1、粗煤气是指( A )
A、未经净化的煤气、B、高炉煤气、C、转炉煤气 D、水煤气
2、煤气设施:所有流经( D )(特别是高压煤气)的设施,包括与其相连的其他介质(如蒸汽、氮气、水等)的管路、设备到与煤气介质第一个切断装置都视为煤气设施。
A 、氮气 B、氢气 C、一氧化碳 D、煤气
3、隔断装置:凡在系统无异常状况下,处于关闭、封止状态,其承受( B )压力在设计允许范围,具有煤气不泄漏到被隔断区域功能的装置。
A、煤气 B、介质 C、气体 D、水
4、煤气工程的设计应做到( C ),对于笨重体力劳动及危险作业,应优先采用机械化、自动化措施。
A、信息化 B、自动化 C、安全可靠 D、机械化
5、煤气工程设计,应由持有国家或省、自治区、直辖市有关部门颁发的有效的设计( B )的设计单位设计。设计审查应有当地公安消防部门、安全生产监督管理部门
和煤气设施使用单位的安全部门参加。设计和制造应有完整的技术文件。煤气工程的设计人员,必须经有关部门考核,不合格者,不得独立进行设计工作。
A、资格 B、许可证 C、防火证 D、资格证
6、施工应按设计进行,如有修改应经设计单位书面同意。工程的隐蔽部分,应经煤气使用单位与施工单位共同检查合格后,才能封闭。施工完毕,应由施工单位编制竣工说明书及( C ),交付使用单位存档。
A、施工图 B、设计图 C、竣工图 D、合同书
7、新建、改建和大修后的煤气设施应经过检查验收,证明符合安全要求并建立、健全安全规章制度后,才能投入运行。煤气设施的验收必须有煤气使用单位的( D )参加。
A、领导 B、生产部门 C、技术部门 D安全部门
8、应对煤气工作人员进行安全技术培训,经( B )的人员才准上岗工作。煤气作业人员应每隔一至两年进行一次体检,体检结果记入“职工健康监护卡片”,不符合要求者,不应从事煤气作业。
A、培训合格 B、考试合格 C、验收合格 D、技术培训合格
9、凡有煤气设施的单位应设专职或兼职的技术人员负责本单位的煤气( A )工作。
A、安全管理 B、生产管理 C技术管理 D、设备管理
10、煤气的生产、回收及净化区域内,不应设置与本工序无关的设施及( C )。
A、设备 B、工序 C、建筑物 D、休息室
二、多选题:20分
1、煤气危险区(如 A 、B 、C 及 D 附近)的一氧化碳浓度应定期测定,在关键部位应设置一氧化碳监测装置。作业环境一氧化碳最高允许浓度为30mg/m3(24ppm)。
A、地下室 B、加压站 C、热风炉 D、各种煤气发生设施
2、有煤气设施的单位应建立以下制度:( ABCD)
A、

煤气设施技术档案管理制度,将设备图纸、技术文件、设备检验报告、竣工说明书、竣工图等完整资料归档保存;
B、煤气设施大修、中修及重大故障情况的记录档案管理制度;
C、煤气设施运行情况的记录档案管理制度;
D、建立煤气设施的日、季和年度检查制度,对于设备腐蚀情况、管道壁厚、支架标高等每年重点检查一次,并将检查情况记录备查。
3、煤气发生站主厂房的设计应符合下列要求:( ABC )
A、主厂房属乙类生产厂房,其耐火等级不应低于二级;
B、主厂房为无爆炸危险厂房,但贮煤层应采取防爆措施。当贮煤斗内不可能有煤气漏入时,或贮煤层为敞开或半敞开建筑时,贮煤层属22区火灾危险环境;
C、主厂房各层应设有安全出口。
D、厂房是防爆建筑
4、煤气站其他建筑应符合下列要求:;( ABCD )
A、焦油泵房、焦油库属21区火灾危险环境;
B、煤场属23区火灾危险环境;
C、贮煤斗室、破碎筛分间、运煤皮带通廊属22区火灾危险环境;
D、煤气管道排水器室属有爆炸危险的乙类生产厂房,应通风良好,其耐火等级不应低于二级。
5、煤气发生站中央控制室应设有调度电话和一般电话,并设有煤气发生炉进口饱和空气(A、B、C)、煤气发生炉出口煤气压力计、温度计、煤气高低压和空气低压报警装置、主要自动控制调节装置、连锁装置及灯光信号等。
A、压力计 B、温度计 C、流量计 D、报警仪
6、电除尘器应符合下列规定:( ABCDE )
A、电除尘器人口、出口管道应设可靠的隔断装置;
B、电除尘器应设有当煤气压力低于5×102Pa(51mmH2O)时,能自动切断高压电源并发出声光信号的装置;
C、电除尘器应设有当高炉煤气含氧量达到1%时,能自动切断电源的装置;
D、电除尘器应设有放散管、蒸汽管、泄爆装置;
E、电除尘器沉淀管(板)间,应设有带阀门的连通管,以便放散其死角煤气或空气。
7、新建煤气冷却、净化区内煤气系统的各种设施的布置应符合下列要求:( ABC )
A、煤气初冷器(塔)应正对抽气机室,按单行横向排列,初冷器出口煤气集合管中心线与抽气机室的行列线距离应不小于10m;
B、煤气冷却、净化系统的各种塔器与厂区专用铁路中心线的距离应不小于20m
C、与厂区主要道路的最近边缘的距离应不小于10m。
D、与厂部最近边缘的距离应不小于10m。
8、煤气冷却、净化系统的设备结构应符合下列规定:(ABCD)
A、煤气冷却及净化系统中的各种塔器,应设有吹扫用的蒸汽管;
B、各种塔器的人口和出口管道上应设有压力计和温度计;
C、塔器的排油管应装阀门,油管浸入溢油槽中,其油封有效高度

为计算压力加500mm;
D、电捕焦油器应遵守本规程5.1.3.10的有关规定。但电捕焦油器设在抽气机前时,煤气人口压力允许负压,可不设泄爆装置。在鼓风机后,应设泄爆装置,设自动的连续式氧含量分析仪,煤气含氧量达1%时报警,达2%时切断电源。
9、煤气设施内部气体置换是否达到预定要求,应按预定目的,根据( )或( CD )确定。
A、co含量 B、煤气含量 C、含氧量和一氧化碳分析 D、爆发试验
10、干式柜除生产照明外还应设事故照明、(A、B、C)以及外部升降机上、下出人口照明。
A、检修照明 B、楼梯及过道照明 C、各种检测仪表照明 D、人孔照明

三、判断改错题:对画∨号,错画×号20分
1、煤气中能够使人中毒是因为煤气中含有氢气( X )
2、剩余煤气放散装置应设有点火装置及蒸汽(或氮气)灭火设施,需要放散时,一般应点燃。( ∨ )
3、非煤气发生站的专用铁路、道路不得穿越站区。( V )
4、煤气加压机与空气鼓风机宜可布置在同一的房间内。( X )
5、水煤气生产厂房宜单排布置,厂房的火灾危险性属于甲类,厂房的耐火等级不低于二级。半水煤气生产厂房的火灾危险性属于乙类(如同一装置生产水煤气和半水煤气时,应按水煤气要求处理)。( V )
6、新建高炉应布置在居民区常年最小频率风向的上风侧,且厂区边缘距居民区边缘的距离应不小于1000m。( V )
7、厂区办公室、生活室宜设置在厂区常年最小频率风向的上风侧,离高炉100m以外的地点。炉前休息室、浴室、更衣室可不受此限。( X )
8、新建的高炉煤气净化设备应布置在宽敞的地区,保证设备问有良好的通风。各单独设备(洗涤塔、除尘器等)间的净距不应少于2m,设备与建筑物间的净距不应少于3m。( V )
9、新建焦煤气冷却,净化区应布置在焦炉的机侧或一端,其建(构)筑物最外边线距焦炉炉体边线应不小于40m。中、小型焦炉可适当减少,但不应小于30m。( V )
10、炭化炉的厂房四周应设消防车道。厂房与抽气、回收、净化等建筑物的距离应不小于30m。( V )
11、《安全生产法》规定,生产经营单位的安全管理员人对本单位的安全生产工作全面负责。(× )
12、《安全生产法》专门调整生产经营活动中的安全问题。( ∨ )
13、《生产经营单位安全培训规定》,为加强和规范生产经营单位安全培训工作,提高从业人员安全素质,防范伤亡事故,减轻职业危害,根据安全生产法和有关法律、行政法规,制定本规定。( ∨ )
14、生产经营单位对国家命令淘汰的危及生产安全的落后工艺、设备、可采取加

强管理和加强安全教育措施后继续使用。 ( × )
15、个人防护是防尘防毒的唯一措施。( )
四、简答题(20分)
1、进入煤气设施内工作时应怎样做?
进入煤气设施内工作时,应检测一氧化碳及氧气含量。经检测合格后,允许进入煤气设施内工作时,应携带一氧化碳及氧气监测装置,并采取防护措施,设专职监护人。一氧化碳含量不超过30mg/m3 (24ppm)时,可较长时间工作;一氧化碳含量不超过50mg/m3时,入内连续工作时间不应超过1h;不超过100mg/m3。时,入内连续工作时间不应超过0.5h;在不超过200mg/m3 时,人内连续工作时间不应超过15min~20min。
工作人员每次进入设施内部工作的时间间隔至少在2h以上
2、进入煤气设备内部工作时,安全分析取样怎么做?
进入煤气设备内部工作时,安全分析取样时间不应早于动火或进塔(器)前0.5h,检修动火工作中每两小时应重新分析。工作中断后恢复工作前0.5h,也应重新分析,取样应有代表性,防止死角。当煤气比重大于空气时,取中、下部各一气样;煤气比重小于空气时,取中、上部各一气样。
五、计算题: 20分
1、煤气设备停煤气自然通风后,经取样分析其空气中co的浓度为0.008%求每立方米含多少毫克,可连续工作多长时间?(co密度为1.25kg/m3)
 p=1.25kg/m3=1.25×106mg/m3 浓度=0.008%
每立方米含co=1.25×106×0.008%=100 mg/m3
 可连续工作不应超过半小时。
2、24ppm=?mg/m3
(24×10—3÷22.4×28×103)÷1=1.08×28=30.24(mg/m3)