文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变电运行安规考试复习题要点

变电运行安规考试复习题要点

变电运行安规考试复习题要点
变电运行安规考试复习题要点

变电运行安规考试复习题

、单项选择题

1、在连于电流互感器或电压互感器二次绕组并装在通道上或配电屏上的继电

器和保护装置上工作,可以不断开所保护的高压设备的,应填用(B)

A 第一种工作票

B 第二种工作票

C 第三种工作票

2、现场调试人员在继电保护定值单执行完毕后,应根据整定调试情况立即填写定值单回执,履行相关手续后由D )将继电保护定值回执单及时传真给当值调度员。

A 继电保护调试人员

B 继电保护专责(或继电保护专责授权人)

C 运行值班员

D 运行值班长

3、安全自动装置新定值单执行后,被替代的定值单应加盖“作废”章后至少封存

B )

A 三个月

B 半年

C 九个月

D 一年

4、110kV电压等级的设备不停电时的安全距离是(B )

A 2m

B 1.5m

C 1m

5、对工作前的准备,现场工作的安全、质量、进度和工作结束后的交接负全部责任者,是属于B)

A工作票签发人B工作负责人C工作许可人

6核相的具体要求是要核对一次或二次(A )的正确性。

A 相序和相位

B 相序和相量

C 相位和相量

7、如因某种原因原定停用的 设备在预定时间 未停下

来, (A ),投人运行时间A )。

A 延期;相应推后

B 缩短;不变

C 不变;相应推后

8、变压器差动保护动作,各侧断路器跳 闸,运行人员应

A 检查瓦斯保 护未动作时试送变压器

B 检查、试验变压器无异常时试送变压器

C 检查、试验保护范围内设备无异常时试送变压器

9、当电网发生系统性故障时,要尽速限制事故的发展,

解除对人身和设备的威胁,防止A )

A 系统稳定破坏和瓦解

B 防止对用户少供电

C 局部设备损坏

10、云南电网220kV 线路重合闸一般采用(A )

A 单相重合闸

B 三相重合闸

C 综合重合闸

D 不允许采用重合闸

11、云南电网发生断路器跳闸的单位,值班人员须在B )分钟内汇报所跳断路器的名称和 编号。

12、断路器的液压、气压、油位异常时,现场值班人员应尽快C )

A 报告值班调度员

B 通知有关部 门尽快处理

C 报告值班调度员,并通知有关部门尽快处理。

D 报告生产技术管理部门,并通知有关部门尽快处理。

则应将原定检修时间

隔离事故的故障点,并

13、高压设备发生接地时室外不得接近故障点(C )米以内。

A 2

B 4

C 8

D 10

14、高玉设备发生接地时室内不得接近故障点(B )米以内。

A 2

B 4

C 8

D 10

15、接地线应用多股软裸铜线,其截面应符合短路电流的要求,但不得小于(D)平方毫米。

A 10

B 15

C 20

D 25

16、悬挂的标示牌,其悬挂高度以离地面(B )米范围为宜。

A 1.2--1.5

B 1.5- -1.8

C 1.8--2.1

17、对220、110、35kV 三绕组分级绝缘变压器进行空载冲击合闸试验时, 其中性点必须(D 。

A与地绝缘B在220kV侧接地C在llOkV侧接地D在220、110kV均接地

18、玉溪供电局两票规定,已执行、已结束的工作票、操作票应保存D)

A 一个月

B 三个月

C 半年

D 一年

19、变电站一次接线图中设备间隔名称、位置、A )应与现场一致。

A 运行编号

B 编号

C 铭牌标识

20、电气工作人员在10kV 配电装置中工作,其正常活动范围与带电设备的最小安全距离是

A )米。

A 0.35

B 0.4

C 0.5

D 0.6

21、电气工作人员在35kV配电装置中工作,其正常活动范围与带电设备的最小安全距离是

A 0.4m

B 0.5m

C 0.6m

D 0.7m

22、220kV 的电气设备不停电工作的安全距离是(C )

A 1m

B 1.5m

C 3m

D 3.5m

23、独立避雷针接地装置的接地电阻不宜大于(C )欧姆。

A 5

B 4

C 10 D15

24、互感器的二次绕组必须一端接地,其目的是(D )

A 提高测量精确度

B 确定测量范围

C 防止二次过负荷D

保证人身安全和设备安全

25、为了防止油过快老化,变压器上层油温不得经常超过C )度

A 60

B 75

C 85

D 100

26、我国规定的电压在A )及以下为安全电压。

A 36 V

B 110 V

C 220V

D 380V

27、以下C

)是指连接该设备的各侧均无安全措施,且连接该设备的各侧均有明显的断开点或可判断的断开点。

A 运行状态

B 热备用状态

C 冷备用状态

D 检修状态

28、带电作业和在带电设备外壳上的工作,应填用B )。

A 第一种工作票

B 第二种工作票

C 第三种工作票

D 口头或电话命令

29、在已投入运行的高压场地扩建,电气设备未与运行设备连接且安全距离足

够,在进行安装或试验时,办理(B,已与运行设备连接的,则办理(B。

A 第一种工作票;第二种工作票

B 第二种工作票;第一种工作票

C 第一种工作票;第一种工作票

D 第二种工作票;第二种工作票

30、遇有电气设备着火时,应立即切断电源,对带电设备不得使用(C 灭火。

A干式灭火器B二氧化碳灭火器C泡沫灭火器

31、安全带使用前必须作哪方面的检查B )

A拉力B外观C强度D内部

32、任何电气设备在未验明无电之前,一律认为(A。

A有电B无电C可能有电D可能无电

33、发现有人受重伤时,首先应(C。

A 带伤者到急救站

B 安慰伤者等待救援人员赶到

C 保持镇静,立即派人通知负责人及急救员

34、因事故导致严重的外部出血时,应(B

A 清洗伤口后加以包裹

B 用布料直接包裹,制止出血

C 用药棉将流出的血液吸去

35、离岗三个月以上六个月以下复工的工人,要重新进行(A。

A 岗位安全教育

B 厂级安全教育

C 车间安全教育

36、计划工作时间:填写应在调度批准的停电检修时间范围内A )。

A 不包括停、送电操作所需的时间

B 包括停、送电操作所需时间

C 不包括停电时间但包括送电所需时间

D 包括停电时间但不包括送电所需时间

37、一张工作票最长工作时间不超过B )。

A 10天

B 15天

C 30天

38、一份工作票,延期手续能办理A )。

A 一次

B 二次

C 多次

39、不论高压设备带电与否,值班人员不得单独移开或越过渡栏进行工作;若有必要(A)时,必须有监护人在场,并符合设备不停电时的安全距离”的安全距离。

A 移开遮拦

B 进入遮栏

C 检查

40、电气设备停电后,即使是事故停电,在C

)以前,不得触及设备或进入遮拦,以防突然来电。

A 未断开断路器

B 未做好安全措施

C 未拉开有关隔离开关和做好安措

41、完成工作许可手续后,工作负责人监护人)应向工作班人员交待现场A )。

工作负责人(监护人)必须始终在工作现场,对工作班人员的安全认真监护,及时纠正违反安全的动作。

A 安全措施、带电部位和其他注意事项

B 安全措施

C 带电部位和其他注意事项。

42、一个工作负责人只能发给一张工作票。工作票上所列的(B ),以一个电气连接部分为限。如施工设备属于同一电压,位于同一楼层,同时停送 电,且不会触及带电导体时,则允许在几个电气连接部分共用一 张工作票。开工前工 作票内的全部安全措施 应一次做完。建筑工、油漆工等非电气人员进行工作时,工作 票发给监护人。

A 工作任 务

B 工作地点

C 工作 时间

43、工作许可人在完成施工现场的安全措施后,还应:①会同工作负责人到现 场再次检查所做的安全措施,以手触试,证明检修设备确无电压;②C

[③和工作负责人在工作票上分别签名。完成上述许可手续后,工作班方可开始工 作。

A 对工作负责人指明带电设备的位置

B 对工作负责人交待注意事项

C 对工作负责人指明带电设备的位置和注意事 项。

44、当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备接地并三相短路。 这是保护工 作人员在工作地点防止突然来 电的可靠安全措施,同时设备断开部分的(B ),亦可因接地而放尽。

A 电荷

B 剩余电荷

C 感应电荷

45、操作时,监护人认为复送无误后,即下令:()

A 对、执行

B 正确、执行

C 对、操作

D 正确、操作

一份工作票中的非关 键词的错、漏的修改不得超过C )处,否则应予作废。 工作期间,工作负责人因故暂时离开工作现场,应指定C )临时代替。

A 有经验者

B 有能力着

C 胜任者

D 一工作人员

48、安全带的试验周期是(B 。

46、 47、

A 1年1次

B 0.5年1次

C 1.5年1次

49、受伤者发生骨折时,应D )。

A 背起伤员送往医院

B 等待医生前来处理

C迅速包扎伤口,使伤员保持头高脚低的卧位

D 可就地利用木板、竹片等固定骨折处上下关节

50、高频保护年投入运行时间应大于C)

A 270天

B 300天

C 330天D360天

51、继电保护装置应按规定投运,C

)及以上电压等级设备不允许无主保护运行,主保护全部停运,设备亦应同时停运,特殊情况下,须经主管生产领导批准。

A 35kV

B 110kV

C 220kV

D 500kV

52、新安装或一、二次回路有变动的变压器差动保护,当被保护的变压器充电时应将差动保护A)

A 投入

B 退出

C 投入退出均可

53、按照反措要点的要求,对于有两组跳闸线圈的断路器(A)

A 其每一跳闸回路应分别由专用的直流熔断器供电

B两组跳闸回路可共用一组直流熔断器供电

C

其中一组由专用的直流熔断器供电,另一组可与一套主保护共用一组直流熔断器供

54、有效接地电流系统中双母线上两组电压互感器二次绕组应C )

A 在各自的中性点接地

B 选择其中一组接地,另一组经放电间隙接地

C 只允许有一个公共接地点,其接地点宜选在控制室

55、下面哪种高频保护在电压二次回路断线时可不退出工作(B)

A 高频闭锁距离保护

B 相差高频保护

C 高频闭锁负序方向保护

56、对于采用单相重合闸的线路,当发生永久性单相接地故障时,保护及重合闸的动作顺序是B)

A 三相跳闸不重合

B 跳该故障相、延时重合该单相、后加速跳三相

C 跳该故障相、瞬时重合该单相、后加速跳三相

57、断路器失灵保护是C)

A 一种近后备保护,当故障元件的保护拒动时,可依靠该保护切除故障

B

一种远后备保护,当故障元件的断路器拒动时,必须依靠故障元件本身保护的动作信号起动失灵保护以切除故障点

C 一种近后备保护,当故障元件的断路器拒动时,可依靠该保护隔离故障点

58、母线电流差动保护采用电压闭锁元件主要是为了防止(C )

A 系统发生振荡时母线电流差动保护误动

B 区外发生故障时母线电流差动保护误动

C 由于误碰出口中间继电器而造成母线差动保护误动

59、在二次侧开展工作时应认真执行继电保护安全措施票,对工作中需要断开的回路和拆开的线头,应B)

A 逐个拆开并用绝缘物包好。

B 与监护人核对后,逐个拆开并用绝缘物包好。

C 将需要拆开的线头统一拆开,然后逐个用绝缘物包好。

D 与监护人核对后,将需要拆开的线头统一拆开,然后逐个用绝缘物包好。

60、快速切除线路任意一点故障的主保护是C)

A 距离保护

B 零序电流保护

C 纵联差动保护

、多选题

1、安全际志牌是由(ACD )构成。

A 安全色

B 几何图形

C 图形符号

D 术语

2、安全标志牌应设置在:(ABCD

A 醒目地方

B 有充足照明地方

C 与安全有关的地方D

使人们看到后有足够时间来注意它所表示内容的地方

3、运行中无门的二次设备屏必须悬挂运行中”标志牌,以提醒工作人员ACD)事故的发生

A 误触

B 误入

C 误碰

D 误操作

4、(ABC )情况下填用第一种工作票。

A 在高压设备上工作需要全部停电或部分停电者

B在电气场所工作需要高压设备全部停电或部分停电者

C进行继电保护或测控装置及二次回路等工作时,需将高压设备停电者

D 带电作业和在带电设备外壳上的工作

5、值班人员对继电保护及重合闸装置检修时停电要注意(ABCD )。

A 退出要检验保护及重合闸装置的出口连接片

B退出要检验保护及重合闸装置,启动其他保护及自动装置等设备的连接片

C 断开继电保护及重合闸装置的直流电源

D 取下保护装置的专用熔断器

6在电气设备及电气场所的工作分为ABCD )工作。

A全部停电B部分停电C不停电D临近带电场所

7、工作负责人根据ABC )的安全措施等情况选用办理工作票。

A工作任务B工作地点C工作要求D工作时间

8、止步,高压危险!”标示牌悬挂要求有(ABC )

A 工作地点四周的临时遮栏或网状护栏上(面向工作人员)

B 在室内高压设备上工作,临近带电设备的通道口(面向通道入口)

C工作地点临近带电设备的支架横梁上

9、检修充电机时,为避免蓄电池无充电机充电导致母线电压过低或消失,要注意ABC )。

A 应投入备用充电机

A

无备用充电机时,控制检修时间,断开除保护、控制电源等重要电源外的其他直流馈线

C 认真监视蓄电池电压

10、填用第三种工作票的工作为:改建、扩建工作的土建不需运行设备停电者;在高压场所的照明回路上工作不需运行设备停电者;ABCD )。

A 运输及装卸不需运行设备停电者

B生产性建筑设施修缮不需运行设备停电者

C消防、绿化及维护不需运行设备停电者

D 其他非电气工作不需运行设备停电者

11、工作许可人的安全责任有ABCD )。

A 工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场实际条件

B 工作现场布置的安全措施是否完善

C 停电设备有无突然来电的危险

D 许可和组织验收、工作终结

12、值班负责人(值长)的安全责任除工作的必要性、检修工期是否与批准期限相符外,还有ABCD )。

A 工作票中所列内容有疑问时,应向工作票签发人询问清楚,必要时应作补充

B 工作票所列安全措施是否正确完备,必要时应补充安全措施

C 指派工作许可人是否合适

D 负责办理接收、延期和工作票终结手续

13、禁止使用无线通信”标志应配置在:BCD )

A安全工器具室B微机保护室C有保护装置的高压室D变电站主控室

14、电气设备的双重名称是(AB )。

A ?设备名称B.设备编号C .设备型号

15、工作许可人是指变电站(发电厂)当值的运行人员,在值班负责人的指挥下完成各项安全措施,负责办理ABCD )手续的人员。

A工作许可B间断C转移D终结

16、填用第二种工作票的工作为:控制盘和低压配电盘、配电箱上的工作;继电保护装置、测控装置、通信通道、自动化设备、自动装置及二次回路上工作,无需将高压设备停电者;(ABC )。

A 带电作业和在带电设备外壳上的工作

B转动中的发电机、调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作

非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用 钳形电流表测量高压回路的 电流

D 运输及装卸不需运行 设备 停电者

17双签发时工作票会签人的安全责任有ABC )A 外单位安全资质是否具备B 工作是否安全C 工作票所列的安全措施是否完 备D 工作班人员是否称职

18输变电施工企业,实行安全生产目标三级控制,内容是(ABC ) A

企业控制重 伤和事故 B 车间(含工区、工地、下同)控制轻伤和障碍 C

班组控制未遂和异常19、操作之中的三禁止”是指ACD )A 禁止监护人直接操作设备 B 禁止不带绝缘手套操作 C 禁止有疑问时盲目操作 D

禁止边操作边做其他无关事 项20、下列ABC )项工作可以不用操作票。A 事故 处理B 拉合断路器(开关)的单一操作C 拉开接地刀 闸或拆除全厂(所)仅有的一组接地线 三、判断题

1、发现有人触电,千万不要用手去拉触电人,应立即切断电源。(对) 电力经过人体的

时间越长,人体电阻会逐步降低,因而流过人体的电流也就越 ,后果 也就越严重。 (对) 3、氧气瓶和乙炔瓶工作距离明火不 应少于 10

米 。 在雷雨天不要走近高压电杆、铁塔、避雷针,远离至少 20米 以

外。 (对)

三违”是指违章指挥,违章作业,违反劳动纪律。对寸)6装有SF6

设备的室内配电室,必须装设强力通风装置风口应设置在室内底部。 (对)

停电工作,系指高压设备全部停电,通至邻接高压室的门全部闭锁以及室外 高压设 备全部停 电包括架空 线路与 电缆引入线在内。(对) 8、保证安全的技术措施是(1)停电;(2)验电;(3)装设接地线;

(4 )悬挂标示牌和遮 拦。(对)

9、改建、扩建工作的土建不 许运行设备停电者,填用第三种工作票。 (对) 10、 生产性建筑设施修缮需运行设备停电者,填用第三种工作票。 (对)

11、 在高压场所的照明回路上工作不需运行 设备停电者,填用第二种工作票。 (错) 12、 执行倒闸操作命令 时,有疑问应提出意 见,调度员坚持意见时,应立即执行。 (错)13、当生产经营单 位从事 违章作业或冒险作业时, 从业人员有权对其提出批 评、检举、控告,但不得拒 绝从事作业。(错)

2、

4、 (对) 7、全部

14、电气设备发生火灾时,首先应立即进行灭火,以防止火势蔓延扩大。(错)

15、氧气瓶和乙炔瓶工作距离明火不应少于10米。(对)16、电网35kV 输变电设备被迫停止运行,并造成对用户中断供电,未构成重大设备事故的定为一般设备事故。(错)

17、在空气不流通的狭小地方使用二氧化碳灭火器可能造成的危险是中毒。(错)

18、伤亡事故的报告、统计、调查和处理工作必须坚持灵活应变、方便快捷的原则。(错)19、重大死亡事故是指一次事故中死亡10 人以上(含10 人)的事故。(错)20、电网运行实行统一调度、统一管理,任何单位和个人不得非法干预电网调度。(错)

安规考试试题带答案

X X公司安规考试试题(一) 姓名成绩 (考试时间100分钟) 一、填空题(每空1分,共45分) 1、作业人员对安全规程每年考试一次。因故间断电气工作连续 3 个月 以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 2、任何人发现有违反安全规程的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业。 3、电气设备分为高压和低压两种: 高压电气设备系指电压等级在1000V及以上者。 低压电气设备系指电压等级在1000V以下者。 4、无论高压设备带电与否,工作人员不得单独移开或越过遮拦进行工作:若必须移开遮拦时,人 体与带电设备的安全距离:10kV及以下的安全距离为0.7 m,35kV的安全距离为 1 m, 110kV的安全距离为 1.5 m,220kV的安全距离为3 m. 5、高压设备发生接地时,室内不准接近故障点 4 m,室外不准接近故障点8 m以内. 进 入上述范围人员应穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架时,应戴绝缘手套。 6、倒闸操作中发生疑问时,应立即停止操作并向法令人报告。待发令人再行许可后,方可进 行操作。 7、在发生人身触电事故时,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后应立即报告调度 和上级部门。 8、在高压设备上工作,应至少由两人进行,并完成保证安全措施和和组织措施。 9、检修设备停电,应把各方面的电源完全断开,禁止在只经断路器断开的设备上工作,应 拉开隔离开关,应使各方面有明显的断开点。与停电设备有关的变压器和电压互感器, 应将设备各侧断开,防止向停电检修设备倒送电。 10、验电时,应使用相应相应电压等级、合格的接触式验电器,验电时应先在上 进行试验,确证验电器良好。高压验电时应戴绝缘手套。 11、装设接地线应先接接地端,后接导线端,接地线应接触良好,连接可靠。装、拆接地线 均应使用绝缘棒和绝缘绳。 12、接地线应用有透明护套的多股软铜线组成,其截面积不得小于25 mm2, 同时应满足装设地点短路电流的要求。 13、在一经合闸即可送电到工作地点的断路器和隔离刀闸的操作把手上,均应悬挂“禁止合闸、 有人工作“的标识牌。 14、转动着的发电机,即使未加励磁,亦应认为有电压。 15、在转动着的电机上调整、清扫电刷及滑环时工作人员应特别小心,不得 使衣服及擦拭材料被机器挂住,扣紧袖口,发辫放在帽内。 16、所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有一点且仅有一点永久性的、可靠的保护接 地。 17、电流互感器二次侧严禁开路,电压互感器二次侧严禁短路。

2020年国家电网安规变电部分判断题题库及答案(共250题 )

2020年国家电网安规变电部分判断题题库及答 案(共250题) 1. 单人值班的变电站或发电厂升压站操作时,运维人员应根据发令人用电话传达的操作指令进行,可不用操作票。( ) 答案:错误 2. 不熟悉风动工具使用方法和修理方法的工作人员,不准擅自使用或修理风动工具。( ) 答案:正确 3. 在进行倒负荷或解、并列操作前后,检查相关电源运行及负荷分配情况,不必填入操作票内。( ) 答案:错误 4. 在有感应电压的线路上使用绝缘电阻表测量绝缘时,应将相关线路同时停电,方可进行。( ) 答案:正确 5. 禁止在只经断路器(开关)断开电源或只经换流器闭锁隔离电源的设备上工作。( ) 答案:正确 6. 工作票有破损不能继续使用时,应补填新的工作票。补填的工作票不需再次履行签发许可手续。( ) 答案:错误 7. 降压变电站全部停电时,应将各个可能来电侧的部分断开,其余部分不必每段都装设接地线或合上接地刀闸(装置)。( ) 答案:错误 8. 高处作业区周围的孔洞、沟道等应设专人看守,夜间还应设红灯示警。( ) 答案:错误 9. 冻伤急救时,应将伤员身上潮湿的衣服剪去后用干燥柔软的衣服覆盖,并立即烤火或搓雪。( ) 答案:错误 10. 高处作业人员在转移作业位置时可失去安全保护,但转移完毕

后必须恢复。( ) 答案:错误 11. 带电作业工具使用前,仔细检查确认没有损坏、受潮、变形、失灵,否则禁止使用。( ) 答案:正确 12. 带电水冲洗前要确知设备绝缘是否良好。( ) 答案:正确 13. 在±400kV及以上电压等级的直流线路单极停电侧进行工作时,应穿着工作服。( ) 答案:错误 14. 使用钳形电流表测量低压熔断器和水平排列低压母线电流时,测量前应将各相熔断器和母线用绝缘材料加以包护隔离,以免引起相 间短路,同时应注意不得触及其他带电部分。( ) 答案:正确 15. 带电作业时,非特殊需要不应在跨越处下方或邻近有电力线路 或其他弱电线路的档内进行带电架、拆线的工作。( ) 答案:正确 16. 高压回路上的工作,必须要拆除全部或一部分接地线后始能进 行工作者,如果是根据调控人员指令装设的接地线,应征得工作负责 人的许可,方可进行。( ) 答案:错误 17. 运行极的一组直流滤波器停运检修时,禁止对该组直流滤波器 内与直流极保护相关的电流互感器进行注流试验。( ) 答案:正确 18. 上爬梯应逐档检查爬梯是否牢固,上下爬梯应抓牢,应两手同 时抓一个梯阶。( ) 答案:错误 19. 高处作业人员在作业过程中,应随时检查安全带是否栓牢。( ) 答案:正确 20. 电动的工具、机具应接地或接零良好。( ) 答案:正确

变电运行规程测试题

一、填空题 1、变电站的设备巡视检查,一般分为(正常巡视(含交接班巡视))(全面巡视)(特殊性巡视) 2、备用或待用间隔的设备,都应视作运行设备一样进行定期( 巡视)和(维护)。 3、集控站值班人员在值班期间应及时检查所辖变电站上传信息,每两小时对所辖变电站所有(画面)、(报表)、(上传信息)全面检查一次。 4、蓄电池应检查(电压)、(温度)符合规定,接头连接是否紧固、有无发热、氧化,电池容器有无(破裂)、(漏液)。 5、变电站综自后台机的巡视项目:应巡视主接线图与(实际设备)位置相符,遥测量显示是否正确。应对报警窗口、“事件顺序记录”、“(保护事件记录)”、“遥信变位记录”、“(越限报警信号)”等登录信息进行巡视检查有无异常信号。 6、紧急情况下, 油浸自冷和风冷变压器允许短时过负荷运行,环境温度在20度及以下时,允许过负荷(30% ),环境温度30度时,允许过负荷(15% )。但过负荷连续运行时间不超过(24 )小时。 7、电压比不同和阻抗电压不同的变压器在任何一台都不会过负荷的情况下,可以并列运行,但电压比差值不宜超过(1% ),阻抗电压差值不宜超过(10% ),容量比不宜超过(1/3 ),结线组别不同的变压器严禁并列运行,阻抗电压不同的变压器应适当提高阻抗电压大的变压器的二次电压,以使变压器容量都能充分利用。 8、有载调压装置的调压操作由运行人员或集控站运行人员按调度部门确定的电压范围进行。每天每台主变调节次数:35kV主变不超过( 20 )次,110kV主变不超过(15 )次,应尽可能把供电电压控制在最佳水平。 9、新投运的有载调压分接开关,在累计调压次数达到(5000 )次时.油击穿电压低于(30 )kV时,应将分接开关吊出检查。 10、不许在网络有(接地故障)时断开消弧线圈,当系统中性点位移电压超过(15% )时,不许用刀闸断开(消弧线圈),此时应改变运行方式,使位移电压低于(15% )相电压后,方可操作。系统接地时连续运行时间一般不超过(两小时)。 11、设备接头正常运行温度不得超过(70℃);配电室门口应加防鼠护栏,高度不小于(40cm);进入SF6配电室前应先开启通风15分钟。冬季来临时,应投入机构箱加热器,自动投入的加热器应检查温度调节旋钮的位置是否调至(5℃),加热器应正常工作。 12、电力电缆的正常工作电压,一般不应超过电缆额定电压的(10 )%。电力电缆在额定电压、额定负荷下最高允许温度:油浸电缆(60 )℃,交联电缆(80 )℃。 13、电力电容器运行室温度最高不允许超过(40 ℃),电力电容器的外壳温度不超过(55 ℃)。电容器组从电网中断开至少(5分钟)后方可再次投入。 14、电力电容器允许在不超过额定电流(30 )%、额定电压(10 )%的条件下长期运行。三相不平衡电流不应超过±(5 )%。 15、变电站的接地电阻,对于大接地短路电流系统一般可采用R≤(0.5 )Ω,对于小接地短路电流系统接地电阻不宜超过(10 )Ω。 16、正常进行的所有操作包括传动试验等,必须使用(电脑)钥匙,不允许使用(解锁)钥匙;电脑钥匙在接受数据过程中,禁止将钥匙从钥匙孔拔出。 17、35kV及以下微机线路保护修改定值工作,可在一次设备运行、退出线路保护的情况下进行,线路无保护运行时间应尽可能短,一般不超过(3 )分钟。修改定值后,必须重新上电,由保护人员和(运行)人员共同核对保护装置整定值。

安规考试试题题库答案

一、填空 1、在防火重点部位或场所以及禁止明火区动火作业,应填用动火工作票,动火工作票有下列两种:填用一级动火工作票、填用二级动火工作票。 2、设备不停电时的安全距离10KV就是 0.7 米,35KV 1 米,110KV_1、5______米,220KV___3___米。 3、一级动火工作票提前办理。一级动火工作票的有效期为 24 h,二级动火工作票的有效期为 120 h。动火作业超过有效期限,应重新办理动火工作票。 4、如送电操作需由电气值班人员进行时,应使用“送电联系单”。 5、长期停用或新领用的电动工具应用 500 V 的绝缘电阻表测量其绝缘电阻,如带电部件与外壳之间的绝缘电阻值达不到 2 MΩ,应进行维修处理。 6、所谓运用中的电气设备,指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。 7、专责监护人临时离开时,应通知被监护人员停止工作或指定临时负责人 ,待专责监护人回来后方可恢复工作。 8、凡在离地面(坠落高度基准面) 2 米及以上的地点进行的工作,都应视作高处作业。 9、触电急救,首先要使触电者迅速脱离电源 ,越快越好。因为电流作用的时间越长 ,伤害越大。 10、所有升降口、大小孔洞、楼梯与平台,必须装设不低于 1050 MM高栏杆与不低于 100 MM高护板。 11、“两票三制”当中的两票就是指工作票与操作票。 12、储存气瓶仓库周围 10米距离以内,不准堆放可燃物品,不准进行锻造、焊接、等工作,不准吸烟。 13、设备检修前,应放尽系统内的汽、水、油等介质,确认已泄压与温度符合工作条件后,方可开始工作。

14、在有火灾、爆炸、中毒、窒息、灼烫伤等危险以及粉尘危害的地点或设备内工作,应做好通风措施。 15、在盛装易燃易爆与有毒有害介质的设备上工作,应做好吹扫与清洗的置换措施。 16.坚决贯彻安全生产安全第一、综合治理、预防为主的方针。 17.几台锅炉排污系统合用一根总排污管时,不应有 2 台或以上的锅炉同时排污。 18.一级动火工作票经批准后由工作负责人递送值长 ,二级动火工作票经批准后由工作负责人送运行值班员。 19.雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘鞋 ,并不准靠近避雷器与避雷针。 20.生产厂房内外的电缆,在进入控制室、电缆夹层、控制柜、开关柜等处的电缆孔洞,必须用防火材料严密封闭。 21.锅炉吹灰前,应适当提高燃烧室负压 ,并保持燃烧稳定 ,吹灰时工作人员应戴手套。 22.清扫烟道、省煤器、再热器时,应打开所有的人孔门,以保证足够的通风。 23.电除尘器运行中,禁止清理阴极振打及大梁加热保温瓷瓶。 24.一级动火工作过程中,应每隔 2-4 h测定一次现场可燃气体、易燃液体的可燃蒸气含量或粉尘浓度就是否合格。 25.在锅炉运行中,禁止将安全阀解列。安全阀门应按照《电力工业锅炉压力容器监察规程》的规定,定期进行放汽试验。 26.任何电气设备上的标示牌,除原来放置人员或负责运行的值班员外,其她任何人员不准移动。 27.工作负责人在试运前将全体工作人员撤至安全地点,将所持工作票交给工作许可人人。

版安规题库变电部分案例分析

案例1高空抛掷保安线造成220k V母线失压2015年3月17日,某750kV变电站2号主变压器、220kV III段母线停电检修,1号主变压器运行,220kV I、II、IV段母线运行,IV段母线带220kV凤阳双线和凤嘉双线运行。 18时20分,某送变电施工人员在检查220kV I、III段母线分段间隔靠III段母线侧绝缘子连接螺栓及销子时,高空作业车停放在I、III段母线分段母线间隔,施工人员柴××向高空作业车车斗抛掷个人保安线,现场监护人员发现后立即制止,柴××不听监护人员制止,再次向高空作业车车都内抛掷个人保安线,在抛掷过程中因安全距离不够,引起IV段母线下方的凤阳一线23833刀闸动触头对分段间隔22533刀闸至III段母线的连接线放电,IV段母线差动保护动作,跳开220kV凤阳一线、二线、凤嘉一、二线,220kV昭阳变电站、嘉润变电站、嘉润电厂3各厂站全停。试分析该起事故中的违章行为。 ( (2)现场违章制止不力。违反变电《安规》“任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业”的规定。 ( 案例2 误入线路侧带电的开关柜触电灼伤 2015年3月18日,某110kV变电站2号主变压器带35kV II段母线运行;35kV I段母线及电压互感器、狮桥341开关、南极347开关及线路处于检修状态,备用345开关、1号主变压器301开关、仙霞343开关处于冷备用状态,仙霞343开关柜线路侧带电。 因前一日该变电站35kV I段母线故障,造成1号主变压器301开关后备保护跳闸。3月18日上午,经变电检修人员现场检查测试后,最终确定35kV狮桥341开关柜A、B相、南极347开关柜C相及I段母线电压互感器C相共4只上触头盒绝缘损坏,并制定了检修方案。 16时00分,运维站值班人员洪××许可工作负责人曹××变电第一种工作票开工,许可人向工作负责人交代了带电部位和注意事项,说明了邻近仙霞343线路带电(仙霞343开关为冷备用状态,但手车已被拉出开关仓,且触头挡板被打开,柜门掩合)。16时10分,曹××安排章××、赵×、庶×负责35kV备用345开关柜上触头盒拆除和狮桥341开关柜A、B相上触头盒更换及清洗;安排胡××、齐××负责南极347及I段母线电压互感器C相上触头盒更换及清洗,进行了安全交底后开始工作。17时55分左右,工作班成员在赵×在无人知晓的情况下误入邻近的仙霞343开关柜内(柜内下触头带电)。1分钟后,现场人员听到响声并发现其触电倒在343开关柜前,右手右脚电弧灼伤。试分析该起事故中的违章行为。 ( (工作负责人(监护人)、专责监护人的指挥,严格遵守本规程和劳动纪律,在确定的作业范围内工作,对自己在工作中的行为负责,互相关心工作安全”的规定。 ( 案例3 误将开关柜后母线桥小室盖板打开触电 2015年03月23日,某供电公司110kV某变电站1号主变压器单元春检试验,8时20分,变电检修三班作业小组完成安全措施交待、签字确认手续后开工。工作负责人张××,作业人员陈××、孙××进行10kV501进行开关柜全回路电阻测试工作。9时40分,孙××在柜后做准备工作时,误将501开关后柜门母线桥小室盖板打开(小室内部有未停电的10kV3号母线),触电倒地,经抢救无效死亡。试分析该起事故中的违章行为。 ( ( (3)工作负责人没有及时发现并制止孙××的违章行为,未能尽到监护责任。违反变电《安案例4擅自移开遮栏解锁触电

变电站安规考试判断题(两票)概要

判断题 1.( 错电气操作应根据调度指令进行。紧急情况下,为了迅速消除电气设备(对人身和设备安全的直接威胁,或为了迅速处理事故、防止事故扩大、实施紧急避险等,允许不经调度许可执行操作,但事后应尽快向调度汇报,并说明操作的经过及原因。 2.( 对发布和接受操作任务时,必须互报单位、姓名,使用规范术语、双重命名,严格执行复诵制,双方录音。 3. ( 错雷电时可以(禁止进行户外操作(远方操作除外。 4.( 错电气操作不能(应尽可能避免在交接班期间进行。 5.( 错运行人员都可以(禁止不具备资格的人员进行电气操作。 6.( 错电气设备转入热备用前,继电保护不能(必须按规定投入。 7.( 错电网解列操作时,应首先平衡有功(与无功负荷,将解列点有功功率调整接近于零,电流调整至最小,使解列后两个系统的频率、电压波动在允许范围内。 8.( 对电网并列操作必须满足三个条件:相序、相位一致;频率相同偏差不得大于0.2Hz;电压相等,调整困难时,500kV电压差不得大于10%, 220kV及以下电压差不得大于20%。 9.( 对合、解环操作不得引起元件过负荷和电网稳定水平的降低。 10.( 错合环时 500kV的电压差一般不应超过预定电压 10%,220kV电压差不应超过额定电压20%。合环操作一般应检查同期合环,有困难时应启用合环断路器的同期装置检查相角差。合环时相角差220kV一般不应超过25%(25°,500kV一般不应超过20%(20°。

11. ( 对一次设备不允许无保护运行。一次设备带电前,保护及自动装置应齐全且功能完好、整定值正确、传动良好、连接片在规定位置。 12.( 错系统运行方式和设备运行状态的变化将影响保护的工作条件或不满足保护的工作原理,从而有可能引起保护误动时,操作时(操作之前应提前停用这些保护。 13. ( 错 (原则上不允许在无防误闭锁装置或防误闭锁装置解锁状态下进行倒闸操作。(特殊情况下解锁操作须经变电运行部门主管领导批准,操作前应检查防误闭锁装置电源在投入位置。 14.( 对多回并列线路,若其中一回需停电,应考虑保护及自动装置的调整,且在未断开断路器前,必须检查其余回线负荷分配,确保运行线路不过负荷。 15.( 对除事故处理外,对于一个操作任务凡涉及两个及以上单位共同配合并按一定逻辑关系才能进行的操作。或虽只涉及一个单位,但对系统运行方式有重大影响的复杂操作,均应使用调度操作指令票且必须使用逐项令。 16.( 对调度电气操作必须由两人进行,其中一人监护,一人执行。一般情况下由副值调度员发布指令(执行,正值调度员负责监护。 17.( 对线路检修时线路各端应合上接地开关或装设接地线。线路工作结束时,值班调度员应查明所有工作人员(含用户工作人员确已全部撤离现场,工作地区所有安全措施确己拆 除方可下令对线路进行送电操作。 18.( 对调度管辖范围内继电保护和安全自动装置及其通道的投入和停用,需经值班调度员下令后方可进行操作。 19.( 错断路器允许断开、合上额定电流以内的负荷电流及(切断额定遮断容量以内的故障电流。

安规考试题库及标准答案

--- 一、单项选择题 1、作业人员对本规程应()考试一次。因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。A、一年,3个月B、半年,6个月C、两年,3个月 2、电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示、电气指示、 仪表及各种遥测、遥信信号的变化,且至少应有()及以上指示已同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。 A、两个B 、三个C、四个D 、一个 )填写,由技术人员或班长审核并签发。、二次工作安全措施票的工作内容及安全措施内容由(3 A、工作许可人B 、工作票签发人C 、工作负责人D、工作班成员 )不许单独进入、滞留在高压室内和室外高压设备区内。、(4 A、工作班成员B 、所有工作人员(不包括工作负责人) C、工作票签发人D 、所有工作人员(包括工作负责人) 、工作期间,工作负责人若因故暂时离开工作现场时,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚,5 _________。并告知工作班成员。原工作负责人返回工作现场时, A、不必履行同样的交接手续B 、也应履行同样的交接手续

C、只能做为工作班成员参加参加工作 D、告知工作班成员既可 ______不准将停电设备合闸送电。、在未办理工作票终结手续以前,6 A、运行人员B 、检修人员C、调度员D 、任何人员 ______。、在控制盘、配电箱、电源干线上工作应执行7 A、第一种工作票B 、第二种工作票C 、带电作业工作票 )的共同现场检查和认可。、在所有的措施完成后,必须经过(8 A、工作负责人和许可人C 、工作负责人和工作班成员、工作负责人和签发人B ___时,应使用安全带或采取其他可靠的安全措施。、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过9 A、B 、 1.5mC 、D、3m1.9m2m 10、操作票和工作票均应保存____。 C 、一年A、三个月 D 、一个月、半年B11、在工作期间,工作票应始终保留在()手中。 C、工作票签发人A、工作负责人B、工作班成员 12、工作票中停电线路名称栏应填写() A 、线路电压等级和线路名称B、线路停电变电站C、线路停电开关 )、在高压设备上工作,应至少由(13进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。 、四人BA、三人、两人DC、一人 14、专责监护人临时离开时,应通知() 停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。 BA、特种作业人员、工作班全体人员

电力安规变电部分简答题

五、简答题(共26题) 1、可由单人值班或单人操作的高压设备,要求符合哪些条件?《变电安规》5.1.2 答:??1)室内高压设备的隔离室设有遮栏,遮栏的高度在1.7m以上,安装牢固并加锁;2)室内高压断路器(开关)的操作机构用墙或金属板与断路器(开关)隔离或装有远方操作机构。 2、什么叫“待用间隔”?“待用间隔”应如何管理???《变电安规》5.1.8 答:“待用间隔”是指母线连接排、引线已接上母线的备用间隔。“待用间隔”应有名称、编号,并列入调度控制中心管辖范围。其隔离开关(刀闸)操作手柄、网门应加锁。 3、施工队伍借用变电站高压室的钥匙,安规是如何规定的?《变电安规》5.2.6 答:1)变电站高压室的钥匙可以借给经批准的检修、施工队伍的工作负责人使用;2)应登记签名,当日工作结束后交还。 4、倒闸操作过程中如果发生疑问,应该怎样做???《变电安规》5.3.6.5 答:应立即停止操作并向发令人报告。待发令人再行许可后,方可进行操作。不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置。 5、在电气设备上工作,保证安全的组织措施有哪些?《变电安规》6.1 答:1)现场勘察制度;2)工作票制度;3)工作许可制度;4)工作监护制度;5)工作间断、转移和终结制度。 6、工作票“双签发”。《变电安规》6.3.7.6 答:承发包工程中,工作票可实行“双签发”形式。签发工作票时,双方工作票签发人在工作票上分别签名,各自承担电力安全工作规程工作票签发人相应的安全责任。 7、一个电气连接部分???《变电安规》6.3.8.1 答:所谓一个电气连接部分是指:电气装置中,可以用隔离开关同其他电气装置分开的部分。 8、哪些设备同时停、送电,可使用同一张工作票?《变电安规》6.3.8.3 答:若以下设备同时停、送电,可使用同一张工作票:a)属于同一电压等级、位于同一平面场所,工作中不会触及带电导体的几个电气连接部分。b)一台变压器停电检修,其断路器(开关)也配合检修。c)全站停电。 9、工作票签发人,应具备哪些基本条件???《变电安规》.1 答:工作票签发人应是熟悉人员技术水平、设备情况、电力安全工作规程,并具有相关工作经验的生产领导人、技术人员或经本单位批准的人员。工作票签发人员名单应公布。 10、专责监护人应具备哪些基本条件????《变电安规》.4 答:1)具有相关工作经验;2)熟悉设备情况和电力安全工作规程。 11、什么叫“间接验电”?在间接验电时,如何判断设备已经无电?《变电安规》7.3.3 答:1)即通过设备的机械指示位置、电气指示、带电显示装置、仪表及各种遥测、遥信等信号的变化来判断是否有电的一种非直接验电的方式。 12、哪些信号、仪表,如果指示有电,则禁止在设备上工作。??《变电安规》7.3.4 答:表示设备断开和允许进入间隔的信号,经常接入的电压表等,如果指示有电,则禁止在设备上工作。 13、装、拆时,对操作顺序各是怎样要求的?对接地线的连接质量有何要求?《变电安规》7.4.9 答:?1)装设接地线必须先接接地端,后接导体端;拆接地线的顺序与此相反。2)接地线必须接触良好,连接应可靠。 14、在高压回路上工作,安规对接地线的移动或拆除,有何严格规定?《变电安规》 答:??1)严禁工作人员擅自移动或拆除接地线;2)高压回路上的工作,需要拆除全部或一部分接地线后始能进行工作者,必须征得运行人员的许可(根据调度员指令装设的接地线,必须征得调度员的许可),方可进行;3)工作完毕后,应立即恢复接地。 15、在室外构架上工作,应怎样正确悬挂标示牌????《变电安规》7.5.7 ?答:1)在工作地点邻近带电部分的横梁上,悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。2)在工作人员上下铁架或梯子上,应悬挂“从此上下!”的标示牌。3)在邻近其他可能误登的带电架构上,应悬挂“禁止攀登,高压危险!”的标示牌。 16、线路停电检修时,值班调度员或线路工作许可人必须要做到哪些工作????《变电安规》8.2 答:?1)值班调度员或线路工作许可人必须将线路停电检修的工作班组数目、工作负责人姓名、工作地点和工作任务记入记录簿。2)工作结束时,应得到工作负责人(包括用户)的工作结束报告,确认所有工作班组均已竣工,接地线已拆除,工作人员已全部撤离线路,并与记录簿核对无误后,方可下令拆除变电站或发电厂内的安全措施,向线路送电。

变电站《安规》考试试卷带答案

2012年十二月份安全培训《安规》试卷 (变电部分) 一、单选题(共20题每题3分) 1. 各类作业人员有权( )违章指挥和强令冒险作业答案:B 《变电安规:1.5》 A. 制止 B. 拒绝 C. 举报 2. 电力安全工作规程要求,作业人员对电力安全工作规程应( )考试一次。答案:B 《变电安规:1.4.2》 A. 两年 B. 每年 C. 三年 3. 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及( )。答案:A《变电安规:1.2.4》 A. 事故紧急处理措施 B. 紧急救护措施 C. 应急预案 D. 逃生方法 4. 为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、( )和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。答案:B 《变电安规:1.1》 A. 施工 B. 电网 C. 网络 D. 电力 5. 作业人员的基本条件之一:经( )鉴定,作业人员无妨碍工作的病症。答案:C 《变电安规:1.3.1》 A. 领导 B. 医疗机构 C. 医师 D. 专业机构 6. 高压电气设备:电压等级在( )伏及以上者。答案:A《变电安规:1.7》 A. 1000 B. 250 C. 500 D. 380 7. 高压设备上全部停电的工作,系指室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内),并且通至邻接( )的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)。答案:C 《变电安规:2.4.1.1》 A. 工具室 B. 控制室 C. 高压室

D. 蓄电池室 8. 倒闸操作的基本条件之一:防误闭锁装置不得随意退出运行,停用防误闭锁装置应经本单位分管生产的行政副职或( )批准。答案:A《变电安规:2.3.5.3》 A. 总工程师 B. 防误操作装置负责人 C. 正职 9. 倒闸操作时要求单人操作、( )在倒闸操作过程中严禁解锁。答案:A《变电安规:2.3.6.4》 A. 检修人员 B. 运行人员 C. 操作人员 10. 高压室的钥匙至少应有( ),由运行人员负责保管,按值移交。答案:A《变电安规:2.2.6》 A. 三把 B. 五把 C. 四把 11. 倒闸操作要求操作中应认真执行监护( )制度(单人操作时也必须高声唱票),宜全过程录音。答案:C 《变电安规:2.3.6.2》 A. 录音 B. 复查 C. 复诵 12. 工作票的有效期与延期规定,带电作业工作票()。答案:A《变电安规:3.2.8.2》 A. 不准延期 B. 可延期一次 C. 可延期二次 13. 工作票的使用规定:一张工作票内所列的工作,若至预定时间,一部分工作尚未完成,需继续工作者,在送电前,应按照( )情况,办理新的工作票。答案:B 《变电安规:3.2.7.2》 A. 原工作票 B. 送电后现场设备带电 C. 当前现场设备带电 14. 在原工作票的停电及安全措施范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得( )和工作许可人同意,并在工作票上增填工作项目。答案:C《变电安规:3.2.7.8》 A. 当值调度 B. 领导 C. 工作票签发人 15. 供电单位或施工单位到用户变电站内施工时,工作票应由( )签发工作票的供电单位、施工单位或用户单位签发。答案:C 《变电安规:3.2.6.8》 A. 指定 B. 愿意 C. 有权 16. 许可工作前,工作许可人应会同工作负责人到现场( )安全措施。答案:B 《变电安规:3.3.1.1》 A. 分别做

2020年安规考试试卷

2020年安规考试试卷 一、单选题(40分/每题1分) 1、(C)有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 A.工作人员 B.管理人员 C.作业人员 D.任何人 2、进入作业现场应正确佩戴安全帽,现场作业人员还应穿(D)、绝缘鞋。 A.绝缘服 B.屏蔽服 C.防静电服 D.全棉长袖工作服 3、在多电源和有自备电源的用户线路的高压系统接入点,应有明显(D)。 A.电气指示 B.机械指示 C.警示标识 D.断开点 4、柱上断路器应有分、合位置的(A)指示。 A.机械 B.电气 C.仪表 D.带电 5、凡装有攀登装置的杆、塔,攀登装置上应设置(B)标示牌。 A.“止步,高压危险!” B.“禁止攀登,高压危险!” C.“从此上下!” D.“有电危险!” 6、装设于(D)的配电变压器应设有安全围栏,并悬挂“止步,高压危险!”等标示牌。 A.室外 B.室内 C.柱上 D.地面 7、现场勘察工作,对涉及(D)的作业项目,应由项目主管部门、单位组织相关人员共同参与。 A.多专业、多部门 B.多部门、多单位 C.多专业、多单位 D.多专业、多部门、多单位 8、若一张工作票下设多个小组工作,(C)应指定每个小组的小组负责人(监护人),并使用工作任务单。 A.工作票签发人 B.工作许可人 C.工作负责人 D.专责监护人 9、一回线路检修(施工),邻近或交叉的其他电力线路需配合停电和接地时,应在工作票中列入(B)。 A.安全措施 B.相应的安全措施 C.技术措施 D.相应的技术措施 10、若需变更或增设(D),应填用新的工作票,并重新履行签发、许可手续。 A.安全条件 B.施工范围 C.工作任务 D.安全措施 11、专责监护人应由具有相关专业工作经验,熟悉工作范围内的(A)情况和本规程的人员担任。 A.设备 B.现场 C.接线 D.运行 12、填用配电第一种工作票的工作,应得到(C)的许可,并由工作负责人确认工作票所列当前工作所需的安全措施全部完成后,方可下令开始工作。 A.现场工作许可人 B.配电运维人员 C.全部工作许可人 D.值班调控人员

安规考试卷试题库题集及标准答案.doc

精品文档 一、单项选择题 1、作业人员对本规程应()考试一次。因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 A、一年,3个月 B、半年,6个月 C、两年,3个月 2、电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示、电气指示、 仪表及各种遥测、遥信信号的变化,且至少应有()及以上指示已同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。 A、两个 B 、三个C、四个 D 、一个 3 、二次工作安全措施票的工作内容及安全措施内容由()填写,由技术人员或班长审核并签发。 A、工作许可人 B 、工作票签发人 C 、工作负责人D、工作班成员 4 、()不许单独进入、滞留在高压室内和室外高压设备区内。 A、工作班成员 B 、所有工作人员(不包括工作负责人) C、工作票签发人 D 、所有工作人员(包括工作负责人) 5 、工作期间,工作负责人若因故暂时离开工作现场时,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚, 并告知工作班成员。原工作负责人返回工作现场时,_________。 A、不必履行同样的交接手续 B 、也应履行同样的交接手续 C、只能做为工作班成员参加参加工作 D、告知工作班成员既可 6 、在未办理工作票终结手续以前,______不准将停电设备合闸送电。 A、运行人员 B 、检修人员C、调度员 D 、任何人员 7 、在控制盘、配电箱、电源干线上工作应执行______。 A、第一种工作票 B 、第二种工作票 C 、带电作业工作票 8 、在所有的措施完成后,必须经过()的共同现场检查和认可。 A、工作负责人和许可人 B 、工作负责人和签发人 C 、工作负责人和工作班成员 9 、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过___时,应使用安全带或采取其他可靠的安全措施。 A、2m B 、 1.5m C 、 1.9m D、 3m 10、操作票和工作票均应保存____。 A、三个月 B 、半年 C 、一年 D 、一个月 11、在工作期间,工作票应始终保留在()手中。 A、工作负责人 B、工作票签发人 C、工作班成员 12、工作票中停电线路名称栏应填写() A 、线路电压等级和线路名称B、线路停电变电站C、线路停电开关 13、在高压设备上工作,应至少由()进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。 A、三人 B、两人 C、四人 D、一人 14、专责监护人临时离开时,应通知() 停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。 A、特种作业人员 B、工作班全体人员 C、被监护人员 D、高空作业人员 15、第一、二种工作票的有效时间,以()为限。 A、批准的检修期 B、工作申请时间 C、工作所需最长时间 16、工作票签发人不在工作现场时,工作票的修改可由工作负责人进行,但必须经()同意。 A、工作许可人 B、工作班人员 C、工作票签发人 17、工作监护制度规定,工作负责人在() 时,可以参加工作班工作。 A、一经操作即可停电 B、邻近设备已停 C、全部停电 D 、部分停电 18、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过() 时,应使用安全带,或采取其他可靠的安全措施。 A、 1.0m B、1.5m C、2.0m D 、2.5m 19、建筑工、油漆工等非电气人员工作时,工作票发给() A、工作票负责人 B、工作票许可人 C、监护人 20、在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型工作()

1.《安规(变电部分)》习题集(2015版)-0529

《安规(变电部分)》习题集 一、单选题 1.关于低[电]压的定义是:用于配电的交流系统中()的电压等级。 A.10000V及以下 B.1000V及以上 C.6000V及以下 D.1000V及以下 答案:D 2.《电力安全工作规程》规定,作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的()应合格、齐备。 A.劳动防护用品 B.安全工器具 C.施工机具 D.装备 答案:A 3.关于低[电]压的定义是:用于配电的交流系统中()的电压等级。 A.10000V及以下 B.1000V及以上 C.6000V及以下 D.1000V及以下 答案:D 4.《电力安全工作规程》规定,作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的()应合格、齐备。 A.劳动防护用品 B.安全工器具 C.施工机具 D.装备 答案:A 5.《电力安全工作规程》要求,经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应指定()经常检查、补充或更换。 A.工作负责人

B.工作许可人 C.多人 D.专人 答案:D 6.《电力安全工作规程》要求,各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及()。 A.事故紧急处理措施 B.紧急救护措施 C.应急预案 D.逃生方法 答案:A 7.作业人员的基本条件规定,作业人员应每()至少一次体格检查。 A.五年 B.四年 C.三年 D.两年 答案:D 8.作业人员的基本条件规定,作业人员应具备必要的电气知识和业务技能,且按工作性质,熟悉《电力安全工作规程》的相关部分,并经()。 A.专业培训 B.考试合格 C.现场培训 D.现场实习 答案:B 9.《电力安全工作规程》要求,作业人员应具备必要的(),学会紧急救护法,特别要学会触电急救。 A.理论知识 B.实践经验 C.安全生产知识 答案:C 10.《电力安全工作规程》要求,作业人员应具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会()。 A.创伤急救 B.溺水急救

变电运行安规考试复习题要点

变电运行安规考试复习题 、单项选择题 1、在连于电流互感器或电压互感器二次绕组并装在通道上或配电屏上的继电 器和保护装置上工作,可以不断开所保护的高压设备的,应填用(B) A 第一种工作票 B 第二种工作票 C 第三种工作票 2、现场调试人员在继电保护定值单执行完毕后,应根据整定调试情况立即填写定值单回执,履行相关手续后由D )将继电保护定值回执单及时传真给当值调度员。 A 继电保护调试人员 B 继电保护专责(或继电保护专责授权人) C 运行值班员 D 运行值班长 3、安全自动装置新定值单执行后,被替代的定值单应加盖“作废”章后至少封存 B ) A 三个月 B 半年 C 九个月 D 一年 4、110kV电压等级的设备不停电时的安全距离是(B ) A 2m B 1.5m C 1m 5、对工作前的准备,现场工作的安全、质量、进度和工作结束后的交接负全部责任者,是属于B) A工作票签发人B工作负责人C工作许可人 6核相的具体要求是要核对一次或二次(A )的正确性。 A 相序和相位 B 相序和相量 C 相位和相量

7、如因某种原因原定停用的 设备在预定时间 未停下 来, (A ),投人运行时间A )。 A 延期;相应推后 B 缩短;不变 C 不变;相应推后 8、变压器差动保护动作,各侧断路器跳 闸,运行人员应 A 检查瓦斯保 护未动作时试送变压器 B 检查、试验变压器无异常时试送变压器 C 检查、试验保护范围内设备无异常时试送变压器 9、当电网发生系统性故障时,要尽速限制事故的发展, 解除对人身和设备的威胁,防止A ) A 系统稳定破坏和瓦解 B 防止对用户少供电 C 局部设备损坏 10、云南电网220kV 线路重合闸一般采用(A ) A 单相重合闸 B 三相重合闸 C 综合重合闸 D 不允许采用重合闸 11、云南电网发生断路器跳闸的单位,值班人员须在B )分钟内汇报所跳断路器的名称和 编号。 12、断路器的液压、气压、油位异常时,现场值班人员应尽快C ) A 报告值班调度员 B 通知有关部 门尽快处理 C 报告值班调度员,并通知有关部门尽快处理。 D 报告生产技术管理部门,并通知有关部门尽快处理。 则应将原定检修时间 隔离事故的故障点,并

2018年安规考试题库

一 一、填空题(每题2分,共30分) 1.生产必须坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针。 2.电力生产必须建立健全各级人员安全生产责任制。按照“管生产必须管安全”的原则,做到在计划、布置、检查、总结、考核生产工作的同时,计划、布置、检查、总结、考核安全工作。 3.2018年是靖煤集团确定的“主体责任落实年”。 4.公司结合安全生产实际确定2018年为“主体责任落实、夯实基础年”。 5.高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点8m以内。进入上述范围人员必须穿绝缘靴,接触设备的外壳和架构时,应戴绝缘手套。 6.电气设备分为高压和低压两种:设备对地电压在250V以上者为高压,设备对地电压在250V及以下者为低压。 7.应避免靠近和长时间的停留在可能受到烫伤的地方,例如;汽、水、燃油管道的法兰盘、阀门附近;煤粉系统和锅炉烟道的人孔及检查孔和防爆门、安全门附近;除氧器、热换器以及捞渣机等处。如因工作需要,必须长时间停留时,应做好安全措施。 8、事故发生后,事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告;单位负责人接到报告后,应当于1 小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况,每级上报的时间不得超过2小时。 9、测量绝缘时,在测量绝缘前后,必须将被试设备对地放电。 10、发现有人触电,应立即切断电源,使触电人脱离电源,并进行急救。如在高空工作,抢救时必须采取防止高处坠落的措施。 11.三级安全教育是指、、,员工必须经三级安全教育合格后方可上岗作业。 12.工作场所必须设有符合规定照度的照明。主控制室、重要表计、主要楼梯、通道等地点,必须设有事故照明。工作地点应配有应急照明。高度低于2.5 m的电缆夹层、隧道应采用安全电压供电。 13.使用灭火器灭火时,喷射火焰最有效。

安规考试题库(变电部分附答案)

《安规》考试题库 (变电部分) 一、单选题共97题 1. 外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员,应熟悉国家电网公司电力安全工作规程(变电部分),并经考试合格,经( )认可,方可参加工作。答案:B 《变电安规:1.4.4》 A. 聘用单位 B. 设备运行管理单位 C. 发包单位 D. 用工单位 2. 各类作业人员有权( )违章指挥和强令冒险作业答案:B 《变电安规:1.5》 A. 制止 B. 拒绝 C. 举报 3. 电力安全工作规程要求,作业人员对电力安全工作规程应( )考试一次。答案:B 《变电安规:1. 4.2》 A. 两年 B. 每年 C. 三年 4. 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规的要求,工作人员的( )应合格、齐备。答案:B 《变电安规:1.2.1》 A. 穿戴 B. 劳动防护用品 C. 器材 D. 工具 5. 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防措施及( )。答案:A 《变电安规:1.2.4》 A. 事故紧急处理措施 B. 紧急救护措施 C. 应急预案

D. 逃生方法 6. 为加强电力生产现场管理,规各类工作人员的行为,保证人身、( )和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。答案:B 《变电安规:1.1》 A. 施工 B. 电网 C. 网络 D. 电力 7. 作业人员的基本条件之一:经( )鉴定,作业人员无妨碍工作的病症。答案:C 《变电安规:1.3.1》 A. 领导 B. 医疗机构 C. 医师 D. 专业机构 8. 作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每( )至少一次。答案:C 《变电安规:1.3.1》 A. 三年 B. 四年 C. 两年 D. 一年 9. 高压电气设备:电压等级在( )伏及以上者。答案:A 《变电安规:1.7》 A. 1000 B. 250 C. 500 D. 380 10. 高压设备上全部停电的工作,系指室高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在),并且通至邻接( )的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在)。答案:C 《变电安规:2.4.1.1》 A. 工具室 B. 控制室 C. 高压室 D. 蓄电池室

2021新版变电运行安规试题及答案

2021新版变电运行安规试题 及答案 Work hard to learn and master all kinds of safety production business technical knowledge, continuously improve the business level, and do your job well. ( 安全试题) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

2021新版变电运行安规试题及答案 一、填空题 1、倒闸操作必须根据值班调度员或值班负责人命令,受令人复诵无误后执行。 2、为防止误操作,高压电气设备都应加装防误操作的闭锁装置。闭锁装置的解锁用具(包括钥匙)应妥善保管,按规定使用,不许乱用。 3、操作票由操作人填写并自审无误后,在最后一项的空白下盖“以下空白章”并签名,交监护人审核。 4、工作票要用钢笔或圆珠笔填写一式两份。不得任意涂改以保证其严肃性,个别错漏字的修改,应字迹清楚且改错字不超过3个字,防止模糊不清造成意外事故。但对涉及设备名称、编号、时间、动词等关键字不得涂改。

5、一个工作负责人只能发给一张工作票。不准一个工作负责人在同一时间内担任两个及两个以上工作任务的工作负责人,不准工作班成员在同一时间内参加两个及两个以上的工作任务。 6、第一种工作票的有效时间,以正式批准的检修期限或办理延期手续后的期限为准。 7、《继电保护安全措施票》由工作负责人填写,继电保护班技术负责人审批。与工作票同步填写、执行和保存。没有经审批的《继电保护安全措施票》,变电站值班人员不得办理工作许可手续。由运行人员操作的压板、开关等均不填入“安全措施票”内,工作票上已填写的安全措施,安全措施票上可不再填写。运行值班人员不承担“安全措施票”的复核责任。 8、触电者触及高压带电设备,救护人员应迅速切断电源,可用适合该电压等级的绝缘工具解脱触电者。救护人员在抢救过程中应注意保持自身与周围带电部分必要的安全距离。 9、开放性骨折,伴有大出血者,先止血,再固定,并用干净布片覆盖伤口,然后速送医院救治。切勿将外露的断骨推回伤