太阳能光伏发电系统验收考核办法

第一章总则

为确保太阳能光伏发电系统在现场安装调试完成后,综合检验太阳能光伏发电系统的安全性、功率特性、电能质量、可利用率和噪声水平,并形成稳定生产能力,制定本验收标准。

第二章验收标准

第一条编制依据

(一)太阳能光伏发电系统验收规范CGC/GF003.1-2009 (二)建筑工程施工质量验收统一标准GB50300

(三)建筑结果荷载规范GB50009-2001

(四)电气设备交接试验标准GB50150

(五)电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169 (六)电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范GB50171

(七)电气装置安装工程低压电器施工及验收规范GB50254 (八)电器安装工程高压电器施工及验收规范GBJ147

(九)建筑电气工程施工质量验收规范GB50303

(十)光伏组件(PV)安全鉴定第一部分:结构要求GB/T20047.1-2006

(十一)光伏系统性能监测测量、数据交换和分析导则GB/T20513-2006

(十二)(所有部分)交流1000V和直流1500V以下低压配电系统电气安全-防护措施的试验测量或监控设备GB/T18216 (十三)光伏系统并网技术要求GB/T19939

(十四)光伏(PV)系统电网接口特性GB/20046

(十五)地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型IEC:61215 2005

(十六)并网光伏发电系统文件、试运行测试和检查的基本要求ICE:62446:2009

(十七)保护装置剩余电流动作的一般要求ICE/TR60755:2008

(十八)400V以下低压并网光伏发电专用逆变器技术要求和试验方法CNCA/CTS0004-2009

(十九)太阳能光伏发电运行规程

(二十)电力建设施工及验收技术规程DL/T5007

(二十一)太阳能光伏发电系统技术说明书、使用手册和安装手册

(二十二)太阳能光伏发电系统订货合同中的有关技术性能指标要求

(二十三)太阳能光伏发电系统基础设计图纸与有关标准

第二条验收组织机构

太阳能光伏发电工程调试完成后,建设单位组建验收领导小

组,设组长1名、副组长2名、组员若干名,由建设、设计、监理、施工、安装、调试、生产厂家等有关单位负责人及有关专业技术人员组成。

第三条现场应具备条件

1、太阳能光伏发电系统安装工程完成后,设备通电前应符合下列要求:

(1)现场清扫整理完毕;

(2)太阳能光伏发电系统安装检查结束并经确认;

(3)太阳能光伏发电系统的电气系统的接地装置连接可靠,接地电阻经检测符合设计要求;

(4)测汇流箱、直流配电柜、逆变器、交流配电柜的绝缘电阻,符合系统的设计要求;

(5)直流电缆极性正确并标明,固定牢固,连接紧密;

(6)照明、通讯、安全防护装置齐全。

(7)电气设备孔洞封堵完毕,消防器材配置合理,符合消防要求。

(8)太阳能光伏发电系统启动前应进行控制功能和安全保护功能的检查和试验,确认各项控制功能好安全保护动作准确、可靠。

(9)检查设定太阳能光伏发电系统控制系统的参数,控制系统应能完成太阳能光伏发电系统的正常运行控制。

第四条试运行

太阳能光伏发电系统经过通电调试后,进行试运行,要求试

运行的时间不得小于240小时。

由太阳能光伏发电系统制造商提供的有效版本的产品说明书、技术文件、运行维护手册;以太阳能光伏发电设备制造商名义提交的质量证书和经有关质量检验部门认可的产品合格证书,包括必要的检验试验报告。合同条款约定的备品备件、易耗品及运行维护专用工具已经全部交付建设单位。

1、试运行应具备的条件:

(1)太阳能光伏发电系统已处于运行模式,所有保护、信号等全部投入,不得屏蔽任何保护及信号;

(2)无影响设备正常运行的缺陷;

(3)各阵列必须经过满负荷运行一段时间,必须留有记录,在满负荷运行的情况下,抽检电缆的部分电气接头的温度正常,光伏发电系统各部参数正常、无各类异常报警,方可进入测试范围。

(4)升压站、电网、集电线路、控制系统满足要求;

(5)太阳能光伏发电监控系统已正常投入运行,后台监视系统的所有资料齐全、完备。光缆标识完善,太阳能光伏发电的后台监视系统运行正常,各远传参数已核对准确、无误;逆变器远方启停试验、限制负荷试验、远方监视所有记录正常,各逆变器在后台监视的所有功能正常;逆变器报警编码对照表正确完整;

(6)太阳能光伏组件生产厂家值班人员和光伏电站运行人员已全部到位且准备完毕;

(7)试运行考验技术资料及相应文件准备完毕。

2、试运行期间应根据太阳能光伏组件厂家技术手册对系统进行必要的调整,并应形成相应的文字资料。240小时试运行期间要详细记录所有情况,缺陷现象、处理方法,停机、启机时间,双方签字确认有效,保证统计结果真实。

3、试运行达标条件

(1)太阳能光伏发电系统在无任何会影响长期安全运行的缺陷的条件下,实现稳定、连续运行240小时,光伏发电单元(以逆变器及配套设备为一单位光伏发电单元)可利用率不低于95%。

(2)光伏发电单元出现故障,自故障发生之时,到30分钟后开始,直至故障消除,统计为故障时间,故障统计次数不能超过4次(不包括4次),故障时间2小时内未排除,光伏发电系统试运行停止,待故障排除后,重新计时开始240小时试运行。

(3)光伏发电单元,可在规定时间内消除的同一故障重复3次,光伏发电系统试运行停止,重新计时进入240小时试运行;

(4)如果在240小时试运行期内,出现满负荷运行条件时,太阳能光伏组件应能达到额定输出功率,若没有出现满负荷运行条件时,则试运行顺延120小时,如果仍然没有出现满负荷运行条件,机组运行正常,则视为试运行满足要求;

(5)由于不可抗力因素原因导致的设备停机,如电网故障,地震等超过了技术规格书中所规定的环境指标等情况均不应视为光伏发电系统自身故障,由此产生的故障时间不计入240小时试运行,系统视为正常运行,试运应继续进行。

(6)240小时试运行期间,在没有系统故障情况下,光伏组件制造厂家进入逆变器室内,必须在玫瑰营风光互补电场生产人员陪护下进行,双方均无权操作系统,保证发电系统的自动控制运行。

(7)光伏发电系统后台监控系统在试运行期间出现网络故障、死机、数据传输不全、后台无法远方监控的故障时,从故障发生30分钟后计算,2小时之内未处理好,光伏发电系统试运行停止,重新计时进入240小时试运行;

(8)光伏发电系统低温性能、高温性能、监控系统性能由于季节问题不能完全体现,240小时试运行通过后,经过冬季运行如运行状况正常,满足合同要求,则不再单独考核;如不满足合同要求,则另选时间考核该项目;

(9)在240小时预验收通过后,如发现与合同规范书要求有差异的部分,则在质保期内,由光伏发电组件制造厂家整改,直到达到合同技术书标准。

第五条预验收

光伏发电系统试运行期满后,确定光伏发电系统的技术指标符合产品技术文件规定时,签署预验收文件。

第六条运行维护

应按照厂家提供的使用说明书和运行维护手册的规定和要求,进行光伏发电系统的运行维护工作。

第七条最终验收

在合同规定的质量保证期满后,对光伏发电系统的功率特性、

电能质量、可利用率及其他约定的内容进行验证,其结果应能满足产品技术文件的要求,依据合同规定接受验收结果后,签署最终验收证书。

玫瑰营风光互补电场保留对光伏发电系统性能指标考核的权力。

第八条验收文件

应提供足够的资料,证明验收所要求的全部内容已经达到,验收文件包括工程概况;工程施工图;制造商提供的产品说明书、检查和试验记录、合格证及安装、维护手册;安装报告、调试报告和试运行报告;验收报告等。

(一)工程概况

简要说明工程概况、工程实施与进度及参与单位情况等。

(二)工程竣工图

包括变更设计部分的实际施工图,设计变更的证明文件等。

(三)光伏发电系统质量文件

由制造商提供的有效版本的产品说明书、运行维护手册;以光伏发电系统制造商名义提交的质量证书和经有关质量检验部门认可的产品合格证书,包括必要的检验试验报告。

(四)安装施工工程验收文件

光伏发电系统基础施工单位提交的基础施工竣工验收资料;安装单位提交的安装工程竣工验收资料。

(五)光伏发电系统调试、试运行文件

光伏发电系统制造商提交的调试及试运行报告。

(六)验收试验报告

分别列出试验项目名称、条件、原始数据、表格。经整理、修正、计算和处理得出结论,并绘制必要的特性曲线,出具正式试验报告。

(七)最终验收结论和建议

根据有关试验结果,对光伏发电系统性能指标和技术参数按照技术文件和合同规定要求进行认真评价,本着科学、真实、可信原则得出最终验收结论。对工程建设过程中出现的问题进行分析总结,提出改进意见和建议。

第五章附则

第二十三条本办法由内蒙古华电玫瑰营风力发电有限公司公司安全生产部负责解释。

第二十四条本办法自印发之日起执行。

附表1

光伏发电单元现场验收记录工程名称:内蒙古华电玫瑰营光伏并网电站工程

注:本表一式四份,相关单位各存档一份

附表2

光伏发电单元验收记录工程名称:内蒙古华电玫瑰营风力发电有限公司光伏并网电站工程

注:本表一式五份,相关单位各存档一份

附表3

光伏发电单元240小时试运行签证工程名称:内蒙古华电华电玫瑰营风力发电有限公司光伏并网电站工程

光伏电站并网验收标准

光伏电站并网验收标准 编制: 审核: 批准: ****有限公司 ****年3月

目录 第一章总则 (3) 第二章编制依据 (4) 第三章资料验收大纲 (5) 一、一次设备试验报告 (5) 二、全站二次设备试验报告................................................................. 错误!未定义书签。 三、商业运行前试验报告..................................................................... 错误!未定义书签。 四、投运后受业主委托需具备试验报告............................................. 错误!未定义书签。第三章土建验收大纲. (7) 一、土建工程 (7) 1、设备基础: (7) 2、建筑物: (7) 第四章设备验收规范 (8) 一、一次设备验收规范 (8) 1、逆变器前端设备部分 (8) 2、变电部分 (9) 二、二次备验收大纲 (16) 1、基本要求 (16) 2、重点检查项目........................................................................... 错误!未定义书签。

第一章总则 根据国家及电力行业等相关国家及电力行业标准化规范文件,结合已并网投运光伏电站并网验收过程中出现的问题,经过深入的总结经验,吸取以往电站并网验收中出现的问题及教训。特制订此光伏电站并网验收、移交大纲,后续待并网光伏电站并网验收前深入开展“大检查、大排除、大化解”的自检自查活动。为确保待并网验收电站有序、快速、安全的并网验收及并网投运后电站的零缺陷移交提供基础保障工作。

光伏电站验收标准

太阳能光伏发电系统验收考核办法 第一章总则 为确保太阳能光伏发电系统在现场安装调试完成后,综合检验太阳能光伏发电系统的安全性、功率特性、电能质量、可利用率和噪声水平,并形成稳定生产能力,制定本验收标准。 第二章验收标准 第一条编制依据 (一)太阳能光伏发电系统验收规范CGC/GF003.1-2009 (二)建筑工程施工质量验收统一标准GB50300 (三)建筑结果荷载规范GB50009-2001 (四)电气设备交接试验标准GB50150 (五)电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169 (六)电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范GB50171 (七)电气装置安装工程低压电器施工及验收规范GB50254 (八)电器安装工程高压电器施工及验收规范GBJ147 (九)建筑电气工程施工质量验收规范GB50303 (十)光伏组件(PV)安全鉴定第一部分:结构要求GB/T20047.1-2006

(十一)光伏系统性能监测测量、数据交换和分析导则GB/T20513-2006 (十二)(所有部分)交流1000V和直流1500V以下低压配电系统电气安全-防护措施的试验测量或监控设备GB/T18216 (十三)光伏系统并网技术要求GB/T19939 (十四)光伏(PV)系统电网接口特性GB/20046 (十五)地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型IEC:61215 2005 (十六)并网光伏发电系统文件、试运行测试和检查的基本要求ICE:62446:2009 (十七)保护装置剩余电流动作的一般要求ICE/TR60755:2008 (十八)400V以下低压并网光伏发电专用逆变器技术要求和试验方法CNCA/CTS0004-2009 (十九)太阳能光伏发电运行规程 (二十)电力建设施工及验收技术规程DL/T5007 (二十一)太阳能光伏发电系统技术说明书、使用手册和安装手册 (二十二)太阳能光伏发电系统订货合同中的有关技术性能指标要求 (二十三)太阳能光伏发电系统基础设计图纸与有关标准 第二条验收组织机构 太阳能光伏发电工程调试完成后,建设单位组建验收领导小

分布式光伏项目验收规范方案标准

分布式光伏项目验收规范标准 1、范围 为更好地指导和规范屋顶分布式光伏发电的项目验收,特制定本规范。本规范适用于安装于建(构)筑物屋顶的分布式光伏发电项目,在工程竣工验收和电网公司并网接入验收均完成后,对项目进行整体的验收。本规范适用于提供家庭生活起居用的居住建筑屋顶之上建设的户用分布式光伏应用项目,以及除户用光伏应用以外,包括工业建筑、办公建筑、商业建筑、旅游建筑、科教文卫建筑、交通运输类建筑等屋顶之上建设的非户用分布式光伏应用项目。 2、规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件 GB50794《光伏发电站施工规范》 GB50797《光伏电站设计规范》 GB50026《工程测量规范》 GB50303《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50202《建筑地基基础工程施工及质量验收规范》 GB50203《砌体工程施工及质量验收规范》 GB50205《钢结构工程施工及质量验收规范》 GB50207《屋面工程质量验收规范》 GB50217《电力工程电缆设计规范》 GB50601《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》 GB50057《建筑物防雷与设计规范》 GB/T9535《地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型》

GB/T18911《地面用薄膜光伏组件设计鉴定和定型》 GB/T19964《光伏发电站接入电力系统技术规定》 GB/T50796《光伏发电工程验收规范》 GB/T50319《建设工程监理规范》 DB33/T2004《既有建筑屋顶分布式光伏利用评估导则》 DL/T5434《电力建设工程监理规范》 CECS31:2006《钢制电缆桥架工程设计规范》 3、术语和定义 下列术语和定义适用于本规范。 3.1屋顶分布式光伏发电项目 接入电网电压等级35千伏及以下,且单个并网点总装机容量不超过6兆瓦,在建(构)筑物的屋顶上建设,且在本台区内配电系统平衡调节为特征的光伏发电项目。 3.2光伏连接器 用在光伏发电系统直流侧,提供连接和分离功能的连接装置。 4、验收组织及流程 4.1项目验收由业主方组织安排,项目总承包单位配合,验收小组负责执行。 4.1.1项目单位的组成应符合下列要求: 1)对于非户用项目,项目投资方、设计方、施工方、监理方、运维方和屋顶业主单位应派代表共同参加。 2)对于户用项目,项目投资方、实施方、运维方和屋顶业主应派代表共同参加。 4.1.2验收小组的组成应符合下列要求: 1)应至少包含三名成员

光伏电站土建施工验收标准

光伏电站建、构筑物施工验收标准

光伏电站建、构筑物施工验收标准 1目的范围 为加强公司项目建设规范化、标准化,健全项目建设管理,保证项目建设质量,制定本标准。 本标准适用于公司新建、改建和扩建光伏电站项目建(构)筑物的施工验收。 2规范性引用文件 《建筑工程施工质量验收统一标准》50300-2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》50202-2002 《砌体工程施工质量验收规范》50203-2002 《钢筋混凝土结构工程施工质量验收规范》50204-2002 《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》52-92 《屋面工程施工质量验收规范》50207-2002 《建筑地面工程施工质量验收规范》50209-2002 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》50210-2001 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》50242-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》50303-2002 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 50150 3验收标准及施工要求 3.1土方开挖 3.1.1土方开挖前,应摸清地下管线等障碍物,并应根据施工方案的要求,将施工区域内的地上、地下障碍物清除和处理完毕。 3.1.2建筑物或构筑物的位置或场地的定位控制线(桩),标准水平桩及基槽的灰线尺寸,必须经过检验合格,并办完预检手续。 3.1.3熟悉图纸,做好技术交底。 3.1.4基坑、基槽、管沟和场地的基土土质必须符合设计要求。 3.1.5允许偏差项目 1 / 20

3.1.6土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致,并遵循“开槽支撑,先支撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则。 3.1.7基坑(槽)、管沟的挖土应分层进行。在施工过程中基坑(槽)、管沟边堆置土方不应超过设计荷载,挖方时不应碰撞或损伤支护结构、降水设施。 3.1.8基坑(槽)、管沟土方施工中应对支护结构、周围环境进行观察和监测,如出现异常情况应及时处理,待恢复正常后方可继续施工。 3.1.9施工过程中容易出现的质量问题及问题分析: 基坑(槽)回填土沉陷(基坑、槽回填土局部或大片出现沉陷,造成散水坡空鼓下沉)。 3.1.9.1产生原因: 3.1.9.1.1基坑槽中的积水淤泥杂物未清除就回填,或基础两侧用松土回填,未经分层夯实。 3.1.9.1.2 基槽宽度较窄,采用手工夯填,未达到要求的密实度。 3.1.9.1.3回填土料中干土块较多,受水浸泡产生沉陷,或采用含水量大的粘性土、淤泥质土、碎块草皮作填料,回填密实度不符合要求。 3.1.9.1.4回填土采用水沉法沉实,密实度大大降低。 3.1.9.2防治措施:回填之前排净槽中积水,将淤泥、松土、杂物清理干净。回填土按要求采取严格分层回填、夯实。控制土料中不得含有直径大于5的土块及较多的干土块,严禁用水沉法回填土料。 3.2土方回填 3.2.1压实填土包括分层压实和分层夯实的填土。当利用压实填土作为建筑工程的地基持力层时,在平整场地前,应根据结构类型、填料性能和现场条件等,对拟压实的填土提出质量要求。未经检验查明以及不符合质量要求的压实填土,均不得作为建筑工程的地基持力层。 3.2.2土方回填前应清除基底的垃圾、树根等杂物,抽除坑穴积水、淤泥,验收基底标高。如在耕植土或松土上填方,应在基底压实后再进行。 3.2.3 对填方土料应按设计要求验收后方可填入。

光伏电站建设并网涉网流程完整细则

光伏电站涉网操作细则(天津市) 第一条项目发改备案:光伏企业在项目备案时应如实提供项目简介,包括项目名称(统一规范为:项目单位简称+建设地点+备案规模+“光伏发电项目”)、投资主体、建设规模及总投资、建设地点、所依托建筑物及落实情况(土地落实情况)、占地面积及性质、发电模式(全部自用、自发自用余电上网、全额上网)、关键技术、计划开(竣)工时间等,并在备案申请表中明确上述主要内容。 第二条接入系统方案:建设单位携相关资料向国家电网天津市电力公司经济技术研究院(以下简称“经研院”)申请受理制定拟建光伏项目接网方案,所需资料基本包括:经办人身份证原件及复印件和法人委托书原件(或法定代表人身份证原件及复印件);企业法人营业执照、土地证等项目合法性支持性文件;项目地理位置图(标明方向、邻近道路、河流等)及场地租用相关协议;项目可行性研究报告;政府投资主管部门同意项目开展前期工作的批复(需核准项目)。受理后,经研院经现场勘察后制定接入系统方案。 第三条接入系统批复:项目业主凭经研院出具的接入系统方案到国网天津市电力公司(以下简称“市局”)发策部专责审查,获得批复,即接入系统批复。 第四条电价批复:项目业主向物价局价格收费科提交电价批复申请文件,并按要求提供相关资料(基本包括项目申请报告、发改委备案文件、接入系统批复、项目计划开/竣工时间等)。 第五条初步设计审查:项目业主凭可行性研究报告、接入系统方案、接入系统批复、初步设计图纸到市局营销部专责申请组织初设评审会议。设计院绘制的施工设计蓝图必须与《初步设计审查意见》的精神相一致,项目业主依照施工设计图纸组织开展光伏电站的招标、采购、施工等工作事项。 第六条接入变电站间隔改造、送出线路工程建设:项目业主携营业执照、发改委备案文件、接入系统批复、初步设计审查意见、施工图纸及一次系统图(设计蓝图)到运检部专责处填写《光伏发电项目并网申请表》。受理后由区供电分公司基建处安排变电站间隔和线路施工等相关事宜。项目业主协助电网企业开展送出工程可研设计,共同推动送出工程与光伏发电项目同步建设、同步投运。 第七条项目质监申报:建设单位在工程开工前,必须按要求进行项目注册

光伏发电工程验收规范.doc

光伏发电工程验收规范

1 总则 1.本规范的适用范围虽限定在380V及以上电压等级接入电网的光伏发电新(扩)建工程。 2 光伏发电工程一般通过单位工程、工程启动、工程试运和移交生产、工程竣工四个阶段验收,但对于规模较小的光伏发电工程四个阶段验收可以简化,可通过单位工程、工程启动试运和移交生产、工程竣工三个阶段验收,相应的验收组织、验收流程和验收资料制备可以适当简化,在保证验收质量的前提下提高效率。 3除国家或相关行业有特殊要求外,采用的标准系指验收时国家或相关行业已颁发执行的标准。 “批准”文件是指按照该工程项目管理权限,经过有关部门或单位的正式批准。超越上述权限单位所批准的各种文件不能作为验收依据。 光伏发电工程的验收依据,在本规范附录中已一一列出,在验收时应以此对照检查。 4确定验收主持单位,并主持验收工作,主要是为了落实验收责任,保证验收工作质量。 2 基本规定 1 本条规定了工程验收的主要依据。 2 本条规定了工程验收的主要内容。 3 验收过程中发现的问题,其处理原则应由验收委员会(工作组)协商确定。主任委员(组长)对争议问题有裁决权,若1/2以上的委员(组员)不同意裁决意见时,应报请验收监督管理机关或竣工验收主持单位决定。 4 参照其他电力建设工程,在现实中,不按有关规定进行验收就将工程投人使用,造成重大事故的实例时有发生,给人民的生命财产造成了重大损失。为了防止光伏发电工程类似事件的出现,及时发现和解决有关问题,本条再次强调应经过验收后方可投人使用或进行下阶段施工。 5 本着分工明确、便于管理的原则,由建设单位负责验收资料的收集、整理,有关单位按要求配合。

光伏电站施工质量检查及验收规程完整

中国电力投资集团公司企业标准发布通知 2015年25号 《Q/CPI 170-2015 光伏电站施工质量检查及验收规程》已经于二〇一五年二月六日通过审查,现予发布,自二〇一五年四月一日起施行。 总经理: 2015年3月18日

企业标准 Q/CPI 170-2015 光伏电站施工质量检查及验收规程

2015-03-18发布 2015-04-01实施中国电力投资集团公司发布

目录 前言 .................................................................. II 1 围 (1) 2 规性引用文件 (1) 3 基本规定 (2) 4 施工质量检查及验收围 (4) 5 机电安装工程质量验收通用表格 (16) 6 土建工程质量验收通用表格 (21) 7 机电安装工程质量验收通用标准 (28) 7.1 支架及组件安装 (28) 7.2 光伏电站电气装置安装工程 (31) 8土建工程质量验收通用标准 (92) 8.1一般规定 (92) 8.2土方工程 (91) 8.3电池组件支架基础施工 (93) 8.4变压器基础 (112) 8.5场地及地下设施 (118) 附录A(资料性附录)光伏电站土建工程质量验收围通用划分表 (133)

前言 为了规中国电力投资集团公司(以下简称集团公司)全资和控股的新建、扩建和改建光伏发电站项目的施工质量验收管理工作,明确光伏电站施工质量验收的程序与要求,加强质量管理,确保光伏电站施工质量,特制定本标准。 本标准由集团公司水电与新能源部提出、组织起草并归口管理。 本标准本次修订主要起草单位(部门):黄河上游水电开发有限公司、中电投电力工程有限公司。 本标准本次修订主要起草人:庞秀岚、顾斌、玉泰、伟、许建军、世隆、王伦。 本标准本次修订主要审查人:夏忠、建东、马秀国、立新、武生、徐树彪、崔志强、王红军、聂毅涛、晓民、存龙、袁蕊、启钊、辉、王举宝、黄弘、群力、宿凤明、王威、莫玄超、郭伟锋、马力、崔巍扬、顾荣伟、端开、佳林、嬛阁、王聚博、家鼎、薛华武、孟德义、洁、黄新剪、韩晓冉、巍忠、晋南、周永晖、玉文、纪振双、和平。 本标准修订情况说明:本标准在2012年6月发布的《光伏发电站施工质量检查及验收规程(试行)》基础上进行修订,机电安装部分主要增加了跟踪支架、组串式逆变器、集电线路单位工程,光功率预测装置安装、无功补偿装置SVG安装分部工程;土建部分主要增加了混凝土预制桩、螺旋管桩基础、微成孔灌注桩、预应力管桩分部工程安装质量验收规定。 本标准原版本编制单位:中电投电力工程有限公司 本标准原版本主要起草人:吴、建勋、启钊、靳旭东、恒样、蜀静、金明权、清波、岗、平、倪昊、许道春。 本标准原版本主要审查人:晓鲁、建东、冠文、王怀志、宝军、汪毅、徐永邦、莫玄超、桑振海、庞秀岚、贵信、付励、雄、蕾、韩晓冉、曹继福、颜海燕、效乾、立峰、文凯、雷力、徐振兴。 本标准为首次发布。

光伏电站并网验收管理规定

目录 1.编制目的及原则 (1) 2.主要编制依据 (1) 2.1通用依据 (1) 2.2其它依据 (2) 3.适用范围 (2) 4.验收组织及工作流程 (3) 4.1验收组织 (3) 4.2工作流程 (3) 5.验收内容 (4) 5.1一般性要求 (4) 5.2通信与信号 (7) 5.3并网电站的电能质量 (9) 5.4并网电厂的运行特性 (12) 5.5并网电厂在电网异常时的响应特性 (14) 5.6其它规定 (16) 6.系统测试规定 (17) 6.1电能质量 (17) 6.2有功输出特性 (18) 6.3有功和无功控制特性 (18) 6.4调度运行部门要求的其它并网调试项目 (18) 附图:验收工作流程图 (19)

1.编制目的及原则 按照国家发改委和国家电监会有关文件精神要求,为保证电网的安全稳定运行、电厂的可靠送出和用户的可靠供电;充分体现国家电网公司“四个服务”的宗旨,努力“服务于电厂、服务于用户”,实现电源与电网的协调发展。 2.主要编制依据 2.1通用依据 GB/T 2297-1989太阳光伏能源系统术语 GB/T 12325-2008电能质量供电电压偏差 GB/T 12326-2008电能质量电压波动和闪变 GB 14549-1993电能质量公用电网谐波 GB/T 15543-2008电能质量三相电压不平衡 GB/T 18479-2001地面用光伏(PV)发电系统概述和导则 GB/T 19939-2005光伏系统并网技术要求 GB/T 20046-2006光伏(PV)系统电网接口特性 GB 2894安全标志(neq ISO 3864: 1984) GB 16179安全标志使用导则 DL/T448-2000 电能计量装臵技术管理规程 GB/T 17883-1999 0.2S和0.5S级静止式交流有功电度表 DL/T614-2007多功能电能表 DL/T645-2007多功能电能表通信协议

光伏发电工程验收规范

光伏发电工程验收规范 1总则 1.0.1为确保光伏发电工程质量,指导和规范光伏发电工程的验收,制定本规范。 1.0.2本规范适用于通过380V及以上电压等级接人电网的地面和屋顶光伏发电新建、改建和扩建工程的验收,不适用于建筑与光伏一体化和户用光伏发电工程。 1.0.3光伏发电工程应通过单位工程、工程启动、工程试运和移交生产、工程竣工四个阶段的全面检查验收。 1.0.4各阶段验收应按要求组建相应的验收组织,并确定验收主持单位。 1.0.5光伏发电工程的验收,除按本规范执行外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2术语 2.0.1光伏发电工程photovoltaic power project 指利用光伏组件将太阳能转换为电能、并与公共电网有电气连接的工程实体,由光伏组件、逆变器、线路等电气设备、监控系统和建(构)筑物组成。 2.0.2光伏电站photovoltaic power station 指利用光伏组件将太阳能转换为电能、并按电网调度部门指令向公共电网送电的电站,由光伏组件、逆变器、线路、开关、变压器、无功补偿设备等一次设备和继电保护、站内监控、调度自动化、通信等二次设备组成。 2.0.3光伏发电单元photovoltaic power unit 光伏电站中,以一定数量的光伏组件串,通过直流汇流箱多串汇集,经逆变器逆变与隔离升压变压器升压成符合电网频率和电压要求的电源。这种一定数量光伏组件串的集合称为光伏发电单元。 2.0.4观感质量quality of appearance 通过观察和必要的量测所反映的工程外在质量。

2.0.5绿化工程plant engineering 由树木、花卉、草坪、地被植物等构成的植物种植工程。 2.0.6安全防范工程security and protection engineering 以保证光伏电站安全和防范重大事故为目的,综合运用安全防范技术和其他科学技术,为建立具有防入侵、防盗窃、防抢劫、防破坏、防爆安全检查等功能(或其组合)的系统而实施的工程。 3基本规定 3.0.1工程验收依据应包括下列内容: 1国家现行有关法律、法规、规章和技术标准。 2有关主管部门的规定。 3经批准的工程立项文件、调整概算文件。 4经批准的设计文件、施工图纸及相应的工程变更文件。 3.0.2工程验收项目应包括下列主要内容: 1检查工程是否按照批准的设计进行建设。 2检查已完工程在设计、施工、设备制造安装等过程中与质量相关资料的收集、整理和签证归档情况。 3检查施工安全管理情况。 4检查工程是否具备运行或进行下一阶段工作的条件。 5检查工程投资控制和资金使用情况。 6对验收遗留问题提出处理意见。 7对工程建设作出评价和结论。 3.0.3工程验收结论应经验收委员会(工作组)审查通过。 3.0.4当工程具备验收条件时,应及时组织验收。未经验收或验收不合格的工程不得交

光伏支架施工验收规范标准

.\ 光伏大棚钢结构施工验收标准

光伏大棚钢结构施工验收标准 1目的范围 为加强公司项目建设规范化、标准化,健全项目建设管理,保证项目建设质量,制定本标准。 本标准适用于公司所有新建、改建、扩建光伏电站项目钢结构安装工程施工验收。 2规范性引用文件 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》GB3098 《钢结构防火涂料应用技术规程》CECS24:90 《钢结构高强度螺栓连接的设计施工及验收规程》JGJ82 《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81 《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》GB11345 3标准要求 3.1 基本规定 3.1.1钢结构工程施工单位应具备相应施工资质,施工现场应有经项目技术负责人审批的施工组织设计、施工方案、安全技术交底等技术文件。 3.1.2钢结构工程应按下列规定进行施工质量控制。 3.1.2.1采用的原材料及成品应进行进场验收。凡涉及安全、功能的原材料及成品应按规范规定进行复验,并应经监理工程师见证取样、送样。 3.1.2.2各工序应按施工技术标准进行质量控制,每道工序完成后,应进行检查。 3.1.2.3土建基础完工后,应进行交接检验,并经监理工程师(建设单位技术负责人)检查认可。 3.1.2.4钢结构工程施工质量验收应在施工单位自检基础上,按照检验批、分项工程、分部(子分部)工程进行。钢结构分项工程应由一个或若干检验批组成,各分项工程检验批应按规范规定并结合工程实际情况进行划分。 3.2 验收标准及流程 3.2.1项目部应对钢结构图纸进行图纸会审,并形成图纸会审记录。 3.2.2钢结构施工前需编制施工组织设计并报批,施工单位进场前进行资质报验、技术(安全)交底。 3.2.3钢结构材料进场时需进行原材料报验,并形成验收记录。 3.2.4施工质量验收

光伏电站并网流程

光伏电站并网流程 一、具备的条件 1、工程已完工,设备已完成调试,消防已验收,资料齐全,具备并网验收条件。 2、按照“光伏电站并网前所需资料目录”完成资料准备。 3、按照“光伏电站并网设备调试试验资料目录”完成资料准备。 二、流程 1、向物价局提交上网电价申请,物价局批复上网电价文件;(省物价局) 2、向供电公司提交光伏电站上网关口申请; 3、供电公司批复上网关口; 4、将电能计量装置送电科院进行校验,安装; 5、提交光伏电站接入间隔和送出线路调度命名申请及资料; 6、供电公司下达光伏电站接入间隔和送出线路调度命名;调管设备范围划分。 7、向省质量监督中心站提交并网验收申请及自查报告等资料; 8、省质量监督中心站组织对工程项目进行并网前检查验收; 9、对省质量监督中心站验收不合格项进行消缺,将消缺整改情况报省质量监督中心 站审查复验,省质监站出具验收报告; 10、向供电公司提交并网验收申请及资料; 11、供电公司进行图纸(包括变电所间隔、送出线路、光伏电站站内)及主要设备技 术参数等资料审查; 12、供电公司组织各部门进行并网前验收;对验收不合格项进行消缺,将消缺整改情 况报供电公司审查,进行复验,出具验收报告; 13、向供电公司提交办理《并网调度协议》的资料;

14、办理并网调度协议; 15、向供电公司提交办理《购售电合同》的资料; 16、办理购售电合同; 17、向供电公司提交办理《供用电合同》的资料; 18、办理供用电合同; 19、向供电公司提交光伏电站设备的保护定值,审核、备案; 20、向供电公司提交光伏电站投运计划; 21、向供电公司提交光伏电站并网启动方案; 22、成立启委会,召开并网启动会议。

光伏发电工程验收规范GBT50796-2012

光伏发电工程验收规范(GB/T 50796-2012) 1总则 1.0.1为确保光伏发电工程质量,指导和规范光伏发电工程的验收,制定本规范。光伏电站施工质量标准及检验规定

光伏电站施工质量标准及检验规定

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

光伏电站施工质量标准及检验规定 东方日升(宁波)电力开发有限公司工程技术部编制 2015年9月

2 序言 为加强东方日升公司、下属或关联子公司、项目公司的性能竣工验收管理工作,明确光伏电站综合性能和质保要求,规范光伏电站竣工验收标准和 检查要求,确保光伏电站整体性能质量, 参考行业内相关标准及公司自身要求,特编制本规定, 可作为公司各类光伏电站项目的通用技术协议及合同附件。 本规定编制的主要依据:现场国家有关工程质量的法律、法规、管理标准、技术标准以及国家、行业有关标准和相关其他行业标准 3 目录 1 电站验收----------------------------------------------------4 1.1. 总则------------------------------------------------------4 1.2. 验收检查依据----------------------------------------------4 1.3. 竣工验收检查应具备的条件------------------------------------5 1.4. 验收检查范围-----------------------------------------------5 1.5. 竣工验收检查的内容---------------------------------------6 1.5.1. 土建和支架施工质量检查内容--------------------------------6 1.5.2. 电气安装施工质量检查内容----------------------------------7 1.5.3. 交流系统检查-----------------------------------------------10 1.5.4. 公用系统检查-----------------------------------------------11 1.5.5. 通用设备检查-----------------------------------------------1 2 1.6. 电气设备试验结果检查---------------------------------------1 3 1.6.1. 高压电气设备现场试验项目------------------------------------13 1.6.2. 变压器、电抗器现场试验项目-------------------------------1 4 1.6.3. 母线装置(绝缘子)现场试验项目---------------------------14 1.6.4. 电力电缆现场试验项目-------------------------------------14 1.6.5. 接地试验项目---------------------------------------------14 1.6.6. 盘、柜及二次回路接线现场试验项目-------------------------1 5 1.6.7. 蓄电池组现场试验项目-------------------------------------15 1.6.8. 继电保护与自动装置现场测试项目---------------------------15 1.7. 分系统测试结果检查--------------------------------------15 1.7.1. 测试种类------------------------------------------------15 1.7.2. 测试要求------------------------------------------------1 6 1.7.3. 测试结果检查--------------------------------------------16 1.8. 消防系统检查验收-----------------------------------------16 1.9. 输电线路工程质量检查-------------------------------------1 7 1.10. 标签与标识-----------------------------------------------17 1.10.1. 检查项目-----------------------------------------------17

光伏电站并网试运行方案

光伏电站并网试运行方案(总 11页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

光伏发电项目 并 网 试 运 行 方 案 xxxxxxxx工程有限公司

目录 一、工程目标 (4) 1.1. 质量目标 (4) 1.2. 工期目标 (4) 二、启动试行前准备 (4) 四、启动试运行应具备的条件 (5) 五、启动试运行前系统运行方式要求、调试操作配合 (5) 六、启动试运行内容及步骤 (6) 6.1 启动前现场准备和设备检查 (6) 6.1.1 一次设备检查 (6) 6.1.2二次设备检查和保护投退 (6) 6.2 启动试运行步骤 (6) 6.2.1 35KV母线充电 (6) 6.2.2 #1接地变充电 (7) 6.2.3 无功补偿装置充电 (7) 6.2.4 35KV光伏进线一充电 (7) 6.2.5箱变充电 (7) 6.2.6 逆变器并网调试 (8) 七、质量管理体系与保证措施 (8) 7.1 质量方针、目标 (8) 7.2质量保证措施 (8) 7.3工序质量检验和质量控制 (9) 7.4 施工现场安全生产交底 (11) 7.5安全生产管理岗位及职责 (12) 7.6 安全生产管理措施 (13)

一、工程目标 1.1.质量目标 工程质量验收标准:满足规范及施工图纸文件要求,验收合格,争创优良工程。 1.2.工期目标 开工日期:以土建工程满足施工作业的要求开始,在合同约定的施工期限内完成施工安装任务。具体开工日期以工程开工令或合同中的约定为准。 二、启动试行前准备 1. 运行单位应准备好操作用品,用具,消防器材配备齐全并到位。 2. 所有启动试行范围内的设备均按有关施工规程、规定要求进行安装调试,且经启动委员会工程验收组验收合格,并向启动委员会交验收结果报告,启动委员会认可已具备试行条件。 3. 与地调、省调的通信开通,启动设备的运动信息能正确传送到地调及省调。 4. 启动试行范围内的设备图纸及厂家资料齐全。 5. 启动试行范围内的设备现场运行规程编写审批完成并报相关部分备案。 6. 施工单位和运行单位双方协商安排操作、监护及值班人员和班次,各值班长和试运行负责人的名单报地调、省调备案。 7. 与启动试运行设备相关的厂家代表已到位。 8. 施工单位、厂家代表及运行单位协商安排完成投运设备的绝缘测量检查工作。三、启动试运行范围

光伏电站验收申请及验收报告

工程竣工预验收报验申请表 监B7-3 致:深圳市昊源建设监理有限公司(监理单位): 我方已按合同和设计要求全部完成了娄星区省级扶贫村光伏电站设备采购及安装项目工程,经自检合格,请审查验收。 附件:□单位工程质量竣工验收记录(页) □工程质量控制资料(页) 施工项目部(盖章) 项目经理(签字) 日期: 预验收意见: □报验表格填写不符合要求,现予退回。请重新填写报验。 □工程质量控制资料达不到验收要求,现予退回。请按审查附件要求抓紧完善后再行填表报验。 □工程实物达不到验收质量要求,请按审查附件要求抓紧完善后再行填表报验。 □工程总体质量基本达到验收标准,请继续做好质量整改和成品保护,准备参加建设单位组织的工程竣工验收。并报建设单位。 □附件:号监理通知单 监理工程师(签字) 总监理工程师(签字) 日期: 签收人施工单位: 日期: 监理单位: 日期: 建设单位: 日期:

分布式并网光伏发电项目验收和调试报告 项目名称工程地址 建设单位施工单位 项目装机规模kw 并网电压V 主体工程完工时间年月日验收日期年月日验收当日天气验收时间时分 以下由现场验收人员填写 第一部分:光伏组件及固定支架现场检验 序号检验项目检验标准检验记录 1 光伏组件组件数量 2 组件串数 3 无破损或明显变形 4 开路电压测量值(v) 5 固定支架支架安装牢固、可靠 6 支架防腐符合标准 7 与支架固定处屋面做防水处理(若存在) 8 防雷检查组件与支架需有防雷措施 第二部分:综合布线现场检验 1 直流侧电缆电缆型号 2 电缆根数 3 走线合理不杂乱 4 无明显暴露在外的部分 5 交流侧电缆电缆型号 6 电缆根数 7 走线合理不杂乱 8 无明显暴露在外的部分 第三部分:交直流配电箱现场检验 1 外观检查外观无破损、箱体无明显变形 2 箱内检查箱内无碎屑或遗留物等 3 内部元器件元器件无松动、脱落 4 开关分合闸检查开关分合闸灵活可靠 5 接地检查需有可靠接地 6 防雷检查直流侧与交流侧均有防雷设施第四部分:逆变器现场检验 1 本体检查厂家 2 型号 3 外观检查外观无划痕,柜体无明显变形 4 安装检查安装牢固、可靠 5 电气连接检查连接牢固,无松动 6 开关分合闸检查开关分合闸灵活可靠

光伏支架施工验收标准

光伏大棚钢结构施工验收标准

光伏大棚钢结构施工验收标准版本:A/0 (P05G02-2017) 光伏大棚钢结构施工验收标准 1目的范围 为加强公司项目建设规范化、标准化,健全项目建设管理,保证项目建设质量,制定本标准。 3.1.2.4钢结构工程施工质量验收应在施工单位自检基础上,按照检验批、分项工程、分部(子分部)工程 2

______________________________________________________________________________________________________________ 精品资料 进行。 3.2.4施工质量验收 3.2. 4.1基础的定位轴线、基础上柱的定位轴线和标高、地脚螺栓(锚栓)的规格和位置、地脚螺栓(锚栓)紧固、螺旋桩施工应符合设计要求。当设计无要求时,应符合下表的规定。 3.2. 4.2钢结构焊接需严格按照设计图纸、规范标准要求进行验收,同时重点关注以下几项: 3.2. 4.2.1焊工必须经考试合格并取得合格证书。持证焊工必须在其考试合格项目及其认可范围内施焊。 3.2.4.2.2设计要求全焊透的一、二级焊缝应采用超声波探伤进行内部缺陷的检验,超声波探伤不能对缺陷做出判断时,应采用射线探伤,其内部缺陷分级及探伤方法应符合现行国家标准 《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》GB11345或《钢熔化焊对接接头射结照相和质量分级》GB3323的规定。 一、二级焊缝质量等级及缺陷分级

并网光伏发电系统工程验收基本要求(精)

并网光伏发电系统工程验收基本要求 一、项目基本信息和文件:项目的基本信息提供,检查项目必须的文件资料及合同要求的技术文件。 二、电站设备的合同符合性:对光伏系统设备种类、技术规格、数量以及主要性能进行合同符合性检查。 三、光伏系统的检查:检查光伏系统各个分系统的功能和质量。 四、光伏系统的测试:对光伏系统中各分系统进行必要的测试。 五、验证报告:验证报告的一般性要求,初始和周期验证要求。 一、项目基本信息和文件:项目的基本信息提供,检查项目必须的文件资料及 合同要求的技术文件。 1、项目的基本信息 2、项目基础文件的检查: 基础文件包括: a 立项审批文件; b 占用荒地的 , 需提交项目的用地许可;与建筑结合的,需提交建筑安装许可; c 并网发电项目需提交电网企业同意接入电网的文件,如享受上网电价,还需提交与电网企业签订的售购电协议; d 工程承包合同或具有法律依据的项目中标协议; e 光伏组件和逆变器的制造商、型号和数量; f 系统安装和运行日期;

g 项目所有设备的采购合同; h 项目总体设计方案; i 关键部件(太阳电池组件和并网逆变器的技术手册和使用维护手册; j 关键部件(太阳电池组件和并网逆变器的测试报告和认证证书; k 建设单位编制的工程竣工报告; l 建设单位提供的此工程的系统维护手册。 二、电站设备的合同符合性:对光伏系统设备种类、技术规格、数量以及主要性能进行合同符合性检查。 依据合同或投标书, 逐项检查所有电站设备的规格和数量, 并做详细记录, 记录表格见附件 3。 重点检查下列主要设备: a 光伏组件、组串和光伏方阵的型号、规格和数量; b 光伏组串汇流箱的型号、规格和数量; c 直流配电系统的型号、规格和数量; d 逆变器的型号、规格和数量; e 交流配电系统的型号、规格和数量; f 升压变压器和电网接入系统的型号和规格; g 支架系统的类型(跟踪 /固定、型号和材质; h 电站监控系统的型号和功能。

光伏并网发电项目竣工验收方案审批稿

光伏并网发电项目竣工 验收方案 YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】

XX有限公司XX兆瓦 并网光伏发电项目 竣 工 验 收 方 案 建设单位: XXX有限公司 编制日期:二〇一X年X月

一、工程概况 (1)项目名称:XX有限公司XX兆瓦并网光伏发电项目 (2)建设单位:XX有限公司 (3)设计单位:XX (4)监理单位:XX (5)施工单位:XX有限公司 (6)选址:XXX兆瓦并网光伏发电项目位于XX省X市XX,项目所在地距离XX市区约XX公里。本项目为农光互补地面电站项目,利用太阳能光伏发电无污染零排放的特点,与传统农业种植有机结合,在种植农作物的土地上架设安装光伏太阳能发电装置,它既具有发电能力,又能为农作物提供适宜的生长环境,最大化利用土地价值,以此创造更好的经济效益和社会效益XX光伏电站占地总面积约5000亩,划分为8个区域,本期拟建容量XXMW,年发电量XX瓦时,发电利用小时XX小时。该电站XX年将在现有土地上续建XXMW光伏电站,最终规模XXMW。 地理位置处于东经XX、北纬XX之间,是XX的交接地带。根据NASA网站查询,建设地最佳倾斜角为XX,水平面上22年的日平均太阳辐射量约为㎡/d,即年太阳辐射量为㎡。 (7)本期工程计划于XX年8月25日开工建设,计划XXX年12月30日建成投产具备并网条件。 (8)总的设计工艺和方案 XX光伏电站全部采用XXWp多晶硅电池组件,电站共设XX个1MWp光伏发电单元。每个光伏发电单元经汇流后接入X台500kW的并网逆变器,经箱变升压至35kV。每X台箱式变压器在高压侧并联为一回35KV线路后进入110kV升压站,