《建筑供配电与照明》试卷A答案

、供电系统对过电流保护装置的基本要求是选择性、速动性、可靠性、安全性。( × ) 、人们俗称的“地线”实际上是保护线 。 ( √ ) /变压器正常运行时的负荷率应控制在额定容60%--70%为宜,以提高其运行效率。 ( × ) 10、短路时总要伴随产生很大短路电流、同时系统电压不变。 ( × ) ~ 、画出TN-C TN-S 的结构图。 # 、计算某建筑用380/220V 三相四线电源供电,已知进户线总计算负荷 =125kw =108k var c c P Q ,。求总视在功率及功率因数。 (1) 视在功率: 2222=125+108=165.2k c c e S P P VA =+ ; SC 165.2==251.8330.38 c c N S I A U = ? 功率因数 1125 cos = 0.765165.2 c c P S φ== SC 、什么是安全电压我国规定的安全电压额定值是多少 安全电压就是不致使人直接致死或致残的电压,根据作业场所操作员条件使用方式供电方式线路等情况分为42、36、24、12、6这几个等级。 《 、什么叫重复接地其功能是什么 除在电源中性点进行的工作接地除外,在PE 线或PEN 线的下列地方进行接地这叫做重复接地,主要是为了确保公共PE 线或PEN 线安全可靠。 (15分) 常用电缆和导线截面选择的原则是什么 答:、①满足发热条件②满足电压损失不超过允许值的条件③满足经济运行条件 ④满足在故障时的热稳定条件⑤ 满足机械强度要求 、这些代号是什么标准:GB JGJ GBJ JJ GB 中华人民共和国国家标准 JGJ 建筑电气设计技术规程 GBJ 国家工程建设标准 JJ 城乡建设环境保护部部标准 TN-C 系统

供配电专业考试买书经验谈和2013年考试复习建议

供配电专业考试买书经验谈和2013 年考试复习建议 今年考试过后,有不少朋友问我供配电专业考试买书的事情,现把自己的经验集中分享给大家: 1. 必买的资料和装备: ①《注册电气工程师执业资格考试专业考试复习指导书 :供配电专业》,中国电力出版社 ②《钢铁企业电力设计手册(上册)》,冶金工业出版社 ③《钢铁企业电力设计手册(下册)》,冶金工业出版社 ④《工业与民用配电设计手册(第三版)》,中国电力出版社 ⑤《照明设计手册(第二版)》,中国电力出版社 ⑥《电气传动自动化技术手册(第三版)》,机械工业出版社 ⑦规范汇编或单行本关于规范汇编目前来说有两个版本: 一个是 08 版汇编:《注册电气工程师执业资格考试专业考试相关标准(供配电专业)》,中国电力出版社, 08 年出版的 一个是 12 版汇编:《注册电气工程师执业资格考试专业考试相关标准(供配电专业)( 2012 年版)》,中国电力出版社, 12 年出版的目前存在的问题是: 08 版汇编虽然全面收录但是年份太老,很多规范已经更新并且目前买不到正版的08版汇编; 12 年汇编虽然是 今年出版的,但是没有收录全,因为版权问题没有收录计划出版社的单行本,而计划出版社的规范恰恰大部分是常用规范。 如果大家是新准备买书的话,我个人建议买: 12 年汇编 + 计划出版社单行本,就刚好互补了,具体规范统计结果大家看附件里面的EXCEL 表格 ⑧计算器,推荐使用卡西欧 fx-991ESPLUS 计算器,淘宝卖 100 元的样子。今年考试见到许多考专业的考生居然使用功能特简单的计算器,而今年有道题目是算五次开根号,有些考生计算器差了算不了,弄得蛋疼。顺便说下改计算器的复数计算功能很有用,今年案例考试上午计算量相当大,如果熟练使用计算器的考生能占不少便宜。 ⑨历年真题,目前电力出版社出了一本《 2012 年注册电气工程师执业资格考试习题集(供配电专业)》,唐海主编,里面包含了08 —10 年的真题和答案,但是有个问题,该书编写者很不负责,很多地方有明显错误,误导大家。并且没有包含05—07 和11 年真题和答案,今 年考试第一天知识考试,有超过半数的题目来自于 06 年和 07 年的真题原题,甚至选项顺序都没有变。 ⑩《建筑物电气装置 500 问》,中国电力出版社,王厚余主编,该书对理解规范条文很有帮助,写的挺好,价格也不贵,大家可以买来看看,个人推荐。 以上资料是必买的,大家可以淘宝或当当网购买,基本买了上面的书就不用再买其他资料了, 2. 考试复习建议 说到复习建议就不得不对 12 年供配电专业考试进行一下简要总结: ①12 年供配电专业考试第一天难度一般,常规题型居多,并且有一半是 07 年专业考试第一天的原题,连选项顺序都没有改变。这让我不由联想到 11 年第一天考试和 10 年考试几乎完全一致。也不知道住建部以后出题会不会也是这样,建议大家以后吧历年真题直接带入考场以节约时间。 ②12 年供配电专业考试第二天案例上午考试,题型计算量大,题目初一看比较简单容易上当,结果算下去越算越多,如果不是有很强的计算能力基本上很难作对。与往年相比上午案例出现了不少新题型,并且由于上午是必做,很多考生上午题目没有做完。 ③12 年供配电专业考试第二天案例下午考试,出题人极为阴险,完全颠覆了以前的出题规律,把难度最大几道题目放在最前面,最简单的题目放在最后,如果按顺序做好多考生就要死翘翘,连续几道大题都做不出来对信心打击大。往年送分的照明计算,今年难度大,出了个奇怪的扇形面积,很多人算错。相反往年最难得电机类题目,今年却是最容易的,很多人一看电机题目根本不敢选做,很可惜。总之住建部考试中心有意提高难度,估计是看到报考人多,而且今年出题的人肯定不是往年那一拨人,风格完全不同。不过话说回来,今年的考试题目出的很有水平,不是往年那种翻书一套公式就完事的题目,考了实际应用和条纹理解,对有实际工程经验的朋友有好处。 12 年供配电专业真题我已经收集了一部分,由于最近工程忙,没时间整理,有时间整理好了我再把答案做出来。对于明年复习的话,我有以下建议: ①复习前期,大家要全面复习,打好基础,有个 2010 年建设部电教中心的视频挺不错,任元会、卞铠生等老师做了详细讲解,时间充足的话可以依着指导书顺着看。 ②平时加强计算能力的训练,很多人照明计算的时候,方法都会,最后扇形面积公式不会,计算导致丢分很可惜。

供配电期末考试含答案

供配电考试 1、工作时间甚短、停歇时间相当长的用电设备,称为短期工作制设备,如:机床上的辅助电动机等。长时间连续工作的用电设备,称为长期工作制设备,如:通风机等。时而工作、时而停歇、反复运行的用电设备,称为断续周期工作制设备,如吊车等。 2、380/220v三相四线制电网采用中性点直接接地运行方式;6~10kv三相三线制电网一般采用中性点经消弧线圈接地运行方式;110kv以及110kv以上的超高压电网采用中性点直接接地运行方式。 3、在选择导线截面时,对于低压照明线路,先按电压损耗选择导线截面,再校验发热条件和机械强度。 4、据设计经验,选择大于35千伏以上高压线先按经济电流密度条件选择,低压照明线先按电压损失选择,6~10kv线路应按发热条件选择。 5、供电质量的主要指标是电压和频率。。 6、电流互感器一次线圈_直接接入__于一次电路内,二次线圈与测量仪表或继电器的电流线圈_串联___。其工作时,二次回路接近于___短路__状态。 7、电能质量的基本指标是电压、频率和供电的连续可靠性,我国采用的工业频率是50 HZ。 8、高压隔离开关没有专门的灭弧装置,所以它不能开断负荷和短路电流,其作用是隔离。高压负荷开关和高压熔断器组合使用时,能在要求不高的场所代替断路器使用,由高压负荷开关负责断开负荷电流,高压熔断器负责短路保护。 9、填写下图中各图形符号和文字符号: 图(a)名称隔离开关,文字符号QS 图(b)名称负荷开关,文字符号QL 图(c)名称断路器,文字符号QF 10、表示工厂变配电所的电能输送和分配路线的电路图,称为一次(主)电路图。 用来表示控制、指示、测量和保护上述电路及其设备运行的电路图称为二次电路图。 二次回路按其性质可分为控制回路、信号回路、测量回路和继保回路等。 一、选择题(每小题10分,共10分) 1、变压器的联通管与油箱顶盖有( C )倾斜度。 A: 8---10% B: 1---1.5% C: 2---4%

供配电专业考试标准.doc

做了一个供配电专业要求的标准和出版年份,因为最近买书的缘故,今年考试可以看看 该帖被浏览了7674次|回复了81次点 /] 2012年度全国注期电气工程师(供配电)专业考试 所使用的规程、规范 1. 《建筑设计防火规范》GB50016-2010; 2. 《建筑照明设计标准》GB50034-2004; 3. 《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005; 4. 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-2005; 5. 《供配电系统设计规范》GB50052-2009; 6. 《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-1994; 7. 《低压配电设计规范》GB50054-2011; 8. 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011; 9. 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010; 10. 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-1992: 11. 《35?11 OkV变电所设计规范》GB50059-2011: 12. 《3kV?110kV高压配电装置》GB50060-2008; 13. 《电力装置的继电保护和白动装置设计规范》GB50062-2008; 14. 《电力装置的电气测量仪表装置设计规范》GB50063-2008; 15. 《住宅设计规范》GB50096-2011。 16. 《火灾日动报警系统设计规范》GB50116-2008: 17. 《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008; 18. 《电子计算机机房设计规范》GB50174-2008; 19. 《有线电视系统工程技术规范》GB50200-1994; 20. 《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007; 21. 《并联电容器装置设计规范》GB50227-2008; 22. 《火力发电厂与变电所设计防火规范》GB50229-2006: 23. 《电力设施抗震设计规范》GB50260-1996; 24. 《城市电力规划规范》GB50293-1993; 25. 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2007;

2017年供配电专业知识案例考试真题(下午卷)

2017年专业案例真题(下午卷) 题1-5:某无人值守110kV变电站,直流系统标称电压为220V,采用直流控制与动力负荷合并供电,蓄电池采用阀控式密闭铅酸蓄电池(贫液),容量为300Ah,单体为2V,直流系统接线如下图所示,其中电缆L1压降为0.5%(计算电流取1.05倍蓄电池1h发电率电流时),电缆L2压降为4%(计算电流取10A时)。请回答下列问题,并列出解答过程。 1. 设控制、保护和信号回路的计算电流分别为2A、4A和1A,若该系统断路器皆不具备短延时保护功能,请问直流系统图中直流断路器S2的额定电流值宜选取下列哪项数值?(S2采用标准型C型脱扣器,S31、S32和S33采用标准型B型脱扣器) A . 6A B . 10A C. 40A D . 63A 2. 某直流电动机额定电流为10A,电源取自该直流系统Ⅰ段母线,母线至该电机电缆长度为120m,求电缆截面宜选取下列哪项数值?(假设电缆为铜芯,载流量按4A/mm2电流密度计算) A . 2.5 mm2 B . 4 mm2 C. 6 mm2 D . 10 mm2 3. 若该直流系统负荷统计如下:控制与保护装置容量2kW,断路器跳闸容量为0.5kW,恢复供电重合闸装置容量为0.8kW,直流应急照明装置容量为2kW,交流不停电装置容量为1kW,采用简化计算法计算蓄电池10h发电率容量时,其计算容量最接近下列哪项数值?(放电终止电压取1.85V) A . 70AH B .73AH C. 85AH D . 88AH 4. 若该直流系统负荷统计如下:控制与保护装置容量8kW,断路器跳闸容量为0.5kW,恢复供电重合闸装置容量为0.2kW,直流应急照明装置容量为10kW,充电装置采用一组高频开关电源,每个模块电流为20A,充电时蓄电池与直流母线不断开,请计算充电装置所需的最小模块数量应为下列哪项数值? A .2 B . 3 C. 4 D . 5 5. 某高压断路器,固有合闸时间为200ms,保护装置动作时间为100ms,其电磁操作机构合闸电流为120A,该合闸回路配有一直流断路器,该断路器最适宜的参数应选择下列哪项数值? A . 额定电流为40A,1倍额定电流下过载脱扣时间大于200ms B . 额定电流为125A,1倍额定电流下过载脱扣时间大于200ms C. 额定电流为40A,3倍额定电流下过载脱扣时间大于200ms D . 额定电流为125A,1倍额定电流下过载脱扣时间大于300ms

供配电技术1(专科) 期末考试试题及参考答案

复习题简答题: 1、电力负荷分级的依据是什么?各级电力负荷对供电有何要求? 答:电力负荷根据对供电可靠性的要求及中断供电在政治、经济上造成的损失或影响的程度进行分级,并针对不同的负荷等级确定其对供电电源的要求。一级负荷应由两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源不至同时受到损坏。容量在200kW以上或有高压用电设备时,应采用两个高压电源或自备柴油发电机供电。特别重要的负荷还必须增设应急电源;二级负荷的供电系统应做到当电力变压器或线路发生常见故障时,不至中断供电或中断供电能及时恢复,宜由两个回路供电;三级负荷对供电无特殊要求,采用单回路供电。 2、什么是负荷持续率?简述用电设备工作制的种类及各有哪些特征。 答:负荷持续率为一个周期内工作时间与工作周期的百分比,用来表征断续周期工作制的设备的工作特性。用电设备的工作制:长期连续工作制,这类设备长期连续运行,负荷比较稳定,在工作时间内,电器载流导体能达到稳定的温升;短时工作制,这类设备的工作时间比较短,而停歇时间相对较长,在工作时间内,电器载流导体不会达到稳定的温升,断电后却能完全冷却;断续周期工作制,这类设备周期性地工作—停歇—工作,如此反复运行,可用负荷持续率来表征其工作特性。 3、常见的照明方式和照明种类有哪些? 答:照明方式是指照明灯具按其布局方式或使用功能而构成的基本形式。可分为一般照明、分区一般照明、局部照明和混合照明四种。通常按照明功能将照明种类分为正常照明、应急照明、值班照明、警卫照明、障碍标志照明、装饰照明和景观照明七种。 4、电力系统中功率因数过低会造成哪些后果?怎样提高功率因数? 答:电力系统中的输、配电线路及变压器和大部分的电能用户具有电感性质,从电源吸收无功功率,从而造成功率因数过低,会造成电能损耗和电压损耗,使变压器等设备使用效率相应降低。补偿措施包括提高自然功率因数,包括正确选择变压器容量和台数、减少供电线路感抗和尽量采用同步电动机等;采用电力电容器进行补偿,可采用在变电所低压侧集中补偿的方式或对无功负荷较大的设备进行就地补偿。 5、简述常用的高压系统主接线方式有哪些?各有什么特点? 答:常用的高压系统的主结线方式有:1)线路—变压器组,这种方式的优点是接

(完整word版)供配电技术期末复习资料

供配电技术期末复习资料一 一填空题 1、电力系统是由发电厂、变电所、电力线路和电能用户组成的一个 整体。 2、变电所的功能是接受电能、变换电能和分配电能。配 电所的功能是接受电能和分配电能。换流站的功能是用于 交流电流和直流电能的相互转换。 3、高压配电所集中接收6?10KV电压,再分配到附近各变 电所和高压用电设备。一般负荷分散、厂区大的大型企业需设置高压配电所。 4、对供配电的基本要求是安全、可靠、优质、经济。 5、如图所示,发电机G的额定电压为10.5KV,变压器1T 的额定电 压为10.5 / 38.5KV ,变压器2T的额定电压为 35 / 10.5KV ,变压器3T的额定电压为10 / 0.4KV 。 6、电力系统中性点的运行方式有四种:中性点不接地系 统、中性点经消弧线圈接地系统、中性点经电阻接地系统、中性点直接接地系统。 7、中性点的运行方式主要取决于单相接地时电气设备绝缘的要求和 对供电可靠性的要求。

& 我国3?63KV系统,一般采用中性点不接地运行方式; 当3?10KV系统接地电流大于30A, 20?63KV系统接地电流大于10A时,应采用中性点经消弧线圈接地的运行方式; 110KV及以上系统和1KV以下的低压系统,采用中性点直接接地运行方式。 9、当中性点不接地系统的单相接地电流超过规定值时, 为了避免产生断续电弧,引起过电压和造成短路,减小接地电弧电流,中性点应经消弧线圈接地。 10、电能的质量指标为电压、频率和可靠性。 11、电压偏离是电压偏移额定电压的幅度。 12、电压波动是指电压的急剧变化。 13、周期性电压急剧变化引起光源光通量急剧波动而造成 人眼视觉不舒服的现象,称为闪变。 14、我国将电力负荷按其对供电可靠性的要求划分为三 类。 15、一级负荷应由两个独立电源供电。 16、二级负荷应由两回线路供电。 17、按其工作制,电力负荷可分为连续工作制负荷、短时工作制 负荷和反复短时工作制负荷。 18、反复短时工作制负荷可用负荷持续率来表示。 19、负荷曲线是表征电力负荷随时间变动情况的一种图 形,反映了用户用电的特点和规律。

供配电复习题(完整版)

供配电复习题(完整版)

供配电复习题 一、填空题 1、配电保护接地的形式可分为TN,TT,IT系统。 2、保护线(PE线)的功能是为保障人身安全,防止触电事故发生的接地线 3、我国常用的电力变压器有Yyn0联结组和Yyn11联结组。 4、常见的电流互感器结线方案有一相式接线,两相V形接线,两相电流差接线,星形链接。 5、电弧是一种具有高温和强光的电游离现象。 6、常用的短路电流计算方法有欧姆法和标幺值法。 7、企业的高压配电线路有高压放射式,高压树干式和高压环形接线等基本结线方式。 8、绝缘导线的敷设方式分明敷和暗敷两种。 9、年平均雷暴日数不超过15天的地区,叫做少雷区。 10、用熔断器保护照明线路时,熔断器应安装在相线上面,在PE线和PEN线上不能安装熔断器。用低压断路保护照明线路时,其过电流脱扣器应安装在主电路上。 11.低压断路器按结构形式分万能式和装置式断路器两大类。 12.母线、电缆和绝缘导线的热稳定性校验通常采用最小热稳定短路情况来进行校验。 13.《供配电系统设计规范》规定:“供电系统应简单可靠同一电压供电系统的配电级数不宜多于两级。” 14.变压器的功率损耗包括铁损耗和铜损耗两部分。 15.目前常用的避雷器有阀式和氧化锌避雷器等。 16、对继电保护装置的要求是选择性速动性灵敏性及可靠性 17、工厂供电的基本要求是安全,可靠,优质,经济。 18、一级负荷中特别重要的负荷,除由两个独立电源供电外,尚应增设备用电源,并严禁其他负荷接入。 19、电能质量的基本指标是额定电压和额定频率,我国采用的工业频率是50HZ。 20、各种高低压开关属开关类电气设备。 21、由于绝缘损坏、误操作及误接、飞禽跨接裸导体,电力系统出现短路故障。 6、防雷装置所有接闪器都必须经过引下线与接地装置相联。 22、继电保护装置的基本要求是:选择性、速动性、可靠性、灵敏性。 23、短路电流的计算方法有标幺值法、欧姆法。 24、电力系统容量超过用户供电系统容量的50倍时,可将电力系统视为无限大容量系统。 25、表示工厂变配电所的电能输送和分配路线的电路图,称为_主接线图或_主电路图。表示用来控制、指示、测量和保护 二、选择题 1.高压断路器的主要功能是( B )。 A.通断正常负荷电流,不能通断短路电流。 B.通断正常负荷电流,切除短路故障。

最新_年注册电气工程师供配电专业考试__上午卷案例汇总

2011_年注册电气工程师供配电专业考试__上午卷案例

2011 年注册电气工程师供配电专业考试上午卷及答案 专业案例题(共 25 题,每题 2 分) 题 1:某电力用户设有 110/10kV 变电站一座和若干 10kV 车间变电所,用户所处海拔高度 1500 米,其供电系统图和已知条件如下: ( 1)、110kV 线路电源侧短路容量为 2000MVA; ( 2)、110kV 电源线路电抗值为 0.4Ω /km; ( 3)、110/10kV 变电站 10kV 母线短路容量 200 MVA; ( 4)、110/10kV 变电站主变容量 20 MVA,短路电抗为 8%,短路损耗90kW。主变两侧额 定电压分别为 110、10.5kV; ( 5)、110/10kV 变电站主变压器采用有载调压; ( 6)、车间 A 设有大容量谐波源,其 7 次谐波折算到 10kV 侧为 33A。 请通过计算分析回答下列问题,并列出解答过程: 1.在最大负荷时,主变压器负载率为 84%,负载功率因数 0.92。请问 110/10kV 变压器电 压损失为下列哪项数值? (A)2.97%(B)3.03%(C)5.64%(D)6.32% 2.计算车间 A 的 7 次谐波电流在 110/10kV 变电站 10kV 母线造成的 7 次谐波电压含有率为 下列哪项数值? (A)2.1(B)2.0(C)2.1%(D)2.0% 3.车间 C 电源线路为截面 185mm 架空线路,在高峰负荷期间负荷约 2000kW,功率因数为 0.7 左右(滞后),车间 C 高压母线电压偏差变化范围为-2%~-7%。为改善车间 C 用电设备 供电质量和节省电耗,说明下列技术措施中哪项是最有效的? (A)向车间 C 供电的电源线路改用大截面导线 (B)提高车间 C 的功率因数到 0.95 (C)减少车间 C 电源线路的谐波电流 (D)加大 110/10kV 变电站 10kV 母线短路容量 4.计算该 110/10kV 变电站的 110kV 供电线路长度大约为下列哪一项数值?

注册供配电专业考试复习心得体会备考经验第1篇

注册供配电专业考试复习心得体会备考经验第1篇 仟帆教育·冀C良骏406737926 大家好,2018年和众多考友一样通过自己的努力,考友之间的交流,恩师耐心细致的解惑,我成了一个幸运儿,通过了注电,回首这一年,为了这个考试高兴过,沮丧过,无奈过,失落过,但是执着的追求从未停止过,现将自己的心得体会和大家一起分享。 1、理性看待注电考试 考注电的人在哪个单位都是焦点,没考的时候很多人会问“复习的怎么样”,考完了就问“过了没”,我想要和大家说的是不管过与否要正视自己的努力。注电的通过与否,一方面在我们的努力、运气、临场发挥和考试技巧,但是更大一方面在于相关部门的试卷质量和考试制度,2014年有些考友复习三个月就过了,他们眼里这个证就跟捡来的一样容易,2013年和2017年很多大神级别的都折戟杀场,2015年你再厉害复习的再好,不让你考你照样过不了,而且每年试卷都有很多错题,2018年下午竟然出现了5道错题,官方上嘴皮子下嘴皮子一碰说让多少人过就多少人过,这里有很多的运气成分。所以我们不要过分在意别人的看法,我们要善待自己,这个浮躁的社会你能坐下来安安静静的看书做题就已经很了不起了,选择了注电就代表我们是对生活有追求的人,对自己负责的人。努力做到不以物喜不以己悲,过了注电也只是下一个阶段的开始,没过注电的考友同样很优秀很棒,虽然没体现在证上,但是别的方面也会带来回报,我也曾经失利过,但是我必须振作起来,因为我付出了,事实证明所学知识给我带来了很多,我是因为注电选择了从施工转设计,我从一个连CAD都不太会使的画图小兵,两年的时间成长成了单位的二次技术主管,注电让我自律,注电让我基础更扎实,接触新技术新知识效率更高。 2、成功永远属于有毅力的人 我们已经不是在校学生,当时的任务就是学习,我们现在充当着不同的社会角色,要应

供配电技术试题以及答案

一、填空题(每题 2 分,共20 分) 1、配电所的任务是()和()电能。 2、电压偏差是指电气设备的( )和( )之差。 3、用电设备的额定电压要与()的额定电压相同。 4、短路全电流为()和()之和。 5、熔断器主要是对电路和设备进行()保护。 6、我国供电系统规定的工频是()。 7、架空线路主要由(),横担,绝缘子,()构成。 8、工厂电力线路的接线方式有()、()和环形接线。 9、工厂供电系统的过电流保护装置有()、()和继电保护。 10、继电器按用途分为()和()两类。 二、判断题(每题 2 分,共 20 分) 1、一般中型工厂电源进线电压是6-10。 () 2、频率和电压是衡量电能质量的两个参数。 ()

3、高压负荷开关有灭弧装置,可以断开短路电流。 () 4、电力系统发生短路故障会产生电动力效应和热效应。 () 5、工厂提高功率因数的方法是并联电容。 () 6、断路器可进行短路保护和过流保护。 () 7、配电所主要设备是变压器。 () 8、负荷开关能带负荷通断电路。 () 9、工厂的低压配电电压一般采用220/380V。() 10、电压互感器工作时二次侧不得短路。() 三、简答题(每题10 分,共 50 分) 1、工厂供电对工业有什么重要作用?对工厂供电工作有什 么要求?

2.什么叫短路?短路的原因有哪些?他对电力系统有哪些危害? 3.工厂的用电设备按工作制可分哪几类?每一类的工作特点如何?并各列举一种设备。 4.电力负荷的含义是什么?电力负荷按重要性分哪几级?各级电力负荷对供电电源有 什么要求? 5.为保证供电系统安全、可靠、优质、经济运行,选择导线和电缆截面要满足什么条件? 四、计算题(每题10 分,共 10 分) 已知某机修车间的金属切削机床组,拥有电压为380V的三相电动机7.5 3台,4 8台,3 17台,1.5 10台.试用需要系数法确定

注册电气工程师专业考试(供配电)2012年经验谈

注册电气工程师专业考试(供配电) 2012年经验谈 (供配电专业) 首先来看命题专家的高见: 注册电气考试象气势汹涌的钱江潮,推波逐浪搅乱了无数人的思考。一年、几个月的努力拼搏,只希望在拿到考卷的这一刻,心十分平静。所有的工程师经历了无数次的考场,但注册电气考试还是第一次。 在考场上有人紧张,有人埋怨,也有人笑。走出考场,有人骂娘,有人沮丧,也有人潇洒。但在我国,注册电气考试毕竟还是刚开展不久,一点也不奇怪。 有人说:考试题目太偏。 根据建筑注册考试的情况,实际上出题的专家们提供的是一个够用5-6年的题库。每年按比例抽出考题,据说今后允许每年有30%的重复概率。因此偏题不带有一般性。 有人说:考试明显有利于电力系统人员。 我国实行的是注册电气考试,不是注册建筑电气考试,因此电力系统考题较多是正常的。我在很多场合多次讲过这话,要引起广大建筑电气界的注意。 有人说:第二天下午案例分析题结果都是文字选择题,查查规范、参考书都可以找得到。案例分析题怎么是这样?大家准备了短路电流计算、继电保护计算、照明计算……,都没有用上。 这值得大家思考。 1、案例分析题特点: 由题干和小题组成。一个大题出二到五个小题,有单选和多选题,有定性分析和定量分析;各小题既有逻辑关系又相对独立。 考查对较复杂的专业知识进行综合分析和运用的能力,运用专业知识解决实际问题的准确性和有效性。 单、多选题可以是文字、数字、和图形等,考记忆、理解、分析、综合、应用等各种能力层次。 1、因此文字案例分析题占一定比例十分正常。 2、今年第二天下午案例分析题考试有50%可选,给大家增值不少。试想明年实行必答

题时(第二天上午),案例分析题的定性分析和定量分析可能趋于正常。 3、专家给案例分析题命题并未完全达到要求。我不能枉加评论,但命题专家有一些已经多年离开工程实践,有一些是学者教授,是否适合工程系列命题?再说,这次考试命题史无前例,他们也是摸着石子过河。 因此,全面地复习不应成为问题,只是要更加注重规范标准的掌握和查阅。考前一个深圳的同志打电话给我,问还有二天,怎么复习?我告诉他,不要拼命做题目了,把这么多规范理一下,便于考试使用。应该是说对啦。 A考生的经验谈: 1、按大纲要求通读复习用书,查阅有关规范。弄清概念,不必太多推敲。 2、典型案例和计算一定要掌握。 3、充分利用可选题机会(第二天下午的),所以复习知识面尽量放宽。有时电力工程问题很简单,不如做电力工程的题更合算。 4、题型要求一定要看清楚。历次考试教训多多。 一、专业考试复习重点 1、掌握国策: 1)大纲中3、4有关安全、节能及谐波防治是近几年的热门话题。安全还包括接地安全;节能还包括照明节能。 2)国家规范强制性条文。 2、掌握电气工程的重点问题: 1)供配电系统有关问题; 2)选址、选型问题,如变电所选址,电器设备、电缆选型等; 3)继电保护和自动装置的设计; 3、掌握有关计算问题: 1)负荷计算; 2)短路电流计算; 3)继电保护整定计算; 4)防雷设计计算; 5)照度计算;

工厂供电期末试题A附答案

《工厂供电》试题(A)附答案 专业:电气自动化 试题说明: 1.本试卷满分共计100分,考试时间90分钟。 2.本试卷共3页,六个大题。 一、填空题(共15空,每空2分,共30分) 1.我国规定的“工频”是50Hz,频率偏差正负,电压偏差正负。2.衡量电能质量的指标主要有电压、和波形。 3.高压断路器具有能熄灭电弧的装置,能用来切断和接通电路中 和断开电路中。 4.短路的形式有:三相短路,两相短路,单相短路。发生短路可能性最大。短路的短路电流最大,因此造成的危害最大。 5.在三相四线制的接地中性线上,不允许装接。 6.变压器的零序过流保护接于变压器的电流互感器上。 7.计算三相电力变压器额定容量的公式是。 8.任何运用中的星形接线设备的中性点均视为设备。9.变压器在额定电压下,二次侧空载时,变压器所产生的损耗叫空载损耗,又称铁损。 10.电压互感器能将变为便于测量的V电压,使仪表等与高压隔离。 11.二次设备是指对的工作进行监、测量、操作和控制的设备。二、选择题(每小题只有一个正确答案,请将符合题目要求的选项选出,并将选项代码填入对应题号的方格内;共10小题,每题1分,共10分)

1. 火力发电厂所用的一次能源是( )。 A. 太阳能 B. 原子核 C. 水 D. 煤 2.某工厂一台10KV,500KW备用发电机组,该发电机的额定电压是()。 A.10KV B.9.5KV C.11KV D.10.5KV 3.万用表使用完毕后应将旋钮置于()档。 A.电阻档 B.交流电压最高档 C.电流档 D.直流电压最高档4.机床上的低压照明灯,其电压不应超过()。 A.110V B.36V C.12V D. 220V 5. 下列电压哪个是低压( )。 A. 6.3KV B. 110KV C. 0.4KV D. 10KV 6.10KV及35KV电压互感器的高压侧应选用( )A的熔断器。 A.0.5 B.1 C.0.1 D.5 7. 由各级电压的电力线路将一些发电厂、变电所和电力用户联系起来的一个发电、输电、变电、配电和用电的整体,称为( )。 A.电力网 B. 电力系统 C.动力系统 D.联合电网 8.变压器短路损耗试验副边电流应该为额定值的()。 A.1倍 B.0.85倍 C.0.5倍 D.0.25倍左右9.三相绕组变压器的零序保护是()和保护区外单相接地故障的后备保护。 A.高压侧绕组 B.中压侧绕组 C.低压侧绕组 D.区外相间故障的后备保护 10.变压器的接线组别表明( )间的关系。 A.两侧线电压相位 B.两侧相电压相位 C.两侧电流相位 D.两侧阻抗大小 三、多项选择题(每小题有两个或两个以上的正确答案,请将正确答案的标号填在题中括号内;共5小题,每小题2分,共10分) 1.我国最常用的三相变压器联结组别有()。 A.Y/Y0-12 B.Y/△-11 C.Y0/△-11 D.Y0/Y-12 E.Y/Y-12 2.一般低压线路选择导线截面应考虑的条件是()。 A.电流发热 B.功率损耗 C.电流经济密度 D.电能损耗 E.机械强度3.变压器空载时的损耗主要包括()。 A.铜损耗 B.功率损耗 C.电压损耗 D.涡流损耗 E.磁滞损耗4.变压器并联运行的条件是()。 A.变压器的接线组别相同

(完整word版)供配电考试复习资料

第一章绪论 1、电力系统运行的要求:安全、可靠、优质、经济 2、用电设备的额定电压Ur与所连接系统的标称电压Un一致 3、发电机的额定电压Ur.G比所连接电网的系统标称电压Un高5%。用于补偿 线路的电压损失。(6kV发电机额定电压为6.3kV,10——10.5) 4、电力变压器的额定电压: 一次绕组:直接接于发电机出线端,则其额定电压应与发电机额定电压相同。 当接于电网时,则等于电网标称电压。 二次绕组:当二次侧线路较短时,比电网标称电压高5%,用来补偿负载内部的电压损失; 当二次侧输电线路较长时,考虑线路电压损失,则应比电网标称 电压高10%。 5、中性点不接地系统——除保护或测量用途的高阻抗接地以外,中性点不接地 的系统。 6、中性点不接地系统发生单相接地故障时,非故障相的对地电压升至电源相电 ,而故障相的对地电容电流将升至正常工作的3倍。 7、当单相接地故障电容电流不大于10A时,可采用中性点不接地方式;当大于 10A又需在接地故障条件下运行时,应采用中性点谐振接地方式(消弧线圈接地)。 8、中性点谐振接地系统——一个或多个中性点通过具有感抗的器件接地的系统。 9、中性点直接接地系统 优点:非故障相对地电压仍为相电压 缺点:供电可靠性因接地故障而中断。 110KV及以上的超高压系统采用电源中性点直接接地方式,以降低电气设备的绝缘水平和造价,防止接地故障后引起的过电压 10、TN系统:电源端中性点直接接地,而装置的外露可导电部分是利用保护导 体连接到那个接地点上。 T接地,N不接地,S五线,C四线TN-C-S系统:三相先四后五线系统 TN-S系统广泛应用在对安全要求及抗电磁干扰要求较高的场所,如办公楼、实验楼、居民楼。在设有配电变电所的建筑中TN-S是最好的选择; TN-C系统不适用于对抗电磁干扰和安全较高的场所; TN-C-S系统自电源到建筑物内电气装置采用经济的TN-C,对安全及抗电磁要求高的场所用TN-S。 11、TT系统:只有一点(中性点)直接接地,而电气装置的外露可导电部分则

供配电专业知识word真题

2006年注册电气工程师(供配电)专业考试概念题(上午卷) 一、单项选择题(共40题,每题1分。每题的备选项中只有一个最符合题意) 1-10.(旧大纲题目-略) 11. “间接电击保护”是针对下面哪一部分的防护措施? (A)电气装置的带电部分 (B)在故障情况下电气装置的外露可导电部分 (C)电气装置外(外部〕可导电部分 (D)电气装置的接地导体 答案:B 12?在爆炸性危险环境的2区,不能选用下列哪一种防爆结构的绕线型感应电动机? (A)隔爆型(B)正压型 (C)增安型(D)无火花型 答案:D 13?某栋25层普通住宅,建筑高度为73米,根据当地航空部分要求需设罝航空障碍标志灯,该楼消防设备用电按一级负荷供电,客梯、生活水泵电力及楼梯照明按二级负荷供电,除航空障碍标志灯外的其余用电设备按三级负荷供 电。该楼的航空障碍标志应按下列哪一项要求供电? (A)—级负荷(B)二级负荷 (C)三级负荷(D —级负荷中特别重要负荷 答案:A 14?周期或短时工作制电动机的设备功率,当采用需要系数法计算负荷时,应将额足功率统一换算到下列哪一项负 荷持续率的有功功率? (A)T =25%(B)T =50% (C)T =75% (D) T =100% 答案:A 15?某配电回路中选用的保护电器符合《低压断路器》(JB1284-85)的标准,假设所选低压断路器瞬时或短延时过 电流脱扣器的整定电流值为2kA,那么该回路的短路电流值不应小于下列哪个数值?B (A) 2.4kV(B) 2.6 kV (C) 3.0 kV(D) 4.0 kV 16?并联电容器装置设计,应根据电网条件、无功补偿要求确定补偿容量。在确定单台电容器额定容量时,下列哪种因素是不需要考虑的? (A)电容器组设计容量 (B)电容器组每相电容串联、并联的台数 (C)宜在电容器产品额定容量系列的优先值中选取 (D)电容器级接线方式(星形、三角形) 答案:D 17?以下是10kV变电所布置的几条原则,其中哪一组是符合规定的?B (A)变电所宜单层布置,当釆用双层布置时,变压器应设在上层,配电室成布置在底层

供配电试题及答案

有的有错误,大家注意了! 测试题:第一章 1、平均额定电压的应用场合为 A.受供电设备 B.线路 C.变压器 D.以上全部 2、电能的质量标准是 A.电压、频率、波形 B.电压、电流、频率 C.电压、电流、波形 D.电压、电流、功率因数 3、国家标准GB12325-90《电能质量?供电电压允许偏差》规定:10kV及以下三相供电电压允许偏差为 A.±10% B.±7% C.±5%+7%,-10% 4、人们俗称的“地线”实际上是 A.中性线 B.保护线 C.保护中性线D.相线 5、如果系统中的N线与PE线全部分开,则此系统称为()系统。 A.TN-C B.TN-S C.TN-C-S D.TT 6、中性点不接地的电力系统当发生单相接地时,正常相对地电压 A.升高为原来的3倍p7 7、我国110kV及以上的超高压系统的电源中性点,通常采用运行方式为 A.不接地 B.直接接地 C.经消弧线圈接地 D.随便 8、我们通常以()为界线来划分高压和低压。 A.1000V B.220V C.380V D.1000KV 9、从供电的角度来说,凡总供电容量不超过()的工厂,可视为小型工厂。 A.500kV A B.100kV A C.5000kV D.1000kV 第二章测试题: 1、如果中断供电将在政治、经济上造成较大损失的称为 A.一级负荷 B.二级负荷 C.三级负荷 D.保安负荷 2、南方某厂的夏日负荷曲线上P1占的时间为10h,冬日负荷曲线上P1占的时间为2h,则年负荷曲线上P1占的时间为 南方T1=200t1+165t2 北方T1=165t1+200t2 A.12h B.2330h C.2050h D.4380h 3、某厂的年最大负荷为1752kW,Tmax为4000h则年平均负荷为 A.800kW B.19200kW C.1752kW D.159.87kW 4、某电焊变压器铭牌额定容量SN=42KV A 暂载率εN%=60功率因数COSφ=0.62,ηN=0.85,给该电焊变压器供电的支线负荷PC为Pe=sqrt(εN/ε100%)P N= sqrt(εN)S N cosφ= A.20.2kW B.40.34kW C.23.76kW D.47.46kW 5、某工厂全年用电量为:有功电度6000万度,无功电度7480万度,则该厂的平均功率因数为2-51 cosφav=1/sqrt(1+(Q/P)2) A.0.78 B.0.626 C.0.56 D.0.44 6、某厂全年用电量为800×104kW.h,原功率因数为0.67,现欲补偿到0.9,则装设BW--10.5--14--1型电容器个数为P36[2-8] A.41个 B.35.6个 C.36个 D.42个 7、变压器的有功功率损耗由___两部分组成 A.有功损耗和无功损耗 B.铁损和铜损 C.电阻损耗和电抗损耗 D.以上都不对 8、满负荷的负荷指的是。 A.动力负荷 B.耗用电能的用电设备 C.耗用电能的用电单位 D.用电设备所耗用的电功率 9、负荷持续率表征___设备的工作特性 A.连续工作制 B.短时工作制 C.断续同期工作制 D.长期工作制 10、尖峰电流是指持续时间为__的短时最大负荷电流。 A.1~2s B.2~5s C.5~10s D.10~15s 第三章测试题: 1、下列哪项不是造成短路的原因 A.不同电位的导电部分之间的低阻性短接 B.电气设备载流部分的绝缘损坏 C.工作人员误操作 D.鸟兽跨接在裸露的相线之间 2、下列说法不正确的是 A.短路时电压要骤降 B.短路时要产生很大的电动力 C.短路要影响电力系统运行的稳定性 D.三相短路将产生较强的不平衡交变磁场 3、下列为对称性短路的是 A.三相短路 B.两相短路 C.单相短路 D.两相接地短路 4、无限大容量电力系统的特点是 A. 系统容量为无限大 B.母线电压恒定不变 C.系统阻抗为零 D.以上都对

扬州大学供配电工程期末考试复习资料

供配电工程期末考试复习资料 一、填空题 1.电力用户配电变压器一次侧额定电压等于电网额定电压,二次侧额定电压高于二次电网额定电压5%~10% ,主要补偿线路电压损失。 2.用电设备的额定电压等于电网额定电压。发电机额定电压比同级电网额定电压高5% ,用于补偿线路电压损失。 3.在我国电力系统中,110kV以上高压系统,为降低绝缘要求,多采用中性点直接接地方式。1kV以下的低压配电系统,考虑到单相用户的使用,中性点通常为直接接地方式。 4.中性点不接地电力系统发生一相接地故障时,中性点对地电压为相电压,非故障相对地电压线电压,但线电压大小及对称性不变,三相电气设备可继续工作2小时。 5. 10kV供电系统广泛采用中性点不接地系统,当系统发生单相接地故障时,线电压不变,三相电气设备继续工作。但流过故障点的接地电流数值较大时,就会在接地点间产生断续电弧引起过电压,损害另外一相绝缘,可能发展成为两相短路故障。因此该系统应当装设绝缘监测装置,必要时还可装设单相接地保护。 6.在中性点不接地的10kV电力系统中,电气设备的绝缘要求必须按线电压电压考虑。若单相接地电容电流超过规定,会产生稳态电弧致使电网出现过电压,危及电气设备安全,此时应采取中性点经消弧线圈或不接地的运行方式。 7.电力用户10kV供电系统多采用中性点不接地方式;220/380V多采用中性点直接接地方式,以利于有利于单相供电设备。 8. 我国电力系统常用的中性点接地方式有中性点不接地,中性点经消弧线圈接地,中性点经直接接地或经小电阻接地。中性点接地方式的选择主要取决于单相接地时供电的连续工作及绝缘等因素。 9.中性点不接地的电力系统在正常运行时,各相对地电容电流对称,各相对地电压为相电压。当发生一相接地故障时,线间电压不变,而非故障相对地 ,故障相电容电流增大到原来的3倍。 10.安全、可靠、经济、优质是对用户供电系统的基本要求。 11.根据规范,一级负荷应由两个独立电源电源供电,二级负荷一般应由两路电源供电,三级负荷一般由一路电源供电。 二、简答题 1.中性点不接地系统在一相接地时有何特点P7 2.低压TN系统与TT系统有何异同P10-P12 3.什么是低压TN系统TN系统有几种形式P10 4.什么是低压配电TN-S系统作图示意。P11 第二章自测题 一、填空题 1.计算电流是指线路中持续时间30分钟的最大负荷电流,而尖峰电流是指线路中持续时间1~2s 的最大负荷电流。按发热条件选择供电系统各元件应采用计算电流,而整定过电流保护动作电流则采用尖峰电流。 2.并联电容器的补偿方式分为三种: 高压集中补偿、低压集中补偿、和分散就地补偿。由于电力负荷的变动性,低压并联电容器组的投切方式一般采用低压集中补偿

注册电气工程师专业考试(供配电专业)考试心得与复习建议

我于 2010 年 9 月参加了注册电气工程师专业考试(供配电专业),分数为:专业知识(上)92 分,专业知识(下)90 分,专业案例(上)44 分,专业案例(下)48 分。分数对得起自己付出的努力,在这个论坛里收获了很多,希望能把自己的复习经验和心得留下来,帮助更多的人顺利通过注册电气专业考试。复习用书建议(必备):(1)指导书:《注册电气工程师(供配电专业)/执业资格考试专业考试复习指导书》中国电力出版社。(2)手册:1、《钢铁企业电力设计手册》(上册)和《钢铁企业电力设计手册》(下册)治金工业出版社; 2、《工业与民用配电设计手册》第三版中国电力出版社; 3、《照明设计手册》第二版中国电力出版社; 4、《电气传动自动化技术手册》第2 版机械工业出版社。(3)规范:注册电气工程师(执业资格考试专业考试相关标准)(供配电专业)或者买59 本规范的单行本(其实买重点考察的22 本就行,下面会细说)。总结:指导书(1 本)+手册(4本)+规范(汇编或者单行本),即可应付考试,至于其他书籍完全不需要买。第 1 天专业知识考试复习经验:专业知识考试分上午和下午,上、下午各 70 道题,其中单选题 40 题,每题分值为 1 分,多选题30 题,每题分值为 2 分,试卷满分 200 分。上下午合并计分,120 分通过。专业知识考试所有的题目基本只要你知道这题的出自哪个规范或手册,并且翻到那里,答案就出来了。因为题干和选项都是规范或者手册里的原文,基本是一字不改。但是总共59 本规范,据我复习以及这么多年考试真题的总结,其中22 本规范是考的比较多的,所以可以专攻这22 本规范,下面我会详细说明。重点考察的22 本规范:1、《电流通过人体的效应》 GBT13870.1-1992; 2、《建筑物电气装置》GB16895.3-2004;3、《3kV-110kV 高压配电装置》GB50060-2008; 4、《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007; 5、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-1992; 6、《低压配电设计规范》GB50054-1995; 7、《建筑物防雷设计规范》GB50057-1994(2000 年版); 8、《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》DLT620-1997; 9、《交流电气装置的接地》DLT621-1997;10、《建筑照明设计标准》GB50034-2004;11、《导体和电器选择设计技术规定》DL5222-2005; 12、《低压配电设计规范》GB50054-1995;13、《10kV 及以下变电所设计规范》GB50053-1994;14、《供配电系统设计规范》GB50052-1995;15、《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB50062-2008;16、《电力工程直流系统设计技术规定》DLT5044-2004;17、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-1998;18、