文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 检试实验(样板方案)

检试实验(样板方案)

检试实验(样板方案)
检试实验(样板方案)

****项目****工程

检验试验方案

工程效果图

编制单位:中天建设集团有限公司东北分公司编制日期: ****年**月**日编制人: ***

目录

一编制目的 (1)

二编制依据 (1)

三工程概况 (1)

3.1总体简介 (1)

3.2建筑设计简介 (2)

3.3结构设计简介 (2)

四试验委托单的填写 (2)

4.1基本要求 (2)

4.2委托单的填写 (2)

五施工现场常规试验 (2)

5.1砼坍落度测定 (2)

5.2砼试块制作和养护 (3)

六原材和施工试验取样方法 (3)

6.1混凝土强度试件取样 (3)

6.2砼抗渗试验取样及养护 (4)

6.3钢筋原材及连接接头试验 (4)

6.4钢结构原材料和焊接试验 (5)

七试验设备的配置及定期检验制度 (5)

八试验资料 (6)

九试验管理制度 (6)

9.1现场试验管理 (6)

9.2试验人员职责 (6)

9.3见证取样和送检制度 (7)

十试验取样计划附表 (7)

十一同条件600度混凝土强度试验报告 (13)

十二试验台帐的建立和管理 (13)

十三质量保证措施 (14)

十四附表 (14)

一编制目的

(1)指导现场材料和施工试验,使试验具有目的性、计划性、针对性。

(2)建立试验操作和资料管理制度,使试验工作规范有序,试验资料真实、有效、齐全。

(3)明确现场材料和施工试验要求,确保试验质量,让试验切实起到杜绝不合格材料、掌握施工质量动态,确保施工质量和进度的作用。

二编制依据

(1)本工程施工图纸

(2)本工程《施工组织设计》

(3)《混凝土结构工程施工施工质量验收规范》(GB50204-2010)

(4)《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2010)

(5)《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003)

(6)《混凝土质量控制标准》(GB50164-2011,2012.5.1实施)

(7)《建设工程文件归档整理规程》(GB/T50328-2001)

三工程概况

3.1 总体简介

3.2 建筑设计简介

列表

3.3 结构设计简介

列表

四试验委托单的填写

4.1基本要求

(1)试验资料应使用建质管(2003)10号文件规定的试验报告、试验记录、试验台帐。

(2)本工程实行有见证取样、送检,见证人确定后,及时向试验室备案。

(3)如有不合格试验结果,试验人员应及时向技术负责人报告。

(4)送样时应分品种建立送样记录,现场简易试验应有试验记录,包括砼坍落度、试块制作记录等。

4.2委托单的填写

(1)字迹清晰、项目齐全、准确、真实,不得涂改。

(2)试样(件)的代表数量应填写实际进场数量,进场复验按批验收,每组样品所代表的数量不大于规定的检验批量,超过部分应另行取样送试。

(3)进场日期填写材料实际进场时间,来样日期填写试件送到试验室的时间,试验日期及试验编号由试验室填写。

(4)对于同一强度等级的砼,原料品种、规格、产地、厂家不变,进货批量变化,原材按规定取样送验,配比报告单应更换,试验室根据原试验结果做适当的调整,或使用原配比,更换原材试验编号,以保证原材、配比报告单及试块报告单上原材试验编号一致。

五施工现场常规试验

5.1砼坍落度测定

现场抽测砼坍落度,如发现某阶段时间坍落度不够稳定,应每车做一次,并及时做好记录《现场混凝土施工、养护检查记录》。对砼坍落度不符合要求的车辆勒令退回。

砼坍落度允许偏差

具体过程如下:

(1)坍落度筒置于平整的不吸水板上。

(2)砼分三层装料,每层1/3,由外向内插捣25次,并贯穿该层,顶部抹平。

(3)提筒时平稳,在5-10s完成。

(4)过程不间断并小于等于150s。

(5)测量砼的最高点与筒顶的高差为砼的坍落度。

5.2 砼试块制作和养护

5.2.1 砼试块制作

砼分两次装模,用Φ18头部磨圆的钢筋插捣,抗压试模为100×100mm,每层振捣次数不少于28次,抗渗砼不少于30次。当使用振动台振捣试块时,拌和物分二次入模,振动到表面出浆为止,用铁抹子抹平。

5.2.2砼试块的标识

试块制作完毕后,应急时进行标识,避免将不同标号的试块进行混合;在拆模前应用试模边挂上成型日期、强度等级、使用部位等内容的标牌;在拆模后用毛笔在试块上标明成型日期、强度等级、使用部位后再进行养护;

5.2.3砼试块养护

温度:砼20±3℃湿度:90%以上置放间距:10-20mm

六原材和施工试验取样方法

试验报告是判定原材料、半成品、成品质量的主要技术依据之一,是工程技术资料的重要组成部分。取样是试验工作的重要一环,取样人员和见证人应具备与工作相适应的专业知识,熟悉技术规范对取样的要求,保证试样的代表性、真实性。

6.1 混凝土强度试件取样

(1)砼试样应在砼浇筑地点随机抽样,每100m3的同配比砼取样一次,每次浇筑同配比砼不足100 m3时仍取样一次。

(2)每次取样留置一组标养养护试件,同条件养护试件因实际需要而留置,每组3个试件。梁、板砼同条件养护试块主要用于底模拆除时强度控制。

(3)如砼一次浇筑量较大,超过1000m3,砼试块可适当增至每200m3取样一次。

(4)冬期施工砼试块数量除按常规要求外,尚应增设两组与结构同条件养护的试块,一组用于检验转入常温养护28天的强度,一组用于检验砼受冻前的强度。

6.2 砼抗渗试验取样及养护

(1)同一砼等级、同抗渗等级、同一配合比连接浇筑500 m3砼留置一组试件,但是每单位工程取样不得少于两组,每组6件。

(2)试块应在浇筑地点制作,试块成型后24 小时拆模,拆模后一组在标准条件下养护,一组在现场同条件养护,试块养护不少于28天。

6.3 钢筋原材及连接接头试验

6.3.1原材试件取样

(1)钢筋母材力学性能试验按批进行,每批由同一厂别、同一炉号、同一规格、同一交货状态、同一进场时间的钢筋组成。

(2)热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋、低碳钢热轧圆盘条每批数量不得大于60t,每批取试样一组,同一批不足60t按60t计。

(3)每组试件数量见下表

(4)热轧带肋和热轧光圆钢筋应从任意两根中分别切取,即在每根钢筋上切取一个用作拉伸试件,一个用作弯曲试件,低碳钢热轧圆盘条冷弯试件应取自不同盘。试件切取时,应在钢筋或盘条的任意一端截去500mm后切取,

(5)试件长度:拉伸试件≥200+10d,弯曲试件≥150+5d。

(6)试件复检

任何检验如有某一项试验结果不符合标准要求,则从同一批中再任取双倍数量的试件进行不合格项目的复检,试验结果如出现任一个指标不合格则该批视为不合格。

6.3.2钢筋直螺纹连接接头试件取样

(1)同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头,以500个为一个验收批,不足500个按500个计。

(2)接头的每一个验收批,必须在工程结构施工中随机截取3个试件作为单向拉伸试验。

(3)当3个试件中有一个不合格时,应再取6个试件进行复检,复检中如仍有1个试件不合要求,则该验收批为不合格。

(4)因本工程接头数量大,如连续检验10个验收批其全部单向拉伸试验试件一次抽样均合格时,验收批接头数量可放大至1000个一批。

6.4钢结构原材料和焊接试验

(1)钢材、钢铸件的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计标准要求。进口钢材产品的质量应符合设计和合同规定标准要求。

检查数量:全数检查。

检查方法:检查质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。

(2)焊接材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。

检查数量:全数检查。

检查方法:检查焊接材料的质量合格证明文件、中文标志及检验报告。

七试验设备的配置及定期检验制度

试验设备使用注意事项:

(1)建立定期送检与保养试验设备台帐。

(2)使用试验仪器要严格按规程进行,不允许非试验人员操作。使用过程中若发现试验仪器性能不正常,应立即停用作调试或送修。

八试验资料

(1)商品砼随车资料,试验员***负责收存核验,及时把原件存放在资料室,并复印1份盖章后,由资料员***报监理。

(2)材质证明资料,由材料室给试验员提供,试验员及时将进场材料作相关试验,并及时将试验资料报技术负责人***,审阅合格后交资料室存档,同时复印盖章报监理。

(3)试验员及时根据进场材料和施工进度取样试验,保证先试验后施工。试验报告取回后,报技术负责人审阅合格后,送资料室备案并报监理,通知材料室对材料进行标识存放。

九试验管理制度

9.1现场试验管理

(1)现场设试验组,并购置试验设备,建立标准养护室。

(2)现场试验员应持证上岗,试验组由技术部领导。

(3)试验组负责现场原材的取样和送试,砼试块的制作、养护、送试等试验工作。

(4)施工期间分层分段对试验项目按时间顺序分别连续编号,并应分品种建立台帐。台帐包括:砼试块制作台帐、钢筋接头试验台帐、钢筋原材试验台帐、其它台帐。

9.2试验人员职责

(1)认真贯彻国家及**地区颁发的建筑工程的法规、规程、规定,试验方法和有关制度。

(2)严格按照材料检验标准有关取样的规定取样送试,对试样的代表性、真实性负责。对出具的试验报告的计算、审核及结论的正确性负责。

(3)一切原始数据不准随意涂改和抽撤资料,必须实事求是,字迹清楚,数据可靠,结论明确,同时应有试验、计算、审核和负责人签字,计算和审核必须有两人完成。

(4)对各种试验数据结果归纳总结,分别建立试验设备、试样送检等台帐。

(5)如有不合格试验结果,试验员及时向技术负责人报告。

(6)定期对试验仪器进行检验校核、保养、做好记录。

9.3见证取样和送检制度

在监理人员见证下,由试验员在现场取样,送至试验室进行试验。

9.3.1见证取样和送检项目:

结构工程中的钢筋原材、钢筋接头、普通砼、抗渗砼。

(1)见证取样和送检数目

1)单位工程有见证取样和送检次数不得少于试验总数的30%,试验总数在10次以下的

不得少于两次。

2)工程的重要部位可增加见证取样和送检次数(应监理及业主要求)。

3)送检试样在现场施工试验中随机抽检,不得另行进行。

4)钢结构检验应根据规范要求,见证取样由监理工程师执行。

(2)见证取样和送检中应注意事项:

1)施工过程中,见证人应按照见证取样和送检计划,对施工现场的取样和送检进行见证,

并在送样或其包装上作出标识,封志。

2)当试验不合格按有关规定允许加倍复试时,加倍取样、送检与复试亦按见证取样和送

检规定实施。

3)各种见证取样和送检试验资料必须真实、完整、符合管理规定。严禁伪造、涂改、抽

换、或丢失试验资料。

9.3.2 施工试验计划的组成人员

组长:***

组员:*** ***

十试验取样计划附表

(1)根据该工程的工程量,依据设计图纸,有关文件、法规、原材试验的规程、规范的要求,对现场的试验做出一个预控计划,以便有条不紊的做好试验工作,真正做到把好原材料及其制品的质量关,防止不合格材料用于工程上,以保证工程质量。

(2)本工程拟立**市**质量检测中心有限公司负责材料、制品的主要见证试验工作,其它部分试验委托**质量监督检验站第***站和**市节能检测中心。

(3)本工程主要试验项目如下表:

见附表

附表中,考虑各种因素,同条件试块制作2组试块,其中一组作为备用。

A、普通常规检测试验项目:

6.5

8

10

12

12

14

16

18

20

22

25

10

12

14

16

18

20

22

25

18

25

B、建筑节能检测项目:

十一同条件600度混凝土强度试验报告

每组三个试件应在同一盘混凝土中取样制作。其强度代表值的确定,应符合下列规定:

(1)取三个试件强度的算术平均值作为每组试件的强度代表值;

(2)当一组试件中强度的最大值或最小值与中间值之差超过中间似的15%时,取中间值作为该组试件的强度代表值;

(3)当一组试件中强度的最大值和最小值与中间值之差均超过中间值的15%时,该组试件的强度不应作为评定的依据。

十二试验台帐的建立和管理

12.1试验台帐建立的目的

试验台帐是对工程验证试验、抽样试验的数量和频率进行统计和管理的数据文件,目的是建立起便于查询、管理的试验数据系统,达到合同、设计和规范要求。

12.2试验台帐的建立和管理

(1)每期计量支付报表必须附当期各种试验报告。

(2)试验台帐建立要项目清楚、数量准确、频率满足规范要求。

(3)试验台帐必须利用微机按统一格式建立和管理,并能随时提供检查和汇总。

12.3试验台帐及统计表格填报说明

为加强试验监控,现拟定试验台帐。现作以下填写说明:

(1)各类试验台帐的检测项目,根据本工程的实际情况填写。

1)各检测项目的检测频率参照《施工技术规范》、《设计文件》、《建筑工程质量检验评定

标准》及相关行业规范的要求执行。

2)凡原材料产地不同时,应分别列出。如检测项目为水泥时,产地栏中应写明生产厂家、

年生产能力,不同水泥标号和不同厂家应分别列出。

3)当月进场数量为原材料实际进场数量。

(2)单位工程、分部工程、分项工程在承包人建立好工程台帐,由承包人按规范和档案管理要求进行划分(参见《建筑工程质量检验评定标准》)。

1)以工程台帐为基础,分别填写桩号、清单编号、细目名称、原设计工程数量、变更工

程数量、变更后工程数量。

2)检测项目为每一分项工程应进行的试验项目,但不包括标准试验及验证试验。

3)规范规定试验数量是以变更后数量进行计算。

4)本月完成工程数量为本月实际完成工程数量,其试验数量亦为实际数量。

5)监理试验室抽检数量应满足要求频率。

十三质量保证措施

(1)原材料的取样的方法、试验批量严格按规范要求执行。

(2)根据试验委托单,要及时地按计划送试、取样。

(3)试验单填写要严谨,内容符合委托单的要求,注意材料进、出厂日期、制模日期等,试验资料要交圈。

(4)根据图纸的要求,提前与技术、材料部门联系,协商做好砂浆、砼的试配工作。

(5)砼、砂浆试块应注意养护条件,标养试块现场如没有更好的养护条件应及时将试块送至西青站试验室进行养护;

(6)各项记录应定人定时进行检查,必须确保记录齐全有效,发现问题应及时进行整改;十四附表

实测实量测量方案

实测实量测量方案 一、组织架构 项目部成立的已项目经理为组长的实测实量小组,小组成员包括技术负责人、质量员、安全员、资料员,检测仪器包括墨线仪、靠尺、卷尺、千分尺、塞尺、百格网、小锤等。 二、实测实量的工作范围 1.承担所承建项目各分项工程的全部实测实量检查工作; 2.编制所承建项目的实测实量检查细则,并制定相关质量保证措施及整改措施。 3.土建阶段对项目各施工阶段实施100%的实测实量,建立分楼层(结构阶段)和分户(抹灰阶段)测量档案,并及时将测量结果、整改情况上报监理单位及项目经理部。 4.装修阶段对项目各施工阶段实施100%的实测实量,分户测量档案,并及时将测量结果、整改情况上报监理单位及项目经理部。 三、实测实量的工作内容: 土建部分: 装修部分:

四、实测实量方法: 有效样本点数的记取:无特别说明的,每检查一处,记录一个样本数值,该数据为一个有效样本点数; 砼工程 墙柱砼表面平整度偏差:利用2米靠尺及塞尺,测量墙柱表面平整度,每次测量时靠尺一端应伸至墙柱顶部或者墙柱根部,对于大面积墙体中部存在模板“十”字交叉的,靠尺应通过模板“十”字交叉位置。 墙柱砼表面垂直度偏差:利用2米靠尺,测量墙柱垂直度,每次测量时靠尺一端应伸至墙柱顶部或者墙柱根部。 顶棚表面平整度偏差:利用激光墨线仪,测量每块板块顶棚表面平整度偏差,检查板块四角及板块中央的相对标高之间的偏差,检查点与检查点相对高差在10mm以上视为超标;每块楼板的5个检查数据作为5个样本点数,数据之间的最大差值超过15mm以上,则该板块5个样本点数均视为不合格;数据之间的差值在10-15mm之间的,每超标一个点,记录为一个不合格点。 楼板截面尺寸偏差:在浇筑完混凝土楼板上随机抽选5点做为取样点,用长转头钻穿楼板,用卷尺测量楼板厚度,每块楼板的5个检查数据作为5个样本点数,数据之间的最大差值超过30mm以上,则该板块5个样本点数均视为不合格;数据之间的差值在10-15mm之间的,每超标一个点,记录为一个不合格点。

实测实量方案设计

目录 一、编制依据 (2) 二、工程基本概况 (2) 三、工程质量目标 (3) 四、实测实量的实施 (3) 1、目的: (3) 2、适用围 (3) 3、取样规定 (3) 4、实测实量 (4) 5、组织架构和工程资料样板 (4) 5.1、实测实量工作小组架构 (4) 五、实测测量的主要容 (7) (一)、混凝土结构工程 (7) (二)、砌筑工程 (14) (三)、抹灰工程 (20) (四)、饰面砖工程 (32) (五)、防渗漏工程 (37) (六)、实测实量操作要求及标准 (42) 六、劳动力、设备投入计划 (44)

一、编制依据 《项目施工图纸》; 《工程创优创新施工标准》 《混凝土结构工程施工及验收规》GB50204-2015 《建筑装饰装修工程质量验收规》GB50210-2002 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 《砌体工程施工质量验收规》GB50203-2011 《省住宅工程质量通病防治标准》DGJ32J16-2014 《建筑工程质量实测操作技术标准》Q/NT2J JZL001-2015 《总承包合同》 二、工程基本概况 工程名称:XDG-2016-35块一期工程 工程地点:市梁惠区江海西路以北会岸路以西 工程规模:拟建工程一期主要为4栋18层高层建筑、沿街商业、一个幼儿园。框剪结构,地下一层为整体车库建筑面积为17000平方米,地上18层地上建筑面积57000平方米。工期:2017年4月~2019年3月 主要建筑一览表 各参建单位: 建设单位:启迪协信远信房地产 施工单位:集团 监理单位:众信工程投资项目管理咨询 设计单位:博森建筑设计

实测实量样板引路实施与方案

首创淀山湖大道北侧53-04地块项目实测实量样板引路实施案 施 工 案 二建集团有限公司 2018年04月

第一章、工程概况 针对首创淀山湖大道53-04地块项目工程特点,特编制实测实量样板引路实施案,以提升工程品质。 由二建集团有限公司承建的青浦淀山湖大道北侧53-04地块项目,位于上海市青浦区大盈浦路以南、丁家港路以西。项目总用地面积31690.3m2,总建筑面积103386.8m2(其中地上63786.7m2/地下建筑39600.1m2)。建筑耐火等级为:地上二级,地下一级;建筑防水等级为:屋面一级,地下II级;建筑抗震设防烈度为:7度;设计使用年限为50年。 为了保证工程的施工质量,在大面积的工程施工开展前先进行样板施工,在施工过程中根据首创实测实量进行施工,目的是通过样板施工来更好地控制工程质量,完善各装饰工序的工艺流程和工艺标准,为大面积的装饰工程施工做好技术准备工作。 实测实量施工完成并自检后,按《首创工程样板制项目清单》中的审批级别进行验收审批,并填写完成《工程样板验收单》,验收单留存在项目部,项目资料员分标段另外编写验收单的目录,以备查阅; 实测实量包括: 1、混凝土结构中的截面尺寸偏差、表面平整度、垂直度、顶板水平度极差、楼板厚度偏差、施工控制线 设置等。 2、砌筑工程中的表面平整度、垂直度、正度、门窗洞口尺寸偏差、砌筑工序等。 3、设备安装中的坐便预留排水洞偏差、同一室底盒标高偏差、并列面告高度偏差、楼板及墙面给水管预 埋偏差、墙面电线盒暗埋等。 4、抹灰工程中的墙体表面平整度、垂直度、室净高、顶板水平度极差、阴阳角正、开间/进深偏差、地面 平整度、水平极差、户门洞尺寸偏差、外墙窗侧墙体厚度极差、裂缝/空鼓等。 5、防水工程中的卫生间涂膜厚度、附加防水层、反坎、地漏等。 6、涂饰工程中的平整度、垂直度、阴阳角正等。 7、墙地砖工程中的平整度、垂直度、阴阳角正、接缝高低差等。 8、门窗工程中的型材拼缝宽度、高低差、垂直度等。 实测实量样板引路包括墙构造柱、过梁,墙体砌筑、外墙粉刷、外墙保温、门窗安装、管道洞封堵、卫生间地面防水、屋面工程、标准层电梯厅、拆架前外墙完成面、毛坯及精装修套房等。 第二章、实行样板先行实进行实测实量施工区域 为了更好地保证工程质量,在选择工序施工样板时,进行实测实量需选择包含该工序具有代表性的部位,以确保工程施工过程中的各种情况能够全面地控制。 实测实量样板验收完成后制作样板展示板(名称、做法、工艺流程和控制要点、责任人、批准部门和日期、保留时间)在现场进行展示,并召集相关人员在现场进行交底;样板需保留至该项大面积施工基本结束前。

临床试验方案模板

临床批件号:XXXXXXXX XXXXXX用于镇痛的Ⅱ期临床试验方案 临床研究组长单位:XXXXXXXXXXXXXXX 临床研究负责人:XXXX 临床研究参加单位: XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 申报单位:XXXXXXXXXX 试验负责人:XXXX 1.研究题目 XXXX与XXXX对照治疗术后疼痛和癌性疼痛疗效和安全性的多中心、随机双盲、平行对照临床试验 2.研究背景 XXXX为全合成强效镇痛药,化学名为XXXXXXXXXXXXX。其结构和药理活性与XXX相似。由XXX公司研制,于1957年上市(商品名:XXXX)。国外临床前研究认为,XX与XX同属于XX受体激动剂。其镇痛强度约为XX的4倍,XXXX12-50倍,用药后15-30分钟起效,1小时血药浓度达峰值。半衰期比XX长,因而作用时间也较长,长期用药后,体内有一定的蓄积作用。其毒副作用与XX相似,依赖性潜力与XX 相当。可能的不良反应有:XXXXXXXXXXXXXXXXX等,这些反应发生率均较低,且随用药时间延长会逐渐减轻和消失,或于停药后消失。 本品由XXXXXXXXXX研制,现经国家食品药品监督管理局批准XXXXX)进行II 期临床试验研究,由XXXXXXXXXXXX(国家药品临床研究基地)为临床研究负责单位,XXXXXXXX、XXXXXXXX和XXXXXXXXX为参加单位。 3.研究目的 考察XXXXXXXXX临床镇痛的有效性和安全性。 4.申报单位和研究单位 申报单位:XXXXXXXXXXXX 地址:XXXXXXXXXXXX 试验负责人:XXX:xxxxxxxxxxx E-mail: xxxxxxxxxxxxx

工程实测实量方案设计

目录 工程概况 (1) 编制依据 (2) 工程质量目标 (3) 实测实量的实施 (3) 目的 (3) 实测实量 (3) , 工程资料及组织架构 (3) 实测实量的主要容 (5) 混凝土结构工程 (5) 砌体工程 (9) 抹灰工程 (11) 涂饰工程 (13) 实测实量要求 (16) 实测实量操作、交底及计划 (16) ~ 实体偏差迫修措施.........................................................................................................16实体偏差预防措施(施工班组交底) (18)

工程概况 总体概况 工程名称:中粮·北纬28°五期 工程地址: 位于市望城区黄金乡观音岩水库,东临雷锋大道,西有三环干道,南为黄金大道。 建设单位:观音谷房地产开发 勘察单位:核工业工程勘察院 设计单位:市华阳国际工程设计股份 监理单位:省华誉建设工程管理有限责任公司 质监单位:望城区建设工程质量安全管理办公室 施工总承包单位:望建(集团) 质量标准:省优质样板工程。 1.工程概况 中粮·北纬28°五期高层住宅工程栋号为:1~4号栋、S2商业(共5栋),总建筑面积。地下车库一层,地上34层,建筑总高度为。 ±相当于绝对标高,建筑分类为一类,耐火等级为一级,抗震设防烈度为6度,结构类型为框架剪力墙结构;结构设计基准期为50年,基础采用预应力高强混凝土管桩,墙体材料为页岩多孔砖、蒸压加气混凝土砌块,屋面防水等级为Ⅰ级,外墙面装饰为、真石漆、干挂石材漆。合同工期为580日历天。 编制依据 1、中粮置地实测实量操作指南(第一版)。 2、中粮置地实测实量作业指引。 3、中粮·北纬28°五期施工总承包合同。 4、中粮·北纬28°五期项目施工图及相关设计文件。 5、《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204-2011 6、《砌体工程施工质量验收规》GB50203-2011 7、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

项目实测实量工作方案

XXXXX项目 实测实量工作方案 一、实测实量目的 为提升XXXXX项目工程质量,加强质量过程控制,采用过程测量方法评估质量管理状况,尽可能减少对质量的观感判断,通过测量数据表达结果,通过定期评估,识别高质量风险项目,跟踪和落实质量风险管理措施以消除质量隐患,提高质量管理水平。 二、实测实量操作细则 、实施实测实量项目及内容: 以上项目的实测实量评判标准、测量方法及示例详见附件2。 、实测实量工作开始时间

三、各方实测实量比例的确定 建立分包、总包、监理、业主四级实测实量检查体系,分包、总包实测比例为100%,监理单位实测比例为30%,业主实测比例为10%。 四、实测实量工作流程 五、实测实量评价规则 每月25日前监理部根据当月抽查的实测实量数据组织对实测项目进行一次评估(详见附表3),按照合格率将质量分为优、量、中、较差、差五个等级。具体对应如下: 六、实测实量奖惩措施 根据实测结果给予经济处罚。 在月度实测实量中,如有单位评价为中及以下时,监理部项目部负责人需要约谈项目实际负责人,要求对质量问题进行整改。 对实测实量工作中多次出现同类问题以及出现质量问题 拒不整改或整改不到位的单位进行处罚。 八、实测实量人员和工具配备 监理部实测实量工作人力投入安排表

总包单位实测实量工作人力投入安排表 建设单位实测实量工作人力投入计划表 实测实量工具配备要求 实测实量工作工具配备计划表 九、成立实测实量领导小组 组长:XXX

副组长:XXX 十、其它有关要求 为确保实测实量工作顺利开展,在实测前必须制定详细的实测实量工作方案,成立组织机构,并召开启动会(详见附件1)。 根据管理方案要求各单位必须成立对应的实测实量工作 小组(三天内报监理部),明确负责人、实测员,并建立实测实量档案,确保各项测量数据均具有可追溯性。 每周监理例会对实测实量情况进行通报,会议纪要设置专项段落进行记录。每月将召开专题会对实测实量工作进行阶段性总结。当现场出现系统性质量问题时,监理部将组织专题质量整改会。 XXXXXXX 2018年10月23日

实测实量方案模板

实测实量方案模板-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

实 测 实 量 施 工 方 案 编制单位: 编制人:编制日期:

目录 一、工程概况简介 (2) 二、组织架构 (2) 三、实测实量的工作范围 (3) 四、实测实量的测量完成时间: (3) 五、实测实量的工作内容: (3) 六、实测实量过程控制措施 (4) 七、实测实量方法: (5) 八、实测实量合格评判标准 (8) 九、实体质量保证措施: (8) 十、实测实量的纠正措施 (10)

一、工程概况简介 工程名称: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 本工程......。总建筑面积约平方,地下建筑面积平方,地上建筑面积平方,共由20-41#楼22栋6~8层住宅、商1、商2、地下车库及配套服务用房组成。 工程所在地处于郊区,周边为开阔地带,地势较低,西侧大阳山森林公园,现施工现场为场地平整阶段,零星设施施工,部分工人到岗所以做好防汛防台工作极其重要。 二、组织架构 项目部成立以生产经理为组长的实测实量小组,小组成员包括项目工程师、栋号长、质量员、测量员、资料员,检测仪器包括标线仪(五线)、工程检测尺(整套)、回弹仪、测距仪、标尺、5米卷尺、墨斗等。 旭辉洞泾项目部实测实量小组构架图 人员职责

组长负责组织实测实量工作的展开、以及对班组就实测数据反映问题的协调。 副组长负责具体实测任务的分派、督促与落实以及对实测小组和班组的交底; 施工员与测量员配合进行具体的实测操作,以及数据记录; 资料员进行实测数据的收集与整理。 三、实测实量的工作范围 1.承担所项目各分项工程的全部实测实量检查工作; 2.编制所承建项目的实测实量检查细则,并制定相关质量保证措施及整改措施。 3.土建阶段对项目各施工阶段实施100%的实测实量,建立分楼层(结构阶段)和分户(抹灰阶段)测量档案,并及时将测量结果、整改情况上报监理单位及项目经理部。 4.装修阶段对项目各施工阶段实施100%的实测实量,分户测量档案,并及时将测量结果、整改情况上报项目经理部。 四、实测实量的测量完成时间: 五、实测实量的工作内容:

临床试验方案模板word版本

临床试验方案模板

临床批件号:XXXXXXXX XXXXXX用于镇痛的Ⅱ期临床试验方案 临床研究组长单位:XXXXXXXXXXXXXXX 临床研究负责人:XXXX 临床研究参加单位: XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 申报单位:XXXXXXXXXX 试验负责人:XXXX

1.研究题目 XXXX与XXXX对照治疗术后疼痛和癌性疼痛疗效和安全性的多中心、随机双盲、平行对照临床试验 2.研究背景 XXXX为全合成强效镇痛药,化学名为XXXXXXXXXXXXX。其结构和药理活性与XXX相似。由XXX公司研制,于1957年上市(商品名:XXXX)。国外临床前研究认为,XX与XX同属于XX受体激动剂。其镇痛强度约为XX的4倍,XXXX12-50倍,用药后15-30分钟起效,1小时血药浓度达峰值。半衰期比XX长,因而作用时间也较长,长期用药后,体内有一定的蓄积作用。其毒副作用与XX相似,依赖性潜力与XX相当。可能的不良反应有:XXXXXXXXXXXXXXXXX等,这些反应发生率均较低,且随用药时间延长会逐渐减轻和消失,或于停药后消失。 本品由XXXXXXXXXX研制,现经国家食品药品监督管理局批准XXXXX)进行II期临床试验研究,由XXXXXXXXXXXX(国家药品临床研究基地)为临床研究负责单位,XXXXXXXX、XXXXXXXX和XXXXXXXXX 为参加单位。 3.研究目的 考察XXXXXXXXX临床镇痛的有效性和安全性。 4.申报单位和研究单位 申报单位:XXXXXXXXXXXX 地址:XXXXXXXXXXXX 试验负责人:XXX:xxxxxxxxxxx E-mail: xxxxxxxxxxxxx

工程项目实施实测实量检查方案

1工程概况: 1.1.建筑概况: 住宅楼:东西长53米,宽24.9米,地下3层、地上10层,建筑高度 29.2米,建筑面积为12404平方米,地上9170平方米,地下3234平方米。 1.2.结构形式:钢筋混凝土全现浇结构; 1.3.建筑功能: 地下三层平时仓库兼做战时人员掩蔽所,地下二层、地下一层为设备 用房,首层以上为住宅。住宅部分为两个单元,共有住户94户。 1.4检查原则:分项工程实测实量工作与检验批和分户验收工作有机结合,质量检查员应按检验批要求的内容和检查点数进行专项检查,必要时进行加倍检查。要做实检验批验收工作,加强紧前工序的检查。 1.5检查小组: 组长:武永强(主任工程师,分析检查问题、编制整改方案) 王玉海(生产经理,指挥检查问题的整改) 副组长:董建国(质量负责人,监督检查问题的整改) 唐建新(栋号施工员,按整改方案落实) 组员:李锐(项目部技术员)、蔡清书(外施队技术负责人)张自 良(外施队质量负责人)、王天胜(外施队钢筋工长)、夏 杰(外施队木工工长)、许远周(外施队混凝土工长) 1.6劳务作业队专兼职质量检查人员必须随作业工序同步进行实测实量项目的全数自查,确保生产出合格的产品。 2检查项目: 2.1房建工程实测实量项目 2.1.1钢筋工程:受力钢筋间距、排

距;保护层厚度;绑扎箍筋、横向钢筋间距;钢筋弯起点位置;机械连接接头 外露丝扣数;梁、板受力钢筋搭接锚固长度。 2.1.2模板工程:底模上表面标高;截面内部尺寸;层高垂直度;相邻两板表面高低差;表面平整度。 2.1.3混凝土结构工程:墙身位置;截面尺寸;墙体表面平整度、垂直度;墙体洞口标高;楼板表面平整度;楼板底标高;楼板厚度偏差;板底控制线;房间净空、净高。 2.1.4塑钢门窗工程:门窗槽口宽度、高度;门窗槽口对角线长度差;门窗框的正、侧面垂直度;门窗横框的水平度;门窗横框标高;门窗竖向偏离中心;双层门窗内外框间距;同樘平开门窗相邻窗扇高度差;平开门窗铰链部位配合间隙;推拉门窗扇与框搭接量;推拉门窗扇与竖框平行度。 2.1.5内墙(腻子、涂料、饰面砖)工程:表面平整度;立面垂直度;阴阳角垂直、方正;饰面砖接缝直线度、高低差、宽度;房间的开间、进深。 2.1.6楼(地)面(水泥砂浆、混凝土、饰面砖)工程:表面平整度;踢脚线上口平直;饰面砖接缝高低差;房间的净高。 2.2市政工程实测实量项目 2.2.1盾构隧道工程:衬砌环直径椭圆度;衬砌环轴线平面位置及高程; 同一衬砌环内相邻管片错台;纵向相邻衬砌环管片错台。 2.2.2暗挖隧道工程:管棚的外插角、孔位、孔深、孔径;超前小导管的外插角、孔位、孔深;开挖断面拱部、边墙及仰拱的超挖值允许偏差;钢筋网格尺 寸允许偏差;钢架安装允许偏差;喷射混凝土的厚度、平整度。 3检查方法 3.1钢筋工程 3.1.1基本原则:同一标段内,根据各单位工程进度,选取有钢筋作业面的结

实测实量的实施计划方案

绿地柏仕公馆实测实量施工方案 合肥建工集团有限公司 二零一七年三月

实测实量的实施方案工程概况 工程名称 工程地点 建设单位 设计单位 勘察单位 监理单位 施工单位 开工日期 工程质量等级 总建筑面积 楼号层数占地面 积(m2)建筑面积 (m2) 高度 (m) 抗震 等级 绝对 标高 层高使用 年限 安全 等级 耐火 等级 一.建立实测实量的管理制度1.正确认识实测实量工作的必要性2.建立实测实量的管理制度 (1)建立实测实量的日常工作制度

(2)成立实测实量工作小组与质量改进小组(3)实测实量的培训教育制度 二.实测实量的内容及检查方法 (一)实测实量用的工具 (二)检查内容与方法 1、砼工程 2、砌筑工程 3、抹灰工程 4、水泥砂浆地面工程 5、防水工程 6、涂料工程 7、墙砖或石材铺贴工程 8、地砖或石材铺贴工程 9、水电安装 10、非评估内容的实测实量增加项 三、实体实测实量偏差整改措施 1、砼工程 2、抹灰工程 3、水泥砂浆地面工程 4、涂料工程 5、墙砖或石材铺贴 6、防水工程:

7、涂料工程 8、砌筑工程 五.实测实量结果表现形式 1、实测实量评估表格 2、现场标注 3、汇报制度 六.接受万科的测评 1.积极配合各级评估检查 2.学习先进的经验 七.奖罚制度 八.积极配合物业客户服务部收房工作 1、互动检查施工质量 2、整改达到要求 3、问题汇总分析发现需改进的地方 实测实量的实施方案 一.建立实测实量的管理制度 1.正确认识实测实量工作的必要性 按合肥建工集团有限公司的要求,对工程施工过程中的一些工序产品结果进行实测实量,其目的是提高产品质量。其终极目标是提高交给商品房购买者的住房质量,减少因质量问题引起的住户投诉率和避免因质量问题引发小业主们的集体性索赔。 土建工程的控制实测质量的一个重要目标是为了装修工程的标准化作业。

工程实测实量与方案

4.1目的 4.2实测实量 5.0工程资料及组织架构 6.0实测实量的主要内容 7.0实测实量要求 8.0实测实量操作、交底及计划 9.0实体偏差迫修措施 .................................................................................. 16 10.0实体偏差预防措施(施工班组交底) .. (18) 1.0工程概况 1. 0 工程概况. 2. 0 编制依据. 3. 0 工程质量目标 4.0 实测实量的实施 6.1 混凝土结构工程 6.2 砌体工程 6.3 抹灰工程 11 6.4 涂饰工程 13 错误!未定义书签。 错误!未定义书签。

1.1总体概况 工程名称:中粮?北纬28。五期 工程地址:位于长沙市望城区黄金乡观音岩水库,东临雷锋大道,西有三环干道,南为黄金大道。 建设单位:长沙观音谷房地产开发有限公司 勘察单位:核工业长沙工程勘察院 设计单位:深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 监理单位:湖南省华誉建设工程管理有限责任公司 质监单位:望城区建设工程质量安全管理办公室 施工总承包单位:望建(集团)有限公司 质量标准:湖南省优质样板工程。 1.工程概况 中粮?北纬28°五期高层住宅工程栋号为:1~4号栋、S2商业(共5栋),总建筑面积136160.2m2地下车库一层,地上34层,建筑总高度为98.15m。 ± 0.00相当于绝对标高92.3m,建筑分类为一类,耐火等级为一级,抗震设防烈度为 6度,结构类型为框架剪力墙结构;结构设计基准期为50年,基础采用预应力高强混凝土 管桩,墙体材料为页岩多孔砖、蒸压加气混凝土砌块,屋面防水等级为I级,外墙面装饰为、真石漆、干挂石材漆。合同工期为580日历天。 2.0编制依据 1 、中粮置地实测实量操作指南(第一版)。 2、中粮置地实测实量作业指引。 3、中粮?北纬28°五期施工总承包合同。 4、中粮?北纬28°五期项目施工图及相关设计文件。 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011 6、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 7、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

实测实量检查专项方案

金科高速集美天宸建筑安装总承包工程 实测实量专项方案 安徽三建工程有限公司 2019年9月15日

一、编制依据 本方案根据金科高速集美天宸项目施工总承包工程施工图纸、规范标准、《金科股份工程管理制度-实测实量管理办法》、《实测实量操作指引》、施工现场的实际情况编制,并符合以下规范标准要求。 1.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015; 2.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013; 3.《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2013; 4.《砌体工程施工质量验收规范》 GB50203-2011; 5.建筑施工手册(第五版)。 二、工程概况 金科高速集美天宸项目位于瑞金市沿江路东侧,华府北街北侧。该项目共有7栋楼,分别是售楼部(8#楼)、1#楼、2#楼、3#楼、5#楼、6#楼、7#楼,其中售楼部(8#楼)为两层的低层建筑;1#楼、2#楼、3#楼、5#楼、6#楼及7#楼为二十三层的高层建筑,范围内含一层整体地下室(含人防区域)。本工程结构形式为框架、剪力墙。场地占地面积约37915.2㎡,总建筑面积约119542.94㎡。 三、实测实量操作流程 1、组建实测实量小组 由项目经理牵头组建,副组长负责具体实测实量工作。 2、实测前准备 ①组织学习、掌握实测的方法规则; ②项目部向各班组进行交底,实测实量的方法、规则及意义; ③测量人员对项目进行查阅,带足项目资料,记录表、预测图纸; ④检查丈量仪器有无差错,是否进行了检验。 3、实测 ①实测时,把每层每户的混凝土结构工程、砌筑工程、抹灰工程、水电安装工程的偏差进行测量; ②把测量数据,及时的纪录在准备好的测量表上,或表在图纸的相应位置上;记录要字迹清晰明了;

实测实量施工方案

太仓娄城碧桂园二期(14#~19#)工程 实 测 实 量 施 工 方 案 二零一七年七月

专项施工方案审批表 巨匠建设集团股份有限公司

目录 一. 工程概况 0 二. 编制依据 0 三. 实测实量工作部署 0 3.1. 人员组织构架 0 3.2. 实测实量的分区安排 (1) 3.3. 实测内容的确定 (1) 3.4. 实测检查工具的准备 (2) 3.5. 实测实量的要求 (2) 3.6. 实测实量的改进、提高 (2) 3.7. 实测人员的安排 (2) 四. 各分项工程实测方法 (2) 4.1. 混凝土结构工程 (2) 4.2. 砌筑工程 (6) 4.3. 抹灰工程 (8) 4.4. 设备安装工程 (11) 五. 检查各项要求及质量预防措施 (13) 5.1. 检查要求 (13) 5.2. 施工阶段全过程质量控制 (13) 5.3. 混凝土墙预控措施 (15) 5.4. 砌体工程质量预控措施 (15) 5.5. 抹灰工程质量预控 (16)

太仓娄城碧桂园二期(14#~19#)工程 实测实量施工方案 一.工程概况 工程名称:太仓娄城碧桂园二期(14#~19#楼)工程 建设单位:太仓娄城碧桂园房地产开发有限公司 设计单位:南京长江都市建筑设计股份有限公司 施工单位:巨匠建设集团股份有限公司 监理单位:苏州正林工程项目管理有限公司 本工程为太仓娄城碧桂园二期(14#~19#楼)工程,位于工程建设地位于太仓市兴业路与禅寺路交叉口。采用框剪结构,地上12~22层、地下1层。 二.编制依据 2.1《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002; 2.2《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011; 2.3《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012; 2.4《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002; 2.5《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001; 2.6《建筑工程施工质量统一验收标准》GB50300-2001; 2.7《建筑施工手册》(第四版); 2.8碧桂园实测实量标准体系; 2.9工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)实施导则 2.10巨匠建设集团股份有限公司产品施工质量标准及工艺 2.11本工程施工图纸。 三.实测实量工作部署 3.1.人员组织构架 实测实量以项目生产经理为组长,项目质量员为副组长,项目现场施工员、各分项班组长为组员,组织架构如下图:

实测实量方案模板

实 测 实 量 施 工 方 案编制单位:

编制人:编制日期:2016.07

目录 一、工程概况简介 (2) 二、组织架构 (2) 三、实测实量的工作范围 (3) 四、实测实量的测量完成时间: (4) 五、实测实量的工作内容: (4) 六、实测实量过程控制措施 (5) 七、实测实量方法: (7) 八、实测实量合格评判标准 (10) 九、实体质量保证措施: (10) 十、实测实量的纠正措施 (13)

一、工程概况简介 工程名称: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 本工程......。总建筑面积约159828.79平方,地下建筑面积40658.98平方,地上建筑面积119159.81平方,共由20-41#楼22栋6~8层住宅、商1、商2、地下车库及配套服务用房组成。 工程所在地处于郊区,周边为开阔地带,地势较低,西侧大阳山森林公园,现施工现场为场地平整阶段,零星设施施工,部分工人到岗所以做好防汛防台工作极其重要。 二、组织架构 项目部成立以生产经理为组长的实测实量小组,小组成员包括项目工程师、栋号长、质量员、测量员、资料员,检测仪器包括标线仪(五线)、工程检测尺(整套)、回弹仪、

测距仪、标尺、5米卷尺、墨斗等。 旭辉洞泾项目部实测实量小组构架图 人员职责 组长负责组织实测实量工作的展开、以及对班组就实测数据反映问题的协调。 副组长负责具体实测任务的分派、督促与落实以及对实测小组和班组的交底; 施工员与测量员配合进行具体的实测操作,以及数据记录; 资料员进行实测数据的收集与整理。 三、实测实量的工作范围 1. 承担所项目各分项工程的全部实测实量检查工作; 2.编制所承建项目的实测实量检查细则,并制定相关质量保证措施及整改措施。

实测实量和样板方案

实测实量实施方案 更能直观有效的表达工程质量水平及考察班组质量意识,加强对班组人员的管理,摸清班组人员的技术水平。 组长主要职责:制定并实施劳务合同与实测实量的联动条款,根据实测数据制订调整各分项管理的目标和措施。 组员主要职责:负责审查实测实量统计数据,对实测相关数据进行调查、分析,确定主因制定改进措施,提出对策和形成标准,下发具体整改通知或改进指令。 实测实量人员主要职责:及时进行100%覆盖实测实量,按层完成进行实测实量并及时记录相关数据,在数据记录时为了更好的反映班组人员技术水平,将实测实量数据记录在相对应的图纸部位,进行记录;协助完成实测实量数据分析;做好实测实量数据上墙;及时完善项目经理、各工种负责相关实测实量合格率变化趋势图;整理归档实测实量数据记录表 (1)木工:墙体平整度、垂直度、截面尺寸、轴线偏移、顶板高差(2)砼:砼楼面标高、楼面高差 (3)观感质量评定范围:墙柱梁板、楼板面、楼梯间、外立面、缺陷修补、材料堆放。 根据班组的不同采用相应的的测量项目进行实测实量,并根据其中允许偏差数据和实际实测数据进行比较,判断该实测实量项目的合格率。 实测实量人员在进行实测实量时,必须有劳务班组人员参与,并在实测实量结果上签字确认,以免在进行最后结算时发生不必要的纠纷。实测实量人员应做到100%覆盖测量点。应该在第一时间对具备测量条件的各测量项目进行测量以便及时发现质量偏差。 具体操作方法: (1)平整度

A、当墙体长度L≥3m时,利用2米靠尺及塞尺,按45° 图普通混凝土墙平整度测量(L≥3m) B、当墙体长度≤L<3m时,利用2米靠尺及塞尺,按45° 图普通混凝土墙平整度测量(≤L<3m) C、当墙体长度L<(含混凝土柱),不进行平整度测量。 D、预留洞混凝土墙 图预留洞混凝土墙 图预留洞混凝土墙测量分解图 2)垂直度 (1)当墙体长度L≥ ≥3m) (2)当墙体长度≤ ≤L<3m) (4)混凝土柱 (5)预留洞混凝土墙 3)截面尺寸 4)顶板高差 5)轴线偏移 利用墙体控制线到墙体的实际距离进行测量,每堵墙测量点数不少于两个点,记录数据,进行判断墙体轴线偏移的合格率 6)楼面标高及高差 7)数据统计及分析 实测实量人员将所测量数据进行统计,并上报各工种工长、工种负责人、技术负责人、生产经理,共同分析产生问题的原因及研究制定纠偏措施,各工种工长及工种负责人负责措施的落实情况,实测实量人员应该对具备测量条件的前提下进行测量,掌握纠偏措施的落实情况及整改效果。

医疗器械临床试验方案范本

XXXXXXXXXX医疗器械临床试验方案 试验器械:XXXXXXXXXXXXXXX 试验目的:XXXXXXXXXXXXXXX临床疗效及安全性评价 试验类别:临床验证 产品标准: 检验报告: 申办单位:XXXXXXX科技发展有限公司 研究单位:XXXXXXX普通外科 试验负责人: 主要研究者: 试验日期:2006年6月~2006年12月 联系人: 联系电话:

一、临床试验的背景: 对于外伤开放性伤口,一般XXXXXX的促愈,都是通过一些物质与体液接触发生反应,但切口一般在第三天,可能会有体液渗出,特别有些伤口基本闭合,但持续有无菌性炎症,XXXXXXXXXXX,此时只好采用一些物理治疗手段。本类产品对闭合性软组织损伤的治疗已使用多年,效果确定。本类产品是XXXXXXXXXXXXXXX,贴在损伤部位,对局部达到消炎止痛的效果。 二、产品的机理、特点与试验范围: 1、机理:XXXXXXXXXXXXXXX 2、特点:本产品是纯物理治疗,无化学反应;另外,它的电流强度很小,几乎感觉不到,对肌体无任何刺激。 3、试验范围:本次试验范围是针对颈部和腹部手术后的切口。 三、产品的适应症或功能: 本产品的适用范围是针对手术切口,有抑制炎症反应,促进愈合,并有一定的镇痛效果。 四、临床试验的目的: 目的:评价XXXXXXXXXXXXXXX对手术切口的临床疗效和安全性。 五、总体设计及项目内容: 本临床试验采用随机、开放、空白对照试验设计。将手术后病人随机分成试验与对照两组,分别采用XXXXXXXXXXXXXXX和XXXXXXXXX,评价XXXXXXXXXXXXXXX的临床疗效和安全性。 1、随机分组:本试验采用分段均衡随机法,产生随机数码表,随机分配病人进入试验组或对照组。随机数码表见附件1。 2、对照:本试验采用空白对照,即普通敷料对照组。

实测实量检查方案

北京住总第一开发建设有限公司
BEIJING LINI-CONSTRUCTION 1ST DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION CO.LTD
北京市怀柔区 0024 地块工程项目经理部
目录
1、工程概况 ..............................................................................................1 1.1 地理位置........................................................................................1 1.2 工程简介........................................................................................1 1.3 主要参建单位................................................................................3 1.4 主要分包单位................................................................................3
2、组织机构 ..............................................................................................4 3、本工程的质量目标 ..............................................................................4 4、检查计划 ..............................................................................................5 5、取样原则与计算说明 ..........................................................................6
5.1. 取样原则...................................................................................6 5.2. 计算说明....................................................................................6 6、检查项目及方法 ..................................................................................8 6.1 工程实测实量项目........................................................................8 7、结果统计评价 ....................................................................................19 8、附测点位置图 ....................................................................................20 9、附表 ....................................................................................................33

(整理)实测实量方案.

实测实量及质量过程控制要点 一、工程概况 建设单位:嘉兴万兴房地产开发有限公司 设计单位:深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司 监理单位:浙江荣阳工程监理有限公司 地质勘探单位:核工业金华工程勘察院。 施工单位:中天建设集团有限公司 秀湖花苑10#楼、15#楼、20#-22#楼、24#-25#楼、27#-28# 楼、30#-33#楼、2#地下车库工程项目位于嘉兴市秀洲区秀洲大道以东,东港路以西,木桥港路以北,成秀路以南地块。工程总用地面积约8286m2,总建筑面积20782.36m2。工程包括:13幢3层联排别墅,框架结构;采用条形基础或桩基础,建筑桩基设计等级为乙级。场地下设1层地下车库,地下室埋置深度约±0.00下5.0m。 本项目工程重要性等级为二级,场地复杂程度等级为二级,地基复杂程度等级为二级,根据国家标准《岩土工程勘察规范》(GB 50021-2001)确定岩土工程勘察等级为乙级。本工程位于抗震设防6度区,拟按6度设防,抗震设防类别为丙类。地库一层层高3.6m,别墅地下一层层高4.95m,地上层层高3.3m,二、三层层高3m。本工程±0.00标高相当于绝对高程4.500m,结构形式为框剪结构,基础为预应力管桩基础,桩型PHC-A400(95)。 二、编制思路和依据 2.1目的 确保达到工程施工质量验收标准,主体工程零缺陷,分部、分项工程合格率100%;贯彻落实“百年大计、质量第一”的方针,扎实开展加强建筑工程质量隐患排查的各项工作。不断完善、建立健全项

目部质量管理自控体系,高度重视质量工作,严格按照技术标准,进行规范施工,统一思想。将“事后处罚,围追堵截”式的管理转变为“事先提醒,防患未然”,做到未雨绸缪。严格落实质量责任,提高质量意识,强化质量过程控制,促进项目部质量管理水平的提升。 2.2编制依据 1、建筑工程施工质量验收统一标准《GB50300-2013》 2、国家及浙江省的有关标准图集 3、国家及浙江省的有关规范、规程和标准 4、公司ISO9001、ISO14001与OHSAS18001综合体系标准、公司土建工程施工工艺标准,《环境/安全管理手册》和《环境/安全管理体系程序文件》。 5、蒸压轻质砂加气混凝土砌块应用技术规程(DB33/T1022-2005) 6、蒸压轻质砂加气混凝土砌块(GB/T11968-2006) 7、蒸压轻质砂加气混凝土砌块应用技术规程(JGJ/T17-2008) 8、建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210-2001)。 9、砌体结构工程施工质量验收规范(GB50203-2011)

I期临床试验方案的设计

I期临床试验方案的设计 I期临床试验的目的 《药品注册管理办法》中对I期临床试验的定义为初步的临床药理学及人体安全性评价试验。 观察人体对于新药的耐受程度和药代动力学,为制定给药方案提供依据。 I期临床试验内容包括:耐受性试验(初步了解试验药物对人体的安全性情况,观察人体对试验药物的耐受及不良反应); 药代动力学试验(了解人体对试验药物的处置,即对试验药物的吸收、分布、代谢、消除等情况)。 I期临床试验方案设计前需要准备的资料 I期临床试验方案设计必需的参考资料包括:药物的综述资料(理化性质、结构、同类药物)、临床前药效学资料(药理作用)、 临床前药代动力学资料(参数、代谢机制)、安全性评价资料(未见不良反应的剂量水平NOAEL、剂量限制性毒性DLT等)、研究者手册、申报的临床试验方案。 其中重复给药毒性试验积累的安全性数据尤为重要,它可以:

①预测受试物可能引起的临床不良反应,包括不良反应的性质、程度、量效和时效关系、以及可逆性等; ②判断受试物重复给药的毒性靶器官或靶组织; ③如果可能,确定未观察到临床不良反应的剂量水平; ④推测第一次临床试验(FIH)的起始剂量,为后续临床试验提供安全剂量范围; ⑤为临床不良反应监测及防治提供参考。 I期临床试验方案设计的主要内容 I期临床试验方案设计的主要内容包括:剂量爬坡,寻找单次给药最大耐受剂量或者结合临床给药的安全剂量范围; 接近最大耐受剂量的多次给药耐受性;安全剂量范围内的单次给药药动学试验;接近临床给药剂量的多次给药药动学试验;接近临床给药剂量的食物影响试验。 MRSD的确定 创新药物进入临床研究,首先需要考虑首次人体最大起始剂量(MRSD)预测的问题。 MRSD的预测过程复杂,需要综合已有的药动学、药效学和毒理学方面的知识。 2002年美国FDA发布了一个在健康人体中进行临床试验估计安全起始剂量的指南,该指南于2005年7月正式定稿。

实测实量工作方案

祥源星河国际华府CH13地块一期工程实测实量工作方案

安徽欣兴交建建筑工程有限责任公司2015年10月12日 实测实量测量方案 一、组织架构 项目部成立的已项目经理为组长的实测实量小组,小组成员包括技术负责人、质量员、安全员、资料员,检测仪器包括测距仪、墨线仪、靠尺、卷尺、千分尺、塞尺、百格网、小锤等。 二、实测实量的工作范围 1.承担所承建项目各分项工程的全部实测实量检查工作; 2.编制所承建项目的实测实量检查细则,并制定相关质量保证措施及整改措施。 3.土建阶段对项目各施工阶段实施100%的实测实量,建立分楼层(结构阶段)和分户(抹灰阶段)测量档案,并及时将测量结果、整改情况上报监理单位及项目经理部。 4.装修阶段对项目各施工阶段实施100%的实测实量,分户测量档案,并及时将

测量结果、整改情况上报监理单位及项目经理部。 三、实测实量的工作内容: 土建部分:

装修部分: 四、实测实量方法: 有效样本点数的记取:无特别说明的,每检查一处,记录一个样本数值,该数据为一个有效样本点数; 砼工程 墙柱砼表面平整度偏差:利用2米靠尺及塞尺,测量墙柱表面平整度,每

次测量时靠尺一端应伸至墙柱顶部或者墙柱根部,对于大面积墙体中部存在模板“十”字交叉的,靠尺应通过模板“十”字交叉位置。 墙柱砼表面垂直度偏差:利用2米靠尺,测量墙柱垂直度,每次测量时靠尺一端应伸至墙柱顶部或者墙柱根部。 顶棚表面平整度偏差:利用激光墨线仪,测量每块板块顶棚表面平整度偏差,检查板块四角及板块中央的相对标高之间的偏差,检查点与检查点相对高差在10mm以上视为超标;每块楼板的5个检查数据作为5个样本点数,数据之间的最大差值超过15mm以上,则该板块5个样本点数均视为不合格;数据之间的差值在10-15mm之间的,每超标一个点,记录为一个不合格点。 楼板截面尺寸偏差:在浇筑完混凝土楼板上随机抽选5点做为取样点,用长转头钻穿楼板,用卷尺测量楼板厚度,每块楼板的5个检查数据作为5个样本点数,数据之间的最大差值超过30mm以上,则该板块5个样本点数均视为不合格;数据之间的差值在10-15mm之间的,每超标一个点,记录为一个不合格点。 砌筑工程: 粘结层强度:施工时随机抽查,抽查砌筑灰缝饱满度以及粘结强度。 墙面垂直度:利用2米靠尺,测量墙面垂直度,每次测量时靠尺一端应伸至墙顶部或者墙根部,与检测墙面平整度同步进行。 抹灰工程 墙面平整度:利用2米靠尺及塞尺,测量墙面平整度,每次测量时靠尺一端应伸至墙顶部或者墙根部,主要检查墙面四个角;墙面有门窗洞口的,靠尺应跨门窗洞口检测两次墙面平整度。