文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水利水电工程2.14-2联轴器安装质量评定表

水利水电工程2.14-2联轴器安装质量评定表

水利水电工程2.14-2联轴器安装质量评定表

水利水电工程

表2.14-2 联轴器安装质量评定表

安装质量声明书.doc

安装质量证明书 安装质量证明书安装质量证明书 压力容器安装质量证明书 压力容器使用单位: 压力容器名称、类别及型号: 产品出厂编号:单位内编号: 压力容器安装地址: 安装许可证: 该台压力容器由本安装单位负责安装,特此证明安装质量符合压力容器安全技术规范的相关规定。 (安装单位公章) 日期:年月日 安装单位名称: 地址:电话: 单位法定代表人(签章) 技术负责人(签章) 压力管道安装质量证明书 压力管道使用单位: 压力管道名称、类别及型号: 产品出厂编号:单位内编号: 压力管道安装地址: 安装许可证: 该压力管道由本安装单位负责安装,特此证明安装质量符合压力管道安全技术规范的相关规定。 (安装单位公章) 日期:年月日 安装单位名称: 地址:电话: 单位法定代表人(签章) 技术负责人(签章) 《压力管道安装质量证明书》填写说明: 1、文本内容需填写准确,并按要求签字并加盖施工单位公章;

2、检验责任人为项目现场管理人员,质保工程师为施工单位的质保工程师,不能用项目质保工程师代替; 3、《压力管道安装质量证明书》一式四份,施工单位、建设单位、宁波市质量技术监督局特监处、宁波市特种设备检验研究院压力管道监检部各一份。 宁波市压力管道安装 质量证明书 编号: 建设单位: 工程项目: 安装单位: 日期: 宁波市质量技术监督局印制 压力管道安装质量证明书 工程名称: 设计单位:设计许可证编号:─ 安装单位:安装许可证编号:─ 无损检测单位:核准证编号:─ 监检单位:宁波市特种设备检验研究院 监理单位:证书编号: 管道类别:GB1□GB2□管道长度: GC□GD□ 管线号:等(见附《压力管道安装汇总表》共页) 使用单位: 安装地点: 安装开工告知编号: 安装开工日期:安装完成日期: 本压力管道安装工程经检验,安装质量符合《特种设备安全监察条例》、《压力管道安全管理与监察规定》、设计图样和相关技术条件的要求,可以交付使用。 检验责任人(签字):年月日 质保工程师(签字):年月日 单位负责人(签字):年月日 (单位公章) 压力管道安装汇总表

通信系统设备安装单位工程质量验收评定表

微波通信设备安装分项工程质量验收评定表 工程名称:黄陵建北煤矿风井场地35kV变电站工程表号:DL/T 5161.1 表4.0.2 序号分项工程名称 性 质 评定 结果 备注 1 微波天线安装/ 2 微波馈线安装合格 3 微波机、光端及设备安装合格 4 程控交换机安装合格 验收结论: 质检机构质量验收评定意见签名班组年月日

施工单位年月日监理年月日微波馈线安装分项工程质量检验评定表 工程名称:黄陵建北煤矿风井场地35kV变电站工程表号:DL/T 5161.6 表6.0.3 工序检验指标 性 质 单 位 质量标准质量检验结果 单项 评定 馈线敷设 馈线检查平直无扭曲、裂纹符合规范合格馈线敷设整齐美观、无交叉符合规范合格馈线加固受力点位置在波导法兰盘上/ / 馈线 加固 间距 矩形硬波导馈 线 m 2 / / 圆硬波导馈线m 3 / / 椭圆软波导馈 线 m 1~1.5 / / 馈线弯曲半径和扭转检查主要符合规定符合规定合格 馈线连接可调 波导 节 长度误差mm ≤2 / / 焊接检查主要 垂直、平整 牢固、焊锡均匀 / / 馈线气闭试验主要kPa ≤20气压试验 24h后压力>5 / / 射频同轴电缆的裁截、剖 头、翻边检查 符合规定符合规定合格馈线接地检查符合规定符合规定合格 验收结论: 质检机构质量检验评定意见签名 班组年月日

施工单位年月日监理年月日微波机、光端设备安装分项工程质量检验评定表 工程名称:黄陵建北煤矿风井场地35kV变电站工程表号:DL/T 5161.6 表6.0.4 工序检验指标 性 质 单 位 质量标准质量检验结果 单项 评定 机架安装 垂直误差mm ≤3 2 合格机架间隙mm ≤3 1 合格机架固定牢靠牢靠合格光纤分配架上法兰盘安装牢固,方向一致符合规范合格 子架安装子架面板布置符合设计符合设计合格子架安装位置正确、排列整齐正确、整齐合格插接件检查主要接触良好良好合格网管设备安装符合设计符合设计合格 光纤连接 光纤连接线弯曲半径主要mm ≤40 35 合格光纤编扎布线顺直,无扭绞顺直,无扭绞合格光纤绑扎扎带不宜扎得过紧符合规范合格数字配线架跳线整齐,绑扎松紧适度符合规范合格保护音频接口安装接触良好接触良好合格 电缆成端和保护同轴电缆各层开剥尺寸与电缆插头相适合符合规范合格芯线焊接主要端正、牢固端正、牢固合格同轴电缆插头组装配件齐全,装配牢固符合规范合格屏蔽线端头处理 剖头长度一致, 接触良好 符合规范合格剖头热缩处理 热缩套管长度适中, 热缩均匀 符合规范合格 验收结论: 质检机构质量检验评定意见签名

给水排水管道工程施工及验收规范单元工程质量评定表

给水排水管道工程施工及验收规范单元工程质量评定表

水利水电工程 给水排水管道工程施工及验收规范单元工程质量评定表

目录 J1沟槽开挖与地基处理单元工程质量评定表 ................ 错误!未定义书签。J2刚性管道沟槽回填单元工程质量评定表 .................. 错误!未定义书签。J3柔性管道沟槽回填单元工程质量评定表 .................. 错误!未定义书签。J4管道沟槽回填单元工程质量评定表 ...................... 错误!未定义书签。J5管道沟槽回填(球墨铸铁管)单元工程质量评定表........... 错误!未定义书签。J6管道沟槽回填(钢筋混凝土管)单元工程质量评定表......... 错误!未定义书签。J7管道沟槽回填(钢管)单元工程质量评定表 ................ 错误!未定义书签。J8管道基础单元工程质量评定表 .......................... 错误!未定义书签。J9钢管内防腐层(水泥砂浆)单元工程质量评定表 ............ 错误!未定义书签。J10钢管内防腐层(液体环氧涂料)单元工程质量评定表........ 错误!未定义书签。J11钢管接口连接单元工程质量评定表 ..................... 错误!未定义书签。J12钢管外防腐层单元工程质量评定表 ..................... 错误!未定义书签。J13钢管阴极保护单元工程质量评定表 ..................... 错误!未定义书签。J14球墨铸铁管接口连接单元工程质量评定表 ............... 错误!未定义书签。J15钢筋混凝土管、预(自)应力混凝土管、预应力钢筒混凝土管错误!未定义书签。

供水设备安装单元工程质量评定表(表格记录)

饮水安全工程供水设备安装单元工程质量评定表 单位工程名称工程量 干线: m 支线: m 分部工程名称承建单位 单元工程名称检验日期 序号主要工序 质量等级 合格优良 1 △清水箱(池) 2 曝气箱(池) 3 △水处理设备 4 压力罐、变频设备 评定意见质量等级 工序质量全部合格,主要工序质量。工序优良 率为%。 施工单位 年月日建设(监理)单位 年月日 注:单元工程质量标准:合格为工序质量全部合格;优良为工序质量全部合格,优良工序达70%及其以上,且主要工序全部优良。

表1 饮水安全工程清水箱(池)工序质量评定表 单位工程名称工程量容积:3 m 分部工程名称承建单位 单元工程名称检验日期 序号检查项目检验记录 质量等级 合格优良 1 △清水箱(池)现场制作组装的,材料的强度、厚度等指标符合相关规定,其容积满足设计要求 2 清水箱(池)现场砌筑的,砌筑质量符合相关规定,其容积满足设计要求 3 清水箱(池)购置的设备,其规格、尺寸、容积满足要求 4 清水箱(池)观感质量良好,无渗漏 5 △清水箱(池)使用环保材料,不污染水 6 清水箱(池)安装位置正确,固定牢固 7 评定意见质量等级 检查项目全部符合质量标准,主要检查项目质量。检查项 目优良率为%。

施工单位 年月日建设(监理)单位 年月日 注:工序工程质量标准:合格为主要项目达到质量评定标准,一般检查项目基本符合质量标准要求;优良为一般检查项目基本符合质量标准要求,主要项目全部达到质量优良评定标准。 表2 饮水安全工程曝气箱(池)工序质量评定表 单位工程名称工程量容积:3 m 分部工程名称承建单位 单元工程名称检验日期 序号检查项目检验记录 质量等级 合格优良 1 △曝气箱(池)现场制作组装的,材料的强度、厚度等指标符合相关规定,其容积满足设计要求 2 曝气箱(池)现场砌筑的,砌筑质量符合相关规定,其容积满足设计要求 3 曝气箱(池)购置的设备,其规格、尺寸、容积满足要求 4 曝气箱(池)观感质量良好,无渗漏 5 △曝气箱(池)使用环保材料,不污染水 6 曝气箱(池)安装位 置正确,固定牢固 评定意见质量等级

管道安装质量证明书

压力管道安装质量证明书 编号:whxinan-201403 压力管道安装汇总表 篇二:tsg d0001-2009 压力管道安装质量证明书 压力管道安装质量证明书 编号:2012-01 篇三:压力管道安装质量证明书(新) 压力管道安装质量证明 一、压力管道安装质量证明书 二、压力管道安装汇总表 安装单位(盖章):新乡市立新机械设备安装有限公司 证明书编号: 填表:日期: 审核:日期: 共 1 页第 1 页篇四:压力管道安装质量证明书 安 压力管道 装质量证明书 工程名称:合同编号: 建设单位:安装单位: 安装日期:年月日至年月日 四川九天建设工程有限公司 目录 压力管道工程安装质量合格 证 .............................................................................. - 1 - 特种作业焊工证书及焊工编号.................................................................. ........... 1 压力管道工程概 况 ............................................................................. ..................... - 2 - 压力管道工程技术特性 表 ............................................................................. ......... - 3 - 压力管道主要使用材料一览 表 .............................................................................. - 4 - 压力管道外观检验报 告 ............................................................................. ............. - 5 - 压力管道安全保护装置一览 表 .............................................................................. - 6 - 压力管道单线轴侧图(空视 图) .......................................................................... - 7 - 检验报 告 ............................................................................. ..................................... - 8 - 压力管道压力试验检验报 告 ............................................................................. ..... - 9 -

水利水电-引水管线工程单元工程质量评定表汇总

第六部分引水管线工程单元工程质量评定表 (共有10个表) 本部分表格,系根据原水利电力部颁发的—88《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准(一)》(试行)、京水基[2000]001号《北京市水利工程质量评定标准》(试行)及水利水电行业现行施工规范编制。适用于大中型水利水电工程,小型工程可参照使用。 评定表中加“△”的项目为主要检查(检测)项目。

第六部分:引水管线工程单元工程质量评定表

目录 目录............................................................ 错误!未定义书签。表平基、垫层、管座单元工程质量评定表 ......................... 错误!未定义书签。表混凝土承插口管安装单元工程质量评定表 ....................... 错误!未定义书签。表混凝土企口管安装单元工程质量评定表 ......................... 错误!未定义书签。表管道检查井单元工程质量评定表 ............................... 错误!未定义书签。表铸铁管(承插口)安装单元工程质量评定表 ..................... 错误!未定义书签。表玻璃钢承插口管安装单元工程质量评定表 ....................... 错误!未定义书签。表 PVC管安装单元工程质量评定表............................... 错误!未定义书签。表顶管单元工程质量评定表..................................... 错误!未定义书签。表钢筒混凝土管安装单元工程质量评定表 ......................... 错误!未定义书签。表管井单元工程质量评定表..................................... 错误!未定义书签。

管道安装质量证明书、汇总表

压力管道安装质量证明书 本证明书一式两份交由监检单位

二、压力管道安装汇总表 填表:日期:审核:日期: 共页第页

压力管道工程竣工资料目录 压力管道监检过程中建设单位应提供技术资料及资格见证 项目报建审批及备案手续; 与各施工、监理、检测等单位签定的合同书; 设计图纸等全部设计资料; 设计交底和施工图审查记录; 压力管道施工过程质量管理体系机构设置及人员任命; 建设单位采购的所有管道元件及附属设施和设备的材质证明及质量证明书。 压力管道监检过程中检测单位应提供技术资料及资格见证 检测单位资格及许可范围; 质量管理体系机构设置及人员任命; 无损检测人员资格及项目; 检测方案; 无损检测报告; 射线探伤底片。 压力管道监检过程中防腐单位应提供技术资料及资格见证 防腐单位资格和资质; 质量管理体系机构设置及人员任命; 施工组织设计; 自检记录。 压力管道监检过程中安装单位应提供技术资料及资格见证 安装单位资格和资质; 安装单位在锅炉安全监察机构的备案手续; 质量管理体系机构设置及人员任命; 焊工资格及持证项目; 焊接管理制度、焊接工艺评定、焊接作业指导书; 焊接材料质量证明书及施工过程中烘干、保温、发放记录; 管道组成件及管道支承件材料的规格、型号、质量;检查与复验报告;(管子、阀门、法兰、三通、弯头、补偿器等);压力管道元件制造单位的制造许可证复印件; 施工组织设计; 焊接质量自检记录; 管道穿跨越隐蔽段安装及自检记录; 管道焊缝布置图及焊工编号; 压力管道元件及附属设施和设备验收安装记录; 阴极保护、静电接地、防雷、安全附件等安全保护装置安装及检测记录; 压力管道分段强度试验及整体严密性试验记录; 压力管道安装质量证明书、汇总表及管道单线图纸质版及电子版各一份。 压力管道监检过程中监理单位应提供技术资料及资格见证 监理单位资格及许可范围; 监理单位在锅炉安全监察机构的备案手续; 监理单位质量管理体系机构设置及人员资格; 监理计划; 安装过程中出现质量问题的监理记录。 压力管道压力试验前应提交无损检测报告及底片,经底片审核后进行压力试验

无缝钢管材质证明书

无缝钢管材质证明书 篇一:天津大无缝钢管集团有限公司材质单 篇二:压力管道安装质量证明书 安 压力管道 装质量证明书 工程名称:合同编号:建设单位:安装单位:安装日期:年月日至年月日 云南省技术监督局监制 目录 压力管道工程安装质量合格证 ................................................ ................................... 1 压力管道工程概况 ................................................ ................................................... .... 2 压力管道工程技术特性表 ................................................ ........................................... 3 压力管道主要使用材料一览

表 ................................................ ................................... 4 压力管道外观检验报告 ................................................ ............................................... 6 压力管道安全保护装置一览表 ................................................ ................................... 7 压力管道单线轴侧图(空视图) .............................................. ................................. 8 检验报告 ................................................ ................................................... .................... 9 压力管道压力试验检验报告 ................................................ ..................................... 10 变更报告(汇总) .............................................. ................................................... . (11) 压力管道工程安装质量合格证 存档。

变电站工程施工质量验收及评定项目划分表

35kV***变电站扩建工程施工 质量验收及评定 项 目 划 分 表 **电力集团有限责任公司 35kV***电站扩建工程项目部 编制说明 为规范和统一**35kV**变电站增容扩建工程的施工质量检查、验收和单位工程质量评定,加强工程建设质量的管理与控制,保证工程质量,特制定本划分表。

本施工质量验收及评定项目划分表依据工程实际和现行国家有关工程质量的法律、法规、管理标准、技术规范及电力行业有关标准所编制,并符合国家标准和有关强制性标准的规定。 **35kV**变电站增容扩建工程施工质量验收及评定项目划分表分为单位工程、子单位工程、分部工程、子分部工程、分项工程和检验批。 检验批质量验收记录中主控项目、一般项目的划分以及“质量标准”的内容与《35kV~110kV变电站工程施工质量验收及评定规程》一致。 检验批是按同一生产条件或规定方式汇总起来供检验用的,由一定数量样本组成的检验体;可根据施工及质量控制和专业验收需要按施工段进行划分。 分项工程按施工工艺、主要工种、材料划分,由一个或若干个检验批组成。分项工程所含的检验批均应符合合格质量的规定;所含检验批的质量验收记录应完整。如模板分项、混凝土分项等。 分部工程按专业性质、建筑部位确定的各分项工程的汇总。 工程施工质量检查、验收和单位工程质量评定均应在施工单位自行检查、评定的基础上进行;隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收并形成验评文件;涉及结构安全的试块、试件以及有关材料应按规定进行见证取样检测;工程观感质量和结构尺寸应由验收人员通过现场检查共同确认。 35kV**变电站扩建工程质量检验项目划分表 (电气安装部分)

6.2容器类设备安装质量检验评定标准

6.2容器类设备安装质量检验评定标准 6.2.1本节适用于立式或卧式容器类设备的整体就位安装和现场组装设备安装的工程质量检验评定。 一、保证项目 6.2.2设备和材料必须有质量证明文件,其指标必须符合设计规定。 检验方法:检查质量证明文件或复验记录。 6.2.3设备基础经交接并复验合格。 检验方法:检查交接和复验记录。 6.2.4安全阀经校验、定压合格。 检验方法:检查校验、定压记录。 6.2.5有完整的施工记录。 检验方法:检查施工记录。 二、基本项目 6.2.6垫铁的安装质量应符合以下规定: 合格:垫铁规格、布置应符合规范要求,不松动、接触较好,找正后定位焊固定。 优良:垫铁每组不超过四块,放置整齐、外露均匀(10-20mm)、斜垫铁搭接长度应小于全长的3/4。 检验方法:观察和用手锤敲击检查。 检查数量:全面检查。 6.2.7地脚螺栓的安装质量应符合以下规定: 合格:螺母和垫圈齐全、紧固均匀、螺栓螺纹无损伤并露出螺母。 优良:螺栓螺纹均匀露出螺母2-3扣,外露的螺纹已涂防锈脂。 检验方法:观察检查和用扳手试拧

检查数量:全面检查。 6.2.8卧式设备滑动支座安装质量应符合以下规定: 合格:滑动端地脚螺栓与相应的长圆孔两端的间距应满足设计要求或设备工况下的胀 缩条件支座板与底板应能滑动。设备配管结束后,松动滑动端螺母1-3mm间隙,并紧固锁紧螺母。 优良:支座滑动表面清理干净,并涂上润滑剂。 检验方法:观察检查和用塞尺检查。 检查数量:全面检查。 6.2.9安全阀、压力表等安全附件的安装质量应符合以下规定: 合格:应经校验合格并铅封,安装牢固、可靠。 优良:位置朝向便于观察、排放、检查与维修。 检验方法:观察检查。 检查数量:全面检查。 6.2.10 设计压力≥10MPa高压设备的密封垫和螺栓等拆装件安装质量应符合以下规定: 合格:密封垫安装平整、位置正确,螺栓紧固均匀、紧固力矩符合要求,法兰间隙均匀。 优良:螺栓螺纹外露均匀,并涂有石墨涂料或二硫化钼润滑剂。 检验方法:观察检查。 检查数量:全面检查。 三、允许偏差项目 6.2.11高压设备安装的允许偏差应符合表6.2.11 的规定。 表6.2.11高压设备安装的允许偏差(mm)

压力管道安装质量证明书(新)

精品整理 页脚内容 压力管道安装质量证明 一、 压力管道安装质量证明书 编号: SY201301 工程名称 电池四工厂新建工程 工程编号 交工单元名称 蒸汽、氮气及压缩空气管 道安装 交工单元编号 SYJ201204 安装开工日期 2012年10月20日 安装竣工日期 2013年2月28日 管道级别 GC3 管道长度 3095米 设计单位 信息产业电子第十一设计研究院 监理单位 南京工大建设监理咨询有限公司 无损检测单位 泰州市诚安无损检测有限公司 安装监检单位 南京市锅炉压力容器检验研究院 使用单位 乐金化学(南京)信息电子材料有限公司 本压力管道的安装经质量检验,符合《压力管道安全技术监察规程》、设计文件 和GB50235-2010和GB50236-2011 的要求。 附:《压力管道安装汇总表》共 2 页 检验员: 日期: 质量保证工程师: 日期: 安装单位(盖单) 2013年02月28日 特种设备安装许可证编号:TS3832186-2013

二、压力管道安装汇总表 安装单位(盖章):江苏省松和世一安装工程有限公司证明书编号:SY201301交工单元名称:蒸汽、氮气及压缩空气管道安装 管线号管道 级别 管段起点管段止点 设计 压力(Mpa) 设计 温度(℃) 输送 介质 管道 材质 管道规格 (mm) 管道长度 (m) 铺设 方式 焊口 数量 检测方法比 例(%) 耐压试验 介质 压力试验压力 (Mpa) 泄漏试验压 力(Mpa) 吹洗方法防腐方式 保温(绝热)方 式 SS-01 GC3 组装厂房地下室蒸 汽主管主厂房一层蒸汽 分气缸 1.0 179 蒸汽20# φ159*6180.00 中支架138 RT(5%) 水 1.485 0.9 低压蒸汽 铁红防锈漆 两遍 离心玻璃棉管 壳σ=90mm SS-02 GC3 主厂房一层蒸汽分 气缸组装厂房二层空 调室 0.6 160 蒸汽20# φ 133*4.5 200.00 中支架59 RT(5%) 水0.825 0.5 低压蒸汽 铁红防锈 漆两遍 离心玻璃棉管 壳σ=70mm SS-03 GC3 主厂房一层蒸汽分 气缸主厂房二层空调 室 0.6 160 蒸汽20# φ 108*4.0 180.00 中支架40 RT(5%) 水0.825 0.5 低压蒸汽 铁红防锈 漆两遍 离心玻璃棉管 壳σ=70mm SS-04 GC3 主厂房一层蒸汽分 气缸主厂房二层除湿 机房 0.6 160 蒸汽20# φ89*4.0115.00 中支架59 RT(5%) 水0.825 0.5 低压蒸汽 铁红防锈 漆两遍 离心玻璃棉管 壳σ=70mm SS-05 GC3 主厂房一层蒸汽分 气缸组装厂房四层空 调室 0.6 160 蒸汽20# φ 108*4.0 45.00 中支架17 RT(5%) 水0.825 0.5 低压蒸汽 铁红防锈 漆两遍 离心玻璃棉管 壳σ=70mm N2-01 GC3 组装厂房地下室氮 气主管主厂房一层氮气 分气缸 0.8 常温氮气 O6Cr19Ni1 DN50162中支架56 100%外 观检查 压缩空气0.92 0.7 压缩空气 / / N2-02 GC3 主厂房一层氮气分 气缸主厂房二层生产 线预留 0.8 常温氮气 O6Cr19Ni1 DN4080中支架63同上压缩空气0.92 0.7 压缩空气 / / N2-03 GC3 主厂房一层氮气分 气缸主厂房二层生产 线预留 0.8 常温氮气 O6Cr19Ni1 DN4080中支架63同上压缩空气0.92 0.7 压缩空气 / / N2-04 GC3 主厂房一层氮气分 气缸主厂房一层干燥 室 0.8 常温氮气 O6Cr19Ni1 DN40148中支架90同上压缩空气0.92 0.7 压缩空气 / / N2-05 GC3 主厂房一层氮气分 气缸主厂房一层装配 室 0.8 常温氮气 O6Cr19Ni1 DN40115 中支架136 同上压缩空气0.92 0.7 压缩空气 / / N2-06 GC3 主厂房一层氮气分组装厂房一层、0.8 常温氮气O6Cr19Ni1DN40200 中支架208 同上压缩空气0.92 0.7 压缩空气/ / 页脚内容

管道安装工程质量评定表

单元工程施工质量报验单 () 合同名称:合同编号: 致: 单元工程(及编码)已按合同要求完成施工,经自检合格,报请贵方核验。 附件:单元工程质量评定表 承包人:(全称及盖章) 项目经理:(签名) 日期:年月日(核验意见) 监理机构:(全称及盖章) 监理工程师:(签名) 日期:年月日 说明:本表一式6 份,由承包人填写。监理机构审签后,承包人2份,监理机构、发包人各2份。

管道材质聚乙 管道隐蔽工程检查记录 工程名称 建设单位 单位工程名称 施工单位 单元 分部工程名称工程 名称 隐蔽部位 设计 图号 1.烯(PE) 规格0Mp a 隐位置正确蔽 内 容 标高、坡度、坡向符合 设计要 求 基座、支架

接口、接头材料具有 出厂合 格证 防腐措施 保温措施 灌水、试压结果满足 设计要 求 管洞处理无管 洞 渗水量试验结果无渗 水 管基处理情况合格 说明或简图: 管沟开挖下宽0.7m×上宽1.2m×深1.6m,管材具有出厂合格 证、自检合格证,管沟开挖尺寸及管材符合设计及规范要求, 管道安装合格后进行了打压试验,达到试验指标后利用开挖土 进行分层回填夯实,以上项目检查合格。 建设年施年 月 (监理)单位月 日 工 单 日 位

河津市2012年中央财政追加小型农田水利设施建设项目管沟开挖单元工程质量评定表 施工单位:日期: 单位工程名 称 分部 工程 允许偏差单元 检测项目设计值 值mm工程 设计挖深1500-50;+100实检测值123456合格 率% 156315451563159815156100 794 设计沟宽90+10实检测值123456合格

混凝土预制管道安装单元工程质量评定表

附表水利水电工程 混凝土预制管道安装单元工程质量评定表 单位工程名称单元工程量 分部工程名称施工单位 单元工程名称、部位检验日期年月日~年月日项次检验项目质量标准检查(测)记录或备查资料名称合格数合格率 主控项目1 构件预制型号及安装 位置 符合设计要求 2 外观检查无缺陷 3 尺寸偏差符合设计要求 4 构件吊装时的混凝土 强度 符合设计要求。设计无规定时, 不应低于设计强度标准值的70%。 一般项目1 中线位移15mm 2 管 内 底 高 程 D≤1000mm ±10 D>1000mm(设 计值: mm) ±15 倒虹吸±30 3 相 邻 管 内 底 错 口 D≤1000mm ≤3 D>1000mm ≤5 施工单位自评意见主控项目检验点100%合格,一般项目逐项检验点的合格率 %,且不合格点不集中分布。 单元质量等级评定为: (签字加盖工程)年月日 监理单位复核意见 经抽检并查验相关检验报告和检验资料,主控项目检验点100%合格,一般项目逐项检验点的合格率 %,且不合格点不集中分布。 单元质量等级评定为: (签字加盖工程)年月日 注1:对关键部位单元工程和重要隐蔽单元工程的施工质量评定应有设计、建设等单位的代表签字,具体要求应满足SL176的规定。 2:本表所填“单元工程量”不作为施工单位工程量结算计量的依据。

混凝土预制管道安装单元工程质量评定表 填表说明 填表时必须遵守《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准—混凝土工程》(SL632-2012)的基本规定,并符合以下要求。 1、单元工程划分:按预制管道安装工程的施工区、段划分:每一区、段为一个单元工程。 2、单元工程量:填写本单元工程混凝土管道基础工程量(m)。 3、按要求逐项检查,其中主控项目3、一般项目1、2、3每项检验点数不少于10个。 4、单元工程评定质量标准: 合格: (1)主控项目,检验结果应全部符合质量标准的要求。 (2)一般项目,逐项应有70%及以上的检验点合格,且不合格点不应集中。 (3)各项报验资料应符合质量标准要求。 优良: (1)主控项目,检验结果应全部符合质量标准的要求。 (2)一般项目,逐项应有90%及以上的检验点合格,且不合格点不应集中。 (3)各项报验资料应符合质量标准要求。

管道安装单元工程质量评定表.doc

v1.0可编辑可修改 单元工程施工质量报验单 (承包[]质报号) 合同名称:合同编号: 致: 单元工程(及编码),已按合同要求完成施工,经自 检合格,报请贵方核验。 附件:工序质量评定表 承包人: 项目经理: 日期:年月日 (核验意见) 监理机构: 监理工程师: 日期:年月日 说明:本表一式_份,由承包人填写。监理机构审签后,承包人 2 份、

v1.0可编辑可修改 水利水电工程 管道安装单元工程质量评定表 单位工程名称 分部工程名称 单元工程名称、部位项次 1 2 3 4 单元工程量 施工单位 评定日期年月日 工序名称工序质量等级管道沟开挖 管道安装 管道试验评定表 土方回填 评定意见单元工程质量等级工序质量全部合格,工序质量优良率为%

v1.0可编辑可修改 建设 施工 (监理) 单位 单位 年月日年月日 水利水电工程 管道沟开挖工序质量评定表 单位工程名称单元工程量 分部工程名称施工单位 单元工程名称、部位评定日期年月日 项 检查项目质量标准检验记录 次 1 △地基清理和处理符合设计和规范要求 2 边坡处理符合规范要求 项允许偏差合格数合格率检测项目设计值实测值 ( 点 ) (%) 次(cm) 1 管沟开挖断面± 20 2 管沟底高程± 20 3 管道轴线位置± 30 检测结果共检测点,其中合格点,合格率% 评定意见工序质量等级

v1.0可编辑可修改 主要检查项目全部符合质量标准。一般检查项目质量标准。 检测项目实测点合格率% 建设 施工 (监理) 单位 单位 年月日年月日 水利水电工程 管道安装工序质量评定表 单位工程名称单元工程量 分部工程名称施工单位 单元工程名称、部位评定日期 项 质量标准检检查项目 次 全部是招标厂家产品, 年月日验记录 1 管材管件原材料质量无招标厂家以外产品, 合格证等证件齐全 2 管材、管件规格尺寸及 符合设计要求压力强度 3 接口质量接口牢固,无漏水现象 项 检测项目允许偏差 实测值 次设计值 (cm) 1 管材与管沟中线偏 ±10 差 2 管道长度±50

压力管道安装质量证明书(新)

压力管道安装质量证明 一、压力管道安装质量证明书 编号: 工程名称湖北香莲药业有限责任公 司技改扩建工程 工程编号 交工单元名称交工单元编号 安装开工日期2014.5.18 安装竣工日期2014.9.28 管道级别GC3 管道长度 设计单位山东省医药工业设计院 监理单位/ 无损检测单位/ 安装监检单位湖北省特种设备检测检验研究院恩施特检分院 使用单位湖北香莲药业有限责任公司 本压力管道的安装经质量检验,符合《压力管道安全技术监察规程》、设计文件和GB50235-2010和GB50236-2011的要求。 附:《压力管道安装汇总表》共 1 页 检验员:日期: 质量保证工程师:日期: 恩施山泰水电设备制造有限责任公司 2014年9 月30 日 特种设备安装许可证编号:TS3842034-2014

二、压力管道安装汇总表 安装单位(盖章):恩施山泰水电设备制造有限责任公司证明书编号:交工单元名称:压缩空气管道安装、蒸汽管安装交工单元编号: 管线号管道 级别 设计 压力 (Mpa) 设计 温度 (℃) 输送 介质 管道 材质 管道 规格 (mm) 管道 长度 (m) 铺设 方式 焊口 数量 检测方 法比例 (%) 耐压 试验 介质 压力试验 压力 (Mpa) 泄漏试验 压力(Mpa) 吹洗方法防腐方式 保温(绝 热)方式 1 GC3 0.8 常温压缩空气20 3 2 65 架空17 / 洁净 空气 0.92 0.92 空气 防锈漆+ 兰色面漆 / 2 GC 3 0.8 常温压缩空气20 51 32 架空7 / 洁净 空气 0.92 0.92 空气 防锈漆+ 兰色面漆 / 3 GC3 0.8 常温压缩空气20 89 45 架空12 / 洁净 空气 0.92 0.92 空气 防锈漆+ 兰色面漆 / 4 GC3 0.8 常温压缩空气20 108 36 架空9 / 洁净 空气 0.92 0.92 空气 防锈漆+ 兰色面漆 / 5 GC3 1.0 <180℃蒸汽20 51 102 架空21 / 洁净 水 1.5 / 水防锈漆岩棉 5 GC3 1.0 <180℃蒸汽20 89 7 6 架空18 / 洁净 水 1.5 / 水防锈漆岩棉 6 GC3 1.0 <180℃蒸汽20 108 28 架空 6 / 洁净 水 1.5 / 水防锈漆岩棉 填表:日期:审核:日期: 共 1 页第 1 页

压力管道安装质量证明书

压力管道安装质量证明书 编号:WHXINAN-201403 WHXINAN-201403工程名称荣成佳佳食品有限公司2#速冻机改造工程工程编号 WHXINAN-201403-01 交工单元名称管道安装交工单元编号 安装开工日期2013.8.01 安装竣工日期2014.8.15 管道级别GC2 管道长度23.1m 设计单位荣成市发达设备有限有限公司 监理单位----- 无损检测单位威海鑫安建筑工程有限公司 安装监检单位山东省特检院威海分院 使用单位荣成佳佳食品有限公司 本工程:在材料.设备.管道组成件及随机资料的检查,施工过程中的阀门.设备压力试验,设备就位安装,管子加工及安装.焊接.系统的严密性.真空度.充氨检漏及系统整体试运行等,严格按《压力管道安全技术监察规程-工业管道》TSG D0001-2009《氨制冷系统安装工程施工及验收规范》SBJ12-2011 ,《工业金属管道安装工程施工规范》GB50235-2010《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB50184-2011进行施工及验收。工程质量经检查评定为合格。 附:《压力管道安装汇总表》共 7 页 检验员:日期: 2014-8-20 质量保证工程师:日期:2014-8-20 安装单位(盖章) 2014年8月20日 特种设备安装许可证编号:TS3837229-2015

压力管道安装汇总表 填表: 日期: 审核: 日期: 交工单元名称:荣成佳佳食品有限公司 2#速冻机 压力管道 交工单元编号: WHXINAN-201403-01 管线号 管道 级别 设计 压力 (Mpa ) 设计 温度 (。 C ) 输送 介质 管道材质 管道 规格 (mm) 管道 长度 (m) 铺设方式 焊口 数量 检测方法/比 例 (%) 耐压试验介质 压力试 验压力 (Mpa ) 泄露试 验压力 (Mpa ) 吹洗方式 防腐方式 保温方式 AL0201-50 GC2 1.5 43 液氨 不锈钢304 Ф57*3.0 1.63 管架 6 RT/PT 100% 压缩空气 1.7 1.5 压缩空气 防锈漆 聚氨脂 AL0202-50 GC2 1.5 43 液氨 不锈钢304 Ф57*3.0 3.54 管架 5 RT/PT 100% 压缩空气 1.7 1.5 压缩空气 防锈漆 聚氨脂 AL0203-50 GC2 1.5 43 液氨 不锈钢304 Ф57*3.0 3.54 管架 5 RT/PT 100% 压缩空气 1.7 1.5 压缩空气 防锈漆 聚氨脂 AL0204-32 GC2 1.5 43 液氨 不锈钢304 Ф38*3.0 5.1 管架 5 RT/PT 100% 压缩空气 1.7 1.5 压缩空气 防锈漆 聚氨脂 AG0201-125 GC2 1.5 43 氨气 不锈钢304 Ф133*4.0 1.53 管架 8 RT/PT 100% 压缩空气 1.7 1.5 压缩空气 防锈漆 聚氨脂 AG0202-100 GC2 1.5 43 氨气 不锈钢304 Ф108*4.0 2.73 管架 4 RT/PT 100% 压缩空气 1.7 1.5 压缩空气 防锈漆 聚氨脂 AG0203-100 GC2 1.5 43 氨气 不锈钢304 Ф108*4.0 2.73 管架 4 RT/PT 100% 压缩空气 1.7 1.5 压缩空气 防锈漆 聚氨脂 AG0204-65 GC2 1.5 43 氨气 不锈钢304 Ф76*4.0 2.3 管架 4 RT/PT 100% 压缩空气 1.7 1.5 压缩空气 防锈漆 聚氨脂

给水排水管道工程施工质量评定表模板

给水排水管道工程施工质量评定表

水利水电工程 给水排水管道工程施工及验收规范单元工程质量评定表

目录 J1沟槽开挖与地基处理单元工程质量评定表................................... 错误!未定义书签。J2刚性管道沟槽回填单元工程质量评定表....................................... 错误!未定义书签。J3柔性管道沟槽回填单元工程质量评定表....................................... 错误!未定义书签。J4管道沟槽回填单元工程质量评定表............................................... 错误!未定义书签。J5管道沟槽回填(球墨铸铁管)单元工程质量评定表........................ 错误!未定义书签。J6管道沟槽回填(钢筋混凝土管)单元工程质量评定表.................... 错误!未定义书签。J7管道沟槽回填(钢管)单元工程质量评定表.................................... 错误!未定义书签。J8管道基础单元工程质量评定表....................................................... 错误!未定义书签。J9钢管内防腐层(水泥砂浆)单元工程质量评定表............................ 错误!未定义书签。J10钢管内防腐层(液体环氧涂料)单元工程质量评定表.................. 错误!未定义书签。J11钢管接口连接单元工程质量评定表............................................. 错误!未定义书签。J12钢管外防腐层单元工程质量评定表............................................. 错误!未定义书签。J13钢管阴极保护单元工程质量评定表............................................. 错误!未定义书签。J14球墨铸铁管接口连接单元工程质量评定表................................. 错误!未定义书签。J15钢筋混凝土管、预( 自) 应力混凝土管、预应力钢筒混凝土管错误!未定义书

PVC管道安装单位工程质量评定表

PVC管道安装单位工程质量评定表

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

单位工程名称单元工程量分部工程名称施工单位 单元工程名称、部位施工日期 年月日--- 年月日 项次检验项目质量标准检查(测)记录 或备查资料 名称 合格数合格率 主 控项目1 管槽开挖面 管槽开挖应管槽顺 直、槽底平整,管槽交 汇处应平顺连接,槽底 石块杂物应清除,开挖 边坡不陡于设计边坡; 管槽土方开挖基面几管 槽表层的淤泥、草皮、 树根、杂物等应清除, 超挖或扰动已按设计和 规范要求处理 2 渗水处理渗水妥善引排 一般项目1 管槽底高程允许偏差:±20mm 2 管槽深度允许偏差:±20mm 3 槽底宽度允许偏差:±50mm 4 管槽中心线允许偏差:30mm 施工单位自评意见主控项目检验点100%合格,一般项目逐项检验点的合格率 %且不合格点不集中分布。 单位工程质量等级评定为: (签字,加盖公章)年月日 监理单位复核意见经查验相关检验报告和检验资料,主控项目检验点100%合格, 一般项目逐项检验点的合格率%,且不合格点不集中分布。 单位工程质量等级评定为: (签字,加盖公章)年月日 注1:对关键部位单位工程和重要隐蔽单元工程的施工质量验收评定应有设计、建设等单位的代表签字,具体要求满足SL 176《水利水电工程施工质量检验与评定规程》的规定。 注2:本表所填“单元工程量”不作为施工单位工程量结算的依据。

单位工程名称单元工程量分部工程名称施工单位 单元工程名称、部位施工日期 年月日-- 年月日 项次检验项目质量标准检查(测)记录 或备查资料 名称 合格数合格率 主控项目1 填筑土料 符合设计要求,不含杂 物及直径大于25mm的石 块和直径大于50的石块2 管槽回填 按压实工具确定分层铺 填,管道基面至管顶以上 15cm内必须人工回填,压 实指标符合设计要求 一般项目1 预留沉陷 超高 符合设计要求2 回填作业 要求 符合设计要求 施工单位自评意见主控项目检验点100%合格,一般项目逐项检验点的合格率 %且不合格点不集中分布。 单位工程质量等级评定为: (签字,加盖公章)年月日 监理单位复核意见经查验相关检验报告和检验资料,主控项目检验点100%合格, 一般项目逐项检验点的合格率%,且不合格点不集中分布。 单位工程质量等级评定为: (签字,加盖公章)年月日 注1:对关键部位单位工程和重要隐蔽单元工程的施工质量验收评定应有设计、建设等单位的代表签字,具体要求满足SL 176《水利水电工程施工质量检验与评定规程》的规定。 注2:本表所填“单元工程量”不作为施工单位工程量结算的依据。

相关文档
相关文档 最新文档