文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 减少真空机组启停次数7.23

减少真空机组启停次数7.23

减少真空机组启停次数7.23
减少真空机组启停次数7.23

2012年度QC成果交流材料

河南中烟工业有限责任公司·安阳卷烟厂

动力车间“腾飞”QC小组

目录

一、选题理由 (4)

二、现状调查 (5)

三、设定目标 (7)

四、原因分析 (8)

五、要因确认 (9)

六、制定对策 (15)

七、对策实施 (17)

八、效果检查 (24)

九、巩固措施 (26)

十、总结及下一步打算 (27)

我们的团队

我厂真空系统采用丹弗斯变频器联网控制,变频器提供DP接口,连接到DP网络,真空机组中相关参数及运行状态通过PLC传输到上位机,当一台真空机组发生故障时,系统自动启动另一台,如此频繁启动将造成真空气压无法稳定供给,真空系统服务于卷包车间生产一线,真空气压的波动直接影响着卷烟质量。

调查一:真空机组频繁启、停原因调查

2011年7月5日小组成员对6月份综合站真空机组运行情况进行了调查,从上位机故障报警系统中,统计出造成真空机组频繁启、停原因如下:

6月份真空机组频繁启、停原因调查统计表

制表:吴凤英 制表时间:2011.07.05

6月份真空机组频繁启、停原因分类统计表

制表:吴凤英 制表时间:2011.07.05

6月份真空机组频繁启、停原因排列图

制图:吴凤英 制图时间:2011.07.05

由以上调查结果可以看出:真空机组每周频繁启、停15次,由电动机发热故障原因引起的占总故障率的80.00% ,因此电动机发热故障是我们解决的首要问题。

表2-1

图2-1

N =60

表2-2

调查二:电动机发热故障调查

2011年7月10日小组成员到综合站查阅了6月份电动机发热情况,并对造成电动机发热故障的原因做了进一步调查、统计。

6月份电动机发热故障调查统计表

6月份电动机发热故障分类统计表

6月份电动机发热故障排列图

制图:吴凤英 制图时间:2011.07.10

由排列图可以看出:电动机散热不良故障4周共42次占发热总故障的87.50% ,因此电动机散热不良这一故障是解决问题的关键。

表2-3

图2-2

表2-4

小组成员调查了2011年4-5月份真空机组运行情况,其中5月份第2周与第3周真空机组启停次数平均为7次/周。 2010年4-5月份真空机组故障统计表

结论:从调查一、调查二可以看出电动机散热不良故障是真空机组频繁启、停的主要因素,只要有效的解决了该故障问题,就能够减少真空机组启、停次数。

根据我们小组成员解决问题的能力,能够解决掉电动机散热不良故障问题的80%,真空机组启停次数就会减少到6.6次/周。

计算公式如下:[60×(1- 80.00%×87.50%×80.00%)]÷4=6.6(次/周)

制图:吴凤英 制图时间:2011.07.15

依据历史水平及我们解决问题能力的测算分析,经小组充分讨论后,决定将真空机组启、停次数由活动前15次/周减少到7次/周设定为活动目标。

实施前

目标

表2-5

图3-1

2011年7月20日,经过我们调查分析问题的症结是真空泵在运行过程中,电动机散热不良。小组成员利用头脑风暴法对其进行逐项分析得出8条末端因素,把分析结果进行整理,并绘制了树图。

制图:朱世强 制图时间:2011.07.20

图4-1

表5-1

小组成员对以上八条末端原因进行了逐一排查、验证:

经过现场检查、

验证风叶完好、无损

坏现象,符合标准要

求。

经过现场观察、验证电动机风罩完好、无破损现象,设备完好率达到100%,符合标准要求。

分别抽查7月和8月记录和三个班次现场测量7月和8月设备间温度均在16℃-29 ℃之间。其结果温度均控制在标准范围内

通过对以上八条末端因素逐条确认,我们找出了造成电动机散热不良的主要因素是:

1.针对要因:1).风机运行频率低 2).风机停机无延时控

制 小组成员群策群力、广开言路,经分析、讨论后,分别提出了以下

两种相应对策:

时间继电 器控制延时

风机与电机 采用分频运行

增大风机 额定功率

风机运

行频率低

风机停机 无延时控制

PLC 应用程 序控制延时

2.小组召开会议对提出的相关对策,确定评价标准。从可实施性、经济性、可靠性、时间性和可推广性进行了综合评价。以下是对策综合评价标准及评价结果:

对策综合评价标准

对策评价表

表6-1

表6-2

3.小组确定了最佳方案后,我们按照5W1H 的原则制定了相应的对策和措施并编制了对策表

按照对策表的措施,小组成员进行了有效的对策实施。实施过程如下:

1. 2011年9月2日小组成员分析了真空机组原有的控制方式,针对

冷却风机我们采取了独立控制,重新设计了控制装置图。

设定表6-3

图7-1

制图:吴凤英 制图时间:2011.09.08

2. 2011年9月4日小组成员根据冷却风机单独控制原理,设计了控制原理图。

制图:吴凤英 制图时间:2011.09.08

(1) 选择电器元件

2011年9月15日,小组成员根据风机额定功率(2.8KW)的大小选择配套的元器件。

K M 1

220V

风机电动机

3.安装风机控制线路 图7-2

(2) 经过小组全体成员分析对比后最终选择以下电器元件进行安装:

(3) 加工固定支架、安装元器件 安装流程如下:

装置安装牢固可靠,线路规范无毛刺,符合电气安装要求表

机组深度调峰运行处置预案

广西xxxxxxxx东电厂机组深度调峰运行处置预案 编写日期:年月日审核日期:年月日批准日期:年月日 编制日期:2015年02月27日

机组深度调峰运行处置预案 为确保机组深度调峰期间,锅炉低负荷工况下安全稳定运行,防止发生锅炉灭火事故,结合本厂实际,特制定本预案。 一、机组深度调峰运行注意事项 1、接到机组深度调峰指示后,立即对锅炉油枪(微油枪、大油枪)进行试验,有缺陷立即联系维护处理。维护处理后验收时,必须再次试验油枪着火正常。 2、机组深度调峰期间以稳定锅炉燃烧为第一要务,其它指标控制应在保证锅炉稳燃的基础上方可适当考虑。 3、机组负荷降至低负荷时(70MW),应投入微油点火系统,保证至少有三个角微油枪稳定运行,发现微油枪着火变差,应立即分析原因,联系维护清理油枪或调整助燃风等措施保证微油枪着火正常。 4、如微油枪不能保证三个角着火正常,则可根据锅炉燃烧情况投入相应大油枪稳燃。 5、为防止大量冷风进入炉内影响锅炉燃烧,低负荷运行时,将未投运的燃烧器助燃风风门关小到10%左右。 6、锅炉低负荷运行时,不允许吹灰,防止锅炉灭火。 二、机组低负荷运行控制措施 (一)机组调峰降负荷 接到机组深度调峰指示,值长应中调值班员加强沟通,尽可能争取得到机组总负荷在150MW以上运行。 1、总负荷≥150MW时,机组负荷分配---两台机组各带75MW以上。 (1)接到中调调度员令机组调峰、总负荷降至150MW时,即按规程规定进行操作,机组负荷90MW以下按1MW/min速率缓慢降负荷,直至目标值。 (2)降负荷停磨煤机时应优先保留下层磨运行以确保可以投入微油枪,应尽量避免燃烧器隔层投运;无特殊情况严禁A+D磨运行的方式。 (3)在机组降负荷过程中,应严密监视汽包水位、锅炉火检信号,确保锅炉稳定运行;控制好锅炉汽温、汽压下降速率,避免汽温、汽压大幅波动。 (4)机组负荷降到80MW以下,为稳定锅炉燃烧,投入所有可运行的微油枪

柴油发电机组启动步骤

柴油发电机组启动步骤 及注意事项 一、启动前的准备。 每次在开机前必须要检查柴油机水箱内的冷却水或防冻液是否满足,如缺少要加满。拔出机油油标尺查看润滑油是否缺少,如缺少要加到规定的“静满”刻度线,再仔细检查有关部件有无故障隐患,如发现故障要及时排除方可开机。 二、严禁带负荷启动柴油机。柴油机在启动前要注意发电机的输出空气开关必须处在关闭状态。普通型发电机组柴油机启动后要经过3-5分钟的怠速运转(700转/分钟左右)冬天气温偏低,怠速运转时间要适当延长几分钟。柴油机启动后首先要观察机油压力是否正常和有无漏油、漏水等不正常现象,(正常情况下机油压力必须在0.2MPa以上)如发现异常要立即停机检修。如无异常现象将柴油机转速提升到额定转速1500转/分钟,此时发电机显示频率50HZ,电压400V,则可以合上输出空气开关投入使用。发电机组不允许长时间空载运行。(因为长时间空载运行会使柴油机喷油嘴喷出的柴油不能完全燃烧导致积碳,造成气门、活塞环漏气。)如果是自动化发电机组,则不需要怠速运行,因为自动化机组一般都配备水加热器,使柴油机缸体始终保持在45℃左右,柴油机启动后可在8-15秒内正常送电。 三、注意观察运行中的工作状态。发电机组在工作中,要有专人值班,经常注意观察可能出现的一系列故障,尤其要注意机油压力、水温、油温、电压、频率等重要因素的变化。另外还要注意备有足够的柴油,在运行中如燃油中断,客观上造成带负荷停车,有可能会导致发电机励磁控制系统及相关元器件的损坏。 四、严禁带负荷停机。每次停机前,必须先逐步切断负荷,然后关闭发电机组输出空气开关,最后将柴油机减速到怠速状态运转3-5分钟左右再停机。 以下是安全操作规程: 一、以柴油机为动力的发电机,其发动机部分的操作按内燃机的有关规定执行。二、发电机启动前必须认真检查各部分接线是否正确,各连结部分是否牢靠,电刷是否正常、压力是否符合要求,接地线是否良好。三、启动前将励磁变阻器的阻值放在最大位置上,断开输出开关,有离合器的发电机组应脱开离合器。先将柴油机空载启动,运转平稳后再启动发电机。四、发电机开始运转后,应随时注意有无机械杂音,异常振动等情况。确认情况正常后,调整发电机至额定转速,电压调到额定值,然后合上输出开关,向外供电。负荷应

电厂汽轮机运行优化措施探讨

电厂汽轮机运行优化措施探讨 随着社会经济的发展,电力企业自身的规模和效益也在不断发生着变化,这就意味著电力企业将会因此而迎来更多的经济和社会利益空间。所以,企业在发电过程中虽然有所损耗,但也能在控制损耗的过程中提升效率。 标签:电厂汽轮机;运行优化;措施 一、电厂汽轮机运行能耗分析 (一)汽轮机的配气方式 目前我厂汽轮机的配汽和运行方式:主汽门和调门各自均有独立的执行机构和调节回路,高压调节阀有两种控制方式,第一为单阀控制,所有高压调节阀同时同行程开关,节流调节全周进汽,有利于对汽轮机进行暖机。规定机组每次冷态、温态启动后,单阀状态下运行24小时,以减少固体粒子的腐蚀。第二为顺序阀控制,高压调门按一定顺序依次开启,节流损失少,效率高。两种方式可无扰切换。 (二)汽轮机启动与停止产生的耗损 汽轮机的启动与停止简单来说就是汽轮机转子应力变化。汽轮机运行时,转子表明的蒸汽参数会发生升降变化,促使转子内部的温度不稳定,当转子长时间在这种状况下工作,若是没有合理有效地处理好参数,那么汽轮机启动与停止中产生的损耗就很大,进而导致汽轮机运行效率下降,使用寿命缩短。 (三)汽轮机组运行损耗 在电厂生产运行中,汽轮机的主要作用就是为能量转化提供动力支持。汽轮机运行复杂,汽配方式也较为复杂,进而导致汽轮机组运行能耗较大。汽轮机组中的汽阀表现较为明显,而汽阀的调节主要分为两种,一种是单阀调节,另一种是顺序阀调节,其中单阀调节就是指直接利用汽轮机表面蒸汽参数进行控制,而顺序阀调节是指利用喷嘴对蒸汽阀门开关进行控制。在汽轮机运行中汽阀压力很大,喷嘴室、外缸非常容易发生变形,密封性降低等情况都会导致汽轮机运行能耗增加。 (四)汽轮机空冷凝汽器损耗 汽轮机中的空冷凝汽器直接影响着汽轮机的热传递效率,若是空气冷凝器出现问题就必定会降低热效率,进而导致整个汽轮机热传递效率被降低。另外,影响热传递效率的还有凝结水溶氧因素,若是溶氧发生问题,不仅会影响热传递效率,还会对设备和管道造成氧化腐蚀。在气温低的状况下,空冷凝汽器还容易出现流量不均衡现象,从而造成汽轮机工作效率被降低。

机组自启停APS系统说明

十、机组自启停APS系统专题 机组自启停控制系统APS是热工自动化技术的最新发展方向之一。APS是实现机组启动和停止过程自动化的系统,其优势在于可以提高机组启停的正确性、规范性,大大减轻运行人员的工作强度,缩短机组启停时间,从整体上提高机组的自动化水平。 FOXBORO公司根据应用经验,做如下说明: APS功能设计 APS功能包括机组自动启动与自动停止。其中自动启动有冷态、温态、热态和极热态四种启动方式,对于汽机来说,其区别主要在于汽轮机自动开始冲转时对主蒸汽参数的要求不同,因而汽轮机冲转前锅炉升压时间不同。 ●冷态方式:第一级金属温度≤120℃ ●温态方式:第二级金属温度>120℃,且≤300℃ ●热态方式:第一级金属温度>300℃,且≤380℃ ●极热态方式:第一级金属温度>380℃ 对于锅炉来说,区分以上4种启动方式,主要由汽包壁温、汽包压力和停炉时间来决定。 四种启动方式都可分为九步,每步设计为1个断点。只有在前一步完成的条件下,通过所提供的按钮确认启动下一步,APS才会开始下一步,在每一步的执行过程中,均设计“GO/HOLD”逻辑,这九步为: 1)启动准备 2)汽机抽真空 3)锅炉初始清洗 4)锅炉冷态清洗 5)锅炉点火 6)热态清洗 7)汽机冲转 8)并网、带初负荷 9)升至目标负荷(40%BMCR) 第九个断点即加负荷断点中进行到由APS设定负荷指令为40%MCR并实现后,发出由CCS进行负荷控制并投入协调方式的命令,断点完成后,APS退出,此时机组的启动已完成,机组负荷由CCS 系统控制升至操作员的设定值或由中调(AGC)给出的设定值方式。为了适应随后整个生产过程的全程自动控制,CCS必须能根据负荷指令要求自动地投切燃烧器,适应不同的负荷要求。 投入APS前,必须具备启动允许条件,如锅炉加药系统、汽水采样系统、锅炉排污系统、灰处理系统、锅炉补水系统具备投入条件,凝结水、给水系统上水,循环水系统上水,开闭式冷却水系统上水、压缩空气系统、化学精处理系统、凝汽器胶球清洗系统、凝汽器铜管造膜系统具备投入条件,启动密封油系统,发电机充氢等已准备好。 机组自动停止也可设6步,也设计“GO/HOLD”逻辑,这6步分别为: ①减负荷 ②最小负荷 ③解列 ④汽机跳闸 ⑤真空破坏及燃烧器退出

机组深度调峰应对措施

机组深度调峰应对措施 从11月6日开始,由于元董线作业负荷受限,我公司仅保留两台机组运行,目前计划保留#2、#4机组,尖峰时段两台机组平均负荷400MW,低谷期间两台机组平均负荷250MW,为保证深度调峰时机组的安全、稳定运行,特制订以下措施: 一、应对调峰的措施与准备: 1、深度调峰期间,#2机组代负荷300 MW,#4机组代负荷200 MW。 2、#2机组代负荷300 MW,保持5台磨运行,不投油;#4机组代负荷200 MW,保持3台磨运行,A磨切为等离子方式,原则上不投油,实际操 作过程中,根据燃烧状况决定是否投油。 3、#2机组负荷减至320 MW时,由热工人员解除“汽泵最小流量再循环门 2RL13S001不开延时1.5秒跳汽泵”条件,并就地强制开启汽泵最小流 量再循环门2RL13S001,锅炉给水主调节器切手动控制,防止给水扰动。 4、#2机组深度调峰结束,加负荷至380 MW,联系热工人员关闭汽泵最小 流量再循环门2RL13S001,跳泵保护暂不恢复。 5、#4机组负荷低于350 MW,开启辅汽供小汽机电动门1/2以上。 6、#4机组280 MW时,卸载一台汽泵,解除汽包水位保护;负荷减至200MW 时,尽量保证下层三台相邻磨运行。 7、#4机组深度调峰结束,加负荷至330 MW,联系热工人员恢复汽包水位 保护,锅炉保持5台磨运行。 8、深度调峰期间,轻油系统保持备用,将燃油压力、温度调整合格。运行 分厂11月5日、6日安排时间对#2、#4炉油枪进行试验。 9、鉴于目前#4炉#1给煤机、#2给煤机变频器频繁跳闸,热工、电气相关 人员对#1给煤机、#2给煤机变频器进行全面检查,制粉相关人员对#1 给煤机、#2给煤机本体进行全面检查,检查结果于11月3日上报生产 技术部。 10、热工、电气相关人员对#4炉#1给煤机、#2给煤机电机及变频器裕度 进行论证,根据检查结果决定是否提高变频器过流跳闸定值,论证结果 于11月4日上报生产技术部。

集控运行机组优化运行管理技术措施(120503)

机组优化运行管理技术措施 编制:王毅薛德仁张喜来赵志良吴焕清审核:支国庆 批准:杨邺张忠 北方联合电力临河热电厂

机组优化运行管理技术措施 1、主机运行优化 1.1机组启停阶段 1.1.1机组启动阶段 1.1.1.1恢复待启动机组循环水系统时,如另一台机组运行,则启动初期,循环水系统由运行机组串带。 1.1.1.2恢复待启动机组开式水系统时,如另一台机组运行,则启动初期(接带负荷50MW前),由运行机组循环水系统串带,开式水系统保持静压供水。 1.1.1.3恢复待启动机组闭式水系统时,如另一台机组运行,则启动初期(接带负荷50MW前),由运行机组串带。注意:串带时,注意监视机组闭式水箱水位。 1.1.1.4系统冲洗 系统冲洗阶段,采用采用纯汽泵方式,电泵停转备用。当汽包压力达0.8Mpa 左右时,利用辅汽冲转汽泵。启停机中若电泵运行应尽量减少阀门的节流损失;用调节给水泵转速来调节给水流量和给水压力,以提高效率。并且再循环阀关至10-20%,减小电动给水泵电耗。 锅炉点火前3小时左右,辅汽至汽泵汽源管道暖备至主汽门前。如主汽门、调速汽门严密性差,应暖备至电动主汽门前。 1.1.1.4.1通过凝补泵(除盐水泵)给除氧器上水至 2.0米,放水至凝汽器进行冲洗。 1.1.1.4.2凝汽器放水至-4米高悬浮废水坑。 1.1.1.4.3当凝结水及除氧器出口水含铁量大于1000微克/升时,应采取排放冲洗方式。 1.1.1.4.4当冲洗至凝结水及除氧器出口含铁量小于300微克/升时,启动变频凝结泵,凝结水系统投入运行,采取循环冲洗方式,并投入凝结水精处理装置,使水在凝汽器与除氧器间循环。投入凝结水系统加氨处理设备,控制冲洗水PH 值位9.0-9.3,以形成钝化体系,减少冲洗腐蚀。 1.1.1.4.5当除氧器出口含铁量小于200微克/升时,凝结水系统、低压给水系统冲洗结束。无凝结水精处理装置时,应采用换水方式,冲洗至出水含铁量小于100微克/升。

燃气蒸汽联合循环机组自启停控制系统(APS)研究及应用

燃气蒸汽联合循环机组自启停控制系统(APS)研究及应用 发表时间:2018-12-18T10:32:49.603Z 来源:《基层建设》2018年第31期作者:秦晓洁 [导读] 摘要:APS是电厂热工自动控制技术的研究热点之一,本文论述了APS基本概念、体系框架及其重点技术,并结合燃气蒸汽联合循环机组控制特点,对APS应用在联合循环机组中提出了规划方案,并提出了在APS建设中应注意的问题和建议。 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司湖北武汉 430071 摘要:APS是电厂热工自动控制技术的研究热点之一,本文论述了APS基本概念、体系框架及其重点技术,并结合燃气蒸汽联合循环机组控制特点,对APS应用在联合循环机组中提出了规划方案,并提出了在APS建设中应注意的问题和建议。 关键词:APS;自启停控制;燃气蒸汽联合循环 1 概述 联合循环机组启动过程中,通过控制燃机的负荷即控制燃机的排气量和排气温度,使其按合理的温度梯度加热锅炉蒸汽,满足进入汽轮机的主蒸汽的流量和温度及压力的参数要求,在安全的前提下尽可能的缩短联合循环机组的启动时间,以获得良好的经济效益。 APS可以使机组按照预先设定好的程序完成机组的自动启停,这不仅大大简化了运行人员的操作强度,还可使机组的启停做到标准化、规范化,提高机组的安全可靠性,避免误操作;另外APS也缩短了机组的启动时间,提高了机组的经济效益。因此,对于联合循环机组,设置APS将为电厂以后的运行带来极大的便利。 2 APS的主要研究内容 2.1 APS的体系框架 APS采用4 层金字塔形结构,由上至下分别为机组级控制层、功能组级控制层、子功能组级、驱动级,该结构采用合理的层控制方式,APS的体系框架如图1所示。 图1 APS体系框架示意图 采用上述分层控制方式,每层任务明确,层与层之间接口界限分明,同时,各层之间联系密切可靠。将整个机组控制化大为小,将复杂的控制系统分成若干个功能相对独立和完善的功能组,减轻了机组控制级统筹全厂控制的压力,简化了控制系统的设计。 2.2 APS的断点设计 断点方式将APS启动和停止这个大顺控分为若干个顺控来完成,每个断点的执行均需人为确认才能开始。采用断点控制方式,各断点既相互联系又相互独立,只要条件满足,各断点均可独立执行,符合电厂生产过程的工艺要求。 断点设计是APS的核心技术之一,断点设计的合理与否关系到APS应用和实施的成败,APS的断点设计要结合机组设备实际情况和运行人员的经验和需求(控制断点一般不多于10个),要按机组自启停的过程来设计。各断点既相互联系又相互独立,要适合机组各种的运行方式,符合电厂生产过程的工艺要求,既可给APS 系统提供支持,又可满足对各单独运行设备及过程的操作要求。 3 联合循环机组工程设想 3.1 总体设计思想: (1)项目逻辑模块化:根据阶段单元、步骤单元、信号单元、状态显示等各种完成特定功能的控制逻辑设计成模块化。 (2)步骤阶段化:通过合理而有效的设备控制程序的阶段和步骤,以及对危及机组安全的反向判据的连续监控,使机组的启停程序综合考虑安全性和经济性。 (3)判据条理化:一次判据、二次判据、反向判据、指令时间、允许时间、等待时间、判据的有效区及其对程序重定位的影响,都是APS的充分考虑因素。 (4)运行经验化:注重实际操作指导的功能。 3.2 框架设计方案 按照APS的分级原则,将热力系统工艺流程分解成若干局部的独立过程。由设备级控制设备实现相对独立的启停阶段;再由功能组级联系设备级完成单系统启停和自动控制;最终由机组级协调功能组级、相对独立的设备和控制系统等,来共同实现机组的全程启停控制。 机组级:机组自启停主控程序(APS)。 功能组级:余热锅炉系统(给水系统等),机组SCS系统(凝结水系统、疏放水系统、工业水系统、除氧给水系统、润滑油系统、循环水系统等),燃机控制系统(燃机自启停),高低压厂用电系统(励磁系统、自动准同期等)。 子功能组级:高压给水、中压给水、凝结水泵、给水泵、工业水泵、低压厂用电备用自投、高压厂用电备用自投子组等。 驱动级:单台电动机,电动门,电磁阀,断路器等控制系统。 3.3 断点设计方案

火电机组启停过程中节能途径探讨

火电机组启停过程中节能途径探讨 随着我国近年来燃煤机组装机容量的快速增长,耗油量也随之大幅上升,为应对日益短缺的石油资源和不断上涨的油价, 响应党中央关于建立节约型社会的号召, 火电机组的启停中必须降低燃油消耗, 节约能源, 这有巨大的社会效益. 而且就公司目前的生产经营状况, 节能尤其重要,启停过程中如能做到统筹安排,能在保证机组安全启停的情况下,大大节约燃油,厂用电及汽水消耗,为公司的盈利能力及可持续发展打下坚实的基础.以下为某电厂#5,6 机2007 年度及2008 年第一季度耗油情况: 某电厂#5,#6 机组耗油情况一览表 表上的数据显示, 我厂的#5, 机组的油耗水平明显偏高, 6 其中2007 年全年用油4156 吨,远高于集团公司平均水平,主要原因在两个方面:其一,机组启动用油消耗较大.由于我厂实际燃用煤多数偏离设计煤种, 机组虽然设计了等离子点火系统, 但基本上不能实现无油或者少油点火,加上湖北省火电利用小时受雨水影响较大,机组启停调峰经常发生,启动消耗基本上占整个油耗的65%以上.可见机组启停中的节油潜力非常大.其二,机组自投产以来,煤质一直不稳定,加上原煤斗设计上存在的问题,机组的安全运行一直受到原煤斗堵煤的困扰,尤其是雨季,运行机组同时出现2~4 套制粉系统断煤的现象几乎每班都频繁发生.2007 年#6 机组甚至发生过因断煤而MFT.因此,为保证机组运行的安全,运行人员不得不投油稳燃,导致整个油耗水平居高不下. 下面就#5,6 机组启动过程中发现的影响启动速度及机组启动过程中常遇见的几个问题作进一步分析: a)为降低机组启动的成本,我厂#5,6 机组安装时在原煤燃烧器设计的基础上加装等离子点火装置的方法,在底层A 磨层燃烧器加装等离子点火装置,但在冷态启动投入等离子磨时热风温度较低,使磨的出口风粉温度提高困难,从而影响启动初期的燃烧,影响锅炉的升温升

柴油发电机组HGM6510控制机组操作说明书汇总

众智HGM6510控制器控制柴油发电机组操作说明书 一.概述 HGM6510发电机组并联控制器适用于多达20台同容量或不同容量的发电机组的手动/自动并联系统,可实现发电机组的自动开机/停机、数据测量、报警保护及“三遥”功能。控制器采用大屏幕液晶(LCD)显示,可选择中英文操作界面,操作简单,运行可靠。控制器具有控制GOV和AVR的功能,可以自动同步及负荷均分,和装有HGM6510控制器的发电机组进行并联。HGM6510控制器准确监测发电机组的各种工作状态,当发电机组工作异常时自动从母排解列,然后关闭发电机组,同时将故障状态显示在LCD上。HGM6510控制器基于32位微处理器设计,带有SAE J1939接口,可和具有J1939接口的多种电喷发动机 ECU(ENGINE CONTROL UNIT)进行通信,发动机的转速、水温、油温、油压等参量可通过J1939接口直接读出并在控制器LCD上显示,用户不再另装传感器,减少了复杂的接线,同时发动机电参量的精度也有保证。 二. 性能和特点: ?以32 位微处理器为核心,大屏幕LCD 带背光、可选中英文显示,轻触按钮操作; ?检测功能齐全,几乎可以检测所有发电机组相关的电参量及非电参量,监测的项目有:发电电量项目有: 三相相电压 Ua, Ub, Uc 单位:V 三相线电压 Uab,Ubc,Uca 单位:V 三相电流 Ia、Ib、Ic 单位:A 频率F1 单位:Hz 分相有功功率PA,PB,PC 单位: kW 合相总有功功率P 总单位: kW 分相无功功率RA,RB,RC 单位: kvar

合相总无功功率P 总单位: kvar 分相视在功率SA, SB, SC 单位: kVA 合相视在总功率S 总单位: KVA 分相功率因数PF1, PF2, PF3 平均功率因数 P 平均 累计有功电能单位:kWh 累计无功电能单位:kVarh 累计视在电能单位:kVAh 三相电压相序、相角检测 母线电量项目有: 三相相电压 Ua, Ub, Uc 单位:V 三相线电压 Uab,Ubc,Uca 单位:V 频率F1 单位:Hz 三相电压相序、相角检测 同步参数项目有: 发电与母排电压差检测 发电与母排相角差检测 发电与母排频率差检测 发电异常的条件为: 电压过高 电压过低 频率过高 频率过低

和利时优化控制方案6--HOLLiAS APS机组自启停控制系统

机组自启停控制系统APS(Automatic Power Plant Startup and Shutdown System)是机组自动启动和停运的信息控制中心,它按规定好的程序发出各个设备/系统的启动或停运命令,并由以下系统协调完成:协调控制系统(CCS)、模拟量自动调节控制系统(MCS)、锅炉炉膛安全监视系统(FSSS)、汽轮机数字电液调节系统(DEH)、锅炉汽机顺序控制系统(SCS)、给水全程控制系统、燃烧器负荷程控系统及其它控制系统(如ECS电气控制系统、A VR电压自动调节系统等),以最终实现发电机组的自动启动或自动停运。 【概述】 在设计有APS功能的机组时,CCS、MCS、FSSS、DEH等系统均要围绕APS进行设计,协调APS完成机组自启动功能。APS的控制多采用断点控制方式。各断点下设计相关功能组完成特定的功能。 断点方式是将APS启动过程根据既定的控制策略分为若干个系统来完成,每个断点的执行均需人为确认才能开始。采用断点控制方式,各断点既相互联系又相互独立,只要条件满足,各断点均可独立执行,适合火电机组多样的运行方式,符合电厂生产过程的工艺要求。有关APS断点的设置,应根据现场设备的实际情况,满足各常规控制系统的运行要求,从而实现机组的自启停控制,也可满足对各单独运行工况及过程的操作要求。 断点下的各功能组的不是单纯的顺控,而是一个能自动完成一定功能的系统组,功能组具有很强的管理功能,作为中间的连接环节,向下协调有关的控制系统(如MCS)按自启停系统的要求控制相关

的设备,向上尽量减少和APS的接口,成为功能较为独立的一块,这样就减轻了上一级管理级APS的负担,同时也提高了机组的自动化水平。即使在APS不投运的情况下,运行人员仍然可调用该功能组,实现某些可以自动控制自动管理的功能。例如在给水全程自动控制中,APS与MEH、SCS等系统相互协调,自动完成汽泵之间的启动、停止、并泵等功能,以满足全程给水自动控制功能。 【功能】 分为机组启动顺序控制和机组停止顺序控制两组; 实现对各设备系统子组顺控功能组的调度工作; APS控制系统状态控制及显示; 机组APS控制系统设置为按需使用,不投入时不影响机组的正常控制; 采用断点的形式,将机组各种系统按机组启动或停止要求进行分类控制; 具有对系统子组状态的监控功能; 具有一定超驰控制能力,例如断点自动选择以及并行系统的跳步运行; 每个断点顺控组应具有中断及恢复功能。按设备的运行情况选择执行步序; 操作员站上具有根据系统控制逻辑的操作画面及指导。 【逻辑结构】 机组自启停系统可分为三层管理结构:

机组自启停系统应用策略与调试

机组自启停系统应用策略与调试 Application Strategy and Experiment about Autom atic Pow er Plant Start2up and Shut2dow n System 余振华 YU Zhen2hua (广东湛江电力有限公司,广东 湛江 524099) 摘要:机组自启停系统(APS)是大型机组自动控制的潮流和方向,文章结合工程应用实例,介绍了奥里油电厂APS的逻辑框架及相关的断点设置原则,及APS调试中所遇到的技术难题的解决办法。 关键词:APS;应用;调试 中图分类号:T K323 文献标识码:B 文章编号:1671-8380(2007)05-0027-03 1 概述 湛江奥里油发电厂2×600MW机组锅炉系东方锅炉厂生产的D G2030/17.4-I1型亚临界一次中间再热自然循环汽包炉,单炉膛平衡通风,燃烧器分三层奥里油,三层轻油,采取前后墙对冲燃烧方式;汽机是由哈尔滨汽轮机厂生产的N600-16.7/ 537/537、亚临界、一次中间再热、四缸四排汽、高中压分缸、双流低压缸、单轴冲动凝汽式机型;发电机为哈尔滨电机厂生产的QFSN-600-2,水—氢—氢冷却方式机型;机组DCS系统采用北京ABB公司的SYMPHON Y系列分散控制系统,机组自启停控制系统(APS)作为DCS系统的一个重要组成部分,要求达到从机组启动准备到机组带满负荷以及机组满负荷到机组停机全过程自动控制。 机组自启停控制系统(APS)是机组自动启动和停运的信息控制中心,它按规定好的程序发出各个设备/系统的启动或停运命令,并由以下系统协调完成:机组自动控制系统(APS)、模拟量自动调节控制系统(MCS)、协调控制系统(CCS)、锅炉炉膛安全监视系统(FSSS)、汽轮机数字电液调节系统(DEH)、锅炉给水泵小汽机调节系统(M EH)、汽轮机旁路控制系统(BPC)、锅炉汽机顺序控制系统(SCS)、给水全程控制系统、燃烧器负荷程控系统及其它控制系统(如ECS电气控制系统、AVR电压自动调节系统等),以最终实现发电机组的自动启动或自动停运。2 机组自启停控制系统的架构及应用 2.1 APS总体架构 机组自启停系统总体架构分为3层: ①第一层为操作管理逻辑。其作用为选择和判断APS是否投入,是选择启动模式还是停止模式,选择哪个断点及判断该断点允许进行条件是否成立。如果条件成立则产生一信号使断点进行。可以直接选择最后1个断点(如升负荷断点),其产生的指令会判断前面的5个断点是否已完成,如没有完成则先启动最前面的未完成断点,具有判断选择断点功能,从而实现机组的整机启动。 ②第二层为步进程序。其是APS的构成核心内容,每个断点都具有逻辑结构大致相同的步进程序,步进程序结构分为允许条件判断(与门),步复位条件产生(或门)及步进计时。当该断点启动命令发出而且该断点无结束信号,则步进程序开始进行,每一步需确认条件是否成立,当该步开始进行时同时使上一步复位。如果发生步进时间超时,则发出该断点不正常的报警。 ③第三层为各步进行产生的指令。指令送到各个顺序控制功能组实现各个功能组的启动/停止,各个组启动/停止完毕后,均返回一完毕信号到APS。APS的总体策略框图如图1所示。 收稿日期:2007-05-1072 2007年第5期 广西电力

火电机组启动和深度调峰期间 环保达标排放的运行优化措施

火电机组启动和深度调峰期间环保达标排放的运行优化措施摘要:环保设施中,基于设备工作原理及特性,脱硫和除尘器系统均可实现随 机启停,能够保证并网后二氧化硫和烟尘的达标排放。但是,脱硝系统的投运受SCR区入口烟气温度限制,不能随机启动,运行中因负荷低被迫多次退出,造成 氮氧化物超标而被环保考核或不能获得环保补偿电价,因此确保氮氧化物达标排 放是环保达标的木桶短板,及时、合理投入脱硝装置是保证氮氧化物达标排放的 主要因素,也是保证机组环保达标排放的关键。 关键词:火电机组;环保;脱硝;运行优化。 Operational optimization measures for environmentally-friendly discharge during start-up and deep peak shaving of thermal power units Jianzhong Liu Qingtongxia Aluminium Power Generation Co.,Ltd.;Qingtongxia,Wuzhong,Ningxia;751600 ABSTRACT:In the environmental protection facilities,based on the working principle and characteristics of the equipment,the desulfurization and dust collector systems can achieve random start and stop,which can ensure the emission of sulfur dioxide and soot after the grid connection.However,the operation of the denitration system is limited by the inlet flue gas temperature in the SCR,and it cannot be started randomly.During the operation,it is forced to exit several times due to low load,resulting in excessive nitrogen oxides and being environmentally assessed or unable to obtain environmental compensation electricity price.Therefore,to ensure the nitrogen oxide discharge is the environmental protection standard of wooden barrel short board.The timely and reasonable input of denitration device is the main factor to ensure the emission of nitrogen oxides,and it is also the key to ensure the environmental protection of the unit. KEY WORD:Thermal Power Unit;environmental protection;desulfurization;operation optimization. 1 问题研究及优化策略 1.1 问题研究 目前,很多煤电企业通过设备改造以适应深度调峰和机组启停期间的环保考核,尚未从运行优化调整方面进行深入探讨和试验,设备改造不但投资成本较高,而且不一定达到预期效果,且又增加了系统的复杂程度和运行操作的难度。因此,我们提出:立足现有生产设备,深入挖潜、合理利用环保政策、硫酸氢氨、锅炉 和环保设施的特性,通过开展设备综合治理、锅炉燃烧调整试验、喷氨优化试验 等工作,从运行优化调整方面确定合理方案,实现准确控制喷氨量,减少氨逃逸 和氨消耗量,全负荷环保达标排放,从而低成本解决机组全负荷达标排放的问题。 1.2 优化策略 1.2.1机组启停: 锅炉不能产生爆燃等隐患;减少受热面吸热和快速增加负荷提高脱硝装置入 口烟气温度,尽快投运脱硝装置;充分利用环保考核值采用小时均值。 1.2.2深度调峰: 减少炉膛出口氮氧化物浓度;维持烟气温度,保证脱硝装置正常运行。 2 控制措施 2.1 启动过程中优化措施

柴油发电机组专业技术规范要求

柴油发电机组技术规范要求

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

备用柴油发电机组技术规范要求 一、设备功能(模块)描述: 工艺技术规范: 一) 项目基本要求: 若所供货物为进口产品必须具备原产地证明或商检局的检验证明及合法进货渠道证明。 1) 本项目柴油发电机组供应范围应包括但不限于以下内容:柴油发动机、交流发电机、冷却系统、调速器、增压器、蓄电池及市电浮充充电器、控制系统、保护系统、膨胀减震节、避震器、空气滤清器、机油、柴油滤清器、专用维修工具、油箱及机组应配置的附件。 2) 全套发电机组设备设计、制造和测试标准符合ISO8528、BS4999、AS1359。机组整机技术条件应符合国家标准GB2820-90《工频柴油发电机通用技术条件》。机组技术指标符合ISO3046、IEC34、BS4999、BC5000、BS5514、WDE0530、DIN6271。具有ISO9001质量管理体系认证证书。 3) 设备厂商须提供充足的备件和24小时技术支持。供应方须提供相关证明资料。 4) 可靠性:供应方必须能确保系统选用的产品必须是高可靠性的。 二)发电机组整体要求: 1) 发电机组要求 发电机组为全新整机原装进口或者国内授权厂家组装成套生产 机组备用/主用功率:310/280KW 柴油发动机:进口或合资柴油发动机(推荐品牌:康明斯、帕琼斯、沃尔沃) 交流发电机:进口或无锡史坦福无刷交流发电机 额定电压:400/230V 额定频率:50Hz 功率因素:滞后0.8以上 绝缘等级:IP21以上

火电机组运行优化指导意见

附件: 中国大唐集团公司 火电机组运行优化指导意见 (试行) 安全生产部 二○一二年九月

目录 1 总则 (1) 2 机组启停方式优化 (2) 3 汽机运行优化 (6) 4.锅炉运行优化 (12) 5 电气设备运行优化 (18) 6 热工控制系统优化 (21) 7 辅助系统方式优化 (23) 8 供热优化 (28) 9 空冷系统运行优化 (29) 10 运行参数优化 (30) 11 负荷经济调度 (31)

前言 为深入贯彻落实集团公司“优化运行、确保安全、降本增效”专项活动部署,充分发挥设备能力,深入挖掘设备潜力,全面优化机组运行方式,降低运行消耗,提高火电机组运行的经济性水平,制定本指导意见。 本指导意见明确了火电机组运行优化的围、容、基本要求、方法以及需要注意的事项等,为运行优化工作提供指导。 本指导意见由中国大唐集团公司安全生产部组织起草。 主要起草单位:大唐国际发电股份。 主要起草人:大唐国际祝宪、博生、德勇、黄俊峰、黄治军、王军、彦鹏、冬、郝晨亮,发电公司利平,分公司董志勇、艾秋菊、马清贵,发电公司满辉、杜俊鸿,分公司陆元湖,发电公司业盛。 本指导意见由中国大唐集团公司安全生产部负责解释。

1 总则 1.1 运行优化是根据机组主、辅机设备运行状况,在与设计值、行业标准值同类型机组标杆值对标的基础上,通过开展性能试验及综合分析,建立一整套科学、合理的运行调整方法和控制程序,使机组始终保持最安全、最经济的运行方式和最佳的参数控制,降低机组运行消耗。 1.2 运行优化必须坚持“保人身、保电网、保设备”基本原则,任何系统、设备、操作的优化方案均不准违反“两措”的要求。 1.3 运行优化要以机组设计值和行业标准值为基础,对每台机组及公用系统开展对标分析、性能试验,全面分析查找影响机组节能降耗的问题;通过加强操作调整、设备治理和改造,实现机组运行指标达到设计值的目标。 1.4 运行优化的主要容包括机组启停过程优化,汽轮机、锅炉、电气、除尘脱硫、燃料输送、热工控制、辅助系统、供热、空冷系统、运行参数、负荷经济调度优化等。各火电企业要结合设备、系统和运行人员积累的宝贵经济调整经验,不断完善优化方案,有针对性地开展运行优化工作,杜绝生搬硬套。 1.5 运行优化要以机组耗差分析系统为参考依据,以绩效考核为保障,深入开展指标竞赛活动,充分调动全体员工的积极性、主动性和创造性,强化全员的节能降耗意识,实现机组参数压红线运行。 1.6 运行优化不是简单的运行方式和参数的调整,而是一

机组启停优化运行措施

运行管理部技术管理措施 运行〔2015〕011号 机组启、停节能优化措施 为了积极开展“节能双提升”工作,进一步适应电力发展的形势,按照“完善节能管理工作”的工作要求,通过优化机组启、停方案,从而优化启、停操作,降低发电成本,实现全厂机组的整体经济运行,提高我厂整体经济效益,特制订本方案。 一、机组启、停操作原则 1、服从电网调度机构的指令,满足调度负荷曲线和机组性能、辅助服务要求。 2、充分考虑到各台机组的实际情况,按机组性能合理操作,不超参数、不牺牲机组和公用系统运行安全性,确保机组安全启、停。 3、服从值长调度,值长对各专业之间的操作必须有一个超前意识,有一个时间的估算。在上一步操作即将完成之际进行下一项操作,减少相互等工况的过程,延长启动时间也就增加能量的消耗。 二、机组启、停节能操作措施 锅炉方面 1、锅炉启动时,采用等离子点火系统。在锅炉启动前应检查等离子点火系统处于良好的备用状态,及时消除缺陷,保证点火时正常使用。

2、控制好锅炉进水时间与速度,与汽机除氧器加热协调进行,控制进水温度与汽包壁温差不大于40℃,上水完毕后,投入锅炉底部加热系统,逐步提高汽包壁温≥100℃后即进行点火,减少锅炉为提高给水温度而消耗的燃料量。 3、省煤器再循环门在锅炉进水时应关闭,点火前再打开,以利于对汽包金属的加热。 4、控制好风烟系统启动时间,炉膛吹扫后即进行点火。风机启动前,必须使各项工作都具备点火要求,吹扫条件满足。锅炉启动初期可采用单风机启动,即先启动一组吸、送风机进行点火,待并网前再并另一组吸、送风机,以降低启动时风机电耗。 5、启动中总风量选择必须即安全又经济,最好控制在40%总风量左右,低了会造成未完全燃烧,在尾部烟道死角沉积,高了造成送吸风电量的浪费,并且降低炉膛温度影响着火效果,同时增加排烟损失。 6、锅炉启动时采用电泵启动,待负荷达80MW时暖泵,负荷大于120MW切换炉水泵运行,降低炉水泵电耗。 7、上水水位适当放低,避免点火后汽水膨胀引起水位高而放水。 8、启动中应合理地使用各种旁路,旁路实际上是一种利用一定的能量损失来满足启动参数要求的方法,应将这种损失控制在最小范围。 10、启动过程中按规程规定升温升压速度达上限,从而保证主,再热蒸汽参数尽快符合冲转条件,根据汽机冲转参数要求合理调整5%旁路疏水开度,减少工质排放损失。 11、发电机并网后锅炉应及时关闭5%旁路及以减少工质排放造成的补水和热能损失。

柴油发电机组技术规范要求

上海市合庆中学消防设施改造工程 柴 油 发 电 机 技 术 要 求 编制单位:上海特领机电安装工程有限公司 编制日期:2016年7月3日

一、设备功能(模块)描述 一)项目基本要求: 若所供货物为进口产品必须具备原产地证明或商检局的检验证明及合法进 货渠道证明。 1)本项目柴油发电机组供应范围应包括但不限于以下内容:柴油发动机、交流发电机、冷却系统、调速器、增压器、蓄电池及市电浮充充电器、控制系统、保护系统、膨胀减震节、避震器、空气滤清器、机油、柴油滤清器、专用维修工具、油箱及机组应配置的附件。 2)全套发电机组设备设计、制造和测试标准符合ISO8528、BS4999、AS1359。机组整机技术条件应符合国家标准 GB2820-90《工频柴油发电机通用技术条件》。机组技术指标符合ISO3046、IEC34、BS4999、BC5000、BS5514、WDE0530、DIN6271。具有ISO9001质量管理体系认证证书。 3)设备厂商须提供充足的备件和24小时技术支持。供应方须提供相关证明资料。4)可靠性:供应方必须能确保系统选用的产品必须是高可靠性的。 二)发电机组整体要求: 1)发电机组要求:发电机组为全新整机原装进口或者国内授权厂家组装成套生产机组备用/主用功率:310/280KW 柴油发动机:进口或合资柴油发动机 交流发电机:进口或无锡史坦福无刷交流发电机 额定电压:400/230V 额定频率:50Hz 功率因素:滞后0.8以上 绝缘等级:IP21以上 励磁方式:无刷自励式 接线方式:三相四线 电压调整方式:自动电压调节 输出电压:可调整 2)发电机组具备全自动启动功能,实现无人值守,当市电停电时自动启动机组供电,当市电恢复后,机组自行延时停机,手动控制与自动控制可切换。

电厂机组停运保养方案

**发电厂 机组停(备)用保养措施 批准: 审定: 审核: 编制:安全生产技术部 编制日期:二○○八年十一月十三日

1.前言 **发电厂#1~#4机组均为上海三大主机厂生产制造,锅炉为上海锅炉厂有限公司生产的SG-420/13.7 —M755型超高压、中间再热、自然循环、固态排渣汽包炉;汽轮机为上海汽轮机有限公司生产的N135—13.24/535/535型超高压、中间再热、双缸双排汽单轴冷凝式汽轮机;发电机为上海电机厂生产的QFS—135—2型双水内冷三相交流两极同步发电机。由于现阶段机组运行方式变化较大,频繁启停、调峰运行及停机备用的情况普遍存在,故在机组停(备)用期间需采取行之有效的、可靠的热力设备防锈蚀保护措施,防止热力设备免受腐蚀,确保热力设备停(备)用期间的安全状况。

2.编制依据 2.1《火力发电厂停(备)用热力设备防锈蚀导则》DL/T956-2005 2.2制造厂有关资料 3.总则 3.1停(备)用热力设备防锈蚀保护措施具体操作由运行分场当值值长组织实施。 3.2防锈蚀设备或系统的改装、安装、维护和台帐建立由热机分场负责实施。 3.3发电机内冷水系统保养由电热分场负责组织实施(如需改接管道,指定位置后由热机分场改接),并建立吹扫台帐记录。 3.4运行分场化学专业负责保护期间的相关化学监督工作,保护效果评价,以及机组保养结束启动期间的水汽指标监督。 4.保养范围 本措施适用于**发电厂停(备)用锅炉、汽轮机、发电机内冷水系统、凝汽器等热力系统设备。 4.1锅炉一次系统:电动主汽门以前蒸汽管道至给水管道(包括汽包、水冷壁、省煤器、过热器系统等)。 4.2锅炉二次系统:低再进口至高再出口。 4.3汽轮机本体(包括高、中、低压缸,凝汽器汽侧)。 4.4发电机内冷水系统(包括定、转子及压圈)。 4.5凝汽器(包括水室、水侧)。 5.保养方式 5.1如为计划停机,采用氨---二甲基酮肟钝化烘干法对锅炉进行保养,汽轮机本体、发电机内冷水系统利用快冷装置并改接管道采用热风吹干法保养,采取自然通风方式进行凝汽器水侧保养。 5.2如为非计划临时停机,或机组检修进行水压试验放水后的停(备)用机组,利用快冷装置并改接管道采用热风吹干法进行锅炉、汽轮机本体、发电机内冷水系统保养,采取自然通风方式进行凝汽器水侧保养。 5.3当机组较长时间停运,如达到2个月时,采取换机方式启动已长时间停(备)用机组运行,结束保养措施。 6.保养方法 6.1氨---二甲基酮肟钝化烘干法(适用停运时间3个月以内) 6.1.1停炉前对锅炉进行全面吹灰。 6.1.2锅炉停炉前2h,加大给水氨、二甲基酮肟的加入量,使省煤器入口给水PH值至9.0~9.2,二甲基酮肟浓度达到0.5~10mg/L(现场控制二甲基酮肟加入量为平时的10倍)。 6.1.3停炉过程中,在汽包压力降至4.0MPa时保持2h,然后继续降压,当汽包压力降至0.6~1.6MPa时,迅速放尽炉水,利用锅炉余热烘干锅炉。 6.1.4放水过程中全开空气门、排汽门和放水门,自然通风排除锅内湿气,直至锅内空气相对湿度达到70%或等于环境相对湿度。 6.1.5放水结束后,一般情况下应关闭空气门、排汽门和放水门,封闭锅炉。 6.1.6加药的具体操作办法由化学专业提供。

相关文档
相关文档 最新文档