文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 外墙电动吊篮施工安全技术交底

外墙电动吊篮施工安全技术交底

外墙电动吊篮施工安全技术交底
外墙电动吊篮施工安全技术交底

施工安全技术交底

工程名称:天正花园东区32#、33#楼

电动吊篮使用安全技术交底

安全技术交底表编号 工程名称 昌平区中关村科技园昌平园东区三期 0303-03地块住宅混合公建用地项目施工单位 中建一局集团建设发展有 限公司 作业单位河南合立北京分公 司 交底部位8# 工种安装工 存在的主要危险(及易发生的职业危害)高处坠落□物体打击□触电□坍塌□机械伤害□其它(及中毒粉尘□噪声□灼烫□窒息□)其它 应配备的个人劳动防护 用品安全帽□安全带□工作服□绝缘鞋□绝缘手套□护目镜□防尘口罩□防噪耳塞□其它 安全技术交底内容 内容应结合施工作业场所状况、特点、工序、作业条件的变化,对 重大危险源的控制、施工方案、规范标准、操作规程和应急措施进行交底 1、施工单位组织人员进场施工前,必须到项目安全部、消防保卫部办理相关进场手续。进 场施工人员办理出入证,未办理出入证的人员严禁入现场施工。临时入场施工人员需办理临时出入证后方可进场施工。施工人员撤场后需要将出入证退还消防保卫部注销。 2、入场施工人员必须参加安全部三级安全教育(或转场教育),并考试合格备案后方可进 场施工。 3、进入施工现场人员必须正确佩戴(使用)安全帽等个人安全防护用品; 3、高空作业2米以上(含2米)必须正确佩戴好个人安全防护用品,作业面必须有可靠的 安全防护设施。 4、施工现场内严禁吸烟、严禁饮酒或酒后作业、严禁打架斗殴,施工中严禁大声喧哗、严 禁嬉戏打闹。 5、施工单位及人员必须严格遵守项目关于现场安全及消防保卫的各项相关管理规定,严禁 违规施工作业。 6、本《安全技术交底》要求施工单位管理人员向施工班组长交底;施工班组长向施工工人 交底。任何施工内容开始前必须首先完成此《安全技术交底》的交底工作方可施工。逐级交底后要求接受交底人员在本交底表内签名确认。本表格自下发之日起,施工单位必须在当日内完成对施工人员的全员签名后返还项目部备案,逾期未完成交底的施工单位必须无条件停止施工。 必须严格遵守本工种的各项安全技术操作规程和严格遵守本项目经理部施工现场的各项安全管理规定以及各项施工方案。

吊篮作业安全技术交底

吊篮作业安全技术交底

吊篮作业安全技术交底 交底单位:中建八局三公司交底人: 接受交底单位:时间: 1、进入吊篮必须戴好安全帽、穿防滑鞋、戴好安全带、钩牢保险锁(拴在安全保险绳上) 2、上吊篮人员必须身体健康,无高血压病、贫血病、心脏病、癫痫并的其他不适合高空作业的疾病,严禁酒后操作,禁止在吊篮内玩笑嬉闹。 3、吊篮的搭设必须派专人指挥,组装或拆除是应3人配合操作,严格按照搭设程序作业,每拆除从新安装时必须从新验收一次,否者不得使用。 4、吊篮的负载不得超过120公斤每平方米,吊篮上不得超过2人,吊篮上的材料和人员要对称分布,不得集中在一头,保持吊篮负载平衡。 5、承重钢丝绳与挑梁连接必须牢靠,并应有预钢丝绳受检的保护措施。 6、每班第一次升降吊篮前,必须先检查电源、钢丝绳、屋面悬臂架、悬臂架配重是否符合要求,检查安全锁和升降电机是否完好。 7、严禁将吊篮作为运输材料和人员的电梯使用,严格控制吊篮内的荷载。 8、上吊篮作业人员必须在上、下午离开吊篮前,对安全锁、升降机及钢丝绳等玷污的水泥浆等杂物垃圾做清除,以确保机械的安全。9、上吊篮人员在操作前必须做到以下几点:

14、

15、并用拉杆将吊篮拉牢,不使吊篮随风飘动。

安全教育内容 一、公司级: 目前我国安全生产的方针是“安全第一、预防为主”,安全生产是关系到国计民生的大事,每一名施工人员都要树立安全生产意识,提高安全生产作业水平,确保安全生产,现阶段我国与建设工程安全生产相关的法律法规主要有:《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》(以下简称条例)。指导目前建设工程安全生产的主要是条例中的相关条文。 第二十三条:施工单位应当设立安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员。专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患,应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告;对于违章指挥、违章操作的,应当立即制止。 第二十五条:垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员,必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训,并取得特种作业资格证书后,方可上岗作业。 第二十七条:建设工程施工前,施工单位负责项目管理的技术人员应当对

吊篮安装拆卸及使用安全技术交底(新版)

Companies want to improve production, safety is the top priority. The occurrence of unsafe accidents must be stifled in the cradle. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 吊篮安装拆卸及使用安全技术交 底(新版)

吊篮安装拆卸及使用安全技术交底(新版)导语:企业想要提高生产,安全问题就是重中之重。如果不具备安全管理条件,企业生产就不能顺利进行。想要企业顺利生产,就要不断更新安全技术,把不安全事故的发生扼杀在摇篮中。 工程名称: 交底日期:2012年月日 一、电动吊篮的整体结构介绍 1、悬挂机构:悬挂机构是架设于建筑物或构筑物上部,通过钢丝绳来悬挂工作平台的装置。悬挂机构由可调节的前吊杆、中吊杆、后吊杆,前后支架、高度调节杆、加强钢丝绳等拼装,配以配重块组合而成。 2、悬挂系统:悬挂系统主要有工作钢丝绳2根和安全钢丝绳2根。工作钢丝绳用于悬挂工作平台,提升机带动平台沿工作钢丝绳上下运动。安全钢丝绳独立悬挂在悬挂机构上,安全锁工作时锁定在安全钢丝绳上,防止平台下坠。安全钢丝绳下端分别装有5KG重锤。 4、工作平台:工作平台是悬挂于空中,用于承载作业人员、工具、设备、作业材料进行高处作业的场地。他是由高、低护栏、低架和侧栏用螺栓连接而成,提升机和安全锁安装在两端侧栏上。

平台的基本长度为1.5m、2.0m、2.5m三种,可拼成6m以下(包括6m在内)任何长度的标准平台,可按需要自由组合。 二、吊蓝安全使用、拆卸、安装、维修特别注意事项 1、操作人员必须充分了解设备的使用要求、工作特性,应经过培训并取得劳动部门颁发的《高空作业操作证》人员,方有资格使用本设备。 2、操作人员必须佩带独立于吊篮、固定于建筑物上的安全带或其他安全装备。 3、吊篮使用区域应划出安全区,并设置护栏、安全网等防护设施,安全区的宽度离作业面不得少于6M。 4、吊篮内严禁使用梯登,上、下吊篮时禁止跳上跳下。 5、禁止在恶劣天气下操作,严禁在150LX光照度以下的环境中操作、维修、安装、拆卸吊蓝。 6、在吊篮上进行电、气焊作业时,严禁将电焊机、乙炔发生器、氧气瓶等放入工作平台。 7、开始工作前每班或每天还应对吊篮设备及现场安全设施、天气条件等环节进行日常检查,确认符合作业条件才可投入使用。 8、维护人员进入工地必须配带好安全帽,穿好工作服和绝缘鞋。

吊篮安装-安全技术交底

分部(分项)工程与各工种安全技术交底记录表单位工程名称交底时间2016年月日 分部(分项)工程各工种名称电动吊篮安装工程交底人 交底内容: 交底目标:合格,满足安全使用要求。 1.悬挂机构安装: 悬挂机构安装在建筑物顶部平台上,左右悬挂机构之间的距离与工作篮吊点间距离相等,其误差≤500㎜。前后支柱分别套在前后导向支柱上,通过销轴将悬臂挑梁、拉纤立柱、前后支柱固定。中间连接梁高度视屋面女儿墙尺寸而定(中间连接梁中心线至屋面高度可在1176~1776㎜范围内调节),标准悬臂挑梁外伸距离L≤1.5m(ZLP800型)或L≤1.9 m(ZLP500型)。用销轴将前后两部分通过中间连接梁固定在一起;把三对支承板用销轴分别装在悬臂梁前端第三孔、中间连接梁前端第二孔和后支柱最后端孔;用绳夹将拉纤钢丝绳一端和索具螺旋扣连接,装在中间支承板上。拉纤钢丝绳另一端绕过后端支承板内卡套、拉纤立柱顶部和悬臂挑梁上的支承板内的卡套后夹紧。当前后支柱间距加大,至使拉纤钢丝绳长度不够时,可将固定后端支承板的连接销轴前移数孔安装。调节索具螺旋扣,绷紧悬臂挑梁消除各部间隙后,再将索具螺旋扣旋紧4~5扣。 把工作钢丝绳用绳夹固定再悬臂挑梁前端第一销轴上,把安全钢丝绳用绳夹固定在悬臂

挑梁前端第二销轴上。用绳夹固定钢丝绳时,必须把夹座扣在钢丝绳的工作段上,使U型螺栓扣在钢丝绳的松边上。四组绳夹各间隔60㎜,不得交替布置。紧固绳夹时考虑每个绳夹的合理受力,离套环最近处的绳夹(第一个绳夹)应尽可能地靠近套环夹紧,然后依次拧紧第二和第三个绳夹。拧紧第四个绳夹时,使钢丝绳松边少许拱起,以便受力后检查前三个绳夹是否拧紧。注:拉纤钢丝绳两端的固定方法同上。钢丝绳绳端固定后,把悬挂机构移到工作位置。在配重小车导向柱上装上配重,左、右均分。把长度不超过100米的四根钢丝绳徐徐放至地面; 当悬臂挑梁外伸距离L>1.5m(ZLP800型)或L>1.9m(ZLP500型)时,必须更换加长挑梁,并且增加足够数量的配重,所增加配重的数量应以达到“稳定力矩与倾覆力矩之比大于2”的标准为原则。①使用标准工作篮时允许加入篮内的最大载质量、在使用加长篮时,最大工作载重质量应减少120kg(即减去接长篮所增加的质量)。②悬挂机构为ZL系列的吊蓝提升机配套通用的。只允许大规格提升机降低载荷使用,绝不允许以小代大,超载使用。③产品出厂时,所有吊蓝配置标准配重块52块,重1040kg。用户可根据需要另外增购配重块。④产品出厂时,悬挂机构按标准挑梁(最大外伸距离L=1.9m)配置,但此时ZLP800和ZLP630型吊蓝的最大外伸距离L=1.5m,不允许超长使用。用户可根据需要另外选购加长型挑梁L=2.3m,但需要根据此表增加配重。 2.地面部分安装: 将工作篮底架和两侧架用M12螺栓接好;将脚轮装在吊架底部后,用12条M12螺栓将两吊架固定在篮体两端。将支墙轮组用螺栓固定在吊架底部方管内,支墙轮要放在靠墙一侧,其外伸长度可调。

电动吊篮使用安全技术交底

电动吊篮使用安全 技术交底

安全技术交底内容 具体交底内容: 1、吊篮操作人员必须身体健康,无高血压等疾病,经过培训和实习并取得合格证后,方可上岗操作,严禁在吊篮中嬉戏、打闹。 2、挑梁必须按设计规定与建筑结构固定牢固,挑梁挑出长度应保证悬挂吊篮的钢丝绳垂直地面,挑梁之间应用纵向水平杆连接成整体,挑梁与吊篮连接端应有防止钢丝绳滑脱的保护装置。 3、安装屋面支承系统时必须仔细检查各处连接件及紧固件是否牢固,检查悬挑梁的悬挑长度是否符合要求,检查配重码放位置以及配重是否符合出厂说明书中的有关规定。 4、屋面支承系统安装完毕后,方可安装钢丝绳,安全钢丝绳在外侧,工作钢丝绳在里侧,两绳相距150mm,钢丝绳应固定、卡紧,安全钢丝绳直径不得小于13mm。 5、吊篮组装完毕,经过检查后运入制定位置,然后接通电源试车,同时,由上部将工作钢丝绳分别插入提升机构及安全锁中,安全锁必须可靠固定在吊篮架体上,同时套在保险钢丝绳上。工作钢丝绳要在提升机运行中插入。接通电源时要注意相位,使吊篮能按正确方向升降。 6、新购电动吊篮总装完毕后,应进行空载试运行6~8h,待一切正常后,方可开始负荷运行。 7、吊篮内侧距建筑物间隙为0.1~0.2m,两个吊篮之间的间隙不得大于0.2m,吊篮的最大长度不宜超过8.0m,宽度为0.8~1.0m,高度不宜超过两层。吊篮外侧端部防护栏杆高1.5m,每边栏杆间距不大于0.5m,挡脚板不低于0.18m;吊篮内侧必须于0.6m和1.2m处各设防护栏杆一道,挡脚板不低于0.18m。吊篮顶部必须设防护棚,外侧与两端用密目网封严。 8、吊篮内侧两端应装可伸缩的护墙轮等装置,使吊篮与建筑物在工作状态时能靠紧,吊篮较长时间停置一处时,应使用锚固器与建筑物拉结,需要移动时拆除。 9、吊篮脚手板必须与横向水平杆绑牢或卡牢固,不得有松动或探头板。 10、吊篮上携带的材料和施工机具应安置妥当,不得使吊篮倾斜和超载。遇有雷雨天气或风力超过五级时,不得登吊篮操作。 11、当吊篮停置于空中时,应将安全锁锁紧,需要移动时,再将安全锁放松,安全锁累计使用1000h必须进行定期检验和重新校定。 12、电动吊篮在运行中如发生异常响声和故障,必须立即停机检查,故障未经彻底排除,不得继续使用。

(完整)高处作业吊篮安全技术交底

高处作业吊篮安全技术交底 1.上岗人员在操作前一定要认真学习和掌握使用说明书的内容,没 有特种设备作业资格证书不允许上岗操作。 2.上岗人员必须戴安全帽,系安全带,安全带系在安全绳上,没有 安全措施绝对不能上岗操作。 3.严禁在高空作业可攀沿窗户进出吊篮,或从一悬吊平台攀如另一 平台,严禁酒后操作。 4.在大风五级以上,雷雨,雾天等气候不准升空作业。 5.吊篮在高空作业时,吊篮下严禁人员做其他作业。 6.吊篮操作时不得发生倾斜,应用转换开关调整后才能使用。 7.如钢丝绳发生卡死,轧死,提升器内上下不工作时,应立即停止 使用,检修完毕后才能重新使用。 8.如钢丝绳起股,变形,折弯等,应调换钢丝绳后才可使用。 9.安全锁因三次钢丝绳断裂等原因产生的冲击力,但没有出标定期。 每次升时前,操作人员必须检查安全锁灵敏度。当安全锁锁住钢丝绳再需打开时,提升器工作。应先把提升器向上开致平衡,安全锁即自动开启。 10.发生异常声音及异常情况,应立即停止使用,查明原因。提升器 减速箱定期加注润滑油,首次使用20天~30天更换新油,在使用中6—12个月重新加注润滑油。 11.吊篮严禁超载作业,吊篮上的人员和材料对称分布,不得集中一

头,不允许作为载人和载物使用,不允许在吊篮上另设吊具。 12.在吊篮施工中严禁操作人员向下抛扔东西。 13.电气控制箱不得作为其它用电器的配电箱使用,箱内禁止摆放杂 物。吊篮内严禁电焊操作、严禁将电焊机搭铁线搭在吊篮上。并严禁电焊火光溅到钢丝绳上。 14.每天吊篮施工完毕,必须将吊篮降至地面,并将吊篮清扫干净。 15.根据有关规定严禁吊篮在夜间施工操作。 16.严格遵守操作规程和安全规范进行安全文明施工。施工中发现吊 篮出现异常情况时,应立即停机操作并切断电源,由指定维修人员检查维修,非检修人员不得随意拆检设备。

吊篮作业安全技术交底记录大全

---------------------考试---------------------------学资学习网---------------------押题------------------------------ 吊篮作业安全技术交底 交底单位:重庆仁源建筑工程有限公司交底人: 接受交底负责人:时间: 1、进入吊篮必须戴好安全帽、穿防滑鞋、戴好安全带、钩牢保险锁(拴在安全保险绳上) 2、上吊篮人员必须身体健康,无高血压病、贫血病、心脏病、癫痫并的其他不适合高空作业的疾病,严禁酒后操作,禁止在吊篮内玩笑嬉闹。 9、上吊篮人员在操作前必须做到以下几点: (1)检查电源线连接点,观察指示灯; (2)按启动按钮,检查平台是否水平; (3)检查限位开关; (4)检查提升器与平台的连接处; (5)检查安全绳与安全锁连接是否可靠,动作是够正常。 10、吊篮严禁用作垂直运输机械使用,不得有垂直交叉作业。 11、晚间禁止吊篮作业,五级风以上及雨雪天气禁止使用吊篮作业。 12、每次使用前,使用人员应对吊篮及楼顶的悬挂构件,配重数量进行检查,并在距离地面1 米左右上下升降数次,确定无误后方可使用。 13、施工人员及物料上下吊篮应在地面进行或采取措施使吊篮与墙面固定,严禁施工人员从2 层以上的楼层进入吊篮,必须从地面进入吊篮,严禁施工人员从一台吊篮直接翻入另一台吊篮。 14、每天收工时应关闭电源,用防雨布遮盖好电机,电控箱;开工前应打开遮盖物,严禁异物卷入;施工人员不得随意拆除吊篮部件,特别是安全装置,当吊篮在使用过程中,提升机出现异常情况,电箱出现电器元件烧毁等情况时,施工人员应马上停止使用,并及时与现场维修人员和

监理吊篮施工安全技术交底

河南城际铁路调度指挥中心项目 监 理 交

北京建工京精大房工程建设监理公司 2017年5月8日 监理交底 关于吊篮施工安全 一. 工程概况: 1. 本工程位贾鲁街南易慧街东,结构为框架剪力墙,塔楼地上23 层高度99.3 米,裙楼地上五层31.55 米。主体施工与二次结构交叉作业,外墙施工需使用吊篮施工。 2. 交底依据: 现有相关国家法律法规 《建筑施工高处作业安全技术规程》 《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》 《施工现场机械设备检查技术规范》 《施工现场临时用电安全技术规程》 《建筑施工作业劳动防护用品配备规范》 《建筑施工安全检查标准》 《吊篮安全管理》 《监理合同》 《施工合同》 二、吊篮施工安全措施 (一)、一般要求 1、吊篮的工作环境温度为-20 —40 度。 2、吊篮平台在工作处阵风风速不大于10.8m/s (相当于6 级风力)

3、吊篮操作人员必须是适合于高处作业并经过技术培训和考核合格的人员持证上岗。 (二)、吊篮平台要求 1、吊篮平台的结构应能承受2 倍的均布额定荷载,出厂前必须做荷载实验,并应检查焊缝是否开裂和螺栓是否有松动现象。 2、吊篮平台主要受力构件的焊缝必须进行质量检验保证焊缝达到设计要求。 3、吊篮平台的底板必须有防滑措施 4、吊篮平台与提升机构的连接必须牢固、可靠,不得有松动现象,并应经常检查。 5、吊篮平台内应设有安全带和工具的钩挂装置。 6吊篮平台内最小通道宽度不小于400mr,i底板有效面积不小于每人0.25 m2. 7、吊篮平台上必须装有固定式的安全扶栏,靠建筑物一侧的高度不小于800mm后侧及两边的高度不小于1100mm扶栏应能承受1000N水平移动的集中荷载。 8、吊篮平台安全扶栏所有构件应光滑、无毛刺,安装后不应有歪斜、扭曲、变形及其他缺陷。 9、沿吊篮平台底板四周应装有高度不小于100-150m m的挡板,挡板与底板间隙不得大于 5mm。 10、吊篮平台应有在建筑物表面滑动的导轮或配备缓冲装置,保证吊篮平台的稳定,以避免与墙面撞击。 11、吊篮平台如果装有门,其门不得向外开,门上应装有电气联锁装置。 12、吊篮平台正常运行操纵装置应安装在吊篮平台上,并且要选用可点动和连续手按及不受气候影响的电气设备。 (三)、提升机构要求 1、卷扬式提升机构的卷筒必须有档线盘,钢丝绳应整齐地缠绕在卷筒上,当吊篮平台提升高度达到最大行程时,档线盘高出卷筒上的最后一层钢丝绳的高度至少为钢丝绳直径的 2 倍。 2、提升机构的传动禁止采用摩擦装置、离合器、皮带传动等。 3、提升机构的传动零件必须进行适当润滑,亦可采用自密封、自润滑,并应定期注入和更换润滑油。 4、提升机构的所有传动外露部分必须装上机罩或类似的防护装置。 5、提升机构的传动机构在电气失灵时,应具备不超过两人就可操作的手驱动装置。 6、提升机构上必须配备制动器,一般应有两套独立的制动器,每套均可使带有额定载荷的125%的吊篮平台停止运行并停住。 7、主制动器:该制动器应能使吊篮平台在100mm范围内停住,采用常闭式制动器。 8、辅助制动器:辅助制动器一般应刚性安装在提升机构的机架或底座上,可用常闭式制动也可用手动机械制动,该制动器主要是使用在提升机构采用手摇驱动情况下,能使吊篮平台在100mm范围内停住,其安装位置要便于操作、检修和调整,并有防水保护。 9、、提升结构上下运行最大额定速度不得超过10m/min。 (四)、安全保护装置的要求

吊篮施工安全技术交底

1、新进场的作业人员,必须首先参加入场安全教育培训,经考试合格后方可上岗,未经教育培训或考试不合格者,不得上岗作业; 2、进入施工现场人员必须正确戴好合格的安全帽,系好下颚带,锁好带扣; 3、作业时必须按规定正确使用个人防护用品,着装要整齐,严禁赤脚和穿拖鞋、高跟鞋进入施工现场; 4、在没有可靠安全防护设施的高处( 2 米以上含2 米)和陡坡施工时,必须系好合格的安全带,安全带要系挂牢固,高挂低用,同时高处作业不得穿硬底和带钉易滑的鞋,穿防滑胶鞋; 5、从事特种作业的人员,必须持证上岗,严禁无证操作,禁止操作与自己无关的机械设备; 6、施工现场禁止吸烟,禁止追逐打闹,禁止酒后作业; 7、施工现场的各种安全防护设施、安全标志等,未经领导及安全员批准严禁随意拆除和挪动。施工人员要严格遵守操作规程,遇有大风、雨、雪、大雾等恶劣天气应停止作业; 8、雨季施工要注意电器设备的防雨、防潮、防触电; 9. 吊蓝安装安全注意事项: (1) 必须严格按照说明书要求进行各部分安装; (2) 屋面悬挂机构是吊蓝的“根” 。他直接关系到作业人员生命安全,安装时必须注意下列事项: a 仔细检查所有待装受力构件有无明显弯曲、扭曲或局部变形;检查焊缝有无裂纹、裂缝;检查受力构件表面锈蚀情况,其锈蚀深度不得大于厚度10%。凡是缺陷的受力构件坚决更换或修复后再用; b. 必须装全厂家所配全部零件和构件,不得少装或漏装;不得采用代用品替代厂家配件;更不得用不同厂家的零部件,混装电缆整机;不得用小尺寸或底强度等级的紧固件代替大尺寸、高强度等级的紧固件;不准不安装前支架,而将横梁直接担在女儿墙或其它支撑物上。当现场确无安装前支架条件时,必须在本厂技术人员指导下,采用有效补偿措施后,方可将横梁固定在女儿墙或其它支撑物上; c. 前横梁外伸悬臂距离不得大于本说明书规定的最大极限尺寸;前后支柱间距不得小于本说明书规定的最小极限尺寸;配重压铁数量不得小于说明书规定的数量,并且与后支架之间的连接必须稳定可靠; d. 前支柱与支撑面的接触应扎实稳定。吊蓝工作时,前、后支柱的脚轮必须脱离支撑面,应在其附近垫实方木,不得靠脚轮承载; e悬挂机构横梁安装应保持水平,其水平高度差在横梁全长范围内,不得大于100伽,而且只允许前高后低,不允许前低后高; f.悬挂机构在安装前,应检查纤绳是否存在损伤或缺陷。确定合格后按前述要求安装绳夹,张紧纤绳时,必须严格按本说明书要求进行,不得使纤绳过松或过紧。过松会使横梁受力过大,过紧会使横梁失稳破坏,是非常危险的; g两组悬挂机构吊点之间的安装距离与工作篮两吊点间距相等,其误差W 50伽; h. 前支柱不得安装在女儿墙外。 (3) 工作钢丝绳和安全钢丝绳安装前应逐段仔细地检查是否存在损伤或缺陷,并且对绳上附着的涂料、水泥、玻璃胶等污物必须彻底清理。对不符合要求的钢丝绳坚决更换,将检查合格的钢丝绳按前述要求安装绳夹,然后稳妥地安装在悬挂机构的相应吊点上,最后认真检查紧固件或插接件是否安装到位,工作钢丝绳上部的升高限位块和安全钢丝绳下部的压铁的安装是否符合要求。 注意:钢丝绳必须符合《使用说明书》规定的类型、规格尺寸、破断拉力等要求,不得使用 价格低廉的伪劣产品代用。

吊篮安装施工安全技术交底

吊篮安装施工安全 技术交底

昌赣客运专线站前工程 吊篮安装施工 安全技术交底 昌赣客运专线站前工程CGZQ-2标二分部

表格编号技术交底书 项目名称中铁四局集团昌赣客专CGZQ-2标项目部第 1 页 共9页交底编号CGZQ-2-02(桥)-Ⅲ- 工程名称桥梁工程 设计文件图号昌赣客专施(桥)-06 施工部位清丰山溪特大桥吊篮安装系施工 交底日期 本交底适用于清丰山溪特大桥桥面系施工 交底内容如下: 1、进入施工场地须注意事项 ①、进入施工现场人员必须正确戴好合格的安全帽; ②、作业时必须按规定正确使用个人防护用品,着装要整齐,严禁赤脚和穿拖鞋、高跟鞋进入施工现场; ③、在没有可靠安全防护设施的高处(2米以上,含2米),必须系好合格的安全带,安全带要系挂牢固,高挂低用,同时高处作业不得穿硬底和带钉易滑的鞋,穿防滑胶鞋; ④、新进场的作业人员,必须首先参加入场安全教育培训,经考试合格后方可上岗,未经教育培训或考试不合格者,不得上岗作业; ⑤、从事特种作业的人员,必须持证上岗,严禁无证操作,禁止操作与自己无关的机械设备; ⑥、施工现场禁止追逐打闹,禁止酒后作业; ⑦、施工现场的各种安全防护设施、安全标志等,未经领导及专业安全人员批准严禁随意拆除和挪动。 2、高空作业 ①、从事高处作业人员应首先体检。严禁高血压、心脏病、贫血、癫痢病等患者以及其它不适于高处作业者从事高处作业。 ②、高处作业面上的材料应堆放平稳,工具应随时放入工具袋内,传递物要安全可靠,严禁抛掷。 ③、在高度为2米及以上的高处作业时,必须设置牢固完备的安全防护设施。在防护墙外侧施工、竖墙施工以及遮板安装时操作人员必须系安全带,穿平底鞋,严禁穿硬底、带钉和易滑的鞋。 ④、气候恶劣(强风、大雨、雷电、大雪、浓雾等)及夜间无足够照明时,严禁进行高处和起重作业;

电动吊篮安全技术交底

电动吊篮安全技术交底 1.吊篮操作工,必须经市认定的机构培训合格,持证上岗。无操作上岗证的人员,严禁操作吊篮。 2.进入吊篮,必须戴好安全帽,戴好安全带、钩牢保险钩(拴在安全保险绳上)。 3.吊篮操作工和上篮人员,应严格遵守吊蓝“使用说明书“和“安全技术规定”。 4.上吊篮人员必须身体健康,无高血压病、贫血病、心脏病、癫痫病和其他不适宜高空作业的疾病,严禁酒后操作,禁止在吊篮内玩笑戏闹。 5.吊蓝搭设构造必须遵照专项安全施工组织设计(施工方案)规定,组装或拆除时,应3人配合操作,严格按搭设程序作业,任何人不允许改变方案。 6.吊篮的负载不得超过1176N/m2(120kg/m2),吊篮上的作业人员和材料要对称分布,不得集中在一头,保持吊篮负载平衡。 7.承重钢丝绳与挑梁连接必须牢靠,并应有预钢丝绳受剪的保护措施。 8.吊篮的位置和挑梁的设置应根据建筑物实际情况而定。挑梁挑出的长度与吊蓝的吊点必须保持垂直,安装挑梁时,应使挑梁探出建筑物一端稍高于另一端。挑梁在建筑物内外的两端应用钢管连接牢固,成为整体。 9.每班第一次升降吊篮前,必须先检查电源、钢丝绳、屋面悬、 臀架,悬臀架压铁是否符合要求.检查安全锁和升降电机是否完好。 10.吊篮升降范围内,必须清除外场面的障碍物o

11.严禁将吊篮作为运输材料和人员的“电梯”使用,严格控制吊篮内的荷载: 12.上篮作业人员必须在上、下午离开吊蓝前,对安全锁、升降机及钢丝绳等 沾污的水泥浆等杂物垃圾作一次清除,以确保机械的安全可冤性。 13.上吊篮人员在操作前必须做到下列几点: (1)检查电源线连接点,观察指示灯; (2)按启动按钮,检查平台是否处于水平; (3)检查限位开关; (4)检查提升器与平台的连接处; (5)检查安全绳与安全锁连接是否可靠,动作是否正常。 14.每天下班停用吊篮,应将吊放下降到二层楼窗厅口,并用拉杆将吊篮拉牢在建筑物窗洞口上,不使吊篮随风飘动。 15.电动升降吊篮必须实施二级漏电保护。 16.补充交底内容; 继续阅读

幕墙吊篮施工安全技术交底

幕墙吊篮施工安全技术交底 宝业幕墙公司浙江电力大楼项目部: 吊蓝作业风险大,要求制定完善管理制度和操作规程,强化安全管理环节,做到人人事事保安全。我部特对吊篮作业安全交底如下: 一、安全管理方面: 1、建立健全施工现场安全管理制度和机构,明确各级人员的安全责任,建立专人专篮负责制。 2、施工组织设计中安全技术措施全面、具有针对性;编制吊篮的实施方案,安全操作规程。 3、吊篮操作人员必须适合高处作业并经过技术培训,考核合格后持证岗上;作业前必须进行安全技术交底。 4、建立吊篮验收、定期检查制度;吊篮使用前必须经检查、验收合格后方可投入使用。 5、备齐吊篮出厂资料;产品合格证;安装、使用和维修保养说明书;安装图、易损件图、电气原理图及接线图、液压系统图等;产品必须有明确、醒目、耐久的标志牌,标志牌上应注明名称、主要技术性能、制造日期、出厂编号、制造厂等。并报杭州市安监站备案。 二、吊蓝的安全使用: 1、每次使用前必须检查吊篮各部件如电器系统、提升机构、安全锁、铁丝绳、悬挂机构等的工况是否正常。 2、吊篮平台上工作人员必须正确佩戴好安全帽,安全带,必须严格遵守操作规程;平台内的载荷分布大致均匀,严禁超载使用。 3、在吊篮作业区范围内必须设立警戒区,且有醒目标志及监护人员。 4、当吊篮平台沿着外墙而移动需要由导引构件引导时,外墙面应设置该种构件。外墙构件应设置该种构件。外墙构件应能使吊篮平台内进行作业的部分,而不得使操作人员悬空俯身。 5、若在工作中发生钢丝绳断绳等紧急情况,操作人员应沉着冷静,在确报安全的情况下撤离工作平台,由专业维修人员进行处理。 6、工作结束后,啳闭电源开关,锁好电箱;露天存放应做好防雨措施,避免雨水进入提升机、电箱和安全锁。 三、安全技术措施: 实行施工现场安全标准化是箞现安全生产的根本措施,是强化安全管理和安全技术的有效途径。针对该工程的具体情况应制定相应的安全技术防范措施。

吊篮安装施工安全技术交底

昌赣客运专线站前工程吊篮安装施工 安全技术交底 昌赣客运专线站前工程标二分部

技术交底书 表格编号 项目名称 中铁四局集团昌赣客专标项目部 第 页 共页 交底编号 (桥)Ⅲ 工程名称 桥梁工程 设计文件图号 昌赣客专施(桥) 施工部位 清丰山溪特大桥吊篮安装系施工 交底日期 铁四局集团昌赣客专标项目部二分部技术交底签收表 交底 复核 日期 交底名称 交 底 接 收 人 签 字 姓名 日期 姓名

本交底适用于清丰山溪特大桥桥面系施工 交底内容如下: 、进入施工场地须注意事项 ①、进入施工现场人员必须正确戴好合格的安全帽; ②、作业时必须按规定正确使用个人防护用品,着装要整齐,严禁赤脚和穿拖鞋、高跟鞋进入施工现场; ③、在没有可靠安全防护设施的高处(米以上,含米),必须系好合格的安全带,安全带要系挂牢固,高挂低用,同时高处作业不得穿硬底和带钉易滑的鞋,穿防滑胶鞋; ④、新进场的作业人员,必须首先参加入场安全教育培训,经考试合格后方可上岗,未经教育培训或考试不合格者,不得上岗作业; ⑤、从事特种作业的人员,必须持证上岗,严禁无证操作,禁止操作与自己无关的机械设备; ⑥、施工现场禁止追逐打闹,禁止酒后作业; ⑦、施工现场的各种安全防护设施、安全标志等,未经领导及专业安全人员批准严禁随意拆除和挪动。 、高空作业 ①、从事高处作业人员应首先体检。严禁高血压、心脏病、贫血、癫痢病等患者以及其它不适于高处作业者从事高处作业。 ②、高处作业面上的材料应堆放平稳,工具应随时放入工具袋内,传递物要安全可靠,严禁抛掷。 ③、在高度为米及以上的高处作业时,必须设置牢固完备的安全防护设施。

吊篮施工安全技术交底

高处作业吊蓝工程安全技术交底 1.吊篮操作工,必须经市认定的机构培训合格,持证上岗。9.每班第一次升降吊篮前,必须先检查电源、钢丝绳、屋面悬、臀架,悬臀架压铁是否符合要求.检查安全锁和升降电机是否完好。 10.吊篮升降范围内,必须清除外场面的障碍物。11.严禁将吊篮作为运输材料和人员的“电梯”使用,严格控制吊篮内的荷载。 12.上篮作业人员必须在上、下午离开吊蓝前,对安全锁、升降机及钢丝绳等沾污的水泥浆等杂物垃圾作一次清除,以确保机械的安全可冤性。页眉内容 2 吊篮施工安全技术交底 1、 吊篮的安装要在专业人员现场的指导下进行。 2、 吊篮设备应严格按照说明书的有关内容进行组装,严禁省略、替换、更改任何零部件、标准件。吊篮安装完成后,要验收通过方可使用。 3、 吊篮设备应在严遵守保养规范的前提下使用,严禁使用有故障的设备。吊篮维修人员要每天对吊篮进行一次巡检,填写《吊篮施工日检查表》。 4、 吊篮的安全绳要系在固定结构上,严禁系在吊篮的支架上或配重铁上。 5、 严禁减少吊杆的配重数量、并且配重还要固定在配重盘上。严禁使用带油脂的钢丝绳。 6、 使用者必须充分了解本设备的使用要求,工作特性,应经过培训并取得劳动部门颁发的《吊蓝操作证》人员,方有资格使用本设备。 7、 吊篮上施工人员一定要系好安全带,并且安全带一定要独立的系在固定结构上或保险绳的安全卡扣上,严禁系在篮体或钢丝绳上。 8、 吊蓝必须离高压线10米以上,不得在吊蓝上使用腐蚀性物质,不宜在吊蓝上进行电、气焊作业。吊篮上焊接时焊把线要双线到位,绝缘皮绝对不能破损,严禁用钢丝绳做零线。 9、 吊篮挡板要安装齐全,施工时吊篮内要配备固定的材料箱及工具箱,小材料及小工具要放在箱内,禁止散乱放在吊篮内。 10、 吊篮维修工及在吊篮上施工的工人要注意钢丝绳及保险绳有无断股现象,如有此种现象立即通知有关人员进行维修。 11、 还未维修的吊篮要挂牌予以标识。不用的吊篮要断电。 12、 吊篮靠近面材的地方要做好保护,防止上下时损坏面材。 13、 吊篮严禁超载运输,装运物料时要注意左右的平衡性,运输过程中,要注意电源线不要漏电不要刮断。 14、 在使用本设备的作业区附近有可能出现人员的情况下,应划出安全区,并设置护栏,安全网等防护设备,安全区的宽度离作业面不得少于6米。 15、 严禁在阵风风速大于10.8m/s (相当于6级风力),环境温度在-200C 以下,+400C 以上,及雨、雪、雾、雷电等恶劣天气情况下使用吊蓝施工。 16、 严禁在150LX 光照度以下的环境中操作吊蓝。 17、 患不宜高空作业疾病者,酒后人员严禁使用本设备。 18、 禁止在吊蓝内使用梯子或其他登高装置以取得较高的工作高度。 服从吊篮专业维修人员的规定 19、

电动吊篮施工安全技术交底

技术、质量交底记录 C2-03 工程名称利民开发区CBD银行办公楼B座编号JD20110706交底项电动吊篮施工交底2011年8月15日 交底内电动吊篮施工安全技术交底 交底内容: 电动吊篮施工安全技术交底 1、吊篮操作工,必须经认定的机构培训合格,持证上岗。无操作 上岗证的人员,严禁操作吊篮。 2、进入吊篮,必须戴好安全帽,系好安全带、钩好保险钩(拴在 安全保险绳上)。 3、吊篮操作工和上篮人员,应严格遵守吊篮“使用说明书”和“安 全技术规定”。 4、上篮人员必须身体健康,无高血压、贫血病、癫痫病和其他不 适宜高空作业的疾病,严禁酒后作业,禁止在吊篮内玩笑嬉闹。 5、吊篮搭设构造必须遵照专项安全施工组织设计(施工方案)的 规定,组装或拆除时,应3人配合操作,严格按搭设程序进行,任何人不允许改变方案。 6、吊篮的负载不得超过1176N/㎡(120公斤/㎡),吊篮上的作业 人员和材料要对称分布,不得集中在一头,保持吊篮负载平衡。 7、承重钢丝绳与挑梁连接必须牢靠,并应有预钢丝绳受剪的保护 措施。 8、吊篮的位置和挑梁的设置应根据建筑物实际情况而定。挑梁挑 出的长度与吊篮的吊点必须保持垂直,安装挑梁时,应使挑梁探出建筑物一端稍高于另一端。挑梁在建筑物内外的两端应用钢管连接牢固,成为整体。 9、每班每一次升降吊篮前,必须先检查电源、钢丝绳、屋面悬臂 架,悬臂架配重块是否符合要求,检查安全锁和升降电机是否完好。 10、吊篮升降范围内,必须清除外场面的障碍物。 11、严禁将吊篮作为运输材料和人员的电梯使用,严格控制

技术交底会签栏 日期:年月日 技术负责人 交 底人 接受交底 班组 分部分项工程 名称 接受交底人签名:

吊篮整改施工安全技术交底

技术交底书三级技术交底

附件:计算书

采用直径Φ20的HRB400螺纹钢筋,抗拉强度设计值f y 为540Mpa; 1、钢筋抗剪检算: 抗剪强度f ud,v =540*0.6=324Mpa; 本工程为无杠杆臂受剪 V a=f ud,v A s =324×3.14×0.012=101736 N 本地区属于7度区。 V a ---锚栓钢材受剪承载力设计值; A s ---锚栓的有效截面积 f ud,v ---锚栓抗剪强度设计值 按照最不利荷载计算,得剪切力N=17KN=17000。 植筋所受最大剪切力为17000N,远小于101736 N,故钢筋受剪满足要求。 2、抗拔力检算 按照最不利荷载计算,得抗拔力N=37KN(只计算上部螺栓受力,下部螺栓不考虑)。 为保证施工质量,胶粘剂采用A级胶,构造条件:s1≥7d、s2≥3.5d,粘结强 度设计值f bd 内插计算,取(4+4.5)/2=4.25。 粘结强度设计值f bd 约束拉拔条件下的粘结强度f b.c =N u /πd l b 式中 N u ---拉拔的破坏荷载,N; d ---钢筋公称直径,mm; l b ---钢筋锚固深度,mm; 故N u =4.25×π×20×200=53380N

拉拔破坏荷载53380N>抗拔力37000N,满足要求。 吊篮检算图 3、植筋深度计算 砼强度为C35,胶粘剂采用A级胶,构造条件:s1≥7d、s2≥3.5d,粘结强度设计值f bd 内插计算,取(4+4.5)/2=4.25; 基本锚固深度L s =0.2ɑ spt df y /f bd =0.2×1.0×20×540/4.25=508mm 按照构造要求植筋时,受拉区最小锚固长度l min 符合: Max{0.3L s ;10d;100mm}=Max{0.3×508=152.4;10×20=200;100mm} 故最小锚固长度l min 为200mm。 吊篮为悬挑结构、构件应乘以1.5的修正系数。 故锚固长度l=200×1.5=300mm

吊篮安全技术交底

吊篮安全技术交底 (一)设备进场前必须进行全面检查和维护保养,确保设备状况良好。 (二)吊篮的安装拆卸及使用 1、设备安装前必须彻底清除屋面、外墙立面安装部位的所有障碍物,以确保安装质量和作业安全。 2、吊篮安拆作业范围须进行安全警界,不得有任何其它交叉作业。 3、在移动钢丝绳和电缆时必须加强上下部作业人员的联系。 4、参与安装的人员必须佩戴安全帽,在支架就位、钢丝绳收放、吊篮上墙及调试等安装过程中,相关人员必须系好安全带。 5、吊篮安装调试完成后,必须按《高处作业吊篮安装检查验收表》进行验收,合格后方可使用。 6、现场必须使用性能安全可靠的吊篮设备,进入工地的吊篮全部检修测试过,钢丝绳全部换用新钢丝绳。 7、吊篮急停装置、限速保护、上限位保护等安全装置齐全完好。 8、施工班组安全员加强对外墙施工安全防护系统、吊篮系统以及外墙施工过程中的安全检查监督。 9、吊篮操作人员必须进行三级安全教育、培训和安全技术交底。 10、吊篮应有专人负责、专人保养,施工人员相对稳定,未接受安全技术交底的人员不准上岗工作,吊篮负责人要坚持每天派人上屋面检查挑梁锚固和配重情况,要熟悉、掌握施工方案。

11、吊篮内至少应有2个人上岗工作,必须佩带安全帽及安全带,安全带应与吊篮生命绳连接,施工时限定吊篮载重量500KG以内,严禁 超载。 12、要严格控制吊篮载重量,荷载要均匀分布,吊篮的每米长度内静荷载不得超过400KG(1KM)。 13、吊篮在使用过程中,当感觉吊篮两端倾斜时应及时予以调整,以保持吊篮水平,吊篮两端相差不应超过5cm。 14、吊篮载外墙悬挂工作时,不允许拆卸篮体本身任何物品。 15、吊篮提升到工作高度时,必须将吊篮与建筑物水平拉固后方可开始工作。 16、吊篮提升或下降前,必须首先将吊篮与建筑的连接物松开后方能操作。吊篮载升降过程中要注意观察吊篮的篮体、钢绳是否与建筑物碰撞、擦挂,排除后方能继续使用。 17、当必须在吊篮上进行电气焊作业时,严禁将钢丝绳作为地线使用,严禁将火焰对准(或接近)钢丝绳和电缆。电焊、气焊作业时,必须对钢丝绳、电缆和工作平台进行全面防护,不得用吊篮作为电焊接地线,严禁将电焊机、气焊瓶、乙炔瓶等设备放入工作平台,如发现此种现象,定将严惩。 18、严禁在雨天、雾天、夜晚(照明不充足时)或六级以上大风中使用吊篮。 19、吊篮使用结束后,应将点动提升机用塑料布包扎,防止雨水渗入,离开吊篮时,操作人员必须将吊篮与建筑物水平拉固,以防损坏墙面。 20、吊篮只能作为施工脚手架,而不能用作垂直运输工具。材料供应一律由楼层窗口进出。

吊篮安装安全技术交底

安全技术交底表 表AQ-C11-1 编号 工程名称仁怀市国酒新城北区安置房一组团一标1号楼工程 施工单位黔东南建筑工程总公司交底部位工种吊篮安装、调试工 1.吊篮安装人员必须是经过国家现行标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》考核合格的专业安装工,上岗人员应经过体检合格者;且在施工现场接收入场教育经考试合格方可持有效操作证件上岗。 2.严格按方案进行安装作业,并在吊篮的安装、施工区域设置警戒区,严禁其他工种靠近;。 3.安装作业时应集中精力,要戴好安全帽,穿防滑鞋,高空作业要按规定使用安全带,安装工相互间做好协调配合,现场有专人指挥,并设有专职安全员巡视现场。 4.吊篮安装应在白天进行,若必须在夜间进行时应保证充足的照明。当遇大风、浓雾和雨雪等恶劣天气时应停止安装作业,并妥善处理已安装部件;且在雨、雪、大风天气过后,先经专业人员对各安装部位进行检查合格各项安全防护措施到位后方可继续作业。 5.螺栓连接件应符合设计要求,并按规定紧固;吊蓝架子要固定平整牢靠,当采用钢板时,应有防滑措施。 6.挑梁必须与建筑结构连接牢固;当采用压重时,应确认配重质量,并妥善固定。 7.平时应对手板葫芦进行检查,操作时应保持同步;严格遵照操作规程施工,禁止违章指挥。 8.安全装置应齐全有效;吊篮脚手板材质符合要求,应铺满、牢固;吊蓝外侧用钢板网封闭,设置1.2m 高防护栏及18㎝高挡脚板。材料用5㎝厚合格木板或相应强度的材料;多层吊篮同时作业,或各层作业有落物危险时,吊篮顶部应设防护顶板,吊篮外侧必须用密目网或钢板网封闭。 9.安装过程应保证质量,安装完毕要进行验收,必须作调试和荷载试验,合格后才可投入使用。 10.禁止无关人员进入现场作业;吊蓝葫芦应设保险卡,检查夹紧系统是否正常。吊钩上应有防脱落装置,安全钢丝绳直径不小于12.5㎜,接头扣不得少于三个。 11.悬挂机构安装: 悬挂机构安装在建筑物顶部平台上,左右悬挂机构之间的距离与工作篮吊点间距离相等,其误差≤500㎜。 把工作钢丝绳用绳夹固定再悬臂挑梁前端第一销轴上,把安全钢丝绳用绳夹固定在悬臂挑梁前端第二销轴上。用绳夹固定钢丝绳时,必须把夹座扣在钢丝绳的工作段上,使U型螺栓扣在钢丝绳的松边上。四组绳夹各间隔60㎜,不得交替布置。紧固绳夹时考虑每个绳夹的合理受力,离套环最近处的绳夹(第一个绳夹)应尽可能地靠近套环夹紧,然后依次拧紧第二和第三个绳夹。拧紧第四个绳夹时,使钢丝绳松边少许拱起,以便受力后检

相关文档