文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 压缩空气管道施工组织设计

压缩空气管道施工组织设计

压缩空气管道施工组织设计
压缩空气管道施工组织设计

一、工程概况及有关参数

(一)工程概况

本工程为山东福承隆嘉化工有限公司,二甲醚、导热油、压缩空气管道安装工程。

工程地点:沂水庐山工业园

设计单位:潍坊润昌工程设计有限公司

施工单位:江苏兴安建设集团有限公司

工程工期:计划开工日期为2014年5月20日,竣工日期为2014年 7 月 1 日。(二)管道技术参数

1. 管道规格:φ420----------------------38

2. 管道材质:20#钢

3. 压力管道类别:GC2.GC3

二、编制依据

(一) GB50235-2010《工业金属管道工程施工及验收规范》

(二) GB50236-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》

(三) GB50316-2000《工业金属管道设计规范》

(四) GB50236-2011《工业管道焊接工程施工规范》

(五) GB50275-2003《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》

(六) HGJ229-1991 《工业设备,管道防腐工程施工及验收规范》

(七) GB7231-2003 《工业管路的基本识别色、识别符号和安全标志》

(八)《压力管道安全管理及监察规定》

(九)中华人民共和国国务院令第393号《建设工程安全生产管理条例》

(十)业主提供的施工图纸、相关要求及施工现场条件

三、管道安装施工及检验

(一)施工准备工作

1. 技术准备

1.1. 开工前须办理好开工告知,经有关部门审批通过后方可施工。

1.2. 了解熟悉图纸、技术资料及有关标准、规范。

1.3. 认真察悉现场编制施工方案,做好深化设计,并做好与设计单位、建设单位的技术

交底工作。

1.4. 准备好必要的焊接工艺卡和焊接工艺评定。

2 施工准备

2.1. 查看现场,依据施工图,检查支架安装部位是否与其它管道交叉“打架”情况,检

查土建基础设施,与施工图的坐标、标高是否一致。

2.2. 准备好安放设备、材料及工具的库房,划出明火作业区。

2.3. 检查准备必备的施工设备,并到现场校通接通电源。

3 管道组成件及支承件的检验

3.1. 管道的组成件和支吊架材料必须有制造厂家的质量证明书,其质量不得低于国家现

行标准的规定。

3.2. 管道的组成件及管道支承件的材质、规格、型号、质量应符合设计文件的规定,并

进行外观检查。

3.3. 外观检查表面质量应无裂纹、缩孔、夹渣、重皮、砂眼、针孔等缺陷,凹陷及其它

机械损伤的深度不应超过产品相应标准的允许偏差。检查方法:用小锤敲击,用放

大镜、卡钳和测厚仪检查。

3.4. 必须有产品的标识。

3.5. 阀门应从每批中抽查10%,且不少于1个,进行壳体压力试验和密封试验。当不合

格时,应加倍检查,仍不合格时,该批阀门不得使用。

3.6. 阀门的壳体试验压力不得小于公称压力的1.5倍,试验时间不得少于5min,以壳

体填料无渗漏为合格。密封试验以公称压力进行,以阀瓣密封面不漏为合格。

3.7. 试验合格的阀门,应及时排尽内部的积水,并吹干。密封面上涂防锈油,关闭阀门,

封闭出入口,做出明显的标记,填写“阀门试验记录”。

(二)管道支吊架制作安装

1. 管道支架的类型、布置和标高均按管道汇总图制作安装,无管道汇总图的按01R417-1

《室内管道支吊架》及01R417-2《装配式管道吊挂架安装图》设置安装。

2. 支吊架上的孔应采用电钻加工,不得用氧气、乙炔焰割孔,支架端部不允许有尖角和快

口。

3. 管卡宜采用镀锌成型件。

4. 支吊架各部件应在组焊前校核其尺寸,确认无误后进行组对和点固焊。点焊成形后用角

尺或标准样板核对组对角度,并在平台上矫形。

5. 支吊架制作完毕后,应按施工图说明要求作好防腐处理。

6. 支吊架检验应符合下列要求。

6.1. 按施工图检查支吊架。

6.2. 管道焊缝均匀完整,外观成形良好,不得有欠焊、漏焊、裂纹和咬边等缺陷。

6.3. 管架固定牢固可靠。

6.4. 防腐层应完整、厚度均匀。

(三)管道焊接和安装

1. 管道预制

1.1. 管道预制按照管道施工图纸规定的数量、规格、材质并选配管道件,并按单线图标

明管道系统号和按顺序标明各组成件的顺序号。

1.2. 自由管段和封闭管段的选择应合理,封闭管段按现场实际的安装长度加工。管段的

加工尺寸允许偏差应符合下表:

1.3. 管道预制进行中的每道工序均应核对管子的标记,做好标记的移植。

1.4. 碳素管道宜采用机械方法切割,当采用氧乙炔火焰切割时,必须保证尺寸正确和表面平整。

1.5. 切口表面应平整、无裂纹、从皮、毛刺、缩口、熔渣、氧化物、铁屑等。

1.6. 切口断面倾斜偏差(见下图),不应大于管子外径的1%,且不超过3mm。

1.7. 预制完毕的管段,应将内部清理干净,并及时封闭管口。

2 管道组对和准备

2.1. 管道焊接应按GB50235-97《工业管道工业金属管道工程施工及验收规范》的有关

规定进行。

2.2. 管道焊缝位置应符合下列规定:

2.2.1. 直管段上两对焊接口中心的距离不应小于管子外径。

2.2.2. 焊缝距离弯管(不包括压制弯)起弯点不得小于100mm,且不得小于管子外

径。

2.2.

3. 环焊缝距支、吊架净距不得小于50mm.

2.2.4. 不宜在管道焊缝及其边缘上开孔。

2.3. 管道组对时坡口及其外表面清理范围:大于等于10cm,用角向砂轮机打磨去除表

面的铁锈、油漆、水分等。

2.5. 管道坡口加工宜采用机械安装方法,也可采用等离子弧、氧乙炔焰等热加工方法。

采用热加工坡口后,应除去坡口表面的氧化皮、熔渣及影响接头质量的表面层,并应将凸凹不平处打磨平整。

2.6. 管道对焊口的组对应做到内部平齐,内部错边量不宜超过壁厚的10%,且不小于

1mm。壁厚不同的管道组对时,内壁允许偏差不大于1mm,外壁允许偏差不大于2mm。

2.7. 管子对口时应在距口中心200mm处测量平直度。

2.8. 焊接前的清理和准备

2.8.1.预制完毕的管段应将内部清理干净,应及时封闭管口。

2.8.2.管道焊接安装前应检查所有管道组成件内部应无砂土、熔渣、铁屑或其他杂物。

2.8.

3.管道穿线路、墙或板筑物时应加装套管保护,套管与管子之间的间隙不小于

10mm。

2.8.4.管道上口开孔应在管段安装前完成。

2.8.5.检查法兰密封面及垫片,不得有影响密封性能的划痕、锈斑等缺陷存在。

2.8.6.管道在施工前应根据工艺评定编制焊接作业指导书

2.8.7.焊材必须具有产品质量证明,并用焊箱进行适当烘烤,使用中采用保温箱保

持干燥。

3 安装焊接

3.1. 先将管段在地面上完成拼装组对,要求如下:

3.1.1.拼装后尺寸符合设计和现场实际要求。

3.1.2.焊接外观质量检验符合要求。

3.1.3.焊缝无损检测拍片检验合格。

3.1.

4.管道的地座与管道焊接完成。

3.2. 切口端面倾斜偏差受力点。吊管道时的钢丝绳直径>Φ20mm并钢丝绳必须完好。起

吊时必须完好。

3.3. 管道安装的允许偏差符合下表要求:

3.4. 焊工应按指定的焊接作业指导书施焊,焊工应在合格的项目内从事管道焊接;焊后

应在焊缝边10-15mm处打上施工焊工的钢印。

3.5. 20#低碳管道焊接:

3.5.1.焊接方法:手工兀极氩弧焊(TIG)+焊条电弧焊。

3.5.2.接头形式:60°V型坡口,间隙0-2mm,钝边0-2mm.

3.5.3.施焊位置:水平固定(转动)对接接头和垂直固定接头。

3.5.

4.焊接方法:手工钨极氩弧焊(TIG)打底,要求单面焊双面成形,根部焊透。

3.5.5.焊丝牌号:TIG-J50,直径2.5mm。

3.6. 焊条电弧焊:焊中间层和盖板,多道焊,焊妥。

3.6.1.焊条牌号:J422,直径2.5-3.2mm。

3.6.2.合格焊工项目:

a.GTAM-II-2C-5/57-02

b.SMAW-II-2G-5/57-F3J

c.GTAW-II-5G-5/57-02

d.SMAW-II-5G-5/57-F3J

e.SMAW-I/II-6FG(K)-9/57-F3J

3.7. 管道安装,应及时进行支、吊架的固定和调整工作。管子和支撑面应接触良好。

3.8. 管道施焊环境若出现下列情况之一,而未采取措施的,应停止焊接工作。

3.8.1.电弧焊焊接时,风速等于或大于8m/s,气体保护焊接时,风速等于或大于2m/s。

3.8.2.相对湿度大于90%。

3.8.3.下雨或下雪。

3.9. 钨极氩弧焊宜用铈钨棒,使用氩气的纯度在99.9%以上。

3.10. 定位焊应与正式的焊接工艺相同,定位焊的焊接长度宜为10-15cm,高宜为2-4mm,

且不超过壁厚的2/3.定位焊的焊缝不得有裂纹及其他缺陷,定位焊焊缝两端,宜

磨成缓坡型。

3.11. 焊接工艺要求:

3.11.1.不得在焊件表面引弧或试验电流。

3.11.2.在焊接中应确保起弧与收弧的质量,收弧时应将弧坑填满,多层焊的层间接

头应相互错开。

3.11.3.除焊接工艺有特殊要求外,每道焊缝应一次连续焊完,,如因故被迫中断,应

采取防裂措施,在焊时必须进行检查,确保无裂纹后可继续施焊。

3.12. 焊接完成后,应及时将焊缝表面的熔渣及附近的飞溅物清理干净。

(四)管道安装检查、检验

1. 焊缝外观检查:

焊缝外观应成型良好,宽度以每边盖过坡口边缘2mm为宜,角焊缝的焊角高度应符合设计

规定,外形应平缓过渡。

2. 焊接接头表面应符合下列要求:

2.1. 不允许有裂纹、未溶合、气孔、夹渣、飞溅等存在。

2.2. 管道缝咬边深度不应大于0.5mm,连续咬边长度不应大于100mm且焊缝两侧咬边点

长不得大于该焊缝全长的10%。

2.3. 焊缝不得低于母材,焊缝余高H小于或等于1+0.2b1,且不大于3mm。

2.4. 焊接接头错边不应大于壁厚的10%,则不得大于0.4mm.

(五) 管道系统压力试验

1. 试验前准备

管道系统试压前,应由施工单位、业主和有关部门联合检查确认下列条件:

1.1. 管道系统全部按设计文件安装完毕。

1.2. 管道支、吊架形式、材料、安装位置正确、数量齐全、紧固程度、焊接质量合格。

试压用的临时加固措施安全可靠,临时盲板加置正确,标志明显,记录完整。试用

的检测仪器的量程、精度等级、鉴定有效符合规定。

(六)管道系统吹扫和冲洗

1. 管道系统压力试压合格后应进行压缩空气吹扫,吹扫前应符合下列要求:

1.1. 不应安装孔板、法兰连接的调节阀、节流阀、安全阀、仪表件等,对已焊在管道上

的阀门和仪表,应采取相应的保护措施。

1.2. 不参与系统吹扫的设备及管道系统,应与吹扫系统隔离

1.3. 吹扫压力不得超过容器和管道系统的设计压力。

1.4. 压缩空气管道必须用不含油脂的压缩空气进行吹扫,吹扫气体流速大于或等于

20m/s。

1.5. 管道系统在吹扫过程中,应在排出口用白布或涂白色油漆的靶板检查,在5min内,

靶板上无铁锈及其他杂物为合格。

1.6. 吹扫的顺序应为主管、支管、疏排管依次进行,吹出的赃物不得进入已清理合格的

设备和管道系统,也不得随地排放污染环境。

1.7. 经吹扫合格的管道系统应及时恢复原状,并填写管道系统吹扫记录。

2. 管道系统冲洗

2.1. 管道系统冲洗时,宜以最大流量进行冲洗,流速不得小于1.5m/s。

2.2. 水冲洗后的管道系统,可以目测排除口的水色和透明度,应以出、入口的水色和透

明度一致为合格。

(七)严密性试验

1. 严密性试验的试压压力为设计压力,试压介质为空气。

2. 泄露性试验可以结合装置试车同时进行。

3. 泄露性试验的检查重点是阀门填料函,法兰或螺纹连接处、放空阀、排气阀、排水阀等。

4. 经气压试验合格,且在试压后未经拆卸的管道,可以不进行气体泄露性试验。

5. 气体泄露性试验的试验压力应逐级缓慢上升,当达到试验压力时,停止10min后,用涂

料中性发泡剂的方法,巡回检查所有密封点,无泄漏为合格。

6. 管道系统气体泄漏性试验合格后,应及时缓慢泄压,并填写试验记录。

(八)管道涂漆和色标

1. 涂漆

1.1. 管道涂漆按GB7231-2003《工业管路的基本识别色、识别符号和安全标志》执行。

1.2. 涂漆应有制造厂的质量证明书。

1.3. 焊缝及其标记在压力试压前不应涂漆。

1.4. 安装后不易涂漆的部位应预先涂漆。

1.5. 涂漆前应清楚表面铁锈、焊渣、毛刺、油、水等污物。

1.6. 涂漆的种类、颜色、涂敷的层数厚度和标记应符合设计的规定。

1.7. 涂漆施工宜在15-30℃的环境下进行,并应有相应的防火、防冻、防雨措施。

1.8. 涂层质量应符合下列要求:

1.8.1.涂层均匀、颜色一致、附着牢固无剥落、皱纹、气泡、针孔等缺陷。

1.8.

2.涂层完整无损坏的流淌。

2. 色标

管道色标按GB7231-2003《工业管路的基本识别色、识别符号和安全标志》执行。

四、交工交接

(一)按合同规定范围内的工程全部完成后及时与业主办理交接手续。

(二)向业主提供:压力试验、严密性试验、吹扫、隐蔽工程记录和安全装置调试试验记录。

.

(三)向业主提交有关质量证明书、检查记录、焊接工作记录,设计变更和材料代用文件,管道竣工图等技术文件。

(四)交工文件的要求和格式应符合《工程建设交工技术文件规定》SH3503的规定。

五、项目质量保证体系图

室外管网施工组织设计

目录 第一章编制说明和依 据 (2) 第二章工程概况 (3) 一、水文、地质特征 二、工程设计概况 三、施工条件 第三章施工总进度计 划 (5) 第四章施工总平面布置 图 (5) 第五章施工部署 (6) 第六章项目组织机构 (7) 一、组织机构 二、主要人员岗位职责

三、施工力量组织 四、施工作业班次 第七章主要工程施工方法和技术措施 (10) 第一节测量放线施工方案 (10) 第二节热力管沟土方工程施工方案 (11) 第三节钢筋混凝土地沟及检查井施工方 案 (13) 第四节污水排水管网工程施工方案 (16) 第五节室外暖通管网施工方案 (19) 第六节给水管网工程施工方案 (24) 第七节砖砌电缆沟、检查井施工方案 (27) 第八节直埋电缆敷

设 (30) 第八章质量保证体系和保证措 施 (33) 第九章安全保证体系和保证措 施 (36) 第十章确保工期的技术组织措 施 (43) 第十一章文明施工与环境保护措施 (48) 第十二章主要机具、设备和劳动力的配置 (53) 第一章编制说明和依据 一、编制说明 根据设计图纸及施工合同的要求,为了保质保量地完成施工任务,结合我公司已有的类似项目的施工经验,特编制本施工组织设计。 本施工组织设计是内蒙古中钰镁合金锻造轮毂有限公司镁合金轮毂及车辆轻量化型材项目室外管网工程施工技术和项目管理的指

导性技术文件,是施工预算、造价控制、竣工决算的重要依据。也是在具体施工过程中对特殊及关键部位编制施工方案的基础性文件。 二、编制依据 1.设计单位提供的施工蓝图; 2.与建设单位签订的施工合同要求; 3.《给排水管道施工及验收规范》 4.《埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程》 5.《建筑基坑支护技术规程》 6.《建筑施工安全检查标准》 7.《砌体工程施工质量验收规范》 8.《混凝土结构工程施工质量验收规范》 9.《建筑工程施工质量验收统一标准》 10.《给水排水构筑物工程施工及验收规范》 11.《施工现场临时用电安全技术规范》 12.《建筑机械使用安全技术规程》 13.《城市供热直埋热水管道技术工程》

政污水管道施工工程施工组织设计方案

市政污水管道施工工程施工组织设计方案 第一章工程概述 一、项目特点: 本工程为某市东区市政污水管道施工工程,规划由桩0+035为起点,桩4+788.11为终点,总长为4753.11m。桩0+035到桩1+893之间管材采用d1200钢筋混凝土管,桩1+893到桩4+788.11之间管材采用d1500钢筋混凝土管。要求2004年5月1日开工,2004年10月1日竣工. 二、现场自然条件: 根据该市区气象部门提供的材料,在施工期间主导风向为东南风,雨期在6月到10月。 根据地质勘探资料,土质为四类土,地形较平坦,地下水位平均在地下3.6m深处。 三、交通条件和服务设施: 本工程处于市区,有比较便利的运输网络,同时,本工程回填材料大多可取于挖方段,故运入材料相对上比较少。项目沿线有通讯及医疗服务,电力由业主接到现场变压器,场内布线自行考虑。为确保施工的连续性,在施工时必须考虑部分自备电源以保证施工的需要。 四、施工概况 1、本工程为某市东区市政污水管道安装施工工程,包括干管与检查井的施工。 2、管材及规模: 名称规格单位数量备注 平口管钢筋混凝土管 D1200 2841.06 m 平口管D1500 1858 钢筋混凝土管 m 橡胶圈接口钢筋混凝土管(m 顶管) D1500 54.05 污水检查井φ2000 座37 φ2500 座 63 污水检查井 3、桩3+301.37到桩3+355.42的施工为顶管施工,相关事宜可参考《实用给水排水工程施工手册》、《给水排水管道工程施工与验收规范》等资料。

五、设计编制依据: 《污水管线纵断面图》及其设计总说明为本次施工依施工图:以《污水管线平面图》、1. 据。 2、管道铺设及检查井的砌筑:以《全国通用给水排水标准图集》为施工依据。 3、预算依据:《广东省市政工程综合定额》、《广州市市政工程主要项目补充定额》。 4、验收依据:《市政排水管渠工程质量检验评定标准》、《给水排水管道工程施工及验收规范》。 六、主要参考资料: 1、《给水排水工和施工》 2、《实用给水排水工程施工手册》 3、《建筑施工手册》 4、《组合钢模板施工手册》 5、《工程项目管理》 6、《给水排水工程概预算》 、《安装工程定额与预算》7 、《给水排水管道工程施工与验收规范》8 第二章施工准备工作 施工总进度计划: 一.业主工期要求,结合本公司自身实力和选定的施工方案,以及对本工程人力、物力、财力的投入《横道图》)天。(详细施工进度计划,见附后力度,确定本工程总工期为150 二.进度计划从全局出发,注重整体效果,统筹安排分项工程的施工程序和工期计划。 三.进度计划安排的原则为“先地下、后地上”,“先主体、后附属”尽量缩短土方处理部分施工工期,为排水管、井工程打开工作面。 四.工期紧迫的情况下,必须以“倒计时”的方式,以“大滚动、大流水、动态管理”为指导,采用“二级网络、五级计划”分级管理的模式,建立工期预警系统,基本要点是以业主提出的指令性计划为前提,一级网络为目标,形象控制为框架,子网络为保证,小流水为补充,阶段计划为辅助,保证计划的连续性、均衡性和可实施性。 ☆五级计划管理为总计划、分部计划、月计划、周计划、日计划,并分别与各级网络对应。 ☆实施网络和计划控制的意义在于:在网络计划的执行过程中,通过落实技术组织措施,确保人员调配、材料供应、机械设备、资金调拨、技术准备满足计划周期内的需要,跟踪检查计划的实施 情况,及时反馈信息,再采取相应措施,在全场组织动态平衡,通过对计划的制订→执行→跟踪→反馈→修订→执行,有效地控制施工进度,保证业主的投资效益。 一.测量放样 1.工程施工前应由设计单位进行设计交底。当施工单位发现施工图有错误时应及时向设计单位提出变更设计要求。根据施工图会审纪要以有关单位确定,本工程管道中心线定位以小区内管段参数计算表》)已建成的永久性建筑物为参照进行放样。(并见《2.水准点控制体系:依据国家一级或二级水准点或小区内的高程控制点,沿管线敷设位置,于沿原有道路的适当位置,每100米测设水准控制点,根据测量复核标准的有关规定,形成高程控制体系。3.施工测量应符合下列规定: (1)施工前,建设单位应组织有关单位向施工单位进行现场交桩; (2)临时水准点和管道轴线控制桩的设置应便于观测且必须牢固,并应采取保护措施。开《临时设施布置(具体位置见1个每200米不宜少于槽铺设管道的沿线临时水准点,

工业管道安装施工组织设计施工方案

×××××××公司 工艺管道安装工程 管 道 施 工 组 织 设 计 单位工程名称:库区系统安装工程 工程名称:库区工艺管道安装工程 编制单位:××××××××公司 编制日期:2005年8月12日 编制人: 审核人:

目录 一、工程概况 1.工程名称 2.工程地点 3.工程简介 二、施工中执行的技术标准、规程、规范 三、施工机具和人员配备 1.施工机具 2.人员配备 四、施工平面图及场地简介 五、施工工序 六、施工进度计划表 七、施工方案 1.施工工准备阶段 2.管道制作加工 3.管道焊接 4.设备安装 5.管道安装 6.管道防雷接地 7.管道检验、检查和试验 8.管道的吹扫与清洗 9.管道防腐与刷油 10.管道绝热 11.工程交接验收 八、质量技术管理措施

九、安全技术管理措施 一、工程概况 1.工程名称:×××××公司库区油罐管道及至码头管道安装工程 2.工程地点:×××××× 3.工程简介: 本工程为新建植物油库的管道安装工程,共分为两部分,一部分为库区各油罐之间进出油、伴热、加气管道安装;另一部分为码头至油罐区之间进出油、伴热、加气管道安装。其中进油管为DN200、DN150;出油管为DN150;蒸汽管、罐底排污管、压缩空气管为DN65;蒸汽伴热管为DN25,均采用热轧无缝钢管制作安装。 管道阀门及其他附件采用法兰螺栓连接;DN200 、DN150管道采用氩电联焊,其他管道全部采用电弧焊。管道除锈为动力工具除锈;防腐为铁红防锈漆两遍、面漆一遍;管道有保温要求则不刷面漆,其他按照工艺要求施工。 二、施工中执行的技术标准、规程、规范 1.设计图纸及设计说明文件 2.《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB50235-97) 3.《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》() 4.《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》(HGJ229-91) 5.《工业设备、管道绝热工程施工及验收规范》(GBJ126-89) 6.《工业金属管道工程质量检验评定标准》(GB50184-93) 7.工程合同有关文件和甲方要求。 三、施工机具和人员配备

供水管道工程施工组织设计

供水管道工程施工组织 设计 Document number:BGCG-0857-BTDO-0089-2022

表施工组织设计 施工组织设计 编制单位: 编制日期: 2007 年 11 月 6 日

目录 第一章编制总说明 第一节编制依据 第二节工程概况 第三节工程目标 第二章施工组织计划 第一节投入人员组成 第二节投入设备计划 第三节投入材料计划 第四节施工现场平面布置 第三章施工方案及主要施工方法 第一节工程测量 第三节管道施工 第四节附属结构物施工 第四章各项保证措施 第一节质量保证措施 第二节安全保证措施 第三节工期保证措施 第四节季节施工措施 第五节管理人员职责 第六节文明施工、环境保护措施

第一章编制总说明 第一节编制依据 编制范围: 某供水管道工程××段。 编制依据 (1)建设单位提供的招标文件和清单文件。 (2)本工程招标图纸S07-029和S07-026水施图。 (3)我国现行的施工及验收规范、强制性条文。 (4)《室外给水设计规范》(GB50013-2006)。 (5)《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97)。 (6)给水排水标准图集(01S201、02S403、05S5020)。 (7)《05系列江苏省工程建设标准设计图集.给水排水图集》苏S01-2004(以下简称《省标》。 (8)国家、行业、地方相关技术规范规程。 (9)工程地理位置、交通和现场踏勘情况。 (10)本公司的技术素质及施工能力。 (11)本公司按照GB/T19001-2000—ISO9001:2000质量保证体系编制的贯标程序文件及各项施工、质量、安全、技术管理制度,公司《质量保证手册》和质量要素程序文件。 (12)本公司按照ISO14000编制的环境保证体系编制的贯标程序文件及各项环境管理制度。 第二节工程概况 工程概况 施工特点 本工程为施工现场实际情况、交通运输情况不便、自然地理条件复杂、环境保护要求高。搞好现场文明施工管理及与周围单位搞好关系,对树立企业形象至关重要。

热力管道工程施工组织设计方案

济南市武家庄旧村改造工程(一期室外综合管线) 热力工程施工方案 编制单位:中国新兴建设开发总公司 济南武家庄旧村改工程项目部 编制日期:二0一二年九月二十二日

热力工程施工方案 一、工程概况 1、工程简介 武家庄旧村安置小区工程位于济南市高新技术开发区孙村片区西北部。规划面积43.2公顷,为新建小区。 本工程为武家庄旧村安置一期室外综合管线工程,包括给水系统、排水系统、热力系统及毛石挡土墙工程。 2、主要工程量 热力系统供回水温度80/60℃,采暖系统分为高、低两个区。热力管道采用直埋敷设,直埋管道为高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管,弯头、三通管件使用加强型。管径有DN70、DN80、DN100、DN125、DN150、DN200、DN250、DN300。总长约5389m,放气井4座,排气井8座,检查井8座。 二、施工部署 1、施工阶段划分 施工阶段原则上划分施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段。 ⑴、施工准备阶段 从接到中标通知书后至开工前进行,编制施工准备计划,按计划进行各种施工前准备。 ⑵、施工阶段

在这期间需合理组织、精心施工,完成工程各项指标。 ⑶、竣工验收阶段 在工程完工后进行,期间需进行大量资料准备工作,整理各项原始数据,按业主要求提供项目竣工验收各项资料,配合业主进行项目各种检测和评定。 2、施工区域划分 根据现场情况,施工区域分为5个区,一区为西南部,主要有3-3#、3-4#、3-5#、3-6#、3-11#;二区为东南部,主要有3-14#、3-15#、3-16#、3-17#、3-18#;三区为东北部,主要有3-19#、3-20#、3-21#、3-22#、3-23#、3-24#;四区为西北部,主要有2-14#、2-16#高层;五区为主路部分。 三、施工准备 1、现场调查: ⑴、开工前根据设计图纸和招标文件资料进行沿线踏勘和调查,将现场情况和问题逐一列出,集中研究处理方案。 ⑵、确定水准点标高、位置,以便施工放样时设置临时标志。对于施工范围内的测量标志,必须采取措施妥善保护,以免施工时由于不慎而受损。 ⑶、提前做好石灰、砂、石、水泥等材料供货单位的落实和砼配合比的试验及确定,确保工程的顺利实施。 ⑷、做好进场设备的维护保养,力争做到相应配套、性能完好,应用方便、器具齐全。 2、交底: 计划在开工前组织任务交底和技术交代,由工地技术负责人根据施工组织设计的要求,将工期安排、质量标准、安全要求、节约指标、文明施工、技术措

输气管道施工组织设计

遂宁地区中低压天然气集输管道工程 (新桥~太和段) 施工组织设计 编制人: 审核人: 批准人: 四川凌众建设工程有限公司

目录 第一章工程概况 -----------------------------------------------------------------3 1.1工程简介 ---------------------------------------------------------------------3 1.2本次工程投标范围 -------------------------------------------------------------4 1.3.本公司及发包人发包专业工程,以及本公司及发包人供应的材料和设备的供应商之间的工作界面划分 -------------------------------------------------------------------------12 1.4主要经济技术指标 -------------------------------------------------------------12第二章编制依据及施工规范 -------------------------------------------------------14 2.1编制依据 ----------------------------------------------------------------------14 2.2主要遵循法律、法规及标准、规范

------------------------------------------------14 第三章施工组织部署 --------------------------------------------------------------1 6 3.1施工组织机构及管理职责 --------------------------------------------------------16 3.2管理职责 -----------------------------------------------------------------------18 3.3施工准备 -----------------------------------------------------------------------23 第四章施工方案及技术措施 ---------------------------------------------------------72 4.1 D610干线管道工程施工方案及技 -------------------------------------------------72 4.2阀室及站场技术要求 ------------------------------------------------------------101 4.3 管道防腐层技术要求 -----------------------------------------------------------112 4.4夏季、雨季和特殊地段施工方案 --------------------------------------------------124

室外消防管道工程施工组织设计方案

室外消防管道施工方案编制单位:

编制人:审核人审批人:

一、沟槽开挖和回填: 1.1沟槽开挖 1.1.1本工程室外消防管线大部分埋地敷设,地质大部分为坚石地基,沟槽采用人工、机械开挖相接合的方式。由于现场场地较大,将开挖的管沟土石方就地堆放。 沟底宽度满足以下要求: 管道一侧的工作面宽度(mm) B= D1+2(b1+ b2+ b3) 其中B---管道沟槽底部的开挖宽度(mm) D1---管道结构的外缘宽度(mm) b 1---管道一侧的工作面宽度(mm) b2---管道一侧的支撑厚度,可取150~200mm 1.1.2本工程室外沟槽部位设计标高处若为未经扰动的天然地基,经平整后管道可直接敷设;若为松软地基,在设计沟标高下挖0.7米,然后回填素土,分三层夯实,然后用50毫米厚砂垫层找平至设计标高,再敷设管道。

1.1.3沟槽每侧临时堆土或施加其他荷载时,应符合下列规定: (1) 得影响建筑物、各种管线和其他设施的安全。 (2) 不得掩埋消火栓、各种阀门、雨水口、测量标志以及 各种地下管道的井盖,且不得妨碍其正常使用。 (3) 人工挖槽时,堆土高度不宜超过1.5m,且距槽口边 缘不宜小于0.8m。 (4) 沟槽的开挖质量应符合下列规定: (5) 未经扰动天然地基或地基处理符合设计要求;槽壁平 整,边坡坡度符合施工设计的规定;沟槽中心线每侧 的净度不应小于管道沟槽底部开挖宽度的一半;槽底 高程的允许偏差:开挖土方时应为±20mm。 1.2、沟槽支撑 本工程沟槽深度均较浅,且地基较坚硬,所以不考虑沟槽支撑。 1.3沟槽回填 1.3.1管道的沟槽应在水压试验合格后及时回填。 1.3.2回填土时,槽底至管顶以上50cm范围内,不得含有机物、冻土以及大于50mm的砖、石等硬块;回填时回填土须夯压实,两侧高差应相差不大。 1.3.3回填土的每层虚铺厚度为250mm。 1.3.4沟槽回填时,砖、石、木块等杂物应清除干净。 1.3.5回填土或其它回填材料运入槽内时不得损伤管节及其接口,并应符合下列规定: (1) 根据一层虚铺厚度的用量将回填材料运至槽内,且不 得在影响压实的范围内堆料。 (2) 管道两侧和管顶以上50cm范围内的回填材料,应有 沟槽两侧对称运入槽内,不得直接扔在管道上;回填 其他部位时,应均匀运入槽内,不得集中推入。 1.3.6 沟槽回填土的压实,应符合下列规定: (1) 回填压实应逐层进行,且不得损伤管道。

供水管道工程施工组织设计

表3.6 施工组织设计 施工组织设计 编制单位: 编制日期: 2007 年 11月6日 目录

第一章编制总说明 第一节编制依据 第二节工程概况 第三节工程目标 第二章施工组织计划 第一节投入人员组成 第二节投入设备计划 第三节投入材料计划 第四节施工现场平面布置 第三章施工方案及主要施工方法 第一节工程测量 第三节管道施工 第四节附属结构物施工 第四章各项保证措施 第一节质量保证措施 第二节安全保证措施 第三节工期保证措施 第四节季节施工措施 第五节管理人员职责 第六节文明施工、环境保护措施 第一章编制总说明

第一节编制依据 1.1.1编制范围: 某供水管道工程××段。 1.1.2编制依据 (1)建设单位提供的招标文件和清单文件。 (2)本工程招标图纸S07-029和S07-026水施图。 (3)我国现行的施工及验收规范、强制性条文。 (4)《室外给水设计规范》(GB50013-2006)。 (5)《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97)。 (6)给水排水标准图集(01S201、02S403、05S5020)。 (7)《05系列江苏省工程建设标准设计图集.给水排水图集》苏S01-2004(以下简称《省标》。 (8)国家、行业、地方相关技术规范规程。 (9)工程地理位置、交通和现场踏勘情况。 (10)本公司的技术素质及施工能力。 (11)本公司按照GB/T19001-2000—ISO9001:2000质量保证体系编制的贯标程序文件及各项施工、质量、安全、技术管理制度,公司《质量保证手册》和质量要素程序文件。 (12)本公司按照ISO14000编制的环境保证体系编制的贯标程序文件及各项环境管理制度。 第二节工程概况 1.2.1工程概况 1.2.2施工特点 本工程为施工现场实际情况、交通运输情况不便、自然地理条件复杂、环境保护要求高。搞好现场文明施工管理及及周围单位搞好关系,对树立企业形象至关重要。

管网工程施工组织设计方案

目录 第一章、工程概况 (4) 一、工程概况 (4) (一)工程简介 (4) (二)工程设计 (4) 二、施工部署 (4) 质量目标 (4) 施工组织机构 (4) 施工管理 (5) 第二章、施工总平面图 (7) 一、布置原则 (8) 二、临时设施布置 (8) 施工用水电及通讯 (8) 对外、场内施工道路布置 (8) 施工照明 (9) 环保措施 (9) 第三章、施工进度计划及保证措施 (9) 一、施工进度安排 (9) 二、进度保证措施 (10) (一)物资资料保证 (10) (二)劳动力保证 (10) (三)施工机械设备保证 (11)

三、违约承诺 (11) 第四章、劳动力和材料投入计划及保证措施 (12) 一、劳动力投入计划表 (12) 二、劳动力保证措施 (12) 三、材料保证措施 (13) 第五章、主要机械设备、办公设备及检测设备投入计划 (13) 一、主要施工机械表 (13) 二、拟投入本工程办公、测量及检测仪器 (13) 第六章、施工重点、难点关键技术工艺解决方案 (13) 一、工程的关键技术及重点、难点 (13) (一)雨水管网、污水管网 (14) 二、施工方案 (14) (一)机械挖土施工方法 (14) (二)雨水、污水管网的施工方法 (15) 第七章、合理化建议 (16) 第八章、工程质量的承诺及保证措施 (17) 一、工程质量的目标 (17) 二、施工质量保证措施 (17) 三、施工过程控制措施 (18) 四、违约承诺 (19) 第九章、安全生产和文明施工措施及违约承诺 (19) 一、安全生产 (19)

(一)安全生产的目标和承诺 (19) (二)安全生产保证措施 (20) (三)安全生产管理措施 (20) (四)安全技术方案 (22) 二、文明施工 (25) (一)文明施工目标 (25) (二)文明施工措施 (25) 三、环境保护 (26) (一)环境保护措施目标 (26) (二)污染源分析 (27) (三)环境保护措施 (27) 四、违约承诺 (28) 第十章、新技术的应用与违约承诺 (29) 一、新技术的应用 (29) 三、违约承诺 (29)

供水管网施工组织设计(完整版)

吴江区农村低压供水管网改造工程第二批14标:平望镇平安村、联合村低压 供水管网改造 施工组织设计 编制:郭继明 审核:姚烨 审批:黄振华 编制单位:吴江市双龙市政建设有限公司 编制日期:二○一七年四月八日

施工组织设计/施工方案报审表B.0.1工程名称:平望镇平安村、联合村低压供水管网改造工程编号:B.0.1- 第五版表江苏省住房和城乡建设厅监制

第一章编制说明和依据 (4) 第二章工程概况 (5) 第三章工程特点与施工条件 (17) 第四章施工组织与管理 (19) 第五章施工方案及主要技术措施 (30) 第七章施工工期及施工进度计划 (74) 第八章施工进度计划保证措施 (74) 第九章质量目标及质量保证措施 (80) 第十章文明施工及环保措施 (86) 第十一章安全生产施工措施措施 (90) 第十二章工程成本节约措施 (94) 第十三章主要施工机具装备计划 (95) 第十四章劳动力安排计划 (96) 第十五章备案验收与回访保修 (97) 附表1:施工临时用地计划 (118) 附表2:施工总进度计划 (120)

第一章编制说明和依据 第一节编制说明 1、本施工组织设计是为吴江区农村低压供水管网改造工程组织施工、技术管理、质量安全管理所提供的指导性文件。根据对人员、机械、材料、环境的调配、质量要求、进度安排等方面统一部署的原则,严格按照工程招标范围和招标文件的要求进行编制。 2、根据本工程设计特点,功能要求,本着对业主资金合理利用,对工程质量高度责任感,我们的编制原则是“经济、合理、优质、高效”。 3、公司高度重视本供水管网工程施工组织设计的编制,由项目经理带领准备参加施工的有关人员组成方案编制专业小组,采用“对比优化,博采众长”的编制思路,力求本方案重点突出,具有针对性、可操作性强。 第二节编制依据 1、编制依据 1.1南通市市政工程设计院有限责任公司对吴江区农村低压区管网改造工程施工图及技术规定; 1.2公司现有的技术装备、技术素质、质量安全体系程序文件、工程经历等自身条件; 1.3对施工现场和周围环境实际踏勘获得的资料和数据; 1.4建设单位提供的管网《岩土工程勘察报告》 1.5相关的劳动、材料、机械定额; 1.6国家现行有关建筑安装工程施工及验收规范(规程)及江苏省颁发的相应的规程和文件: 《城镇给水排水技术规范》GB50788-2012 《城市供水管网漏损控制及评定标准》CJJ90-2002 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GBJ50202-2012 《工程测量规范》GB50026-2007 《砌体工程施工及验收规范》GB50203-2011 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268—2008); 《给水排水构筑物工程施工及验收规定》(GB50141—2008); 《生活饮用水卫生标准》(GB5749——2006); 《城市供水水质标准》(CJ/T206——2006); 《埋地聚乙烯给水管道工程技术规范》(CJJ101——2004); 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202——2002); 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002); 《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2003);

室外雨污水管网施工组织设计

常州金坛建设工程有限公司 施 工 组 织 设 计 工程名称:西太湖影视基地 项目名称:室外雨污水管道工程 编制人: 审核人: 批准人: 年月日编制年月日审批 目录 第一章、工程概况及特点2 第二章、编制依据 2 第三章、施工总体部署3 第一节、材料及机具准备 (4)

第二节、施工作业条件 (4) 第三节、主要施工顺序 (5) 第四节、施工工期安排 (5) 第五节、工程质量控制 (6) 第四章、施工方案及技术措施6 第一节、施工测量 6 第二节、管沟开挖 8 第三节、管道基础施工9 第四节、排水管道铺设9 第五节、检查井砌筑及井盖选用11 第六节、土方回填 12 第七节、闭水试验12 第八节、通水试验通球试验13 第九章、成品保护 134 第五章、工程质量的保证措 施.............................................................. (14) 第六章、安全文明施工及环境保护措施16 第七章、季节性施工措施 (19) 第一章、编制依据 2.1、国家颁发的有关规范、规程和标准。

2.2、设计施工图及国标图集。 第二章、工程概况 1、基本情况: 工程名称:室外雨污水管道工程 建设单位:江苏伟驰建设发展有限公司 设计单位:苏州市新宇建筑设计有限公司 监理单位:江苏阳湖建设项目建设管理有限公司 施工单位:常州金坛建设工程有限责任公司 第三章、施工总部署 由于本工程施工面积广,工期紧张,只有合理安排施工,压缩工序施工时间以确保工期近期完成。 结合本工程施工现场实际情况,将雨污水管道工程进行流水施工。1、雨污水管网工程: 根据施工进度总计划和施工现场场地占用情况,将雨污管网工程施工

强电管道工程施工组织设计方案

强电管道工程施工组织设计方案

第一章编制依据 一、编制依据 1、繁峙县南循环工程设计图纸; 2、《建筑电气安装工程图集》JD5; 3、我公司工程技术管理及机械设备装备情况。 二、编制说明 1、我公司在监理工程师的监督、检查和指导下,严格按照招标文件、设计图纸和技术规范的要求,精心组织、精心施工,把繁峙县南循环工程建成优质工程。 2、我们的质量目标是确保中标工程一次性交验达到合格工程。施工中,我们将建立健全质量保证体系,精心施工,科学管理,确保质量目标的实现。 3、根据本工程设计特点、功能要求,本着对业主资金合理利用,对工程质量的高度责任感,我们的编制原则是“经济、合理、优质、高效”。 4、本施工组织设计的编制,由项目部总工程师组织技术负责人、质检、

试验、安全等有关人员,共同研究、商讨、编制。根据本工程特点,力求施工组织设计重点突出,实施性强。 5、本施工组织设计是根据施工现场为基础,结合各种施工技术规范。为实现畅通工程、提高城市综合运输能力”作贡献。本着“质量第一、安全第 一、确保工期,精心组织,精心施工”的宗旨而编制。 6、本施工组织设计包括道路工程和管道工程的施工方案。我公司将严格照本施工组织设计的内容,认真组织工程的实施。在分项工程开工前,我们将编制更为详细的施工方案。

第二章工程概况 一、工程概况 1、南环K0+000~K5+339.818长5.340公里,路基宽度为23米,(其中K3+600~K4+350段路基宽度为20米)。 2、管道布置 南环(23米路基宽)位于道路中心线以北9.62米,南环(20米宽路基)位于道路中心线以北9.25米。 3、管材、管件及基础 强电管道管材纵向采用三层排列9根φ200玻璃夹砂电缆管,横向采用φ200热镀锌钢管。基础采用30㎝厚3:7灰土基础,垫层采用C15豆石混凝土厚度为10㎝。每60m设一个强电检查井。 4、构筑物 (1)检查井尺寸:2000(L)×1500(W)×1900(H),370砖砌井墙,C25混凝土盖板。 (2)井盖口:240砖砌。

管道安装工程施工组织设计方案新版

金丽温输气管道工程第三机组管道安装施工方案 编制人:郭秋芬 审核:石红念 批准:陈华斌 中国石油天然气管道局金丽温B标管道输气项目部 2015年5月11日

目录 1.编制依据 (2) 1.1设计文件 (2) 1.2标准及规范 (2) 2. 工程概况 (2) 3. 施工准备 (2) 3.1管道安装条件检查 (2) 3.2修筑施工便道及临时堆管场 (2) 3.3施工材料及机具准备 (4) 3.4根据安全要求措施................................................... 错误!未定义书签。 4.施工工序 (3) 4.1主要工序施工措施 (3) 4..2 管道运输3 4. 3 管道的组对焊接 4 4. 4 焊缝无损检测,返修,补口,捡漏5 5.工期安排 (6) 6. 各项资源配置 (7) 6.1劳动力需求配置 (7) 6.2施工机具、设备配置 (7) 6.3施工材料配置 (8) 7. 质量保证措施 (9) 8. HSE保证措施 (9)

8.1安全措施 (9) 8.2HSE管理措施 (13)

1.编制依据 1.1 设计文件 (1); 《浙江天然气南方管网项目金丽温输气管道工程初步设计.》(储-13948) (2)《金丽温输气管道工程线路施工技术要求》(储-14051) 1.2 标准及规范 《输油输气管道线路工程施工及验收规范》SY0401-1998 《输油(气)管道同沟敷设光缆(硅芯管)设计、施工及验收规范》SY/T 4108-2005 《石油天然气管道穿越工程施工及验收规范》SY/T 4079-1995 《石油建设工程质量检验评定标准输油输气管道线路工程》SY/T 0429-2000 《埋地钢质管道阴极保护技术规范》GB/T 21448-2008 《长距离输油输气管道测量规范》SY/T 0055-2003 《埋地钢质管道聚乙烯防腐层技术标准》GB/T23257-2009 《长输管道阴极保护工程施工及验收规范》SYJ 4006-1990 《开发建设项目水土保持技术规范》GB50433-2008 《水工挡土墙设计规范》SL379-2007 《钢质管道焊接及验收》SY/T 4103-2006 《石油天然气钢制管道无损检测》SY/T 4109-2005 《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2002(2011版) 《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107-2010 2. 工程概况 2.1 金丽温B标输气管道工程第三标段;管径Ф813mm,设计压力6.3MPa,材质为X65钢。在B标线路沿浙江省丽水市青田县和温州市山区敷设,青田段H-412-I001;线路长度6.358km,瓯海段I001-I072;线路长度5.587km;管道规格为Ф813×10、Ф813×11.9 ,热煨弯头壁厚为14.3mm。冷弯弯头11.9,途径山区,

电力管线预埋工程施工组织设计

电力沟道及管井管线预埋工程 施工组织设计方案 目录 一、工程概况及说明 二、施工组织设计 三、施工进度计划及保证措施 四、质量保证措施 五、保证安全措施 六、文明施工现场措施 七、合理化建议

一、工程概况说明 (一)编制原则 1、遵守和贯彻国家的有关法令、法规、规程、条例和各项技术政策。 2、加强综合平衡,实现科学管理,保证工程质量,保证安全和文明施工。 3、合理科学的配置资源,有效使用人力、物力,努力实现各项成本技术指标。 (二)编制依据 1、电力工程设计图。 2、建设单位提供规范井型施工图。 3、同类型机组施工方案、施工经验和工程总结。 (三)工程概述 1、工程介绍: 本工程位于某区电力工程,包括1#至8#高低压配电室范围内电力沟道管井管线及8#至12#高基配电室电力范围内沟道管井管线由我施工单位所承建放线,挖土方,基层夯实,垫层处理,电力管井砌筑,管线连接安装,电缆保护管采用混凝土满包封,并回填夯实;为确保施工安全、施工质量、按期完成本工程任务,特制定此施工组织设计。

二、施工组织设计 1、工程规模及主要工程量: (1)新建2.2*2.0电力砖混沟道,长150.5米 (2)新建1.6*1.3电力砖混沟道,长1161米 (3)土建人孔井95座, A、直通井 17 座;内径规格:2.4*1.3*1.8 B、转角井 16 座;内径规格:2.8*2.2*1.3*1.8 C、三通井 2 座;内径规格:3.2*2.3*1.3*1.8 D、135度井 3 座,内径规格:3.2*1.3*1.8 D、沟道井 59 座;内径规格:1.6*1.3 (4)敷设Φ 150 PVC-C电力专用保护管总长12027 米。 (5)土方根据现场实际量计算 2、工程特点: (1)电力井墙体为砖混结构,M10砂浆,365mm砖混墙砌体,顶板用C25混凝土浇筑,抗渗指标S6水泥标号不得少于275#,强度等级C20垫层150 mm,做聚氨脂防水涂料,外墙抹水泥砂浆保护层,内层同样。 (2)电力井顶板上方埋伏土不得小于1米,不得大于3米。 (3)在电力井一侧安装接地装置,接地装置的角铁不得小于50×5mm,必须采用镀锌防腐,接地电阻小于4Ω,焊接处刷防腐漆。 (4)在三通和四通入孔井顶板处设角钢吊架,侧墙设拉力环,入孔井段转弯半径大于1米。 (5)电力电缆入也井的垫层、钢筋混凝土基础、砖墙砌体、内外做防

外网管道施工组织设计

外网管道安装 施 工 组 织 设 计

第一章编制依据 一、编制说明: 外网工程施工方案根据建设单位、施工设计图纸的要求,对工程质量和安全生产技术措施、文明施工组织和技术措施、现场施工管理组织机构、主要项目的施工方案及方法、投入机械设备及进场计划、主要材料用量及损耗、控制性施工进度计划以及工期保证措施、现场总平面布置等均做了详细的阐述。同时又根据本工程质量确保一次性交验合格。 我公司将把本工程列为重点工程,将从人员、材料、设备等方面予以充分的保证。本着“创一流精品,树企业形象,让用户满意”的原则,在施工中进一步加强工程的计划性、控制性和监督性。做到对所有人员、材料、设备的进场有计划,使用过程有控制,事后有监督。对现场所有人员实行定岗定责,做到职责明确,奖罚分明。从而使工程的成本、质量、进度、安全、文明施工等方面得到有力的保障。同时我们将在施工中确保工程的质量目标。对各类耗材加强控制,定量分析。本工程要全面、高标准的实现设计意图及国家标准,我公司将从整体利益出发,积极与质量监督部门、监理单位配合,协调好内外关系,以我们良好的企业实力,和我公司创优质工程,树优质信誉的质量方针,在确保工程质量、投资目标的前提下,按期竣工,尽快发挥建设单位在该项目上的投资效益。我方将充分利用有利条件,以敬业、求实的工作作风,优质、高速、安全的完成该工程的建设任务。 二、编制依据 1.建设单位提供的施工图纸 2.给水排水构筑物施工及验收规范 GBJ141-90 3.建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002 4.给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008 5.水泥混凝土路面施工及验收规范GJ97-87 10.2008。

给水管道工程施工组织设计

马鞍山承接产业转移示范区净水厂DN1000-DN800出厂水管道工程 施 工 组 织 设 计 河南首创新汇建设工程有限公司二0一六年十月二十八日

目录 第一章编制原则及编制依据 第二章工程概况 第三章施工部署及施工准备 第四章主要施工方法 第五章确保工程质量的技术组织措施第六章确保安全生产的技术组织措施第七章确保工期的技术组织措施 第八章确保文明施工的技术组织措施第九章季节性施工的技术组织措施第十章施工总进度表或施工网络图第十一章施工总平面布置图

第一章编制原则及编制依据 一、编制原则 1、遵循设计文件、技术规范和质量验收标准的原则,在编写主要项目施工方法时,严格按设计要求,执行现行技术规范和验收标准,科学组织施工,确保工程质量合格。 2、坚持实事求是原则,在制定施工方案时,充分发挥我单位的优势的专业化、机械化联合作业的特点,科学组织,合理按排,均衡生产,确保高速度、高质量、高效益地完成本合同段的施工任务。 3、坚持施工过程中严格管理的原则,在工程施工中,严格执行监理工程师的指示,尊重监理工程师的意见。 4、遵循ISO9001:2000生产、安装和服务的质量保证模式和由此编制的质量体系文件,质优、高效、重信、守诚的完成既定的质量目标。 6、遵循“项目法”管理的原则,通过与业主监理和设计部门充分合作,综合运用人员、机械、物资、方法、资金和信息,实现质量、工期和造价的最佳组合。 6、保证重点、兼顾一般、统筹安排,科学合理地安排进度计划。 7、采用先进的施工方案和技术管理措施,确保施工方案的可行性、科学性和合理性。 8、科学制定施工所需的劳动力、材料及施工机具的投入计划,确保工程施工最合理的平面布置方案。 9、实行工程成本核算制度,努力降低生产成本,提高经济效益。 10、绿色环保、文明施工的原则:按环保有关要求,做好实施性施工组织设计和临时工程安排,科学布置好施工平面图,尽量减少临时工程和临时设施,严格遵守和执行国家和河南省政府关于环保的法律、法规、无条件接受环保监测,保护好当地的生态环境。 11、以安全第一的原则组织施工。各部分、分项工程的施工组织,以严密的安全措施为保证。 12、研究本段工程的重点和难点,统筹安排施工程序,重点工程先开工,确保本标段工程开工后正常展开。 13、遵循廉政建设工程的原则,建立财务审计监控体系,确保工程财务帐目清楚,管理资金合理。 二、编制依据 是以本工程全套施工图纸为依据编制的。是以国家、省、市现行有关标准、规程、设计规范和施工验收规范、技术和安全操作规程。工程所在地的地域条件,建设方能提供的. 支持。 1、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268--2008 2、施工现场所处区域水文、地质、气象资料。 3、《马鞍山产业转移示范区供水工程》施工招标文件、施工图纸、工程量清单

热电厂中低压管道施工组织设计

一、工程概况 本方案仅适用于山东某热电四期扩建工程,其中中低压管道包括以下部分: 1疏水箱有关管道: 1.1、高低压启动疏水管、经常输水管,设计压力 4.15MPa,设计温度255C,试验压力 6.23MPQ压力管道等级为GC2(4)。 1.2、高压除氧器放水管设计压力0.7 MPa设计温度158C,试验压力1.05 MPa,压力 管道等级为GC2( 4)。 1.3、低压除氧器放水管设计压力0.2 MPa,设计温度104C,试验压力0.3 MPa,等 级GC2 (4)。 1.4、疏水泵出口管、锅炉上放水管设计压力1.27MPa设计温度90C,设计压力1.91 MPa 1.5、疏水扩容器出水及排污管道、疏水箱进出水及溢放水管道、疏水泵进口管道设计 压力0.2 MPa,设计温度90E,试验压力0.3 MPa。 2、发电机消防管道管路工作压力为消防水工作压力。 3、脱盐水管道: 供水:温度25T,压力0.6 MPa 回水:温度60T,压力0.6 MPa 4、工业水管道: 上水管0.3 MPa,回水管0.1 MPa,设计温度33C 5、低压蒸汽管道 5.1、由三级抽气来蒸汽设计温度340E,设计压力1.5 MPa压力级别GC2 (4)。 5.2、由四级抽气来蒸气设计温度320E,设计压力0.7 MPa压力级别GC2 (4)。 5.3、低压除氧器汽平衡母管蒸汽设计温度104C,设计压力0.2 MPa压力级别GC2 (4) O 5.4、高压除氧器汽平衡母管蒸汽设计温度170C,设计压力0.7 MPa压力级别GC2 (4)。 5.5、门杆漏气管道温度500E,设计压力0.98 MPa,压力级别GC2 (3)。 5.6、高压除氧器设计温度158C,设计压力0.6 MPa,压力级别GC2 (4)。 5.6、低压除氧器设计温度104C,设计压力0.02 MPa,压力级别GC2 (4) 6、汽机本体及附属管道

室外附属施工组织设计

宿迁经济技术开发区古楚小学室外 附属项目

投标人:江苏瑞晨市政建设有限公司

第一章、施工组织设计

、总体概述(施工程序总体设想及施工段划分) 1.1工程概况 工程名称:宿迁经济技术开发区古楚小学室外附属项目 建设单位:宿迁市经济开发总公司 建设地点:宿迁经济技术开发区古楚小学 结构类型:沥青砼路面。 质量标准:合格。 招标范围:土方工程、室外道路工程、雨污水管道铺设、室外给水和消防工程。 招标工期:60日历天 准确开工日期待中标后与业主协商后确定。 1.1.1编制说明 本工程名称为宿迁经济技术开发区古楚小学室外附属项目。本工程位于宿迁市南部工期60日历天,质量达到合格。 本次招标范围为宿迁经济技术开发区古楚小学室外附属项目;主要内容包括:土方工 程、室外道路工程、雨污水管道铺设、室外给水和消防工程。 1.2设计概要 按城市建设规划及道路要求,依照《城市道路设计规范》GJJ37-90)本工程道路的 主要技术标准如下: 1.2.1道路工程 1)道路:

122排水工程 1.3施工段及施工阶段的划分 1.3.1施工段的划分 由于本工程路线长,并且施工工程量大,所以我公司将本工程分三个施工段进行流水 施工:第一施工段为:快车道施工; 第二施工段为:慢车道施工;第三施工段为:人行道施工;第四施工段为:排水管道铺设。 1.3.2各项施工段的施工阶段划分 第一阶段:线路复测、三通一平,施工平面布置。本阶段大约持续5个日历天,主要 工作内容有:施工搭设临建、施工便道铺设、场地平整、施工用水用电等。 第二阶段:路基施工。本阶段主要施工内容为:大型土方开挖、回填及超载预压。 第三阶段:本阶段主要为排水管道及检查井施工,测量放线是本阶段的施工重点。 第四阶段:水泥稳定层施工。 第五阶段:沥青砼面层施工第六阶段:为收尾施工阶段,边坡修整植被、排水顺接、清理退场等。

相关文档
相关文档 最新文档