煤矸石砌体工程施工方案

一、编制依据

1.临泉万嘉新城小区工程施工图纸

2.主要规范、规程:

砌体工程施工质量验收规范》(GB50203—2011)

GB50300-2001);

《砌体填充墙结构与构造》(12G614-1)

3.施工组织设计

二、工程概况

1.临泉万嘉新城小区,临泉万嘉新城一期工程,位于临泉县城迎宾大道以北,教育路以南,经三路以西;1#、2#楼16层,地下一层;3#、5#、6#、7#楼地上18层,地下一层,总建筑面积平方米。

2.工程结构形式为框架剪力墙结构,砌筑工程墙体主要采用非承重煤矸石多孔砖(强度等级应大于),容重≤10KN/m3。砖墙采用煤矸石多孔砖,M5混合砂浆。外墙墙厚为200mm厚;内隔墙为200mm厚、卫生间隔墙为120mm厚。

三、施工准备

1. 技术准备

、根据设计施工图纸及标准规范编制该砌体专项施工方案并报监理及业主审批。

根据现场条件,完成工程测量控制点的定位、移交、复核工作。

编制工程材料、机具、劳动力的需求计划。

完成进场材料的见证取样复检及砌筑砂浆的适配工作。

2、材料要求

、本工程所采用的煤矸石多孔砖(容重小于10kg/m3),规格尺寸为:240 mm×200 mm×115 mm ,砖的品种、强度等级等必须符合设计要求,并应规格一致,有出厂合格证和出厂检测报告。进场后必须在监理单位见证下见证取样送检,检测合格后方可使用。

、砌墙所用的煤矸石多孔砖应选择外观美观、棱角整齐、规格一致的砖,外观变形较小但质量合格的砖可用在不影响外观的内墙上。严禁使用不合格的多孔砖,砌筑所使用的砂浆要严格按实验室配比进行,其强度为M5混合砂浆。

、水泥进场应有出厂合格证并及时取样送检,并防止使用过期水泥。不同品种,不同标号的水泥不得混合使用。水泥采用普通硅酸盐水泥。

、砂:采用中砂,应过5mm孔径的筛,配制M5以下的砂浆,砂的含泥量不超过5%,M5以上的砂浆,砂的含泥量不超过3%,不得含有草根等杂物。

、水:使用天然洁净可供饮用的水。

、塑化材料:石灰膏的其熟化时间不得少于7天。严禁使用脱水硬化和冻结的石灰膏。

、将浇水湿润的多孔砖,从砖垛处用手推车或吊运到砌筑位置,要求砖的码放与砌筑的墙面净距离不小于50CM,以便于砌筑。干砖不准运至砌筑位置。

、提前预制混凝土砖,预埋在门边及窗边。

3、主要机具

主要工机具:砂浆搅拌机、翻斗车、手推车、磅秤、砖笼、胶皮管、灰桶、托线板、线坠、水平尺、小白线、砖夹子、大铲、瓦刀、夹具、手锯、小撬棍、小木锤子等;

主要机具投入详见下表:

4、作业条件

完成室外及房心回填土,做好水电预埋工作。

办完地基、基础工程及楼层结构验收手续。主体结构施工至地上十层等相关部位施工完毕插入施工。

平整砌筑墙体周围的地面,尤其是砌筑操作人员活动范围内和堆砖放料的位置,一般要求距离砌体1m左右范围的地面必须清理干净,并要平整。

平整搅拌砂浆的场地,便于堆放砌筑砂浆的搅拌材料和安置砂浆搅拌机等。

运输砌筑材料的道路要填平,填实,以便施工时砖块,砂浆的正常运输。

弹好墙身线、轴线,根据现场砖的实际规格尺寸,再弹出门窗开口位置线,经检验符合设计图纸的尺寸要求,办完预检手续。

按标高定好皮数杆,皮数杆的间距以15~20m为宜。并办理预检手续。

砌筑工程开始前确定砂浆配合比(本工程地上为M5混合砂浆),砌筑砂浆配合比经试验检测部门试配确定后,有书面配合比试配单。准备好砂浆试模(6块为一组)。

施工现场安全防护已完成,并通过验收。

脚手架应随砌随搭设,运输通道通畅,各类机具应准备就绪。

5、试验准备

煤矸石多孔砖进场后必须在监理单位见证下见证取样送检,检测合格后方可使用。

水泥进场应有出厂合格证,在监理公司的见证下,取样送检,试验合格后,方可使用。严禁使用过期水泥。不同品种,不同标号的水泥严禁混合使用。水泥采用普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。

砂:本工程砌筑采用中砂,在监理公司的见证下,取样送检,试验合格后,方可使用。

砌筑工程开始前确定砂浆配合比(本工程地上为M5混合砂浆),砌筑砂浆配合比经试验检测部门试配确定后,有书面配合比试配单。准备好砂浆试模(6块为一组)。

每一楼层或250m3砌体中的各种强度等级的砂浆,每台搅拌机至少检查一次,每次至少制作一组试块(每组6块),基础砌体可按一个楼层计量。如砂浆强度等级或配合比变更时还应制作试块。

试配时应采用工程中实际使用的材料;应采用机械搅拌。搅拌时间应自投料结束算起,对水泥砂浆和水泥混合砂浆,不得少于120s,对掺用粉煤灰和外加剂的砂浆,不得少于180s。

试配时至少应采用三个不同的配合比,其中一个为基准配合比,其他配合比的水泥用量应按基准配合比分别增加及减少10%。在保证稠度、分层度合格的条件下,可将用水量或掺加料用量做相应调整。

四、施工安排

1.施工部位

本工程地下一层,地上1~16/18层,本工程内外墙砖墙采用煤矸石多孔砖,M5混合砂浆。外墙墙厚为200mm厚;内隔墙为200mm厚、厨卫隔墙为120mm厚。

2.工期要求

完成1-18层墙体砌筑,,日进行主体结构验收

3.施工组织及人员准备

健全现场各项管理制度,专业技术人员执政上岗。

砌筑班组已进场到位并进行了质量、技术、安全交底,砌筑工人要求中、高级工不少于70%,并具有同类工程的施工经验。

水电工应紧密跟踪配合瓦工,确保预埋及预留的准确性及及时性。

五、主要施工方法

1.施工工艺流程

合格

2.坚持策划先行,样板引路

各工序施工前,均事先做好样板,依据样板施工方法、过程进行批量施工。

1、墙体砌筑

施工工艺

测量放线——铺底找平——砌筑——门、窗过梁,圈梁施工——砌筑——顶缝处理——构造柱施工——水电开槽、补缝——贴耐碱网格布或钢丝网

施工控制要点

(1)、砌体和砂浆强度等级符合设计要求;

(2)、砌体水平灰缝的砂浆饱满度不小于80%;

(3)、墙体转角处及不同砌体材料交接处处理得当;

(4)、拉结筋、构造柱、腰梁钢筋设置符合要求;

(5)、灰缝横平、竖直,厚薄均匀;

(6)、预制构件设置符合要求。

验收标准

垂直度 5mm ,平整度 8mm ,方正度 0-10mm

附图

2、混凝土构造柱浇筑

施工工艺

构造柱钢筋绑扎——墙体砌筑——马牙槎周边贴双面胶带——模板制作安装——砼浇筑

施工控制要点

(1)、构造柱钢筋绑扎牢固可靠;

(2)、墙体马牙槎留设准确;

(3)、墙体拉结筋设置准确;

(4)、砼级配正确,塌落度宜为5-7cm,宜采用插入式振捣棒振实。

验收标准

(1)、混凝土强度等级符合设计要求;

(2)、构造柱砼无蜂窝、麻面、漏浆等缺陷;

(3)、构造柱砼面与墙体面连接平整;

(4)、允许偏差:平整度 8mm 垂直度 8mm

附图

3、门窗洞口预制块设置

施工控制要点

(1)、预制块强度等级符合要求;

(2)、外形尺寸符合要求;

(3)、放置位置符合要求。

验收标准

(1)、预制块宽度同墙厚,长度不小于200;

(2)、最上部(最下部)的混凝土预制块中心距洞口上下边的距离为150-200,中间间距不大于400。

附图

4、窗台板设置

施工控制要点

(1)、窗台板标高、截面尺寸符合要求;

(2)、钢筋保护层、砼强度符合要求;

(3)、窗台板锚入墙体长度符合要求。

验收标准

(1)、窗台板同墙宽,厚度不小于120mm,锚入墙体不小于400mm;

(2)、窗台板内高外地,内外高低差20mm,内侧为建筑一米线向下

80mm,外侧为建筑一米线向下100mm。

附图

3.主要施工措施

砌筑前,先根据墙体位置,煤矸石空心砖的模数,弹出墙边线及门窗洞口边线。技术人员要划出皮数杆,皮数杆上标有砖的厚度,灰缝厚度,门窗、过梁位置,皮数杆间距不宜超过15m,立皮数杆要用水准仪进行抄平。

排砖撂地:按组砌方法先从转角或定位处开始向一侧排砖,内外墙应同时排砖,纵横方向交错搭接,上下皮错缝,一般搭砌长度不小于60㎜,上下皮错缝1/2砖长。排砖时,凡不够半砖处用普通砖补砌,半砖以上的非整砖用无齿锯加工制作非整砖块,不得用砍凿方法将砖打断;第一皮空心砖砌筑必须进行试摆。

选砖:检查空心砖的外观质量,有无缺棱掉角和裂缝现象,对于欠火砖和酥砖不得使用,用于外墙的空心砖,要求外观颜色一致,表面无压花。焙烧过火变色,变形的砖可用在不影响外观的内墙上。

盘角:砌筑前应先盘角,每次盘角不得超过3皮砖,新盘的大角,及时进行吊、靠。如有偏差要及时修整。盘角时要仔细对照皮数杆的砖层和标高,控制好灰缝大小,使水平灰缝均匀一致,大角盘好后再复查一次,平整和垂直完全符合要求后,再挂线砌墙。

挂线:砌筑必须双面挂线,如果长墙几个人均使用一个通线,中间应设几个支线点,小线要拉紧,每层砖都要穿线看平,使水平灰缝均匀一致,平直通顺,可照顾砖墙两面平整,为下道工序控制抹灰厚度奠定基础。

砌砖:本工程砌筑采用刮浆法,竖缝要先批砂浆后砌筑,当空洞呈垂直时,水平铺砂浆,先用套管盖住空洞,以免砂浆掉入空洞内。砌砖时砖要放平。里手高,墙面就要张,里手底,墙面就要背,砌砖一定要跟线,“上跟线,下跟棱,左右相邻要对平”,砌墙的水平灰缝控制在

10mm左右。但不应小于8㎜,也不得大于12㎜。

空心砖墙要同时砌,不得留槎,砌筑墙体不能同时砌筑时,要留斜搓,每天砌筑高度不得超过.

构造柱做法:凡有构造柱的,在砌筑前,先根据设计图纸将构造柱位置进行弹线,并把构造柱插筋处理顺直,砌筑墙时,与构造柱连接处砌成马牙槎,马牙槎处砌实心砖,每一个马牙槎沿高度方向的尺寸不得超过30㎝,马牙槎应先退后进。拉结筋按设计要求放置,根据设计图纸要求沿墙高每500mm预埋2φ6单面焊水平拉接筋,每边伸进墙内不少于1m。

填充墙与框架柱之间的缝隙应采用砂浆填满。空心砖的水平灰缝厚度不宜大于15mm,且应饱满,平直通顺,立缝砂浆应填实。砌体灰缝应砂浆饱满。水平灰缝砂浆饱满度

应≥80%,垂直灰缝砂浆饱满度应

≥80%,不得有透明缝、瞎缝、假

缝。

当砌体端部无混凝土柱时,

需设置钢筋混凝土构造柱。另外

空心砖墙与砼结构相连时,粉刷

前在连接处加设每边200 mm宽

的耐碱玻纤网格布,以防止连接

处墙面开裂。

空心砖墙体中的各种预留孔、洞及预埋件,应按设计标高、位置和尺寸准确,避免二次凿打。管线留置方法,采用弹线定位后凿槽或开槽,不得采用斩砖预留槽。当洞口宽度大于30cm和门窗洞口顶无钢筋混凝土梁或挂板时均应设置钢筋混凝土过梁。室内空心砖墙壁在门框两侧,应用煤矸石实心砖砌筑,每边不小于30cm,用以埋设木砖及铁件来固定门窗。砖墙的转角处及纵横墙交接处应同时砌筑,不得留直槎,应留斜槎,其高度不超过。

空心砖砌筑时应拉通线,并随砌随吊、靠,确保墙体垂直、平整,不得在终凝后砸砖修墙。

当墙高大于一层高时,填充墙长度大于5米时,在窗、门顶处无钢筋混凝土梁时需设置过梁(过梁配筋详见图纸),当墙高大于一层时中部

设与柱连接的腰梁;当在墙段中部增设构造柱,同时应避开门窗洞口;当120墙体砌筑高度大于 m时,均要增设构造圈梁。

当墙长超过8m或层高的2倍时,应在墙中部或门窗洞口边增设构造柱:墙厚(200)×240,内配钢筋4B12;B6@100/200,当墙高大于4m 时,在窗顶或门顶或墙中部设与柱连接的墙厚×180过梁,过梁内配

4B12 ;B8@200钢筋,纵筋锚入柱内360㎜。

墙体砌筑至梁板底部,并用细石砼填嵌严密。

六、质量标准

1.砌筑所用的材料的品种、规格、强度等必须符合设计要求,材料进

场时要同时带有出厂合格证、检测报告,材料进场后现场取样复

试送检;

2.砌筑所用砂浆必须经阜阳市质量检测中心适配,根据配合比报告单进行施工;水泥进场使用前,应分批对强度、安定性进行检验,当在使用中对水泥质量怀疑或水泥出厂超过3个月时,应进行复查试验,并按其结果使用。

3.砌筑前,砖要提前1-2天浇水湿润。煤矸石空心砖含水率要控制在5%-8%。

4.采用铺浆法砌筑时,铺浆长度不得超过750㎜,施工期间气温超过30℃时,铺浆长度不得超过500㎜。

5.砌体一般尺寸的允许偏差见下表:

6.空心砖砌体水平灰缝砂浆饱满度不应小于80%,竖向灰缝不得出现透明缝、瞎缝和假缝;水平灰缝砂浆饱满度应≥80%,垂直灰缝砂浆饱满度应≥90%,灰缝应横平竖直。

7.空心砖砌体的灰缝厚度和宽度应为8mm~12mm;加气块砌体的灰缝厚度和宽度应为8mm~12mm;

8.临时间断处补砌时,必须将接槎处表面清理干净,浇水湿润,并填实砂浆,保持灰缝平直。

七、其他要求

1.水电配合

砌墙时消火栓箱位置要留洞;管道穿墙处要集中留孔洞,后期待安装完毕后用C20细石混凝土封闭。

为方便设备安装,部分墙体待设备安装后方可砌筑,后砌墙体具体位置详见机电专业设备通道图。

机电专业需在墙体上开槽时,应先砌墙后开槽,后期进行补槽。

管道沿墙布设时,管道直径大于墙厚1/2,应设置构造柱(竖向管道)或圈梁(横向管道)。

2.成品保护

砌筑好的砖墙,不得碰撞撬动,否则应重铺砂浆砌筑;

暖卫、电气管线及预埋件应注意保护,防止碰撞损坏。

各类预留洞及预埋管应有保护处理,防止砂浆进入将其堵塞。

预埋的拉结筋应加强保护,不得踩倒、弯折。

手推车应平稳行驶,防止碰撞墙体。

墙体砌筑后,砂浆达到一定的强度后才能支设构造柱、过梁模板。

浇灌构造柱及过梁混凝土时,不能撬动或碰撞墙体,防止砖体松动。

在砌体墙上开洞、开槽时,应弹线切割,并保持块体完整;如有活动或损坏,应进行补强处理。

3.安全及文明施工

安全保证

文明施工

砂浆搅拌机污水应经过沉淀池沉淀后排入指定地点。

施工班组长必须对班组作业区的现场文明负责,落实到人。

现场实行封闭化施工,有效控制噪声、扬尘、废物、废水等排放。

4.季节性施工措施

冬期砂浆采用普通硅酸盐水泥拌制,石灰膏等掺合料要有防冻措施,如遭冻,必须融化后方可使用,砂中不得含有大于10㎜的冻块。

砖应清除冰霜,冬期不得浇水,要适当增大砂浆稠度。

砌砖一般采用掺盐砂浆,其掺盐量、材料加热温度均按冬期施工方案规定执行。砂浆使用时的温度不的低于+5℃。

雨期施工时,要防止雨水冲刷砂浆,砂浆的稠度要适当减小,每天砌筑高度不得超过.

煤矸石空心砖砌筑方案

煤矸石空心砖砌筑方案 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-

煤矸石砌体工程施工方案 一、编制依据 1.临泉万嘉新城小区工程施工图纸 2.主要规范、规程: 砌体工程施工质量验收规范》(GB50203—2011) GB50300-2001); 《砌体填充墙结构与构造》(12G614-1) 3.施工组织设计 二、工程概况 1.临泉万嘉新城小区,临泉万嘉新城一期工程,位于临泉县城迎宾大道以北,教育路以南,经三路以西;1#、2#楼16层,地下一层;3#、5#、6#、7#楼地上18层,地下一层,总建筑面积平方米。 2.工程结构形式为框架剪力墙结构,砌筑工程墙体主要采用非承重煤矸石多孔砖(强度等级应大于),容重≤10KN/m3。砖墙采用煤矸石多孔砖,M5混合砂浆。外墙墙厚为200mm厚;内隔墙为200mm厚、卫生间隔墙为120mm厚。 三、施工准备 1. 技术准备 、根据设计施工图纸及标准规范编制该砌体专项施工方案并报监理及业主审批。 根据现场条件,完成工程测量控制点的定位、移交、复核工作。 编制工程材料、机具、劳动力的需求计划。 完成进场材料的见证取样复检及砌筑砂浆的适配工作。

2、材料要求 、本工程所采用的煤矸石多孔砖(容重小于10kg/m3),规格尺寸为:240 mm×200 mm×115 mm ,砖的品种、强度等级等必须符合设计要求,并应规格一致,有出厂合格证和出厂检测报告。煤矸石空心砖砌体现场施工方法

煤矸石空心砖砌体现场 施工方法 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

淮矿地产安徽东方蓝海有限公司 东方蓝海一标段工程 填 充 墙 砌 筑 施 工 方 案 江苏沪武建设工程有限公司 二○一二年六月 目录

第一章、编制依据 1.1、安徽东方蓝海A1组团一标段(A1#、A2#、A4#、A8#、地下车库)工程施工图纸; 1.2、主要规范、规程: a、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203—2002); b、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); c、公司的标准、要求; d、施工图集等; 1.3.施工组织设计。 第二章、工程结构设计概况: 安徽东方蓝海A1#、A2#、A4#、A8#楼及地下车库的土建、装饰及水电安装工程,其中:A1#框剪33层,地下1层;A2#框剪33层,地下1层;A4#、A8#框剪28层,地下1层;地下车库地下1层;总建筑面积:96866㎡ 建设单位:淮矿地产安徽东方蓝海有限公司 设计单位:上海众鑫建筑设计有限公司 勘察单位:合肥工程勘察院 监理单位:安徽天翰工程咨询有限责任公司 施工单位:江苏沪武建设工程有限公司 质量监督:合肥市质量安全监督站滨湖分站。 砖砌填充墙: ①、外墙采用200厚Mu7.5煤矸石,Mb7.5砂浆;

②、内隔墙采用200厚或100厚Mu7.5煤矸石,Mb7.5砂浆。 构造柱、圈梁等二次结构混凝土强度为C25。 第三章、材料准备 1、煤矸石空心砖的品种、强度等级必须符合设计要求,并应规格一致,有出厂合格证和出厂检测报告。 2、、砌墙所用的煤矸石空心砖应选择棱角整齐、规格基本一致的砖、变形的砖可用在不影响外观的内墙上。材料运到现场,试验员应立即抽样送试验室试验,合格后,方可使用。每种标号的砂浆要按规范进行配比 3、水泥进场应有出厂合格证并及时取样送检,并防止使用过期水泥。不同品种,不同标号的水泥不得混合使用。 4、砂宜采用中砂,应过5mm孔径的筛,配制M5以下的砂浆,砂的含泥量不超过5%,M5以上的砂浆,砂的含泥量不超过3%,不得含有草根等杂物。 5、掺合料用石灰膏,其熟化时间不得少于7天。拌和用水要使用自来水或不含有害物质的清净水。 6、将浇水湿润的空心砖,从砖垛处用手推车或吊运到砌筑位置,要求砖的码放与砌筑的墙面净距离不小于50CM,以便于砌筑。干砖不准运至砌筑位置。 7、木砖应刷防腐剂,并备好墙体拉结筋及预埋件等。 第四章、主要施工机具准备 (1)主要机具:搅拌机、筛子,垂直运输设备、劳动车水平尺、灰桶、喷水壶等。

蒸压加气混凝土砌块与煤矸石烧结空心砖的对比(二)

蒸压加气混凝土砌块与煤矸石烧结空心砖的对比(二) 日期:2013年4月25日 14:30 煤矸石烧结空心砖相比较于实心砖有更佳的隔热、保温性能。370 mm厚的煤矸石烧结空心砖砌筑的墙,导热系数k=0.895 W/(m?K),而使用490 mm厚实心砖砌筑的墙,传热系数k=1.04 W/(m?K)。统计数据表明:在北方采用370 mm厚承重多孔砖砌筑的墙完全可以代替490 mm标准砖砌筑的墙。 加气混凝土的导热系数一般为0.13-0.22 W/(m?K),仅为粒土砖和灰砂砖的 1/4-1/5,,为普通混凝土的1/6左右。实践证明:200mm厚的加气混凝土墙体的保温效果相当于490mm厚的实心砖墙体的保温效果。 应用性 煤矸石烧烧结空心砖和蒸压粉煤灰加气混凝土砌块二者均可以有效的减轻建筑自重,并且由于重量轻二者都有很好的防震效果。对于隔音效果,相近厚度的墙壁,煤矸石烧结空心砖墙壁可以减少噪音20-50分贝,加气混凝土墙壁可以减少噪音30-52分贝,二者隔音效果相近。但煤矸石烧结空心砖由于其含有较大孔隙,在敲击墙体时会产生回音,加气混凝土砌块则是实心墙不存在上述问题。此外蒸压加气混凝土砌块是微孔实心块,可锯、刨、钻、钉,在使用时可根据需要任意加工,并可用适当的粘结材料粘结,具有良好的可加工性。煤矸石烧结空心砖由于自身的质轻等特点在一定程度上也给建筑施工提供了有利的条件,但相较于蒸压加气混凝土在施工的效率方面仍有不及之处。 环保性 很早以前,我国就已经明确了煤矸石烧结空心砖是我国建筑建材业的重要材料,并在“十五”规划时,将“高掺灰量、高强度、高空洞率、高保温性”的烧结砖作为今后长时间发展的新型墙材的主导产品之一。然而经过时间的考证,烧结空心砖并不适合我国的发展国情。虽然煤矸石烧结空心砖的生产消耗大量废弃物——煤矸石,在一定程度上减小了污染。但是就其生产过程来说,煤矸石烧结空心砖是经高温焙烧而成,其原料煤矸石等在烧制工程中极易产生二次废气SO2、粉尘污染,对环境影响恶劣,因此,烧结空心砖并没有在我国开创出一片属于新型绿色建筑建材的新时代。 而加气混凝土砌块砖的横空出世则为我国建筑建材业带来了新的希望,以粉煤灰等工业废料作为生产原料,但不经过煅烧环节,利用蒸养的方式制作,既保护了环境,对生产废料进行了二次利用,又节约了我国的煤炭资源。

最新版煤矸石空心砖砌筑交底

技术交底编号 工程名称阜阳市颍东区职教中心工程交底日期2016 年9 月15 日施工单位中十冶集团有限公司分项工程名称砌体 交底提要煤矸石空心砖的砌筑施工工艺及技术要求

一、施工准备 1 、主要材料:MU5 煤矸石空心砌块、普通水泥、中砂、白灰等。 2 、主要机具:升降机、搅拌机、劳动车、计量工具等。 3 、作业条件: (1)主体砼结构施工完毕,已验收合格。 (2)进场材料的型号、规格、数量和堆放位置,能满足施工要求。 (3)测量放线及基底质量,均验收合格。 (4)M5 混合砂浆配合比经试验室确定:水泥:砂:白灰:水(自来水)= 1 :6.04 :0.46 : 1.25 。 二、施工工艺 1 、工艺流程:校核轴线→拌合砂浆→排砖撂底→挂垂直线、拉水平线→ 砌筑→门过梁支模→ 顶部砌筑→ 自验。 2 、核对边线:根据各层建筑平面图纸用卷尺核对墙边线,确定准确无误。 3 、拌合砂浆:砂浆采用机械搅拌,严格按配合比投料;每罐投料水泥50kg 、砂302kg 、白灰22.9kg 、水62.5kg ,稠度为30 —50mm 。投料顺序为:砂→水泥→白灰→水(自来水),搅拌时间不少于3 分钟。采用卷扬机垂直运输,手推车水平运输。 4 、排砖撂底:砌体以200 ×240 ×115mm 砌块为主,用反砌法砌筑,从转角处向一侧全顺砌 筑。内外墙同时砌筑,纵横墙交错搭砌。上下皮空心砖要错缝,交接处咬槎搭砌,搭接长度不得不 小于90mm 。门窗洞口两侧用实心砖砌筑。砌筑前先干砖排活,门窗口按砖的模数合理安排,砖 模数相差3cm 以内的可调整洞口位置。应在墙的转角处、丁字交界处和砖垛与墙体交结处上下皮 砖均匀搭砌,排砖不足整砖时,采用实心砖补足,应注意灰缝的横平竖直、摆砌均匀。砖砌体的水平灰缝

煤矸石空心砖砌筑方案

煤矸石砌体工程施工方案 一、编制依据 1.综合营业楼工程施工图纸 2.主要规范、规程: 2.2.1《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203—2011) 2.2.2《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 2.2.3《砌体填充墙结构与构造》(12G614-1) 3.施工组织设计 二、工程概况 1.综合营业楼工程,工程位于光明路以南、民生路东侧。建筑面积为41020.91m2,地上建筑面积为32457.9m2,地下建筑面积为8355.8 m2,主体地上二十一层,地下一层,高度为99.8m。框架核芯筒结构,基础采用筏板基础及局部墙下条形基础。建设单位为枣庄农村商业银行股份有限公司,设计单位为枣庄市建筑设计院,监理单位为枣庄市监理有限公司,由山东港基建设集团有限公司承建。 2.工程结构形式为框架剪力墙结构,砌筑工程墙体主要采用非承重煤矸石空心砖(强度等级应大于Mu5.0)。砖墙采用煤矸石空心砖,M5混合砂浆。外墙墙厚为200mm厚;内隔墙为200mm厚、卫生间隔墙为100mm厚。 三、施工准备 1. 技术准备 1.1、根据设计施工图纸及标准规范编制该砌体专项施工方案并报监理 及业主审批。 1.2根据现场条件,完成工程测量控制点的定位、移交、复核工作。 1.3编制工程材料、机具、劳动力的需求计划。 1.4完成进场材料的见证取样复检及砌筑砂浆的适配工作。 2、材料要求 2.1、本工程所采用的煤矸石空心砖,规格尺寸为:190 mm×190 mm×90 mm ,砖的品种、强度等级等必须符合设计要求,并应规格一致,有出厂合格证和出厂检测报告。进场后必须在监理单位见证下见证取样送检,检测合格后方可使用。 2.2、砌墙所用的煤矸石空心砖应选择外观美观、棱角整齐、规格一致的砖,外观变形较小但质量合格的砖可用在不影响外观的内墙上。严禁使用不合格的煤矸石空心砖,砌筑所使用的砂浆要严格按实验室配比进行,其强度为M5混合砂浆。 2.3、砂浆采用中联预拌干混砂浆。 2.4、将浇水湿润的多孔砖,从砖垛处用手推车或吊运到砌筑位置,要求砖的码放与砌筑的墙面净距离不小于50CM,以便于砌筑。干砖不准运至砌筑位置。

煤矸石砌筑方案陆

砌体工程施工方案 一、编制依据 1.徽盐.湖公馆二期工程施工图纸 2.主要规范、规程: 2.2.1《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203—2011) 2.2.2《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 3.公司的企业标准。 4.施工组织设计 二、工程概况 1.徽盐.湖公馆二期工程,位于六安市光明东路与新河西路交叉口处;本工程总建筑面积为8.3万㎡,其中地下二层面积为19000㎡,地上33层,建筑面积为59897.83m2。本工程开工日期为2014.1 2.31日,竣工日期为2016.6.23日,总工期为540天,质量目标为:合格。 2.工程结构形式为框架剪力墙结构,砌筑工程墙体主要采用非承重煤矸石多孔砖(强度等级应大于Mu 3.5),容重≤10KN/m3。单体楼地下室和地下车库外墙与土壤接触的围护墙体均采用200厚MU10实心混凝土砌块,砂浆为M5水泥砂浆,内部砖墙采用煤矸石多孔砖,M5混合砂浆。±0.000以上外墙和内隔墙砌筑材料均采用非承重煤矸石多孔砖;±0.00以上为M5混合砂浆。外墙墙厚为200mm厚;内隔墙为200mm厚、厨卫隔墙为100mm 厚。 三、施工准备 1. 技术准备 1.1、根据设计施工图纸及标准规范编制该砌体专项施工方案并报监理 及业主审批。

1.2根据现场条件,完成工程测量控制点的定位、移交、复核工作。 1.3编制工程材料、机具、劳动力的需求计划。 1.4完成进场材料的见证取样复检及砌筑砂浆的适配工作。 2、材料要求 2.1、本工程所采用的煤矸石多孔砖(容重小于10kg/m3),规格尺寸为:240 mm×200 mm×115mm 、240 mm×120 mm×115 m和200 mm×100 mm×53m,砖的品种、强度等级等必须符合设计要求,并应规格一致,有出厂合格证和出厂检测报告。进场后必须在监理单位见证下见证取样送检,检测合格后方可使用。 2.2、砌墙所用的煤矸石多孔砖应选择外观美观、棱角整齐、规格一致的砖,外观变形较小但质量合格的砖可用在不影响外观的内墙上。严禁使用不合格的多孔砖,砌筑所使用的砂浆要严格按实验室配比进行,其强度为M5混合砂浆。 2.3、水泥进场应有出厂合格证并及时取样送检,并防止使用过期水泥。不同品种,不同标号的水泥不得混合使用。水泥采用32.5MPa普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。 2.4、砂:采用河砂,应过5mm孔径的筛,配制M5以下的砂浆,砂的含泥量不超过5%,M5以上的砂浆,砂的含泥量不超过3%,不得含有草根等杂物。 2.5、水:使用自来水或天然洁净可供饮用的水。 2.6、塑化材料:石灰膏的其熟化时间不得少于7天。严禁使用脱水硬化和冻结的石灰膏。 2.7、将浇水湿润的多孔砖,从砖垛处用手推车或吊运到砌筑位置,要求砖的码放与砌筑的墙面净距离不小于50CM,以便于砌筑。干砖不准运至

望月小区煤矸石空心砖砌体施工组织设计[2]

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 3、施工准备 (3) 4、主要施工方法 (4) 5、质量要求 (11) 6、安全保证 (12) 7、砌体裂缝防治措施 (13)

1、编制依据 1.1蒙城县望月小区A区工程《施工图纸》,蒙城县望月小区A 区工程《招标文件》及《答疑》; 1.2工程施工合同文件及《投标文件》; 1.4工程所涉及的国家、行业、地方主要法律、法规、技术规范、规程和企业技术标准及管理体系文件; 1.5与工程有关的规范:《砌体工程施工质量验收规范》GB50203—2011、《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T104-2011 、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80—91)、《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2006)及山西建筑工程(集团)总公司《建筑工程施工工艺标准》。 1.6施工组织设计。 2、工程概况: 2.1工程总体说明 工程建设概况一览表

本工程外墙采用200厚烧结煤矸石空心砖,内墙除注明外为200厚烧结煤矸石空心砖,部分内墙为120或100厚。本工程抗震设防烈度为7度。 100厚墙的门洞边设构造柱,配4Φ10,与主体预留插筋搭接,箍筋Φ6@200. 门窗洞及墙体其他留洞,当洞宽≤600时,做钢筋砖过梁;洞宽>600时,需做混凝土过梁(或结构梁)。 墙体拉结筋Φ6@500两根,在主体施工期间提前预留100mm,伸出墙体的部分与提前预留采取双面焊接连接。砌体填充墙应沿墙体高度每隔500mm设2φ6拉筋,拉筋与主体结构的拉接作法参见《砌体填充墙结构构造》(12SG614-1)第7页(6、7度时拉筋伸入墙的长度也按沿墙全长贯通布置)。 高度大于4m的200厚砖墙及大于3m的120厚砖墙,需在墙半高处设钢筋混凝土带一道,厚60,内配纵向钢筋2φ8分布钢筋φ6@300,纵向钢筋应锚入两端混凝土墙、柱内。 设置在砌体水平缝中的钢筋的锚固长度不宜小于50d,且其水平或垂直弯折段的长度不宜小于20d和150mm;钢筋的搭接长度不应小于55d,且不小于400mm。 所有的窗台底部做100厚C25混凝土压顶。两边伸进墙内各240mm,内配2φ8钢筋。 (1)墙身防潮 墙体在标高-0.06m处做20厚C20细石混凝土掺加5%防水剂,2Φ8通长设置。卫生间、厨房、开敞阳台窗台处外墙、轻质隔墙等处

煤矸石空心砖砌筑技术交底(1)(3)(1)(1)(1)(2)

煤矸石填充墙砌体施工方案 一、编制依据 1.毫州绿地城际空间一期名樾台施工图纸 2.主要规范、规程: 2.2.1《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203—2011) 2.2.2《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 2.2.3《砌体填充墙结构与构造》(12G614-1) 3.施工组织设计 二、工程概况 1毫州绿地城际空间一期名樾台工程,位于:亳州市神龙大道以东,甘菊路以北,银杏路以南总筑面积约93383.02平方米。层高为三--九层。 2.工程结构形式为框架剪力墙结构,外墙采用200厚煤矸石空心砌块,砌块强度等级MU5.0,最大容重9.0KN/M3,M5.0专用砂浆砌筑。内墙采用100厚、200厚煤矸石空心砌块,砌块强度等级MU 3.5,最大容重9.0KN/M3,M5.0专用砂浆砌筑。 三、施工准备 1. 技术准备 1.1、根据设计施工图纸及标准规范编制该砌体专项施工方案并报监理及 业主审批。 1.2根据现场条件,完成工程测量控制点的定位、移交、复核工作。 1.3编制工程材料、机具、劳动力的需求计划。 1.4完成进场材料的见证取样复检及砌筑砂浆的适配工作。 2、材料要求 2.1、本工程所采用的煤矸石多孔砖(容重小于9kg/m3),规格尺寸为:240 mm×200 mm×115 mm ,240 mm×95 mm×115 mm 砖的品种、强度等级等必须符合设计要求,并应规格一致,有出厂合格证和出厂检测报告。进场后必须在监理单位见证下见证取样送检,检测合格后方可使用。 2.2、砌墙所用的煤矸石多孔砖应选择外观美观、棱角整齐、规格一致的

砖,外观变形较小但质量合格的砖可用在不影响外观的内墙上。严禁使用不合格的多孔砖, 2.3、砌筑所使用的砂浆为专用砂浆,其强度为M5混合砂浆。有出厂合格证和出厂检测报告。进场后必须在监理单位见证下见证取样送检,检测合格后方可使用。 2.4、将浇水湿润的多孔砖,从砖垛处用手推车或吊运到砌筑位置,要求砖的码放与砌筑的墙面净距离不小于50CM,以便于砌筑。干砖不准运至砌筑位置。 2.5、提前预制混凝土砖,预埋在门边及窗边。 3、主要机具 主要工机具:砂浆搅拌桶、翻斗车、手推车、磅秤、砖笼、胶皮管、灰桶、托线板、线坠、水平尺、小白线、砖夹子、大铲、瓦刀、夹具、手锯、小撬棍、小木锤子等; 主要机具投入详见下表: 4、作业条件 4.1主体结构施工主体结顶等相关部位施工完毕插入施工。 4.2浇筑止水反坎,(卫生间、厨房间、开敞阳台外墙、女儿墙的根部,设 备平台、空调机位)高度200,配筋按结构总说明。 4.3平整砌筑墙体周围的地面,尤其是砌筑操作人员活动范围内和堆砖放料的位置,一般要求距离砌体1m左右范围的地面必须清理干净,并要平整。 4.4平整砂浆罐场地及基础,砂浆罐就位。 4.5运输砌筑材料的道路要填平,填实,以便施工时砖块,砂浆的正常运输。

煤矸石空心砖填充墙砌筑施工方案

庐江美的城1#-3#、5#-13#住宅楼、一期地 下车库 砌体工程施工方案 中兴建设有限公司 二〇一八年四月

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工方法 (4) 四、质量检查 (8) 五、质量保证措施 (9) 六、成品保护措施 (11) 七、安全文明施工 (12)

一、编制依据 1.主要依据 1.1 庐江美的城一期工程施工组织设计及设计图纸 1.2 建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2013) 1.3 砌体结构工程施工规范(GB50924-2014) 1.4 砌体结构工程质量验收规范(GB50203-2011) 1.5 住宅工程质量通病防治技术规程(DB34/1659-2012) 二、工程概况 庐江美的城1#-3#、5#-13#住宅楼、一期地下车库,建设规模93718.63m2,墙体使用材料见下表: 1、本工程砌体填充墙与水土接触部位、厨房卫生间四周(详建筑)采用MU5.0煤矸石实心砖砌筑,其余部位采用MU3.5非承重煤矸石空心砖墙(空心砖容重≤9KN/m%%1403%%141,空心率≥40%),墙体厚度详建筑施工图。 2、水土接触部位为M5水泥砂浆;其余部位为M5混合砂浆。本工程所用砂浆均采用预拌砂浆。 3、地下车库填充墙采用MU3.5煤矸石空心砖,M5混合

砂浆砌筑,容重不大于9KN/m3;与土接触的填充墙改用MU10煤矸石实心砖,M5水泥砂浆砌筑,砖容重不大于19KN/m3。 项目组织机构 三、施工方法 1、材料 1.1、墙体材料的品种、规格、强度等级等相关性能应符合设计要求,应有产品合格证明文件和现场复验报告。严禁使用国家明令禁止、淘汰的产品。 1.2、砌筑砂浆使用水泥进场前,应分批对其强度、安定性进行复验。不同品种的水泥,不得混合使用。

煤矸石空心砖填充墙砌筑施工方案

煤矸石空心砖填充墙砌 筑施工方案 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

蒙城县龙盛状元府工程 (1#、2#、3#、5#、6-13#、15-18#及地库)砌体工程施工方案 合肥建工集团有限公司 二〇一六年五月 目录 一、编制依据 1.主要依据 蒙城县龙盛状元府工程施工组织设计及设计图纸 建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2013) 砌体结构工程施工规范(GB50924-2014) 砌体结构工程质量验收规范(GB50203-2011) 住宅工程质量通病防治技术规程(DB34/1659-2012) 二、工程概况 蒙城县龙盛状元府工程(1-5#、6-13#、15-18#楼及地库)总建筑面积约19万m2,墙体使用材料见下表:

项目组织机构 三、施工方法 1、材料 、墙体材料的品种、规格、强度等级等相关性能应符合设计要求,应有产品 合格证明文件和现场复验报告。严禁使用国家明令禁止、淘汰的产品。 、砌筑砂浆使用水泥进场前,应分批对其强度、安定性进行复验。不同品种 的水泥,不得混合使用。 、砌筑砂浆宜采用过筛中砂,砂的含泥量不应超过5%; 、砌筑砂浆使用的石灰膏应充分熟化,熟化时间不得小于14d,严禁使用脱 水硬化的石灰膏,磨细生石灰的熟化时间不得小于2d,消石灰粉不得直接使用于 砌筑砂浆中。 砂浆配合比由资质试验室出具。 材料、进度、劳动力、机械安排 材料安排:200煤矸石空心砖及100厚煤矸石实心砖进场数量根据施工需求 供应,材料提前三天到场,由工人运至楼层中码放整齐。 进度安排:墙体砌筑3天/层 劳动力需求计划(单栋) 机具 2、施工 、进场后 应按品种、 规格分别堆放 整齐,堆置高 度不宜超过2m。 、砌筑砂浆宜优先选用预拌砂浆,当采用砂浆搅拌机拌制时,搅拌时间不少 于2min,现场拌制的砂浆应随拌随用,拌制的砂浆应在3h内使用完毕,当施工 期间最高气温超过30℃时,必须在2h内使用完毕。

煤矸石空心砖填充墙砌筑施工方案

蒙城县龙盛状元府工程 (1#、2#、3#、5#、6-13#、15-18#及地库)砌体工程施工方案 合肥建工集团有限公司 二〇一六年五月

目录 一、编制依据 (1) 1.主要依据 (1) 蒙城县龙盛状元府工程施工组织设计及设计图纸 (1) 建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2013) (1) 砌体结构工程施工规范(GB50924-2014) (2) 砌体结构工程质量验收规范(GB50203-2011) (2) 住宅工程质量通病防治技术规程(DB34/1659-2012) (2) 一、编制依据 1.主要依据 蒙城县龙盛状元府工程施工组织设计及设计图纸 建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2013)

砌体结构工程施工规范(GB50924-2014) 砌体结构工程质量验收规范(GB50203-2011) 住宅工程质量通病防治技术规程(DB34/1659-2012) 二、工程概况 蒙城县龙盛状元府工程(1-5#、6-13#、15-18#楼及地库)总建筑面积约19万m2,墙体使用材料见下表: 项目组织机构 三、施工方法 1、材料 、墙体材料的品种、规格、强度等级等相关性能应符合设计要求,应有产品合格证明文件和现场复验报告。严禁使用国家明令禁止、淘汰的产品。

、砌筑砂浆使用水泥进场前,应分批对其强度、安定性进行复验。不同品种的水泥,不得混合使用。 、砌筑砂浆宜采用过筛中砂,砂的含泥量不应超过5%; 、砌筑砂浆使用的石灰膏应充分熟化,熟化时间不得小于14d,严禁使用脱水硬化的石灰膏,磨细生石灰的熟化时间不得小于2d,消石灰粉不得直接使用于砌筑砂浆中。 砂浆配合比由资质试验室出具。 材料、进度、劳动力、机械安排 材料安排:200煤矸石空心砖及100厚煤矸石实心砖进场数量根据施工需求供应,材料提前三天到场,由工人运至楼层中码放整齐。 进度安排:墙体砌筑3天/层 劳动力需求计划(单栋) 工种砌筑工木工钢筋工操作工 人数20 6 4 4 主要施工机具 机械名称单位数量备注 人货电梯台16 垂直运输 搅拌机台10 拌制砂浆、砼 塔吊台9 配合施工 2、施工 、进场后应按品种、规格分别堆放整齐,堆置高度不宜超过2m。

煤矸石空心砖砌体施工方案

煤矸石空心砖砌体施工 方案 文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

砖砌填充墙: ①、外墙采用200厚煤矸石,砂浆; ②、内隔墙采用200厚或100厚煤矸石,砂浆。煤矸石空心砖砌筑方案文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

、本工程所采用的煤矸石多孔砖(容重小于10kg/m3),规格尺寸为:240 mm ×200 mm×115 mm ,砖的品种、强度等级等必须符合设计要求,并应规格一致,有出厂合格证和出厂检测报告。 3、主要机具 主要工机具:砂浆搅拌机、翻斗车、手推车、磅秤、砖笼、胶皮管、灰桶、托线板、线坠、水平尺、小白线、砖夹子、大铲、瓦刀、夹具、手锯、小撬棍、小木锤子等; 主要机具投入详见下表:

煤矸石砖砌体施工方案

目录 泉城花都E区安置房工程

砌筑工程施工方案 第一章、工程概况: 工程名称:泉城花都E区安置房工程; 建设单位:徐州市贾汪城市建设投资有限公司; 设计单位:徐州市贾汪区建筑设计院; 勘探单位:无锡水文工程地质勘察院; 监理单位:江苏威鹏工程管理咨询有限公司; 施工单位:陕西建工第十建设集团有限公司; 建设地点:位于徐州市贾汪区新区路以北、永福路以东、贾汴路以南,朝阳渠以西。本工程为商业住宅,地下一层,地上由主楼28幢多层、高层住宅组成:1#~16#楼为5+1层总建筑高度为,17#~28#楼为11层总建筑高度为。总建筑面积。工程类别为房建一类。其具体概况如下:

本工程:9#楼±为黄海标高 商业1、商业2、1#~10#楼、13#~17#楼±为黄海标高 11#楼、12#楼、12#楼、18#楼、24#楼±为黄海标高 19#~22#楼、25#~28#楼±为黄海标高 第二章、编制依据 1、2016-5号地块一期一标工程(12#、13#、19#~21#楼)工程施工图纸 2、主要规范、规程: a、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203—2011) b、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013);

c、公司的企业标准。 D、《住宅工程质量通病防治标准》DGJ32/J16-2014 3.施工组织设计 第三章、材料准备 1、多层:外墙采用烧结多孔砖,内墙采用烧结空心砖。小高层:外墙采用240厚SFJ非承重自保温砖,内墙采用烧结空心砖。砖块的品种、强度等级必须符合设计要求,并应规格一致,有出厂合格证和出厂检测报告,砖的规格:烧结多孔砖190*190*90、190*90*90、烧结空心砖190*190*90、190*90*90、保温砖230*190*90、实心砖:190*90*40。 小高层墙体做法: 多层墙体做法: 2、、砌墙所用的砖块应选择棱角整齐、规格基本一致的砖、变形的砖可用在不影响外观的内墙上。材料运到现场,试验员应立即抽样送试验室试验,合格后,方可使用。每种标号的砂浆要按规范进行配比

()煤矸石空心砖砌体施工方案--改 -新

徐州荣盛花语城一期启安标段 砌砖工程 施 工 方 案 建设单位:徐州荣凯置业有限公司 监理单位:徐州市建设工程监理有限公司 设计单位:徐州久鼎工程设计咨询有限公司 廊坊荣盛建筑设计有限公司 施工单位:江苏启安建设集团有限公司 编制人: 审核人: 批准人: 2015年7月27日 目录

第一章、编制依据................................................................ 错误!未定义书签。第二章、工程结构设计概况:............................................ 错误!未定义书签。第三章、材料准备................................................................ 错误!未定义书签。第四章、主要施工机具准备................................................ 错误!未定义书签。第五章、作业条件................................................................ 错误!未定义书签。第六章、操作工艺................................................................ 错误!未定义书签。第七章、质量要求9 第八章、安全技术................................................................ 错误!未定义书签。第九章、砌体裂缝防治措施................................................ 错误!未定义书签。 第一章、编制依据 1.1、荣盛花语城一期工程(5#、6#、7#、15#、16#楼)工程施工图纸1.2、主要规范、规程:

烧结空心砖砌筑要求

一、施工要求 1、空心砖墙填充砌体施工前,应认真熟悉图纸,核实门窗洞口位置及洞口尺寸,明确预留位置,算出窗台及过梁顶部标高,熟悉相关构造及材料要求。 2、根据楼层前期主要控制线弹出楼层砖墙线,并标出门窗洞口位置。。 3、根据标高控制线及窗台、窗顶标高,立皮数杆,皮数杆线标明拉结筋、圈梁、过梁、墙梁的尺寸、标高,并经复核。 4、根据最下面第一皮砖的标高,拉通线检查,如水平灰缝厚度超过20mm,先用C15以上细石混凝土找平。严禁用砂浆或砂浆包碎砖找平,更不允许采用两侧砌砖,中间填芯找平。 5、基层清理:在砌筑砖体前应对墙基层进行清理,将楼层上的浮浆、灰尘清扫冲洗干净,并浇水使基层湿润。 6、外墙第一皮砖撂底时,横墙应排丁砖,梁及梁垫的下面一皮砖、窗台等阶台水平面上一皮砖应用丁砖砌筑。 7、挂线:砌筑100mm墙时可采用单面挂线;砌筑200mm墙时,必须双面挂线。 8、砖体砌筑必须内外搭砌,上下错缝。灰缝平直,砂浆饱满。并随手将挤出的砂浆刮去。并且每砌两皮砖应采用原浆勾缝,勾缝深度不大于4mm,勾缝通过对砖的挤揉使砂浆进入砖竖缝内,并使砂浆粘结饱满,增加砖体间的粘结能力。操作时要经常进行自检,如有偏差,应随时纠正,严禁事后采用撞砖纠正。 9、砂浆硬化后应对墙面进行养护,养护时间不小于24小时。 10、砖缝宽度:墙体砌筑灰缝应横平竖直。水平灰缝厚度为8~12mm,确保灰缝砂浆粘结饱满度达80%以上。竖向灰缝宽度应控制在8~12mm,在水平铺灰时,竖缝要添灰堵实,不产生透缝现象。 11、砖墙砌筑时除设置构造柱的部位外,墙体的转角处和交接处应同时砌筑,严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。 12、墙体留槎,如必须留置临时间断处,应砌成斜槎,严禁留直槎。

煤矸石空心砖砌筑交底

煤矸石空心砖砌筑交底

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:

技术交底编号 工程名称阜阳市颍东区职教中心工程交底日期2016年9月15日施工单位中十冶集团有限公司分项工程名称砌体 交底提要煤矸石空心砖的砌筑施工工艺及技术要求 交底内容: 一、施工准备 1、主要材料:MU5煤矸石空心砌块、普通水泥、中砂、白灰等。 2、主要机具:升降机、搅拌机、劳动车、计量工具等。 3、作业条件: (1)主体砼结构施工完毕,已验收合格。 (2)进场材料的型号、规格、数量和堆放位置,能满足施工要求。 (3)测量放线及基底质量,均验收合格。 (4)M5混合砂浆配合比经试验室确定:水泥:砂:白灰:水(自来水)=1:6.04:0.46:1.25。 二、施工工艺 1、工艺流程:校核轴线→拌合砂浆→排砖撂底→挂垂直线、拉水平线→砌筑→门过梁支模→顶部砌筑→自验。 2、核对边线:根据各层建筑平面图纸用卷尺核对墙边线,确定准确无误。 3、拌合砂浆:砂浆采用机械搅拌,严格按配合比投料;每罐投料水泥50kg、砂302kg、白灰22.9kg、水62.5kg,稠度为30—50mm。投料顺序为:砂→水泥→白灰→水(自来水),搅拌时间不少于3分钟。采用卷扬机垂直运输,手推车水平运输。 4、排砖撂底:砌体以200×240×115mm砌块为主,用反砌法砌筑,从转角处向一侧全顺砌筑。内外墙同时砌筑,纵横墙交错搭砌。上下皮空心砖要错缝,交接处咬槎搭砌,搭接长度不得不小于90mm。门窗洞口两侧用实心砖砌筑。砌筑前先干砖排活,门窗口按砖的模数合理安排,砖模数相差3cm 以内的可调整洞口位置。应在墙的转角处、丁字交界处和砖垛与墙体交结处上下皮砖均匀搭砌,排砖不足整砖时,采用实心砖补足,应注意灰缝的横平竖直、摆砌均匀。砖砌体的水平灰缝审核人交底人接受交底人 1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填。

煤矸石空心砖砌筑交底

技术交底记录表C2-1编号 工程名称阜阳市世纪家园东区20#、21#楼交底日期2013年12月16日施工单位河北省第二建筑工程公司分项工程名称砌体 交底提要烧结煤矸石空心砖的砌筑施工工艺及技术要求 交底内容: 一、施工准备 1、主要材料:MU5煤矸石空心砌块、普通水泥、中砂、白灰等。 2、主要机具:升降机、搅拌机、翻斗车、磅秤等。 3、作业条件: (1)主体砼结构施工完毕,已验收合格。 (2)进场材料的型号、规格、数量和堆放位置,能满足施工要求。 (3)测量放线及基底质量,均验收合格。 (4)M5混合砂浆配合比经试验室确定:水泥:砂:白灰:水(自来水)=1:::。 二、施工工艺 1、工艺流程:校核轴线→拌合砂浆→排砖撂底→挂垂直线、拉水平线→砌筑→门过梁支模→顶部砌筑→自验。 2、核对边线:根据各层建筑平面图纸用卷尺核对墙边线,确定准确无误。 3、拌合砂浆:砂浆采用机械搅拌,严格按配合比投料;每罐投料水泥50kg、砂302kg、白灰、水,稠度为30—50mm。投料顺序为:砂→水泥→白灰→水(自来水),搅拌时间不少于3分钟。采用施工电梯垂直运输,手推车水平运输。 4、排砖撂底:砌体以190×240×115mm砌块为主,用反砌法砌筑,从转角处向一侧全顺砌筑。内外墙同时砌筑,纵横墙交错搭砌。上下皮空心砖要错缝,交接处咬槎搭砌,搭接长度不得不小于90mm。门窗洞口两侧用实心砖砌筑。砌筑前先干砖排活,门窗口按砖的模数合理安排,砖模数相差3cm以内的可调整洞口位置。淮矿地产安徽东方蓝海有限公司 东方蓝海一标段工程 填 充 墙 砌 筑 施 工 方 案 江苏沪武建设工程有限公司 二○一二年六月 目录 第一章、编制依据 ............................... 错误!未指定书签。 第二章、工程结构设计概况: ..................... 错误!未指定书签。 第三章、材料准备 ............................... 错误!未指定书签。 第四章、主要施工机具准备 ....................... 错误!未指定书签。 第五章、作业条件 ............................... 错误!未指定书签。 第六章、操作工艺 ............................... 错误!未指定书签。 第七章、质量要求 ............................... 错误!未指定书签。

第八章、安全技术 ............................... 错误!未指定书签。 第九章、砌体裂缝防治措施 ....................... 错误!未指定书签。 第一章、编制依据 1.1、安徽东方蓝海A1组团一标段(A1#、A2#、A4#、A8#、地下车库)工程施工图纸; 1.2、主要规范、规程: a、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203—2002); b、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); c、公司的标准、要求; d、施工图集等; 1.3.施工组织设计。 第二章、工程结构设计概况: 安徽东方蓝海A1#、A2#、A4#、A8#楼及地下车库的土建、装饰及水电安装工程,其中:A1#框剪33层,地下1层;A2#框剪33层,地下1层;A4#、A8#框剪28层,地下1层;地下车库地下1层;总建筑面积:96866㎡ 建设单位:淮矿地产安徽东方蓝海有限公司 设计单位:上海众鑫建筑设计有限公司 勘察单位:合肥工程勘察院 监理单位:安徽天翰工程咨询有限责任公司 施工单位:江苏沪武建设工程有限公司 质量监督:合肥市质量安全监督站滨湖分站。 砖砌填充墙: ①、外墙采用200厚Mu7.5煤矸石,Mb7.5砂浆; ②、内隔墙采用200厚或100厚Mu7.5煤矸石,Mb7.5砂浆。 构造柱、圈梁等二次结构混凝土强度为C25。 第三章、材料准备 1、煤矸石空心砖的品种、强度等级必须符合设计要求,并应规格一致,有出厂合格证和出厂 检测报告。 2、、砌墙所用的煤矸石空心砖应选择棱角整齐、规格基本一致的砖、变形的砖可用在不影响外