文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点难点和解决方案

关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点难点和解决方案

关键施工技术、工艺及工程

项目实施的重点、难点和解决方案

1、道路、车棚:

用机械拆除砼路面及侧缘石,人工配合清运;

(1)、测量工程施工:

1)根据业主提供的现场测量控制点,精心组织测量工作,编制测量方案,并按照方案进行控制点的加密,按规范规定埋设标桩,标桩要求醒目,要加强对标桩的保护,防止破坏。

2)测量使用的仪器、钢尺、标尺等必须经专检部门检查,合格后方可使用(仪器、钢尺要贴上专检部门标签),整个施工过程采用一把钢尺制。

3)施工过程中,测量人员对每道工序进行自检、复检闭合制,现场测设的标志与测量书面资料要一致。

(2)土方挖、运:

采用小型反铲挖掘机挖老路基层、砖块等建筑垃圾、杂质土地,人工配合清理。可用反铲挖掘机一次性开挖至距设计标高处,在接近基底30cm范围内,由人工辅助开挖修坡、修底。在挖至设计标高时,应及时安排人员进行清除余土。采用反铲挖掘机配合人工进行开挖,自卸汽车配合挖装运土运至弃土场。

(3)小区楼间主路及次路的施工:

3.1石灰土处理路基

石灰采用袋装石灰粉。石灰土在使用前须充分粉化,现场翻拌,均匀摊铺。摊铺时持线找平,用12~15t碾碾压,强度及平整度满足要求。素土、白灰拌合后的无侧限抗压强度应符合标准,拌好的灰土色泽均匀一致。

碾压时用6~8t碾初压一遍,挂线找补后,再用12~15t碾压实到相对密实度达到95%(重型击实)。对检查井四周不易压实的部位由人工夯实达到密实度,灰土层成活后围挡,洒水养护。

3.2水泥碎石混砾合料

混合料运至现场后,先通过小范围的试铺确定虚厚,误差控制在±10mm范围内,分三层施作,严格控制摊铺厚度。

施工前对材料供应厂进行资审,报监理部门审查,材料到现场后及时对其质量检查、试验。摊铺后用8t碾初压后以5×5m方格网检查找补。

初压后洒水,上12t重碾压实至相对密实度95%(重型击实),表面轮迹深不超过5mm。接茬处采用立茬、毛茬,洒水湿润后碾压。

各检查井在混合料层施工前将井筒升至该层顶面高程,井筒周围1m范围内,每层碾压后应将混合料挖出,掺3%425#水泥拌合回填、夯实。

混合料分层碾压成活后,封闭围挡,洒水养护。在铺油前24小时喷洒乳沥青粘结层一道,用油量为1.2kg/m2。

3.3平缘石安装

首先完成C15商品砼基础垫层后即开始800*300*120倒角20*20mm的侧石安装。根据质量标准检查验收成品材料,根据高程统一修整、夯实、整平基础,测放线位与高程桩,直线段桩距10米,弯道5米,路口以圆心控制弧度。

从一头开始砌筑,用3m直尺检查直顺度,用水平尺校正立面和平面,道牙、平石施工缝宽1cm,安砌一段后进行勾缝,后背及时还土加以保护。

3.4水泥混凝土路面

采用C30商品混凝土,为了保持其整体性,减少人为施工缝,砼浇筑每个施工段均一次完成。

混凝土浇筑与震捣的一般要求:

1)使用插入式震捣器时应快插慢拨,插点要均匀布置,逐点移动,有序进行,不得遗漏,做到震捣均匀,每点震实,移动点间距为33公分左右。平板震捣器震捣时,应保证震动器的平板能完全、覆盖已震实的混凝土。要特别注意平板震动器难以到达的部位的震捣质量。

2)浇筑混凝土应连续进行,不到预先确定的施工缝位置不得在中间留施工缝。如中间必须间歇,应尽量缩短时间,并应在间歇前浇筑的混凝土初凝前开始浇筑。当间歇时间超过2小时后,应按施工缝处理。

3)混凝土浇筑过程中应随时观察模板、预埋件等有无位移、变形等情况,如发现问题应在混凝土凝结前处理好。

砼雨季施工:

1)雨季施工时,应注意天气变化情况,尽量避免在下雨时浇筑砼,同时应准备好雨布、塑料薄膜等防雨物资。

2)雨季浇砼时,要特别注意砂、石骨料含水量的变化,根据骨料含水量的不同,及时调整砼的施工配合比,保证砼实际配合比的准确。

3)在浇砼时,如遇下雨,应及时对刚浇好的砼进行覆盖。防止砼的表面的水泥浆被雨水冲走,或砼表面起砂。

(4)停车棚、人行道块料铺设施工:

4.1停车坪:混合料运至现场后,先通过小范围的试铺确定虚厚,控制误差在范围内,

分三层施作,严格控制摊铺厚度。首先砂垫层2cm厚,再次灰碎石基层20cm,然后砂石混合料底层15cm,基层整形压实后铺设8cm镂空砼砖,再砖内填土。

4.2人行道块:首先基底水泥稳定碎石垫层15cm厚,再碾压整形之后铺摊2cm厚的1:4的水泥砂浆并铺设预制砼面包砖。

2、自行车棚及居民楼出新工程:

1)土方挖、运:

采用反铲挖掘机开挖土方,人工配合清理。可用反铲挖掘机一次性开挖至距设计标高处,在接近基底30cm范围内,由人工辅助开挖修坡、修底。应及时安排人员进行清除余土,采用反铲挖掘机配合人工进行开挖,自卸汽车配合挖装运土运至弃土场。

2)砖基础砌筑:

(1)砼顶面用水湿润冲洗干净后,先铺一层水泥砂浆进行找平,然后按皮数杆挂线砌筑基础大放脚。

(2)红砖应提前浇水湿润,吸水深10-15mm左右,外观检查无断裂、缺楞、掉角、翘曲等现象。

(3)砖基砌筑时,尽量避免留直槎,框架柱应留设水平拉筋,长度不小于1000mm,端头设置90度弯钩。

(4)砖基础砌筑采用“三一”砌法,保证灰缝饱满,水平缝宽为10~12mm,竖缝宽10mm。

3)砌砖墙

(1)墙体砌筑前,先将楼面清理干净,弹出墙边线及门从宽窗洞口位置。

(2)墙体与楼面接触器面应抄平,随即铺1:3水泥砂浆找平。

(3)在墙体转角及纵墙中间约20m左右间隔设置皮数杆,在皮数杆上挂准线,为控制墙面平整度,要求砖墙应双面挂线,皮数杆要求水准仪抄标号,使其所标高与楼层标高相符。

(4)砖墙砌筑要求采用“三一”法,确保灰缝饱满,粘土砖应提前浇水湿润,使其浸水10~15mm,严禁干砖上墙。

(5)砖墙每日的砌筑高度不宜超过1.8m,阴雨天不宜超过1.2m,阴雨天新砌墙应覆盖保护,防止雨水冲刷灰缝。

(6)墙底部应用实防粘土砖砌筑,高度为四皮砖,墙顶应用实心粘土砖进行锁口砌筑,锁口砖应在砌体砌完一段时间,其沉降基本稳定后进行。

4)、模板安装:

采用高强竹胶合板,50*100木方作龙骨,模板现场组合安装,利用钢管架和对拉螺栓控制截面尺寸。

5)、钢筋制安:

为了工程的顺利进行,做到忙而不乱,稳中求快,我公司研究决定采取以下措施进行施工。

(1)、钢筋成型前,组织技术人员认真熟悉图纸,弄清各部位柱、梁、板钢筋的相互位置,结合验收规范,详细给出节点处的钢筋大样,保证钢筋位置的正确。

(2)、基础梁及承台钢筋,底部用C30预制块作垫块。

(3)、构造柱钢筋固定:①插筋插至承台及基础梁底部,以便插筋固定在底部筋上;②在插筋位置的外围,于承台及基础梁上层钢筋处焊上限位固定;③伸出砼面的柱插筋应在其上套两个箍筋,箍筋采用点焊固定位置。

(4)、钢筋采用集中加工成型,塔吊吊运到工作面。

(5)、水平方向加工时采取闪光对焊,安装时采用电弧焊,?10以下绑扎连接。

6)、混凝土施工

本工程采用C25混凝土,为了保持其整体性,减少人为施工缝,砼浇筑每个施工区域均一次完成。

(1)、现场准备与机械配置

①加强机械的检修保养与计量器具的调试检测,保证施工正常运行和计量准确。

②编制砼浇筑方案,对职工进行技术交底,提高操作技能与质量意识。

③模板、钢筋报验,提交砼浇灌申请报告。

④基础砼浇筑采用商品砼。

(2)浇筑流向与方法要求

①流向:施工时均由方向循序后退布料。

②方法:基础斜面分层,薄层浇筑,循序渐进,一次到顶。

③要求:浇筑时振捣应快插慢拔,以20—30S为宜,可视砼表面呈水平不再显著下降,不再出现气泡,表面泛出灰浆为准,插点要均匀排列,按500MM呈梅花形布插,上面一层砼振捣时插入下边一层不大于5CM。同时,还必须派专人进行及时刮平、搓毛、控制标高,专人严格跟踪监督砼的内实、平整度和表面成型。

7)、钢结构施工:

7.1钢结构制作(钢屋架、钢檩条、零星钢构件)

1)材料要求

a、钢材、油漆及焊接材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。并对钢材质量合格证明文件、中文标志及检验报告进行全数检查。

b、钢构件主材料由详细图纸确定。所有钢材均应符合国家标准及设计单位和甲方的要求。

c、焊接材料

对于普碳钢Q235采用E4303焊条。

d、构件表面处理采用喷砂除锈,其质量等级应达到Sa21/2或根据设计要求确定,并应符合现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除绣等级》(GB 8923)的规定。

e、钢材表面有锈蚀、麻点及划痕等缺陷时,其深度不得大于该钢材允许负偏差的1/2,且钢材端边或断口处不应有分层、加渣等缺陷,否则严禁使用。

f、所有材料代用需经甲方或设计部门同意后方可使用。

(2)号料排版

a、放样号料前,应认真熟悉施工图纸及工艺的各项要求,对有疑义的问题及时与有关技术人员联系解决。

b、生产过程应使用计量合格的量具,严禁使用未经计量的测量工具。

c、板材进入车间后应核对其规格、材质及编号并清除表面杂质。钢材表面质量不符合要求时,要在九辊平板机上进行矫正平直。

d、为保证连接板的号料精度,宜直接采用数控切割机号切和数控平面钻床钻孔,或采用0.3~0.5mm薄钢板制成样板进行号料。号料用划针划线,板材应同时号出质量控制检查线(距切割线50mm)。样板精度偏差:

长度、宽度:±0.5mm;

对角线差:±1.0mm;

孔距:±0.5mm;

加工样板角度:±20′。

e、放样号料时应按预留切割刨边余量。

(3)切割工序

a、切割前,应将钢材表面切割边缘50mm范围内的铁锈、油污等清除干净。切割后,钢材切割面或剪切面应无裂纹、加渣、分层和大于1mm的缺棱,并及时清除边缘的熔瘤和飞

溅物,对于切割缺陷应补焊后打磨修整。

b、切割中如发现有重皮或缺陷严重的现象应停止切割,并及时通知有关人员解决。

c、气割或机械剪切的零件,需要进行边缘加工时,其刨削量不应小于2.0mm。

(4)制孔工序

a、按施工图纸要求选择钻头直径。

b、钻孔前应将构件放平、垫稳、固定牢,防止钻偏、钻斜,严禁套钻。

c、螺栓孔允许偏差:(mm)

d、螺栓孔距的允许偏差:

e、钻孔完毕应及时清除毛边、飞刺,并用量规检查。检查不合格的孔需经技术人员同意,方可扩钻或用与母材匹配的焊条补焊后重新钻孔。检查数量为全数检查。

f、加工车间应将加工完的半成品按规格分类,并表明订货号、零件号及数量后方可转交装配车间。

(5)装配工序

a、装配前应根据图纸要求和划线提供的料单、排板图认真核对零件的尺寸、规格,严格检查质量,不合格不得装配。

b、装配前,应认真清除接口表面30~80mm范围内的铁锈、油污等杂质。

c、板材、型材的拼接,应在组装前进行;构件的组装应在部件组装、焊接、矫正后进行;对发生弯曲变形的半成品应预先矫直后方可组装。

d、定位焊采用 3.2mm焊条,其型号应与正式焊材相匹配,点焊高度不宜超过设计焊缝高度的2/3,并保证点焊牢固可靠不变形。

e、装配时应严格控制各部位的偏差,除图纸个别要求外一律顶紧对齐:

局部间隙≤1.0mm.

磨光顶紧接触部位≥75%,边缘最大间隙≤0.8mm.

f、钢架梁不应下挠。待构件焊接好后,应将构件直立,在两端支承后,用水准仪和钢尺进行全数检查。

g、其余钢构件的外形尺寸均按国家现行标准《钢结构工程施工质量验收规范》(GB 50207—2001)及设计文件。

(6)、除锈及涂漆工序

a.装配车间半成品经专检合格并填写自检表及产品入库单后,交成品车间进行除锈、油漆。

b.所有构件除锈等级按(GB8923-88)标准执行。

c.除锈经专检合格后,填写工序交接卡,经专职检查员和成品车间技术负责人查验后,方可涂刷防锈底漆。

d.涂装工作地点温度宜在5~38℃之间,相对湿度不应大于85%,雨天或构件表面有结露及灰尘较大时不得作业,涂装后4小时内严防雨淋。

e.设计或施工图注明不涂漆的部位不得涂漆,安装焊缝处应预留30~50mm范围暂不涂漆。

f.涂漆的种类见材料要求,具体施工要求按设计院设计。

g.当漆膜局部损伤时,应清理损伤的漆膜,并按原涂装工艺进行补涂。

h.主要构件的涂装采用高压无气喷涂,各类小型构件可采用刷涂。刷涂时应从构件一边按顺序快速连续地刷,不宜反复刷涂,刷最后一道垂直表面应由上到下进行,刷最后一道水平表面,应按阳光照射的方向进行。

i.涂刷全部检查验收合格后,及时按图纸要求标注构件编号。

7.2)、钢结构安装

(一)主要安装工艺及要求

1、总的要求

(1)人员:各工序施工人员必须持证上岗。

(2)安装前根据原有行列线及土建定位标高和轴线,对行列中心线、基础标高及厂房坐标点进行复测,准确无误后再进行结构安装。

(3)钢结构的焊接必须严格执行工艺规程,所有板材或型材的焊缝应与母材等强,焊接连接,焊条在焊前进行干燥,焊后必须将药皮打掉进行外观检查,达到标准为止。结构连接的高强螺栓按有关文件和技术规程施工。普通螺栓连接不论是临时安装还是永久螺栓,一

律打毛或点焊防止松动。

(4)所有构件的施工及验收都应符合相应施工及验收规范的要求。

2.钢屋架安装

(一)钢屋架吊装

1、钢屋架吊装时,须对柱子横向进行复测和复校。

2、钢屋架吊装时应验算屋架平面外刚度,如刚度不足时,采取增加吊点的位置或采用加铁扁担的施工方法。

3、屋架的吊点选择要保证屋架的平面刚度,还需注意以下两点:

1)屋架的重心位于内吊点的连线之下,否则应采取防止屋架倾倒的措施。

2)对外吊点的选择应使屋架下弦处予受拉状态。

4、屋架起吊时离地50cm时检查无误后再继续起吊。

5、安装第一榀屋架时,在松开吊钩前,做初步校正,对准屋架基座中心线与定位轴线就位,调整屋架垂直度并检查屋架侧向弯曲。

6、第二榀屋架同样吊装就位后,不要松钩,用绳索临时与第一榀屋架固定,跟着安装支撑系统及部分檩条,最后校正固定的整体。

(二)钢屋架校正

钢屋架校正方可采用经纬仪校正屋架上弦垂直度的方法。当在屋架上弦二端和中央夹三把标尺,待三把标尺的定长刻度在同一直线上,则屋架垂直度校正完毕。

钢屋架校正完毕,拧紧屋架临时固定支撑二端螺杆和屋架二端搁置处的螺栓,随即安装屋架永久支撑系统。

8)、装饰工程施工:

本工程结构完成并验收后,组织劳动力进行内外装饰。装饰工程原则上遵循:先上面后下面,样板先行,大面积装饰在后的原则。符合要求后再全面铺开的顺序进行内外粉刷。合理安排工序。

内外墙粉刷必须做好塌饼,经垂直度平整度检查后再铺开粉刷,大面积粉刷应搞好落地砂灰的清理工作,以免影响水泥砂浆地坪的粘结性,阴阳角操作时应做好垂直和顺直、方正,面层表面平整光滑。所有分格条、滴水线均用塑料条子。

9)、楼地面工程

该工程楼地面工程基本为水泥砂浆找平,找平层严格按照施工工艺及有关规范进行施工。

(一)、水泥砂浆地面施工

1、作业条件

(1)、地面及楼面结构验收完,并做好屋面防水层,墙身上弹好+50cm标高水平线。

(2)、立好门框并加防护,堵严堵牢管道口,与地面有关各种设备和埋件安装好。

2、操作工艺

(1)、基层处理:检查基层的平整度和标高,超出部位进行凿除处理,对落地灰、杂物、油污等清除干净。

(2)、浇水润湿,地面抹灰前一天,将基层浇水润湿。

(3)、底子灰配合比准确,拌合均匀。

(4)、根据墙上+50cm的标高线,下反尺量至地面标高,留出面层厚度,沿墙边拉线做灰饼,根据墙面抹灰厚度,在阴角处套方、量尺、拉线确定踢脚板厚度。

(5)、底灰铺抹、养护。

10)、安装塑钢门及塑钢窗

该工程为安装塑钢门及塑钢窗,现场量尺寸定制,进户门采用成品,现场安装。

(1)门窗框安装应在内抹灰之前进行,墙上弹好+500mm水准线,用木块将框固定于予埋木砖上。门框与墙体间隙用泡沫塑料条填嵌饱满密实。门扇安装时,注意开启方向、上下留缝宽度、合页安装位置与数量。同时要对窗进行“三密性”试验。

(2)木门框的安装采用后塞口的方法,作好防腐处理,门窗框在洞内要立正立直,同一层的门窗要拉通线控制水平。门窗扇在安装前要检查其型号、规格及数量是否符合要求,同时要量好门窗框的裁口尺寸,以掌握门窗四周缝宽度,门窗扇做到开关灵活,不过紧或者过松。

(3)塑钢门窗的安装采用后塞口,安装时将门窗框放到洞口中的正确位置,用木楔临时固定,拉通线进行调整,使上、下、左、右的门窗分别在同一直线上或水平线上。门窗框与墙体的连接牢固。待门窗框安装质量合格后,门窗外框与墙体的缝隙用矿棉条分层填塞,缝隙外表留5-8mm深的槽口,嵌填密封材料,使门窗框牢地固定在洞内。

(4)安装五金配件齐全,并保证其使用灵活。

(5)门窗工程安装制定成品和半成品保护措施。

11)、涂料、油漆工程施工方案

(一)、施工前的准备

涂料、油漆按甲、乙双方认可的产品进行采购,购回材料随料附品合格证;白水泥、腻子等材料准备齐全,避免停工待料;

施工前,对基层组织验收检验合格,如发现基层不平整,采用磨砂机砂平基层;门窗、

地面、等用报纸、彩条布、塑料薄膜分别加以覆盖,避免被污染。

(二)、施工过程

a、基层处理

基层表面的尘土、脏物事先清扫或铲除,使基层含水率不大于10%。

刮腻子:涂料(油漆)调制数量按工作面的大小,操作人员的多少而定,一般随用随调,一次调配的数量最多不超过两天。在找补腻子时,对孔缝深分二次或三次补平。腻子干透后,用砂纸打磨光滑后涂刷涂料(油漆)。属于木基层或砂浆基层,在找补腻子后满刮腻子一至二遍,刮完腻子24小时后,铲除余灰,并用砂纸打磨平整。

b、涂刷涂料(油漆):涂刷涂料(油漆)的施工温度应按产品说的要求控制,防止冻结。涂刷前,先将涂料(油漆)搅拌均匀,如感到太稠,加水稀释,加水量不超过20%。涂料(油漆)的稀、稠,直接影响质量或工效。过稀,会破坏漆膜的形成,产生接触掉粉的质量事故;过稠,不便操作。因此要严格控制稀释程度。涂刷涂料(油漆)用排笔涂刷,涂料(油漆)干燥快,大面积涂刷时多人配合,流水作业,互相衔接,从一头开始,顺着逐渐刷向另一头,每个刷面一次完成,以避免出现接头。第一遍涂料(油漆)刷过之后,遇有局部透底、厚薄不均,不用补点方法处理,采用满刷一遍,以保证色泽一致。最后一遍乳胶漆,一笔一笔挨着刷直,不刷成弧形,做到刷纹顺直,厚薄均匀,不显接头,无流坠、溅沫、透底等质量问题。涂刷遍数,根据颜色深浅和涂料(油漆)遮盖力情况确定,一般刷3遍。涂刷液厚涂料时,待第一遍涂料干燥后,涂刷第二遍。

12、外架搭设方案

12.1、外架搭设总体部署

外架均采用双排落地式钢管架子钢管脚手架选用外径48mm壁厚3.5mm的A3钢管,表面平整光滑,无绣、裂纹、分层、压痕、划道和硬弯,新用钢管应有出厂合格证,搭设架子前应进行保养、除锈并统一涂色,颜色力求美观。

钢筋脚手架搭设使用的扣件应符合建设部《钢管脚手扣件标准》要求,有扣件生产许可证,规格与钢管匹配,采用可锻铸造铁,不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷,贴和面应平整。活动部位灵活,夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm。外架外立面采用阻燃型密目式安全网封闭。

12.2、落地式外架搭设要点

12.2.1、落地式外架的基础应平整夯实,及有C15混凝土硬化,基础外侧设置250×300的排水沟。

12.2.2、外架杆均设纵横相连扫地杆,并有避雷接地装备,其接地电阻小于10c2。底排

相关文档