文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › IEC综合保护代码

IEC综合保护代码

IEC综合保护代码
IEC综合保护代码

REM54系列(电动机、发电机保护电驿)

保护功能IEEE代码IEC标示

三相无方向过流保护,低整定值段51 3I>

三相无方向过流保护,高整定值段50/51/51B 3I>>

三相无方向过流保护,速断段50/51B 3I>>>

三相带方向过流保护,低整定值段67 3I>

三相带方向过流保护,高整定值段67 3I>>

三相带方向过流保护,速断段67 3I>>>

无方向零序电流保护,低整定值段51N I0>

无方向零序电流保护,高整定值段50N/51N I0>>

无方向零序电流保护,速断段50N I0>>>

带方向零序电流保护,低整定值段67N/51N I0>

带方向零序电流保护,高整定值段67N I0>>

带方向零序电流保护,速断段67N I0>>>

热过负荷保护(电动机)49M 3╞

热过负荷保护(出线、电缆)49F 3╞

启动监测48/51 Is>/Is2t

启动监测(通过测速元件实现) 14 ns

相不平衡/相序不正确保护46 ΔI>

低电流保护37 3I<

三相电流差动保护87T/87G/87M 3ΔI>

三相差动速断保护87T/87G/87M 3ΔI>>

零序差动保护87N ΔI>REF

高阻抗差动保护87T/87G/87M 3ΔI>

过电压保护,低定值段59 U>

过电压保护,高定值段59 U>>

三相低电压保护,低定值段27 3U<

三相低电压保护,高定值段27 3U<<

低电压保护,高定值段27 U<<

零序电压保护,低定值段59N U0>

零序电压保护,高定值段59N U0>>

逆功率保护32P P>

电动机、发电机过励磁保护40 X>

电动机、发电机欠励磁保护40 X<

频率保护,滑差闭锁81U/81O f/df/dt 定子接地保护64

测量功能IEEE代码IEC标示

零序电流测量I0

不平衡电流测量ΔI

三相电压测量3U

零序电压测量U0

有功、无功、电度测量(直接测量)E/P/Q

有功、无功、电度测量(经变送器测量)E/P/Q

故障录波

正反向功率保护32

控制功能IEEE代码IEC标示断路器控制1

断路器控制2

接地开关/隔离手车位置指示1 (3)

距离保护22

检测功能IEEE代码IEC标示控制回路断线监视

电流输入异常检测

同期检测25

通讯功能IEEE代码IEC标示SPA规约

LON规约

面板显示/人机界面

PC通讯软件

MODBUSRTU/ASCII规约

保护功能 ANSI代码

7UT612

7UT6x3

7UT635

三相变压器单相变压

自耦变压

发电机/

电动机

三相母线分相母线

差动保护 87T/G/M/L 1 1 1 X X X X X X

零序差动保护 87N 1 2 2 X X X*) X --

过流保护 50/51 1 3 3 X X X X X -

零序3I0保护 50/51N 1 3 3 X - X X X -

零序IE保护 50/51G 1 2 2 X X X X X X

单相过流保护 1 1 1 X X X X X X

负序保护 46 1 1 1 X - X X X -

热过负荷IEC 60255-8 49 1 2 2 X X X X X -

热过负荷IEC 60354 49 2 2 X X X X X -

过励磁保护 V/Hz 24 - 1 - X X X X X X

过电压保护 V> 59 ― 1 - X X X X --

低电压保护 V< 27 - 1 - X X X X --

频率保护 f>,f< 81O/U - 1 - X X X X --

逆功率保护 32R - 1 - X X X X --

正向功率保护 32F - 1 - X X X X --PT断线闭锁 60FL - 1 - X X X X --断路器失灵保护 50BF 1 2 2 X X X X X -外部温度测量 38 X X X X X X X X X

跳闸命令锁存 86 X X X X X X X X X

测量值监视 X X X X X X X X X

跳闸回路监视 74TC X X X X X X X X X 外部直跳功能1 X X X X X X X X X

外部直跳功能2 X X X X X X X X X

运行测量值 X X X X X X X X X

自定义保护功能 27,32,47,

50,55,59,81 - 12 12 X X X X X

47 复合电压保护

x 有该功能

-没有该功能

*) 仅适用于7UT6x3/635

结构

题目短路电流及其计算

题目:短路电流及其计算 讲授内容提要:三相短路、两相短路及单相短路的计算 短路电流的效应及短路校验条件 教学目的:掌握三相短路、两相短路及单相短路电流的计算,会根据短路条件进行设备校验。 教学重点:欧姆法和标幺值法计算短路电流的方法,掌握短路热稳定和动稳定校验的方法。 教学难点:欧姆法和标幺值法计算短路电流的方法 采用教具和教学手段:多媒体及板书 授课时间:年月日授课地点:新教学楼教室 注:此页为每次课首页,教学过程后附;以每次(两节)课为单元编写教案。

第三章 短路电流及其计算 本次课主要内容:三相短路、两相短路及单相短路的计算 短路电流的效应及短路校验条件 第三节 无限大容量电力系统中短路电流的计算 计算过程:绘出计算电路图、元件编号、绘等效电路、计算阻抗和总阻抗、计算短路电流和短路容量。 一、欧姆法进行三相短路计算 22 ) 3(3∑ ∑ += X R U I C K 计算高压短路时电阻较小,一般可忽略。 、电力系统的阻抗计算 OC C S S U X 2= 、电力变压器的阻抗计算 2)(N C K T S U P R ?≈ N C K T S U U X 2 100%? ≈ 、电力线路的阻抗计算 l R R WL 0= l X X WL 0= 、阻抗换算 2'' )(C C U U R R = 2'' )(C C U U X X = 三、标幺制法三相短路电流计算 、基准值 基准容量 MVA S d 100= (可以任意选取) 基准电压 c d U U = (通常取短路计算电压) 基准电流 C d d d d U S U S I 33==

基准电抗 d C d d d S U I U X 2 3= = 、元件标幺值: 电力系统电抗标幺值: OC d d C OC C d S S S S S U S U X X X ===*//22 电力变压器电抗标幺值: N d K d C N C K d T T S S U S U S U U X X X ?=?==*100%/100%2 2 电力线路电抗标幺值: 22/C d O d C O d WL WL U S l X S U l X X X X ?===* 、短路电流标幺值及短路电流计算 *)* 3()3(2) 3()3(1 3/3/∑ * ∑ ∑∑* = =====X I I I I X X S U U S X U I I I d d K K d C C d C d K K 、三相短路容量 ** ) 3()3(33∑ ∑== =X S X U I U I S d c d C K K 四、两相短路电流的计算 ∑ =Z U I C K 2) 2( 866.02/3/) 3()2(==K K I I 五、单相短路电流的计算 ∑ ∑∑++=321)1(3Z Z Z U I K ? 工程计算 0 )1(-= ??Z U I K 第四节 短路电流的效应和稳定度校验 一、短路电流的电动效应和动稳定度 动稳定度校验 一般电器: )3(max ) 3(max sh sh I I i i ≥≥

短路电流计算方法

供电网络中发生短路时,很大的短路电流会使电器设备过热或受电动力作用而遭到损坏,同时使网络内的电压大大降低,因而破坏了网络内用电设备的正常工作.为了消除或减轻短路的后果,就需要计算短路电流,以正确地选择电器设备、设计继电保护和选用限制短路电流的元件。 二.计算条件 1.假设系统有无限大的容量.用户处短路后,系统母线电压能维持不变.即计算阻抗比系统阻抗要大得多。 具体规定: 对于3~35KV级电网中短路电流的计算,可以认为110KV及以上的系统的容量为无限大.只要计算35KV及以下网络元件的阻抗。 2.在计算高压电器中的短路电流时,只需考虑发电机、变压器、电抗器的电抗,而忽略其电阻;对于架空线和电缆,只有当其电阻大于电抗1/3时才需计入电阻,一般也只计电抗而忽略电阻。 3. 短路电流计算公式或计算图表,都以三相短路为计算条件.因为单相短路或二相短路时的短路电流都小于三相短路电流.能够分断三相短路电流的电器,一定能够分断单相短路电流或二相短路电流。 三.简化计算法 即使设定了一些假设条件,要正确计算短路电流还是十分困难,对于一般用户也没有必要.一些设计手册提供了简化计算的图表.省去了计算的麻烦.用起来比较方便.但要是手边一时没有设计手册怎么办?下面介绍一种“口诀式”的计算方法,只要记牢7句口诀,就可掌握短路电流计算方法. 在介绍简化计算法之前必须先了解一些基本概念. 1.主要参数 Sd三相短路容量 (MVA)简称短路容量校核开关分断容量 Id三相短路电流周期分量有效值(KA)简称短路电流校核开关分断电流 和热稳定 IC三相短路第一周期全电流有效值(KA) 简称冲击电流有效值校核动稳定 ic三相短路第一周期全电流峰值(KA) 简称冲击电流峰值校核动稳定 x电抗(Ω) 其中系统短路容量Sd和计算点电抗x 是关键. 2.标么值

短路电流及其计算

短路电流及其计算 第一节短路电流概述 本节将了解短路的原因及危害,掌握短路的种类,并知道短路电流计算的基本方法。 一、短路的概念 短路时至三相电力供电系统中,相与相或相与地的导体之间非正常连接。 在电力系统设计和运行中,不仅要考虑正常工作状态,而且还必须考虑到发生事故障碍时所照成的不正常工作状态。实际运行表明,在三相供电系统中,破坏供电系统正常运新的故障最为常见而且危害最大的就是各种短路。当发生短路时,电源电压被短接,短路回路阻抗很小,于是在回路中流通很大的短路电流。 对中性点不接地的系统又相遇相之间的短路;对于中性点接地的系统又相遇相之间的短路,一项于几项与大地相连接以及三相四线制系统中相与零项的连接等,其中两相接地的短路实际上是两相短路。常见的短路形式如图3—1所示 2.短路的基本种类 在三相供电系统中,短路的类型主要有: (1)三相电路 三相短路是指供电系统中,三相在同一点发生短接。用“d(3)”表示,如图3-1a所示。(2)两相电路 两相短路是指三相供电系统中,任意两项在同一地点发生短接。用“d(2)”表示,如图3-1b 所示。 (3)单相电路 单相短路是指在中性点直接接地的电力系统中,任一项与地发生短接。用“d(1)”表示,如图3-1c所示。 (4)两相接地电路 两相接地的短路是指在中性点直接接地的电力系统中,不同的两项同时接地所形成的两相短路,用“d(1-1)”表示,如图3-1d所示。 按短路电流的对称性来说,发生三相短路时,三项阻抗相等,系统中的各处电压和电流仍保持对称,属于对称性短路,其他形式的短路三相阻抗都不相等,三相电压和电流不对称,均为不对称短路。

(完整版)短路电流的计算方法

第七章短路电流计算 Short Circuit Current Calculation §7-1 概述General Description 一、短路的原因、类型及后果 The cause, type and sequence of short circuit 1、短路:是指一切不正常的相与相之间或相与地(对于中性点接地 的系统)发生通路的情况。 2、短路的原因: ⑴元件损坏 如绝缘材料的自然老化,设计、安装及维护不良等所造成的设备缺陷发展成短路. ⑵气象条件恶化 如雷击造成的闪络放电或避雷器动作;大风造成架空线断线或导线覆冰引起电杆倒塌等. ⑶违规操作 如运行人员带负荷拉刀闸;线路或设备检修后未拆除接地线就加电压. ⑷其他原因 如挖沟损伤电缆,鸟兽跨接在裸露的载流部分等. 3、三相系统中短路的类型: ⑴基本形式: )3(k—三相短路;)2(k—两相短路; )1( k—单相接地短路;)1,1(k—两相接地短路; ⑵对称短路:短路后,各相电流、电压仍对称,如三相短路; 不对称短路:短路后,各相电流、电压不对称; 如两相短路、单相短路和两相接地短路. 注:单相短路占绝大多数;三相短路的机会较少,但后果较严重。4、短路的危害后果 随着短路类型、发生地点和持续时间的不同,短路的后果可能只破坏局部地区的正常供电,也可能威胁整个系统的安全运行。短路的危险后果一般有以下几个方面。 (1)电动力效应 短路点附近支路中出现比正常值大许多倍的电流,在导 体间产生很大的机械应力,可能使导体和它们的支架遭 到破坏。 (2)发热 短路电流使设备发热增加,短路持续时间较长时,设备 可能过热以致损坏。 (3)故障点往往有电弧产生,可能烧坏故障元件,也可能殃

继电保护功能代码说明

《继电保护功能代码》 1 out of 2 system ==> 二取一系统 1, master element ==> 主要元件,是指控制开关等元件。它直接地或间接地通过保护继电器、延时继电器等中间元件,使设备投入或撤出运行。注:本编号通常用于手动操作的元件,若某一电气或机务元件无其它功能编号可表示则也可使用本编号。10, unit sequence switch ==> 单元顺序开关用于变换顺序,使各个单元从多元设备中投入或撤出工作。 11, multifunction device ==> 多功能元件。可完成3 个或以上比较重要的功能,而这些功能只能由多个功能元件组合完成。该元件所有能完成的功能应在图纸、元件功能定义清单或继电器整定单中说明。注:如果元件仅具有2 个功能,则以这两个功能的编号表示。 12, overspeed device ==> 超速元件通常是直接连接的速度开关,当电机超速时动作。13, synchronous-speed device ==> 同步速度元件,如离心速度开关、差频继电器、电压继电器、欠电源继电器、或任何形式的元件在接近电机的同步转速时工作。14, underspeed device ==> 欠速元件,当电机转速降到低于给定值时动作。 15, speed or frequency matching device ==> 速度或频率匹配元件,其功能是调整和保持一台电机或一个系统的速度或频率,使之与另一台电机或系统的速度或频率相等或接近。 16, not used ==> 备用 17, shunting or discharge switch ==> 分路或放电开关,用于接通或断开除电阻器外的任何器件,如电机的磁场绕组、电枢绕组、电容器和电抗器的分路。(本类器件不包括那些在电机起动过程中,有可能被用来作为分路用的器件6 以及类似器件,同时也不包括切换电阻器用的器件) 18, accelerating or decelerating device ==> 加速或减速元件,用来合闸使电机引起增速或减速的回路。 19, starting-to-running transition contactor ==> 起动-运转转换接触器是一种能使电机由起动接线状态自动转换到运转接线状态的元件。 2 out of 3 link ==> 三取二逻辑元件 2 out of 3 selection circuit ==> 三取二选择电路 2 out of 3 system ==> 三取二系统 2 out of 4 system ==> 四取二系统 2, time-delay starting or closing relay ==> 延时起动或闭合继电器,其功能是在切换程序或保护继电器系统动作之前或之后的任一时刻提供所希望的延时量。功能号48,62,79 及82 定义的除外。 20, electrically operated valve ==> 电气操纵阀是一种应用于流体管道上的电气操作控制和监测的阀门。(该阀门功能可用后缀字母说明) 21, distance relay ==> 距离继电器,当回路的导纳、阻抗或电抗的增或减变化超出预定值时动作的继电器。 22, equalizer circuit breaker ==> 均衡电流断路器用于多元装置中,接通或切断电机磁场的调节设备、断路器或其电源平衡装置。 23, temperature control device ==> 温度控制元件,反应电机设备、介质的温度升高或降低的元件,当温度超过或低于预定值时动作。(以恒温器为例,当温度降到一预定值时,合上开关柜的加热器) 24, volts per hertz relay ==> 电压/频率继电器。当电压与频率的比率超过或低于预定

变压器短路电流的实用计算方法

变压器短路电流的实用计算方法 胡浩,杨斌文,李晓峰 (湖南文理学院,湖南常德415000) 基金项目:湖南省科技厅计划项目(2007FJ3046) 1前言 在电力系统中,对于电气设备的选用、电气接线方案的选择、继电保护装置的设计与整定以及有关设备热稳定与动稳定的校验等工作,都需要对变压器的短路电流进行计算。短路电流的计算,一般采用有名制或标幺值算法,再者是应用曲线法。然而,无论哪种方法应用起来都比较繁琐,尤其是对于企业的技术人员与农村的电工,因缺乏相应的技术资料,又不能从变压器铭牌上查到所有计算短路电流的数据,所以想快速算出短路电流值是相当困难的。笔者在多年的实际工作中,依据变压器的基本原理与基本关系式,总结出快速计算短路电流值的实用方法,以满足现场与工程上的需要。 2变压器低压三相短路时高压侧短路电流的计算 变压器的阻抗电压是在额定频率下,变压器低压绕组短接,高压绕组施加逐步增大的电压,当高压绕组中的电流达到额定电流时,所施加的电压为阻抗电压Ud,一般以高压侧额定电压U1N为基础来表示: Ud%=Ud/U1N×100% (1) 由变压器的等值电路可知,低压侧短路后的阻抗折算到高压侧,与高压侧阻抗相加后得总的阻抗Zd,在阻抗电压Ud时,高压绕组电流为额定值I1N, 即: I1N=Ud/Zd (2) 如果高压绕组的电压为U1,则此时高压绕组的电流I1为: I1=U1/Zd (3) 由式(2)和式(3)可得: I1=U1/Ud*I1N (4) 对于单个变压器,其容量远小于电力系统的容量,故可以认为当变压器低压侧出现短路时,高压侧电压不变,即为U1N,代入式(4)就可得到变压器低压侧短路时,高压侧的短路电流I1d: I1d=U1N/Ud*I1N (5) 将式(1)中的Ud代入式(5)得: I1d=I1N/Ud%×100 (6) 而变压器高压绕组的额定电流I1N可表示为: I1N=SN/√3U1N (7) 式中SN———变压器的额定容量 将式(7)代入式(6)可得: I1d=100SN/√3U1NUd% (8) 由式(6)或式(8)可计算出变压器低压三相短路时,高压侧的短路电流值。 3变压器低压三相短路时低压侧短路电流的计算 由于变压器的励磁电流仅为I1N的1%~3%,忽略励磁电流,则高、低压绕组的电流I1、I2与电压U1、 U2的关系为: I1/I2=U2/U1=U2N/U1N 式中

短路电流的计算及步骤

短路电流的计算及步骤 一、短路电流的计算步骤: 1、首先绘出计算电路图 2、接着,按所选择的短路计算点绘出等效电路图 二、短路电流的计算方法: 1、欧姆法 2、标幺制法 三、采用欧姆法进行三相短路电流的计算 根据设计的供电系统图1-1所示。电力系统出口断路器为SN10-10Ⅲ型。可计算本饲料厂变电所高压10KV母线上k-1点短路和低压380V母线上k-2点短路的三相短路电流和短路容量。 图1-1 1.k-1点的三相短路电流和短路容量(U=10.5KV) (1)计算短路电流中各元件的电抗及总电抗 1)电力系统的电抗:由附表8查得SN10-10Ⅲ型短路器的断流容量S=750MV·A,因此 X===0.147 2)架空线路的电抗:由表3-1得X=0.35/km,因此 X=X l=0.35 (/km)5km=1.75 3)绘k-1点短路的等效电路图,如图1-2(a)所示,图上标出各元件的序号(分子)和电抗值(分母),并计算其总电抗为: X= X+ X=0.147+1.75=1.897 图1-2 短路等效电路图(欧姆法) (2)计算三相短路电流和短路容量 1)三相短路电流周期分量有效值 ===3.18 kA

2)三相短路次暂态电流和稳态电流 = = =3.18kA 3)三相短路冲击电流及第一个周期短路全电流有效值 =2.55=2.553.18kA=8.11kA =1.51=1.513.18kA=4.8kA 4)三相短路容量 ==10.5KV3.18 kA=58.10MV·A 2 K-2点的短路电流和短路容量(U=0.4KV) 1)电力系统的电抗 ===2.13 2)架空线路的电抗 ==0.35(/km) 5km=2.54 3)电力变压器的电抗:由附录表5得%=5,因此 X===8 4) 绘k-2点短路的等效电路图,如图5-2(b)所示,图上标出各元件的序号(分子)和电抗值(分母),并计算其总电抗为: = X+ X+ X//= X+ X+=6.753 (2)计算三相短路电流和短路容量 1)三相短路电流周期分量有效值 ===34.04kA 2)三相短路次暂态电流和稳态电流 = = =34.04kA 3)三相短路冲击电流及第一个周期短路全电流有效值 =1.84=1.8434.04kA=62.64kA =1.09=1.0934.04 kA=37.11Ka 4)三相短路容量 ==0.4KV34.04 kA=23.69MV·A

短路电流计算公式

变压器短路容量-短路电流计算公式-短路冲击电流的计算供电网络中发生短路时,很大的短路电流会使电器设备过热或受电动力作用而遭到损坏,同时使网络内的电压大大降低,因而破坏了网络内用电设备的正常工作。为了消除或减轻短路的后果,就需要计算短路电流,以正确地选择电器设备、设计继电保护和选用限制短路电流的元件。 二.计算条件 1.假设系统有无限大的容量.用户处短路后,系统母线电压能维持不变.即计算阻抗比系统阻抗要大得多。 具体规定: 对于3~35KV级电网中短路电流的计算,可以认为110KV及以上的系统的容量为无限。只要计算35KV及以下网络元件的阻抗。 2.在计算高压电器中的短路电流时,只需考虑发电机、变压器、电抗器的电抗,而忽略其电阻;对于架空线和电缆,只有当其电阻大于电抗1/3时才需计入电阻,一般也只计电抗而忽略电阻。 3. 短路电流计算公式或计算图表,都以三相短路为计算条件。因为单相短路或二相短路时的短路电流都小于三相短路电流。能够分断三相短路电流的电器,一定能够分断单相短路电流或二相短路电流。 三.简化计算法 即使设定了一些假设条件,要正确计算短路电流还是十分困难,对于一般用户也没有必要。一些设计手册提供了简化计算的图表.省去了计算的麻烦.用起来比较方便.但要是手边一时没有设计手册怎么办?下面介绍一种“口诀式”的计算方法,只要记牢7句口诀,就可掌握短路电流计算方法。 在介绍简化计算法之前必须先了解一些基本概念。 1.主要参数 Sd三相短路容量(MV A)简称短路容量校核开关分断容量 Id三相短路电流周期分量有效值(KA)简称短路电流校核开关分断电流和热稳定 IC三相短路第一周期全电流有效值(KA) 简称冲击电流有效值校核动稳定 ic三相短路第一周期全电流峰值(KA) 简称冲击电流峰值校核动稳定 x电抗(W) 其中系统短路容量Sd和计算点电抗x 是关键. 2.标么值 计算时选定一个基准容量(Sjz)和基准电压(Ujz).将短路计算中各个参数都转化为和该参数的基准量的比值(相对于基准量的比值),称为标么值(这是短路电流计算最特别的地方,目的是要简化计算). (1)基准 基准容量Sjz =100 MV A 基准电压UJZ规定为8级. 230, 115, 37, 10.5, 6.3, 3.15 ,0.4, 0.23 KV 有了以上两项,各级电压的基准电流即可计算出,例: UJZ (KV)3710.56.30.4 因为S=1.73*U*I 所以IJZ (KA)1.565.59.16144

短路电流计算的基本步骤和注意事项教学内容

短路电流计算的基本步骤和注意事项

短路电流计算方法的基本步骤和注意事项 一.概述 供电网络中发生短路时,很大的短路电流会使电器设备过热或受电动力作用而遭到损坏,同时使网络内的电压大大降低,因而破坏了网络内用电设备的正常工作.为了消除或减轻短路的后果,就需要计算短路电流,以正确地选择电器设备、设计继电保护和选用限制短路电流的元件. 二.一般计算条件 1.假设系统有无限大的容量.用户处短路后,系统母线电压能维持不变.即计算阻抗比系统阻抗要大得多. 具体规定: 对于3~35KV级电网中短路电流的计算,可以认为110KV及以上的系统的容量为无限大.只要计算35KV及以下网络元件的阻抗. 2.在计算高压电器中的短路电流时,只需考虑发电机、变压器、电抗器的电抗,而忽略其电阻;对于架空线和电缆,只有当其电阻大于电抗1/3时才需计入电阻,一般也只计电抗而忽略电阻. 3. 短路电流计算公式或计算图表,都以三相短路为计算条件.因为单相短路或二相短路时的短路电流都小于三相短路电流.能够分断三相短路电流的电器,一定能够分断单相短路电流或二相短路电流. 三、短路电流计算步骤 1.确定计算条件,画计算电路图

1)计算条件:系统运行方式,短路地点、短路类型和短路后采取的措施。 2运行方式:系统中投入的发电、输电、变电、用电设备的多少以及它们之 间的连接情况。 3)根据计算目的确定系统运行方式,画相应的计算电路图。 4)选电气设备:选择正常运行方式画计算图; 5)短路点取使被选择设备通过的短路电流最大的点。 6)继电保护整定:比较不同运行方式,取最严重的。 2.画等值电路,计算参数; 分别画各段路点对应的等值电路。 标号与计算图中的应一致。 3.网络化简,分别求出短路点至各等值电源点之间的总电抗。 ⑴. 星—角变换公式 角—星变换公式 23131231121X X X X X X n ++?=n n n n n X X X X X X 3212112?++= 23131232122X X X X X X n ++?= n n n n n X X X X X X 1323223?++= 23131231323X X X X X X n ++?=n n n n n X X X X X X 2131331?++= ⑵.等值电源归算 (1) 同类型且至短路点的电气距离大致相等的电源可归并; (2) 至短路点距离较远的同类型或不同类型的电源可归并; 直接连于短路点上的同类型发电机可归并; 四、注意事项

继电保护代码表

ANSI代码保护功能 49 过负荷保护Theramal Relay 50 电流速断保护 Instantanous Overcurrent Relay 50N 中性点速断保护Ground Overcurrent Relay 50G 接地速断保护 Ground Overcurrent Relay 50S 限时电流速断保护 Time-Overcurrent Relay 51 定时限过电流保护Time-Overcurrent Relay 51G 反时限过电流保护Ground-Time Overcurrent 51N 定时限接地保护Under Restricted Overcurrent Fault Relay 50LR 转子堵转保护 Stalled Rotor Protection 67P 方向过电流保护AC Directional Overcurrent Relay 67N 接地方向过电流保护 Ground Directional Overcurrent Relay 67Q 负序方向过电流保护Negtive-Sequency Driectional Overcurrent Relay 59 过电压速断保护 Instantanous Overvoltage Relay 27 低电压速断保护 Instantanous Voltage Relay 27P 低电压保护Under Voltage Relay 46 不平衡负载保护 Phase Blance Current Relay 32 功率方向保护 Diretional Power Relay 25 同步Synchronism Check 81 频率Frequency Relay 74 报警继电器 Alarm Relay

3短路电流及其计算课后习题解析(精选、)

习题和思考题 3-1.什么叫短路?短路的类型有哪些?造成短路故障的原因有哪些?短路有哪些危害?短路电流计算的目的是什么? 答:所谓短路,就是指供电系统中不等电位的导体在电气上被短接,如相与相之间、相与地之间的短接等。其特征就是短接前后两点的电位差会发生显著的变化。 在三相供电系统中可能发生的主要短路类型有三相短路、两相短路、两相接地短路及单相接地短路。三相短路称为对称短路,其余均称为不对称短路。在供电系统实际运行中,发生单相接地短路的几率最大,发生三相对称短路的几率最小,但通常三相短路的短路电流最大,危害也最严重,所以短路电流计算的重点是三相短路电流计算。 供电系统发生短路的原因有: (1)电力系统中电气设备载流导体的绝缘损坏。造成绝缘损坏的原因主要有设备长期运行绝缘自然老化、设备缺陷、设计安装有误、操作过电压以及绝缘受到机械损伤等。 (2)运行人员不遵守操作规程发生的误操作。如带负荷拉、合隔离开关(内部仅有简单的灭弧装置或不含灭弧装置),检修后忘拆除地线合闸等; (3)自然灾害。如雷电过电压击穿设备绝缘,大风、冰雪、地震造成线路倒杆以及鸟兽跨越在裸导体上引起短路等。 发生短路故障时,由于短路回路中的阻抗大大减小,短路电流与正常工作电流相比增加很大(通常是正常工作电流的十几倍到几十倍)。同时,系统电压降低,离短路点越近电压降低越大,三相短路时,短路点的电压可能降低到零。因此,短路将会造成严重危害。 (1)短路产生很大的热量,造成导体温度升高,将绝缘损坏; (2)短路产生巨大的电动力,使电气设备受到变形或机械损坏; (3)短路使系统电压严重降低,电器设备正常工作受到破坏,例如,异步电动机的转矩与外施电压的平方成正比,当电压降低时,其转矩降低使转速减慢,造成电动机过热而烧坏; (4)短路造成停电,给国民经济带来损失,给人民生活带来不便; (5)严重的短路影响电力系统运行稳定性,使并列的同步发电机失步,造成系统解列,甚至崩溃; (6)单相对地短路时,电流产生较强的不平衡磁场,对附近通信线路和弱电设备产生严重电磁干扰,影响其正常工作。 计算短路电流的目的是: (1)选择电气设备和载流导体,必须用短路电流校验其热稳定性和动稳定性。

短路电流计算计算方法.docx

短路电流计算 > 计算方法 短路电流计算 > 计算方法短路电流计算方法一、高压短 路电流计算(标幺值法) 1、基准值 选择功率、电压、电流电抗的基准值分别为、、、时,其对应关系为: 为了便于计算通常选为线路各级平均电压;基准容量 通常选为 100MVA 。由基准值确定的标幺值分别如下: 式中各量右上标的“ * “用来表示标幺值右,下标的“ d”表示在基准值下的标幺值。 2、元件的标幺值计算 (1)电源系统电抗标幺值 —电源母线的短路容量 (2)变压器的电抗标幺值 由于变压器绕组电阻比电抗小得多,高压短路计算时 忽略变压器的绕组电阻,以变压器的阻抗电压百分数(% )

作为变压器的额定电抗,故变压器的电抗标幺值为: —变压器的额定容量,MVA (3)限流电抗器的电抗标幺值 % —电抗器的额定百分电抗—电抗器额定电压, kV —电抗器的额定电流, A (4)输电线路的电抗标幺值 已知线路电抗,当=时 —输电线路单位长度电抗值,Ω/km 3、短路电流计算 计算短路电流周期分量标幺值为 —计算回路的总标幺电抗值 —电源电压标幺值,在=时, =1 = 短路电流周期分量实际值为 = 对于电阻较小,电抗较大(<1/3 )的高压供电系统,三相短路电流冲击值=2.55三相短路电流最大有效值

=1.52 常用基准值 (=100MVA) 电网额定电压(kV ) 3.0 6.0 10.0 35.0 60.0 110 基准电压( kV ) 3.15 6.3 10.5 37 63 115 基准电流( kA ) 18.3 9.16

5.5 1.56 0.92 0.502 二、低压短路电流计算(有名值法) 1. 三相短路电流 2.两相短路电流 3.三相短路电流和两相短路电流之间的换算关系 4.总电阻和总电抗 5.系统电抗 6.高压电缆的阻抗 7.变压器的阻抗

继电保护复习题以及答案

电力系统继电保护试题以及答案 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.过电流继电器的返回系数( B ) A.等于0 B.小于1 C.等于1 D.大于1 2.限时电流速断保护的灵敏系数要求( B ) A.大于2 B.大于1.3~1.5 C.大于1.2 D.大于0.85 3.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是( A ) A.有机会只切除一条线路 B.有机会只切除一条线路 C.100%切除两条故障线路 D.不动作即两条故障线路都不切除 4.在双侧电源系统中,采用方向元件是为了提高保护的( D ) A.方向性 B.可靠性 C.灵敏性 D.选择性 5.在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是( D ) A.90°接线 B.3 0、3 C.-3、-3D.-3 0、3 6.正方向出口相间短路,存在动作“死区”的阻抗继电器是( B ) A.全阻抗继电器 B.方向阻抗继电器 C.偏移特性阻抗继电器 D.上抛圆阻抗继电器 7.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是( D )A.0°接线 B.90°接线 C.3 0、3 D. A 、 A +3 零序补偿电流的接线方式 8.由于过渡电阻的存在,一般情况下使阻抗继电器的( A ) A.测量阻抗增大,保护范围减小 B.测量阻抗增大,保护范围增大C.测量阻抗减小,保护范围减小 D.测量阻抗减小,保护范围增大

短路电流简化计算过程

短路电流简化计算 一、概述 供电网络中发生短路时,很大的短路电流会使电气设备过热或者受电动力作用而遭到损坏,同时使电降低,因而破坏了网络内用电设备的正常工作。为了消除或减轻短路的后果,就需要计算短路电流。短路电流的计算是为了正确选择和校验电气设备,使其满足电流的动、热稳定性的要求,对于开关设备和熔断器等,还应按短路电流校验其分断能力。 二、参数 SJ基准容量 SJ=100MVA UJ基准电压 230,115,66,37,21,10.5,6.3,3.15,0.4,0.23KV 1.73*U*I=S IJ基准电流 21KV时为2.8KA,10.5KV时为5.5KA,0.4KV时为144KA Id三相短路电流有效值(KA) IC冲击电流有效值(KA) UK%变压器阻抗值 阻抗标幺值Σ×* 冲击电流峰值:高压侧IC=2.55Id(KA),低压侧IC=1.84Id(KA)高压电缆电抗:电压6~10KV时,电抗平均值0.08欧/公里 架空导线电抗:电压6~10KV时,电抗平均值0.4欧/公里 变压器电抗:X*d=UK%/变压器容量MVA

三、计算条件 1.系统一、二次变电所阻抗标幺值取自上年度哈尔滨继电保护所下发的《哈尔滨地区电网母线方式计算书》。 2.对两台以上主变的变电所,大方式按照两台主变并列考虑,对极少见的特殊运行方式进行临时校算。 3.以三相短路为计算条件。因为单相短路或二相短路时的短路电流都小于三相短路电流。能分断三相短路电流的电器一定能分断单相二相短路电流。 四、案例 10KV母线供电,出口电缆60m,架空线路750m,进户电缆75m,终端变压器S11-800KVA 变压器阻抗值UK%=4.5。 五、短路电流计算结果 六、简化算法 1.查表得知10kv母线大方式并列运行阻抗标幺值:0.4242 2.计算线路电抗值 1)出口电缆长度*电抗平均值 0.06*0.08Ω/ km =0.0048 2)架空线路长度*电抗平均值 0.75*0.4Ω/ km =0.3 3)进户电缆长度*电抗平均值 0.075*0.08Ω/ km =0.006

(整理)名词解释-IEEE继电保护代码.

名词解释-IEEE继电保护代码 国外工程及电气设备厂商的保护配置图,特别是采用北美标准的,保护功能和元件通常采用数字代号表示,国内工程师搞得不知所云,为了使电力专业的工程设计人员逐步掌握国际工程语言,现收集相关资料,供大家参考。 保护数值代号其实遵循美国电机工程师协会标准(IEEE Std C37.2-1996),这种数字代码系统用于各种接线图、保护配置图、手册和说明书中。无论是ABB、还是GE 设计的图纸,同样的一个元器件,其编号是不变的,如87就是代表差动继电器,51就是代表过流继电器。下面介绍每个编号所代表的元件和功能。 1--master element 主要元件,是指控制开关等元件。它直接地或间接地通过保护继电器、延时继电器等中间元件,使设备投入或撤出运行。 注:本编号通常用于手动操作的元件,若某一电气或机务元件无其它功能编号可表示则也可使用本编号。 2--time-delay starting or closing relay 延时起动或闭合继电器,其功能是在切换程序或保护继电器系统动作之前或之后的任一时刻提供所希望的延时量。功能号48,6279 及82 定义的除外。 3--checking or interlocking relay 校验或联锁继电器,在装置中,反映其它元件的工作位置或一些预定条件的元件,可用来确定一个工作程序是否继续进行,或停止或对一些元件的工作位置和一些预定条件进行校验。 4--master contactor 主接触器是一种由元件1及其相当的元件、中间继电器、保护元件等控制的元件。其工作是接通或断开必要的控制回路,以便在规定条件下使设备投入运行,或在其它条件和异常条件下,使之退出运行。 5--stopping device 停机元件是一种控制元件,主要用来使一台设备停止运转和退出运行。这一元件可手动或自动操作,但在发生异常情况时,它能闭锁电气功能(见元件86功能) 6--starting circuit breaker 启动断路器,其主要功能是在启动电压下将一台机器接入电源。 7--rate-of-change relay 变化速率继电器。当被测量的变化速率超过门限值时动作。元件63 定义的除外。 8--control power disconnecting device 操作电源切断元件是一种隔离元件,如刀开关、断路器、或插入式熔丝等。用于将控制母线或设备与操作电源接通或断开。(操作电源中包括供给小型电机、加热器等设备的辅助电源。 9--reversing device 反向元件用于实现电机磁场的反向或完成其它任何反向功能。 10--unit sequence switch 单元顺序开关用于变换顺序,使各个单元从多元设备中投入或撤出工作。11--multifunction device 多功能元件。可完成3个或以上比较重要的功能,而这些功能只能由多个功能元件组合

短路电流计算的方法

短路电流计算的方法 一、 网络的等值变换与化简 为计算不同短路点的短路电流值,需将等值网络分别化简为以短路点为衷心的辐射性等值网络,并求出个电源与短路点之间的转移电抗md X 。 1、 网络等值变换 在工程计算中,常用等值变换法进行化简,其原则是网络变换前后,应使未变换部分的电话和电流分布保持不变,常用的如星三角变换(查相关手册)。 2、 并联电源支路的合并(图) 112212121n n z n n n E y E y E y E y y y X y y y +++?=?+++???=?+++? 二、 三相短路电流周期分量的计算 1、 求计算电抗js X 计算电抗js X 是将各电源与短路点之间的转移阻抗md X 归算到以各供电电源(等值发电机)容量为基准值的电抗标幺值。 ..e m js m md j S X X S = 2、 无限大容量电源的短路电流计算 由无限大容量电源供给的短路电流,或者计算电抗3js X ≥时的短路电流,可以认为周期分量不衰减。短路电流标幺值: ** ''*1z X I X ∑= 或 *1z js X X = 其有名值:*''0.2z z j I I I I I I ∞====(kA ) ;j S I =式中:

*X ∑:无穷大容量电源到短路点之间的总阻抗(标幺值) ; ''I :0秒的短路电流(kA ) ; I ∞:稳态的短路电流(kA ) ; 3、 有限容量电源的电路电流计算 通常采用使用运算曲线法,查表,注意折算电抗。 4、 短路点短路电流周期分量 将2、3中所求得的所有短路电流相加。 三、 三相短路电流非周期分量的计算 1、 单支路的短路电流费周期分量计算 按下述公式计算: 起始值:''0fz i = t 秒值:''0a a t T T fzt fz i i e e ω--== 其中:a X T R ∑ ∑= (衰减时间常数) 2、 多支路的短路电流非周期分量计算 复杂网络中个独立支路的衰减时间常数相差较大时,可采用多支路叠加法。衰减时间常数相近的分支可以归并简化,复杂的常仅近似化简为3~4个独立分支的等值网络,多数情况下化简为两个等值网络:系统支路(15a T ≤)和发电机支路(1580a T ≤≤)。对n 支路的系统: 起始值:''''''012)fz n i I I I =+++ t 秒值:12''''''12)a a an t t t T T T fzt n i I e I e I e ωωω---=+++ 3、 等效衰减时间常数 查表 四、 冲击电流和全电流计算 1、冲击电流 三相短路发生后的半个周期(0.01s ),短路电流瞬时值达到最大,称

继电保护代码

国外电力元器件功能及编号 如果是初次接触外方提供的图纸,你可能会被图纸上的各种元件编号搞得不知所云,其实这些编号是有标准的,无论是TOSHIBA还是GE设计的图纸,同样的一个元器件,其编号是不变的,如87就是代表差动继电器,51就是代表过流继电器。这些编号是依据IEEE用于自动化操作设备的编号标准来编制的,并编入美国C37-2-1970标准中,这种编号系统已用于各种接线图、手册和说明书中。参照右边的表格,你可以很容易地查到每个编号所代表的元件和功能,让你轻松成为读图高手! 1--MASTER ELEMENT.MASTER DAMEND 主要元件,是值控制开关、电压继电器、浮动开关等起动元件。它用于直接地通过保护 继电器、延时继电器等中间元件,使设备投入或撤出运行。 2--TIME-DELAY.STARTING OR CLOSING RELAY 延时起动或闭合继电器,其功能是指设备操作。 3--CHECKING OR INTERLOCKING RELAY 校验或联锁继电器,在装置中,反映其它元件的工作位置或一些预定条件的元件,可用 来确定一个工作程序是否继续进行,或停止或对一些元件的工作位置和一些预定条件进行 校验。 4--MASTER CONTACTOR 主接触器是一种由元件1及其相当的元件、中间继电器、保护元件等控制的元件。其工 作是接通或断开必要的控制回路,以便在规定条件下使设备投入运行,或在其它条件和异 常条件下,使之退出运行。 5--STOPPING DECVICE 停机元件是一种控制元件,主要用来使一台设备停止运转和退出运行。这一元件可手动 或自动操作,但在发生异常情况时,它能闭锁电气功能(见元件86功能) 6--STARTING CIRCUIT BREAKER 启动断路器,其主要功能是在启动电压下将一台机器接入电源。 7--ANODE CIRCUIT BREAK 阳极断路器是一种用于电力整流器阳极回路的断路器,其用途是当整流器出现逆弧时, 遮断整流回路。 8--CONTROL POWER DISCONNECTING DEVICE 操作电源切断元件是一种隔离元件,如刀开关、断路器、或插入式熔丝等。用于将控制 母线或设备与操作电源接通或断开。(操作电源中包括供给小型电机、加热器等设备的辅助 电源。) 9--REVERSING DEVICE 反向元件用于实现电机磁场的反向或完成其它任何反向功能。 10--UNIT SEQUENCE SWITCH 单元顺序开关用于变换顺序,使各个单元从多元设备中投入或撤出工作。 11--RESERVED FOR FUTURE APPLICATION 备用 12--OVER-SPEED DEVICE

ANSI标准继电保护代码

ANSI Device Numbers From Wikipedia, the free encyclopedia Jump to: navigation, search The ANSI Standard Device Numbers[1] [2] [3] denote what features a protective device supports (such as a relay or circuit breaker). These types of devices protect electrical systems and components from damage when an unwanted event occurs, such as an electrical fault. [edit] List of Device Numbers 1 - Master Element 2 - Time Delay Starting or Closing Relay 3 - Checking or Interlocking Relay 4 - Master Contactor 5 - Stopping Device 6 - Starting Circuit Breaker 7 - Anode Circuit Breaker 8 - Control Power Disconnecting Device 9 - Reversing Device 10 - Unit Sequence Switch 11 - Reserved for future application 12 - Overspeed Device 13 - Synchronous-speed Device 14 - Underspeed Device 15 - Speed - or Frequency, Matching Device 16 - Reserved for future application 17 - Shunting or Discharge Switch 18 - Accelerating or Decelerating Device 19 - Starting to Running Transition Contactor 20 - Electrically Operated Valve 21 - Distance Relay 22 - Equalizer Circuit Breaker 23 - Temperature Control Device 24 - Over-Excitation Relay 25 - Synchronizing or Synchronism-Check Device 26 - Apparatus Thermal Device 27 - Undervoltage Relay 28 - Flame Detector 29 - Isolating Contactor 30 - Annunciator Relay 31 - Separate Excitation Device 32 - Directional Power Relay 33 - Position Switch

相关文档