文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 现场临时用电检查记录各表

现场临时用电检查记录各表

现场临时用电检查记录各表
现场临时用电检查记录各表

检查周期表

注:工程公司每月对现场进行一次安全检查,其中包括对施工单位自检资料齐全性和符合性的检查;同时在用电申请批准之后的送电检查时。

施工现场临时用电电气材料明细表

施工现场临时用电验收记录表

续表D3

续表D3

续表D3

施工现场接地极做法详图记录表

施工现场接地电阻测试记录表

表D5

施工现场绝缘电阻测试记录表

表D6

施工现场漏电保护器功能试验记录表

表D7

施工现场临时用电日常巡查记录表

工程名称:杭锦旗综合文化活动中心配电箱(柜)编号:月份:

巡视情况必须真实填写,每天至少保证巡视一次。

特种作业人员登记表

工程名称:表A7.3

临时用电日常检查记录

电工巡视维修记录 工程名称: 施工单位:大丽高速27-1A合同段

电工日巡视维修记录 工程名称:老西门1#2#3#12#施工单位:常德市中房建筑工程公司施工地点:建设路编号: 值班日期值班电工 交接电工维修监护人员 施工用电、设备运转情况记录及问题记录: 问题解决情况: 遗留问题交接:

电工巡视维修记录 电工姓名值班时间时分至时分工程名称额定容量 序号巡视检查项目巡视检查内容检查结果维修部位 1 工地附近 高压线防护 按防护方案进行防护并做到严密,安全可靠。 2 接地与接零 保护系统 工作接地、重复接地、保护零线正确、牢固可靠。重 复接地不少于3处。 工作接地电阻不大于4Ω,重复接地电阻不大于10Ω 保护零线引出正确,并单独敷设不作它用,采用绿/ 黄双色线其截面与工作零线截面相同是相线的1/2 3 配电箱 开关箱 总配电箱中应在电源隔离开关的负荷侧装置漏电保 护器,并灵敏可靠。 分配电箱设置正确并与开关箱距离不大于30cm。 开关箱(一机一闸一漏一箱)漏电保护装置在设备负 荷侧,灵敏可靠,并距离设备不大于3m。 固定电箱安装位置正确,高度在1.3~1.5m。 移动电箱安装高度在0.6~1.5m。 电箱底进出线,不混乱,箱内无杂物,有门有锁,有 防雨措施。 闸具齐全完好。 4 现场照明现场照明回路有漏电保护器,并灵敏可靠。 灯具金属外壳已做接零保护。室内灯具安装高度大于2.4m,低于2.4m使用安全电压供电。手持照明灯具使用36V以下照明 5 配电线路电线无老化、破皮,有线路过道保护。并在电杆上用横担固定,绝缘子分档架设。 架空线路架在专用电杆上,严禁架在树木、脚手架上。架空线路符合规范要求并已使用五芯电缆架设或埋地并符合要求 6 电器装置闸具、熔断器参数与设备容量匹配,没有用其他金属丝代替熔断丝。 7 变配电装置露天变压器设置符合规定要求,配电间符合规范要求,并有可靠安全的防护措施,及正确悬挂警告标志,门应朝外开,有锁。 变配电室内不得堆放杂物,并设有消防器材。 发电机组及其配电室内严禁存放贮油桶,发电机设有短路、负荷保护 8 其他除以上内容发现的其他隐患 填表说明: 电工巡视维修记录单独组卷。由值班电工每周填写,每本填完后送交资料员存档。

临时用电日常检查记录

电工巡视维修记录工程名称: 施工单位:大丽高速27-1A合同段 电工日巡视维修记录 工程名称:老西门1#2#3#12#施工单位:常德市中房建筑工程公司 施工地点:建设路编号: 值班日期值班电工 交接电工维修监护人员 施工用电、设备运转情况记录及问题记录: 问题解决情况: 遗留问题交接: 电工巡视维修记录 电工姓名值班时间时分至时分工程名称额定容量 序号巡视检查项目巡视检查内容检查结果维修部位 1 工地附近 高压线防护 按防护方案进行防护并做到严密,安全可靠。 2 接地与接零 保护系统 工作接地、重复接地、保护零线正确、牢固可靠。重 复接地不少于3处。 工作接地电阻不大于4Ω,重复接地电阻不大于10Ω 保护零线引出正确,并单独敷设不作它用,采用绿/ 黄双色线其截面与工作零线截面相同是相线的1/2

3 配电箱 开关箱 总配电箱中应在电源隔离开关的负荷侧装置漏电保 护器,并灵敏可靠。施工现场临时用电日常巡查记录表 姓名:XXX 部门:XXX 日期:XXX

施工现场临时用电日常巡查记录表 施工现场临时用电日常巡查记录表 工程名称:供电方式:电箱名称及编号:年月 检查内容: 接零接地抱括:工作接地、重复接地、保护零线正确、牢固可靠。重复接地不少3处。工作接地电阻不大于4,重复接地电阻不大于10。保护零线引出正确,并单独敷设不作它用,采用绿/黄以色线其载面与工作零线截面相同是相线的1/2。 配电线路包括:电线无老化、破皮,有线路过道保护。并在电杆上用横担固定,绝缘子分档架设。架空线路架在专用电杆上,严禁架在树木、脚手架上。架空线路符合规范要求并已使用五芯电缆架设或埋地并符合要求。 电器装置包括:闸具、熔断器参数与设备容量匹配,没有用其它金属丝代替熔断丝。发电机组及配电室内严禁存放贮油桶,发电机设有短路、负荷保护,漏电开关是否灵敏可靠。 现场照明包括:现场照明回路有漏电保护器,并灵敏可靠。灯具金属外壳已做接零保护。室内灯具安装高度大于2.4m,低于2.4m使用安全电压供电。手持照明灯具使用36V以下照明。 配电箱/开关箱包括:总配电箱中应在电源隔离开关的负荷装置漏电保护器,并灵敏可靠。分配电箱设置正确并与开关箱开关箱包括距离不大于30m。开关箱(一机一闸一漏一箱)漏电保护装置在设备负荷侧,灵敏可靠,并距离设备不大于3m。固定电箱安装位置正确,高度在 1.3~1.5m。移动电箱安装高度在0.6~1.5m。电箱底进出线,不混乱,箱 第 2 页共 4 页

内无杂物,有门有锁,有防雨措施,闸具齐全完好。 注:巡视情况必须真实填写,每天至少保证巡视一次,每月一张签,巡视情况必须真实填写,每天至少保证巡视一次,每月一张签 第 3 页共 4 页

春节复工临时用电检查表.doc

施工现场临时用电检查表 工程名称益阳市中心医院医技综合大楼建设工程 施工单位湖南省第五工程有限公司检查日期 施工执行标 《施工现场临时用电安全技术规范》 检查阶段JGJ 46 —2008 准及编号形象进度 序号检查项目检查内容与要求验收结果电工持省级以上建设主管部门颁发的建筑施工特种作业人员操作资格证书 施工现场临时用电设备在 5台及以上或设备总容量在50kW及以上者 , 应编 一资料 制用电组织设计 外电 防护二与配 电线 路 临时用电组织设计及变更时,必须履行“编制、审核、批准”程序,由电气工程技术人员组织编制,经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责 人批准后实施。变更用电组织设计时应补充有关图纸资料 不得在外电架空线路正下方施工、搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其他杂物 工程周边(含脚手架具)、机动车道、起重机、现场开挖沟槽的边缘与外电 架空线路之间的最小安全操作距离,必须符合《施工现场临时用电安全技术 规范》 JGJ 46 — 2008 条规定 架空线必须采用绝缘导线,设在专用电杆上,导线截面的选择、敷设方式、断路保护器必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46— 2008第节规定 电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线。需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆,且各种绝缘芯线颜色必须正确 电缆线路应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和 介质腐蚀,埋地电缆路径应设方位标志 TN-S 接零保护系统中,电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。保护零线应由工作接地线、配电室(总配电箱)电源侧零线或总漏电保护器电 三 接地与源侧零线处引出 , 与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零 防雷保护与原系统保持一致 TN 系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须 在配电系统的中间处和末端处做重复接地,重复接地电阻应不大于10Ω 配电室 配电柜装设电源隔离开关及短路、过载、漏电保护器电源隔离开关分断时应有明显分断点 四及自备 电源 发电机组并列运行时,必须装设同期装置,并在机组同步运行后再向负载 供电 配电系统应设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱,实行三级配电 五 配电箱及 开关箱每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制2台 及 2台以上用电设备(含插座)

(完整版)临时用电检查记录表格模板.doc

施 工 现 场 临 时 用 电 安 全 检 查 记 录 表 工程名称 单位名称 检查日期 检查人员 序 检查项目 检 查 内 容 检查结果 整改措施 号 不得小于安全距离且有防护措施,防护措施符合 1 外电防护 要求、封闭严密。 配电箱引入引出线要采用套管和横担; 进出电线 要排列整齐、匹配合理;严禁使用绝缘差、 老化、 破皮电线、防止漏电;应采用绝缘子固定、并架 2 支线架设 空敷设;线路过道要有可靠的保护; 线路直接埋 地,敷设深度不小于 0.6m ,引出地面从 2m 高度 至地下 0.2m 处,必须架设防护套管。 手持照明灯应使用 36V 以下安全电压; 危险场所使用 36V 安全电压、特别危险场采用 12V ; 照明导线应固定在绝缘子上; 灯具金属外壳作接 3 现场照明 零保护;现场照明灯要用绝缘橡套电缆, 生活照 明采用护套绝缘导线; 照明线路及灯具距地面不 能小于规定距离, 严禁使用电炉; 防止电线绝缘 差、老化、破皮、漏电、严禁用碘钨灯取暖。 不准采用竹质电杆, 电杆应设横担和绝缘子; 电 4 线不能架设在脚手架或树上等处; 架空线离地按 规定有足够的高度。 配电箱、开关箱内电气设备完好无缺,箱体下方 进出线、开关箱应符合“一机一闸一漏一箱”的 要求,门、锁完善,有防雨、防尘措施,箱内无 配电箱开关 杂物,箱前通道畅通,并应对电箱统一编号,刷 5 上危险标志。保护零线(PE、绿 / 黄线)中间和 箱 末端必须重复接地,严禁与工作零线混接;产生振动的重复接地不少于两处。残缺绝缘盖的闸刀开关禁止使用;开关严禁用铜、铁、铝线作熔断保险丝,熔丝安装要合理。 不得用金属丝代替熔丝;闸具、熔断器参数与设 6 电器装置 备容量匹配、安装符合要求。 工作接地与重复接地符合要求, 严禁接地接零混 7 接地或接零 接,接地体符合要求,二根之间距离不小于 2.5m , 接地体不宜用螺纹钢。 露天变压器设置符合规定要求, 配电间安全防护 8 变配电装置 措施和安全用具、 警告标志齐全; 配电间门要朝 外开,高处正中装 20×30cm 玻璃。 9 移动用电 电源线路,必须使用绝缘胶套管式电缆; 用电设 架设低压 干线

现场临时用电检查记录各表

现场临时用电检查记录各表

检查周期表 序 号 表格名称检查周期备注 1 接地电阻、绝缘电阻测试记录表每月一次项目部单位自检,公司抽检 2 漏电保护器漏电动作参数测试记录表每天一次项目部单位自检,公司抽检 3 施工现场临时用电电气材料明细表施工初次进场项目部单位自检,公司抽检 4 现场临时用电验收记录表初次进场、 每年开工 项目部单位自检,公司抽检 5 施工现场接地极做法详图记录表初次进场项目部单位自检,公司抽检 6 施工现场临时用电日常巡查记录表每天项目部单位自检,公司抽检 7 特种作业人员登记表初次进场 每年开工 作为临时用电组织设计内容,工程 公司随机抽检 1 注:工程公司每月对现场进行一次安全检查,其中包括对施工单位自检资料齐全性和符合性的检查;同时在用电申请批准之后的送电检查时。

施工现场临时用电电气材料明细表 表D1 工程名称杭锦旗综合文化活动 中心 工程类型 /高度 施工单位内蒙古兴泰建设集团 有限公司 材料负责 人 序号名称数 量 进场时 间 保管地 点 保管 人

施工现场临时用电验收记录表 表D3 工程名 称杭锦旗综合文化活动中心 工程类型/高 度 施工单 位内蒙古兴泰建设集团有限 公司 项目负责 人 验 收项目序 号 安全技术要求验收结果 组 织设计1 施工现场临时用电临总体布设,应按规范、临时用电组织设计实施

外电 防护2 外电线路正下方严禁施工、建造临时设 施或堆放材料物品 3 在建工程(含脚手架)的周边与外电架 空线路之间的最小安全操作距离符合 规范要求 4 施工现场的机动车道与外电架空线路 交叉时的最小垂直距离符合规范要求 5 起重机严禁穿越无防护设施的外电架 空线路作业 6 在外电架空线路附近作业时,起重机的任何部位或被吊物边缘在最大偏斜时与架空线路边线的最小安全距离符合规范要求 7 当上述第2、3、4条要求安全距离无法 保证时,必须采取符合规范要求的绝缘 隔离防护,明显处设安全警示标志 接零与接地保 8 在施工现场专用变压器供电的TN-S接零保护系统,电气设备的金属外壳必须与保护零线连接 9 保护零线(PE线)引出位置必须正确 10 总配电箱处、中间处、末端处做不少于三处重复接地,每处接地电阻不大于10欧

相关文档