真空,降低出力。

干湿式冷却塔

这种塔为湿式塔和干式塔的结合,如图11所示,干部在上、湿部在下。也有的塔四面进风,相对两边为湿部;另外两边为干部。采用这种塔的目的,部分是为了省水,但大多数是为了消除从塔出口排出的饱和空气的凝结,因而造成塔周围的污染。图12为德国某电站的干湿式冷却塔。

如图11所示,从塔下部湿段排出的湿空气,在同塔周围的冷空气接触后,即变成过饱和的空气而凝结,形成雾,造成污染。如果像图中那样,塔上部用干段,则由塔下部湿段排出的饱和湿空气,流经干段时,会

被加热而变成不饱和的空气,因而出塔后不会凝结。

如图13所示为干湿式塔的排放空气状态变化情况的示例。图中弯曲线为相对湿度。①为塔周围大气状态。

②为湿塔时,从塔出口排出的湿空气状态,由于过饱和,水蒸气凝结形成雾。

③为干湿式塔中,湿段出口的空气状态。

④为干段后的空气状态。

可以看出,从①变到④时,空气含湿量不变,只是温度升高。然后与从温段来的空气混合,变为状态⑤,从塔出口排出。相对周围空气状态。⑤点空气状态处在非饱和区,所以从干湿式塔排出的湿空气不会结雾,这就是加干段的作用。干段水量一般为总水量的20%~25%。

喷射型的冷却塔

图14为一种喷流式冷却塔。为美国贝尔其莫尔·艾尔科伊尔(Baitore Airced)公司所设计。热水通过压力喷嘴喷向塔内,成为散开的喷流体,同时将大量空气带入塔内,热水通过蒸发和接触传热将热量传给空气,冷却后的水落人集水池,空气通过收水器后排出。这种塔不用填料和风机,因而没有风机噪声。处理水量

可从每小时几吨到几百吨。

冷却塔的有关知识

冷却塔的有关知识 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.

冷却塔的有关知识 1)蒸发量(WE)kg/h ,一般空调用的场合,Tw1-Tw2=5℃,WE=×L,也就是说循环水量的%被蒸发。 2)2)漂水量(WD)kg/h 3) 4)根据冷却塔的构造、通风速度有所差别,一般漂水量如下: 5) 6)开放式,循环水量的% 7) 8)密闭式,循环水量的% 9) 10)3)排污水量(WB)kg/h 11) 12)排污水量是根据水质、浓缩倍数而不同。一般空调用的场合,开放式、密闭式一样为循环水量的%。 13) 14)补水水量(ΔL)kg/h 15) 16)补水水量是上计3项的合计。(ΔL=WE+WD+WB) 17)补水水量是上计3项的合计。(ΔL=WE+WD+WB) 18) 19)空调用开放式的场合:循环水量的% 20) 21)密闭式的场合:循环水量的%。 冷却塔是一种广泛应用的热力设备,其作用是通过热、质交换将高温冷却水的热量散入大气,从而降低冷却水的温度,其凉水作用主要是靠冷热两股流体在塔内混合接触,借助两股流体间的水蒸汽分压力差使热流体部分蒸发并自身冷却。 进行冷却塔选型时,具体该怎么做啊只是有个流量和进出水温差就可以了么 目前,公知的冷却塔为凉水式和空气冷却式两种主要形式。这两种冷却塔又有自然通风冷却塔和机械通风冷却塔。 由于凉水塔主要受空气湿球温度的影响,是靠水的蒸发和传导来散热,因此其对水的消耗量非常大。 而空气冷却塔是利用传导使空气吸热来实现散热,主要受空气干球温度的影响。 由于空气干球温度较高,比热小,吸热能力有限,且冷却效率低,因此,需要空气冷却器有很大的表面积,使的空气冷却器造价高。 冷却塔服务的工艺设备各行业有所不同,现在从工艺设备的差异来看冷却塔的合理变化。民用冷却塔所服务的对象都是制冷机,它要求冷却塔的水温是相同的,即:进塔水温37℃,出塔水温32℃。所不同的是:制冷机的容量不同,不同的容量配不同大小水量的冷却塔,民用塔的冷却水量与其它工业冷却

冷却塔基本知识

&冷却塔基本知识 简介:工业生产或制冷工艺过程中产生的废热,一般要用冷却水来导走。从江、河、湖、海等天然水体中吸取一定量的水作为冷却水,冷却工艺设备吸取废热使水温升高,再排入江、河、湖、海,这种冷却方式称为直流冷却。当不具备直流冷却条件时,则需要用冷却塔来冷却。冷却塔的作用是将挟带废热的冷却水在塔内与空气进行热交换,使废热传输给空气并散人大气。 关键字:冷却塔 1、冷却塔的作用 工业生产或制冷工艺过程中产生的废热,一般要用冷却水来导走。从江、河、湖、海等天然水体中吸取一定量的水作为冷却水,冷却工艺设备吸取废热使水温升高,再排入江、河、湖、海,这种冷却方式称为直流冷却。当不具备直流冷却条件时,则需要用冷却塔来冷却。冷却塔的作用是将挟带废热的冷却水在塔内 与空气进行热交换,使废热传输给空气并散人大气。干塔的热交换效 率比湿塔低,冷却的极限温度为空气的干球温度。

冷却塔基本知识

冷却塔基本知识 冷却塔定义: 冷却塔是水与空气直接接触进行热交换的一种设备。机械冷却塔它主要由风机、电机、填料、播水系统、塔身、水盘等组成。主要由在风机作用下的温度比较低的空气与填料中的水进行热交换从而达到降低水温的目的。水塔的构造及设计工况在每个厂家产品说明书上均有注明,而我们现在冷却塔循环流量采用的水吨为单位是国际上比较常用的单位,且冷却塔在选型上应留有20%左右的余量。 冷却塔形式区分: 我们通常所说的冷却塔是指开放式冷却塔:是在塔内通过布水系统将热水喷洒成水滴或水膜状,水从上向下流动,空气由下向上或水平方向流动,利用水的蒸发及冷空气和热水的热传递带走水中热量的设备。 横流式冷却塔:是指冷却热水从上向下穿过填料,而空气从水平、斜方向流动穿过填料,热水和空气的流动方向呈近乎900的一种冷却塔(也有些厂家称为直交式冷却塔)。 逆流式冷却塔:是指冷却热水从上向下穿过填料,而空气从下向上流动穿过填料,热水和空气的流动方向呈近乎1800的一种冷却塔(有些厂家称为对流式冷却塔)。 马达、风机、减速器(一般为皮带减速速器),在冷却塔顶部即为机械抽风式冷却塔,在冷却塔底部即为机械鼓风式冷却塔。 冷却塔降温的实现形式: 主要方面(潜热)一通过水的蒸发吸收水的热量,使水降温; 次要方面(显热)一通过水与空气之间的温差,产生热传递。 冷却塔设计及选型执行标准: 湿球温度定义: 湿球温度难以用简短的文字给出严谨确切的定义。湿球温度是标定空气相对湿度的一种手段,其涵义是,某一状态下的空气,同湿球温度表的湿润温包接触,发生绝热热湿交换,使其达到饱和状态时的温度。(以下为湿球温度在冷却塔方面解释)

冷却塔基本知识

冷却塔基本知识 名目 1、冷却塔的作用 2、冷却塔的分类 3、各种冷却塔简述 1、冷却塔的作用 4 -d—冷却曙[打一至弋 如图1所示的火电厂为例,锅炉回将水加热成高温高压蒸汽;推动汽轮机(2)作功使发电机(3)发电。经汽轮机作功后的乏汽排入凝汽器(4),与冷却水进行热交换凝聚成水,再用水泵打回锅炉循环使用。冷却塔中水和空气的热交换方式之一是,流过水表面的空气与水直截了当接触,通过接触传热和蒸发散热,把水中的热量传输给空气.用这种冷却方式的称为湿式冷却塔(简称湿塔)。湿塔的热交换效率高,水被冷却的极限温度为空气的湿球温度.然而,水因蒸发而造成损耗;蒸发又依循环的冷却水含盐度增加,为了稳固水质,必须排掉一部分含盐度较高的水;风吹也会造成水的缺失。这些水的亏损必须有足够的新水连续补充,因此,湿塔需要有补给水的

水源。缺水地区,补充水有困难的情形下;只能采纳干式冷却塔(简称干塔或空冷塔)。干塔中空气与水(也有空气与乏汽)的热交换;是通过由金属管组成的散热器表面传热,将管内的水或乏汽的热量传输给散热器外流淌的空气。干塔的热交换效率比湿塔低,冷却的极限温度为空气的干球温度。 2、冷却塔的分类目前差不多被剔除的冷却塔型那个地点不再介绍,现还在使用的塔型,分类如下。 A、按通风方式分 按通风方式分有: 自然通风冷却塔 机械通风冷却塔 混合通风冷却塔。 B、按热水和空气的接触方式分 按热水和空气的接触方式分有: 湿式冷却塔; 干式冷却塔; 干湿式冷却塔。 C、按热水和空气的流淌方向分按热水和空气的流淌方向分有: 逆流式冷却塔; 横流(交流)式冷却塔; 混流式冷却塔。 D、其他型式的冷却塔其他型式有喷流式冷却塔和用转盘提水冷却的冷却 塔。 3、各种冷却塔简述 自然通风逆流湿式冷却塔

冷却塔的基本工作原理及操作方法之欧阳歌谷创作

冷却塔的基本工作原理及操作方法 欧阳歌谷(2021.02.01) 2018-01-17 冷却塔是利用水和空气的接触,通过蒸发作用来散去工业上 或制 冷空调中产生的废热的一种设备。 一、冷却塔工作基本原理 干燥(低焓值)的空气经过风机的抽动后,自进风网处进入 冷却 塔内;饱和蒸汽分压力大的高温水分子向压力低的空气流动,湿热(高焓值)的水自播水系统洒入塔内。当水滴和空气接触时,一方面由于空气与不的直接传热,另一方面由于水蒸汽表面和空气之间存在压力差,在压力的作用下产生蒸发现象,带到目前为走蒸发潜热,将水中的热量带走即蒸发传热,从而达到降温之目的。

以圆形逆流式冷却塔的工作过程为例: 热水自主机房通过水泵以一定的压力经过管道、横喉、曲喉、中 心喉将循环水压至冷却塔的播水系统内,通过播水管上的小孔将水均匀地播洒在填料上面;干燥的低晗值的空气在风机的作用下由底部入风网进入塔内,热水流经填料表面时形成水膜和空气进行热交换,高湿度高晗值的热风从顶部抽出,冷却水滴入底盆内,经出水管流入主机。 一般情况下,进入塔内的空气、是干燥低湿球温度的空气,水和 空气之间明显存在着水分子的浓度差和动能压力差,当风机运行时,在塔内静压的作用下,水分子不断地向空气中蒸发,成为水蒸气分子,剩余的水分子的平均动能便会降低,从而使循环水的温度下降。 从以上分析可以看出,蒸发降温与空气的温度(通常说的干球温度)低于或高于水温无关,只要水分子能不断地向空气中蒸发,水温就会降低。但是,水向空气中的蒸发不会无休止地进行下去。 当与水接触的空气不饱和时,水分子不断地向空气中蒸发,但当、 水气接触面上的空气达到饱和时,水分子就蒸发不出去,而是处于一种动平衡状态。蒸发出去的水分子数量等于从空气中返

马利冷却塔基础知识

第二部分技术基础知识(提纲) 一、冷却塔 二、冷却塔的降温及耗水量分析 ① 冷却水的部分蒸发 ② 冷却水的适量放空 ③ 飘水损失 三、冷幅△t和逼近度 A 对塔容量的影响 四、广州马利冷却塔构件材料及特点 五、SR 系列圆形逆流冷却塔设计说明 六、SC、SNC 系列方形横流冷却塔设计说明 七、SRC 系列方形逆流冷却塔设计说明 八、QDF 系列多边形横流式冷却塔设计说明 九、AQ 系列侧出风横流式冷却塔设计说明 十、广州马利逆流式与横流式冷却塔比较十 一、广州马利冷却塔对比表 十二、主要冷却塔厂家比较表(仅供参考)

——一、冷却塔 冷却塔是水与空气进行热交换的一种设备,它主要由风机、电机、填料、播水系统、塔身、水盘等组成,而进行热交换主要由在风机作用下比较低温空气与填料中的水进行热交换而降低水温。水塔的构造及设计工况在说明书上有注明,而我们现在采用的水吨为单位是国际上比较常用的单位。在计算选型上比较方便,另冷却塔在选型上应留有 20%左右的余量。 以日立 RCU120SY2 为例: 冷凝:37℃ 蒸发:7 ℃ 蒸发器:Q = 316000 Kcal/h Q = 63.2m3/h 冷凝器:Q = 393000 Kcal/h Q = 78.6m3/h 这些在日立的说明书上可以查到; 如选用马利冷却塔则: 78.6×1.2 = 94.32 m3/h(每小时的水流量) 选用马利SR-100 可以满足(或其它系列同规格的塔,如SC-100L) 在选用水泵时要在SR-100 的100 吨水中留有10%的余量,在比较低的扬程时可选用管道泵,在扬程高时则宜选用IS 泵。 100×1.1=110 吨水/小时 选用管道泵 GD125-20 可以满足; 而在只知道蒸发器 Q=316000Kcal/h 时,则可以通过以下公式算出需要多大的冷却塔:316000×1.25(恒值)= 395000 Kcal/h, 1.25——冷凝器负荷系数 395000÷5 = 79000 KG/h = 79 m3/h 79×1.2(余量) = 94.8m3/h(冷却塔水流量) (电制冷主机—通式:匹数×2700×1.2×1.25÷5000 或冷吨×3024×1.2×1.25÷5000 = 冷却塔水流量 m3/h)

冷却塔相关知识点

冷却塔相关知识点及计算 1、机械通风冷却塔主要由配水系统,淋水填料,通风筒,集水池等组成,以下关于机械通风冷却塔各部分组件的作用和设计要求叙述中,哪项正确?(A) A、配水系统的作用是把热水均匀分布到整个淋水面积上 B、淋水填料的作用是分散气流,提高空气和水的良好传热传质交换作用 C、通风筒的作用是导流进塔空气,消除进风口涡流区 D、池(盘)式配水系统由进水管、消能箱、溅水喷嘴组成 【解析】B淋水填料的作用是分散水流;C通风筒(一般位于顶部)的作用是减少气流出口动能损失,防止或减少从冷却塔排除的湿热空气回流到冷却塔进风口;池(盘)式配水系统由进水管、消能箱、配水池组成。配水池通过配水管嘴或配水孔布水。 2、组成一个敞开式冷却循环冷却水系统必不可少的设备有哪些?(ABCD) A.水泵B、冷却构筑物C、冷却水用水设备D、水质稳定处理设备 【解析】循环冷却水系统通常按照循环水是否与空气直接接触而分为密闭式系统和敞开式系统。敞开式循环冷却水系统一般由用水设备(制冷机、空压机、注塑机)、冷却塔、集水设施(集水池等)、循环水泵、循环水处理装置(加药、过滤、消毒装置)、循环水管、补充水管、放空及温度显示和控制装置组成。 3、关于机械通风冷却塔及其部件、填料叙述中,不正确的是哪一项?(C)A、循环水质差,悬浮物含量高时,宜采用槽式配水系统B、小型逆流式冷却塔宜采用旋转管式配水系统C、循环水水质硬度高容易产生结垢时,宜采用鼓风式冷却塔D、淋水填料是机械通风冷却塔的关键部位 【解析】冷却水有较强腐蚀性时,采用鼓风式冷却塔 4、关于冷却塔构筑物类型的叙述中,不正确的是哪几项?(AC) A、冷却构筑物可分为敞开式、密闭式和混合式三类 B、水面冷却物可分为水面面积有限的水体和水面面积很大的水体两类 C、混合通风横流式冷却塔可分为点滴式、薄膜式和点滴薄膜式三类 D、喷水冷却池与喷流式冷却塔都属于自然通风中的冷却构筑物 【解析】A项是对冷却塔的分类;C项是对填料的分类 5、以下关于湿式冷却塔类型及构造的叙述中,不正确的是哪几项?(ABC) A、湿式冷却塔构造中淋水填料是必不可少的 B、湿式冷却塔中只有喷流式冷却塔是无风孔的 C、湿式混合通风冷却塔按气水接触方向可分为逆流式和横流式两类 D、喷雾式冷却塔的主要缺点是对水质、水压要求高 【解析】A一般喷射式湿式冷却塔无填料B无风孔和无电力风机是两回事C湿式混合通风冷却塔只有逆流式D正确,喷雾式冷却塔是喷射式冷却塔的一种 6、机械抽风式逆流冷却塔内,下列哪几项主要组成部分的相对位置布置错误?(BC) A、淋水填料布置在集水池上面、风机的下面 B、淋水填料布置在配水系统的下面,风机的上面 C、除水器布置在淋水填料的上面、配水系统的下面 D、配水系统布置在淋水填料的上面、风机的下面 【解析】见P254图,主要组成部分由上而下的顺序是风机、除水器、配水系统、填料、集水池

精馏塔基础知识

塔基础知识 1:化工生产过程中, 是如何对塔设备进行定义的? 答: 化工生产过程中可提供气(或汽)液或液液两相之间进行直接接触机会,达到 相际传质及传热目的,又能使接触之后的两相及时分开,互不夹带的设备称之为塔。塔设备是化工、炼油生产中最重要的设备之一。常见的、可在塔设备中完成单元操作的有精馏、吸收、解吸和萃取等,因此,塔设备又分为精馏塔、吸收塔、解吸塔和萃取塔等。 2:塔设备是如何分类的? 答:按塔的内部构件结构形式,可将塔设备分为两大类:板式塔和填料塔。按化工操作单元的特性(功能),可将塔设备分为:精馏塔、吸收塔、解吸塔、反应塔 (合成塔)、萃取塔、再生塔、干燥塔。按操作压力可将塔设备分为:加压塔、常压塔和减压塔。按形成相际接触界面的方式,可将塔设备分为:具有固定相界面的塔和流动相界面的塔。 3:什么是塔板效率?其影响因素有哪些? 答:理论塔板数与实际塔板数之比叫塔板效率,它的数值总是小于 1 。在实际 运行中,由于气液相传质阻力、混合、雾沫夹带等原因,气液相的组成与平衡状态有所偏离,所以在确定实际塔板数量时,应考虑塔板效率。系统物性、流体力学、操作条件和塔板结构参数等都对塔板效率有影响,目前塔板效率还不能精确地预测。 4:塔的安装对精馏操作有何影响? 答::(1)塔身垂直.倾斜度不得超过1/1000, 否则会在塔板上造成死区,使塔的精馏效率下降;(2)塔板水平.水平度不超过正负2mm塔板水平度如果达不到要求, 则会造成液层高度不均匀, 使塔内上升的气相易从液层高度小的区域穿过, 使气液两相不能在塔板上达到预期的传热,传质要求. 使塔板效率降低。筛板塔尤其要注意塔板的水平要求。对于舌形塔板,浮动喷射塔板,斜孔塔板等还需注意塔板的安装位置,保持开口方向与该层塔板上液体的流动方向一致。(3)溢 流口与下层塔板的距离应根据生产能力和下层塔板溢流堰的高度而定。但必须满足溢流堰板能插入下层受液盘的液体之中,以保持上层液相下流时有足够的通道和封住下层上升蒸汽必须的液封,避免气相走短路。另外,泪孔是否畅通,受液槽,集油箱,升气管等部件的安装,检修情况都是要注意的。对于不同的塔板有不同的安装要求,只有按要求安装才能保证塔的生产效率。 5:塔设备中的除沫器有什么作用? 答:除沫器用于分离塔中气体夹带的液滴,以保证有传质效率,降低有价值的物料损失和改善塔后压缩机的操作,一般多在塔顶设置除沫器。可有效去除 3 —5um的雾滴,塔盘间若设置除沫器,不仅可保证塔盘的传质效率,还可以减小板间距。所以丝网除沫器主要用于气液分离。 6:塔器在进行设备的材料选择时, 应考虑哪些问题? 答:(1)在使用温度下有良好的力学性能,即较高的强度, 良好的塑性和冲击韧性以及较低的缺口敏感性。(2)要求具有良好的抗氢, 氮等气体的腐蚀性能。(3)要求具有较好的制造和加工性能,并具有良好的可焊性。(4)热稳定性好

冷却塔常见的小知识

冷却塔的常见知识 冷却塔的原理是靠热水跟冷空气相结合来进行热交换的过程达到降温效果。 1.冷却塔形式分为 1.1 湿球温度为27度,一般叫冷吨,例如:流量10吨=7立方 1.2 湿球温度为28度,一般叫水吨,例如:流量10吨=10立方2.冷吨与水吨的区别: 2.1冷吨:流量小,冷却塔的构造内部填料少,面积小,例如:流量10吨=7立方,冷吨以吨为单位 2.2水吨:流量足够,冷却塔的构造内部填料高,面积大,一般1:1配置,例如:流量10吨=10立方。水吨以立方数为单位。 3.冷却塔温度值: 3.1标准冷却塔:热水温度37度,出水温度32度,湿球温度28度标准冷却塔,根据水吨的立方数来配置1:1相对应的冷却塔,一般适用于大型的空调主机,注塑机,制冰机,制冷机等温差比例较小的设备上。 填料选用PVC聚醚丙烯的填料,耐高温55度。 3.2 中温冷却塔:热水温度40-50度,出水温度32度,湿球温度28度(按实际工况配置) 中温型冷却塔,根据温度的不同,选配置的冷却塔参数也不一样,在内部填料要做一定的改变,和管路口径也要做一定更改,一般都用于工业设备使用。

填料选用PVC聚醚丙烯的填料,耐高温55度。 3.4标准高温冷却塔:热水温度60度,出水温度35度,湿球温度28度 标准高温型冷却塔:温度值务必要在60度之间,冷却塔才行达到降温效果,热水温度越高,冷却塔降温效果越明显,在60度降到35度这个范围,温度点在58-62度之间波动。才能保证高温冷却塔最佳效果。一般用于工业设备上面。内部填料采用白色PP材质,耐高温120度。管件,喷头,布水管等全部用热浸镀锌铁件。 3.5 超高温冷却塔:热水温度90度,出水温度35度,湿球温度28度(按实际工况配置) 超温度冷却塔的温度范围值在65-90度之间,根据具体温度来选配置,相对应的冷却塔参数,跟中温型冷却塔有点相类似,一般用于工业上。内部填料采用白色PP材质,耐高温120度。管件,喷头,布水管等全部用热浸镀锌铁件。 4.冷却塔分为:圆型逆流式冷却塔,方型横流式冷却塔,方型逆流式冷却塔,无风机冷却塔,水轮机冷却塔,密闭式冷却塔,无填料喷雾型冷却塔等各种形式冷却塔。 4.1圆形逆流式冷却塔,一般适合制作小型冷却塔,100立方参数值以下,都使用圆形冷却塔,易损件为喷头,电机,风叶。此种塔最容易坏的地方是喷头。另外圆形的填料是用压斜波纹,为顺向逆流环绕而成,容易造成污垢,结构,杂质堵塞在填料的内部波纹里面,每个波纹的间隙为2MM,一旦堵塞,会造成,填料粘物多,水流速度急,

冷却塔知识全解

冷却塔全解 定义 冷却塔是利用空气同水的接触(直接或间接)圆形逆流式冷却塔(5张)来冷却水的设备。是以水为循环冷却剂,从一系统中吸收热量并排放至大气中,从而降低塔内空气温度,制造冷却水可循环使用的设备。 应用 冷却塔主要应用于空调冷却系统、冷冻系列、注塑、制革、发泡、发电、汽轮机、铝型材加工、空压机、工业水冷却等领域,应用最多的为空调冷却、冷冻、塑胶化工行业。具体划分,如下: A、空气室温调节类:空调设备、冷库、冷藏室、冷冻、冷暖空调等; B、制造业及加工类:食品业、药业、金属铸造、塑胶业、橡胶业、纺织业、钢铁厂、化学品业、石化制品类等; C、机械运转降温类:发电机、汽轮机、空压机、油压机、引擎等; D、其他类行业…… 冷却塔的作用是将携带废热的冷却水在塔体内部与空气进行热交换,使废热传输给空气并散入大气中。 新良基冷却塔,按通风方式分:①自然通风冷却塔;②机械通风冷却塔;③混合通风冷却塔按水和空气的接触方式分:①湿式冷却塔;②干式冷却塔;③干湿式冷却塔。 按热水和空气的流动方向分:①逆流式冷却塔;②横流(直交流)式冷却塔。 按应用领域分:①工业型冷却塔;②空调型冷却塔。 按噪声级别分:①普通型冷却塔;②低噪型冷却塔;③超低噪型冷却塔;④超静音型冷却塔。 其他型式冷却塔,如喷流式冷却塔、无风机冷却塔等。 冷却塔一般构造 新良基冷却塔一般主要由填料(亦称散热材)、配水系统、通风设备、空气分配装置(如:入风口百叶窗、导风装置、风胴)、挡水器(或收水器)、集水槽(或集水池)等部分构成,上述结构的不同组合可以构造成不同型式的冷却塔。通用术语“冷却塔”是用来描述直接(开路)和间接(闭路)散热设备。虽然大多数想出一个“冷却塔作为一个开放的直接接触散热装置”,间接冷却塔,有时被称为“闭合电路的冷却塔”的是但也是一个冷却塔。 一个直接的,或开路冷却塔是一个密封结构内部的手段来分发温水给它喂迷宫式包装或“填补了。”填充提供了一个大大的扩大航空,水的蒸发加热空气和接口发生。冷却水,因为它是通过由重力填写降临,而在与空气直接接触的越过它。在冷却水,然后收集在一个低于它是从整个过程泵回吸收更多的热量填写冷水盆地。加热和潮湿的空气中充满离开填土出院点从空中遥控足够大气入口,以防止其被卷入冷却塔回来。 填充可能包括多个,主要是垂直,湿面赖以传播的水(填充)或横向飞溅要素创造了许多具有较大的地表面积小水滴级联几个层次薄膜(飞溅)。 间接,或闭路冷却塔并不涉及对空气,液体,通常是水或乙二醇混合物直接接触,被冷却。不同的是开放式冷却塔,冷却塔的间接拥有两个独立的流体电路。一个是外部电路中的水是在第二赛道,这是管束外循环(非公开线圈)的连接到的热流体进程被冷却并在闭路返回。空气是通过循环绘制在整个热管外级联水,提供类似的蒸发冷却冷却塔开放。在运作的热流从内部流体电路,通过线圈管墙,外部电路,然后由空气和水的一些蒸发加热,到大气中。间接冷却塔的行动,因此非常相似,打开冷却塔有一个例外。这一过程被冷却液在一个“封闭”回路中,不直接暴露在大气或外部的循环水。

循环冷却水基础知识

循环冷却水基础知识 一.循环水工作原理 因循环水生产的工艺特点决定,水在循环使用的过程中,会出现水温升高、水体平衡破坏以及结垢、腐蚀、微生物危害等问题。因此循环水处理需解决两方面的问题: a.要使已升高的水温降低,以保持较好的冷却效果-----称之为循环水冷却。 b.要防止因水体平衡破坏和系统特点导致的结垢物沉淀、水质腐蚀及微生物繁殖的危害,以保持整个循环水系统正常运行,针对这方面进行的水质处理称为循环水处理。 二.循环水冷却原理: 本装置采用的是敞开式循环冷却水系统,水的冷却主要在冷却塔内完成。循环水经过换热设备升温后返回至冷却塔与空气直接接触,在蒸发散热、接触散热和辐射散热三个过程的共同作用下得到冷却。 (1)蒸发散热 水在冷却设备中形成大小水滴或极薄的水膜,扩大其与空气的接触面积和延长接触时间,使部分水蒸发,水汽从水中带走汽化所需的热量,从而使水冷却。 (2)接触传热 水与空气对流接触时,如果空气的温度低于水的温度,则水中的热量会直接传给空气,使空气温度升高,水温降低。

二者温差越大,传热效果越好。 (3)辐射传热 辐射传热不需要传热介质的作用,而是由一种电磁波的形式来传播热能的现象。辐射传热只是在大面积的冷却池内才起作用。在冷却塔的传热中,辐射散热可以忽略不计。 这三种散热过程在水冷却中所起的作用,随空气的物理性质不同而异。春、夏、秋三季内,室外气温较高,因此以蒸发散热为主,最炎热的夏季的蒸发散热量可达总热量的90%以上。冬季空气温度较低,接触散热的作用增大,从夏季的10%~20%增加到40%~50%,严寒的天气甚至可增加到70%左右。 冷却塔一般由通风筒、配水系统、淋水装置、通风设备、收水器和集水池组成,其中淋水装置也称填料,是冷却设备中的一个关键部分,其作用是将需要冷却的热水多次溅散成水滴或形成水膜,以增加水和空气的热交换。冷却塔中水的冷却过程主要是在淋水装置中进行的。 三.循环水处理基本概念 循环水处理是用物理的或化学的方法使循环水即不产生结垢,也不发生腐蚀,同时去除循环水中悬浮杂质,杀灭循环水中微生物的过程。 (1)阻垢处理

冷却水处理基本知识

循环冷却水处理基础 工业生产过程中,生产设备或产品往往会产生大量热量,使温度升高,必须及时冷却,以免影响生产的正常进行和产品质量。 水是吸收和传递热量的良好介质,常用来冷却生产设备和产品。用水来冷却工艺介质的系统称为冷却水系统。 在热力发电厂中,有许多设备需要用水作为冷却介质,其中主要的是汽轮机的凝汽器。冷却水水质不良,是凝汽器铜管内生成附着物和铜管发生腐蚀的原因之一。 由于附着物的传热性很差,它的形成会导致凝结水温度升高,从而使凝汽器真空度降低,影响汽轮机的出力和运行的经济性。 铜管的腐蚀会减弱其机械强度,甚至会穿孔,使冷却水漏入凝结水中,影响锅炉的安全运行。 一、为什么用水作为冷却介质? ?水的化学稳定好,不易分解。 ?水的热容量大,在常用温度范围内,不会产生明显的膨胀或压缩。 ?水的沸点较高,在通常使用条件下,在换热器内不致汽化。 ?水的来源较广泛,流动性好,易于输送和分配。 ?水的价格相对便宜。

二、冷却水系统: 1、直流冷却水系统:冷却水仅仅通过换热设备一次,用过后水就被排放掉。 用水量大,排出水的温升却很小,水中各种矿物质和离子含量基本上保持不变。 投资少,操作简便,但冷却水的操作费用大,而且不符合当前节约使用水资源的要求。 也有沉积、腐蚀等问题,也需要进行化学处理。 2、循环冷却水系统:冷却水经使用后,通过冷却塔或喷水池等设备将温度降低后又作为冷却介质使用,即重复利用吸热后的冷却水。 水的再冷却通过冷却塔(或其他冷却构筑物)来进行。 冷却水在循环过程中与空气接触,部分水在通过冷却塔时会不断被蒸发而损失掉,因而水中各种矿物质和离子含量也不断被浓缩 增加。 为了维持各种矿物质和离子含量稳定在某一范围内,必须对系统补充一定量的冷却水,通常称为补充水;并排出一定量的浓缩水, 通称排污水。 虽然会损失一部分水,但与直流式冷却水系统相比,可以节约大量的冷却水,且排污水也相应减少。 有腐蚀、沉积和微生物滋生的问题,需要进行必要的化学处理,

冷却塔原理完整版

-----冷却塔原理----- A.简介: 冷却塔为一利用水作为循环冷却剂,从一系统中吸收热量排放至大气中,以降低水温的装置;其冷却系借着水的蒸发过程来完成,并使冷却水可以继续的循环使用,从经济效益看,无形中减少了成本的浪费。 B.蒸发冷却原理: 冷却塔冷却方法,系将热水喷洒至散热材表面与通过之移动空气相接触,此际,热水与冷空气之间即产生显热之热交换作用,同时部份的热水被蒸发,亦即蒸发水汽中其蒸发潜热被排放至空气中,最后经冷却后的水落入水槽内,利用帮浦将其传送至热交换热器中,再予吸收热量。 C.冷却塔运转概念: 所谓湿空气测定法--泛指测定大气状况有关之一门科学,特别是指空气中所含水份之测定;在冷却塔内由于水份中损失之大部份热量,系直接与大空气接触后而被吸收,因此,特地介绍有关知识于后: 根据热力学定律,热水经过冷却塔时,放出之热量相等于空气由入口至出口时所吸收之热量。 L ×(t-t )=G ×(h-h)1212. :循环水LPMGP 热水温:冷水温kg/min(1b/min) G :风 kcal/kg of dry air (BTU/lb of dry:出风口空气热air) kcal/kg of dry air (BTU/lb of dry :入风口空气热air) L/:空气 kcal/ kg of dry air (BTU/lb of drye:空气热焓air) R)(℃℉:水温度差 其质量之传递可以下列公式表示之: G× eg=ka (EI-eg) dv (1) eg : 空气总质量之热焓 k : 冷却塔单位面积之热惯流率系数 a : 常数 El :在一定水温时之饱和空气热焓 kcal/kg (BTU/Ib) 上式(1)称为尠冷却特性质尠,下图(1)为冷却塔冷却过程曲线图,上端之曲线为水的运转线,起始热水温度A点至冷水温度B点为止;下端汁斜线C-D为空气运转线,C点位置在相当于入风口湿球温度之热含处,水与空气比(L/G)等于空气运转线C-D之斜率,D点表示出风口空气温度,斜点表示出

冷却塔入门基本知识

冷却基本知识 冷却塔定义: 冷却塔是水与空气直接接触进行热交换的一种设备。 冷却塔设计及选型执行标准: 国内目前冷却塔执行国家标准GB/T-7190.1-2008来设计及选型。 1:进水温度t 1=37℃ 2:出水温度t 2 =32℃ 3:湿球温度τ=28℃ 4:大气压力p=9.94×104 湿球温度定义: 一种手段,其涵义是,某一状态下的空气,同湿球温度表的湿润温包接触,发生绝热热湿交换,使其达到饱和状态时的温度。(以下为湿球温度在冷却塔方面解释)

马利冷却塔基础知识

--复旦大学研究所 马利冷却塔基础知识 马利冷却塔基础知识 第二部分技术基础知识(提纲) 一、冷却塔 二、冷却塔的降温及耗水量分析 ① 冷却水的部分蒸发 ② 冷却水的适量放空 ③ 飘水损失 三、冷幅△t和逼近度 A 对塔容量的影响 四、广州马利冷却塔构件材料及特点 五、SR 系列圆形逆流冷却塔设计说明 六、SC、SNC 系列方形横流冷却塔设计说明 七、SRC 系列方形逆流冷却塔设计说明 八、QDF 系列多边形横流式冷却塔设计说明 九、AQ 系列侧出风横流式冷却塔设计说明 十、广州马利逆流式与横流式冷却塔比较十一、广州马利冷却塔对比表 十二、主要冷却塔厂家比较表(仅供参考)

塔基础知识 1:化工生产过程中,是如何对塔设备进行定义的? 答:化工生产过程中可提供气(或汽)液或液液两相之间进行直接接触机会,达到相际传质及传热目的,又能使接触之后的两相及时分开,互不夹带的设备称之为塔。塔设备是化工、炼油生产中最重要的设备之一。常见的、可在塔设备中完成单元操作的有精馏、吸收、解吸和萃取等,因此,塔设备又分为精馏塔、吸收塔、解吸塔和萃取塔等。 2:塔设备是如何分类的? 答:按塔的内部构件结构形式,可将塔设备分为两大类:板式塔和填料塔。按化工操作单元的特性(功能),可将塔设备分为:精馏塔、吸收塔、解吸塔、反应塔(合成塔)、萃取塔、再生塔、干燥塔。按操作压力可将塔设备分为:加压塔、常压塔和减压塔。按形成相际接触界面的方式,可将塔设备分为:具有固定相界面的塔和流动相界面的塔。 3:什么是塔板效率?其影响因素有哪些? 答:理论塔板数与实际塔板数之比叫塔板效率,它的数值总是小于1。在实际运行中,由于气液相传质阻力、混合、雾沫夹带等原因,气液相的组成与平衡状态有所偏离,所以在确定实际塔板数量时,应考虑塔板效率。系统物性、流体力学、操作条件和塔板结构参数等都对塔板效率有影响,目前塔板效率还不能精确地预测。 4:塔的安装对精馏操作有何影响? 答::(1)塔身垂直.倾斜度不得超过1/1000,否则会在塔板上造成死区,使塔的精馏效率下降;(2)塔板水平.水平度不超过正负2mm,塔板水平度如果达不到要求,则会造成液层高度不均匀,使塔内上升的气相易从液层高度小的区域穿过,使气液两相不能在塔板上达到预期的传热,传质要求.使塔板效率降低。筛板塔尤其要注意塔板的水平要求。对于舌形塔板,浮动喷射塔板,斜孔塔板等还需注意塔板的安装位置,保持开口方向与该层塔板上液体的流动方向一致。(3)溢流口与下层塔板的距离应根据生产能力和下层塔板溢流堰的高度

(整理)冷却塔基础知识

冷却塔基本知识: 1.冷却塔的作用 2.冷却塔的分类 3.各种冷却塔简介 ?自然通风逆流湿式冷却塔 ?自然通风横流湿式冷却塔 ?辅助通风冷却塔 ?机力通风逆流湿式冷却塔 ?机力通风横流湿式冷却塔 ?多风机湿式冷却塔 ?干式冷却塔 ?干湿式冷却塔 ?喷流式冷却塔 ?返回主页 1、冷却塔的作用 工业生产或制冷工艺过程中产生的废热,一般要用冷却水来导走。从江、河、湖、海等天然水体中吸取一定量的水 作为冷却水,冷却工艺设备吸取废热使水温升高,再排入江、 河、湖、海,这种冷却方式称为直流冷却。当不具备直流冷 却条件时,则需要用冷却塔来冷却。

冷却塔的作用是将挟带废热的冷却水在塔内与空气进行 热交换,使废热传输给空气并散人大气。 如图1 所示的火电厂为例,锅炉回将水加热成高温高 压蒸汽;推动汽轮机(2)作功使发电机(3)发电。经汽轮机作功后的乏汽排入凝汽器(4),与冷却水进行热交换凝结成水,再用 水泵打回锅炉循环使用。这一热力循环过程中;乏汽的废热 在凝汽器中传给了冷却水,使水温升高.挟带废热的冷却水, 在冷却塔(5)中将其热量传给空气(6),从塔筒出口排人大气。在冷却塔内冷却过的水变为低温水,水泵将其再送入凝汽器,循 环使用。前一循环为锅炉中水的循环,后一循环为冷却水的 循环、其他工业部门,如石油、化工、钢铁等,也广泛使用 冷却塔。 冷却塔中水和空气的热交换方式之一是,流过水表面的

空气与水直接接触,通过接触传热和蒸发散热,把水中的热量传输给空气.用这种冷却方式的称为湿式冷却塔(简称湿塔)。 top 2、冷却塔的分类 目前已经被淘汰的冷却塔型这里不再介绍,现还在使用的塔型,分类如下。 A、按通风方式分 按通风方式分有: ?自然通风冷却塔 ?机械通风冷却塔 ?混合通风冷却塔。 B、按热水和空气的接触方式分

冷却塔的基本知识

冷却塔的基本知识 选塔基本参数是:循环水量,入口水温和出口水温,当地干球和湿球温度. 另外附和参数的塔也有许多种,要看你个人"口味"了,选择经济实惠最适合你的塔吧. 管材大小基本是根据冷却塔配管槽管口大小定的. 不同的塔有不同的安装图纸.你所说的应该是安装基础图吧,装配图是不会给你的吧. 1.火力发电厂一般都有冷却塔。水经加热后,产生高压气体推动汽轮机发电,而剩余的气体需冷却,其工作原理是这样的:电厂的冷却塔上的水是用泵打上去,经过布水器将水均匀地散开落下来,一般情况下冷却塔高度为几十米,象个巨大的烟囱,能将空气从下面抽上去,在空气和水滴接触的过程中将热量带走,从而起到冷却水的作用. 2.中央空调也有冷却塔作用是起到冷却循环液的作用。 3.还有专业生产玻璃钢冷却塔,俗称冷却水塔、冷水塔、凉水塔、玻璃钢塔、水塔等,主要有方形,圆形,横流式,逆流式,无填料喷雾式系列冷却塔。 总之,冷却塔用的地方很多,举例是举不完的,按用途分一般空调用冷却塔、工业用冷却塔、高温型冷却塔。按噪声级别分为普通型冷却塔、低噪型冷却塔、超低噪型冷却塔、超静音型冷却塔。其他如喷流式冷却塔、无风机冷却塔、双曲线冷却塔等。 1.在现有的冷却塔上加装一层消音棉,不至于产生噪音,同时还能起到过滤的作用. 2.把冷却塔电机主动轮更换,使其转速降低,但要把风扇角度调大.(使转速降低,但风量不变,以达到原来的冷却效果). 3.更换减速箱的轴承,使减速器在运行过程中更顺畅,同时不会产生轴承的磨擦声音. 4.在冷却塔出风口顶部安装消音屏,使噪音不传送到外面. 冷却塔的噪声属于中高频稳态噪声,声源“标称声级”在80db(a)左右,冷却塔噪声的治理目标原则上应是将受噪声干扰的受声点噪声级控制在相应于当地环境的噪声国家标准以内。 4.1治理途径 针对噪声的发生机理、传播方式,可以把冷却塔噪声的治理归结为塔内、塔外两条基本途径,塔内以声源的降噪治理为主;塔外则包含有传声途径上的声波阻隔(隔声)、声波吸收(合沿程吸收衰减)以及距离衰减(声能扩散)等三种方式。其中以声波阻隔辅以声波吸收为塔外治理的主要手段,无论是塔内的声源治理技术还是国外已有应用的塔外声波阻隔技术,在我国的应用还刚起步,因而都缺乏实践应用经验。下面列表归纳并推荐几种冷却塔噪声的治理技术供工程参考选用,各自的特点、适用性参见表1。 4.2塔内声源的治理

冷却塔的小知识--已发

冷却塔的基础知识 ?冷却塔的工作原理 冷却塔基本上属于热交换设备系统,进行热交换的两种介质即:水和空气;整个过程是接触散热和蒸发散热共同作用使水冷却,该过程即:蒸发冷却过程。接触散热(热传)-由于水和空气接触时存在温度差,Tw>Ta,空气带走水的一部分热量,使水温下降;蒸发散热(质传)-由于水的表面蒸发形成的水蒸气不断向空气中扩散,同时把水的汽化潜热带入空气,水蒸发吸热使剩余的水温降低。 ?冷却塔的结构分类 A.:按通风方式:自然通风和机械通风; B.按水与空气的流动方向:逆流式、横流式和混流式; C.按水与空气接触方式:湿式、干式和干湿式三种; D.按用途:空调用冷却塔和工业用冷却塔;

E.按噪音级别:普通型(P)、低噪音型(D)、超低噪音型(C); F.按填料淋水装置:薄膜式和点滴式。 G.冷却塔按形式分为:逆流式,横流式,引射式及蒸发式(闭式)冷却 塔。按外形分为圆形与方形。 1、逆流式冷却塔: 圆形逆流式冷却塔方形逆流冷却塔 (1)进风与出风口具有较大的高差,因而进出风不易短流,能保证吸入 空气温度较低。 (2)逆流塔的热交换效率是最高的。 (3)圆形逆流塔的进风百叶可沿圆周布置,方形塔也可在四周布置,因 此进风较均匀,冷却效果好。 (4)外形尺寸上,圆形塔直径比同样性能的方形塔大,边长也更大- 些,由于这些原因,受占地面积限制圆形塔的使用场合受到一定影响。2、横流式冷却塔: 横流式冷却塔的热交换效率不如逆流塔。进风与出风口的高差也比逆流塔小得多,如果出风口处受到某种气流或其他物体的影响和阻碍,会使

进风与出风出现短流现象。另横流塔进水口一半在塔体顶部,因此通常要求塔上方有水平干管,管道布置稍有困难。 3、引射式冷却塔: 取消了冷却风机,而采用高速的水通过喷水口射出,从而引射--定量的空气进入塔内进行热交换而冷却。没有风机等运转设备,可靠性高,稳定性好,噪声比其他类型的冷却塔低。缺点是设备尺寸偏大,造价相对较贵。同时,由于射流流速的要求,它需要较高的进塔水压。 4、蒸发式冷却塔(闭式冷却塔): 冷却水系统为一全封闭系统,对水质的保证性能较好,不易被污染,杂质也不会进入冷却水系统中,另一个优点就是在室外温度较低时(过渡季节)可以把它当成一个蒸发冷却式制冷设备,使冷却水直接当做空调系统的冷却水使用。从而减少机组的运行时间。但其电耗大,进塔水压要求较高。 ?冷却塔的主要组成部分: 传动系统:电机、减速机、风机。 布水系统:例如旋转布水器;固定散水头;散水槽、分水板;塔体及支架、风筒、收水器、填料、雨区、集水池、导风板等几部分组成。 ?冷却塔常、中、高的温度划分范围: 常温塔:≤40°C; 中温塔:40°C<°C≤45°C; 高温塔:45°C<°C≤65°C。