文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 生活变频控制柜使用说明[1]

生活变频控制柜使用说明[1]

生活变频控制柜使用说明[1]
生活变频控制柜使用说明[1]

生活自动变频控制柜

使

上海东方泵业(集团)有限公司

目录

一、概述 .............................................................................................................................. 错误!未定义书签。

二、设备特点、适用范围 ............................................................................................... 错误!未定义书签。

1、功能与优点.................................................................................................................. 错误!未定义书签。

2、适用范围...................................................................................................................... 错误!未定义书签。

三、设备主要技术指标及使用条件.............................................................................. 错误!未定义书签。

1、主要技术指标.............................................................................................................. 错误!未定义书签。

2、设备使用条件.............................................................................................................. 错误!未定义书签。

四、设备型号说明 ............................................................................................................ 错误!未定义书签。

五、设备主要构成及工作原理 ...................................................................................... 错误!未定义书签。

六、变频恒压供水设备的安装接线.............................................................................. 错误!未定义书签。

1、控制柜外型.................................................................................................................. 错误!未定义书签。

2、控制柜规格.................................................................................................................. 错误!未定义书签。

3、禁止事项...................................................................................................................... 错误!未定义书签。

4、控制柜端子接线图...................................................................................................... 错误!未定义书签。

5、控制设备电气安装接线要求...................................................................................... 错误!未定义书签。

七、设备的调试与使用.................................................................................................... 错误!未定义书签。

1、设备的调试.................................................................................................................. 错误!未定义书签。

2、控制柜操作说明.......................................................................................................... 错误!未定义书签。

3、控制柜不同型号的差别 (10)

4、使用与维护 (11)

八、故障原因及对策 (11)

一、概述

DFK系列变频恒压供水自动控制设备系运用当今最先进的交流变频调速和微电脑控制技术,将变频调速器与电机水泵组合而成的新一代机电一体化高科技节能供水设备。

一般给水管网中的水压(自来水厂的一次供水压力)已很难满足用户的用水需求,除建筑低层可由市政管网直接供水外,其余高层用户均须“增”压供水。无论是水塔、高位水箱,还是气压罐,都必须由水泵以高出用户实际所需水压的压力进行“提升”,从而造成能源的浪费。

水箱式供水的用户管网水压较稳定,具有一定的贮水能力。但水箱(或水塔)的存在,增加了建筑物结构的承重和建筑造价,同时造成了水质的二次污染,且最高层不利水点水压不能满足用户需要。

气压式供水其实是把高位水箱移到了地面。它虽可减少污染,并一定程度上消除“水锤”现象和管网中的噪音,但气压罐的有效容积有限,水泵电机启停十分频繁,管网压力波动较大;气压罐为钢制压力容器,还需使用胶囊隔膜或补气装置,运营费用高,潜在费用较高。

变频调速恒压供水设备以管网水压(或用户用水流量)为设定参数,通过微机控制变频器的输出频率从而自动调节水泵电机的转速,实现管网水压的闭环调节(PID),使供水系统自动恒稳于设定的压力值:即用水量增加时,频率提高,水泵转速加快,水泵供水量相应增大;用水量减少时,频率降低,水泵转速减慢,水泵供水量亦相应减小。这样就保证了整个管网满足了用户对水压(与用户设定的压力一致)和水量(随用水量变化而变化)的要求,同时达到了提高供水品质和高效节能的目的“用多少水,供多少水”;采用该设备不需建造高位水箱、水塔,无水质的二次污染,是一种理想的现代化建筑供水设备。

新型的变频恒压供水与传统的水箱式和气压罐式供水方式相比,不论是设备的投资额,运行的经济性,还是系统的稳定性、可靠性、节能效果、自动化程度等方面都具有无法比拟的优势。这些优越性引起了几乎所有供水设备厂家的高度重视,争相开发、生产这一新技术产品。最近几年,随着交流变频调速技术的成熟、普及和应用,变频恒压供水系统以其技术先进,得到了飞快的发展。目前该产品正向着高可靠性、全数字化、多品种系列化的方向发展。追求高度智能化、系列标准化是未来供水设备适应城镇建设成片开发、网络供水调试和整体规划要求的必然趋势。

二、设备特点、适用范围

1、功能与优点

作为高新科技产品,变频恒压供水系统具有以下主要特点:

1.核心控制部件采用具有国际领先水平的微处理机和大功率晶体管,功能强大,使用寿命长。

2.数字PID调节,键盘操作,数字显示,全自动运行无人值守。

3.使用工业可编程序控制器进行编程控制。性能优越,控制方式灵活,抗干扰能力强,工作稳定可靠。

4.无损耗水泵电机转速调节,实现供水量从零至最大之间的无级调节,使系统始终工作在最佳节能状态,“用多少水,供多少水”。

5.大功率水泵电机均可由变频器实现软启动,对电网和管网无冲击,大大延长水泵、电机、管网及其它控制设备的使用寿命。

6.多台水泵可循环交替运行,均衡了各台泵的平均工作时间,避免了水泵锈蚀。

7.系统运行噪音小,压力稳定,控制精度高。

8.设备综合保护功能齐全,通常有短路、过流、过载、水源缺水保护等。如果用户要求有其它特殊功能,如保护功能:过压、欠压、缺相、三相不平衡等,需有文本操作显示或人机对话功能等集监控于一体的上位机通讯功能等,均可按客户要求可靠运作。

9.手动、自动控制功能设置,可保证设备的安全连续运行。

10. 备体积小,节省空间,安装便捷。

2、适用范围

各类自来水厂及其二次转压泵站的恒压供水;

城乡居民小区的生活、消防供水;

高层建筑生活、消防分区或集中供水;

工矿企业、机关、学校的生产、生活及消防供水;

宾馆冷热水供应、采暖稳压;

空调循环冷却水恒温恒压,工业锅炉恒温恒压供水;

农业、园林自动喷灌;

音乐喷泉的自动控制等。

三、设备主要技术指标及使用条件

1、主要技术指标

供水流量范围:0~5000m 3/h ; 供水扬程范围:0~300m 供水压力范围:0~3MPa ; 压力调节精度:≤±; 控制电机功率:~315kW 。

2、设备使用条件

电源电压波动:≤±10% 周围环境温度: -10℃--+40℃ 空气相对湿度: 20%--90% 绝对海拨高度:≤1000m

无导电尘埃及能腐蚀金属和破坏绝缘的气体的场所 无爆炸危险的场所

无剧烈震动和倾斜度≤5度的场所 有防雨防震设备和无水蒸汽的场所

四、设备型号说明

DFK-S30-3VJ /4-2H

稳压泵台数稳压泵功率

主泵台数主泵功率东方泵业自动控制柜

生活控制

工频旁路星三角启动变频方式双电源(附加功能)

说明:

控制方式选项:S —生活控制; Q —排污控制;

K —空调控制; X —消防控制;

工频旁路选项:J —星三角启动; R —软启动;

Z —自藕降压启动; 不写—直接启动; 附加功能选项:H —双电源; I —触摸屏功能;

五、设备构成及工作原理

变频恒压自动供水成套设备主要由:供水主泵组、稳压泵组(可选件)、稳压气压罐(可选件)、变频恒压供水控制柜、压力传感器、蓄水池缺水保护水位控制器、管阀配件等组成。

DFK系列变频控制柜采用原装进口变频器作为核心控制部件,控制技术先进(PID 闭环调节、模糊控制、高可靠工业控制微机),自动化程度高,质量可靠,使用寿命长,节能效果好,维护简便。

变频恒压供水自动控制系统工作原理如下:

系统正常运行时,压力传感器对管网水压进行采样,并将压力信号转换为电信号,然后将信号送至PID调节器,与用户设置的压力值进行运算和比较,将结果转换为频率调节信号和水泵启动信号分别送至变频器和可编程控制器(PLC);变频器根据频率调节信号调整水泵电机的电源频率,从而调整水泵的转速;可编程控制器根椐水泵启动台数信号控制水泵工况。通过对水泵的启动和停止的台数和其中变频泵的转速的调节,使供水泵组“提升”的水量与管网不停变化的用水量保持一致,使管网水压恒稳于用户预置值。

水泵组

管网压力传感器、地面蓄水池液位控制器等构成。

六、变频恒压供水设备的安装接线

1、控制柜外型

2、控制柜规格

通常用户如果没有特殊要求,将按我公司标准规格进行生产。有特殊要求时请注明柜壳尺寸、颜色、IP 等级等相关要求。

注: ※为了便于设备散热、维护、检修的方便,控制柜周围应预留一定空间,参考下列尺寸,如下图

左所示。

※控制柜均应安装于槽钢底座或混凝土基础上,基础应预留电缆沟,便于敷设电

缆;应备有专用接地装置。如下图右所示。

3、禁止事项

1、 严禁拆开已通电的变频器。必须切断电源,待充电指示灯熄灭后,才能接触

变频器内部,否则会严重伤害人身。

2、 不要试图将任何电容器连接于变频器的输出端。因电容器将产生过大的高次

谐波电流,变频器会过热而受损。

3、 变频柜的接地,不要使用外壳或侧板上的螺栓,要连接于专用的接地端子。

正面

侧面

800mm

500m m

300mm

200mm

A

B

170-300mm

控制柜基础

4、不能在变频器端子之间或对控制电路端子用兆欧表进行测试,此项测试须由专业技术人员进行。

不正确的耐压实验可能会损毁变频器。

4、控制柜端子接线图

1.液位开关固定在水池内部合适的位置,安装尺寸参考下图。周围不能

有其它物体,以免影响液位开关动作,造成控制失灵。加在液位开关

上的是24V以下安全电压信号。

2.压力传感器接线端子上的“2”接远传压力表满量程对应的变阻器低阻

值端,“3”接远传压力表内变阻器的动端,“1”接远传压力表变阻

器零压力值对应的变阻器低阻值端。

3.接线端子上的“10”为直流24V正极,“11”为直流24V负极。

4.接线端子上的“8”为反馈电流4-20mA输入端,“9”为接地端。

5、控制设备电气安装接线要求

1.安装前应检查控制柜负载能力与水泵电机功率是否相符。严禁超载

使用控制柜!

2.压力传感器(远传压力表)必须安装在供水主管上,必须在干管和压

力表之间加装缓冲弯管和控制阀,压力表应安装在机械震动小、及水

压波动平稳处;

3.控制柜在安装接线之前,必须检查并加固各线路连接端子螺栓;

4.控制柜的接线应由熟练技术人员完成;

5.控制柜内接线端子有强、弱电之分,接线时应对照相关手册和附给客

户或贴在控制柜类的图纸操作;

6.对于电网与控制柜间及控制柜和电机间的电缆,都必须严格按照低压

电气设备安装规程连接。电力线和信号线(如压力传感器的屏蔽线)

必须分开布线,若穿钢管敷设,钢管必须接地;

7.控制柜的电源为三相五线制:三相线,一零线,一地线;

8.液位传感信号线宜选用三芯橡皮电缆线,以保证其绝缘性能;压力

传感信号线必须采用三芯屏蔽线,以防止外部干扰;

9.控制柜必须接地良好;

10.水泵的安装请参照相应水泵安装说明书。

七、设备的调试与使用

1、设备的调试

水泵、控制柜和所有管阀配件都安装完毕后,请对照相关安装说明书仔细检查。待核实后,即可对控制柜进行调试。

A.详细参阅本手册及相关样本、使用说明;

B.认真检查接线是否正确,特别是变频器的输入输出线。

C.将蓄水池和水泵注满水,检查水泵及管路有无泄漏。对照水泵电机的额定电流调整好控制柜内热继电器的整定电流。

D.先将控制柜主令功能开关旋到“手动”,然后接通控制柜电源,手动启动各台水泵,检查各台水泵的转向和运转状况。

E.一切正常后,将转换开关旋到“自动”,使控制柜处于自动运行状态。

F.调节压力设定参数至所需的压力值,具体调试方法见下。

2、控制柜操作说明

(1)手动操作:

转换开关1SAC置于“手动”状态,此时水泵只可手动工频工作。合上电源,则控制柜电源指示灯亮,按1#泵“起动”按钮,1#水泵电机开始运行,“1#泵工频”指示灯亮。按1#泵“停止”按钮,1#水泵电机停止工作,“1#泵工频”指示灯灭。当控制柜面板的转换开关置于“手动”位置时,供水设备的电机启停只能通过控制柜面板上的“启动/停止”按钮进行手动控制。同时,指示灯显示只有“工频指示灯”有效。2#~……#水泵工作情况类同。

此时控制柜不能进行自动操作控制。

(2)自动操作(由PLC控制):

转换开关1SAC置于“自动”状态,1#、2#、3#……#水泵的自动允许旋钮开关旋到“开”的位置。只有当1#水泵的自动允许旋钮开关处于“开”状态,1#水泵才可参与工作(变频或工频)。其它水泵工作情况类同。

在通常情况下,只要保证水泵进口有水,系统将根据远传压力表反馈的压力情况由水泵变频或工频工作,自动稳定在设定压力,维持管网压力。

A、自动加/减泵功能

合上电源,则控制柜电源指示灯亮,在水池不缺水的情况下,经过几秒钟延时,1#水泵电机自动变频起动运行。在1#水泵(稳压泵)供水满足不了外界用水的情况下,系统自动加泵,自动把1#水泵转化为工频运行,延时自动变频起动2#水泵。当有不止一台在运行(即:有多台水泵运行)时,且水泵的供水量大于用户用水量时,系统自动减泵,且减泵的原则是“先起先停”,即:先工作的水泵应先被停泵。经过这样持续地动态调节,直到系统供水压力达到一定平衡。

B、故障切换功能

当1#水泵变频运行信号点亮时,延时1秒检测1#泵反馈信号,如果没

有信号,则切断1#水泵变频运行信号的输出,自动切换到下一台处于停止状态的水泵,同时发出报警信号,故障灯点亮。故障排除后,按控制柜面板上的“故障复位”按钮(一个脉冲信号)即可解除记忆的故障信号,故障灯熄灭。2#~……#水泵变频工作情况类同。

C、旋钮切换功能

当1#水泵变频运行信号接通时,将1#水泵的自动允许旋钮开关旋到“关”的位置,此时关断1#水泵变频运行信号,自动切换到下一台处于停止状态的水泵。2#~……#水泵变频工作情况类同。

D、定时自动轮换功能

当1#水泵变频运行信号接通、而另外几台水泵均处于停止状态时,经过一定时间(在PLC内部设定24小时)会自动切换到下一台水泵2#,使其变频运行,此时必须两台以上水泵的自动允许旋钮开关处于“开”状态。

2#~……#水泵变频工作情况类同。

E、缺水保护功能

水池水源的充足与否,将直接影响到系统水泵的起、停。当水池缺水时,缺水中间继电器断开,系统将自动停止水泵的运行(工频和变频)。

F、故障指示功能

当各水泵发生故障(如过载等)时,系统自动停止PLC中相应水泵的输出,切断该电机的电源,终止电机运行,并对故障作出相应的指示。

G、人机对话功能(可选)

采用人机界面或上位机把相应的控制、监测等相关功能通过通讯和操作软件,以人机对话的方式方便快捷直观形象的表现出来。

3、控制柜不同型号的差别

除了上述的启动方式和控制类型等存在差别外,还有控制方式的差别。

上面第二项操作说明是针对有PLC的一控多的情况,还有以下的一控二或一控一不一样,通常它们不带PLC,采取当一只泵满足不了的情况直接加工频、两只泵又多出系统需求量时直接减工频的方式。

如果有通讯或其它特殊功能要求,也是在这基础上添加相应功能。

4、使用与维护

A.本设备为全自动控制,日常工作不需专人操作,但应对设备进行定期检查。

B.定期校正远传压力表;

C.定期检测水泵电机的电流,定期对水泵和电机进行维护保养;

D.定期检查管路和阀门是否泄漏和损坏;

E.定期检查控制柜内接线螺栓是否松动,电器是否损伤;

各类参数在设备调试时均已设置,用户除必要时改变设备工作压力值外,不得随意更改变频器和恒压控制器的参数。若需修改,须在我方技术人员的指导下进行。

八、一般故障原因及对策

注意:若自动失灵原因无法查明,请速与我公司售后服务部联系,不要试图对变频器和变频恒压供水控制器进行拆卸维修,以免造成不可弥补的损失。

变频控制柜设计安装规范(1)

丹佛斯变频控制柜设计安装规范 北京欧凌科技有限公司赵爱东 一、引言 随着丹佛斯变频器应用的领域越来越广,部分开关成套厂家对丹佛斯变频器组装成柜并不是很专业的情况下,根据我公司技术工程师及丹佛斯技术工程师在现场调试中发现的变频器安装和接线问题,对变频器的安装、接线及维护保养做出如下规范要求。 二、变频控制柜设计前注意事项 1.安装环境 1)海拔高度:海拔高度1000m,海拔大于1000m会产生降容的情况 海拔超过1000米的使用场合选型时应考虑加大变频器的功率 2)环境温度、湿度: 干净、干燥、无腐蚀性气体的环境 在5% - 95%湿度的环境下,不能有冷凝的情况 24小时运行的环境温度极限=45°C 最大环境温度极限=50°C 储存的温度条件-25°C 至65°C 使用环境比较差的地方做柜子的时候应该考虑加强柜体的防护等级,并选用 带加强涂尘的变频器。 3)供电情况 电源三相不平衡程度<3% 电源电压是否超过380V的10%,电压过高得考虑加装降压装置 2.负载类型 1)恒转矩负载:启动转矩很大,选择高启动转矩的变频器,并按电动机额定电 流选择变频器,应选用FC300系列变频器 2)平方转矩负载:按电动机额定电流选择变频器,选用FC100系列及FC300系 列均可 3)恒功率负载:启动转矩很大,选择高启动转矩的变频器,并按电动机额定电 流选择变频器,应选用FC300系列变频器 3.工作方式 1)单台

设计时要注意防尘和散热 2)多用一备 设计时要考虑定时轮换运行,备用机最少要每三个月通电运行一次 4.控制方式 1)单控 最简单的控制方式 2)工频变频切换 做好工频与变频接触器之间的互锁,要在变频接触器闭合后再启动变频器, 变频器停止后断开变频下口的接触器,严禁变频运行有输出情况下吸合或断开 变频下口接触器,应该通过变频器的27端子(自由停车功能端子)来实现停止 3)一拖多 除做好变频和工频接触器的互锁外,每一个变频回路都得进行行互锁,因变 频器只能拖动一台该功率的电机运行,同样严禁变频运行有输出情况下吸合或 断开变频下口接触器。大功率电机不建议使循环软启一拖多控制,建议使用固 定变频配合软启动来实现一拖多。 4)本地远程切换 本地及远程切换应能实时切换,每个变频柜的远程启动点应为独立的,不得 将两个或几个控制柜的远程启停点共用,以免将其他柜内的电源串到当前变频 柜。 5)急停 急停可以采用断开变频器供电电源的方式来实现,但正常停止时不允许通过 断开供电电源来停止变频器的输出,应为先停止变频器,再断开变频器供电电 源。 三、变频柜布置及器件要求 1.器件选择 要选择合适电流等级的优质器件,避免因虚接或短路引起变频器故障。(我们在现场已经发现有客户因选择的供电主开关有一相不导通导致变频器不能正常工作) 2.器件配置 主要配置有断路器、快速熔断器、变频器、风扇,中间继电器,根据控制要求可选配置有:接触器、电抗器、正弦波滤波器、制动电阻、照明、除湿控制等。

变频控制柜操作说明

变频控制柜操作说明 1运行前准备 开前门先将空气断路器QF上推,接通主电源,“停机”红信号 灯HLR亮。将前门关紧,旋转“电压测量”SA1转换开关,检查各 线电压是否正常。 2变频调速器送电 在前柜门上按“变频上电”按钮SB2,电磁接触器KM闭合,“变 频上电”绿信号灯HLG亮,同时红信号灯HLR熄灭,主电源送至变 频调速器输入端,同时面板有显示。 3变频调速器工作 请按变频调速器的使用说明书进行操作。按“控制面板”的操作 面板上“功能数据”键或旋转电位器R,将各工作参数设定好。将“正 转/停/反转”转换开关SA2置于正转位后,再按操作面板上“运行” 键控制风机电机从起动频率上升至50Hz进行运行,操作面板上运行 指示灯亮。操作面板上可从LED显示屏幕上显示变频器输出频率、 输出电压、输出电流、同步转速、负载率及电机状态。一旦变频调速 器及风机电机出现故障,变频调速器操作面板有故障代码及报警显示 外,同时“故障”黄信号灯HLR亮,变频调速器停止工作。在得知 故障类型后再切断变频调速器的输入电源,即操作“停机”按钮SB1, “变频上电”绿信号灯HLG熄灭,“停机”红信号灯HLR亮。 4停机操作 正常停机操作:须先操作面板上“停止”键使变频调速器运行频 率从50Hz下降至停止频率,面板上运行指示灯熄灭,电机也将停止

运转。再按门上“停机”按钮SB1,电磁接触器KM断电,“变频上电”绿信号灯HLG熄灭,“停机”红信号灯HLR亮。开前门将空气断路器QF下扳断总电源,红信号灯HLR熄灭,关好前门,再将“电压测量”转换开关SA1置于0位。 5反风操作 先按“停止”键使变频调速器运行频率从50Hz下降至停止频率,面板上运行指示灯熄灭,电机也将停止运转。再将“正转/停/反转”转换开关SA2置于反转位,再按操作面板上“运行”键进行起动。6温度检测 通过“温度显示”窗的智能巡检仪TW检测与显示风机电机轴承和绕组的工作温度,并可事先根据需要的保护值先设置好温度报警值,进行过温度报警进行提醒。建议停止工作。具体操作步骤详见智能巡检仪说明书。出厂设定值:轴承报警温度为85℃,定子绕组报警温度为125℃。

威乐水泵变频使用说明书

威乐(中国)水泵系统有限公司 恒压供水变频控制柜恒压供水变频控制柜 操作使用操作使用说明说明 威乐威乐((中国中国))水泵系统有限公司

1.1.概述概述概述 安装及调试只能由有资质的人员进行。 1.1使用范围使用范围 WILO 变频恒压供水系统采用了交流变频调速技术及可编程序(PLC) 控制技术,采用结构化软件设计,构成了性能先进,合理可靠的电控产品。它可以取代水塔、高位水箱及传统的气压罐供水装置,适用于各种类型的水厂、加压站、饭店宾馆、居民小区等高层建筑的生活、生产供水。 1.2技术数据技术数据:: 电源要求:3相380V±10%,50HZ 控制电压:220VAC/24VDC 所控制水泵电机的最大额定功率:根据不同的水泵需要,选择不同的电机功率控制柜 保护等级: IP44(更高等级的需要注明) 环境温度: 0~40℃ 2. . 安全注意事项安全注意事项安全注意事项 安装和操作水泵时请严格遵守以下规定。在安装前请相关安装人员仔细阅读操作手册。请注意“安全提示”以及以下相关章节中危险符号所提示的内容,避免发生安全事故。 2.1危险符号危险符号 表示“小心触电” 注意注意!! 表示如果忽略有关安全规定,会造成水泵/部件损坏并影响其功能 2.2人员培训人员培训 人员必须经过培训合格后才能进行水泵安装。 2.3危险提示危险提示 不遵守操作规定会导致人员伤害和设备损坏;因违反操作规定致使设备人为损坏不在正常的保修范围内。 误操作可能引起很多问题,例如: —水泵及部件功能故障

2.4操作人员安全要求操作人员安全要求 请遵守现行的安全操作规定。 请检查电气方面的安全隐患。 请遵守当地电力公司发布的安全规定。 2.5安装和检修安装和检修 请用户确保安装和检修由专业人员完成,请专业人员仔细阅读操作手册。请勿对运行的水泵进行检修、安装等工作;而且需要有第二个人在场,确保发生事故时及时处理。。 2.6备品备件备品备件 为了确保安全性,建议使用原产备件,或经过WILO 生产商授权的其他厂家的备件。由于使用未经许可的生产商的备件造成设备损坏,本公司不承担维修责任和相关法律责任。 3.3. 运输与储存运输与储存 注意:系统必须防潮并严禁机械破坏与震动。 电气原件不能在0℃到40℃范围外工作。 接电装置避免与湿气接触,避免摇晃和碰撞,以免造成机械损坏。 4.4.控制系统基本工作原理控制系统基本工作原理控制系统基本工作原理 系统运行时,供水管网上压力变化,通过压力/压差传感器变成电信号,经PLC 自动调节变频器的输出频率,以达到改变泵速而稳定压力/压差的目的。同时,当压力/压差在调节过程中高于或低于一定界限时,通过PLC 控制器对电机进行循环开停,并具有工频与变频之间的自动切换,以保证大流量变化时压力恒定。 压力/压差 PLC 变频器 切换装置 电机水泵 供水 压力/压差变送 压力/压差检测 CC 变频控制柜结合各种类型的压力/压差或水位传感器来控制和监督多台泵的工作。将总的供水量分散在几台小容量的水泵上,控制器根据供水量的需求控制各台水泵的启动和关闭。这种供水方式的优点:更精确的满足变化的供水需求,并使各台水泵工作在其最佳的工作范围。从而使设备的运行即可靠又经济。

变频控制柜功能介绍及使用条件

变频控制柜功能介绍及使用条件 上海阳光泵业制造有限公司座落于上海市金山工业园区,是国内一家著名的集研制、开发、生产、销售、服务于一体的大型多元化企业,注册资本1100万元。主导产品包括:螺杆泵、隔膜泵、液下泵、磁力泵、排污泵、化工泵、多级泵、自吸泵、齿轮油泵、计量泵、卫生泵、真空泵、潜水泵、转子泵等类别。产品以优越的性能,精良的品质已获得各项专业认证证书及客户的认可。公司拥有多名水泵专家和各类中高级工程师,不断的开发制造,升级换代产品年年都有问世。 一、变频控制柜详细介绍: 变频供水设备在质量优良,外形美观耐用,安装操作方便,是各类水泵安全可靠的伴侣。典型应用:恒压供水、空压机、风机水泵、中央空调、港口机械、机床、锅炉、造纸机械、食品机械等等。 二、变频控制柜特点: 1、节约能源 变频器控制电机与传统控制的电机比较,能源节约是最有实际意义的,根据注水量、输油量需求来供给的电机工况是经济的运行状,即可节电48.8% 2、运行成本降低传统电机的运行成本由三项组成:初始采购成本、维护成本和能源成本。其中能源成本大约占电机运行成本的77%。通过能源成本降低44.3%,再加上变频起动后对设备的冲击减少,维护和维修量也跟随降低,所以运行成本将大大降低。 3、提高压力控制精度变频控制系统具有精确的压力控制能力。使电机的压力输出与系统所需的注水量相匹配。变频控制电机的输出量随着电机转速的改变而改变。由于变频控制电机速度的精度提高,所以它可以使管网的系统压力变化保持在3pisg变化范围,也就是0.2bar范围内,有效地提高了工况的质量。

4、延长电机的使用寿命变频器从0HZ起动电机,它的起动加速时间可以调整,从而减少起动时对电机的电器部件和机械部件所造成的冲击,增强系统的可靠性,使电机的使用寿命延长。此外,变频控制能够减少机组起动时电流波动,这一波动电流会影响电网和其它设备的用电,变频器能够有效的将起动电流的峰值减少到最低程度。 5、低了电机的噪音根据电机的工况要求,安装变频调速后,电机运转速度明显减慢,因此有效地降了电机运行时的噪音。 三、变频控制柜功能介绍: 1、变频控制柜的电源切换与保护功能 变频控制柜通常设计有断路器元件,它连接着进线电源,可以帮助变频控制柜完成电路的通断操作,并能够在电路和变频器出现短路或过载时提供保护。此外变频柜还可以在电机维护时切断电源保证操作人员安全。 2、变频控制柜的变频调速功能 变频控制柜的控制面板上设置有变频调速用的电位器,可以根据操作人员的输出频率,向电机输送指令信号,控制电机的转速。变频控制柜中的部分产品设置有工频切换功能,以保证在变频器出现故障时,通过自动控制回路将电动机切换回工频电源。 3、变频控制柜的直观控制功能 变频控制柜的柜体上设计有显示设备与操作面板,它与变频控制柜内部的电器元件相连,可以直观显示变频控制柜的运行状态,同时方便操作人员控制变频装置的运行,及对电机等被控制设备进行现场操作。 变频控制柜的柜体上,还安装有各种仪器仪表及指示灯,例如电压表、电流表、频率表,及电源指示灯、报警指示灯、运行指示灯、工频指示灯等。变频控制柜的运行及操作状态,可以直接反应在各项仪表及指示灯上,实现对变频器工作状态的时时监测。 4、变频控制柜的安全防护功能 变频控制柜将各种包括变频器在内的各种电气元件都集中在柜体内,这样可以减少外部环境对电气元件的影响程度,降低电气元件受环境污染的程度,也降低变频控制柜操作人员的触电危险,因此具有较好的安全防护效果。 四、变频控制柜控制类型: 1、液位控制:该控制柜配高性能Key浮球开关,根据液位的高、低变化,自动控制给排水泵的开、停。 2、压力控制:外接电接点压力表或压力控制器,可根据管网压力的变化自动开泵、关泵,本型大量应用于生活给水及消防增压系统。 3、温度控制:外接温度控制器,根据设定的温度范围开泵或关泵,应用于恒温、热交换系统等需温度控制的场合。 4、时间控制:机箱面板设有时间设定按扭和显示器,用户可根据定时需要控制水泵的开启和关闭,适用于各种定时或有规律的间歇式工作方式的控制。 五、变频控制柜使用条件: 供电电源:市电、自备电网、柴油发电机组;三相交流380V,(-10%,+15%),50HZ 适用电机:一般鼠笼型异步电机 起动频率:可作频繁起动,建议每小时不超过20次 防护等级:IP41或IP20 六、变频控制柜环境条件:

生活变频控制柜使用说明[1]

生活自动变频控制柜 使 用 说 明 书 上海东方泵业(集团)有限公司

目录 一、概述 .............................................................................................................................. 错误!未定义书签。 3、控制柜不同型号的差别 (10) 4、使用与维护 (11) 八、故障原因及对策 (11)

变频控制柜设计

一变频控制柜设计时应注意的问题 变频控制系统设计前,一定要了解系统配制,工作方式,环境,控制方式,客户具体要求具体系统分新设计系统还是旧设备改造系统。 对旧设备改造,电气工程师应该确切知道如下技术参数及要求。 1. 电机具体参数:a.出厂日期b. 厂商(国产,进口)c.电机的额定电压d.额定电流e.相数。 2. 电机的负载特性类型. 3. 工作制式。 4. 电机起动方式。 5. 工作环境。如现场的温度、防护等级、电磁辐射等级、防爆等级、配电具体参数。 6. 变频柜安装位置到电机位置实际距离。(变频柜到电机距离是非常重要的参数) 7. 变频柜拖动电机的数量及方式。 8. 变频柜与旧的电气系统的切换关系。一般为Δ-Y启动与变频工作互为备用切换保护。 9.变频柜的外围传感变送器的选用参数及采样地点。 10.变频控制柜的控制方式,如手动/自动,本地/远程,控制信号的量程,是否通讯组网。 11.强电回路与弱电回路的隔离。采集及控制信号的隔离。 12.工作场合的供电质量,如防雷,浪涌,电磁辐射。 对新变频系统,电气工程师应该与机械工程师对传动机械负载特性,深入了解,才能确电机类型,容量。根据电机机械负载特性,容量,选用变频器的类型、容量。 目前,机械负载与电机转矩特性有许多种类,常用有三种。 1.恒转矩负载。如传送带,升降机等 用公式表式为 P=T*N/975 P-电机的功率 T-电机转矩 N-电机转速 对恒转矩,系统设计应注意: (1)电机应选变频器专用电机 (2)变频柜应加装专用冷却风扇 (3)增大电机容量,降低负载特性 (4)增大变频器的容量 (5)变频器的容量与电机的容量关系应根据品牌,一般为1.1~1.5电机的容量。 2.平方转矩负载。如风机,水泵类 用公式表式为 T=K1*N2 ,P=K2*N3 P-电机的功率 T-电机转矩 N-电机转速 一般,风机,水泵,采用变频节能,理论与实际证明节能为40~50%左右,此类应用占变频器应用30~40%左右。 对平方转矩负载,系统设计应注意: (1)电机通常选异步交流电机。 (2)根据环境需要,选电机防护等级和方式。 (3)大于7.5KW变频柜,应加装通风散热设施 (4)电机与变频器容量关系。 关系系数国外变频器容量国产变频器容量 国外变频器容量相当国外电机容量 1.3-1.5电机容量国产电机容量 1.5-2电机容量 3.恒功率负载。如卷扬机,机床主轴。 公式:P=T*N/975=CONT。 一般达到特定速度段时,按恒转矩,超过特定速度时,按恒功率运转。 恒功率机械特性较复杂。 对于每个变频控制柜,设计是整个系统重点,最能体现产品质量关键环节。对于变频控制柜,

变频控制柜功能原理---自平衡多级泵

变频控制柜功能原理 一、变频控制柜产品概述: 变频控制柜采用PLC可编程序控制器,对泵组及其它设备进行人机界面,辅以计算机技术进行智能控制,对电机、水泵及相关设备进行自动化空中楼阁,可以进行消防泵定期自动巡检、解决消防泵咬死问题、变频切泵、消除水锤效应、报警及消防控制中心联控等诸多功能。采用瑞士ABB公司变频器或其它知名品牌变频器、智能控制器、压力传感器及水泵组成闭环控制系统。变频控制柜能自动调节水泵的转速和运行台数,使供水管网的压力保持设定的压力和所需流量,从而达到提高供水品质和高效节能的目的。 以系统管网的瞬时变化的压力为稳定参数(比较定位)通过微机控制变频器的输出频率。自动跟踪调节水泵的转速,实现对系统水压的PID闭环调节,从而保证管忘网的末端的压力恒定,使整个供水系统持续高效运行。当用水量增大时,变频器输出频率就大,水泵转速加快,供水量增大、用水量减少时,变频器输出频率变小,水泵转速减慢、供水量减小、保证用户对水的压力和流量的需要。 二、变频控制柜功能如下: 1.控制柜开启后,第一台水泵变频运行,当满足不了实际需要时,该水泵自动切换到工频运行,第二台水泵自动投入变频运行,当仍然不能满足时,第二台水泵也自动切换到工频运行,第三台水泵投入变频运行。当实际用水量减少时,第一台泵因为最先开始运行,该水泵自动退出运行;当用水量继续减少时,第二台水泵自动退出运行;当只有单台大泵运行,而且用水量很少时,自动切换到稳压泵变频运行。当稳压泵满足不了供水需要时,则稳压泵自动退出运行,大泵自动投入运行。 2.具有定时自动切换功能:当水泵运行一定时间后(该时间可以自由设定),则自动切换到下一台水泵工作,避免长期运行损耗,也避免长期不工作锈死。 3.具有故障自动切换功能:当某一台泵出现故障,则下一台泵自动投入运行,不会影响系统供水。 4.完善的保护功能:控制柜具有完善的保护功能,可以在水泵电机出现缺相、短路、接地、欠压、过流、过压、过热、过载等故障时均能准确报警。 完善的容错功能:控制柜具有自动变频、手动变频和手动工频功能,可以最大程度上保证供水,即使变频器和可编程序控制器全部损坏,仍然可以让水泵工频运行,保证供水。 三、变频控制柜产品特点: 1、选用国际名牌变频器,可编程控制器及名牌低压电器; 2、数字PID调节,键盘操作、数字显示、全自动运行无人值守; 3、电路设计简洁明了、思路清晰,便于故障分析、维修; 4、变频调节,有效避免了“水锤”现象。 5、变频器和控制器的编程与设定方便简单,容易掌握。

变频控制柜使用说明

自动变频控制设备 上海东方泵业(集团)有限公司 目录 一、概述.................................................. 错误!未定义书签。 二、设备特点、适用范围.................................... 错误!未定义书签。 1、功能与优点............................................ 错误!未定义书签。 2、适用范围.............................................. 错误!未定义书签。 三、设备主要技术指标及使用条件............................ 错误!未定义书签。 1、主要技术指标.......................................... 错误!未定义书签。 2、设备使用条件.......................................... 错误!未定义书签。 四、设备型号说明.......................................... 错误!未定义书签。 五、设备主要构成及工作原理................................ 错误!未定义书签。

六、变频恒压供水设备的安装接线............................ 错误!未定义书签。 1、控制柜外型............................................ 错误!未定义书签。 2、控制柜规格............................................ 错误!未定义书签。 3、禁止事项.............................................. 错误!未定义书签。 4、控制柜端子接线图...................................... 错误!未定义书签。 5、控制设备电气安装接线要求.............................. 错误!未定义书签。 七、设备的调试与使用...................................... 错误!未定义书签。 1、设备的调试............................................ 错误!未定义书签。 2、控制柜操作说明........................................ 错误!未定义书签。 3、控制柜不同型号的差别 (10) 4、使用与维护 (11)

变频控制柜设计安装规范

在变频调速技术日新月异的今天,为了设计出安全合格,符合用户要求的变频控制柜,做为一个

(6)LY-防雷浪涌器:最好配置一个,特别雷暴多发区,以及交流电源尖峰浪涌多发场合,保护变频系统免遭意外破坏。一般配40KVA浪涌器。 (7)DK-电抗器:选择合适的电抗器与变频柜配套使用,既可以抑制谐波电流,降低变频器系统所产生的谐波总量,提高变频器的功率因数,又可以抑制来自电网的浪涌电流对变频器的冲击,保护变频器、降低电动机噪声。保证变频器和电机的可靠运行。 (8)EMI-滤波器: 滤波器的作用是为了抑制从导线及金属管线上传导无线信号到设备中去,将来自变频器的高次谐波分量与电源系统的阻抗分离,或者抑制干扰信号从干扰源设备通过电源线传导到外边去。(9)RB-制动电阻:当电容电压超过设定置后,就经制动电阻消耗回馈的能量。一般小容量变频器带有制动电阻,大容量变频器的制动电阻通常由用户自己根据负载的性质和大小、负载周期等因素进行选配。(10)另外还包括变频器,PLC/DCS,触模屏,传感器,电度表等器件的选用。 3. 变频控制柜布局的注意事项 (1)确保控制柜中的所有设备接地良好,使用短和粗的接地线连接到公共接地点或接地母排上。连接到变频器的任何控制设备(比如一台PLC)要与其共地,同样也要使用短和粗的导线接地。最好采用扁平导体(例如金属网),因其在高频时阻抗较低。如下图1-2所示: 图1-2 良好接地 (2)控制柜低压单元,继电器,接触器使用熔断器加以保护;当变频器到电机的连线超过100M时,当变频器供电源容量大于600KW/A或供电电源容量大于变频器容量的10倍时,建议加进输入输出电抗器。(3)确保控制柜中的接触器有灭弧功能,交流接触器采用R -C 抑制器,直流接触器采用“飞轮”二极管,装入绕组中。采用压敏电阻抑制器也是很有效的。 (4)如果设备运行在一个对噪声敏感的环境中,可以采用EMC 滤波器减小辐射干扰。同时为了达到最优的效果,确保滤波器与安装板之间应有良好的接触。 (5)电机电缆应与其它控制电缆分开走线,其最小距离为500mm。同时应避免电机电缆与控制电缆长距离平行走线。如果控制电缆和电源电缆交叉,应尽可能使它们按90度角交叉。同时必须用合适的夹子将电机电缆和控制电缆的屏蔽层固定到安装板上。 (6)为了有效的抑制电磁波的辐射和传导,变频器的电机电缆必须采用屏蔽电缆,屏蔽层的电导必须至少为每相导线芯的电导的1/10。 (7)控制柜应分别设置零线排组及保护地线排组(PE)。接地排组和PE 导电排必须接到横梁上(铜排到铜排联接) 。它们必须在电缆压盖处正对的附近位置。接地排组额外还要通过另外的电缆与保护电路(接地电排)连接。屏蔽总线用于确保各个电缆的屏蔽连接可靠,它通过一个横梁实现大面积的金属到金属联接。如图1-3所示:

变频水泵控制柜的选型说明

变频水泵控制柜的选型说明 变频水泵控制柜系统通过测到的管道压力,经变频器系统内置的PID调节器运算,调节输出频率,然后实现管网的恒压供水。变频器的频率超限信号(一般可作为管网压力极限信号)可适时通知PLC的进行变频泵切换。为防止水锤现象的产生,泵的开关将联动其出口阀门。 变频水泵控制柜工作原理如下: 各类直接从市政管网进水的水池(箱)。如:各类建筑的地面蓄水池的进水,地面锅炉的冷水补水,地面空调系统冷却水循环水池的补水,地面热水循环水池的补水,消防和喷淋专用地面蓄水池的进水.智能变频恒压供水节能控制柜,变频供水节能控制柜假设整个系统由四 台水泵,一台变频器,一台PLC的和的PID和一个压力变送器及若干辅助部件构成。各部分功能如下:安装于供水管道上的压力变送器将管网压力转换成1-5伏的电信号;变频调速器用于调节水泵转速以调节流量;PLC的用于逻辑切换。 此外,上述系统还配备了外围辅助电路,以保障自动控制系统出现故障时可通过人工调节方式维持系统运行,保证连续生产。 特点 根据水池(箱)内水位的高低自动控制电磁阀(或电动阀)的启闭,以控制水箱(池)的进水并使水池(箱)自动保持一定水量供用户使用。 选型说明 变频水泵控制柜主要由变频控制箱,压力传感器,水泵等组成。变频控制柜由断路器,变频器,接触器,中间继电器,PLC的等组成。 1、变频水泵控制柜系统选用原则 2、水泵扬程应大于实际供水高度。 3、水泵流量总和应大于实际最大供水量。

变频水泵控制柜选型:用户可根据供水量和供水高度确定水泵型号及台数,然后对控制柜进行选型。 结论 一个质量较高的变频控制箱,从设计,工艺,制作制造,运输,包装,是实际要求较高的产品,要求各个环节质量保障,才能作出较高质量和水平的控制柜。

变频柜设计要求规范

深圳市万禧节能电气科技有限公司 变频柜设计要求规范 1、总则: 变频控制柜设计安装前,设计者不仅要考虑变频控制柜的正常工作条件,还要考虑可能发生的故障条件、可预见的误操作以及诸如温度、污染、湿度、电网电源的过电压、谐波干扰等外界影响。做到结构美观、体积尽量缩小,以便运输。 2、柜体要求: (1) 控制柜安装方法:壁挂式和落地式同时存在, (2) 控制柜拖动电机的数量:一拖一,可扩展为一拖二。 (3) 工频与变频切换方式:工频与变频工作互为备用,故障时自动的切换保护。 (4) 控制柜的控制方式:手动/自动、本地/远程、通讯组网。 (5) 控制柜的隔离:前后端方便安装噪声滤波器、加装直流滤波器、输出电抗器。 3 变频控制柜布局和器件配置 变频控制柜主要器件的配置与选用介绍如下: (1) 断路器:断路器主要用于电源回路的开闭,且在出现过流或短路事故时自动断开电源。断路器的容量为变频器额定电流的1.5~2倍,断路器的时间特性要充分考虑变频器过载保护的时间特性。 (2) 接触器:接触器主要用于在工频电网和变频器之间的切换,保证变频器的输出端不会接到工频电网上去,以免损坏变频器。接触器采用CKJ5/380VAC真空接触器. (3) 风扇:主要用于抽取变频控制柜里的热量,给变频控制柜散热;按供电方式分直流风扇和交流风扇,根据现场工作环境选用。 (6) 防雷浪涌器:雷暴多发区,以及交流电源尖峰浪涌多发场合,保护变频系统免遭意外破

坏。 (7) 电抗器(选配):选择合适的电抗器与变频柜配套使用,既可以抑制谐波电流,降低变频器系统所产生的谐波总量,提高变频器的功率因数,又可以抑制来自电网的浪涌电流对变频器的冲击,保护变频器、降低电动机噪声。保证变频器和电机的可靠运行。 (8) 滤波器(选配):滤波器的作用是为了抑制从导线及金属管线上传导无线信号到设备中去,将来自变频器的高次谐波分量与电源系统的阻抗分离,或者抑制干扰信号从干扰源设备通过电源线传导到外边去。 (9) 制动电阻(选配):当电容电压超过设定置后,就经制动电阻消耗回馈的能量。一般小容量变频器带有制动电阻,大容量变频器的制动电阻通常由用户自己根据负载的性质和大小、负载周期等因素进行选配。 (10) 触模屏:触控一体,即触摸屏和PLC合体,24VDC供电、继电器输出带模拟量。(11)电度表:三相三线制电子式电能表。型号DSS系列,1.5-6A比表。 (12)互感器:方型结构,三个。 (13)输入侧电流表:42L6系列,1.5-2倍量程。 4 变频控制柜布局的注意事项 (1) 确保控制柜中的所有设备接地良好,使用短和粗的接地线连接到公共接地点或接地母排上。连接到变频器的任何控制设备要与其共地,同样也要使用短和粗的导线接地。最好采用扁平导体(例如金属网),因其在高频时阻抗较低。 (2) 控制柜低压单元,继电器,接触器使用熔断器加以保护;当变频器到电机的连线超过1 00m时。 (3) 控制柜应设置地线排组(pe)。

变频控制柜使用说明

变频控制柜使用说明 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

自动变频控制设备 上海东方泵业(集团)有限公司 目录 一、概述 ................................................................................................................................................................ 二、设备特点、适用范围.................................................................................................................................. 1、功能与优点.................................................................................................................................................... 2、适用范围........................................................................................................................................................ 三、设备主要技术指标及使用条件 ................................................................................................................ 1、主要技术指标................................................................................................................................................ 2、设备使用条件................................................................................................................................................ 四、设备型号说明............................................................................................................................................... 五、设备主要构成及工作原理......................................................................................................................... 六、变频恒压供水设备的安装接线 ................................................................................................................ 1、控制柜外型.................................................................................................................................................... 2、控制柜规格.................................................................................................................................................... 3、禁止事项........................................................................................................................................................ 4、控制柜端子接线图........................................................................................................................................ 5、控制设备电气安装接线要求........................................................................................................................ 七、设备的调试与使用...................................................................................................................................... 1、设备的调试.................................................................................................................................................... 2、控制柜操作说明............................................................................................................................................ 3、控制柜不同型号的差别 (10) 4、使用与维护 (11) 八、故障原因及对策 (11) 一、概述 DFK系列变频恒压供水自动控制设备系运用当今最先进的交流变频调速和微电 脑控制技术,将变频调速器与电机水泵组合而成的新一代机电一体化高科技节能供 水设备。它虽可减少污染,并一定程度上消除“水锤”现象和管网中的噪音,但气压罐的有效容积有限,水泵电机启停十分频繁,管

变频器控制柜设计方案要领

变频器控制柜设计要领 变频器应该安装在控制柜内部,控制柜在设计时要注意以下问题:一、散热问题变频器的发热是由内部的损耗产生的。在变频器中各部分损耗中主,控制电路占要以主电路为主,约占98%2%。为了保证 变频器正常可靠运行,必须对变频器进行散热我们通常采用风扇散热。变频器的内装风扇可将变频器的箱体内部散热带走,若风扇不能正 常工作,应立即停止变频器运行。大功率的变频器还需要在控制柜上加风扇,控制柜的风道要设计合理,所有进风口要设置防尘网,排风通畅,避免在柜中形成涡流,在固定的位置形成灰尘堆积。根据变频器说明书的通风量来选择匹配的风扇,风扇安装要注意防震问题。二、电磁干扰问题变频器在工作中由于整流和变频,周围产生了很多的干扰电磁I.波,这些高频电磁波对附近的仪表、仪器有一定的干扰,而且会产生高次谐波,这种高次谐波会通过供电回路进入整个供电网络,从而影响其他仪表。以上,需要考虑控制电源的25%如果 变频器的功率很大占整个系统抗干扰措施。. 当系统中有高频冲击负载如电焊机、电镀电源时,变频器本身会II. 因为干扰而出现保护,则考虑整个系统的电源质量问题。三、防护

问题需要注意以下几点防水防结露:如果变频器放在现场,需要注意变频器柜上方不的I.有管道法兰或其他漏点,在变频器附近不能有 喷溅水流,总之现场柜体防护等级要在IP43以上。防尘:所有进风口要设置防尘网阻隔絮状杂物进入,防尘网应该II.设计为可拆卸式,以方便清理,维护。防尘网的网格根据现场的具体情况确定,防尘 网四周与控制柜的结合处要处理严密。防腐蚀性气体:在化工行业这种情况比较多见,此时可以将变III. 频柜放在控制室中。四、变频器接线规范信号线与动力线必须分开走线:使用模拟量信号进行远程控制变频器时,为了减少模拟量受来自变频器和其它设备的干扰,请将控制分开走线。)变频器的信号线与强电回路(主回路及顺控回 路以上。即使在控制柜内,同样要保持这样的接线规距离应在30cm 50m。范。该信号与变频器之间的控制回路线最长不得超过信号线与 动力线必须分别放置在不同的金属管道或者金属软管内部:和变频 器的信号线如果不放置在金属管道内,极易受到变连接plc频器和外部设备的干扰。同时由于变频器无内置的电抗器,所以变频器的输入和输出级动力线对外部会产生极强的干扰,因此放置信. 号线的金属管或金属软管一直要延伸到变频器的控制端子处,以保 证信号线与动力线的彻底分开。为格电屏双线控1)模拟量制信号应 使用股绞合蔽线,线规左(5-7mm0.75mm2。在接线时一定要注意,电 缆剥线要尽可能的短,同时对剥线以后的屏蔽层要用绝缘胶布包起来,以防止屏蔽线)右与其它设备接触引入干扰。为了提高接线的简易性和可靠性,推荐信号线上使用压线棒端2) 子。五、变频器的运行

相关文档