ODF相关概念:

(1)ODF联络缆:(Optical Distribution Frame)光纤配线架

(2)ODF的作用:用于光纤通信系统中局端主干光缆的成端和分配,可方便地实现光纤线路的连接、分配和调度。通俗来讲用于跨楼层跨机房间的光纤互联。

(3)ODF的构成:两端为ODF成端框,中间由一根多芯光缆构成。需要光纤互联的2个机房各部署一个成端框,成端框中的每芯按照序列标号一一对应。成对的2个成端框上的标签标识相同

(4)一个ODF光缆一般分为12芯,24芯,36芯,48芯,72芯这几种类型。

(5)ODF光缆有单模,多模之分,单模ODF只能连接单模尾纤用于单模模块间的互联。多模ODF只能连接多模尾纤用于多模模块间的互联。

(6)常见的ODF接头类型有三种:为FC、SC、LC;其中FC,SC比较常见。使用的尾纤接头类型和ODF 接头类型一致。

(7)常见的ODF分为单元式和抽屉式。我们应用最多的抽屉式光纤配线架也是将一个机架分为多个单元,每个单元由一至两个抽屉组成。当进行熔接和调线时,拉出相应的抽屉在架外进行操作,从而有较大的操作空间,使各单元之间互不影响。抽屉在拉出和推入状态均设有锁定装置,可保证操作使用的稳定、准确和单元内连接器件的安全、可靠。这种光纤配线架虽然巧妙地为光缆终端操作提供了较大的空间,

操作注意事项:

(1)做任何ODF操作时,首先要保证不要影响到本次操作对应光芯之外的光芯上的尾纤。操作时需要和对应网络工程师电话实时保持联系,以便出异常时能够及时回滚。

(2)插入尾纤时,尾纤需要从ODF成端框的上方,两侧或下方的进纤口放入,严禁从正面进入,即尾纤连入后,正面翻盖可以合上,保证ODF的稳定性。

(3)尾纤在ODF成端框内弯曲,其曲率半径应不小于30mm,尾纤在框内要捋顺,不能错综复杂相互交叉。

(4)1根尾纤会占用ODF的2芯,要求这2芯是挨着的,且第1芯为奇数序号,第2芯为偶数序号,例如可以使用(1,2)(3,4),而不能使用(2,3)(4,5)

(5)在使用ODF芯前,先反馈要使用的ODF成端的标识和机房号+机架位置,和接头类型。在使用ODF 芯后,请记录并反馈2个成端框中使用芯的序号,以及所连网络设备的名称+端口号。

(6)单模光源功率较大,如果直视ODF芯接口可能会烧伤眼睛,因此请不要直视ODF芯接口。(7)ODF的接口与尾纤插头有防呆的突头凹槽,请将尾纤的突头对准ODF接头的凹槽插入,FC在插入后需要旋转固定索栓紧固,SC和LC插入后会有“咔吧”一声的质感。

(8)在拆除ODF上的尾纤时,先反馈该ODF成端的标识和机房号+机架位置,以及其上所连尾纤上的标签。和网络工程师确认后在进行拆除。并且拆除时请不要批量进行,一对拆除完毕后需要确认,确认没有问题再做下一对的拆除。

(9)在确认某光芯有故障后,请在ODF成端框上对于序列号标记“光芯n异常,请不要使用”,并反馈该框目前有多少异常的光芯。每次选取光芯使用时,观察是否有光芯异常的标注,避开异常光芯。

ODF成端框

光缆中光芯与ODF成端框的对接:

接头类型:

ODF光缆中的光芯: