1工程概况

本工程地下车库规模大,总建筑面积约为㎡;要求高,工程质量要求达到优良;通风系统工艺复杂,主要材料无机玻璃钢风管。

在以上的几个难点中,玻璃钢风管的安装施工工艺是本工程的重点。无机玻璃钢风管在近几年被广泛使用,随着玻璃钢风管制造技术的日益完善,以及在大型工程中的应用,工程施工人员已经能够掌握这种成熟的施工工艺。而本工程玻玻璃钢风管应用量较大,安装要求高,故作为本工程通风空调系统施工中的重点和难点。

玻璃钢风管是一种新材料、新工艺、新技术,与传统镀锌钢板风管在制作和安装上有很大差异,是对传统风管制作安装的一次革新。为此我公司将组织有玻璃钢风管施工经验的人员负责施工,并全面学习玻璃钢风管的技术资料,大量查阅相关资料,精心编制安装工艺,并在典型系统试安装,请有关人员评定认可,在此基础上逐渐展开安装,以保证安装的质量和进度。

2设计依据

3主要的施工技术

1管材及其质量要求

1.1管材

本工程施工图为不燃无机玻璃钢。

1.2所有风管均应选用质量稳定可靠,具有完整的技术质量保证体系的产品。制作应符合国家有关技术文件的要求。风管及配件不得扭曲,内表面应平滑,外表面应整齐美观,厚度应

均匀。

1.3砖、混凝土风道内表面应平整,无裂纹,并不得渗水,风道与其他风管部件的连接处,应设预埋件,其位置应准确,连接应严密。

2、消声、隔声及降噪要求

2.1所有机房及皆作吸声处理,并用隔声门。

2.2所有消声器,消声弯头,消声静压箱及上机房的吸声处理均应有专业消声设备生产厂家生产,消声设备应有相应的测试报告。

2.3所有机械传动设备皆用减振吊钩或减振垫,如风机用减振吊勾钩;地面安装的风机器等皆用橡胶减振垫;风机与风管处采用防火软接头;

4、系统校核计算及施工程序

3.1系统校核计算

(1)通风与防排烟系统能量消耗量占整个建筑能量消耗的比重较大,如何准确地选择通风空调设备、消声设备而保证系统达到设计要求,而其耗电量达到最小程度,无论对初投资,还是对降低运行成本,节约能源都是有益处的。

(2)系统校核计算内容为:系统阻力计算,包括管段的摩擦阻力、管件的局部阻力计算;系统的消声计算,根据设备提供的八分频声功率级、房间噪声要求、设计风量计算系统消声量,从而选择消声器及提供消声器的局部阻力;系统气流组织计算,根据出风量、工作区风速要求、风口的射流长度、风口的噪声,选择风口的规格。

(3)系统校核计算是在系统布置确定以后进行,计算结果经业主、设计院审核以后,作为设备订货的依据。

4通风工程通用技术

4.1总则

工程应按设计图纸,现行国家及地方规范,规定进行施工。

工程所使用的主要材料、设备、成品或半成品,应有符合国家或部颁现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证。为工程加工的非标准产品也应有质量检验合格的鉴定文件,并应符合

国家有关强制性标准的规定。

工程施工,应与建筑及其它有关专业工种密切配合:

土建工程在进行结构施工时,要将通风系统的孔洞按照图纸上的位置、标高和尺寸留出;

砌筑砖墙时,通风管道要留出过墙的孔洞;通风机、轴流风机等设备也要按其位置标高和尺寸留出孔洞;

在现浇风机机组基础时,要检查定位尺寸、位置是否歪斜、标高是否正确;

通风机试运转时,应请有关人员(电工)配合。

各管道相遇时,一般可参照以下原则处理:支管让干管;小管让大管;一般管让高温管;有压管让重力管;

通风工程安装程序:先主管、后支管,先风管、后设备的方式进行安装,最后配合装修,进行风口等末端设备的安装;

在施工过程中应做好质量检验评定,保证工程质量达到国家标准和设计要求。

5.2规定

工程材料和设备在使用和安装前,应按设计要求核验规格、型号和质量,符合要求方可使用。管道和设备安装前,必须清除内部污后和杂物,安装中断或完毕的敞口处,应临时封存闭。管道穿过墙壁和楼板,应设置金属套管。

管道支、吊、托架的安装,位置应正确,埋设应平整牢固,不影响结构安全。风管支吊架详见国标T616。

5.3施工要求

(1)风管及部件安装完毕后,应按系统压力等进行严密性检验,中低压风管进行灯光漏光试验,高压风管进行漏风量试验,试验方法按照GB50243—2002附录A,漏风量符合

GB50243—2002第4.2.5条第2款规定。

(2)风管支吊架不得设置在风口、阀门、检查门、及自控机构处,吊杆不宜直接固定在法兰上。风管直径或长边尺寸<400mm ,间距不应大于4m;≥400mm,间距不应大于3m。做法详见国标T616。

(3)法兰垫片的厚度宜为3~5mm,垫片应与法兰平齐,不得凸入管内,垫片的材质,普通风管可采用橡胶板、闭孔海棉橡胶板、密封胶带或其它闭孔弹性材料等。

(4)风管检查管,温度、风量测量孔,详见国标T614、T615。

(5)所有风管三通或四通处在支管上安装蝶阀或多叶调节阀以便调节风量。

(6)空调箱、柜式空调机、风机箱设橡胶减振垫置于楼面或减振吊钩吊装于各房间楼板下。(7)土建风道内表面应平整,密实,无裂纹,且与其它风道连接处应设预埋件,并保持严密。

5.4通风排烟设备的安装

本工程主要使用的设备有通风机、排烟风机、消声器等。

(1)对设备制造的质量要求

设备生产制造应符合相关的国家标准、企业标准,制造商应提供相关的技术参数选型资料,经业主、设计院及相关单位的批准后方可制造。出厂的设备应提供下列技术参数:风量、机外静压、出口风速、制冷量、制热量、过滤器初阻力及终绝阻力、风机转速、电动机转速、使用介质温度、外形尺寸、运行重量及设备在正常运行条件下八分频声功率级。消防风机还需提供有效的消防产品检验证书。消声器提供八分频消声量。

(2)设备接口

设备接口应按照顺气流原则配管,与风机接口必须设置喇叭口,以保证风机进出口处达到最小的阻力。风管与设备连接处的柔性短管均采用阻燃型防水节能软节,长度宜为150~

250mm ,其接缝处应严密牢固,在软接处禁止变径,软接风管必需是直管。排烟风机前后均采用石棉软接。

(3)消声器安装

消声器尽量安装于靠近使用房间的部位,如必需安装在机房内时,则应对消声器外壳及消声器之后位于机房内的风管采取隔声处理。消声器、消声弯头均应单独设支架,其重量不得由风管来承受。消声器安装的方向应正确,不得损坏和受潮。紧固消声器部件的螺钉应分布均匀,接缝平整,不得松动脱落。穿孔板表面应清洁,无锈蚀及孔洞堵塞。

(4)通风机(含排烟机)的安装

1)整体安装的风机,搬运和吊装的绳索不得捆缚在转子和机壳或轴承盖的吊环上。

2)通风机的进风管、出风管等装置应有单独的支撑,并与基础或其它建筑物连接牢固;风管与风机连接时,不得强迫对口,机组不应承受其它机件的重量。通风机传动装置的外露部位以及直通大气的进、出口,必须装设防护罩(网)或采取其它安全措施。

3)落地安装的离心风机:其基础应平整,通过调整减振器的位置,使各减振器受力及变形尺寸一致。

4)悬吊式轴流类风机安装:风机加设钢板连接板及型钢挑梁,使各个减振器受力及变形尺寸一致。

5.5阀门安装

(1)各类阀门应安装在便于操作的部位。防火阀安装,方向位置应正确,易熔件应迎气流方向,安装后应做动作试验,其阀板的启闭应灵活,动作应可靠,并单设支吊架。

(2)排烟(口)及手控装置(包括预埋导管)的位置应符合设计要求,预埋管不应有死弯及瘪陷。排烟阀安装后应做动作试验,手动、电动操作应灵活、可靠、阀板关闭时应严密。(3)风管穿越不同防火分区的隔墙、楼板处均安装防火阀。挂片式防火阀直接安装在隔墙或楼板处,防火阀顺气流方向前部安装检查门。过隔墙、楼板的挂片式防火阀或2㎜厚钢板风管与墙体或楼板间用水泥砂浆密封。

(4)止回阀宜安装在风机的压出管段上,开启方向必须与气流方向一置。

(5)三通调节阀的拉杆或手柄的转轴与风管结合处应严密;拉杆可在任意位置上固定;手柄开关应标明调节的角度;阀板应调节方便,并不得与风管碰擦。

5.6风口的安装

(1)风口与风管连接应严密、牢固;边框与建筑装饰面贴实,外表面平整不变形,调节应灵活。

(2)同一厅室、房间内的相同风口的安装高度应一致,排列应整齐。

(3)条形风口表面应平整,线条清晰,无扭曲变形,转角、拼缝处应衔接自然,无明显缝

隙。

(4)风口水平安装,水平度的偏差不应大于3/1000;风口垂直安装,垂直度的偏差不应大于2/1000。

5.7安全技术要求

(1)安装

多节风管和设备及其他重物吊装,不得架在梯档上,应用绳索拴在可靠的固定点;吊装用的千斤顶、绳索、倒链须经检查完好后使用。

(2)水平搬运

板车拉风管,协助推车者须站在车的两侧,防止前后滑落伤人;拖拉沉重的机械设备要有专人指挥,无底座的设备须加托板附滚筒滑动,超高的物体须稳住重心移动,防止滑翻。(3)垂直搬运

人力吊运机械设备和其他沉重物体,上面的固定点要牢靠,必要时经计算后进行,人不得站在被吊物体上拉葫芦,提升后,下方不允许走人,以防万一;机械吊运设备及沉重物体,先检查千斤绳和固定点牢固性,起吊时要平稳受力,由专人指挥,起吊物上下不许有人,防止重物坠落伤人;临时设施的电源安装由专职电工进行,其他人员不得乱拉乱接,更不得随便移动配电箱,机械设备用电,应接地良好,防止触电,用完必须切断电源。

(4)机具使用

不懂机械性能和操作知识的人,不得操作机械;使用剪板机、冲床等机械需两人以上共同作业时,掌握操纵器的人员必须等一起工作的人员的手离开危险区域,得到开机信号后方可开机;窄条板料机械推咬口,手不得靠近滚轮边,严禁戴手套操作;使用卷筒机、煨弯机时,手不得随料前进,不得把手放在加工件上;铆接法兰或在部件上冲眼时,配合工作的人员不得直视,防止铁屑飞入眼内;使用电锤须戴好防护镜,若钻头被钢筋卡住,防止扭伤人的手和摔落的危险。

6无机玻璃钢风管施工

根据设计要求地下室内的排风、排烟管一律为不燃无机玻璃钢风管。本工程施工单位负责安

装成品风管。

6.1无机玻璃钢风管的加工、检验

(1)风管加工前,施工技术人员预先进行图纸与施工现场核对、实测工作,以及查阅给排水图纸、空调冷暖水循环图纸、电气主电缆、主母线图纸、装修图纸,进行标高、位置的核对,确认无误后进行加工清单的编制。加工清单应分别将直管、曲管、带导流片曲管、出风嘴风管、测量孔风管、安装温度计湿度计风管及将一般通风与空调非保温风管、保温风管及排烟非保温风管、保温风管分列开来。曲管均应配草图,以示弯曲半径、管径尺寸、变径方向。

(2)专业玻璃钢风管制造商根据清单加工风管,并按清单编号进行出厂产品编号。成型的风管经工厂检验合格后运送至工地现场仓库,由承包商会同业主、监理对风管进行验收。验收内容包括材质证明文件、产品质量文件、外观质量、尺寸偏差、数量、产地证明文件等。

6.2 玻璃钢风管的特点

(1)这种风管安装施工是目前在工程上推广应用的新产品、新工艺。其施工应执行通风空调施工及验收规范和行业标准玻璃纤维氯氧镁水泥通风管道JC646—1996。

(2)此风管具有良好的防火燃烧、耐腐蚀、防潮湿、保温性能较好、漏风量低等优点,为通风防排烟工程的防火问题的解决找到了新的途径。但其缺点是比较脆、易损坏、笨重,安装较困难、生产周期长、应变能力差。

(3)玻钢风管由于其本身性能的特性,在装卸运输过程中要特别注意,不能强烈碰撞。严禁露天堆放,须避免雨淋日晒,一但造成破坏或变形,得重新加工,且加工周期长,直接影响进度。

6.3玻璃钢风管的质量要求

(1)本工程所用的玻钢风管总量较大,都是以商品风管形式供应的。作为施工单位应了解那些因素对风管的制造质量是有影响的,从而加强对风管制造商的质量监督,保证玻钢风管产品的制造质量。

(2)风管所用的合成树脂及填充材料的含量应符合玻钢风管制作技术文件的要求,并且要

在有效期内;玻璃纤维布的含量应符合规定并应干燥、清洁、不得含腊,铺置十字接缝时应错开,不应有重叠现象。

(3)玻钢通风管及配件不得扭曲,内表面平整光滑、外表面应整齐美观,厚度应均匀,且边缘无毛刺,不得有返卤现象。

(4)不得有气泡和分层现象。要作到这一点,首先是制作合格的模具,各部件的尺寸必需准确,误差在允许范围内。在生产过程中要注意各种材料的配合比应符合要求,同时要注意成形后的产品的养护,以达到规定的强度。达不到强度的风管不允许出厂,更不允许验收安装。

(5)根据通风与空调施工及验收规范,玻璃钢风管的外径或外边长的允许偏差:当小于或等于300mm时为-1~0mm;当大于300mm时为-2~0mm。其法兰内径或边长尺寸的允许偏差为+1~+3mm,平面度的允许偏差为2mm。玻钢风管法兰与风管或配件应成一整体,并应与风管轴线呈直角,法兰及矩形法兰两对角线的允许偏差不应大于3mm。

6.4 玻璃钢风管的安装

(1)严格按设计图纸要求及《通风空调施工验收规范》施工。由于同口径的玻钢风管本身重量比镀锌钢板风管重得多,所以在选用施工标准时要注重对支架的选材、数量的确定,不能简单的套用现行标准。必须根据风管的大小、重量和外界和各种因素详细计算来决定。(2)对进入现场的成品风管要严格按标准进行检验,防止不合格的风管进入施工现场,这种风管在养护期内很容易变形,因此对风管的外观质量要认真检查,否则风管安装上去以后再返工,就会造成不应有的损失,所以对不合格的风管一律退回供应商,从源头杜绝质量隐患。

(3)参照生产厂家提供的加工管件图,对号组对安装,在搬运时轻拿轻放,严禁碰撞。(4)玻璃钢风管安装前,风管及部件内外应擦拭干净,做到无杂物。安装时产生的杂物及时清除干净,较长时间不能连接末端设备的风口要用塑料布进行密封。防止尘土和杂物进入。(5)在安装时为了不损伤风管本体,吊装作业严禁使用钢丝绳捆绑,可使用棕绳或自制的专用的托架吊装。

(6)风管设置的吊装间距和选用材料作如下要求:

在大边长小于400mm时,支架间距和选用材料应符合规范要求。

在大边长大于400mm时,但小于1500mm时,其支架可用M10×80的膨胀螺栓固定,其托梁材料采用∠50×50×5的角钢,支架间距应小于2800mm。

当大边长大于1500mm时,但小于2000mm时,其支架可用M10×80的膨胀螺旋固定,其托梁材料采用∠50×50×5的角钢,支架间距应小于2000mm。

大边在2000~2500mm时,其托梁材料采用∠6×63×5的角钢,支架间距应小于2000mm。

大边长大于2500mm时,其托梁材料采用[6.3#的槽钢。吊杆采用φ12圆钢并配双螺母。当大边长大于2600mm时,吊杆上端应穿透楼板。其支架间距约为2000mm,并禁止使用膨胀螺栓固定其支架。风管的支吊架的设置应合理,并不得损坏风管和风管保温层。

(7)明装风管的水平安装水平度的偏差每米不应大于3mm,总偏差不应大于20mm,明装风管垂直安装垂直度的偏差每米大于2mm,总偏差不应大于20mm。暗装风管位置应正确,无明显偏差。

(8)玻钢风管组对吊装总长度不宜过长,须控制在6m以内。

(9)由于这种风管较脆,在运输、安装和安装以后的交叉过程中都有可能造成风管的损坏,损坏以后,要求风管供应商到现场进行修复工作,修复所用的原料和制造相同。

6.5成品保护

已安装好的管段,下班时应用塑料纸封堵以防灰尘。

已安装好的风管严禁站人或放脚手板后站人。

已安装好的风管严禁受外力敲打。

在搬运时轻拿轻放,严禁碰撞。

通风及防排烟施工方案

通风及防排烟工程 施 工 方 案 编制单位:

目录第一章编制依据及工程概况 一编制依据 二工程概况 三工程施工质量等级 第二章施工部署 一施工准备 二管理机构设置 三施工工序及工艺流程 第三章工程质量、安全组织措施 一工程质量组织措施 二安全生产组织措施 三文明施工组织措施 第四章施工进度计划表 第五章业务能力及售后服务承诺 第六章工程维修保养服务

第一章编制依据及工程概况 一、编制依据: 1、依据xxxxxxx通风及防排烟工程招标文件及国家现行的有关法律、标准、规范及标准施工图集、施工预算进行编制的。 2、为确保“xxxxx”安排的顺利进行,以优质的工程交付建设单位使用。在满足设计、符合国境现行规范、法律要求的前提下,为本工程编制了施工方案。 二、工程概况: 1、工程名称:xxxxx 2、工程地址:xxxxxx 3、施工内容:xxxxxxxxxxx工程招标图纸范围内全部的通风工程。 三、工程施工质量等级: 消防部门验收合格。 第二章施工部署及施工方案 一、施工准备: 1、技术准备 1.1人员进场后,组织主要施工技术人员熟悉图纸,解决建筑结构和水电暖

施工图中的管路走向、坐标、标高与通风管道之间跨越交叉出现的问题。 1.2 组织施工人员学习有关规范和规程,对施工人员进行技术交底,对风管的制作尺寸,采用的技术标准、咬口及风管的连接方法进行明确。 1.3对选好的预制加工场地进行布置,根据风管制作的工序合理布置风管加工设备。 2、材料准备 材料要求:本工程通风与空调工程风管采用玻璃钢风管。根据设计要求,确定风管和配件的壁厚及法兰规格。当设计无规定时,玻璃钢风管的材料应符合表1、表2的规定,原材料应有合格证书。所有材料进场后要堆放整齐,并作好相应的标识。 表1 中、低压系统无机玻璃钢风管板材厚度 表2 中、低压系统无机玻璃钢风管玻璃纤维布厚度与层数

通风防排烟工程施工方案.doc

通风防排烟工程施工方案

一、工程简介: 本工程施工范围为D1—D9公租楼及D组团车库的通风防排烟系统安装。1、D组团车库建筑面积:34679.68㎡;停车位:988辆;共2层,高度8.1米;负一层层高为4.2米,负二层层高为3.9米。每层楼分七个防火分区,各防火分区分别设置排风及送风系统。排风系统兼作事故排烟系统,送风系统兼作事故补风系统。 2、D8,D9号楼建筑面积:46113.48㎡;建筑层数:32F;建筑高度:99.9M。 3、D6号楼,D-5商业建筑面积:24056.66㎡;建筑层数:32F;建筑高度:98.1M; 4、D5号楼,D-4商业建筑面积:25135.57㎡;建筑层数:32F;建筑高度:98.1M; 5、D4号楼,D-2商业,D-3商业建筑面积:25847.02㎡;建筑层数:32F;建筑高度:98.1M; 6、D2,D3号楼建筑面积:46303.83㎡; 建筑层数:32F;建筑高度:97.8M 7、D1,D7号楼建筑面积:21640.31㎡;其占地面积:719.69㎡; D1—D9公租楼楼梯间每隔一层设一个正压风口,失火时全部开启;前室每层设一个正压风口,失火时开启失火层及其上下相邻层。加压风机设在塔楼屋面或架空楼层,由消防中心控制开启其加压风机。D-2~D-5商业区域分别设置排风兼排烟系统。

二、施工程序与工艺流程: 1、施工程序 2、防排烟安装工艺流程图 预留预埋

3、施工要点 该分项工程的要点如下: ①风管制作; ②风管系统安装; ③防排烟工程安装; ④单机试运转、设备试运转及联合调试。 三、施工方法 1、风管制作 (1)风管管材选择及连接方式: 风管选材表 螺栓规格(mm)

防排烟及通风系统施工工艺

施工流程图: Ⅰ、通风、防排烟、空调风管制作 1、为了提高运输效率、减少消耗和成品的完好性,采取车间预制现场装配的方法,即车间采用机械化加工成半成品形式运输到现场组合装配。 2、风管材质及连接见下表 3、金属矩形风管边长>630mm,保温风管边长>800mm时,且管段长度大于

1250mm或低压风管单边平面积大于1.2 平方米、中、高压风管大于1.0 平方米,均应有加固措施。 4、如果风管中增加一道支撑隔板,材料厚度与风管相同。风管的支管与干管相接处为三通分路,当支管与干管的底面(或顶面)相距<150mm时,做成弧形三通,相距在150mm以上者做成插管式三通,连接要严密。 5、风管弯头按《91SB6》标准图制作。空调、通风系统风管软接头可采用帆布制作,排烟系统可采用不燃软性材料制作。 6、金属矩形风管与角钢法兰连接时,当管壁厚度≤1.5mm时可采用翻边铆接,铆接应牢固;当管壁厚度>1.5mm时,可采用满焊或翻边间断焊。矩形风管法兰用镀锌铆钉铆固,法兰在铆固前先除锈再刷樟丹两道,矩形风管咬口处应严密、平整、无毛刺。 7、通风管道的联接方式为角钢法兰联接,适用于高压通风系统(防排烟系统及超静压系统)。角钢法兰联接方式: 金属矩形风管法兰用料规格表

(1)空调风管长边尺寸大于500mm直角弯头应加导流片。导流片的弧度应与弯管角度相一致。风管转弯半径一般R=D。矩形短半径弯头应加导流叶片,导流叶片厚度为风管的两倍,不小于 60mm,片数不得少于两片。 (2)导流片的迎风侧边缘应圆滑,其两端与管壁的固定应牢固,同一弯管内导流片的弧长应一致。 9、风管的咬口形式做如下选择:矩形风管或配件的四角组合采用联合角咬口 咬口宽度和留量根据板材厚度定,具体尺寸见下表: 风管咬口宽度表(mm) 10、风管咬口缝结合要紧密,咬缝宽度要均匀,操作时,用力均匀,不宜过重,不能出现有半咬口或胀裂现象。 11、风管外观质量应达到折角平直,圆弧均匀,两端面平行,无翘角,表面凹凸不大于5mm;风管与法兰连接牢固,翻边平整,宽度不小于6mm,紧贴法兰 Ⅱ、风管部件及支、吊架安装 工艺流程:

通风与防排烟工程

1工程概况 本工程地下车库规模大,总建筑面积约为㎡;要求高,工程质量要求达到优良;通风系统工艺复杂,主要材料无机玻璃钢风管。 在以上的几个难点中,玻璃钢风管的安装施工工艺是本工程的重点。无机玻璃钢风管在近几年被广泛使用,随着玻璃钢风管制造技术的日益完善,以及在大型工程中的应用,工程施工人员已经能够掌握这种成熟的施工工艺。而本工程玻玻璃钢风管应用量较大,安装要求高,故作为本工程通风空调系统施工中的重点和难点。 玻璃钢风管是一种新材料、新工艺、新技术,与传统镀锌钢板风管在制作和安装上有很大差异,是对传统风管制作安装的一次革新。为此我公司将组织有玻璃钢风管施工经验的人员负责施工,并全面学习玻璃钢风管的技术资料,大量查阅相关资料,精心编制安装工艺,并在典型系统试安装,请有关人员评定认可,在此基础上逐渐展开安装,以保证安装的质量和进度。 2设计依据 3主要的施工技术 1管材及其质量要求 1.1管材 本工程施工图为不燃无机玻璃钢。 1.2所有风管均应选用质量稳定可靠,具有完整的技术质量保证体系的产品。制作应符合国家有关技术文件的要求。风管及配件不得扭曲,内表面应平滑,外表面应整齐美观,厚度应

均匀。 1.3砖、混凝土风道内表面应平整,无裂纹,并不得渗水,风道与其他风管部件的连接处,应设预埋件,其位置应准确,连接应严密。 2、消声、隔声及降噪要求 2.1所有机房及皆作吸声处理,并用隔声门。 2.2所有消声器,消声弯头,消声静压箱及上机房的吸声处理均应有专业消声设备生产厂家生产,消声设备应有相应的测试报告。 2.3所有机械传动设备皆用减振吊钩或减振垫,如风机用减振吊勾钩;地面安装的风机器等皆用橡胶减振垫;风机与风管处采用防火软接头; 4、系统校核计算及施工程序 3.1系统校核计算 (1)通风与防排烟系统能量消耗量占整个建筑能量消耗的比重较大,如何准确地选择通风空调设备、消声设备而保证系统达到设计要求,而其耗电量达到最小程度,无论对初投资,还是对降低运行成本,节约能源都是有益处的。 (2)系统校核计算内容为:系统阻力计算,包括管段的摩擦阻力、管件的局部阻力计算;系统的消声计算,根据设备提供的八分频声功率级、房间噪声要求、设计风量计算系统消声量,从而选择消声器及提供消声器的局部阻力;系统气流组织计算,根据出风量、工作区风速要求、风口的射流长度、风口的噪声,选择风口的规格。 (3)系统校核计算是在系统布置确定以后进行,计算结果经业主、设计院审核以后,作为设备订货的依据。 4通风工程通用技术 4.1总则 工程应按设计图纸,现行国家及地方规范,规定进行施工。 工程所使用的主要材料、设备、成品或半成品,应有符合国家或部颁现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证。为工程加工的非标准产品也应有质量检验合格的鉴定文件,并应符合

(完整版)防排烟系统施工方案

防排烟系统施工方案 通风管道制作 1. 选料 风管和部件的板材应按设计要求选用,各系统的板材厚度应符合设计要求,制作前,首先检查所用材料必须有产品合格证明材质证明,若无上述文件,不得使用。 钢板应为优质板,不得有锈斑;外观上无氧化物和针孔、麻点、起皮等缺陷。 其他辅材不能因具有缺陷导致产品强度的降低或影响使用效能。 接到加工单后,负责加工制作的责任师必须预先计算分析所需材料的数量,材料部门严格把关,确保节约材料。 2. 下料 严格遵守设计图纸及国标相应的规定。板材在下科前必须进行校平。弯头、 异径管等零部件必须采用联合角咬口。做好材料的节约工作,做到大料不小用,整料不零用,利用边角料加工小的零部件。 3. 剪切 剪切前进行下料复核,以免有误。复核后,接线形状采用机械剪板机,电 动手剪及手动手剪进行剪切。剪切过程中要仔细、认真、不得跑线。剪切后,在咬口前进行剪口倒角,倒角必须用专用倒角工具,以免出现误差。

4. 咬口 风管的咬口需按规定进行,圆形风管采用单平咬口,圆形风管部件采用单立咬口,矩形风管角咬口采用联合角咬口及接扣式咬口,拒形风管弯头、异径管等部件必须采用联合角咬口。咬口不得出现半咬口及胀裂等清况,以免成型后的风管漏风。对管径大的风管,需进行拼接,拼接缝要求平整,单节风管尽量减少拼接缝。 5. 折方 咬口后的板料进行折方,首先需核对折方线,确认无误后进行折方,折方的关键是位置正确、角度准确,尤其对变径弯头及变径三通等零部件的折方角度必须准确以免影响管径。 6. 成型 风管成型前,应检查下料、咬口折方等工序是否无误,核对下料的几何尺寸是否正 确。风管合口必须用木制榔头及木制打板,以免损坏镀锌层。风管合口必 须打实、打严以免漏风,且四边平齐 7. 铆接 风管与角钢法兰连接,管壁厚度< 1.5mm ,采用翻边柳接;铆接部位应在法兰外侧,管壁厚度>1.5mm ,采用沿风管周边将法兰满焊。矩形风管边长大于等于630mm

防排烟系统施工方案模板

防排烟系统施工方案 ( 一) 防排烟风管系统施工方案 施工说明 风管材料及安装: 1、防排烟管道材质为镀锌钢板风管, 板厚按<<通风与空调工程施工质量验收规范>>( GB50243- ) 系统执行。 2、所有水平或垂直风管必须设置必要的支、托、吊架, 其构造形式由安装单位在保证牢固可靠的原则下根据现场情况选定。保温风管的支吊架设在保温层外部, 且不得损坏保温层。支吊架不得设置在风口、风阀、自控机构、检查门、风量测定孔处; 吊杆不得直接吊在风管法兰上。所有安装在竖井内的风管, 必须先安装风管, 后砌竖井。防火阀必须单独配置支吊架, 安装位置应与设计相符, 阀体上的箭头必须与气流方向一致。 3、调节阀、蝶阀等调节配件的操作手柄应置于便于操作的部位, 在阀门的操作机构一侧应有不小于250mm的净空以利检修, 阀门设置在吊顶( 或墙体) 内侧时, 需在阀门的检查口和操作机构下面开检查口, 尺寸不小于600x600mm。防火阀和排烟阀安装前应检验其外观质量, 确认合格后再安装, 安装后应检验其动作的灵活性, 其阀板应启闭灵活。竖井内必须先安装风管, 后砌竖井。 4、风管穿越防火墙时, 穿越管采用2mm钢板, 不燃柔性材料封堵, 并在吊顶上开设600x600检查孔。 5、所有靠梁安装的风管, 凡图中未注标高者, 应尽量贴主梁

安装。 6、风管间连接采用法兰连接, 法兰垫片的厚度宜为3~5mm, 法兰垫片的材料采用不燃材料。 设备及安装 1、设备基础均待设备到货核对尺寸无误后方能施工.所有通风及空调机房应在设备安装完毕后再砌墙. 2、由于建筑装修设计尚未到位, 风管和风口仅为走向示意图, 凡与建筑装修相关的空调通风配件( 如送、回风口) 等, 应在建筑装修设计完成并与暖通专业设计方协调后, 再进行采购, 以免造成差错和浪费。 3、所有设备基础应待设备到货后且核对其地脚螺栓尺寸无误后, 方可浇注施工。基础表面必须平整, 平面找平误差应符合该设备的要求。 消声隔振 1、所有水泵、风机等运转设备均设减振基础。 2、通风机组进出口设柔性短管。 3、送/排风机组等吊装式安装采用减振吊架, 落地式安装式采用弹簧减振器。 调试与验收 系统连续运行24小时以上,并对系统进行全面检查调整,考核各项指标并作书面记录.

防排烟系统施工方案

防排烟系统施工方案 (一)防排烟风管系统施工方案 施工说明 风管材料及安装: 1、防排烟管道材质为镀锌钢板风管,板厚按<<通风与空调工程施工质量验收规范>>(GB50243-2002)系统执行。 2、所有水平或垂直风管必须设置必要的支、托、吊架,其构造形式由安装单位在保证牢固可靠的原则下根据现场情况选定。保温风管的支吊架设在保温层外部,且不得损坏保温层。支吊架不得设置在风口、风阀、自控机构、检查门、风量测定孔处;吊杆不得直接吊在风管法兰上。所有安装在竖井内的风管,必须先安装风管,后砌竖井。防火阀必须单独配置支吊架,安装位置应与设计相符,阀体上的箭头必须与气流方向一致。 3、调节阀、蝶阀等调节配件的操作手柄应置于便于操作的部位,在阀门的操作机构一侧应有不小于250mm的净空以利检修,阀门设置在吊顶(或墙体)内侧时,需在阀门的检查口和操作机构下面开检查口,尺寸不小于600x600mm。防火阀和排烟阀安装前应检验其外观质量,确认合格后再安装,安装后应检验其动作的灵活性,其阀板应启闭灵活。竖井内必须先安装风管,后砌竖井。 4、风管穿越防火墙时,穿越管采用2mm钢板,不燃柔性材料封堵,并在吊顶上开设600x600检查孔。 5、所有靠梁安装的风管,凡图中未注标高者,应尽量贴主梁安

装。 6、风管间连接采用法兰连接,法兰垫片的厚度宜为3~5mm,法兰垫片的材料采用不燃材料。 设备及安装 1、设备基础均待设备到货核对尺寸无误后方能施工.所有通风及空调机房应在设备安装完毕后再砌墙. 2、由于建筑装修设计尚未到位,风管和风口仅为走向示意图,凡与建筑装修相关的空调通风配件(如送、回风口)等,应在建筑装修设计完成并与暖通专业设计方协调后,再进行采购,以免造成差错和浪费。 3、所有设备基础应待设备到货后且核对其地脚螺栓尺寸无误后,方可浇注施工。基础表面必须平整,平面找平误差应符合该设备的要求。 消声隔振 1、所有水泵、风机等运转设备均设减振基础。 2、通风机组进出口设柔性短管。 3、送/排风机组等吊装式安装采用减振吊架,落地式安装式采用弹簧减振器。 调试与验收 系统连续运行24小时以上,并对系统进行全面检查调整,考核各项指标并作书面记录.

通风空调排烟工程施工方案

通风空调排烟工程 施工方案 XXXX建筑工程公司 年月日

1.1.工程内容: 本工程包括:通风系统、空调系统、防排烟系统等。 1.1.1通风系统 地下车库、库房及各类机房设置机械送排风系统,在地下二、三层车库同时设置诱导风机,对风量进行喷射引导。 公寓部分各卫生间、厨房设置变压式排气道,利用排气扇、油烟机等设备进行通风,厨房设置补风。 1.1. 2.空调系统 一至三层商场采用全空气调节系统,在每层设置空调机房,构成独立的全空气系统,并按新风补风量设置机械排风。 四层俱乐部和公寓采用风机盘管加新风系统,利用风机盘管机械温度调节,安装房间面积和使用功能设置新风机组,补充新风。写字楼部分设置风机盘管进行温度调节,利用自然通风补充新风。 1.1.3.防排烟系统 地下室设机械排烟系统,楼梯间、电梯前室、设正压送风。 1.2.施工方法 1.2.1管道工程 (一).施工准备 1.施工前认真熟悉图纸和相应的规范,进行图纸会审。 (1)仔细阅读并理解设计说明中关于空调水管道的所有内容,与图纸内容有无冲突之处,系统流程图与平面、剖面图有无不符之处,设计要求与现行的施工规范有无差别等。 (2)熟悉管道的分布、走向、坡度、标高,与结构、装饰、通风、给排水、电气专业核对空间使用情况,及时提出存在的问题并与其他专业技术人员协商解决,做好图纸会审记录。 2. 编制施工进度计划、材料进场计划。 3.对施工班组进行施工技术交底,使班组明确施工任务、工期、质量要求及操作工艺。 4.根据现场情况配置机械设备,计量器具及劳动力。 (二)预留、预埋 根据现场情况,主体施工完毕进入砌筑施工阶段,预留、预埋工作主要是在砖墙上

防排烟设计规范

防排烟设计规范 (09年最新修订) 一.建筑防排烟的一般规定 1.1建筑中的防烟可采用自然通风方式或机械加压送风方式;排烟可采用自然排烟方式或机械排烟方式。 1.2民用建筑下列部位应设置防烟设施: 1防烟楼梯间及其前室; 2消防电梯间前室或合用前室; 3高层建筑的避难层(间); 4人民防空工程避难走道的前室; 1.3民用建筑下列部位应设置排烟设施: 1高层建筑面积超过100m2、非高层公共建筑中建筑面积大于300 m2且经常有人停留或可燃物较多的地上房间; 2总建筑面积大于200 m2或一个房间建筑面积大于50 m2且经常有人停留或可燃物较多的地下、半地下建筑或地下室、半地下室; 3多层建筑设置在一、二、三层且房间建筑面积大于200 m2或设置在四层及四层以上或地下、半地下的歌舞娱乐放映游艺场所;高层建筑内设置在首层或二、三层以及设置在地下一层的歌舞娱乐放映游艺场所; 4长度超过20m的疏散走道;多层建筑中的公寓、通廊式居住建筑长度大于40m的地上疏散走道; 5中庭; 6非高层民用建筑及高度大于24m的单层公共建筑中,建筑占地面积大于1000 m2的地上丙类仓库; 7汽车库。 1.4防烟与排烟系统中的管道、风口及阀门等必须采用不燃材料制作,且风道不宜采用土建风道;当防排烟系统采用金属管道时,其钢板厚度按《通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243-2002)》高压系统选用。 1.5机械加压送风系统、排烟系统和补风系统的风速应符合下列规定: 1采用金属管道时,不宜大于20m/s; 2采用内表面光滑的混凝土等非金属管道时,不宜大于15m/s; 3机械加压送风口不宜大于7m/s;排烟口不宜大于10m/s;机械补风口不宜大于10m/s,公共聚集场所不宜大于5m/s;自然补风口不宜大于3m/s。 1.6加压送风机、排烟风机和用于排烟补风的送风机宜设置在通风机房或室外屋面上。风机房应采用耐火极限不低于 2.0h的隔墙和1.5h的楼板及甲级防火门与其他部位隔开。若确有困难时,可设置在吊顶等专用空间内,空间四周的围护结构应采用耐火极限不低于1.0h的不燃烧体,风机周围应有大于600mm的操作空间。若风机设在屋面上,应有防护措施,防止雨水、虫、鸟等异物等进入。 1.7 防烟与排烟管道在防火阀、排烟防火阀两侧各 2.0m范围内的风管耐火极限不应低于1.5h,以保证火灾时防火阀、排烟防火阀正常工作。 1.8机械加压送风管道和用于机械排烟的补风管道不宜穿过防火分区或其他火灾危险性较大的房间,当必须穿越时,应在穿过处设置防火阀,加压送风管道防火阀的动作温度为70℃,补风管道防火阀的动作温度可为280℃。 1.9 防烟系统和补风系统的室外进风口宜布置在室外排烟口的下方,且高差不宜小于3.0m;

通风防排烟施工方案

目录 1.编制依据 (1) 1.1工程概况 (1) 1.2 设计概况 (1) 2. 通风、防排烟施工系统安装 (1) 2.1 通风系统 (1) 2.2 防排烟系统 (1) 2.3 主要施工程序 (2) 2.4 通风管道及部件的加工制作 (2) 3. 风管的制作 (3) 4. 风管的组配 (4) 5.通风管道与部件的安装 (5) 6. 风管连接 (6) 7. 风管吊装 (6) 8. 空调系统 (7) 9. 通风部件安装要求 (7) 10. 风管制作安装的消音及隔振措施 (8) 11. 通风管道保温 (9) 12. 风口的安装 (9) 13. 劳动力配备 (10) 14. 质量检验 (10) 15. 成品保护 (10)

16.安全事项 (10)

1.编制依据 1.1工程概况 本工程为昆明王家营标准工业厂房建设项目16栋生产主楼,地下一层,地上六层,地下室为框架结构,地上部位为钢框架结构,建筑面积26034.46m2,建筑高度23.70m,属戊类厂房。 1.2 设计概况 1.2.1 本工程为昆明王家营标准工业厂房16栋生产主楼工程通风空调及防排烟施工图设计。 1.2.2 设计依据为采暖通风与空气调节设计规范(GBJ95-2003) 1.2.3 凡本说明未及之处均按照《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50234-2002执行。 2. 通风、防排烟施工系统安装 2.1 通风系统 2.1.1 通风系统、地下室设机械通风联锁及自控。 2.1.2 地下室机械排风系统、排风经过竖井由风机排至室外。补风采用自然进风方式。 2.2 防排烟系统 2.2.1 防排烟系统地下室按照规范分别设置机械加压送风系统。 2.2.2 所有排烟系统及加压送风系统均可就地手动及远程自动开启。2.2.3 所有排烟风机处设置280℃防火阀,其它防火阀熔断温度为70℃。 2.2.4 通风风管均选用不燃镀锌钢板制作。管道保温材料均选用经过本地消防部门认可的不燃型保温材料。 2.2.5 风管及水管、穿越防火分区时,按板和墙面均做防火封堵处理。

通风防排烟施工方案

目录 1.编制依据 1.1工程概况 1.2 设计概况 2. 通风、防排烟施工系统安装 2.1 通风系统 2.2 防排烟系统 2.3 主要施工程序 2.4 通风管道及部件的加工制作 3. 风管的制作 4. 风管的组配 5.通风管道与部件的安装 6. 风管连接 7. 风管吊装 8. 通风部件安装要求 9. 风管制作安装的消音及隔振措施 10.防排烟、正压送风系统设备安装 11. 通风管道保温 12. 风口的安装 13. 劳动力配备 14. 单机试运转及设备调试 15. 质量检验 16. 系统调试 17. 成品保护 16.安全事项 通风、防排烟施工方案 1.编制依据 1.1工程概况 本工程为,地下一层,地上八层,框架结构,建筑面积 m2,建筑高度 m,按类高层综合楼建筑设计。 1.2工程施工执行的施工规范和标准:

《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2002) 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 《电气装置安装工程验收规范》(GB50303-2002) 《建筑施工高处作业安全技术规程》(JGJ80-91) 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95) 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2005) 《汽车库,修车库,停车场设计防火规范》(GB50067-97) 《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005) 2. 通风、防排烟施工系统安装 2.1 通风系统 2.1.1 通风系统、卫生间及会议室、餐厅、地下室、厨房等设机械通风联锁及自控。 2.1.2 会议室、公共卫生间、食堂、机械排风系统、排风经过竖井由风机排至室外。补风采用自然进风方式及机械送风。 2.2 防排烟系统 2.2.1 防排烟系统楼梯间及电梯前室、消防电梯前室均按照规范分别设置机械加压送风系统。 2.2.2 所有排烟系统及加压送风系统均可就地手动及远程自动开启。 2.2.3 所有排烟风机处设置280℃防火阀,其它防火阀熔断温度为70℃。 2.2.4 通风风管均选用不燃镀锌钢板制作。管道保温材料均选用经过本地消防部门认可的不燃型保温材料。 2.2.5 风管及水管、穿越防火分区时,按板和墙面均做防火封堵处理。 2.3 主要施工程序 熟悉审查图纸→施工机具与人员准备→通风管道及部件的加工制作→通风管道及部件的安装→通风空调设备安装→通风空调系统试运行及试验调整→工程交工验收。 2.4 通风管道及部件的加工制作

通风施工方案

天誉国宝三标段通风排烟工程 施 工 方 案 陕西唐信消防安全工程有限责任公司 二0一0年七月二十七日

一、施工组织设计(方案)概述 经我公司技术人员认真细致的阅读和研究鄂尔多斯市天誉国宝消防工程图纸的基础上,经过现场勘察。总工办对该消防工程提出了总体施工技术方案,已经明确了该通风防排烟工程的功能特点以及特性指标。为了确保工程质量和按期竣工,加强施工的计划性和可控性,按照高质量、高标准、严要求的原则,严密组织、精心施工,制订如下施工组织实施方案。 1.1.工程内容: 本工程包括:通风系统、防排烟系统等。 1.1.1通风系统: 地下车库、库房及各类机房设置机械送排风系统,在地下车库同时设置诱导风机,对风量进行喷射引导。 1.1. 2.防排烟系统: 地下室设机械通风、防排烟系统。 1.2.施工方法: 1.2.1管道工程: (一)施工准备 1.施工前认真熟悉图纸和相应的规范,进行图纸会审。 (1)仔细阅读并理解设计说明中通风、防排烟管道的所有内容,与图纸内容有无冲突之处,系统流程图与平面、剖面图有无不符之处,设计要求与现行的施工规范有无差别等。 (2)熟悉通风、防排烟管道的分布、走向、标高,与结构、给排水、消防、电气专业核对空间使用情况,及时提出存在的问题并与其他专业技术人员协商解决,做好图纸会审记录。 2. 编制施工进度计划、材料进场计划。 3.对施工班组进行施工技术交底,使班组明确施工任务、工期、质量要求及操作工艺。 4.根据现场情况配置机械设备,计量器具及劳动力。 (二)预留、预埋

根据现场情况,主体施工完毕进入砌筑施工阶段,预留、预埋工作主要是在砖墙上。明确数量及安装尺杜绝错留、漏留。 2.预留完成以后进行技术复核,确保位置、标高、尺寸等符合图纸定位要求,同时做好记录。 (三)材料采购、进场、检验及保管 1.所用材料必须具有质量证明书、合格证等资料,阀门等附件本体上必须有完好无损的铭牌。 2.设备、材料进入现场经自检合格后,及时填写材质报检单,向监理工程师报验,经检查合格后,方可使用。 3.进场的材料堆放整齐,规格、型号、材质要分清,每一种材料必须挂牌,注明规格、名称、材质并建立台帐,做到账、物、卡相符,收发手续完整。堆放中要有防止管材变形的措施,不能堆码过高。 4. 设备、材料等在搬运、安装过程中要轻拿轻放,禁止扔摔等方式搬运。 5.通风管道在验收及使用前进行外观检查,其表面符合下列要求: ①无裂纹、变形、等缺陷; ②无超过壁厚负偏差的锈蚀、凹陷及其他机械损伤; ③有材质证明或标记。 1.2.2通风工程: 金属风管的制作在通风工程施工中是一个较为重要的施工环节,其制作质量的好坏直接影响到通风工程的整体质量。金属风管的制作主要分为以下几个工序: 加工场地准备→主要施工工机具的准备→材料的检验→风管制作(一)加工场地的布置 金属风管考虑在现场加工制作,金属风管的现场制作避免了由于工厂化加工造成的风管运输过程中的变形,同时能够灵活处理由于设计变更造成的对风管的修改,节省了时间,保证了工期,节约了运输成本。 (二)主要施工工机具的准备。

通风防烟排烟系统工程施工方法

通风防烟排烟系统工程施工方法 通风防烟排烟系统工程施工方法 1系统说明 消防防排烟及通风防火措施人防地下室走道,大于50m2 的房间及变电室设消防排烟,排烟口为常闭型,设手动和自动开启装置。变电室设排烟补风机,其余自然补入。防烟楼梯间加压送风。排烟时联锁控制关系;火灾信号→排烟口(阀)打开→排烟风机及对应补风机启动。 风道穿越防火墙、机房变配电室等重要房间,以及垂直风道与每层水平风道交接处设70℃防火阀。穿越防火分区的防火阀均有电信号引至消防控制室。 2施工程序 3通风防排烟系统施工方法及措施 一、风管与风管部件制作 1、金属风管制作 a、钣金:基本的划线方式是:直角线、垂直平分线、平行线、角平分线、直线等分、圆等分等。展开方法宜采用平行线法、放射线法和三角线法。根据图和大样风管不同的几何形状和规格,分别划线展开,并进行剪切。下料后在轧口之前,板材必须倒角。金属风管采用咬口、铆接、焊接等连接方法。咬口、铆接、焊接均按要求制作。制作金属风管,板材的拼接咬口和圆形风管的闭合咬口,可采用单咬口,矩形风管或配件,可采用转角咬口,联合交咬口,按扣式咬口,圆形弯管可采用立咬口。 钢板厚度小于或等于1.2mm 可采用咬接,大于1.5mm 可采用焊接,翻边对焊宜采用气焊。 b、法兰:方、矩形法兰由地根角钢组焊而成,划线下料时应注意使焊成后的法兰内径不能小于风管的外径,用切割机按线切断,下料调直后放在冲床上冲击或钻床钻铆钉孔、螺栓孔,孔距不应大于150mm,且须导分均匀,四角有螺栓孔,并且备互换性。冲孔后的角钢放在焊接平台上进行焊接,焊接时按各规格模具卡紧。 圆形法兰用角钢或扁钢制作,先将整根角钢或扁钢放在冷煨法兰圆机上,按所需法兰直径调整机械的可调零件,卷成螺栓形状,将卷好后的型钢画线割开,逐个放在平台上找平找正,并进行焊接、冲孔或钻孔。 铁皮插条法兰和不锈钢,铝板风管法兰按其规定制作,铁皮插条法兰有:U 型插条法兰,平面S 型插条法兰和平面立筋插条法兰等。 c、风管:矩形风管边长大于或等于630mm,其管段长度在1.2M 以上均应采取加固措施。如采用角钢加固、角钢框加固、风管壁棱线加固或风管滚槽加固。 风管与扁钢法兰可采用翻边连接。风管与角钢法兰连接时,风管壁厚度小于或等于1.5mm 可采用翻边铆接,风管壁厚大于1.5mm 可采用翻边点焊或沿风管管口周边满焊。点焊时法兰与管壁外表面贴合,满焊时法兰应伸出风管管口4—5mm。 法兰套在风管上,管端留出7—10mm 左右翻边量,管折方线与法兰平面应垂直。用铆钉将风管与法兰铆固,并留出四周翻边,翻边应平整,不应遮住螺孔,四角应铲平,不应出现豁口,以免漏风。 风管与小部件(风嘴、短支管等)连接处,三通、四通分支处要严密,缝隙处应利用锡焊或密封胶堵严以免漏风。使锡焊、熔焊时锡液不许着水,防止飞溅伤人。 风管支吊架、法兰刷漆防腐不应在低温(底于+5℃)和潮湿(相对湿度不大于80%)的环境下进行。刷漆前应清除表面灰尘、污垢与锈斑,并保持干燥,刷漆时应时漆膜均匀,不得有堆积、漏涂、皱纹、气泡及混色等缺陷。

防排烟工程风管制作安装要求

防排烟工程风管制作安装要求 防排烟工程中白铁风管工程均采用镀锌钢板制作。管道保温材料均选用经过本地消防部门认可的不燃型保温材料。 一、白铁风管加工质量要求: 1、风管加工即用板材必须符合规范及设计要求,风管的规格尺寸必须符合设计要求,风管咬缝必须紧密,宽度均匀,无孔洞、半咬口和胀裂等缺陷。 2、风管外观平直,表面凹凸不大于5mm,风管与法兰连接牢固,翻边平整。 3、成品保护:风管法兰加工好后应按分类码放整齐,露天放置应采取防雨雪措施,注意法兰的防腐,保护好风管的镀锌层。 4、风管及部件系统逐层安装,支架采用吊杆支架,标高必须根据图纸要求和土建基准线而确定,吊架安装时,先按风管的中心线找出吊敷设位置,做上记号,再将加工好的吊杆固定上去,吊杆与横担用螺母拧上,以便于日后调整。当风管较长时,需要安装一排支架时,可先将两端吊杆固定好,然后接线法找出中间支架的位置,最后依次安装。 5、为了保证法兰处的严密性,法兰之间垫料采用8501密封胶做密封料,螺栓穿行方向要求一致,拧紧时应注意松紧不均造成风管的扭曲。根据现场情况可以在地面连成一定长度,再整体吊装,或将风管放在支架台上逐节连接,安装时一般按先安干管,后安支管的顺序。需要防火阀或消声器安装时,各大边如超过500mm时,应单设吊杆。 二、安装质量要求: 1、支吊托架、规格、间距必须符合设计要求,风口阀门等处不得设置吊杆,风管吊杆必须牢固、位置标高及走向符合设计要求,部件安装要求方向正确,操作方便,防火阀检修口必须便于操作。 2、风口安装位置正确,外露部分子整美观排列整齐一致。粘贴保温钉前应将风管壁上尘土、油污清除,将粘贴剂分别涂抹在风管和保温钉上,稍干后再将其粘上,保温钉粘贴密度12只/m2。保温板下料及铺设:下料要准确,切割要平齐,搭接要严密、平整,散材不可外露,板材纵横缝错开。 3、漏光及漏风量测试:漏光法检测应采用光线对小孔的强穿透力,对系统风管严密程度进行了检测方法,采用具有一定强度的安全光源。如低压灯100W带保护罩的低压照明灯,或者其它低压光源。检测中如发现条缝形漏光的应及时进行密封处理。 4、漏风量测试应采用检验合格的专用测量仪表或采用符合现行国家标准(流量测量节流装置)规定的计量元件搭设的测量装置。漏风管测试装置可采用风管式或风室式。风管式测试装置采用孔板作计量元件,风室式测试装置采用喷嘴作计量元件,最后测出的实测值与设计给定的数值不应小于10%为合格。 在一些大型的酒店,地下室防排烟工程,无尘车间工程和通风空调工程等场合,防排烟系统是必不可少的。

空调通风及消防排烟系统施工方案

空调通风及消防排烟系统施工方案 1、系统概况 1.2 塔楼空调风系统及空调方式 A, 酒店客房为适应全年性空调需要,夏季供冷、冬季供热泪盈眶。冷源由NO2 制冷机房500RT*2 台,单独供给;热源由锅炉房供应低温热水。 B, 公寓夏季供冷,冬季不供热,冷源由NO1制冷机房500RT*2 台单独供给。 C, 酒店和公寓空调采用暗装风机盘管加新风系统。 D 一区至三区空调采用卡式风机盘管加新风系统。E,为便于物业管理,对写 字楼考虑分层计量;公寓按单元计量;酒店总计量。 F,消防控制中心,电话机房设VRV 系统。G,一层大门分别设冷风幕机 组。 1.3 空调新风系统:每区每层设新风系统,新风从室外引进,设手动调节 阀。 1.4 排烟系统 1.4.1,楼梯间和前室的正压送风系统: A,裙房、公寓、酒店正压送风,楼梯间和前室分别设加压送风系统,风机 设置于设备层和顶层。 B,超高层33-40 层,楼梯间和前室设正压送风系统。C,楼梯间每隔二层 设一个自垂百叶风口,发生火灾时帝风口全部开启。 D,前室每层设一个常闭型可自动开启的多叶送风口,发生火灾时,只开启着 火层和上下邻近层的风口,由消防控制中心发出讯号或就地开启前室加压送 风口,接通加压送风机,风口与风机联锁,当烟气温度升至280 度时,多叶 送风口重新关闭,风机停止运转,输出关闭讯号。 1.4.2裙房、九区顶部证卷交易大厅排烟系统 A,证券交易大厅设四个竖向排烟系统,按中厅体积4 次/h 计算。 B,采光天窗顶部设四个排烟系统。 1.4.3 内走道排烟系统; A,公寓和酒店内走道超过20 米,设机械排烟系统。 B,公寓排风系统: C,酒店排风系统:

通风防排烟施工方法(完整已排版)

通风防排烟工程 1、通风管道与部件的安装 1.1管支、吊、托架安装 1)预埋件或膨胀螺栓位置正确、牢固可靠。埋入部分不得有油漆,并应除去油污,应做锚拉试验。 2)风管水平安装,边长尺寸小于等于400mm,间距不应大于4米;大于400mm,间距不应大于3米。 3)风管垂直安装,间距不应大于4米,单根直管至少应有2个固定点。 4)阀件应有支承吊杆,不得将阀件自身重量承压在风管及风管联接装置上; 1.2风管连接 1)风管安装前,必须经过预组装并检查合格后,方可按编号的顺序进行安装就位。 2)风管及部件安装前将管内外的积尘及污物清除,用聚乙烯薄膜封好两端,保持管内清洁,经清洗干净包装密封的风管及其部件,安装前不得拆卸。 1.3风管吊装 1)风管安装前,先检查风管穿越楼板,墙孔的尺寸,标高和标定支吊架的位置等是否符合要求。 2)吊架之间的间距为3m,对于不足3m长的管道在其两端各设一吊架,支管重量不得由主风道承担,保温风管为防止冷桥产生在风管和吊架之间架设垫木,垫木的厚度同保温层。风管的支吊架要避开风口、风阀、法兰、检查门等部件位置,配件的可卸接口不允许安装在墙洞或楼板内。 3)靠墙或靠柱安装的水平风管采用悬臂支架,或用斜撑支架;

靠墙安装的垂直风管采用悬臂坛架或用斜撑支架;不靠墙、柱、穿楼板安装的垂直风管采用抱箍支架。 4)风管安装时应边安装边接风管调平调整。 5)风管与圆形空调配件连接应制成自身带外突圆法兰的天圆地方管,风管法兰的外径尺寸应与圆形空调配件的法兰外径尺寸相同。 6)风口、检视门、测定孔等位置正确、连接牢固。阀门安装正确,开启关闭灵活。 7)悬吊的风管经调平直,位置正确后,应在适当位置设置防止风管晃动的固定架。 8)风管与风口的连接可采用风管平口,风管支通或软接与风口连接的形式。 2、空调系统 1)空调夏季集中冷源由设于地下室的两台螺杆式冷水机组供给,与其配合使用冷冻水泵和冷却水泵各三台(其中一台备用),冷却塔设于三层屋面。 2)空调风采用风机盘管加新风空调方式。 3)空调水采用一次泵变水量双管制系统。 2.1风机盘安装程序 安装准备→风机通电调试→风机打压试验→安装吊架→安装风机→风机与风管的连接 2.2通风部件安装要求 1)消声器安装的方向保证正确,且不得损坏和受潮。消声器单独设支架,避免其重量由风管承受。 2)防火阀安装前,检查其型号和位置是否符合设计要求、有无产品合格证。防火阀易熔片要迎气流方向安装,为防止易熔片脱落,易熔片在系统安装后再装,安装后做动作试验,另外防火阀安装时单

通风防排烟施工方案

通风防排烟工程 一、工程简介: 本工程施工范围为D1—D9公租楼及D组团车库的通风防排烟系统安装。 1、D组团车库建筑面积:34679.68㎡;停车位:988辆;共2层,高度8.1米;负一层层高为4.2米,负二层层高为3.9米。每层楼分七个防火分区,各防火分区分别设置排风及送风系统。排风系统兼作事故排烟系统,送风系统兼作事故补风系统。 2、D8,D9号楼建筑面积:46113.48㎡;建筑层数:32F;建筑高度:99.9M。 3、D6号楼,D-5商业建筑面积:24056.66㎡;建筑层数:32F;建筑高度:98.1M; 4、D5号楼,D-4商业建筑面积:25135.57㎡;建筑层数:32F;建筑高度:98.1M; 5、D4号楼,D-2商业,D-3商业建筑面积:25847.02㎡;建筑层数:32F;建筑高度:98.1M; 6、D2,D3号楼建筑面积:46303.83㎡; 建筑层数:32F;建筑高度:97.8M 7、D1,D7号楼建筑面积:21640.31㎡;其占地面积:719.69㎡; D1—D9公租楼楼梯间每隔一层设一个正压风口,失火时全部开启;前室每层设一个正压风口,失火时开启失火层及其上下相邻层。加压风机设在塔楼屋面或架空楼层,由消防中心控制开启其加压风机。D-2~D-5商业区域分别设置排风兼排烟系统。

二、施工程序与工艺流程: 1、施工程序 2、防排烟安装工艺流程图 3、施工要点 该分项工程的要点如下: ①风管制作; ②风管系统安装; ③防排烟工程安装; ④单机试运转、设备试运转及联合调试。 预留预埋

三、施工方法 1、风管制作 (1)风管管材选择及连接方式: 风管选材表 风管形状 材质 用途 连接方式 厚度 矩 形 无机玻璃钢 防排烟系统 法兰连接 按规范 GB50243-2002要 求采用 圆 形 无机玻璃钢 加压送风系统 法兰连接 按规范 GB50243-2002要 求采用 (2)制作要求: ①加工前根据图纸及现场具体情况,绘制风管加工图,做出风管加工计划。 ②风管的拼料应尽量减少纵向拼接,制作长度以2m 为宜。矩形风管均应采取加固措施,用楞线、楞筋、角钢加固。风管高度比超过1:4时,风管中央要加隔板。风管弯管处要设导流叶片。板材下料后在轧口之前,必须用倒角机或剪刀进行倒角工作。采用咬口连接的风管其咬口宽度和留量根据板材厚度而定,咬口宽度严格按标准要求执行。咬口形式分为单平咬口和联合角咬口,其中单平咬口用于管材拼接,联合角咬口用于直风管和管件的组对,咬口宽度一般为7—11mm 。要求风管咬口均匀,平、 无凸瘤和虚咬现象。风管外观质量应达到折角平直,圆弧均匀,两端面平行,无翘角,表面凹凸不大于5mm 。测定孔,检查孔按要求设置,结合处应严密、牢固。 ③法兰螺栓孔间距不超过150mm ,且具有互换性。法兰加工好后刷防锈漆、灰色磁化漆各二道。风管法兰铆接采用平台套铆,法兰与风管轴线垂直,铆钉间距均匀且不超过150mm ,法兰翻边平整,应为6~9mm , 法兰与风管接触紧密,无孔洞及超皱现象。角钢法兰要求 风管边长b 法兰规格 螺栓规格 b ≤630 25×3 M6 630<b ≤1500 30×3 M8 1500<b ≤2500 40×4 2500<b ≤4000 50×5 M10

通风防排烟工程合同

消防通风、排烟系统工程施工合同书 项目名称: 签订地点: 签订日期: 2014 年月日

甲方:贵阳鹏程消防工程有限公司思南分公司 乙方: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就项目消防通风、防排烟系统工程协商一致,签订本合同,并共同遵守。 第一条工程概况 1、工程名称:思南县金海岸二期。 2、工程地点:思南县。 3、工程范围:机械防排烟系统、楼梯间正压送风系统、屋面风机装置、无机玻璃钢通风管道制作安装、百叶窗的制作安装。 4、承包方式:包工、包料、包质量、包工期、包调试、包验收。风机、风口、风阀等设备采用甲方认质。 第二条合同价款 1、无机玻璃钢通风管道制作安装采用固定单价形式:综合不同厚度按70元/㎡,(法兰盘不另计)该费用包含但不限于全部的材料费、所用所有辅材费、安装费、包装费、装卸费、调试费、管理费、利润及应由乙方交纳的税金等一切费用。 2、风机、风口、风阀至风机控制线缆、穿线管道安装等采用甲方认质认价由乙方负责采购、安装施工的形式:从控制箱到风机管线的安装及设备安装按认质认价设备及材料总价的13%给予乙方结算。安装费、调试费、装卸费、检测费、管理费、利润及应由乙方缴纳的税金等一切费用。 3、设备原则上选用中大空调集团产品(见附件),如发生厂家供货不及时或者部分设备价格上涨等原因时,甲方可通过认质认价的

方式确定其他品牌产品,由乙方进行采购。由于图纸变更等原因,认质认价清单未列相关设备规格型号的,也需经甲方认质认价。 4、施工水电费装表计费,由乙方承担施工水电费用,乙方进场施工人员食宿自理。 5、工程交工后,依据竣工图纸按实进行结算。 6、乙方需向消防总包单位支付共计0.15万元交工协调费,由甲方代扣缴纳。 第三条工程款(进度款)支付、结算办法 合同签订后,预付工程款五万元整。整个通风防排烟系统安装完成,双方工程量核对完成后付至总价的60%,甲方向乙方付款前乙方应开具全额发票。交工验收后付至总造价的95%,预留工程款的5%作为质保金,质保期(质保2年)满无质量问题全部无息退还。所有工程按实际工程量据实结算。 第四条工程期限 1、本工程工期为日历天 2、开工时间:合同签订后3日内进场 3、开工和竣工时间:年月日至年月日 3、在施工过程中,如遇下列情况,可顺延工期。顺延期限,应由双方及时协商,签订协议,并报有关部门备案。 (1)由于人力不可抗拒的灾害,而被迫停工者; (2)因甲方变更计划或变更施工图,而不能继续施工者; (3)因甲方不能按期准备好施工条件,不能按约定期限支付工程进度款; (4)非乙方的原因造成的停电及不可抗力因素,导致一周内停工累计超过8小时,经监理工程师批准后可顺延一天。 4、如因乙方原因不能按期开工或中途停工、窝工等,由此延误的工期不予顺延。