数据扩展器
数据扩展器保证VideoBloX 闭路监视系统在方便地进行数据端口扩展的同时,也不会牺牲系统的可靠性和系统设备的反应时间。数据扩展器能够把一个RS422端口扩展成多个RS422端口,以完成大系统的需要。每个扩展后的RS422端口传输距离4000英尺(1200米),可接入32个设备。
8通道(HVB422FT8)和16通道(HVB422FT16)数据扩展器,提供了如下的附加容错功能:
●在接收数据时,自动检测某些类型的通信故障并指示出来,以防止故障线路
对其它通信线路的影响;
●高容量的电源;每个通道都有包含一个自恢复熔丝的保护电路。
系统软件
?设备控制配置程序(HVBCFG)
设备控制配置程序基于数据库技术,采用同
一设备控制数据库构建模板,只要所需控制
设备具有RS232/422/485方式控制协议,都
可以在模板上输入该设备面板按钮对应于
VideoBloX控制键盘上的按键和显示信息,
以及输入该按钮的协议字符串。
使用HVBCFG定制好设备控制数据库后,便
可通过将其下载至VideoBloX矩阵的CPU中
进行数据库固化。设备的控制数据库固化后,您就可以在VideoBloX控制键盘及图形控制软件上进行所有设备的完全控制了。
?图形控制软件(HVBGUI)
HVBGUI图形控制软件提供了一个友好的人机界面,用户可以在形象而直观的地形图上轻松地实现整个CCTV系统的控制。通过点击相应的图标,用户可以方便地选择想监控的楼层图,进行摄象
机切换、云台/镜头控制及DVR/VCR/画面处理器等设备的控制。
系统报警后会自动弹出报警点所在的楼层图,同时发出报警的声光提示,报警图标闪烁,提示操作人员进行警情处理。
8.6周界防范系统设计
针对云龙区大楼特点,对于行政中心四周外围建立周界防越报警系统,在行政中心四周区域设置探测器对。周界报警系统由总控制室统一控制管理,并可通过电子地图直观准确识别报警防区区域。
探测器考虑选用主动红外对射探测器,并具有良好的防误报、抗干扰性能。
8.6.1系统概述
室外防范系统由前端探测器(对射探头)和报警主机及一些辅助设备(电源、显示地图、警号、探头安装支架)构成。室外防范系统是防盗报警系统中的其中一个经常应用的系统,它广泛应用于小区、学校、医院、厂矿企业等!通过几组或者十几组红外对射探测器,在相应的区域围墙安装完毕;就可以组成较封闭的“电子围墙”;在设防状态下,如果有人入侵则会在报警中心显示相应的报警区域显示,形成全防范的“天网”。
探测器的种类很多,按所探测的物理量的不同,可分为微波、红外、激光、超声波和振动等方式;按电信号传输方式不同,又可分为无线传输和有线传输两种方式。
8.6.2系统组成
红外线报警器是利用红外线的辐射和接收构成的报警装置。根据工作原理,又可分为主动式和被动式两种类型。一般对射、栅栏探测器属于主动式红外探测器,空间探测器、玻璃破碎探测器、门磁、紧急按钮等属于被动式红外探测器。
主动式红外探测器是由收、发装置两部分组成。发射装置向装在几米甚至于几百米远的接收装置辐射一束红外线,当被遮断时,接收装置即发出报警信号,因此,它也是阻挡式报警器,或称对射式探测器。通常,发射装置由多谐振荡器、波形变换电路、红外发光管及光学透镜等组成。振荡器产生脉冲信号,经波形变换及放大后控制红外发光管产生红外脉冲光线,通过聚焦透镜将红外光变为较细的红外光束,射向接收端。
其他说明
其工作原理如下图所示:发射端发出多束有效宽度为100mm的人视觉不可见的防卫射束构成网状,接收端在收到防卫射束时,进入防卫状态(图一)。
当任一条防卫射束被完全遮断超过40ms时,接收端的蜂鸣器会产生现场提示音,报警信号输出电路立即向主机发出无线报警信号(图二)。
如果有飞禽(如小鸟、鸽子)飞过被保护区域(图三),由于其体积小于被保护区域,仅能遮挡一条红外射线,则发射端认为正常,不向报警主机报警。
接收装置由光学透镜、红外光电管、放大整形电路、功率驱动器及执行机构等组成。光电管将接收到的红外光信号转变为电信号,经整形放大后推动执行机构启
动报警设备。主动式红外报警器有较远的传输距离,因红外线属于非可见光源,入侵者难以发觉与躲避,防御界线非常明确。主动式红外报警器是点型、线型探测装置,除了用作单机的点警戒和线警戒外,为了在更大范围有效地防范,也可以利用多机采取光墙或光网安装方式组成警戒封锁区或警戒封锁网,乃至组成立体警戒区。单光路由一个发射器和一个接收器组成。
双光路由两对发射器和接收器组成。两对收、发装置分别相对,是为了消除交叉误射;多光路构成警戒面;反射单光路构成警戒区。
8.6.3系统技术指标
(1)低误报率:周界报警探测器由主动式红外对射探头组成,不但长距离瞄准精度高,更具有高稳定性和误报率极低的特点,对室外环境工作表现出极强适应性。
(2)稳定的信号采集与传输:采用先进的通信传输网络,直接将信号传输到安保监控中心计算机。因此具有传输距离远,系统扩展余地大的优点。
(3)计算机监控集成
采用数字化处理技术,能以电子地图、数据库记录等手段对警情作出迅速反应,并可与其它安防系统联动,达到万无一失的目的。
(5)反应迅速
接警时间极短,报警控制器检测到报警信号后,在0.5s内即可将报警信息上报至控制中心。
(6)系统安装运行、维护成本低,使用寿命长
(7)在线电子地图显示报警位置
通过报警软件,可直观的显示各种平面地图,发生报警时,可直观显示警情确切位置与报警类型。
9、机房工程
9.1概述
计算机技术与通信技术作为信息时代的标志,已经被广泛应用于国民经济的各个领域,各行各业对于通过相关的科学技术、辅助设备及工程手段,完成环境、供配电、防雷接地及机房系统故障自我诊断任务在内的一个整体工程。
9.2设计原则
安全可靠性
安全可靠是对一个专业机房设计施工企业的最基本要求,因此在设计及选材方面,结合行政中心的工作特点、性质,充分考虑到使用长久性与稳定性,以保证机房系统乃至其每一个环节的高度安全性和可靠性。
超前性与智能性
机房应充分体现信息系统核心的特点,并考虑机房应富有前瞻性,因此我们将采用目前先进的技术和材料,将机房建设成为一个先进的智能化的信息数据处理控制中心。
机房人性化设计
电子计算机机房建设,除了保证其安全稳定运行外,还要考虑其平面功能布局、色彩合理搭配、空间装饰元素的呼应等共同营造一种良好的办公室氛围。给从事计算机操作的工作人员创造良好的工作环境。充分体现以人为本的人本主义设计思想。9.3需求分析
计算机机房工程是一个集成了多种系统的系统性工程。它包括:结构装修系统、电气系统(包括供配电照明系统、独立接地与防雷接地系统和防静电系统)、机房空气调节系统、机房消防系统、机房综合布线系统、机房监控与门禁系统等。
行政中心的机房工程包括:一层网络机房、地下室安保消控机房、地下室弱电进线间、楼层弱电间。
一层网络机房按标准计算机机房建设。安保消控机房仅做简单装修:防静电地板、防潮防水处理、吊顶和灯具、设备接地等,并采用楼内VRV空调处理。地下室弱电进线间防静电地板,楼层弱电间做通风设计。
9.4系统整体规划
我们对以上机房进行如下规划设计:
9.4.1一层网络机房
一层网络机房为网络系统的核心设备间,主要作为云龙区大楼的网络系统用途。网络机房内有计算机服务器、计算机系统设备组成,其系统对机房环境条件要求较高,其目的是保证计算机网络系统安全、稳定、可靠地工作,延长系统设备的使用寿命,减少数据的丢失和误动作出现频率。
机房施工内容包括:机房平面布局、机房装修、机房照明及配电、机房精密空调及通风、机房防雷接地及静电排泄等。
机房平面布局:
施工方需根据设备的使用、管理、占地面积,对机房使用功能区域进行有效的分隔。
平面布局分为:UPS供电区等,设备区、操作区,详见图纸。
机房室内装修:
机房的装修宜采用防火,防静电,不起尘,无眩光的材料。其他技术要求按《电子计算机房施工规范》执行。
机房照明:
主机房的照明可按300LUX,其他工作间可按150LUX取值。
机房内要求设置完善的应急照明装置和疏散照明、安全出口、标志灯,照明度不低于0.5lux。
机房供配电:
供电系统采用配电柜施工,包括市电配电柜和UPS输出配电柜。市电配电柜供照明,维修插座等设备用电;UPS配电柜控制主要为机房设备供电。
机房空调:
1.计算机机房环境要求
机房内空调系统按A级标准设计。根据GB50174-93《电子计算机房设计规范》和GB/T 2887-2000《电子计算机场地通用规范》中规定机房的温湿度要求:(1)计算机开机时机房的室内温湿度要求
(2)机房内洁净度要求:
机房内尘埃等级
B级相当于英制50万级
网络机房温湿度按A 级设计,洁净度按B 级设计。
2.精密空调系统
计算中心机房属于小型重要的计算机中心。机房内有严格的温、湿度要求,机房内按国标GB2887-89《计算机场地安全要求》的规定配置空调设备。需满足机房设备冷量和恒温恒湿需求,一楼总机房采用2台35KW精密空调。
精密空调机的技术性能要求:
●高可靠性、高灵活性、全寿命低成本
●可拆卸搬运的结构,100%全正面维护,节省机房占地空间
●35KW
●送风方式:下送风,上回风
●配有标准RS232/RS485通讯接口
●加湿速度快,适应恶劣水质,低维护量
●Copeland高效涡旋式压缩机,适合环保制冷剂环保制冷剂
●安装及维护
安装:安装必须标准规范,所有操作控制器柄等应安装在易于操作的位置上;
维护:所选精密空调必须易于维护,且运行维护费用相对较低;生产供应商必须提供三年以上免费上门维修服务(除人为和不可抗力所至外),三年以上技术支持与维修服务。
机房的防雷、接地及静电排泄:
机房对用电设备的电源防雷保护主要从以下几个方面考虑:
①交流供电低压侧采用接大容通量过流型的电源防雷器,其接地端就近接地;
②配电屏引出的三根相线及零线,应连接中等容通量的电源防雷器;
③机房电缆金属护套在入室处应作保护接地,电缆内芯线在入室处应加装防雷
器;
④网络、综合布线系统、安防采用信号防雷保护器。
机房接地系统要求有单独的接地装置,接地电阻值应小于等于1欧姆;防雷接地按国家标准《建筑防雷施工规范》执行;机房内的导体必须做好防静电保护。
1.电源防雷
根据国家标准99D562《建筑物防雷设施安装》及国际电工委员会(IEC)标准IEC 61312—1《雷电电磁脉冲的防护》中的有关规定,电源系统对雷电流的防护应采取逐级进行泄放,直到将感应过电压降到设备可以承受的水平。因此,电源系统的防雷应采取多重保护、层层设防的原则,根据设备的重要程度和地理位置进行有重点,有层次的保护。所以本机房供电系统防雷采取三级保护。同时第一级电源避雷应具有防雷保护功能,第一级电源避雷设在高低压配电机房,不在本招标范围内。
电源二级防雷器:安装于弱电机房总市电进线柜的总进线空开输出端。为三相四线B级保护,其最大放电电流Imax=100KA(8/20) 工作电压385V,残压2KV,响应时间小于25ns。
电源三级防雷器:安装于UPS输出配电柜的进线空开输出端。为三相四线C级保护,带N-PE隔离避雷, 其最大放电电流Imax=40KA(8/20)工作电压385V,残压1.8KV, 响应时间小于25ns。
2.信号防雷
弱电工程室外设备进(出)户信号线、电源线均需进行防雷保护。室外摄像机需加装一体化防雷器。
3.等电位均压系统
在机房防静电地板下,安装环行均压环,并将均压环连接到机房所在楼层的弱电管道井内的共用接地排(楼层弱电等电位汇集点)上;机房内的防雷地、静电地、屏蔽地、直流地、绝缘地、安全保护等接地直接连接到均压环上。
另外各楼内各种交流、直流设备众多,线路纵横交错,应将建筑物内的钢筋,金属构架,金属门窗和地板等,连接在一起形成一个法拉第笼,同时交流工作地、安全保护地、直流工作地、防雷接地与建筑物良好连接,形成一个等电位体,避免接地线之间存在电位差。
4.接地系统
良好的接地是智能系统防雷中至关重要的一环。接地电阻值越小过电压值越低。本机房接地采用联合接地方式。
机房环境监控系统主要监测对象:
1、机房温度、湿度:精确测量机房的温湿度等参数、报警。
2、远程报警:及时将机房故障情况提示告知管理员。
9.4.2安防消控机房
地下室安防消控机房集中了楼宇自控系统、综合安防系统、一卡通系统等控制设备;施工内容包括机房平面布局、机房装修、机房配电及照明、机房空调、防雷接地及静电排泄系统。
机房布局分隔:
需根据设备的使用、管理、占地面积,对机房的使用功能区域进行有效的分隔。
机房内的室内装修:
机房的装修宜采用防火、防静电、不起尘、无眩光的材料。其他计算机机房的技术要求按《电子计算机房施工规范》执行。
机房照明:
机房的照明按150luX取值;机房内设置应急照明装置,照明度不低于0.5lux。
机房供配电:
供电系统采用配电箱施工,包括市电配电箱和UPS输出配电箱。
机房空调:
采用楼内的VPV空调系统,能确保机房的环境,机房环境要求:室内温度-10℃~ +30℃;室外温度-20℃~ +45℃。湿度≤95%RH。
机房防雷接地及静电排泄:
与网络机房要求相同。
9.4.3其它专用弱电间
楼层间弱电间,主要用于放置楼层网络接入设备,其它各系统楼层间的配线和系统调备。
弱电间照明:
机房的照明按150luX取值;机房内设置应急照明装置,照明度不低于0.5luX。
弱电间供配电:
供电系统采用配电箱施工,包括市电配电箱和UPS输出配电箱。
弱电间空调:
空调由相邻办公室引出的VRV空调导风口送风,在顶面安装排风扇做为排风用途。
机房防雷接地及静电排泄:
符合国家相关防雷接地和静电排泄标准。
9.5系统设计
9.5.1总体要求
中心机房的设计应严格按照国家关于计算机机房有关标准设计、文件图纸规范齐全,系统的设计在满足现有要求的条件下,在空间、容量等方面有充分的扩展余地;系统的施工应满足国家有关质量标准、施工规范的要求;
所有施工材料均应选择国际、国内知名品牌;所有施工材料应符合绿色、环保要求。
9.5.2机房装修工程规划设计
机房区域应是整个行政中心智能化系统安全性、可靠性要求最高、最重要的部分,机房内放置的计算机设备、通讯设备不仅因为高科技产品而需要一个非常严格的操作环境,更重要的是它能否正常运作,对整个的行政中心业务处理和信息管理是至关重要的。因此,机房区域的装饰系统必须达到以下目的及要求:防尘、屏蔽、防静电、空调回风、防漏水设施、隔热、保温、防火等。
行政中心机房区域装修部分主旨是:既要与现代化的计算机通讯设备相匹配,又能通过精良、独特的设计构思,真正体现“现代、高雅、大方、简朴”的整体形象。室内装潢部分的设计将遵循四条基本原则:
第一、体现特点---体现出弱电、电信间的室内装潢特点;
第二、突出重点---在充分考虑计算机、通讯、空调、UPS等设备的安全性、可靠性、先进性的前提下,达到高雅、大方、简朴的风格;
第三、格调淡雅---机房室内装潢基本格调为淡雅;
第四、宜于健康---设计中,在材料的选用方面,要以自然材质为主,充分考虑环保因素。
吊顶装饰工程
机房内吊顶的作用:
在吊顶以上顶棚(或上一层楼板)的空间作为计算机房的回风风库;
安装固定照明灯具及走线;
安装固定自动火灾探测器;
防止灰尘下落;
本系统推荐使用悬吊式吊顶中的轻钢龙骨活动式装配吊顶。活动式装配吊顶,主要是从饰面板的固定方法来分类,饰面板明摆浮搁在龙骨上,更换方便的装配式吊顶。这种龙骨的最大优点在于,即是吊顶的承重杆件,又是吊顶饰面板的压条,将以往传统的密封吊顶、离缝吊顶比较难于处理的工序,用龙骨遮掩起来。这样,既有纵横分格的装饰效果,又有施工安装简便的长处。
吊顶板,我们推荐采用铝合金微孔吊顶板(内衬吸音膜)。铝合金质轻,美观,易清洁,不燃,而且不会生锈,具有一定的电磁屏蔽作用。采用微孔板是考虑到微孔板形象丰富,外型美观,而且可以自然通风而不用开专门的通风口。内衬吸音膜,可以减少精密空调送风时发出的噪音。
吊顶高度可根据现场决定,但是要确保机房的净高(吊顶到静电地板的高度差)不小于2.4米。
隔断装璜工程
隔断墙的特点:
隔断墙不仅不承受荷载,而且还要把自身的重量施加在楼板上。因此其自重应越轻越好;
为了减少隔断墙的占地面积,隔断墙的厚度应适当;
考虑到计算机的更新换代及布局的变更和扩充,隔断墙应设计成易于拆除而又不损坏其它部分的建筑构造;
隔断墙应具有一定的隔声、防火、隔潮、隔热和减少尘埃附着的能力,特别要符合消防防火的要求;
隔断墙设计:
采用全玻隔断。12mm钢化大定玻于吊顶和下隔断相接处双面采用铝塑板包边。基于机房内气体灭火防区的考虑,在防火区域周围——主机房与操作机房之间,采用12mm单层铯钾防火大定玻,以符合消防的要求。
地面工程
在各房间的工程技术设施中,静电地板是一个很重要的组成部分。静电地板铺设在计算机机房的建筑地面上,静电地板上安放着计算机设备及其他电子设备,而在静电地板与建筑地面之间的空间内可以敷设连接设备的各种管线。静电地板具有可拆卸的特点,因此所有设备的导线电缆的连接,管路的连接及检修更换都很方便,敷设路线距离最短,因而可减少信号在传输过程中的损耗。此外,静电地板下空间可作为静压送风风库(或称为静压箱),通过带气流分布风口的静电地板将机房空调送出的冷风送入室内及发热设备机柜内,由于气流分布风口的地板与一般静电地板有互换性的特点,因此机房内能自由地调节气流分布。另外,静电地板可迅速地安装与拆卸、方便设备的布局与调整。为设备的增容和设备的更新换代提供了有利条件。
地板的选用:
采用钢混抗静电活动地板(600×600×35)。
地板高度:
根据国家规范,静电地板高度宜为200~350mm,而采用地板下送风的情况下,一般要求地板高度为350mm。此次机房区域地板架设高度全部为300mm。
保温层:
在精密空调作用下,地板的温度要比下层的温度低好几度。这样,在精密空调作用区域的下层很容易形成冷凝水。这样,会造成装修破坏,并带来电气安全上的隐患。因此在精密空调作用区域下选用10mm厚橡塑板作为防火保温层,以避免上述情况的发生。
门窗工程
门主要为两种:一、钢质防火门,用于机房与外部相连的大门;二、12mm钢化玻璃门,用于机房内其他门,其中消防区域周围的玻璃门采用12mm铯钾单层防火玻璃门。
为满足消防的要求,在气体消防作用区域的窗户要进行防火处理,主要有两种方案:一、采用彩钢板隔墙封窗处理,为了美观,在窗户内侧贴暗膜或者挂上窗帘;二、加装一层铝合金双层中空玻璃窗。双层中空玻璃采用中空玻璃(内层6mm铯基防火玻璃+6A+外层5mm钢化玻璃),以达到防火、保温隔热和防尘的作用。
这两种方案,各有利弊:
方案一的优点,能防磁、屏蔽、抗干扰,缺点是对大楼的外立面有一定的影响,而且没有自然采光。
方案二的优点是自然采光,对外立面无任何影响,缺点是不能防磁、屏蔽、抗干扰。
我们建议采用方案一。
石嘴山科技园办公楼智能化系统 设计方案 宁夏鹏声科技有限公司编制
1、前言 智能化建筑是以科学技术为基础,依据先进的设备和科学的管理,利用计算机及相关的最新技术,将自然生态环境、建筑技术与计算机技术、自动控制技术、通讯与信息处理技术等先进技术相结合的高度综合复杂系统,它为用户提供更加安全、更加舒适、更加方便、更加快捷、更加开放的商务办公、娱乐休闲环境、实现建筑物基础物业管理、安全防范管理以及信息服务等方面的高度自动化,实现节约能源、降低运行成本、保护环境和提高服务质量等目标。 针对科技办公楼项目的具体情况,我们公司融汇多年来的智能化建设的成功经验和智慧,紧紧把握智能化的发展趋势,集成国内外先进的监测、控制和布线产品设备,融合多年来的工程建设经验,推出适合项目具体情况和特点的设计方案。 2、总体规划 2.1综合网络管理设备 2.2设计范围和内容 本次设计包括的建筑为:科技办公楼。 本次设计将提供以上范围的智能与信息设计,包括网络信息化,语音程控系列,综合布线、安全技术防范、等方面,为企业搭建通讯与信息传输平台、建立完善的视频监控系统管理系统。 3、综合布线系统 3.1系统概述 综合布线系统作为网络连接的物理基础和信息传输的通道。而楼层现状每户都是光纤入户后续无法进行综合管理,使用成本高。
3.2系统设计 此次设计采用主干分网,末端自由配置的原则,具体末端网络的分离在管理子系统(配线间)来实现。本次设计的综合布线系统铜缆采用非屏蔽超五类类布线方式。 3.3系统组成 4、视频监控系统 4.1系统概述 监控系统通过安装在主要通道等区域的前端摄像机,将图像传送到管理中心,进行严密的二十四小时电视监控,不仅能在第一时间对违法事件作出快速反应,还能提供事件发生前后一定时间内的查证资料。 本项目系统设计采用全数字方式,图像质量要求不低于四级。 4.2系统组成 系统由前端监控摄像机、网络平台、监视器、存储设备、及线缆组成,电梯专用摄像机采用模拟摄像机方式接入网络。 4.2.1监控点位分布 功能。
技术方案目录 附:施工总进度计划 施工总平面布置图
第一章总体概述 第一节工程概况表一、工程建设概况 二、主要工程及施工内容
三、建筑总体平面布局
第二节建筑设计概况 一、水闸结构平面图 二、水闸纵剖面图
第三节工程自然条件及现场施工条件 一、地理位置 本工程位于某围堤西干堤上,座落于某市某镇某水闸内,水闸出水口连接西江,场外交通方便。 二、工程水文所气象条件 气象特征:某市某镇位于我国低纬度地区,处于北回归线以南,属亚热带季风气侯,雨量充沛,气侯温和,四季常青,台风较多。年无霜期平均为359天,相对湿度平均83%,最大86%,最小81%。 由于受海洋性气侯的调节,气温变化缓和,7月份平均气温28.4℃,一月份平均气温13.1℃,年平均气温21.82℃,年最高气温36.2℃(1987年7月10日),年最低气温-1.32℃(1955年)。年平均蒸发量1448mm,最大年蒸发量1606mm(Φ80蒸发器测量值),多年平均日照时间2320小时,最小年日照时间1785小时。 某市某镇是台风、暴潮频繁侵袭的地区之一。依历史资料分析统计,正面袭击的台风8级以上的平均一年一次,12级台风以上(含12级)约10年一次。台风风向影响最大的是:东部以东南风至东风为主,南部以东南风至面风为主。每逢台风侵袭遇上大潮时,形成台风暴潮,最大增水值达2.19m。 台风是影响某围堤西干堤暴雨的热带天气系统,发源于西太平洋菲律宾群岛以东洋面和南海,90%的台风发生在7月~9月,珠江三角洲是台风经常登陆的沿海地区之一。 水文特征:某市某镇面临海洋,受热带季候风的影响,其降雨量多、强度大、年际变化大、年内分配极不均匀。年平均降雨量1737.0mm,最大年降雨量2669mm(1981年),最小降雨量1001mm(1956年),两者相差2.67倍,区域差异也较大,南部大于北部,山区大于平原,其中北部年平均降雨量1600mm,南部
智能化系统施工方案及质量保证措施 (一)施工准备 1、本工程开工前将组织好图纸会审,尽量将变动设计的资料及早落实解决,以利加工订货和组织施工。 2、根据本工程材料品种和规格较多的特点,及时提出加工订货数量,指派专人落实货源和供货日期。 3、随施工进度做好分阶段的施工组织设计和分项施工方案,并在施工前做好审批、贯彻和交底工作。 4、检查核对各专业设备安装图纸有无矛盾,并考虑好施工时交叉衔接的方法,通过熟悉图纸明确场外制备工程项目,确定与单位施工有关的准备工作。(二)施工方法 1、金属线槽的安装 金属线槽安装前,要根据图纸确定出始端和终端的位置,找出水平或垂直线,用粉袋弹线定位,并根据线槽固定的要求,分匀档距标出支吊架的位置。线槽的标高要根据现场情况确定。一方面要便于以后的敷管和布线,又不影响别的单位施工,另一方面要美观整齐。 金属线槽敷设时,吊点和支持点的距离,应根据工程具体条件确定,一般在直线段固定间距不应大于3 米,在线槽的首端、终端、分支、转角、接头及进出接线盒处不应大于0.5 米。在弱电井中,线槽沿墙敷设,用塑料胀管配自攻螺丝固定。在吊顶内敷设线槽时,用吊架悬吊安装,吊杆用四号角钢制作,对较小的线槽,用L 型支架固定,而较大的线槽,用U 型支架固定。角钢上部通过膨胀螺栓固定在楼板上,角钢与线槽之间用拉钉连接固定。 吊装金属线槽在吊杆安装好以后,进行线槽的组装,首先应安装干线线槽,后安装支线线槽。金属线槽的连接应无间断,直线段连接应采用连接板,用垫圈、弹簧垫圈、螺栓螺母紧固,连接处间隙应紧密、平直。在线槽的两个固定点之间,线槽与线槽的直线段连接点只允许有一个。 桥架间连接板两端要有铜芯接地线,并与接地端的镀锌扁钢相连,最小截面不小于4平方毫米,或全长安装大于4*25镀锌接地扁铁。 桥架安装时应做到安装牢固,横平竖直,沿桥架水平走向的支架间距1.5至
长春建筑学院 毕业设计 施工组织设计方案 学院:土木工程学院 专业:土木工程(建筑工程) 班级:建1206班 姓名:洪心杓
第一章编制说明 第一节编制说明 对承建本工程,我公司具有极大的热忱,对与建设单位的合作充满诚挚的意愿。 我公司组织有关人员认真阅读图纸,详细了解现场情况,编制了本《施工组织设计》。 本《施工组织设计》编制时对工期、质量目标、管理机构设置与劳动组织、施工进度汁划控制、机械设备、主要技术方案、安全、文明施工、环保、季节性施工、总包管理等诸多素尽可能做到充分考虑,突出其科学性、适朋性及针对性。在工程实施之前还要编制详细的实施性施工组织设计或施工方案、措施及作业指导书,指导工程施工,确保在120天工期内完成工程的全部施工内容,其中,外墙工期控制在日历天内全部完成。并使本工程质量达到合格标准,力争创市样板工程,我们承诺:我们会克服一切困难,发扬我公司的优良传统,全力以赴,配备一流的人员班子、一流技术、一流材抖、一流的施工机具和超常的价格,以雄厚的企业整体实力为依托、精良的技术装备和丰富的管理经验为后盾,根据提供的资料进一步优化施工方案,以先进科学施工管理技术,更加合理地调动各种资源,保证以优良的质量、快捷的工棚、优良的施工管理水平和优良的服务,按时交付令业主满意的工程。 第二节编制依据 1、设计施工图纸; 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 4、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 5、《桩基质量检测技术规程》SJG09-99 6、《吉林省建筑地基基础设计规范》DBJ15-31-2003 7、《建筑桩基技术规范》JGJ94-94 8、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 9、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 10、《木结构工程施工质量验收规范》GB50206-2002 11、《屋面工程施工质量验收规范》GB50207-2002 12、《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2002 13、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002 14、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001 15、《建筑工程施工测量规范》
智能化建筑物网络工程设计方案 一、设计依据和设计要求 1、设计依据 (1)智能化建筑概况 建筑规模为地上20层,地下4层,共计24层,地上5层以上为标准层。工程设计范围主要是高层的主楼建筑,总计建筑面积约五万多平方米。 (2)通信信息种类和数量 该智能化建筑的信息种类主要是话音和计算机数据,根据用户提供的各个楼层所需的话音和计算机数据的信息点数量和分布如表1所列,话音信息点为1260个,计算机数据信息点为629个。 (3)机房位置设置 根据用户使用需要和设备配置等要求,在智能化建筑设计中已将用户电话交换机房和计算机主机房的位置,分别确定在5层和7层。 (4)配线架和缆线的设计 为了便于使用管理和维护检修,根据用户要求每个楼层均需设置配线架,用户电话交换机机房设置总配线架。 2、设计标准 根据国内通信行业标准《大楼通信综合布线系统》(YD/T 926·1~3—1997)、《建筑与建筑群结合布线系统工程设计规范》(修订本)(CCECS 72:97)来设计。 3、设计要求 本工程设计要求目前能满足话音和计算机数据的需要,要适当结合今后发展趋势。采用综合布线系统后,使整个网络系统一次布线后,在15~20年内能满足用户发展要求。 二、设计方案的确定 主要是系统构成、各子系统设计线缆选用和连接方式等设计方案。 1、系统构成 根据本工程设计依据和用户实际需要,综合布线系统的工程范围为主楼,无其他建筑,所以没有建筑群子系统,只有主干子系统和水平布线子系统两部分。 综合布线系统为电话话音和计算机数据两大网络系统服务,是它们的传输媒质,也是基础设施部分。 2、各子系统设计 (1)工作区布线 本工程具体配置是根据智能化建筑各部分使用功能不同,按用户通信需要,对各个楼层通信引出端的数据和位置进行考虑,具体内容如下所述。 ① 电话话音通信引出端(信息点)按用户预测要求进行配置。 ② 数据通信引出端一般按房间面积10m2为1个点,超过5m2时增加1个点;特殊用户或房间按实际需要或每间最少设1个点(如秘书室、财务管理室等),用户电话交换机机房内设置不应少于2个点。 (2)缆线类型的选用 ① 认为本工程中可采用非屏蔽系统。因为其技术较为成熟、运行可靠,目前完全可以满足该办公楼的信息需要。
水闸工程施工组织设计书 第一章工程概况 一、工程概述 本闸位于XXXXX流域范庄段,工程段沿河流全长为56米,最宽处为25米。 本次截流建闸的原则是:全面规划,远近结合。全面考虑蓄洪、排洪、灌溉、供水等方面的要求,妥善处理好需要和可能、近期与远期、局部与整体的关系。 二、气象条件 本地气候区域属华北暖湿带半湿润季风型大陆气候区。多年平均气温13.2 0C,最高气温41.1 0C,最低气温—20.7 0C。无霜期平均201天,最长223天,最短179天。年内平均降雨量为574毫米,其中3-4月份平均降雨80毫米,为全年降雨量的13.9%,6-9月份降雨量为429毫米,为全年的74.8%,10月份至次年2月份为65毫米,为全年的11.3%。本地区最大冻土深度为0.42米。 第二章施工总平面布置 根据XX县水务局的要求,加快XX闸工程的实施进度,按时完成本水闸工程的施工任务,因此,我公司编制了本水闸工程的施工方案。 一、施工平面总布置 1 生活办公区、现场生活区、生产布置区(包括砼搅拌区、模板加工区、钢筋加工区)等均布置在河域西侧空地,现场再进行分区规划。 2 用电布置: 根据现场机械用电需求,现场布置容量为10KVA的变频机组。 二、场内外交通
1. 场外交通 利用原有华鲁西的公路进行原材料和机械的运输。 2. 场内交通 场内交通指为满足运输砼、模板、钢筋等原材料需要,从砼拌和场地到建筑基坑内的临时路。 场内临时路计划采用砼路面,临时道路宽4.5m,并在临时路上修建厚15cm、宽2m的C15砼路,临时道路坡比不陡于1:8。 第三章施工总计划 一、总体进度计划
内蒙古博物馆智能化系统施工组织设计方案书 内蒙古博物馆智能化系统施工组织设计方案书(一); 1 编制说明 1.1 编制原则 内蒙古博物馆智能化系统工程施工组织设计中的主要施工方案和施工方法,以及主要生产资源要素的优化配置和诸多方面的施工保障措施等均遵循科学严谨、细致、实用、合理的原则,按照建设单位提供的工程有关资料的内容而编制的本设计是该工程施工中必备文件,也是工程技术资料的组成部分,旨在保障本工程保质保量、安全施工,达到质优、按期、顺利完成的目的的综合阐述。 1.2 关于施工工期及范围 本施工组织设计按工程全部竣工的施工工期考虑编制的,其施工项目范围包括闭路电视监控子系统、可视对讲子系统、家庭智能控制子系统、三表远程抄送子系统、馆区巡更子系统、一卡通消费子系统、停车场管理子系统、设备集中控制子系统、电子公告牌子系统、物业计算机子系统、综合布线子系统、馆区宽带局域网子系统、有线电视子系统、电话子系统。总工期大约475 天(开始施工日期由甲方决定)。 1.3 关于工程进度 本设计中所考虑安排的施工总进度计划将来以甲方要求的工程总进度、以及甲方有关的工程(主要是室内工程)总进度为依据进行设计,工程总计划及工程施工进度也是按前面施工队进度进行设计,便于及时地指导工程施工进度。 1.4 备注说明 本计划因限于各种可能潜在因素的影响,在考虑安排选择施工方案与方法,施工程序、工艺流程、工期计划、质量技术、安全保证措施以及未尽事项等方面难免有遗漏、谬误之处,有待以后予以详细地修正、补充、完善,使其成为本工程施工中必须的指导性文件 2 编制依据 1. 内蒙古博物馆智能化工程招标书 2. 内蒙古博物馆平面图 3. 智能建筑设计标准GB/T 50314-2000 4. 计算机机房设计规范GB 50174-93 5. 民用闭路监视电视系统工程技术规范GB 50198-94 6. 有线电视系统工程技术规范GB 50200-94 7. 建筑设计防火规范GB J16-87 8. 民用建筑电气设计规范JGJ/T 16-92 9. 电气装置工程施工及验收规范GBJ 232-82 10. 建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范CECS 72:97 11. 建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范CECS8997 12. 有线广播录音、播音室声学设计规范和技术用房技术要求GYJ26-86 13. 有线电视加解扰系统通用技术要求GY/T114-94 14. 有线电视广播系统技术规范GY/T106-92 15. 防盗报警控制器材通用技术条件GB 12663-90 16. 安全防范工程程序与要求GA/T75-94 17. 入侵探测器通用技术条件GB 10408.1-89
某小区施工组织设计 云阳县泉河建筑有限公司 施工组织设计(方案)审批表
******小区住宅楼1、2、3、4、5#楼工程 施工组织设计 第一章综合说明 1.1综合说明 我公司为承建该项目工程进行了认真的研究和详细的实地考察并在此基础上确定了合理的施工部署。我们本着科技领先、方案先行的指导思想,对整个工程的总体方案作了全面细致的分析和周密的计划,力求方案达到质量优、工期短、安全、经济的综合优化效果。 本工程按照项目法组织施工,由承建大型项目经验的管理人员组成精干的项目班子,充分发挥我公司的综合施工水平,发扬“团结拼搏,争创一流”的开拓精神。以招标业主规定的承包方式进行工程总承包,精心组织,综合协调,统筹安排,严格控制,使工程施工按计划实施,确保工程质量。 施工工期 根据该工程具体情况,我公司针对各单位工程的分部分项编制了施工进度计划。 我公司技术力量雄厚,机械装备精良并具有土建、安装、装饰一体化服务的综合施工能力,我们采取一些优化的施工安排,确保投标工程如期完成。如我公司中标,我方将立即进行各项准备工作,准备投入的机械设备详见施工机具一览表。对施工工期实行合理控制,动态管理,施工前针对施工过程中的不利因素以及可能发生的趋向变化制定相应的预控方案,事前预防,尽量减少被动;同时根据施工目标要求,在施工方法上推行平行交及立体叉作业法,实行上下左右,前后内外,多工种、多层次穿插,紧密衔接,合理利用劳动力和机械设备,力求均衡有序的施工。
工程质量 我公司将严格按照施工图和国家施工验收规范的要求施工,工程的质量等级目标:云阳县优质工程。为保证质量目标的实现,我公司将从组织上、制度上、措施上、全面落实ISO9002质量保证体系。着重抓好施工前预控和施工过程中的质量监控,要求一次成优。 1.建立以项目技术负责人为首的质量保证体系和监督检查体系,采用质量一票否决制,加强对施工人员、材料构配件质量,施工机械设备,施工方案及施工环境控制。 (1)在人员调动上选派我公司施工经验丰富、队伍素质过硬的分公司承担该工程的施工任务,现场除设立QC质量管理领导小组和配齐各专业专职兼职质量人员外,公司还安排以公司副总工为首的技术领导班子组织现场指导生产。 (2)严格执行原材料和构配件的检验制度,使用优质材料保证工程质量目标的实现。 (3)施工机械设备的选择,以保证项目进度及质量的角度出发,对机械设备的选型、主要性能参数和使用操作等三方面进行控制。 (4)积极采用新技术、新工艺、新材料,深化施工组织设计,优化施工方案,确保方案施工技术上可行,经济上合理,提高工程质量。 (5)加强对影响工程质量的地质、水文、气象及施工现场等因素的控制及周围地下管线的防护。 2.施工过程中实行质量目标管理,严格按照国家新颁布的质量检验标准和施工规范施工。针对本工程特点,设置质量控制点,在施工过程中以工序质量控制为基础,严格执行技术交底、技术复核和工序验收等有效制度,对各工艺进行状态标识,环环相扣,使影响工程质量的各种因素始终处于受控状态。从而保证实现各主要分部、分项工程的质量目标,最终确保工程质量
某某水闸施工组织设计说明书 1概述 xx闸按50年一遇防潮标准设计,水闸建筑物级别为3级,闸中心线布置在顺堤1+997,基础为软基,设计流量541m3/s,闸规模为7孔×5m,总净宽35m,底槛高程-2.0m。外海设计高潮位(P=2%)为5.24m,多年平均高潮位为2.61m,多年平均潮位为0.3m。xx正常水位1.0m,该闸闸上设计洪水位为3.64m(5%)。xx闸承担新虹卫闸和三眼闸上游流域及本围区的洪水排泄入海职能。 xx闸闸室为钢筋混凝土平底板胸墙式结构,16.5*46.84m,闸孔净宽5m共7孔,每孔设一道钢结构工作闸门,采用QP-2*25T螺杆启闭机启闭。闸室和翼墙地基采用φ80cm钻孔灌注桩,桩长35-45m,消力池、护坦基础、闸堤衔接段采用水泥搅拌桩处理(桩长13m,直径φ70cm)。 2施工部署 根据工程目前的实际状况,由于各种因素影响,xx围堰及水闸实际进度已大大落后总进度计划,当务之急是加高加固围堰,使围堰具备挡水功能,尽快进行排水及冲淤作业,从而为xx闸基础施工创造条件。 水电临时设施:电采用自发电,由320KW、160KW柴油发电机
各1台供给。水取自虹卫水闸河,接水管从虹卫水闸引至基坑施工现场。 混凝土采用商品砼与自拌砼相结合的方法,闸室底板、闸墩、消力池、铺盖、翼墙采用商品砼;灌注桩、垫层、灌砌石海漫、格梗、胸墙、检修及启闭平台等采用自拌砼。 xx闸两侧围堰用石碴填筑施工临时场地,高程约2.5米,砼拌合系统、钢筋加工等均设于此处。围堰北侧海堤抛石至4.0m高程,临时房建、发电机房、仓库等设于此处。 施工进度节点控制如下: 1、xx年12月20日:围堰填筑至3.8m高程,封堵挡水; 2、xx年12月25日:xx闸地基处理(桩基)开工; 3、xx年3月15日:地基处理(桩基)完工; 4、xx年7月15日:闸室结构施工至检修平台(4.8m高程), 两侧挡墙施工至设计高程; 5、xx年12月31日:xx闸完工。 3施工顺序 xx闸施工按照“先围堰填筑,后主体工程”的顺序,主体工程施工以闸室为中心,按照“先深后浅、先重后轻、先高后矮、先主后次”的原则进行。 主要项目施工顺序见下图。
某住宅楼施工组织设计方案【精编版】 1. 编制说明及编制依据
第一节编制说明
1、根据本工程的设计特点、功能要求,并对工程资金的合理利用、工程质量负责,以“科学、经济、优质、高效”为编制原则。 2、我公司对本施工组织设计的编制高度重视,召集了参加过类似工程施工、有丰富管理及施工经验的人员,在仔细研究图纸,明确工程特点、充分了解施工环境、准确把握建设方要求的前提下,成立编制专题小组,集思广益、博采众长,力求本方案切合施工实际,可操作性强。 本工程施工组织设计,主要依据目前国家对建设工程质量、工期、安全生产、文明施工、降低噪声、保护环境等一系列的具体化要求,依照建筑法规、条例、标准及有关配套文件和我公司的企业标准等,结合本工程实际,进行了全面而细致的编制。 第二节:编制依据 技术标准规范 《中华人民共和国建筑法》 《建设工程质量管理条例》 《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-87 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-02 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-02 《混凝土结构施工工程质量验收规范》GB50204-02 《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-96 《钢筋焊接及验收规程》 《土方与爆破工程施工及验收规范》(GBJ201—1983) 《地下防水工程施工及验收规范》(GBJ208—1983) 《基坑支护技术规程》(JGJ120—27)
《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ202—1983) 《建筑变形测量规程》(JGJ/T8—1997) 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204—1992) 《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73—1991) 《建筑地面工程施工及验收规范》(GB50209—1995) 《屋面工程技术规范》(GB50207—1994) 《建筑安装工程质量检验评定标准》(GBJ300—1988) 《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301—1988) 《工程测量规范》(GB50026—1993) 2、总体概述 2.1 一般概况 工程名称:文登市香和苑三期24#、25#及幼儿园工程 设计单位:山东源鑫建筑设计有限公司 建设地点:文登市龙山路东、香水路南 建筑规模:7433㎡ 结构类型及层数:钢筋砼框剪结构,6+阁楼、地上3层(局部4层)。 工期:608天(日历天) 质量等级:达到合格标准。 2.2 建筑设计概况 本工程为地上部分,总建筑面积为7433㎡,其中地上3层(局部4层),建筑高度自室外地面到女儿墙顶高23.1m。 建筑安全等级:二级 耐火等级:二级 结构设计使用年限:50年 屋面防水等级:Ⅱ级 抗震设防烈度:8度
建筑智能化工程方案设计 智能建筑开始了迅猛发展,新技术也有了越来越快的更新周期,涉及的管理部门和学科也越来越多,随之要求能与之匹配的管理新模式。在这一背景之下,对于智能建筑自动化系统开展专门的项目管理研究,对有效管理项目有着重要的现实意义。本文分析了建筑智能化系统工程项目集成管理的必要性,下面是整理的建筑智能化工程方案设计,欢迎来参考! 必要性 智能化的建筑工程势必是集成化和一体化的,工程中的各个项目相互关联,任何项目的变化都会直接或间接地影响其他项目。如工程造价的改变会直接影响工程效益,也间接影响到工程的质量与进度。这些影响因素的存在就要求管理决策者科学衡量工程的进度、成本、质量等指标。工程项目管理的难点在于满足用户需求,其本质就是协调好各个工程项目,使它们的呈现保持均衡状态。因此,建筑智能化系统工程的项目集成管理应涵盖项目的进度、质量、成本、满意度、安全、效益等全要素。知识经济和信息时代的到来,使得项目集成管理的重要作用日益凸显,现代工程项目各要素间的密切关联程度不断深化,所以,分析研究项目集成管理时应综合评估各个要素以及实施管理各项内容的理论、技术与方法,整体性、系统性的管理思路就显得很重要。、
可行性 建筑项目的共性。建筑智能化系统是指依托建筑主体,在其内部构建建筑设备自动化系统、通信自动化系统、办公自动化系统三大系统,这些系统优化整合了结构、服务与管理,为人们的生活与工作带来了极大的便利,并且实现了最低的能源消耗和环境污染,可以说是集节能环保、高效、优质于一体。建筑智能化系统工程是一个有机的整体,在建筑智能化系统工程中应用项目集成管理是基于智能化系统工程的相互关联的统一整体,属于一个不可分割的管理结构的思路,同时建设工程是为了满足业主的要求,不同的建设项目要以满足设计功能为条件,优化工程进度、质量和成本等指标。所以项目集成管理在协调工程项目进度、质量、环境、各参与方满意等目标时具有较高的可行性。理论与物质基础。第一,随着建设工程项目的快速发展,项目管理理论有了实质性的提高,在其集成管理体系中融合了多种理论与模型,逐渐成熟的理论与实践经验都将为建设工程项目的发展带来良好的机遇,因此应减少对细小环节的投入,减少相应的工作量。这就要求必须协调、统一各个项目,集成化管理各个项目。第二,在市场经济体制下,建设工程项目各参与方之间是是“协作、共赢”的关系,这就要求各参与方就建设工程项目进行积极的交流与沟通,一致协商,以项目全寿命周期集成管理目标为主线,相互配合,进而实现建设工程
智能化施工组织设计方案 第一章编制依据 1.施工组织设计得指导思想 “南京国际博览中心综合服务楼智能化系统建设”施工组织设计就是按贵方提供得智能化弱电系统设计图,按现行得国家施工验收规程规范、工程质量评定标准、施工操作规程、成都市政府得有关规定,再结合我公司得施工能力、技术准备力量及多年弱电系统工程得设计施工经验与本工程得具体情况进行编制得。 施工组织设计作为直接指导施工得依据,在保证工程质量、工期、安全生产、成本得前提下,对加强施工管理、有效得调配劳动力、提高施工效率、节约工程成本、保证施工现场得安全文明有积极作用。 施工组织设计一旦经甲方与建设监理公司审核认可后,在施工
过程中,我公司一定严格按照本施工组织设计执行。 2.编制范围及内容 1、本工程施工组织设计就是严格按照本弱电系统工程得要求进行质量策划后编制得,在人员、机械、材料供应、平衡调配、施工方案、质量要求、进度安排等方面统一进行部署下完成。 2、我公司高度重视本施工组织设计得编制工作,召集曾从事过类似工程工作得技术专家、有关负责人攻克本工程得重点、难点及特殊部位得施工技术,力求本方案重点突出,具有呼应性、针对性与可操作性。 3、本着对建设单位负责与资金得合理使用、对工程质量得高度责任感,针对本工程设计特点与使用功能要求,我们编制得原则就是:“确保工程质量优、速度快、造价低、操作性强”。同时保证周边与施工现场有良好环境。 3.施工组织设计编制技术依据 ※《智能建筑设计标准》GB/T 50314-2006
※《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 ※《建筑设计防火规范》GB50016—2006 ※《旅馆建筑设计规范》JGJ62-90 ※《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98 ※《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007 ※《安全防范工程技术规范》GB50348-2004 ※《入侵报警系统工程设计规范》GB50394-2007 ※《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007 ※《出入口控制系统工程设计规范》GB50396-2007 ※《有线电视系统工程技术规范》GBJ 50200-1994 ※《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005 ※《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 ※《建筑物防雷设计规范》GB 50057-94 ※《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB500343-2004 ※《厅堂扩声特性设计规范》GB50371-2006 ※《大楼通信综合布线系统标准》YD/T926、1-1997 ※《安全防范工程技术规范》GB50348-2004 ※《视频安防监控系统技术要求》GA/T367—2001 ※《入侵报警系统技术要求》GA/T368—2001 ※《江苏省建筑智能化系统工程设计规范》DB32/181-1998
目录 第一章工程概况 (6) 第二章市场调查 (13) 第三章工程使用的主要规范与标准相关规范 (24) 第四章施工组织方案质量目标及管理目标 (26) 第1节目标管理指标 (26) 第2节质量体系一览表 (27) 第3节保证施工工期的管理 (28) 第4节保证工程质量的管理 (29) 第5节技术措施 (32) 第6节降低工程成本措施 (33) 第五章本程所使用的各种规章制度 (33) 第六章主要施工工艺流程及施工进度计划 (35) 第七章各分部分项的质量控制点及成本核算要求 (36) 第1节各分部分项工程质量控制点各分部分项工程质量控制点 (36) 1
第2节成本核算控制的途径与措施成本核算控制的途径与措施 (39) 第八章本工程的质量目标 (42) 第九章质量管理体系的管理方法 (46) 第1节质量保证体系 (46) 第2节场容及环境管理 (48) 第3节计划调度和技术管理 (51) 1、计划调度管理 (52) 2、技术管理 (53) 3、材料,制品的试验、检验 (55) 4、工程质量的检查和验收 (55) 5、工程技术档案 (58) 第4节料具、设备、构配件管理 (59) 1、施工前的管理工作 (59) 2、现场验收与发放工作 (60) 第5节质量管理和质量保证标准 (62) 2
第十章施工过程控制 (62) 第1节建筑物的定位放线和基础放线 (62) 第2节土方工程 (75) 第3节地下室工程 (77) 第4节脚手架工程 (79) 第5节模板工程 (81) 1、梁模板 (81) 2、墙模板 (82) 3、钢筋工程 (82) 4、混凝土工程 (83) 第6节砌体工程 (88) 第7节装饰工程 (89) 1、外装饰工程 (89) 2、内装饰工程 (94) 3、楼地面工程 (95) 3
1、施工方案与技术措施 工程施工部署 根据建设单位招标文件要求,结合本工程的具体情况,我公司经过认真研究,决定选调我总公司主力施工队伍,调配良好的机械设备,采用切实可行的先进施工工艺,以严肃认真的态度,采取严格的科学组织管理手段,密切与建设单位合作,在确保施工质量的前提下,快速,优质,安全地按期完成施工任务,努力创建优良工程。根据本工程的实际情况,现作如下部署: 1、我公司如中标,在三日迅速调集主要管理人员、施工机械和劳动力进入工地,形成施工能力,同时做好施工准备工作,并根据工程需要和施工现场情况,合理安排必须的施工生产、生活设施,做好施工现场平面布置,布置好管线路,满足工程施工需要。 2、由于本工程的施工现场相对较为适合,故施工现场计划安排必需的施工生产及现场办公设施;其生活设施按照文明施工的要求与施工生产设施分开搭建。本工程施工现场的生产设施计划安排现场工地办公室、会议室、门卫室、材料库、施料堆放场地以及临时厕所等设施。生活设施则计划安排职工宿舍、职工食堂、厕所等设施。
3、土建工程的施工应采取全力突击施工的方式,尽快完成土建工程的施工,消除天气影响因素,确保工程进度,减轻后期施工的工期压力。 4、抽调各专业工种技术骨干,并配足各专业施工人员,组成强有力的施工队伍。科学组织现场施工,充分利用平行流水立体交叉作业法,确保工程保质保量按期完成。 5、由于本工程周围环境要求清洁卫生,达到市容清洁卫生标准。故我公司一旦中标,将对施工现场的临时设施用地及道路均采取硬化地坪处理,消除污染源,为整个工程的文明施工和保护环境创造必要的条件。 6、抓紧做好各种工程材料、构配件的加工、订货工作,并随工程计划进度,配套供应。安排专人作好市场调查,力求就近选择加工单位和大宗材料供应,减少转运环节和损耗,降低工程成本。 7、为保证工期进度,按工种分工序组织施工突击作业队,各工种各专业人员配备齐全,计划一线施工人员最高峰时,拟进10-20人左右。同时组织必要的劳动竞赛与物质奖励,开展赛质量、赛进度、赛安全,赛文明的施工活动。 8、加强施工现场的安全保卫工作,采取切实有力的措施,堵绝一切安全事故隐患,防火、防盗。
3.施工方案 一、施工总进度计划及保证措施 1、施工进度计划 1.1编制依据及原则 (1)响应合同文件工期要求。 (2)以本工程内容、工程量大小、工艺、工法难易程度为依据:类似工程施工经验为参考。 (3)合理安排施工工序。 (4)根据现场的实际情况,进行分区组织流水施工。 (5)充分考虑合同文件中与其它施工单位的配合,最大限度减少施工作业的相互干扰。 (6)体现我公司专业施工技术水平,资源配置合理利用。 1.2施工总工期 1.2.1总工期要求 总工期控制在45日历天内,计划于2017年5月16日开工,具体开工时间以甲方开工令为准。 1.2.2 、总工期计划 综合考虑总工期、节点工期要求及施工组织计划,制定本合同工期计划目标如下: (1)在2017年5月16日开工(或接开工令进场),完成图纸的深化设 计,交业主及相关单位审查,同时与总包桥架安装单位密切配合,核查现场桥架、管路敷设及疏通清理。
(2)线路敷设与安装总包、空调、消防等单位密切配合,各工序,交 叉作业,以节省工期。 (3)设备安装主要与总包、装饰单位密切配合,根据装饰内装的进度合 理调整相应的资源,交叉作业,节省工期。 (4)以上工期计划是根据前述原则,结合我公司能力制定,施工中我 公司将在保证质量、安全、环境、文明施工的前提下,尽量提前。若 有不可控力因素致使阶段工期滞后,将增加人力、物力投入,调整 施工方案,加快后续工程进度以保证总工期。 1.3施工进度计划表 1.3.1网络进度计划图(见附表) 1.3.2关键线路 图纸深化确认-现场管路、桥架复核、清理-线路敷设-吊顶设备安装(与装饰进度同步)-墙面设备安装-机房设备安装-系统调试-资料整理、第三方检测-竣工验收。 建筑设备管理、能耗计量系统需跟随暖通、给排水、电气专业施工进度做好管路、配电箱内设备的预留、安装工作。 2、进度施工保证措施 智能化系统的施工相对于其他安装工程最大的区别在于前期线路敷设到位后,后期设备的安装也基本是装饰工作面成活之后进行,不会影响其他专业的施工,相反其他专业的施工往往影响智能化系统的进度,这是大多数工程后期均面临的问题。 本工程工期紧,体量大,质量要求高,安排本工程总工期45个日历天,为保证按期完成工程任务,我公司针对本工程特点,根据以上主要工期进度控制节点和总体施工进度计划,以及面对各阶段工期计划影响要素,制定了一套完善的工期保证措施及进度计划管理方法。 本工程应在保证工程质量和安全的基础上,确保施工进度。施工中以总进度
建筑智能化系统总体方案设计简述 1、概述 1.1随着计算机技术、网络技术与建筑业的结合,智能建筑与智能住宅小区工程项目迅速发展。建筑智能化正被越来越多的建筑单位所接受。目前智能化设计主要分两个阶段,总体方案设计和施工图设计。建筑工程设计中的一个重要环节初步设计在智能化设计中被忽略。这有以下原因: 1.1.1当建筑工程项目在方案设计阶段时,往往重视建筑设计本身的平、立、剖,而对其它专业,特别是设备工种,包括水、电、暖忽视,只要写一个简单的说明即可,而对智能化设计则未被列入内容,有的甚至不被考虑。 1.1.2当在设计方案评审时,有关主管部门提出或设计单位询问甲方(建设单位)关于智能化设计时,项目已进入初步设计阶段。这时,有的甲方才认识到需要这方面的设计。设计单位才被要求做智能化系统总体方案设计。 1.1.3正当智能化系统总体方案设计进行时,由于工期紧迫,建筑设计已进入施工图阶段,甚至已出桩位图,设计迫在眉梢。智能化系统总体方案甚至未经评审就进入施工图设计。1.1.4部分工程项目在进入施工后才发现缺少智能化系统的设计施工图,重新找设计单位进行智能化系统设计,在招投标时产生总体方案,中标单位直接进入施工图设计。 1.2上述种种情况说明在目前智能化系统设计尚不正规,不能与建筑设计同步进行时,总体方案设计是一个十分重要的环节。 2、总体方案设计内容 总体方案主要由以下几部分组成: 2.1工程概况 叙述本工程区位:建筑总面积、总高度;属民用建筑级别;工程意义;建筑平面功能、用途等。 2.2设计依据 包括国家现行规范、标准、行业标准;建筑单位、主管部门有关文件及具体意见与要求;设计单位建筑等各工种提供的技术资料或文本。 2.3设计原则 智能化子系统配置的总体要求及目标。 2.4智能化子系统配置 列出本工程项目所需设计的所有智能化子系统名称,这要根据不同性质的工程,建筑单位不同的要求而设置不同的智能化子系统。 2.5智能化子系统内容介绍 这部分是设计的实质性内容,需要根据不同的子系统作详细介绍,以一个高层综合楼为例,主要有以下智能化子系统。 2.5.1建筑设备监控系统 该子系统是十分重要的,占全部智能化子系统设计的三分之一工作量,还要与水、电、暖等设备专业密切配合。其主要描述内容有:设计原则;本工程建筑机电设备设置情况,如冷暖空调机组;热源锅炉(热水器);油系统;通风设备;变配电设备;给排水设备;照明设备,包括公共照明、室外照明、泛光照明等;电梯、自动扶梯等;各机电设备的控制要求;分类列出各机电设备监控点数表,并介绍选用监控系统厂商、品牌及系统情况、产品性能的简单介绍。 2.5.2通信网络系统
5.10施工组织设计 施工技术文件及其他投标资料表 投标人:(盖公章) 法定代表人(或委托代理人):(签名) 2009年6月12日
第一章工程概况及主要工程量 1.1编制依据 1.1.1XX市2008年水利闸桥工程《招标文件》及补充通知; 1.1.2现场踏勘、施工调查所获得的资料; 1.1.3招标文件技术要求、施工规范及技术规程、质量检验评定标准及验收办法; 1.1.4我单位现有可投入本工程的施工技术力量和施工机械; 1.1.5我单位拥有的科技成果、技术水平及多年的施工经验。 1.2编制原则 1.2.1按合同工期要求,抓住关键,全面合理的安排施工人员、机械设备及施工作业计划,搞好施工衔接达到均衡生产; 1.2.2充分应用先进的科学技术和施工设备,做到机械化作业、标准化作业、流水作业,坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性、安全可靠性相结合; 1.2.3强化质量管理,树立视优良工程为合格的标准,创一流施工水平,力创精品工程; 1.2.4实施项目法管理,通过对劳务、设备、材料、资金、方案、信息、时间与空间条件的优化处臵,实现成本、工期、质量及社会效益的预期目标; 1.2.5文明施工,保护环境; 1.2.6遵守招标合同文件各项条款要求,全面响应招标文件,认真贯彻招标文件要求。 1.3工程概况 XX市水利闸桥工程始建于一九六五年根治海河期间,这些桥梁在当地经济社会发展中有着十分重要的地位和作用。近二十年来,随着农业经济迅速发展,农村的交通运输量、行车密度和车辆载重大幅度增长,使闸桥处于长期超标运用状态,加速了闸桥的损坏。加之年久失修、老化,维修保养不够。相当多的闸桥发生了不同程度的破损,给当地人民群众的生产、生活带来极大的不便。 第二章施工总布臵及设施设施 2.1 布臵原则及依据
北京优胜大厦机电安装工程 智能化专业施工组织设计方案 文件编号: 工程名称:优胜大厦项目机电工程 工程地点:北京市丰台区 施工单位:国电南瑞股份有限公司 编制单位: 国电南瑞股份有限公司 编制人: 审批人: 审批日期: 2010年月日
第一章工程概况及项目难点分析 第一节工程概况 优胜广场项目位于北京市丰台区,广场主要功能包括甲级写字楼、会议厅和少量辅助性的餐饮和商业。项目总用地面积1011m2,总建筑面积约153783吊,共63层(其中地上58层、地下5层),设计高度303米。 1. 工程合同造价与范围: 优胜广场项目机电工程合同造价约3.83 亿元;承包工程包括: 1.1 机电设备安装、建筑智能化工程进行材料、设备采购、安装、调试、验收、保修、必要的深化设计。 1.2 建筑智能化系统:建筑设备集成管理系统、建筑设备监控系统、能源管理系统、安全防范集成管理系统(含视频监控系统、入侵报警系统、出入口控制系统、电子巡更系统、无线电对讲系统、一卡通管理系统)、停车场管理系统、公共/ 应急广播系统、公众信息系统、UPS 配电系统、机房工程等;包系统深化设计、检测、调试、验收、培训等所有内容,停车场管理系统要办理相关营业手续。 1.3 各设备机房环保处理工程(专业工程暂估价项目):各种设备基础及防震支吊架等制作、安装,噪音处理等。 2. 相关单位: 发包人:优胜房地产开发有限公司 设计单位:北京市建筑设计研究院 监理单位:北京工程建设监理公司 总承包单位:中建三局有限公司 3 施工进度总要求: 计划开工日期:2010年X月X日;计划竣工日期:2012年X月X日前
一、施工组织设计概述 1、编制总思想 遵守国家有关法律法规,信守承诺,履行合约,坚持以顾客为中心的原则,不断提高服务质量,满足用户的需要。实施有效措施以确保结构安全、满足使用功能、消灭质量通病、建设绿色环保型精品工程;以过程控制保质量、科学管理促工期、周密预防保安全、统筹协调顾大局为原则,最终实现按质按期完成施工任务。 2、编制依据 2.1施工合同。 2.1.2施工图纸。 2.2现行国家、省、市有关法规、条例、规定。 2.3现行工程建设国家、行业、地方标准及图集。 2.4工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)。 2.5国际标准化组织(ISO)标准及其它。 3.编制原则 实用、可行、安全、经济、高效、环保、卫生。
二、工程概况 1、工程设计概况
2、项目管理特点分析 2.1施工任务重 本工程的要求工期为20个月,开工时间为5月初,整个工程施工跨越了两个雨季、两个冬季,再考虑一个春节假期,这样实际有利施工时间不到500天,建筑层数多,施工内容多样,设计要求很高,施工任务重。 2.2施工现场管理任务重 由于工程位于开发区珠江路及阿里山路路边,靠近主要交通道路及其它民用建筑,对安全生产、文明施工要求很高,且施工现场非常狭小,造成材料堆场、现场办公及设备等施工布置困难。为较好地解决这个矛盾,首先根据工程各施工阶段分别进行施工平面布置;其次科学安排和编制材料进场计划,做到提前采购、订货,根据工程施工进度计划及施工场地容量组织材料、设备分批次进场,避免因工程材料早进、多进造成现场拥挤和因少进、漏进影响正常施工。 2.3现场组织、协调任务重 由于工程量大且工期紧,施工时必然要广泛采取分段流水和穿插施工,这就产生多工作面多工种同时施工的情况,因此要求施工进度计划编制必须科学,前后工序安排紧凑合理、严密不脱节,工序间不抵触;其次要协调好各施工单位间沟通畅通,各级管理人员岗位责任执行到位,各专业联系畅通,协作顺利均提出很高的要求。 三、施工部署 1、整体施工部署 作为隆祺嘉园二期工程的总承包单位,我公司将本着优质、高效的精神建设本工程,采用项目施工管理办法,建立以项目部为首的管理层,全权组织现场施工管理,并对工程项目的工期、质量、安全、成本等综合效益进行有计划地组织协调