一、工程概况

(一)工程概况

有限公司三期工程设备制作安装工程位于连**市经济技术开发区**三期工程厂区内,该工程为砼结构,局部二层,建筑面积24000m2。

(二)工程范围

本工程招标范围有:工艺管道安装工程,给排水工程、电气工程、通风及净化空调工程,彩钢板吊顶及隔断工程。

给排水工程包括:室内卫生间给水、排水系统、冷却循环水系统。

工艺管道工程包括医药包装材料车间内的工艺管道的安装、绝热、脱脂等项目。

电气工程包括:车间内变配电、动力、照明等。

通风及净化空调工程系统包括:一般空调系统、净化空调系统(净化等级10万级,局部1万级,室内参数见附页),通风系统,系统检测与自动控制。

净化装饰包括:彩钢吊顶、隔断、石膏板天花、涂料等。

(三)工期目标

根据业主的进度计划,本工程工期目标:2002年2月28日竣工验收,并可根据业主的总体安排,可采用加大人力、物力的投入,科学安排流水施工作业,延长作业时间等措施,争取提前完成施工任务。

(四)质量目标

本工程质量目标为优良,并保证一次性通过国家GMP验收。

二、施工现场组织机构

工程中标后,该工程项目将被列为我公司今年重点施工项目,组成一个施工经验丰富、管理水平高的项目经理部,选派一位年富力强具有同一类型工程施工管理经验的国家一级项目经理担任本工程项目经理,并委派一名高级工程师担任该工程的项目工程师,全面负责该工程的技术管理工作,选派六名优秀的专业技术人员具体负责本工程各专业技术工作,工程质量管理将认真贯彻执行ISO9002质量标准,执行公司质量保证手册,确保

质量体系有效运行。

(一)项目部管理网络

项目部施工组织机构管理网络设置如下图:

(二)专业人员构成及管理职责

1、项目部人员构成

为确保该项目经理部能高效运转,顺利地完成该项施工任务,项目部人员组成将选派我公司中、青年技术骨干并具有中、高级以上职称的专业技术人员组成,使整个项目班子既具有丰富的施工经验和较高的技术水平,又要充满活力和具有创新精神,且身体强壮能吃苦耐劳。

根据本工程的特点,项目部由如下17名管理人员和技术人员组成:

(1)项目经理1名,全面负责工程项目施工的全面工作。

(2)项目副经理1名(生产负责人),负责项目的生产、调度、安全工作。

(3)项目工程师(技术负责人)1名,负责项目的技术工作。

(4)后勤负责人1名,负责施工现场的生活、后勤保卫工作。

(5)施工技术6名,负责各专业的技术工作。

其中:设备安装专业技术人员1名;

电气专业技术人员1名;

给排水、管道专业技术人员1名;

空调专业技术人员2名;

装饰工程专业技术人员1名。

(6)施工质量、安全2名,负责施工现场的质量安全工作。

(7)机械动力1名,负责施工机具的供应和现场维修。

(8)物资供应2名,负责施工材料的采购、保管、领用。

(9)经营财务1名,负责工程报表和财务报表。

(10)后勤保卫1名,从事后勤和保卫工作。

1)项目经理资历

大学本科学历,高级职称,国家一级项目经理资质,工程类专业。具有十二年施工现场管理经验,八年项目经理施工经历,具有大型项目施工现场管理经验,并且身体健康,精力充沛,思想素质过硬,为人正直、坦诚,团结同事,坚持原则,持重宽容。具有较高的领导艺术和合作精神,有较强的超前意识和困难承受能力,较高的谈判和沟通能力。能较好地掌

握现代施工管理、技术管理、经济管理的理论知识。

2)项目副经理资历

大专学历,中级职称,工程类专业。十年施工行业工作经历,从事多项工程的生产调度工作。能熟练掌握现代施工管理、经济管理、合同管理和财务管理的理论知识和实践经验。

3)项目工程师资历

大学本科学历,高级职称,工程类专业;具有三十年多施工行业的设计、工程管理、技术管理的工作经历,能较好地掌握现代施工管理、技术管理、经济管理的理论知识。

4)施工专业责任工程师资历

项目部工程技术组由6名施工技术人员组成,其中5名为工程师职称,1名为助理工程师职称。具有本专业多年工作经历和相关专业的施工经验。具有较强的合作精神和困难承受能力;较强的解决现场技术问题的能力和较高的计算机应用水平;并有较强的语言沟通能力,认真的工作态度和吃苦耐劳的精神。

5)项目经理及主要管理人员常驻现场的保证措施

项目经理是企业法人代表在本工程项目的代表人,全权负责履行工程合同,对工程的工期、质量、安全、成本负全部领导责任,故项目经理在本工程的施工全过程中,不得随意离开。投标人承诺不经业主同意,决不擅自撤换项目经理。为了保证施工管理的连续性和有效性,项目其它管理人员不经业主同意,原则上也不予撤换。为了表示我方的诚意和决心,在本工程施工阶段,主要项目管理人员可以接受业主或监理工程师的考核,出勤率满足不了业主要求,投标人愿意随时更换相关人员并接受业主适当的经济处罚。

2、项目部主要管理人员和职能科室主要职责

1、项目经理:

1)项目实施过程的全职组织者和指挥者;

2)遵守国家法规,执行企业的规章制度,做好项目部人员的思想政治工

作,抓好精神文明建设;

3)履行工程合同,确保项目各项管理目标的实现,提高企业信誉;

4)设计项目的组织机构,恰当选配人员,组织精干和高效的领导班子;

5)接受企业法人的委托或在其授权下,负责处理项目的外部关系;

6)负责与业主、监理、设计单位等的协调和沟通工作,参加有关协调会议,进行信息交流;

7)组织编制项目的质量计划,和总体规划并落实施工计划的实施、协调和控制,保证施工进度和工期;

8)落实项目的人力、财力和物力资源,搞好财务、核算、物资和资金的管理;

9)对工程成本、质量、安全负首要责任;

10)组织和领导工程创优工作,负责合同规定的售后服务。

2、项目副经理

1)根据施工计划,对现场施工人员、机具设备、材料等进行调配;

2)协调各专业和其它承包商的工作关系;

3)监督各施工班组,按设计要求、质量目标、进度计划进行施工,并具体负责施工现场的安全工作。

3、项目工程师

1)全面负责工程项目的质量技术工作,组织编制施工组织设计、作业指导书等施工工艺文件,并监督执行;

2)组织参加设计交底和图纸会审,审查工程变更通知和技术核定内容;

3)组织项目科技成果的应用和推广;

4)组织交工资料的编制、归档及向业主进行移交;

4、施工技术组:

1)负责本专业施工的质量技术工作参与编制施工组织设计,负责编制施工方案和专题作业指导书等施工工艺文件。组织施工交底。

2)编制施工进度计划和材料供应计划和机具进退场计划;

3)负责指导施工作业班组按计划进行施工;协调各专业施工的关系,及

时解决施工技术问题。

4)编制交工技术文件,进行工程技术总结;

5、质量安全组:

1)建立健全项目质量检查、安全生产管理制度

2)掌握工程质量、安全动态,组织质量安全检查;参与材料、设备检验,组织工序验收和评定。

3)对特殊作业人员的持证上岗情况进行考核和管理;

4)组织好项目部的工程创优和评奖活动。

6、物资供应组:

1)根据材料采购计划及时组织材料的供应;

2)负责材料、设备的验收和保管;

3)按计划发放材料,监督材料的有效使用;

4)对急需设备材料,采取有效措施,及时组织到现场;

7、经营财务组:

1)编制工程预、决算及对业主的结算;

2)在工程进度计划基础上,编制工程费用逐月支付计划;

3)不断进行工程单价分析和劳动生产率分析,编制工程进度和工程费用对比曲线;

4)编制工程费用月报,负责工程资金的落实。

8、机械动力组:

1)按施工机具配备计划,组织施工机具进退场;

2)对施工设备进行日常管理、维修和保养;

3)负责施工现场临时用电、用水的正常运行;

4)编制机械台班发生情况与预算对比表。

9、后勤保卫组:

1)做好后勤服务工作,办好现场食堂,做到价廉物美,卫生清洁;

2)管好现场生活环境卫生,做好冬天防寒保暖,夏天防暑降温工作。

3)严格保卫制度,做好防盗、防偷工作。

三、施工总体部署

(一)施工准备

由于本工程工作任务重,工期要求紧,各专业工种交叉施工多因素,为了使本工程能够有条不紊按计划顺利施工,必须做好以下各项施工准备工作。

1、施工人员的准备

本工程中标后,为使我公司该重点工程能优质、高效地完成,我公司除组建一个施工经验丰富、责任心强的项目经理部外,还选择以懂技术,会管理、具有现场施工经验的人员任各专业施工队长,负责现场指挥和施工操作;选择从事过多次净化空调施工的专业施工人员组成各专业施工班组,具体从事本工程的施工。提前组织好劳动力的调配和培训,确保进场施工人员持证上岗,以满足计划要求,提高劳动生产效率。

2、施工机具准备

根据工程的总体部署,列出施工用机械、小型施工工具、计量器具等需求计划,报公司设备科,设备科根据计划配备完好的施工用机具。结合本工程特点和施工规范要求,为确保该项净化空调工程的施工质量,净化空调风管制作将采取工厂化生产的方式进行加工,公司设备科在工程开工前必须完成加工车间的设备添置和保养工作。

3、施工材料准备

工程开工前,各专业工程师和现场施工员,认真作出施工图纸的材料分析。按甲供和乙供两类列出详细的材料采购计划和材料进场计划,对于由我方采购的材料,项目部物资供应组会同公司材料科根据材料计划,认真做好市场调研,熟悉特殊设备、材料的性能。为确保材料的质量和材料准时进场做好准备。

4、现场临时设施

工程中标后,与业主、工程监理、土建施工单位共同协商确定现场临时设施地点,搭设八间临时办公用房、两间材料仓库,三间危险品库,一间食堂、现场自冲式厕所等,做到路面硬化、局部环境绿化,施工现场保

证能符合文明工地要求,并完善临时用水、用电设施。现场施工人员的住宿在施工现场附近统一租用住房。根据本工程的施工特点,为确保净化空调风管的施工质量,准备在一层局部区域搭设一间200m2左右的净化空调风管制作车间,配制相应的设备,进行风管工厂化生产。

5、施工技术准备

1)工程开工前,对有特殊质量要求的施工过程和工程的关键过程编制详细的施工方案和作业指导书。

2)各专业工程师、施工员对施工班组做好技术交底工作。

3)准备施工现场需要的施工技术性文件和法规性文件,包括施工图纸,安装工程施工及验收规范,安装工程质量检验评定标准,施工技术操作规程、标准图集以及药品生产质量管理规范等(详见附页)。

(二)施工劳动力安排

根据工程特点、工期要求,选派各工种施工人员进场施工,进入生产第一线的施工人员其人员数量、技术水平、专业特长、素质、文化程度、思想品德都能满足工程施工的需要。

1、人员的数量

根据设计的实物工作量和总工期为7个月的施工进度要求,人员进场计划为:第1个月为工程施工准备阶段:施工人员在20人左右,后5个月为安装高峰期,施工人员在60人至100人之间,最后1个月为系统调试与竣工验收阶段,施工人员在40人左右。

2、人员的技术水平

进入施工现场的安装工人必须是经过安全教育和技术培训的熟练工人。特殊工种如电工、焊工、起重工等必须具备有关主管部门签发的特殊工种作业许可证,持证上岗。净化空调施工和调试人员均为多次从事过类似工程的施工,且施工经验丰富的施工人员。

4、劳动力动态图

100

80

60

40

20

1 2 3 4 5 6 7 时间(月份)

(三)施工过程的总体安排

在施工任务重、工期紧的前提下,充分利用施工现场场地大的有利条件,科学合理安排施工,是确保工程如期完工的关键。

1、施工程序

2、施工准备阶段

进入施工现场后,首先进行施工准备工作,搭设临时设施,搭设净化空调制作车间,接通水源、电源。土建主体结构、围墙、防水完成后,进行场地清理,弹线、支吊架制作安装。

3、安装阶段

1)管道安装:管道施工队分成三个施工班组,一个班组负责给排水工程施工,另两个班组从事工艺管道、冷却水、空调水等焊接管道的施工。

2)电气工程:电气施工人员分成四个作业班组,三个班组分区进行桥架、电管、电线、电缆、接线,灯具等施工,另一个班从事变配电系统,配电柜、箱等电器设备的安装。

3)净化空调施工人员分成三个班组,一个班组从事法兰加工制作,一个班组从事风管的下料、风管制作,另一个班组从事风管的安装。使风管制作安装形成流水作业。

4)防腐保温施工队分为油漆防腐,保温班组。

5)装饰施工分为两个施工队,一队从事彩钢板隔断、吊顶、门窗的施工,另一个从地面、石膏天花、涂料等工作。

4、系统调试阶段

1)设备试运转:可首先对水泵、通风机等一般性设备逐一进行单机试运转。空调机组、空调主机等主要设备的单机试运转必须待所有附属设施完成后方可进行。

2)电气调试:由高压向低压,最后到用电设备,逐一检查,测试合格后,方可逐级进行送电。

3)净化空调系统调试:调试前先对空调水系统进行水冲洗,然后对空调

设备进行单机调试,系统吹扫,系统调试。

5、竣工验收交付和维保安排

1)工程预验收

a、由公司总工程师组织公司各职能部门及项目经理等有关人员,按工程交工验收应具备的条件进行工程预验收。

b、项目经理部应根据预验收中提出的意见,组织有关人员进行调整完善,以保证正式交工验收顺利进行。

2)工程交工验收

a、预验收合格后,在正式交工验收前十天内项目负责人负责办理报告手续,并向甲方发送竣工验收通知单。

b、正式验收合格后,取得实际竣工证书,办理竣工移交手续。

c、参与国家GMP验收。

3)工程保修

a.本工程的维护,保修工作由我公司连云港办事处、连云港项目部负责联系和实施维护、保修工作。保修期间,并针对该工程项目设立专门维修服务和投诉电话,提供24小时服务,在接到维修电话后4 小时内组织有关职能部门和承建该项目施工负责人、技术组、对工程质量进行复查、维护、保修(遇紧急情况,维修班组在1小时内赶至现场进行处理)

b、修理完成,自检合格后,请设计单位或业主对修理结果进行验收,并由设计单位或甲方签署鉴定证书。

4)工程回访

a、工程交付半年后,在公司经营副总经理主持下组织包括项目部负责人在内的人员对该工程回访,向甲方发放用户意见调查表,以邀请甲方座

谈,听取甲方人员的意见,并填写回访记录。

b、在工程保修合同期满时,再次对工程质量进行回访,听取甲方意见。

(四)相互配合和协调

本工程在甲方一指挥监督、协调管理下,一方面必须做好与甲方配合协调工作,另一方面也必须做好同设计单位、监理单位、土建等其他施工单位以及本公司内部各专业工种的配合工作。

1、做好与甲方现场负责人的配合工作

1)组织项目部有关人员参加甲方组织的图纸会审、合同签订等工作,为工程的开工创造条件。

2)执行业主每月、每周提出的施工进度总计划,满足土建施工对安装预埋工作进度的要求,有异议的内容及时提出报告,供甲方研究确认。

3)及时传达甲方或监理单位对工程的各项指示精神,积极配合,认真执行,并贯彻到施工班组。

4)参加甲方或总监定期组织的施工现场协调会,汇报前一次协调会内容的落实情况,并及时提出需要其他单位配合的内容,以便协调解决。

5)及时完成各项技术资料、竣工图纸等竣工资料工作和操作人员的培训工作。

6)及时编制竣工结算,并提交甲方,为总体工程的竣工结算创造条件。

7)配合甲方作好工程现场卫生,各种材料、机具处理等善后工作,为竣工验收创造有利条件。

8)做好初验后工程的整改工作,为复验等工作做好准备。无条件的支持甲方对工程各种奖项的评定工作。

9)认真做好移交和维修保养工作,及时完成甲方提出的各项调整、变

更、修改工作。

2.与设计单位的工作协调

1)我单位中标后,立即与甲方和设计单位联系,进一步了解工程要求和设计意图,根据设计意图提出我们的施工实施方案,向设计单位提交的施工方案中,包括施工中可能出现的各种情况、施工图的深化设计等。

2)参与图纸会审及设计交底,协助甲方会同设计、供应(制造)单位提出建议,完善设计内容和设备材料选型。

3)对施工中出现的问题,除按甲方、监理的要求及时处理外,还应积极修正可能出现的设计错误,并会同甲方、设计单位、各施工单位按照总进度与整体效果要求,进行中间质量验收、竣工验收等。

3.与监理师工作的协调

1)在施工全过程中,严格按照经甲方及监理工程师批准的“施工组织设计”、“项目质量计划”、进行质量管理。在我单位“自检”和专检的基础上,接受监理工程师的验收和检查。

2)贯彻监理单位建立的质量控制、检查、管理制度,并据此确保产品达到优良,确保监理工程师的一切指令得到全面执行。

3)所有进入现场使用的成品、半成品、设备材料、器具,均主动向监理工程师提交产品合格证或质保书及相关技术资料,经检查确认后方可使用。

4)各部位或分项、工序的质量检验,严格执行“上道工序不合格,下道工序不施工”的准则,使监理能顺利开展工作。

5)及时向监理师、申报工程施工进度和完成的工作量,提供必要的证明,以便监理和甲方合理安排与此有关的(如进度款项)事宜,保证工程进度。

4.与土建单位的工作协调

1)主动通报各自进度计划,合理安排作业面和施工场地。

2)与其他施工单位明确各自的施工界限,做好必要的交接检工作。

3)在施工过程中教育职工提高成品保护意识,注重对土建的结构、墙体、楼面等进行成品保护。

4)加强对职工的精神文明教育,使职工彼此之间互相帮助、友好相处。

5. 公司内部各专业工种的工作协调

1)各工种必须服从项目经理部的统一领导,按照项目质量计划指导施工。

2)由项目经理定期召开各专业施工工种协调会,现场解决各工种上配合难题,涉及设计单位的技术问题,由项目部统一交涉,协调工程进度,满足总体进度的要求。

3)各工种施工班组长每日参加项目部召开的班前晨会和班后小结会。明确各工种施工内容,采取措施减少交叉作业面。

4)进入调试阶段,由项目部根据调试方案要求,统一调配调试人员,确保安装工程雕式的顺利进行。

5)加强学习,发扬职工的主要翁精神,做到团结友爱、互相谦让,创造和谐文明的生活和工作环境。

四、施工进度计划及工期保证措施

(一)工期规划

根据招标书的工期要求,本工程将于20002年2月28日竣工。按实际情况,本工程分为五个阶段,第一阶段为施工准备阶段。第二阶段为进场施工阶段,时间为两个月,主要利用现场条件,进行一些管道施工、桥架施工、风管制作安装等工作。第三阶段为装饰工程进场准备阶段,时间为

一个月。第四阶段为进入全面安装阶段,包括管道、设备、保温、装饰等工作。第五阶段为工程扫尾、系统调试、竣工验收阶段。

(二)施工进度计划

见附录。

(三)施工进度保证措施

在该项目的施工过程中,为了保证按工期要求完成施工任务,我们将采用网络计划对工程进度计划进行管理,严格计划的统计,并及时发现和纠正计划的偏差,保证总工期的实现。

1、前期工作安排的保证

1)积极完成单项施工方案的编制和工作图的绘制,并完成报审工作,做好施工前的技术准备工作,保证施工的顺利进行。

2)抓紧设备材料的选材和选型并尽快完成送审和订货,供货期长的设备尽量提前完成选型和订货,并保证满足施工进度计划的要求。

2、各专业和多班组协调施工工作。

1)充分利用现场作业面大的有利条件,组织多专业和多班组同时插入协调施工,为了避免施工工序矛盾和作业面矛盾,划分小区域、小工序、小流水的施工作业程序。

2)成立进度计划协调小组,根据合理的施工程序编制详细施工月、周、综合进度计划,逐一落实施工安排。

3) 在施工过程中完全按ISO9002标准质量程序文件的要求进行有效的控制,确保工程一次验收合格率100%。

3、采用科学施工管理

1)合理协调和安排各施工工序。根据已审批确定的施工技术方案按各

工序间的衔接关系顺序,组织均衡施工──首先安排工期最长(净化空调风管制作)、技术难度最高(洁净室的调试和检测)和占用劳动力最多(风管制作和装饰工程)的主要工序;优先安排易受季度条件影响的工序,尽量避开季节因素对工期的影响,优化小流水多班组的交叉作业。

2)加强现场的组织协调,提前解决问题。

3)加强技术准备工作,真正指导施工和进行预控。

4)现场设置微机,利用先进的智能项目管理软件,适时调节人、机、物的配置,确保工期目标的实现。

五、质量保证体系及质量保证措施

(一)质量方针及质量目标

1、质量方针:质量在我心中,质量在我手中,保证工程质量,达到或超过国家标准,提供一流服务,顾客的满意就是我们的追求。

2、质量目标:本工程质量目标为优良。分部分项工程一次验收合格率100%,分项工程优良品率91%以上,并保证一次性通过国家GMP验收。

(二)质量保证体系

建立现场以项目工程师为首的质量保证体系,设专业责任工程师,实行项目工程师技术负责制和质量科长质量责任制,按ISO9002质量体系开展质量保证活动,强化质量体系运转。质量保证体系见下图:

质量管理体系图

(三)实施全面施工质量管理

1、宣传

在项目部加大对本工程质量目标的宣传,组织学习“百年大计,质量第一”意义,充分理解“质量终身制”的含义,使全体参加现场施工和管理的人员能统一认识,统一行动。以提高工程质量为已任。

2、计划

根据“工程质量检验、评定标准”,把每个分部、分项工程质量目标、质量指标进行具体化,分解到每一个作业班组,并拟定实现质量目标的实施步骤、方法和措施。

3、组织

在目标确定后,组织工程所需的人力、物力、财力,明确责任,合理分工,使计划落实到人。

4、管理

建立项目部质量管理体系,由项目经理领导、项目工程师负责,各专业工程师协助,现场质检员检查、监督、施工班组负责实施的一套质量管理体系。在整个工程施工过程中,实行由项目工程师统一指挥、统一掌握,使质量与安全、进度协调一致,各项工作到位、到岗、切实履行各自职能。

5、实施

对安装过程中每一个质量环节的进展情况进行监控。

1)坚持班前交底制度,每一分项工程开工前,专业项目工程师必须对该分项工程进行技术交底,确定施工工艺、施工方法、质量要求,并履行交底人与被交底人签字手续。

2)坚持工序检查制度,上道工序施工完毕,经检验合格后方可进行下道工序的施工,并严格执行“自检、专检、交接检”的三检制度,严格施工过程的检查,把质量问题消化在施工过程之中。

3)严格执行“五不准”制度,即:无设计或无合格证书的设计不准许施工;原材料无合格证的不准施工;设备或半成品不合格者不准施工;降低规范要求,验评标准者不准施工;不合格工程不准报竣工工作量、竣工档案。

4)做好施工技术资料管理,完善各项检查记录。资料做到及时、完整、准确、可靠和较好的追溯性。

5)建立QC小组,开展质量攻关活动,并充分应用统计技术,对工程质量进行技术统计和分析。

6)做好施工现场成品和半成品保护工作,制定保护措施,责任到人。

6、调整

注意安装过程中质量的动态因素,及时收集质量资讯反馈,做好施工方法、人员、机具的调整修改。

(四)设备材料质量管理

1、坚持贯彻执行设备、材料的质量管理和检验制度,严格原材料、设备的检验把关控制,原材料、设备的质量必须取得甲方和监理单位的认可。

2、严把设备、材料进货关,进场施工的设备、材料应是具有知名度的优质产品,且乙供产品必须是我公司“合格分供方”供应的产品。

3、交付现场施工的各类材料及设备必须具有出厂合格证。

4、合格材料、设备进入施工现场后,必须进行妥善保管,对露天堆放的产品,应采取有效措施进行保护。

5、材料仓库必须整洁,分类堆放,并进行正常的“标识”。

6、工程竣工后,应及时提供与工程有关的材质证明书、材料合格证等。

(五)质量检查与监督

1、严格按“施工及验收规范”和“质量检验评定标准”进行质量检查、监督,质量检验人员对工程质量具有否决权。

2、公司定期组织各职能部门对工程质量进行大检查,对查出的质量问题,提出整改意见,限期整改。并检查施工资料的正确性和完整性。

3、加强技术监督,接受政府质量部门的监督检查及业主代表、监理工程师对工程质量的检查、监督。

(六)成品保护措施

1、项目经理部应组织施工操作人员,学习有关产品保护的意义和作用,制订保护措施,并通过生产调度会后对产品保护工作作出统一布置,在安排施工计划时应尽量避免交叉施工,以避免产品的损坏和污染。

2、施工现场成品保护部门,按成品保护和值班保安制度要求,组织专人保护成品。

3、净化空调车间保持适当的干净卫生,减少由于灰尘、油污等污染风管内外壁、制作好的风管注意防尘,风管安装前清理风管内外壁,安装后

净化空调施工方案

目录 一、概况 (2) 二、编制依据 (3) 三、净化空调系统施工工艺及主要技术措施 (3) 3.1净化系统风管制作施工工艺 (3) 3.2、净化空调系统安装 (9) 四、施工质量保证措施 (15) 4.1施工质量目标分解 (15) 4.2施工质量保证通用措施 (15) 五、安全、文明施工保证措施 (16) 5.1安全施工保证措施 (16) 5.2文明施工保证措施 (17) 六、施工进度计划 (18) 七、施工机具计划 (18) 八、施工劳动力计划 (19)

一、概况 1.本车间为生产工艺性车间,其中生产车间建筑面积约为5400平方米,共一层。生产车间内有2条生产线(正负极涂布机各2台)。功能划分为:原料库、普通通道、货淋室、洁净通道、正负极合浆、清洗、正负极搅拌、正负极涂布机头(上料)、涂布机烘箱、正负极涂布机尾(收卷)、正负极辊压、模切间、叠片装配间、塑壳烘烤间、电芯烘烤间、注液间、静置间、化成间、分容间、测试间、成品库。 2.车间净化除湿空调设计有:正极搅拌、涂布机头、尾。负极搅拌、涂布机头、清洗。正极辊压、模切、修片。负极辊压、模切、修片、机尾。叠片、装配、塑壳烘烤间。注液、静置间、电芯烘烤间。洁净通道。工艺管路包括:正极涂布机NMP溶剂回收系统。负极涂布机排风系统。工艺冷冻水系统,空调加热系统等。 469kw 。

雅安鼎恒新能源锂电池制造厂净化空调施工方案4.空调系统的划分,空调方式: (1).车间所有净化空调箱、除湿机组均集中放在除湿机房内。各工艺区域设有净化空调送风管和回风管,采用顶送下侧回的气流型式。 (2).负极合浆、搅拌、清洗、涂布机头采用1套净化空调箱送风。其它各个区域均为净化除湿机组送风。 (3).各工艺区域设计保持正压对室外10Pa,注液车间与相邻净化除湿车间设计保持正压5Pa。注液车间与相邻净化除湿车间设计保持正压5Pa。 二、编制依据 2.1暖通施工图纸及相关变更文件。 2.2《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 2.3《洁净室施工及验收规范》(GB50591-2010) 三、净化空调系统施工工艺及主要技术措施 3.1净化系统风管制作施工工艺 风管采用共板法兰风管,风管加工采用工厂化流水线的方法,为了运输方便,在工厂加工成L型半成品,到现场进行组装成型。,为了保障风管的密封要求,法兰的连接件采用顶丝卡,不能采用弹簧夹。 3.1.1、风管加工要求 1,风管制作与安装所用板材、型材以及其他主要成品材料,应符合设计要求,并应有出厂检验合格证明。材料进场时应按国家现

空调工程施工组织设计模板

空调工程施工组织 设计

机电工程施工组织设计 第一节: 工程概况 一、概况说明 1、上海市***********工程位于上海市************。空调面 积约为****平方米 2、空调工程概况与特点: 本工程空调系统: 冷负荷为**KW, 空调热负荷为** KW。采用*台**牌整体式直接蒸发式空调机组。 二、工程内容 空调系统工程内容主要有: (1)提供及安装*台*******空调机组,以及相关风管、风量调节 阀、消声器、 *电动球形喷口、支架等。 (2)设计、提供及安装*个约**米高的设备不锈钢支架。 (3)提供及安装**个电动排烟风阀,包括执行机构。 (4)提供及安装空调机组的冷凝水管。 (5)上述系统进行测试等。 强电系统工程内容主要有: (1)提供及安装一台配电箱(AP配电箱-90KW)供电至新增的空调 设备、电动球形喷口控制箱和电动排烟风阀,包括线槽、 电缆、线管与支架等。 (2)调整现有吊灯的安装高度,如有需要,更换所有现有的支撑和 电线以满足调整后的吊灯安装高度。

(3)拆除现有的吊扇,然后归还给业主。 (4)移动所有现有灯具镇流器的位置,以便日后维修等。 消防报警系统内容主要有: (1)提供及安装红外光束感烟探测器系统,包括红外光束感烟探测器发射端、红外光束感烟探测器接收端、火灾报警控制屏、管线、以及连线至大楼现有火灾报警控制主机等 (2)从新增的火灾报警控制屏连接信号线至AP配电箱和电动排烟风阀等 三、施工前要做的准备工作: ( 1) 图纸深化及熟悉图纸。 ( 2) 设备及材料的呈审及采购; ( 3) 准备机具; ( 4) 组织施工人员; ( 6) 学习有关的操作规程及质量验收标准; ( 7) 由技术人员向技术班组进行全面交底; ( 8) 加强安全管理, 消除事故隐患。 第二节: 主要施工方法及技术要求 一、设计用料要求 1、空调送、回风管采用镀锌钢板, 厚度按技术标书之要求。 具体为: 矩形风管长边(b) 1~300mm δ=0.5mm

净化空调施工组织设计方案

一、工程概况 (一)工程概况 有限公司三期工程设备制作安装工程位于连**市经济技术开发区**三期工程厂区内,该工程为砼结构,局部二层,建筑面积24000m2。 (二)工程范围 本工程招标范围有:工艺管道安装工程,给排水工程、电气工程、通风及净化空调工程,彩钢板吊顶及隔断工程。 给排水工程包括:室内卫生间给水、排水系统、冷却循环水系统。 工艺管道工程包括医药包装材料车间内的工艺管道的安装、绝热、脱脂等项目。 电气工程包括:车间内变配电、动力、照明等。 通风及净化空调工程系统包括:一般空调系统、净化空调系统(净化等级10万级,局部1万级,室内参数见附页),通风系统,系统检测与自动控制。 净化装饰包括:彩钢吊顶、隔断、石膏板天花、涂料等。 (三)工期目标 根据业主的进度计划,本工程工期目标:2002年2月28日竣工验收,并可根据业主的总体安排,可采用加大人力、物力的投入,科学安排流水施工作业,延长作业时间等措施,争取提前完成施工任务。 (四)质量目标 本工程质量目标为优良,并保证一次性通过国家GMP验收。 二、施工现场组织机构 工程中标后,该工程项目将被列为我公司今年重点施工项目,组成一个施工经验丰富、管理水平高的项目经理部,选派一位年富力强具有同一类型工程施工管理经验的国家一级项目经理担任本工程项目经理,并委派一名高级工程师担任该工程的项目工程师,全面负责该工程的技术管理工作,选派六名优秀的专业技术人员具体负责本工程各专业技术工作,工程质量管理将认真贯彻执行ISO9002质量标准,执行公司质量保证手册,确保

质量体系有效运行。 (一)项目部管理网络 项目部施工组织机构管理网络设置如下图:

VRV空调施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 目录 第一篇施工部署 (2) 第一章、施工组织的指导思想 (3) 第二章、施工组织的实施目标 (3) 第三章、施工准备工作 (3) 第二篇施工方案 (10) 第一章、施工前的准备 (10) 第二章施工重要性和工程安装顺序 (17) 第三章预埋管道工程 (18) 第四章设备安装 (20) 第五章冷媒配管工程 (24) 第六章气密性试验 (34) 第七章抽真空干燥 (36) 第八章追加充填冷媒 (39) 第九章排水配管工程 (40) 第十章保温工程 (44) 第十一章电气配线工程 (47) 第十二章调试前工作 (48) 第三篇施工质量与组织措施 (51) 第一章、质量保证体系及措施 (51) 第二章、安全保证体系及措施 (56) 第三章、施工进度计划及工期保证措施 (58) 第四章、安全文明施工现场措施 (66) 第五章、劳动力安排措施 (72)

第四篇项目管理机构配备情况 (75) 项目经理简历表 (76) 项目技术负责人简历表 (76) 附表施工进度横道图 (78)

第一篇施工部署 第一章、施工组织的指导思想 施工组织的指导思想是:质量第一、服务周到、业主满意。我们将以质量为中心,建立工程质量保证体系,选配高素质的项目经理、管理人员和施工队伍,按照国际惯例实施项目管理,积极推广及应用新技术、新工艺、新设备、新材料,精心组织、科学管理,优质高效地完成本工程的施工任务,争创一流水平的工程。 第二章、施工组织的实施目标 发挥我公司专业安装优势,科学安排作业面、作业顺序、工程进度、交叉施工等工作,协调好土建、其他安装单位间关系,创造一个良好的施工氛围,精心施工,严格履行合同,确保实现如下目标: (1)质量目标:设备质量合格;安装满足主体工程质量等级评定要求,确保湖北省重点工程“省级优质工程”。 (2)工期目标:75日历天内。 (3)安全施工目标:与主体工程一起,获得湖北省建设工程“楚天杯”。(4)文明施工目标:与主体工程一起,获得省级文明工地。 (5)服务目标:信守合同,认真协调与各有关单位的关系,接受业主、监理和有关部门等对工程质量、工程进度、计划协调、现场管理监督指导。 第三章、施工准备工作 施工准备工作是整个施工生产的前提,根据本工程的工程内容和实际情况公司以及项目部共同制定施工的准备计划,为工程顺利进展打下良好的基础。 (一)施工准备工作顺序

药厂GMP车间改造净化空调安装工程施工组织设计

药厂GMP车间改造净化空调安装工程施工组织设计

目录1、综述 1.1 概述 1.1.1 施工条件 1.1.2 工程特点 1.1.3 工期和质量目标 1.1.4施工组织设计编制的依据 1.1.5 本工程所采用的规范、标准编目1.2.施工协调与配合 1.2.1 与政府有关监督部门的协调 1.2.2 与建设单位的配合 1.2.3 与设计单位的协调 1.2.4 与监理单位的协调 2、施工管理 2.1现场施工平面布置 2.2项目组织机构设置 2.3主要施工人员计划 2.4 管理职责 2.5管理规则 2.6劳动力计划投入

3、确保GMP达标的保证措施 3.1总则 3.2净化装修施工要点 3.3净化空调施工要点 3.4净化空调施工要求和技术措施 3.5洁净照明施工要点 3.6竣工验收时施工单位要提供下列文件 4、暖通净化空调工程施工方案 4.1本工程主要检测仪表及施工机械4.2净化装修工程施工方案 4.3净化空调工程施工方案 4.3.1工艺流程 4.3.2本工程特点 4.3.3施工方法及技术措施4.3.4质量要求 4.3.5保温工程施工方案 4.4洁净区照明安装工程施工方案4.4.1材料要求 4.4.2洁净照明工艺流程 4.4.3质量要求及施工要点 5、公用工程施工方案 5.1给排水及工艺管道施工方案

5.2电气安装施工技术方案 5.3消防施工方案 6、二层制水车间加固施工 7、工期保证措施 7.1计划管理体系 7.1.1 总进度计划、区域进度计划控制体系7.1.2月进度计划、周进度计划的控制7.2 保证总进度计划的控制措施 7.2.1组织管理措施 7.2.2技术措施 7.2.3 后勤服务保证措施 7.2.4资金保证措施 7.2.5施工进度计划控制措施 7.3工期保证措施 8、保证工程质量措施 8.1 质量保证体系 8.2 质量方针和质量目标 8.3 质量管理 8.4 质量保证措施 8.4.1 文件和资料管理 8.4.2 材料采购和质量控制措施 8.4.3 材料标识、储存和可追溯性控制

完整版医院中央空调安装工程施工组织设计方案

完整版医院中央空调安装工程施工组织设计方案

目录 1、工程概况 2、编制依据和采用标准及规范 3、实施目标 4、施工组织及部署 5、主要施工方法 6、空调系统调试 7、主要施工技术措施及保证体系 8、空调工程的维保 9、施工进度计划 10、劳动力计划图表 11、主要施工机具及仪器计划表 12、现场平面布置图 13、售后服务承诺及技术培训

第一章工程概况 一、工程概况 (一)基本情况 本工程位于**市**路,建筑面积约10000平方米,地上8层,地下一层,建筑高度30米。本施工组织设计内容为该大楼的空调系统、通风系统和防排烟系统。 (二)空调系统设计参数 夏季空调室外计算参数:干球温度35.2℃ 温球温度28.2℃ 夏季通风室外计算相对温度:63% 冬季空调室外计算参数:干球温度-5℃ 冬季室外计算相对湿度:76% 本工程选用的冬、夏季室内设计参数如下表。 (三)系统概述 1.冷热源方式

选用开利直燃型溴化锂吸收式主机集中供冷、热源。 2.空调及采暖负荷:设计日冷负荷1400KW,冬季空调热负荷810KW,卫生热水290KW。 (四)通风及防排烟系统 主要为地下室通风、排风系统以及电梯前室加压送风系统。火灾时,消防控制中心指令打开或手动打开着火层及其上下层常闭风口,输出动作电信号,同时打开所有的加压送风机。 二、施工要点与重点 该分项工程的要点如下: 1.主机的就位及安装 2.水泵的安装 3.冷却塔的安装 4.支吊架制作安装 5.风管制作 6.风管系统安装 7.管井内空调水立管施工 8.空调水系统水压试验、冲洗、防腐及保温 9.风机盘管、新风机、空调机组等空调设备安装 10.自控系统安装 11.单机试运转、设备试运转及联合调试 12.空调系统保养

医院大楼中央空调安装 工程施工组织设计方案

【最新资料,Word版,可自由编辑!】 第一节、工程概况 一、空调与通风工程基本状况 荆州市XX医院外科大楼是一座综合性外科大楼,其中地下室为设备用房,地上十六层分别为大厅,办公室、病房、手术辅助用房、手术室、手术设备层和病房及健身房,建筑高度64.2m,建筑总面积为29761㎡。 该大楼根据以上使用功能分为两个独立的空调系统,1-3层加4层主楼,7-16层为A系统,总冷负荷Q=3157831W,总热负荷Q=1736807W,系统A采用离心式冷水机组(Q=1350000Kcal/h)+电加热锅炉(Q=1540000Kcal/h),其冷冻供热站设在地下室。4层附楼至6层为B系统,总冷负荷Q=872283W,总热负荷Q=479756W,系统B采用螺杆式风冷热泵机组(Q=304KW),其冷冻供热站设在附楼7层屋面。 根据外科手术室特定功能的需要,大楼五层分为一至四层手术室,手术区及周边区为洁净区,其净化级别分为100级至300000级,其它楼层的房间均为舒适性空调。 整栋大楼空调设计的温湿度,夏季温度为21-28℃,相对温度为30~65%;冬季温度为18~27℃,相对湿度为30~65%,其新风量按每人60m3/h的需求进行配置。以保证外科大楼医疗环境的设定需要。 本楼的消防排烟系统设计分为:地下一层设备用房通风排烟系统、防烟楼梯间合用前室的机械防烟系统,内走道,内部房间的排烟系统和卫生 间排风系统 二、工程内容及范围

本项目安装的内容根据深圳XX公司设计的空调通风施工图所标定的范围内的设备构配件、风管、水管系统的安装(注:手术室净化设备安装除外)。 设计图纸:暖通X号,图号为:A空施01-17、A水施01-18、B空施(水施)01-09,其中洁净手术室内净化空调安装除外。 三、工程实物量 <一>风系统 1、镀锌钢板风管2735㎡,不锈钢风管1182㎡,玻璃钢风管643㎡, 风管保温材料112㎡(δ=20-25㎜); 2、消声静压箱 31个; 3、防火调节阀 39个,电动防火阀 5个; 4、风量调节阀 273个,止回阀 6个; 5、各类风口 115个,人字阀散流器 141个; <二>水系统 1、无缝钢管D50~D325的4007m; 镀锌钢管DN20~DN40的5534m PP-R管DN20~DN50的1156 m 2、水管保温材料 71m3(δ=25~50㎜); 3、各类水阀 1314个,电子二通阀451个; 4、过滤器 495个; 5、不锈钢软接头 42个; 6、旋塞式压力表21个,温度计21个。 <三>主要设备

净化空调系统调试方案

净化空调系统调试 方案

一、调试及测定项目 1)净化空调机组的转速、余压、振动、噪声、功率、送风量、新风量、回风量、排风量的调整与测定。 2)净化空调系统总送风量与新风量的调整与测定。 3)洁净室送风口风量的调整与测定。 4)洁净室正压的调整与测定。 5)高效送风口的检漏与补漏。 6)洁净室噪声的测定。 7)洁净室洁净度的测定。 8)洁净室温湿度的测定。 9)洁净室照度的测定。 二、准备工作 1)熟悉空调系统相关技术文件,图纸,室内、外空气计算参数,风量冷热负荷,温湿度控制精度要求等,了解送、回风系统,自动调节系统的全过程。 2)备好调试所需的仪器、仪表和必要的工具和有关记录事宜。3)对空调系统进行运转前的检查,包括: a.核对通风机、电动机的型号、规格与设计相符 b.检查紧固部位是否牢固,减振底座应调平,皮带轮或联轴器应调正。轴承处的润滑油应足够,而且润滑油的种类和数量应符合设备技术文件的要求; c.电气部位应有防护、保护安全措施。

三、调试使用的主要仪器 四、调整与测试依据 1)通风与空调工程施工及验收规范 GB50243- 2)GB50333- 五、测试方案 目的:满足净化要求,达到空调运行正常,电气系统供电良好,自动控制准确可靠。 方法:通风空调系统的风量测定与调整 1)开风机之前,将风道与风口本身的调节阀门放在全开位置;2)开启风机进行风量测定与调整,先初测总风量是否满足设计风量要求,做到心中有数,有利于下步调试工作; 3)系统风量测定与调整,干管与支管的风量可用微压计进行测试。对送回风系统的调整采用“基准风口调整法”,从系统的最不利环路开始,逐步调向通风机。 4)风量测试可用热电风速仪,用定点法测出平均风速,计量出风量,测量次数不少于3-5次。

空调工程施工组织设计方案

目录 第1卷编制依据 (3) 第2卷施工部署 (3) 第1章施工准备 (4) 第2章施工人员部署: (6) 第3章安装各工种之间的施工配合 (7) 第4章安装与土建的配合 (7) 第5章安装与二次装修的配合 (8) 第3卷通风空调工程安装 (9) 第1章工程概况 (9) 第2章工艺流程 (10) 第3章系统施工做法及要求 (10) 第1节设备安装 (18) 第2节试车及调试 (19) 第4卷电气工程 (25) 第1章选择导线 (26) 第2章穿带线,扫管 (26) 第3章放线及断线 (26) 第4章导线与带线的绑扎 (26) 第5章管内穿线 (26) 第6章导线连接 (27) 第7章线路检查及绝缘摇测 (27) 第5卷质量保证体系及措施 (27)

第1章管理职责 (27) 第1节项目经理 (27) 第2节现场材料员 (28) 第3节工长 (29) 第4节综合管理员 (29) 第5节安全员 (30) 第2章质量检查员 (31) 第3章质量保证措施 (31) 第6卷工期保证措施 (33) 第7卷安全生产及消防保卫措施 (33) 第8卷成品保护措施 (36) 第9卷环境保护与文明施工措施 (38) 第10卷降低造价措施 (38) 第11卷竣工、服务及承诺 (39)

编制依据 1.1、招标文件及答疑文件。 1.2、建筑图纸 1.3、规程、规范、标准及图集 通风与空调工程施工质量验收规范GBJ50243-2002 建筑安装分项工程施工工艺规程(第三册)DBJ01-26-96 《建筑安装工程资料管理规程》DBJ01-51-2000 工业金属管道工程施工及验收规范GB50235-97 机械设备安装工程施工及验收规范通用规范GB50231-96 压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范GB50275-96 建筑设备施工安装通用图集暖气工程91SB1 建筑设备施工安装通用图集给水工程91SB3 建筑设备施工安装通用图集通风与空调工程91SB6 建筑安装工程资料管理规程DBJ01-51-2000 施工部署 按照设计和有关标准、规范及甲方代表按合同发出的指令要求并接受监督部门和甲方检查监督,依据国家施工质量验收规范标准要求,工程质量达到优良标准,同时建立健全质量保证体系、制定质量保证措施,确保达到质量目标。 我公司如有幸承担本工程各项目的施工任务,将按照公司已获得ISO-9000族(2000版) 质量保证体系和ISO-14000环境体系认证的要

空调安装施工组织设计资料

目录第一章主要施工方法及施工方案1 1.1 风管制作 (1) 1.2 风管安装 (1) 1.3 风口安装 (2) 1.4 水管制作与安装 (2) 1.5 设备安装 (3) 1.6 保温工程 (4) 1.7 系统调试 (4) 第二章本工程施工进度计划 (5) 第三章管理人员配置和劳动力计划安排 (6) 3.1 劳动力安排计划表 (6) 3.2 拟配置本工程人员简介 (6) 第四章确保工程质量的组织保证措施 (14) 4.1 质量目标:确保合格,力争优良 (14) 4.2 质量保证体系 (14) 4.3 质量保证措施 (15) 4.4 技术、质量交底制度 (15) 4.5 技术复核、隐蔽工程验收制度 (16) 4.6 现场材料质量管理制度 (17) 4.7 计量器具管理制度 (11) 4.8 二级验收及分部分项质量评定制度 (11) 4.9 回访维修制度 (11) 第五章安全施工措施 (13) 5.1 安全生产责任制 (13) 5.2 安全生产定期检查制度 (13) 5.3 风管及部件安装安全措施 (13) 5.4 通风、空调设备安装安全措施 (20) 5.5 防腐与保温安全措施 (21) 5.6 管道安装安全措施 (21) 第六章确保文明施工的组织措施 (23) 第七章工期保证措施 (23) 7.1 做好施工协调配合 (23) 7.2 强化计划管理 (23)

第一章主要施工方法及施工方案 1.1 风管制作 1.1.1镀锌板风管制作,在工地外设制作车间进行机械化、工厂化生产。 1.1.2镀锌钢板风管管制作工艺流程 1.1.3关键工序:放样、下料、组合成型为风管制作的重点工序,为质量控制重点。风管观感为质量控制的另一重点。质量控制方法详见“确保质量的组织保证措施”。 1.1.4施工要点: 1.1.4.1风管加工时,应注意克服胀管、豁口,钢板拉裂等导致严重漏风的通病出现,减小漏风率,保证漏风量≤5%的总风量; 1.1.4.2应注意克服风管法兰与风管轴线不垂直,影响观感的通病出现。 1.1.4.3风管制作完后应按国家规范对其尺寸精度和观感进行验收。 1.2 风管安装 1.2.1工艺流程 1.2.2关键工序:吊装、校正为风管安装的重点工序和质量控制重点。质量控制方法详见“确保工程质量的组织保证措施”。 1.2.3施工要点: 1.2.3.1风管在吊装前应检查风管的垂直度偏差及水平度偏差,将其调整并控制在允许偏差之内。 1.2.3.2风管安装时,其标高和位置要正确,吊架间距应均匀且符合规范要求。支吊架与风管之间垫以经防腐处理的垫木以防止产生“冷桥”。 1.2.3.3在风管的末端应设防止风管摆动的防晃支架。

净化车间空调工程设计方案

文件编号:2020年4月 净化车间空调工程设计方案版本号: A 修改号: 1 页次: 1.0 编制: 会签: 审核: 批准: 发布日期: 实施日期:

净化车间空调工程设计方案 目前全球的塑料化工制品市场对能够满足洁净度等级的产品需求正在迅速增长。过去,只有用于医疗、制药、化妆品和生物技术领域中的产品才被要求在生产中必须达到特定的洁净室标准,但如今这一范围已被扩大到包括汽车和光学媒质行业所需的几乎所有塑料部件,而且产品所要求的洁净度等级也变得日趋严格。 一、工程概况 空调净化工程 生产车间内有最先进的光盘生产线,其生产规模在全国也首屈一指。它以塑料为原料,以每2秒制成一张光盘的速度生产DVD光盘(内含有数据信息),再经封面印刷后形成投放市场销售的DVD光盘成品。其生产线工艺为国外引进技术,十分先进,共引进10条生产线;每条生产线为一独立生产光盘的成套设备,整个生产车间全天24小时连续不间断运行,以其高产出率、高质量的dvd光盘,创造了良好的经济效益和社会效益,丰富了国内信息产业文化市场。根据《建筑设计防火规范》要求及工艺生产中的使用原料性质,该厂房属戊类火灾危险性生产厂房。 二、设计参数 该光盘生产车间总建筑面积2963m2,主生产车间面积1845m2,辅助生产车间面积1118m2,层高4。3m。生产车间洁净区空调面积为1465m2,设计参数为: 压盘车间t=22℃±2℃φ=50%±5%7级洁净度 印刷车间t=22℃±2℃φ=50%±5%7级洁净度 舒适空调区t=18-26℃φ=50-60%无级别

三、冷源系统设计 1、设备概要 冷水机组:螺杆式,额定制冷量:615kw,两台,一用一备 冷却塔:超低噪声逆流式,水量200m3/h,两台,一用一备 水—水换热器:波纹板式,换热量175kw四台,两用两备 2、冷源水系统 A、根据生产工艺设备提供的各项参数,计算出总冷负荷为598kw。光盘生产线中一个重要的工艺要求是全天24小时不间断运行,冷源系统的安全、可靠运转是此要求得以实现的前提和保障。因此冷源各设备的配置均按一用一备考虑,确保设备可靠连续运转的同时又能降低设备的疲劳磨损,延长使用寿命。 B、冷水机组制备出冷冻水(7℃),进入分水器后分为三组供水管路引出,分别送至净化空调末端设备、舒适性空调末端设备、水—水换热器三个空调冷冻水用水点,发生热湿交换后又由三组回水管路汇集于集水器,再经水泵加压送入冷水机组,形成冷冻水循环。冷冻水系统定压采用密闭膨胀水箱定压补水方式。冷却塔与其它冷源设备同置于室外设备房的地坪上,用钢筋混凝土基础架高,集水盘底部略高于冷却水泵进水管,使水泵进水管始终保持满管流;风机出风口装设导流消声弯头。 四、恒温、恒湿洁净空调系统设计 1、空调系统方式 光盘生产车间洁净空调系统的主要目的是控制生产车间内空气中的尘埃粒子数,确保光盘生产环境的洁净度,提高产品合格率及质量。因此根据光盘生产的两个主要工艺流程,分别设置两个独立的洁净空调系统:压盘车间空调系统和印刷车间空调系统。两系统分设各自的末端空气处理设备。 2、空调系统的划分 1> 采用全空气净化空调系统。系统流程图。系统设组合式空调机组一台(送风机的电机一用一备),空气处理过程为:新风-与回风混合-初效过滤-表冷-电加热-电加湿-送风-中效过滤-高效过滤送风口-室内。 2> 生产车间吊顶上设带有高效过滤器的匀流孔板送风口,内墙回风柱下方设

医院暖通空调工程施工组织设计方案

【最新资料,WORD文档,可编辑修改】

某医院暖通空调工程施工组织设计 第一章工程概况 1.1 总体概况 项目内容 1 工程名称 2 工程地址 3 建设单位 4 设计单位 5 监理公司 6 质量监督 7 施工单位 1.2建筑设计概况: 建筑面积38819.12m2 占地面积 建筑用途 层数 ±0.000标高 檐口高度 建筑防火 1.3暖通空调系统概况 本工程为XXX医院新病房大楼,总建筑面积38819.12平米,高度为59.4米,医院性质为综合医院,规模773床,本系统包括空调、通风、防排烟系统。 第二章编制依据 甲乙双方签定的工程承包合同;

已批准的本工程施工组织设计; 工程设计蓝图、图纸会审纪要及设计变更通知等; 现行施工及验收规范: 建筑暖通空调工程施工质量验收规范 火灾自动报警系统施工及验收规范(GB50166-92) 参考资料: 建筑施工手册(第四版,中国建筑工业出版社) 高层建筑施工手册(第二版,中国建筑工业出版社) 第三章主要施工组织设计 第一节施工顺序和流向 一、施工顺序 1、管道部分 法兰制作风管制作风管安装漏光检测风管施工准备保温 主管安装风机盘管吊装支管安装冲洗、试压 防腐、保温 2、机房部分 基础复查制冷机就位安装泵、水处理设备及附属设备安装工艺管道安装水压试验防腐保温调试 二、施工流向 1、在平面上风管按风向制作安装,水管从立管向四周施工。 2、在竖向按从下到上的原则施工。

三、施工段的划分 施工时将每层作为一个单独的施工段。这样既适应平行流水作业的要求,又使得各施工段的主要劳动量大体相近,便于组织连续作业,进行均衡施工。 第二节分项工程的施工方法 一、镀锌铁皮风管制作 1、材料要求 1.1板材、型钢具有出厂合格证和鉴定文件。 1.2镀锌铁皮表面要光滑平整、厚薄均匀,不得有裂纹、结疤及水印等缺陷。 1.3根据规范要求:风管长边≥1200mm,采用1.2mm厚镀锌铁皮;风管长边<1200mm, 采用1.0mm厚镀锌铁皮。 2、作业条件 2.1集中在宽敞、洁净、地面平整、不潮湿的车库加工。 2.2风管制作要有技术员书面的技术、质量及安全交底。 3、操作工艺 3.1咬口形式:板材的拼接采用单平咬口;矩形风管或配件的四角采用转角咬口或联合角咬口。 3.2风管的连接: 3.2.1风管拼接的咬口缝应错开,不得有十字型拼接缝 3.2.2风管法兰材料规格不应小于下表所示: 金属圆形风管法兰及螺栓规格(mm) 风管直径D 法兰材料规格(角钢) 螺栓规格

空调安装施工组织设计

天元商务大厦 空调安装工程施工组织设计 天元建设集团有限公司 2007年1月

目录 第一章、编制依据 (1) 第二章、工程概况 (1) 第三章、组织机构及职责分工 (3) 第四章、施工方案 (4) 第五章、特殊施工措施计划 (38) 第六章、施工进度计划 (38) 第七章、施工资源计划 (38) 第八章、施工准备工作计划 (39) 第九章、施工平面布置图及施工道路平面图 (44) 第十章、质量通病防治措施 (44) 第十一章、统计技术的应用 (49) 第十二章、文明施工管理及减少扰民降低环境污染和噪音措施 (50) 第十三章、技术经济指标 (51) 第十四章、环境安全方针、环境目标和指标 (52) 第十五章、环境安全作业措施 (53) 第十六章、技术经济指标 (61)

第一章:编制依据 1、编制依据: (1)中房集团建筑设计事务所设计的天元商务大厦空调施工图。 (2)国家标准及规范 2、国家标准及规范 (1) GB50242-2002《给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 (2) GB50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》 (3) GB50235–97《工业金属管道工程施工及验收规范》 (4)GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》 (5)GB50274-98《制冷设备安装工程施工及验收规范》 (6)GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》 (7)《建筑设备分项安装工程施工工艺标准》(第二版) 3、有关标准图集 4、较大规模工程施工经验 (1)青岛海都大酒店(五星级)中央空调工程 (2)临沂交警指挥中心办公大楼中央空调工程 (3)临沂市新华书店图书发行大厦中央空调工程 (4) 临沂市人民医院主体大楼中央空调安装工程 (5)临沂市工商局综合楼中央空调安装工程 第二章工程概况 1、工程特点:本工程为天元商务大厦中央空调安装工程。工程地点位于临沂市南坊新区,南至三和街,北至三和二街,西至沂蒙四路,东至沂蒙六路,东西长400米,南北宽370米,用地面积14.8公顷,总建筑面积103167.43㎡,

洁净室净化空调设计方案

洁 净 室 空 调 设 计 方 案 2016年11月2日 目录 一、设计依据 0 项目地点及气象参数 0 相关规范、标准 0 其它已知条件 0 二、系统分析及参数计算 (2) 系统分析 (2) 空调箱相关参数计算 (2)

恒温恒湿净化空调箱设备选型表 (3) 主机选型 (3)

一、设计依据 项目地点及气象参数 使用地点:上海市; ○1室外条件 2 相关规范、标准 1、洁净厂房设计规范(GB50073-2013); 2、洁净室施工及验收规范(GB50591-2010); 3、采暖通风与空气调节设计规范(GB50019-2003); 4、通风与空调工程施工及验收规范(GB50243-2002) 5、业主提供相关资料; 其它已知条件 ○1该洁净区面积为*8=53m2,吊顶以下高度为3m;

○2业主未提供该区域工艺设备功率、照明功率及人员数量,初步冷负荷指标按200w/m2计算; ○3本次方案按洁净区净化等级为100K设计; ○4工艺排气量为4*150=600m3/h; ○5洁净区采用+5Pa微正压。

二、系统分析及参数计算 系统分析 ○1该洁净区由空调系统来完成恒温、恒湿及净化功能。夏季最大冷负荷及除湿量、冬季计算最大热负荷及加湿量、净化(采用初、中效过滤器)等均是由空调 系统来完成的,其中初效过滤效率35%、中效过滤效率95%。 ○2洁净区空调形式采用AHU+ 初中效过滤器+排气形式(沿用原有排气设备,本次不涉及),详见洁净空调示意图。 空调箱相关参数计算 ○1空调箱机外余压:根据现场风管最不利环路及过滤要求来确定,经估算空调箱机外余压300Pa。 ○2循环风量、冷负荷及除湿的确定:循环风量按洁净室100K等级15次/h及按冷量计算风量二种方法取大值;总冷量包括:新风降温除湿冷量及混合风处理至 送风状态所需冷量(即表冷器冷量);新风除湿由表冷器承担,露点控制在 14℃。 ○3热负荷、加湿量的确定:热负荷按冬季混合状态点与冬季送风状态点焓差计算;加湿量按冬季混合状态点与送风状态点含湿量差值计算。 ○4下表图为参数计算表、流程图、冬夏季状态点参数表及冬夏季id图

暖通空调工程施工组织设计

一、编制依据: 1、《天津阳光壹佰国际新城采暖通风工程施工图》。 2、土建工程的施工进度计划及整体工程的竣工日期。 3、《通风与空调工程施工质量验收规范》 (GB50243-2002) 4、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 (GB50242- 2002) 5、《工艺管道施工及验收规范》 (GB235-82) 6、 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》(GB50275- 98) 7、《建筑安装分项工程施工工艺规程》(DBJ-01-26-96) 二、工程概况: (一)土建概况: 本工程位于南开区红旗南路北园,由天津阳光壹佰房地产开发公司投资兴建,设计单位是天津市建筑设计院,监理单位是金屋监理公司,由中铁十八局阳光壹佰项目部负责施工。 1、本工程为一类高层建筑、耐火等级一级、抗震烈度为7度 (0.15g)。 2、主要技术经济指标: (1)总建筑面积为68629.87平方米,其中地上为整个建筑 呈“一”形布置。 (2)建筑层数:地上18层,为商品住宅用;地下1层,为换热站和地下车库,13与14号楼之间裙房地上2层,地下1层。建筑标高59.75m。(3)本建筑为框架剪力墙结构,地下室包括2个换热站、泵房、配电室、值班室、控制室、卫生间等。 (二)通风工程概况

1、辅助用房新风、排风管道制作及安装。 2、通风设备安装。 3、排风、消防排烟共用一套设备,厨房使用单独的排烟设备。 三、系统简介 (一)通风 本工程地下车库设机械通风系统,卫生间采用低噪音管道换气扇通风换气。 新风通过新风竖井分布到各楼层及地下室。 排风由排风机箱及风机引到排风竖井并排出室外。 (二)防火及防排烟 根据规范要求,地下室设置机械排烟系统,空调、通风管道进出机房处,穿越防火墙、楼板处,均设置防火阀。 消防自动控制系统引入消防控制中心;火灾发生时,制冷、空调、通风系统全部停止供电。消防排烟系统自动开启。 (5) 主要材料 空调风管采用铝箔隔热加芯板材料制作;通风和消防排烟管采用镀锌薄钢板制作。 空调、采暖水管DN≤50采用焊接钢管;DN200采用无缝钢管;其它采用热镀锌钢管。 风管阀门用厚钢板制作;各式风口用铝合金材料制作。 保温材料采用PEF管壳或板材。 四、施工方法 (一)镀锌薄钢板风管制作 1.工艺流程: 剪切 倒角

电子洁净厂房施工组织设计

施工组织设计 目录 第一章编制说明 一、编制目的 二、编制依据 三、编制原则 四、编制内容 第二章工程概况 一、工程概况 二、工程特点 第三章施工部署 一、项目管理组织机构 1.项目管理组织机构设置 2.项目经理部主要成员职责 二、项目实施目标 1.工期目标 2.质量目标 3.安全目标 4.文明施工目标 5.服务目标 三、施工区域划分 四、劳动力安排计划

五、主要施工机械设备计划 六、主要检验、测量、和试验设备计划 七、物资供应管理 八、各专业交叉施工方案 1.安装及土建施工的配合 2.安装及装修施工的配合 3.安装各工种间的配合 第四章分部分项工程主要施工方法 一、施工准备 二、空调暖通工程 三、消防管道工程 四、工艺管道工程 五、电气工程 六、消防报警工程 七、洁净室装修工程 第五章施工进度计划 一、施工进度总体安排 二、主要进度控制点设置 三、施工进度计划表 四、确保工期的技术组织措施 第六章确保工程质量的技术组织措施一、质量目标

二、质量保证体系 三、质量保证措施 四、成品保护措施 五、质量通病及预防措施 第七章确保安全生产的技术组织措施 一、安全管理目标 二、安全管理方针 三、安全管理体系 四、安全生产保证措施 第八章确保文明施工的技术组织措施 一、文明施工管理目标 二、文明施工管理体系 三、文明施工保证措施 第九章保修及回访措施 第十章施工总平面布置 一、施工总平面布置 二、施工用水、用电、用地计划 附表1《劳动力安排计划表》 附表2《拟投入的主要施工机械设备表》 附表3《拟投入的主要检验、测量、和试验设备表》附表4《临时用地表》 附表5《施工进度计划表》

空调安装施工组织设计【整编】

一、空调安装施工组织设计 (一)风管及部件安装 1、作业条件:安装部位的障碍物已清理,地面无杂物,已检查现场结构预留孔洞的位置.尺寸符合图纸要求、无遗漏;施工用具、电源、安全装置等应到位,符合施工要求。 2、按照《采暖通风设计选用手册》用料规格及作法制作风管支架。 (1)支、吊架制作用型材,首先要对型材料进行矫正。 (2)钢材切断和打孔,不应使用氧-乙炔切割,而使用机械切割。 (3)支架焊缝必须饱满,不允许出现焊缝缺陷,保证具有足够的承载能力。 (4)吊杆圆钢根据风管安装标高适当截取,套丝不宜过长,丝扣末端不应超出托架受力平面5MM。 (5)风管支、吊架制作完毕后,应进行除锈,刷防腐漆一道。 3、支架安装:风管安装选用双吊杆托架,用膨胀螺栓于砼梁或楼板中固定。 (1)风管较长需要安装一排支架时,先把两端的支架安好,后以两端支架为基准,用拉线法找出中间支架的标高、位置进行安装。 (2)为防止风管摆动,每层中各风管系统中适当位置增设防摆支架。 (3)支架间距必须满足规范标准规定。 (4)风口、风阀、检查孔、风管法兰处不允许设支架。 4、风管安装:

(1)根据施工现场情况,可以在地面连接成一定的长度,然后采用吊装的方法就位,也可以把风管一节一节的放在支架上逐节连接。安装顺序:先干管后支管。 (2)管接长吊装时,长度宜在10-20M左右。首先应根据现场具体情况,在梁柱上选择两个可靠的吊点,挂好倒链或滑轮。用麻绳将风管捆绑结实。注意,麻绳与风管接触处用软性材料做垫层。起吊中应注意安全。 (3)风管分节安装,用绳索拉到脚手架上,然后拉到支架上对正法兰逐节吊装。 (4)风管及其配件的外径或外边长的允许偏差:小于或等于300MM为-1MM;大于300MM为-2MM,制作法兰,其内径尺寸偏差为+2MM,不平度不应大于2MM。 (5)根据要求,风管边长>=630MM且其管段长度在1.2M以上的均应采取角钢加固框加固。角钢规格可略小于法兰规格。 (6)风管吊架采用M12*85的膨胀螺栓固定在楼板上,膨胀螺栓位置正确,埋入部分不得油漆,并应除去油污。 (7)风管法兰垫料采用闭孔海绵橡胶板,其厚度为3-5MM,垫料不得凸入风管内。不得采用石棉绳代替。 (8)风管水平安装时,其水平度的允许偏差每米应<=3MM,总偏差应<=20MM。 (二)风机盘管、新风机安装 1、作业条件:作业现场满足施工条件,电、机具等准备齐全,设备型号已经核对。 2、风机盘管于安装前应检查每台电机壳体及表面交换器有无损伤.锈蚀等缺陷,

洁净空调专项施工方案.(DOC)

职工医院重症医学科隐患整改项目净化空调系统安装专项方案 编制人: 审核人: 批准人: 江苏康顺医用净化工程有限公司

目录 一、工程概况------------------------------------------------------------3 二、编制依据------------------------------------------------------------4 三、净化空调工程专项施工方案--------------------------------------------5 1、净化空调工程流程图------------------------------------------------6 2、风管及部件的制作及安装--------------------------------------------7 3、风管及部件保温----------------------------------------------------11 4、空调机组安装------------------------------------------------------12 5、空调系统调试------------------------------------------------------13 四、通风空调技术措施及质量空调------------------------------------------18 五、安全施工保证措施----------------------------------------------------19 一、工程概况 1、工程概述 (1)工程名称:独山子职工医院重症医学科隐患整改项目 (2)建设单位:独山子石化总厂

空调工程施工组织设计

目录目 录 ................................................................... 1 第一章工程概 况 (4) 一、概 述 (4) 二、工程特 点 (4) 三、工程质量目 标 (4) 四、工期目 标 (5) 第二章施工管理及组织机 构 (6) 一、管理思 想 (6) 二、管理目 标 (6) 三、管理原 则 (6) 四、组织机构及各部门职 责 (6) 五、本项目管理特别措施 ................................................ 11 第三章管理人员及施工人员安 排 (13) 一、本工程主要负责人员安排 ............................................ 13 二、施工人员安排 ...................................................... 14 (15) . 力能供应及临时设施第四章. 一、力能供应 ......................................................... 15 二、临时设施 .......................................................... 15 第五章工程质量保证体系及措 施 (16) 一、质量目标 .......................................................... 16

二、质量保证组织体系 .................................................. 16 三、质量保证体系职责 .................................................. 16 四、质量保证主要措施 .................................................. 17 五、质量保证的具体实施措施 ............................................ 18 第六章安全管理体系及措施(其中包括消防保证措 施) (23) 一、安全工作方针 ...................................................... 23 二、安全工作方针全工作目标 ............................................ 23 三、安全工作管理体系 .................................................. 23 四、安全生产主要保证措施 .............................................. 24 第七章施工工期保证措 施 (27) 一、工作方针 .......................................................... 27 二、影响工期的的因素 .................................................. 27 三、施工工期保证措施 .................................................. 28 四、工程进度保证措施 .................................................. 29 第八章施工中的配 合 (31) 一、施工中与甲方的配合 ................................................ 31 二、施工中与土建单位的配合 ............................................ 31 三、施工中与监理公司的配合 ............................................ 32 (33) 四、施工中与二次装修的配合. 第九章工程技术方案及特殊工艺技术保证措 施 (34) 一、空调系统施工方案 ................................................. 34 1、执行标准及规范 ..................................................... 34

相关文档
相关文档 最新文档