一、试运行目的 (1)

1.子系统功能、性能与稳定性考核 (1)

2.子系统在各种环境和工况条件下的工作

稳定性和可靠性 (2)

3.检验子系统实际应用效果和应用功能的

完善 (2)

4.健全系统运行管理体制,完善运行操作、系统维护规范 (2)

二、试运行的准备 (3)

1.完成系统操作、维护人员的培训 (3)

2.建立子系统运行所需的各项规章制度 (3)

3.组织规范好试运行 (3)

三、试运行时间 (3)

四、试运行制度 (4)

1.职责划分 (4)

2.试运行人员 (4)

3.规章制度 (5)

4.内容记录 (5)

5.问题处理方式 (6)

五、试运行具体内容与要求 (6)

1.子系统功能与性能的考核 (6)

2.子系统长期稳定性 (8)

3.子系统在恶劣环境的工作性能 (10)

4.系统在特殊工况下的工作性能 (10)

六、试运行记录具体内容 (12)

1.试运行日常记录 (12)

2.试运行期间计算机操作手动记录 (13)

3.巡检记录 (13)

4.中心(分中心)监控软件的试运行记录 (13)

6.闸站手动操作运行记录 (14)

7.恶劣环境操作记录 (14)

8.特殊工况操作记录 (14)

9.主要硬件设备运行记录 (14)

10.问题记录汇总 (14)

附件: (16)

子系统一期工程(以下简称子系统)已全面完成,并于2005年6月29日通过局初步验收。按照建设程序,子系统将进入全面试运行阶段,以检验子系统长期运行的稳定性、可靠性和实际应用的效果。并在试运行中,建立健全运行操作和系统维护规范,为系统投入实际运行和完善提供实际运行数据和依据。

试运行分为:子系统监控中心、分中心、汇聚站的软件;数据记录试运行;各个闸站的软件功能;所有的硬件设备的试运行;以及光纤、土建的试运行。

一、试运行目的

试运行目的通过既定时间段的试运行,全面考察项目建设成果。并通过试运行发现项目存在的问题,从而进一步完善项目建设内容,确保项目顺利通过竣工验收并平稳地移交给运行管理单位。

通过实际运行中子系统功能与性能的全面考核,来检验子系统在长期运行中的整体稳定性和可靠性。

1.子系统功能、性能与稳定性考核

(1)子系统功能及性能的实际应用考核;

(2)系统应用软件、软件支撑平台的长期稳定性和可靠性;

(3)系统主要硬件设备、辅助设备、供配电设备的长期稳定性和可靠性;

(4)通信系统的长期稳定性和可靠性;

(5)监测数据的长期准确性和完整性;

(6)系统长期安全性能;

(7)土建的可靠性。

2.子系统在各种环境和工况条件下的工作稳定性和可靠性

(1)汛期、高温、低温及雷雨风暴等恶劣天气等条件下,系统工作的稳定性、可靠性和功能、指标的正确性;

(2)在各种工况条件下,特别是在局部故障或个别设备故障时,系统整体功能的正确性;

(3)各种环境、工况条件下,对设备的安全保护性能和系统的工作性能;

(4)各种环境、工况条件下,远程控制功能在实际操作中的安全性能。3.检验子系统实际应用效果和应用功能的完善

(1)子系统运行档案在管理中的应用;

(2)水位、闸位数据档案的应用;

(3)子系统实时警戒能力的应用;

(4)子系统远程控制能力的应用;

(5)各类报表的应用;

(6)其它应用。

4.健全系统运行管理体制,完善运行操作、系统维护规范

(1)建立专责管理队伍;

(2)建立健全运行操作规程;

(3)建立健全系统日常维护规范;

(4)建立设备运行档案。

试运行期间,主要工作有:安排人员培训,并进行实际操作;对系统进行日常操作,并予以记录;对系统发生的问题,分重点分层次地予以解决,并由此提出针对性的措施。发现并总结系统运行中的管理和维护问题,总结经验,以便系统正常运行时参考。

二、试运行的准备

为了试运行工作的顺利开展,以试运行与操作培训相结合的原则,在试运行期间进行全面、系统的培训工作。

1.完成系统操作、维护人员的培训

(1)完成系统日常操作、故障警报处理、应急处理、系统软硬件维护和设备巡检等培训;

(2)具备经考核合格的日常操作和维护人员上岗。

2.建立子系统运行所需的各项规章制度

(1)行管理队伍;

(2)建立日常运行工作制度草案

(3)建立日常操作、故障处理、警报处理、应急处理操作规程(草案);

(4)建立日常设备巡检制度,制定各项巡检、复核内容;

(5)制定系统管理和维护规范;

(6)制定日常运行报表生成内容、时间间隔。

3.组织规范好试运行

建立规范的可操作的试运行记录内容,制定可操作的试运行记录表格,安排合理的记录周期和巡检周期。试运行的组织主体为太湖处,且参与各方均安排相应人员协助该项工作。太湖处需要对操作人员进行有效地组织和安排。

三、试运行时间

根据子系统验收大纲和初步验收会议的规定,子系统试运行时间跨度定为一个汛期。

试运行具体从2005年7月1日开始,到2005年9月30日结束。

2005年10月1日开始进入正式运行。

四、试运行制度

由于该系统涉及的面较广,距离跨度很大,特别是36个闸站的的具体情况差异很大。由于试运行的时间是汛期,所以实现试运行需要有固定的人员安排、可操作的规章制度、实际的记录内容、以及问题处理流程和方法。

1.职责划分

试运行期间,子系统所有软硬件设备、产品均未移交,属承建方所有,其他参建方有协助管理的义务,但无承担责任的要求,期间发生的偷盗、操作事故均须承建方承担后果。管理单位培训上岗的操作人员进行的合法操作,均视为已接受过承建方的书面或口头指导,免责。操作人员原则上禁止规定的非法操作,对非法操作,必须有书面的记录,对事故进行协商解决。各方在试运行中的责任:

建设单位(太湖处):进行组织、调度、安排实施。

中心及闸站(36个所属闸站、监控中心、3个分中心、3个汇聚站):具体作好试运行期间各项巡检、监测和运行记录,并将把所发现问题及时报告各方。

承建单位(高诚公司):具体准备试运行的工程技术、资料等条件,协助甲方工作,完善整个系统。

监理单位(宏波监理):监督试运行过程、审核记录文档、协调试运行。

●2.

人员分工:

为确保工程移交后,管理单位能够顺利接手管理,本次试运行主张“前期承建方带、后期甲方管”的原则。前一个月主要以

3.规章制度

(1)日常运行管理工作制度

●闸站日常运行工作制度

●分中心、汇聚站日常运行工作制度

●总中心日常运行工作制度

(2)日常操作制度

●水闸日常操作规程

●水闸故障和警报处理规程

●计算机系统故障和警报处理规程

●日常设备巡检制度

●系统管理和维护规范

(3)水闸操作制度

●现场水闸操作步骤及注意事项

●本地计算机水闸操作步骤及注意事项

●远程计算机水闸操作步骤及注意事项

(4)计算机安全管理制度

(5)应急处理制度

4.内容记录

试运行期间每日生成一份日常操作记录;不定期进行特别工作环境或特殊工况环境测试记录;每周生成一份日常巡检记录;每半月生成一份半月问题汇总(含问题处理记录);出现重大问题(断纤、系统崩溃等)生成总大问题记录(含处理记录);每月监理单位负责对问题处理情况作一汇总分析,上报

甲方,抄报承建方;试运行结束后三方出具试运行总结报告。

5.问题处理方式

一般问题(如报警异常、设备断电等)由承建商当时指导解决(电话或现场);总大问题(断纤、系统崩溃等)由承建商负责解决,一般一周内予以解决。

五、试运行具体内容与要求

试运行具体内容包括:中心(分中心)监控软件的试运行记录、闸站监控软件的试运行记录、闸站手动操作运行记录、巡检记录等。其中中心软件需要测试软件的性能、数据记录的完整性、计算机网络及网络安全等;闸站监控软件需要测试监测功能和远程控制功能。

1.子系统功能与性能的考核

试运行期间应完成在实际运行中子系统功能与性能考核。系统

功能与性能的考核应按照招标书、深化设计、竣工报告、初步验收

测试报告、初步验收报告等相关文件为考核依据。凡相关文件中有

定量性能指标的应按指标考核,无定量性能指标的按实际操作和使

用中的实际需要来考核。

(1)系统软件功能

●系统开机、关机功能及响应时间;

●操作界面切换功能及响应时间;

●系统监控操作界面的完好性;

●系统各种操作与响应的准确性和响应速度。

(2)数据监测功能

●系统工作状态显示界面的正确性及系统状态变化时显示界

面的反应速度;

●系统各部分工作状态的可观察性;

●远程监测数据的准确性、监测周期及实时性;

●远程监测数据的间隔周期的一致性;

●远程监测数据间隔周期的可调整性;

●远程图象质量(含实时性),画面切换及控制响应速度。(3)远程控制功能

●远程控制(含辅助设备)的正确性和响应速度;

●远程安全保护闭锁和连动设备的正确性;

●远程控制优先权级别的正确性。

(4)异常处理能力

●系统非法操作警告信息的正确性;

●系统警报条件参数的可设定性及警报的正确性和反应速

度;

●系统警报数据记录的正确性和完整性;

●系统事件警告的正确性与反应速度。

(5)数据记录功能

●远程监测数据记录的准确性、完整性;

●系统事件记录的正确性和完整性;

●系统各类报表的正确性;

●系统报表时间、间隔的可设定性;

●系统历史数据的可查询性能;

●系统数据库数据容量的递增情况。

(6)通信功能

●子系统通信链路的完好性;

●系统对外通信及功能。

(7)网络安全

●系统安全级别管理的正确性;

●系统操作员的密码管理与操作员的增加、删除;

●系统操作员安全级别的可修改性。

(8)备份功能

●系统后备服务器的启动、退出的正确性及反应速度;

●系统镜像数据备份的准确性和完整性;

●系统三级数据备份(本地、分中心和汇聚站、中心)的正

确性、完整性和一致性;

●系统备用控制中心的投入和退出是否正常;

●系统后备电源的投入和退出的正确性、反应速度及工作时

间。

(9)时间统一性

●远程监测数据时间标准的一致性;

●系统时钟的一致性。

(10)系统的可维护性。

(11)系统防雷设备工作情况及效果。

2.子系统长期稳定性

(1)系统长期通电运行考核

系统试运行一旦开始,应至少保持连续通电运行72小时以上,其间系统应工作正常,无故障和异常出现。长期通电考核应包含系统控制中心、各分中心、汇聚站、所有监控、监测站(含连接站点)和系统与信息中心的通信等部分。

(2)子系统通信数据流量监测

监测并记录数据通信流量,以掌握实际流量,考核大流量(特别是多点图象同时传输)时有无堵塞、丢包现象发生。

(3)系统功能及性能的长期稳定性。

(4)监测数据的长期稳定性和准确性

全面记录实时监测数据,定期人工复核监测数据,以检查实时监测水位、闸位、电流、电压等实时监测数据的时漂、温漂等技术性能,以及各种状态变量监测的正确性。人工复核应不少于每周一次。

(5)监测数据的完整性

监测数据的完整性指数据记录的完整性。这部分内容应包括:水位、闸位、电流、电压以及各种状态变量。监测数据的完整性,在试运行期间应做到每天检查一次。

(6)事件记录的正确性和完整性

事件记录指系统的开启和关闭时间(含中心、分中心、汇聚站、监测、监控站)、供配电状态的变化、闸门的开启或关闭(含远程和本地)、辅助设备的开启和关闭(含远程和本地)、系统操作员的登录和退出。事件记录的正确性和完整性的考核应建立在本地操作和中心、分中心、汇聚站操作运行人工记录的基础上,通过定期核对人工记录和系统记录的方式实现。试运行期间,这种核对应经常进行。

(7)警报记录的正确性和完整性

针对系统发出的各类警报,试运行期间应慎重对待,除了作好人工记录以外,必须尽快查明原因。同时,也应经常核对系统对于警报记录的正确性和完整性。

(8)系统支撑软件平台的稳定性

主要指系统的开启、退出是否正常,数据库记录是否正常,备用服务器能否自动投入工作,系统的各项操作响应有无明显地延长、系统的主服务器及各工作站有无死机现象等异常情况。

(9)系统应用软件的稳定性

系统应用软件的长期稳定性能包括许多方面,应在试运行期间密切注意有无各种异常现象的发生,以便分析、查找软件编制过程中的疏忽和错误。

(10)系统安全

包括系统权限管理、病毒防范、数据备份、数据安全等方面。应当在系统运行条件允许时经常变更系统操作权限,考核权限管理在各种状态下的正确性。应当经常性的检查系统有无病毒入侵,并应经常性的升级病毒库。试运行期间,应经常性的检查系统数据的

镜像备份,考核镜像数据备份的准确性和完整性。作好本地、分中心、汇聚站、中心数据库的经常性硬备份,以检查数据库中的数据在长期运行中有无丢失现象。

(11)设备的长期稳定性

除了系统的长期通电考核外,系统设备的长期稳定性能应在试运行期间进行考核。考核除了日常运行、操作的功能考核外,还应对设备本身运行状况进行定期检查。定期检查应包括设备、导线、端子排等各种装置、附件的外观、温度、磨损、松动和清洁等。

(12)土建长期稳定性。

3.子系统在恶劣环境的工作性能

在雷雨、热带风暴、霉雨季节应特别注意系统的整体工作情况,以检验系统在恶劣环境的运行情况。需特别注意的有:(1)雷击浪涌保护系统的工作情况,以检验防雷系统对设备的保护功效;

(2)电源异常升高时,雷击浪涌保护系统的工作情况;

(3)图象质量;

(4)通信链路的稳定性;

(5)监测数据的准确性;

(6)远程控制的安全性。

4.系统在特殊工况下的工作性能

特殊工况是指系统发生局部故障或个别设备故障的情况。在这种情况下,应根据不同的情况,有重点的考察系统的工作情况。需重点考核的有:

(1)监控站设备局部故障时,其远程控制的安全性能;

(2)通信系统不稳定时,系统的工作情况;

(3)图象系统故障或不稳定时,远程控制的安全闭锁情况;

(4)安全预警设备故障时,远程控制的安全闭锁情况;

(5)监测设备与传感器故障或不稳定时,对系统实时监测数

据及记录的影响;

(6)监测设备与传感器故障或不稳定时,对实时警报功能的

影响;

(7)监控、监测站点电源突然中断时,对系统的影响。特别

是闸门运行中控制系统断电时的状态;

(8)当后备电源故障,造成突然断电系统停止运行后,系统

重新启动后的工作情况;

(9)系统死机重启后的工作情况;

(10)系统主服务器故障时,后备服务器的自动投入及工作情

况;

(11)太浦河分中心接替中心功能时,整个系统的运行情况;

(12)接入站点的长期工作情况。

为了记录的合理性,对闸站我们从二个方面进行记录,分别是所有数字量和模拟量的监测功能,计算机远程控制功能的执行情况记录;对监控调试分中心、汇聚站和总中心部分的软件从二个方面进行记录,分别是数据库的各种数据记录,以及计算机网络、网络安全和各个方面的应用软件。

试运行记录的内容根据软件架构和功能实现分类,包括:

(1)对闸站水情和工情的监测功能,计算机显示与实际传感器反映信息一致性记录。

(2)对于远程控制,软件符合控制优先级的要求,即本地手动优先级最高、本地自动控制次之、远程控制优先级最低。远程控制功能实现与本地控制相同。对于闸门控制,软件满足开关闸门的逻辑联动,保证不会误操作。具体包括:全关闸、全开闸、设定开关闸、闸门的正常起停操作、紧急停止控制等操作,软件只有在满足开关操作流程的情况下才能执行相关控制。

(3)操作系统软件运行正常,包括服务器操作系统、监控节点操作系统、工作站操作系统的应用软件。应用软件功能按照标书要求和验收大纲实现。各管理功能和WEB页面、监控画面动作正常,各软件功能模块系统稳定,视频系统监控功能完整实现。计算机网络设置、运行正常,路由器、交换机配

置正确;服务器、工作站设置正常,Lonwork网络和视频服务器能正常访问。网络安全配置、设置正常,包括防火墙、入侵检测系统、防病毒软件。软件平台登陆管理按照四级权限设置,保证系统的登陆安全和管理严格按照相应权限进行。

(4)软件界面数据记录显示正常,包括:统计报表、曲线、报警日志、操作日志、运行日志。

其它方面还包括:

(5)主要硬件设备的试运行记录情况。

(6)各个软件功能在性能上的记录。

(6)计算机操作情况手动记录(包括操作记录和报警记录)。

(7)定期巡检结果记录(含土建)。

(8)恶劣环境、特殊工况运行记录。

(9)问题记录、问题反馈、问题处理等。

试运行记录的填写,主要是在结论一栏中对正确的写上是或√,对错误或不正确的写上否或╳,对其它的没有的功能写上无或—。另外对记录过程中特殊的情况做具体的文字记录。由于每个闸站内容的不同,试运行记录的内容参考自检报告和调试报告。

同时,对子系统在试运行期间出现的重要问题,除了上述以数据记录表格的形式记录以外,甲方还可以问题反馈单、整改报告的形式提交乙方,乙方解决问题后,应将整改结果记录在案。

六、试运行记录具体内容

1.试运行日常记录

包括:中心(分中心)监控软件的试运行记录、闸站监控软件的试运行记录、闸站手动操作运行记录。

2.试运行期间计算机操作手动记录

在对计算机进行操作时,手动记录对计算机操作的内容,并记录非法操作的原因及结果、报警内容、报警处理情况。由中心操作人员、闸站操作人员或值班人员按实际操作记录。每天都要求有记录。

具体内容有:监控画面登录、摄象机操作、水位仪操作、开度仪操作、照明操作、警铃操作、通航红绿灯操作、本地远程按钮操作、全开闸操作、全关闸操作、设定开闸操作、设定关闸操作、停止闸门操作、紧急停止闸门操作,水位异常报警、图象丢失报警、防盗报警、电压异常报警、电流异常报警、过流保护、冲顶报警等。

3.巡检记录

每个分中心巡检内容记录,包括每个闸站设备运行情况、损坏情况、土建损坏情况。记录的内容应包括:摄象机、水位仪、开度仪、UPS、操作机柜、配电电源、网络设备、防盗报警、泛光灯、照明灯、水闸建筑物、水闸门锁、视频服务器、启闭机、水闸闸门操作、辅助设备操作、人手井、顶管、过桥管、光缆标识。由巡检员每2周巡检1次。

4.中心(分中心)监控软件的试运行记录

测试软件的功能、性能、数据记录的完整性、计算机网络及网络安全等;由中心操作人员或值班人员完成要求每天一份。(见表试运行记录·应用软件)5.闸站监控软件的试运行记录

测试监测功能和远程控制功能;由闸站操作人员或值班人员完成要求每周2个闸,随机选取(暂定)。(见表试运行记录·数据记录,试运行记录·监测功能,试运行记录·远程监控(闸站))。

6.闸站手动操作运行记录

全手动状态下完成水闸操作;由闸站操作人员或值班人员完成要求至少每周至少2个闸,随机选取(暂定)。(见表试运行记录·监测功能)。

具体内容有:手动自动控制操作、摄象机电源操作、视频服务器操作、水位仪电源操作、开度仪电源操作、照明控制操作、警铃操作、通航红绿灯操作、全开闸操作、全关闸操作、、停止闸门操作、紧急停止闸门操作等。

7.恶劣环境操作记录

在恶劣环境下设备和系统的运行情况。根据实际环境随机选取记录。

8.特殊工况操作记录

在系统发生局部故障或个别设备故障时,系统的运行情况。要求每2周抽样检查2个闸站或系统的运行情况。

9.主要硬件设备运行记录

由闸站操作人员或值班人员完成要求两周一次。(见表运行记录·设备运行)

10.问题记录汇总

(1)半月问题汇总记录(含处理记录)

问题部分由操作人员汇总,主要汇总日常试运行中发现的问题;处理记录单由承建方据实填写。

(2)重大问题记录(含处理记录)

问题部分由操作人员汇总,主要汇总日常试运行中发现的问题;处理记

录单由承建方据实填写。

(3)监理月报告:

主要对月发生问题解决情况进行评述,对下月有必要着重加强的方面作一提醒督促。

(4)试运行总结报告:

甲方的试运行管理报告、监理单位的试运行报告、承建方试运行总结。

试运行记录体系图

附件:

A .规章制度

1.闸站日常运行工作制度

2.分中心、汇聚站日常运行工作制度

3.总中心日常运行工作制度

4.水闸日常操作规程

5.水闸故障和警报处理规程

6.日常设备巡检制度 总大问监理问题反问

题整改

整改和

视讯通信系统工程试运行方案

视讯通信系统工程试运行方案

XXXX视讯通信系统工程(以下简称系统)已全面完成,并于2012年1月9日通过部门初步验收。按照合同,系统将进入全面试运行阶段,以检验系统长期运行的稳定性、可靠性和实际应用的效果。并在试运行中,建立健全运行操作和系统维护规范以及应急预案,为系统投入实际运行和完善提供实际运行数据和依据。 试运行主要包括:系统功能试运行;硬件设备的试运行;以及光纤、装修的试运行。 一、试运行目的 试运行目的通过既定时间段的试运行,全面考察项目建设成果,并通过试运行发现项目存在的问题,从而进一步完善项目建设内容,确保项目顺利通过竣工验收并平稳地移交给运行管理部门。 通过实际运行中系统功能与性能的全面考核,来检验系统在长期运行中的整体稳定性和可靠性。 1 .系统功能、性能与稳定性考核 (1)系统功能及性能的实际应用考核; (2)系统主要硬件设备、辅助设备、供配电设备的长期稳定性和可靠性; (3)系统通道的长期稳定性和可靠性; (4)系统长期安全性能; (5 )装修的可靠性。 2 .系统在各种环境和工况条件下的工作稳定性和可靠性 (1)在各种工况条件下,特别是在局部故障或个别设备故障时,系统整体功能的可

用性; (2 )各种环境、会议工况条件下,对设备和系统的稳定性和可靠性。 3 .检验系统实际应用效果和应用功能的完善 (1)系统在多种会议模式下的应用; (2 )系统导播能力的应用; (3 )演播室实际应用效果的完善。 4 .健全系统运行管理体制,完善运行操作、系统维护规范 (1)建立专责管理队伍; (2)建立健全运行操作规程; (3 )建立健全系统日常维护规范。 试运行期间,主要工作有:安排人员培训,并进行实际操作;对系统进行日常操作,并予以记录;对系统发生的问题,分重点分层次地予以解决,并由此提出针对性的措施,即应急预案。发现并总结系统运行中的管理和维护问题,总结经验,以便系统正常运行时参考。 二、试运行的准备 为了试运行工作的顺利开展,以试运行与操作培训相结合的原则,在试运行 期间进行全面、系统的培训工作

工程调试方案

工程调试方案 调试试运行阶段各个系统基本安装完毕,具备送电试运行条件。各系统先进行单机试运转,然后子系统动态调试运行、子系统间联动联调。系统经过联动联调后,即可进入总体工程的“综合联动调试及验收阶段”,期间完成试运行试验。最后进行系统的验收和机电安装工程的整体竣工验收。正常后才能交付使用。 1一般系统硬件测试要点 1、系统测试在设备全部安装完成后进行,线路敷设和接线要符合设计图纸要求;各设备按系统文件进行检查,单机运行必须正常,与各系统的联动、信息传输和线路敷设满足设计要求。 2、测试的目的是测试和验证设备(子)系统作为一整体时的功能是否满足合同要求。 3、链路的验证测试:使用单端测试仪,边施工边测试(随装随测电缆)检查电缆的开路、短路、反接、串绕等故障。认证测试参数:接线图测试、长度测试、衰减、近端串扰等。 4、通电测试前的检查:机房的温度、湿度和电源电压符合要求;检查标志齐全、安装位置正确、各种选择开关位置正确、设备各种熔丝规格符合要求、机架接地良好、电源线无接现象。 5、硬件测试:设备按操作程序逐级加电;检查变换器的输出电压是否符合要求;外围终端自测量是否正常,设备内部运行是否正常,告警装置工作是否正常,装入测试程序寻设备进行测试。 2现场完工测试试验阶段划分:

1、系统设备单体测试。 2、子系统静态测试。 3、子系统动态测试。 4、弱电系统工程联合调试。 5、大系统联合调试。 6、试运行。 3原始记录 检验测试遵照ISO9001:2000要求做好原始记录,例如:认真填写《电气绝缘与接地检查测试表》;《管路耐压检查测试表》等。 4设备单体测试,含通电测试、静态测试要点 1、安装前后系统模拟试验做到:准确模拟全系统的硬件、软件功能符合系统设计(对应合同技术部分)。 2、参数设置、数据库定义、监控对象、模式、接口检查。 3、在单体设备合格的基础上。 4、所有AI、AO、DI、DO与全部接口核对无误。 5、所有监控对象状态、运行模式。 6、静态画面完善,动态画面合理、链接实现。 5系统动态测试要点 1、针对子系统监控对象和监控要求及各种运行模式分别逐一进行测试、验收。 2、参数设置、数据库定义、监控对象状态、模式控制、接口数据传输正确。

管理系统试运行方案

申报管理系统 试 运 行 方 案 二○二○年二月

目录 1、试运行目的 (3) 2、试运行管理机构 (5) 3、试运行的准备 (5) 4、试运行时间 (7) 5、试运行制度 (7)

申报管理系统已全面完成,并于2020年2月已经开发部署完成,另一方面,调试工作方面已经基本完成调试,其按照建设程序,系统已经具备进入试运行的条件,按项目进度管理阶段来看,系统可以进入试运行阶段,以检验系统长期运行的稳定性、可靠性和实际应用的效果。并在试运行中,建立健全运行操作和系统维护规范,为系统投入实际运行和完善提供实际运行数据和依据。 试运行包括资金申报门户网站及后台管理系统,数据记录试运行。 一、试运行目的 试运行目的通过既定时间段的试运行,全面考察项目建设成果。并通过试运行发现项目存在的问题,从而进一步完善项目建设内容,确保项目顺利通过竣工验收并平稳地移交给运行管理单位。 通过实际运行中系统功能与性能的全面考核,来检验系统在长期运行中的整体稳定性和可靠性。 (一)系统功能、性能与稳定性考核 1.系统功能及性能的实际应用考核; 2.系统应用软件、软件支撑平台的长期稳定性和可靠性; 3.系统主要硬件设备、辅助设备的长期稳定性和可靠性;

4.数据通信系统的长期稳定性和可靠性; 5.检测数据的长期准确性和完整性; 6.系统长期安全性能; 7.网络连接的可靠性。 (二)系统稳定性和可靠性 1. 不同操作地条件下,系统工作的稳定性、可靠性和功能、指标的正确性; 2. 在各种工况条件下,特别是在局部故障或个别设备故障时,系统整体 3. 功能的正确性; 4. 各种环境、工况条件下,对设备的安全保护性能和系统的工作性能; 5. 各种环境、工况条件下,远程控制功能在实际操作中的安全性能。 (三)检验系统实际应用效果和应用功能的完善 1. 系统运行检测数据在管理中的应用; 2. 数据档案的应用; 3. 系统实时管理能力的应用; 4. 系统远程控制能力的应用; 5. 各类报表的应用;

项目试运行方案(模板)

XXX项目试运行方案 , ()

目录 一、试运行目的 (1) 1.系统功能、性能与稳定性考核 (1) 2.系统稳定性和可靠性 (2) 3.检验系统实际应用效果和应用功能的完善 (2) 4.管理体制,完善运行操作、系统维护规范 (2) 二、试运行的准备 (2) 1.完成系统操作、维护人员的培训 (3) 2.建立系统运行所需的各项规章制度 (3) 3.组织规范好试运行 (3) 4.系统培训管理 (3) 三、试运行时间 (4) 四、试运行制度 (5) 1.职责划分 (5) 2.信息反馈途径 (5) 3.技术故障应急管理 (5)

XXXX系统项目(以下简称系统)已全面完成,并于XXXX年XX月已经部署完成,另一方面,其按照建设程序,系统已经具备进入试运行的条件,按项目进度管理阶段来看,系统可以进入试运行阶段,以检验系统长期运行的稳定性、可靠性和实际应用的效果。并在试运行中,建立健全运行操作和系统维护规范,为系统投入实际运行和完善提供实际运行数据和依据。 试运行包括信息发布平台所有功能模块的使用及软硬件设备运行的稳定性情况。 测试环境地址: 一、试运行目的 试运行目的通过既定时间段的试运行,全面考察项目建设成果。并通过试运行发现项目存在的问题,从而进一步完善项目建设内容,确保项目顺利通过竣工验收并平稳地移交给运行管理部门。 通过实际运行中系统功能与性能的全面考核,来检验系统在长期运行中的整体稳定性和可靠性。 1.系统功能、性能与稳定性考核 (1)系统功能及性能的实际应用考核; (2)系统应用软件、软件支撑平台的长期稳定性和可靠性; (3)系统主要硬件设备、辅助设备的长期稳定性和可靠性; (4)数据库的长期稳定性和可靠性; (5)检测数据的长期准确性和完整性; (6)系统长期安全性能; (7)网络连接的可靠性。

设备调试、试运行方案

设备调试、试运行方案 设备调试、运行分别对仪表、电机、照明系统、接地进行测试调试,待各分项调试合格后,进行联合试运行。 1.调试方法 ①先检查各种照明配电柜是否已全部切断电源。 ②再检查各灯具是否测试合格及接线准确。 ③将本工程按系统、按照明配电箱控制的区域分成各自独立的调试区域,调试从上到下,逐层逐区域调试。 选择好A、B塔顶层最西端的照明配电箱,先引来临时电源,把该照明配电箱进线开关断开,且把正式进线先拆除,接着接上临时电源,送上电源,先打开箱内1路照明控制开关,再开启相关的照明灯具,正常,打开另一路照明控制开关。接着逐步打开照明配电箱内的全部开关。 然后采用相同的方法进行调试第二个照明配电箱,逐步调试完顶层的所有照明配电箱,再往下层调试,采用相同的方法直至所有的照明配电箱全部调试完。 ④照明系统每2小时用电压表和电流表测量电源电压、负荷电流,公建试运行24小时,住宅部分运行8小时。调试中逐个检查插座接线是否正确,开关控制灯具是否灵活、准确,控制顺序是否相对应,并随时观察灯具发光是否正常,导线发热是否有异常,发现问题及时查找原因进行整改,并作好记录。 2.电气动力系统调试 ⑴系统要求 ①各种用电设备安装完毕,且已经过绝缘测试合格。 ②相关管线敷设完,且已经过绝缘测试合格。 ③配电控制箱已经安装完,且已通过绝缘测试。 ④桥架、电缆敷设完毕,电缆绝缘测试合格。 ⑤母线敷设完毕,绝缘测试合格。 ⑥配电箱、柜安装完毕,绝缘测试合格。 ⑦各种高低压配电柜安装完毕,测试合格。 ⑵调试方法 ①先检查各种动力配电柜是否已全部切断电源。

②再检查各动力配件组成部分如:母线、电缆、电动机等,是否测试合格及接线准确。 ③将本工程按系统、按配电箱控制的区域分成各自独立的调试区域。 3.电机系统调试 ⑴电机调试运行步骤: 单机检查校验→线路绝缘摇测→控制回路接线→电机性能检查、接线→设备调整→供电回路电源电压测量、电机接线情况检查→单机无荷载启动→单机带荷载启动→数据记录 ⑵电机空载运行2小时,每隔1小时测量一次电源电压、空载电源直至2小时。 ⑶电机试运行接通电源后,如发现电机不能启动和启动时转速很低或声音不正常等现象,应立即切断电源检查原因。 ⑷电机试运行中需检查:电机的旋转方向、声音、气味是否正常;换向器、滑环及电刷的工作情况是否正常;电机的温度是否过热;轴承的温升是否正常;电机的振动是否符合要求。 ⑸交流电机带负荷启动次数应尽量减少,如产品无规定时按在冷态时可连续起动2次,在热态时,可连续起动1次。

1.项目试运行方案计划

2016年新建校信息化系统建设第二包-金隅汇星苑幼儿园和朝新嘉园四区幼儿园(第一包建设)项目 试运行方案计划 北京希嘉万维科技有限公司

目录 1概述 (3) 2目的内容 (3) 3各系统的运行情况 (4) 4各系统系统试运行报告 (4) 5定期巡检 (4) 6应急预案 (5)

1概述 项目试运行检验需要我方和用户配合完成,对系统按各项技术、指标、系统功能、使用范围等进行检验。 在试运行检验中,在不增加新的业务功能前提下,我方承诺无偿根据业主需求的变更,进行系统的变更调整。 2目的内容 试运行的目的是让用户熟悉系统的各项功能操作,同时对系统的可靠性与稳定性进行验证。 在系统试运行阶段,我们负责系统的技术支持工作,对可能出现的问题及时响应,搜集用户完成试运行产生的各种运行报表和状况评价表,作为验收材料。 试运行的主要任务包括: (1)检验安全体系在实际应用环境中的运行状况,根据试运行期间发现的问题调整安全系统的配置参数,使安全体系达到设计要求的状态。 (2)在实际运行中发现系统设计中可能存在的问题,及时予以调整。 (3)检验安全体系的有效性、稳定性。 (4)安全体系与原有网络设施和应用之间的“磨合”。 (5)安全防护技术与管理制度之间的“磨合”。

3各系统的运行情况 在试运行期间,需要系统维护人员依据配置维护中所列出的注意事项进行管理。我们列出了系统试运行期间中可能遇到的一些问题,并给出了相应的解决方法。 管理人员在对系统进行日常维护的过程中,请及对我们反馈系统运行时的状态,以便我们更好地掌握系统在试运行期间的可靠性、稳定性以及出现的问题。 4各系统系统试运行报告 在项目试运行期间,当系统出现异常状况或发生部署变更、策略调整时,需要维护人员进行记录,以便我们对试运行期间设备的使用状况、运行状态、策略配置有一个全面的了解,确保试运行过程的顺利完成。 5定期巡检 在用户没有提出技术支持服务时,我们会与用户沟通确定在每周的特定时间到各用户现场对系统进行定期巡检,以确保系统在试运行期间的可靠性、稳定性运行。

XX水厂试运行方案.doc

XX水厂工程 厂 区 联 合 调 试 方 案 编制单位:YY工程有限公司 XX水厂工程项目部 编制: 审核: 审批:

1、工程概况 1.1 工程概况 本项目建设地点位于XX,XX溪北侧。水厂占地面积共计9905㎡,各建筑物合计占地面积2960㎡,总供水规模为1.0万吨/日,一期建设0.5万吨/日,土建一次建成。水源来自XX。 本工程的主要建设内容有反应沉淀清水池、滤池、送水泵房-变配电间、反冲洗机房、加药间-脱水机房、回用水池、排泥井、污泥浓缩池、管理用房、传达室、机修仓库,以及发电机房和取水泵房的改造。厂区内的钢管、阀门、流量计等管配件安装及各构筑物内部设备及管道施工。 1.2 工艺概况 根据原水水质特点及出厂水水质要求,确定水厂净水工艺采用混凝、沉淀、过滤的常规处理工艺,各工艺流程如下: 2、联动调试目的 通过联动调试,对厂区内供水系统的土建结构及工艺系统进行功能性检验,检查设备、土建是否满足设计要求,各种管道、设备、结构在正常工况下是否满足使用要求。发现水厂正式运行前的各种问题,并加以妥善解决,为水厂正常供水创造条件。 3、联动调试的范围 本次厂区内参与联动调试的范围见下表。

参与联动调试的厂区内工艺管道:

生产管线:取水泵房DN500 管道混合器 DN300 反应沉淀池 DN500/折板 滤池DN500 清水池(DN500) DN400 送水泵房 DN500 配水管网。 反冲洗管线:滤池DN500 反冲洗机房 DN200 滤池。 回用水管线:滤池DN400 回用水池 DN150 反应沉淀池。 污泥管线:反应沉淀池DN400 排泥井 DN150 污泥浓缩池 DN200 脱水机房。 4、联动调试组织机构 XX水厂联动调试由建设方成立领导小组。我部项目经理XX作为我部负责人,技术负责人XX,施工负责人XX,安全、质量负责人XX、王XX作为成员参与此小组。 其中我部拟成立安装分组及土建分组,安装分组负责人XX,土建分组负责人XX。 指挥系统如下:

污水处理厂调试和试运行方案

污水处理厂调试和试运行方案 目录 1、主要内容 2、调试条件 3、调试准备 4、试水方式 5、单机调试 6、管道试压、冲洗和单元调试 7、分段调试 8、接种菌种 9、驯化培养 10、全线连调 11、抓住重点检测分析 12、改进缺陷、补充完善 13、试运行 14、自行运行 15、提交检验 16、竣工验收 进入商业运行阶段

1、主要内容 本方案包含四大部分,其中主要有:调试条件、调试准备、试水方式、单机调试、单元调试、分段调试、接种菌种、驯化培养、全线连调、监测分析、改进缺陷、补充完善、正式运行、常规水质指标监测的主要内容。 2、调试条件 2.1.土建构筑物全部施工完成; 2.2.设备安装完成; 2.3.电气安装完成; 2.4.管道安装完成; 2.5.相关配套项目,含人员、仪器,污水及进排管线,安全措施均已完善。 3、调试准备 3.1.组成调试运行专门小组,含土建、设备、电气、管线、施工人员以及设计与建设方代表共同参与; 3.2拟定调试及试运行计划安排; 3.3准备好试验需要的所有有关的操作及维护手册、备件和专用工具,进行相应的物质准备,如水(含污水、自来水),气(压缩空气、蒸汽),电,药剂的购置、准备;检查和清洁设备,清除管道和构筑物中的杂物。 3.4准备必要的排水及抽水设备;赌塞管道的沙袋等; 3.5必须的检测设备、装置(PH计、试纸、COD检测仪、SS); 2.6制定相应的试验、试车计划,准备相应的测试表格。并报请建设单位、监理工程师、厂商代表的批准。 3.7建立调试记录、检测档案。 4、功能试验(空载试验)和试水(充水)方式 4.1功能试验(空载试验) 4.1.1、在建设单位、监理工程师、厂商代表的同意的时间开始试验。 4.1.2、在供货商指导下给设备加注润滑油脂。在建设单位、监理工程师都出席的情况下进行功能试验,直到每个独立的系统都能按有关方面规定的时间连续正常运行,达到生产厂商关于设备安装及调节的要求为止。并以书面形式表明所有的设备系统都可以正常运转使用,系统及子系统都能实现其预定的功能。 4.1.3、空载试验首先保证电气设备的正常运行,并对设备的振动、响声、工作电流、电压、转速、温度、润滑冷却系统进行监视和测量,作好记录。 4.1.4、试验直到每个独立的系统都能按有关方面规定的时间连续正常运行,达到生产厂商关于设备安装及调节的要求为止。并以书面形式表明所有的设备系统都可以正常运转使用,系统及子系统都能实现其预定的功能。 4.2试水(充水)方式 4.2.1、按设计工艺顺序向各单元进行充水试验;中小型工程可完全使用洁净水或轻度污染水(积水、雨水);大型工程考虑到水资源节约,可用50%净水或轻污染水或生活污水,一半

试运行方案

试运行方案

试运行方案

目录 一、试运行目的 (1) 1.子系统功能、性能与稳定性考核 (1) 2.子系统在各种环境和工况条件下的工作 稳定性和可靠性 (2) 3.检验子系统实际应用效果和应用功能的 完善 (2) 4.健全系统运行管理体制,完善运行操作、系统维护规范 (2) 二、试运行的准备 (3) 1.完成系统操作、维护人员的培训 (3) 2.建立子系统运行所需的各项规章制度 (3) 3.组织规范好试运行 (3) 三、试运行时间 (3) 四、试运行制度 (4) 1.职责划分 (4) 2.试运行人员 (4)

3.规章制度 (5) 4.内容记录 (5) 5.问题处理方式 (6) 五、试运行具体内容与要求 (6) 1.子系统功能与性能的考核 (6) 2.子系统长期稳定性 (8) 3.子系统在恶劣环境的工作性能 (10) 4.系统在特殊工况下的工作性能 (10) 六、试运行记录具体内容 (12) 1.试运行日常记录 (12) 2.试运行期间计算机操作手动记录 (13) 3.巡检记录 (13) 4.中心(分中心)监控软件的试运行记录 (13) 6.闸站手动操作运行记录 (14) 7.恶劣环境操作记录 (14) 8.特殊工况操作记录 (14) 9.主要硬件设备运行记录 (14) 10.问题记录汇总 (14) 附件: (16)

子系统一期工程(以下简称子系统)已全面完成,并于2005年6月29日通过局初步验收。按照建设程序,子系统将进入全面试运行阶段,以检验子系统长期运行的稳定性、可靠性和实际应用的效果。并在试运行中,建立健全运行操作和系统维护规范,为系统投入实际运行和完善提供实际运行数据和依据。 试运行分为:子系统监控中心、分中心、汇聚站的软件;数据记录试运行;各个闸站的软件功能;所有的硬件设备的试运行;以及光纤、土建的试运行。 一、试运行目的 试运行目的通过既定时间段的试运行,全面考察项目建设成果。并通过试运行发现项目存在的问题,从而进一步完善项目建设内容,确保项目顺利通过竣工验收并平稳地移交给运行管理单位。 通过实际运行中子系统功能与性能的全面考核,来检验子系统在长期运行中的整体稳定性和可靠性。 1.子系统功能、性能与稳定性考核 (1)子系统功能及性能的实际应用考核; (2)系统应用软件、软件支撑平台的长期稳定性和可靠性; (3)系统主要硬件设备、辅助设备、供配电设备的长期稳定性和可靠性; (4)通信系统的长期稳定性和可靠性; (5)监测数据的长期准确性和完整性; (6)系统长期安全性能; (7)土建的可靠性。

设备调试方案

设备调试方案 一,项目试运行程序与责任分工 (一)试运行的阶段 1,试运行目的。是检验单台机器和生产装置的制造、安装质量、机械性能或系统的综合性能,能否达到生产出合格产品的要求。 2,试运行阶段的划分。分为单机试运行、联动试运行、负荷试运行等阶段。前一阶段试运行是后一阶段的准备,后一阶段的试运行必须在前一阶段完成后进行。 1)单机试运行。指现场安装的驱动装置的空负荷运转或单台机器以空气、水等代设计的工作介质进行的模拟负荷试运行。单机试运行属于工程施工安装阶段的工作内容。但确因受介质限制或必须带负荷才能运转而不能进行单机试运行的单台设备,按规定办理批准手续后,可留待负荷试运行阶段一并进行。 2)联动试运行。指对试运行范围内的机器、设备、管道、电气、自动控制系统等,在各自达到试运行标准后,以水、空气作为介质进行的模拟运行。联动试运行适于成套设备系统的大型工程。 3)负荷试运行。是指对指定的整个装置按设计文件规定的介质打通生产流程,进行指定装置的首发衔接的试运行,以检验其除生产产量指标外的全部性能,并生产出合格产品。负荷试运行是试运行的最终阶段,自装置接受原料开始至生产出合格新产品、生产考核结束为止。 (二)试运行责任分工及参加单位 1,单机试运行责任分工及参加单位

(1)单机试运行由施工单位负责。 (2)参加单位:施工单位、监理单位、设计单位、建设单位、重要机械设备的生产厂家。2,联运试运行责任分工及参加单位 (1)由建设单位(业主)组织、指挥。建设单位工作内容包括:负责及时提供各种资源,编制联动试运行方案,选用和组织试运行操作操作人员,实施试运行操作。 (2)联运试运行参加单位:建设单位、生产单位、施工单位以及总承包单位、设计单位、监理单位、重要机械设备的生产厂家。 (3)施工单位工作内容。包括:负责岗位操作的监护,处理试运行过程中机器、设备、管道、电气、自动控制等系统出现的问题并进行技术指导。 3,负荷试运行责任分工及参加单位 (1)由建设单位负责组织、协调和指挥。 (2)除合同另有规定外,负荷试运行方案由建设单位组织生产部门和设计单位、总承包,施工单位共同编制,由生产部门负责指挥和操作。 二、项目单机试运行前应具备的条件 1,机械设备及其附属装置、管线已按设计文件的内容和有关规范的质量标准全部安装完毕,包括: (1)安装水平已调整至允许范围。 (2)与安装有关的几何精度经检验合格。

(完整版)监控系统试运行方案

高陵县公安局社会治安监控系统 二期工程 试 运 行 方 案 西安翔迅科技有限责任公司

目录 一、试运行目的 (1) 1.系统功能、性能与稳定性考核 (1) 2.监控系统在各种环境和工况条件下的工作稳定性和可靠性 (2) 3.检验系统实际应用效果和应用功能的完善 (2) 4.健全系统运行管理体制,完善运行操作、系统维护规范 (2) 二、试运行的准备 (3) 1.完成系统操作、维护人员的培训 (3) 2.建立系统运行所需的各项规章制度 (3) 3.组织规范好试运行 (3) 三、试运行时间 (3) 四、试运行制度 (4) 1.职责划分 (4) 2.人员分工: (4) 3.规章制度 (5) 4.内容记录 (5) 5.问题处理方式 (5) 五、试运行具体内容与要求 (5) 1.系统功能与性能的考核 (6) 2.系统长期稳定性 (7) 3.系统在恶劣环境的工作性能 (8) 六、试运行记录具体内容 (9) 1.试运行日常记录 (9) 2.试运行期间计算机操作手动记录 (9) 3.巡检记录 (9) 4.恶劣环境操作记录 (9) 5.特殊工况操作记录 (9) 6.主要硬件设备运行记录 (10) 7.问题记录汇总 (10)

高陵县公安局社会治安监控系统二期工程(以下简称系统)已全面完成,并于2012年11月10日通过局初步验收。按照建设程序,系统将进入全面试运行阶段,以检验系统长期运行的稳定性、可靠性和实际应用的效果。并在试运行中,建立健全运行操作和系统维护规范,为系统投入实际运行和完善提供实际运行数据和依据。 试运行分为:城关镇派出所系统监控中心、崇皇派出所系统监控中心、湾子派出所系统监控中心、耿镇派出所系统监控中心、药惠派出所系统监控中心、马家湾派出所系统监控中心、渭桥派出所系统监控中心、县局指挥中心共8个监控中心的数据记录试运行及各个软件操作功能使用的试运行;所有的硬件设备的试运行。 一、试运行目的 试运行目的通过既定时间段的试运行,全面考察项目建设成果。并通过试运行发现项目存在的问题,从而进一步完善项目建设内容,确保项目顺利通过竣工验收并平稳地移交给运行管理单位。 通过实际运行中系统功能与性能的全面考核,来检验系统在长期运行中的整体稳定性和可靠性。 1.系统功能、性能与稳定性考核 (1)系统功能及性能的实际应用考核; (2)系统应用软件、软件支撑平台的长期稳定性和可靠性; (3)系统主要硬件设备、辅助设备、供配电设备的长期稳定性和可靠性; (4)显示系统的长期稳定性和可靠性; (5)监控数据存储的长期准确性和完整性; (6)监控系统长期安全性能;

项目总承包工程调试及试运行管理方案

第十四节调试及试运行管理方案 工程的机电系统要求功能全面、运行良好,我单位为了确保机电各系统的正常运行,特编制了详细全面的调试方案,主要包括暖通、给排水、电气三部分,其中既包括各系统常规项目的调试,力图能够在总包、业主、监理等相关单位协助下顺利地完成调试工作,以确保工程的设计、施工成果能够得到完美体现。 1.机电系统调试的目的 机电系统调试的目的是为了确保建筑物各机电系统的工作处于最佳状态,满足业主方的使用要求。首先在系统调试过程中,检查施工缺陷,测定机电设备各项参数是否符合设计要求,并在测定设备的性能后对其进行调整,以便改善由于设备之间的相互不均衡导致的问题,确保为业主提供良好舒适的使用环境;其次在系统调试的过程中积累总结系统设备材料的相关数据,为今后的系统运行及保修提供可指导性的资料。 2.机电系统调试工作部署及工作流程 2.1调试部的设置 为保证机电系统调试工作顺利开展,最终达到满意的调试效果,工程开工时就组织经验丰富的专业工程师成立调试部。调试部负责施工过程中的各项检测与试验,以及整个系统性能的测定与调整。 2.2调试部人员配置及职能

3.机电系统调试准备 3.1机电系统调试计划 组织各家编排调试节点计划,主要依据机电总控进度计划编制,在工程中标后具体编排详细计划内容。3.2测试仪器准备 在调试前安排个专业提供检查合格的检测仪器仪表,如电缆绝缘测试、接地电阻测试、漏电开关测试仪、红外测温仪、钳形电流表、智能光电转速表、频闪仪、噪声分析仪、温湿度计、风速仪、超声波流量计、平衡阀测量仪等。 3.3测试仪器的数量 测试仪器数量主要依据调试计划内容进行准备。 3.4测试仪器的校验 测试仪器使用前应送到当地相关部门进行校验。 测试时所使用仪器必须经过相关部门校验合格。

污水处理厂单机试运行调试方案

机电设备调试方案 说明 本施工组织设计方案主要内容包括:施工组织措施、施工进度计划及人员配置计划、调试技术措施、环保与文明施工、质量保证体系和措施、安全施工保证体系和措施等。范围包括以下单元的部分机械设备电气设备及附属管道的调试:细格栅及旋流沉砂池、厂区污水泵房、二沉池、生物反应池、二沉池配水井、鼓风机房、加药间、加氯间。根据本工程的特点,本施工组织设计方案对机械设备、电气设备安调试和管道调试技术措施等内容作了详尽、完整的阐述。 本施工组织设计方案的编制依据为: 1. 上海市政工程设计研究院和广东省建筑设计研究院出具的“大坦沙污水处理(三期)工程”施工图纸 2. 各设备厂家提供的设备说明书 3. 现行施工规范、质量检验及评定标准、操作规程; 4.省、市现行有关建筑工程施工的劳动定额、机械台班定额; 5.现场勘察资料; 第一节概述 广州市XXX污水处理厂是广州市政府制定的全市污水治理总体规划中的第一座大型城市污水处理厂,位于广州市西郊的XXX上,总占地面积为25公顷。第一期日处理规模15万m3/d于1989年投产,第二期日处理规模15万m3/d于1996年投产,占地面积约14公顷。采用A2/O生物脱氮除磷处理工艺,2000年进行处理能力3万m3/d的挖潜改造工程,总处理规模达到33万m3/d。三期工程是大坦沙污水处理厂一、二期工程的延续和拓展,处理规模是22万m3/d,处理后污水排放标准符合国家和广东省污水排放的一级出水标准,是广州市政府的2002年重点投资工程项目及省、市重点工程项目,占地面积约11公顷。工程的

主要目标是治理西部污水,系统收集污水面积84.88km2,收集范围:东面以xxxx 路、xxx路为界:南面以环城高速公路为界,同时包括环城高速公路以南xx小区、xx小区、xx岛、xx洲等;西面以珠江航道岸边为界;北面以xx路为界。 污水收集范围平面图 工程目的主要提高广州市治理西部污水能力,有效地削减对珠江西航道的污染,改善石门水厂和西村水厂的水源水质,确保饮用水安全,受益人口约100万人,是一项利国利民、功在千秋的民心工程。 三期工程的设计单位是XX市政工程设计研究院和XX省建筑设计研究院,建设单位是广州市市政园林局,由市政园林局属下单位广州市XXX污水处理工程项目办公室实施建设任务。工程项目总投资约XX亿元人民币。 三期工程主要包括一间处理能力为22万m3/d的污水处理厂,及九个污水输送泵站、一个排洪泵站。泵站的输送流程图如下:

(完整版)污水处理工程调试及试运行指导手册

污水处理工程调试及试运行指导手册 一、宗旨 本手册是针对污水处理工程调试及试运行工作编写的,可供安装、调试及营运工作人员使用,亦可作为建设方、施工方施工验收之参考。 二、纲目 手册含以下主要内容: 调试条件、调试准备、试水方式、单机调试、单元调试、分段调试、接种菌种、驯化培养、全线连调、检测分析、改进缺陷、补充完善、正式试运行、自行检验、正式提交检验、竣工验收。 三、细则 1、调试条件 (1)土建构筑物全部施工完成; (2)设备安装完成; (3)电气安装完成; (4)管道安装完成; (5)相关配套项目,含人员、仪器,污水及进排管线,安全措施均已完善。 2、调试准备 (1)组成调试运行专门小组,含土建、设备、电气、管线、施工人员以及设计与建设方代表共同参与; (2)拟定调试及试运行计划安排;

(3)进行相应的物质准备,如水(含污水、自来水),气(压缩空气、蒸汽),电,药剂的购置、准备; (4)准备必要的排水及抽水设备;堵塞管道的沙袋等; (5)必须的检测设备、装置(PH计、试纸、COD检测仪、SS); (6)建立调试记录、检测档案。 3、试水(充水)方式 (1)按设计工艺顺序向各单元进行充水试验;中小型工程可完全使用洁净水或轻度污染水(积水、雨水);大型工程考虑到水资源节约,可用50%净水或轻污染水或生活污水,一半工业污水(一般按照设计要求进行)。 (2)建构筑物未进行充水试验的,充水按照设计要求一般分三次完成,即1/3、1/3、1/3充水,每充水1/3后,暂停3-8小时,检查液面变动及建构筑物池体的渗漏和耐压情况。特别注意:设计不受力的双侧均水位隔墙,充水应在二侧同时冲水。 已进行充水试验的建构筑物可一次充水至满负荷。 (3)充水试验的另一个作用是按设计水位高程要求,检查水路是否畅通,保证正常运行后满水量自流和安全超越功能,防止出现冒水和跑水现象。 4、单机调试 (1)工艺设计的单独工作运行的设备、装置或非标均称为单机。应在充水后,进行单机调试。 (2)单机调试应按照下列程序进行:

软件系统试运行方案计划

XXX系统 试 运 行 方 案 建设单位: 承建单位: 二○一六年元月

目录 1、试运行目的 (3) 2、试运行管理机构 (4) 3、试运行的准备 (4) 4、试运行时间 (6) 5、试运行制度 (6)

XXX系统已全面完成,并于2015年12月已经开发部署完成,另一方面,调试工作方面已经完成调试,其按照建设程序,系统已经具备进入试运行的条件,按项目进度管理阶段来看,系统可以进入试运行阶段,以检验系统长期运行的稳定性、可靠性和实际应用的效果。并在试运行中,建立健全运行操作和系统维护规范,为系统投入实际运行和完善提供实际运行数据和依据。 试运行包括办公自动化子系统、人力资源子系统、ERP系统等软件;数据记录试运行。 一、试运行目的 试运行目的通过既定时间段的试运行,全面考察项目建设成果。并通过试运行发现项目存在的问题,从而进一步完善项目建设内容,确保项目顺利通过竣工验收并平稳地移交给运行管理单位。 通过实际运行中系统功能与性能的全面考核,来检验系统在长期运行中的整体稳定性和可靠性。 1.系统功能、性能与稳定性考核 (1)系统功能及性能的实际应用考核; (2)系统应用软件、软件支撑平台的长期稳定性和可靠性; (3)系统主要硬件设备、辅助设备的长期稳定性和可靠性; (4)数据通信系统的长期稳定性和可靠性; (5)检测数据的长期准确性和完整性; (6)系统长期安全性能; (7)网络连接的可靠性。 2.系统稳定性和可靠性 (1)不同操作地条件下,系统工作的稳定性、可靠性和功能、指标的正确性; (2)在各种工况条件下,特别是在局部故障或个别设备故障时,系统整体

工程调试和试运行方案

目录 1.调试步骤注意事项 (75) 1.1调试程序 (75) 1.2 主体设备及构筑物调试 (77) 2.使用操作与运行管理 (79) 3.故障分析与排除 (80)

本工程方案设计采用“调节池+接触氧化池+斜管沉淀池+消毒池”处理工艺。具体调试方案如下: 1.调试步骤注意事项 污水处理站调试和试运行是污水处理工程建设的重要阶段,是检验污水处理站前期设计、施工、安装等工程质量的重要环节,也是使污水经处理后达标排放的技术保证,工程施工验收合格后,即进入调试阶段,调试分为调试前的准备、清水试车和污水调试。 1.1调试程序 1.1.1调试前的准备 1.1.1.1设备安装完工后,按单体调试、局部调试和系统联合试运转三个步骤进行。清水和污水联调的主要工作是按图纸检查各构筑物的施工质量;各机械设备、仪表、阀件是否满足设计或污水处理站生产工艺要求;各处理单元及连接管段流量的匹配情况;自动控制系统是否灵敏可靠;检查设备有无异常震动和噪音; 1.1.1.2电气系统:检查控制柜配电是否正确,接线是否牢固;供电电源是否符合安装条件要求;检查地线是否接妥; 1.1.1.3设备部分:检查各设备管路是否连接好,检查上各个设备和所有连接紧固螺钉是否松动,各元气件连接是否良好; 1.1.1.4通电前,检查面板上所有的按钮都处于关闭〔OFF〕状态; 1.1.1.5开机前,检查各手动阀在正确状态,才能开机; 1.1.1.6检查各设备的构筑物及设备的放空阀门,使之全部关闭,各构筑物及设备的主管线的进水阀门、出水阀门全部打开,所有机泵的进、出水管的阀门全部打开;7.用清水将设备及管道的油污、泥土、焊渣等污物清洗干净。 1.1.1.7操作工认真阅读工艺原理图、主要设备的使用说明书,牢记设备操作程序,

工程项目调试及试运行管理制度

1 目的 为了规范调试管理工作、规定调试各阶段的工作程序、保证调试质量,特依据公司有关规定特制定本制度。 2 范围 本规定适用于娄底市裕德科技有限公司娄底污泥无害化处理与综合利用项目。 3 定义 调试的组织机构:调试的领导机构为调试指挥组,由项目经理出任组长。调试指挥组由项目部各成员、总承包单位、施工单位、监理单位等有关单位的代表组成,同时应邀请主要设备厂商派员参加。 4 职责 4.1 总经办 负责对公司所属项目调试的监管。 4.2调试指挥组的职责 1、负责调试运行阶段的组织协调、统筹安排和指挥工作。 2、负责组织实施调试方案和措施。 3、组织和办理调试运行后的验收签证及资料交接。 4、负责核查试运应具备的条件。 5、提出试运行计划。 6、组织实施试运行方案和措施。 7、负责试运行现场指挥和具体协调工作。 4.3施工单位的职责 1、负责处理工程缺陷,并根据整改通知单进行相关部分的整改。 2、负责设备单机调试。 4.4设备供货商的职责 负责主要大型关键设备的单机调试。 4.5生产单位的职责

1、参加调试运行后的接收工作。 2、负责调试期间设备的启停操作。 3、负责调试期间运行参数的记录工作。 4.6设计单位的职责 负责必要的设计修改,提交完整的竣工图。 4.7监理单位的职责 按合同负责调试阶段的监理工作。 5 程序 5.1调试工作指导思想 1、严格执行项目相关质量控制标准,以调试创新为手段,高标准、高质量的完成各项调试项目,达到或超过国内先进技术指标。 2、项目施工进度应同调试进度有机结合起来,达到紧张有序、优质高效、缩短工期的目的。 3、充分发挥人才、技术优势,做好公司的技术参谋,对调试中发现的技术难题,本着严谨科学、实事求是、积极稳妥的态度,提出解决对策。 4、依据调试是项目工程质量动态检验的特殊地位,为公司把好项目建设的最后一关,提高项目整体质量。 5、把事前策划放在突出的地位,做到调试进度、质量随时处于受控状态。 5.2调试及试运行的工作程序 5.2.1调试运行应具备的条件 1、项目施工工作已经结束,记录完整,验收合格,调试运行必须的临时设施完备。分系统调试应按系统对设备、电气、仪控等全部项目进行检查验收合格。 2、调试方案、措施、专用记录表格准备齐全。 3、现场环境满足安全工作需要。 4、组织落实、人员到位、职责分明。 5、调试仪器、设备准备完毕,能满足调试要求。 5.2.2调试运行工作程序

试运行方案

XXX公司CNG加气母站及标准站 试运行方案 编制:XXX 审核:XXX 审批:XXX X年X月单位名称:XXX公司

目录 一、依据 二、项目概述 三、试运行安全方案 四、试运行前的准备工作 五、试运行 六、试运行期间的安全措施

一、依据 本方案按照《危险化学品建设项目安全许可实施办法》(国家安全生产监督管理总局令第8号)、《国家安全监管总局关于危险化学品建设项目安全许可和试生产(使用)方案备案工作的意见》(安监总危化〔2007〕121号)、《陕西省安全生产监督管理局关于印发《陕西省危险化学品建设项目安全许可和试生产(使用)方案备案工作细则(暂行)的通知》(陕安监管发(【2007】110号)。 二、项目概述 XXX公司CNG加气母站及标准站一体化站区设计能力20万Nm3∕日,设计6台压缩机、3台干燥器、6台加气柱、4口储气井、4台加气机及加气罩棚,2座现已完成。一期4台压缩机的安装、2台干燥器的安装、5台加气柱的安装、4口储气井、2台加气机及2座罩棚的安装,并预留2台压缩机、1台干燥器、1台加气柱、2台加气机。 目前XXX公司现有职工28人,有站长、副站长各一名。下设调度室、办公室、设备组、充装组、加气组、门卫等,平均年龄35-40岁,所有管理人员及操作人员均经过专业培训及严格考核合格后并持证上岗。现持证人员23人,分别为P5车用气瓶充装11人,R2移动式压力容器充装5人,R1固定式压力容器操作6人,A1特种设备安全管理负责人1人。同时持有西安市燃气监督管理中心发布的西安市燃气行业上岗证4人及安监局颁

发的安全资格证书2人。 消防器材均有使用说明和出厂合格证,购买时认真检查,符合质量要求。 高压设备的计量器具压力表、安全阀、加气枪、加气机到当地指定有资质的计量部门已进行校验、合格。 站内自来水系统、供电系统、消防系统、气源等均已到位。站内气体报警系统已安装调试并投入使用,消防水已接通并投入使用,消防器材均已放置在站内指定位置。 三、试运行安全预案 (1)参加投产人员及投产现场其他工作人员严禁带火种入场,一律按规定穿戴统一的劳动保护工装上岗,胸前佩带进站许可证。 (2)投产现场不得进行动火作业,特殊情况必须动火须经安全主管部门办理有关手续后方可进行。 (3)现场严禁堆放易燃易爆物品,并清除全部施工遗留物、垃圾、油污,做到工完、料净、场地清。 (4)各类车辆必须在指定地点停放,不得进入投产现场。 (5)投产期间采访人员严禁使用闪光灯、新闻灯,与投产无关人员谢绝入场。 (6)防静电、防雷击、接地装臵进行100%检查测试,符合要求。 (7)按照设计要求配备足够有效的防火、防爆灭火器材并

泵站机组试运行方案

泵站机组试运行方案 1、试运行的目的和容 1.1试运行的目的 ⑴.参照设计、施工、安装及验收等有关规程、规及其技术文件的规定,结合泵站的具体情况,对整个泵站的土建工程,机、电设备及金属结构的安装进行全面系统的质量检查和鉴定,以作为评定工程质量的依据。 ⑵.通过试运行安装工程质量符合规程、规要求,便可进行全面交接验收工作,施工、安装单位将泵站移交给生产管理单位正式投人运行。 1.2试运行的容 机组试运行工作围包括检验、试验和监视运行,它们相互联系密切。由于水泵机组为首次启动,而又以试验为主,对运行性能均不了解,所以必须通过一系列的试验才能掌握。其容主要有: ⑴.机组充水试验。 ⑵.机组空载试运行 ⑶.机组负载试运行 ⑷.机组自动开停机试验。 试运行过程中、必须按规定进行全面详细的记录,要整理成技术资料,在试运行结束后,交鉴定、验收、交接组织,进行正确评估并建立档案保存。 2、试运行的程序 为保证机组试运行的安全、可靠,并得到完善可靠的技术资料,启动调整必须逐步深入,稳步进行。 2.1试运行前的准备工作 试运行前要成立试运行小组,拟定试运行程序及注意事项,组织运行操作人员和值班人员学习操作规程、安全知识,然后由试运行人员进行全面认真的检查。 试运行现场必须进行彻底清扫,使运行现场有条不紊,并适当悬挂一些标牌、图表,为机组试运行提供良好的环境条件和协调的气氛。 2.1.1水泵部分的检查。 1).检查转轮间隙,并做好记录。转轮间隙力求相等,否则易造成机组径向振动和汽蚀。

2).叶片轴处渗漏检查。 3).全调节水泵要作叶片角度调节试验。 4).技术供水充水试验,检查水封渗漏是否符合规定或橡胶轴承通水冷却或润滑情况。 5).检查轴承转动油盆油位及轴承的密封性。 2.1.2辅助设备的检查与单机试运行。 1).检查油压槽、回油箱及贮油槽油位,同时试验液位计动作的正确性。 2).检查和调整油、气、水系统的信号元件及执行元件动作的可靠性。 3).检查所有压力表计、真空表计、液位计、温度计等反应的正确性。 4).逐一对辅助设备进行单机运行操作,再进行联合运行操作,检查全系统的协联关系和各自的运行特点。 2.2机组试运行操作 2.2.1空载试车 ⑴受电与供电 ①首先合变电所高压进电隔离开关,使母线床带电,然后合电压互感器的隔离开关,接着合35kv真空断路器,使主变受电,最后合6kv进线屏断路器,使高压母排带电。 ②6kv母线带电后,投上电压互感器柜的隔离开关,切换测量开关,检查母线电压,应三相平衡。 ③合上站用变压器断路器同时检查站用变压器有无异常现象,如正常再合站用双电源开关,使低压柜转换到站用变压器,测量低压侧三相电压后。分别将各电源投入。 ④送直流电源供给各需的配电屏。 ⑵供、排水系统操作 ①开启供水泵进口、出口阀门,上下油槽冷却水进出口阀门,水导润滑水阀门,填料密封冷却水阀门同时检查其他不启动机组相应阀门应在关闭状态。 ②启动供水泵观察供水压力是否正常,机组供水进口压力应在0.15~ 0.2Mpa。各供水管道应水流畅通,无漏水现象。示流器信号指示正确。 ③开启排水泵出口阀及吸入引水阀门,向吸入管充水,待吸入管水充满后,启动排水泵。