一.板厚及恒载取值

1. 板厚:

单向板板厚不小于1/30板跨,双向板板厚不小于1/40板跨

住宅部分需满足通病要求

2. 面层厚度:应按建筑做法确定。

3.楼面恒载:

1)底层住宅室内楼面恒荷载(KN/m2)

面层: 30厚面层 0.03x24=0.72

结构层:180厚混凝土 0.18x25=4.5

顶棚: 12厚砂浆 0.012x20=0.24

小计 5.46

设计取值: 180厚 5.5

楼板荷载根据板厚依次类推

其它层住宅室内楼面恒荷载(KN/m2)

面层: 90厚面层 0.09x24=2.16

结构层:120厚混凝土 0.12x25=3.0

顶棚: 12厚砂浆 0.012x20=0.24

小计 5.4

设计取值: 120厚 5.5

楼板荷载根据板厚依次类推

2)底层住宅阳台楼面恒荷载(KN/m2)

面层: 70厚面层 0.07x24=1.68

结构层: 180厚混凝土 0.18x25=4.5

保温防水找坡 1.0

顶棚: 12厚砂浆 0.012x20=0.24

小计 7.42

设计取值: 180厚 7.5

其它层住宅阳台楼面恒荷载(KN/m2)

面层: 70厚面层 0.07x24=1.68

结构层: 90厚混凝土 0.09x25=2.25

保温防水找坡 1.0

顶棚: 12厚砂浆 0.012x20=0.24

小计 5.17

设计取值: 90厚 5.2

100厚 5.5

3)住宅单独的空调板恒荷载(KN/m2)

暂按 4.0

4)平屋面(露台)恒荷载(KN/m2)

40厚细石混凝土刚防层 0.04x25=1.0

20厚水泥砂浆找平层 0.02x20=0.40

保温层防水层 0.50

20厚水泥砂浆找平层 0.02x20=0.40

泡沫混凝土找坡 0.10x10=1.0

结构层:120厚混凝土 0.12x25=3.00

顶棚: 20厚水泥砂浆 0.02x20=0.40

小计 6.7

设计取值: 7.0

屋面板荷载根据板厚依次类推

5)标准层卫生间设计取值: 100厚 7.5

120厚 8.0

标准层公共通道部位设计取值: 120厚 4.5

6)板上隔墙荷载部分:

a)在结构主体计算时,固定隔墙可按板上均布恒荷载输入,非固定隔墙可按板上均布活荷载输

入,增加的荷载值等于板上隔墙总重量除以楼板面积;当板上固定隔墙离支座较近时,宜按线

载或集载方式直接输至支座上。

b)在板配筋计算时,需用SLABCAD按实际情况复核。

4.梁上线荷载:

(1)砌体(含门窗)部分线荷载:(计算梁上部分线荷载时必须扣除结构梁高)

200厚外墙:砂加气混凝土砌块,按容重12 KN/m3考虑,

每平方米重量(kN/m2): 10厚砂浆 0.01x20=0.2

30厚发泡水泥板 0.03x3=0.09

20厚砂浆 0.02x20=0.4

200厚砌块墙体 0.2x12=2.4

30厚保温砂浆 0.03x10=0.3

小计 3.39

设计取值: 3.4

有洞口时按实际洞口折减。

200厚内墙:加气混凝土砌块,按容重7 KN/m3考虑,

每平方米重量(kN/m2): 20厚砂浆 0.02x20=0.4

200厚砌块墙体 0.2x7=1.4

20厚砂浆 0.02x20=0.4

小计 2.2

设计取值: 2.2

有洞口时按实际洞口折减。

玻璃门窗按0.4 kN/m2考虑

砌体线荷载= {砌体面荷载×(墙长L×墙高H-洞口面积A)+门窗面荷载×洞口面积A}

墙长L

注:墙高H应扣除梁高

(2)阳台栏杆线荷载:2.0kN/m;如果是栏板的话,按混凝土实心砖考虑5.4kN/m(200厚)(3)空调板栏杆线荷载:1.0kN/m

二.楼面活载取值

住宅普通楼面 2.0 KN/M2

住宅阳台 2.5 KN/M2

卫生间带浴缸4.0 KN/M2

无浴缸2.5 KN/M2

(公共卫生间有蹲坑回填的按实际荷载考虑)

楼梯间、公共走廊 3.5 KN/M2

上人屋面 2.0 KN/M2

不上人屋面 0.5 KN/M2

电梯机房 7.0 KN/M2

风机房 7.0 KN/M2

空调板 1.0 KN/M2

三.风荷载取值

基本风压值:0.40kN/m2,地面粗糙度为类。(

体形系数: 1.40(45m以上);1.30(45m以下)

四.抗震设防要求

按7度(0.10g)抗震设防,地震分组为第一组,场地类别为类。

1)本工程为丙类建筑。

2)上部结构抗震等级:1#楼抗震等级:框架为四级,剪力墙为三级。

7层剪力墙结构抗震等级:剪力墙为四级

11层剪力墙结构抗震等级:剪力墙为三级

3)关于建筑场地安评:本工程按规范采用地震动参数。

五、主要结构材料

1)混凝土:剪力墙 C30

柱 C30

梁、板 C30

地下室的顶板(梁)、侧墙(柱)及底板(梁)采用P6抗渗混凝土

2)钢筋:主受力筋(包括箍筋)均采用HRB400级,构造分布筋采用 HPB300级。

构造柱、圈梁、压顶等采用HPB300级钢筋。

六、SATWE主要计算参数:

混凝土容重 (kN/m3): Gc = 26.00

地下室层数: MBASE= 按实际输入

弹性板与梁变形是否协调是

墙梁跨中节点作为刚性楼板的从节点是

修正后的基本风压 (kN/m2): WO = 0.40

地面粗糙程度: B 类

是否考虑顺风向风振: 高层是,多层否

各段体形系数: USi = 1.40(45m以上);1.30(45m以下)

承载力设计时风荷载效应放大系数: WENL= 1.10(高层部分);1.00(多层部分)

地震烈度: NAF = 7.00

场地类别: KD = 3类

设计地震分组: 第一组

特征周期 TG = 0.45

多遇地震影响系数最大值 Rmax1 = 按规范采用

框架的抗震等级: NF = 按实际输入

剪力墙的抗震等级: NW = 按实际输入

周期折减系数: 剪力墙 0.90,框架0.70

是否考虑偶然偏心: 是

梁端弯矩调幅系数: BT = 0.8

框架梁端是否考虑受压钢筋高层剪力墙否,多层框架是

土的水平抗力系数的比例系数(MN/m4): MI = 20.00

所有房号均在基础嵌固

七.结构构件布置注意要点

结构构件布置原则:在满足建筑空间及功能分布要求下,尽量做到传力直接,交叉受力优先,减少或避免无效构件,使结构的安全性、经济性、与建筑相符性三者和谐统一。

1. 柱、墙的布置:

竖向构件布置位置需特别注意对建筑空间的影响,兼顾平面布置的需要。竖向构件布置的数量需综合考虑结构的经济性、安全性、与建筑相符性。剪力墙的布置宜均匀、双向,但不宜太零散,尽量

使结构布置整齐、规则,以较少的材料达到较大的刚度和承载能力。

具体可从以下几个方面进行控制:

a) 控制墙(柱)的总面积。尽量将墙(柱)布置在能提供更大刚度的位置,同时兼顾合理的跨

度和梁系。

b) 控制边缘构件占墙身面积的比例。剪力墙的布置尽量整齐,避免由于墙肢的过于凌乱而造成

暗柱数量的较多增加,截面形状尽量简单,以减少边缘构件比例。

c) 截面大小以轴压比控制为主,兼顾平面布置的需要。尽量避免布置独立的一字短肢墙,可布

置成连肢墙(连梁跨高比不超过2.5)。

d) 尽量减小结构第一平动周期中的扭转因子,比较纯粹的平动利于满足规范对于剪重比的要

求,也利于满足规范对于周期比的要求。

e) 尽量将位移比调整至较小值,利于用更少的墙及更小的整体刚度来满足规范对于位移角限值

的要求。

f) 尽量拉大第一扭转周期与第一平动周期的差距,以保证结构在较小的整体刚度下有较大的安

全储备,也利于位移比的控制。

2. 梁的布置:

1)梁的布置位置需特别注意对建筑空间的影响,住宅部分做到在主要建筑空间内不露梁。特别是入户大堂处的结构布置,必须保证大堂空间的完整性。住宅户型平面中在功能分区不明确时,不同功能区之

间不宜设梁。商业及配套用房的构件布置应综合考虑建筑功能、分区,以及设备管线的穿越、走向,

提高空间的利用率和美观。外立面上的门窗洞口顶标高与梁高度宜保持一致。特别需注意建筑上下

楼层功能、分区改变或分隔改变处楼层梁的布置对建筑空间的影响。

2)梁系的布置必须经过优选,力争达到在满足安全性、与建筑相符性的前提下经济性最优。尽量减少或避免无效梁的布置。

3)在不影响建筑的前提下,尽量避免剪力墙平面外搭梁,可沿建筑墙体增设小垛(同梁宽的扶壁柱),小于150mm的独立小墙垛,计算时可不输入。当无法避免时,对于跨度较小且受荷面较小的梁,建议

定义为铰接;对于跨度较大或受荷面较大的梁,不宜定义为铰接,应按《高规》7.1.6条设置暗柱;

当刚接梁端的暗柱配筋过大或无法满足计算时,可将梁端定义为铰接,加大跨中弯矩,减少梁端负

筋,并仍按《高规》7.1.6条设置暗柱,加强梁支座处剪力墙平面外的抗弯能力。

4)梁截面选择:在保证竖向安全度、满足整体刚度的条件下,不任意加大截面,大部分梁的配筋率控制在较合理的范围内。小跨度且荷载简单,或对抗侧刚度贡献不大时,梁高度应为较小值,避免大面梁

均需设腰筋。

3. 梯梁、梯柱的布置:

1)梯梁、梯柱的布置需满足建筑空间的要求,需特别注意梁底、板底净高的满足,并尽量使梯板、梯梁的跨度适中。

2) 梯板的厚度一般取净跨的1/28~1/30,梯板的计算需考虑支座的部分嵌固作用(单跨梯板跨中最大弯

矩按1/10计算)。

八.构件选筋及绘图要求

1. 柱、墙的选筋及绘图要求

1) 剪力墙

a) 山墙及端纵墙墙身筋间距取200,其余墙体墙身水平筋间距取200,竖向筋间距可取250~200。

b) 边缘构件选筋应严格按照计算值及构造要求,不得超配过多(控制在5%~10%以内),避免上下取大值

通配。上下计算值相差较大时(上下计算差值超过15%时不得归并),应分标高分别绘制详图。为尽量接近计算及构造要求的配筋率,可采用不同直径的钢筋搭配布置,如二级抗震的YBZ可在满足6 16的条件下用 14搭配布置,GBZ也可在满足规范要求的最小纵筋量的条件下用 10搭配布置。

c) 边缘构件纵筋的布置位置应区分主要受力方向及应力集中部位(转角处及墙肢端部)。当以不同直径

钢筋搭配布置时,大直径钢筋优先布置在独立墙肢侧的转角及端部。独立墙肢侧的纵筋计算控制时,主要纵筋需配置在独立墙肢侧,边缘构件全截面满足计算配筋,且独立墙肢的纵筋宜较集中地布置于墙肢两端。计算配筋值过大时,应分析原因并采取措施,可按“剪力墙组合配筋”复核。

d) 边缘构件构造配筋时,非山墙及端纵墙处的边缘构件,纵筋间距控制在250mm左右,沿墙身长度

300范围内可不设置纵筋;山墙及端纵墙处边缘构件,纵筋间距需控制不超过200mm,沿墙身长度300范围内可设置一档墙身分布筋(不设拉筋)。

e) 剪力墙墙肢较短(两个边缘构件距离不超过600mm)时,需合并绘制边缘构件详图,以阴影区区分暗

柱与墙身范围。当整个墙肢长度内暗柱总长度明显大于墙身长度时,即使暗柱间的墙身长度大于600mm,也应合并绘图。

f)约束边缘构件Lc应严格按照规范取值。当Lc长度超出阴影区域过小时(100mm以内),可合并。下

部楼层的Lc长度不得小于上部楼层。当地下室或下部楼层轴压比小于规范关于底部加强区不设YBZ 的限值时,可设置GBZ,但截面长度及总配筋均不应小于其上层的YBZ。

2) 框架柱

a) 选筋应严格按照计算值,不得随意加大配筋,计算差值超过10%时不得归并,且归并后的配筋量不得

超过最小计算值的15%。

b)每边均允许用两种直径的钢筋搭配,。大直径钢筋优先放置在角部,当柱两边的纵筋计算值相差较大时,边柱、中柱允许将最大直径的钢筋放置在计算值较大侧的中部。

c) 框柱的编号原则为同一平面位置处不同标高用同一个编号,截面或配筋不同时分标高画详图。同一柱

子不同标高同一位置处的钢筋优先选用相同直径的钢筋。

d)斜交轴网需注明配筋对应方向;正方形柱子非对称配筋时需注明对应边。

e)个别加强处需与专业负责人商定。

2. 梁的选筋及绘图要求

a) 严格按照计算书进行配筋,不得随意加大配筋。塔楼梁配筋根据计算结果,进行分层配筋,避免归并

范围过大导致实配钢筋较计算书明显偏高,一般要求竖向归并范围不超过四层,竖向配筋变化明显处

需细分。

b) 跨度较短的小次梁,计算时宜两端设铰接。对于半框架梁可手工修改调幅系数,以降低支座钢筋。次

梁平面外搁置于剪力墙上时,应修改该梁的抗震等级为“五级(非抗震)”。

c) 梁配筋的计算书保留3位数(纵筋计算值保留小数点后一位,箍筋计算值保留小数点后两位)。

d) 框架梁通长筋应尽量采用小直径钢筋,无特殊原因取规范最小值【梁顶面通长钢筋三四级取2 12,

一二级取2 14(一二级时还分别不应小于本跨梁顶.底配筋量的1/4)】;支座处采用不同直径钢筋

搭配;4肢箍时可增设架立钢筋。三四级的较大跨度框梁(梁净跨超过6米),当支座配筋较大且无

明显抗扭时,可采用小直径(2 12)通长筋和单独配置的大直径支座钢筋搭接的配筋方式。

e)靠近支座处计算配箍较大时需单独注明该区段的配箍。梁端上部钢筋配筋率大于2.0%时,加密区的箍

筋按直径增大2mm单独原位注明。

f)连梁腰筋设置注意事项:1)连梁一端或两端有墙身钢筋拉通,且连梁跨高比不小于2.5时,不标注腰

筋。2)连梁两端均无墙身钢筋通过时,必须标注腰筋。3)注意跨高比小于 2.5的连梁,按《高规》

7.2.27-4条设置腰筋。

g)小跨次梁可用2 10的上部钢筋,大跨次梁(梁净跨超过5米)无明显抗扭时采用架立筋与支座受

力筋搭接的配筋方式。

h)梁宽同墙宽时,支座处梁钢筋的排布需考虑墙暗柱纵筋和箍筋的影响。

i)同一轴线上的连续梁须采用一个编号,各跨不同的内容原位标注。当两跨梁中间的剪力墙长度不小于

1米时,可分别编号。多跨梁当分跨不明显时,应原位标注每个支座的负筋。局部变标高有梁重叠时,需引出另画(引至轴网外)。

j)对称平面的梁配筋制图不应采用对称符号,防止施工时支座筋放错。

3. 板的选筋及绘图要求

a) 板钢筋间距不应只限制在@100、@150、@200,应灵活配筋满足需要,钢筋间距模数为10mm。

b) 楼板钢筋的布置宜采用密间距、小直径。

c) 楼板钢筋最小配筋率按0.20%。

d) 楼层板主要采用分离式配筋,厨卫间、阳台需配置板面通长钢筋,楼板截面明显削弱处及受温度影响

比较明显处也需配置板面通长钢筋(与专业负责人商定)。用于抵抗温度应力的板面钢筋也可采用支座钢筋与中间板面增配的抗裂钢筋搭接的配筋方式。住宅的端开间按通病要求配筋。

e)对于屋面板、地下室顶板、露台等上部无顶盖且有防水要求的结构楼板,应有部分负筋拉通,拉通的

负筋间距宜为200,同时应根据受力情况,在支座部位增设附加钢筋,间距宜为200。

f)支座加筋长度取值:当通长钢筋满足受弯最小配筋率时,附加钢筋从支座边伸入板内的长度取1/5计

算跨度;当通长钢筋满足抗裂最小配筋率而不满足受弯最小配筋率时,附加钢筋从支座边伸入板内的长度取1/4计算跨度。

g)受力钢筋级差不宜超过3级。

h)异形板、高差板、折板及板上砌墙等非常规板需单独复核,加强做法应根据具体情况与专业负责人商

定。

4. 楼梯的选筋及绘图要求

a) 梯板的底筋严格按计算结果配置,不得随意放大过多(控制在5%~10%以内),单跨梯板顶筋的配筋量

不得超过底筋的一半。连续跨的梯板需按实际情况计算,不得直接按单跨计算;支承其它梯板的主受力梯板也应按实际受力情况仔细计算。

b) 梯梁的截面及配筋应根据不同的跨度和受力情况分别设计,与斜梯板相连的梯梁截面的选择还需考虑

到斜梯板纵筋的锚固问题。

c)梯柱的截面及配筋应根据不同的高度和受力情况分别设计。

d) 平台板的厚度一般取100mm,当与较厚(梯板厚度超过160mm)且跨度较大的梯板连于同一梯梁时,可

适当加厚,具体厚度需与专业负责人商定。

e) 一般平台板为两边支撑板,当平台板的配筋根据受力要求超过 8@200时,宜结合建筑布置,将平台

板设计成四边支撑板。

5. 节点详图的选筋及绘图要求

a) 节点的做法尽量简洁,传力明确,避免采用大面积、大体积的混凝土整浇。节点详图中混凝土构件的

布置需综合考虑自身的承载能力、建筑防水构造、二次构件的承载与固定等,出图时需与建筑详图统一。

b) 节点详图中的混凝土构件一般受荷较小,截面有富余,宜按少筋混凝土构件考虑最小配筋率。

九.结构降板

1.结构面层按3cm考虑,

2.各部位标高及降板:

厅房建筑标高 H

厅房结构标高 H-0.09

公共楼梯间、电梯厅结构标高 H-0.06

厨房结构标高 H-0.11

卫生间结构标高 H-0.35

阳台结构标高南 H-0.09北0.11

人防统一技术措施

人防结构统一技术措施 一、基本信息: 1. 本工程地下室分为X个相互独立的防护单元,均为6级人防二等人员掩蔽所。 2. 抗震等级 2.1应根据《建筑抗震设计规范》、《建筑工程抗震设防分类标准》、《建筑结构可靠度设计统一标准》和《岩土工程勘察报告》确定建筑物的地震作用和抗震措施的设防烈度。注意地震作用力、抗震措施和抗震构造措施的区别。 与主楼相连的相关范围内抗震等级随主楼,设缝分开时,其抗震等级根据《抗规》设定;人防工程的抗震设等级不应小于三级。 3. 计算参数 采用2010版PKPM计算时计算参数: 3.1 计算程序:PKPM2010,注意应正确输入楼板厚度,楼板荷载应勾选“自动计算现浇楼板自重”。 3.2 恒活荷载计算信息为模拟施工加载3 3.3 位移比计算时采用刚性楼板假定 3.4 配筋计算时不应采用刚性楼板假定 3.5 楼板开洞较大及弱连接楼板,其楼板应采用弹性膜或弹性板计算,考虑楼板的面内变形。 3.6 嵌固部位:主楼与车库相连的结构嵌固部位为车库顶。主楼与商业相连存在错层时,计算嵌固部位取基础顶,但±0.000楼板仍按照嵌固部位的要求设计。 3.7 风荷载:注意当平面形状非矩形时,风载体形系数调整;并应注意体型系数是否正确。当建筑总高度超过60米时属于对风荷载比较敏感的高层建筑,承载力设计时应按基本风压的1.1倍采用。 3.8 地震信息:考虑偶然偏心;本工程剪力墙结构周期折减系数取0.95。考虑偶然偏心下,其位移比应控制不大于1.20,如果大于1.20时,偶然偏心与双向地震作用应同时考虑;当地震作用最大的方向角大于15 (度)时,需增加斜交抗侧力构件方向附加地震数,将地震作用最大的方向角填到相应的角度中。 3.9有斜交抗侧力构件(相交角度大于15度)时,应增加相应方向的地震作用计算。

01-结构施工图设计统一技术规定v13

结构设计统一技术规定v13 为保证结构施工图设计质量,加快工程设计进度,减少设计过程中出现设计反复改动的返工现象,特此制定结构设计统一技术规定。本技术规定是以国家标准、规范、规定为基础,结合以往工程项目的设计实践经验,对设计过程中一般要求和习惯做法进行必要的明确、补充和完善。 1.结构设计的一般规定 1.1结构设计应遵循安全、合理、经济、先进的原则并满足建筑的使用功能,设计时 应进行多方案比较并和同类结构进行技术经济比较,优化结构设计。 1.2结构方案应合理优化,设计应兼顾质量和成本,在保证结构安全的前提下力求节 约,坚持成本最优原则。构件尺寸及配筋若不是计算和概念设计需要,应取最小值。 1.3结构设计须在方案设计阶段积极参和,并进行结构初步试算,综合考虑安全、合 理、经济、先进等因素,对建筑方案提出专业意见和建议,为后续设计的顺利进 行提供保证。 1.4重视结构的选型,经过方案优化选用抗地震作用及抗风力性能好的结构体系和结 构布置方案,应使选用的结构体系受力明确、传力简捷。应选取经济合理的结构 方案,尽量避免不利的结构体系。学校、幼儿园的设计时应特别注意抗震等级的 选取。 1.5结构形式尽量采用钢筋混凝土结构,如有特殊要求或需要而采用钢结构时,应坚 持节省成本的原则,全面考虑结构方案、选材用材、节点设计、施工便捷等方面 的因素进行设计。 1.6结构构造设计必须从概念设计入手,加强连接,保证结构有良好的整体性和延性、 足够的强度和适当的刚度。 1.7必须选择合适的计算假定、计算简图、计算方法及计算程序,对于重要的高层结 构、复杂的高层建筑结构,应至少用两个不同的力学模型的结构分析程序进行计 算,分析比较,并对计算结果的合理性进行判断,确认其可靠性,保证结构的安 全。 1.8结构设计计算程序计算输入参数可详《结构设计计算参数的统一规定PKPM201 2.8 版本》。

建筑设计统一技术措施

建筑专业统一技术措施 工程编排: 一、文件管理、分门别类,文件夹: 1、2014——项目名称——收甲方、发甲方、方案、施工图 2、收甲方——几月几号,甲方发的什么文件(例:06、30-会议纪要或06、30-电梯样本)——收到文件(如若就是纸质文件,要自己保存好,能扫描的扫面成图像保存) 3、发甲方——几月几号,发甲方内容(例:06、30-1-8#楼面积或06、30-车库方案)——发送文件 4、方案——第几次汇报——cad、su、ps、jpg——几月几号,修改内容——文件(例:06、30-8#或06、30-车库) 5、施工图——几号楼——几月几号,修改内容——cad文件(例:0 6、30-08#或06、30-车库) 6、施工图——收其她专业——暖、电、水、结构——几月几号,传图原因(例:06、30-第一次条件)——cad文件 7、施工图——发她专业——暖、电、水、结构——几月几号,传图原因(例:06、30-第一次过图)——cad文件 绘图标准 一、图层 绘图时,图层颜色、线性及线宽设置详见下表,附cad。(绘图时所用颜色不可以就是暗色系) 1、平面: 绘图内容图层名称图层色号线宽线型填充备注 轴线DOTE 1(红) 0、09 点划线(DOTE) 墙WALL 2(黄) 0、4 直线 (Continuous) 结构柱COLUMN 9(灰) 0、4 直线 (Continuous) 墙体保温及装修线SURFACE 6 0、13 直线 (Continuous) 平面图 剪力墙填充HA TCH 150 0、05 斜线 (ANST31) 填充比例 1:60 单元详图剪力墙填充HA TCH 150 0、05 钢筋混凝土填充比例 1:40 墙身填充HA TCH 150 0、05 钢筋混凝土填充比例 1:20 门窗WINDOW 4 0、13 楼梯STAIR 4 0、13 洁具、风道、 排气道、楼板 开洞、空调、 空调洞 LVTRY 161 0、05 家具FURN 33 0、05 除打印单元 打样时均隐 藏 栏杆栏杆69 0、09 建筑轮廓线(面积计算) AREA 231 60 直线 (Continuous) 图层设置 打印隐藏 散水、屋面排 水、雨水管 排水 4 0、13

PKPM框架结构步骤

一、执行PMCAD主菜单1,输入结构的整体模型 (一)根据建筑平、立、剖面图输入轴线 1、结构标准层“轴线输入” 1)结构图中尺寸是指中心线尺寸,而非建筑平面图中的外轮廓尺寸 2)根据上一层建筑平面的布置,在本层结构平面图中适当增设次梁 3)只有楼层板、梁、柱等构件布置完全一样(位置、截面、材料),并且层高相同时,才能归并为一个结构标准层 2、“网格生成”——轴线命名 (二)估算(主、次)梁、板、柱等构件截面尺寸,并进行“构件定义” 1、梁 1)抗震规范第6.3.6条规定:b≥200 2)主梁:h = (1/8~1/12) l ,b=(1/3~1/2)h 3)次梁:h = (1/12~1/16) l ,b=(1/3~1/2)h 2、框架柱: 1)抗震规范第6.3.1条规定:矩形柱bc、hc≥300,圆形柱d≥350 2)控制柱的轴压比 ——柱的轴压比限值,抗震等级为一到四级时,分别为0.7~1.0 ——柱轴力放大系数,考虑柱受弯曲影响, =1.2~1.4 ——楼面竖向荷载单位面积的折算值, =13~15kN/m2 ——柱计算截面以上的楼层数 ——柱的负荷面积

3、板 楼板厚:h = l /40 ~ l /45 (单向板) 且h≥60mm h = l /50 ~ l /45 (双向板) 且h≥80mm (三)选择各标准层进行梁、柱构件布置,“楼层定义” 1、构件布置,柱只能布置在节点上,主梁只能布置在轴线上。 2、偏心,主要考虑外轮廓平齐。 3、本层修改,删除不需要的梁、柱等。 4、本层信息,给出本标准层板厚、材料等级、层高。 5、截面显示,查看本标准层梁、柱构件的布置及截面尺寸、偏心是否正确。 6、换标准层,进行下一标准层的构件布置,尽量用复制网格,以保证上下层节点对齐。 (四)定义各层楼、屋面恒、活荷载,“荷载定义” 1、荷载标准层,是指上下相邻且荷载布置完全相同的层。 2、此处定义的荷载是指楼、屋面统一的恒、活荷载,个别房间荷载不同的留在PM主菜单3局部修改 (五)根据建筑方案,将各结构标准层和荷载标准层进行组装,形成结构整体模型,“楼层组装” 1、楼层的组装就遵循自下而上的原则。 2、楼层组装完成后整个结构的层数必然等于几何层数。 3、确定“设计参数”,总信息、地震信息、风荷载信息等。 二、执行PMCAD主菜单2,布置次梁楼板 1、此处次梁是指未在主菜单1布置过的次梁,对于已将其当作主梁在主菜单1布置过的梁,不得重复布置。 2、对楼梯间进行全房间开洞,“楼板开洞”

华东建筑设计研究院结构统一技术规

目录 一. 一般与短肢剪力墙的判别 二. 短肢剪力墙较多的剪力墙结构 三. 剪力墙截面厚度 四. 剪力墙墙身配筋 五. 剪力墙边缘构件 六. 控制剪力墙平面外弯矩 七. 小墙肢设计 八. 约束边缘构件非阴影区设计 九. 柱箍筋加密区最小体积配箍率 十. 梁截面宽度 十一. 梁分析模型 十二. 梁主筋构造 十三. 梁箍筋构造 十四. 梁腰筋构造 十五. 梁附加箍筋和吊筋 十六. 楼板厚度 十七. 楼板配筋 十八. 板式楼梯 十九. 梁式楼梯 二十. 楼梯平台板 二十一. 双跑楼梯平台梁 二十二. 剪刀楼梯平台梁 参考资料

结构统一技术规定 一.一般与短肢剪力墙的判别 1.短肢剪力墙是指墙肢截面高度与厚度之比h w/b w为5~8的剪力墙,一般剪力墙是指墙肢 截面高度与厚度之比h w/b w大于8的剪力墙。 2.下列情况的剪力墙不认为是短肢剪力墙: a)T、L、H等形状的剪力墙,其中一肢的h w/b w大于8时; b)当墙肢的h w/b w=5~8,但墙肢两侧均与较墙的连梁(连梁净跨与连梁截面高度之比 l b/h b≤2.5)相连时(1); c)当墙肢的h w/b w=5~8,但有翼墙(翼墙长度不小于翼墙厚度的3倍)相连时(1)。 二.短肢剪力墙较多的剪力墙结构 1.判别标准: 符合下列两款中的任一款,则可判定为短肢剪力墙较多的剪力墙结构。 a)短肢剪力墙承受的倾覆力矩占结构底部总倾覆力矩的40%~50% (2); b)高层剪力墙结构,短肢剪力墙负荷的楼面面积与全部楼面面积的比值大于1/2时(1); 多层剪力墙结构,短肢剪力墙负荷的楼面面积与全部楼面面积的比值大于2/3时(1)。 2.注意事项: a)最大适用高度应比一般剪力墙结构适当降低,7度和8度抗震设计时分别部大于 100m和60m; b)短肢剪力墙较多的结构中应设置筒体或一般剪力墙,形成短肢剪力墙与一般剪力墙 共同抵抗水平力; c)抗震设计时,筒体和一般剪力墙承受的第一振型底部倾覆力矩不宜小于结构总底部 地震倾覆力矩的50%; d)抗震设计时,短肢剪力墙的抗震等级应比规范规定的剪力墙抗震等级提高一级采用;抗震设计时,各层短肢剪力墙在重力荷载代表值作用下产生的轴力设计值的轴压比,对于高层剪力墙结构,抗震等级为一、二、三时分别不宜大于0.5、0.6和0.7,无翼墙或端柱的一字形短肢剪力墙,其轴压比限值相应降低0.1;对于多层剪力墙结构 (1),不论是否属于短

设计院结构统一技术措施

结构统一技术措施 目录

一、总则 (1) 二、荷载 (9) 三、计算参数设置 (11) 四、基础及地下室设计 (17) 五、结构构件设计 (22) 六、钢结构设计 (31) 七、人防结构设计 (43) 八、其他 (47)

一、总则 1、一般规定 设计原则 要精心设计。结合工程具体情况,做到安全、适用、经济,并尽可能技术先进,以确保设计质量。 设计前,必须对建筑物使用要求(安全性、耐久性、舒适性) 工程特点、材料供应、施工技术条件以及地质地形等情况进行充分调查和研究分析,做到心中有数,使设计符合实际情况。 对所采用的标准图、通用图等,要弄清设计意图及适用范围,以便正确选用。当结构有部分分包时(如预应力、钢结构等),应有结构分包设计合同,分包单位应具备相应设计资质。如分包设计使用本单位设计图签,工程设计人应对分包的图纸和计算进行审核,并负相应审核责任。 凡采用标准图、通用图者,应注意正确选用,如选用不当,由采用者负设计责任。采用通用构件时,必须对各类构件之适用范围,应注意事项等,仔细了解清楚,以避免误用,造成安全问题。 结构设计应保证建筑物有足够的承载力、刚度及稳定性。在结构关键部位,材料要求严格部位、施工操作有一定困难部位,或将来使用上可能有变化部位,应适当留有余地,以保安全。 对于在已建成之工程上续建加层或改造之工作,应审慎进行,并遵守以下两条原则: 1.凡在建成之工程未按要求进行抗震设防者(即原设计未按抗震设计,或原设防烈度不够)应先按加层进行抗震加固及承载力的验算,再进行加层或改造(设计工作可同时进行),加层设计必须满足现规范要求; 2.非本单位设计之工程,在接受加层的设计任务时,应对设计文件及工程现状仔细研究,在确保整个工程安全的前提下,采取可靠措施。 设计使用年限和安全等级 设计基准期和设计使用年限 按《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001要求,一般工业与民用建筑结构设计规范采用的设计基准期为50年,因此一般建筑结构设计使用年限取50年。对于轻钢结构(属于易替换的结构构件)一般取25年,临时建筑按5年确定,对年限低于50年的建筑采用的规范仍参照现行有关规范执行,高于50年的需另行确定在基准期内荷载及其设计参数的取值,可靠度指标、结构构件的性能指标、地震的概率分布等方面内容。混凝土结构一般为50年,幕墙为25年,门

pkpm结构设计详细步骤

PM操作步骤(第二题卓老师) ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 双击击如下图标,进入PKPM主菜单 一、模块(PM整体结构建模与形成数据文件) (当前工作目录要自己先指定好路径) 点击 1.布置轴网 ①点击轴网输入,选择正交轴网 ②点击确定,布置如下 ③点击使用或两点直线命令,增加一条轴线 ④点击按TAP键成批输入,命名如下所示 2.楼层定义(布置柱子和梁) ①点击后点击 1)布置柱子出现柱布置菜单如下图所示,可进入柱截面定义、布置等 ②点然后 ③点击确定 选择500*500的柱后,选 柱布置如下 2)梁布置 ④点击250*400200*300 选择250*400布置如下 ⑤点击选择200*300布置(次梁也用来布置) ⑥点击 3)偏心对齐 ⑦点击选偏心如下所示 4)复制标准层 ⑧点击添加两个标准层 3.荷载输入 1)第1标准层荷载输入

选择第一标准层 ①点击选择如下所示 ②荷载输入 布置9KN/m的荷载 布置5KN/m的荷载 2)第2标准层荷载输入 ①选择先布置9KN/m的梁间荷载 ②再布置m的梁间荷载 2)第3标准层荷载输入 ①选择主菜单点击选择 ②点击选择输入m的荷载 4)楼面荷载的输入 ①点击添加如下 ②点击确定 4.设计参数 4.设计参数 ①单击“设计参数”出现如下对话框 ②点击 ③单击地震信息,出现如下对话框 ④单击风荷载信息,出现如下对话框 ⑤单击绘图参数,出现如下对话框 点击确定 ⑥单击楼层定义的换标准层,然后单击添加标准层,选则全部复制,同样的方法添加两个标准层 添加完两个标准层,然后对第二标准层进行修改如下图所示,对第三标准层进行修改,如下图所示 5.楼层组装 1) 2) ①保存退出

《建筑结构可靠度设计统一标准》学习要点及理解

《建筑结构可靠度设计统一标准》 (GB50068-2001学习要点及理解 一、前言中关于修订内容的说明(相对原《建筑结构统一标准》 (GBJ68-84)) 1、标准的适用范围:鉴于《建筑地基基础设计规范》、《建筑抗震设计规范》在结构可靠度设计方法上有一定特殊性,从原标准要求的“应遵守”本标准,改为“宜遵守”本标准; [1.0.3 条] 2、根据《工程结构可靠度设计统一标准》(GB50153-92)的规定,增加了有关设计工作状况的规定,并明确了设计状况与极 限状态的关系; [3.0.3 条、3.0.4 条] 3、借鉴最新国际标准JSO2394:1998《结构可靠度总原则》,给出了不同类型建筑结构的设计使用年限; [1.0.5 条] 4、在承载能力极限状态的设计表达式中,对于荷载效应的基本组合,增加了永久荷载效应为主时起控制作用的组合式; [7.0.2 条(7.0.2-2)式] 5、对楼面活荷载、风荷载、雪荷载标准值的取值原则和结构 构件的可靠指标以及结构重要性系数等作了调整; [4.0.6 条、3.0.11 条、7.0.3 条]

6、首次对结构构件正常使用的可靠度做出了规定,这将促进 房屋使用性能的改善和可靠度设计方法的发展; [3.0.12 条] 7、取消了原标准的附件。 [原标准有五个附件:附件一荷载的统计特性、代表值及其效应组合;附件二结构抗力的统计特性;附件三结构可靠度的计算方法;附件四极限状态设计表达式及其分项系数的确定;附件五结构材料的质量要求及质量控制。此五个附件对正确理解本标准仍具有重要作用,有精力的专业技术骨干,特别是技术把关人应该一读。] 二、标准的主线 可靠度设计原则(建筑结构在规定的设计使用年限内应具有足够的可靠度)—”采用以概率理论为基础的极限状态设计方法(影响建筑结构可靠性的各种因素都是随机因素,只能用概率来度量。以极限状态为目标的设计方法为公认的合理的设计方法)“比心变通为多系数表达式(这是为广大设计人员所熟悉和乐于接受的形式。使概率极限状态设计方法具有实用性。) 三、条文理解 1、总则 1.0.3 (原文略) [明确规定《建筑结构荷载规范》、《钢结构设计规范》、《薄壁 型钢结构设计规范》、《混凝土结构设计规范》、《砌体设计规范》、

结构统一技术措施

统一统一构造构造构造技术技术技术措施措施措施 工程名称: 中惠岭秀花园 编辑: 张岩泉 校对: 张岩泉 审核: 一、 基本荷载 工程地点: 东莞市(凤岗镇) 基本风压: 0.60 KN /m 2(结构水平位移验算) 0.60 KN /m 2(结构承载力验算)房屋高度≤ 60m 0.66 KN /m 2(结构承载力验算)房屋高度> 60m 地面粗糙度: B (应结合城市规划考虑周边3年左右房屋疏密程度) 抗震设防烈度: 6度(0.05g ) 地震分组: 第一组 场地类别: Ⅱ类(根据勘察报告进行调整) 二、 楼面荷载 1、各楼层附加恒荷载计算 1)楼面恒载1(客厅、餐厅、公共走廊、电梯厅) 20厚石材 0.50 KN /m 2 25厚水泥砂浆 0.50 KN /m 2 板底粉刷或吊顶 0.50 KN /m 2 ∑=1.50 KN /m 2 2)楼面恒载2(厨房、卧室、设备用房、楼梯平台) 10厚地砖 0.20 KN /m 2 25厚水泥砂浆 0.50 KN /m 2 板底粉刷或吊顶 0.50 KN /m 2 ∑=1.20 KN /m 2 3)楼面恒载3(阳台) 10厚地砖 0.20 KN /m 2 20厚水泥砂浆 0.40 KN /m 2

15~35厚水泥砂浆找坡 0.50 KN/m2板底粉刷或吊顶 0.50 KN/m2 ∑=1.60 KN/m2 4)楼面恒载4(沉箱350卫生间) 10厚地砖 0.20 KN/m2 20厚水泥砂浆 0.40 KN/m2 15~35厚水泥砂浆找坡 0.50 KN/m2 300厚回填(容重取12 KN/m3)3.60 KN/m2 板底粉刷或吊顶 0.50 KN/m2 ∑=5.20 KN/m2 5)楼面恒载5(管道井) 20厚水泥砂浆 0.40 KN/m2板底粉刷 0.40 KN/m2 ∑=0.80 KN/m2 6)屋面恒载1(上人保温隔热屋面) 10厚地砖 0.20 KN/m2 20厚水泥砂浆 0.40 KN/m2 40厚细石混凝土防水层 1.00 KN/m2防水卷材 0.40 KN/m2 聚苯板保温 0.10 KN/m2 20厚水泥砂浆 0.40 KN/m2陶粒混凝土找坡((2%) 1.00 KN/m2陶粒混凝土找坡 板底粉刷或吊顶 0.50 KN/m2 ∑=4.00 KN/m2 7)屋面恒载2(不上人保温隔热屋面) 40厚细石混凝土防水层 1.00 KN/m2防水卷材 0.40 KN/m2聚苯板保温 0.10 KN/m2 20厚水泥砂浆 0.40 KN/m2陶粒混凝土找坡((2%) 1.00 KN/m2陶粒混凝土找坡

PKPM建模步骤

PKPM建模步骤 常识:1KN相当于100KG物体的重量,10KPa约等于1t/m2(即1m2上1t重的物体产生的压强) 第一步:看建筑图 主要看轴线尺寸,柱位,墙的位置,楼梯的位置,建筑标高,室内外高差,层高,檐口的高度,看立面图确定层高,根据建筑平面图及使用功能确定荷载,根据建筑物的总高度确定抗震等级。 初步从建筑图中获取信息,估算外圈梁高,柱截面尺寸,板厚,以及确定要建模型的标准层数。一般情况下边柱和中柱尺寸做成一样。结构高度是建筑标高减去面层的高度。 梁的截面尺寸,宜符合下列要求:截面宽度不宜小于200mm;截面高宽比不宜大于4;净跨与截面高度之比不宜小于4(抗规6.3.1 第60页)。框架梁的经济跨度一般为6到8米。框架结构主梁截面高度可按主梁计算跨度的十五分之一到十分之一确定,主梁截面的宽度可取主梁高度的二分之一到三分之一。主梁比次梁至少高50mm。 当梁底距外窗顶尺寸较小时,宜加大梁高做至窗顶。 尽量避免长高比小于4的短梁,采用时箍筋应全梁加密,梁上筋通长,梁纵筋不宜过大。 梁宽大于350时,应采用四肢箍。 柱的截面尺寸,宜符合下列要求:1.截面的宽度和高度,四级或不超过2层时不宜小于300mm,一二三级且超过2层时不宜小于400mm;圆柱的直径,四级或不超过2层时不宜小于350mm,一二三级且超过2层时不宜小于450mm。2.剪跨比宜大于2(简支梁上集中荷载作用点到支座边缘的最小距离a与截面有效高度h之比)。3.截面长边与短边的边长比不宜大于3。(抗规6.3.5 第61页)。 所有框架柱的配筋要进行优化归并,减少柱的种类和钢筋的种类,并且柱配筋每一侧至少要有1.2的放大系数,不能采用pkpm自动生成的结果。 板厚取值:取板跨短边1/35——1/40,一般现浇板厚取100mm,屋面板厚取120mm。异型板厚取110——150mm,一般取120mm。 开洞和板厚为零的区别:全房间开洞则板上无荷载;板厚为零则荷载仍然可以传递。 第二步:建立模型 建立工作目录,进入PKPM软件中的PMCAD,定轴网,布置梁柱。 第三步:荷载输入 楼梯间一般定义板厚为零 若勾选自动计算现浇楼板自重,则只需输入附加恒载即可,附加恒载,住宅取1.5KN/m2,商铺取2.5 KN/m2,楼梯取7 KN/m2。活载查荷载规范,一般民用住宅,宿舍,办公楼2KN/m2,食堂餐厅2.5KN/m2,非上人屋面0.5KN/m2,上人屋面2.5KN/m2,消防楼梯3.5KN/m2。 屋面恒载可取4KN/m2 楼梯间的导荷方式为对边导荷 梁上荷载主要是墙重及其他作用与梁上的荷载,自定义荷载数值,然后布置到梁上,梁上无活荷载 SATWE参数设置 混凝土容重考虑抹灰等,一般框架结构取26KN/m2,框剪结构取27KN/m2,纯剪力墙结构取28KN/m2 梁柱板保护层厚度:梁一般为25mm;柱一般为30mm;板一般为15mm。 一般认为计算振型个数应该大于9,多塔结构振型应该更多些,但应该注意一点,此处指定的

最新华东建筑设计研究院结构统一技术规

华东建筑设计研究院结构统一技术规

剪力墙结构统一技术规定 第一节、一般规定 1.剪力墙布置原则 2. 1.一般与短肢剪力墙的判别 1.短肢剪力墙是指墙肢截面高度与厚度之比h w/b w为5~8的剪力墙,一般剪力墙 是指墙肢截面高度与厚度之比h w/b w大于8的剪力墙。 2.下列情况的剪力墙不认为是短肢剪力墙: a)T、L、H等形状的剪力墙,其中一肢的h w/b w大于8时; b)当墙肢的h w/b w=5~8,但墙肢两侧均与较墙的连梁(连梁净跨与连梁截面高 度之比l b/h b≤2.5)相连时(1); c)当墙肢的h w/b w=5~8,但有翼墙(翼墙长度不小于翼墙厚度的3倍)相连时 (1)。 2.短肢剪力墙较多的剪力墙结构 1.判别标准: 符合下列两款中的任一款,则可判定为短肢剪力墙较多的剪力墙结构。 a)短肢剪力墙承受的倾覆力矩占结构底部总倾覆力矩的40%~50% (2); b)高层剪力墙结构,短肢剪力墙负荷的楼面面积与全部楼面面积的比值大 于1/2时(1);多层剪力墙结构,短肢剪力墙负荷的楼面面积与全部楼面面积的比值大于2/3时(1)。 2.注意事项:

a)最大适用高度应比一般剪力墙结构适当降低,7度和8度抗震设计时分别 部大于100m和60m; b)短肢剪力墙较多的结构中应设置筒体或一般剪力墙,形成短肢剪力墙与 一般剪力墙共同抵抗水平力; c)抗震设计时,筒体和一般剪力墙承受的第一振型底部倾覆力矩不宜小于 结构总底部地震倾覆力矩的50%; d)抗震设计时,短肢剪力墙的抗震等级应比规范规定的剪力墙抗震等级提 高一级采用; 抗震设计时,各层短肢剪力墙在重力荷载代表值作用下产生的轴力设计值的轴压比,对于高层剪力墙结构,抗震等级为一、二、三时分别不宜大于0.5、0.6和0.7,无翼墙或端柱的一字形短肢剪力墙,其轴压比限值相应降低0.1;对于多层剪力墙结构 (1),不论是否属于短肢剪力墙较多的结构,抗震等级为一、二、三时分别不宜大于0.3、0.3和0.5; e)用SATWE进行抗震分析时,应采用“短肢剪力墙结构”和指定短肢剪力 墙的抗震等级,以便程序按《高规》第7.1.2条第5款进行内力调整; (待证实) f)抗震设计时,短肢剪力墙截面的全部纵向钢筋的配筋率,对于高层剪力 墙结构,底部加强部位不宜小于1.2%,其他部位不宜小于1.0%,对于多 层剪力墙结构(1),底部加强部位不宜小于1.0%,其他部位不宜小于 0.8%; g)高层剪力墙结构的短肢剪力墙截面厚度不应小于200mm,多层剪力墙结构 的短肢剪力墙截面厚度不应小于180mm(1);

结构设计统一标准

结构设计统一标准 一、基本概况 1、结构类型,采用框架结构。 2、基础等地勘出来根据地勘结合上部实际确定,初设可先按浅基础。 3、抗震设防烈度为8度0.2g(第二组),场地类别按地勘。 二、荷载 楼面荷载(单位KN/m2) 楼面恒载(楼板自重由程序自动计算) 1)卫生间采用同层排水,降板350时为6.5,降板增加时,按实际计算。不采用同层排水时取2.5。蹲坑按实际抬高计算。 2)商铺 1.7 3)露台、屋面4.0 4)种植屋面和覆土,取荷载时覆土容重按20 KN/m3取值。 其他按实际输入。 楼面活载(楼板自重由程序自动计算) 1)卫生间 2.5 2)楼梯间3.5 3)露台3.0 4)上人屋面2.0,不上人屋面0.5; 其他按相关规范取值。 楼梯荷载按板厚为零恒载9,活载3.5输入,同时按对边倒荷载计算。墙体荷载(单位KN/m2)

采用加气砼砌块,200厚的墙体取值2.7,内部120厚隔墙取值3.1。实际输入时应考虑开门窗洞口时的扣减。 三、材料: 1、砼强度等级 1)剪力墙C35~C30;梁、板、柱C35~C30,楼梯同梁、板。 2)构造柱、门窗过梁C25 2、钢筋 1)梁、柱、剪力墙主筋及纵筋、箍筋均采用HRB400级钢筋,f y=360N/mm2; 2)板钢筋主筋采用HRB400级钢筋,f y=360N/mm2;最小配筋率为max(0.2%,45ft/fy)。 分布筋采用一级钢f y=270N/mm2 四、计算输入参数 1、软件:建科院pkpk系列SATWE软件内力分析。 2、参数输入 1)选“模拟施工加载3”计算上部结构, 2)考虑偶然偏心计算,当位移比大于1.2时再考虑双向地震作用。 3)周期折减:框架结构取0.75 6)振型数根据有效质量参与比例调整到最小值90%。 7)中梁刚度放大系数:按2010规范取值 8)柱墙活荷折减:计算上部墙柱配筋时不折减,传给基础的活荷载折减。

统一技术措施(结构)

工程 结构专业设计说明 一、设计依据 1、国家现行有关设计规范及技术规程 建筑结构可靠度设计统一标准GB50068-2001。 建筑工程抗震设防分类标准GB50223-2008 建筑结构荷载规范GB50009-2001(2006年版) 建筑抗震设计规范GB50011-2010 混凝土结构设计规范GBJ50010-2010 建筑地基基础设计规范GB50007-2002 地下工程防水技术规范GB50108-2008 高层建筑砼结构技术规程JGJ3-2010(J186-2010) 建筑桩基技术规范JGJ 94-2008 2、勘察测绘研究院提供的地质勘察报告 3、外专业提供的设计资料和要求。 二、工程概况及结构体系 本工程为工程,地下二层,南楼地上七层,北楼地上六层;中间综合活动中心三层。根据建筑物高度和自然条件等情况,本工程主楼拟采用框架结构,裙房部分采用框架结构,并将南北主楼与三层裙房设缝分开。 三、结构设计中的有关等级

1、根据《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2008,本工程抗震设防类别划分如下: 南楼地上七层:重点设防类,简称乙类。 其余:标准设防类,简称丙类。 2、本工程安全等级为二级,设计使用年限为50年。 3、本工程抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值为0.05g。设计地震分组为第三组。拟建场地土的类型为中硬土,其中:近中部以南地段属Ⅰ1类(特征周期0.35s)建筑场地、抗震有利地段,场地稳定性良好,建筑适宜性良好;近中部以北地段,属Ⅱ类建筑场地、(特征周期0.45s)抗震一般地段,建筑适宜性一般。 注:南楼应按照7度,0.10g进行计算。 4、建筑物抗震等级: 南楼:地下一层及地上七层为二级,地下二层为三级。 北楼:地下一层及地上六层为框架三级,地下二层为四级。 裙房大跨度部分:地下一层及地上部分为框架二级,地下二层为三级。 5、地基基础设计等级:乙级。 6、砼构件设计抗渗等级: 基础底板:P8级 砼挡土墙:P8级 屋面板:P6级 7、地下室防水等级:一级

结构设计规范

结构设计规范 1.PCB LAYOUT规范 1.1.设计输入:PCB厚度、相关器件SPEC、后行为器件排序、 灯数量及种类、天线数量及种类、模具信息 1.2.设计输出:PCB尺寸、定位孔、限位孔、正反面限高、 禁布区域、后行为器件具体LAYOUT、灯位信息、天线位置、相关器件有过孔的必须加上,以方便EDA定位。 1.3.设计规范: 1.3.1.PCB定位孔做到对称并尽量分布在稍靠边一些,已节 省EDA LAYOUT空间 1.3. 2.为组装方便及限位,需要在PCB上增加限位孔,位置 位于靠近灯位一边的定位孔旁边,开孔尺寸为1.6MM,对应底壳定位柱直径为1.5MM 1.3.3.正面限高参考器件SPEC最高高度,通常限高16MM;底 面限高通常3.0MM,极限2.5MM(主要针对单面贴片PCB,双面贴片需要按照器件SPEC定义限高区域) 1.3.4.禁布区域:定位孔周边直径7MM区域、 1.3.5.后行为I/O接口 .外观面与外壳齐平;RESET按键内陷,壳体开孔尺寸统一为 2.4MM;WPS按键外凸,壳体开孔尺寸统一为4.2MM;ON/OFF 按键开孔尺寸按照通用按键(料号:)统一为9.0MM;若WAN+4LAN口,则尽量连在一起,以节省后行为空间;PCB端

面距离器件外表面或后行位外表面距离统一为:3MM 1.3.6.灯分为插件灯及贴片灯,其中插件灯又分为单色及双色灯。常用单色插件灯。插件灯间距统一为:MM;注意双色灯定位孔与双色灯得差异!插件灯距离PCB板边距离统一为:MM。贴片灯可以结合ID或硬件LAYOUT适当调节间距及位置。 1.3.7.天线位置:外置天线1T1R通常放在后行为的右侧(正对灯位看过去);2T2R分立后行为两侧。 内置天线:通常位于PCB两侧,要求距离PCB板边5MM 以上,空间位置位于PCB平面之上,此状态RF功能影响最小。小结及建议:统一标准化设计,针对PCB分为3个尺寸:大、中、小板;不同项目根据功能及后行为器件多少,选取3种中的1款尺寸,节省结构及硬件PCB LAYOUT时间,缩短开发周期。大中小板建议参考尺寸如下: 小板:长X宽X厚=114X104MM;主要接口: 适用机种及场合: 中板:长X宽X厚=148X105MM;主要接口: 适用机种及场合: 大板:长X宽X厚=153X105MM;主要接口: 适用机种及场合: 1.4 PCB LAYOUT标准图档参考--OK

最新华东建筑设计研究院结构统一技术规定

华东建筑设计研究院结构统一技术规定

目录 一. 一般与短肢剪力墙的判别 二. 短肢剪力墙较多的剪力墙结构 三. 剪力墙截面厚度 四. 剪力墙墙身配筋 五. 剪力墙边缘构件 六. 控制剪力墙平面外弯矩 七. 小墙肢设计 八. 约束边缘构件非阴影区设计 九. 柱箍筋加密区最小体积配箍率 十. 梁截面宽度 十一. 梁分析模型 十二. 梁主筋构造 十三. 梁箍筋构造 十四. 梁腰筋构造 十五. 梁附加箍筋和吊筋 十六. 楼板厚度 十七. 楼板配筋 十八. 板式楼梯 十九. 梁式楼梯 二十. 楼梯平台板

二十一. 双跑楼梯平台梁二十二. 剪刀楼梯平台梁 参考资料

结构统一技术规定 一.一般与短肢剪力墙的判别 1.短肢剪力墙是指墙肢截面高度与厚度之比h w/b w为5~8的剪力墙,一般剪力 墙是指墙肢截面高度与厚度之比h w/b w大于8的剪力墙。 2.下列情况的剪力墙不认为是短肢剪力墙: a)T、L、H等形状的剪力墙,其中一肢的h w/b w大于8时; b)当墙肢的h w/b w=5~8,但墙肢两侧均与较强的连梁(连梁净跨与连梁截面 高度之比l b/h b≤2.5)相连时(1); c)当墙肢的厚度大于300时。 二.短肢剪力墙较多的剪力墙结构 1.判别标准: 符合下列两款中的任一款,则可判定为短肢剪力墙较多的剪力墙结构。 a)短肢剪力墙承受的倾覆力矩占结构底部总倾覆力矩的40%~50% (2); b)高层剪力墙结构,短肢剪力墙负荷的楼面面积与全部楼面面积的比值大 于1/2时(1);多层剪力墙结构,短肢剪力墙负荷的楼面面积与全部楼面面积的比值大于2/3时(1)。 2.注意事项: a)最大适用高度应比一般剪力墙结构适当降低,7度和8度抗震设计时分 别部大于100m和60m;

地下室结构统一技术措施

基础地下室统一技术措施 1 基础部分 1.1通用准则 1.1.1 基础选型应根据结构状况、地质条件、施工条件、检测验收方式及基坑支护等方面初步确定合适的方案。。 1.1.2 柱(暗柱)纵筋锚入基础时且基础厚度大于纵筋的锚固长度时,可仅四角的纵筋伸至基础底弯折,水平弯100mm,其它纵筋满足锚固长度(而不全部伸至基础底弯折)即可;剪力墙纵筋每米2条纵筋至基础底作为支承,其它纵筋锚固在基础顶面下La(非抗震)或LaE(抗震)处。 1.1.3 素混凝土垫层强度等级用C15,垫层厚度除淤泥质土为100mm 外,伸出基础边100mm,其它情况下的垫层厚度为70mm,伸出基础边70mm;基础梁采用砖胎模时,垫层伸出砖胎模边70mm。 1.1.4 较厚的筏基或承台,在中间不应增设水平钢筋网。 1.1.5 室内隔墙下未设地梁时隔墙基础只需局部加厚处理,不需另配钢筋(如图)。 1.1.6 采用桩基础时,当初步按单桩承载力确定桩数时,按1.0恒+1.0活作用下的标准组合初定桩数,但要复核风载和地震荷载作用下的单桩承载力(JCCAD 中桩筏有限元中查询)。 1.2 天然地基基础 1.2.1 筏板基础、柱下条形基础和十字交叉形基础应采用弹性地基梁板模型考虑上部结构刚度进行整体分析计算,柱下条形基础也可按倒梁法计算;筏板基础宜按照有限元法计算其内力及配筋,对计算结果应进行归并处理,合理确定配筋值。 1.2.2 天然地基基础的板厚应满足冲切承载力验算要求;对于基础底面短边尺寸≤柱宽+2 倍基础有效高度的柱下独立基础或墙下条形基础,应验算柱(墙)与基础交接处的受剪切承载力;当基础砼等级小于柱砼等级时,应验算柱下基础顶面的局部受压承载力。 1.2.3 在设计独立柱基础时,当基础宽度≧2.5m 时,钢筋长度可按0.9 倍基础宽度交错布置。基础底板每方向受力钢筋最小配筋率0.15%,且不小于

碧桂园结构设计统一技术标准(整理版)

碧桂园结构设计统一技术标准 一.总则 一.【目的】 1.为更有效的加强工程管理和质量,控制工程造价,加强图纸审查,明确及强调我司的相关技术要求; 2.本技术要求在满足国家设计规范和地方相关设计规程的前提下,以保障实现结构设计最优、经济利益最大为工作目标; 3.对设计中的有关做法及常见问题进行必要的统一与明确; 4.总结项目开发的经验,指导设计更加合理; 二.【适用的范围】 1.本系列产品适用于珠江三角洲地区一、二级城市:如广州、佛山、南海、番禺、顺德等城市。 2.本技术要求仅对集团住宅提出具体的设计要求,对于国家设计规范及广东省、广州市的地方标准已有的要求本技术要求不再列出,设计时应遵循国家、广东省、广州市有关住宅建设方面的政策、法规、规范、标准。 3.在执行本技术要求时,应考虑住宅所在地区政策、法规要求,当地习惯做法及审图单位意见等,灵活掌握。对和本技术要求不一致或相矛盾之处或有改善建议,请报设计中心备案。【实施日期】2013.11.25 二、结构原则 1.1.本指引是遵照现行相关标准、规范、规程,并参照相关的国家标准图等编制的。 1.2.本指引适用于非抗震设计和抗震设防烈度为6度、7度抗震设计的钢筋砼结构。 1.3.建筑结构设计中应注重概念设计,选择经济合理的结构体系,加强构造措施。 1.4.结构计算是结构设计的基础,计算结果是结构设计的依据,“需要设计的结构构件、节点”必须进行计算,且对计算结果进行分析,保证计算假定、计算简图、计算方法及计算程序符合实际的受力情况。对于受力复杂的结构构件、节点,应采用有限元分析程序进行分析、计算。 1.5.施工图设计时,均应执行建设部“建筑工程设计文件编制深度的规定(现行版)”要求,各阶段设计尚要考虑设计指导书的有关技术要求。 1.6.设计院应参与分项工程验收项目。 1.7.施工图的钢筋实际测算重量不允许超过计算书配筋重量的10%。 1.8.对本指导书中相关条文如有不同意见,应提前与我方沟通。 1.9.结构设计钢筋、混凝土单方含量应控制在设计合同指标范围内。 三、结构设计过程中应沟通的事宜及设计应提交的资料 2.1前期设计必须把结构方案向我司汇报,经过我司认可方可进行下一步设计。 2.2对于有人防工程的结构设计,在建立地下室底板、顶板、梁模型时,应将人防墙考虑 入计算模型。 2.3施工图设计之前,设计院必须将自认为合理的结构计算模型发送给我司确认。

统一技术措施(二)构造2013.07

五、构造及配筋要求:(红色字体处为易出错条款) 1、配筋原则: 除非有特殊理由且征得专业负责人同意,构件实际配筋时不得放大,严格按计算值配置;梁配筋时最多增加10%以内。 2、箍筋优先使用三级钢ф8,三级钢ф10,三级钢ф12。 3、楼(屋)面板: 3.1跨度≤2.4m的隔墙下可以不设次梁(需要梁形成高差者除外),但应设板底加强筋(在 “结构总说明”中表示)。电算时该墙作为板上恒载输入(将该墙重量平摊做为均布 面恒载q)。 3.2 板厚及配筋 建筑凹口连接板板厚为120mm,设双层双向钢筋ф8@150(连接墙体方向)/ф8@200或 计算结果的大值; 框筒结构核心筒区域板厚为130mm,设双层双向钢筋ф8@120; 住宅部分楼电梯筒板厚110mm,设双层双向钢筋ф8@150; 转换层板厚最小180mm,设双层双向钢筋ф12@150; .转换层上下各一层板厚130mm,设双层双向钢筋ф8@150; 地下室顶板厚度180mm,设双层双向钢筋,最小ф10@150(人防部分除外); 裙房商业大洞口周边楼板加厚为130mm,设双层双向钢筋ф8@120(地上)、ф12@150 (±0.000m); 电梯机房板厚为150mm,双层双向钢筋ф10@150; 电梯底坑板厚300mm,双层双向钢筋ф14@150; 扶梯底坑板厚150mm,双层双向钢筋ф10@150。 人防区板厚250mm;商业部分楼板板厚110mm(井字梁);办公、酒店标准层板厚120mm; 住宅部分楼板最小厚度100mm;所有结构单体屋面板厚为120mm。 带角窗房间板厚130mm。 3.3 住宅项目楼板(不含地下室顶板、屋面板、加强板等),在板上部无负筋处设置ф6@200 双向钢筋网片,与负筋搭接200mm,且配筋率≥0.1%;办公和商业项目楼板跨度≥ 4200的一般楼板(不含地下室顶板、屋面板、加强板等),在板上部无负筋处设置ф 6@200双向钢筋网片,与负筋搭接200mm,且配筋率≥0.1%。 长沙项目,短跨大于3.9米的板四角部位;阳角部位;剪力墙转角部位应配置间距不 大于100mm且与受力钢筋直径相同的双层双向的抗裂钢筋,配筋长度应大于板短向 跨度的1/3。 3.4大屋面板配筋设双层双向拉通筋(上筋采用10@200,负筋不足时设置支座附加短筋,

pkpm结构设计详细步骤

P M操作步骤(第二题卓老师) ?????????? ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 双击击如下图标,进入PKPM主菜单 一、模块(P M整体结构建模与形成数据文件) (当前工作目录要自己先指定好路径) 点击 1.布置轴网 ①点击轴网输入,选择正交轴网 ②点击确定,布置如下 ③点击使用或两点直线命令,增加一条轴线 ④点击按TAP 键成批输入,命名如下所示 2.楼层定义(布置柱子和梁) ①点击后点击 1)布置柱子出现柱布置菜单如下图所示,可进入柱截面定义、布置等 ②点然后 ③点击确定 选择500*500的柱后,选 柱布置如下 2)梁布置 ④点击250*400 200*300 选择250*400布置如下 ⑤点击选择200*300布置(次梁也用来布置) ⑥点击 3)偏心对齐 ⑦点击选偏心如下所示 4)复制标准层 ⑧点击添加两个标准层 3.荷载输入 1)第1标准层荷载输入 选择第一标准层 ①点击选择如下所示 ②荷载输入

布置9KN/m的荷载 布置5KN/m的荷载 2)第2标准层荷载输入 ①选择先布置9KN/m的梁间荷载 ②再布置 1.5KN/m的梁间荷载 2)第3标准层荷载输入 ①选择主菜单点击选择 ②点击选择输入1.5kn/m的荷载 4)楼面荷载的输入 ①点击添加如下 ②点击确定 4.设计参数 4.设计参数 ①单击“设计参数”出现如下对话框 ②点击 ③单击地震信息,出现如下对话框 ④单击风荷载信息,出现如下对话框 ⑤单击绘图参数,出现如下对话框 点击确定 ⑥单击楼层定义的换标准层,然后单击添加标准层,选则全部复制,同样的方法添加两个标准层 添加完两个标准层,然后对第二标准层进行修改如下图所示,对第三标准层进行修改,如下图所示5. 楼层组装 1) 2) ①保存退出 ②确定(pmcad 的第一部就完成了) 6. 全房间开洞、修改板厚、荷载修改 ①单击“应用”出现如下图标 保存退出

结构专业统一技术规定(施工图)

金大元?御珑公馆 结构专业设计统一技术规定 编制: 校对: 审核: 上海xxxxxxxx有限公司 二零一一年九月 注:红色文字请特别注意

金大元?御珑公馆 结构设计统一技术规定 1.项目信息 项目名称:金大元?御珑公馆 建设单位:上海金堂置业有限公司 用地范围:拟建场地位于浦东新区唐镇西南。 用地性质:居住用地 建设规模:总建设用地面积53829.3㎡,总建筑面积129006㎡ 设计单位:xxxxxxxxxx(建筑、结构、水、电、风、概算) (工程勘察)XXXXXXXXXXXXXXXX 项目编号:xxxxxxxxxx 子项列表:详下表 2.设计依据 1)设计标准 ?国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB 50068-2001) ?国家标准《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)(2006版) ?国家标准《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010) ?国家标准《砌体结构设计规范》(GB 50003-2001) ?国家标准《钢结构设计规范》(GB50017-2003) ?国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2008) ?国家标准《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010) ?国家标准《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 ?国家标准《地下工程防水技术规范》(GB 50108-2008) ?行业标准《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) ?行业标准《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002) ?行业标准《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010) ?地方规范《上海市地基基础设计规范》(DGJ-11-2010) ?地方规范《上海市地基处理技术规范》(DG/TJ08-40-2010) ?地方规范《上海市抗震设计规范》(DGJ08-9-2003) ?沪建建(2001)第0907号《控制住宅工程钢筋混凝土现浇楼板裂缝的技术导则》 ?2009全国民用建筑工程设计技术措施(结构篇) ?混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图 11G101-1~4 ?计算软件采用PKPM2010版(Satwe2011年1月1日) 2)设计文件 ?设计委托书 ?政府审批部门对方案的审批意见 ?相关工种设计提资资料 ?工程地质勘察报告 3.一般规定 ?设计基准期:50年 ?结构设计使用年限:50年

相关文档