宏泰?香蒲湾4#、7#、8#商住楼
外
脚
手
架
补
充
卸
载
方
案
编制:___________________ 审核:___________________ 审批:___________________ 沈阳安厦建设工程有限公司
2013.09.03.
1.工程概况
2.编制依据
3.搭设顺序
4.施工要求
5.脚手架拆除
6.安全作业
7.脚手架材料计划表
8.脚手架卸载计算书
一、工程概况
宏泰?香蒲湾一期4#、7#、8#工程,建筑面积每栋约为7800 m2。檐高38.5m,标准层层高2.90m。主体结构形式为框架剪力墙结构,采用全封闭双排扣件式钢管脚手架作为主体和装修施工外脚手架。
二、编制依据
1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》。(JGJ130-2001)
2、建筑施工安全检查标准(JGJ59- 99)
3、4#、7建筑、结构施工图。
三、搭设顺序:
在七层楼面处打孔眼穿钢丝绳一一钢丝绳用绳卡固定一一对拉螺栓在六层外侧与水平横杆交接处固定一一钢丝绳与对拉螺栓连接安装一一转动对拉螺栓使钢丝绳处在蹦紧受力状态一一距离 4.5m安装下一根卸载钢
丝绳
四、施工要求
(一)、构造要求:原本楼外架方案计划下部采用单立杆双排架,七层重新做
挑架,高度满足单立杆双排架的安全要求。现对原来的外架方案进行部分调整,采用单立杆双排架,并且对整体外立架使用钢丝绳对其进行卸载。卸载位置在七层处,沿楼四周设置。每根卸载钢丝绳斜拉长度为 4.5-5m,斜拉向上为680角。上部与结构层进行可靠连接,下部使用对拉螺栓与架体外侧立杆和水平杆交叉处连接,对拉螺栓可调长度和可承受拉力应满足使用要求,且两根绳之间
最大距离不超过4.5m。
(二)、材料要求:
1、钢丝绳:采用直径14mm油丝绳,无断丝和损伤现象,且有出厂合格证,。
2、钢丝绳卡:采用与其钢丝绳相配套的绳卡,表面应光滑无无裂缝和暗
伤,还应有出厂合格证
3、对拉螺栓: 米用长度为500mm长对拉螺栓,且每个对拉螺栓能够承受
8T的拉力。
五、脚手架拆除:
1?脚手架拆除前应经安全、技术部门批准并进行相关的安全、技术交底。
2.拆除前先清理脚手架上的材料和杂物,设置警戒的范围,并设专人监护。
3.拆除适应自上而下逐步进行,一步一清,不得上下同时作业,拆除大横
杆、剪力撑时,先拆中间扣,由中间操作人向下递杆。
4.从上往下拆至卸载的楼层处时,方能对卸载的钢丝绳进行拆除作业
5.拆下的杆件、零配件,应按规格分批运到地面,严禁抛投,并按规格、品
种堆放整齐。
6.作业人员应分工合作配合默契,中间不宜换人,必须换人时,应将拆除情
况作详细交底。
六、安全作业:
1.操作工人应执证上岗,进场前应经安全培训和交底。
2.上岗前检查安全设施、用具是否完备可靠。
3.严格遵守有关安全生产法规,管理人员不违章指挥,操作工人不违章作
业。
4.严格安全交底制度并作好记录。
5.抓好日常管理,防止拉杆等安全设施被随意拆除。并且每天对卸载
钢丝绳进行检查,如发现钢丝绳松动或过紧,及时对其进行调整,防止钢
丝绳过紧绷断或松动不受力。
6.高空作业必须戴好安全帽,系好安全带,作好个人防护,确保操作的安全
性,防患于未然,此项必须严格要求施工作业班组执行。
7?作业层上的施工荷载要符合要求,不得超载,不得将模板与泵送混凝土的输送管等固定在脚手架上。
8?脚手架的拆除按照先支的后拆,后支的先拆的顺序,绝对不允许由
上向扔掷架管,架管从窗口卸到楼层,之后再运输到地面。
9.在脚手架使用期间,严禁拆除主节点处纵、横的水平杆,纵横向扫地杆和
连墙杆。
七、外架卸载材料计划表:
八、脚手架卸载计算书:
1、荷载计算:
b)操作层荷载计算:脚手架上操作层附加荷载不得大于2700N/M,考虑动力系数1.2,超载系数2,脚手架自身重力为300X N/M2操作层附加荷载W为:
2 W 1=2X 1.2 (2700 + 300) =7200N/M c )非操作层每层荷载计算:
钢管理论重力为38.4N/M ,扣件重力按10N/个,剪力撑长度近似按对角 支撑的长度计算:
L= 1.52 1.52
M =2.12M
每跨脚手架面积S=1.5MX 1.2M=1.8M f 非操作层荷载W 为
=339N/m 2
式中1.3为考虑钢管实际长度的系数
2、 立杆设计荷载计算:
采用? 48X 3.5mm 钢管,截面特征为 A=4.893X 102
m^
i=15.78mm L °=UL=0.77X 1500mm=1155mm
=L/i=1155/15.78
=73.19
欧拉临界应力:
2 2
g 210000 “ "e
8 ===
Mpa=386Mpa
2
73.192
g 蛊)2
=(100 0
爲8)2
=0?12
设计荷载N 为:
1.5
1.5 2+1.2+
2.12 2
1.8
38.4 1.3+10
4
N/m i
4 89 10
2
N=
386)
170 386]N
170+(1+0.12) 386
2
(
170+(1 + 0.12) 2
=349.5=34.9KN
3、脚手架立杆底座和地基承载力验算
脚手架立杆传到基础底面的轴心力设计值N=22KN立杆基础采用C25混凝土宽500mm厚100mm连续体,立杆下垫300mmx300mmx15mi板,底板面积为0.25M2,地基为粘土,地基承载力特征值为190KN/nl Ad=ax b(a和b为垫板的两个边长且不小于200mm)当Aa的计算值大于0.25M2时,则取0.25M2计算。N=22KNt Rd=40KN
可满足要求
又已知fak=190KN/m2取K=0.5
地基承载力验算:
N=2L KN/n i=88KN/ri2K kfak=0.5 x 190=95KN/rm
Ad 0.25
故知地基承载力满足要求
K—脚手架地基承载力调整系数,对粘土取0.5经过计算,脚手架的整体稳定
性和局部稳定性均满足要求。
4、钢丝蝇卸载计算:
经查上式1所计算结果:操作层W=2x 1.2 (2700+ 300) =7200N/M 钢丝蝇承受脚手架操作层的荷载为7200N/M,钢丝蝇与脚手架连接角度为680,则计算得钢丝蝇所承受荷载为:7200/sin68 0 =7766.99N/M2,钢丝蝇间距设计为4.5米,即每根钢丝蝇所承受的力:7766.99 X4.5 - 2=17475.72N 查材料手册得? 14钢丝蝇承载力为14T,即为14X 1000X 10=140000N> 17475.72N,故满足荷载要求。
其计算简图如下:
施工要求:本工程原拟采用单立杆式双排扣件式钢管脚手架作为主体和
装修施工外脚手架。在七层处使用钢丝绳和对拉螺栓对整体外架进行卸载,以利于施工中的卸载和脚手架的整体稳定性,以便满足安全使用规范要求。本方案为工程外架补充方案,经计算补充卸载方案满足施工荷载要求。
外脚手架施工卸荷方案 东方石化园8#楼为28层高层住宅楼,层高为2.9m,女儿墙高度为1.6m。原外脚手架施工方案(已审批),为每21.6m为一挑,在18层顶板悬挑脚手架升至25层顶板后,还剩三层,高度为3X2.9m+ 1.6m=10.3mo考虑到工程的工期和成本,在保证安全的前提下,本着经济、适用的原则,在25 层顶板卸荷来保证脚手架的安全。(卸荷构造简图见附图1) 一、脚手架的架体构造同原外脚手施工方案 二、设计计算(计算模型见附图2) 1、脚手架按极限状态设计的表达式为: 0.9[1.2 (G K+G K) +0.85 X 1.4 刀NQR < R R :脚手架杆配件抗力设计值 G K:脚手架结构自重标准值产生的轴向力 G K:构配件自重标准值产生的轴向力 刀N Q K施工荷载标准值产生的轴向力总合,包括风荷载 (1)G K荷载的计取、G K荷载的计取:(以一个步架高1.8米,立杆纵距1.5米,横距1.5 米为计算单元) 大横杆、扶手杆、铺底杆6 X 1.5 X 37. 63=338.67 N 立杆 2 X1.8X37.63=135.47 N X 1.4 X 37.63=52.68 N 小横杆
扣件X 13.2=105.6 N 剪刀撑 1.5X1.8X15=40.5 N 脚手铺竹笆(湿) 1.5X1.0X50=75.0 N 密目网 1.5X1.8X20=54.0 N 垃圾和雪 1.5X1.0X30-45.0 N 悬挑杆、扣件184.13 N 作业层内侧板、平网3 X 110=330 N 合计:G K+G K=846.92 X 6+184.13+330 =5595.65 N 说明:卸荷高度为2.9X3+1.6+1.2=11.5m 约合六步架 N IK施工荷载和风荷载的计取: 施工荷载: 1.5 X 1 .0 X 3000=4500 N 风荷载: W=0.7 卩z Xy S XW O(标准值) 卩z :风压高度系数60m高,取1.46 卩S :风荷载体型系数,取1.0
编号:AQ-BH-00306 ( 管理资料) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 外脚手架拆除专项安全施工方 案 Special safety construction scheme for external scaffold demolition
外脚手架拆除专项安全施工方案 说明:施工方案是根据一个施工项目制定的实施方案;是根据项目确定的,有些项目简单、工期短就不需要制订复杂的方案。 一、工程概况 (一)建筑概况 乐至县丛林春天二期高层商住楼工程位于四川省资阳市乐至县 帅乡广场旁,建筑用地较为规则,其所在地理位置交通条件较为方 便。施工场地较为狭窄,施工平面布置要求较高。 1、结构形式:钢筋砼; 2、结构体系:框支剪力墙结构; 3、主体总高:94.6m; 4、建筑层数:地下1层,地上28层,局部4层; 5、建筑抗震设防类别:丙类 6、建筑结构安全等级:二级; 7、地基基础设计等级:乙级; 8、建筑物耐火等级:二级。
9、钢筋砼结构抗震等级:二级。 本工程平面形状为L形,(2—6)轴至(3—25)轴为二十八层高层商住楼,(1—1)轴至(2—5)轴为四层商业用房,(2—6)至(3—25)轴线高层14.7m标高处为结构转换层。该工程平面及结构形式不复杂。 (二)结构概况 本工程采用人工挖孔桩基础加地下室抗水底板,桩端持力层为中风化泥岩。桩身砼强度等级为C30,护壁砼强度等级为C20,垫层砼强度等级为C15,承台基 础、抗水底板、侧墙砼强度等级为C30,负一层至三层墙、柱砼强度等级为C55,四层至六层墙、柱砼强度等级为C50,七层至九层墙、柱砼强度等级为C45,十层至十二层墙、柱砼强度等级为C40,十三层至十五层墙、柱砼强度等级为C35,十六层至屋面墙、柱砼强度等级为C30,负一层至屋面梁板砼强度等级均为C30,其中四层转换层梁板砼强度等级为C55。 (三)拆除时概况
脚手架搭设与拆除专项施工方案 一、编制依据 1、中华人民共和国安全生产法 2、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ130-2001 3、建筑施工安全检查标准JGJ59-99 4、建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80-91) 5、安全帽冲击试验方法(GB2812-89) 6、安全网冲击试验方法(GB5726-85) 7、密目式安全网(GB16909-1997) 8、安全带检验方法(GB6095-85) 9、安全标志(GB2894-82) 二、工程概况 本工程为农三师49团2011年保障性住房工程幸福花园小区11号楼工程,框架结构,地下一层、地上四层。建筑面积为2069.81㎡,由农三师勘测设计研究院设计,工程位于农三师49团团部。建筑抗震设防烈度:7度,建筑等级为二级,设计使用年限为50年。本工程已完成“三通一平”工作。 本工程由农三师49团投资建设,农三师勘测设计研究院设计,农三师勘测设计研究院地质勘察,喀什前海建安公司组织施工。 三、防护: 立面挂密目安全网进行立面全封闭并在内设底面水平网一道,随楼层施工上升。 四、搭设参数及防护架搭设结构构造形式 本工程外脚手架采用单排钢管架,纵距1.8米,距墙1.2米,步距1.5米,使用钢管为Ф48*3.5m,仅供安全防护,不作为砌筑架、
外墙装饰架使用。 五、构造形式 扣件式钢管脚手架的主要构件有:立杆、大横杆、小横杆、斜杆和底座等。 1、扣件和底座的基本形式 (1)直角扣件:用于两根呈垂直交叉钢管的连接。 (2)旋转扣件:用于两根呈任意角度交叉钢管的连接。 (3)对接扣件:用于两根钢管的对接连接。 (4)底座:扣件式钢管脚手架的底座用于承受脚手架立柱传递下来的荷载。 2、构造形式 扣件式钢管脚手架可用于搭设外架、里脚手架、满堂脚手架、支撑架以及其它用途。本工程用于搭设外脚手架。 (1)立杆:横距为1.0~1.5m,纵距为1.4~1.8m。结构单排立杆距墙不小于1.0m,不大于1.4m.。装修单排立杆距墙不小于1.0m,不大于1.4m.。相邻立杆的接头应相互错开布置在不同的步内,与相近大横杆的距离不宜大于步距的三分之一。立杆与大横杆必须用直角扣件扣紧。立杆的垂直偏差,当架高在案50 m以内时,不应大于架高的1/200;当架高在30m以上时,应按架高1/400~1/600进行控制,使其全高偏斜不大于10cm。立杆基础必须平整夯实,其容许承载力50-80KN/m2。垫板长度不小于2m,垫板长度为2m时,可垂直于墙铺设,当板长度大于3m时,沿墙长度铺设。 (2)大横杆:步距为1.2~1.8m。结构用大横杆步距1.2~1.4m,装修用大横杆步距1.8m.上下横杆的接长位置应错开布置在不同的立杆纵距中,与相近立杆的距离不宜大于纵距的三分之一。同一排大横杆的水平偏差不大于该片脚手架总长的1/300,且不大于5cm。相邻
宏泰﹒香蒲湾4#、7#、8#商住楼 外 脚 手 架 补 充 卸 载 方 案 编制: 审核: 审批: 沈阳安厦建设工程有限公司 2013.09.03.
目录 1.工程概况 2.编制依据 3.搭设顺序 4.施工要求 5.脚手架拆除 6.安全作业 7.脚手架材料计划表 8.脚手架卸载计算书 一、工程概况 宏泰﹒香蒲湾一期4#、7#、8#工程,建筑面积每栋约为7800 m2。檐
高38.5m,标准层层高2.90m。主体结构形式为框架剪力墙结构,采用全封闭双排扣件式钢管脚手架作为主体和装修施工外脚手架。 二、编制依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》。(JGJ130—2001) 2、建筑施工安全检查标准(JGJ59—99) 3、4#、7建筑、结构施工图。 三、搭设顺序: 在七层楼面处打孔眼穿钢丝绳——钢丝绳用绳卡固定——对拉螺栓在六层外侧与水平横杆交接处固定——钢丝绳与对拉螺栓连接安装——转动对拉螺栓使钢丝绳处在蹦紧受力状态——距离4.5m安装下一根卸载钢丝绳 四、施工要求 (一)、构造要求:原本楼外架方案计划下部采用单立杆双排架,七层重新做挑架,高度满足单立杆双排架的安全要求。现对原来的外架方案进行部分调整,采用单立杆双排架,并且对整体外立架使用钢丝绳对其进行卸载。卸载位置在七层处,沿楼四周设置。每根卸载钢丝绳斜拉长度为4.5-5m,斜拉向上为680角。上部与结构层进行可靠连接,下部使用对拉螺栓与架体外侧立杆和水平杆交叉处连接,对拉螺栓可调长度和可承受拉力应满足使用要求,且两根绳之间最大距离不超过4.5m。 (二)、材料要求: 1、钢丝绳:采用直径14mm油丝绳,无断丝和损伤现象,且有出厂合格 证,。
外脚手架钢丝绳卸载及落地出料平台施工方案 目录 1、编制依据 (2) 2、工程概况 (2) 3、施工安排及生产准备 (2) 4、脚手架设计 (3) 5、施工方法 (4) 6.脚手架搭设质量检查与验收 (8) 7、脚手架安全措施 (8) 8、脚手架维护与管理 (9) 9、脚手架拆除措施 (9) 10、环境保护 (10) 11、附脚手架落地计算书 (11) 12、附落地出料平台计算书 (22)
1、编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99、《钢结构设计规范》GB50017-2003 2.工程概况 1: 本工程位于XXXXXX中心广场旁。总建筑面积1XX30.91㎡,其中首层面积2240.10㎡,地下层面积6731.45。建筑层数:地上5层、地下2层,建筑高度22.8m、总建筑高度24.3m. 3、施工安排 本工程地下室2层,地上5层,为双排落地式脚手架,立杆的纵距为 1.50米,立杆的横距为0.80米,立杆的步距为1.50 米,内排架距离墙长度为0.30米。在二层及四层采用钢丝绳卸载的施工方案。等室外侧墙土方回填完成后进行回载,保证整个架体的移定性。 3.2.生产准备 3.2.1. 施工条件 (在回填土工作完成前,介时将从一层搭设临时悬挑脚手架,搭设高度不超过2层,等回填土工作完成后,再将首层脚手架恢复)。 3.2.2.材料准备 钢管:钢管采用直径48mm,壁厚3.0mm的3号钢焊接钢管,其材质及机械性能应符合国家标准,钢管应涂防锈漆。 扣件:扣件要有产品质量合格证及检测报告,扣件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼等铸造缺陷。扣件与钢管的贴合面必须严格整形,应保证与钢管扣紧时接触良好。扣件夹紧钢管时,开口处的最小间隙要小于5mm。本工程脚手架需用三种扣件:直角扣件、旋转扣件、对接扣件。 脚手板:采用杉木或松木制作的木脚手板,厚度不小于50mm,板长为3-4m,宽不小于200mm。脚手板不得有腐朽、死结、开裂等缺陷。 应按要求对钢管、扣件、脚手板等进行检查验收,不合格的配件不得使用,经检查合格构件应按品种、规格分类,堆放整齐、平稳,堆放场地不得有积水。 4、脚手架设计 4.1方案选取 4.1.1结合本工程的结构形式、实际施工特点,本工程选用双排全封闭扣件式落地钢管脚手架。此架为一架三用,既用于结构施工和装修施工,同时兼作安全防护。要求二层同时做业。架子内每三层封一道水平安全网。 4.1.2设计参数如下:
洛栾洛卢高速公路监控分中心房建工程外脚手架拆除施工方案 编制人: 审核人: 2017年08月25日
外脚手架拆除施工方案 目录 一、工程概况................................................... - 1 - 二、编制依据................................................... - 1 - 三、材料....................................................... - 1 - 四、钢管外脚手架的拆除要点与步骤及其安全措施................... - 2 - 1.拆除准备工作................................................. - 2 - 2.外架拆除要点与施工步骤....................................... - 2 -2、外架拆除安全措施............................................ - 4 -附1:架子工安全技术操作规程(拆除部分) ....................... - 6 -
一、工程概况 本工程为洛栾洛卢高速公路监控分中心位于洛阳市洛龙区,洛阳至栾川高速公路的起点处,办公楼地上六层、宿舍楼地上四层,结构形式为框架结构。;即将拆除的外脚手架系办公楼扣件式双排钢管脚手架,办公楼搭设时总长度约53m,总宽度约19m,搭设时高度20m。根据本工程的施工特点,特制定落地式外脚手架拆除施工方案。 二、编制依据 1、国家规定建筑安装工程施工及验收规范,规程及建筑施工手册。 2、施工图纸 3、本工程采用的规范: 《建筑施工扣件式钢管脚手架[安全技术规范(JGJ130-2001)》 《建筑安装工程质量检验评统一标准GBJ300—88》 《建筑施工高处作业安全技术规程JG80—99》 《建筑施工安全检验标准JGJ59—99》 三、材料 1、钢管采用外径48mm,壁厚3.0mm的钢管。 2、立杆、大横杆、斜杆的钢管长度4—6米。 3、小横杆的钢管长度为2.3米。 4、扣件:直角扣件,对接扣件,回转扣件。
目录 一、编制依据............................................ - 1 - 二、工程概况............................................ - 1 - 三、脚手架方案选择...................................... - 2 - 四、脚手架材料选择...................................... - 2 - 五、脚手架搭设流程及要求................................ - 3 - 六、脚手架的劳动力安排.................................. - 7 - 七、脚手架的检查与验收................................. - 7 - 八、脚手架搭设安全技术措施.............................. - 8 - 九、脚手架拆除安全技术措施............................. - 10 - 十、脚手架计算书....................................... - 11 -
新建郭家沟至大石家线 脚手架搭设专项方案 一、编制依据 (1)《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 中国建筑工业出版社; (2)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中国建筑工业出版社; (3)《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; (4)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)中国建筑工业出版社; (5)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)中国建筑工业出版社; (6)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)中国建筑工业出版社; (7)《钢结构设计规范》(GB50017-2003)中国建筑工业出版社。二、工程概况 新建郭家沟至大石家线由中铁二十一局集团承建。线路自中南通道郭家沟车站接轨引出,至既有东莱线大石家车站止,其中跨越2个区,钢城区和高新区,途径10个行政村,徐家店、下陈村、蔡店、北王庄、百咀红、大山村、小山村、付家庄、秦家洼、大石家。施工里程为DK0+000-DK13+830.18,疏解线里程SDK0+000-SDK1+398.39,共计长度为正线长度为15.244km。其中框架涵32座,总长度649.35横延米。现场采用现浇法施工,对边墙和顶板搭设脚手架。
宏泰?香蒲湾4#、7#、8#商住楼 外 脚 手 架 补 充 卸 载 方 案 编制:___________________ 审核:___________________ 审批:___________________ 沈阳安厦建设工程有限公司
2013.09.03.
1.工程概况 2.编制依据 3.搭设顺序 4.施工要求 5.脚手架拆除 6.安全作业 7.脚手架材料计划表 8.脚手架卸载计算书 一、工程概况 宏泰?香蒲湾一期4#、7#、8#工程,建筑面积每栋约为7800 m2。檐高38.5m,标准层层高2.90m。主体结构形式为框架剪力墙结构,采用全封闭双排扣件式钢管脚手架作为主体和装修施工外脚手架。
二、编制依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》。(JGJ130-2001) 2、建筑施工安全检查标准(JGJ59- 99) 3、4#、7建筑、结构施工图。 三、搭设顺序: 在七层楼面处打孔眼穿钢丝绳一一钢丝绳用绳卡固定一一对拉螺栓在六层外侧与水平横杆交接处固定一一钢丝绳与对拉螺栓连接安装一一转动对拉螺栓使钢丝绳处在蹦紧受力状态一一距离 4.5m安装下一根卸载钢 丝绳 四、施工要求 (一)、构造要求:原本楼外架方案计划下部采用单立杆双排架,七层重新做 挑架,高度满足单立杆双排架的安全要求。现对原来的外架方案进行部分调整,采用单立杆双排架,并且对整体外立架使用钢丝绳对其进行卸载。卸载位置在七层处,沿楼四周设置。每根卸载钢丝绳斜拉长度为 4.5-5m,斜拉向上为680角。上部与结构层进行可靠连接,下部使用对拉螺栓与架体外侧立杆和水平杆交叉处连接,对拉螺栓可调长度和可承受拉力应满足使用要求,且两根绳之间 最大距离不超过4.5m。 (二)、材料要求: 1、钢丝绳:采用直径14mm油丝绳,无断丝和损伤现象,且有出厂合格证,。 2、钢丝绳卡:采用与其钢丝绳相配套的绳卡,表面应光滑无无裂缝和暗 伤,还应有出厂合格证 3、对拉螺栓: 米用长度为500mm长对拉螺栓,且每个对拉螺栓能够承受
外脚手架卸荷方案 一、工程概况: 北京市老才臣食品有限公司三期车间楼工程是北京市老才臣食品有限公司投资兴建,功能为一体的多层建筑。工程位于北京市平谷区兴谷开发区4号区与平谷南路交叉口西北角。北京市老才臣食品有限公司三期工程由车间楼工程和研发中心楼工程组成。 车间楼工程建筑占地面积35796.47m2,,建筑面积为51350.37m2,建筑容积率1.5。设计等级二级,主体使用年限为五十年;设计耐火等级二级;设计抗震类别,丙级;抗震设防烈度为8度。 车间楼工程为框架剪力墙结构,地下一层,地上五层,为食品生产车间用房。地下一层为库房,地上五层为食品生产车间用房,地下一层高为3.5 m,地上一层高为4.3 m,地上二层高为5.5 m,地上三层高为4.5 m,地上四4.5-7 m,地上五层高为3.5-6.5 m。主楼建筑高度为30.80m,本工程设计标高±0.000相当于绝对标高33.200m。 二、编制依据: 1、施工图纸; 2、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2011); 3、高层建筑施工手册; 4、扣件式钢管脚手架施工方案。 三、斜拉钢丝绳法卸荷方案 1、施工布置 1)、根据工程的平面形状及特点,采用斜拉钢丝绳法卸荷方案,每3个外脚手架立杆间距(1.2m*3=3.6m)为一个斜拉钢丝绳法卸荷单元,用两根钢丝绳(选用6×19φ14光面)在架体的内外排卸荷。另一端牢固拉结于结构上预埋的φ20钢筋环上。钢丝绳两端绕环的搭接长度不小于50cm,不少于3只钢丝绳绳卡固定。为不影响施工进度及确保施工安全,准备在二层开始卸荷。
2)、内外立杆均要求斜拉钢丝绳,吊点设置在立杆与大横杆、小横杆的交点处,钢丝绳由小横杆底部兜紧。 3)、吊点处设两根小横杆,1根与立杆固定,另1根与大横杆固定,位于大横杆下。两根小横杆端头与建筑物顶紧。 4)、斜拉钢丝绳用倒链拉紧,钢丝绳拉紧程度基本相同,避免钢丝绳受力不均匀。 5)、钢丝绳吊拉。钢丝绳每端用3个卸扣锁紧。 6)、为减少斜拉引起的水平力,防止立杆与小横杆连接发生滑移引起立杆向里弯曲变形,应使斜拉钢丝绳与水平横杆的夹角尽量大。 2、内力计算 从2层至5层全部考虑悬挂卸荷。 (1)恒载 钢立杆3.84*25*4=383KG,扣件24 kG,挑板200 kG,安全网 100 kG。 钢大横杆3.84*4*6=92.16kG 钢小横杆3.84*1*4*6=92.16kG (2)施工活荷载 200KG/㎡*1*4*0.05=40KG (3)内力计算 931.32KG *9.8=9313.2N=9.31KN*4=37.24 (4)钢丝绳选择 钢丝绳选用6×19φ14光面钢丝绳,强度极限≥1850MPa,破断拉力总和≥101kN。断股、锈蚀严重的钢丝绳不得使用。 101KN*0.5=50.5KN﹥37.24KN (5)吊环是卸荷钢丝绳与结构的连接件,用φ20光园钢筋制成,固定在二层混凝土梁上。(附图) 3.14*100*210=65.94KG﹥37.24KN 四、搭设要求及验收依据 (1)脚手架搭设按中华人民共和国行业标准(建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)及《建筑施工脚手架实用手册》要求施工;防雷、接地按《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)有关规定执行。 (2)脚手架搭设验收,按施工现场安全生产保证体系管理资料要求组织验收。 4. 脚手架搭拆安全注意事项
外架拆除专项施工方案 令狐采学 编制: 审核: 批准: 编制单位:长城建业工程有限公司 编制日期: 目录 一、编制说明 (3) 二、脚手架拆除前准
备 (3) 三、脚手架拆除的工艺流程 (4) 四、脚手架拆除组织管理体系 (4) 五、脚手架拆除 (5) 六、脚手架拆除技术要求及安全措施 (6) 七、材料堆放 (7) 八、人员组织 (7)
九、架子拆除安全技术交底 (7) 一、编制说明 本工程脚手架拆除方案根据设计单位提供的施工图纸、编制的“脚手架搭设施工方案”,国家颁布的现行建筑施工验收规范、建筑安装施工工艺操作规程、建筑安装工程质量评定标准、建筑施工安全规程及省市对基本建设的有关规定、结合以往的施工经验,本着经济合理、技术先进、目标明确、质量第一、措施优化和对建设单位高度责任感的精神进行编制。 工程概况一览表
二、拆除前的准备 1、人员准备:要求拆除人员是经过培训后,取得主管部门颁发 上岗操作证书,经验丰富的人员进行拆除工作。 2、拆除人员进场后应先集中进行安全教育,并对工人进行安全技术交底,使操作人员了解现场情况,明确不同部位所需要安全防护措施和安全技术要求,掌握拆除顺序。 3、拆除前对脚手架的扣件连接、连墙杆、支撑体系作全面检查,确定无误后方可拆除。 4、清除脚手架上的材料,工具和杂物。 三、脚手架拆除工艺流程: 1、拆除顺序:安全网→挡脚板(或侧挡板)→脚手板→扶
手(栏杆)→剪刀撑(随每步脚手架拆除)→大横杆→小横杆→立柱→连接杆,逐步向下。 2、拆除时应统一指挥,按后装先拆、先装后拆的顺序拆除。 3、拆除时应从一端走向另一端,自上而下,逐层进行。 4、同一层架体拆除应先上后下,先外后里的顺序进行,最后拆除连墙杆。 5、连墙杆、通长水平杆和剪刀撑等,必须在脚手架拆卸到相关位置时方可拆除。 6、严禁在同一垂直方向同时拆除脚手架,做到一步一清。 四、脚手架拆除组织管理体系 在脚手架拆除过程中牢固树立“安全第一、预防为主的思
XX·中心城 脚 手 架 施 工 方 案 XX建筑工程有限公司 二零一三年三月
目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工准备 四、搭设杆件中注意事项 五、扣件的安装注意事项 六、扣件式钢管脚手架搭设技术交底(样板) 七、扣件式钢管脚手架拆除技术交底(样板) 八、搭设脚手架的顺序 九、地基与基础 十、搭设 十一、拆除 十二、架工的安全技术操作规程
一、编制依据 1、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程JGJ13-2001 2、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 3、建筑施工高处作业技术规范JGJ80-91 4、施工企业安全生产评价标准JGJ/T77-2003 5、建筑安装工程施工工艺及操作规程《架子工程》DB51/T52·5-91 6、建筑安装建筑设计院设计的施工图 7、我司多年来承建工程所积累的施工经验施工技术。 二、工程概况 本工程位于XX省XX市市中区XXX旁,场地北接XX路,南临XX路,西临XX路,东临XXX路。 由于该项目施工组织设计按流水交叉作业施工,所以要确保脚手架的使用安全。 1、把好材料和产品质量关,加强对架设工具的管理和维修保养工作,避免使用质量不合格的架设工具和材料。 2、架设工具材料的规格和质量必须符合有关技术规定的要求,并经试验检验后方可使用。 3、确保脚手架具有稳定的结构和足够的承载能力,脚手架的构造应符合有关规范规定。 4、认真处理好脚手架地基,确保地基有足够的承载能力,避免脚手
架发生整体或局部沉降,脚手架应设置足够牢固的连墙点,依靠建筑结构的整体刚度来加强和确保整片脚手架的稳定。 三、施工准备 1、项目部应对该项目脚手架搭设要求,向搭设人员和使用人员进行技术交底。 2、对运至施工现场的钢管、扣件、脚手板等按规定进行检查验收,不合格产品不得使用,检验后的合格品种按规格分类,堆放整齐、平稳,堆放场地不得有积水。 3、清除搭设场地杂物,平整搭设场地并使用排水畅通。 4、脚手架基础下有管沟,设施时,在脚手架使用过程中不应开挖,否则必须采取加固措施。 四、搭设杆件中应注意事项 1、按照规定的构造方案和尺寸进行搭设。 2、注意杆件的搭设顺序,及时与结构拉结或采用临时支撑,以确保搭设过程中的安全。 3、拧紧扣件(拧紧程序要适当)。 4、有变形的杆件和不合格的扣件(有裂纹、尺寸不合格、扣接不紧等)不得使用。
外脚手架拆卸(方案)报审表 工程名称:西陵区2015年既有建筑外立面综合整治项目五标段编号:
西陵区2015年既有建筑外立面综合整治项目五标段外墙脚手架拆卸方案
编制单位:湖北远大建设集团有限公司 编制人: 审核人: 审批人: 日期: 目录 1.工程概况 (3) 2.编制依据 (3) 3.脚手架拆除 (4) 4.安全作业 (5) 5.脚手架卸载计算书 (6)
一、工程概况 项目地点:西陵二路6号、育才路1号、珍珠路37号、珍珠路35号、西陵二路33号、西陵二路35号、西陵二路39号、西陵二路32-1号、西陵二路32-3号、西陵二路32-4号、石板溪1号、夷陵大道46号、夷陵大道48-1号、夷陵大道48-2号、北门外正街82号 建设单位:宜昌市西陵区住房和城乡建设局 监理单位:宜昌宏业项目管理有限公司 设计单位:深圳市华纳国际建筑设计有限公司 施工单位:湖北远大建设集团有限公司 二、编制依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》。(JGJ130—2011) 2、建筑施工安全检查标准(JGJ59—2011)
三、脚手架的拆除: 1)拆除脚手架必须有拆除方案,并认真向操作人员进行安全技术交底。 2)全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系等是否符合构造要求。 3)根据检查结果补充完善施工组织设计中的拆除顺序和措施,经主管部批准后方可实施。 4)清除脚手架上杂物及地面障碍物。 5)拆除作业必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业。 6)连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连接墙件整层或数层拆除后再拆除脚手架;分段拆除高差不应大于2步。如高差大于2步,应增设连墙件加固。 7)当脚手架拆至下部最后一根长立杆高度时,应先在适当位置搭设临时抛撑加固后,再拆除连墙件。 8)拆下的扣件和配件应及时运至地面,严禁高空抛掷。 9)拆除的高处作业人员,必须戴安全帽,系安全带,扎裹腿穿软底鞋。 10)拆立杆时,应先抱住立杆再拆开最后两个扣,拆除大横杆,斜撑,剪刀撑时,应先拆中间扣,然后托住中间,再解端头扣。 11)拆除时要统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一人有关的结扣时,应先通知对方,以防坠落。 12)大片架子拆除前应将上料平台等先行加固,以便拆除后能确保其完整,安全和稳定。 13)拆除时,应注意成品保护。 14)在拆架过程中,不得中途换人,如必须换人时,应将拆除情况交代清
悬挑脚手架钢丝绳卸荷措施方案 一、工程概括 (一)、编制依据 1、施工图纸 香国御景二标段25号楼工程施工图纸。 2、引用文件 1)、现行国家、企业有关标准规范和规定、技术规程; 2)、国家建筑安装工程质量检验评定统一标准; 3)、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 4)、《建筑施工安全检查评分标准》JGJ59-2011; 5)、GB/T20118-2006一般用途钢丝绳规范; 6)、香国御景二标段外脚手架施工方案; (二)、工程概括 拓新香国城25号楼位于拓新香国城项目内,25号楼为11层洋房及地下车库组成,总建筑面积约5310*2㎡。结构为框架剪力墙结构。建设单位为重庆拓新控股集团建筑工程有限公司,设计单位为重庆市设计院,监理单位为重庆三峡涌鸿建筑工程有限公司,施工单位为重庆拓新控股集团建筑工程有限公司。
二、脚手架设计 1.根据原专项施工方案对本楼层悬挑脚手架的搭设要求如下图: 脚手架排数 悬挑脚手架 纵、横向水平杆布置方式 横向水平杆在上 搭设高度(m) 19.8 钢管类型 Φ48×2.5 立杆纵距(m) 1.5 立杆横距(m) 0.7 立杆步距(m) 1.8 双立杆计算方法 不设置双立杆 横向斜撑 5跨1设 脚手板 2步1设 连墙件连接方式 扣件连接 连墙件布置方式 两步三跨 基本风压(kN/m 2 ) 0.25 安全网 全封闭 悬挑方式 普通主梁悬挑 锚固点设置方式 压环钢筋 压环钢筋直径d(mm) 16 主梁建筑物外悬挑长度L x (mm) 1200 主梁外锚固点到建筑物边缘的距离a(mm) 100 主梁建筑物内锚固长度L x (mm) 1600 梁/楼板混凝土强度等级 C30 主梁材料规格 16号工字钢 主梁合并根数n z 1 2.香国御景25号楼采用落地脚手架和悬挑脚手架分段搭设的方式进行设置,现已完成-2层-4层的搭设及拆除,第一次悬挑为5-10层,第二次悬挑架搭设为11层单独悬挑,因房屋结构造型多样化,局部悬挑型钢不能满足1:1.25倍的要求,在楼四个大角悬挑的工字钢用双倍斜拉钢丝绳卸载,前后面悬挑段大于锚固段的工字钢均用斜拉钢丝绳卸载,左右侧面悬挑符合要求,但工字钢受力和悬挑部位小于1:1.25时也设置一道钢丝绳卸载,以提高安全保证系数。 3.用于斜拉卸载用的钢丝绳采用6×19或6×37的钢丝绳卸载,斜拉在剪力墙的螺栓孔上,并采用手拉倒链进行收紧; 钢丝绳采用钢丝绳夹作为连接和预拉紧装置,钢丝绳夹不得少于
幸福村城中村改造K7地块一期二标段5#楼悬挑脚手架 拆 除 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人:施工单位:新八建设集团有限公司日年:日编制期20167月180
楼段5#造K7地块一期二标村幸福村城中改悬挑脚手架拆除施工方案一、工程概况 地块一期二标段幸福村城中村改造工程名称 K75#楼工程地址武汉市江岸区后湖街幸福村建设单位武汉普提金幸福建设开发有限公司武汉时代建筑设计有限公司设计单位 武汉科达监理咨询有限公司监理单位施工单位新八建设集团有限公司武汉市江岸区建筑管理站监督单位 1~4层剪力墙结构,层高本工程为地上333m,建筑高度99.3m㎡。,建筑面积27300.86层为落地式脚手架,四层以上为悬挑脚手架,分别在第五层、十一层、十七层、二十三层、二十九层分五次进行悬挑,每段悬挑层将脚手架与主体梁板结构用¢16钢丝绳反拉。因本工程工期较紧,在脚手架拆除时,除外墙施工以外的其他班组仍将继续施工。为保同5#证拆除脚手架的施工安全,我部在楼北边通道处另搭设防护棚,以保证现场施工需要,时加派管理人员进行现场督导。安全防护棚涵盖行人安全通道、水泥棚、搅拌机操作棚、砂,上下两层铺竹脚手板双层防护,最后在上层铺设一6m堆场范围,采用钢管搭设,防护棚高层钢爬网进行防护,安全防护棚平面图附后。二、编制依据 JGJ-2011 《建筑施工安全检查标准》; JGJ130-2001;《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》《建筑施工高处作业安全技术规范》;JGJ80-91 施工组织设计及施工图纸。 三、拆除脚手架前的准备工作(一)劳动力组织安排、拆除脚手架工程所需外架工人数,必须满足脚手架拆除进度要求。1必须接受专门培训,经考核合格取得劳动部门核发的《特种作业人员(、特种工作业人员2架)子工操作证》,方可上岗作业。 、项目安全员对进场的工人进行安全教育。3 ()二施工面的准备工作1 、根据检查结构及现场情况,编制拆除方案并经有关部门批准。拆除前,技术负责人及安全员1 要向拆除施工作业人员进行书面的技术及安全交底,班组要组织学习安全技术操作规程。支撑体系等是否符合安全要求。2、拆除前,作业人员须全面检查脚手架,重点检查扣件连接固定、、架体卸荷钢丝绳、脚手架刚体连墙杆、悬挑槽钢拆除时,未经项目部管理人员同意,现场任3 何操作人员不得随便拆除,以免影响脚手架的质量和安全;、脚手架拆除时,现场作业人员必须做好防护措施,系好安全带,经过项目部施工员检查同意4后才允许拆除,且由施工员现场跟踪监督; (三)脚手架拆除技术措施 1、架体拆除前技术措施: (1) 应全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系等是否符合构造要求; (2) 应根据检查结果补充完善施工组织设计中的拆除顺序和措施,经主管部门批准后方可实施; (3) 应由项目负责人进行拆除安全技术交底; (4) 应清除脚手架上杂物及地面障碍物。 2、拆架时应划分作业区,周围设绳绑围栏或竖立警戒标志,地面应设专人指挥,禁止非作业人员进入。当脚手架采取分段、分立面拆除时,对不拆除的脚手架两
脚手架搭设和拆除专项施工方案 一、目的 对施工现场的危险源加以识别与控制,防止事故发生,为员工和相关方创造良好的安全工作场所,以实现安全管理和文明施工的目标。 二、适用范围 本方案适用于中铁十局沪杭铁路客运专线嘉桐特大桥DK97+350-DK103+850所有脚手架工程施工,各架子队遵照执行。 三、施工要求 1、施工准备 施工前,项目部应编制施工组织技术措施,包括工程质量、安全防护以及环境污染防护等各种措施; 2、材料要求 2.1 钢管必须无裂缝、无弯曲; 2.2 管扣的螺栓、螺母必须是灵活,任何扣件必须是完好的。 3、搭设准备 3.1 备齐所需的钢管和扣件; 3.2 搭设作业人员必须是经过培训,且取得上岗证以及作业时身体能适应的。
4、搭设作业技术要求 4.1 立杆设置要根据现场长度及宽度来实际分段; 4.2 立杆设置要求垂直、位置正确; 4.3 搭设作业时,钢管应从底层往高层搭,而且应有栏杆防护,使搭设作业人员有安全保障,防护栏杆应合理设置两道; 4.4 钢管须对接时必须采用对接口进行对接; 4.5 脚手架底部的立杆必须落在持力层上,特别是人货梯的立杆; 4.6 立杆之间必须有斜撑以及剪刀撑; 4.7 脚手架与人货梯接触部应封端,封端应设栏杆,挡脚杆和安全网。 5、支架的搭设 模板安装前先搭设临时脚手架操作平台,脚手架操作平台等临时构筑物距模板最小净距0.5m,防止支架晃动影响模板稳定。采用双排钢管脚手架,排距0.9m,步距1.2m,立杆间距纵向为2m,横向为1.2m,距地面0.2m高设扫地杆,沿架子高度方向每隔4m左右设剪力撑一道,剪力撑与地面的夹角在45度至60度之间,脚手架与墩身钢模间净距不小于0.5m,于脚手架一侧设置供人员上下用的爬梯,爬梯每阶0.4m高。脚手架立杆的基础应平整夯实,密实度达到90%以上,基础高出地面或基坑回填面15cm,具有足够的承载力和稳定
脚手架工程安装与拆除施工方案 根据该工程的结构特点,地下室及门头处采用落地式双排扣件钢管外脚手架,其余部位全部采用电动整体爬升架。楼板支撑采用满堂红扣件式钢管脚手架,填充墙砌筑采用落地式双排钢管扣件脚手架。 钢管采用外径48mm ,壁厚3.5mm 的焊接钢管,钢管材质使用力学性能适中的Q240钢,其材质应符合《碳素结构钢》的相应规定。钢管禁止使用有明显变形、裂纹和严重锈蚀的钢管。使用普通焊管时,应内外涂刷防锈层并定期复涂以保持其完好。使用与钢管管径相配合的、符合我国现行标准的可锻铸铁扣件。严禁使用加工不合格、锈蚀和有裂纹的扣件。 6.12.1 脚手架搭设 6.12.1.1外脚手架直接搭设在地下室顶板或地面上。 6.12.1.2落地式外脚手架立杆纵距1500mm ,立杆横距为900mm ,步距为1800mm 。立杆顶端高出建筑物上皮高度1500mm ,里排立杆离墙面300mm ,小横杆伸出立杆外边150~200mm ,距地200mm 处设扫地杆。脚手架设地托,下垫脚 手板。如下图所示: 6.12.1.3外脚手架每隔二步三跨,用留设连墙杆(如图所示),遇到柱子进行环抱柱子连接,并在同一水平处里外排立杆间设置水平斜撑,拉撑连杆采用钢管,每隔两立杆间距垂直方向每两步设一拉撑点,拉撑钢管与脚手架成垂直,拉撑在立杆与横杆交接处。 注立杆纵距为,图中尺寸均以毫米为单位。 排水明沟脚手板落地架 地 下 室
6.12.1.4外檐电动爬架 根椐工程结构情况,爬架采取分体电动升降,1#﹑4#各布置26个升降机位,分2个升降单元;2#楼布置29个升降机位,分2个升降单元;3#﹑5#共布置31个升降机位,分2个升降单元;6#﹑7#、8#各布置26个升降机位,分2个升降单元。 从第一层底部搭设安装平台,搭设底部桁架,开始安装主框架下节及中节,调试架体并根据主框架中心线,预留螺栓孔或预埋件。第二层结构砼强度标号达到10MPa时,即可安装主框架支座并搭设架体,第三标准层施工时就可用爬架进行主体施工,第三标准层结构砼强度标号达到10MPa以上时,即可安装防倾支座,第四标准层结构砼强度标号达到10MPa时,既可对架体进行提升,进行上一层的施工。 爬架体以主框架为骨架采用扣件钢管搭设,架体高度=楼层高×4+1.5m,宽度0.9米。根据示意图搭设剪刀撑和架体水平梁架等机构,所有钢管必须按规范搭设,扣件必须按规定拧紧,扭紧力矩40~50N.m。
安宁市读书铺服务区综合楼改扩建工程 外 架 搭 设 专 项 施 工 方 案 编制单位:振兴建设集团有限公司巍山分公司 编制人: 审批人: 编制日期:
目录一.......................................... 工程概况 2 二...................................... 搭设基本要求 2 三.......................................... 构造要求 3 四................................ 脚手架搭设质量要求 5 五.防电避雷措施.. (7) 六...................................... 脚手架的拆除8 七.................................. 脚手架维护与管理9 八.................................. 脚手架搭设计算书9
一.工程概况: 该工程是振兴建设集团有限公司巍山分公司承建的安宁市读书铺服务区综 合楼改扩建工程,总建筑面积5500平方米,上行线:建筑高度 m,建筑层数层;下行线:建筑高度 m,建筑层数层,框架结构。 根据本工程结构特点,外用架子采用落地式双排钢管脚手架。经过认真设计计算,确定架子立杆纵,立杆横距,立杆距建筑外墙皮距离,脚手架步距,脚手架与建筑,主体连接点的布置其竖向间距为4m。铺设四层50厚木脚手板,并考虑可同时两层进行工作。 用扣件式钢管搭设的脚手架,是施工临时结构。它承受施工过程中的各种垂直和水平荷载。因此脚手架必须有足够的承载能力、刚度和稳定性。在施工过程中,在各种荷载作用下不发生失稳倒塌以及超过容许要求的变形、倾斜、摇晃或扭曲现象,以确保安全施工。 二.搭设基本要求 1、大横杆与立杆的交点处必须设置小横杆,并与大横杆卡牢,立杆与脚 应有底座和垫板,承受架体的基础土应平整夯实。 2、脚手架的搭设,一般应沿建筑物周围连续封闭,如因条件限制不能封 闭时,应设置必要的横向支撑,端部加强设置连墙点。 3、脚手架搭设应满足人工操作、材料堆放及运输等使用要求,并要保证 搭设升高、周转脚手架板和操作安全方便。 4、搭设脚手架的场地必须分层夯实平整。为避免或架子不均匀沉降,在
外脚手架拆除施工方案Last revision on 21 December 2020
洛栾洛卢高速公路监控分中心房建工程外脚手架拆除施工方案 编制人: 审核人: 2017年08月25日 目录
一、工程概况 本工程为洛栾洛卢高速公路监控分中心位于洛阳市洛龙区,洛阳至栾川高速公路的起点处,办公楼地上六层、宿舍楼地上四层,结构形式为框架结构。;即将拆除的外脚手架系办公楼扣件式双排钢管脚手架,办公楼搭设时总长度约 53m,总宽度约19m,搭设时高度20m。根据本工程的施工特点,特制定落地式外脚手架拆除施工方案。 二、编制依据 1、国家规定建筑安装工程施工及验收规范,规程及建筑施工手册。 2、施工图纸 3、本工程采用的规范: 《建筑施工扣件式钢管脚手架[安全技术规范(JGJ130-2001)》 《建筑安装工程质量检验评统一标准GBJ300—88》 《建筑施工高处作业安全技术规程JG80—99》 《建筑施工安全检验标准JGJ59—99》 三、材料 1、钢管采用外径48mm,壁厚的钢管。 2、立杆、大横杆、斜杆的钢管长度4—6米。 3、小横杆的钢管长度为米。 4、扣件:直角扣件,对接扣件,回转扣件。
四、钢管外脚手架的拆除要点与步骤及其安全措施 1.拆除准备工作 1)脚手架拆除前应由项目负责人召集有关人员对落地外脚手架实地进行全面检查(必要时需加连墙杆),建筑物及楼层材料已转运,已不需要脚手架时,方可进行拆除。 2)脚手架拆除前,先划定安全范围,设置警戒线,拆除人员必须先熟悉现场,了解四周环境,先检查是否有隐患之处,每层楼面必须做好临边洞口的防护。 3)应认真将各层架体上的存留材料、杂物等清除干净,以防坠落伤人。 4)组织拆除人员做好安全技术交底,并有交底接受人签字,对作业人员交接清楚工作中要注意的相关安全技术要求。并准备好安全带、绳、吊具、工具,配备运输人员。堆放在脚手架上物体严禁过多,并随时运到地面,堆放整齐。 5)拆除人员必须是专职架子工,持有特殊工种操作证方可参加作业。 6)具体的安全交底由项目部安全科进行专门的安全交底。 2.外架拆除要点与施工步骤 按自上而下,先搭后拆,后搭先拆逐步拆除,严禁上下同时作业,不得采用踏步式或采取分段、分立面拆除。所有连墙杆应随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙杆整层或数层拆除后再拆除架体;拆除连墙杆的同时应设临时连墙杆加固。 拆除后的各构配件应分层、分段往下传递,严禁随意抛扔。 拆下的钢管、扣件等材料至地面时,应随时按品种、分规格堆放整齐,妥善保管。 脚手架拆除一般顺序为:安全密目网→挡脚板→脚手片→连墙杆→拉杆→剪刀撑→搁栅→大横杆→小横杆→立杆→木板