文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 内抹灰施工方案

内抹灰施工方案

内抹灰施工方案
内抹灰施工方案

涟水县生活垃圾焚烧发电项目墙体抹灰施工方案

工程名称:涟水县生活垃圾焚烧发电项目施工单位:山东淄建集团有限公司

编制人:

审核人:

审批人:

编制日期:2018年4月01日

目录

一、编制依据 (1)

二、蒸压加气混凝土抹灰 (1)

三、厨卫间水泥砂浆抹灰法 (2)

四、质量标准 (4)

五、、墙体形成裂缝的原因分析与防治 (5)

六、质量要求 (7)

七、成品保护措施 (7)

八、安全保证措施 (8)

一、编制依据

执行标准:

DL/T 5210.1-2012电力建设施工质量验收及评价规程第一部分

GB 50210-2001 建筑装修装饰工程质量验收规范。

二、抹灰工程(蒸压加气混凝土抹灰)

1、材料

(1)水泥

采用32.5水泥,应符合〈硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥〉DL/T 5210.1-2012电力建设施工质量验收及评价规程第一部分及(GB/T 175-1999)标准的要求。(材料要求同前)

(2)中砂的材料要求同前。

(3)界面剂应符合〈建筑用界面处理剂〉要求,或按厂家提供的使用说明施工。

(4)满钉8000-10000目0. 7㎜厚冷镀锌钢丝网。

2、作业条件

(1)墙体砌筑已经中间验收合格后;

(2)门窗口、管道、线盒等已安装完毕。

(3)室内抹灰时,屋面和卫生间防水施工完毕并验收合格。

3、抹灰准备

(1)加气混凝土墙抹灰工艺流程:

清除墙面浮灰→修正补平勾缝→洒水湿润基层→做灰饼→专用界面剂108胶水(喷浆)→抹底层灰→墙与梁柱满铺钢丝网处理→(厚的加中层抹面)→层抹面灰→压入玻纤网收光→清理→养护。

(2)抹灰的时间应控制在砌筑完成的7天以后进行,如遇到雨季施工时,砌筑完成和抹灰之间的间隔时间要视墙面的干燥程度适当延长。

(3)抹灰前应先用钢丝刷将墙面满刷一遍,清除影响砂浆与墙面粘附力的松散物、浮灰和污物,随后浇水润湿墙面,将剩余的粉状物冲掉。为避免抹灰砂浆厚薄差异太大而引起开裂、空鼓,应将墙面低凹处修正补平。抹灰前检查灰缝,将饱满度不够的灰缝补满。用改性水泥砂浆或粉刷石膏填补墙面上坑洼不平、缺棱掉角、灰缝不饱满等缺陷。墙与梁柱处理,钉挂镀锌钢丝网,阳角用水泥砂浆护角每边50毫米护角。

(4)抹灰前墙面应保持湿润,含水率保持在10~15%左右,抹灰前可先隔夜对墙面淋水2~3次,具体情况要视当时的气候来定,一般来说夏季温度高,宜在抹灰前半小时,喷水润湿墙面,以墙面不挂水为宜。

(5)抹灰砂浆底灰8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆,或在砂浆中添加有机或无机塑化剂,以增加砂浆的保水性和粘结能力。砂浆强度的选择宜由内到外从低到高过渡,以兼顾基层材料和外部饰面的要求。

(6)抹底层灰前先进行基面处理,用108胶水泥浆拉毛墙面,或者使用专用界面剂作基面处理。基面处理完后在基面处理材料干燥凝固前即抹底层灰。(7)底层灰的强度和膨胀系数应与基层相当,强度较低的1:1:6水泥石灰膏砂浆,同时适当提高砂浆配合比中的中粗砂和砂的比率,以减少砂浆的干燥收缩。底层灰要用抹子刮上墙,厚度在5-8mm以内,带有一定压力的砂浆被挤进孔或缝内形成犬牙交错的连接,既有利于抹灰层与墙面的共同工作,又能使底灰适应基层的变形及找平。

(8)底层灰抹平初凝前,将截好的热镀锌钢丝网铺贴在底层抹灰砂浆表面,并保证热镀锌钢丝网和底层砂浆粘结不掉下,铺贴时应注意不能出现空档及搭接不满足要求等现象(搭接长度≧7)、在砌块墙身与混凝土梁、柱、剪力墙满钉8000-10000目0.7㎜厚热镀锌钢丝网材搭接应平整、连接牢固,搭接长度不小于150mm。

⑼在基层抹灰24小时后检查无空鼓、裂纹现象后,即进行面层抹灰,厚度宜在5~6mm,砂浆用1 :2.5的水泥砂浆,若面层抹灰过厚,则应分层涂抹,抹灰施工时人员配合进行,一人用抹子平稳的拉毛压在拉毛十分用力要均匀、速度要一致,使毛显大小均匀纹路要水平。

(10)在墙面上喷水养护,每天1~2次,养护3天。

凿槽敷管时,应使用专用工具,不得用斧或瓦刀任意砍凿,管道表面应低于墙面4~5mm,并将管道与墙体卡牢,不得有松动、反弹现象,然后浇水湿润,填嵌强度等同砌筑所用的砂浆,与墙面补平,并沿管道敷设方向铺10mm×10mm 钢丝网,其宽度应跨过槽口,每边不小于50mm,绷紧钉牢。

4、砌块与混凝土柱相接

玻纤网

玻纤网

三、厨卫间水泥砂浆抹灰法

(1)墙面拉毛或喷浆

界面剂或参10﹪108胶,配制水泥砂浆,搅拌均匀后用空气压缩机等工具将墙面拉毛,满覆盖墙体表面,毛钉平均厚度3mm,砂浆终凝后,喷水1~2次,养护3天。

(2)找规矩→抹阳角→抹灰饼→冲筋→抹底层灰→墙与梁柱满铺钢丝网处理→(厚的加中层抹面)→层抹面灰→清理→养护。

⑶用托线板和靠尺检查整个墙面的夹带度和垂直度,阴阳角找方,用水泥砂浆1:2抹阳角.用线坠、方尺、拉通线等方法抹灰饼,先在2米高处抹上灰饼,根据上灰饼抹下灰饼,用靠尺找正垂直。灰饼大小5cm见方,水平距离为1.2~1.5米左右。抹灰饼后,再在垂直方向冲筋。

⑶抹底层灰

1、对墙面喷浆处理层喷水润湿。

2、用水泥:砂=1:3的比例配制水泥砂浆。

3、用混合砂浆抹底层灰并用木抹子搓毛,一次抹厚度不超过10mm。

4、底层灰抹平初凝前,将截好的热镀锌钢丝网铺贴在底层抹灰砂浆表面,并保证钢丝网和底层砂浆粘结不掉下,铺贴时应注意不能出现空档及搭接不满足要求等现象(搭接长度≧7)、在砌块墙身与混凝土梁、柱、剪力墙交接处,以及门窗洞边框处和阴角处钉挂10mm×10mm网眼大小的钢丝网,每边宽≧150mm,网材搭接应平整、连接牢固,搭接长度不小于100mm。

(4)抹面层灰

1、对底层或中层抹灰面喷水润湿。

2、用水泥:砂=1:2的比例配制水泥砂浆水泥砂浆抹面层灰,若面层抹灰过厚,则应分层涂抹,抹灰施工时人配合进行二人在抹铝合,一人用抹子平稳的拉毛压在拉毛十用力要均匀、速度要一致,使毛显大小均匀纹路要水平。

4、抹灰总厚度不宜超过25mm。

(5)分隔缝

凡连续墙面面积超过30㎡或抹灰长度超过6m的抹灰墙面均应设分隔缝。(6)为节约用水,表面养护也可采用性能可靠的水性养护剂。

四、质量标准

(1)采用水泥砂浆抹灰工艺,施工前应对供拉毛用的界面剂进行检验,并测定粘结增强系数,记录存档。

(2)加气混凝土抹灰面层应平整、光滑,不得空鼓、开裂。

(3)接缝处网布搭接应不小于100mm。

(4)加气混凝土抹灰墙面执行DL/T 5210.1-2012电力建设施工质量验收及评价规程第一部分及国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)的规定。

五、墙体形成裂缝的原因分析与防治

涉及形成墙体裂缝的因素很多,既有地基沉降、温度变化、干缩变形方面的原因,也有设计构造、材料及施工质量、工程管理方面的原因。根据成因最常见的裂缝可分为四类:一是温度裂缝;二是干燥收缩裂缝,简称干缩裂缝,以及由温度和干缩共同产生的裂缝;三是设计构造造成的裂缝;四是施工质量造成的裂缝。

1.温度裂缝:由于日照及昼夜温差、室内外温差、季节温差所产生的温度变化,会引起材料的热胀、冷缩。当约束条件下温度变形引起的温度应力足够大时,墙体就会产生温度裂缝、如框架梁下沿砌块顶部的水平裂缝,门窗洞边的角裂缝等。

2.干缩裂缝:对于粉煤灰加气砼砌块,随着含水量的降低,材料会产生较大的收缩变形。一般干缩率为0.3mm/m~0.45mm/m。干缩变形的特征是早期发展较快,如果将砌块放置28d能完成约50%的干缩变形。这类变形在墙体上分布广、数量多、裂缝程度也比较严重。如墙体的垂直裂缝、阶梯形裂缝、窗台边斜裂缝、框架柱与填充墙之间的裂缝。

然而上述形成的各种裂缝,往往是在温度应力变形和干燥收缩变形共同作用下形成的。

六、因墙面抹灰造成裂缝的因素有:

(1)抹灰砂浆未采用配套的专用砂浆。

(2)采用普通抹灰砂浆,一般砂浆与砌体的物理力学性能差异较大。如两者的线膨胀、线收缩系数相差很大,两者的强度相差也较大,因砂浆自身收缩产生开裂。

(3)基层清除不干净。当基层处理未采用界面剂时,因抹灰砂浆保水性能不能满足砌块吸水要求引起砂浆开裂。

(4)抹灰一次成活,或分层抹灰无适当间隔时间,或抹灰层过厚未采取加强措施。

(5)对框架柱、梁与砌体之间不同材料的结合部,未采取防裂措施。

(6)夏季施工抹灰后失水过快,冬季施工昼夜温差冻融使砂浆失去粘结力。

综上所述,非承重墙体裂缝状态可分为四种,即水平裂缝,垂直裂缝,八字形裂缝,无规则的阶梯形裂缝、交叉裂缝等。产生以上裂缝的原因很多,要从各方面采取技术控制措施,首先要加强砌块产品管理,保证材料质量。要采用与砌块配套的专用砌筑砂浆与抹面砂浆;同时要针对各种开裂原因,精心设计、精心施工、严格管理,才能有效根治墙体开裂的通病。

七、抹面砂浆

砂浆所用材料的品种和性能应符合设计要求外,还应符合以下要求:

(1)粉煤灰加气砼砌块砌筑墙体时,需要使用配套的专用砌筑砂浆与抹灰砂浆。国家建材行业标准《蒸压加气混凝土用砌筑砂浆与抹面砂浆》(JC 890-2001)是根据砌块对砂浆的功能要求制定的;施工时,抹面砂桨的干密度、抗压强度、抗折强度、粘结强度、收缩性能等指标必须符合标准要求;砂浆的原材料,如水泥、石灰膏、砂、掺合料、外加剂的性能指标,均应符合相应技术标准的规定。

(2)抹面砂浆采用普通砂浆时,对抹面砂浆的技术要求,应符合DL/T 5210.1-2012电力建设施工质量验收及评价规程第一部分和国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GBJ210-2001)及《住宅装饰装修工程施工规范》(GB50327-2001)的规定;对砂浆的原材料、配合比及强度检验,还应符合相应标准规定。

八.墙面抹灰施工

(1)墙抹灰施工前应先安装门窗框、护栏等,并应将墙上的孔洞堵塞密实。

(2)室内墙面、门洞口的阳角应采用1︰2水泥砂浆做暗护角,其高度不应低于2m,每侧宽度不应小于50mm。

(3)当要求抹灰层具有防水、防潮功能时,如厨房、卫生间应采用防水砂浆。

(4)抹灰前基层表面的尘土、舌头灰、污垢、油渍等应清除干净,同时对砌块的缺棱掉角、灰缝不饱满等缺陷要进行填补。若采用普通砂浆抹灰,应将墙面洒水湿润,但墙面不应有挂水。

(5)采用普通砂浆抹灰时,基层表面涂刷专用界面剂或参10﹪107胶水泥浆拉毛墙面,以利基层与抹灰砂浆粘结牢固。当未涂刷界面剂时,底灰可适当掺加乳胶或108胶水。

(6)大面积抹灰前应设置标筋,底灰厚度在8mm以内并压实。找平层及面层应有适当间隔时间,底灰强度不得高于找平层、面层抹灰强度;抹灰应分层进行,当抹灰总厚度等于或大于35mm时,应采用钢丝网加强;对外墙抹灰应作分格缝处理。

(7)外墙抹灰时,夏季采用遮阳蓬布,避免在暴晒下抹灰;冬季应采取防冻措施。

(8)为了防止抹灰层开裂,宜喷洒防裂剂,在抹底灰后喷洒防裂剂。为遇干热、强风天气时,在找平层、面层再喷洒防裂剂。

(9)填充墙与砌体结合部的处理,应在该部位内外两侧,敷设宽度不小于200mm 的钢丝网,在绷紧后分别固定在砼与砌体的底灰上,要保证网片粘结牢固。(10)各抹灰层应防止快干、水冲、撞击和震动;在凝结后应采取措施防止玷污和损坏;对于普通砂浆,抹灰层应在湿润条件下养护、进行浇水养护(7天)。

十.抹灰工程

(1)内墙抹灰:分2-3层抹灰,每层抹灰时间间隙为24小时,严禁抹灰一次成活;所有剪力墙梁、柱交接处超宽150mm的钢丝网,加气混凝土砌块内墙全铺玻纤网(160G/M2)铺牢,再进行扶灰。

㈡.塑钢门窗框与墙体缝隙处理

塑钢门窗框与墙体间隔每边约10mm,先用发泡胶填缝,再用水泥砂浆嵌缝,最后在外边打防水胶。

六、质量要求

1、保证项目:所用材料的品种、质量必须符合设计要求,各抹灰层之间,及抹灰层与基体之间必须粘结牢固,无脱层、空鼓,面层无爆灰和裂缝(风裂除外)等缺陷。

2、基本项目:

(1)中级抹灰:表面光滑、洁净,接槎平整,线角顺直、清晰(毛面纹路均匀一致)。

高级抹灰:表面光滑、洁净,颜色均匀,无抹纹,线角和灰线平直、方正、清晰美观。

(2)护角应符合装饰工程施工规范2.1.9和2.1.10条的规定,表面光滑、平顺,门窗框与墙体缝隙填塞密实,表面平整。

(3)孔洞、槽、盒尺寸正确、方正、整齐、光滑,管道后面抹灰平整。

3、允许偏差项目,见下表。

墙面一般抹灰允许偏差

项次项目允许偏差(mm) 检验方法

普通高级

1 立面垂直 4 3 用2m托线板检查

2 表面平整 4 2 用2m靠尺及楔形塞尺检查

3 阴阳角垂直

4 2 用2m托线板检查

4 阴阳角方正 4 2 用20cm方尺和楔形塞尺检查

5 分格条(缝)平直 4 3 拉5m小线和尺量检查

注:l. 中级抹灰本表第四项阴角方正可不检查。

2. 立面总高度垂直度允许偏差:单层:每层框架或每层大模为H/1000,且不大于20mm,高层框架:高层大模为H/1000,且不大于30mm,用经纬仪、吊线和尺量检查。

七、成品保护

1、翻拆架子时要小心,防止损坏已抹好的水泥墙面,并应及时采取保护措施,防止因工序穿插造成污染和损坏,特别对边角处应钉木板保护,室内运输不要碰坏墙面和墙面阳角

2、各抹灰层在凝结前应防止快干、爆晒、水冲、撞击和振动,以保证其灰层有足够的强度。

3、其他工种施工人员不可蹬踩窗台,防止损坏棱角。

八、安全保证措施

1、施工人员必须戴安全帽。

2、室内抹灰使用的木凳、金属支架应搭设平衡牢固,脚手板跨度小于2米,架子上堆放材料不得过于集中,存放砂浆的灰斗、小桶等要放稳。

3、搭设脚手架不得有探头扳,严禁脚手扳支搭在门窗中帽头、暖气片、水暖管道上。

4、操作前应检查架子、高凳等是否牢固,如发现不安全地方应立即作加固等处理。

5、在室内运输小车时,特别是在房中拐弯时要注意小车把不要把手挤了。

6、现场一切机电设备非操作人员一律禁止乱动。

7、严禁从窗口向扔东西。

8、工作完毕,要做到工完料净场地清,及时清理工作面上不要落地灰及建筑垃圾。

抹灰工程施工方案

三亚海棠湾康莱德·万达希尔顿逸林度假酒店抹灰工程施工专项施工方案报审表 编号: 工程名称三亚海棠湾康莱德?万达希尔 顿逸林度假酒店 施工单位中国建筑第八工程局 版 本 第一版 编制人员: 肖兵 项目经理审核意见 签字: 年 月 日公司总工程师审批(审核)意见: 签字: 年 月 日 三亚海棠湾康莱德·万达希尔顿逸林度假酒店 抹灰工程施工专项施工方案 1工程概况 本工程分内、外墙及顶棚抹灰,抹灰用水泥为32.5R普通硅酸盐水泥,砂为中砂(河砂,严禁使用海砂)。 2编制依据 2.1建筑及结构施工图 2.2《抹灰工程质量验收规范》 2.3《建筑工程施工质量验收统一标准》 3适用范围 适用于KA、KB、KC及KD栋抹灰工程施工。 4施工方法 本工程吊线做灰饼后抹平的施工方法。

4.1、施工准备 4.1.1技术准备 4.1.1.1熟悉图纸,抹灰工程必须由有经验的队伍施工。 4.1.1.2对分项作业人员要做严格的技术交底和安全教育。 4.1.1.3对原材料、施工机具进行仔细检查,确认满足施工要求。 4.1.2机具准备:搅拌机、手推车、2m靠尺、抹子、灰桶、脚手架、脚手 板等。 4.1.3材料准备:32.5R普通硅酸盐水泥,有出厂证明和复试报告。中 砂,使用前过5mm孔径的筛子,进场后复试,各种物质含量指标符合设 计要求。 4.2作业条件:结构施工完毕经有关部门检验合格,抹灰前检查门框的 位置是否正确,与墙体连接是否牢固,连接处用1:3的水泥砂浆分层嵌 塞密实。清理墙体表面的灰尘、油污,并洒水湿润。大面积施工前,先 做样板,经各方确认后再大面积施工。 4.3、外墙抹灰施工工艺 KA、KB、KC及KD栋别墅外墙抹灰设计为: 外墙A(涂料墙面):刷素水泥浆一道(内掺水重3-5%的白乳胶) 12厚1:2.5防水水泥砂浆打底扫毛或划纹道 8厚1:2.5防水水泥砂浆木抹搓平 喷或滚刷底涂料一遍 喷或滚涂料二遍 外墙B(石材墙面):刷素水泥浆一道(内掺水重3-5%的白乳 胶) 15厚1:2.5防水水泥砂浆,分两次抹灰 30厚1:2.5水泥砂浆,分层灌浆 20厚石材面层(背面用双股16号铜丝绑扎与墙面固定) 4.3.1、基层要求: 基层表面灰蹅、污垢要清除干净,墙面凸出部分要剔平,凹进部分用1:3水泥砂浆补平,若墙面过于光滑,应剔毛或满刷一薄层掺10%801 胶的1:1水泥砂浆;检查门窗位置、缝孔是否已经处理好。砌块内外墙

内墙抹灰工程施工方案(最新)

目录 一、工程概况 (2) 1.1、该工程的建设主体 (2) 1.2、工程地址及概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、内墙抹灰做法: (3) 四、施工部署 (4) 4.1、施工准备 (4) 4.2、项目管理机构 (5) 4.3、机械、设备、材料、劳动力配置 (6) 五、施工工艺 (6) 5.1、工艺流程: (6) 5.2、基层清理 (7) 5.3、浇水湿润 (7) 5.4、吊垂直、套方、找规矩、做灰饼 (7) 5.5、做护角 (7) 5.6、抹底灰 (8) 5.7、修抹预留孔洞、配电箱、槽、盒 (8) 5.8、粘钉钢丝网 (8) 5.9、抹罩面灰 (8) 六、质量要求 (9) 6.1、材料要求 (9) 6.2、技术要求 (9) 6.3、质量要求 (9) 6.4、安全要求 (9) 6.5、环境要求 (10) 七、质量标准 (10) 7.1、主控项目 (10) 7.2、一般项目 (10) 八、成品保护 (11) 九、安全文明施工措施 (11) 9.1、安全措施 (12) 9.2、环保措施 (12)

蔚蓝青城II期工程 内墙抹灰工程专项施工方案 一、工程概况 1.1、该工程的建设主体 建设单位:西安天朗置业有限公司 设计单位:宁波市明州建筑设计院有限公司 监理单位:陕西省古都工程监理公司 施工单位:浙江城建建设集团有限公司 质监单位:西安市大兴新区建设工程质量安全监督站 1.2、工程地址及概况 (1)工程地址:西安市大兴东路与桃园南路延伸段交汇处西北角。 (2)3号馆工程概况: 3号馆建筑为地下一层,地上三层,建筑高度17.500m,结构形式采用全现浇框架结构;设计使用年限均为50年,安全等级为二级。 建设规模:建筑面积5313.40㎡ (3)幼儿园工程概况: 幼儿园建筑为地上四层,建筑高度18.1m,结构形式采用现浇框架结构;设计使用年限均为50年,安全等级为二级。 建设规模:建筑面积:4892.41㎡。 本建筑设计正负零米以下墙体为240厚砖砌体,正负零米以上为200厚加气混凝土砌块填充墙,局部墙体厚度100mm。 二、编制依据 2.1、本工程设计图纸 2.2、施工组织设计 2.3、浙江城建的施工工艺 2.4、国家、行业的标准规范、文件等

墙面抹灰施工工艺(1)

室内墙面抹灰。 一、材料要求 (1)水泥 宜采用普通水泥或硅酸盐水泥,也可采用矿渣水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥及复合水泥。 水泥强度等级宜采用32.5 级以上颜色一致、同一批号、同一品种、同一强度等级、同一厂 家生产的产品。 水泥进厂需对产品名称、代号、净含量、强度等级、生产许可证编号、生产地址、出厂编 号、执行标准、日期等进行外观检查,同时验收合格证。 (2)砂 宜采用平均粒径0.35~0.5mm 的中砂,在使用前应根据使用要求过筛,筛好后保持洁净。(3)磨细石灰粉 其细度过0.125mm 的方孔筛,累计筛余量不大于13%,使用前用水浸泡使其充分熟化,熟 化时间最少不小于3d。 浸泡方法:提前备好大容器,均匀地往容器中撒一层生石灰粉,浇一层水,然后再撤一层, 再浇一层水,依次进行,当达到容器的2/3 时,将容器内放满水,使之熟化。 (4)石灰膏 石灰膏与水调和后具有凝固时间快,并在空气中硬化,硬化时体积木收缩的特性。 用块状生石灰淋制时,用筛网过滤,贮存在沉淀池中,使其充分熟化。熟化时间常温一般 不少于15d,用于罩面灰时不少于用直角检测尺检查拉5m线,不足5m拉通线,用钢直尺检查 30d,使用时石灰膏内不得含有未熟化的颗粒和其他杂质。在沉淀池中的石灰膏要加以保护,防止其干燥、冻结和污染。 (5)纸筋 采用白纸筋或草纸筋施工时,使用前要用水浸透(时间不少于三周),并将其捣烂成糊状,并要求洁净、细腻。用于罩面时宜用机械碾磨细腻,也可制成纸浆。要求稻草、麦秆应坚 韧、干燥、不含杂质,其长度不得大于30mm,稻草、麦秆应经石灰浆浸泡处理。 (6)麻刀 必须柔韧干燥,不含杂质,行缝长度一般为凹~30mm,用前4~5d 敲打松散并用石灰膏调好,也可采用合成纤维。

建筑抹灰施工方案方案

目录 目录 (1) 施工方案调整变更索引表 (2) 第一章工程概况 (3) 第二章施工部署 (3) 第四章施工方法 (6) 第五章技术质量保证措施 (9) 第六章安全技术措施 (11) 第七章成品保护措施 (12) 第八章环境保护措施 (13) 附录: (14)

施工方案调整变更索引表 第一章工程概况 1.1工程概况 本工程为现浇钢筋混凝土框架-抗震墙结构.地下室填充墙为粘土砖,

地上为粘土多孔砖墙,墙面抹灰种类为水泥砂浆抹灰及混合砂浆抹灰; 抹灰标准为高级抹灰。 1.2现场条件 现场砌筑工程基本完成; 结构验收通过; 门框安装基本完成; 施工用电由现有闸箱接出。 现场已建砂浆搅拌站。 1.3编制依据 1.3.1x'x'x施工图 1.3.2《建筑施工手册》第三版(5) 1.3.3《建筑装饰工程施工质量验收规范》(GB 50210-2001) 1.3.4《中南标-建筑配件图集合订本》(2000版) 第二章施工部署 2.1准备工作 2.1.1技术准备 1)审图: 施工前,各部门技术人员认真查阅图纸、洽商、方案和相关规范,明 确各部位墙面施工作法,找出抹灰施工中的关键点和难点、疑点,并提 出最佳处理办法,使问题在施工前得以及时解决。施工员、责任工程师等 要及时对作业层进行详细的技术交底,并施工过程中及时检查,防止返工。 2)管理人员及劳务人员培训、教育: 抹灰施工人员进场进行集体培训,提高管理、操作人员安全质量意

识。 3)技术交底: 认真执行技术交底制度。施工前,技术部向分包及各部门进行方案技术交底;责任师写出详细书面技术交底资料,并对施工队伍负责人进行交底,施工队技术负责人对施工人员进行二次交底。 4)结构验收: 结构及二次结构砌筑通过验收并完成隐蔽工程记录。 5)测量放线: 施工班组依据结构1000mm线,三层及其以上为建筑1m线,弹出窗台等部位的控制线,抹灰过程中应注意对测量标线的保护。 2.1.2劳动力、材料、机具设备准备及要求 1)人员准备: 2)材料准备:

抹灰施工方案(最终)

第一章:工程概况 1、工程简介 新兴产业技术创新服务平台一期工程位于哈尔滨市松北新区——哈尔滨科技创新城核心区21号路 m,本工程主塔建筑主体高度180m,为A级高度的东南侧,总工期730日历天,总建筑面积1040912 m,分别为主塔40 高层建筑;裙房建筑高度为18.90m,地下室2层。其中地上部分建筑面积766882 m、裙房3个标准层129672m,地下部分建筑面积195782m,分别为地下车库28292m、个标准层637212 m、餐厅及厨房40752m。 设备用房126742 本工程室内抹灰工程地下室部分为水泥砂浆,地上部分为混合砂浆。抹灰部位确定:地下室外墙内侧,所有卫生间、厨房及附属用房,餐厅,走廊、前室、合用前室内墙面、水井、电井内外混凝土小型空心砌块墙面、楼梯间及机房层内墙面等。其中卫生间、厨房等面砖墙面为水泥砂浆拉毛,其他部位均为水泥砂浆或者混合砂浆抹平。 2、参考规范标准 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001 《建筑施工安全检查技术标准》JGJ59-99 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《住宅装饰装修工程施工规范》GB50327-2001 环境、职业安全健康有关的法律、法规及其他要求。 第二章:施工准备工作 1、技术准备工作 1)与建设单位(工大代建指挥部)及监理方做好沟通,确定设计施工图要求、设计说明,明确各部分做法。

2)本工程抹灰采用干粉预拌砂浆。在施工之前同混凝土搅拌站做好材料的配合比工作,现场砂浆配合比要在设计配比的基础上按现场含水率调整配合比。 3)预拌干粉砂浆必须有材料的产品合格证书、性能检测报告、进场施工记录。 4)技术交底(施工作业指导书)已完成。 2、材料要求 1)水泥 水泥采用PC32.5级普通硅酸盐水泥,要求有出厂质量证明及合格证几复试报告,确认各种质量证明文件的有效性,作为干粉预拌砂浆的质量证明文件附属文件一并上报。 2)砂 宜采用平均粒径0.35-0.5㎜的中砂,使用前过5mm孔径的筛子,使用前也必须进行复试,作为干粉预拌砂浆的质量证明文件附属文件一并上报。 3)石灰膏(石灰粉) 采用石灰膏(石灰粉)必须是经熟化好的,且其中不得其它杂质,符合规范规定要求。其质量证明文件作为干粉预拌砂浆的质量证明文件附属文件一并上报。 3、施工机具 主要机具:手推车、铁锹、筛子、水桶、灰槽、灰勺、刮杠、2m靠尺、木抹子、铁抹子、阴阳角抹子、捋角器、灰桶、线坠、钢卷尺、方尺、水平尺、脚手架、脚手板等。 4、作业条件 1)结构施工完毕经有关部门检验合格。 2)抹灰前检查门窗框的位置是否正确,与墙体连接是否牢固,需埋设的接线盒、电箱、管线、管道套管是否固定牢固。连接处用砂浆分层嵌塞密实。清理墙体表面的灰尘、油污,并洒水湿润。砌体与砼结构交接部位(本工程所有混凝土小型空心砌块墙体)用加强网格布加固,并涂刷素水泥浆掺界面剂。 3)将砼等表面突出部分剔平,蜂窝、麻面等部分剔到实处,并刷胶粘性素水泥浆。然后砂浆分层抹平补齐。脚手眼和废弃的孔洞应堵严,外露钢筋头等要剔除。

内墙面抹灰施工方案(基本原件)

外墙面抹灰施工方案 一、工程概况 本工程为常州普勒赛斯精密机械有限公司车间及办公楼工程,车间为排架结构,建筑面积为14506m2;办公楼为三~四层框架结构,建筑面积为4258m2。 二、施工准备 (一)、技术准备 1、必须经过有关部门进行结构工程验收,合格后方可进行抹灰工程施工。 2、根据图纸设计要求及本工程质量要求,做好样板间或样板墙面,经有关部门认可后方可大面积施工。 3、检查抹灰基层大面的表面平整度、垂直度,验收水暖、电气预埋管道及各种预埋件的安装是否符合设计要求。 4、水泥的凝结时间和安定性复验合格,砂浆配合比符合设计要求。 5、抹灰用的脚手架应先搭设完成,架子要离开墙面200~250mm,并铺设好脚手板,防止落灰在地面上造成浪费。 6、将混凝土表面凸出部分凿平,对蜂窝、麻面、露筋、疏松部分凿到实处,用1:2.5水泥砂浆分层补平,把外露钢筋头和铅丝头等清除。 (二)、材料要求 1、水泥:采用强度等级为32.5的普硅水泥。 2、砂:宜用中砂、中粗砂,砂的含泥量不超过5%,使用前应过筛。 3、石灰膏:应在充分熟化后使用。 4、掺适量青石粉及微沫剂。

5、工具及检测工具:靠尺、塞尺及直角检测尺。 6、砼表面毛化处理:用筛过的砂按1:1配比的水泥浆掺入水泥用量的15%107胶滚涂(滚涂前将砼面隔夜浇水湿润),待水泥砂浆结硬后要洒水湿润养护。 7、所有房间阴阳角塌饼勾方(除圆弧外)。 (一)、墙面粉刷施工顺序: 基层处理→做灰饼→做护角→抹底层灰→抹面层砂浆→(局部拉毛) 1、基层处理:基层面要清除杂物、灰尘,凿平挂浆凸头砼,隔夜应分浇水湿润墙面。其作法如上所说。 2、做灰饼:根据抹灰等级及基层面的平整度,垂直度来决定灰饼的厚度在墙面的四周用1:3水泥砂浆做4个40mm×40mm的灰饼依次上下左右在同一平面上,间隔1.2×1.5m再做一个灰饼,灰饼应勾方。 3、做护角线:墙面阳角,柱面阳角、门洞、窗洞口的阳角处宜用1:2.5水泥砂浆粉护角线,角的两边抹成向内斜坡角度不大于60°的护角尖,护角线每边宽40mm,护角高度不低于2m。 抹层与面层的操作工艺 在两冲筋之间的基层抹上5-8mm底层砂浆,用力抹压使基层缝道充满砂浆,稍后再抹垫层砂浆,使砂浆的表面略高出冲筋面,然后用硬刮尺以冲筋平面为准,从高处刮向低处,再由低处刮向高处用力均匀平衡,冲筋面上不能刮低,也不可添加砂浆,以保持平整,大面积抹完后随即修整预留孔洞四周,箱边槽周,阴阳角及墙顶等相接部分,底层砂浆抹完后,立即作表面平整,垂直度及阴阳角方正

墙面抹灰施工方案

一、工程概况: 本工程为京东中美医院新病房大楼,位于三河市燕郊开发区迎宾北路西侧京东中美医院内,总建筑面积38819.12m2,其中地上建筑面积33591.23m2,地下建筑面积5227.89 m2。该上述工程类别为二类, 其中地下一层,地上十五层, 建筑总高度均为63.6 米。结构形式为钢筋混凝土框剪结构,基础为筏板基础,使用年限为50 年。防火类别:一类;耐火等级为一级,抗震设防为8 度,建筑结构安全等级为二级。防水等级:地下工程防水等级为二级;屋面防水为二级,耐用年限为15 年。外墙均采用200 厚加气混凝土砌块,内墙防火墙为200厚加气混凝土砌块,地下一层、三层采用200 厚加气混凝土砌块,其余均为150厚气混凝土砌块, 采用M5 砂浆砌筑。 二、施工准备 (一)作业条件 1、抹灰部位的主体结构均已验收合格。 2、混凝土表面先刷素水泥浆一道,表面凸出部分剔平,对蜂窝,麻 面,露筋,疏松部分等剔到密实处,用1:2.5 水泥砂浆分层补平,把外露钢筋头和铁丝头等清除掉。 3、对于加气混凝土砖墙面,在抹灰前一天浇水润透。 (二)材质要求 1、水泥:32.5 级矿渣硅酸盐水泥 2、中砂

3、钢丝网片 三)器具 1、刮杠及抹子 2、拖灰板、灰斗及靠尺 3、尺杆及卡子 4、小推车及平锨 5、砂浆搅拌机 三、操作工艺 工艺流程:门窗口四周堵缝→墙面清理粉尘、污垢→浇水湿润墙面→吊垂直找方抹灰饼、找规矩→抹底灰→抹罩面灰。 基层处理:吊直、套方,贴灰饼,抹灰前把基层表面的尘土、砼残渣污垢、隔离剂等清除干净,刮除砖缝中外凸的砂浆; 拉毛处理:用扫帚均匀甩上一层水泥:胶(水泥与胶应充分搅拌均 匀。不得掺水),使其凝固在光滑的基层表面,形成毛刺形状,毛刺长4-5 毫米,终凝后喷水养护(用喷雾器)24h,以手掰不动为好。 3、挂网:加气混凝土砖墙面满挂钢丝网片(18#,5X5),用水泥钢钉固定,钢钉间距500 ㎜。 4、在剪力墙和框架柱不抹灰的部位,加气混凝土砌块墙抹灰至与混凝土剪力墙、框架柱一平,与墙柱交接部位留出1-2 ㎝的缝不抹灰,在抹灰墙面收缩完毕后刮石膏找平,避免开裂;在楼梯间等抹灰的部位,加气混凝土墙上要满挂网,砌块墙和混凝土墙交接部位要挂网,搭接不小于15 ㎝。 5、抹灰工程分二层进行,底灰厚度控制在7mm左右,用力将砂浆压

抹灰施工方案(全面)

目录 抹灰工程施工方案 (1) 1、编制依据 (3) 2、工程概况 (3) 3、抹灰工程做法 (3) 3.1乳胶漆吸音墙面 (3) 3.2水泥砂浆墙面 (3) 3.3乳胶漆砌体墙面1 (4) 3.4乳胶漆砌体墙面2 (4) 3.5面砖饰面墙面 (4) 3.6面砖饰面内墙面 (4) 3.7面砖踢脚 (5) 3.8面砖、涂料外墙面 (5) 4、材料、机具准备及作业条件 (6) 4.1材料准备 (6) 4.2预拌砂浆 (6) 4.3机械、用具准备 (8) 4.4作业条件 (8) 5、施工方法 (9) 5.1内墙抹灰工艺流程 (9) 5.2外墙抹灰工艺流程 (9) 5.3抹灰工程操作手艺 (9) 5.4基层处理 (9) 5.5挂网 (10) 5.6吊垂直、套方、抹灰饼、冲筋 (10) 5.7弹灰层控制线 (11) 5.8抹灰层底 (11) 5.9抹面层砂浆 (12) 5.10养护 (12)

5.11施工顺序及滴水线槽 (12) 6、抹灰工程其它注意事项 (13) 6.1外墙抗裂控制缝 (13) 6.2施工缝后续抹灰施工 (13) 6.4外墙抹灰注意事项 (14) 6.4抹灰层修补 (14) 6.5抹灰工程节点构造 (14) 7、夏雨季施工 (15) 8、质量控制措施 (15) 8.1质量控制要点 (15) 8.2主控项目 (15) 8.3一般项目 (15) 8.4注意事项 (16) 9、墙面抹灰的质量通病及原因分析、防治措施 (17) 9.1裂纹原因分析 (17) 9.2裂纹防治措施 (17) 10、成品保护 (18) 11、安全、文明施工 (19) 1、编制依据 1.1 根据xxxxx工程施工蓝图。

内外墙粉刷施工方案资料

内外墙粉刷技术交底 二.施工准备: 1.材料 1)水泥P-C32.5 2) 沙子:中砂,使用前过孔径5mm,含泥量不超过5%,不得含有杂物。 3)外加剂:聚丙烯纤维 2.主要机器 砂浆搅拌机,筛子(孔径为50m m×50mm.30mm×30mm)水管·托灰板·铁抹子·靠尺板·灰槽·铁锹。阳角抹子。小圆角(三角铁)刮土工。托线板等。 3.作业条件 1)对主体结构工程进行核查验收并取得结构验收手续后,方可进行抹灰工程。 2)气块墙体整修完毕,完成门窗框隔断墙·水暖·电气管线·消防栓箱·配电箱距·有关埋件·木砖等安装埋设工作。 3)灰前对墙体上被剔凿的管线槽,洞进行整修完善。检查门窗框的位置是否正确,安装连接是否牢固,门窗框与墙体之间的缝隙应用1:3水泥砂浆或1:1:6水泥混合砂浆嵌塞严实。 4)抹灰墙面的高度,搭设抹灰用脚手架·高凳·操作平台及架木应离开墙面及门窗口200mm以利操作。架木要稳定·牢固·可靠。5)抹灰应在砌体砌筑完毕后至少七天。

三.操作工艺 1.工艺流程:基层处理—刷界面剂—钉钢丝网—洒水湿润—贴灰墙。冲标筋—搅拌抹灰砂浆加纤维—抹第一遍砂浆—修墙面上的预留线槽孔—抹门窗口水泥砂浆护角—抹罩面灰—抹聚合物水泥砂浆、、。 2.基层处理:首先把砼与墙交接处钉上钢丝网,网宽200mm边压墙,砼面不少于100mm。抹灰前检查加气混凝土墙体。对松动·灰浆不饱满的拼缝及梁板下的顶头缝,用掺水量25%的801胶水浆填密实。将要出墙的舌头灰刮净,墙面的凸出部位剔凿平整。墙面坑凹不平处。砌块缺楞掉角的以及剔凿的设备管线槽洞应用胶水整修密实平顺,用拖线板检查墙体的垂直偏差及平整度,将抹灰基层处理完好。墙体基面不平,局部超厚部分,应先分层找平,每层厚度宜为8mm左右,不得一次填平以免导致开裂、脱落。 3、加强网的设置应符合下列要求: 1)挂网抹灰应做到挂网平整、钉网牢固、抹灰密实; 2)挂网前应清洁基层,除去浮灰油污,修补整平墙面,并保持一定湿度; 3 )挂网应展平,与梁柱或墙体连接可用射钉或预埋的钢筋点焊 固定,间距不宜太大,以保证钢网不变形起拱; 4)网材搭接应平整、连续、牢固、搭接长度不宜小于100mm; 5 )挂网必须置于抹灰层内,不得外露,应防止生锈和腐蚀。4.贴灰饼·冲标筋:用托线板检测一遍墙面不同部位的垂直·平整情况,以墙面的实际高度决定灰饼呵冲筋的数量。一般水平及高度距离

内外墙面抹灰施工方案-上传版

第一章编制依据 本施工方案编制的依据: 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 2、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2018 3、《住宅工程质量分户验收规程》DGJ32/J 103-2010 4、《抹灰石膏》GB/T28627-2012 5、本工程图纸及施工组织设计 第二章工程概况 一、工程概 述: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: ********* 二标段项目位于******** ,工程分布如下:地上为住宅,地下一层为车库,主楼下地下室层高为4.8m, 地库地下室层高为3.65m,总建筑面积118706.1 平方。场地范围内包含四栋34 层(*号楼、*号楼、*号楼、*号楼)、一栋33 层(*号楼)、一栋18 层(* 号楼)、两栋12 层(*号楼、*号楼)。主楼结构形式为剪力墙结构体系,地下车库结构形式为框架结构,砌体均为填充墙体。地下填充墙及地上外墙使用烧结煤矸石多孔砖,地上内墙使用ALC 板。粉刷施工设计要求:

第三章施工准备 、施工准备: 1、材料: 1.1 抹灰砂浆:本工程砂浆采用预拌砂浆,施工前确定供货厂家。 1.2 抹灰石膏:成品袋装材料,施工前确定供货厂家。 抹灰石膏技术要求 2、主要机具: 预拌砂浆储料罐、铁板、铁锹、平锹、大桶、灰槽、胶皮管、水勺、灰勺、小水桶、喷壶、托灰板、木抹子、铁抹子、阴(阳)角抹子、塑料抹子、大杠、中杠、2m 靠尺板、托线板、八字尺、5~7mm 厚方口靠尺、软刮尺、方尺、铁制水平尺、盒尺、钢丝刷、长毛刷、

鸡腿刷、笤帚、粉线包、小白线、錾子、锤子、钳子、钉子、钢筋卡子、线坠、工具袋等。 3、作业条件: 3.1 必须经过主体结构验收合格后方可进行抹灰工程,并弹好1m 水平线。 3.2 抹灰前,应检查门窗附框位置是否正确,与墙连接是否牢固。连接处缝隙应用1∶3 水泥砂浆分层嵌塞密实。 3.3 管道穿越的墙洞和楼板洞,应及时安放套管,并用1∶3 水泥砂浆或豆石混凝土填塞密实;电线管、消火栓箱、配电箱安装完毕,并将背后露明部分钉好钢丝网,接线盒内线管孔封堵。 3.4 根据室内高度和抹灰现场的具体情况,提前搭好抹灰操作用的高凳和架子,架子要离开墙面及墙角200~250mm,以利操作。 3.5 应将混凝土墙、顶板等表面凸出部分剔平,对蜂窝、麻面、露筋等应剔到实处,后用1∶3 水泥砂浆分层补平,把外露钢筋头和铅丝头等事先清除掉。 3.6 抹灰前用笤帚将顶、墙清扫干净,如有油渍或粉状隔离剂,应用10%火碱水刷洗,清水冲净,或用钢丝刷子彻底刷干净。 3.7 抹灰前一天,墙应浇水湿润,抹灰时再用笤帚淋水或喷水湿润。 3.8 楼层较高,施工前应进行操作架搭设,操作架搭设需满足施工需求,并组织验收。 3.9 施工前应对所有安全防护进行检查,所有楼梯口,电梯口, 预留口都应进行安全维护。 第四章施工工艺流程

住宅建筑抹灰工程施工方案和技术措施

住宅建筑抹灰工程施工方案和技术措施 住宅建筑抹灰工程施工方案和技术措施 抹灰空鼓、开裂一直是施工难题和顽症之一。本工程工期特别紧,而线角特别多,施工难度大,因此装修工程提前进入。 在填充墙与框架之间及门窗框与墙体接合处,为防止开裂,接合部位先钉钢丝网覆盖,且在底层抹灰后滚一层防裂剂增加抗裂效果。 砼墙面抹灰:在基层表面涂刷一层界面剂后,再进行抹灰,抹完底灰后再用防裂剂处理。 (一)、准备工作 1. 门窗安装及抹灰予埋件与墙体内部的各种管道安装完毕,并应检查合格。 2. 红砖墙面在抹灰前应浇水湿润,以免空鼓脱落。 3. 根据图纸,进行放线抄平,并弹出基准水平线,放线抄平时应严格控制归方。 4. 检查门窗的位置、开启方向和标高、中心线是否正确。 5. 基层表面必须进行清洁,确保洁净。 (二)、施工工艺流程: 清理、浇水湿润基层→放线→做灰饼→设置标筋→头遍低灰→抹灰护角→养护→中层抹灰→养护→面层抹灰→清理(室内墙面) 室内梁、柱、天棚:基体处理→基层补修→满刮大白腻子→修补→打磨→腻子成活 (三)、抹灰层平均总厚度控制: 顶棚为15mm,内墙面为20mm-25mm (四)、每遍抹灰厚度控制:抹水泥砂浆为5-7mm,抹混合砂浆7-9mm,罩面灰经赶平压实厚不大于2mm。 (五)、材料质量控制: 1、材料采购严格执行物资采购控制程序和顾客提供产品控制程序; 2、水泥:选用早期强度较高、安定性合格的P.O32.5R水泥; 3、砂:砂中不含木屑、草棍等杂物,一般抹灰用的砂过筛,中底层采用中砂,面层采用细砂。 4、石灰膏:淋灰筛孔3×3mm过筛,储存在沉定池中充分熟化; (六)、砂浆搅拌时间: 砂浆采用机械搅拌时间不小于2min; (七)、砂浆稠度控制: 底灰为100-120mm、中灰为70-80mm、面层为100mm。 (八)、墙面抹灰施工操作控制要点: 1. 门窗口边用1:2水泥砂浆嵌填密实。 2. 检查墙面平整度,对凹凸太多的部位应剔平或用1:3水泥 砂浆补平。 3. 墙面脚手孔应堵塞严密,管道通过的墙洞、凿剃墙后安装的管道用1:3水泥砂浆堵塞。 4. 清扫墙面浮灰污物,检查门窗洞口位置尺寸。 5. 根据结构图、建筑图及材料做法确定抹灰面层与建筑轴线的位置关系,并依据楼层轴线及1m建筑标高线放出墨线。对要求严格部位(走廊、卫生间、楼梯间)为检查方便还必须放出中心控制线、踢脚线与踏步控制线。 6. 根据弹好的线确定灰饼的厚度,用1:3水泥砂浆做50mm×50mm的灰饼,间距不大于1.5m,门窗口处补做灰饼。

最终版 抹灰施工方案

目录 1、编制依据 (5) 2、工程概况 (5) 2.1工程简介 (5) 1、建筑名称:天津市万泉实益投资发展有限公司咸水沽镇新兴安置一区住宅楼、地 下车库。 (5) 2、建设地点:本工程位于天津津南区咸水沽镇,该地块东侧为丰收路,南侧为南环 路,北侧为南华路。 (5) 3、建筑面积:本工程总用地面积5.26公顷,总建筑面积为157200㎡,地上建筑面 积为124200㎡,地下建筑面积为33000㎡,其中住宅建筑面积为117800㎡,14、15#住宅楼建筑面积为8580㎡。 (5) 4、设计使用年限为50年。14、15#住宅楼防火设计建筑分类为一类,耐火等级为一 级。屋面防水等级为二级。抗震设防烈度为七度(0.15g)。地上部分主要结构类型为剪力墙,地下部分主要结构为框架。 (5) 5、建筑层数和建筑高度:14、15#住宅楼地上部分主体二十三层,地下一层,建筑 高度为68.8m,地下车库层高度为4m。 (6) 2.2功能划分及选型 (6) 部位 (6) 做法 (6) 备注 (6) 内墙一 (6) (乳胶漆墙面) (6) 1、刷底漆一遍,乳胶漆两边 (6) 1、用于地上合用前室、走道、楼梯间、门厅、电梯机房、屋顶水箱间 (6) 2、清理抹灰基层,满刮腻子一遍 (6) 3、5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 (6) 4、15厚1:1:6水泥石灰砂浆,分两次抹灰 (6) 内墙二 (6) (釉面砖墙面) (6) 1、釉面砖面层用户自理 (6) 1、用于卫生间、厨房 (6) 2、15厚1:3水泥砂浆 (6) 内墙三 (6) (自调温相变内墙) (6) 1、刷建筑胶素水泥一遍,配合比为建筑胶比水=1:4 (6) 1、用于前室中采暖空间之间的墙面 (6) 2、20厚自调温相变保温材料(保温做法参厂家标准) (6) 3、4~6厚抗裂砂浆复合耐碱网布 (6) 4、柔性腻子 (6) 5、刷底漆一遍,乳胶漆两遍 (6) 内墙四 (6)

内墙抹灰施工方案

济南市银座·好望角项目 内 墙 抹 灰 施 工 方 案 编制: 审核: 编制单位:江苏省苏中建设集团股份有限公司

2014-2-28 第一章编制依据 本施工方案编制的依据: 1、山东省建筑设计研究院设计的施工图纸,相关标准图集。 2、合同有关规定,以及对施工场地现场的实地勘察。 3、国家的有关法律、法规、规范和技术标准。 第二章工程概况 一、工程概述: 本工程山东银座置业有限公司开发建设的银座·好望角项目,位于济南市中心位置,工程内容为A座楼、B座楼±0.000以上内墙抹灰工程 设计要求:所用内墙面做法均选用L06J002图集,卫生间、开水间内墙面采用内墙29、30面砖防水内墙,其他均选用内墙5 建设单位:山东银座置业有限公司 设计单位:山东省建筑设计研究院 监理单位:济南市中铁监理公司 总包单位:江苏省苏中建设集团股份有限公司 二、工程目标 1、质量目标:实现对业主的质量承诺,以领先行业水平为目标,严格按照合同条款要求及现行规范标准组织施工,工程质量优良。 2、安全目标:严格执行国家及山东省关于施工现场管理的各项规定,

确保施工安全。

3、工期目标:按期完成施工任务 第三章施工准备 一、施工准备: 1、材料: 1.1 水泥:采用325号复合硅酸盐水泥。有出厂证明或复试单,当出厂超过三个月或已经受潮的水泥,应按试验结果使用。 1.2 砂:中砂,平均粒径为0.35~0.5mm,使用前过5mm孔径的筛子。不得含有草根等杂物。 1.3 石灰膏:石灰膏内不得含有未熟化的颗粒和其他杂质。 2、主要机具: 砂浆搅拌机、磅秤、孔径5mm筛子、窄手推车、铁板、铁锹、平锹、大桶、灰槽、胶皮管、水勺、灰勺、小水桶、喷壶、托灰板、木抹子、铁抹子、阴(阳)角抹子、塑料抹子、大杠、中杠、2m靠尺板、托线板、八字尺、5~7mm厚方口靠尺、软刮尺、方尺、铁制水平尺、盒尺、钢丝刷、长毛刷、鸡腿刷、笤帚、粉线包、小白线、錾子、锤子、钳子、钉子、钢筋卡子、线坠、胶鞋、工具袋等。 3、作业条件: 3.1 必须经过有关部门进行结构工程质量验收,合格后方可进行抹灰工程。并弹好100cm水平线。

墙面抹灰施工方案(汇编)

咸阳奥体中心建设项目 一层、二层B区卫生间墙面抹灰找平施工方 案 编制: 审核: 审批: 陕西省建筑装饰工程公司 咸阳奥体中心建设项目 二零一七年七月

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、施工准备与资源配置计划 (4) 四、施工流程 (5) 五、操作工艺 (6) 六、成品保护...................................................................................................... 错误!未定义书签。 七、质量要求 (8) 八、安全文明施工 (8)

一、工程概况 1、工程名称:咸阳奥体中心建设项目 2、工程地点:陕西省咸阳市秦都区双照镇 3、建设单位:咸阳市统建项目管理办公室 4、设计单位:悉地国际设计顾问(深圳有限公司) 5、总包单位:陕西建工集团有限公司 6、分包单位:陕西省建筑装饰工程公司 7、监理单位:陕西百威建设监理有限公司 3、建筑面积:71055㎡ 4、结构形式:混凝土框剪+平面管桁架悬臂结构 5、施工范围:一层底至一层顶精装、普装,二层B区底至二层B区顶精装,35轴至36轴楼梯间,26轴至27轴楼梯间 6、安全目标:安全生产无重大伤亡事故 二、编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》 GB50210-2001 《建筑装饰装修工程施工工艺标准》 DBJ/T 61-37-2005 《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分) 《砌筑砂浆配合比设计规程》 JGJ/T 98-2011 《钢筋混凝土工程施工及验收规范》 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2015

抹灰工程施工方案73037

一、工程概况..................................................................... - 2 - 1.1编制目的 .................................................................. - 2 - 1.2设计要求 .................................................................. - 2 - 1. 编制依据 ...................................................................... - 2 - 2. 施工准备 ...................................................................... - 3 - 3.1施工准备 .................................................................. - 3 - 3.2材料准备 .................................................................. - 3 - 3.3机具准备 .................................................................. - 4 - 3. 施工程序及操作工艺........................................................... - 4 - 4.1施工程序 .................................................................. - 4 - 4.2操作工艺 .................................................................. - 4 - 4. 质量要求及质量保证措施 ...................................................... - 6 - 5.1质量要求 .................................................................. - 6 - 5.2质量保证措施.............................................................. - 7 - 5. 质量通病及预防措施........................................................... - 7 - 6. 成品保护措施.................................................................. - 8 - 7. 施工安全以及文明施工措施.................................................... - 8 -

外墙抹灰施工方案77732

新乡平原新区“龙源新镇二期”农民安置房项目 外墙抹灰施工专项方案 中国建筑第七工程局有限公司 编制日期:二零一六年六月十七日

目录 1. 编制依据 ...................................................................................................................................................... - 3 - 2.工程概况 ........................................................................................................................................................ - 3 -3.施工准备 ..................................................................................................................................................... - 4 - 3.1作业准备 (4) 3.2劳动力配置 (5) 3.3机械、工具配置 (6) 3.4材料配备 (6) 4.施工方法 ..................................................................................................................................................... - 7 - 4.1工艺流程 (7) 4.2操作工艺 (7) 4.3细部要求 (9) 4.4质量要求 (10) 4.5应注意的质量问题 (11) 5.质量保证措施 .......................................................................................................................................... - 13 - 5.1材料质量保证措施 (13) 5.2技术措施 (13) 6.施工进度保证措施 .................................................................................................................................. - 14 -7.安全文明施工措施 .................................................................................................................................. - 14 -8.成品保护措施 .......................................................................................................................................... - 16 -9.环境保护措施 .......................................................................................................................................... - 16 -

室内、室外墙面抹灰工程施工方案

装饰工程施工方案 1工程概况: 1.1综述 42#楼建筑面积为6451.81m2,建筑11层,檐口高度为35.3m。 均为单元式高层商住楼。首层商铺,层高 4.16m。标准层住宅,层高2.9 m。结 构形式为短肢剪力墙结构,外墙采用煤矸石空心砖砌筑。内墙采用炉渣空心砌块和红砖砌筑。 1.2装饰工程中各分项工程 1.2.1室内装饰抹灰:卧室、客厅、餐厅墙面为18厚混合砂浆搓麻面;厨房、 卫生间为20厚水泥砂浆搓麻面。踢脚为1:2水泥砂浆暗踢脚。 1.2.2外墙基层找平抹灰:20厚1: 2.5水泥砂浆找平。 1.2.3外墙装饰面砖:外墙装饰面砖甲供 1.2.4天棚装饰刮棚:水泥:重钙粉:聚乙烯胶=1: 3:4刮棚两遍。 1.3编制说明 针对本标段内装饰工程设计特点,参照国家、行业标准及规范编制本方案。在装饰工程施工过程中参照本公司企业标准施工技术操作规程,认真执行本方案。 本工程施工期间处于雨季,故本方案仅考虑雨季施工,不做冬季施工安排。 2施工准备 在装饰抹灰施工前,由建设单位及监理工程师对主体结构工程进行全面的质量检验评定,达到合格并完成验收手续后方可进行装饰工程施工工序。 2.1材料要求 材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告完成。 2.1.1水泥:采用复合硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,水泥强度等级为32.5级。颜色一致、同一批号、同一品种、同一强度等级、同一厂家生产的产品。

水泥进场需对产品名、代号、净含量、强度等级、生产许可证编号、生产地址、出厂编号、执行标准、日期等进行外观检查,同时验收合格证。使用前或出厂日期超过三个月必须复验,合格后方可使用。不同品种、不同强度等级的水泥不得混合使用。 2.1.2砂:采用平均粒径0.35?0.5mm的中砂,要求颗粒坚硬,不含有机有害物质,含泥量不大于3%在使用前应根据使用要求过筛,筛好后保持洁净。 2.1.3胶粘剂:采用长春市长白山防水建材厂生产的108胶,经检验合格并应符合环保要求。 2.1.4耐碱高分子化合物涂塑玻璃纤维网格布:严格按设计变更执行 2.1.5重盖粉:严格按设计变更执行 2.1.6面砖:面砖的表面光洁、方正、平整、质地坚固,其品种、规格、尺寸、色泽、图案应均匀一致,必须符合设计规定。不得有缺棱、掉角、暗痕和裂纹等缺陷。其性能指标均应符合现行国家标准的规定,釉面砖的吸水率不得大于10%。 2.2主要机具 2.2.1砂浆搅拌机:根据现场使用情况选择鼓筒混凝土搅拌机等。 2.2.2瓷砖切割机:采用ZIE-SM-110型电动石材切割机。 2.2.3手推车:装饰工程均采用普通式翻斗车。手推车轮胎为充气胶胎轮。 2.2.4施工工具:铁锹、孔径5mm筛子、水桶(大小)、灰槽、灰勺、刮杠(大 2.5m、中1.5m)、靠尺板(2m)、线坠、钢卷尺、方尺、托灰板、铁抹子、塑料抹子、方口尺、长舌铁抹子、金属水平尺、软水管、长毛刷、钢丝刷、笤帚、喷壶、小线、钻子(尖、扁)、粉线袋、铁锤、钳子、钉子、托线板、钢片开刀、小灰铲、勾缝溜子、红铅笔、擦布、工具袋等。 2.3作业条件 2.3.1主体结构必须经过相关单位(建设单位、施工单位、监理单位、设计单位)检验合格。

室内墙面抹灰施工工艺

室内墙面抹灰施工工艺 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

室内墙面抹灰施工工艺编制单位: 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期:

一、材料要求 (1)水泥 宜采用普通水泥或硅酸盐水泥,也可采用矿渣水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥及复合水泥。水泥强度等级宜采用级以上颜色一致、同一批号、同一品种、同一强度等级、同一厂家生产的产品。 水泥进厂需对产品名称、代号、净含量、强度等级、生产许可证编号、生产地址、出厂编号、执行标准、日期等进行外观检查,同时验收合格证。(2)砂 宜采用平均粒径~的中砂,在使用前应根据使用要求过筛,筛好后保持洁净。 (3)磨细石灰粉 其细度过的方孔筛,累计筛余量不大于13%,使用前用水浸泡使其充分熟化,熟化时间最少不小于3d。 浸泡方法:提前备好大容器,均匀地往容器中撒一层生石灰粉,浇一层水,然后再撤一层,再浇一层水,依次进行,当达到容器的2/3 时,将容器内放满水,使之熟化。 (4)石灰膏 石灰膏与水调和后具有凝固时间快,并在空气中硬化,硬化时体积木收缩的特性。 用块状生石灰淋制时,用筛网过滤,贮存在沉淀池中,使其充分熟化。熟化时间常温一般不少于15d,用于罩面灰时不少于用直角检测尺检查拉5m 线,不足5m拉通线,用钢直尺检查

30d,使用时石灰膏内不得含有未熟化的颗粒和其他杂质。在沉淀池中的石灰膏要加以保护,防止其干燥、冻结和污染。 (5)纸筋 采用白纸筋或草纸筋施工时,使用前要用水浸透(时间不少于三周),并将其捣烂成糊状,并要求洁净、细腻。用于罩面时宜用机械碾磨细腻,也可制成纸浆。要求稻草、麦秆应坚韧、干燥、不含杂质,其长度不得大于30mm,稻草、麦秆应经石灰浆浸泡处理。 (6)麻刀 必须柔韧干燥,不含杂质,行缝长度一般为凹~30mm,用前4~5d 敲打松散并用石灰膏调好,也可采用合成纤维。 二、主要机具 麻刀机、砂浆搅拌机、纸筋灰拌合机、窄手推车、铁锹、筛子、水桶(大小)、灰槽、灰勺、刮杠(大,中)、靠尺板(2m)、线坠、钢卷尺(标、验)、方尺(标、验)托灰板、铁抹子、木抹子、塑料抹子、八字靠尺、方口尺(标、验*)、阴阳角抹子、长舌铁抹子、金属水平尺(标、验*)、捋、软水管、长毛刷、鸡腿刷、钢丝刷、茅草帚、喷壶、小线、钻子(尖、扁)、粉线袋、铁锤、钳子、钉子、托线板等。标:指检验合格后进行的标识。验:指量具在使用前应进行检验合格。三、作业条件(1)主体结构必须经过相关单位(建筑单位、施工单位、质量监理、设计单位)检验合格。(2)抹灰前应检查门窗框安装位置是否正确,需埋设的接线盒、电箱、管线、管道套管是否固定牢固。连接处缝隙应用l:3 水泥砂浆或1:1:6 水泥混合砂浆分层嵌塞密实,若缝隙较大时,应在砂浆中掺少

相关文档