锚杆土钉墙工程施工工艺

一、施工准备 1、材料要求 1)、水泥采用普通硅酸盐水泥,其强度等级不得低于 P0 325 2)、砂宜采用中砂或粗砂,含泥量不应大于 3%。 3)、骨料采用碎石,其粒径不应大于10mm ,粗骨料的级配要适宜;含泥量 不应大于2%。 4)、钢筋:A 圆钢,? 16螺纹钢或A 48钢管。 2、施工机具 主要施工机具拉线和靠尺、抹子和木杠、喷浆机、搅拌机、手推车、水桶 等。 3、作业条件 1)、熟悉设计施工图,在施工前对操作人员进行技术交底。 2)、现场土方开挖至2M 深,通过验线,边坡修整,具备施工条件。 3)、标高、控制线准确,并做好标志,坡度准确。 二、锚杆土钉墙施工工艺 1、采用土钉墙支护,喷锚网砼强度 C2a 土钉锚杆成孔采用机械成孔,成 孔直径? 80,倾角20度,孔深要求比设计深度深 20-30cm 。根据开挖后土层实 际软硬情况,发现与设计不符时,可作适当调整。 2、施工工艺流程图 3、施工工艺 3.1、成孔 修 坡 开 挖 成 孔 清 安放锚 杆 注 浆 喷 挂 验 收

采用MGJ-30型钻机成孔。孔位水平距离 2000mm ,与水平面成20°夹角, 孔径为80mm 。具体做法详基坑平面图及下图: 基坑放坡剖面图1 1:50 站曹卜豉 Z ---- -- --- 號辺匸dJK 丄U$.二^予尹h \ 腹皿朴叫警注卅E 电 \ 倍4巧 V 罟需歸評 基坑放坡剖面图2 1:50 \ 押点石 根据工程施工技术要求和地质情况开孔采用原浆护壁,硬质合金钻头钻进, 钻孔前根据设计孔对好,钻机稳定牢固,调整立杆与水平方向的夹角。控制成 孔偏差,钻至设计孔深终孔。 成孔施工应符合下表规定: 项目 孑L 深 孑L 径 孑L 距 成孔倾角 允许偏差 士 50mm 士 5mm 士 100mm 士 5% 3.2、锚杆制作 1500mm ,间距2M ,梅花状布置。切好钢筋后,每隔 2m 设置一定位器,定位 器由三根? 8钢筋沿锚杆截面按120度夹角焊制而成。锚杆焊接必须符合规范要 根据设计要求,土钉采用? 16的螺纹钢或,48钢管制成,长度一般为 珂貳刊贮百层;"亚A, f^4i3l5CX153fl^*i\S 啟 朋:G V .MLIH 耐 e, L 珀stxi

建筑边坡工程技术规范·附录C 锚杆试验

C.1 一般规定 C.1.1锚杆试验适用于岩土层中锚杆试验。软土层中锚杆试验应符合现行有关标准的规定。 C.1.2加载装置(千斤顶、油泵)和计量仪表(压力表、传感器和位移计等)应在试验前进行计量检定合格,且应满足测试精度要求。 C.1.3锚固体灌浆强度达到设计强度的90%后,可进行锚杆试验。 C.1.4反力装置的承载力和刚度应满足最大试验荷载要求。 C.1.5锚杆试验记录表格可参照表C.1.5 制定。 表C.1.5 锚杆试验记录表 工程名称: 施工单位: C.2 基本试验 C.2.1锚杆基本试验的地质条件、锚杆材料和施工工艺等应与工程锚杆一致。 C.2.2基本试验时最大的试验荷载不宜超过锚杆杆体承载力标准值的0.9 倍。 C.2.3基本试验主要目的是确定锚固体与岩土层间粘结强度特征值、锚杆设计参数和施工工艺。试验锚

杆的锚固长度和锚杆根数应符合下列规定: 1当进行确定锚固体与岩土层间粘结强度特征值、验证杆体与砂浆间粘结强度设计值的试验时,为使锚固体与地层间首先破坏,可采取增加锚杆钢筋用量(锚固段长度取设计锚固长度)或减短锚固长度(锚固长度取设计锚固长度的0.4~0.6 倍,硬质岩取小值)的措施; 2当进行确定锚固段变形参数和应力分布的试验时,锚固段长度应取设计锚固长度; 3每种试验锚杆数量均不应少于3 根。 C.2.4锚杆基本试验应采用循环加、卸荷法,并应符合下列规定: 1每级荷载施加或卸除完毕后,应立即测读变形量; 2在每次加、卸荷时间内应测读锚头位移二次,连续二次测读的变形量:岩石锚杆均小于0.01mm,砂质土、硬粘性土中锚杆小于0.1mm 时,可施加下一级荷载; 3加、卸荷等级、测读间隔时间宜按表C.2.4 确定。 表C.2.4 锚杆基本试验循环加卸荷等级与位移观测间隔时间 C.2.5锚杆试验中出现下列情况之一时可视为破坏,应终止加载: 1锚头位移不收敛,锚固体从岩土层中拔出或锚杆从锚固体中拔出; 2锚头总位移量超过设计允许值; 3上层锚杆试验中后一级荷载产生的锚头位移增量,超过上一级荷载位移增量的2 倍。 C.2.6试验完成后,应根据试验数据绘制荷载一位移(Q-s)曲线、荷载-弹性位移(Q-se)曲线和荷载-塑性位移(Q-sp)曲线。 C.2.7锚杆弹性变形不应小于自由段长度变形计算值的80%,且不应大于自由段长度与1/2 锚固段长度之和的弹性变形计算值。 C.2.8锚杆极限承载力基本值取破坏荷载前一级的荷载值;在最大试验荷载作用下未达到C.2.5 规定的破

锚杆钻孔施工记录簿表

锚杆钻孔施工记录表 施工单位:中地大地址科技分公司工程编号:001 建设单位:施工单位: 注:作为注浆参数的参考依据,钻孔记录中地质情况记录宜详细,在钻进情况及备注两栏中详细记录钻孔时有无出现异常情况,如有无埋钻、卡钻、出水、涌浆等现象,以及相应处理措施,同时记录成孔的圆顺、光滑程度。

锚杆钻孔施工记录表 施工单位:中地大地址科技分公司工程编号:002 建设单位:施工单位: 注:作为注浆参数的参考依据,钻孔记录中地质情况记录宜详细,在钻进情况及备注两栏中详细记录钻孔时有无出现异常情况,如有无埋钻、卡钻、出水、涌浆等现象,以及相应处理措施,同时记录成孔的圆顺、光滑程度。

锚杆钻孔施工记录表 施工单位:中地大地址科技分公司工程编号:003 建设单位:施工单位: 注:作为注浆参数的参考依据,钻孔记录中地质情况记录宜详细,在钻进情况及备注两栏中详细记录钻孔时有无出现异常情况,如有无埋钻、卡钻、出水、涌浆等现象,以及相应处理措施,同时记录成孔的圆顺、光滑程度。

锚杆钻孔施工记录表 施工单位:中地大地址科技分公司工程编号:004 建设单位:施工单位: 注:作为注浆参数的参考依据,钻孔记录中地质情况记录宜详细,在钻进情况及备注两栏中详细记录钻孔时有无出现异常情况,如有无埋钻、卡钻、出水、涌浆等现象,以及相应处理措施,同时记录成孔的圆顺、光滑程度。

锚杆钻孔施工记录表 施工单位:中地大地址科技分公司工程编号:005 建设单位:施工单位: 注:作为注浆参数的参考依据,钻孔记录中地质情况记录宜详细,在钻进情况及备注两栏中详细记录钻孔时有无出现异常情况,如有无埋钻、卡钻、出水、涌浆等现象,以及相应处理措施,同时记录成孔的圆顺、光滑程度。

土钉墙支护标准

深基坑土钉墙基坑支护施工工法 企业工法编号: 完成单位: 主要完成人: 1 .前言 本公司开发的高层,地下两层为车库,深基坑开挖9.8m,根据安全的要求必须进行基坑支护,本工程宜采用连续墙加内支撑、排桩加管式旋喷水泥土锚杆、排桩加预应力锚索、复合土钉墙支护等几种方案基坑土钉墙支护是近年来发展起来用于土体开挖和边坡稳定的一种挡土结构,由于其具有造价低、施工快、能适应复杂地质条件下的基坑支护,且性能可靠等优势,本工艺在本地有成功的工程使用经验,通过对工程实践总结,形成本工法。 2 . 工法特点 2.1土钉墙支护可与土方开挖流水施工,施工周期短。 2.2 分层开挖,分层支护,充分发挥土体的自稳定作用,可在开挖后及时进行土体封闭,使边坡位移和变形得到约束限制,有利于减少对周围建筑物的影响。 2.3 施工工艺简单,施工过程安全可靠,土钉的制作与成孔简单易行,可以根据工程的勘察报告和现场监测的变形数据及特殊情况,及时进行设计变更,以利于适应突遇地下水和基坑变形等复杂因素的影响。

3.适用X围 本工法适用于建筑边坡高度不大于12m(软土基坑开挖深度不大于5m),邻近无高大建筑物、构筑物、重要交通干线不宜在雨季汛期施工。 4 .工艺原理 在土体中设置土钉,其排列成空间骨架,形成了能提高原位土强度、刚度与稳定性的复合土体。系由密集的锚杆、被加固的原位土体、喷射细石混凝土面层和必要的防水系统组成支护体系,与土体共同承担荷载,起约束变形的作用。 5 . 施工工艺流程及操作要点 5.1 施工工艺流程 5.2 操作要点 5.2.1施工准备 1. 认真学习: 《工程的勘察报告》

《岩土工程勘察规X》(GB50021-2001) 《建筑地基基础设计规X》(GB50007-2002) 《混凝土结构设计规X》(GB50010-2002) 《建筑地基处理技术规X》(JGJ79-2002) 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99) 《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》(JGJ185-2002) 《岩土锚杆(索)技术规程》(CECS22-2005) 《基坑土钉支护技术规程》(CECS22 96:97) 等相关标准、规X,熟悉设计图纸,了解地下障碍物、管线位置。 2. 根据设计文件和设计图纸、施工合同及现场情况编写施工组织设计,根据《XX省建筑工程安全专项施工方案编制审查与专家论证暂行办法》进行论证。 3. 准备好施工机具设备,并检查设备运转情况,确保能正常使用,并对施工机具进行及时检测。 4. 做好材料进场的检验与混凝土、水泥浆的试配工作。 5.做好突遇地下水,安排轻型井点降水。 6.设置四个沉降观测点,对周围的建筑物和构筑物进行沉降观测。 7.建立健全突发应急救援预案,应对突发事件,并演练两次以上。 5.2.2开挖修坡 1. 土钉支护的土方应分层分段开挖,每层开挖深度一般为2m,每段长度可取18m。具体依据设计文件的分层深度和分段距离。应

土钉墙支护方案

华城名苑工程土钉墙支护专项施工方案 目录 1、工程概况 ........................................... - 1 - 2、场地环境及岩土工程特征 ................................ - 2 - 3、编制依据 ........................................... - 4 - 4、土钉墙构造.......................................... - 5 - 5、土钉墙施工工艺流程.................................... - 6 - 6、主要施工机具及材料.................................... - 8 - 7、施工监测及应急措施.................................... - 9 - 8、质量标准及施工措施................................... - 11 - 9、安全生产文明施工措施................................. - 12 - 10、外围环境措施....................................... - 14 - 附:支护计算

1、工程概况 华城名苑(警苑小区)工程一标段工程,位于赣州市章江新区,属控规G15地块,项目地块南临新赣州大道,东面为长岗路,西面临五指峰路,背面为桃江路。共有高层住宅8栋及地下车库一座(一层),工程建筑总面积119282m2,其中地下车库面积15236m2。 地下室挖深约为4.75m,基坑支护经研究决定采用土钉墙支护,基坑总周长约为740m,放坡及支护做法如第6页图所示,基坑上口宽度为2m,坡度为1:2.4,基坑斜长为5.15m,总支护面积为3811m2。 本方案为土钉墙支护专项施工方案。 2、场地环境及岩土工程特征 据核工业赣州工程勘察院提供的岩土工程勘察报告,本工程场区主要地层自上而下可分为人工填土层、第四系全新统冲积层和基岩。第四系全新统冲积层有粉质粘土层、粉土层、中砂层、卵石层;基岩为白垩系泥岩,本次勘察揭露至其微风化层。由上至下将岩土层分层描述如下: (1)素填土(Q4ml):黄褐色、褐红色,稍湿,松散,主要由大量的粘性土组成,含少量的植物根系,其中局部表面为水泥块,厚度为30~50厘米,全场均有分布,揭露层厚为0.0~7.30米。 (2)粉质粘土(Q4al):褐红色、桔黄色夹灰黄色,稍湿,硬塑,网纹状结构,刀切面较光滑,无摇震反应,干强度强,韧性中等,向下粉性渐强。全场均有分布,层顶埋深为0.00~4.00米,层顶标高为107.60~112.00米;揭露厚度为0. 0~5.80米。 (3)粉土:褐黄色,稍湿,松散~稍密状,向下粉性渐强,底部见少量的粉细砂;全场均有分布,揭露厚度为0.60~6.00米。 (4)中砂:灰褐色,稍湿~湿,稍密状,底部见少量的砾砂,含少量的粉粒,偶见卵石;全场均有分布,揭露厚度为2.50~7.70米。 (5)卵石:杂色,饱和,稍密~中密状,含砾径大于2CM超过50%,最大砾径不超过8厘米,呈亚圆状,磨圆度较好,充填粘粒及砾砂,级配较好,分选性中等,成分为石英及砂岩;全场均有分布,层顶埋深为9.10~15.10米,层顶标高为96.6~101.90米;揭露厚度为0. 60~8.50米。 (6)强风化泥岩:暗紫红色,泥质粉砂质结构,块状构造,风化裂隙较发育,

锚杆钻孔施工记录表

锚杆钻孔施工记录表 施工单位:湖南中胜市政建设有限公司工程编号:001 监理单位:施工单位: 注:作为注浆参数的参考依据,钻孔记录中地质情况记录宜详细,在钻进情况及备注两栏中详细记录钻孔时有无出现异常情况,如有无埋钻、卡钻、出水、涌浆等现象, 1

以及相应处理措施,同时记录成孔的圆顺、光滑程度。 锚杆钻孔施工记录表 施工单位:湖南中胜市政建设有限公司工程编号:002 2

监理单位:施工单位: 注:作为注浆参数的参考依据,钻孔记录中地质情况记录宜详细,在钻进情况及备注两栏中详细记录钻孔时有无出现异常情况,如有无埋钻、卡钻、出水、涌浆等现象,以及相应处理措施,同时记录成孔的圆顺、光滑程度。 锚杆钻孔施工记录表 施工单位:湖南中胜市政建设有限公司工程编号:003 3

监理单位:施工单位: 注:作为注浆参数的参考依据,钻孔记录中地质情况记录宜详细,在钻进情况及备注两栏中详细记录钻孔时有无出现异常情况,如有无埋钻、卡钻、出水、涌浆等现象,以及相应处理措施,同时记录成孔的圆顺、光滑程度。 锚杆钻孔施工记录表 施工单位:湖南中胜市政建设有限公司工程编号:004

监理单位:施工单位: 注:作为注浆参数的参考依据,钻孔记录中地质情况记录宜详细,在钻进情况及备注两栏中详细记录钻孔时有无出现异常情况,如有无埋钻、卡钻、出水、涌浆等现象,以及相应处理措施,同时记录成孔的圆顺、光滑程度。 锚杆钻孔施工记录表 施工单位:湖南中胜市政建设有限公司工程编号:005 5

监理单位:施工单位: 注:作为注浆参数的参考依据,钻孔记录中地质情况记录宜详细,在钻进情况及备注两栏中详细记录钻孔时有无出现异常情况,如有无埋钻、卡钻、出水、涌浆等现象,以及相应处理措施,同时记录成孔的圆顺、光滑程度。 锚杆钻孔施工记录表 施工单位:湖南中胜市政建设有限公司工程编号:006 6

土钉墙基坑支护施工方案

深基坑支护专项施工方案 一、工程概况 本工程由武汉海天实业集团有限公司投资兴建,中冶南方工程技术有限公司设计,位于武汉市沌口经济开发区4号地。该工程南面紧临珠山湖大道,北临海天幸福小城一期住宅小区,东临海天路。 本工程为地上18层,地下1层,地上一层为小型商铺,二层及以上为住宅。地下室为平战结合人防地下室,平时主要用作车库。总建筑面积为33693。80m2,其中商业2751 m2,住宅30942.8m2,建筑首层面积2524.7 m2 ,人防面积2585.5 m2,建筑总高度为55.7m。建筑层高:地下一层为3.6m。主体结构1层层高为4.4 m,主体结构2层至18层层高为3.0m。楼内设楼梯3部,电梯6部,其中客梯兼消防楼梯3部。 本工程结构类型为框架剪力墙体系,基础类型为人工挖孔桩基础;屋面采用有组织内排水,±0.000相当于绝对标高27.900m。框架剪力墙抗震等级:框架为四级,抗震墙为三级。建筑结构安全等级二级,抗震设防类别为丙类建筑,抗震设防烈度为六度。建筑结构的类别为1类,结构设计使用年限为50年。防火设计的建筑分类为二类高层,其耐火等级地下为一级,地上为二级。屋面防水等级为Ⅱ级,防水层耐用年限15年,地下室防水等级为2级,地下室人防等级六级。本工程建筑场地类别为Ⅱ类场地,场地土类型为中软场地土,地基基础设计等级为甲级。 二、基坑支护方案 本工程人防地下室基坑开挖深度大部标高为-4.0m,基坑开挖采用机械与人工相结合的方式进行开挖,基坑支护采用土钉墙护壁方式,并分两个阶梯进行土钉墙护壁处理。依据现场地下水情况,并参照周围环境情况,按照放坡坡度施工要求进行两级阶梯土钉墙护壁施

锚杆及土钉墙施工作业指导书

锚杆及土钉墙施工作业指导书 “土层锚杆”就是由设置于钻孔内、端部伸入稳定土层中的钢筋或钢绞线与孔内注浆体组成的受拉杆体。“土钉墙”是采用土钉加固的基坑侧壁土体与护面等组成的支护结构。适用于采用锚杆、土钉墙进行深基坑支护、边坡加固、滑坡整治、基础抗浮、挡土墙锚固及结构抗倾覆等时的施工过程。 一、施工准备 1、材料要求 1)锚杆:钢筋、钢管、钢丝束或钢绞线。有单杆和多杆多分,单杆多用Ⅱ级或Ⅲ级热螺纹粗钢筋,直径22~32mm;多杆直径为16mm,一般为2~4 根,承载力很高的土层锚杆多采用钢丝束或钢绞线。以上材料必须符合设计要求,并有出厂合格证及现场复试的试验报告。 2)钢材:用于喷射混凝土面层内的钢筋网片及连接结构的钢材必须符合设计要求,并有出厂合格证和现场复试的试验报告。 3)水泥浆:水泥用32.5 级或42.5 级普通硅酸盐水泥:砂用粒径小于2mm 的中细砂;水用PH值小于4 的水。 2、主要机工具 1)成孔机具设备 有螺旋式钻孔机、旋转冲击式钻孔机或YQ-100 型潜水钻机,亦可采用普通地质钻机改装的HGY100 型钻机或YTN-87 型土层锚杆钻机,并带套管和钻头等。 2)灌浆机具设备 有灰浆泵、灰浆搅拌机等。 3)张拉设备 用YC-60 型穿心式千斤顶,配SY-60 型油泵油压表等。 3、作业条件 1)根据岩土工程勘察报告,摸清工程区域地质水文情况,同时查明锚杆设计位置的地下障碍物情况,以及钻孔、排水对邻近建(构)筑物的影响。

2)编制施工组织设计,根据工程结构、地质、水文情况及施工机具、场地、技术条件,制定施工方案,进行施工布置及平面布置,划分区域;选定并准备钻孔机具和材料加工设备;安排锚杆及零件制作。 3)进行场地平整,拆迁施工区域内的报废建(构)筑物、水、电、通讯线路,挖除工程部位地面以下3m 内的地下障碍物。 4)在施工区域内设置临时设施,修建施工便道及排水沟,安装临时水电线路,搭设钻机平台,将施工机具运进现场,并安装维修试运转,检查机械、钻具、工具等是否完好齐全。 5)进行技术交底,搞清锚杆排数、孔位高低、孔距、孔深、锚杆及锚固件型式。清点锚杆及锚固件数量。 6)进行施工放线,定出挡土墙、桩基线和各个锚杆孔的孔位,锚杆的倾斜角。 7)作好锚杆用钢筋、水泥、砂子等的备料工作,并将使用的水泥、砂子按设计规定配合比作砂浆强度试验;锚杆对焊或帮条焊应做焊接强度试验,验证能否满足设计要求。 8)开挖边坡,按锚杆尺寸取2根进行钻孔、穿筋、灌浆、张拉、锚定等工艺试验,并作抗拔试验,检验锚杆质量,以检验施工工艺和施工设备的适应性。 4、作业人员 1)主要作业人员:钢筋工、焊工、混凝土工、钻探工。 2)施工机具应由专人负责使用和维护,大、中型机械特殊机具需执证上岗,操作者须经培训后,执有效的合格证书方可操作。主要作业人员须经安全培训,并接受施工技术交底(作业指导书)。 二、施工工艺 1、工艺流程(水作业钻进法):

锚杆土钉墙施工方案

万全镇中心区A17地块工程锚杆土钉墙 专 项 方 案 编制人:职务(称)审核人:职务(称)批准人:职务(称) 施工单位: 时间:

目录 一、锚杆土钉墙适用范围 (1) 二、编制参考标准及规范 (1) 三、锚杆土钉墙施工一般规定 (1) 四、本工程概况及围护结构选型 (2) 五、本工程主要材料及要求 (3) 六、施工工艺 (3) 七、基坑监测与检测 (6) 八、基坑应急措施 (7) 九、基坑施工技术交底附后 (8)

一、锚杆土钉墙适用范围 1.锚杆支护结构是挡土结构与外拉系统相结合的一种深基坑组合式支护结构。其挡土结构与悬臂式或内撑式支护结构相同,诸如:钻孔灌注桩、钢板桩、预制混凝土桩、地下连续墙等。适用于较密实的砂土、粉土、硬塑到坚硬的黏性土层或岩层中的大型、较深、邻近有建(构)筑物而不允许有较大变形的基坑和不允许设内支撑的基坑。存在有地下埋设物而不允许损坏的场地不宜采用。 2.土钉墙适用于地下水位以上或经人工降低地下水位后的人工填土、黏性土和弱胶结砂土的基坑支护或边坡加固。土钉墙宜用于深度不大于12m 的基坑支护或边坡加固,当土钉墙与有限放坡、预应力锚杆联合使用时,深度可增加;不宜用于含水丰富的粉细砂层、砂砾卵石层和淤泥质土;不得用于没有自稳能力的淤泥和饱和软弱土层。 二、编制参考标准及规范 1.中华人民共和国国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2001); 2.中华人民共和国国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202-2002); 3.中华人民共和国行业标准《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99);4.中华人民共和国国家标准《建筑边坡工程技术规范》(GB 50330-2002)。三、锚杆土钉墙施工一般规定 1.锚杆及土钉墙支护工程的设计、施工与监测宜统一由支护工程的施工单位负

锚杆及土钉墙支护施工技术交底

锚杆及土钉墙支护施工技术交底 一、工艺流程: 1.土层锚杆施工工艺流程:土方开挖→修整边壁→测量、放线→钻机就位→接钻杆→校正孔位→调整角度→打开水源→钻孔(接钻杆)→钻至设计深度→冲洗→插锚杆→压力灌浆养护→裸露主筋除锈→上横梁(或预应力锚件)→焊锚具→张拉(仅限于预应力锚杆)→锚头(锚具)锁定。 土层锚杆干作业施工程序与水作业钻进法基本相同,只是钻孔时不用水冲泥渣成孔,而是将土体顺钻杆排出孔外而成孔。 2.喷射混凝土面层施工工艺流程:立面子整→绑扎钢筋网片→干配混凝土料→依次打开电、风、水开关→进行喷射混凝土作业→混凝土面层养护。 二、施工操作要点及要求 1.基坑开挖 锚杆、土钉支护应按设计规定分层、分段开挖,做到随时开挖,随时支护,随时喷混凝土,在完成上层作业面的锚杆预应力张拉或土钉与喷射混凝土以前,不得进行下一层土的开挖。当基坑面积较大时,允许在距离四周边坡8~10 m 的基坑中部自由开挖,但应注意与分层作业区的开挖相协调;当用机械进行土方开挖时,严禁边壁出现超挖或造成边壁土体松动或挡土结构的破坏。为防止基坑边坡土体发生塌陷,对于易塌的土体可采用以下措施: (1)对修整后的边壁立即喷上一层薄的砂浆或混凝土,待凝结后再进行钻孔;(2)在作业面上先安装钢筋网片喷射混凝土面层后,再进行钻孔并设置土钉;(3)在水平方向分小段间隔开挖; (4)先将开挖的边壁作成斜坡,待钻孔并设置土钉后再清坡; (5)开挖时沿开挖面垂直击入钢筋和钢管或注浆加固土体。 2.排水 (1)锚杆、土钉支护宜在排除地下水的条件下进行施工,应采取恰当的降、排水措施排除地下水(包括地表、支护内部、基坑排水),以避免土体处于饱和状态并减轻作用于面层上的静水压力。 (2)基坑四周支护范围内应预修整,构筑排水沟和水泥砂浆或混凝土地面,防止地表水向地下渗透。靠近基坑坡顶2~4m 的地面应适当垫高,并且里高外低,

锚杆钻孔施工记录表

锚杆钻孔施工记录表 施工单位:中地址科技分公司工程编号:001 建设单位:施工单位: 注:作为注浆参数的参考依据,钻孔记录中地质情况记录宜详细,在钻进情况及备注两栏中详细记录钻孔时有无出现异常情况,如有无埋钻、卡钻、出水、涌浆等现象,以及相应处理措施,同时记录成孔的圆顺、光滑程度。

锚杆钻孔施工记录表 施工单位:中地址科技分公司工程编号:002 建设单位:施工单位: 注:作为注浆参数的参考依据,钻孔记录中地质情况记录宜详细,在钻进情况及备注两栏中详细记录钻孔时有无出现异常情况,如有无埋钻、卡钻、出水、涌浆等现象,以及相应处理措施,同时记录成孔的圆顺、光滑程度。

锚杆钻孔施工记录表 施工单位:中地址科技分公司工程编号:003 建设单位:施工单位: 注:作为注浆参数的参考依据,钻孔记录中地质情况记录宜详细,在钻进情况及备注两栏中详细记录钻孔时有无出现异常情况,如有无埋钻、卡钻、出水、涌浆等现象,以及相应处理措施,同时记录成孔的圆顺、光滑程度。

锚杆钻孔施工记录表 施工单位:中地址科技分公司工程编号:004 建设单位:施工单位: 注:作为注浆参数的参考依据,钻孔记录中地质情况记录宜详细,在钻进情况及备注两栏中详细记录钻孔时有无出现异常情况,如有无埋钻、卡钻、出水、涌浆等现象,以及相应处理措施,同时记录成孔的圆顺、光滑程度。

锚杆钻孔施工记录表 施工单位:中地址科技分公司工程编号:005 建设单位:施工单位: 注:作为注浆参数的参考依据,钻孔记录中地质情况记录宜详细,在钻进情况及备注两栏中详细记录钻孔时有无出现异常情况,如有无埋钻、卡钻、出水、涌浆等现象,以及相应处理措施,同时记录成孔的圆顺、光滑程度。

锚杆及土钉墙支护工程

基坑工程监理要点(细则)之三 锚杆及土钉墙支护工程 、一般规定 1、设计、施工应符合《基坑土钉支护技术规程》CECS9:6 97 的有关规定。 2、施工前应熟悉地质资料、设计图纸及周围环境,审查施工方案、检查降水系统、施工设备 能否确保正常工作。 3、一般情况下,应遵循分段、分层开挖、分段、分层支护的原则,不宜一次挖就再行支护的 方式施工。 4、施工中应对锚杆或土钉位置,钻孔直径、深度及角度,锚杆或土钉长度,注浆配比、压力 及注浆量,喷锚墙厚度及强度、锚杆或土钉应力等进行检查。 5、每段(层)支护体施工完后,应检查坡顶或坡面位移,坡顶沉降及周围环境变化,如有异 常情况应采取措施,恢复正常后方可继续施工。 、施工质量控制要点 1、施工前应检查确定的基坑开挖线、轴线定位点、水准基点、变形观测点等并有妥善保护。 2、基坑开挖和土钉墙施工应按设计要求自上而下分段分层进行。上层土钉注浆 体及喷射砼面层达到设计强度的70%后方可开挖下层土方及下层土钉的施工。 3、土钉墙施工可按下列顺序进行: (1)按设计要求开挖工作面,修整边坡,埋设喷射砼厚度控制标志。 (2)喷射第一层砼。 (3)钻孔安设土钉、注浆、安设联接件。 (4)绑扎钢筋网,喷射第二层砼。 (5)设置坡顶、坡面和坡脚的排水系统。 4、土钉墙设计和构造应符合下列规定: (1)土钉墙坡度不宜大于1:0.1 。 (2)土钉必须和面层有效连接,应设置承压板或加强钢筋等构造措施,与土钉螺栓连接或钢筋焊接连接。 (3)土钉的长度宜为开挖深度的0.5?1.2倍,间距宜为1?2m与水平面夹角宜为

5°?20°。 (4)土钉钢筋宜用II、山级钢筋,直径为16?32mm钻孔直径为70?120mm。 (5)注浆材料宜采用水泥浆或水泥砂浆、其强度等级不宜低于M10。 (6)喷射砼面层宜配置钢筋网,直径宜为①6?①10,间距宜为150? 300mm喷射砼强度等级不宜低于C20,面层厚度不宜小于80mm坡面上下段钢 筋网搭接长度应大于300mm。 5、当地下水位高于基坑底面时,应采取降水或截水措施,土钉墙顶应采用砂浆 或砼护面,坡顶和坡脚应设排水措施,坡面上可根据具体情况设置泄水孔。 6、土钉成孔施工宜符合下列规定: (1) 孔深允许偏差± 50mm; ( 2) 孔径允许± 5mm; ( 3) 孔距允许偏差± 100mm; ( 4) 成孔倾角偏差± 5%。 7、喷射砼作业应符合下列规定: ( 1 ) 喷射作业分段进行,同一分段内喷射顺序自下而上,一次喷射厚度不宜小于40mm。 (2)喷射砼时,喷头与受喷面保持垂直,距离宜为0.6?1.0mm。 (3)喷射砼终凝2h后,应喷水养护、养护时间根据气温确定,宜为3?7d。 8、喷射砼面层中的钢筋网铺设应符合下列规定: ( 1 ) 钢筋网应在喷射一层砼土后铺设,钢筋保护层不宜小于20mm。 (2)采用双层钢筋网时,第二层钢筋网应在第一层钢筋网被砼覆盖后铺设。 (3)钢筋网与土钉应连接牢固。 9、土钉注浆材料应符合下列规定: ( 1 ) 水泥浆的水灰比宜为0.5 ,水泥砂浆配合比宜为1:1 ?1:2 (重量比),水灰比宜为0.38?0.45。 ( 2) 水泥浆、水泥砂浆应拌合均匀,随抹随用,一次拌合应在初凝前用完。10、注浆作业应符合以下规定: ( 1 ) 注浆前应将孔内残留或松动土清除干净,注浆开始或中途停止超过30 分钟 时,应用水或稀水泥浆润滑注浆泵及其管路。 (2)注浆时,注浆管应插至距孔底250?500mn处,孔口部位宜设置止浆塞 及排气管。

锚杆框架梁]框架梁边坡防护检验批质量验收记录表

工程报验申请表 工程项目名称:天井山隧道施工合同段:编号: 致*****************工程监理咨询有限公司(项目监理机构): 根据施工承包合同和设计文件的要求,我单位已完成天井山YK16+370~YK16+310锚杆框架梁施工项目并自检合格,报请检查。 附件:自检资料。 1、框架梁边坡防护检验批质量验收记录表 2、锚杆框架梁锚杆钻孔成孔施工记录表 3、锚杆框架梁锚杆注浆施工记录表 4、锚杆制作、安装施工记录表 质量检查工程师(签字): 日期:年月日 监理工程师意见: 专业监理工程师: 日期:年月日注:本表一式3份,施工单位2份,监理单位1份。 框架梁边坡防护检验批质量验收记录表 04010302□0□0□0□1

单位工程名称天井山隧道分部工程名称边坡防护 分项工程名称锚杆框架梁验收部位YK16+370~YK16+310 施工单位.............工程有限公司项目负责人*** 施工质量验收标准名称及编号《高速铁路路基工程施工质量验收标准》(TB10751-2010) 施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位 主控项目1 原材料的品种、规格、 质量 设计要求见附表(1) / 2 钢筋规格、数量、连接 方式 设计要求试验编号:合格 3 混凝土强度等级设计要求混凝土强度报告1份: 4 浇筑质量设计要求浇筑的砼边坡防护与边坡密贴,外观顺直整齐符合要求 5 沉降缝、伸缩缝的设置第10.3.9条不同施工时段之间接头已预留伸缩缝,符合设计要求符合要求 一般项目 1 允 许 偏 差 平面位置±50 mm 2 基底高程±50 mm 3 坡顶高程0,-20 mm 4 框架梁节点间距±50 mm 5 框架梁宽度 及边槽高度 不小于设计值 35cm/5 6 框架梁厚度 及嵌置深度 不小于设计值 40cm/30 7 护肩、镶边50 及基础厚度 100、宽度 不小于设计值 8 坡率±0.5%设计值 9 表面平整度10 mm 施工作业人员 质量责任登记 施工单位检 查评定结果 专职质量检查员:年月日检查评定合格分项工程技术负责人:年月日 分项工程负责人:年月日监理单位 验收结论 监理工程师:年月日锚杆制作、安装检验批质量验收记录表 □□□□ 单位工程名称天井山隧道分部工程名称边坡防护

土钉墙支护方案

一、编制依据 二、工程概况 工程名称:湾里区第三轮旧城改造项目5#地块 建设单位:南昌市湾里区城市建设投资发展有限责任公司 勘察单位:北京中核大地矿业勘查开发有限公司: 设计单位:浙江展诚建筑设计有限公司 施工单位:南昌市第三建设工程有限责任公司 监理单位:江西中昌工程咨询监理有限公司 拟建“湾里第三轮棚户区(城中村)改造005地块”工程位于南昌市湾里区,招磨一路北侧,磨盘山北路西侧,占地约78.82亩。由4栋18层建筑物、6栋17层建筑物,8栋11层建筑物和2栋9层建筑物及其裙房,1栋1层社区用房。地上建筑面积124469平米,地下室1层,开挖深度约4.5米,建筑面积约32626平米。 本工程总建筑面积约158015m2,其中地上建筑面积约为124051m2,住宅建筑面积约为114590 m2,商业建筑面积:8330 m2,物业建筑面积324 m2,社区用房建筑面积:805 m2,地下车库建筑面积:33964.20 m2

基坑四周暂无影响施工管线。 三、施工部署 我方将土钉墙一次性进行混凝土支护工作。 项目管理组织机构 根据同类工程施工经验,为保证按期保质完工,我们将严格按照既定的施工计划,合理安排施工,合理安排机械设备和劳动力计划,监督落实计划中每个节点的实际完成情况,认真分析影响施工进度的各种因素,并及时制定出相应有效措施,确保工程工期目标和质量目标的实现。 为此,本工程特配备了优秀而富有施工经验的工程管理及技术人员,以保证工期,保证质量。工程项目管理组织机构见下图:项目管理组织机构 劳动计划 劳动力需要量按施工的不同阶段进行安排。开工后,进场4人进行场地平整及边坡测量放线等准备工作。

锚杆及土钉墙支护工程施工工艺标准

中国化学工程总公司施工工艺标准 QB-CNCEC J010403-2004 184 锚杆及土钉墙施工工艺标准(QB-CNCEC JO10403-2004) 1 适用范围 本工艺标准适用于采用锚杆、土钉墙进行深基坑支护、边坡加固、滑坡整治、基础抗浮、挡土墙锚固及结构抗倾覆等时的施工过程。 2 施工准备 2.1 材料要求 2.1.1锚杆:钢筋、钢管、钢丝束或钢绞线。有单杆和多杆多分,单杆多用Ⅱ级或Ⅲ级热螺纹粗钢筋,直径22~32mm;多杆直径为16mm,一般为2~4根,承载力很高的土层锚杆多采用钢丝束或钢绞线。以上材料必须符合设计要求,并有出厂合格证及现场复试的试验报告。 2.1.2 钢材:用于喷射混凝土面层内的钢筋网片及连接结构的钢材必须符合设计要求,并有出厂合格证和现场复试的试验报告。 2.1.3水泥浆:水泥用32.5级或42.5级普通硅酸盐水泥:砂用粒径小于2mm的中细砂;水用PH 值小于4的水。 2.2 主要机工具 2.2.1成孔机具设备 有螺旋式钻孔机、旋转冲击式钻孔机或YQ-100型潜水钻机,亦可采用普通地质钻机改装的HGY100型钻机或YTN-87型土层锚杆钻机,并带套管和钻头等。 2.2.2 灌浆机具设备 有灰浆泵、灰浆搅拌机等。 2.2.3张拉设备 用YC-60型穿心式千斤顶,配SY-60型油泵油压表等。 2.3 作业条件 2.3.1根据岩土工程勘察报告,摸清工程区域地质水文情况,同时查明锚杆设计位置的地下障碍物情况,以及钻孔、排水对邻近建(构)筑物的影响。 2.3.2 编制施工组织设计,根据工程结构、地质、水文情况及施工机具、场地、技术条件,制定施工方案,进行施工布置及平面布置,划分区域;选定并准备钻孔机具和材料加工设备;安排锚杆及零件制作。 2.3.3进行场地平整,拆迁施工区域内的报废建(构)筑物、水、电、通讯线路,挖除工程部位地面以下3m内的地下障碍物。 2.3.4在施工区域内设置临时设施,修建施工便道及排水沟,安装临时水电线路,搭设钻机平台,将施工机具运进现场,并安装维修试运转,检查机械、钻具、工具等是否完好齐全。 2.3.5进行技术交底,搞清锚杆排数、孔位高低、孔距、孔深、锚杆及锚固件型式。清点锚杆及锚固件数量。 2.3.6进行施工放线,定出挡土墙、桩基线和各个锚杆孔的孔位,锚杆的倾斜角。 2.3.7作好锚杆用钢筋、水泥、砂子等的备料工作,并将使用的水泥、砂子按设计规定配合比作

边坡喷锚验收表

锚杆施工验收表 单位工程名称单元工程量 分部工程名称施工日期 分项工程名称、部 位 检验日期 项次检查项目规定值或设计值检查记录 1 孔数(或杆数) 长度3m 2 孔深(cm) (偏差±5) 3 孔轴方向垂直于结构面或符合设计要求 4 孔位偏差(cm) 小于10 5 细石混凝土配合比C20 6 Δ锚杆孔清理无岩粉、积水 7 锚 杆 Δ材质Ⅱ级直径(mm)25 长度(m) 3 8 排水孔数深间距

施工单位意见: 项目负责人: 日期:监理单位意见: 监理工程师:日期: 说明:本表由承建单位报送四份,监理部签署意见后,监理部留一份,返回承建单位三份备查和存档。 喷锚支护钢筋网施工验收表 单位工程名称单元工程量 分部工程名称施工日期 分项工程名称、部位检验日期 项次检查项目规定值或设计值检查记录 1 Δ材质Ⅰ级 2 直径(mm) 4 3 钢筋间距(㎜)100 4 钢筋网与基岩面距离(㎜)30 5 钢筋绑扎牢靠 6 钢筋网与锚杆连接焊接

施工单位意见: 项目负责人:日期:监理单位意见: 监理工程师:日期: 说明:本表由承建单位报送四份,监理部签署意见后,监理部留一份,返回承建单位三份备查和存档。 边坡开挖施工验收表 承建单位: 单位工程名称单元工程量 分部工程名称施工日期 分项工程名称、部位检验日期 项次检查项目质量标准检查记录 1 △保护层开挖浅孔、密孔 2 △平均坡度1: 3 开挖坡面稳定、无松动岩块 项次检测项目设计值允许偏差 (cm) 实测值 合格 点数 合格率 (%)

1 坡脚标高+20 -10 2 坡面 局部 超欠 挖 斜长 ≤15m +30 -20 3 斜长 >15m +75 -30 检测结果共检测点,其中合格点,合格率 % 评定意见单元工程质量等级 施工单位意见: 项目负责人:日期:监理单位意见: 监理工程师:日期: 说明:本表由承建单位报送四份,监理部签署意见后,监理部留一份,返回承建单位三份备查和存档。 锚孔检查记录表 单位工程名称单元工程量 分部工程名称施工日期 分项工程名称、部位检验日期 序号 孔径 (mm) 设计值(cm)实测值(cm)序号 孔径 (mm) 设计值(cm)实测值(cm)

锚杆注浆施工记录表

工程名称: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 设计钻孔直径:φ110mm 钻机型号:xy-30 锚孔倾角15°钢筋型号: 记录员:施工单位: 注:锚杆灌浆材料及配合比为水泥:砂:水

工程名称:天立·水晶郦苑边坡治理锚喷工程 建设单位:泸州市兴胜房地产开发有限公司 设计单位:四川省泸州地质勘察施工公司 监理单位:四川江阳工程项目管理监理有限公司 设计钻孔直径:φ91mm 钻机型号:xy-30 锚孔倾角15° 钢筋型号:1Φ25;Φ14连接筋φ6.5网片筋间距为:200×200 记录员:施工单位:重庆市基础工程有限公司注:锚杆灌浆材料及配合比为水泥:砂:水

工程名称:天立·水晶郦苑边坡治理锚喷工程 建设单位:泸州市兴胜房地产开发有限公司 设计单位:四川省泸州地质勘察施工公司 监理单位:四川江阳工程项目管理监理有限公司 设计钻孔直径:φ91mm 钻机型号:xy-30 锚孔倾角15° 钢筋型号:1Φ25;Φ14连接筋φ6.5网片筋间距为:200×200 记录员:施工单位:重庆市基础工程有限公司注:锚杆灌浆材料及配合比为水泥:砂:水

工程名称:天立·水晶郦苑边坡治理锚喷工程 建设单位:泸州市兴胜房地产开发有限公司 设计单位:四川省泸州地质勘察施工公司 监理单位:四川江阳工程项目管理监理有限公司 设计钻孔直径:φ91mm 钻机型号:xy-30 锚孔倾角15° 钢筋型号:1Φ25;Φ14连接筋φ6.5网片筋间距为:200×200 记录员:施工单位:重庆市基础工程有限公司注:锚杆灌浆材料及配合比为水泥:砂:水

工程名称:天立·水晶郦苑边坡治理锚喷工程 建设单位:泸州市兴胜房地产开发有限公司 设计单位:四川省泸州地质勘察施工公司 监理单位:四川江阳工程项目管理监理有限公司 设计钻孔直径:φ91mm 钻机型号:xy-30 锚孔倾角15°钢筋型号:1Φ25;Φ14连接筋φ6.5网片筋间距为:200×200 注:锚杆灌浆材料及配合比为水泥:砂:水

锚杆土钉墙及隐蔽验收记录簿.docx

锚杆支护报验申报表 工程名称:长乐市保障性住房( B 地块)边坡支护编号:001 致:福建工程建设监理有限公司(监理单位) 我单位已完成了边坡第二排1-23# 孔锚杆支护工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。 附件: 1、锚杆及土钉墙支护工程检验批质量验收记录 2、隐蔽工程验收记录 承包单位(章): 项目经理: 日期:2014 年7月3日

审查意见 项目监理机构: 总/ 专业监理工程师: 日期:年月日 锚杆及土钉墙支护工程检验批质量验收记录 010204 □□单位 (子单位 )工程名称长乐市保障性住房( B 地块)边坡支护 分部 (子分部 )工程名称地基与基础(有支护土方)验收部位边坡第二排1-23# 锚杆支护 施工单位福建恒丰万骏建筑工程有限公司项目经理连伟洪

实用标准文案 分包单位/分包项目经理/ 施工执行标准名称及编号《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 监理(建设)单位施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录 验收记录 主+28+17-12+17-19 1锚杆长度±30mm 控-17-24+17-20+16 项 2锚杆锁定力设计要求√ 目 +60-86-80-67-42 1锚杆或位置±100mm 一 +88-60-75-43+76 2钻孔倾斜度±1 o符合要求 般3 浆体强度设计要求/ 大于理论 4注浆量/ 项计算浆量 5墙面厚度±10mm 目 6墙体强度设计要求/ 施工单位检查评定结果专业工长 (施工员 )施工班组长

实用标准文案 主控项目全部合格,一般项目满足规范规定的要求。 项目专业质量检查员:2014 年 7月 3日 监理 ( 建设 )单位验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)年月日 隐蔽工程验收记录 质控(建)表 4.1.5.3共页第页 长乐市保障性住房( B 地块) 工程名称施工单位福建恒丰万骏建筑工程有限公司 边坡支护 分部(子分部)分项工程 有支护土方边坡支护工程名称名称 隐蔽项目边坡第二排1-23# 锚杆支护隐蔽日期2014 年 7 月 3 日

边坡护坡检验批表格

边坡护坡检验批表格集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#

SG-025 边坡护坡钢筋检验批质量验收记录 编号: 工程名称 单位工程名称分部工程名称边坡护坡分项工程名称钢筋验收批名称、部位 分包单位项目负责人 质量验收规范规定的检查项目及验收标准施工单位检查评定记录监理单位验收记录 主控项目1 钢筋进场时,按批抽取试件和性能试验符合设计要求 2 钢筋的品种、牌号、规格和技术性能符合设计及规范规定 3钢筋弯制和末端弯钩符合规范规定 4钢筋的连接形式符合规范规定 5 钢筋接头位置、同一截面的接头数量、搭接长度符合规范规定 6 钢筋安装时,其品种、规 格、数量、形状符合规范规定 一般项目7 钢筋表面质量;钢筋焊接接头质量符合规范规定 检查项目 允许偏差 (mm)8 钢筋 加工 受力钢筋成型长度+5,-10 箍筋尺寸0,-3 9 钢筋 安装 受力钢筋的排距±5 受力筋间距±10 箍筋间距±20 保护层厚度±5 共实测点,其中合格点,不合格点,合格率 % 施工单位 检查评定结果 项目专业质量检查员:年月日 监理(建设)单位验收结论 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)年月日锚杆、拉杆、锚固防护检验批质量验收记录

编号: 工程名称 单位工程名称分部工程名称边坡护坡分项工程名称锚固验收批名称、部位 分包单位项目负责人 质量验收规范规定的检查项目及验收标准施工单位检查评定记录监理单位验收记录 主控项目1锚杆的结构、数量、深度等应符合设计要求2锚杆抗拔能力、压浆强度等应符合设计要求3锚固钢筋的防锈处理应符合设计要求 一般项目 检查项目 允许偏差 (mm) 3 锚杆 拉杆 锚杆、拉杆长度符合设计要求 锚杆、拉杆间距(mm)±20 锚杆、拉杆与面板连接符合设计要求 竖直度或坡度(%)符合设计要求 4 锚固 防护 混凝土强度(Mpa)符合设计要求 砂浆强度(Mpa)符合设计要求 锚孔深度(mm)±50 锚杆(索)间距(mm) ±150 共实测点,其中合格点,不合格点,合格率 % 施工单位 检查评定结果 项目专业质量检查员:年月日 监理(建设)单位 验收结论监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)年月日 边坡喷播植草检验批质量验收记录 编号: 工程名称 单位工程名称分部工程名称边坡护坡分项工程名称 边坡喷播 植草 验收批名称、部位