工艺流程:

预制支、吊架铁件及管弯→测定盒箱及管

路固定点位置→管路固定→管路敷设→管路入

盒箱→变形缝处理

1 配线工程

因配线施工中造成的孔、洞、槽局部破损

应在安装工程完毕后修补完整,确保安全运行

功能和装饰效果。

1.1配线工程中所有非带电金属部分及外露

可导电部分的接地要求应符合有关规定。

1.2配管

1.2.1装饰电气工程配线一律穿管敷设。

1.2.2敷设于潮湿场所(卫生间等)的配管均选用金属管材,管口及管子连接处均应密封处理。

1.2.3所用塑料管(硬质塑料管、半硬质塑料管)、塑料线槽及附件,应采用氧指数为27以上的难燃型制品,并有消防主管部门测试合格报告。

1.2.4明配管排列整齐,固定点的距离均匀;管卡与终端、转弯终点、电气器具或接线盒边缘的距离为150-500mm;

1.2.5在电线管路较长或有弯时,必须加装接线盒或分线盒,其位置便于穿线。

1.2.6钢管的连接必须符合下列要求:

(1)丝扣连接,管端套丝长度不小于管接头的1/2;在管接头两端焊跨接接地线。

(2)套管连接宜用于暗配管,套管长度为连接管外径的1.5-3.0倍;连接管的对口处在套管的中心;套口牢固、严密、防腐。

(3)薄壁钢管的连接必须用丝扣连接。

1.2.7管子敷设应符合以下规定:

(1)连接紧密,管口光滑,护口齐全;配管及其支架平直牢固,明配管横平竖直,排列整齐、美观;管子弯曲处无明显皱褶;金属管子及其金属附件的油漆防腐完整;管内无毛刺、铁屑等杂物;暗配管保护层大于15mm。

(2)盒(箱)设置正确,牢固可靠,管子进入盒(箱)处顺直,在盒(箱)内露出的长度应<5 mm;用锁紧螺母固定的管口,管子露出锁紧螺

母的螺纹为2-4扣。

(3)配管与设备连接处由相应软管引入,用软管接头或套管粘接法连接,管卡固定,连接牢固,出线口光滑无毛刺;因连接设备而在中间断开的金属管路应设跨接接地线。

(4)暗配管路的敷设路线合理、畅通、弯曲少。

(5)进入落地式配电箱的电线管路排列整齐,管口应高出基础面≥50 mm。

(6)配管线路最短,管线连接电气性能良好,线路进入电气设备和器具的管口位置正确,弯曲处无皱褶,管子接头合理。

1.2.8电线保护管弯曲半径、明配管安装允许偏差和检验方案,应符合有关规定。

1.3配线

1.3.1管(槽)等布线应采用绝缘电线和电缆。

在同一根管或线槽内有几个回路时,所有绝缘电线和电缆都具有与最高标称电压回路绝缘相同的绝缘等级。

1.3.2导线间和导线对地间的绝缘电阻值必须大于0.5MΩ。

1.3.3配线工程穿管敷设使用的导线,其最小线芯截面为铜线1.5mm2,铝线

2.5mm2,铜芯软线1.0mm2,电讯电视等电缆芯线线径的最小截面符合国标规定。

1.3.4导线的连接要点:

(1)导线连接的接头处,干线不受来自支线的横向拉力。

(2)截面为10mm2,及以下的单股铜芯

线、截面为2.5mm2及以下的多股铜芯线的线芯应先拧紧,搪锡后再连接。

(3)多股铝芯线和截面超过2.5mm2的多股铜芯线的终端,须焊接压接端子后再与电气器具的端子连接;压接连接铜芯导线的连接管、接线端子、压模的规格与线芯截面相符。

(4)同一主回路中严禁铜、铝线混接。

1.3.5管(槽)内穿线连接要点:

(1)穿管(槽)的交流线路必须将同一回路的所有相线和中性线敷设在同线管(槽)内。

(2)同一路径无防干扰要求的线路可敷设于同一线槽内;同类照明及同一设备照明花灯的几个回路可穿同一管内。

(3)穿管布线,管内导线的总数不多于8根,导线的总截面积(包括外护层)不超过管

子截面的40%;线槽布线,槽内载流导线的总截面积(包括外护层)不超过线槽内截面的20%。

(4)遇潮湿场所时,不是同一相的导线严禁穿同一管(槽)内敷设。

(5)照明与动力(包括插座等)线路分开穿管(槽)敷设。

1.3.6管内穿线连接要点:

在盒(箱)处导线有适应余量,导线在管子内无接头,不进入盒(箱)的垂直管子的上口穿线密封处理良好,导线连接牢固,包扎紧密,绝缘良好,不伤芯线。盒(箱)内清洁无杂物,导线整齐,护线套(护口、护线套管)齐全,不脱落。

2 电气照明工程

2.1照明灯具

2.1.1灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂等现象。

2.1.2照明灯具使用的导线最小线芯截面必须符合铜线为1.5mm2。

2.1.3照明器具的接地(接零)保护措施和其他安全要求须符合规范规定。

2.1.4灯具安装连接要点:

(1)灯具的灯头线留有余量且不受力,不应贴近灯具外壳;引入灯具处作适当的固定,分支及接线处便于检查。

(2)灯具位置正确,安装稳固、端正,有木台的安装在木台中心;固定灯具用的螺栓或螺钉不少于两个。

(3)灯具及其控制开关工作正常,每个照明回路的灯不宜超过15个(不包括花灯回

路),且应有15A以下的过电流保护。

(4)灯具表面及灯用附件等高温总值靠近可燃物时,应采取隔热、散热等防火保护措施。

(5)潮湿场所内吸顶式灯具的木台应刷防腐漆。 2.1.5照明器具的接地(接零)支线敷设的检验和评定,应按有关规定执行。

2.1.6成排灯具安装中心线允许偏差为

5mm。

2.2插座、开关

2.2.1插座安装必须符合下列要求:

(1)插座安装高度须符合施工规范的要求,同一室内安装的插座高度一致。

(2)落地插座必须有保护盖板。

(3)同一回路插座数量不超过10个

(组)。

2.2.2开关安装连接要点:

(1)开关安装位置便于操作,距地面高度必须符合施工规范的要求;成排安装的开关高度一致。

(2)同一场所开关的切断位置一致,且操作灵活,接点接触可靠。

(3)漏电开关(漏电保护器)接地正确可靠。接地的检验评定参照有关规定。

2.2.3插座、开关安装连接要点:

(1)器具安装牢固端正,位置正确。

(2)安装器具的盖板端正,紧贴基底饰面,四周无缝隙;接线盒固定牢固。

(3)漏电开关测试按钮工作灵敏、通断可靠。

(4)指示灯应正确显示电气器具的工作状态。

(5)器具表面清洁美观,附件齐全。

2.2.4导线与插座、开关连接应符合以下规定:

(1)导线与插座、开关连接处应牢固紧密,压紧无松动,且不伤芯线。

(2)开关切断相线;三相插座接线相序排列一致;单相插座的接线,面对插座右极接相线,左极接工作零线;单相三孔、三相五孔插座保护零线接在上方。

(3)交直流或不同电压等级的插座安装在同一场所时,应在插座面板上刻电压等级,有明显区别;并采用符合该电压等级而又不同类型的产品,使其插头与插座均不能互相插入。

(4)导线进入器具的绝缘保护良好,在接线盒内的余量适当。

2.2.5单相三孔及三相四孔插座的接地(接零)线或零接地(接零)的插座和开关的金属外壳,其接地(接零)支线敷设的检查和评定应符合有关规定。

2.2.6插座、开关安装允许偏差和检验方案,应符合有关规定。

2.3配电箱(开关箱、插座箱)、板、盘

2.3.1配电箱(板)保护措施和其他安全要求必须符合施工规范规定。

2.3.2配电箱(板)的安装连接要点:

(1)配电箱(板)内有交、直流或不同等级电压,必须有明显的标志或分设在单独的板面上。

(2)导线在配电箱(板)下底面进出线口处均加绝缘套管,分路成束;且导线束不得承受外力。

(3)配电箱两侧导线必须使用截面不小于1.5mm2的铜芯绝缘线。

(4)配电箱(盘、板)安装位置准确,便于操作,与整体环境相协调;安装高度必须符合施工规范规定。

(5)配电箱内不得挂其他临时用电设备。

2.3.3配电箱(盘、板)安装应符合以下规定:

位置要正确,部件应该齐全,箱体开孔应合适,切口要整齐;暗式配电箱箱盖合闭时与墙体应该无缝隙;安装端正、牢固,周边与墙面装修直线平行;零线经汇流排连接,线间无

绞接现象;箱(盘、板)体油漆完整,内部电气元件位置正确,排列整齐,固定牢固,无歪斜、晃动,导线连接牢固紧密,不伤芯线。箱体内清洁,无杂物;箱盖开闭灵活;箱内结线整齐,横平竖直,绑扎成束,回路编号齐全,正确;管子与箱体连接有专用锁紧螺母;导线进入箱(盘、板)的绝缘保护良好,在箱(盘、板)内的余量适当。

2.3.4配电箱(盘、板)的金属构架、铁制盘面;箱体和电器的金属外壳,其接地(接零)支线铺设的检验和评定,应符合有关规定。

2.3.5配电箱(盘、板)安装允许偏差和检验方案,应符合有关规定。

3 技术保证措施

照明灯具安装施工方案.

工程名称:国网辽宁检修公司穆家换流站综合楼及生 产附属设施大修 施工安全组织技术措施

目录 1 工程概况 2 2 编制依据 2 3 施工准备和部署 3 4 操作工艺 5 5 质量标准 11 6 成品保护 12 7 质量记录 12 8 安全消防措施 12 9 环保与文明施工 13

照明灯具安装施工方案 1. 工程概况 根据不同区域的场所,选择不同类型不同规格的照明灯具,为工作人员提供光线明亮、舒适的环境,美化建筑空间。为了达到最佳的照明和装饰效果,该工程采用了荧光灯、金属卤化物灯、白炽灯等多种类型光源,采用了普照、深照和漫光三种投光方式. 工程内容如下表。 2 编制依据 2.1 电气装置安装施工及验收规范。 2.2 《建筑电气通用图籍》(92DQ6)。 2.3 《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》。 2.4 《常用灯具安装》(96SD469)。 3施工准备和部署 3.1施工准备 3.1.1技术准备 (1)电气专业技术人员根据施工图要求以书面的形式向施工人员进行技术交底。全面了解灯具安装的位置及工艺要求,结合施工规范做

好预埋预留。 (2)电气专业技术人员密切与土建专业人员和水暖通风技术人员配合,解决施工的交叉影响或相互矛盾的问题,及时发现,避免过后返工。 (3)设备进场的技术要求,定货前必须通知供货商灯具的规格型号和技术要求,数量须同物资部一起确定,认真审核。 3.1.2 材料要求 3.1.2.1 各型灯具:灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定。灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落,灯罩破裂,灯箱歪翘等现象。所有灯具应有产品合格证。 3.1.2.2 灯具导线:照明灯具使用的导线其电压等级不应低于交流750V,其最小线芯截面应符合规范的要求。 3.1.2.3 塑料(木)台:塑料台应有足够的强度,受力后无弯翘变形等现象;木台应完整,无劈裂。油漆完好无脱落。 3.1.2.4 吊管:采用钢管做为灯具的吊管时,钢管内径一般不小于10mm。 3.1.2.5 吊钩:花灯的吊钩其圆钢直径不小于吊挂销钉的直径,且不得小于6mm。 3.1.2.6 瓷接头:应完好无损,所有配件齐全。 3.1.2.7 支架:必须根据灯具的重量选用相应规格的镀锌材料做成支架。 3.1.2.8 灯卡具(爪子):灯卡具(爪子)不得有裂纹和缺损现象。

照明安装施工方案

目录 一、概述 (2) 二、编制依据 (3) 三、工机具准备 (4) 四、施工重点注意事项 (4) 五、施工步骤 (5) 六、质量控制点 (7) 七、安全措施及文明施工 (7) 八、250及260区电气照明特点 (7)

电气照明安装施工方案 一、概述 本方案为江西气相二氧化硅项目的电气照明设备安装施工方案。我公司的电气照明安装工作主要集中在250区(包装、成品仓库)、260区(包装材料库)、300区(丙烷罐区)、350区(酸碱罐区)、400区(酸碱处理区)、430区(化学品库)、500区(空压制氮)、550区(脱离子水和加药间)、570区(树脂库)、600a(循环冷却水)、600b(冷冻站)、750区(生产区)等几个区域。其中300区为Ⅱ级防爆区,350区及400区为酸碱环境区。

28550照明配电箱台1 二、编制依据 1、天辰化学工业工程公司提供的电气施工图纸7-JI-0000-0001.1-0 2、电气装置安装工程电气照明施工及验收规范GB50259-96 3、建筑电气安装工程质量检验评定标准GBJ303-88 4、工业安装工程质量检验评定统一标准GB 50252 —94 5、电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范 GB 50257 -96

三、工机具准备 四、施工重点注意事项 1.在本项目中,施工区域较多,各个施工区域要求各不相同,其中300 区为Ⅱ级防爆区,其安装要求须符合电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境 电气装置施工及验收规范(GB 50257 -96)要求;350区及400区为酸碱 腐蚀区,其中的电缆保护管须采用PVC管,PVC管之间及PVC管与穿线盒间 采用专用胶进行粘接。 2.由于各个区域均有几种的不同型号的灯具,各类灯具的安装型式各不 相同,因而在各区域照明工作施工前,要求现场施工人员必须对业主所提供 的灯具进行检查,确认灯具的规格型号是否与设计相符合,其配件是否齐全, 有无机械损伤、变形、油漆剥落和灯罩破裂等缺陷。 3.电气照明工作中,首先应考虑的是电缆保护管及灯具支架的安装。在 本项目中,250区及260区厂房内照明安装工作量大,灯具安装高度高,是 本项目中的重点及难点。250区及260区厂房内灯具的安装高度为6米,出 于安全起见,准备使用两台液压升降车并搭设活动脚手架以便于现场施工。 最初计划将支架角钢焊接于厂房内型钢结构上,但土建施工单位反映250区 及260区厂房钢结构负荷已接近100%,不能在结构上进行支架焊接工作, 因而准备将支架采用螺栓固定于厂房的轻型钢结构上。支架型式如下:

电气照明施工方案

1.1电气照明施工方案 1.1.1编制说明 根据工程招标文件所提供的工程情况, 以及其它工程经验而编制的。电气照明施工是电气施工中重要施工程序之一。为保证施工安装质量,确保施工控制点按期到达,特编制此方案。 1.1.2编制依据 工程招标文件; 《建筑电气工程施工及验收规范》(GB50303-2002); 《建筑电气工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 国家现行《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》(GB50257-96)。 1.1.3施工程序 1.1.4施工方法与技术要求 1.1.4.1设备材料出库 1) 施工前应根据施工图设备材料表认真核对设备、材料的规格、型号、材质、数量、附件应符合设计要求,外进无缺、材质证、合格证等产品文件应齐全。合格产品做好记录并妥善保管,不合格产品应做标识,隔离存放,统一退库。 2) 电缆(线)应做好外观及导通检查,并用相应电压等级的兆欧表,测量绝缘电阻,其电阻值不应小于规范规定值,当有特殊要求时,应符合其规定。

1.1.4.2支架制作安装 1) 制作支架时应先将材料矫正、平直切口处不应有卷边和毛刺,制作好的支架应牢固、平正、尺寸准确。 2) 制作好的支架应把焊渣除净,并做除锈、防腐处理,支架刷漆应均匀完整。 3) 支架应用机械钻孔,严禁用电、气焊开孔。 4) 照明电缆(线)保护管支架尺寸规格应根据保护管直径、排列根数,合理选择角钢规格。 5) 支架钻孔间距均匀,支架长度应考虑建筑物、管道、设备以及保温层、防水层等因素影响,适当增减支架长度。 6) 安装支架时,应符合下列规定: a、在金属构件上和混凝土构筑物的预埋件上,应采用焊接固定。 b、混凝土上,应采用膨胀螺栓固定。 c、在不允许焊接支架的管道上,宜采用“U”型螺栓或卡子固定,也可以加抱箍固定。 d、在允许焊接支架的金属设备、管道上可采用焊接固定,当设备、管道与支架不是同一种材质或需要增加强度时,应预先焊接一块与设备、管道材质相同的加强板后,再在其上面焊接支架。 e、支架应固定牢固、横平竖直、整齐美观。在同一直线段上的支架间距应均匀。 f、支架安装在有坡度的电缆沟内或建筑物构架上时,其安装坡度应与电缆沟或建筑构架的坡度相同;安装在有弧度的设备或构架上时,其安装弧度应与设备或构架的弧度相同。 g、支架不应安装在具有较大震动、热源、腐蚀性液滴及排污沟道的位置,也不宜安装在具有高温、高压、腐蚀性及易燃易爆等介质的设备、管道以及可移动的构筑物上。 1.1.4.3爆炸危险场所中的照明线路 A、一般规定 1) 照明线路的敷设方式、路径,应符合设计规定。当设计无明确规定时,应符合下列要求:

照明灯具安装施工方案

楼道照明灯具安装施工方案 一、施工准备与部署 1、施工准备 技术准备 (1)电气专业技术人员根据施工图要求以书面的形式向施工人员进行技术交底。全面了解灯具安装的位置及工艺要求,结合施工规范做好预埋预留。 (2)电气专业技术人员密切与土建专业人员与水暖通风技术人员配合,解决施工的交叉影响或相互矛盾的问题,及时发现,避免过后返工。 (3)设备进场的技术要求,定货前必须通知供货商灯具的规格型号与技术要求,数量须同物资部一起确定,认真审核。 二、材料要求 各型灯具:灯具的型号、规格必须符合设计要求与国家标准的规定。灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落,灯罩破裂,灯箱歪翘等现象。所有灯具应有产品合格证。 灯具导线:照明灯具使用的导线其电压等级不应低于交流750V,其最小线芯截面应符合规范的要求。 塑料(木)台:塑料台应有足够的强度,受力后无弯翘变形等现象;木台应完整,无劈裂。油漆完好无脱落。 3.1.2、4 吊管:采用钢管做为灯具的吊管时,钢管内径一般不小于10mm。 吊钩:花灯的吊钩其圆钢直径不小于吊挂销钉的直径,且不得小于

6mm。 瓷接头:应完好无损,所有配件齐全。 支架:必须根据灯具的重量选用相应规格的镀锌材料做成支架。 灯卡具(爪子):灯卡具(爪子)不得有裂纹与缺损现象。 其它材料:胀管、木螺丝、螺栓、螺母、垫圈、弹簧、灯头铁件、铅丝、灯架、灯口、日光灯脚、灯泡、灯管、镇流器、电容器、起辉器、起辉器座、熔断器、吊盒(法兰盘)、软塑料管,自在器、吊链、线卡子、灯罩、尼龙丝网、焊锡、焊剂(松香、酒精)、橡胶绝缘带、粘塑料带、黑胶布、砂布、抹布、石棉布等。 主要机具: 红铅笔、卷尺、小线、线坠、水平尺、手套、安全带、扎锥。 手锤、錾子、钢锯、锯条、压力案子、扁锉、圆锉、剥线钳、扁口钳、尖嘴钳、丝锥、一字改锥、十字改锥。 活扳手、套丝板、电炉、电烙铁、锡锅、锡勺、台钳等。 台钻、电钻、电锤、冲击钻、兆欧表、万用表、工具袋、工具箱、高凳等。 作业条件: 在结构施工中做好预埋工作,混凝土楼板应预埋螺栓,吊顶内应预下吊杆。 盒子口修好,木台、木板油漆完。 对灯具安装有影响的模板、脚手架已拆除。 棚、墙面的抹灰工作、室内装饰浆活及地面清理工作均已结束。

照明灯具安装施工方案

附件2、照明灯具安装实施方案 1. 工程概况 市本级LED灯采购改造项目。根据不同区域的场所,选择不同类型不同规格的照明灯具,为办公场所提供光线明亮、舒适的环境,美化建筑空间。为了达到节能减排和最佳的照明和装饰效果,该工程采用了LED灯实施改造。 2 编制依据 2.2 电气装置安装施工及验收规范。 2.3 《建筑电气通用图籍》(92DQ6)。 2.4 《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》。 2.5 D702-1~3:常用低压配电设备及灯具安装(2004年合订本)。 3施工准备和部署 3.1施工准备 3.1.1技术准备 (1)施工单位电气专业技术人员根据施工图要求以书面的形式向施工人员进行技术交底。全面了解灯具安装的位置及工艺要求,结合施工规范予以施工。 (2)电气专业技术人员密切与监理单位人员配合,由监理单位人员联系各单位相关负责人具体进场施工事宜,解决施工的交叉影响或相互矛盾的问题,及时发现,避免引起影响其工作及不必要的返工。 (3)灯具进场的技术要求,到货必须与供货商确认,灯具的规格型号和技术要求,数量须同监理人员、相关负责人一起确定,认真审核。 3.1.2 材料要求

3.1.2.1 各型灯具:灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标 准的规定。 3.1.2.5 吊钩:灯的吊钩其圆钢直径不小于吊挂销钉的直径,且不得小于6mm。 3.1.2.6 瓷接头:应完好无损,所有配件齐全。 3.1.2.7 支架:必须根据灯具的重量选用相应规格的镀锌材料做成支架。 3.1.2.8 灯卡具(爪子):灯卡具(爪子)不得有裂纹和缺损现象。 3.1.2.9 其它材料:胀管、木螺丝、螺栓、螺母、垫圈、弹簧、灯头铁件、铅丝、灯架、吊盒(法兰盘)、软塑料管,自在器、吊链、线卡子、灯罩、尼龙丝网、焊锡、焊剂(松香、酒精)、橡胶绝缘带、粘塑料带、黑胶布、砂布、抹布、石棉布等。 3.1.4 作业条件: 3.1. 4.1 检查原灯具预埋件的牢固情况。 3.1. 4.2 拆除原有灯具,安装固定LED灯具。 3.1. 4.3 对灯具安装有影响的、已拆除。 3.1. 4.4 屋面、地面清理工作均已结束。

亮化照明工程施工方案

亮化照明工程施工方案 (1)灯具型号。规格必须符合设计要求和国家标准、按照《电气装置安装工程施工及验收规范》(GBJ232-82)的规定施工,灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆脱落、电罩破裂、灯箱歪翘现象,埋地灯和水下灯具要检查灯具的密封性能是否良好,做好接地线的连接,以防止漏电或者进水现象. (2)电缆预埋应符合设计和规范要求,埋置后电缆的耐压试验结果、漏泄电流和绝缘电阻必须符合要求,做好检测记录。电缆敷设严禁有绞拧、保护层断裂和表面严重划伤等缺陷,芯线连接紧密,绝缘带要包扎严密,防潮涂料刷均匀。 (3)配电箱内接线前应对每个回路绝缘进行测试,并记录数据。进线电源线在开关上端缠绕2-3圈相色粘接带,出线回路应按图纸的标准套上相应的异型三角塑料套管,标明回路编号及所控制的具体负载名称位置,以便用户使用检修方便。 (4)配电箱本体要安装好保护接地线,要有专用接地端子排头榫头。配电柜固定基础要牢固,其基础型钢应做良好接地,配电柜接地应可靠,安装完毕后要进行柜内设备的总体调试,整个安装调试工作必须符合国家规范和设计要求。电缆头安装、固定牢靠,相序正确;直埋电缆接头保护措施要完整,固定牢靠,油漆完整,在转弯处能托住电

缆平滑均匀的过度,托架加盖部分盖板齐全。并且间距均匀,排列整齐,横平竖直。 (5)电缆保护管安装要保证管口光滑,无毛刺,固定可靠,防腐良好,弯曲处无弯扁现象,其弯曲半径不小于电缆的最小允许弯曲半径。出入地沟的保护管口也要封闭严密。(6)电缆敷设时要保证坐标和标高位置正确,排列整齐,标志桩、标志牌设置正确,有防燃、隔热和防腐蚀措施,并且保证隐蔽工程记录齐全正确。 (7)保证灯具、开关、电闸、保险、电器等器具位置正确,固定牢靠,箱内用电器具的引线拉紧,外漏器具如:广场标志灯、庭园路灯等保证灯柱稳固垂直,根部接线箱盖板齐全、防水防潮措施良好。并且保证灯具清洁,排列整齐,定位与图纸相符。 (8)电缆终端头和电缆接头的制作安装要封闭严密、无气泡、无渗透现象,芯线连接紧密,绝缘带包扎严密。电缆头安装固定牢靠,相序正确。套管预埋电缆接头保护措施完整,标志清晰正确。 (9) 保证电气设备、器具和非带电金属部件的接地(接零)支线敷设应连接紧密、连接正确,电缆的耐压结果、漏电保护、绝缘电阻测试符合规范要求,需防腐的部分涂漆均匀无遗漏。各种线路清晰,容易辨认。 (10)水泵安装前要进行仔细的检查,并且测量各绕组和机壳的绝缘电阻。电动机的基础要建造牢固,地脚螺栓埋

照明灯具安装施工组织方案

照明灯具安装施工方案 编制:北京长青伟业装饰有限公司 审核: 审批:

施工组织设计(施工方案)审批表 工程名称威盛大厦灯具安装工程结构类型框剪结构 建筑面积平方米层数地下层,地上层 建设单位施工单位北京长青伟业装饰有限公司编制部门北京长青伟业装饰有限公司编制人周志春 编制时间2012年3月7日报审时间 2012年3月9日 审批部门审批时间年月日 审批人方案名称照明灯具安装施工方案 目录 1 工程概况 2 2 编制依据 2 3 施工准备和部署 2 4 操作工艺 5 5 质量标准 9 6 成品保护 10 7 质量记录 10 8 安全消防措施 10 9 环保与文明施工 11

照明灯具安装施工方案 1. 工程概况 威盛大厦为打造现代化写字楼。根据不同区域的场所,选择不同类型不同规格的照明灯具,为办公场所提供光线明亮、舒适的环境,美化建筑空间。为了达到节能减排和最佳的照明和装饰效果,该工程采用了LED灯,把大厦整个区域环境装点得幽静、典雅,建筑物装点得富丽堂皇、流光异彩。工程内容如下表。 序号名称规格及型号单位数量备注 1 LED灯600*1200 套 2 LED灯600*600 套 3 LED灯190*1200 套 4 筒灯套 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2 编制依据 2.2 电气装置安装施工及验收规范。

2.3 《建筑电气通用图籍》(92DQ6)。 2.4 《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》。 2.5 《常用灯具安装》(96SD469)。 3施工准备和部署 3.1施工准备 3.1.1技术准备 (1)电气专业技术人员根据施工图要求以书面的形式向施工人员进行技术交底。全面了解灯具安装的位置及工艺要求,结合施工规范做好预埋预留。 (2)电气专业技术人员密切与甲方人员配合,解决施工的交叉影响或相互矛盾的问题,及时发现,避免过后返工。 (3)灯具进场的技术要求,到货必须与供货商确认,灯具的规格型号和技术要求,数量须同物资部一起确定,认真审核。 3.1.2.4 吊管:采用钢管做为灯具的吊管时,钢管内径一般不小于

照明系统安装施工方案及方法

照明系统安装施工方案及方法 1、工艺流程 2、安装程序 第一步:首先应全面检查埋线管的位置、数量、规格、通路等情况,同时将拉线用铁丝穿入,将管口封牢; 第二步:线管与暗管敷设应与土建施工密切配合,砌墙时应做好接线盒、配电箱的配置或预留工作; 第三步:验线、穿线、校线; 第四步:装箱、开关、插座、灯头座、接线板、并接线;第五步:土建装修结束后,照明部分上灯具; 第六步:照明部分送电调试 3、施工方法 (1)根据墙面排列允许情况,或直接固定于墙,或用角钢支架托起固定。暗配管连接可用套管,长度需是管外径的1.5倍、焊接必须牢固严密;明配管连接套丝长度不小于管接头长度的一半,管套接好后,在管接头两端焊跨接接地线,

钢管进入配电箱,交接箱被锁紧螺母固定后,丝扣露出2~4扣;暗管进入开关盒,拉线盒、灯头盒、接线盒焊接固定后,管口露出盒壁5mm,在吊顶里配管要等轻钢龙骨上去以后,利用其吊架焊放管支架,线管用管卡子固定。 (2)管内穿线或电缆时,可加些滑石粉,减少摩擦阻力,进入配电箱或交接箱的导线或电缆按顺序以同样的弧度上端子,并用尼龙线将出线依次绑扎整齐、严实、美观,插座、开关这两部分全为暗装式,在土建最后抹面后安装,要注意面板平整地卡在墙面上。 (3)灯具必须注意吊点的牢固情况,上灯泡时,逐个检查并调整灯头舌簧的伸出位置,保证接点导通可靠。装灯罩时,注意手法,千万不能硬上,以防玻璃挤碎。 (4)钢管如不能进入设备,在室内的可于管出口加保护软管引入设备,管口扎严;在室外或潮湿处可在管出口加防水弯头。引出导线加绝缘保护软管,并将软管弯或防水弧度引入设备; (5)吊链灯具的灯线不应受拉力,灯线与链应编叉在一起;灯线所有的分支接头必须留在接线盒内; (6)灯具自重超过3kg时,应用预埋吊钩或螺拴固定,软线吊灯限于1kg以下,超过者加吊链; (7)面对插座,右极接相线,左极接零线,开关、插座的盖板应端正地紧贴墙面;

电气照明安装施工方案.doc

电气照明安装施工方案 工程简介:电气部分分为:照明、电视、电话、网络等。 (1)照明配电系统分为一般照明和事故应急照明。每层设普通照明配电箱,各种照明灯具采用集中控制和分散控制相结合的方式,导线采用铜芯塑料线穿钢管或阻燃管保护暗敷。各户内照明配电箱安装高度为底距地1.5m暗装,开关安装高度为距地1.3m,普通插座安装高度为距地0.3m。 (2)电视系统的前端箱设置于一层楼梯间内,竖向干线采用SYWV-75-9电缆穿阻燃管敷设,户内电视线采用SYWV-75-5穿阻燃管暗敷,电视插座安装高度为距地0.3m暗装。 (3)电话系统的电话分线箱设置于一层楼梯间内,户内电话线为HJYV —2×2×0.5穿阻燃管暗敷,电话插座安装高度为距地0.3m暗装。 (4)电脑网络系统仅预埋管线至各户房间网络接线盒处,并穿网络线到位。` 一、PVC阻燃管暗敷安装 1、材料质量要求。 (1)所使用的阻燃型(PVC)塑料管,其材质均应具有阻燃、耐冲击性能,并应有检定检验报告单和产品出厂合格证。 (2)阻燃型塑料管外壁应有间距不大于1m的连续阻燃标记和制造厂厂标,管子内、外壁应光滑,内外径的尺寸应符合国家统一标准。管壁厚度应均匀一致。 (3)所用接线盒和管接头,必须使用配套的阻燃塑料制品,其外观应整齐,预留孔齐全,无开裂等损坏现象。 (4)专用胶粘剂必须有合格证明。 2、施工方法 (1)PVC阻燃管暗敷的施工工艺:弹线定位→加工弯管→箱、盒埋设→扫管穿带线。 (2)根据设计图的要求,在墙板、楼板安装的模板上弹出管路走向和灯位盒的位置。 (3)管路连接应使用专用接头连接,将专用胶粘剂均匀涂抹在管的外壁上,管子插入接头内要到位。 (4)管路垂直或水平敷设时,每隔1m间距应有一个固定点,在弯曲部位应在圆弧的两端300mm~500mm处加一固定点。 (5)管进箱、盒应顺直,一管穿一孔,先接端接头,然后用内锁母固定在盒、箱上,在管孔上用顶帽型护口堵好管口,最后用泡沫塑料块堵好盒口。 (6)现浇楼板内管路较集中部位,要注意管路间有100mm以上间距,

照明灯具安装施工方案完整版

照明灯具安装施工方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

照明灯具安装施工方案 编制: 审核: 审批: 施工组织设计(施工方案)审批表 目录 1 工程概况 2 2 编制依据 2 3 施工准备和部署 2 4 操作工艺 5 5 质量标准 9 6 成品保护 10 7 质量记录 10 8 安全消防措施 10 9 环保与文明施工 11 照明灯具安装施工方案 1. 工程概况

威盛大厦为打造现代化写字楼。根据不同区域的场所,选择不同类型不同规格的照明灯具,为办公场所提供光线明亮、舒适的环境,美化建筑空间。为了达到节能减排和最佳的照明和装饰效果,该工程采用了LED 灯,把大厦整个区域环境装点得幽静、典雅,建筑物装点得富丽堂皇、流光异彩。工程内容如下表。 2 编制依据 电气装置安装施工及验收规范。 《建筑电气通用图籍》(92DQ6)。 《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》。 《常用灯具安装》(96SD469)。 3施工准备和部署 施工准备

(1)电气专业技术人员根据施工图要求以书面的形式向施工人员进行技术交底。全面了解灯具安装的位置及工艺要求,结合施工规范做好预埋预留。 (2)电气专业技术人员密切与甲方人员配合,解决施工的交叉影响或相互矛盾的问题,及时发现,避免过后返工。 (3)灯具进场的技术要求,到货必须与供货商确认,灯具的规格型号和技术要求,数量须同物资部一起确定,认真审核。 材料要求 各型灯具:灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标 准的规定。灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落,灯罩破裂,灯箱歪翘等现象。所有灯具应有产品合格证。 主要机具: 作业条件: (1)参加施工人员须持有电工作业证书,进场前由电气专业技术人员进行技术培训。施工队要配备电工作业工具,常用工具由电工自己保管使用,专用大型机具由班组保管。 (2)现场加工须设置专用工作棚,作业时应配电气消防设备。 (3)作业班组应分工明确,建立岗位责任制,提高“专业化”施工水平。 (4)施工技术资料要和施工进度同步。 施工部署 大厦照明亮化灯具由北京长青伟业装饰有限公司工程部安装施工。 4 操作工艺

电气照明安装施工方案8.10

施工方案 照明灯具安装2012年08 月10 日

捷太格特(中国)技术中心建设工程 照明灯具安装方案 一、编制依据: 1、捷太格特(中国)技术中心建设工程施工招标文件、答疑文件、图纸会审文件及现场踏勘情况。 2、信息产业电子第十一设计研究院设计的捷太格特(中国)技术中心建设工程施工图纸。 3、国家现行规范、行业及地方强制性标准、规程、验收标准。 4、国家《建筑法》、《质量管理条例》、《环境保护法》等法规。 5、宜兴市工业设备安装有限公司质量、环境、职业健康安全一体化《管理手册》、《程序文件》、《作业指导书》和《施工工艺标准》等企业标准。 6、建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002

7、《电力建设安全工作规程》 8、产品出厂安装说明书 二、工程概况: 工程名称:捷太格特(中国)技术中心建设工程 工程地点:无锡市胡埭工业园区钱胡路与联合西路交叉口 建设规模:本工程建筑面积33465平方米 建设单位:捷太格特科技研发中心(无锡)有限公司 设计单位:信息产业电子第十一设计研究院 建筑用途:本建筑是工业生产为主,主要有实验栋、研究开发栋、设备栋及门卫室等。生产物火灾危险类别为:实验栋为丁类工厂;研究开发栋为民用二级建筑;设备栋为丙类二级仓库, 设备栋油罐室火灾危险区域为21区;门卫室为民用建筑。 三、施工准备 1、技术准备 1.1 认真熟悉图纸,了解工程中电气照明的安装及设计要求。 1.2 配合土建,做好各项预埋及预留孔洞工作,保证其位置及尺寸正确无误。 1.3 电气照明装置的安装应按已批准的设计进行施工。当修改设计时,应经总包单位同意,方可进行。 1.4设备及器材到达施工现场后,应按下列要求进行检查: 1)技术文件应齐全。 2)型号、规格及外观质量应符合设计要求和规范的规定。 3)施工中的安全技术措施,应符合规范要求和国家现行的标准及产品技术文件规定。 1.5 电气照明装置施工前,建筑工程应符合下列要求: 1)对灯具安装有妨碍的模板、脚手架应拆除; 2)顶棚、墙面等装修工作应结束,地面清理工作应结束。 1.6 备齐施工用料及施工机具。 1.7进行工程设备及材料的检验工作,要求设备、材料的规格、型号、数

照明灯具安装施工方案(1)

照明灯具安装施工方案 编制: 审核: 审批: 施工组织设计 (施工方案)审批表

目录 1 工程概况 2 2 编制依据 2 3 施工准备和部署 3 4 操作工艺 5 5 质量标准 11 6 成品保护 12 7 质量记录 12 8 安全消防措施 12 9 环保与文明施工 13

照明灯具安装施工方案 1. 工程概况 文轩茗园是承德扼守南区的两河地带打造领衔承德人文居所的现代化小区,有社区休闲会所,小区幼儿园,地下停车场和地上车位,机电设备用房,小区绿化带等。根据不同区域的场所,选择不同类型不同规格的照明灯具,为小区业主提供光线明亮、舒适的环境,美化建筑空间。为了达到最佳的照明和装饰效果,该工程采用了荧光灯、金属卤化物灯、白炽灯等多种类型光源,采用了普照、深照和漫光三种投光方式,把整个小区环境装点得幽静、典雅,建筑物装点得富丽堂皇、流光异彩。工程内容如下表。

2 编制依据 2.1 河北省城建设计研究总院绘制的电气施工图。 2.2 电气装置安装施工及验收规范。 3.1.2 材料要求 3.1.2.1 各型灯具:灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标 准的规定。灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落,灯罩破裂,灯箱歪翘等现象。所有灯具应有产品合格证。 3.1.2.2 灯具导线:照明灯具使用的导线其电压等级不应低于交流750V,其最小线芯截面应符合规范的要求。

电气照明插座安装施工方案

电气照明插座安装施工方案 一、电气照明插座安装工程 1、配管 1)、选用具有阻燃、耐冲击并有产品生产厂家、产品规格、型号的PVC 阻燃管及其配套管件。 2)、天花板上弹线做到横平竖直,间隔间距不超过1m,用膨胀螺栓固定在天花板上。 3)、按照施工图敷好管,室内沿顶横平竖直卡牢,沿墙暗装。垂直安装在轻钢龙骨墙内的线管、盒、箱采用直径4螺钉或抽芯铆钉固定在龙骨上,折弯线管时,最小弯曲半径必须大于或等于所弯管子外径的6倍。 2、导线敷设 材质要求:导线的规格、型号、绝缘等级必须符合设计要求,并有合格证。 3、施工工艺流程: 选择导线—→扫管、扫盒—→穿带线—→放线、断线—→导线与带线绑扎—→穿线—→接头包扎—→线路检查、绝缘摇测 1)、在穿线前对所有管路、接线盒必须进行清扫,护口齐全,穿好带线,穿线时每不少于三人,并一送一拉,导线不得有背扣,损伤。导线颜色相线分别为黄、红、绿。PE线即接地保护线为绿黄双色线,N线即中性线为淡兰色,照明开关控制线为红色。 2)、采用16号钢丝作带线,将钢丝一头弯成钩穿入中,管弯多时,可以由管路两端穿入钢丝,两入口同时搅动,使两根钢丝的端头相互钩铰在一起,然后将带丝拉出。 3)、穿导线必须在线管接地完成验收合格后才能进行,穿导线时将导线前端的绝缘层削去,然后将芯线插入带线的盘园内并压实,绑扎牢固。 4)、导线在接线盒内应选用相应的压线帽,用压线钳压紧,无松动。 5)、穿线完毕,接头处理好后即进行绝缘摇测,摇测时选用50V,0~500Ω兆欧表,将干线和支线分开,一人摇测,一人及时读数并记录,测量各回路导线间,导线对地间的绝缘电阻,电阻值不能低于0.5MΩ。

电气照明工程施工方案

1、目的 山于电气工程直接影响到整个工程的观感质量和用户的使用,为保证本工程电气质量能达到设计、规范要求,特编制电气工程施工作业指导书,在技术上为其提供可靠的保障,使该工程能严格按计?划、程序顺利进行,符合设汁要求,克服质量通病,搞好安全文明生产工作,提高施工质量及后期工序开展需要。 2、适用范围 2.1适用于本工程电气工程的施工作业; 2.2适用于类似电气工程的施工作业。 3、依据文件资料 3.1《主厂房建筑总图》F0771S-T0201; 3.2《主厂房建筑详图》F0771S-T0202; 3.3《机炉电集中控制室建筑图》F0771S-T0204; 3.4《主厂房照明施工图》F0771S-D1403 (1); 3.5华能瑞金电厂(2X350MW超临界燃煤机组)新建工程施工组织设讣; 3.6《建筑施工手册》第四版; 3.7《电力建设施工质量验收及评定规程》笫一部份:土建工程; 3.8《建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210-2001): 3.9《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)。 4、工程概况 本工程针对炉前平台及除氧平台、集中控制楼、汽机房、煤仓间、锅炉电子设备间等进行电气照明的镀锌钢管敷设、管内穿线、插座安装、开关安装、照明配电箱安装、灯具安装等。具体工程量见图中材料表。 5、职责 5.1作业负责人职责:熟悉并领会理解作业指导书的内容,合理控制施工进度,并根据现场实际惜况,及时提出合理化建议,保证施工严格按程序有序进行。 5.2操作人员职责:在作业负责人的指挥下,严格按作业指导书上的操作程序进行施工。 5.3验证人员职责:验证人员按照设计图纸、施工规范和质量验评标准进 行各道工序的检验,并做好记录工作,对不符合规范或设计要求的检查项U及时

照明灯具安装施工方案

照明灯具安装施工方案 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】

项目施工方案 1.加强各项进度管理措施 团结高效的项目管理体系,科学组织施工为确保本工程按期完工,我公司选派年富力强的工程技术管理人员组成项目经理部。 项目经理部的主要管理者均是我公司从事高层施工的骨干,他们经验丰富,管理有方,其所承建的工程均被评为优良工程以上等级,在施工组织管理上制定详细的施工进度计划,并将责任落实到人,通过严格科学的管理,确保计划得到落实。 1.1加强实施进度管理 我公司将严格依据与系统使用方的工期要求更进一步更具体地编制实施总体网络进度计划,该实施进度控制计划作为本工程的总控实施目标。我公司对于该计划的编制按照现场实际条件及施工能力,突出关键路线,项目按照施工网络计划组织施工,确保关键线路工期得到保障,保证各工期控制点目标的实现。项目经理部将依据施工总控制计划按照实际情况编制月实施计划、周实施进度网络计划、日实施具体内容。项目经理部每月、每周定期召开项目生产会,针对施工生产中出现的制约施工进度的不利因素进行分析,及时找出制约施工进度的不利因素,及时解决出现的矛盾及问题,同时下达下一月或周施工进度计划。 1.2加强实施质量管理 以严格的质量控制,确保一次成优,保证计划的执行把好工程质量关,抓好质量控制,把质量管理落实到事前控制,杜绝不合格工序的出现,把影响工期进度的不利因素减少到最低程度,保证计划按期执行。 1.3加强施工过程的监控 分项工程实施前由主办实施员对各实施人员进行详细的交底(安全、质量、技术、进度),实施中实行人员自检、实施员、质安员验收,确保不将不合格产品注入下一工序,使施工有序地进行。同时我方在每个阶段完成后,由项目负责人向系统使用方提供阶段性报告,经系统使用方和系统实施方共同确认后,方可进入下个阶段。

照明灯具安装施工方案

项目施工方案1.加强各项进度管理措施 团结高效的项目管理体系,科学组织施工为确保本工程按期完工,我公司选派年富力强的工程技术管理人员组成项目经理部。针对工程的特点,进行方案研论,在各分项开工前完善施工方案

室外电气照明施工方案

一、工程概况 郑州东500kV变电站站区电气照明包括以下几个分项:照明配电箱安装、电气配管、电缆穿管敷设、接线及绝缘电阻测试、照明灯具安装、全负荷照明通电试运行。电缆配管全部采用DN40热镀锌钢管埋地暗敷。导线采用铜芯绝缘导线及铜芯电缆,部分穿管暗敷,尽可能沿电缆沟敷设,导线的连接、分支均设接线盒,整个线路不可有外露导线。照明箱放置在主控楼二楼控制室内,箱内的电器选择参见(站区及屋外配电装置照明布置图< B3211S-D0125-02>),中性线必须与接地装置相连接。 二、编制依据 1、郑州东500kV变电站站区(站区及屋外配电装置照明布置图< B3211S-D0125-02>)及图纸会审纪要。 2、《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(DL/T 5161.1—5161.17-2002) 3、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006) 4、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 三、施工组织机构

四、工程质量、进度及安全文明施工目标 1、工程质量目标 1.1工程质量优良,实现工程“零缺陷”移交,达标投产,确保国网优质工程,创鲁班奖。 1.2建筑工程:分项及分部工程合格率为 100%,单位工程优良率100%,观感得分率≥95%(国标:90%);安装工程:分项及分部工程合格率为 100%,单位工程优良率为 100%。示范工艺推广应用率90%以上。建筑工程外观及电气安装工艺优良,工程一次启动成功。 2、工程进度目标:根据厂区道路施工进度而定,保证不影响整体施工进度计划,在工程指定时间完成目标。 3、安全文明施工目标 3.1消灭轻伤,杜绝人身伤、亡事故,事故频率零目标.。 3.2杜绝重大生产性交通事故。 3.3杜绝重大火灾事故,杜绝各种习惯性违章。 五、施工部署 1、技术准备 1.1认真学习施工图纸、《图纸会审纪要》和施工方案,领会设计意图,明确施工工艺和技术质量要求,并做好技术交底和安全交底工作。 1.2根据施工图纸施工工艺和施工图预算,做好备料工作,制定材料进场计划,做到早用的先进场,晚用的后进场,尽量少占用施工场地,并对进场材料合理堆放和贮存。 1.3为便于施工人员熟悉工程,了解设计意图,掌握施工方案和技术要求,避免在施工中发生差错。在项目工程施工前,各级技术负责人应在熟悉图纸,掌握设计意图的情况下,进行技术交底工作,保证工程施工的顺利进行。 1.4施工前做好施工器具的检查,重点电气工具,检查绝缘性能。 1.5室外照明灯具按照验收规范要求要做好可导电部分的绝缘电阻测试。测试结果必须达到验收规范要求。 2、物资准备 根据施工图预算及工程进度,及时做好备料工作,制定合理的材料进场计划。现场

普通灯具安装工程施工方案

普通灯具安装工程施工方案 一、材料要求 1 灯具:灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定。灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂、灯箱歪翘等现象。所有灯具应有产品合格证或"CCC"认证。 2 灯具导线:照明灯具使用的导线,其电压等级不应低于交流750V,其最小线芯截面应符合下表的要求。 线芯最小允许截面 线芯最小截面(mm) 3 塑料绝缘台:塑料绝缘台应有足够的强度,受力后无弯翘变形等现象,绝缘台应完整。 4 吊管:采用钢管作为灯具的吊管时,钢管内径一般不小于10mm。钢管厚度不应小于1.5mm。 5 吊钩:花灯的吊钩,其圆钢直径不小于灯具挂销直径,且不得小于6mm;大型花灯的固定及悬吊装置应按灯具重量的2倍做过载试验;吊扇的挂钩不应小于挂销直径,且不得小于8mm。 6 瓷接头:应完好无损,所有配件齐全。 7 支架:必须根据灯具的重量选用相应规格的镀锌材料做成支架。 8 灯卡具(爪子):塑料灯卡具(爪子不得有皱纹和缺损现象)。 9 其他材料:胀管、木螺丝、螺栓、螺母、垫圈、弹簧、灯头铁件、铅丝、灯架、灯口、日光灯脚、灯泡、灯管、镇流器;电容器、起辉器、起辉器座、熔断器、吊盒(法兰盘)、软塑料管;自在器、吊链;线卡子、灯罩、尼龙丝网、焊锡、焊剂(松香、酒精);橡胶绝缘带、粘塑料带、黑胶布、砂布、抹布、石棉布等。 二、主要机具 1 红铅笔、卷尺、小线、线坠、水平尺、手套、安全带、扎锥。 2 手锤、錾子、钢锯、锯条、压力案子、扁挫、圆挫、剥线钳、扁口钳、尖嘴钳、丝锥、一字改锥、十字改锥。 3 活扳子、套丝板、电炉、电烙铁、锡锅、锡勺、台钳等。 4 台钻、电钻、电锤、兆欧表、万用表、工具袋、工具箱、高凳等。 三、作业条件 1 在结构施工中做好预埋工作,混凝土楼板应预埋螺栓,吊顶内应预下吊杆。 2 盒子口修好,油漆完。

智能照明系统工程施工组织设计方案

(一)工程概况 1.1、工程简介 汉中卷烟厂易地技改项目位于汉中市南郑县大河坎镇,是集生产、办公、居住于一体的多功能园区。 1.2、智能照明系统工程海况 汉中卷烟厂易地技改项目将采用科学化、智能化、网络化和信息化等方面的应用技术,满足实用性、高效性、先进性、安全性、集成性和经济性的要求,真正满足现代工程的生产、办公、管理需要。 本工程智能照明系统的深化设计应满足系统先进性(技术上有一定的超前性)、成熟性和实用性(达到现在业务与未来需求完美结合的目标)、集成性和可扩展性、标准化和模块化、安全性和可靠性、服务性和便利性、经济性等,从而达到超前性、高效性、实用性和可实施性等工程目标。 1.3、智能照明工程特点 1)智能照明系统是最近一、二十年从国外新兴起来的高新技术产业,是建筑电气的重要组成部分。建筑智能化工程融合了当今电子技术、通讯技术、计算机技术、自动控制技术、传感器技术等一系列先进科学技术,知识集成度高、科技含量打、专业分工细、施工人员素质要求高、施工精细,关键工序、关键质量控制点多。施工器具、设备及技术措施要求严格。 2)施工周期较长,作业空间大,工种配合多。 a.施工工期:受土建、设备安装、内装饰制约,很难控制。 b.作业空间从地面墙壁到天棚顶,从室内到室外,从地下到地上,从楼内到屋顶均有作业点,室内作业多,分散作业多。特别是楼层高,施工难度更大。 c.工种配合多:与土建、电气、设备安装、室内装饰等均需要

工种配合。 3)施工中依托多:智能照明系统工程施工是步土建、设备安装、室内装饰之后进行或并行交叉施工,要借助土建和设备安装的脚手架、梯子、吊车等设备;要使用设备安装的水电临时线路。有些施工作业要与装饰和设备安装施工并行。故应统筹安排,见缝插针,紧密配合,不能坐失良机。 4)工程复杂性强 a.不少实施单位缺乏专业智能化建筑施工队伍,仅有几名不懂管理的技术人员,转包较多,工程存在不少隐患。 b.智能化系统配套产品多,协调管理工作复杂。 (二)、项目经理部组成 为了加强对工程的组织领导, 按照市场机制 , 组建本工程项目经理部, 推行项目法施工 , 任命魏宪锋同志为项目经理 , 并调配具有丰富电气工程施工经验的优秀工程技术人员组成,贵、权、利相统一的项目班子。做为项目管理层对工程施工进行全面的直接指挥,并对工程的经济技术成果承担责任,同时接受业主指令进行总包管理和协调。 1.1、管理组织机构

电气管线及照明设备安装施工方案

电气管线及照明设备安装施工方案 工艺流程: 预制支、吊架铁件及管弯→测定盒箱及管路固定点位置→管路固定→管路敷设→管路入盒箱→变形缝处理 1 配线工程 因配线施工中造成的孔、洞、槽局部破损应在安装工程完毕后修补完整,确保安全运行功能和装饰效果。 1.1配线工程中所有非带电金属部分及外露可导电部分的接地要求应符合有关规定。 1.2配管 1.2.1装饰电气工程配线一律穿管敷设。 1.2.2敷设于潮湿场所(卫生间等)的配管均选用金属管材,管口及管子连接处均应密封处理。 1.2.3所用塑料管(硬质塑料管、半硬质塑料管)、塑料线槽及附件,应采用氧指数为27以上的难燃型制品,并有消防主管部门测试合格报告。 1.2.4明配管排列整齐,固定点的距离均匀;管卡与终端、转弯终点、电气器具或接线盒边缘的距离为150—500mm; 1.2.5在电线管路较长或有弯时,必须加装接线盒或分线盒,其位置便于穿线。 1.2.6钢管的连接必须符合下列要求: (1)丝扣连接,管端套丝长度不小于管接头的1/2;在管接头两端焊跨接接地线。 (2)套管连接宜用于暗配管,套管长度为连接管外径的1.5—3.0倍;连接管的对口处在套管的中心;套口牢固、严密、防腐。 (3)薄壁钢管的连接必须用丝扣连接。 1.2.7管子敷设应符合以下规定: (1)连接紧密,管口光滑,护口齐全;配管及其支架平直牢固,明配管横平竖直,排列整齐、美观;管子弯曲处无明显皱褶;金属管子及其金属附件的油漆防腐完整;管内无毛刺、铁屑等杂物;暗配管保护层大于15mm。 (2)盒(箱)设置正确,牢固可靠,管子进入盒(箱)处顺直,在盒(箱)内露出的长度应<5 mm;用锁紧螺母固定的管口,管子露出锁紧螺母的螺纹为2—4扣。 (3)配管与设备连接处由相应软管引入,用软管接头或套管粘接法连接,管卡固定,连接牢固,出线口光滑无毛刺;因连接设备而在中间断开的金属管路应设跨接接地线。 (4)暗配管路的敷设路线合理、畅通、弯曲少。