实训项目一网络综合布线系统工程常用器材和工具认识

(讲解1学时,认识1学时)

在网络综合布线系统工程施工中,会用到不同的网络传输介质、网络布线配件和布线工具等。在实训项目一中将详细介绍网络综合布线系统工程常用器材和工具。

1.线槽规格、品种和器材

在综合布线系统中使用的线槽主要包括金属线槽和塑料线槽。

a.金属槽

金属槽由槽底和槽盖组成,每根糟一般长度为2米,槽与槽连接时使用相应尺寸的铁板和螺丝固定。槽的外型如图1.1所示。

图3-9 线槽外形

b.塑料槽塑料槽的外状与图 1.1类似,但它的品种规格更多。与PVC槽配套的附件有:阳角、阴角、直转角、平三通、左三通、右三通、连接头、终端头、接线盒(暗盒、明盒)等。

c.金属管

金属管是用于分支结构或暗埋的线路,它的规格也有多种,以外径mm为单位。管的外形如图1.1所示。

d.塑料管

塑料管产品分为2大类:即PE阻燃导管和PVC阻燃导管。

与PVC管安装配套的附件有:接头、螺圈、弯头、弯管弹簧;一通接线合、二通接线合、三通接线合、四通接线合、开口管卡、专用截管器、PVC粗合剂等。

图1.1 线槽外形和线管外形

2. 桥架

桥架分为普通型桥架、重型桥架、槽式桥架。在普通桥架中还可分为普通型桥架,直边普通型桥架。桥架的外形如图1.2所示。

在普通桥架中,有以下主要配件供组合:

梯架、弯通、三通、四通、多节二通、凸弯通、凹弯通、调高板、端向联结板、调宽板、垂直转角联接件、联结板、小平转角联结板、隔离板等。

在直通普通型桥架中有以下主要配件供组合:梯架、弯通、三通、四通、多节二通、凸弯通、凹弯通、盖板、弯通盖板、三通盖板、四通盖、凸弯通盖板、凹弯通盖板、花孔托盘、花孔弯通、花孔四通托盘、联结板垂直转角联接扳、小平转角联结板、端向联接板护扳、隔离板、调宽板、端头挡板等。

图1.2桥架外形图1.3 信息模块

3. 信息模块

信息模块分为6类、超5类、3类,且有屏蔽和非屏蔽之分。信息模块如图1.3所示。信息模块满足T-568A超五类传输标准,符合T568A和T568B线序,适用于设备间与工作区的通讯插座连接。芯针触点材料50μm的镀金层,耐用性为1500次插拔。打线柱外壳材料为聚碳酸酯,IDC打线柱夹子为磷青铜。适用于22,24及26AWG(0.64,0.5及0.4mm)线缆,耐用性为350次插拔。

4. 面板和底盒

a.面板

常用面板分为单口面板和双口面板,面板外型尺寸符合国标86型、120型。86型面板的宽度和长度分别是86毫米,通常采用高强度塑料材料制成,适合安装在墙面,具有防尘功能。120型面板的宽度和长度是120毫米,通常采用铜等金属材料制成,适合安装在地面,具有防尘、防水功能。

图1.4网络面板

b.底盒

常用底盒分为明装底盒和暗装底盒,如图1.5。

(a)明装底盒(b)暗装底盒

图1.5 底盒

5. 配线架

配线架是实现垂直干线和水平布线两个子系统交叉连接的枢纽,一般放置在管理区和设备间的机柜中。在网络工程中常用的配线架有双绞线配线架和光纤配线架。双绞线配线架的作用是在管理子系统中将双绞线进行交叉连接,用在主配线间和各分配线间。光纤配线架的作用

是在管理子系统中将光缆进行连接,通常在主配线间和各分配线间进行。

1.6 配线架

6.机柜

机柜是存放设备和线缆交接的地方。机柜以U为单元区分(1U=44.45mm)

标准的机柜为:宽度19in,宽度为600mm,一般情况下:服务器机柜的深≥800 mm,而网络机柜的深≤800 mm。

产品名称用户单元

规格型号

(宽*深*高)

产品名称

用户单

规格型号

(宽*深*高)

普通墙柜

系列

6U 530*400*300

普通网络

机柜系列

18U 600*600*1000

8U 530*400*400 22U 600*600*1200

9U 530*400*450 27U 600*600*1400

12U 530*400*600 31U 600*600*1600

普通服务器

机柜系列

(加深)

31U 600*800*1600 36U 600*600*1800

36U 600*800*1800 40U 600*600*2000

40U 600*800*2000 45U 600*600*2200

图1.7 网络机柜

7. 布线工具

a.5对110型打线工具

110型连接端子打线工具。一次最多可以接5对的连接块,操作简单,省时省力。如图1.8所示。

b.单对110型打线工具适用于线缆、110型模块及配线架的连接作业。使用时只需要简单地在手柄上推一下,就能完成将导线卡接在模块中,完成端接过程。如图1.9所示。

?使用打线工具时,必须注意以下事项:

正确,有刀口的一边必须在线端方向,正确压接后,刀口会将多余线芯剪断。否则,会将要用的网线铜芯剪断或者损伤。

?打线钳必须保证垂直,突然用力向下压,听到“咔嚓”声,配线架中的刀片会划破线芯的外包绝缘外套,与铜线芯接触。

?如果打接时不突然用力,而是均匀用力时,不容易一次将线压接好,可能出现半接触状态。

?如果打线钳不垂直时,容易损坏压线口的塑料芽,而且不容易将线压接好。

图1.8 5对打线工具图1.9 单对打线工具

c.RJ45+RJ11双用压接工具

适用于RJ45、RJ11水晶头的压接。

d.RJ45单用压接工具

一把钳子包括了双绞线切割、剥离外护套、水晶头压接等多种功能。见图1.10

e.剥线器

见图1.11

图1.10各类压线钳图1.10剥线器

实训项目二RJ-45水晶头端接和跳线制作及测试实训

(讲解1学时,实训2学时)

【实训目的】

1)掌握RJ-45水晶头和网络跳线的制作方法和技巧。

2)掌握网络线的色谱、剥线方法、预留长度和压接顺序。

3)掌握各种RJ-45水晶头和网络跳线的测试方法。

4)掌握网络线压接常用工具和操作技巧。

【实训要求和课时】

1)完成网络线的两端剥线,不允许损伤线缆铜芯,长度合适。

2)完成4根网络跳线制作实训,共计压接8个RJ-45水晶头。

3)要求压接方法正确,每次压接成功,压接线序检测正确,正确率100%。

4)3-4人一组,2课时完成。

【实训设备、材料和工具】

1)“西元”牌网络配线实训装置。

2)实训材料包1个。RJ-45水晶头8个,500mm网线4根。

3)剥线器1把,压线钳1把,钢卷尺1个。

【实训步骤】

(1)剥开双绞线外绝缘护套

(2)拆开4对双绞线将端头已经抽去外皮的双绞线按照对应颜色拆开成为4对单绞线。

(3)拆开单绞线将4对单绞线分别拆开。

(4)将8芯线排好线序,568B线序为白橙,橙,白绿,蓝,白蓝,绿,白棕,棕。

(5)剪齐线端把整理好线序的8根线端头一次剪掉,留14毫米长度。

(6)插入RJ-45水晶头和压接重复以上步骤,完成另一端水晶头制作,这样就完成了一根网络跳线了。

(7)网络跳线测试把跳线两端RJ-45头分别插入测试仪上下对应的插口中,观察测试仪指示灯闪烁顺序,如图2.1所示。如果有一芯或者多芯没有压接到位时,对应的指示灯不亮。如果有一芯或者多芯线序错误时,对应的指示灯将显示错误的线序。

图2.1跳线测试图

【实训报告】

1)写出网络线8芯色谱和568B端接线顺序。

2)写出RJ-45水晶头端接线的原理。

3)总结出网络跳线制作方法和注意事项。

实训项目三网络模块原理端接实训

(讲解1学时,实训2学时)

【实训目的】

1)掌握网线的色谱、剥线方法、预留长度和压接顺序。

2)掌握通信配线架模块的端接原理和方法,常见端接故障的排除。

3)掌握常用工具和操作技巧。

【实训要求】

1)完成6根网线的两端剥线,不允许损伤线缆铜芯,长度合适。

2)完成6根网线的两端端接,共端接96芯线,端接正确率100%。

3)排除端接中出现的开路、短路、跨接、反接等常见故障。

4)3-4人一组,2课时完成。

【实训设备、材料和工具】

1)“西元”牌网络配线实训装置。

2)实训材料包1个。内装长度500毫米的网线6根。

3)剥线器1把,打线钳1把,钢卷尺1个。

【实训步骤】

(1)实训材料和工具准备,取出网线,剥开外绝缘护套。

(2)拆开4对双绞线并拆开单绞线。

(3)打开网络压接线实验仪电源。

(4)按照线序放入端接口并且端接。端接顺序按照568B从左到右依次为“白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕”。

(5)另一端端接。

(6)故障模拟和排除。

(7)重复以上操作,完成全部6根网线的端接。压接完线芯,对应指示灯不亮,而有错位的指示灯亮时,表明上下两排中,有1芯线序压错位,必须拆除错位的线芯,重复在正确位置压接,直到对应的指示灯亮。

图3.1模块端接图3.2 端接测试

【实训报告】

1)写出网络线8芯色谱和568B端接线顺序。

2)写出模块端接原理。

3)写出压线钳操作注意事项

实训项目四RJ-45网络配线架端接实训

(讲解1学时,实训2学时)

【实训目的】

1)熟练掌握RJ-45网络配线架模块端接方法。

2)掌握通信跳线架模块端接原理和方法。

3)掌握常用工具和操作技巧。

【实训要求和课时】

1)完成6根网线的端接,一端RJ-45水晶头端接,另一端通信配线架模块端接。

2)完成6根网线的端接。一端RJ-45网络配线架模块端接,另一端通信跳线架模块端接。3)排除端接中出现的开路、短路、跨接、反接等常见故障。

4)3-4人一组,2课时完成。

【实训设备、材料和工具】

1)“西元”牌网络配线实训装置。

2)实训材料包1个。500mm网线12根,RJ-45水晶头6个。

3)剥线器1把,打线钳1把,钢卷尺1个。

【实训步骤】

1)从实训材料包中取出2根网线,打开压接线实验仪电源。

2)完成第一根网线端接,网线一端进行RJ-45水晶头端接,

另一端与通信跳线架模块的端接。

3)完成第二根网线端接,形成链路把网线一端与配线架

模块端接,另一端与通信跳线架模块端接,这样就形成了一

个网络链路,对应指示灯直观显示线序。

4)端接过程中,仔细观察指示灯,及时排除端接中出现的开

路、短路、跨接、反接等常见故障。

5)重复以上步骤完成其余5根网线的端接。图4.1 网线端接

图4.2 观察指示灯图4.3 网线全部端接

【实训报告】

1)写出568A和568B端接线顺序。

2)写出网络配线架模块端接线的原理。

3)总结出网络配线架模块端接方法和注意事项。

实训项目五110型通信跳线架端接实训

(110型通信跳线架+RJ-45配线架+压接线实验仪)

(讲解1学时,实训2学时)

【实训目的】

1)熟练掌握通信跳线架模块端接方法。

2)掌握网络配线架模块端接方法。

3)掌握常用工具和操作技巧。

【实训要求和课时】

1)完成6根网线端接,一端RJ-45水晶头端接,另一端与通信跳线架模块的端接。

2)完成6根网线端接,一端与网络配线架模块端接,另一端与通信跳线架模块下层端接。3)完成6根网线端接,两端与两个通信跳线架模块上层端接。

4)排除端接中出现的开路、短路、跨接、反接等常见故障。

5)3-4人一组,2课时完成。

【实训设备、材料和工具】

1)“西元”牌网络配线实训装置。

2)实训材料包1个,500mm网线18根,RJ-45水晶头6个。

3)剥线器1把,打线钳1把,钢卷尺1个。

【实训步骤】

1)从实训材料包中取出3根网线,打开压接线实验仪电源。

2)完成第1根网线端接,把一端进行RJ-45水晶头端接,另一端与通信跳线架模块端接。3)完成第2根网线端接,一端与网络配线架模块端接,一端与通信跳线架模块下层端接。4)完成第三根网线端接,把两端分别与两个通信跳线架模块的上层端接,这样就形成了一个有6次端接的网络链路,对应的指示灯直观显示线序。

5)端接过程中,观察指示灯,及时排除端接中出现的开路、短路、跨接、反接故障。

6)重复第1~5步完成其余5根网线端接。

图5.1 端接链路图5.2 观察指示灯图图5.3 完成其余网线端接【实训报告】

1)写出通信跳线架模块端接线方法。

2)写出网络配线架模块端接线方法

3)总结出通信跳线架模块和网络配线架模块的端接经验。

(RJ-45网络配线架+跳线测试仪)

(讲解1学时,实训2学时)

【实训目的】

1)掌握网络永久链路。

2)掌握网络跳线制作方法和技巧。

3)掌握网络配线架的端接方法。

4)熟悉掌握网络端接常用工具和操作技巧。

【实训要求和课时】

1)完成4根网络跳线制作,一端插在测试仪RJ-45口中,另一端插在配线架RJ-45口中。2)完成4根网络线端接,一端RJ-45水晶头端接并且插在测试仪中,另一端在网络配线架模块端接。

3)完成4个网络链路,每个链路端接4次32芯线,端接正确率100%。

4)3-4人一组,2课时完成。

【实训设备、材料和工具】

1)“西元”牌网络配线实训装置。

2)实训材料包1个。RJ-45水晶头12个,500mm网线8根。

3)剥线器1把,压线钳1把,打线钳1把,钢卷尺1个。

【实训步骤】

1)从实训材料包中取出3个RJ-45水晶头、2根网线并打开实训装置上的测试仪电源。2)按照RJ-45水晶头的制作方法,制作第一根网络跳线,两端RJ-45水晶头端接,测试合格后将一端插在测试仪RJ-45口中,另一端插在配线架RJ-45口中。

3)把第二根网线一端先按照568B线序做好RJ-45水晶头,然后插在测试仪RJ-45口中。4)把第二根网线另一端剥开,将8芯线拆开,按照568B线序端接在网络配线架模块中,这样就形成了一个4次端接的永久链路。如图6.1所示。

5)压接好模块后,这时对应的8组16个指示灯依次闪烁,显示线序和电气连接情况。6)重复以上步骤,完成四个网络链路和测试。

图6.1 永久链路端接图6.2 指示灯图6.3 完成4个网络链路

【实训报告】

1)设计1个带CP集合点的综合布线永久链路图。

2)总结永久链路的端接技术,如568A和568B端接线顺序和方法。

3)总结RJ-45模块和5对连接模块端接方法。

(110型通信跳线架+RJ-45配线架+跳线测试仪)

(讲解1学时,实训2学时)

【实训目的】

1)设计复杂永久链路图。

2)熟练掌握110通信跳线架和RJ-45网络配线架端接方法。

3)掌握永久链路测试技术。

【实训要求和课时】

1)完成4根网络跳线制作,一端插在测试仪RJ-45口中,另一端插在配线架RJ-45口中。2)完成4根网线端接,一端端接在配线架模块中,另一端端接在通信跳线架连接块下层。3)完成4根网线端接,一端RJ-45水晶头端接并且插在测试仪中,另一端端接在通信跳线架连接块上层。

4)完成四个网络永久链路,每个链路端接6次48芯线,端接正确率100%。

5)3-4人一组,2课时完成。

【实训设备、材料和工具】

1)“西元”牌网络配线实训装置。

2)实训材料包1个。RJ-45水晶头12个,500mm网线12根。

3)剥线器1把,压线钳1把,打线钳1把,钢卷尺1个。

【实训步骤】

1)准备材料和工具,打开电源开关。按照RJ-45水晶头的制作方法,制作第一根网络跳线。2)把第二根网线一端按照568B线序端接在网络配线架模块中,另一端端接在110通信跳线架下层,并且压接好5对连接块。

3)把第三根网线一端端接好RJ-45水晶头,插在测试仪上部的RJ-45口中,另一端端接在110通信跳线架模块上层,端接时对应指示灯直观显示线序和电气连接情况。完成上述步骤就形成了有6次端接的一个永久链路,如图7.1所示。

4)压接好模块后对应8组16个指示灯依次闪烁显示线序和电气连接情况。如图7.2所示。5)重复以上步骤,完成四个网络永久链路和测试,如图7.3所示。

图7.1 6次端接的一个永久链路图7.2 指示灯图图7.3 完成4个永久链路

【实训报告】

1)设计1个复杂永久链路图。

2)总结永久链路的端接和施工技术。3)总结网络链路端接种类和方法。

实训项目八网络插座的安装实训

(讲解2学时,实训2学时)

【实训目的】

1)通过设计工作区信息点的位置和数量,熟练掌握工作区子系统的设计和点数统计表。2)通过信息点插座的安装,熟练掌握工作区信息点的施工方法。

3)通过核算、列表、领取材料和工具,训练规范施工的能力。

【实训要求】

1)设计一种多人办公室信息点的位置和数量,并且绘制施工图。

2)按照设计图,核算实训材料规格和数量,掌握工程材料核算方法,列出材料清单。

3)按照设计图,准备实训工具,列出实训工具清单。

4)独立领取实训材料和工具。

5)独立完成工作区信息点的安装。

【实训材料和工具】

1)86系列明装塑料底盒和螺丝若干。

2)单口面板和双口面板和螺丝若干。

3)RJ45网络模块+RJ11电话模块若干。

4)网络双绞线若干。

5)十字头螺丝刀,长度150mm,用于固定螺丝,一般每人1个。

6)压线钳,用于压接RJ45网络模块和电话模块,一般每人1个。

【实训设备】西元牌网络综合布线实训装置1套,如图8.1所示。

图8.1 网络综合布线实训装置

【实训步骤】

1)设计工作区子系统。

3-4人组成一个项目组,选举项目负责人,每人设计一种工作区子系统,并且绘制施工图,集体讨论后由项目负责人指定1种设计方案进行实训。

2)列出材料清单和领取材料。按照设计图,完成材料清单并且领取材料。

3)列出工具清单和领取工具。根据实训需要,完成工具清单并且领取工具。

4)安装底盒。按照设计图纸规定位置用M6X16螺丝把底盒固定在实训装置的墙面上。5)穿线和端接模块。

6)安装面板。

7)标记。完成以上步骤如图8.2所示。

图8.2 网络插座的安装【实训报告要求】

1)完成一个工作区子系统设计图。

2)以表格形式写清楚实训材料和工具的数量、规格、用途。3)分步陈述实训程序或步骤以及安装注意事项。

4)实训体会和操作技巧。

实训项目九水平布线系统-PVC线管的布线工程技术实训

(讲解2学时,实训4学时)

【实训目的】

1)通过设计水平子系统布线路径和距离的设计,熟练掌握水平子系统的设计

2)通过线管的安装和穿线等,熟练掌握水平子系统的施工方法。

3)通过使用弯管器制作弯头,熟练掌握弯管器使用方法和布线曲率半径要求。

4)通过核算、列表、领取材料和工具,训练规范施工的能力。

【实训要求】

1)设计一种水平子系统的布线路径和方式,并且绘制施工图。

2)按照设计图,核算实训材料规格和数量,掌握工程材料核算方法,列出材料清单。

3)按照设计图,准备实训工具,列出实训工具清单,独立领取实训材料和工具。

4)独立完成水平子系统线管安装和布线方法,掌握PVC管卡、管的安装方法和技巧,掌握PVC管弯头的制作。

【实训材料和工具】

1)Φ20PVC塑料管、管接头、管卡若干。

2)弯管器、穿线器、十字头螺丝刀、M6X16十字头螺钉。

3)钢锯、线槽剪、登高梯子、编号标签。

【实训设备】西元牌网络综合布线实训装置1套,如图6.1所示。

图6.1 网络综合布线实训装置

【实训步骤】

1)使用PVC线管设计一种从信息点到楼层机柜的水平子系统,并且绘制施工图。

3-4人成立一个项目组,选举项目负责人,每人设计一种水平子系统布线图,并且绘制图纸。项目负责人指定1种设计方案进行实训。

2)按照设计图,核算实训材料规格和数量,掌握工程材料核算方法,列出材料清单。

3)按照设计图需要,列出实训工具清单,领取实训材料和工具。

4)首先在需要的位置安装管卡。然后安装PVC管,两根PVC管连接处使用管接头,拐弯处必须使用弯管器制作大拐弯的弯头连接。

5)明装和安装布线

a.明装布线实训时,边布管边穿线。

b.暗装布线时,先把全部管和接头安装到位,并且固定好,然后从一端向另外一端穿线。6)布管和穿线后,必须做好线标。

【实训分组】

为了满足全班40-50人同时实训和充分利用实训设备,实训前必须进行合理的分组,保证每组的实训内容相同,难易程度相同。分组要求从机柜到信息点完成一个永久链路的水平布线实训,以不同机柜、不同布线高度、不同布线拐弯分别组合成多种布线路径实训,每个小组分配一种布线路径实训。如图6-22所示,以西元牌网络综合布线实训装置为例进行分组,具体可以按照实训设备规格和实训人数设计。

第一组布线路径:A机柜→A1信息点,高2.35m,2个阳角,2个阴角,1个拐弯

第二组布线路径:A机柜→A2信息点,高1.85m,2个阳角,1个阴角,1个拐弯

第三组布线路径:B机柜→B1信息点,高2.35m,2个阳角,1个阴角,1个拐弯

第四组布线路径:B机柜→B2信息点,高1.85m,2个阳角,2个阴角,1个拐弯

第五组布线路径:C机柜→C1信息点,高2.35m,2个阳角,1个阴角,1个拐弯

第六组布线路径:C机柜→C2信息点,高1.85m,2个阳角,2个阴角,1个拐弯

第七组布线路径:D机柜→D1信息点,高2.35m,2个阳角,2个阴角,1个拐弯

第八组布线路径:D机柜→D2信息点,高1.85m,2个阳角,1个阴角,1个拐弯

【实训报告】

1)设计一种水平布线子系统施工图。

2)列出实训材料规格、型号、数量清单表。

3)列出实训工具规格、型号、数量清单表。

4)使用弯管器制作大拐弯接头的方法和经验。

5)水平子系统布线施工程序和要求。

6)使用工具的体会和技巧。

实训项目十水平布线系统-PVC线槽的布线工程技术实训

(讲解2学时,实训4学时)

【实训目的】

1)通过水平子系统布线路径和距离的设计,熟练掌握水平子系统的设计。

2)通过线槽的安装和穿线等,熟练掌握水平子系统的施工方法。

3)通过核算、列表、领取材料和工具,训练规范施工的能力。

【实训要求】

1)设计一种水平子系统的布线路径和方式,并且绘制施工图。

2)按照设计图,核算实训材料规格和数量,掌握工程材料核算方法,列出材料清单。

3)按照设计图,准备实训工具,列出实训工具清单,独立领取实训材料和工具。

4)独立完成水平子系统线槽安装和布线方法,掌握PVC线槽、盖板、阴角、阳角、三通的安装方法和技巧。

【实训材料和工具】

1)宽度20或者40mmPVC线槽、盖板、阴角、阳角、三通若干。

2)电动起子、十字头螺丝刀、M6X16十字头螺钉。

3)登高梯子、编号标签。

【实训设备】西元牌网络综合布线实训装置1套。

【实训步骤】

1)使用PVC线槽设计一种从信息点到楼层机柜的水平子系统,并且绘制施工图。

3-4人成立一个项目组,选举项目负责人,每人设计一种水平子系统布线图,并且绘制图纸。项目负责人指定1种设计方案进行实训。

2)按照设计图,核算实训材料规格和数量,掌握工程材料核算方法,列出材料清单。

3)按照设计图需要,列出实训工具清单,领取实训材料和工具。

4)首先量好线槽的长度,再使用电动起子在线槽上开8mm孔,如图10.1所示。孔位置必须与实训装置安装孔对应,每段线槽至少开两个安装孔。

5)用M6X16螺钉把线槽固定在实训装置上,如图10.2所示。拐弯处必须使用专用接头,例如阴角、阳角、弯头、三通等。不宜用线槽制作。

6)在线槽布线,边布线边装盖板。

7)布线和盖板后,必须做好线标。

图10.1线槽开孔图10.2固定线槽

图5-5 线槽安装图

【实训分组】

为了满足全班40人同时实训和充分利用实训设备,实训前必须进行合理的分组,保证每组的实训内容相同,难易程度相同。分组要求从机柜到信息点完成一个永久链路的水平布线实训,以不同机柜、不同布线高度、不同布线拐弯分别组合成多种布线路径实训,每个小组分配一种布线路径实训。如图10.3所示,以西元牌网络综合布线实训装置为例进行分组,具体可以按照实训设备规格和实训人数设计。

图10.3 布线路径安排

第一组布线路径:A机柜→A1信息点,高2.35m,2个阳角,2个阴角,1个拐弯。第二组布线路径:A机柜→A2信息点,高1.85m,2个阳角,1个阴角,1个拐弯。第三组布线路径:B机柜→B1信息点,高2.35m,2个阳角,1个阴角,1个拐弯。第四组布线路径:B机柜→B2信息点,高1.85m,2个阳角,2个阴角,1个拐弯。第五组布线路径:C机柜→C1信息点,高2.35m,2个阳角,1个阴角,1个拐弯。第六组布线路径:C机柜→C2信息点,高1.85m,2个阳角,2个阴角,1个拐弯。第七组布线路径:D机柜→D1信息点,高2.35m,2个阳角,2个阴角,1个拐弯。第八组布线路径:D机柜→D2信息点,高1.85m,2个阳角,1个阴角,1个拐弯。

图10.4 部分永久链路水平布线路径立体图

【实训报告】

1)设计一种全部使用线槽布线的水平子系统施工图。

2)列出实训材料规格、型号、数量清单表。

3)列出实训工具规格、型号、数量清单表。

4)安装弯头、阴角、阳角、三通等线槽配件的方法和经验。

5)水平子系统布线施工程序和要求。

6)使用工具的体会和技巧

综合实验试验指导书(一)

综合实验实验指导书 福建工程学院土木工程学院 2013年12月

学生实验守则 1、实验前应认真按教师布置进行预习,明确实验目的、要求,掌握实验内容、方法和步骤。 2、实验前的准备工作,经指导教师或实验技术人员检查,合格后方可进行实验。实验过程中认真观察各种现象,记录实验数据,不能马虎的抄袭。实验完毕必须整理好本组实验仪器,并经指导教师或实验技术人员验收后,方可离开。实验后,认真分析实验结果,正确处理数据,细心制作图表,做好实验报告。不符合要求者,应重做。 3、实验室内必须保持安静,不准高声喧哗打闹,不准抽烟,随地吐痰,乱抛纸屑杂物,不准做与实验无关的事。不准穿背心、裤衩、拖鞋(除规定须换专业拖鞋外)或赤脚进入实验室。 4、必须严格遵守实验制订的各项规章制度,认真执行操作规程。注意人身和设备安全。 5、爱护国家财物。节约水电和药品器材,不得动用他组的仪器、工具材料。凡损坏仪器、工具者应检查原因,填写报损单,并依照管理办法赔偿损失。 前言

为了达到预期目的,试验课必须注意以下几方面问题: 1、试验前认真预习指导书和课本有关内容,同时应复习其它已学有关课程的有关章节,充分了解各个试验的目的要求、试验原理、方法和步骤,并进行一些必要的理论计算。一些控制值的计算工作,试验前必须做好。 2、较大的小组试验,应选出一名小组长,负责组织和指挥整个试验过程,直至全组试验报告都上交后卸任,小组各成员必须服从小组长和指导教师的指挥,要明确分工,协调工作,不得擅离各自的岗位。 3、试验开始前。必须仔细检查试件和各种仪器仪表是否安装稳妥,荷载是否为零,安全措施是否有效,各项准备工作是否完成,要经指导教师检查通过后,试验才能开始。 4、试验时应严肃认真,密切注意观察试验现象,及时加以分析和记录,要以严谨的科学态度对待试验的每一步骤和每一个数据。 5、严格遵守实验室的规章制度,非试验用仪器设备不要乱动;试验用仪器、仪表、设备,要严格按规程进行操作,遇有问题及时向指导教师报告。 6、试验中要小心谨慎,不要碰撞仪器、仪表、试件和仪表架等。 7、试验结束后,要及时卸下荷载,使仪器、设备恢复原始状态,以后小心卸下仪器、仪表,擦净、放妥、清点归还,经教师认可并把试验记录交教师签字后离开。 8、试验资料应及时整理,按时独立完成试验报告,除小组分工由别人记录的原始数据外,严禁抄袭。 9、试验报告要求原始记录齐全、计算分析正确、数据图表清楚。 10、经教师认可,试验也允许采用另外方案进行。 试验一量测仪器的参观与操作练习

实训第一部分-综合布线实训项目指导书讲课讲稿

网络综合布线实训指导书 沈阳工程学院 信息工程系 网络工程教研室

目录 实训项目一网络综合布线系统工程常用器材和工具认识 (1) 实训项目二RJ-45水晶头端接和跳线制作及测试实训 (5) 实训项目三网络模块原理端接实训 (6) 实训项目四RJ-45网络配线架端接实训 (7) 实训项目五110型通信跳线架端接实训 (8) 实训项目六基本永久链路实训 (9) 实训项目七复杂永久链路实训 (10) 实训项目八网络插座的安装实训 (11) 实训项目九水平布线系统-PVC线管的布线工程技术实训 (13) 实训项目十水平布线系统-PVC线槽的布线工程技术实训 (15)

实训项目一网络综合布线系统工程常用器材和工具认识 (讲解1学时,认识1学时) 在网络综合布线系统工程施工中,会用到不同的网络传输介质、网络布线配件和布线工具等。在实训项目一中将详细介绍网络综合布线系统工程常用器材和工具。 1.线槽规格、品种和器材 在综合布线系统中使用的线槽主要包括金属线槽和塑料线槽。 a.金属槽 金属槽由槽底和槽盖组成,每根糟一般长度为2米,槽与槽连接时使用相应尺寸的铁板和螺丝固定。槽的外型如图1.1所示。 图3-9 线槽外形 b.塑料槽塑料槽的外状与图 1.1类似,但它的品种规格更多。与PVC槽配套的附件有:阳角、阴角、直转角、平三通、左三通、右三通、连接头、终端头、接线盒(暗盒、明盒)等。 c.金属管 金属管是用于分支结构或暗埋的线路,它的规格也有多种,以外径mm为单位。管的外形如图1.1所示。 d.塑料管 塑料管产品分为2大类:即PE阻燃导管和PVC阻燃导管。 与PVC管安装配套的附件有:接头、螺圈、弯头、弯管弹簧;一通接线合、二通接线合、三通接线合、四通接线合、开口管卡、专用截管器、PVC粗合剂等。 图1.1 线槽外形和线管外形 2. 桥架 桥架分为普通型桥架、重型桥架、槽式桥架。在普通桥架中还可分为普通型桥架,直边普通型桥架。桥架的外形如图1.2所示。 在普通桥架中,有以下主要配件供组合: 梯架、弯通、三通、四通、多节二通、凸弯通、凹弯通、调高板、端向联结板、调宽板、垂直转角联接件、联结板、小平转角联结板、隔离板等。 在直通普通型桥架中有以下主要配件供组合:梯架、弯通、三通、四通、多节二通、凸弯通、凹弯通、盖板、弯通盖板、三通盖板、四通盖、凸弯通盖板、凹弯通盖板、花孔托盘、花孔弯通、花孔四通托盘、联结板垂直转角联接扳、小平转角联结板、端向联接板护扳、隔离板、调宽板、端头挡板等。

网络综合布线实训题

项目三综合布线实训题 第一部分技能部分 本赛项总分100分,总分乘以30%即为整个竞赛的单项累积分数,竞赛时间为1小时。设计竞赛需使用Microsoft VISIO或AUTOCAD软件,根据组委会提供的工程需求环境,结合国标GB50311-2007规范进行相关设计。竞赛试题内容由参赛队三位选手自行分工完成。所有图纸需要在右下角适当位置注明设计者(参赛队和选手编号组成)。 综合布线案例需求 项目名称:某大楼综合布线系统工程 项目需求信息: 某大楼分三层;楼长50m,楼宽25 m,楼层高4 m。现需对大楼综合布线系统进行设计,采用的布线系统性能等级为6类非屏蔽(UTP)系统。其中一层60个信息点,二层50个信息点,三层16个信息点。 1、工作区:全部采用6类信息模块,每个信息点采用双口信息面板设计,其中左边为网络点,右边为语音点。安装方式采用明装底盒固定。工作区网络跳线采用2米六类跳线,语音跳线采用2米2芯RJ11跳线。 2、配线子系统:水平电缆为4对六类UTP双绞线、安装方式为明装PVC线槽布线。 3、干线子系统:语音采用25对大对数电缆,数据采用6芯多模室内光缆。 4、设备间/配线间:水平配线架(语音、数据)全部选择六类24口配线架,语音 垂直干线配线架选用100对110型配线架,数据垂直干线配线架采用ST 24口光纤配线架。 5、布线产品品牌为“VCOM”。 6、设备间(BD)位于二楼离电缆井5米,一楼设置配线间(FD)离电缆井5米,三楼采用无主干设计。 7、垂直干线线缆的计算方法:每层垂直线缆长度(m)=(距BD的楼层数×层高+电缆井至BD距离+端接容限(光纤10 m,双绞线6 m))×每层需要根数,总垂直干线线缆长度等于各楼层垂直线缆长度之和。

清华易训综合布线实训

清华易训?(E-TRAINING PDS)综合布线实训系统—课程体系 教学目标和实训课程体系 1、使学生全面地了解网络综合布线工程的各个流程。并对每个环节进行实际操作验证。以便更加深入了解综合布线理论。 2、通过综合布线设计与实践加深对网络体系结构的理解,掌握更多的网络故障排查方法。 3、进一步掌握进行方案设计、工程施工、测试、组织验收和鉴定的全面技能。 4、了解网络综合布线的最新技术、标准、材料及设备,提高实际的动手能力。 5、操作使用当今最新的网络布线及测试设备,进一步了解业界先进的施工手段和认证方法。 6、该课程为技能型课程,可拓展进行布线工程案例教学和布线工程现场教学。 清华易训E-TRAINING PDS综合布线实验课程安排 (1)综合布线系统设计实训 实训1:综合布线系统设计 实训2:综合布线系统拓扑图(结构图)绘制 实训3:综合布线管线路由图设计 实训4:综合布线楼层信息点平面分布图 实训5:工程材料预算表制定 (2)综合布线材料、工具展示 (1)综合布线常用电缆、光缆材料识别 (2)综合布线施工工具及布线辅材识别。 (3)综合布线配套各种铜缆器材展示。 (4)综合布线配套的各种光缆器材展示。 (5)综合布线产品各种配件材料展示。 (3)综合布线基本技能实训 实训1:RJ45头压接和标准跳线制作实训 实训4:双绞线接线图测试实训 实训5:基本永久链路实训 实训6:复杂永久链路实训 实训7:110通讯跳线架压接实训 实训8:RJ45配线架压接实训 实训9:110-RJ45跳线架组合压接实训 实训10:光纤及跳线剥线、打磨、熔接、盘纤测试实训 (4)综合布线工程施工实训 1、工作区子系统设计和实训: (真实模拟建筑物内工作区子系统布线环境) 实训1:网络信息插座安装(网络底盒、面板安装、穿线,信息模块和电话模块压接实

综合布线实训室管理制度

综合布线、组装维护实训室管理制度 综合布线、组装维护实训室是我校培养学生工程施工布线、电脑装配与维护、 提升实际动手操作技能的一个实训场所,为确保实训室设备的安全和正常运行, 特制定管理规定如下: 实训室管理老师在学生上实训课时须提前十分钟以上到岗,学生在任课老师到达后,由实训室管理老师开门依次进入,实训室稳压电源的开启由实训室管理老师 负责,学生不得私自开启稳压电源。 一、 学生要保持实训室的安静整洁,不准乱丢纸屑杂物,严禁吸烟。所带物 品特别是食品、饮料、水杯等须放在物品柜内。 二、学生必须按分组名单对号入座,班长对学生对号入座负责。禁止其他班 学生进入实训。 三、学生开始实训前,应首先检查本组的实训设备,如有丢失或损坏,要及 时报告实训室管理老师,由班长和实训室管理老师对号查找上一班学生并由其承担相应责任。开始实训后出现的问题由本班学生负责。 四、学生应爱护实训设备,严格按仪器说明书或老师规定的操作规程操作。 使用电源时,严禁带电接线或拆线,仪器设备若发生故障,损坏或丢失等特别情况,应立即向教师报告,严禁擅自拆卸,搬弄仪器,实训后要切断电源。 学生严禁对教师机、投影设备进行任何操作。 五、管理老师对机房电脑网络设备数量、技术指标、运行状况等必须了如指 掌,对设备的数量、型号、参数等要详细记录,并作好使用状况的详细记录。 六、未经管理老师许可,学生不准拿走或带出各种实训工具、实训部件、 实训仪器、实训设备等,否则,按偷窃报学校处理;在实训中,对丢失的各种实训器具,若不能确定丢失者是谁,则由该实训小组全体同学共同按两倍赔偿。若造成损坏或丢失,按规定执行。 七、任何人不得借用实训室设备,若确需要,必须书面申请并由主管领导签 字同意,并由实训室管理老师办理登记手续后方可借用。 八、实训结束后,任课老师应最后一个离开实训室,并负责关闭教师机、总 电源,实训部件要放回原处,设备、仪器要恢复原状。并指挥学生关好门窗,

综合布线实训报告

综合布线实训报告 摘要: 计算机网络的发展几乎与计算机的发展一同起步。近年来,随着数字化城市和智能化建筑的快速发展和普及,网络综合布线系统已经成为每栋建筑物的重要组成部分。相关技术标准不断完善,大力促进了综合布线技术的发展和应用。 网络综合布线是一门新发展起来工程技术,它涉及许多理论和技术问题,是一个多学科交叉的新领域,也是计算机技术、通信技术、控制技术与建筑技术紧密结合的产物。 综合布线是自20世纪90年代初传入我国的,随着我国政府大力加强基础设施的建设,市场需求在不断的扩大,庞大的市场需求促进了该产业的快速发展。特别是2007年10月1日开始实施的GB50311-2007《综合布线系统工程设计规》和GB50312-2007《综合布线系统工程验收规》两个中国标准,对综合布线系统工程的设计、施工、验收、管理等提出了具体要求和规定,大力促进了综合布线系统在中国的应用和发展。 综合布线系统指用数据和通信电缆、光缆、各种软电缆及有关连接硬件构成的通用布线系统,它能支持语音、数据、影像和其他信息技术的标准应用系统。 综合布线是集成网络系统的基础,它能够支持数据、语音及其图像等的传输要求,为计算机网络和通信系统的支撑环境。同时,作为开放系统,综合布线也为其它系统的接入提供了有力的保障。

关键字:布线网络配置技术标准施工

第一章需求分析 (1)公司简要需求: 本期项目的目标是建立如下系统: 1.构造一个既能覆盖总公司又能与外界、子公司进行网络互通、共享信息、展示企业的计算机企业网。 2.选用技术先进、具有容错能力的网络产品,在投资和条件允许的情况下也可采用结构容错的方法。 3.具有较好的可扩展性,为今后的网络扩容作好准备。 4.采用OA办公,做到集数据、图像、声音三位一体,提高企业管理效率、降低企业信息传递成本 5.整个公司计划采用100M光纤接入到运营商提供的Internet。每日17点前必须完成当日的订单数据床送,数据容量大约在10G以上。集团统一一个出口,便于控制网络安全 6.设备选型上必须在技术上具有先进性,通用性,且必须便于管理,维护。应具备未来良好的可扩展性,可升级性,保护公司的投资。设备要在满足该项目的功能和性能上还具有良好的性价比。设备在选型上要是拥有足够实力和市场份额的主流产品,同时也要有好的售后服务. (2)具体用户需求: 1.网络设备配置配备网络交换设备,实现楼宇间的千兆光纤连接,保证未来各应用系统的实施以及满足集团各种计算机应用系统的大信息量的传输。 2.网管系统设计提供可以对整个网络系统进行管理的中文图形界面工具,使系统维护人员可以集中控制网络的所有设备。

物联网应用技术实训指导书HD

信息职业技术学院 电子工程学院 “物联网应用技术”项目实训指导书

2013年05月 前言 智能家居最早是在20世纪80年代兴起于日本和美国,并在20世纪90年代进入我国,经过十几年的发展,特别是随着我国的住宅产业发展而迅速发展起来。而且在我国智能家居引起越来越多的关注,随着人民生活水平的提高,人们对于居住环境智能化、舒适程度等要求会越来越高,这给智能家居的发展提供了很大的市场空间。然而由于我国的居住模式和发达国家存在很大的差别,我国人口众多,城市多以密集型住宅为主,这造成了国外在智能家居的发展和技术上存在了很大的差别。国智能化更多地注重于整个小区智能化的建设。最早从做对系统开始,并且逐渐由过去的非可视对讲过渡到目前的以黑白可视对讲为主流,同时一些集成了安防功能、抄表功能,短信息等功能的对讲产品出现并在一些地区应用。由于可视对讲的发展迅速,一些厂家的宣传,给人造成了一种错误的观念,小区只要做可视对讲或者综合布线就称得上智能化小区。 随着对智能家居的认识越来越深入,人们逐渐意识到智能化的真正主体是家居的智能化,更多地体现在家庭部自动化。所以20世纪90年代后期,一些企业开始引入国外的智能家居技术和产品在国推广,还有一些大的集团公司也看好该领域,通过各种途径介入,促进整个行业迅速发展。正如当今如火如荼的家电行业,无论是白色家电,还是黑色家电,以及其他一些日用家电无不嵌入了自动化控制,其智能化程度已远是以前的普通家电所不及了。

目录 目录 (1) 准备知识1: (1) 1.1模块认识 (1) 准备知识2: (1) 2.1传感器认识 (1) 2.1.1温湿度传感器(数字量) (1) 2.1.2 串行时钟输入(SCK) (3) 2.1.3 温湿度测量 (5) 2.1.4 通讯复位时序 (5) 2.1.5 CRC-8 Checksum 计算 (6) 2.1.6状态寄存器 (6) 2.1.7相对湿度 (7) 2.1.8 湿度信号的温度补偿 (8) 2.1.9 温度转换系数 (8) 2.1.10 露点 (8) 2.2光敏传感器(模拟量) (9) 2.3可燃气体传感器(模拟量) (10) 2.4噪声传感器(模拟量) (12) 2.5气压传感器(模拟量) (12) 2.6震动传感器(开关量) (13) 2.7 红外热释电传感器(开关量) (13) 2.8 RFID射频识别装置 (15) 准备知识3: (15) 3.1 Flash Programmer下载程序快速入门 (15) 项目一:应用设备的安装与调试 (17) 一:硬件实物介绍 (17) 二:硬件设备的安装与调试 (26) 实训硬件提供: (26) 目标: (26) 要求: (26) 1.1 工作任务 (26) (1)感知节点的设置 (27) (2)完善感知节点ZigBee协议栈代码(代码已给出,见附录1) (27) 项目二:程序的编写与调试 (28) 2.1 初始操作: (28) 2.1.1 协议栈中网络结构类型修改: (28) 2.1.2 修改信道及网络编号(PANID) (29) 2.1.3 生成Hex文件操作: (29) 2.2 程序重点 (29) 2.2.1 消息处理流程 (29) 附录1: (36) 一、SampleAppMaster.c (36) 二、SampleAppSlave.c (47) 附录2:参考接线图 (60)

综合布线实验室建设方案

综合布线实验室建设方案 *****教仪器设备有限公司 2011年3月

目录 第一章. 项目建设背景及目标 (1) 1.1学校背景........................................................................ 错误!未定义书签。 1.2技术背景概述 (1) 1.3建设目标 (5) 1.4实训实验室建设意义 (6) 第二章实验室总体设计 (9) 2.1实验室平面布局 (10) 2.1.1 场地规划 (11) 2.1.2 场地规划重要分区说明 (1) 2.2 实验室主要设备 (11) 2.3 实验室布线图 (18) 第三章实验课程设计 (20) 第四章主要设备清单 (23) 4.1 方案一主要设备清单 (23) 4.2 方案二主要设备清单................................................... 错误!未定义书签。第五章培训认证服务 (26) 5.1 信息产业部综合布线认证 (26) 5.2 CNITSEC认证 (27) 第六章技术服务 (30) 6.1技术服务概述 (30) 6.2售前技术服务 (30) 6.3技术培训 (31) 6.4售后技术服务 (31) 6.5 课程与实验教材 (33) I

第一章. 项目建设背景及目标 1.技术背景概述 随着计算机网络技术的迅猛发展与计算机网络技术的广泛应用,社会对网络技术人才的需求不断增加,培养掌握网络技术、适应时代需要的高素质人才,成为高等院校一项重要的战略任务。 在网络技术工程中,通常可以将网络技术工程划分为:网络工程综合布线、网络工程管理、网络工程开发三部分。网络工程综合布线重点强调网络工程拓朴结构技术、网络工程建筑学基本知识、综合布线施工技术、综合布线测试与验收、网络工程设备等。网络工程管理重点强调网络工程中交换机、路由器的维护与管理。网络工程开发重点强调网络资源开发、交换路由程序开发、网络系统开发与网络应用系统开发等。 在网络工程技术中,综合布线技术是网络实施的基础,网络管理是网络安全运行的保障,网络开发是网络最终的应用,综合布线、网络管理、网络开发三者的关系如图1-1所示。 图1-1 综合布线与网络管理及网络开发关系示意图 计算机网络课程体系是覆盖面十分广泛的课程体系,包括计算机专业本科生、研究生的计算机网络课程以及面向非计算机专业的本科生、研究生的计算机网络课程,已逐步形成以“计算机网络”课程为基础的计算机网络课程群的教学体系。计算机网络作为工程性、实践性很强的课程,单纯的课堂教学远远不能达到教学目的。要满足信息类、非信息类、本科和研究生不同层次、不同类型的教学要求,需要依托优良的实验环境,通过完善的实验体系,使学生掌握和理解网络拓朴结构、综合布

实训楼综合布线设计方案

上海第二工业大学 《综合布线技术》 16号楼综合实训楼设计方案 10通信01 姓名黄祥昌梁建威刘辉 学号102624116 102624086 102624075 一工程概况 上海第二工业大学实训楼16楼是2008年建成的,分为五层,位于学校的中心偏北处,是一座具有完备网络系统的一幢学院综合实训楼。它的网络布线系统,规模中等,目的是为学校教学、科研和管理提供先进实用的硬件支撑环境。为实现这一目的必须考虑先进实用的计算机网络通信技术和网络布线技术。让其具有高速、稳定、可靠、安全的应用服务系统,提供现代化教学、科研的办公及管理系统,同时拓展校园内多方面的应用。局域网的建设满足了学校的需要。

二用户需求分析 综合布线系统是一套用于建筑物内或建筑群之间为计算机、通信设施与监控系统预先设置的信息传输通道。它将语音、数据、图像等设备彼此相连,同时能使上述设备与外部通信数据网络相连接。 综合布线系统是为适应综合业务数字网(ISDN)的需求而发展起来的一种特别设计的布线方式,它为智能大厦和智能建筑群中的信息设施提供了多厂家产品兼容,模块化扩展、更新与系统灵活重组的可能性。既为用户创造了现代信息系统环境,强化了控制与管理,又为用户节约了费用,保护了投资。综合布线系统已成为现代化建筑的重要组成部分。 综合布线系统应用高品质的标准材料,以非屏蔽双绞线和光纤作为传输介质,采用组合压接方式,统一进行规划设计,组成一套完整而开放的布线系统。该系统将语音、数据、图像信号的布线与建筑物安全报警、监控管理信号的布线综合在一个标准的布线系统内。在墙壁上或地面上设置有标准插座,这些插座通过各种适配器与计算机、通信设备以及楼宇自动化设备相连接。 综合布线的硬件包括传输介质(非屏蔽双绞线、大对数电缆和光缆等)、配线架、标准信息插座、适配器、光电转换设备、系统保护设备等。 近几年来,随着我国经济的高速发展,城市中各种高层建筑和现代化的公共建筑不断涌现。为满足客观的需求,适应通信、计算机及有关技术相互融合的发展趋势,加快通信网数字化、宽带化、自动化和综合化的进程,要求在现代化建筑中广泛采用综合布线技术。 由于实训楼16号楼楼要满足正常的教学需要,同时还必须有一定的前沿性与可扩充性,因此设计时要满足一些要求,就要求布线系统本身应达到如下的目标。实施后的综合实训楼16号楼在布线系统上将是满足国际商业建筑标准的布线系统。并且,整个系统应当是实用的、灵活的、可扩展的、模块化的、可靠的。 (1)实用性。在10~20年内能充分适应通信和计算机网络的发展,为今后办公全面自动化打下了坚实的线路基础。实施后的智能大厦控制系统,其所有的子系统,诸如综合布线系统,数据通讯,语音通讯,都满足国际标准,具有良好的用户使用界面。并且,网络管理功能完善且方便使用。 (2)灵活性。系统中的任一部分的联接都应是灵活的,即从物理接线到数据通讯,语音通讯,自动控制设备的联接都不受或极少受物理位置和这些设备类型的限制,具有开放性和充分的灵活性,不论各个子系统设备如何改变,位置如何移动,布线系统无须改变。 (3)模块化。所有用于连接设备的适配件(adapter)都是积木式标准件;不用很多这些领域的专门知识,就能够连接这些设备,布线系统能为目前市场上各种传输系统提供一个完

电子商务网站建设的课程设计实训指导书

《电子商务网站建设》课程设计实训任务书 一、实训目的 1. 通过本课程设计的实践,使学生能够根据Web网站应用系统的设计原理以及软件工程的开发思想完成对企业商务网站的需求分析及规划与设计;能够使用HTML语言、CSS语言和Javascript语言完成对商务网站的前台开发,包括网页制作与脚本编写等;能够使用面向对象的测试方法实现对电子商务网站的网页测试与功能验证;能够使用LeapFTP将企业商务网站发布到IIS服务器上,并进行远程定期备份与更新。 2. 通过本课程设计的实践,使学生能够在“中小型”企业商务网站仿真项目的实践开发过程中主动去接触和学习网站开发的新知识、新技术,树立起主动学习、积极探索与大胆创新的工作态度,使学生对电子商务网站的开发流程有一个全面的认识和掌握,提高学生在今后参与开发“中大型”实际电子商务网站项目和探索未知领域的能力与自信心。 3. 通过本课程设计的实践,使学生通过参加小组团队的开发认识和了解软件项目管理、团队合作、文档编写、口头与书面表达的重要性。在开发过程中,培养学生团队合作与沟通交流的能力,培养学生查阅技术文档资料和分析事务日志文档的能力,培养学生实事求是、认真严谨、细致求精和守信负责的工作作风与职业素养。 二、实训内容 以开发一个中小型规模的企业电子商务网站前台为目标,采用B/S软件开发架构和html、CSS及Javascript语言,按照分析、规划、设计、开发、发布与维护的网站开发流程完成杭州立能综合信息科技公司商务网站前台的开发任务,并按要求在网站开发完成后提交需求分析报告、系统规划设计方案及网站原型。 1.网站建设的需求描述 杭州立能信息科技有限公司商务网站主要是将该公司生产或代理的综合布线产品、弱电实训室产品及钣金系列产品通过网站平台发布到互联网上,从而使客户可以随时了解该公司的产品信息及售后服务,并通过网站向客户提供客户项目案例展示、产品在线订购、客户留言与在线交流、技术支持等功能服务;同时,公司也希望通过网站及时地把公司的日常活动事项及综合布线行业内发生的重要事件以新闻的形式发布到网上,帮助客户及时了解公司和行业所发生的事情。此外,公司也希望通过网站把公司基本情况、公司企业文化、公司组织结构、公司所获荣誉、公司联系方式以及公司不定期的人才招聘信息发布到互联网上。公司的基本信息见公司已有的企业门户网站:https://www.wendangku.net/doc/0a9849875.html,/。 2. 客户在线订购的交易流程 注册用户登陆后,首先通过页面浏览或搜索查找的形式,选择自己所需的产品(产品的编码和购买数量)后放入购物车;然后进入结算中心进行商品结算,确认或填写收获信息(如收获地址、联系人和联系电话等),选择运输方式(如快递、EMS等),选择支付方式(如网上银行、支付宝等);最后提交订单。未

网络综合布线实训讲课稿

精品文档 网络综合布线实训指导书 第一单元认识实践 1.1 实训1:参观考察智能建筑 1. 实训目的 (1)了解智能建筑的功能; (2)了解智能建筑集成的信息系统的数量与种类; (3)了解智能建筑的发展方向。 (4)了解智能建筑与综合布线的关系。 2. 实训环境 校园附近的智能化大厦或智能化小区。 3.教学学时1学时。 1.2 实训2 :参观考察校园综合布线系统 1. 实训目的 (1)了解校园网络结构; (2)了解综合布线系统结构; (3)熟悉网络结构与综合布线系统结构的关系; (4)熟悉综合布线6大子系统; (4)了解综合布线系统的设备和材料。 2. 实训环境 本校校园网络综合布线系统工程。 3.教学学时1学时。 1.3 实训3:认识双绞线及连接器件 1. 实训目的 (1)认识双绞线及连接器件,熟悉双绞线结构、种类、型号和用途; (2)为综合布线系统设计的设备选型作好准备。 2. 实训材料 超5类UTP双绞线、超5类FTP双绞线、6类UTP双绞线、3类大对数双绞线等;RJ45连接头、超5类UTP信息模块、超5类屏蔽信息模块、6类UTP信息模块;超5类UTP配线架(固定式、模块式)、超5类FTP配线架、6类UTP配线架、110配线架等;RJ45跳线、RJ45-110跳线、110-110跳线。 3.实训环境综合布线产品展台。 4.教学学时1学时。 精品文档. 精品文档 1.4 实训4:认识光纤及连接器件 1. 实训目的

(1)认识光纤及连接器件,熟悉光缆结构、种类、型号和用途; (2)为综合布线系统设计的设备选型作好准备。 2. 实训材料 室内外光缆、单多模光缆;ST、SC、LC等连接头和耦合器;ST-ST、SC-SC、 ST-SC等光纤跳线;光纤配线架、光纤接续盒等。 3.实训环境综合布线产品展台。 4.教学学时1学时。 1.5 实训5:认识其它布线设备和材料 1. 实训目的 (1)认识线槽、管及配件,机柜,布线小材料等的种类和用途; (2)为综合布线系统设计的设备选型作好准备。 2. 实训材料 镀锌线槽及配件(水平三通,弯通,上垂直三通等),PVC线槽及配件(阴角、阳角等),管,梯形桥架,立式机柜,挂墙式机柜,五金小材料(防蜡管,膨胀栓,标记笔,捆扎带,木锣钉,膨胀胶等)。 3.实训环境 综合布线产品展台和材料库。 4.教学学时1学时。 1.6 实训6:认识综合布线系统结构 1. 实训目的 (1)熟悉综合布线系统结构; (2)熟悉主干路由和水平路由的走向和所用材料; (3)熟悉主干链路线缆和水平链路线缆材料; (4)熟悉设备间设置要求; (5)熟悉配线间设置要求; 2. 实训环境 中心设备间与通信链路装置,管槽系统安装规范展示装置,多功能综合布线实训台。 3.教学学时1学时。 第二单元基本技能训练 2.1 实训7 :制作RJ-45水晶头 RJ-45水晶头由金属触片和塑料外壳构成,其前端有8个凹槽,简称“8P”(Position,位置),精品文档. 精品文档 凹槽内有8个金属触点,简称“8C”(Contact,触点),因此RJ-45水晶头又称为“8P8C”接头。端接水晶头时,要注意它的引脚次序,当金属片朝上时,1-8的引脚次序应从左往右数。 连接水晶头虽然简单,但它是影响通信质量的非常重要的因素:开绞过长会影响近端串扰指标;压接不稳会引起通信的时断时续;剥皮时损伤线对线芯会引起短路、断路等故障等。 RJ-45水晶头连接按T568A和T568B排序。T568A的线序是:白绿、绿、白橙、蓝、白蓝、橙、白棕、棕。T568B的线序是:白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕。下面以T568B标准为例,介绍RJ-45水晶头连接步骤。

综合布线实训

《综合布线实训》课程大纲 适用专业:计算机应用与维修 开设时间:第一学年第2学期 课时数:40学时 制订:审定: 一、课程性质 本课程为中技计算机组装与维修专业的基础必修课。网络综合布线,被专业人员广泛使用,是网络技术人员、网络组建及管理人员必备的课程。通过本课程的学习,使学生了解综合布线系统,综合布线系统中的传输介质,综合布线工程的设计与施工等内容,分析典型的网络工程与综合布线项目,学会网络工程与综合布线项目的设计、施工与管理.为走上相应职业岗位奠定基础。 二、课程目标 实训一、参观校园网、熟悉机房布线、拓扑结构及网络设备的认识 【实验目的】: 熟悉校园网、熟悉机房布线、拓扑结构及网络设备 【实验内容】: 网络工程和综合布线所涉及的内容。 用户需求分析、网络系统设计、布线系统设计等涉及的内容。【实训设备】: 学院网络中心机房所有设备 【实训要求及成绩评定】: 1、了解用户需求分析、网络系统设计、布线系统设计等涉及的内容。 2、评定办法:根据结果现场评定。

A+:掌握所有内容;A:掌握要求的内容;A-:基本完成情况较好 实训二、用VISIO 或AUTOCAD绘制布线图 【实验目的】: 掌握用VISIO 绘制综合布线拓朴图、路由图、信息点分布图【实验内容】: 用VISTO绘制网络拓扑图 用VISTO绘制各种路由图 用VISTO绘制信息节点分布图 【实训设备】: Office 办公软件 【实训要求及成绩评定】: 1、熟练运用VISTO绘制结构图 2、评定办法:A+:掌握所有内容;A:掌握要求的内容;A-:基本完成情况较好 实训三、综合布线工程方案设计实训 【实验目的】: 通过实训掌握综合布线总体方案和各子系统的设计方法,熟悉一种施工图的绘制方法(AUTOCAD 或VISIO ),掌握设备材料预算方法、工程费用计算方法。设计内容符合国家《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范GBT-T-50311-2000 》 【实验内容】: 1、工作区子系统设计 2、水平子系统设计

(完整版)网络工程与综合布线实习指导书

《网络工程与综合布线》 实习指导书

前言 本指导书是计算机通信技术专业《网络工程与综合布线》课程的辅助教材,旨在使学生获得必要的实习知识与技能。 本书所列实习项目是依据教学大纲规定学生应做或选做的,部分内容可供学生阅读,以充实专业知识的一些基本的、重要的概念。 本书由戴香玉主编,谢伟红主任审核,在编写过程中得到了长沙电力职业技术学院动力工程系所有老师的大力支持,谨表谢意。 由于时间紧迫,书中存在的缺点和不足之处,敬请读者指正。

目录 项目一设备与材料认识实训 (1) 项目二综合布线工程方案设计(实际大楼工程或模拟大楼工程) (3) 项目三大楼(实际或模拟)综合布线工程施工技术实训 (6) 项目四综合布线工程测试实训 (9) 项目五综合布线工程测试实训 (11) 项目六综合布线工程验收实训……………………………………………………

《网络工程与综合布线》实习须知 一、实习的重要性: 网络工程与综合布线实习是一门实践性很强的课程,通过可加深对知识理解和提高实际操作的技能,为保证实习的顺利完成,学员应该以认真严肃的态度进行实验。 二、实习准备: 1、预习实习指导书内容及相关理论知识。 2、明确实习目的、要求,弄懂原理。 三、实习规则: 1、实习课和其它课一样,不得迟到、早退。 2、实习分组进行,每组选一小组长负责组织实习及实习设备的管理。 3、未经允许不得乱动与本实习无关的设备及物品。 4、不按规则操作造成设备损坏照价赔偿。 四、实验报告: 1、应有完整的实习内容、实习步骤。 2、实习结果应包含实习过程分析,出现的问题及处理等。 3、实习报告必须在一周内上交。 4、实习成绩是一项单独的成绩,不合格的需要重修。

综合布线实训设计方案

综合布线实训设计方案 综合布线实训设计方案肇庆科技学院高要校区网络综合布线技术课程实践设计第四组校园网络综合布线设计方案目录前言第一章校园网需求分析..............................................................................2 1.1: 学校背景..........................................................................................2 1.2: 用户需求................................................................................................2 1.3: 用户分析................................................................................................2 1.4: 网络功能................................................................................................3 第二章网络结构设计.................................................................................5 2.1: 信息点分布图..........................................................................................5 2.2: 网络拓扑结构........................................................................................6 2.3: IP地址的规划及VLAN设计 (7) 第三章综合布线系统设

综合布线实验实训安排

本文档如对你有帮助,请帮忙下载支持! 实验1:综合布线产品认识 1.1参观考察智能建筑 1. 实训目的 (1)了解智能建筑的功能; (2)了解智能建筑集成的信息系统的数量与种类; (3)了解智能建筑的发展方向。 (4)了解智能建筑与综合布线的关系。 2. 实训环境 校园附近的智能化大厦或智能化小区。 1.2参观考察校园综合布线系统 1. 实训目的 (1)了解校园网络结构; (2)了解综合布线系统结构; (3)熟悉网络结构与综合布线系统结构的关系; (4)熟悉综合布线6大子系统; (4)了解综合布线系统的设备和材料。 2. 实训环境 本校校园网络综合布线系统工程。 1.3认识双绞线及连接器件 1. 实训目的 (1)认识双绞线及连接器件,熟悉双绞线结构、种类、型号和用途; (2)为综合布线系统设计的设备选型作好准备。 2. 实训材料 超5类UTP双绞线、超5类FTP双绞线、6类UTP双绞线、3类大对数双绞线等;RJ45连接头、超5类UTP信息模块、超5类屏蔽信息模块、6类UTP信息模块;超5类UTP配线架(固定式、模块式)、超5类FTP配线架、6类UTP配线架、110配线架等;RJ45跳线、RJ45-110跳线、110-110跳线。 3.实训环境 综合布线产品展台。 1.4 认识光纤及连接器件 1. 实训目的 (1)认识光纤及连接器件,熟悉光缆结构、种类、型号和用途; (2)为综合布线系统设计的设备选型作好准备。 2. 实训材料 室内外光缆、单多模光缆;ST、SC、LC等连接头和耦合器;ST-ST、SC-SC、ST-SC等光纤跳线;光纤配线架、光纤接续盒等。 3.实训环境 综合布线产品展台。 1.5 认识其它布线设备和材料 1. 实训目的 (1)认识线槽、管及配件,机柜,布线小材料等的种类和用途; (2)为综合布线系统设计的设备选型作好准备。 2. 实训材料 镀锌线槽及配件(水平三通,弯通,上垂直三通等),PVC线槽及配件(阴角、阳角等),管,梯形桥架,立式机柜,挂墙式机柜,五金小材料(防蜡管,膨胀栓,标记笔,捆扎带,木锣钉,膨胀胶等)。 3.实训环境 综合布线产品展台和材料库。 1.6 认识综合布线系统结构 1. 实训目的 (1)熟悉综合布线系统结构; (2)熟悉主干路由和水平路由的走向和所用材料; (3)熟悉主干链路线缆和水平链路线缆材料; (4)熟悉设备间设置要求; (5)熟悉配线间设置要求; 2. 实训环境 中心设备间与通信链路装置,管槽系统安装规范展示装置,综合布线配线实训装置。

网络综合布线实训

网络综合布线实训指导书 第一单元认识实践 1.1 实训1:参观考察智能建筑 1. 实训目的 (1)了解智能建筑的功能; (2)了解智能建筑集成的信息系统的数量与种类; (3)了解智能建筑的发展方向。 (4)了解智能建筑与综合布线的关系。 2. 实训环境 校园附近的智能化大厦或智能化小区。 3.教学学时 1学时。 1.2 实训2 :参观考察校园综合布线系统 1. 实训目的 (1)了解校园网络结构; (2)了解综合布线系统结构; (3)熟悉网络结构与综合布线系统结构的关系; (4)熟悉综合布线6大子系统; (4)了解综合布线系统的设备和材料。 2. 实训环境 本校校园网络综合布线系统工程。 3.教学学时 1学时。 1.3 实训3:认识双绞线及连接器件 1. 实训目的 (1)认识双绞线及连接器件,熟悉双绞线结构、种类、型号和用途; (2)为综合布线系统设计的设备选型作好准备。 2. 实训材料 超5类UTP双绞线、超5类FTP双绞线、6类UTP双绞线、3类大对数双绞线等;RJ45连接头、超5类UTP信息模块、超5类屏蔽信息模块、6类UTP信息模块;超5类UTP配线架(固定式、模块式)、超5类FTP配线架、6类UTP配线架、110配线架等;RJ45跳线、RJ45-110跳线、110-110跳线。 3.实训环境综合布线产品展台。 4.教学学时 1学时。

1.4 实训4:认识光纤及连接器件 1. 实训目的 (1)认识光纤及连接器件,熟悉光缆结构、种类、型号和用途; (2)为综合布线系统设计的设备选型作好准备。 2. 实训材料 室内外光缆、单多模光缆;ST、SC、LC等连接头和耦合器;ST-ST、SC-SC、 ST-SC等光纤跳线;光纤配线架、光纤接续盒等。 3.实训环境综合布线产品展台。 4.教学学时 1学时。 1.5 实训5:认识其它布线设备和材料 1. 实训目的 (1)认识线槽、管及配件,机柜,布线小材料等的种类和用途; (2)为综合布线系统设计的设备选型作好准备。 2. 实训材料 镀锌线槽及配件(水平三通,弯通,上垂直三通等),PVC线槽及配件(阴角、阳角等),管,梯形桥架,立式机柜,挂墙式机柜,五金小材料(防蜡管,膨胀栓,标记笔,捆扎带,木锣钉,膨胀胶等)。 3.实训环境 综合布线产品展台和材料库。 4.教学学时 1学时。 1.6 实训6:认识综合布线系统结构 1. 实训目的 (1)熟悉综合布线系统结构; (2)熟悉主干路由和水平路由的走向和所用材料; (3)熟悉主干链路线缆和水平链路线缆材料; (4)熟悉设备间设置要求; (5)熟悉配线间设置要求; 2. 实训环境 中心设备间与通信链路装置,管槽系统安装规范展示装置,多功能综合布线实训台。 3.教学学时 1学时。 第二单元基本技能训练 2.1 实训7 :制作RJ-45水晶头 RJ-45水晶头由金属触片和塑料外壳构成,其前端有8个凹槽,简称“8P”(Position,位置),

计算机网络综合布线实训室的设计与建设

62 文章编号:1672-5913(2009)12-0062-03 基于工程项目的计算机网络综合布线实训室的设计与建设 赵晋琴 (湖南第一师范学院 信息工程系,湖南 邵阳 422000) 摘 要:本文以湖南第一师范学院“基于工程项目的计算机网络综合布线实训室”为例,介绍“基于工程项目的计算机网络综合布线实训室”设计与建设的目标和基本原则,并根据实际设计与建设经验提出一个完整的“基于工程项目的计算机网络综合布线实训室”的设计与建设方案,以期抛砖引玉,为同行专家提供借鉴。 关键词:实训室;网络综合布线;建设方案;实验教学 中图分类号:G642 文献标识码:B 随着计算机网络技术的高速发展,社会对计算机网络技术人才培养的要求也越来越高,企业对网络工程技术人员实践能力及职业技能的要求也越来越强烈,希望能从学校毕业生中找到可以直接上岗的网络人才。计算机网络综合布线实训、实习是计算机网络学科的重要教学环节,是培养学生职业技能及实践能力的主要途径,是否有功能齐全的基于工程项目网络工程实验室、网络综合布线实训室已成为网络学科教学的核心问题,本文结合湖南第一师范学院的实际建设情况,探讨“基于工程项目的计算机网络综合布线实训室”(在以下正文中简称“网络综合布线实训室”)的设计与建设方案,以及其实现方法。 1 网络综合布线实训室概述 网络综合布线实训室,又称为基于工程项目的结构化综合布线系统PDS(Premises Distributed System 的缩写),是一种标准通用的信息传输系统。综合布线是一种模块化、灵活性极高的建筑物内或建筑群之间的信息传输通道。它既能使语音、数据、图像设备和交换设备与其它信息管理系统彼此相连,也能使这些设备与外部相连接。它主要包括六个独立的子系统:工作区子系统、水平子系统、垂直干线子系统、设备间子系统、管理子系统、建筑群子系统。六个子系统相互独立,可单独设计和施工。 2 网络综合布线实训室设计与建设的目标 网络综合布线是计算机网络的重要基础,是计算机网络的生命线。采用符合国际标准的计算机网络结构化布线,可以使计算机网络满足结构化、标准化、模块化、结构清晰的要求,达到易于控制、扩展和管理的目的。但目 前综合布线专业人才比较缺乏,很多大学也十分重视该专业技术的培养,积极向学生提供正确的布线知识。基于工程项目的计算机网络综合布线实训室的建设就是为了配套这种教育的进行而提供实训场所和环境,网络综合布线实训室建设的目标主要是结合计算机网络方向的专业改革,充分考虑社会对应用型技术人才的专业知识要求和职业技能要求,突出对学生专业知识应用能力和职业技能的培养,努力把实验室建设成为集“教、学、做” 为一体的教学环境和校内生产性实训基地,从演示实践教学、基本技能训练实践教学、工程项目实训实践教学三个层面为综合布线技术课程教学提供了整套实践教学解决方案。 3 网络综合布线实训室设计与建设的基本原则 基于工程项目的实训室和校外实训基地是学校人才培养的基础设施,是专业、学科和课程建设的重要保障,担负着学生培养、教学改革、知识创新等多项任务,实训室的建设应充分体现实践教学、实践岗位、操作能力、模块等基本原则,具有系统化、模块化、综合性和实用性,充分实现理论教学和实践教学两大体系的完美结合。 4 网络综合布线实训室的设计与建设方案 根据学校具体情况,考虑到实训班级人数,设计实训室能同时满足40位同学同时进行实训,实训室由教学展示操作区、模拟楼房操作区、库房三部分组成,面积220平方米。主要由综合布线展示、基本技能训练和工程项目实训三个功能模块组成。下面简要说明各个模块的组成和实训室所能承担的主要教学和训练项目内容。 本研究受湖南省教育科学 “十一五”规划重点项目“基于自主创新学习能力培养的《大学信息技术》精品课程建设的理论与实践研究”(XJK08AXJ001)和湖南省财政厅与教育厅资助研究项目 “小学教育信息化资源建设与应用研究”(湘教通[2008]169号文件)支持。 作者简介:赵晋琴(1964-),湖南邵东人,大学本科,湖南第一师范学院信息技术系实验室主任,高级工程师,主要从事电器设备控制、电力电子技术、计算机网络的研究开发工作。