简述110kV支柱式户内外高压带电显示装置的研发原理
简述110kV支柱式户内外高压带电显示装置的研发原理

摘要:110kV 支柱式户内外高压带电显示装置以接触式支柱绝缘子的方

式,绝缘子内部高压端通过内置电容器分压元件,提供电压25V 、电流0.4mA 的左右的驱动信号源,来驱动发光二极管显示,同时通过控制板提供强制闭锁信号接点,并与电磁所、机械程序所、微机闭锁等防误装置配合,实施强制闭锁功能。

关键词:带电显示陶瓷电容

绝缘子闭锁控制板

1研发背景

高压带电显示装置是国家标准规定的高压开关类设备防止电气误操作的必备装置。目前国内外变电所110kV 出线间隔高压带电显

示闭锁装置均采用的是感应式高压带电显示闭锁装置。其采集信号

的基本原理为:在空间电场内设置一个电极,利用空间杂散电场耦合电信号(即静电感应产生的感应电荷)。由于空间杂散电场受外界因素影响较多,且系统的运行方式对其正确运行影响较大,特别是目前电力系统已广泛采用同杆双回路、四回路,相邻线路是否运行,将对感应式高压带电显示闭锁装置的信号采集产生极大的干扰。上述情况严重影响了感应式高压带电显示闭锁装置正常运行,影响运行人员对高压开关设备及线路是否带电的判断,同时影响闭锁回路提供强制闭锁触点,给正常操作带来不必要的麻烦。而110kV 支柱式户内外高压带电显示装置可以弥补感应式带电显示装置的上述缺陷,而支柱式带电显示装置在35KV 出线的广泛应用为110kV 装置的研发提供可行性。

2研究原理及结构设计思路:110kV 支柱式户内外高压带电显示装置在功能及要

求上满足三点,一是能代替现有的110kV 跳线瓷瓶,

其外形尺寸、机械强度、电气绝缘强度满足支持瓷瓶的性能要求;二是能对高压设备是否带电能正确显示并能提供强制闭锁接点,可与电磁所或机械程序所配合实施闭锁功能;三是运行安全、安装维护方便。根据上述要求,电气上采用结构稳定、介电常数高、介质损耗小的钛酸锶钡陶瓷电容进行分压,内绝缘采用液态硅橡胶,外绝缘由玻璃纤维同硅橡胶构成真空复合绝缘子以便在绝缘强度及机械强度上满足要求。基本原理:是以接触式支柱绝缘子的方式,绝缘子内部高压端通过内置高压陶瓷电容分压元件,提供电压25V 、电流0.4mA 的左右的驱动信号源,它不受任何外界杂散电场影响,并通过控制板来驱动发光二极管显示,同时提供强制闭锁信号接点,可与电磁所、机械程序所、

微机闭锁等防误装置配合,实施强制闭锁功能。装置总体由二部分构成,一是高压部分的分压单元,二是低压部分的显示闭锁及自检单元。2.1分压单元如图1分压单元构成主要由电容芯子、刚性有机绝缘外壳、硅橡胶外护套、接地法兰、高压电极、低压接线盒及低压压敏电阻,以及外壳与电容芯子的填充物。电气上由多个电容元件组成高压臂电容和低

压臂电容(见图2)

,分压器高压臂由10只250pF 高压陶瓷电容串联组成25pF 电容C1,低压臂由两只8000pF 电容器

并联组成为16000pF 电容C2。

构成后低压端的输出电压为U ′及电容电流为I ′(未接显示器限流电阻R1)

(1)

其中,U ′为未接显示器时低压端输出电压,U 为110/√3kV ,Z 1

为高压臂阻抗,Z 2低压臂阻抗,C 1高压臂单只电容,C 2为低压臂单只

电容。当低压端与显示器并联后,由于显示器内置限流电阻R 1=60

k Ω,则接入显示器后的低压臂电压U ″及显示器输入电流I ″

(3)

(4)

2.2显示单元如图2

显示器由相关集成回路与单片机构成。其通过外接交流220V 电源经变压整流,提供闭锁电路的工作电源。显示器有二组常开、常

闭接点输出。K 1-1,K 1-2,K 1-3为一组;另一组为K 2-1,K 2-2,K 2-3,可实现闭

锁功能。显示器上方是三个带电状态指示灯L 1,L 2,L 3。“电源”指示灯显示工作电源正常与否,整个显示器只有在“电源”指示灯亮时才能正常工作。当被测线路或网络带电时,显示器“电源”指示灯亮,L 1,

L 2,L 3三组指示灯亮,“解锁”指示灯熄灭,输出强制闭锁信号;当被测

线路或网络不带电时,显示器“电源”指示灯亮,L 1,L 2,L 3三组指示灯

熄灭,“解锁”指示灯亮,解除闭锁信号。显示器具有“自检”功能,自检原理图如图3。按下“自检按钮”,

“自检”指示灯亮,信号发生器能产生相当于分压器二次端的模拟信号,若显示器正常,L 1,L 2,L 3能同时正常发光。在显示器发生任何故障时,

“解锁”指示灯均不会亮,始终输出强制闭锁信号,保持闭锁状态。当线路从带电状态到不带电状态时,L 1,L 2,L 3将延时2秒钟左右熄灭,即从闭锁状态到解锁状态转换时,闭锁状态将保持2秒钟左右。3结论

带电显示闭锁装置是防止电气误操作的必备装置,其运行稳定

科学实践

简述110kV 支柱式户内外高压带电显示装置的研发原理

蒋科若

王绪军

华正轩王磊

(宁波电业局)

315

摘要:本文分析了副车架裂纹发生的原因,对副车架在各种工况下的受力情况进行了简单介绍。针对需要为用户维修副车架的实际情况,制定了副车架焊接修复的工艺方案,并提出维修过程注意事项。

关键词:自卸车焊接修复

0引言

自卸车副车架是自卸自卸车的关键总成件,在自卸车行使及装载、卸货过程中,都要承受相应的载荷,很容易产生弯曲变形、甚至断裂。而陕汽主要上装厂家均有质保其内因各种情况为用户维修副车架裂缝的情况发生。因此,对副车架的焊接修复急需制定相应工艺方案,而工艺中所采用的修复方法、修复要点及焊接工艺等内容对保证焊接质量和整车安全运行起着非常重要的作用。

1副车架裂纹的形成原因分析

自卸车在平坦的道路上行驶时也会产生动载荷,它的大小取决于装载质量及加速度值。而自卸车往往行驶于较差路面,副车架则可能产生扭曲,其大小取决于道路情况及副车架和及底盘本身的刚度。自卸车举升操作时,副车架举升点承载了所有装载质量,此时举升梁及其与纵梁连接处的受力最大。当举升时如果再行车,则还要加上动载荷,其受力状况更差。一般应禁止举升中行车。由于自卸车的使用工况不是固定的,它受道路状况、行驶状态等因素影响而产生相当频繁且无规律的变化。因此,副车架所受动载荷除以上两种外,还将承受其它一些动载荷的作用。例如,当自卸车加速或制动时,会导致副车架前、后部分的载荷重新分配;自卸车转弯时,离心力将使副车架受到侧向力的作用;路面有较深的大坑时,还承受冲击载荷的作用等;当前一轮正面撞在路面凸包上时,将使副车架产生水平方向的剪切变形等。

因此,副车架的基本变形除纯弯曲、纯扭转变形外,还有弯曲与扭转的复合变形。通常,副车架承受的是无规律的交变重复载荷,副车架的损坏主要是疲劳损坏,其主要形式是断裂,而裂纹一般起源于纵梁底端或横梁焊接边缘处。

2副车架的焊接修复应该注意的事项

2.1发现副车架开裂应及早修理,避免裂纹扩展,增加修理难度,甚至引起相关零件的损坏。为保证裂纹处焊透,需要用角磨机磨成双面各45°坡口,之后在裂纹尽头钻小孔,然后用手工电弧焊或CO2修复。焊条选用时需参照等强原则,使用干燥的碱性焊条;焊丝可选用H08Mn2SiA材质。焊补时不得有气孔及缺陷;焊补后边缘处应仔细修磨光滑。

2.2为防止应力造成的反复开裂,修复前应使用氧乙炔火焰对相应部位进行加热,经过加热的部位,不可再加热,而应任其慢慢地自然冷却,不能用水、压缩空气等加速冷却;焊后需自然冷却,不得进行强制水冷、风冷等,条件具备时可采取局部保温措施,尽量降低冷却速度。

2.3在对副车架进行焊接修复前,应关掉电源总开关,并将焊机的地线直接连接在待焊部位附近,对焊接部位附近的非金属件应拆去或施以保护(尤其是气管路一定要保护好)。焊接必须由持有中级工以上资格证书的焊工进行,以确保焊接质量。

3副车架的焊接工艺方案

3.1焊接方法副车架纵梁裂纹的修补与加固应视其裂纹的长短及所在的部位,采取不同的修理方法。

3.1.1当裂纹较短,可采用手工电弧焊或CO2焊接直接修复,焊修时应在裂纹的末端钻直径5mm的止裂孔,以消除应力,防止裂纹扩展。沿裂纹开焊修坡口,坡口为90°,深度为纵梁厚度的2/3。堆焊高度应超出平面1~2mm,焊后用砂轮或锉刀打磨平整,保证焊缝刚度基本一致,以减少焊修表面的应力集中。

3.1.2当裂纹较长,但未扩展至整个横断面,且在受力不大部位或已达受力较大部位时(副车架中部),均可采用三角形腹板加焊于裂纹处(如图2);或将纵梁损坏处按三角形(菱形、椭圆形、矩形)腹板形状切除掉,然后以同形腹板嵌入焊接。后一种焊修方法刚度变化比补焊小,应优先采用椭圆形挖补,嵌入钢材的厚度、材质应与纵梁材质相同。

3.1.3当裂纹已扩展到整个横断面时或虽未达整个横断面,但在受力最大的部位时,可采用角状及槽状加强腹板,并对翼面和腹面同时加强。

3.1.4加强板的厚度应不大于原副车架钢板的厚度,且材质应相同。加强板的长度应根据焊缝大小及部位而定,受力较小处其长度不得少于300mm;裂纹大同时又处于受力较大处,则应增加加强板的面积和长度,其长不小于600mm。为了减小应力集中,加强板的端部应做成逐渐减小的斜角形,其弯角圆弧半径应不大于纵梁圆弧半径。

3.1.5加强腹板焊接。为减小焊接部位的应力集中,并保证具有一定的挠性,应注意下列事项:在受力大部位焊加强腹板,要注意焊接应力对纵梁的影响,加强板比纵梁边缘宽2.5t(t为副车架纵梁厚度),并把焊缝焊成凹形。

3.1.6副车架上焊缝长度大时,应采用断续分段焊法;加强角钢与纵梁翼面边缘相重合时,在重合处及弯角圆弧处不要施焊,焊缝距边缘不焊处约20mm;加强板高度如不大于纵梁高度时,在两板搭接处不施焊,并使焊缝边缘有一定距离。

3.1.7在补强板需铆接加强时,应先焊后铆。

3.1.8寒冷季节,应将焊接部位预热至20℃~50℃,以防应力集中造成炸裂;焊后缓慢自然空气冷却,清除焊渣,用砂轮、锉刀等工具修整焊缝。

3.2焊接修复工艺过程

3.2.1焊前准备。将副车架裂缝周围的脏物、杂质用钢刷清除干净,使其露出金属光泽。选用直径为3.2的J422焊条及BX-3交流电焊机或1.2mmH08Mn2SiA焊丝及KR-350型CO

2

焊机。

3.2.2检验校正副车架。保证焊缝两侧纵梁整体垂直度(可使用线绳在上端及侧端进行测量,采用肉眼观测其直线度均小于2mm)为合格。

3.2.3焊补工艺。将裂纹两端各200mm处用U型螺栓与底盘纵梁连接牢固,对1~1.5mm的断裂缝隙无须在副车架断裂处开槽修补,应用尽可能短的电弧进行双面成型焊接。焊条直径为3.2mm,电流为110~130A。在裂口处磨出V型焊道坡口,其深度为纵梁厚度的2/3。施焊时,先将开槽处填平,然后将加固板焊接在副车架上。施焊方向为顺向,只焊接加固板的顺缝位置,焊条直径为3.2mm,电流为110~130A。腹板材料及厚度与原车相同,长度不短于120mm,宽度为75mm。腹板与纵梁焊接时,焊缝周围亦应预先打磨。

当梁的断裂深度大于2/3左右时,同样修切出V型口,采用三角形修焊工艺。焊接三角形腹板时,先将腹板放在裂纹对称的位置校正,点焊三四处,然后沿周围焊牢,焊条直径为3.2mm,电流为90~120A。采用单面焊双面成型方法,要求焊透。

3.2.4弯曲及扭曲变形的处理。如果发现副车架有较大的弯曲或扭曲变形,可做以下处理:卸下副车架,用线绳绷在副车架前后横梁中心作为基准线,把细钢丝交叉绷在左右纵梁的对应铆钉或铆钉孔上,检查交叉点是否落在副车架中心基准线上。如交叉点与中心基准线相差不超过3mm,可认为达到技术要求,否则,可用夹具进行校正。

4结语

按照本工艺方案进行修复,可消除大部分的重复开裂现象,取得较好效果。可以在陕汽集团内部作为副车架的标准修复工艺推广使用。

浅析自卸车副车架裂纹的焊接修复工艺

王小明(陕西重汽专用汽车有限公司)

科学实践

及可靠程度直接关系到人身及电网设备的安全,110kV支柱式户内外高压带电显示装置以支柱绝缘子的型式改变了传统感应式高压带电显示装置因场强干扰而工作不稳定的状况,因此,本研发具有重要的理论意义和实际应用前景。参考文献:

[1]DL/T538-2006.高压带电显示装置.北京:中国电力出版社.

[2]GB311.1-1997.高压输变电设备的绝缘配合.北京:中国电力出版社.

[3]许一声.场强型高压带电显示装置.《高压电器》.2005(10).

(上接第315页)

316

高压配电网带电作业发展与现状(一)

高压配电网带电作业发展与现状(一) 作者:舒晓枫;王丽娜;高燕琪 摘要:随着我国经济建设的不断发展,提高供电可靠性已成为当前电力部门的一项重要任务,这就要求我们必须大力开展带电作业检修和维护工作,以提高供电可靠性。 关键词:高压电网;带电作业;发展方向 保证连续不断供电,是国民经济各部门对电力的基本要求。随着我国经济建设的不断发展,城市供电可靠率已成为供电单位重点考核指标,提高供电可靠性已成为当前电力部门的一项重要任务,即使是在配电线路设备上进行维修等而中断供电也变得不允许,这就要求我们必须大力开展带电作业检修和维护工作,以提高供电可靠性。 一、带电作业的经济效益 带电作业所创造的经济效益包括可计算和难以计算的两部分。可计算部分可归结为直接效益和社会效益两种形式。直接效益系电力部门获得部分;社会效益是由于多供电给厂矿企业,使厂家和地方财政多得到的效益。难以计算的效益则体现在降低供电事故中,提高供电可靠性及消除不良政治影响、方便人民生活诸多方面。 二、高压配电网带电作业的工作环境 工作地点位于城市市区,环境嘈杂,斗臂车噪音等;配电线路设备事故多,操作频繁,线路出现异常情况多;线路复杂,多回路及高低压共杆架设;配电线路设备锈蚀严重;配电线路各相间距离及对地距离较小;高空作业。 因此,由于其作业的环境而决定其作业难度和劳动强度都将大于高电压等级的带电作业。三、带电作业方式 由于工器具设备和防护用具的原因,以往的配电带电作业大都采用屏蔽服,利用高架绝缘斗臂车或地电位间接作业。依据规程所确定的安全距离和配电带电作业的现场环境、电气设备结构条件,可以看出在配电带电作业中,为了确保安全而应以间接作业为主。现在,随着国内外带电作业技术的发展,绝缘服的各项性能和指标越做越好,绝缘防护工具也更加可靠、轻便。特别是国外的绝缘工具产品更优于国内产品,各单位基本上都使用国外绝缘服和绝缘防护用具。另外,国外许多轻便的电动液压检修工具,更是大大减轻了作业人员的劳动强度。因此,目前多采取全绝缘作业法。 全绝缘作业法,是我们经常听到的一种专业术语用词,我们通过实践,对这种称谓表示怀疑,在某种程度上还存在一定危险性。因此,愿与同行探讨。不管是哪种状态,其绝缘性质都是相对的,真正的安全是要建立正确的安全思想意思、行为意思和严谨的规章制度管理去体现,而不能机械的依耐某些工具去保证安全。 四、高压配电带电作业的特点及存在的问题 高压配电带电作业必须首先考虑到安全。高压配电网络的电压较输电网低,三相导线之间的空气间距小,而且配电设施密集,使带电作业人员的范围窄小,作业人员在有限的操作活动范围内作业,加上高电压的不可视性和作业人员在电杆高处作业,作业人员经常会出现一些危险举动,很容易触及处于不同电位的其它电力设施。因此,若生产中安全措施不全面、作业方式不规范、工具使用不当时,便很容易发生单相接地、相间短路,乃至人身伤亡事故。安全防护措施不当问题。安全防护措施是配网带电作业中保证生产人员安全的重要措施之一,因此安全防护的重要措施一是在作业中利用良好的绝缘工具隔离或遮蔽带电体和接地体;二是作业人员应穿戴合格的全套绝缘防护用具,问题是目前我国自己生产的绝缘防护服,不同程度存在一些问题,故此,大多使用的是来自国外的一些产品。这些产品中,品种繁多,选择够置时应特别注意其提供的电性参数,根据用途合理选择正确使用。我们认为,正确使用的方法取决于采用的带电作业方式,根据方式而确定它绝缘和辅助绝缘对象,如采用间接作业法(即地电位法)这时绝缘工具是主绝缘,操作人员穿戴的绝缘防护用具则是辅绝缘,若采

高压带电显示器说明书

DXN8D户内高压带电显示装置安装使用说明书 1 适用范围 1.1 DXN8D户内高压带电显示装置(以下简称装置),适用于额定电压为3.6、7.2、12、24、40.5kV和额定频率为50Hz的户内高压电气设备中,用以提示带电状况和强制闭锁开关柜网门,是保证安全的重要措施之一。 1.2 传感器:可以与各种类型高压开关柜、隔离开关、接地开关等配套使用。 1.3 提示型显示器:用以提示高压带电回路的带电状况,起防误与安全的提示作用。 1.4 强制型显示器:除具有提示型显示器功能外,还可与电磁锁配合实现强制闭锁开关柜操作手柄及网门,达到防止带电合接地开关,防止误入带电间隔,提高开关设备防误性能。1.5 带核相型显示器:为方便用户现场双电源核相,显示器面板设置了相位测试端。 1.6 使用环境条件 1.6.1 周围环境温度:+40℃~-25℃。 1.6.2 海拔高度: 1000m及以下地区;1000~3000m地区。 1.6.3 户内环境相对湿度:日平均湿度不大于95%,月平均湿度不大于90%,产品应考虑凝露、雨、温度骤变及日照等的影响。 1.6.4 适用于Ⅱ级污秽环境。 2 型号 2.1 装置型号 功能:T—提示型、Q—强制型 加强绝缘型(Q) 额定电压(kV) 设计序号 户内 显示装置 高压 2.2 传感器型号 上嵌件安装孔形式 高度尺寸(mm) 加强绝缘型(Q) 额定电压(kV) 设计序号 传感器

2.3 显示器型号 类型:Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型、Ⅴ型 功能:T —提示型、Q —强制型 设计序号 显示器 3 技术参数 装置的基本技术参数,参见表1。 表1 DXN8系列户内高压带电显示装置技术参数表 4 分类 4.1 传感器 4.1.1 按电压等级分:3.6、7.2、12、24、40.5kV 。 4.1.2 按传感器的绝缘水平分:普通型;加强绝缘型(即全工况型)。 4.1.3 按传感器的外形尺寸、安装尺寸分:参见表2。 表2 传感器型号规格技术性能表

带电作业工作总结

带电作业工作总结 (文章一):带电作业总结201x年10千伏城市配网带电作业工作总结xx供电公司201x年xx月 (一)、带电作业工作开展情况(一)整体情况截至201x年第三季度末,本单位所辖10kV城市配网开展带电作业共计次,其中开展第一类作业项目次,第二类作业项目次,第三类作业项目0 次,第四类作业项目0 次;开展配网工程次,用户工程次,消除危急缺陷0 件,严重缺陷0 件,一般缺陷件件。(二)主要指标本单位所辖10kV城市配网开展带电作业共计减少停电时户数58857时·户;增加供电量1850949 kW·h;带电作业化率8 2.50 %。 (二)、带电作业专业管理情况(一)机构设置情况网、省公司带电作业管理职责设置在,设带电作业专责1名(或由专责兼任),(是、否)设置带电作业公司(中心),下设个带电作业班组;下辖个地市单位,带电作业管理职责设置在,设专职管理人员名,兼职管理人员1 名,带电作业工区个,带电作业班组1个。(二)人员结构情况本单位带电作业总人数人;平均年龄岁。 从事带电作业xx年及以上0人,占0 %;从事带电作业5~xx年0 人,占0 %;从事带电作业5年及以下人,占%。从事带电作业人员中,公司长期在岗人员人,占%;劳务派遣人员人,占0 %;非全日制人员0人,占0 %。(三)主要车辆及工器具库房情况本

单位拥有特种车辆共计 1 辆,其中绝缘斗臂车1 辆,移动库房车0辆,移动电源车0 辆,移动箱变车辆,旁路作业车0辆已建斗臂车库房1 个,其中达到标准要求1个,占100 %。已建工器具库房1 个,其中达到标准要求1个,占100 %。 (三)、带电作业开展重点工作除了服务xx地区的带电作业以外,还可以满足xx周边地区的不停电检修工作,包括xx等城市。本年度在xx市开展带电作业xx次,xx开展带电作业xx次。 (四)、存在主要问题随着不停电检修工作的进一步开展,工作量的日益增加,服务半径的增大。为此希望能增派人员、增加带电作业车辆,使带电作业事业更上一个台阶。 (五)、201x年重点工作现阶段带电作业班现可开展第一类及第二类带电作业项目xx项。计划201x年可开展一至三类所有项目的作业。共计xx项。 (文章二):配电班带电作业2xx总结配电班2xx年工作总结自带电中心成立以来,在上级部门和领导的正确领导下,在局领导的大力支持帮助下,按照xx电网公司的统一要求,我班紧紧围绕2xx年的指导思想和奋斗目标,坚定不移地按照年初制定的工作总体要求和奋斗目标,以安全、和谐为重点,统一思想、团结一致、明确目标、扎实工作,千方百计克服工作中的各项不利因素,全力扭转安全生产被动局面,积极实施精细化、规范化管理,狠抓落实,脚踏实地,稳步前进,较好地完成了各项目标任务。

D N户内高压带电显示装置说明书

DXN户内高压带电显示装置安装使用说明书 1 适用范围 DXN户内高压带电显示装置(以下简称装置),适用于额定电压为、、12、24、和额定频率为50Hz 的户内高压电气设备中,用以提示带电状况和强制闭锁开关柜网门,是保证安全的重要措施之一。 传感器:可以与各种类型高压开关柜、隔离开关、接地开关等配套使用。 提示型显示器:用以提示高压带电回路的带电状况,起防误与安全的提示作用。 强制型显示器:除具有提示型显示器功能外,还可与电磁锁配合实现强制闭锁开关柜操作手柄及网门,达到防止带电合接地开关,防止误入带电间隔,提高开关设备防误性能。 带核相型显示器:为方便用户现场双电源核相,显示器面板设置了相位测试端。 使用环境条件 1.6.1 周围环境温度:+40℃~-25℃。 1.6.2 海拔高度:1000m及以下地区;1000~3000m地区。 1.6.3 户内环境相对湿度:日平均湿度不大于95%,月平均湿度不大于90%,产品应考虑凝露、雨、温度骤变及日照等的影响。 1.6.4 适用于Ⅱ级污秽环境。 2 型号 装置型号 功能:T—提示型、Q—强制型 加强绝缘型(Q) 额定电压(kV) 设计序号 户内 显示装置 高压 传感器型号

上嵌件安装孔形式 高度尺寸(mm ) 加强绝缘型(Q ) 额定电压(kV ) 设计序号 传感器 显示器型号 类型:Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型、Ⅴ型 功能:T —提示型、Q —强制型 设计序号 显示器 3 技术参数 装置的基本技术参数,参见表1。 表1 DXN 系列户内高压带电显示装置技术参数表

4 分类 传感器 4.1.1 按电压等级分:、、12、24、。 4.1.2 按传感器的绝缘水平分:普通型;加强绝缘型(即全工况型)。 4.1.3 按传感器的外形尺寸、安装尺寸分:参见表2。 表2 传感器型号规格技术性能表

带电作业

一、带电作业 带电作业是指在不停电的电气设备上或者是线路上进行检修、测试的一种作业方法。电气设备在长期运行中需要经常测试、检查和维修。带电作业是避免检修停电,保证正常供电的有效措施。带电作业的内容可分为带电测试、带电检查和带电维修等几方面。带电作业的对象包括发电厂和变电所电气设备、架空输电线路、配电线路和配电设备。带电作业的主要项目有:带电更换线路杆塔绝缘子,清扫和更换绝缘子,水冲洗绝缘子,压接修补导线和架空地线,检测不良绝缘子,测试更换隔离开关和避雷器,测试变压器温升及介质损耗值,检修断路器,滤油及加油,清刷导线及避雷线并涂防腐油脂等。根据人体所处位置,带电作业时,应加强绝缘工具的现场检查和带电作业人员的地面监护,监护人要有实际带电工作经验的人员担任。电气设备带电作业应退出自动重合装置(除特殊要求外),在雨、雷及风力大于5级等不良天气条件下,不宜带电作业。 二、电流对人体的影响及触电种类 1.电流对人体的影响 实践证明,并不是所有的触电都会导致人的死亡,就大多数触电案例来看,触电后自己能主动摆脱电源者居多数。触电后能否自己脱离电源,由触电时通过人体的电流大小决定。通过人体的电流越大,人体的生理反应就越明显,人的感觉就越强烈,破坏心脏正常工作所需的时间就越短,致命的危险也就越大。

从表1数据可看出,人体阻抗因人而异。从安全出发,人体阻抗 国际电工委员会(IEC)对交流电流下人体生理效应有表3的推荐值。

(1)感知电流 感知电流是引起人的感觉的最小电流。试验资料表明,对于不同的人,感知电流也不相同。成年男性平均感知电流约为,成年女性约为。 (2)摆脱电流 摆脱电流是人触电后能自主摆脱电源的最大电流。对于不同的人,摆脱电流也不相同,成年男性平均摆脱电流约为16mA,成年女性约为。成年男性最小摆脱电流约为9mA,成年女性约为6mA。

DXN户内高压带电显示装置说明书

D X N户内高压带电显示装置安装使用说明书 1 适用范围 1.1 DXN户内高压带电显示装置(以下简称装置),适用于额定电压为3.6、7.2、12、24、40.5kV 和额定频率为50Hz的户内高压电气设备中,用以提示带电状况和强制闭锁开关柜网门,是保证安全的重要措施之一。 1.2 传感器:可以与各种类型高压开关柜、隔离开关、接地开关等配套使用。 1.3 提示型显示器:用以提示高压带电回路的带电状况,起防误与安全的提示作用。 1.4 强制型显示器:除具有提示型显示器功能外,还可与电磁锁配合实现强制闭锁开关柜操作手柄及网门,达到防止带电合接地开关,防止误入带电间隔,提高开关设备防误性能。 1.5 带核相型显示器:为方便用户现场双电源核相,显示器面板设置了相位测试端。 1.6 使用环境条件 1.6.1 周围环境温度:+40℃~-25℃。 1.6.2 海拔高度:1000m及以下地区;1000~3000m地区。 1.6.3 户内环境相对湿度:日平均湿度不大于95%,月平均湿度不大于90%,产品应考虑凝露、雨、温度骤变及日照等的影响。 1.6.4 适用于Ⅱ级污秽环境。 2 型号 2.1 装置型号 功能:T—提示型、Q—强制型 加强绝缘型(Q) 额定电压(kV) 设计序号 户内 显示装置 高压 2.2 传感器型号 上嵌件安装孔形式

高度尺寸(mm ) 加强绝缘型(Q ) 额定电压(kV ) 设计序号 传感器 2.3 显示器型号 类型:Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型、Ⅴ型 功能:T —提示型、Q —强制型 设计序号 显示器 3 技术参数 装置的基本技术参数,参见表1。 表1 DXN 系列户内高压带电显示装置技术参数表 4 分类

带电作业管理制度

带电作业管理制度

1 总则 1.1为了加强带电作业工作的管理,提高带电作业专业技术水平,促进带电作业工作的发展,特制定本制度。 1.2带电作业对电网安全经济运行、提高供电可靠性和社会经济效益具有重大意义,是电力设备检修必不可少的作业方法,各单位应积极开展和推广。 1.3带电作业工作应遵循"安全、经济、多供少损"的原则,从实际情况出发,因地

制宜积极开展。 1.4 带电作业人员必须进行专业培训,经考试、考核合格后方可参加批准项目的带电作业。 1.5对于一些难度高、规模大、连续作业时间长的带电作业项目,要制定确保人身及设备安全的措施,经过审批后方可进行。 1.6本制度适用于白银供电公司(以下简称公司)范围内输、变、配电专业和代管的农电企业的带电作业管理工作。 1.7本制度应每2-3年修订一次。 1.8本制度自发布之日起实施。 2 组织管理 2.1公司带电作业工作由公司统一领导和组织协调,专业管理归属公司生产技术部。2.2公司生产技术部应设专职(或兼职)带电作业专责工程师,其职责如下:2.2.1坚持“安全第一、预防为主”的电力生产方针,贯彻上级颁发的有关标准、制度、规程和技术文件等; 2.2.2提出本公司带电作业科研项目,报生产总经理(或总工程师)审核,经总经理批准后组织实施; 2.2.3制定本公司年度带电作业培训计划并组织实施; 2.2.4编制本公司年度带电作业工器具、更新、检修费用计划; 2.2.5组织本公司带电作业新项目、新工艺的技术鉴定工作; 2.2.6做好技术情报交流工作,组织本公司带电作业人员积极学习公司内外先进技术和经验,搞好专业技术竞赛评比活动; 2.2.7经常深入基层,帮助解决带电作业安全技术上存在的问题; 2.2.8建立本公司带电作业技术档案,参加带电作业事故调查和分析;

带验电核项的高压带电显示装置说明书

ZR-DXN 高压带电显示装置

ZR-DXN 高压带电显示装置〃使用说明书 高压带电显示器 高压带电传感器 1、概述 ZR-DXN 系列高压带电显示装置,适用于额定电压6~35kV ,频率为50Hz 的户内高压柜内,用以反映高压回路的带电状况。 装置设有验电和自检按钮,提高了指示器的可靠性。不管高压侧是否带电,当二次工作电源接通,按下自检按钮,显示高压带电的A 、B 、C 指示灯被点亮,同时闭锁继电器动作,闭锁灯点亮;高压侧带电的情况下,按下验电按钮,带电相指示灯点亮,不带电相指示灯不亮。 ZR-DXNQ 增加了核相测试孔:为方便用户现场双电源核相,显示器面板设置了相位测试端。 装置符合DL/T538-93《高压带电显示装置技术条件》,可与各类电磁锁配套使用实行强制闭锁,防止误入带电间隔,提高配套产品的安全性。 2、型号说明

ZR-DXN高压带电显示装置〃使用说明书 3、技术参数 3.1 环境温度:-10℃~85℃; 3.2 相对湿度:≤95%RH; 3.3 系统额定电压:6~35kV; 3.4 LED启辉电压(kV):母线电压×0.15;3.5 闭锁启控电压(kV):母线电压×0.65; 3.6 高压带电传感器: 工频耐受电压:30kV,42kV,95kV; 雷电冲击耐受峰值电压:60kV,75kV,200kV; 最高工作电压:7.2kV,12kV,40.5kV。 4 注:闭锁起控电压(kV):母线电压×0.65。

ZR-DXN 高压带电显示装置〃使用说明书 AC(DC)-+1 J C 2345678 B A 5、尺寸图 6、端子定义 ZR-DXN 端子定义 外形尺寸:48×96×97mm (高×宽×深) 开孔尺寸:45×93mm (高×宽)

带电作业作业步骤及注意事项修订稿

带电作业作业步骤及注 意事项 内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

(1)人员的准备。作业前应根据作业项目确定操作人员,如作业当天出现某作业人员明显精神和体力不适的情况时,应及时更换人员,不得强行要求作业。(2)工具的准备。作业前应根据作业项目,作业场所的需要,按数配足绝缘遮蔽用具、防护用具、操作工具、运载工具等,并检查是否完好,工器具及防护用具应分别装入规定的工具袋中带往现场。在运输中应严防受潮和碰撞,在作业现场应选择不影响作业的干燥、阴凉位置,分类整理摆放在防潮布上。 绝缘斗臂车在使用前应认真检查其表面状况,若绝缘臂、斗表面存在明显脏污,可采用清洁毛巾或棉纱擦拭,清洁完毕后应在正常工作环境下置放l5min以上,斗臂车在使用前应空斗试操作1次,确认液压传动、回转、升降、伸缩系统工作正常,操作灵活,制动装置可靠。 (3)作业方案的准备。作业负责人应针对作业项目制定作业方案,对较简单的或经常性的作业,可在实施作业的当天在现场制订出作业方案,对较为复杂的作业,应在实施作业的前一天进行调查,研究制订出作业方案,作业负责人应结合方案明确指示每位作业人员的分工,并在班前会议上对作业内容、作业顺序及安全注意事项等作出详细说明。 (4)工器具的检查。到达现场后,在作业前应检查确认在运输、装卸过程中工具有无螺帽松动,绝缘遮蔽用具、防护用具有无破损,应检查、摇测绝缘作业工具。 (5)作业人员在工作现场要仔细检查电杆及电杆拉线,以及上部的腐蚀状况,必要时要采取防止倒塌的措施。应根据地形地貌,将斗臂车定位于最适于作业位置,斗臂车应良好接地,作业人员进入工作斗应系好安全带,要充分注意周边电信线路和高低压线路及其他障碍物,选定绝缘斗的升降回转路径,平稳地操作。

等电位高压带电显示器使用说明书

等电位高压带电显示器 安装使用说明书 光闪式等电位高压带电显示器(以下简称带电显示器)是一种直接安装在室内高压(10~35kV)电气设备上、直观显示出高压电气设备是否带有运行电压的强闪光型提示性安全装置。当高压设备带有运行电压时,显示器发出闪光,警示人们高压设备带电;无高压带电时则无指示。显示器符合DL/T538-93《高压带电显示装置技术条件》和DL740-2000《电容型验电器》有关技术指标的综合要求。 该显示器是利用静电感应原理,在高压设备周围电场的作用下,利用电场能达到强闪光高压带电显示目的。它能准确可靠地将高压设备带电状况用闪光的方式显示,指示清晰、醒目。使用带电显示器可以有效地防止由于人们对设备带电状况不掌握误触高压带电设备造成的高压触电事故及设备短路损坏事故。对于防止带电挂地线、带电合接地刀闸事故,同样能起到显著的预防作用。 一、特点 1、提示性强。当高压设备带有运行电压时,该显示器能准确可靠地将高压设备带电状况用闪光的方式显示,带电显示直观、清晰、醒目。用于提醒工作人员设备带电,以防止误入带电空间。 2、可靠性高。利用静电感应的原理,在高压设备周围电场的作用下,利用电场能达到强闪光高压带电显示目的。带电显示器不用电池或其他二次辅助电源。 3、长使用寿命。可长期不间断运行10年显示部件和内部元件全部采用长寿命、高可靠性元件。 4、安装简便,免维护。带电显示器设计有专用弹簧卡具,直接安装于高压电气设备上,在做好隔离措施的前提下可带电装、拆,处于等电位状态。该显示器不受“过电压”影响,也不影响高压设备对地绝缘。 5、抗干扰性强。分相显示,不受邻相(路)分相显示,不受邻相(路)干扰,不会出现“误指示”。 二、技术指标 1.适用电压:10~35kV; 2.工作频率:50Hz~60Hz; 3.适用温度:-35℃~+70℃; 4.起动电压Ut:20%Uф≤Ut≤70%Uф 5.使用场所:室内高压母线或者GG-1A、GSG高压开关柜内高压引线上; 6.使用寿命:大于10年; 7.外形尺寸:40×50×40mm; 8.显示清晰度:3米以内清晰可辨; 9.抗异相干扰能力:系统正常运行时,三相正常显示;系统缺相运行时,带电相正常显示;无电相不显示。 三、安装方法和注意事项 1.安装方法: a.选择相应电压等级的带电显示器; b.选择便于观察的安装位置,以保证安装后显示器的显示窗朝向观察者; c.确认待安装位置的导线确已停电; d.将显示器的弹簧卡具卡在扁导线上,用手直接旋转显示器使得带有顶尖的固定螺杆接触导线并固定牢固。如安装位置是电缆出线的圆形导线,可用手直接将专用卡具卡在导线上即可;

配网10kV带电作业典型经验

配网10kV带电作业典型经验 1 专业管理的目标描述 1.1 专业管理的理念 带电作业不同于一般的停电检修作业,带电作业的操作技能要求严格,操作步骤和动作方式都必须保证严格的安全要求。带电作业必须严格按照事先编制的操作规范和方案进行才能确保安全。操作者如果对规程不熟悉,或随意按个人意愿操作,其后果不堪设想。加强带电作业人员的理论和现场操作培训,提高带电作业人员的专业素质,有计划、有针对性和连续性地开展培训考核,保持专有作业人员的相对稳定,确保作业人员长期熟练地从事这一工作,这是保证带电作业安全的关键。 1.2 专业管理的范围和目标 1.2.1 专业管理的范围 配网10kV电压等级的不停电作业,带电剪接火、带电安装避雷器、带电安装跌落式熔断器等。 1.2.2 专业管理的目标 由于10KV带电作业是一个特殊工种,每项作业时都有严格的要求,工作环境、作业动作、行为和工作现场防护都必须规范,不得马虎,因此带电作业现场的标准化显得尤为重要。从作业前的现场勘察、工期具准备、危险点分析、现场作业工序、规范动作、工作终结、作业评估七个方面逐步推敲、研究,形成规范的标准化作业方式。 1.3 专业管理的风险 1.3.1 对“带电作业三规”不重视 “带电作业三规”是指《带电作业技术管理制度》、《电业安全工作规程》(电力线路部分)带电作业章节和《带电作业操作导则》三项保证带电作业安全的强制性条文,既是从大量血的事故中总结出的经验,也是电力理论计算得出的结论。尽管目前“三规”中对10 kV配电网带电作业的专门条文有待进一步充实,但其中大部分条文是带电作业者安全的基础,具有一定的通用性。忽视“三规”的基本要求,也就忽视了配电网带电作业安全的基本保障。 1.3.2 忽视电容电流的影响 线路的电容电流取决于线路长度、线间距离、导线类型与截面、线路电压等级等因素。10 kV 配电网的电压等级较低,其电容电流往往被作业者所忽视。经过改造后,配电网的绝缘化程度提

10kV配电网带电作业事故隐患探讨详细版

文件编号:GD/FS-9163 (操作规程范本系列) 10kV配电网带电作业事故隐患探讨详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All The Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

10kV配电网带电作业事故隐患探讨 详细版 提示语:本操作规程文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 开展配电网带电作业是社会和经济发展的必然要求。由于采用了绝缘斗臂车、绝缘遮蔽用具、个人绝缘防护用具,使配电网带电作业的安全性大大提高。自90年代以来,配电网带电作业在我国蓬勃发展起来。 开展配电网带电作业,必须保证设备及作业人员的安全,这是带电作业的前提和基础。没有带电作业的安全就没有电网的安全,因此,带电作业必须把人身安全保障放在首要位置。影响带电作业安全性的因素错综复杂,本文就目前10 kV配电网带电作业在

管理、工器具及作业方式等方面存在的安全隐患作粗浅的探讨。 1 管理制度因素 1.1 作业人员的工种界定不明确 目前有些企业对10 kV配电网带电作业的特殊性认识不足。有些带电作业班组人员既从事停电检修工作,又从事高压送电网的带电作业工作。一方面带电作业人员劳动强度大,不能保证其充分休息,影响带电作业安全性;另一方面带电作业与停电检修的作业习惯不同,10 kV配电网带电作业与高压送电网带电作业的作业原理、作业手段、作业习惯等也存在着很大的差别,带电作业人员同时承担多种工种的工作任务,会使作业者在配电网带电作业出现不正确或错误动作而造成危险。 1.2 带电作业工器具管理制度不健全

DXN系列户内高压带电显示装置

DXN系列户内高压带电显示装置

DXN系列户内高压带电显示装置 一、概述 DXN系列户内高压带电显示装置适用于交流50Hz、额定电压12kV~40.5kV的户内高压电气设备中,能将高压带电体带电与否的信号传递到发光或音响元件上,显示或同时闭锁高压开关设备的装置。带电显示装置包括传感器和显示器两个部件。高压带电显示装置一般安装在进线母线、断路器、主变、开关柜、GIS组合电器及其它需要显示是否带电的地方,防止电气带电误操作,该系列装置须符合中华人民共和国电力行业标准DL/T538-2006《高压带电显示装置》的标准。 二、产品特点 DXN系列户内高压带电显示装置通过抽压电容芯棒,从高压带电回路中抽取一定的电压作为显示和闭锁的电源,用于反映装置设置处的带电状态,并能强制闭锁开关柜门. 电压指示和强制闭锁的工作,均受同一高压信号所控制,但电路系统又是相互独立的.只要高压回路带电,那么即使显示电路和闭锁电路同时出了故障,电磁锁仍处于闭锁状态,因此产品的防误闭锁可靠性大,安全度高。传感器全部按全工况要求设计,爬电距离满足技术要求;显示器外观新颖,电子元件全部进行筛选,组装精致,传感器为环氧树脂浇注支柱绝缘子式产品,可做为隔离开关、接地开和其它支柱绝缘子使用,具有高强度,耐电弧能力强,局部放电量小等特点。

三、DXN带电显示装置分类: a.按额定电压等级分为:3、7.2、12、24、40.5KV; b.按传感器使用环境条件分为:普通型、加强绝缘型(全工况型); c.按显示器功能分为:T型、Q型; d.按显示器外型尺寸分为:Ⅰ型、Ⅱ型等; 四、应用领域 适用于交流50Hz、额定电压12kV~40.5kV的户内高压电气设备中,用于显示高压线路带电状态。 五、订货须知 显示器一般装在开关设备面板上,显示器连接的保护线缆分别连接传感器分压端和对应的显示器接线端子,接地线需可靠接地。

带电作业流程

带电作业流程 第一步:现场勘察; 第二步:制定三措; 第三步:填写、签发带电作业工作票、编制标准化作业指导书、风险预控卡; 第四步:准备检修材料和带电作业工器具; 第五步:联系停用作业线路的自动重合闸; 第六步:开工会; 第七步:工器具检测; 第八步:过程控制; 第九步:收工会。 (一)现场勘察 1、工作票签发人和工作负责人根据施工作业的复杂程度和现场熟悉程度,确定是否有必要进行现场勘察。 2、现场勘察人员应由有工作票签发人、工作负责人、技术负责人、安全监护人组成。 3、现场勘察的主要内容: 1)、确定带电检修工作区域(相邻的两档均属工作区域); 2)、工作区域内是否有交叉跨越,若有则测量跨越点的交叉距离; 3)、工作区域内是否有障碍物,工作环境是否充裕; 4)、对复杂的作业和新型式的杆塔,应考虑作业时的组合间隙,必要时现场进行测量;5)、检修现场若在已种植的农田内,应及早与户主联系,给予一定赔偿,避免工作时受阻。6)、预计工作时间 7)、做好勘察记录,为下一步制定“三措”和检修方案打好基础 (二)制定三措 1、组织措施的制定: 2、技术措施: 3、安全措施及注意事项: (三)填写、签发带电作业工作票、编制标准化作业指导书、风险预控卡 1、进入PMS系统进行工作票的填写和签发。 2、根据作业项目进行分析,有针对性的编制标准化作业指导书、风险预控卡。 (四)准备检修材料和带电作业工器具 1、根据作业项目领取所用材料。 2、选用合适的工具,承力工具要选择得当,不得过载使用。 3、运输和使用过程中注意保持工具的清洁和干燥。 (五)联系停用作业线路的自动重合闸 1、提前向调度进行作业线路的停用重合闸申请。 2、根据情况提前或到达现场后向调度申请停用重合闸。 3、不得约时停用和恢复重合闸。 (六)开工会 1、作业前召集所有作业人员开工会,让每个作业人员清楚工作任务、角色分工和作业中的危险点及控制措施。 2、了解作业人员的身体及精神状态。 (七)工器具检测 (八)过程控制 (九)收工会

浅谈高压输电线路带电作业的安全措施与防护(石文军)

浅谈高压输电线路带电作业安全措施与防护 单位:保定供电公司输电运检室编写:石文军 2014年7月25日

浅谈高压输电线路带电作业 安全措施与防护 摘要: 输电线路带电作业是保证输电线路安全运行;减少停电时间;提高线路可用率的主要手段,提高供电的可靠性和经济性的重要方法。带电作业中人员的技术水平以及所选用的作业方法、工具材料等都是带电作业中的危险因素,带电作业中工频电场对人体的作用,分析了人体静电感应的产生、人体在高压工频电场中所引起的一些感知现象,在高压交流工频电场对人体生态方面影响的研究情况,提出了带电作业时减少人体静电感应的防护措施。 关键词:带电作业;绝缘工具;静电感应;防护对策 随着我国经济建设的不断发展,如何提高供电的可靠性和经济性,已成为我们电力系统中的一项非常重要的课题,也是供电部门重点考核指标。提高供电可靠性已成为电力部门的一项重要任务。为了更好地提高供电的可靠性和经济性,带电作业已成为超高压输电线路对设备测试、检修、改造的重要手段,为电力系统的安全可靠运行和提高经济效益发挥着十分重要的作用。如何更好地开展带电作业、如何使带电作业安全、健康、稳定和科学发展,是我们面前的一个新的课题。故,对高压线路带电作业安全措施与防护进行如下分析。 一、带电作业人才队伍的建设与培养: 建立健全人员培养机制。高压线路带电作业是一项高工作强度、高危险、高技能、的工作,故带电作业是一项专业性非常强的工作,带电工作人员须经专业培训,合格后方可进行工作的专业队伍。为适应高压线路带电作业发展的趋势,加大带电作业人员队伍的培养,对新来的年轻员工要进行专业的带电技术培训,建立带电人员动态管理机制,以高技术、高技能人才队伍

带电作业流程及安全注意事项

带电作业流程及安全注意事项 带电作业流程及安全注意事项 进入现场检修前的准备工作 第一步:现场勘察(如对作业现场不熟悉时进行); 第二步:制定组织、技术、安全措施; 第三步:填写、签发带电作业工作票、编制作业风险辨识卡; 第四步:准备检修材料和带电作业工器具; 第五步:联系停用作业线路的自动重合闸; 第六步:开班前会。 (一)现场勘察 1、工作票签发人和工作负责人根据施工作业的复杂程度和现场熟悉程度,确定是否有必要进行现场勘察。 2、现场勘察人员应由有工作票签发人、工作负责人、技术负责人、安全监护人组成。 3、现场勘察的主要内容: 1)、确定带电检修工作区域(相邻的两档均属工作区域);2)、工作区域内是否有交叉跨越,若有则测量跨越点的交叉距离; 3)、工作区域内是否有障碍物,工作环境是否充裕; 4)、对复杂的作业和新型式的杆塔,应考虑作业时的组合间

隙,必要时现场进行测量; 5)、检修现场若在已种植的农田内,应及早与户主联系,给予一定赔偿,避免工作时受阻。 6)、预计工作时间 7)、做好勘察记录,为下一步制定“三措”和检修方案打好基础 (二)、制定组织、技术、安全措施 1、组织措施的制定: 1)、确定本次检修的总指挥。一般简单作业可不设总指挥,对较为复杂以及需要其它单位协助的作业,设立总指挥,主要负责协调和全面宏观管理; 2)、确定现场工作负责人。现场工作负责人必须由班长或副班长担任,有本年度停送电联系权利,熟悉设备运行情况,有多年带电作业工作经验,熟悉《安全规程》、《两票》及带电作业相关的所有规程,熟悉工作班成员的工作能力,并经工区生产领导书面批准的人员担任; 3)、确定带电作业工作票签发人。工作票签发人必须由本年度有权签发工作票,熟悉人员技术水平,熟悉设备运行情况,熟悉《安全规程》、《两票》及带电作业相关所有相关规程,并且有相关工作经验的生产领导、专职技术人员或经本单位主管生产领导批准的人员担任; 4)、确定现场专职监护人(必要时设塔上专责监护人)。专

带电作业的原理及方式、方法

带电作业的原理及方式、方法 带电作业是指在带电的情况下,对送变电设备进行测试、维护和更换部件的作业。 电对人体的危害作用有两种:一种是人体的不同部位同时接触有电位差的带电体,电流通过人体时发生的;另一种是在带电设备附近工作时,尽管人体并未接触带电体,但却有风吹、针刺、蠕动等不适之感,这是由空间电场引起的。为什么带电作业人员可以在运行的电气设备上安全工作,甚至直接接触高达几十万伏电压的带电体而不遭受触电伤害呢?这就需要了解并掌握带电作业的工作原理。 一、带电作业方式的划分 1、按人与带电体的相对位置来划分 带电作业方式根据作业人员与带电体的位置分为间接作业与直接作业两种方式。 间接作业是作业人员不直接接触带电体,保持一定的安全距离,利用绝缘工具操作高压带电部件的作业。从操作方法来看,地电位作业、中间电位作业、带电水冲洗和带电气吹清扫绝缘子等都属于间接作业。间接作业也称为距离作业。 直接作业是作业人员直接接触带电体进行的作业,在送电线路带电作业中,直接作业也称为等电位作业,在国外也称为徒手作业或自由作业。作业人员穿戴全套屏蔽防护用具,借助绝缘工具进入带电体,人体与带电设备处于同一电位的作业。 2、按作业人员的人体电位来划分 按作业人员的自身电位来划分,可分为地电位作业、中间电位作业、等电位作业三种方式。 地电位作业是作业人员保持人体与大地 (或杆塔)同一电位,通过绝缘工具接触带电体的作业。这时人体与带电体的关系是:大地 (杆塔)人绝缘工具带电体。 中间电位作业是在地电位法和等电位法不便采用的情况下,介于两者之间的一种作业方法。此时人体的电位是介于地电位和带电体电位之间的某一悬浮电位,它要求作业人员既要保持对带电体有一定的距离,又要保持对地有一定的距离。这时,人体与带电体的关系是:大地 (杆塔) 绝缘体人体绝缘工具带电体。 等电位作业是作业人员保持与带电体 (导线)同一电位的作业,此时,人体与带电体的关系是:带电体 (人体) 绝缘体大地 (杆

配网10kV带电作业典型经验

配网 10kV 带电作业典型经验 1 专业管理的目标描述 1.1 专业管理的理念 带电作业不同于一般的停电检修作业, 带电作业的操作技能要求严格, 操作步骤和动作方式 都 必须保证严格的安全要求。 带电作业必须严格按照事先编制的操作规范和方案进行才能确保安 全。操作者如果对规程不熟悉,或随意按个人意愿操作,其后果不堪设想。加强带电作业人员的 理论和现场操作培训, 提高带电作业人员的专业素质, 有计划、 有针对性和连续性地开展培训考 核, 保持专有作业人员的相对稳定, 确保作业人员长期熟练地从事这一工作, 这是保证带电作业 安全的关键。 1.2 专业管理的范围和目标 1.2.1 专业管理的范围 配网 10kV 电压等级的不停电作业,带电剪接火、带电安装避雷器、带电安装跌落式熔断器 等。 1.2.2 专业管理的目标 由于 10KV 带电作业是一个特殊工种,每项作业时都有严格的要求,工作环境、作业动作、 行为和工作现场防护都必须规范, 不得马虎, 因此带电作业现场的标准化显得尤为重要。 从作业 前的现场勘察、工期具准备、危险点分析、现场作业工序、规范动作、工作终结、作业评估七个 方面逐步推敲、研究,形成规范的标准化作业方式。 1.3 专业管理的风险 1.3.1 对“带电作业三规”不重视 “带电作业三规”是指《带电作业技术管理制度》、 《电业安全工作规程》 ( 电力线路部分 ) 带电作业章节和 《带电作业操作导则》 三项保证带电作业安全的强制性条文, 故中总结出的经验,也是电力理论计算得出的结论。尽管目前“三规”中对 业的 专门条文有待进一步充实, 但其中大部分条文是带电作业者安全的基础, 忽视“三规”的基本要求,也就忽视了配电网带电作业安全的基本保障。 1.3.2 忽视电容电流的影响 线路的电容电流取决于线路长度、 线间距离、 导线类型与截面、 线路电压等级等因素。 10 kV 配电网的电压等级较低, 其电容电流往往被作业者所忽视。 经过改造后, 配电网的绝缘化程度提 高,线间距离减少,单位长度线路的电容电流较以往增加。当进行引流线的断、接操作中,主线 与引流线间的电容电流随着被断、 接线路长度的增加而增加, 当线路长度超过一定值时, 主线与 引线间极有可能产生电容电弧。 此电弧对操作者有以下三方面的影响: 一是操作者对电容电流估 计不足,造成心理恐慌而引发二次事故;二是电弧可能击穿、灼烧绝缘手套,造成危险;三是绝 缘服一般为可燃 既是从大量血的事 10 kV 配电网带电作 具有一定的通用性。

DN户内高压带电显示装置说明书

D N户内高压带电显示 装置说明书 集团标准化办公室:[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]

DXN户内高压带电显示装置安装使用说明书 1 适用范围 DXN户内高压带电显示装置(以下简称装置),适用于额定电压为、、12、24、和额定频率为50Hz的户内高压电气设备中,用以提示带电状况和强制闭锁开关柜网门,是保证安全的重要措施之一。 传感器:可以与各种类型高压开关柜、隔离开关、接地开关等配套使用。 提示型显示器:用以提示高压带电回路的带电状况,起防误与安全的提示作用。 强制型显示器:除具有提示型显示器功能外,还可与电磁锁配合实现强制闭锁开关柜操作手柄及网门,达到防止带电合接地开关,防止误入带电间隔,提高开关设备防误性能。 带核相型显示器:为方便用户现场双电源核相,显示器面板设置了相位测试端。 使用环境条件 1.6.1 周围环境温度:+40℃~-25℃。 1.6.2 海拔高度:1000m及以下地区;1000~3000m地区。 1.6.3 户内环境相对湿度:日平均湿度不大于95%,月平均湿度不大于90%,产品应考虑凝露、雨、温度骤变及日照等的影响。 1.6.4 适用于Ⅱ级污秽环境。 2 型号 装置型号 功能:T—提示型、Q—强制型 加强绝缘型(Q) 额定电压(kV) 设计序号 户内 显示装置 高压 传感器型号

上嵌件安装孔形式 高度尺寸(mm) 加强绝缘型(Q) 额定电压(kV) 设计序号 传感器 显示器型号 类型:Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型、Ⅴ型 功能:T—提示型、Q—强制型 设计序号 显示器 3 技术参数 装置的基本技术参数,参见表1。 表1 DXN系列户内高压带电显示装置技术参数表

关于电力企业对10KV配电线路带电作业的探讨及安全防范措施_1

关于电力企业对10KV酉己电线路带电作业的探讨及 安全防范措施 Through the process agreeme nt to achieve a uni fied action policy for differe nt people, so as to coord in ate acti on, reduce bli ndn ess, and make the work orderly.

编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________

关于电力企业对10KV配电线路带 电作业的探讨及安全防范措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 刖言 随着我国经济的快速发展和人们的生活水平不断提高, 企业及人民生活对用电的可靠性要求越来越高,提高供电可靠性已成为企业一项重要任务。如何做好这一阶段的安全防范工作,是摆在电力企业面前的重要任务。因此,提高供电可 靠性,同时也能获得更多的经济效益和社会效益。 一、带电作业方式 带电作业是指在高压电工设备上不停电进行检修、测试 的一种作业方法。带电作业是避免检修停电,保证正常供电的有效措施。其内容可分为带电测试、带电检查和带电维修等几个方面,可按以下几种性质来划分: 1.1按人与带电体的相对位置划分,可分为: ①间接作业。间接作业是作业人员不直接接触带电体,保持

户内高压带电显示装置技术方案

高压带电显示装置 ?第一章概述 1.1 简介 我公司生产的高压带电显示闭锁装置是根据《DL/T 538-2006 高压带电显示装置》中华人民共和国电力部标准而设计的一种防止电气误操作的装置。本装置采取非接触式高压带电检测手段,安全可靠,维护方便。具有闪光显示、挂牌指示、连续自检以及启动强制闭锁回路等诸多功能,广泛适用于额定电压35kV~750kV的户外电气设备或线路上,能在带电设备安全距离外,检测设备是否有电,并可实现与电磁锁、机械程序锁、微机防误闭锁等防误装置配合,实施强制闭锁,以防止电气误操作。 1.2 适用范围 高压带电显示闭锁装置适用于交流50Hz 、额定电压35kV~750kV的户外高压电气设备网络。本装置具有带电显示、验电、闭锁和持续自检等功能。当一次设备带电时,装置ABC 3相的指示灯会闪烁以及对应的挂牌提示,同时闭锁接点断开。当一次设备不带电时,装置的ABC 3相的指示灯会熄灭,同时闭锁接点接通。本装置还提供具有无线编码的五防系统验电接口,可以同国内五防厂家的微机防误操作系统配合使用。 1.3 主要技术特性及参数 适用电压(kV):35kV ∽1050kV 电源电压:220V AC/DC ±15% 或3.6VDC 额定频率:50Hz 配用电池:ER34615 配用电池正常使用寿命:大于5年 消耗功率:显示单元小于5W(外部电源供电)或小于1mW(电池供电),传感器单元小于0.1mW 闭锁回路接点容量:一路8A/220V(AC) 动作寿命:大于5万次 指示灯亮度:符合《DL/T538-2006》要求 环境温度:-40℃∽70℃ 工作湿度:日平均不大于95% 海拔高度:小于3000米 工作风速:不大于35m/s 外形尺寸:显示器单元405×270×102 mm 传感器单元110×110×150 mm 1.4 型号和配置