文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 模板工程施工方案盘扣式脚手架范本

模板工程施工方案盘扣式脚手架范本

模板工程施工方案盘扣式脚手架范本
模板工程施工方案盘扣式脚手架范本

模板工程施工方案盘扣式脚手架

目录

一、工程概况 (3)

二、施工准备工作 (4)

1、技术准备 (4)

2、物资准备 (5)

3、劳动组织准备 (5)

三、综合说明 (5)

(一)模板支架选型 (5)

(二)编制依据 (5)

四、搭设方案 (6)

(一)基本搭设参数 (6)

(二)材料及荷载取值说明 (6)

五、模板支架的强度、刚度及稳定性验算 (9)

150mm板承插型盘扣式楼板模板支架计算书 (9)

200*700mm承插型盘扣式梁模板支架计算书 (21)

六、主要项目施工技术措施 (33)

七、技术质量保证措施 (34)

1、质量保证措施、细部处理方法 (34)

2、技术交底制度 (35)

3、质量、技术管理制度 (35)

4、施工过程巡检监督制度 (37)

5、坚持工序中间检收制 (37)

八、工程进度保证措施 (38)

九、安全生产保证措施 (38)

十、成本节约措施 (40)

十一、产品保护措施 (41)

十二、文明施工措施 (42)

模板施工方案(盘扣式支撑)方案

一、工程概况

工程名称:美的遵义新蒲新区项目27、28、29栋土建总承包工程

建设单位:遵义市美的房地产发展有限公司

勘察单位:贵州建筑勘察设计有限公司

设计单位:贵州同盛建筑设计有限公司

监理单位:佛山市建友工程监理有限公司

施工单位:浙江广宏建筑有限公司

美的遵义新蒲新区项目27、28、29栋土建总承包工程位于遵义市新蒲新区。总建筑面积为57109.9平方米,其中地下室建筑面积为13794.2平方米,主体结构为剪力墙结构,地下室车库共2层,层高为3.3m,,室外覆土层厚度为0.9m米。抗震设防烈度为非抗震,建筑安全等级为二级,设计使用年限为50年,防火分类为I类,耐火等级为一级,地下室防水等级为I级,屋面防水等级

为Ⅰ级。具体各建筑单体经济指标及特征见下表:

表一-1 建筑单体特征表

本工程车库底板厚度为0.12M,车库负二层顶板厚度为0.3M,负一层顶板厚度0.35M,主楼设计板厚为80-160mm。

工程最大的特点是质量要求高、工期紧。原计划模板支撑体系采用钢管扣件脚手架,为保证工程施工进度及模板支撑体系的安全可靠性,主楼标准层采用盘扣式脚手架。

二、施工准备工作

1、技术准备

组织现场管理人员熟悉、审查施工图纸,编制施工图预算,重点对框架模板结构施工等分项工序的技术、质量和工艺要求进行学习,并将其质量和工艺的要点向作业班组作详细的交底,并做好文字记录。

2、物资准备

按照施工方案做好模板结构体系的主要材料计划,根据施工平面图的要求,组织好所需的材料、机具按计划进场,在指定地点,按规定方式进行储存、堆放,确保施工所需。

3、劳动组织准备

根据项目经理部架构,按照劳动需要量计划,组织劳动力进场,并对其进行安全、防火、文明施工等方面的教育,向施工班组、工人进行施工方案、计划和技术交底。并建立、健全各项现场管理制度。

三、综合说明

(一)模板支架选型

根据本工程实际情况,结合施工单位现有施工条件,经过综合技术经济比较,选择盘扣式钢管脚手架作为模板支架的搭设材料,进行相应的设计计算。

(二)编制依据

1、中华人民共和国行业标准,《建筑施工盘扣式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ166-)。

2、《建筑施工安全手册》

3、建设部《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)。

4、本工程相关图纸,设计文件。

5、国家有关模板支撑架设计、施工的其它规范、规程和文

承插盘扣式模板支撑架施工方案

海慧·东城1号建设项目 承 插 盘 扣 式 模 板 支 撑 架 施 工 案 编制单位:省弘毅建设集团有限公司 编制日期:二0一六年三月

目录 一、编制依据 (4) 二、工程概况 (4) 三、盘扣式脚手架概述 (6) (一)构配件介绍 (6) (二)构配件材料要求 (8) (三)施工要点 (9) (四)设计荷载 (9) 四、盘扣式脚手架设计 (10) (一)梁模板 (10) (二)板模板 (10) (三)剪力墙模板 (11) 五、附图 (12) (一)梁支模大样图 (12) (二)标准层支模示意图 (12) (三)板支模大样图 (13) (四)剪力墙支模大样图 (13) (五)连墙件布置 (13) 六、施工工艺 (14) (一)放线测量 (14) (二)模板制作 (15) (三)支模架安装搭设 (15) (四)支模架验收 (16) (五)混凝土浇筑 (16) (六)模板拆除 (17) 七、质量标准 (18) 八、安全措施 (19) 九、应急预案 (21) 十、计算书 (23) (一)梁模板 (23) (二)板模板 (34) (三)墙模板 (38)

海慧·东城1号工程承插盘扣式模板支撑架施工案本案适用3#、6#、10#、4#、5#楼标准层梁、板模板支撑。墙柱模板仍采用18mm厚七夹板,背楞体系选用50×50×3mm的双拼钢管和50×100木枋进行加固,详见《主体结构施工案》。 一、编制依据 1、《建筑施工承插型盘扣件钢管支架安全技术规程》(JGJ231-2010); 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》JGJ130-2011 3、《建筑施工模板安全技术规》JGJ162-2008 4、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 5、《建筑结构荷载规》GB50009-2012 6、施工图纸; 7、《海慧·东城1号三批次工程施工组织设计》; 二、工程概况 1.一般概况 海慧·东城1号建设项目建筑面积约99016.58㎡,其中地下室建筑面积29388.95㎡。工程围:地上部分建筑包括3#、6#、10#、4#、5#楼、地下部分地下室。3#楼32层(高层居住建筑);6#楼24层(高层居住建筑);10#楼

盘扣式支架专项施工方案

支撑架专项施工方案 编制: 审核: 批准: 2015年9月

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 2.1工程地点 (1) 2.2结构特征 (1) 2.3施工平面图及立面图 (4) 2.4支架的应用具体位置 (4) 2.5支撑系统选择 (4) 三、施工计划 (5) 3.1施工进度计划 (5) 3.2材料工具及机械设备计划 (6) 四、施工工艺技术 (7) 4.1模板支架形式技术参数 (7) 4.2工艺流程 (10) 4.3施工方法 (17) 4.4检查验收 (19) 五、施工安全保证措施 (21) 5.1组织保障 (21) 5.2技术措施 (21) 5.3应急预案 (22) 六、劳动力计划 (26) 七、相关图纸及计算书 (28)

一、编制依据 二、工程概况 2.1工程地点 ******改建工程工程起点位于********************南侧,之后穿过******山体,在白泉镇与现329国道(即白沈线)相接,终点与平东线相交。全程共有隧道7条,互通5处,设计时速达到80公里。路线全长49.08公里。其中***至勾山段西起*****十字路口,东至临城缸兆岭,路线全长10.576公里。其中白泉至深坑岭长约6.27公里,采用六车道加两辅道,路基总宽44m;深坑岭至缸兆岭增设高架桥,总长4.3公里(含接线路),选择结构为现浇预应力混凝土连续箱梁,采用主线高架双向六车道,路基总宽度49m,高架桥宽26.5m,辅道地面双向四车道,全线设置上下匝道3对。第4合同段起点桩号K38+042.000,终点桩号K41+979.000。本合同段共设桥梁2276.04m/4座,其中特大桥1901m/1座,大桥362m/2座,小桥13.04m/1座;涵洞9道。 2.2结构特征, 临城高架上部结构采用预应力砼现浇箱梁,跨径布置为:20*30+(35+55+35)+18*30+(40+60+40)+21*30+(40+60+40)+36*30+(40+60+40)+8*3

模板工程施工方案盘扣式脚手架剖析

模板施工方案(承插型盘扣式支撑)方案 一、工程概况 本项目为崇文华府小区1、2、3、5号楼工程,建设地点位于随州市外国语小学南侧。该项目的结构形式均为框剪结构,其中1#楼建筑总面积为8203.46㎡,2#楼建筑总面积为6207.2㎡,3、5#楼建筑总面积均为5165.2㎡,层数均为11层。四栋房子的建筑总高度均为33.6米,标准层层高均为3米。本工程最大的特点是质量要求高、工期紧。为保证工程施工进度及模板支撑体系的安全可靠性,标准层以上采用插扣式脚手架进行模板支撑。 1、3、5#楼设计最大梁高为1100mm,常规梁高500mm,最大跨度5.2m;2#楼设计最大梁高为900mm,常规梁高450mm,最大跨度为5.2m。 二、施工准备工作 1、技术准备 组织现场管理人员熟悉、审查施工图纸,编制施工图预算,重点对框架模板结构施工等分项工序的技术、质量和工艺要求进行学习,并将其质量和工艺的要点向作业班组作详细的交底,并做好文字记录。 2、物资准备 按照施工方案做好模板结构体系的主要材料计划,根据施工平面图的要求,组织好所需 的材料、机具按计划进场,在指定地点,按规定方式进行储存、堆放,确保施工所需。 3、劳动组织准备 根据项目经理部架构,按照劳动需要量计划,组织劳动力进场,并对其进行安全、防火、文明施工等方面的教育,向施工班组、工人进行施工方案、计划和技术交底。并建立、健全各项现场管理制度。 三、综合说明 (一)模板支架选型 根据本工程实际情况,结合施工单位现有施工条件,经过综合技术经济比较,选择承插型盘扣式钢管脚手架作为模板支架的搭设材料,进行相应的设计计算。(二)编制依据 1)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011; 1

承插型盘扣式模板支撑体系方案.

五峰天宇公司随迁职工生活安置小区 模 板 工 程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人:

湖北城乡建设有限公司 二O一二年十二月 第一章工程概况 一、编制依据 1、编制依据 工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分) 2002年版 《钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规范》JGJ6-99 《住宅建筑规范》GB50368-2005 建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规范JGJ231-2010 建筑结构荷载规范GB50009-2001 高层混凝土结构工程施工及验收规范GB50204-2002 国家、建设部、湖北省颁发的现行设计规范、施工规范、技术规程质量检验评定标准及验收办法 建筑、结构施工图纸 施工组织设计 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ130-2011 建设工程质量管理条例 中华人民共和国建筑法 建筑业十项新技术及其应用 厂家提供的模板参数

2、编制说明 a)确保工期原则 b)合理优化、优质高效的原则 c)安全第一的原则 d)坚持技术先进性,科学合理性,经济实用性相结合的原则 e)实施项目管理,通过对劳动力、设备、材料、资金、技术信息的优化配置,实现成本、工期、质量和社会信誉的预期目标效果。 二、工程概况 1、工程概述 五峰天宇公司随迁职工安置小区(1#--4#)位于五峰县渔洋关镇唐家冲。建筑高度分别为1#:68.4米、,2#:72.4米、3#:75.4米、4#:78.4米,总建筑面积约为46253.8平方米。结构形式为钢筋砼框架剪力墙结构。 2、承插型盘扣式支撑体系的选择 拟采用承插型盘扣式支撑体系进行梁板钢筋混凝土的浇筑支撑,承插型盘扣式支架式一种高度灵活的多功能支撑架,以立杆部件为基础,立杆上配置锥扣式盘扣插座连接其他部件,使整个结构牢固稳定。 盘扣式支架具有承载力大、稳定性好、零部件安装便捷、安全性好、耐久性好,可适应变化复杂的截面以及可适用吊车整体吊装的特点,在本工程中应用不但可以节约成本还可以加快使用进度,节约木材,可以取得良好的经济效益和社会效益。 3、高分子塑钢模板的选择 属于组合型小模板,由热塑性复合材料制成。模板包括平板模、阴角模、连

盘扣式脚手架施工方案

浙江黄龙体育中心游泳跳水馆 装修装饰工程 满 堂 脚 手 架 搭 拆 专 项 方 案 编制:

审核: 审批: 杭州鸿顺建筑装饰工程有限公司 二○一六年十月

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据和说明 (1) 1、编制说明 (1) 2、编制依据 (1) 三、脚手架方案选择 (2) 四、脚手架材料选择 (3) l、钢管 (3) 2、脚手板 (4) 3、扣件 (4) 4、机具 (4) 五、主要技术措施 (4) 1、施工准备 (4) 2、搭设要求 (5) 3、脚手拆除要点 (5) 4、脚手架搭设其它要求 (6) 六、脚手架施工安全措施 (6) 七、质量验收要求 (7) 八、文明施工要求 (8) 九、脚手架计算书 (9) 1.脚手架荷载标准值: (10)

3. 立杆的稳定性计算: (12) 十、高空作业安全措施 (14) 1、高空施工坠落事故多发的原因分析: (14) 2、预防高空施工坠落事故发生的措施 (15) 3、高空坠落事故的预防 (17) 4、触电事故应急准备与响应预案..........................................................十一、安全应急预案.. (20) 1、应急成员小组。 (20) 2、应急物资 (20) 3、架子倒塌应急措施 (20) 4、高处坠落事故时应急措施 (21) 附件: 附件1、盘扣式外墙脚手架图片 附件2、检测报告 附件3、施工操作指南

一、工程概况 项目名称:浙江黄龙体育中心游泳跳水馆--装修装饰工程 建设单位:浙江省黄龙体育中心 施工单位:杭州鸿顺建筑装饰工程有限公司 项目地点:黄龙体育中心4号地块 因本工程需要对浙江黄龙体育中心游泳跳水馆项目进行室内装修,故需搭设满堂脚手架以便施工。脚手架搭设前,施工现场需清理障碍物;工程建筑物楼板底面最高处20m、长度58m、宽度。选用一种新型盘扣式钢管脚手架。 二、编制依据和说明 1、编制说明 1)脚手架搭设要求:脚手架搭设的架子工必须具有操作证,按照劳动力组合实行一技 二普的组织,技工必须有操作证书,对架子搭设规范熟悉,程序清楚,并对普工的 配合作出交底。 2)对脚手架所使用的材料进行检查和外观评价工作,特别是钢管的壁厚作出鉴定,必 须保证所使用的构件满足使用功能和安全的要求,不合格品应及时组织退场。 3)脚手架搭设的质量保证措施,安全技术措施和文明施工要求规范。 2、编制依据 《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规范》JGJ231-2010 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-1992 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)-2011 《建筑施工脚手架实用手册》

盘扣式脚手架模板及支撑架专项施工方案[精品文档]

一、工程概况 工程名称:*** 建设单位:*** 监理单位:*** 设计单位:*** 勘察单位:*** 施工单位:*** 建设地点:*** ***工程位于***,合同总价约***万元,总建筑面积约8.9万平方米,地下3层约3.6万平方米,地上8层约5.3万平方米的商业楼。 ***工程建筑结构的安全等级为二级,属于钢筋混框架结构。所在地区抗震设防烈度为7度,地上部分抗震等级一级,地下负一层塔楼相关范围抗震等级一级,地下负一层非塔楼相关范围抗震等级三级,地下负二层抗震等级二级,地下负三层抗震等级三级。结构使用年限为50年。地下室防水等级为Ⅱ级,屋面防水等级一级。建筑物防火分类一类,耐火等级一级。建筑物人防等级6级,人防建筑面积7830平方米。 本工程为1栋商业楼,地下3层,地上8层,其中地下负二、三层高均为4米,地下负一层高为5米,地上一层高为5米,地上2至7层高均为4.8米,地上8层高为4.65米。建筑总高度43.25米。

本方案为采用盘扣式脚手架的模板及支撑架专项施工方案。适用于5m及以下支模区域。本工程盘扣支模位置为:

本工程盘扣支模支撑说明: 因该工程模板结构种类较多。该工程选取400*900(层高5.m)、300*1000(层高5.m)、180板(层高5m)、人防300板(层高5m)进行计算,计算设计按最不利状况设计。自动扶梯、夹层中庭等位置支模高度超过5m及以上区域另编制高大支模专项方案。 另:梁高700-1000mm加对拉螺杆一道。间距900mm。

二、编制依据 1.《建筑施工承插型套扣式钢管脚手架安全技术规程》DBJ 15-98-2014 2.《混凝土结构工程质量验收规范》GBJ50202-2002(2011版)。 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ33-2011。 4、《建筑工程模板施工手册》 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 6、《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ126-2008) 7、《钢管脚手架扣件》(GB15831) 8、《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006 9、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—2011); 10、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 11、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号) 12、《建筑工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》(建质[2009]254号) 三、盘扣式脚手架介绍 盘扣式脚手架全称为多功能盘扣式脚手架,广东省地方规范标准称其为承插型套扣式钢管脚手架。它是由承插型盘扣式钢管支架衍生出来的一种新型建筑支撑系统。与盘扣式钢管支架相比具有承载力大,搭建速度快,稳定性强,易于管理等特点。 盘扣式脚手架在脚手架发展史上实现了三个第一:即“第一个”实现了钢管脚手架在结构上无任何专门的锁紧零件;“第一个”实现了在钢管脚手架上无任何活动零件;“第一个”实现了我国对整体新型钢管脚手架的自主知识产权。该产品已被普遍使用于路桥、市政工程中,在房建工程中正被广泛运用。 (一)、盘扣式脚手架的特点 盘扣式脚手架是新型的一种便捷式支撑脚手架,它有点类似盘扣架又优于盘扣架,其主要特点是: 1、具有可靠的双向自锁能力; 2、无任何活动零件; 3、运输、储存、搭设、拆除方便快捷; 4、受力性能合理; 5、可以自由调节; 6、产品标准化包装; 7、组装合理,它的安全性、稳定性好于、优于门式脚手架; 8、实践中表明,作为梁跨度在15m以内,净空层高度在12m一下的单跨、多跨连续梁、

盘扣式钢管支架施工方案.docx

****二期工程盘扣式钢管支架 施 工 方 案 ****二期工程项目部 年月日

第一章工程概况 一、编制依据 1、编制依据 工程建设标准强制性条文( 房屋建筑部分 )2002年版 《钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规范》JGJ6-99 《住宅建筑规范》GB50368-2005 建筑施工盘扣式钢管支架安全技术规范JGJ231-2010 建筑结构荷载规范GB50009-2001 高层混凝土结构工程施工及验收规范GB50204-2002 国家、建设部、湖南省颁发的现行设计规范、施工规范、技术规程 质量检验评定标准及验收办法 7-14# 楼建筑、结构施工图纸 7-14# 楼施工组织设计 2、编制说明 (1)编制范围 本方案适用于 7-14# 楼主体结构,使用盘扣式钢管支撑体系。(2)编制原则 a)确保工期原则 b)合理优化、优质高效的原则 c) 安全第一的原则

d)坚持技术先进性,科学合理性,经济实用性相结合的原则 e)实施项目管理,通过对劳动力、设备、材料、资金、技术信息 的优化配置,实现成本、工期、质量和社会信誉的预期目标效果。 二、工程概况 1、**** 二期工程工程;工程建设地点: 澧县澧阳镇;属于框剪结构;地上 18层;地下 1层;建筑高度: 54m;标准层层高:;总建 筑面积: 68217平方米;总工期: 365天。 本工程由湖南华安房地产开发有限公司湖南国宇地产投资有限公 司湖南国宇地产投资有限公司投资建设,常德市天城规划设计有限公 司设计,湖南省常德工程勘察院地质勘察,常德市佳顺建设监理有限 公司监理,湖南澧洲建设有限公司组织施工;由李双武担任项目经理,李茂庭担任技术负责人。 2、盘扣式支撑体系的选择 拟采用盘扣式支撑体系进行钢筋混凝土叠合板的浇筑支撑, 盘扣式支架式一种高度灵活的多功能支撑架,以立杆部件为基础,立 杆上配置圆盘。每个圆盘上设置有 8 个孔,以便连接其他部件,使整个 结构牢固稳定。 盘扣式支架具有承载力大、稳定性好、零部件安装便捷、安全性好、耐久性好,可适应变化复杂的截面以及可适用吊车整体吊装的特点,在 本工程中应用不但可以节约成本还可以加快使用进度,节约木材,可以 取得良好的经济效益和社会效益。

盘扣式支架施工方案

北辰区双青新家园9#地块(盛锦园)公共住租赁住房 项目1#楼~16#楼工程主体施工 模板工程施工方案 天津住宅集团总公司双青新家园 9#地块(盛锦园)工程项目部 2013年6月10日 目录 第一章综合说明 3 第二章项目管理 6 第三章施工进度计划及劳动力安排10 第四章基础目标进度施工进度保证措施11 第五章主要施工机械、设备12 第六章基础施工安排和措施12 第七章基础模板安装工程施15 第八章模板工程质量保证措施37 第九章施工安全保证措施40 第十章文明施工保证措施43 第十一章基础施工应急救援预案44 第一章综合说明 根据招标文件提出的有关本工程施工质量、施工进度和安全文明施工的各项控制和协调管理要求。通过认真研究该工程施工特点、分析有关图纸资料,在认真执行整体施工组织设计的基础上,为进一步细化分项施工程序,制定主体工程模板工程施工方案,

并采用盘扣式钢管支架作为主体施工阶段模板支撑架体。 第一节工程概况 工程名称:北辰区双青新家园9#地块公共租赁住房项目1#楼~16#楼、公建1~3及地下汽车库、幼儿园、变电站、燃气调压站工程施工 工程建设地点:北辰区双青新家园9#地块。 工程规模:本标段包括1#~16#楼、公建1#~3#及地下人防工程、幼儿园、变电站、燃气调压站,总建筑面积158880.44平方米,其中地下建筑面积约36457.75平方米,地上建筑面积约122422.69平方米。结构形式为框架剪力墙结构,地上最高26层,地下1层,最大单体面积26670.21平方米。 注:本方案只涉及首层以上主体模板工程施工,不含地下人防工程。 1、基本概况:

盘扣式脚手架支撑方案

晋江田美小区B地块南区(汇景城)工程 模板工程专项施工方案(承插型盘扣式钢管支撑体系) 福建省惠房建设工程有限公司 目录

二、工程概况3 三、模板工程安装方案4 四、施工工艺流程及劳力组织3 五、模板施工技术要求6 六、安全注意事项11 七、应急预案14 八、模板工程设计计算15 一、编制依据 1、《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全 生产管理条例》、《福建省建设工程安全生产管理办法》等法律、法规; 2、《危险性较大分部分项工程安全生产管理办法》等住房和城乡建设部、 省住建厅、市住建局的相关规范性文件; 3、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002); 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 5、《混凝土结构工程施工工艺标准》(ZJQ00-SG-010-2003); 6、《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008); 7、《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》(JGJ231-2010); 8、《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ166-2008); 9、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001); 10、《建筑施工手册》第三版; 11、深圳市建筑科学研究院有限公司设计的本工程施工图纸;

12、本工程的施工组织设计等。 二、工程概况 1、建设各方主体: 晋江田美小区B地块南区(汇景城)工程A2#、B3#、F2#楼位于晋江市世纪大道旁九十九溪南侧处。建设单位为卓辉(福建)置业有限公司,设计单位为深圳市建筑科学研究院有限公司,监理单位为福州弘信工程监理有限公司,施工单位为福建省惠房建设工程有限公司。 2、建设规模: A2#楼:9471.97㎡,24层;B3#楼:9095.25㎡,24层;F2#楼:9936.03㎡,24层。首层高4.85m,标准层层高均为2.9m。 3、模板工程概况: 本工程各标准层的梁板模板支撑拟采用承插型盘扣式钢管支撑体系。非标准层梁板模板支撑采用扣件式钢管支撑体系。 梁、板、柱、墙主要截面尺寸表

模板及支架施工方案

菊园新区B10地块 (嘉宝·梦之湾) 1#~39#楼 模板和支架施工方案 方远建设集团股份有限公司 2011年10月 目录 编制依据 (3) 第一章工程概况 (4) 资源备置........................................................................................................... 4第二

章 施工流程第三章........................................................................................................... 5 主要结构模板施工方案................................................................................... 7第四 章 第4.1节基础筏板砖胎模及外墙导墙模板 (7) 第4.2节地下室外墙模板 (10) 第4.3节立柱模板 (14) 第4.4节楼梯模板 (17) 第4.5节梁模板 (18) 第4.6节楼板模板 (20) 第4.7节模板支架 (21) 第五章模板工程质量技术保证措施......................................................................... 24 模板安装及拆除的安全技术措施第六章................................................................. 28 第6.1节模板安装 (28) 第6.2节模板拆除 (28) 第七章支架安装及拆除的安全技术措施................................................................. 31 第7.1节支架安装 (31) 第7.2节支架拆除 (31) 第八章安全文明施工................................................................................................. 32 现浇混凝土模板计算书. 编制依据 1#~39#楼结构、建筑施工图纸 施工组织设计 建筑施工模板安全技术规范JGJ 162-2008 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ 130-2001 建筑施工高处作业安全技术规范JGJ 80-91 建筑施工安全检查标准JGJ 59-99 施工现场临时用电安全技术规范JGJ 46-2005 混凝土结构工程施工质量验收规范GB 50204-2002 第一章工程概况 本项目地块位于上海市嘉定区菊园新区,紧靠轨道交通11号线,交通条件良好。用地范围东至红石路,南至盘安路,西至胜辛路,北至平城路。 本区域内自然环境优越,王家宅河从基地内穿越贯通而过,四周交通发达便利,11号轨道线在地块东南角擦边而过。 原地貌为农田,地表平坦,标高3.2~3.5m。 王家宅河南面全部布置为三层低层住宅,两条小区交通干道将其分为几个小片区,

盘扣式脚手架模板及支撑架专项施工方案-图文

盘扣式脚手架模板及支撑架专项施工方案-图文 以下是为大家整理的盘扣式脚手架模板及支撑架专项施工方案-图文的相关范文,本文关键词为盘扣,脚手架,模板,撑架,专项,施工,方案,图文,工程,概况,您可以从右上方搜索框检索更多相关文章,如果您觉得有用,请继续关注我们并推荐给您的好友,您可以在教育文库中查看更多范文。 一、工程概况 工程名称:***建设单位:***监理单位:***设计单位:***勘察单位:***施工单位:***建设地点:***

***工程位于***,合同总价约***万元,总建筑面积约8.9万平方米,地下3层约3.6万平方米,地上8层约5.3万平方米的商业楼。 ***工程建筑结构的安全等级为二级,属于钢筋混框架结构。所在地区抗震设防烈度为7度,地上部分抗震等级一级,地下负一层塔楼相关范围抗震等级一级,地下负一层非塔楼相关范围抗震等级三级,地下负二层抗震等级二级,地下负三层抗震等级三级。结构使用年限为50年。地下室防水等级为Ⅱ级,屋面防水等级一级。建筑物防火分类一类,耐火等级一级。建筑物人防等级6级,人防建筑面积7830平方米。 本工程为1栋商业楼,地下3层,地上8层,其中地下负二、三层高均为4米,地下负一层高为5米,地上一层高为5米,地上2至7层高均为4.8米,地上8层高为4.65米。建筑总高度43.25米。 1 盘扣式模板支架专项施工方案 本方案为采用盘扣式脚手架的模板及支撑架专项施工方案。适用于5m及以下支模区域。本工程盘扣支模位置为: 位置层高梁截面300×500、400×800、300×600、300×700、200×500、250×600、200×600、300×1000、400×900、400×600、400×800等300×500、400×800、300×600、300×700、200×500、250×600、200×600、300×1000、400×900、400×600、400×800等200×800,200×600,200×500,200×400,250×600,200×300,200×400,400×板厚支承立杆/地基情况负二、三

盘扣式钢管支架模板工程施工方案讲解.doc

模板工程施工方案 第一章盘扣式支模架模板工程施工方案 一、编写依据 1、施工图纸; 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002); 3、《木结构工程施工质量验收规范》( GB50206-2002); 4、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002); 5、《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》(JGJ231-2010); 6、《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008); 7、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 8、《建筑施工安全检查标准》( JGJ59-99); 9、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91); 10、《工程测量规范》(GB50026-2007); 11、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 12、《建筑工程荷载规范》( GB50009-2001) 二、工程概况 略。 三、施工准备 (一)施工条件 1、模板设计:根据工程结构型式和特点及现场施工条件,对模板进行设计,确定模板平面布置,纵横龙骨规格、数量、排列尺寸,柱箍选用的型式和间距, 柱帽板支撑间距,柱节点、大样。验算模板和支撑的强度、刚度及稳定性。模板 的数量应在模板设计时按流水段划分,进行综合研究,确定模板的合理配制数量。 2、模板拼装: (1)模板安装前应进行全面的安全技术交底,操作班组应熟悉本方案的要求,并做好模板安装作业的分工准备。 (2)拼装场地夯实平整,条件许可时可设拼装操作平台。 (3)按模板设计图尺寸,将木胶板与方木拼成整片模板,接缝处要求附加 小龙骨。

模板工程施工方案 (4)木胶板模板锯开的边及时用防水油漆封边两道,防止木胶板模板使用 过程中开裂、起皮。 3、模板加工好后,专人认真检查模板规格尺寸,按照配模图编号,并均匀 涂刷隔离剂,分规格码放,并有防雨、防潮、防砸措施。 4、放好轴线、模板边线、水平控制标高,模板底口平整、坚实,若达不到 要求的应做水泥砂浆找平层,柱子支撑用的地锚须预埋好且可以使用。 5、柱子、墙钢筋绑扎完毕,水电管线及预埋件已安装,绑好钢筋保护层垫 块,并办理好隐蔽验收手续。 (二)材料准备 本工程采用盘扣式钢管支架作为支撑结构,立杆采用Φ48× 3.0mm 钢管,尺寸规格为 2450mm 和 2200mm 两种, 50×100mm 木枋,模板采用18mm 厚胶合板。各部位支模所用的材料如下: 1、木胶板模板:尺寸 (920×1830mm)、厚度 18mm。 2、木枋: 50× 100mm,要求规格统一,尺寸规矩。 3、盘扣式钢管支架:用于梁、板模板支撑,禁止使用有明显变形、裂纹、掉焊和严重锈蚀的钢管。钢管支架的立杆及水平杆应按国家规定程序批准的设计加工图及技术文件制造,并有出厂合格证明书、产品标志和检测报告。产品合格证明书应具有以下内容:产品名称、型号;制造厂厂名、地址;商标;产品等级;制造日期;检查人员印章;维修及检验记录。钢管支架的制造应满足外观、尺寸、焊接等方面的要求。 (1)外观要求: 钢管表面应无裂纹、凹陷、锈蚀;加工前初始弯曲不应大于 L/1000(L 为钢管长度),两端面应平整,不得有斜口、毛刺;钢管壁厚允许偏差应为±0.1mm。 各杆件端头压扁部分不得出现裂纹,加工中不得产生因加工工艺造成的材料 性能下降的现象。 (2)制作质量要求: 杆件焊接制作应在专用工艺装备上进行,各焊接部位应牢固可靠。焊丝宜采用符合现行国家标准《气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝》GB/T8110 中气体保护电弧焊用碳钢、低碳合金钢焊丝的要求,有效焊缝高度不应小于3.5mm。连接盘与立杆焊接固定时,连接盘盘心与立杆轴心的不同轴度不应大于

盘扣式脚手架施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、编制目的 (1) 三、编制范围 (2) 四、工程概况 (2) 六、桥墩脚手架搭设物资设备配备 (2) 七、桥墩脚手架施工方法 (3) 八、质量保证措施 (8) 九、安全保证措施 (9) 十、附件 (10)

盘扣式脚手架施工方案 一、编制依据 1、《新建铁路上海至南通铁路(南通至安亭段)东南上行联络线特大桥施工图》沪通平安施(桥)-49; 2、《新建铁路上海至南通铁路(南通至安亭段)东南下行联络线特大桥施工图》沪通平安施(桥)-47; 3、《新建铁路上海至南通铁路(南通至安亭段)平东特大桥施工图》沪通平安施(桥)-01; 4、《新建铁路上海至南通铁路(南通至安亭段)南通西高架站特大桥施工图》沪通平安施(桥)-02-I; 5、《(桥)参-Ⅱ-02-时速200公里双线圆端形实体墩》; 6、《(桥)参-Ⅱ-05-双线连续梁等特殊跨度桥墩》; 7、《单线圆端形实体桥墩》(图号:通桥(2012)4103-I) 8、《铁路桥涵工程施工安全技术规程》(TB10303-2009); 9、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2011); 10、《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》(JGJ231-2010)。 二、编制目的 明确墩身施工脚手架搭设方法和注意事项,保证施工过程的安全性,保证我标段桥墩施工顺利进行。

三、编制范围 适用于沪通铁路站前I标段东南上下行联络线特大桥、平东特大桥、南通西高架站特大桥桥墩脚手架施工作业。 四、工程概况 沪通铁路站前工程I标里程范围:DK0+000~DK11+920.11,宁启改线:K253+800~K255+900,东南上下行联络线: LSDK0+000~LSDK4+250.74、LXDK0+000~LXDK2+791.62,正线长11.92km,改线长8.142km。 本标段共新建特大桥5座,共15532.47米,其中东南上行联络特大桥桥长3725.47m,东南下行联络特大桥桥长2528.15m,平东特大桥桥长1845.36m;南通西高架站特大桥桥长2139.81m,长江大桥北引桥桥长5294m;本标段设计墩柱形式多样,分别为单线圆端形桥墩(配T梁)、单线圆端形桥墩(配箱梁)、双线圆端形桥墩、双线圆端形空心桥墩,其中长江大桥北引桥采用墩身模板外挂作业平台的方式进行作业,东南上行联络特大桥,东南下行联络特大桥,平东特大桥,南通西高架站特大桥采用盘扣式脚手架进行墩身作业。五、桥墩脚手架搭设人员配备 每个架子队按照施工进度要求组织桥墩施工队伍进行施工,每个桥墩施工队伍配备5名具有脚手架搭设经验和特种操作资格证书的架子工,负责墩身施工所需防护支架搭设。 六、桥墩脚手架搭设物资设备配备 每个架子队桥墩施工物资设备配置见下表:

盘扣式模板工程施工组织设计方案

模板施工方案 一、编制依据 1、建筑施工图和结构施工图 2、施工组织设计 3、《混凝土结构工程质量验收规》GB50245-2011 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 5、《混凝土结构设计规》GB50010-2010 6、《建筑施工模板安全技术规》JGJ162-2008 7、《建筑结构荷载规》GB5009-2012 8、《木结构设计规》GB50005-2013 9、《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术规》JGJ231-2010 二、工程概况: 港西区B08-2地块工程项目属于框架与剪力墙结构,位于市区港西区,南临疏港路,东临港通街,总建筑面积为67600平方米;1号楼地下3层、地上20层, 2号楼地下3层、地上4层,3号楼地下3层、地上20层,4号楼地下3层,建筑功能为地下车库;地上建筑功能均为商业办公,层高为4.8米,总高度为98.5米。开工时间2019年3月12日,竣工时间2020年12月30日。 本工程由海港投资投资建设、都市发展设计设计、市勘察测绘研究院地质

勘查、连信土木工程建设监理监理、博源建设工程组织施工。 三、编制说明: 1、模板工程施工前,先编制较为详尽支撑体系以及配模方案: a.模板配置前,熟悉图纸,严格按图纸几何尺寸进行模板的配制。 b、确定各种材料,包括钢管、扣件、立杆座垫、木方、板材、对拉螺杆、可调底座、顶托、型钢等。 c.绘图与验算:在进行模板配板布置及支撑系统布置的基础上,对其强度、刚度及稳定性进行验算,合格后绘制模板设计图。 2、按照图纸几何尺寸配置柱、墙、梁模板后逐一进行编号,并分类码放整齐。 3、木胶板的加工,其裁口顺直均匀,无毛刺,裁口边用防水密封胶封边,以防多层板受潮发生翘曲,提高模板周转利用率。 4、模板表面每次使用完毕都要进行清理干净,安装前涂刷脱模剂。 四、模板施工流程: (一)基础砖胎膜 1、根据施工图纸及施工组织设计要求,若承台和基础梁等的侧模选择采 用砖胎膜,砖胎膜的选型及厚度应根据承台、挡墙侧模深度进行计算,防止回填土过程中或回填后由于地表水侵蚀而发生边坡滑移甚至垮塌。 2、若砖模较高,防止回填过程中侧压力过大遭成垮塌,回填分层进行, 每次回填厚度不大于500mm。 3、砖胎膜砌筑前,基础垫层表面清扫干净,洒水湿润。先砌筑转角,每 次砌筑转角高度不超过五皮砖,随砌随靠平、吊直。 4、放线时,在砖胎膜侧预留抹灰厚度,保证承台结构截面尺寸。根据皮

塔楼模板支架施工方案计算书

青田县瓯江四桥(步行桥)工程 塔楼施工方案 检算书 计算: 复核: 审核: 中铁四局集团有限公司 青田县瓯江四桥(步行桥)工程项目经理部 二〇一六年九月十日 青田项目部塔楼施工模板支架计算书 1编制依据 (1)《青田县瓯江四桥(步行桥)工程相关设计图纸》; (2)《建筑扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011); (3)《建筑施工计算手册》(第二版); (4)《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》JGJ231-2010 (5)《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 (6)《建筑结构荷载规范》GB50009-2012

(7)《钢结构设计规范》GB50017-2003 (8)《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 (9)《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 (10)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 2方案简介 青田县瓯江四桥(步行桥)工程设计瓯南桥头塔楼一座、瓯南滨水塔楼一座、瓯北滨水塔楼一座、瓯北桥头塔楼一座,总建筑面积为2817.76m2。 其中瓯南桥头塔楼位于P1墩处,地上三层,建筑高度16.940m,为混凝土框架结构;瓯南滨水塔楼地上四层,建筑高度29.928m,结构形式为混凝土剪力墙结构; 瓯南、瓯北桥头塔楼及滨水塔楼外排脚手架及承重支架全部采用盘扣式钢管脚手架。 瓯北滨水塔楼地上七层,建筑高度36.368m,结构形式为混凝土剪力墙结构;瓯北桥头塔楼地上四层,建筑高度17.720m,为混凝土框架结构。瓯南、瓯北桥头塔楼为钻孔桩加承台基础,待承台及基础梁施工完成后搭设内外脚手架,然后再进行柱梁板钢筋模板混凝土施工,待下层施工完成后继续安装上层脚手架并进行下一步工序施工。 瓯南滨水塔楼采用P3和P4墩承台作为基础,瓯北滨水塔楼采用P8和P9墩承台作为基础,在承台施工时预留塔楼墙柱插筋,待墩身施工完成后,搭设塔楼内外脚手架进行塔楼墙柱梁板的施工,瓯南、瓯北桥头塔楼建筑施工完成后再进行相应的箱梁施工。瓯南、瓯北桥头塔楼计划于2017年1月16日进行装饰施工;瓯南、瓯北滨水塔楼装饰施工计划于2016年6月10日开始。 根据现场实际情况以及经济合理性,瓯南、瓯北塔楼施工起重吊装选择汽车吊进行物资的上下倒运作业。 按照主体结构施工顺序,在墙柱钢筋及模板施工完成后,开始进行梁的施工。首先进行满堂支撑架的架设,再进行顶板模板的施工,之后进行梁位置的定位放线,再施工梁模板和梁钢筋,最后进行梁的加固。 (1)梁模支设:模板采用15mm竹胶板,加固肋条采用100×100木方及φ48×3.0钢管做背肋,对于高度小于600mm的梁不采用对拉螺杆,当梁高600~800mm时设一道对拉拉杆,高度大于800mm的梁设两道对拉螺杆,螺杆水平向间距@600mm。 (2)搭设梁底模支架,在柱子上弹出轴线、梁位置及水平标高线,钉柱头模板。按设计标高调整顶托标高,然后放梁底模,并拉线找平,当梁底跨度大于或等于4m时,梁底模起拱按设计要 求做,当设计无具体要求时,起拱高度为1‰-3‰跨长。 (3)梁模支架设单排立杆加顶托、二道水平拉杆并设剪刀撑。根据所弹墨线安装梁侧模板,顶撑杆及斜撑等。立杆纵向间距控制在500-600㎜,梁底增设一根立杆,即横距500㎜,其他同楼板支撑系统,梁下钢管扣件必须设置双扣件,防止滑扣。

盘扣式脚手架支模施工工艺

施工工艺 1、施工准备 支模前的准备工作只要包括: ▲根据建筑图纸,计算可支撑空间尺寸; ▲根据支撑结构库存和建筑物结构尺寸计划用料; ▲将所需部件运到施工现场。 ▲调整有关部件尺寸: 支撑前的准备工作很重要,做的好坏直接影响到施工速度、效率和质量。 1.1、计算可支撑空间大小 高度=层高-顶板厚度,当地面不平时要考虑底部铺垫物的厚物;顶杆应调整高度=可支撑高度-70mm(主梁横断面高度) 房间东西、南北长度=两轴间距-一个墙体厚度-两梁板模厚度,在剪力墙结构中,只减去一个墙体厚度;在框架、框剪结构中减一个梁厚度和两个模厚度,便于施工。 1.2、计划每个房间用料量及规格尺寸 (1)主梁 采用2mm厚高性能冷轧钢板制作而成的可自由伸缩适应任何房间尺寸,调节范围在1.12m 到4.39m,主梁间距为点中距1.22m。主梁的使用原则,单房间的可支撑边长不大于4390mm 时,一般坚持以长边位主梁伸长方向,以便提高支撑面积。当一根主梁不够长度时,可用两根对接。 使用主梁规格的确定:可支撑长度大于3680mm时,用B型一号主梁,小于3680mm大于2880mm 时用B型二号主梁,小于2880mm大于1780mm时用B型三号主梁,小于1780mm大于1120mm时用B型四号主梁。 使用主梁根数的确定:已垂直于主梁边的可支撑尺寸,按先用1150mm副梁时,放800mm或400mm的副梁排数确定。 主梁根数=副梁排数+1 副梁排数的计算方法(以砖混结构两间距14980mm*3550mm,梁板模板厚度为60mm, 墙体厚度为240mm为例可支撑长度=14980-240-60×2=14620mm。 计算能放几排1150mm的副梁 14620÷1220(副梁长度+1根主梁宽度)=11.98

盘扣式脚手架支撑方案

盘扣式脚手架支撑方案-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

晋江田美小区B地块南区(汇景城)工程 模板工程专项施工方案(承插型盘扣式钢管支撑体系) 福建省惠房建设工程有限公司

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (3) 三、模板工程安装方案 (4) 四、施工工艺流程及劳力组织........................................................................... 错误!未定义书签。 五、模板施工技术要求 (6) 六、安全注意事项 ...................................................................................... 错误!未定义书签。 七、应急预案 (14) 八、模板工程设计计算 (15)

一、编制依据 1、《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《福建省建设工程安全生产管理办法》等法律、法规; 2、《危险性较大分部分项工程安全生产管理办法》等住房和城乡建设部、省住建厅、市住建局的相关规范性文件; 3、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002); 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 5、《混凝土结构工程施工工艺标准》(ZJQ00-SG-010-2003); 6、《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008); 7、《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》(JGJ231-2010); 8、《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ166-2008); 9、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001); 10、《建筑施工手册》第三版; 11、深圳市建筑科学研究院有限公司设计的本工程施工图纸; 12、本工程的施工组织设计等。

模板工程施工方案盘扣式脚手架范本

模板工程施工方案盘扣式脚手架

目录 一、工程概况 (3) 二、施工准备工作 (4) 1、技术准备 (4) 2、物资准备 (5) 3、劳动组织准备 (5) 三、综合说明 (5) (一)模板支架选型 (5) (二)编制依据 (5) 四、搭设方案 (6) (一)基本搭设参数 (6) (二)材料及荷载取值说明 (6) 五、模板支架的强度、刚度及稳定性验算 (9) 150mm板承插型盘扣式楼板模板支架计算书 (9) 200*700mm承插型盘扣式梁模板支架计算书 (21) 六、主要项目施工技术措施 (33) 七、技术质量保证措施 (34) 1、质量保证措施、细部处理方法 (34) 2、技术交底制度 (35) 3、质量、技术管理制度 (35) 4、施工过程巡检监督制度 (37) 5、坚持工序中间检收制 (37)

八、工程进度保证措施 (38) 九、安全生产保证措施 (38) 十、成本节约措施 (40) 十一、产品保护措施 (41) 十二、文明施工措施 (42) 模板施工方案(盘扣式支撑)方案 一、工程概况 工程名称:美的遵义新蒲新区项目27、28、29栋土建总承包工程 建设单位:遵义市美的房地产发展有限公司 勘察单位:贵州建筑勘察设计有限公司 设计单位:贵州同盛建筑设计有限公司 监理单位:佛山市建友工程监理有限公司 施工单位:浙江广宏建筑有限公司 美的遵义新蒲新区项目27、28、29栋土建总承包工程位于遵义市新蒲新区。总建筑面积为57109.9平方米,其中地下室建筑面积为13794.2平方米,主体结构为剪力墙结构,地下室车库共2层,层高为3.3m,,室外覆土层厚度为0.9m米。抗震设防烈度为非抗震,建筑安全等级为二级,设计使用年限为50年,防火分类为I类,耐火等级为一级,地下室防水等级为I级,屋面防水等级

相关文档