目录

一、编制依据 (1)

二、适用范围 (1)

三、工程概况 (1)

1、围护结构设计概况 (1)

2、工程地质情况 (2)

3、水文地质情况 (2)

四、施工部署及资源配置 (2)

1、施工组织安排 (2)

2、施工场地布置 (3)

2.1施工场地布置原则 (3)

2.2施工堆放场、临时布置 (3)

2.3 场内排水 (4)

2.4 现场施工道路 (4)

3、施工工期及进度目标 (4)

4、资源配置 (4)

4.1劳动力 (4)

4.2设备配置 (5)

4.3主要材料 (5)

五、施工方案及主要施工工艺 (6)

1、咬合桩施工原理 (6)

2、施工流程 (6)

3、单桩施工顺序 (6)

4、施工方法 (6)

4.1 测量放线 (6)

4.2导槽施工 (8)

4.3钻机就位 (9)

4.4成孔、取土 (9)

4.5吊装钢筋笼 (10)

4.6混凝土灌注 (10)

4.7拔管成桩 (11)

4.8孔口定位误差 (11)

5、钻孔咬合桩施工控制要点及主要技术措施 (11)

5.1 施工控制要点 (11)

5.2 主要施工技术措施 (14)

六、安全、质量、环境及文明施工控制措施 (18)

1、安全控制措施 (18)

2、质量控制措施 (19)

3、环境及文明施工控制措施 (21)

3.1 自然环境保护 (21)

3.2 保持环境卫生 (22)

3.3 施工噪音控制 (22)

3.4 扬尘和大气污染控制措施 (23)

3.5 施工污水处理措施 (23)

3.6 泥浆及固体废弃物处理、处置方案 (23)

一、编制依据

1、大连市地铁2号线东海站~海之韵站区间工程施工招标文件、招标补遗及澄清文件、施工图纸;

2、大连市地铁2号线东海站~海之韵站区间工程实施性施工组织设计。

3、现行地铁工程及业主在招标文件中明示的有关设计、施工规范、验收标准和规程。

4、我公司现有的技术水平、施工管理水平和机械设备装备能力、多年来从事类似工程所积累的施工经验。

二、适用范围

本施工方案大连市地铁2号线东海站~海之韵站区间工程围护结构(全套管咬合桩)施工。

三、工程概况

东~海区间起止里程为DK0+355.8~DK1+073.566,左线含长链1.702m,短链

0.32m,区间全长719.236m。区间左右线线间距为13~5m,区间起点段设有交叉渡线。DK0+710.000里程设联通门,DKO+960.000处设人防段线路。区间断面从海之韵站到东海站一路上坡,纵断面最大纵坡坡度为14.137‰,最小纵坡坡道为2‰,区间结构最大覆土厚度为9.1m,最小覆土厚度为3.4m。

1、围护结构设计概况

区间采用明挖顺筑法施工,围护结构采用Φ1200全套管咬合桩,兼做止水帷幕,标准段一序桩与二序桩交错布置,相互咬合,咬合厚度250mm,桩中心间距950mm,最大深度30.94m,最小深度为10.92m,共计1530根,其中素桩769根,荤桩761根,桩的种类及长度具体如表3-1所示。

表3-1 咬合桩种类及长度统计表

2、工程地质情况

桩基穿越地层主要为人工堆积素填土、淤泥、淤泥质粉质粘土、粉质粘土、粉砂、强风化板岩,桩底位于强风化板岩。

3、水文地质情况

场地内按赋存条件为空隙水及基岩裂隙水,场地地下水类型为潜水。孔隙水主要赋存于素填土、粉砂中。素填土成分不均匀,渗透性差异较大,略具承压水。同时,本场地为填海区,距离海岸线较近,贯通性较好,孔隙水为海水,水量丰富。

四、施工部署及资源配置

1、施工组织安排

引进一只专业咬合桩施工队伍,配置9台全套管钻机,分区、分段交错组织施工,全标段共分四区段组织施工,具体如图4-1所示。

第一区段(152m ):先投入4台钻机组织该区段咬合桩施工(1、2、3、4号钻机),根据道路中间绿化带迁移情况,适时增加2台钻机(5、6号钻机)组织第一区段剩余咬合桩施工;

第二区段(104m ):该区段与第一区段咬合桩同步展开,投入3台钻机(7、8、9号钻机)组织该区段剩余咬合桩的施工;

第三区段(206m):第一区段4、5、6号钻机施工完成后转移至第三区段组织该区段咬合桩施工,待第二区段咬合桩施工完成后,将7、8、9号钻机转移至该区段,与前期投入的3台钻机共同组织该区段剩余咬合桩施工;

第四区段(255m):待第二区段咬合桩施工完成后,将1、2、3号钻机转移至该区咬合桩施工,根据第三区段咬合桩施工进展情况,适时将该区钻机转移3台钻机(4、5、6号钻机),与前期投入3台钻机共同组织该区段剩余桩基施工。

东旭街

点.8

图4-1 施工区段划分示意图

2、施工场地布置

2.1施工场地布置原则

施工现场布置是针对现场施工实际要求并结合现场条件进行的,其布置的原则是: ⑴ 划分施工区域和材料堆放场地,保证材料运输道路环通畅,施工方便。 ⑵ 符合施工流程要求,减少对专业工种和其他工程方面施工的干扰。

⑶ 施工区域与生活区域分开,且各种生产设施布置便于施工生产安排,且满足安全防火、劳动保护要求。 2.2施工堆放场、临时布置

⑴ 根据现场情况和施工周期,咬合桩施工生产、生活用房使用集装箱。

⑵在施工区域搭设钢筋棚、机具间、小五金仓库、重要材料仓库、乙炔氧气间等生产用房,现场材料堆放场仅设临时堆放场。

⑶咬合桩施工阶段合理设置钢筋加工平台,并根据桩基施工进度设置3个钢筋加工平台,1号平台位于第二区段基坑内(紧邻第一区段),长20m,宽度5m;2号钢筋平台位于第三区段基坑内(紧邻第四区段),长35m,宽度5m; 3号平台位于基坑北侧紧邻渣场范围,长35m,宽度5m。

2.3 场内排水

现场生产排水沿施工便道环形设置明沟300mm×300mm(深×宽),并经过三级沉淀池(1000mm×1000mm)沉淀后,集中排入市政污水管线内。

2.4 现场施工道路

施工场区四周市政路网发达,能满足大型施工机械进出场需要。生产区施工道路利用基坑两侧既有沥青路面,可满足现场吊车、罐车及渣土车的通行;在DK0+655.8位置设置一条宽7m施工便道,便于基坑两侧设备通行。具体见附图1、2。

3、施工工期及进度目标

根据大连市地铁2号线东海区间~海之韵站区间工程项目总体施工进度计划,咬合桩施工进度为2014年6月1日~2014年9月15日;为满足施工组织安排,桩长小于等于15m每天每台完成3根,桩长介于15~25m之间的每天每台完成2.5根,桩长大于25m每天每台完成2根。具体如表4-1所示。

表4-1施工计划

4、资源配置

4.1劳动力

劳动力计划如表4-2所示。

表4-2劳动力计划表

4.2设备配置

主要设备配置如表4-3所示。

表4-3 主要设备配置表

4.3主要材料

主要材料如表4-4所示。

表4-4 主要材料数量表

五、施工方案及主要施工工艺

1、咬合桩施工原理

钻孔咬合桩采用机械钻孔施工,桩与桩之间相互咬合排列的一种基坑围护结构。施工主要采用“套管钻机+超缓凝砼”方案。钻孔咬合桩的排列方式采用:第一序桩素砼桩(A桩)和第二序钢筋砼桩(B桩)间隔;先施工A桩,后施工B桩,A桩砼采用超缓凝砼,要求必须在A桩砼初凝之前完成B桩的施工,B桩施工时,利用套管钻机的切割能力切割掉相邻A桩的部分砼,则实现了咬合。

2、施工流程

钻孔咬合桩施工工艺如图5-1所示。

3、单桩施工顺序

采用全套管桩基预先跳桩施工第一序桩(A1、A3......),在第一序桩灌注C15水下混凝土素桩未缓凝前(初凝时间不得小于60h,终凝时间不大于70h),第二序桩(B1、

B2......)跟进完成钻进并浇筑混凝土,使二序桩的混凝土融合在一起呈嵌入咬合状态而形成一个连续、整体的排桩结构,具体如图5-2所示。

4、施工方法

4.1 测量放线

依据设计所提供的交桩资料及桩位,采用导线与三角测量相结合的方法,沿设计线路的两侧建立控制网,所有控制点都要填写报验资料,经监理工程师复测,并签字同意后方可使用。每个控制点都作好精心保护,在施工中每10天要进行一次复测,一旦出现偏差及时进行修正恢复。

场内使用的临时水准点,依据业主提供的基准点和高程引入场内并认真加以保护,临时水准点和高程的引入需经监理工程师复核,并签字同意后方可使用。

依据设计图纸计算各桩位的坐标,并确定每个桩孔与相邻控制点的位置关系。经复核无误后在施工现场内实地放出,同时以桩中心为交点,在纵向和横向埋设好护桩,桩位经监理工程师复核并签字同意后方可进行下步施工。

图5-1 钻孔咬合桩施工工艺图

图5-2 套管钻孔咬合桩成桩顺序图

4.2导槽施工

导槽采用C20砼,翼板全宽1.7m,厚0.5m,将导槽范围地面平整及夯实完成后,采用定型弧形模板,加固完成后,浇筑翼板混凝土,导槽平面图如图5-3、5-4所示。

钻孔咬合桩 导墙预留(

钻孔咬合桩

图5-3 导槽平面示意图

图5-4 导槽剖面图

考虑施工各方面影响,咬合桩中心根据桩长分别外放5、7.5、10cm(其中桩长小于15m外放5cm;桩长介于15~20m之间的外放7.5cm;桩长大于20m,外放10cm)。导墙基

底位于密实的地基上,以保证导墙的稳定性。导槽模板采用定型钢模,每段长度3m

,模

板支撑采用方木及地脚锚杆。模板位置严格按咬合桩位轴线定位,内径大于设计桩径20mm,垂直度偏差控制在2‰以内。导槽模板如图5-5所示。

图5-5 导槽模板示意图

导槽采用Φ12钢筋,纵、横向间距均为200mm。

导槽采用商品混凝土,人工入模,插入式振动棒振捣。在混凝土强度达到70%后拆模,拆模后立即加设对口撑,保证导槽在施工中保持稳定。混凝土养护期为7天,冬季注意覆盖保暖,不得洒水,养护期间严禁在导槽上堆放材料及机具设备,严禁任何车辆通行。

4.3钻机就位

钻机安放前,将桩孔周边地面夯平,确保钻机机身安放平稳,钻机就位时确保钻头中心及桩位中心在同一铅垂线上,其对中误差小于10mm;钻机就位后,测量护筒顶标高。同时填写报验单,经监理工程师对钻机的对中、钻杆垂直度检查验收合格后,方可钻进。正式钻孔前,钻机要先进行运转试验,检查钻机的稳定和机况,确保后面成孔施工能连续进行。具体如图5-6所示。

图5-6全套管钻机就位示意图

4.4成孔、取土

定位后,在导槽孔与钢套管之间用木塞固定,防止钢套管端头在施压时位移。吊装安放第一、第二节套管,埋设第一、第二节套管的垂直度是决定桩孔垂直度的关键,在套管压入过程中,用全站仪或测锤不断校核垂直度。当套管垂直度相差不大时,固定钻机下夹具,利用钻机上夹具来调整垂直度;当套管垂直度相差较大时,一般应拔出套管来重新埋设,有时也可将钻机前后左右移动一下使之对中。取土成孔先压入带刃尖的第

一节套管(每节套管长度为8m),压入深度约 2.5~3m,然后用抓斗从套管内取土,一边抓土,一边下压套管,要始终保持套管底口超前于取土面且深度不小于 2.5m;第一节套管全部压入土中后(地面以上要留 1.5m,以便于接管)检测成孔垂直度,如不合格则进行纠偏调整,如合格则安装第二节套管。下压取土,直到设计孔底标高。

4.5吊装钢筋笼

钻孔咬合桩钢筋笼主筋采用搭接焊接长,加强箍筋采用双面搭接焊,螺旋筋和主筋连接采用电弧点焊焊接。为防止钢筋笼在灌注混凝土过程中上浮,在加工钢筋笼时预先在钢筋笼底部焊接抗浮钢板。

钢筋笼焊接完成后,经自检合格后,报监理验收。验收合格并经监理许可,才能进行钢筋笼吊装。用100T履带吊机主副钩三点起吊、人工扶笼入孔、缓慢下放入孔。根据以往施工经验,钢管下方需插入钢筋笼中2m左右,并与钢筋笼可靠焊接。

4.6混凝土灌注

本工程咬合桩采用厂拌商品C30(C15)混凝土,水下混凝土法灌注施工,灌注方式采用25t汽车吊+导管系统。开始灌注混凝土时,应先灌入2~3m3混凝土(约2m深),然后将套管搓动后提升20~30cm,以确定机械上拔力是否满足要求。不能满足时,则应采用起重机辅助起吊。灌注过程中应确保混凝土高出套管端口不小于2m,防止上拔过快造成断桩事故

⑴水下混凝土灌注准备

首先安设导管,位置保持居中,导管下口与孔底保留30~50cm左右。灌注首批混凝土之前在漏斗中放入隔水喉塞,然后再放入首批混凝土。

⑵水下混凝土灌注过程

在确认储存量备足后,吊车立即提起喉塞。灌注首批混凝土量使导管埋入混凝土中深度不小于 1.0m。在首批混凝土灌注正常后,连续不断灌注,灌注过程中用测锤测探混凝土面高度,推算导管下端埋入混凝土深度,并做好记录,正确指导导管的提升和拆除。直至导管下端埋入混凝土的深度达到4m时,提升导管,然后再继续灌注。

⑶水下混凝土灌注技术要求

①首批混凝土灌注量保证导管底口埋入混凝土中不小于 1.0m,灌注过程中混凝土面高出导管下口2.0m。

②混凝土浇筑保持连续进行,浇筑过程中勤量测、勤拆管,始终保持导管埋深在

2.0~6.0m左右,同时根据测量结果判断孔内有无异常情况。严禁将导管提出混凝土面,形成断桩。

③在灌注过程中,当导管内混凝土不满,含有空气时,后续的混凝土徐徐灌入漏斗和导管,不得将混凝土整斗从上而下倾入管内,以免在管内形成高压气囊,挤出管节的橡胶密封垫。

④在灌注将近结束时,由于导管内混凝土柱高度减小,超压力降低,而导管外的泥浆及所含碴土的稠度和比重增大。如出现混凝土上升困难时,可在孔内加水稀释泥浆,也可掏出部分沉淀物,使灌注快速进行。在最后一次拔管时,要缓慢提拔导管,以免孔内上部泥浆压入桩中。

4.7拔管成桩

一边灌注混凝土一边拔管,应注意始终保持套管底低于混凝土面2.5m以上。

4.8孔口定位误差

为了保证全套管咬合桩底部有足够的咬合量,应对其孔口的定位误差进行严格的控制,孔口定位误差的允许值可按表5-1来进行选择。

表5-1孔口定位误差允许值

5、钻孔咬合桩施工控制要点及主要技术措施

5.1 施工控制要点

5.1.1 咬合桩定位与桩垂直度控制

为了保证咬合桩底部有足够厚度的咬合量,除对其孔口定位误差严格控制外,还应

对其垂直度进行严格的控制,根据我国《地下铁道工程施工及验收规范》规定,桩的垂直度标准为≤5‰。

⑴导墙定位

导墙起锁口和导向作用,直接关系到钻孔咬合桩成孔精度,施工中严格控制导墙施工精度,确保轴线误差±10mm,内墙面垂直度3‰,导墙顶面平整度5mm。

⑵桩垂直度检测

①地面监测:在地面选择两个相互垂直的方向采用线锤监测地面以上部分的套管的垂直度,发现偏差随时纠正。这项检测在每根桩的成孔过程中应自始自终坚持,不能中断。

②孔内检查:每节套管压完后安装下一节套管之前,都要停下来用“测环”或“线锤”进行孔内垂直度检查,不合格时需进行纠偏,直至合格才能进行下一节套管施工。

⑶纠偏

套管在切压过程中, 在相互垂直的方向上定时采用2m靠尺测量套管垂直度,发现偏差及时纠正。通常采用以下方法纠偏:

①利用钻机油缸纠偏:如果偏差不大或套管入土不深。可直接利用钻机的顶升油缸、推拉油缸调节套管的垂直度。

②A桩的纠偏方法:如果A桩入土5m以下发生较大偏差,可先用钻机油缸纠偏,如达不到要求,可向套管内填砂。边填砂边拔套管,直至将套管提升到上一次检查合格的地方,然后调直套管,检查其垂直度合格后重新下压。

③B桩的纠偏方法:B桩的纠偏方法与A桩基本相同,不同之处在于不能向套管内填砂,而应填入与A桩相同的混凝土。

5.1.2A桩缓凝时间的确定

超缓凝混凝土是钻孔咬合桩施工工艺所需的特殊材料(因为其缓凝时间特别长,所以称为超缓凝混凝土),这种混凝土主要用于A桩,其作用是延长A桩混凝土的初凝时间,以达到其相邻B桩的成孔能够在A桩混凝土初凝之前完成,这样便给套管钻机切割A 桩砼创造了条件。由此可以看出超缓凝混凝土是钻孔咬合桩施工工艺成败的关键。

超缓凝混凝土的技术参数

为了满足钻孔咬合桩的施工工艺的需要,超缓凝混凝土必须达到以下技术参数的要求。

① B桩混凝土缓凝时间≥60小时,其确定的方法如下:

a 成桩时间(t)测定

单桩成桩所需时间t应根据工程具体情况和所选钻机的类型在现场作成桩试验来测定。试验结果t为12~15小时,取上限值t=15小时。

b确定B桩混凝土缓凝时间T

根据下式计算B桩混凝土的缓凝时间:

T=3t+K

式中:T——B桩混凝土的缓凝时间(初凝时间)

K——储备时间,一般取1.0t,t——单桩成桩所需时间

② 混凝土坍落度: 16±2㎝

确定原则:

a 水下混凝土灌注的需要;

b 满足防止“管涌”措施的需要;

C 为防止“管涌”,混凝土坍落度d随时间t的损失曲线应尽量陡一些,即d损失的快一些。混凝土的3天强度值R3d不大于3Mpa。

其作用是:在施工过程中遇到意外情况(如设备故障等)拖延了时间,以致于在A 桩混凝土终凝后才施工B桩,这时,由于混凝土早期强度不高,使B桩咬合部分混凝土处理起来方便。最终强度满足设计要求5-2超缓凝混凝土技术参数表

表5-2超缓凝混凝土技术参数表

5.1.3 钢筋加工及安装控制

钻孔咬合桩钢筋加工及安装严格按规范执行,严格控制钢筋笼直径,钢筋笼直径不

可过大,否则无法下放至孔内,灌注过程中易被套管带出,钢筋笼直径过小则使保护层过大,影响结构受力。由于本工程钢筋混凝土桩钢筋笼为非对称布置,下放钢筋笼时应严格控制方向,在钢筋笼靠结构侧的中心一根主筋上间隔做好标记,同时在钻机相应孔中心也做标记,下放过程中对好两标记即可。

5.1.4 孔内沉渣控制

通过计算套管底至地面高度可准确计算孔深,然后通过实测孔深可得出孔内沉渣厚,及时用抓斗对孔内虚土和沉渣进行清除,确保孔内沉渣厚不超过200mm ,不得以超挖代替沉渣厚。

5.2 主要施工技术措施 5.2.1 分段施工接头的措施

往往一台钻机施工无法满足工程进度,需要多台钻机分段施工,这就存在一个段与段之间的接头问题,采用砂桩接头是一个比较好的方法。在先施工的端头设置一个砂桩(成孔后用砂灌满),待施工段到此接头时,挖出砂灌上混凝土,并在其外侧施做2根旋喷桩。具体如图5-7所示。

A 砂桩A

B B A B A

砂桩

图5-7 分段接头预设置砂桩示意图

5.2.2 遇到地下障碍物的处理方法

套管钻机施工过程中如遇地下障碍物处理较困难,但对一些比较小的障碍物,如砾石、卵石层能穿过。如遇大块石可将冲抓换成十字冲击锤冲砸击碎后下压套管清除。对地下管线、钢筋、型钢等大型障碍物可抽干积水,在保障安全的前提下吊放人员下孔切割处理。特殊情况可由潜水员下孔处理。

5.2.3 B 序桩切割成孔困难时的处理措施

⑴如图所示,B 桩成孔施工时,其一侧A1桩的砼已经凝固,使套管钻机不能按正常要求切割咬合A1、A2桩。在这种情况下,宜向A2桩方向平移B 桩桩位,使套管钻机单侧切割A2桩施工B 桩,并在A1桩和B 桩外侧另增加一根旋喷桩作为防水处理。施工方法

示意见图5-8。

B A2

A1

早凝A 桩

平移桩与缓凝A 桩相切

旋喷桩

图5-8 旋喷桩外侧封堵示意图

⑵B1桩成孔施工时,其两侧A1、A2桩的混凝土均已凝固,在这种情况下,则放弃B1桩的施工,调整桩序继续后面咬合桩的施工,以后在B1桩外侧增加一根钢筋桩(与两素桩相交)及两根旋喷桩作为补强、防水处理。在基坑开挖过程中将A1和A2桩之间的夹土清除喷上混凝土即可。具体如图5-9所示。

冠梁

早凝A1桩

A1A2

B1

旋喷桩

背桩(钢筋桩)

图5-9嵌岩咬合桩背后补强示意图

⑶预留咬合锲口

在B1桩成孔施工中发现A1桩砼已有早凝倾向但还未完全凝固时,此时为避免继续按正常顺序施工造成事故桩,可及时在A1桩右侧施工一砂桩以预留出咬合锲口,待调整完成后再继续后面桩的施工。具体如图5-10所示。

图5-10预留咬合企口示意图

5.2.4 防止管涌的措施

在成孔过程中,依据套管的切割下压能力,一般情况下始终保持套管超前于冲抓面至少2m以上,轻抓慢挖,使孔内留有一定厚度的反压土层,防止管涌现象的发生。主要措施如下:

①A桩混凝土的坍落度应尽量小一些,不宜超过18cm,以便于降低混凝土的流动性。

②套管底口应始终保持超前于开砼面一定距离,以便于造成一段“瓶颈”,阻止混凝土的流动,如果钻机能力许可,这个距离越大越好,但至少不应小于2.5m。

③B桩成孔过程中应注意观察相邻两侧A桩混凝土顶面,如发现A桩混凝土下陷应立即停止B桩开挖,并一边将套管尽量下压一边向B桩内填土或注水,直到完全制止住“管涌”为止。具体如图5-11所示。

图5-11 B桩施工过程中砼管涌现象示意图

5.2.5 防止串孔的措施

在B桩成孔过程中,由于A桩砼未凝固,还处于流动状态,因此,A桩砼有可能从A、B桩相交处涌入B桩孔内,称之为“串孔”,防止串孔发生通常有以下几个方法可以采用:

⑴A桩砼的塌落度应尽量小一些,为16±2cm,以便降低砼的流动性,B桩为20±2cm。

⑵套管底口应始终保持超前于开挖面一定距离,至少不应少于 2.5m,以便造成一段“瓶颈”阻止砼的流动。

⑶如有必要(如遇地下障碍物套管底无法超前时)可向套管内浇注入一定量的水,使其保持一定的反压来平衡A桩砼的压力,阻止“串孔”的发生。

⑷B桩成孔过程中应注意观察相邻两侧A桩砼顶面,如发现A桩下陷应立即停止B桩开挖,并一边将套管尽量下压,一边向B桩内填土或注水,直到完全制止住“串孔”为止。

⑸B型桩成孔期间加强过程控制,保证桩的垂直精度,在成孔过程中冲击抓斗轻抓慢进,套管钻机尽量减小摇管幅度,以此减弱对两侧A型桩混凝土的扰动,可以预防混凝土“串孔”问题。

5.2.6 水下混凝土灌注事故处理措施

⑴导管进水

其主要原因如下:

A、首批混凝土储存量不足或导管底口距过大,混凝土下落后,不能埋设导管底口,以致泥水从底口进入;

B、导管试压不好,接头不严,接头间橡皮垫被管内气囊挤开,水从接头流入;

C、导管提升过猛,或测探错,导管底口超出原混凝土面,底口涌入泥水。

预防和处理方法:

查明事故原因,采取相应的措施加以预防。可采取以下处理方法:

A、如是上述A中原因引起,应立即提出导管,抓斗清除桩底混凝土,储存足够的首批混凝土,重新罐注。

B、如是上述B、C中原因引起,应视具体情况,除原管重新下管,或是原管插入继续灌注。但灌注前必须将进入管内的水泥或沉泥清理出。

⑵埋管

导管无法拔出称为埋管,其主要的原因是:导管埋入混凝土过深,或混凝土初凝使导管与混凝土间摩阻力过大。

预防方法:应严格控制导管埋深,使其不超过6m,在等待混凝土期间,每隔10分钟上下移动导管,使导管周围的混凝土不致过早初凝。导管接头螺栓事先应检查是否稳妥,提升导管时不可猛拔。若埋管事故已发生,可用吊车拔出,拔时详细测算桩底的埋置深度,以防超拔。

⑶钢筋笼上浮

钢筋笼上浮,除了由于套管上拔、导管提升钩挂所致外,主要原因是由于混凝土表面接近钢筋笼底口,混凝土的灌注速度过快,使混凝土下落冲出导管低口向上反冲,其托力大于钢筋笼的重力时所致。为防止其上升,应放慢混凝

土灌注速度,最大速度不超过0.4m3/min,另外可在钢筋笼下端焊接混凝土块(直径70cm,厚度10cm),防止其上浮。

采用φ20吊筋将钢筋笼吊在钻机平台上,可防止钢筋笼下沉,钢筋笼底端的混凝土块也能增加钢筋笼浮力,防止其下沉。

5.2.7 断桩事故的处理措施

如因不可抗拒原因造成断桩事故,应先重新下导管将该桩灌注完成,然后按顺序施工其它桩,最后在该桩外侧施工两根高压旋喷桩以加强此根桩水平推力,必要时采取背桩补强措施。

六、安全、质量、环境及文明施工控制措施

1、安全控制措施

⑴吊车作业时,必须在专人指挥下进行,做到定机、定人、定指挥。严格控制吊车回转半径,避免触及周围建筑物与高压线。严禁高空抛物,以免伤人。起重工、吊车司机必须持证上岗,严谨酒后作业。

⑵分部分项安全施工交底工作必须由当班施工员根据当时施工条件及作业环境,生产条件作安全交底,并要有记录。

⑶钢筋笼吊放前,对钢筋笼制作必须实行三检制:班组自检,项目体人员复查,专职人员专检确保起吊安全,方可起吊。

⑷配电箱、机电设备应有接地保护装置,电线应架空,危险区域应设立安全标志,

咬合桩施工专项方案

目录 一、编制依据 (1) 二、适用范围 (1) 三、工程概况 (1) 1、围护结构设计概况 (1) 2、工程地质情况 (2) 3、水文地质情况 (2) 四、施工部署及资源配置 (2) 1、施工组织安排 (2) 2、施工场地布置 (3) 2.1施工场地布置原则 (3) 2.2施工堆放场、临时布置 (3) 2.3 场内排水 (4) 2.4 现场施工道路 (4) 3、施工工期及进度目标 (4) 4、资源配置 (4) 4.1劳动力 (4) 4.2设备配置 (5) 4.3主要材料 (5) 五、施工方案及主要施工工艺 (6) 1、咬合桩施工原理 (6) 2、施工流程 (6) 3、单桩施工顺序 (6) 4、施工方法 (6) 4.1 测量放线 (6) 4.2导槽施工 (8) 4.3钻机就位 (9)

4.4成孔、取土 (9) 4.5吊装钢筋笼 (10) 4.6混凝土灌注 (10) 4.7拔管成桩 (11) 4.8孔口定位误差 (11) 5、钻孔咬合桩施工控制要点及主要技术措施 (11) 5.1 施工控制要点 (11) 5.2 主要施工技术措施 (14) 六、安全、质量、环境及文明施工控制措施 (18) 1、安全控制措施 (18) 2、质量控制措施 (19) 3、环境及文明施工控制措施 (21) 3.1 自然环境保护 (21) 3.2 保持环境卫生 (22) 3.3 施工噪音控制 (22) 3.4 扬尘和大气污染控制措施 (23) 3.5 施工污水处理措施 (23) 3.6 泥浆及固体废弃物处理、处置方案 (23)

一、编制依据 1、大连市地铁2号线东海站~海之韵站区间工程施工招标文件、招标补遗及澄清文件、施工图纸; 2、大连市地铁2号线东海站~海之韵站区间工程实施性施工组织设计。 3、现行地铁工程及业主在招标文件中明示的有关设计、施工规范、验收标准和规程。 4、我公司现有的技术水平、施工管理水平和机械设备装备能力、多年来从事类似工程所积累的施工经验。 二、适用范围 本施工方案大连市地铁2号线东海站~海之韵站区间工程围护结构(全套管咬合桩)施工。 三、工程概况 东~海区间起止里程为DK0+355.8~DK1+073.566,左线含长链1.702m,短链 0.32m,区间全长719.236m。区间左右线线间距为13~5m,区间起点段设有交叉渡线。DK0+710.000里程设联通门,DKO+960.000处设人防段线路。区间断面从海之韵站到东海站一路上坡,纵断面最大纵坡坡度为14.137‰,最小纵坡坡道为2‰,区间结构最大覆土厚度为9.1m,最小覆土厚度为3.4m。 1、围护结构设计概况 区间采用明挖顺筑法施工,围护结构采用Φ1200全套管咬合桩,兼做止水帷幕,标准段一序桩与二序桩交错布置,相互咬合,咬合厚度250mm,桩中心间距950mm,最大深度30.94m,最小深度为10.92m,共计1530根,其中素桩769根,荤桩761根,桩的种类及长度具体如表3-1所示。 表3-1 咬合桩种类及长度统计表

咬合桩施工工艺

咬合桩施工 根据基坑支护设计方案, 咬合桩采用钢筋混凝土桩和素混凝土桩相互咬合进行止水, 钢筋混凝土桩采用直径为700mm、800mm和1000mm的灌注桩, 素混凝土桩采用直径为700mm和800mm的灌注桩, 具体布置、间距、桩长详见图纸。其中一期工程中A区、B区、C区、D区施工时共安排7台桩机从以下七个点开始施工。 (一)支护桩工艺要求 1、灌注桩应在导墙施工完毕后开始施工。 2、本工程灌注桩钢筋笼通长布置, 钢筋笼接头的连接方式如下:对于直径φ≥22的钢筋宜采用机械连接, 对于φ22以下的钢筋可采用焊接; 接头须按规范要求错开。 3、纵横钢筋交接处均应焊牢, 钢筋笼制作尺寸和就位必须准确, 应确保纵筋露出桩顶设计标高的锚固长度。 4、钢筋笼外侧需设混凝土垫块或采用其他有效措施, 以确保纵向主筋保护层的厚度为50mm, 并不至碰伤孔壁。灌注桩的冲盈系数不大于1.1。 5、本工程灌注桩混凝土强度等级为C30, 水下混凝土的用料及配合比按现行规范和规程处理。 6、施工过程应控制桩顶标高, 按设计标高超浇1D(1倍桩径); 超高部分混凝土待强度达到70%后凿除, 钢筋锚至桩顶冠梁顶位置。桩底沉渣厚度:支护桩≤100mm, 垂直度偏差小于1%。 7、支护桩检测:低应变动力测试根数不少于支护桩数的20%, 由设计单位与质量监督部门共同指定桩位, 待检测合格后, 方可进行下一道工序的施工。 8、灌注桩除应符合本说明要求外, 还应符合《建筑桩基技术规范》 (JGJ94-2008)、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)中有关规定及质量验收标准。 9、灌注桩施工工艺应根据现场情况具体调整。 (二)止水桩工艺要求 1、止水灌注桩采用C20超缓凝混凝土, 为保证咬合质量, 采用细石混凝土, 缓凝时间不小于50小时。 2、止水灌注桩桩应在场地平整导槽施工完毕后开始施工。

钻孔咬合桩设计与施工

钻孔咬合桩作为一种新型的围护结构,由于其桩心相交咬合,解决了传统桩心相切桩防水效果差的毛病,但给施工带来了困难。我们在深圳地铁金益区间采用套管磨桩机切割咬合工艺解决了这一难题。套管切割咬合成桩工艺具有以下优点:①桩心咬合,防水效果好;②成孔垂直精度高;③套管护壁,干孔作业,无塌孔,无泥浆,无冲击,元振动,无噪声,对周围环境影响小,利于文明施工。 本区间隧道为明挖法施工,基坑围护结构在冠梁顶以上为土钉墙,以下采用Ø1000mm钻孔咬合桩,钢筋混凝土桩(B桩, C25,桩长21m,574根)与素混凝土桩(A桩,C15,桩长18m,579根)间隔布置。 因该工程地层含6~8m砂层,地下水位高,采用普通钻机(旋转或冲击钻机)钻孔易坍孔、难形成咬合面,垂直度也难保证,因此决定采用液压摆动挤压式全套管成桩机施工。成孔以套管正反扭动、加压下切、管内抓斗取土(若遇大块石可用十字冲击锤冲砸击碎)等作业,使护壁套管压入设计深度,形成全套管护壁成孔,然后,下钢筋笼,灌注混凝土。钢护筒在混凝土灌注后拔出。 咬合桩分素混凝土桩A桩和钢筋混凝土桩B桩,施工顺序是,先施工A桩,B桩施工在后,切割A桩部分混凝土而形成咬合结构。施工要点如下: (1)作混凝土导墙,保证咬合桩准确定位,确保钻机平稳,承受施工荷载。 (2)开钻,吊放第1节套管,控制套管的垂直度,采用测斜仪附贴在套管外壁进行垂直度检测,发 现偏差及时纠正。成孔后套管随混凝土灌注逐段拔起。 (3)混凝土灌注,在B桩施工中由于必须切割A桩,在A桩混凝土未达到某种强度的状态下,套管钻机的磨动和下切对A桩混凝土会产生损害。为此,采用延缓A桩混凝土的初凝时间,在A桩混凝土处于末初凝的状态下施作B桩的施工方案。据试验,掺SP型缓凝减水剂后,混凝土的初凝时间可延缓到60h左右(根据施工设备情况及施工速度确定),从而确保了施工方案可操作性的实施。混凝土采用导管法灌注,若孔底渗水多,涌水量超过l立方米/小时,采用水下混凝土灌注。

咬合桩施工方案及工艺

目录 1工程概况 (1) 2水文地质条件 (1) 3施工方案 (3) 3.1 总体施工方案 (3) 3.2 人工挖孔成孔工艺 (3) 3.3 常见质量问题处理 (8) 4设备及人员投入 (8) 5 计划工期安排 (9) 6工程质量保证制度 (9) 7施工安全措施及文明施工 (10) 7.1预防坍塌的安全技术措施 (10) 7.2 杜绝触电事故的安全技术措施 (12) 7.3 预防高处坠落安全技术措施 (13) 7.4 防坠物伤人 (13) 7.5预防中毒窒息安全技术措施 (14) 7.6 预防水淹安全措施 (15) 7.7孔底爆破防爆破伤害 (15) 7.8其它安全措施 (15) 7.9安全生产管理组织机构图 (16) 8 文明施工措施 (16) 9 环境保护措施 (17)

1工程概况 厦门市机场路一期工程下穿道工程总体呈南北走向,为双向六车道,通道的起点在厦门火车站客车整备厂东侧,向南采用下穿的方式南行,终点与分离式梧村山隧道相连。下穿道分明挖和浅埋暗挖两段,其中本合同段明挖段YK7+018.00~YK7+500.00,全长482m,最大开挖深度达23m,结构形势复杂。 YK7+240~YK7+360基坑左侧与YK7+248~YK7+360基坑右侧、YK7+044~122段基坑右侧设置咬合桩,总长310m。YK7+044~122段右侧为莲板水库,处在F3断层带,岩石较破碎,基坑底低于莲板水库水面10m,距离70m左右。YK7+240~YK7+360段处于莲坂溪河道,地层主要由沉积中砂和人堆填的粗砂组成。 为了便于施工与管理,咬合桩施工分为三个区,具体划分情况如下:B (YK7+044~YK7+122右侧)区共102根,其编号依次为B1~B102,C(YK7+248~YK7+360左侧)区共94根,其编号依次为C1~C94,D(YK7+240~YK7+360右侧)区共120根,其编号依次为D1~D120。 咬合桩为人工成孔,桩直径为120cm,咬合20cm,桩体砼强度等级为C30,护壁砼强度等级为C20,厚度约15cm,主筋为Φ16,螺旋箍筋为Φ12@15,加强箍筋为Φ20@200。咬合桩要求嵌入弱风化岩石或微风化岩石内100cm,若该处没有弱风化岩石或微风化岩石时,要求咬合桩嵌入基坑以下不小于7m。 2水文地质条件 咬合桩段地质条件较差,地层主要由填筑土、残积亚粘土、全风化正长岩、砂砾状强风化正长岩、砂砾状强风化花岗岩、弱风化花岗岩、全风化闪长岩、强风化闪长岩、微风化闪长岩等岩层组成。 其工程地层特征如下: ①人工填土:为人工堆填而成(Q4me),勘察场区除龙山坡麓外,其它部位或多或少有所分布。该土层分布于场地表部,物质组成和厚度有较大差异,其工程特性也有很大差异。 ②残积亚粘土:为岩体极端风化产物,从矿物风化特征看,此类土体属于全风化范围,即岩石中除石英外的其它矿物均已风化成粘土矿物,岩石结构已完全破坏,但矿物颗粒未经搬运,结构特征和工程特征与第四纪堆积层相近,与全风

咬合桩施工组织设计

目录 第一章编制说明 ...................................................... - 2 - 1、编制原则....................................................... - 2 - 2、编制依据....................................................... - 2 - 第二章工程概况 ...................................................... - 3 - 1、设计简介....................................................... - 3 - 2、施工条件....................................................... - 3 - 第三章工程地质及水文地质 ............................................ - 5 - 1、气候条件....................................................... - 5 - 2、工程地质....................................................... - 5 - 3、水文地质....................................................... - 5 - 第四章施工总体安排及资源配置 ........................................ - 7 - 1、施工工期安排................................................... - 7 - 2、施工顺序....................................................... - 7 - 3、咬合桩施工进度计划............................................. - 7 - 4、资源配置....................................................... - 7 - 第五章咬合桩施工方案 ................................................ - 9 - 1、工程内容....................................................... - 9 - 2、施工工艺原理及特点............................................. - 9 - 3、施工准备...................................................... - 10 - 4、钻孔咬合桩施工工艺............................................ - 10 - 5、施工方法...................................................... - 12 - 第六章质量保证措施 ................................................. - 14 - 1、关键技术、质量的控制.......................................... - 14 - 2、质量控制标准.................................................. - 15 - 3、突发事件及特殊情况处理........................................ - 15 - 4、事故桩的处理方法.............................................. - 16 - 5、遇地下障碍物的处理方法........................................ - 17 - 第七章安全保证措施 ................................................. - 17 - 第八章环境保证措施 ................................................. - 19 - 第九章职业健康 ..................................................... - 20 - 1、劳动保护措施.................................................. - 20 - 2、施工期间医疗保障措施.......................................... - 20 -

整理钻孔咬合桩施工工艺及常见问题的处理

文件编号:40-A5-73-E6-3A 全 套 管 灌 注 咬 合 桩 施 工 20 年月日

全套管灌注咬合桩施工 1 前言 全套管钻机又称贝诺特钻机,是由法国贝诺特公司于二十世纪五十年代初开发和研制的一种新型钻机。我国于二十世纪七十年代开始引进,九十年代中期昆明捷程桩工公司首先在我国开始研制MZ系列摇动式全套管钻机,简称磨桩机。利用摇动式全套管钻机钻孔结合超缓凝字昆凝土技术,在深圳地铁一期工程中,××集团与××公司成功开发出一种新型挡土围护桩施工技术——全套管灌注咬合桩施工技术。 由于该技术和传统的灌注桩支护结构相比具有良好的止水性能和强维护功能,在含水软土基坑工程中得到了广泛的应用。这里以杭州解放路延伸工程为例,对全套管灌注咬合桩施工技术进行概括介绍。 2 工程概况 明挖段基坑施工设计分别采用中1000mm咬合200mm的灌注咬合桩+钢筋混凝土支撑+预应力锚索和c1)800mm咬合100mm的灌注咬合桩+ (b609mm钢管进行基坑支护。C30钢筋守濒土和C15超缓凝?昆凝土桩间隔布置,灌注咬合桩设计长度为基坑设计开挖深度的1.8倍,桩长12.2m —31.1m,平均21.70m,共计1072根,总长度约23266m,混凝土浇注总方量约18273m’。围护结构总长度858m,基坑开挖深度6.6m”17.5m。

工程地质属于钱塘江冲积平原,以陆相沉积地层为主,沉积着较厚的砂质粘土层,间夹海相淤泥质沉积层,根据勘探揭露的地层资料表明,自上而下分八个基本土层。其中基坑开挖范围内主要通过砂质粉土层及砂质粉土夹粉砂层。 地下水主要有第四系松散岩类潜水和承压水两类,本工程主要是潜水。潜水主要赋存于场区浅部人工填土及其下部粉、砂性土层内,富水性和透水性具有各向异性,特别是表部填土层,透水性良好,下部粉性土层透水性弱,渗透系数一般在10—4c心s数量级左右。含水层厚度在16.5m-21.8mo地下水位埋藏较浅,一般在1.0m—1.5m之间,该含水层多为微咸水,水化学类型为C03Cl—Na型,地下水对混凝土无腐蚀性。 3 全套管灌注咬合桩施工技术 3.1 施工顺序 全套管灌注咬合桩的施工顺序如图1所示。 图1中A是第一序桩,为素字昆凝土桩,B是第二序桩,为钢筋混凝土桩,趴为砂桩,目的是实现桩的闭合衔接。

钻孔咬合桩施工方案

XXXX工程 钻孔咬合桩施工方案

XX地铁3号线XX站钻孔咬合桩施工方案 一、编制说明 1.1编制依据 ⑴ XX市新洪城大市场工程土建工程施工合同。 ⑵《XX市新洪城大市场工程岩土工程勘察报告》, 勘察编号:(暂无)。 ⑶XX市新洪城大市场工程施工图纸。 ⑷国家、建设部颁发的相关规范和标准。 ⑹现场实际情况。 1.2编制原则 本施工方案在充分考虑我公司现有的技术水平、施工管理水平和机械设备的配套能力的基础上,围绕着响应合同、确保安全、保证质量、缩短工期、降低造价、文明环保的目标来编制。 二、工程概况 2.1概述 新洪城大市场工程位于XX市XX县东新乡,生米大桥东侧、昌南大道南侧,区位优势明显。 本工程规划总用地为136.5公顷,规划总建筑面积为441.6万平米。本次编制范围针对于A2-2地块已拆迁区域,A2-2地块已拆迁区域面积55554㎡,开挖区域面积13261㎡。 本站采用明挖顺作法施工,车站一般段基坑深度约?左右,小里程A-G 段宽度(围护结构内沿)29.4m,G-L段宽度(围护结构内沿)24.1m,1轴-24轴段宽度(围护结构内沿)179.125m,大里程A-E段宽度(围护结构内沿)22.765m,局部深挖段深约? M,新洪城大市场围护结构采用Φ1000@750的套筒咬合桩加内支撑的结构体系,咬合桩桩长分别为13.7m、15.7m。 附图1《XX地铁XX站钻孔咬合桩平面布置图》。

2.2主要工程数量 主要工程数量见附表1《XXXX站钻孔咬合桩统计表》。 2.3工程地质 本站周边地势较为平坦,既有地面标高在?~?m(1985国家高程基准)左右。根据地质资料,地层层序自上而下依次见表1: 暂缺地质描述 三、施工部署及施工机构的建立 3.1施工部署 围护结构咬合桩的施工,必须先完成咬合桩的施工, 钻孔咬合桩的施工顺序为两台钻机分别从东(南)开始向西(北)推进直至与之相接闭合,见附图2《XX地铁明发站钻孔咬合桩施工安排图本分项工程内容包括约634根Φ1000钻孔咬合桩(其中荤桩318根、素桩316根)、31根Φ800立柱桩,机械成孔、钢筋笼制作与吊放、泥浆外运、混凝土灌注。 3.2钻孔咬合桩施工进度计划 根据总体进度计划安排,投入2台液压摇摆式全套管钻机、1台GPS18回转钻机,每天成桩9根(咬合8根、立柱1根)。于2010年12月15日开始咬合桩施工,计划于2011年1月15日完成立柱桩施工(31根),2011年1月26日完成咬合桩336根,其余部分(298根)在2011年3月20日完成。具体工期及投入设备根据项目部进度安排做出调整。 3.3项目管理人员及分工 我项目以王刚为施工负责人主抓整体施工生产,力使其达到质量、安全、文明、环保的优质工程。连金荣为技术主管负责整体施工方案和技术指导。王雷为生产经理负责具体施工方案和整体技术、质量控制。谢德武为安全负责人主要负责本工程安全管理和控制。朱建球为试验员主要负责各种原材质量和成品质量检测,混凝土的质量控制。付红军为物设部长主要负责材料的采购。乐洋为现场工长主要负责现场管理和调解,人员和机械的调配。于松山为现场质检员主要负责现场质量管理和检查。

钻孔咬合桩施工方案2015.1.22

徐州市轨道交通1号线一期工程土建01标杏山子站咬合桩施工方案 编制: 审核: 批准: 日期:2015年1月日

目录 一编制依据 0 二编制目的 0 三工程概况和自然条件 0 3.1工程概况 0 3.2地质特征 0 3.3水文与水文地质 (1) 四施工总体部署 (1) 4.1施工现场管理组织机构 (1) 4.2施工部署 (2) 4.3施工场地平面布置 (3) 4.4 施工现场用电安排 (3) 五主要工程数量和拟投入机具设备计划 (3) 5.1主要工程数量表 (3) 5.2拟投入主要机具设备表 (4) 六施工进度计划 (4) 6.1单桩施工时间安排计划 (4) 6.2咬合桩施工进度计划 (5) 七主要劳动力配置和材料计划 (5) 7.1劳动力配置 (5) 7.2材料计划 (5) 八主要施工方法 (5) 8.1工艺原理 (5) 8.2导墙的施工 (6) 8.3单桩的施工工艺流程 (7) 8.4排桩的施工工艺流程 (9) 九关键技术的质量控制办法 (10) 9.1孔口定位误差的控制 (10) 9.2桩的垂直度的控制 (10) 9.3超缓凝混凝土的施工质量控制 (11) 十常见工程事故的预防及处理措施 (11) 10.1克服“管涌”的施工控制 (11) 10.2克服钢筋笼上浮的方法 (12) 10.3钻进入岩的处理方法 (12) 10.4事故桩的处理方法 (12)

十一质量管理措施 (13) 10.1建立健全质量管理组织机构 (13) 10.2强化全面质量管理意识 (14) 10.3建立质量检查制度 (14) 10.4施工过程的质量控制方法和措施 (14) 十二安全生产措施 (15) 12.1安全保证体系 (15) 12.2安全生产目标及安全责任目标 (15) 12.3保证安全技术措施 (15) 十三文明施工与环境保护措施 (16) 13.1文明施工管理 (16) 13.2环境保护措施与防止扰民措施 (16) 十四冬季施工措施 (17) 14.1冬季灌注桩混凝土施工要求 (17) 14.2冬季施工准备 (17) 14.3混凝土养护 (18) 14.4钻孔灌注桩保护及停顿后的事后保护 (18) 14.5冬施人员、材料、机械配置 (18) 14.6冬期施工的安全和防火 (18) 14.7冬期施工技术管理措施 (19) 14.8冬期施工安全管理 (19) 十五咬合桩质量验收标准 (20) 十六附图 (21)

旋挖钻机套管咬合桩施工工法

全套管钻机+旋挖钻机钻孔咬合桩施工工法 第三工程有限公司潘龙 一、前言 钻孔咬合桩围护结构主要采用全套管钻机,通过套筒护壁钻进成孔,使用超缓凝混凝土,使得钢筋砼桩相邻桩体能够被套管切割而相互咬合,排列而成一个整体的墙体起到良好的止水效果,90年代在我国出现的新型深基坑支护的围护结构。 全套管钻机又称贝诺特(Benoto)钻机,由法国贝诺特公司于20世纪50年代初开发和研制而成,随后日、德、英、意等国引进和研制,机种和施工方法均有很大发展,产品不断更新换代,在海内外广泛采用,截止到1997年12月,日本已生产摇动式全套管钻机770台,全回转式全套管钻机433台。据日本基础建设协会1993年对31家施工单位的10.1万根灌注桩的调查,全套管工法占26%。目前在香港全套管钻机的成桩数的市场份额约占45%。 我国于二十世纪七十年代开始引进咬合桩工艺,九十年代中期由昆明捷程桩工公司首先在我国开始研制MZ系列摇动式全套管钻机,简称磨桩机(桩径为0.8、1.0和1.2m)。在昆明、温州、深圳、北京、南京、杭州及天津等地深基坑支护工程中采用捷程MZ全套管钻机施工咬合桩逐渐得到广泛应用;但MZ套管钻机在地下水丰富的密实的粉细砂地层中,冲抓锥受机械设备性能限制难以抓土,即使抓上的少量砂土也在提升时被地下水从抓锥的缝隙中冲漏下,因此无法成孔;且套管难以下压,套管超前入土深度不够,易发生“管涌”现象。为此研究采用旋挖钻机+套管钻机相结合的新工法,解决了上述施工难题,该咬合桩的适用范围进一步扩大。 二、工法特点 一)采用钢套管护壁,不需要使用泥浆;噪声低、振动小和机械化程度高,施工现场

整洁文明,环保效果好。 二)采用旋挖钻机取土,能在高地下水位的密实砂土层中成桩,扩大了MZ套管钻机的适用范围。 三)在饱和致密砂层中,套管能够超前入土一定的深度,孔壁不会坍方,易于控制桩断面尺寸与形状,成桩直径和垂直度精度好,能保证桩间紧密咬合,形成良好的整体连续结构,能起到良好的止水作用。 四)在高地下水位时,采用注水反压工艺,能有效的防止孔内流砂和涌泥;较容易处理孔底虚土,清底效果好;避免了普通钻孔灌注桩可能发生的缩颈、断桩及混凝土离析等质量问题,充盈系数小,节约混凝土。 五)成桩过程中对周边土体的扰动可减少到最小程度,沉降及变形容易控制,能紧邻相近的建筑物和地下管线施工,安全性好,尤其适合于在市区内繁华地段施工。; 三、适用范围 旋挖钻机+套管钻机相结合,使套管咬合桩的适用范围越来越大,可在各种杂填土(含有砖渣、石渣及混凝土块等)、粘性土、砂性土和风化岩层中施工。 四、工艺原理 该工法利用转动液压装置,使钢套管与土层间的摩阻力大大减少,边转动边压入,套管始终应超前挖土面>250㎝,造成一段“瓶塞”,阻止素桩的超缓凝砼的涌入;同时通过注水使套管内水位高于地下水位,对地层产生反压,防止发生“流砂”或“管涌”现象,旋挖钻机针对地层情况选用钻头挖掘取土,直至桩端持力层为止,经检验合格后立即将钢筋笼放入(素桩不放钢筋笼),灌注水下混凝土(素桩为超缓凝砼)成桩。最终通过素桩与钢筋砼桩相互咬合连成深基坑围护结构桩墙。

杭州地铁红普路站咬合桩施工方案

杭州地铁1号线工程红普路站 主体围护结构 钻孔咬合桩施工组织方案 浙江省大成建设集团有限公司 二O O七年十一月

目录 第一章:工程概况 第二章:施工工艺 第三章:施工进度计划 第四章:质量保证措施 第五章:安全文明施工措施 第六章:注意事项及应急措施 第七章:拟投入施工的机械设备及劳动力

第一章:工程概况 一、工程概况 本车站为地下两层,车站总长406.385米,主体围护结构钻孔咬合桩桩径1.0m,桩中心距0.75m,相邻两桩咬合0.25 m, 素砼桩(A序桩)采用C20素砼,钢筋砼(B序桩)采用C30钢筋砼, 主基坑开挖深度15.8 m,两端头井开挖深度17.8 m, 本车站主体围护结构钻孔咬桩总数量1166根(素砼583根、桩钢筋砼桩583根),Z1桩98根桩长31.2 m,Z2桩920根桩长27.2 m,Z3桩148根桩长30.7 m,施工工期约为120天。 主体围护结构咬合桩平面布置详见设计平面布置图。 二、工程地质及水文地质条件 根据勘察设计资料,钻孔咬合桩施工深度范围内土层主要为①耕植土0.3~1.50m、②砂质粉土0.8~3.0m、③砂质粉土夹粉砂0.7~3.5m、④粉砂夹砂质粉土4.2~10.95 m、⑤淤泥质粉质粘土6.0~11.3 m、⑥粉砂1.7~10.3 m、⑦粉质粘土1.4~12.0 m,各层层厚分布不均匀,咬合桩桩底大部份在粉砂层。 场地工程地下水主要为上层孔隙潜水与下部粉砂层、细砂层、砾砂层、圆砾层中的承压水。 上层孔隙潜水主要赋存于浅层的粉土、粉砂中,分布广泛,受气候影响明显,但流速较小,对咬合桩施工影响不大。 下层承压水含水层主要分布于下部粉砂层、细砂层、砾砂层、圆砾层中,水量较丰富,且在粉砂层中忽遇沼气,因此在咬合桩施工中须注意采取相应的防火、防毒、防管涌措施,保证施工顺利进行。 三、施工方案编制依据 1、主体围护结构设计图纸 2、岩土工程勘察报告 3、国际《建筑基坑支护技术规程》(JG120-99) 4、省准《建筑基坑工程技术规程》(DB33/T1008-2000) 5、行业标准《建筑基坑工程技术规范》(YB9258-97)

钻孔咬合桩施工方案

5.2套筒咬合桩施工方案 5.2.1技术参数 本车站采用φ1000@800套筒咬合桩,主要分布在南北两个端头井。共162根,其中A型素桩C30超缓水下81根,桩长21m;B 型荤桩C30水下桩81根,桩长21m。 5.2.2施工工艺流程

图5.2-1 钻孔咬合桩施工工艺流程 5.2.3施工方法 5.2.3.1测量放样 施工前,采用全站仪放出钻孔咬合桩中心轴线,以确定导墙位置。并将测量结果上报监理、测监单位复核。为保证主体结构侧墙厚度,根据我公司类似工程的施工经验,钻孔咬合桩中心轴线按设计位置外放8cm。 5.2.3.2导墙施工 测量放出桩位中心轴线,挖设导墙沟槽,导墙基底建于密实的地基上,以保证导墙的稳定性。 咬合桩导墙导墙为400mm厚C20钢筋砼,导墙横向配筋采用φ10@200HPB300Ⅰ级钢筋,导墙纵向配筋采用16Φ16HRB400Ⅲ级钢筋,导墙每边宽1500mm,厚度400mm。导墙每隔20m布置一道施工缝,施工缝尽量避开在桩中心两侧,导墙构造详见附图5.2-2 图5.2-2 咬合桩导墙平面图 导墙内径大于设计桩径80mm,垂直度偏差控制在2‰以内。

导墙采用商品砼,人工入模,插入式振动棒振捣。在砼强度达到70%后拆模,拆模后立即加设对口撑,保证导墙在施工中保持稳定。砼养护期为7d,养护期间严禁在导墙上堆放材料及机具设备,严禁任何车辆通行。 5.2.3.3钻进成孔 钻孔咬合桩工作内容主要由CG-1000型液压摇动套管钻机下压套管,由冲抓取土成孔,由履带起重机安装钢筋笼,灌注砼等吊装作业。咬合桩主要工作设备为液压钻机、履带起重机、液压工作站、冲击抓斗及套管组成。该套设备可施工直径800~1200mm的钻孔桩,最大施工深度达45m,摇动力达1255kN,最大扭距1470KN·m,根据苏州地区类似工程施工经验,可以满足本工程施工需要。 在钻孔桩成孔过程中,用套管正反扭动加压下切,管内冲击抓斗取土,使套管压入至桩的设计深度,形成套管护壁成孔,施工速度快,成孔精度高、质量好,桩间相互咬合排列形成围护墙。 ⑴钻机就位:待导墙验收合格后,将套管钻机就位,使抱管器中心对应在导墙孔位中心,并调整好套管垂直度,首节偏差不得大于5‰,。 ⑵取土成孔:压入第一节套管,压入深度约2.5~3m,然后用抓斗从套管内取土,一边取土,一边继续下压套管,始终保持套管底口超前开挖面2m以上。第一节套管压入土中后(地面上留1.2~1.5m,以便于接管),检测垂直度,如不合格则进行纠偏,合格则安装第二节套管继续下压取土,如此重复,直至达到设计孔底。 5.2.3.4钢筋笼制安 ⑴材料准备:钢材运到加工场地后随即取样送检,检测合格后投入使用。按标准化工地对钢材分规格分批次分检测状态堆放,并做好标识,为避免钢材受潮生锈,对钢材上盖下垫,钢材多时分层堆码,方便取用。

钻孔咬合桩工程施工设计方案(最终版)

目录 一、编制依据................................................... - 4 - 二、编制目的................................................... - 4 - 三、工程概况和自然条件........................................ - 4 - (一)工程概况.............................................. - 4 - (二)自然条件.............................................. - 4 - 地质特征.................................................... - 5 - (三)水文与水文地质........................................ - 6 - 四、施工总体部署............................................... - 7 - (一)施工现场管理组织机构.................................. - 7 - (二)施工部署................................................ - 8 - (三)施工场地平面布置......................................... - 9 - (四)施工现场用电安排........................................ - 9 - 五、主要工程数量和拟投入机具设备计划........................... - 9 - (一)主要工程数量表........................................ - 9 - (二)拟投入主要机具设备表................................. - 10 - 六、施工进度计划.............................................. - 10 - (一)单桩施工时间安排计划................................. - 10 - (二)咬合桩施工进度计划................................... - 11 - 七、主要劳动力配置和材料计划.................................. - 12 - (一)劳动力配置........................................... - 12 - (二)材料计划............................................. - 13 -

咬合桩施工方法

钻孔咬合桩施工方法 钻孔咬合桩采用旋挖钻成桩,桩与桩之间相互咬合排列,桩径120㎝,相互咬合长度20㎝。I序桩采用超缓凝混凝土(超过80h)。咬合桩分为两种,方钢筋笼 桩I序桩和圆钢筋笼桩Ⅱ序桩。施工顺序:先施工I序桩,再施工Ⅱ序桩,须切割I 序桩部分混凝土而形成咬合结构。对I序桩的施工只要严格按照单桩施工工艺流程 作业,确保垂直精度就能满足要求;对Ⅱ序桩的施工,除了确保垂直精度,还涉及 施工过程中切割的挤压、摩擦等产生对已成I序桩的损害。因此采用在混凝土中加 入缓凝剂,使I序桩混凝土处于未初凝状态时就施工Ⅱ序桩,从而消除了对I序桩的危害。 1.钻孔咬合桩施工工艺 钻孔咬合桩施工总体原则是先施工被切割的I桩,紧跟着施工II桩,施工顺序为A1—A3—A2—A4—B1—B2—B3—B4。(下图) 2.桩机就位、成孔 桩机沿导板咬合桩标定的桩号对中,套管及有关设备运至吊车起吊范围内,所 有施工人员到位。 钻机就位对中后,经检查无误方可安装第一节套管,启动机械将第一节套管压 人土中(尽可能深),在下压过程中,沿互相垂直方向用经纬仪观测套管垂直度, 如发现套管下沉过程中垂直度超标,应找出原因,并予校正。在沉管过程中,如垂 直度正常,可开始取土并继续沉管直到第一节套管沉到接管高度(高出地面1m),计划用时30min。第一节套管外露约 1.5m时可吊装第二节套管,套管安装完成后 即进行垂直度检查并检查套管螺丝是否扭紧,该项工作应在20min内完成。完成第二节套管对接并对垂直度校验完毕后,可开始用旋挖钻机在套管内取土。套管内取 土要准、稳,避免取土钻头撞击套管,防止产生不必要的偏斜。并依此程序完成其 它各节套管的安装,当取土至设计孔底标高时,可采用冲抓取土,以加强取土效果,加快速度。

咬合桩施工方案

目录 第一章编制说明错误!未定义书签。 1、编制原则错误!未定义书签。 2、编制依据错误!未定义书签。 第二章工程概况错误!未定义书签。 1、设计简介错误!未定义书签。 2、施工条件错误!未定义书签。 第三章工程地质及水文地质错误!未定义书签。 1、气候条件错误!未定义书签。 2、工程地质错误!未定义书签。 3、水文地质错误!未定义书签。 第四章施工总体安排及资源配置错误!未定义书签。 1、施工工期安排错误!未定义书签。 2、施工顺序错误!未定义书签。 3、咬合桩施工进度计划错误!未定义书签。 4、资源配置错误!未定义书签。 第五章咬合桩施工方案错误!未定义书签。 1、工程内容错误!未定义书签。 2、施工工艺原理及特点错误!未定义书签。 3、施工准备错误!未定义书签。 4、钻孔咬合桩施工工艺错误!未定义书签。 5、施工方法错误!未定义书签。 第六章质量保证措施错误!未定义书签。 1、关键技术、质量的控制错误!未定义书签。 2、质量控制标准错误!未定义书签。 3、突发事件及特殊情况处理错误!未定义书签。 4、事故桩的处理方法错误!未定义书签。 5、遇地下障碍物的处理方法错误!未定义书签。 第七章安全保证措施错误!未定义书签。 第八章环境保证措施错误!未定义书签。 第九章职业健康错误!未定义书签。 1、劳动保护措施错误!未定义书签。 2、施工期间医疗保障措施错误!未定义书签。 第一章编制说明 1、编制原则 坚持安全第一、质量至上原则,做到合理配置资源,动态劳动力管理。 2、编制依据 ⑴《浙江光彩国际商务大厦地下车库通道工程施工图设计(调整)》(2010年3月) ⑵《杭州泛海国际中心地下车库通道工程实施性施工组织设计》 ⑶《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) ⑷《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99) ⑸《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) ⑹《建筑桩基检测技术规范》(JGJ106-2003)

咬合桩施工技术演示教学

咬合桩施工技术

3-2-4 咬合桩施工技术 1 前言 1.1 咬合桩工艺原理 咬合桩是一种新型围护结构型式,广泛用于地铁车站等地下工程深基坑施工。国内最早用于深圳地铁工程,后陆续在南京地铁、上海地铁等工程以及一些城市高层建筑深基坑中使用。咬合桩的工艺原理是利用机械成孔,第二序次施工的桩在已有的第一序次施工的两桩间进行切割,使先后施工的桩与桩之间相互咬合,利用混凝土超缓(超过60小时)技术,使得先后成桩的混凝土凝结形成一个整体,形成能够共同受力、致密的排桩墙体结构,因此咬合桩也称为连续桩墙。 1.2 工艺特点 为便于桩间的咬合施工,咬合桩一般设计为素混凝土桩与钢筋混凝土桩间隔布置,素混凝土桩一般不设置钢筋笼,个别的素混凝土桩采用方形钢筋笼。施工时先施工两侧的素混凝土桩,然后施工钢筋混凝土桩。钢筋混凝土桩在素混凝土桩的超缓混凝土初凝前完成施工,实现桩与桩之间的咬合。 咬合桩采用全套管钻机施工,利用全套管钻机摇动装置的摇动,使钢质套管与土层间的摩阻力大大减少,边摇动边将套管压入,同时利用落锤式冲抓斗在钢套管中挖掘取土或砂石,直至钢套管下沉至设计深度,成孔后灌注混凝土,同时逐步将钢套管拔出,以便重复使用。全套管钻孔法施工机械化程度高,成孔速度快;无噪音、无震动,对地层及周边环境影响小;钻孔过程中不使用泥浆护壁,施工现场洁净;成桩垂直度容易控制,可以控制到3‰的垂直度;钻孔采用全套管跟进,能适应复杂多变的各类地层,能有效地防止流砂、塌孔、缩径、扩径、露筋、断桩等事故,成桩质量高;桩与桩之间咬合效果好,防水效果好。 1.3 适应范围 咬合桩适用于软弱地层、含水砂层的地下工程深基坑围护结构,尤其是饱和富水软土地层深基坑围护结构。 2工艺流程及操作要点 2.1 工艺流程图 咬合桩施工工工艺流程见图2-1。 2.2 单桩施工工艺流程 咬合桩单桩施工工工艺流程见图2-2

咬合桩工程施工方案

咬合桩施工方案 主要施工方法 咬合桩钢筋笼分圆形钢筋笼和扁型两种。其中A桩内设圆形钢筋笼,B桩为扁型钢筋笼。A桩与B桩桩径均为1.2m。A桩采用C30砼,B桩采用C30砼(内掺适量高效缓凝减水剂,超缓凝混凝土的初凝时间不早于60小时,终凝时间不宜迟于72小时。)。咬合桩主要施工工艺如下: (一)工艺原理 钻孔咬合桩是采用全套管钻机钻孔施工,在桩与桩之间形成相互咬合排列的一种围护结构。桩的排列方式为一根A桩一根B桩间隔布置。施工时先施工B桩后施工A桩,B桩混凝土采用超缓凝混凝土。B桩采用全套管钻机施工完毕后,相邻两A桩采用全套管钻机,在B桩混凝土初凝之前切割掉相邻B桩与A桩相交部分的混凝土,并完成两A 桩施工,实现相邻两桩咬合。平面布置示意图如下: (二)导墙的施工 为了提高钻孔咬合桩孔口的定位精度并提高就位效率,在桩顶上部施作钢筋混凝土导墙,这是钻孔咬合桩施工的第一步。导墙宽为每侧1.5m,厚30cm,强度等级为C20混凝土。具体尺寸见下图。

具体步骤: ①挖探槽及平整场地:桩位处挖探槽,清除地表杂物,填平碾压地面管线迁移的沟槽。 ②测放桩位:根据设计图纸提供的坐标,采用全站仪根据地面导线控制点进行实地放样,并作好护桩,作为导墙施工的控制中线。报监理复核。 ③导墙沟槽开挖:在桩位放样线符合要求后即可进行沟槽的开挖,采用人工开挖施工。开挖深度为路面以下35cm,使导墙顶略低于原道路路面1~3cm。开挖结束后,立即将中心线引入沟槽下,以控制底模及模板施工,确保导墙中心线及高程的准确无误。 ④模板施工:模板采用自制钢模,导墙预留定位孔模板直径为管套直径放大4cm。模板加固采用5×10cm方木或钢管支撑,支撑间距不大于1米,确保加固牢固,严防跑模,并保证轴线和净空的准确,混凝土浇注前先检查模板的垂直度和中线以及净距是否符合要求,经“三检”合格报监理检查通过后方可进行混凝土浇注。 ⑤混凝土浇注施工:混凝土浇注采用商品混凝土,人工施工。混凝土浇注时两边对称交替进行,严防走模。如发生走模,应立即停止混凝土的浇注,重新加固模板,并纠到设计位置后,方可继续进行浇注。振捣采用插入式B50振捣器,振捣间距为600mm左右,防止振捣不均,同时也要防止在一处过振而发生走模现象。 ⑥导墙预留孔中心与桩位中心的偏差不得大于20mm。 (三)单桩施工工艺流程 咬合桩设计分为A、B桩两种型式,其中A型单桩施工工艺流程如下图所示: 单桩施工工艺流程图

咬合桩施工工法

旋挖钻机在现代地基基础施工中的优势已经是耳熟能详了,但旋挖钻机在工民建及地下工程开挖领域的基坑支护方面的巨大潜力,对习惯于传统设计理念和施工方法的设计和施工人员来说,是一个值得关注和尝试的新课题。笔者结合三一重机生产的SR220C、SR180旋挖钻机在中东海湾地区参与重大工程项目建设的实践,并参考国内外地铁工程和高层建筑基坑围护工程中钻孔咬合桩施工工法应用的成功经验,对在工民建及地下工程开挖领域的基坑支护工程中,如何合理、有效地使用旋挖钻机进行钻孔咬合桩施工以及咬合桩施工工艺和管理规范,进行基本的探讨和归纳。
1 咬合桩施工工法的现状
基坑工程是一个古老而又有时代特点的岩土工程课题。放坡开挖和简易木桩围护可以追溯到远古时代。20世纪以来,随着大量高层,超高层建筑及地下工程的不断涌现,旋挖钻机,特别是钻深不超过40m的中小吨位旋挖钻机替代套管钻机、循环钻机以及螺旋桩机,用钻孔咬合桩施工工法来完成主体基坑支护工程,得到了广泛的应用,并逐渐从理论和概念上得到完善和成熟,形成一种新的现代基础施工工法: 钻孔咬合桩基坑支护工法, 如图1所示。
2 工法特点
(1) 采用旋挖钻机施工,在成孔过程中对易于坍孔的部分采用钢套管(一般直径略大于桩孔直径)护壁,这样可避免孔壁坍垮问题,且成孔垂直度能由旋挖钻机垂直度控制系统自动调整和保证。如三一重机生产的SR220C旋挖钻机可实现垂直度误差不大于2‰的控制精度。因此,咬合桩终端持力层处错位交叉的偏离精度可控、桩型标准。用旋挖钻机在桩身混凝土处于塑性状态下完成切割咬合过程形成的排桩围护结构整体性状好、支护强度大、防渗效果佳。一些厂家生产的旋挖钻机甚至可通过驾驶室内的HMI操控系统,清楚地判定和记录所穿越地层的土质情况及桩底持力层情况,因此成桩过程比较容易控制。
(2) 施工机械化程度高、成孔速度快、桩机就位迅速、成桩效率明显高于其他类型灌注桩。
(3) 施工无噪声、无振动,对地层及周边环境影响小,少泥浆作业,施工现场洁净。
(4) 钻孔咬合桩围护结构适用地层范围广,尤其在富水软地层中施工的排桩围护结构防渗效果好,无需另外增加辅助截水帷幕等防水措