发电机复习资料片(标阴影部分为重点题)

按火力发电厂的生产过程,大致可以分成以下几个系统:

输煤系统和供油系统磨制煤粉系统风烟系统除灰脱硫系统汽水系统电气系统

电气工作在电厂流程中的范围

汽轮发电机本体励磁系统密封油系统定子冷却水系统

氢气冷却系统

主变压器

高压厂用变器

低压厂用变器

屋内、屋外成套配电装置

母线、断路器、隔离刀闸、电压互感器、电流互感器、避雷器

保安柴油发电机组

各种高低压电机

直流系统及UPS交流不停电电源系统

发电机、变压器、输配电线路、母线、电动机等设备的控制、信号、测量、保护和自动装

发电厂远动与调度通信系统等

电晕:电荷在导体表面分布的情况取决于导体表面的的形状。由率半径越小的地方电荷越密集,形成的电场也越强,这样会使周围的空气发生电离,形成电晕,电晕要消耗能量,并产生无线电高频干扰。如果电场强度足够强,在一定的条件下会导致空气击穿而放电,这种现象就是尖端放电。

防误闭锁装置的使用规定

为防止误操作,高压电气设备都应加装防误操作的闭锁装置(少数特殊情况下经上级主管

部门批准,可加机械锁)。

闭锁装置的解锁用具(包括钥匙)应妥善保管,按规定使用,不许乱用。机械锁要一把钥匙

开一把锁,钥匙要编号并妥善保管,方便使用。

所有投运的闭锁装置(包括机械锁)不经值班调度员或值长同意不得退出或解锁。

停送电操作顺序

停电拉闸操作必须按照断路器(开关)——负荷侧隔离开关(刀闸)——母线侧隔离开关(刀闸)

的顺序依次操作,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。

严防带负荷拉合刀闸!!!

两票(工作票、操作票)三制(交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制)

设备不停电时的安全距离、

电动机绝缘测试:

500V以下的电动机用1000V或500V摇表,3000V以上的电动机用1000V或2500V 摇表。高压电动机每KV电压绝缘阻值不低于1MΩ,380以下电动机及绕线式电动机的转子不低于0.5MΩ。一般电气安全注意事项

电源开关外壳和电线绝缘有破损不完整或带电部分外露时,应立即找电工修好,否则不准

使用

发现有人触电,应立即切断电源,使触电人脱离电源,并进行急救。如在高空工作,抢救

时必须注意防止高空坠落

遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火。对可能带电的电气

设备以及发电机、电动机等,应使用干式灭火器、二氧化碳灭火器或1211灭火器灭火;

对油开关、变压器(已隔绝电源)可使用干式灭火器、1211灭火器等灭火,不能扑灭时再用泡沫式灭火器灭火,不得已时可用干砂灭火;地面上的绝缘油着火,应用干砂灭火。扑救可能产生有毒气体的火灾(如电缆着火等)时,扑救人员应使用正压式消防空气呼吸器

(一般电气安全注意事项)

所有电气设备的金属外壳均应有良好的接地装置。使用中不准将接地装置拆除或对其进行

任何工作

任何电气设备上的标示牌,除原来放置人员或负责的运行值班人员外,其他任何人员不准

移动

不准靠近或接触任何有电设备的带电部分,特殊许可的工作,应遵守《电业安全工作规程》

(发电厂和变电所电气部分)和《电业安全工作规程》(电力线路部分)中的有关规定)

湿手不准去触摸电灯开关以及其他电气设备(安全电压的电气设备除外)

高压设备的巡视

巡视高压设备时,不得进行其他工作,不得移开或越过遮栏

雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针

高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点8m以内。进

入上述范围人员必须穿绝缘靴,接触设备的外壳和架构时,应戴绝缘手套

巡视配电装置,进出高压室,必须随手将门锁好

UPS系统

交流不停电电源UPS(Uninterruptable Power System) 在正常和事故情况下,向重要负荷提供可调整的正弦交流电压,并与厂用电系统产生的静态谐波相隔离。

UPS是由整流器、逆变器、静态开关、调压器、隔离变、手动旁路开关等主要部件组成。

UPS系统运行方式:

正常运行方式(整流器供电):在正常运行方式下,输入电源来自保安PC的400V交流母线,

经整流器转换为直流,再经逆变器变为220V交流,并通过静态切换开关和手动旁路开关送至UPS主母线。

蓄电池供电:当整流器故障或正常工作电源失云时,将由蓄电池直流系统220V母线通过

闭锁二极管经逆变顺转换为220V交流,继续供电。

自动旁路供电:在逆变器故障时,通过静态切换开关自动切换到由旁路系统供电。旁路系

统电源来自400VPC段,经隔离降压变压器、调压变压器,再经静态切换开关送至UPS 主母线。

手动旁路供电:当静态切换开关需要维修时,可手动操作旁路开关,使其退出,并将UPS

主母线切换到旁路交流电源系统供电。

直流系统

蓄电池的充电方式

蓄电池组的运行方有两种:充放电方式与浮充电方式。发电厂中的蓄电池组普遍采用浮充电方式运行。

蓄电池组浮充电方式:充电器经常与蓄电池组并列运行,充电器除供给经常性直流负荷外,还以较小的电流——浮充电电流向蓄电池组进行浮充电,以补偿蓄电池的自放电损耗,使蓄电池经常处于完全充足电的状态出现短时大负荷时,例如当断路器合闸、许多断路器同时跳闸、直流电动机、直流事故照明等,则主要由蓄电池组以大电流放电来供电的,而充电器一般只能提供略大于其额定输出的电流值(由其自身的限流特性决定)。在充电器的交流电源消失时,充电器便停止工作,所有直流负荷完全由蓄电池组供电。

变压器部分

为什么要用变压器

输送一定容量的功率,升高电压可降低电流,有效减小线损

可以提高线路输送电能的能力

正常巡视项目:

音响应正常。

油位应正常,无漏油现象。

油温正常。

负荷情况。

引线不应过紧过松,接头接触良好,示温蜡片无熔化现象。

瓦斯继电器应充满油。

冷却系统运行正常。

瓷管无裂纹和打火放电现象。

呼吸器畅通,硅胶不应吸潮饱和油封呼吸器油位正常。

特殊巡视项目为:

过负荷情况:监视负荷、油温和油位的变化,接头接触应良好,示温蜡片无熔化现象,冷却系统应运行正常。

大风无气引线摇动情况及是否有搭挂杂物。

雷雨天气瓷套管有无放电打火现象,重点监视污秽瓷质部分。

下雪天气根据积雪溶化情况检查接头有无发热。

短路故障后检查有关设备、接头有无异常。

下列情况,应将变压器立即停运:

变压器内部声响很大,很不正常,有爆裂声。

在正常负荷和冷却条件下,变压器温度不正常并不断上升。

储油柜式安全气道喷油。

严重漏油使油面下降,并低于油位计的指示限度。

油色变化过大,油内出现大量杂质等。

套管有严重的破损和放电现象。

冷却系统故障,断水、断电、断油的时间超过了变压器的允许时间。

电动机启动前的检查

◆电气检查:

检查电气检修工作已终结,临时安全措施全部拆除,设备上无人工作,电动机周围清洁,无妨碍运行的物件。

检查继电保护及联锁装置投入正确,电动机的测量仪表、信号装置、保护及事故按钮正常。

检查电动机各部螺丝、接地线、电缆护罩、接头、控制箱内设备完好。

直流电动机应检查整流子、电刷接触良好。绕线式电动机无卡死现象,转子与静子之间无磨擦声。

◆机械检查:

机械工作票已收回,结束手续已办理完毕。

设备已具备启动条件,并且无倒转现象发生的可能,靠背轮已接好,护罩完整无缺,手动盘车检查机械是否正常。

滑动轴承的电动机应检查油位油色正常,顶盖关闭严密,采用强制润滑的电动机,其辅助油泵已送电。油泵系统已投入运行。

由室外引入冷却空气的窗门是否打开,大型密闭式电动机空气冷却器的水泵系统是否已投入运行正常。

电动运行中的检查维护

监视电动机的电流表不应超过允许值。

检查电动机各部分温度和温升应不超过规定值,测温装置应完好。

注意电动机及其轴承的声音是否正常,有无气味。

检查电动机的振动、串动值不超过规定值。

轴承润滑情况情况良好,不缺油、不甩油、润滑油油位、油色、油环转动均正常。对于综

合润滑的滑动轴承,还应检查强制润滑系统工作正常。

检查电动机冷却系统的工作是否正常。

外部强制通风的电动机,其冷却风机运转正常。

大型密闭电动机空气冷却器的水系统运行状态正常,冷却器及管道阀门无漏水、渗水现象。

冷却系统的冷风温度、冷却器流量、冷却水压、冷却水温等参数都 在规定范围内运行。 检查电动机周围清洁无杂物、无漏水、漏油,无沟、管道漏蒸汽现象。

检查电动机各部护罩、接线盒、控制箱、事故按钮及外壳接地良好。

检查电动机整流子、滑环及其电刷运行应正常。

下列情况应按事故按钮将电动机紧急停机:

? 电动机所属回路发生人身事故。

? 电动机及其所属电器设备起火或冒烟。

? 电动机所带动的机械损坏至危险程度。

? 发生异响和迅速发热的同时,电动机转速急剧下降。

? 电动机遭受水淹危险。

强迫油循环风冷断路器的作用

? 接通或断开线路、变压器、发电机、电动机等电气设备

? 具有很强的灭弧能力,不仅能接通、断开正常工作电流,也能断开故障电流

电气主系统

1.发电厂的主接线

双母线接线方式 2

3断路器接线方式 500KV 系统

绝缘子的作用以及运行维护

作用:支持和固定裸导体,并使裸导体与地绝缘

检查项目:有无明显的裂纹; 有无放电声响,有无放电闪络现象; 气候异变时,应加强检查。 断路器的作用(结构看看)

? 接通或断开线路、变压器、发电机、电动机等电气设备

? 具有很强的灭弧能力,不仅能接通、断开正常工作电流,也能断开故障电流

均压环的作用

? 主要作用是改善引线接头处的电场强度,使之均匀分布,减少电晕放电现象

SF6断路器的运行与维护

?SF6气体有良好的绝缘和灭弧性能

?监视SF6气体压力的变化

?检查断路器是否储能良好

?检查断路器瓷套管有无破损及严重污脏

?检查断路器分合闸指示是否正确

隔离开关的作用

?分闸后,建立可靠的绝缘间隙,将需要检修的线路或电气设备与电源隔开,以保证检修人员及设备的安全

?根据运行需要,换接线路

?分合线路中的小电流,如套管、母线、短电缆的充电电流

?分合一定容量空载变压器的励磁电流

隔离开关不能拉、合正常运行以及故障时的负荷电流。否则将造成重大事故!!!

隔离开关的检查项目

?刀片应正、直,光洁,无锈蚀、烧伤痕迹等现象。

?消弧罩及消弧触头完整,位置正确。

?传动机构、联动杠杆以及辅助触点、闭锁销子应完整、无脱落、损坏现象。

?合闸状态时三相都接触良好,无弯曲、变形、发热、变色等现象。

?分闸状态时三相应分离到位。

500KV电流互感器作用:将高电压大电流转换成低电压下的小电流,供测量及保护使用

结构型式:单相,油浸

安装方式:户外支柱

电流互感器的运行与维护

?瓷瓶应清洁无裂纹、无缺损及放电现象

?互感器内油位、油色正常。无漏油、渗油现象

?内部无异常响声

?各接头无松动、发热现象

?二次接地良好

电压互感器的运行与维护

?瓷瓶应清洁无裂纹、无缺损及放电现象

?无漏油、渗油现象

?内部无异常响声

?一、二次回路接线牢靠,各接头无松动现象

?二次接地良好

变电站巡检的注意事项

?巡视高压设备时,不得从事其他工作,不得移开或跨越遮拦

?雷雨天气巡视高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针

?高压设备接地时,室内不得靠近接地点4m,室外不得靠近接地点8m

(隔离开关)相关操作看PPT

发电机主辅系统

发电机密封油系统

发电机采用氢气冷却,为防止运行中氢气沿转子轴向外漏,引起火灾或爆炸,机组配置了密封油系统,向转轴与端盖交接处的密封瓦循环供应高于氢压的密封油。

密封油系统主要技术参数

?密封瓦进油温度:25~50℃

?密封瓦出油温度:≤70℃

?密封油压大于机内氢压:0.056±0.02MPa

发电机定子冷却水系统

发电机的定子绕组采用水内冷方式,水冷的效果是氢冷的50倍。

?冷却器冷却水进水设计温度为38℃。

?定子线圈内的冷却水的进水温度范围为40~50℃、进水温度设有自动调节装置,冷却水温度波动范围±3℃,出水温度不得大于85℃。

励磁系统

我厂发电机励磁系统采用的是机端自并励静止励磁系统(全套进口瑞士ABB公司原装产品)。主要由励磁功率放大单元和励磁调节器(A VR)两大部分组成。

自并励系统及其主要优点

1、没有旋转部件。运行可靠性高,调整、维护简单,检修方便。

2、可缩短机组的轴系长度,缩短电厂厂房长度。缩短了的汽轮机 发电机轴系长度可提高机组轴系的稳定性、提高机组安全运行的水平。

3、没有主励磁机时滞环节,属高起始快速响应励磁系统,技术指标高,响应快,性能参数好。励磁调节器(A VR)

用改变变压器绕组匝数进行调压是最常用的方法

调压分为无励磁调压和有载调压,无励磁调压必须在变压器不带电的情况下进行,有载调压则可以带负荷进行。

6KV开关知识

厂用电接线方式

?我厂每台机组设1台同容量的接线组别为D,yn1,yn1带无载调压分裂式厂高变(容量为63/40-40MV A),作为厂用系统工作电源,并设置1台接线组别为Yn0,yn0,yn0,d的有载调压分裂起备变(容量为63/40-40MV A)作为启动、停机及事故备用厂用电源。全厂6kV 系统为中电阻接地系统,变压器的低压侧中性点经中电阻(R=18.18Ω)接地。

?我厂厂用6kV系统只设两段厂用段,不设6kV公用负荷段,将全厂公用负荷(如输煤、除灰、化水等)分别接在各机组A、B段母线上。

?优点是公用负荷分接于不同机组变压器上,供电可靠性高、投资省,但也由于公用负荷分接于各机组工作母线上,机组工作母线清扫时,将影响公用负荷的备用。另外,由于公用负荷分接于两台机组的工作母线上,因此,在#3机发电时,必须也安装好#4机的6kV厂用配电装置,并用起动备用变压器供电

?1)6kV系统运行方式

?机组正常运行:相应的6kV A、B段母线由各自的高厂变供电,#02

?启备变作为机组高厂变事故备用电源,#02启备变低压侧开关处于联锁备用状态。

?机组停运:机组6kV厂用段通过#02启备变系统供电。

?一台机组主变和高厂变停运,其它机组正常运行:停运机组6kV厂用段由#02启备变供电,

?#02启备变低压侧开关退出联锁备用状态。此时应注意#02启备变不能过负荷运行。

?(2)380V系统运行方式

?了解(380V系统正常运行方式:380V PC段(汽机、锅炉、检修、照明、公用、脱硫、除灰)联络开关断开,联锁投入分段运行,分别由两台低厂变供电。380V 电除尘PC段由各自的工作变带,备用变做备用。

?380V系统特殊运行方式:380V PC段联络开关闭合,合段运行,由一台低厂变供电,另

一台低厂变作热备用。380V 电除尘PC段由备用变带。

?#3、#4柴油发电机作为汽机、锅炉、脱硫保安MCC段的紧急备用电源。)

6kV开关柜是由柜体和可移开部件(以下称为手车)两大部分组成,包括低压仪表室、手车室、母线室及电缆室

PT(电压互感器)是一种特殊变压器,将一次高电压转换成二次低电压,供给测量、保护用,并可监视母线绝缘,也有安全隔离作用,使高低电压隔离,在二次回路上工作对人身更安全。母线PT与进线PT在二次侧设断开点,可避免在PT二次侧电源没有断开时一次侧产生的高电压。母线PT装有限流型的一次熔断器,并配置微机消谐装置。

PT在工作位置与试验位置之间进行推、拉操作时,须断开其二次电源空开;测量PT本体绝缘时,须解开PT二次接线的接地线,不然测得PT本体绝缘将为0.

电器开关五防进行诠释:

?1)防止误分、合断路器----设备运行时,可采用带钥匙的转换开关控制断路器的分合闸操作,即操作断路器分合闸时,必须在控制分合的转换开关插入对应的钥匙后方能进行控分/控合操作;

?2)防止带负荷推拉手车----断路器手车在试验或工作位置上时,断路器才能合分,而且在断路器合闸之后,断路器无法移动,防止带负荷误拉误合隔离触头;

?3)防止带电合接地开关-----当电缆室带电时,断路器手车处于工作位置,通过机械联锁接地开关不能合上;

?4)防止接地开关处在接地位置送电-----当接地开关已合上,则通过机械联锁,断路器手车不能进到工作位置,一次回路不能接通;

?5)防止误入带电间隔-------母线室、手车室、电缆室相互隔开,当拉开手车,活门自动关闭,一次静触头被完全隔离。电缆室门装带点指示器或机械联锁。

6kV开关PT及CT相关说明

?PT断线或失压三种情况:1)一相断线;2)两相断线;3)三相断线有电流。PT断线会闭锁低电压。

?母线PT、工作进线PT、备用进线PT,三个之间的电压、频率、相位角都得在允许范围内才能快切,否则对母线冲击电流大,三个PT未送电会自动闭锁快切装置。

?CT 断线会闭锁电流有关保护。

小车开关的绝缘规定

?凡小车开关送电前,在检修状态时,均应测量开关触头对地(即开关本体)、触头间的绝缘合格。上、下触头三相对地各分别测量一次,分别为:上触头A 相对地、上触头B 相对地、上触头C 相对地、下触头A 相对地、下触头B 相对地、下触头C 相对地,共六项数值。上、下触头相间各测量一次,分别为:上触头A 相对上触头B 相、上触头B 相对上触头C 相、上触头C 相对上触头A 相、下触头A 相对下触头B 相、下触头B 相对下触头C 相、下触头C 相对下触头A 相,共六项数值。上、下触头三相断口各分别测量一次,分别为:上触头A相对下触头A 相、上触头B 相对下触头B 相、上触头C 相对下触头C 相,共三项数值。测得的各项数值(共15 项)和测量时的温度均应登记在运行台账的绝缘登记记录上,操作票中

?可只填写各项的最低值。

? 2 、小车开关额定电压在6kV 及以上者,测绝缘是应选用2500 伏摇表。小车开关额定电压在500 伏及以下者,则应用500 伏摇表。

? 3 、在开关柜加热器投运正常及配电室湿度<75%情况下,小车开关热备用或在“试验”位

置超过30 天,或梅雨季节(每年1 月1 日至6 月1 日,其它时间根据现场天气情况进行调整)超过15 天时,应测绝缘合格再送电。

? 4 、若开关柜加热器不能投运正常或配电室湿度>75%时,小车开关热备用或在“试验”位置超过15 天,或梅雨季节(每年1 月1 日至6 月1 日,其它时间根据现场天气情况进行调整)超过7 天时,应测绝缘合格再送电。

? 5 、开关触头对开关本体、触头间的绝缘值均应在500MΩ及以上。

6kV母线PT停电操作

?操作步骤:

?1)核对PT名称(KKS码和中文名)及间隔正确。

?2)将6kV母线段所有负荷低电压保护退出

?3)将6kV母线快切装置上的快切闭锁压板切至“投入”位置。

?4)断开母线PT二次柜内的综合保护装置小开关1DK1,微机消谐装置小开关1DK2,二次小开关3DK1、3DK2、3DK3。

?5)逆时针方向转动曲柄将母线PT小车摇至“隔离”位置。

?6)取下母线PT的二次插件。

?7)将母线PT拉至检修位置

6kV母线PT送电操作

?操作步骤:

?1)核对PT名称(KKS码和中文名)及间隔正确。

?2)检查母线PT一次触头、二次插件完好。

?3)检查母线PT高压侧熔断器完好。

?4)将母线PT推到“隔离”位。

?5)将母线PT的二次插件插好。

?6)合上母线PT二次柜内的综合保护装置小开关1DK1,微机消谐装置小开关1DK2,加热、照明电源小开关2DK

?7)检查母线PT综合保护测控装置及组合电压表、微机消谐装置无异常指示。

?8)顺时针方向转动曲柄将母线PT小车摇至“工作”位置。

?9)合上母线PT二次柜内二次小开关3DK1、3DK2、3DK3

?10)检查低压仪表室位置指示器指示正确。

?11)将6kV母线快切装置上的快切闭锁压板切至“退出”位置

?12)将6kV母线段所有负荷低电压保护投入

6 kV母线停电步骤

?1)检查6kV厂用3A段上所有负荷已开关均在“分闸”位置。

?2)检查6kV厂用3A段厂用快切装置已退出。

?3)拉开6kV厂用3A段工作电源进线开关,检查6kV厂用3A段母线电压表三相指示为零。

?4)将6kV厂用3A段工作电源进线开关“就地/远方”切换把手切至“就地”位置。

?5)将6kV厂用3A段工作电源进线开关停电。

?6)将6kV厂用3A段备用电源进线开关“就地/远方”切换把手切至“就地”位置。

?7)将6kV厂用3A段备用电源进线开关停电。

?8)将6kV厂用3A段工作电源进线PT摇至“试验/隔离”位置。

?9)将6kV厂用3A段备用电源进线PT摇至在“试验/隔离”位置。

?10)将6kV厂用3A段母线PT摇至“试验/隔离”位置。

6kV母线送电操作步骤

?1)检查6kV厂用3A段工作电源进线开关在“试验/隔离”位置。

?2)检查6kV厂用3A段备用电源进线开关在“试验/隔离”位置,厂用快切装置已退出。?3)检查6kV厂用3A段上所有负荷开关均在“分闸”位置。

?4)检查6kV厂用3A段母线及所属设备符合运行条件,母线接地小车已拉出,测母线绝缘合格。

?5)将6kV厂用3A段母线PT一、二次侧测绝缘合格后投入运行。

?6)将6kV厂用3A段备用电源进线PT投入,检查三相电压正常。

?7)检查6kV厂用3A段备用电源进线开关三相确已断开。

?8)将6kV厂用3A段备用电源进线开关送电。

?9)将6kV厂用3A段工作电源进线PT投入,检查三相电压正常。

?10)检查6kV厂用3A段工作电源进线开关三相确已断开。

?11)将6kV厂用3A段工作电源进线开关测绝缘合格后送电。

?12)将6kV厂用3A段工作电源进线开关“就地/远方”切换把手切至“远方”位置。

?13)合上6kV厂用3A段工作电源进线开关。

?14)检查6kV厂用3A段母线三相电压指示正常,复归6kV厂用3A段母线各报警信号。?15)将6kV厂用3A段备用电源进线开关“就地/远方”切换把手切至“远方”位置。

?16)将6kV厂用3A段快切装置投入。

防误闭锁装置的使用规定

发电机复习资料片(标阴影部分为重点题) 按火力发电厂的生产过程,大致可以分成以下几个系统: 输煤系统和供油系统磨制煤粉系统风烟系统除灰脱硫系统汽水系统电气系统 电气工作在电厂流程中的范围 汽轮发电机本体励磁系统密封油系统定子冷却水系统 氢气冷却系统 主变压器 高压厂用变器 低压厂用变器 屋内、屋外成套配电装置 母线、断路器、隔离刀闸、电压互感器、电流互感器、避雷器 保安柴油发电机组 各种高低压电机 直流系统及UPS交流不停电电源系统 发电机、变压器、输配电线路、母线、电动机等设备的控制、信号、测量、保护和自动装 置 发电厂远动与调度通信系统等 电晕:电荷在导体表面分布的情况取决于导体表面的的形状。由率半径越小的地方电荷越密集,形成的电场也越强,这样会使周围的空气发生电离,形成电晕,电晕要消耗能量,并产生无线电高频干扰。如果电场强度足够强,在一定的条件下会导致空气击穿而放电,这种现象就是尖端放电。 防误闭锁装置的使用规定 为防止误操作,高压电气设备都应加装防误操作的闭锁装置(少数特殊情况下经上级主管 部门批准,可加机械锁)。 闭锁装置的解锁用具(包括钥匙)应妥善保管,按规定使用,不许乱用。机械锁要一把钥匙 开一把锁,钥匙要编号并妥善保管,方便使用。 所有投运的闭锁装置(包括机械锁)不经值班调度员或值长同意不得退出或解锁。 停送电操作顺序 停电拉闸操作必须按照断路器(开关)——负荷侧隔离开关(刀闸)——母线侧隔离开关(刀闸) 的顺序依次操作,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。 严防带负荷拉合刀闸!!! 两票(工作票、操作票)三制(交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制) 设备不停电时的安全距离、

变(配)电室防误闭锁装置管理制度范本

管理制度编号:LX-FS-A81238 变(配)电室防误闭锁装置管理制 度范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

变(配)电室防误闭锁装置管理制 度范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、严格执行《国家电网公司电力安全工作规程》(变电站和发电厂电气部分)防误操作的有关规定。 二、防误闭锁装置应保持良好的运行状态,电气闭锁装置应有符合实际的图纸;运行巡视应同主设备一样对待,发现问题应记入设备缺陷记录薄并及时上报;防误闭锁装置的检修工作,可委托供电部门维护。 三、解锁钥匙钥匙应封存管理。 四、解锁钥匙只能在符合下列条件之一并经过领

导批准后方可开封使用。 1、确认防误闭锁装置失灵、操作无误。 2、紧急事故(如人身触电、火灾、不可抗拒的自然灾害)处理时使用,事后立即回报。 3、变电站已全部停电,确无误操作的可能,履行规定程序后使用。 五、每次使用后,立即将解锁钥匙封存,并填写记录。 六、在倒闸操作中防误闭锁装置出现异常时,必须停止操作,应重新核对操作步聚及设备编写的正确性,查明原因,确系装置故障且无法处理时,履行审批手续后方可接除锁操作。 七、电气设备的固定遮拦门,单一电气设备及无电压鉴定装置线路侧接地倒闸,可使用普通挂锁作为弥补措施。

变电所防误操作闭锁逻辑规范

110~500kv变电所 防误操作闭锁逻辑规范 1 范围 本标准规定了浙江电网110~500 kV变电所双母线、单母线、内桥、3/2接线等典型电气主 接线的防误操作闭锁逻辑。 本标准适用于110~500 kV变电所新、扩、改建或变电所综合自动化系统、微机防误装置改 造中有关防误操作闭锁逻辑的设计、安装、验收。35 kV变电所可参照执行。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随 后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达 成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适 用于本标准。 国家电网安监[2005] 83号关于印发《国家电网公司电力安全工作规程(发电厂和变电所 电气部分)(试行)》的通知 国家电网生[2003] 243号关于印发《防止电气误操作装置管理规定》的通知 国家电网安[2006] 904号关于印发《国家电网公司防止电气误操作安全管理规定》的通 知 华东电安[2002] 272号关于发送《华东电网防止电气误操作安全管理规定(试行)》的 通知 浙电生[2004] 1473号关于印发《防止电气误操作装置管理办法》的通知 浙电安[2008] 592 号关于印发《浙江省电力公司防止电气误操作安全管理规定实施细则 (试行)》的通知 3 防误闭锁逻辑技术原则 3.1 防误闭锁逻辑应满足“五防”功能 a) 防止误分、合断路器; b) 防止带负荷拉、合隔离开关或手车触头; c) 防止带电挂(合)接地线(接地闸刀); d) 防止带接地线(接地闸刀)合断路器(隔离开关); e) 防止误入带电间隔。 3.2 防误闭锁逻辑实现方式及技术要求 防误闭锁逻辑目前浙江电网一般通过五种防误闭锁装置实现,防误闭锁装置应满足简单、

电气系统五防防误闭锁装置

电气系统五防防误闭锁装置 电气五防是指为确保人身和设备安全,对电气设备(高压开关柜)应具备五种防误功能的简称,是电力安全的重要措施之一。 根据《国家电网公司防止电气误操作安全管理规定》(国家电网安监[2006]904号)电气五防内容具体如下: 1.防止误分、误合断路器; 2.防止带负荷拉、合隔离开关或手车触头; 3.防止带电挂(合)接地线(接地刀闸); 4.防止带接地线(接地刀闸)合断路器(隔离开关); 5.防止误入带电间隔。 电气设备防误装置的“五防”功能除“防止误分、误合断路器”现阶段因技术原因可采取提示性措施外,其余四防功能必须采取强制性防止电气误操作措施。 电气五防管理制度 第一章总则 (一)、加强电气运行操作及相关设备管理,杜绝电气误操作事故的发生,制定本制度。 (二)、防止电气误操作是指: 1、防止带负荷分、合隔离开关(断路器、负荷开关、接触器处于合闸状态下不可操作其隔离开关) 2、防止误分、误合断路器、负荷开关、接触器。(只有操作指令与操作设备对应才能对被操作设备操作) 3、防止接地开关处于闭合位置时分、合断路器、负荷开关。(只有当接地开关处于分闸状态,才能合隔离开关或手车才能进至工作位置,才能操作断路器、负荷开关闭合。) 4、防止在带电时误合接地开关。(只有在断路器分闸状态,才能操作隔离开关或手车从工作位置退至试验位置,才能合上接地开关。) 5、防止误入带电室。(只有隔室不带电时,才能开门进入隔室。) 第二章工作职责: (一)厂长(或总经理)是本单位防止电气误操作工作的第一责任人; (二)主管生产的副职是本单位防止电气误操作工作的直接责任人,负责健全和完善本单位防止电气误操作管理责任制、防误闭锁装置维护管理制度,组织实施“两票三制”的标准化作业、组织开展专项反事故活动;

防误闭锁装置介绍

防误闭锁装置介绍 防误闭锁装置是指防止工作人员发生电气误操作事故设置的装置。防误闭锁装置所实现的五防功能:防止误分、误合断路器;防止带负荷拉、合隔离刀闸;防止带电挂(合)接地线(接地刀闸);防止带接地线(接地刀闸)合断路器(隔离开关);防止误入带电间隔。经常用到的防误闭锁装置有:微机防误、电气闭锁、电磁闭锁、机械联锁、机械程序锁、机械锁、带电显示闭锁装置等。下面就以上的几种防误装置做一个简单的介绍。 第一、微机防误装置主要有防误监控主机、智能网络控制器、智能防误控制器、智能电脑钥匙、通讯充电管理器、防误锁具等。它是将智能防误锁具安装在智能化设备上通过电气方式闭锁,将普通防误锁具安装在手动设备上,通过机械方式闭锁。它所实现的功能有:模拟操作智能判断;语音提示;自动生成典型操作票并发送至智能钥匙,并由智能钥匙依次提示操作步骤对现场锁具进行解锁,从而实现五防功能。 第二、电厂或变电站的计算机监控系统内的防误操作闭锁功能,是计算机监控系统厂家在设计系统时,必须考虑到电气防误闭锁功能。此种防误闭锁应在间隔级控制层内实现。在站级控制层和间隔级I/O测控单元具有软件实现电气防误操作监督的功能,该软件对运行人员的操作步骤进行监测、判断和分析,以确定该操作是否合法、安全。若发生不合法操作,应对该操作进行闭锁、并告警和打印信息。主要的闭锁条件如下,但不限于此: 1)330kV隔离开关,如果相应的接地开关合上,则不能操作,反之也一样;如果相应的断路器合上,则隔离开关和接地开关都不能操作。 2)任何330kV母线侧隔离开关,当其该母线侧的接地开关合上,则不能操作,反之也一样。 3)如330kV线路有电压,则线路接地开关不能合上。 第三、高压开关柜的“五防”功能。高压开关柜应有应有可靠的机械和电气防误操作的功能。机械防误操作功能:通过高压开关柜内接地刀闸的机械闭锁来防止接地刀闸合入时,开关小车遥至“工作”位,或防止小车在“工作”位时,合入接地刀闸;通过小车断路器的机械闭锁来防止小车断路器在“合闸”位时,移动或着摇小车,实现防止带负荷拉、合隔离刀闸;通过高压开关柜内的接地刀

变电室防误闭锁装置管理制度(标准版)

变电室防误闭锁装置管理制度 (标准版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0252

变电室防误闭锁装置管理制度(标准版) 一、严格执行《国家电网公司电力安全工作规程》(变电站和发电厂电气部分)防误操作的有关规定。 二、防误闭锁装置应保持良好的运行状态,电气闭锁装置应有符合实际的图纸;运行巡视应同主设备一样对待,发现问题应记入设备缺陷记录薄并及时上报;防误闭锁装置的检修工作,可委托供电部门维护。 三、解锁钥匙钥匙应封存管理。 四、解锁钥匙只能在符合下列条件之一并经过领导批准后方可开封使用。 1、确认防误闭锁装置失灵、操作无误。 2、紧急事故(如人身触电、火灾、不可抗拒的自然灾害)处理

时使用,事后立即回报。 3、变电站已全部停电,确无误操作的可能,履行规定程序后使用。 五、每次使用后,立即将解锁钥匙封存,并填写记录。 六、在倒闸操作中防误闭锁装置出现异常时,必须停止操作,应重新核对操作步聚及设备编写的正确性,查明原因,确系装置故障且无法处理时,履行审批手续后方可接除锁操作。 七、电气设备的固定遮拦门,单一电气设备及无电压鉴定装置线路侧接地倒闸,可使用普通挂锁作为弥补措施。 八、每月对全站防误闭锁装置进行全面检查和维护一次,并作好记录,每次交接班时,有交班人员进行一次检查。对有疑问处要及时提出,并进行检查。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

变配电室防误闭锁装置管理制度范本

内部管理制度系列 变配电室防误闭锁装置管 理制度 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-51652变配电室防误闭锁装置管理制度 Management system of anti-error lockout device in transformer substation 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 一、严格执行《国家电网公司电力安全工作规程》(变电站和发电厂电气部分)防误操作的有关规定。 二、防误闭锁装置应保持良好的运行状态,电气闭锁装置应有符合实际的图纸;运行巡视应同主设备一样对待,发现问题应记入设备缺陷记录薄并及时上报;防误闭锁装置的检修工作,可委托供电部门维护。 三、解锁钥匙钥匙应封存管理。 四、解锁钥匙只能在符合下列条件之一并经过领导批准后方可开封使用。 1、确认防误闭锁装置失灵、操作无误。 2、紧急事故(如人身触电、火灾、不可抗拒的自然灾害)处理时使用,事后立即回报。

3、变电站已全部停电,确无误操作的可能,履行规定程序后使用。 五、每次使用后,立即将解锁钥匙封存,并填写记录。 六、在倒闸操作中防误闭锁装置出现异常时,必须停止操作,应重新核对操作步聚及设备编写的正确性,查明原因,确系装置故障且无法处理时,履行审批手续后方可接除锁操作。 七、电气设备的固定遮拦门,单一电气设备及无电压鉴定装置线路侧接地倒闸,可使用普通挂锁作为弥补措施。 八、每月对全站防误闭锁装置进行全面检查和维护一次,并作好记录,每次交接班时,有交班人员进行一次检查。对有疑问处要及时提出,并进行检查。 请输入您公司的名字 Foonshion Design Co., Ltd

电气防误操作闭锁装置管理办法

电气防误操作闭锁装置管理办法 1 范围 本办法规定了中国国电集团公司直属、全资、控股火力发电企业电气防误操作闭锁装置管理的职能、管理内容与要求、检查与考核等。 本办法适用于中国国电集团公司直属、全资、控股火力发电企业电气防误操作闭锁装置管理工作。 2 引用标准及参考文件 GB/T1.1-2000 标准化工作导则 GB/T15498-1995 企业标准体系管理标准和工作标准的构成和要求 GB/T800-2001 电力行业标准编制规则 DL/T600-2001 电力标准编写的基本规定 《电业安全工作规程》 中国国电集团公司《重大事故预防措施》 3 职责 3.1 有关电气设备管辖部门是所辖电气防误操作闭锁装置安全管理的主管部门。 3.2 安监部门负责防误操作闭锁装置的安全监察工作。 4 管理内容与要求 4.1 严格执行“两票三制”是防止电气误操作的组织措施,积极安装使用防误闭锁装置是防止电气误操作的技术措施,运行人员在执行操作时绝不可放松对组织措施的执行。 4.2 设备大小修后应将防误闭锁装置是否完好作为一项验收项目,失灵的闭锁装置(含微机闭锁)该设备不得投入运行。 4.3 防误闭锁装置出现失灵时运行人员应填写设备缺陷单,并在其失灵的操作把手上挂警示牌,检修人员应积极设法及时处理,待检修处理后运行验收合格再将警示牌收回,其目的是给运行操作人员的时一种警示,也是对检修人员在检修设备时一种提醒。 4.4 电气防误操作闭锁功能: 4.4.1 防止误拉合开关; 4.4.2 防止带电挂接地线; 4.4.3 防止带负荷拉合刀闸; 4.4.4 防止带地线合开关; 4.4.5 防止误入带电间隔。 4.5 6 110kV、220kV、500kV接地闸刀机械闭锁每季度按规定进行定期检查,主要内容为:4. 5. 6.1 110kV、220kV、500kV接地闸刀的机械闭锁连杆和闭锁凸轮位置,能否起到闭锁作用。 4.5.6.2 6kV闸刀与开关的闭锁扁铁位置用手上下扳动时不应上下活动。闸刀与门锁杆要安装牢固。

防误闭锁装置管理规定2013N

防误闭锁管理规定 为了加强包头供电局(以下简称“我局”)防误闭锁管理工作,充分发挥防误闭锁装置对电网安全运行的作用,参照中华人民共和国电力行业标准DL/T687-2010《微机型防止电气误操作系统通用技术条件》以及内蒙古电力公司《变电站标准化管理条例》、《两票管理执行细则》结合我局实际情况,特制订本制度。 本制度适用于我局防误闭锁管理工作。 1 总则 1.1 切实落实防误操作工作责任制。防误闭锁装置的检修、维护管理应纳入运行、检修规程,与相应主设备统一管理。 1.2 高压电气设备都应安装完善的防误操作闭锁装置。防误闭锁装置不得随意退出运行,停用防误闭锁装置应经本单位分管生产的领导或总工程师书面批准;短时间退出防误闭锁装置时,应经变电站站长批准,并应按程序尽快投入。 1.3各单位根据实际情况,设置局职能部门、运行管理部门、变电站三级防误操作装置专责人(兼职人)。一个运行管理部门至少须设立1名防误操作装置专责人。各级防误操作装置专责人,负责防误操作装置的管理。 1.4解锁工具(钥匙)应封存保管,所有操作人员和检修人员严禁擅自使用解锁工具(钥匙)。1.5若遇特殊情况确需解锁时,220kV及以上设备操作应经本单位职能管理部门防误操作装置专责人批准,运行管理部门防误操作装置专责人现场核实,110千伏及以下设备操作应经运行管理部门防误操作装置专责人现场核实批准后,由运行人员报告当值调度员,方可解除闭锁。当发生危及人身、电网或设备安全等特殊情况确需紧急解锁操作时应经当值值班负责人同意后方可解除闭锁,但事后应立即向本单位分管生产领导(总工程师)汇报,并填写解锁钥匙使用记录。 1.6单人操作、检修人员在倒闸操作过程中严禁解锁。如需解锁,应待增派运行人员到现场后,履行批准手续后处理。解锁工具(钥匙)使用后应及时封存。 1.7非倒闸操作情况下,运行值班人员确需使用解锁钥匙进行正常锁具检查维护或打开机构箱门进行日常维护工作,应经运行管理部门防误操作装置专责人同意后,方可使用解锁钥匙,

防误操作闭锁装置管理制度

防误操作闭锁装置管理制度 1.防误操作闭锁装置是指在对电气设备进行停、送电操作时,为防止发生错误操作而装设的一种闭锁装置,是防止工作人员发生电气误操作的有效技术措施。为加强对防误闭锁装置的管理和运行维护,保证山丹变的防误闭锁装置长期处于安全可靠的运行状态,使之确实可行的“防误闭锁”,根据《电力安全工作规程》和上级有关规定,特制本制度。 2.防误操作闭锁装置管理制度: 2.1防误操作闭锁装置应具备五防功能:防止误入带电间隔;防止误分、误合断路器;防止带负荷拉合隔离开关;防止带电挂接地线(合接地刀闸);防止带地线(接地刀闸)合断路器(隔离开关)。 2.2本站凡有可能引起误操作的电气设备,均必须装设防误闭锁装置,并与设备配置的操作要求相对应。 2.3本站新安装电气设备无防误闭锁装置或防误闭锁装置功能不完善不允许投运。电气防误闭锁装置要坚持与一次电气设备同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”原则。 2.4因检修工作需要使用万用钥匙时,当值运行人员应按照《万能解锁钥匙管理制度》履行审批手续,且打开闭锁一律由运行人员完成,检修人员不得持有万用钥匙。 2.5电气操作时防误闭锁装置发生异常,应立即停止操作,及时报告运行值班负责人,在确认操作无误,经值班负责人和站长同意后,方可进行解锁操作,做好相应的安全措施,万用钥匙在下站长同意后方可使用,并做好记录。 2.6在危及人身、电网、设备安全且确需解锁的紧急情况下,经站长或当班值班长同意后,可以对断路器进行解锁操作。 2.7防误闭锁装置不得随意退出运行,停用防误闭锁装置应经酒泉超高压输变电公司总工程师批准,并报有关主管部门备案。同时,要采取相应的防止电气误操作的有效措施,并加强操作监护。短时退出防误闭锁装置,应经站长批准,并应

防误闭锁装置管理制度

防误闭锁装置管理制度 为加强电气误操作装置的专业管理,做好防误闭锁装置的设计、安装、运行维护和检修管理工作,特制定本制度。 一、权责 (一)供电部是防误闭锁装置的主管部门,负责防误闭锁装置的运行、管理工作。 (二)技术工程部负责制定防误工作计划、防误工作方案和设备采购,参与防误闭锁装置的验收。 (三)安全监察员负责审核防误闭锁装置的安全监督工作,参加防误闭锁装置的设备选型,并参加防误闭锁装置的验收。 二、适用范围 本制度适用于公司变电站的防误闭锁装置管理。 三、防误闭锁装置的内容 (一)防误闭锁装置 防止电气误操作装置(以下简称防误装置)。 (二)防误装置的“五防”功能(以下简称“五防”) 1.防止误分、误合断路器; 2.防止带负荷拉、合隔离开关; 3.防止带电(挂)合接地线(开关); 4.防止带接地线(开关)合断路器(隔离开关); 5.防止误入带电间隔。

(三)闭锁点 在一套防误装置中能对高压电气设备实现某一种防止电气误操作功能的一个闭锁控制点。如机械闭锁装置或电气闭锁装置的一个执行元件(锁、接点)。 四、对防误装置的要求 (一)防误闭锁装置要具有五防功能。 (二)防误闭锁装置要选用经过省、部级以上鉴定、运行业绩良好、产品质量可靠、售后服务好的产品。 (三)建立、健全防误闭锁装置的管理制度。要和主设备一样加强运行、检修、校验和维护等方面的管理工作,做到与主设备“三同时”,同时设计、同时施工、同时投入运行。 (四)防误闭锁装置力求结构简单、可靠、操作维护方便,尽可能不增加正常操作和事故处理的复杂性。 (五)防误闭锁装置投入运行必须经管理、运行、维护和检修单位验收合格。 五、防误装置的安装 (一)防误装置的选型和装设获批准后方可进行,新安装的防误装置通过相关负责人组织检查、验收,合格后方可投入运行。 (二)防误装置的安装由装置厂家负责,在运行设备上安装或改造防误装置应履行工作票手续。 (三)新装防误装置,应满足“五防”功能,操作灵活、可靠,编号齐全,并应有使用说明。

防误闭锁装置安装、维护和使用管理制度(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 防误闭锁装置安装、维护和使用管理制度(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4063-56 防误闭锁装置安装、维护和使用管 理制度(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、目的:为了保证变电所设备安全运行,防止误操作及人员误触电事故的发生。防误装置包括:微机防误、电气闭锁、电磁闭锁、机械连锁、机械程序锁、机械锁、带电显示装置等; 二、职责:车间由???负责整体协调防误闭锁装置运行管理;大修段、小修段对所管辖设备的防误闭锁装置安装、维护和缺陷处理负责;信息段对变电所微机五防主机维护负责;变电段对微机五防操作规则及各类解锁钥匙的管理负责;变电所长和群检员对本所五防挂锁维护和管理负责;当班值长、值班员对本班使用和管理防误闭锁装置负责;变电技术员、段长、运行主任负责监督检查各所防误闭锁装置使用和管理情况;变电段长负责对使用后的万能解锁钥匙加

国家电网防误闭锁规定

精心整理 国家电网公司 2003年7月7日防止电气误操作装置管理规定防止电气误操作装置管理规定 第一章?总?则 第一条? 第二条? 第三条? 第四条? 第五条? 院,? 第六条? 第七条? 第二章? ??? 第八条?国家电网公司负责防误装置的管理规定、重大技术措施和反事故措施的制定和修订。每两年组织召开一次专业会议。 第九条?防误装置技术标准根据技术发展和用户技术需求,每三至五年修订一次;防误操作年度技术报告由中国电力科学研究院负责编写。 第十条?各区域、省(区、市)电网公司负责防误装置的管理工作。 1.?制定防误装置的管理办法、技术措施和年度工作计划,并定期检查防误计划落实情况。

2.?省(区、市)电网公司每年二月底向区域电网公司上报三年度的专业工作总结(附统计报表),?同时报国家电网公司,抄中国电力科学研究院;?区域电网公司汇总后于三月底前报国家电网公司,抄中国电力科学研究院。 3.?定期召开防误装置专业会议。 4.?审定直(代)管单位的防误装置技术方案及年度工作?计划。 5.?参加电气误操作事故的调查分析,制定反事故措施。 6.?负责所辖单位的防误装置技术监督、信息反馈和经验交流。 第十一条?各供电公司(局)、发电厂(公司)负责防误?装置的日常运行、维护和检修工作。 1.? 2.? 3.? 4.? 5.? 6.? 第三章? ??? 第十二条 制度。 ??? ??? ???第十五条?在危及人身、电网、设备安全且确需解锁的紧急情况下,经变电站负责人或发电厂当班值长同意后,可以对断路器进行解锁操作。 第十六条?防误装置整体停用应经本单位总工程师批准,才能退出,并报有关主管部门备案。同时,要采取相应的防止电气误操作的有效措施,并加强操作监护。 第十七条?运行值班人员(或操作人员)及检修维护人员?应熟悉防误装置的管理规定和实施细则,做到"三懂二会"(懂?防误装置的原理、性能、结构;会操作、维护)。新上岗的运行的人员应进行使用防误装置的培训。 第十八条?防误装置的管理应纳入厂站的现场规程,明确?吱术要求、运行巡视内容等,并定期维护。

(完整版)电气防误闭锁管理规定

电气防误闭锁管理规定 第一章总则 第一条为规范国电赤峰化工有限公司电气防误闭锁装置管理,防止误操作事故的发生,根据《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)、《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》等有关规定,特制定本制度。 第二条防误装置是防止工作人员发生电气误操作的有效技术措施;本制度所指的防误装置包括:微机防误、电气闭锁、电磁闭锁、机械联锁、机械程序锁、机械锁、带电显示装置等。 第三条本制度适用于国电赤峰化工有限公司电气防误闭锁装置的管理。 第二章职责 第四条安监部电气主管 (一)担任本制度的负责人; (二)督促贯彻落实本制度,检查评价制度执行情况; (三)负责提出本制度的制订意见和建议,保证制度执行的有效性。 第五条电气分场主任 (一)担任本制度的执行人; (二)负责本制度的执行,收集反馈意见,提出修改建议;(三)监督检查本制度的执行情况,发现违反本制度的现象及时制止。 第六条运行人员

(一)严格执行电气防误闭锁管理制度; (二)执行制度过程中,如发现问题,及时提出修改意见。 第七条主管生产领导 负责监督检查有关人员执行本制度的情况。 第三章执行程序与管理要求 第八条防误装置的一般规定 (一)凡是有可能引起误操作的高压电气设备,均应装设防误装置,装置的性能和质量应符合产品标准和有关文件的规定。(二)防误装置应实现以下功能(简称“五防”) 1.防止误分、误合断路器; 2.防止带负荷拉、合隔离开关; 3.防止带电挂(合)接地线(接地刀闸); 4.防止带接地线(接地刀闸)合断路器(隔离开关); 5.防止误入带电间隔。 (三)防误装置应结构简单、可靠、使用维护方便,尽可能不增加正常操作和事故处理的复杂性,不影响断路器设备的主要技 术性能。 (四)运行人员和检修人员应经技术培训,熟悉掌握装置的原理、结构、性能、使用、操作和维护方法,新上岗运行人员应进行 装置的培训,考试合格后方可上岗。 (五)电气运行专工应定期对防误装置及解锁钥匙使用情况进行检查,并有记录。 第九条防误装置解锁钥匙管理规定(以下简称“五防”钥匙)

防误闭锁装置管理制度

防误闭锁装置管理制度 一、总则 1、防止电气误操作装置(以下简称防误装置)是防止变电站各类电气误操作的有效手段,是确保人身和设备安全的重要装置,特别是计算机技术用于防误装置后,给防误装置的设计、安装、运行维护和检修管理工作,提出了新的课题,因此完善防误装置管理制度,是做好防误工作的必然要求,是杜绝操作事故,提高供电企业安全生产的技术保证。 2、为使防误装置更好地发挥作用,根据上级有关规程;规定及反措要求并结合我分公司安装使用的实际情况,特制定《兴隆供电分公司防止电气误操作装置管理制度》。 3、本制度适用于分公司所属各变电站,检修设计、施工、定货单位。各站的防误专责人负责本制的贯彻落实。 4、防止电气误操作工作由承德安监科领导,日常工作由分公司生技科管理,(110KV站防误装置的运行、维护、检修由变电工区负责制,报分公司五防专责人备案)。 5、防误装置作为防止电气误操作的有效措施应纳入分公司的反事故措施计划。 二、防误装置的一般管理要求: 1、兼职防误专责人的岗位职责 (1)兼职防误专责人应具有较丰富的变电运行实际工作经验,了解计算机理论,掌握计算机在变电站的应用并能熟练操作,熟悉有关规程制度,身体健康。 (2)负责本单位防误装置的技术管理,运行管理工作,参加防误工作 专业会议,总结经验,反馈信息,及提出和处理防误工作中出现的问题。 (3)会同有关部门提出年底防误工作计划,确定误方案,并列入本单位生产工作计划,定期督促检查计划,确定防误方案,并列入本单位生产工作计划,

并督促检查计划的落实情况。 (4)参加本单位误操作事故的调查分析,参与制定反事故措施。 (5)参与变电站现场运行规程的编制与审核,提出防误装置的运行,维护要求及使用注意事项。 (6)参加本单位新建、扩建、改建变电工作中有关防误装置的设计审查和投运前的验收工作。 (7)半年进行一次防误工作总结(含事故分析)报生技科防误专责人。 2、各单位防误专责人 兴隆供电分公司生技科:计成山 调度室:孙宏伟 城南站:刘乐中 六道河站:伊志铁 庆丰站:姚辉 挂兰峪站:娄红杰 半壁山站:蔡杰勋 兴隆站:付铁军 蘑菇峪站:王树友 三、装置的设计和使用原则 1、防误装置应实现以下功能: A、防止误分、合断路器 B、防止带负荷拉、合隔离开关 C、防止带电挂(合)接地线(接地刀闸) D、防止事接地线(接地刀闸)合断路器(隔离开关) E、防止误入带电间隔 2、新订购的高压开关设备,必须肯有符合要求功能齐全的防误装置。不符合要求的不得订货。 3、新设计的变电站防误装置和操作程序,应经安监部门和运行部门审查。 4、新建、扩建、改建变电工程的防误装置必须与主设备同时设计,同时施

国家电网防误闭锁规定

国家电网防误闭锁规定 Prepared on 24 November 2020

国家电网公司2003年7月7日防止电气误操作装置管理规定防止电气误操作装置管理规定 第一章总则 第一条为了加强防止电气误操作装置(以下简称防误装置)的管理,做好防误装置的选型、安装、验收、运行、维护和检修等工作,使其在电力安全生产中更好地发挥作用。根据《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)、《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》等有关规程规定,制定本规定。 第二条防误装置是防止工作人员发生电气误操作的有效技术措施。本规定所指的防误装置包括:微机防误、电气闭锁、电磁闭锁、机械联锁、机械程序锁、机械锁、带电显示装置等。 第三条本规定适用于国家电网公司系统的变电站、换流站、发电厂(公司)等防误装置的管理。 第四条各区域、省(区、市)公司及直(代)管的供电公司(局)、发电厂(公司)应按照本规定,结合运行规程、反事故措施及现场实际情况,制定相应的管理办法或实施细则。 第五条防误装置实行统一管理、分级负责的原则。管理工作归口于国家电网公司生产运营部,技术工作归口于中国电力科学研究院,日常管理工作和运行维护工作由各区域、省(区、市)电网公司及直(代)管的供电公司(局)、发电厂(公司)分级实施,并配备防误装置专责人员。 第六条各供电公司(局)、发电厂(公司)应定期对管辖范围内的防误装置进行试验、检查、维护、检修,以确保装置的正常运行。对新建或更新改造的电气设备,防误装置必须同步设计、同步施工、同步投运。第七条各级负责防误装置管理工作的领导以及有关专业人员均应熟悉本规定,并在选用、安装、验收、运行、维护和检修等工作中贯彻执行。 第二章责任制 第八条国家电网公司负责防误装置的管理规定、重大技术措施和反事故措施的制定和修订。每两年组织召开一次专业会议。 第九条防误装置技术标准根据技术发展和用户技术需求,每三至五年修订一次;防误操作年度技术报告由中国电力科学研究院负责编写。 第十条各区域、省(区、市)电网公司负责防误装置的管理工作。 1.制定防误装置的管理办法、技术措施和年度工作计划,并定期检查防误计划落实情况。 2.省(区、市)电网公司每年二月底向区域电网公司上报三年度的专业工作总结(附统计报表),同时报国家电网公司,抄中国电力科学研究院;区域电网公司汇总后于三月底前报国家电网公司,抄中国电力科学研究院。 3.定期召开防误装置专业会议。 4.审定直(代)管单位的防误装置技术方案及年度工作计划。 5.参加电气误操作事故的调查分析,制定反事故措施。 6.负责所辖单位的防误装置技术监督、信息反馈和经验交流。 第十一条各供电公司(局)、发电厂(公司)负责防误装置的日常运行、维护和检修工作。 1.制订防误装置管理规定的实施细则。 2.每年一月底前上报上年度防误工作总结、防止电气误操作装置及相关电气误操作统计表及本年度工作计划。

变电站防误闭锁装置管理制度

变电站防误闭锁装置管理制度 1、防误闭锁装置包括:微机防误、电气闭锁、电磁闭锁、机械联锁、机械程序挂锁、机械锁、带电显示装置。 2、对新建、扩建、改建工程的电气设备,防误装置必须同步设计、同步施工、同步投运。 3、防误闭锁装置应保持良好的运行状态,运行巡视同主设备一样对待,发现问题应记入设备缺陷记录并及时上报。 4、防误闭锁装置的管理及检修维护工作,按照公司《防止电气误操作装置管理实施细则》的有关规定执行。 5、变电站现场运行规程中对防误闭锁装置的使用应有明确规定,电气闭锁装置应有符合实际的图纸。 6、高压电气设备都应安装完善的防误操作闭锁装置。防误闭锁装置不得随意退出运行。停用防误闭锁装置应经公司生产副总经理或总工程师批准,并应按程序尽快投入。 7、变电站防误装置的解锁钥匙(钥匙)必须放入专用封闭盒内,应封存保管,所有操作人员和检修人员严禁擅自使用解锁工具(钥匙)。防误装置异常情况下需解锁操作,必须经防误装置专责人到现场核实操作无误,确认确实需要解锁操作,签字批准后,打开解锁工具(钥匙)玻璃箱,取出解锁工具(钥匙),解除闭锁,并监护操作人员完成全部操作。未经专责人现场核实签字,现场操

作人员、检修人员无权使用解锁工具(钥匙)。解锁工具(钥匙)使用后应及时封存,并填写“解锁钥匙使用记录”。 8.解锁钥匙只能在符合下列情况并经批准后方可开封使用。 8.1确认防误装置失灵、操作无误。 8.2紧急事故处理时(如人身触电、火灾、不可抗拒自然灾害)使用,事后立即汇报。 8.3变电站已全部停电,确无误操作的可能,履行规定程序后使用。 9、在倒闸操作中防误闭锁装置出现异常,必须停止操作,应重新核对操作步骤及设备编号的正确性,查明原因,确系装置故障且无法处理时,履行审批手续后方可解锁操作。 10、电气设备的固定遮栏门、单一电气设备及无电压鉴定装置的线路侧接地刀闸,可使用普通挂锁作为弥补措施。 11、各变电站的防误闭锁装置由运行人员每月根据具体情况,定期检查维护。 12、因解除闭锁发生的误操作事故,对负主要责任者严肃处罚。

防误闭锁装置现场验收规范

Q/GDW11 浙江省电力公司企业标准 Q/GDW11-361-2012-10314 防误闭锁装置现场验收规范 2012-07-06发布2012-08-06实施浙江省电力公司发布

Q/GDW11-361-2012-10314 2 目次 前言 (3) 1 范围 (4) 2 规范性引用文件 (4) 3 验收总体要求 (4) 4 现场竣工验收的内容 (5) 附录A(规范性附录)防误闭锁装置验收记录卡 (12) 附录B(规范性附录)防误闭锁逻辑验收记录卡 (15) 编制说明 (16)

Q/GDW11-361-2012-10314 前 言 为加强浙江省电力公司所属变电所新(扩)建、技改的变电所防误闭锁逻辑系统的验收管理,使验收工作更具专业性、规范性和可操作性,提高防误系统可靠性,确保变电所电气操作安全、有序地进行,特制定本规范。 本标准的附录A、B是规范性附录。 本标准由浙江省电力公司运维检修部提出并解释。 本标准由浙江省电力公司科技信息部归口。 本标准起草单位:浙江省电力公司运维检修部、宁波电业局。 本标准主要起草人:郑志坚、钱平、朱义勇、张学飞、张金鹏、符晶晶。 本标准首次发布。 3

Q/GDW11-361-2012-10314 4 防误闭锁装置现场验收规范 1 范围 本标准规定了110kV及以上变电所防误闭锁装置竣工验收的项目和标准。 本标准适用于110kV及以上变电所防误闭锁装置竣工验收。35kV及以下同类设备可参照执行。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 国家电网生[2003]243号 关于印发《防止电气误操作装置管理规定》的通知 国家电网安监[2006]904号 关于印发《国家电网公司防止电气误操作安全管理规定》的通知 国家电网安监[2009]664号 关于印发《国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)、(线路部分)》的通知 国家电网生〔2012〕352 号 关于印发《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(修订版)的通知 浙电生〔2004〕1473号 关于印发《防止电气误操作装置管理办法》的通知 浙电安〔2008〕592号 关于印发《浙江省电力公司防止电气误操作安全管理规定实施细则》 Q/GDW-11-154-2009《110~500kV变电所防误操作闭锁逻辑规范》 3 验收总体要求 3.1 验收人员组成 在工程启动验收委员会的领导下,由主管部门、建设单位、运行单位、监理单位、设计单位、安装单位派员组成防误装置验收小组,并由安监部门负责监督指导。 3.2 防误装置验收的依据 3.2.1 国家、行业有关技术标准、规范及反措文件。 3.2.2 变电工程中有关设计文件。 3.2.3 订货技术合同有关条款。 3.2.4 有关设计联络会议纪要。 3.2.5 设备制造商有关说明书、产品使用技术条件。 3.3 防误装置设备根据安装调试情况,部分项目可安排中间验收,其结果可作为总体验收的一部分。 3.4 验收后填写“防误闭锁装置验收记录卡”(见附件A)、“变电所防误闭锁逻辑验收记录卡,并交至工程启动验收委员会。

变电所防误操作闭锁逻辑规范

110~500 kV 变电所防误操作闭锁逻辑规范 1 范围 本标准规定了浙江电网110~500 kV变电所双母线、单母线、内桥、3/2接线等典型电气主接线的防误操作闭锁逻辑。 本标准适用于110~500 kV变电所新、扩、改建或变电所综合自动化系统、微机防误装置改造中有关防误操作闭锁逻辑的设计、安装、验收。35 kV变电所可参照执行。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达 成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适 用于本标准。 国家电网安监[2005] 83号关于印发《国家电网公司电力安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)(试行)》的通知 国家电网生[2003] 243号关于印发《防止电气误操作装置管理规定》的通知 国家电网安[2006] 904号关于印发《国家电网公司防止电气误操作安全管理规定》的通知 华东电安[2002] 272号关于发送《华东电网防止电气误操作安全管理规定(试行)》的 通知 浙电生[2004] 1473号关于印发《防止电气误操作装置管理办法》的通知 浙电安[2008] 592 号关于印发《浙江省电力公司防止电气误操作安全管理规定实施细则(试行)》的通知 3 防误闭锁逻辑技术原则 3.1 防误闭锁逻辑应满足“五防”功能 a) 防止误分、合断路器; b) 防止带负荷拉、合隔离开关或手车触头; c) 防止带电挂(合)接地线(接地闸刀); d) 防止带接地线(接地闸刀)合断路器(隔离开关); e) 防止误入带电间隔。 3.2 防误闭锁逻辑实现方式及技术要求 防误闭锁逻辑目前浙江电网一般通过五种防误闭锁装置实现,防误闭锁装置应满足简单、可靠的技术要求。 3.2.1 机械防误闭锁 机械防误闭锁是利用电气设备的机械联动部件对相应电气设备操作构成的闭锁。一般用于电气设备间隔内部的防误闭锁,以下电气设备之间的闭锁可具备机械联锁功能: a) 闸刀与接地闸刀之间; b) 手车与接地闸刀之间; c) 接地闸刀(接地线)与柜门之间; d) 断路器与闸刀之间; Q/GDW-11-154-2009 2

防误装置管理和使用制度

防止电气误操作装置管理规定(国家电网) 防止电气误操作装置管理规定 第一章总则 第一条为了加强防止电气误操作装置(以下简称防误装置)的管理,做好防误装置的选型、安装、验收、运行、维护和检修等工作,使其在电力安全生产中更好地发挥作用。根据《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)、《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》等有关规程规定,制定本规定。 第二条防误装置是防止工作人员发生电气误操作的有效技术措施。本规定所指的防误装置包括:微机防误、电气闭锁、电磁闭锁、机械联锁、机械程序锁、机械锁、带电显示装置等。 第三条本规定适用于国家电网公司系统的变电站、换流站、发电厂(公司)等防误装置的管理。 第四条各区域、省(区、市)公司及直(代)管的供电公司(局)、发电厂(公司)应按照本规定,结合运行规程、反事故措施及现场实际情况,制定相应的管理办法或实施细则。 第五条防误装置实行统一管理、分级负责的原则。管理工作归口于国家电网公司生产运营部,技术工作归口于中国电力科学研究院,日常管理工作和运行维护工作由各区域、省(区、市)电网公司及直(代)管的供电公司(局)、发电厂(公司)分级实施,并配备防误装置专责人员。

第六条各供电公司(局)、发电厂(公司)应定期对管辖范围内的防误装置进行试验、检查、维护、检修,以确保装置的正常运行。对新建或更新改造的电气设备,防误装置必须同步设计、同步施工、同步投运。 第七条各级负责防误装置管理工作的领导以及有关专业人员均应熟悉本规定,并在选用、安装、验收、运行、维护和检修等工作中贯彻执行。 第二章责任制 第八条国家电网公司负责防误装置的管理规定、重大技术措施和反事故措施的制定和修订。每两年组织召开一次专业会议。 第九条防误装置技术标准根据技术发展和用户技术需求,每三至五年修订一次;防误操作年度技术报告由中国电力科学研究院负责编写。 第十条各区域、省(区、市)电网公司负责防误装置的管理工作。1. 制定防误装置的管理办法、技术措施和年度工作计划,并定期检查防误计划落实情况。 2. 省(区、市)电网公司每年二月底向区域电网公司上报三年度的专业工作总结(附统计报表),同时报国家电网公司,抄中国电力科学研究院;区域电网公司汇总后于三月底前报国家电网公司,抄中国电力科学研究院。