中国南方电网有限责任公司企业标准

南方电网大型发电机及发变组保护 技术规范

Technical specification for large generator and transformer

protection of CSG

中国南方电网有限责任公司 发 布

Q/CSG

ICS

备案号:

Q/CSG 110033-2012

目次

前言...................................................................... II

1 范围 (1)

2 规范性引用文件 (1)

3 术语和定义 (1)

4 总则 (1)

5 保护配置 (1)

6 技术要求 (8)

7 二次回路 (14)

8 配合要求 (14)

9 组屏(柜)设计 (15)

Q/CSG 110033-2012

前言

为了降低继电保护现场作业风险,提高现场作业标准化水平,减少继电保护“三误”事故,统一各厂家大型发电机及发变组保护装置的技术要求、保护配置原则及相关的二次回路等,中国南方电网有限责任公司系统运行部组织编制了本规范。

本规范的内容包含大型发电机及发变组保护的配置原则、功能及技术要求、组屏(柜)方案和二次回路设计等。

凡南方电网内从事继电保护的运行维护、科研、设计、施工、制造等单位均应遵守本规范。新建电厂的大型发电机及发变组保护均应执行本规范。

本规范的附录A为资料性附录。

本规范由中国南方电网有限责任公司系统运行部提出。

本规范由中国南方电网有限责任公司系统运行部归口并解释。

本规范在起草的过程中得到了广西电力工业勘察设计研究院、广东电网公司、广西电网公司、云南电网公司、贵州电网公司、海南电网公司和许继电气股份有限公司、南京南瑞继保电气有限公司、北京四方继保自动化股份有限公司、国电南京自动化股份有限公司等单位的大力支持。

本规范主要起草人:郑茂然、刘千宽、林杰梅、甘焱、黄玲光、周红阳、魏玉生、赵志强、全智娟、陈娟、刘可兴、蒙宁海、曹珍崇、蒙平、庞滔

南方电网大型发电机及发变组保护技术规范

1范围

本规范规定了中国南方电网大型发电机及发变组保护的配置、功能、技术要求、组屏、回路设计的原则。

本规范适用于中国南方电网内新建、扩建的100MW及以上大型水轮发电机及发变组、300MW及以上大型汽轮发电机及发变组继电保护装置。技改项目可参照执行。

本规范与《南方电网继电保护通用技术规范》一起,构成大型发电机及发变组保护的全部技术要求。

2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修订版均不适用于本规范。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。

GB/T 14285-2006 继电保护和安全自动装置技术规程

GB/T 14598.300-2008 微机变压器保护装置通用技术要求

DL/T 478-2010 继电保护和安全自动装置通用技术条件

DL/T 671-2010 发电机变压器组保护装置通用技术条件

DL/T 684-1999 大型发电机变压器继电保护整定计算导则

DL/T 769-2001 电力系统微机继电保护技术导则

DL/T 770-2001 微机变压器保护装置通用技术条件

DL/T 5132-2001 水力发电厂二次接线设计规范

DL/T 5136-2001 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程

DL/T 5177-2003 水力发电厂继电保护设计导则

中国南方电网公司继电保护反事故措施汇编

3术语和定义

GB/T 2900.1、GB/T 2900.17、GB/T 2900.49、DL/T 478-2010确立的术语和定义适用于本标准。

4总则

4.1本标准旨在规范大型发电机及发变组保护的配置原则、技术要求、组屏(柜)方案、端子排设计、压板设置、二次回路设计要求,提高继电保护设备的标准化水平,为继电保护的制造、设计、管理和运行维护工作创造有利条件,提升继电保护运行管理水平。

4.2优先通过继电保护装置自身实现相关保护功能,尽可能减少外部输入量,以降低对相关回路和设备的依赖。

4.3优化回路设计,在确保可靠实现继电保护功能的前提下,尽可能减少屏(柜)内装置间以及屏(柜)间的连线。

5保护配置

5.1基本原则

5.1.1大型发电机及发变组保护应采用微机型保护,按双重化配置(非电气量保护除外),保护配置原则应是强化主保护、简化后备保护。

5.1.2每套发变组保护装置均应含完整的主保护及后备保护,宜使用主、后一体化的保护装置。当发电机与变压器之间装设断路器时,发电机与变压器保护装置应分别独立设置。发电机出口不装设断路器时,发电机与变压器保护装置可合并设置,每一套保护宜具有发电机纵联差动保护和变压器纵联差动保护功能。

5.1.3双重化配置的两套电气量保护的直流电源、电流回路、电压回路、开入量、跳闸回路等应相互独立,彼此没有电气联系,并且安装在各自柜内。当运行中的一套保护因异常需退出或检修时,应不影响另一套保护的正常运行。

5.1.4非电量保护应设置独立的装置、独立的电源回路和出口跳闸回路,与电气量保护必须完全分开。非电量保护宜独立组屏。

5.1.5双重化配置的两套电气量保护应分别动作于断路器的一组跳闸线圈。非电量保护的跳闸回路应同时作用于断路器的两组跳闸线圈。

5.2发电机保护配置

5.2.1一般原则

5.2.1.1对于大型发电机的下列故障及异常运行状态,应按本条的规定,装设相应的保护。

a)定子绕组相间短路;

b)定子绕组接地;

c)定子绕组匝间短路;

d)发电机外部相间短路;

e)定子绕组过电压;

f)定子绕组过负荷;

g)转子表层(负序)过负荷:

h)励磁绕组过负荷;

i)励磁回路接地;

j)励磁电流异常下降或消失;

k)定子铁芯过励磁;

l)发电机逆功率;

m)频率异常;

n)失步;

o)发电机突然加电压;

p)发电机启、停故障;

q)断路器失灵;

r)发电机功率突降;

s)其他故障和异常运行。

5.2.1.2发电机出口装设断路器时,上述各项保护,宜根据故障和异常运行状态的性质及动力系统具体条件,分别动作于:

a)停机:断开发电机出口断路器、灭磁。对汽轮发电机,还要关闭主汽门;对水轮发电机还要关

闭导叶。

b)解列灭磁:断开发电机出口断路器、灭磁。汽轮机甩负荷,水轮机关导叶至空载。

c)解列:断开发电机出口断路器。汽轮机甩负荷,水轮机关导叶至空载。

d)减出力:将原动机出力减到给定值。

e)缩小故障影响范围:断开预定的其他断路器。

f)程序跳闸:对汽轮发电机首先关闭主汽门,待逆功率继电器动作后,再跳发电机出口断路器并

灭磁;对水轮发电机,首先将导叶关到空载位置,再跳开发电机出口断路器并灭磁。

g)减励磁:将发电机励磁电流减至给定值。

h)信号:发出声光信号。

5.2.1.3发电机出口不装设断路器时,上述各项保护,宜根据故障和异常运行状态的性质及动力系统具体条件,分别动作于:

a)停机:断开主变压器高、中压侧断路器、灭磁。对汽轮发电机,还要关闭主汽门,断开高压厂用工作变压器低压侧分支断路器,启动厂用电源切换等;对水轮发电机还要关闭导叶。

b)解列灭磁:断开主变压器高、中压侧断路器,灭磁。汽轮机甩负荷,断开高压厂用工作变压器低压侧分支断路器,启动厂用电源切换等;水轮机关导叶至空载。

c)解列:断开主变压器高、中压侧断路器。汽轮机甩负荷,断开高压厂用工作变压器低压侧分支断路器,启动厂用电源切换等;水轮机关导叶至空载。

d)减出力:将原动机出力减到给定值。

e)缩小故障影响范围:断开预定的其他断路器。

f)程序跳闸:对汽轮发电机首先关闭主汽门,待逆功率继电器动作后,再跳主变压器高、中压侧断路器并灭磁,断开高压厂用工作变压器低压侧分支断路器,启动厂用电源切换等;对水轮发电机,首先将导叶关到空载位置,再跳开主变压器高、中压侧断路器并灭磁。

g)减励磁:将发电机励磁电流减至给定值。

h)厂用电源切换:由厂用工作电源供电切换到备用电源供电。

i)高压厂用工作变压器分支跳闸:断开高压厂用工作变压器本侧分支断路器。

j)信号:发出声光信号。

5.2.2发电机定子绕组及其引出线相间短路主保护

5.2.2.1应装设纵联差动保护作为发电机定子绕组及其出线的相间短路故障的主保护,保护应瞬时动作于停机。

5.2.2.2当发电机定子绕组采用多分支结构时,经过计算分析,也可采用不完全纵差保护,作为发电机定子绕组及其引出线相间短路故障的主保护,保护应瞬时动作于停机。

5.2.3发电机定子绕组匝间短路保护

5.2.3.1对定子绕组为星形接线、每相有并联分支且中性点侧有分支引出端的发电机,应装设零序电流型横差保护或裂相横差保护、不完全纵差保护作为定子绕组匝间短路故障主保护,保护应瞬时动作于停机。

5.2.3.2当定子绕组为星形接线、中性点只有三个引出端子时,根据用户和制造厂的要求,也可装设定子匝间保护作为发电机定子绕组匝间短路故障的主保护,保护应瞬时动作于停机。

5.2.4发电机定子绕组单相接地保护

5.2.4.1应装设保护区为100%的定子接地保护作为发电机定子绕组单相接地故障保护。100%定子接地保护可采用双频分离式或低频信号注入式原理。

5.2.4.2双频分离式100%定子接地保护由反应近机端侧单相接地的基波零序过电压保护和反应近中性点侧单相接地的三次谐波过电压保护两部分组成。保护用的电压取自机端电压互感器和中性点接地配电变压器(消弧线圈)二次侧。

5.2.4.3当采用双频分离式100%定子接地保护时,必须将基波零序过电压保护与发电机中性点侧三次谐波过电压保护的出口分开,基波零序过电压保护应动作于停机,发电机中性点侧三次谐波过电压保护宜动作于信号。

5.2.5发电机相间短路后备保护

5.2.5.1装设负序过电流保护和复合电压启动过电流保护作为发电机外部相间短路故障保护和发电机主保护的后备,其电流元件应装设在发电机中性点侧,保护宜带有二段时限,以较短的时限动作于缩小故障影响的范围或动作于解列;以较长的时限动作于停机。

5.2.5.2自并励(无串联变压器)发电机宜采用带电流记忆的复合电压启动过电流保护,保护宜带有二段时限,以较短的时限动作于解列;以较长的时限动作于停机。

5.2.5.3对于按5.2.7.2和5.2.8.3规定装设了定子绕组对称反时限过负荷和不对称(负序)反时限过负荷保护,且保护综合特性对发变组所连接高压母线的相间短路故障具有必要的灵敏系数,并满足时间配合要求,可不再装设5.2.5.1规定的后备保护。

5.2.6发电机定子绕组过电压保护

5.2.

6.1应装设过电压保护,作为发电机定子绕组异常过电压故障的保护。水轮发电机过电压保护应动作于解列灭磁或停机,汽轮发电机过电压保护应动作于解列灭磁。保护可采用两段式。

5.2.7发电机定子绕组过负荷保护

5.2.7.1定子绕组非直接冷却的发电机,应装设定时限过负荷保护作为过负荷引起的发电机定子绕组过电流故障的保护,带时限动作于信号。

5.2.7.2定子绕组为直接冷却且过负荷能力较低(例如低于1.5倍、60s),过负荷保护由定时限和反时限两部分组成。

a)定时限部分:动作电流按在发电机长期允许的负荷电流下能可靠返回的条件整定,带时限动作

于信号,在有条件时,可动作于自动减负荷。

b)反时限部分:动作特性按发电机定子绕组的过负荷能力确定,动作于停机或程序跳闸。保护应

反应电流变化时定子绕组的热积累过程。不考虑在灵敏系数和时限方面与其他相间短路保护相配合。

5.2.8发电机转子表层(负序)过负荷保护

5.2.8.1对不对称负荷、非全相运行及外部不对称短路引起的负序电流,应装设发电机转子表层(负序)过负荷保护。

5.2.8.2A值(转子表层承受负序电流能力的常数)大于10的发电机,应装设定时限负序过负荷保护。保护装置的动作电流按躲过发电机长期允许的负序电流值和躲过最大负荷下负序电流滤过器的不平衡电流值整定,带时限动作于信号。

5.2.8.3A值(转子表层承受负序电流能力的常数)小于10的发电机,应装设由定时限和反时限两部分组成的转子表层过负荷保护。

a)定时限部分:动作电流按发电机长期允许的负序电流值和躲过最大负荷下负序电流滤过器的不

平衡电流值整定,带时限动作于信号。

b)反时限部分:动作特性按发电机承受短时负序电流的能力确定,动作于停机或程序跳闸。保护

应能反应电流变化时发电机转子的热积累过程。不考虑在灵敏系数和时限方面与其他相间短路保护相配合。

5.2.9发电机励磁绕组过负荷保护

5.2.9.1采用半导体整流励磁系统的发电机应装设励磁绕组过负荷保护,作为发电机励磁系统故障或强励时间过长引起的励磁绕组过负荷的保护。

5.2.9.2300MW以下的发电机,可装设定时限励磁绕组过负荷保护。保护带时限动作于信号,必要时动作于解列灭磁。

5.2.9.3300MW及以上的发电机,保护可由定时限和反时限两部分组成。

a)定时限部分:保护带时限动作于信号和降低励磁电流。

b)反时限部分:保护动作于解列灭磁或停机,保护应能反映电流变化时励磁绕组的热积累过程。

5.2.10发电机转子一点接地保护

5.2.10.1应装设转子一点接地保护作为发电机转子一点接地故障的保护,延时动作于信号,宜减负荷平稳停机,有条件时可动作于程序跳闸。

5.2.10.2双重化配置的两套发电机转子一点接地保护,在正常运行时,应只投入其中一套保护。

5.2.11发电机失磁保护

5.2.11.1对发电机励磁电流异常下降或完全消失的失磁故障应装设失磁保护。保护应由发变组保护装置实现。

5.2.11.2对汽轮发电机,失磁保护宜瞬时或短延时动作于信号,有条件的机组可进行励磁切换。失磁后母线电压低于系统允许值时,带时限动作于解列。当发电机母线电压低于保证厂用电稳定运行要求的电压时,带时限动作于解列,并切换厂用电源。有条件的机组失磁保护也可动作于自动减出力。当减出力至发电机失磁允许负荷以下,其运行时间接近于失磁允许运行限时时,可动作于程序跳闸。

5.2.11.3对水轮发电机,失磁保护应带时限动作于解列。

5.2.12发电机过励磁保护

5.2.12.1300MW及以上的发电机应装设过励磁保护,作为电压升高和频率降低时工作磁通密度过高引起绝缘过热老化的保护。可装设定时限过励磁保护或反时限过励磁保护,有条件时应优先装设反时限过励磁保护。

a)定时限过励磁保护:由低定值和高定值两部分组成,低定值部分带时限动作于信号和降低励磁

电流,高定值部分动作于解列灭磁或程序跳闸。

b)反时限过励磁保护:反时限特性曲线由上限定时限、反时限、下限定时限三部分组成。上限定

时限、反时限动作于解列灭磁,下限定时限动作于信号。

5.2.12.2发电机变压器组之间不装设断路器时可共用一套过励磁保护,其保护装于发电机电压侧,定值可按发电机或变压器的过励磁能力较低的要求整定。

5.2.12.3过激磁保护应有防止发电机单相接地误动作措施,电压元件应接入发电机机端的电压互感器线电压。

5.2.13发电机逆功率保护

5.2.13.1对发电机变为电动机运行的异常运行方式,应装设逆功率保护。保护带时限动作于信号,经机组允许的逆功率时间延时动作于解列。

5.2.13.2对水轮发电机,当发电机调相运行时,应闭锁逆功率保护。

5.2.13.3对汽轮发电机,应装设程跳逆功率保护,与主汽门关闭接点串联后经延时作用于停机。

5.2.14发电机频率异常保护

5.2.14.1对低于额定频率带负载运行的汽轮发电机,应装设低频率保护作为发电机在频率偏低使汽轮机的叶片及其拉筋发生断裂故障的保护,动作于信号,并有低频累加功能,动作于信号、程序跳闸或停机。

5.2.14.2对高于额定频率带负载运行的汽轮发电机或水轮发电机,应装设高频率保护,保护动作于解列灭磁或程序跳闸。

5.2.15发电机失步保护

5.2.15.1300MW及以上发电机应装设失步保护,当系统发生非稳定振荡时保护系统或发电机安全。

5.2.15.2通常发电机失步保护动作于信号。当振荡中心在发变组内部,失步运行时间超过整定值或失步运行滑极次数超过规定值时,保护动作于解列,并保证断路器断开时的电流不超过断路器允许开断电流。

5.2.16发电机轴电流保护

5.2.1

6.1水轮发电机推力轴承或导轴承绝缘损坏时,在感应电压作用下产生轴电流,为防止轴瓦过热烧损,水轮发电机宜装设轴电流保护。保护瞬时动作于信号,亦可经时限动作于解列灭磁。

5.2.1

6.2轴电流保护宜采用套于大轴上的特殊专用电流互感器作为测量元件,也可采用其他电压型或泄漏电流型装置作为测量元件。

5.2.17发电机其他故障和异常运行保护

5.2.17.1300MW及以上容量发电机宜装设误上电保护。用于当发电机在盘车或停机的情况下,发电机的断路器意外合闸,突然加上电压的保护。

5.2.17.2300MW及以上容量发电机应装设启停机保护。用于发电机在启、停机过程中发生相间和接地故障时,防止某些保护装置受频率变化影响而拒动的保护。

5.2.17.3300MW及以上容量发电机出口断路器宜设断路器失灵保护,保护由保护跳闸输出接点启动,经三相电流或负序电流判别,保护动作后跟跳本断路器,再延时跳开相邻断路器。

5.2.17.4对有调相运行工况的水轮发电机组,在调相运行期间有可能失去电源时,应装设解列保护,保护装置可用低频保护,带时限动作于停机。

5.2.17.5发电机出口不装设断路器时,对发电机在同步过程中,由于主变高压侧断路器断口两侧电压周期性升高,使断口一相或两相击穿造成闪络故障,可设置断路器断口闪络保护,保护动作于解列灭磁。

5.2.17.6对发电机断水(采用水冷却系统的发电机)、热工保护、水力机械保护、发电机火灾和励磁系统故障等,应装设动作于信号、程序跳闸、解列灭磁或全停的非电气量保护。

5.2.17.7600MW及以上容量发电机宜装设低功率保护,用于发电机功率突降保护。

5.2.18励磁变压器和主励磁机保护

5.2.18.1自并励发电机的励磁变压器宜装设电流速断保护作为主保护,过电流保护作为后备保护,动作于停机。

5.2.18.2对交流励磁发电机的主励磁机的短路故障宜在中性点侧的TA回路装设电流速断保护作为主保护,过电流保护作为后备保护,动作于停机。

5.2.18.3励磁变压器应装设温度保护,保护设两段定值,低定值动作于信号,高定值动作于信号或停机。

5.2.19抽水蓄能发电机组保护

抽水蓄能发电机组应根据其机组容量和接线方式装设与水轮发电机相当的保护,且应能满足发电机、调相机或电动机不同运行方式的要求,并宜装设变频起动和发电机电制动停机需要的保护。

5.2.19.1差动保护应采用同一套差动保护装置能满足发电机和电动机两种不同运行方式的保护方案。换相开关宜划入发电、电动机或主变压器的纵联差动保护区内。

5.2.19.2应装设能满足发电机或电动机两种不同运行方式的定时限或反时限过电流保护。

5.2.19.3应装设逆功率保护,并应在调相运行和切换到电动机运行方式时自动退出逆功率保护。

5.2.19.4应装设能满足发电机运行或电动机运行的失磁、失步保护。并由运行方式切换发电机运行或电动机运行下其保护的投退。

5.2.19.5变频起动时宜闭锁可能由谐波引起误动的各种保护,起动结束后应自动解除其闭锁。

5.2.19.6对发电机电制动停机,宜装设防止定子绕组端头短接接触不良的保护,保护可短延时动作于切断电制动励磁电流。电制动停机过程宜闭锁会发生误动的保护。

5.2.19.7为防止电动机工况下,输入功率过低和失去电源,发电、电动机应装设低功率保护,保护动作于停机。

5.2.19.8为防止发电、电动机调相运行工况失去电源,并作为电动工况低功率保护的后备,发电、电动机应装设低频保护。保护在发电、电动工况下投入,在同步起动过程中退出。保护在发电运行方式时可动作于调相转发电操作,在电动机运行方式时宜动作于解列灭磁。

5.2.19.9对同步起动过程中定子绕组及其连接母线设备的短路故障,应装设次同步保护,在起动过程中背靠背起动5s后投入,并网后退出。保护可设速动和延时两段,动作于停机。

5.2.19.10为了防止发电、电动机失步运行,应参照5.2.15.2装设失步保护。电动机运行方式时保护应动作于停机。

5.2.19.11为了防止换相开关因故障或误操作,造成发电、电动机组电压相序与旋转方向不一致,可装设电压相序保护,保护在起动时检测起动过程中的相序。保护动作于闭锁自动操作回路和解列灭磁。

5.2.19.12在机组由水泵调相工况向水泵工况转换过程中,为防止机组在抽空状态下运行,损坏机组密封及导水机构,宜装设溅水功率保护。溅水功率保护在发电及发电调相工况下闭锁。保护可设延时段,动作于停机。

5.3发变组升压变压器保护配置

5.3.1一般原则

5.3.1.1对于大型发变组升压变压器的下列故障及异常运行方式,应按本章的规定装设相应的保护装置:

a)绕组及其引出线的相间短路和在中性点直接接地侧的单相接地短路;

b)绕组的匝间短路;

c)外部相间短路引起的过电流;

d)中性点直接接地或经小电阻接地电力网中,外部接地短路引起的过电流及中性点过电压;

e)中性点非有效接地侧的单相接地故障;

f)过负荷;

g)过励磁;

h)油面降低;

i)变压器油面温度、绕组温度过高及油箱压力升高和冷却系统故障。

5.3.1.2当发电机与变压器之间不装设断路器时,上述各项故障的保护动作于跳变压器各侧断路器时,应同时动作于停机;当发电机与变压器之间装设断路器时,上述各项故障的保护动作于跳变压器各侧断路器时,宜同时动作于解列灭磁。

5.3.2主变压器内部、套管和引出线故障的主保护

5.3.2.1宜采用不同涌流闭锁原理的纵联差动保护做为变压器主保护,瞬时跳开变压器各侧断路器。其中一套主保护应采用二次谐波制动原理的比率差动保护。

5.3.2.2每套主保护中应配置不经TA断线闭锁的差动速断保护,瞬时跳开变压器各侧断路器。

5.3.3主变压器相间短路后备保护

5.3.3.1双绕组变压器高压侧应装设复合电压启动的过电流保护。保护为两段式,每段保护可带两段或三段时限,并以较短时限动作于缩小故障影响范围,或动作于本侧断路器,以较长时限动作于断开变压器各侧断路器。

5.3.3.2三绕组变压器高、中压侧应装设复合电压启动的过电流保护和复合电压启动的方向过电流保护。保护为两段式,每段保护可带两段或三段时限,并以较短时限动作于缩小故障影响范围,或动作于本侧断路器,以较长时限动作于断开变压器各侧断路器。

5.3.3.3对有倒送电运行要求的变压器,应装设专门的倒送电过电流保护,保护带一段时限,跳开变压器各侧断路器。正常运行时可用发电机出口断路器辅助触点等条件进行联锁退出该保护。

5.3.3.4变压器低压侧不另设相间短路后备保护,应利用装于发电机中性点侧的相间短路后备保护,作为高、中压侧外部、变压器和分支线相间短路后备保护。

5.3.3.5在满足灵敏性和选择性要求的情况下,应优先选用简单可靠的电流、电压保护作为后备保护,复合电压启动由变压器各侧电压构成“或”门逻辑。对电流、电压保护不能满足灵敏性和选择性要求的可采用阻抗保护。

5.3.4主变压器单相接地短路后备保护

5.3.4.1当主变压器中性点直接接地运行,应按以下规定装设接地短路后备保护:

a) 220kV双绕组变压器高压侧应装设中性点零序过电流保护,保护设两段式,保护均不带方向;

b) 500kV双绕组变压器高压侧应装设零序过流保护,保护设一段定时限和一段反时限,保护均不带方向;

c) 220kV三绕组变压器高压侧、中压侧应装设零序过电流保护,保护设两段式,两段均可选择带方向或不带方向;

d) 500kV三绕组变压器高压侧应装设零序过流保护,保护设一段定时限和一段反时限,定时限带方向,方向可以选择,反时限不带方向;

e) 500kV三绕组变压器中压侧应装设零序过流保护,保护设一段定时限,方向可以选择;

5.3.4.2主变压器高压侧中性点可能接地运行也可能不接地运行的情况,除按5.3.4.1规定装设零序过流(带或不带方向)保护外,还应装设高压侧零序过压保护。

5.3.4.3主变压器为分级绝缘,其高压侧中性点装设对地放电间隙的情况,除按5.3.4.1规定装设零序过流(带或不带方向)保护以及按5.3.4.2规定装设零序过压保护外,还应装设放电间隙的零序过流保护。零序过压单独经短延时出口,间隙零序过流和零序过压元件组成“或”门逻辑经较长延时出口,动作于跳开变压器各侧断路器。

5.3.4.4发电机端装设断路器的主变低压侧宜装设反映低压侧接地故障的零序过电压保护,保护动作于信号。

5.3.5主变压器过负荷保护

5.3.5.1双绕组变压器高压侧和三绕组变压器高、中压侧应装设过负荷保护,延时动作于信号。

5.3.5.2主变压器低压侧不另设过负荷保护,而利用装于发电机中性点侧的定子绕组过负荷保护,作为变压器低压侧过负荷后备保护。

5.3.6主变压器过励磁保护

5.3.

6.1对于高压侧为500kV及以上的主变压器,为防止由于频率降低和/或电压升高引起变压器磁密过高而损坏变压器,应装设过励磁保护。保护应具有定时限或反时限特性并与被保护变压器的过励磁特性相配合。定时限保护由两段组成,低定值动作于信号,高定值动作于跳开变压器各侧断路器。

5.3.

6.2发电机与变压器之间不装设断路器时可共用一套过励磁保护,其保护装于发电机电压侧,定值可按发电机或变压器的过励磁能力较低的要求整定。

5.3.7主变压器非电气量保护

5.3.7.1主变压器应装设瓦斯保护。重瓦斯保护动作瞬时跳开变压器各侧断路器,轻瓦斯保护瞬时动作于信号。带负荷调压变压器充油调压开关,亦应装设瓦斯保护。

5.3.7.2主变压器应装设压力释放保护,宜动作于信号。

5.3.7.3主变压器为强迫油循环的,应装设冷却系统全停保护。冷却系统全停时瞬时发报警信号;冷却系统全停经延时后,且主变顶层油温上升至整定要求时则跳闸。

5.3.7.4主变压器应装设油温及绕组温度保护。

5.3.7.5主变压器应装设油位异常保护,动作于信号。

5.3.8断路器失灵启动与三相不一致保护

5.3.8.1变压器电量保护动作应启动500kV侧、220kV侧断路器失灵保护,变压器非电量保护跳闸不启动断路器失灵保护。断路器失灵判别的电流元件和时间元件宜与变压器保护完全独立。

5.3.8.2220kV断路器失灵保护提供两副接点,第一副接点解除失灵保护复合电压闭锁回路,第二副接点启动失灵保护并发信号。

5.3.8.3发变组断路器出现非全相运行时,首先应采取发电机降出力措施,然后经快速返回的“负序或零序电流元件”闭锁的“断路器非全相判别元件”,由独立的时间元件以第一时限启动独立的跳闸回路重跳本断路器一次,并发出“断路器三相位置不一致”的动作信号。若此时断路器故障仍然存在,可采用以下措施:

a)以“零序或负序电流”元件动作、“断路器三相位置不一致”和“保护动作”构成的“与”逻

辑,通过独立的时间元件以第二时限去解除断路器失灵保护的复合电压闭锁,并发出告警信号。

b)同时经“零序或负序电流”元件以及任一相电流元件动作的“或”逻辑,与“断路器三相位置

不一致”,“保护动作”构成的“与”逻辑,经由独立的时间元件以第三时限去启动断路器失灵保护,并发“断路器失灵保护启动”的信号。

6技术要求

6.1基本要求

6.1.1保护装置中的零序电流方向元件应采用自产零序电压,不应接入电压互感器的开口三角电压。

6.1.2保护装置在电压互感器二次回路一相、两相或三相同时断线、失压时,应发出告警信号,并闭锁可能误动作的保护。

6.1.3在电流互感器暂态过程中以及饱和情况下, 保护应能正确动作。差动保护应允许各侧变比不同。

6.1.4当电流互感器二次回路不正常或断线时, 保护应能发出告警信号,并通过控制字选择是否闭锁保护。

6.1.5电气量保护与非电气量保护出口继电器应分开,不得使用不能快速返回的电气量保护和非电量保护作为断路器失灵保护的起动量。

6.1.6保护装置应按GB/T 14285-2006中6.5.3的要求设置对电磁干扰的减缓措施。

6.1.7保护装置应具有自复位能力。

6.1.8保护装置的实时时钟信号、装置动作信号,在失去直流电源的情况下不能丢失,在直流电源恢复正常后,应能重新显示。

6.1.9保护装置的强电开入回路应与装置保护电源隔离;开入回路的启动电压值不大于0.7倍额定电压值,且不小于0.55倍额定电压值。

6.1.10保护装置中所有涉及直接跳闸的重要回路应采用启动电压值不大于0.7倍额定电压值,且不小于0.55倍额定电压值的中间继电器,并要求其启动功率不低于5W。

6.1.11保护装置的记录功能还应满足以下要求:

a)应能记录保护动作全过程的所有信息并具有存储8次以上功能。

b)记录的所有数据应能转换为GB/T 22386格式输出。

c)具有显示和打印记录信息的功能,提供了解情况和事故处理的保护动作信息;提供分析事故和

保护动作行为的记录。

6.1.12保护装置应提供中文显示界面和中文菜单。

6.1.13保护装置应提供必要的辅助功能软件,如通信及维护软件、定值整定辅助软件、故障记录分析软件、调试辅助软件。

6.1.14保护装置应尽可能根据输入的电流、电压量,自行判别系统运行状态的变化,减少外接相关的输入信号来执行其应完成的功能。

6.1.15保护装置应配置能与自动化系统及保信子站相连的至少三个以太网通信接口或两个以太网和一个RS485通信接口。

6.1.16保护装置应具有独立的DC/DC变换器供内部回路使用的电源。拉、合装置直流电源或直流电压缓慢下降及上升时,装置不应误动作。直流消失时,应有输出触点以起动告警信号。直流电源恢复(包括缓慢恢复)时,变换器应能自起动。

6.1.17保护装置不应要求其交、直流输入回路外接抗干扰元件来满足有关电磁兼容标准的要求。

6.1.18保护装置的软件应设有安全防护措施,防止程序出现不符合要求的更改。

6.1.19保护装置信号经网络及硬接点输出,网络输出所有信号单列;硬接点输出保留两组(分别至DCS 及网络监控),保护信号按动作及告警分类,内容相似部分可作适当合并,端子排列应方便形成公共端外引。

6.2发电机保护技术要求

6.2.1 发电机差动保护(裂相横差保护、不完全纵差动保护)

a)差动保护应具有防止区外故障误动的制动特性;

b)具有防止电流互感器(TA)暂态饱和过程中误动的措施;

c)可以具有电流互感器TA)断线判别功能,并能选择闭锁差动或报警,当电流大于额定电流的

1.2~1.5倍时可自动解除闭锁;

d)具有差动告警功能,发信;

e)整定值的准确度:5%或0.02In;

f)动作时间(2倍整定电流时)不大于30ms。

6.2.2发电机单元件横差保护

a)区外发生故障时不应误动作;

b)三次谐波滤过比不低于100;

c)返回系数不小于0.9;

d)电流整定值的准确度2.5%或0.02In;

e)时间整定值的准确度(1.5倍整定值时):1%或70ms。

6.2.3发电机定子匝间保护

a)区外故障时不应误动;

b)电压互感器(TV)断线时不应误动;

c)整定值的准确度:5%或0.1V;

d)时间整定值的准确度(1.5倍整定值时):1%或70ms;。

6.2.4发电机零序电压式定子接地保护

a)应具有三次谐波电压滤除功能,三次谐波滤过比应大于100;

b)作用于跳闸的零序电压一般应取自发电机中性点,如取自发电机机端,应具有TV断线闭锁功能;

c)主变高压侧单相接地时保护应不误动;

d)多机一变的发电机,可配置选择性功能,应能区分发电机定子内部接地故障和外部接地故障;

e)返回系数不小于0.9;

f)整定值的准确度:2.5%或0.1V;

g)时间整定值的准确度(1.5倍整定值时):1%或70ms。

6.2.5发电机三次谐波电压式定子接地保护

a)应能通过参数监视功能提供整定依据;

b)可靠反映发电机中性点附近接地故障,与发电机零序电压式定子接地保护构成100%定子接地

保护;

c)时间整定值的准确度(1.5倍整定值时):1%或70ms。

6.2.6发电机注入式定子接地保护

a)通常适用于经配电变压器接地的发电机定子接地保护;

b)能独立实现100%定子接地保护;

c)注入源有电压消失和故障或过载保护报警功能;

d)注入源功率不应过大,注入电压不超过2%Ue(发电机一次侧额定电压);

e)可靠反映的发电机中性点接地电阻值:汽轮发电机不低于10kΩ,水轮发电机不低于1kΩ;

f)时间整定值的准确度(1.5倍整定值时):1%或120ms。

6.2.7发电机转子一点接地保护

a)应能适用于各种非旋转励磁方式的发电机励磁回路,不受转子回路对地分布电容及其它附加电

容的影响;

b)宜满足无励磁状态下的测量要求;

c)在同一整定值下,转子绕组不同地点发生一点接地时,其动作值误差为:当整定值为1kΩ~

5kΩ时允差±0.5kΩ,当整定值大于5kΩ时允差±10%;

d)最小整定范围:汽轮发电机为1kΩ~20kΩ,水轮发电机为1kΩ~10kΩ;

e)返回系数不大于1.3。

6.2.8发电机定时限过激磁保护

a)定时限至少为两段,以便和过激磁特性近似匹配;

b)装置适用频率范围25Hz~65Hz;

c)返回系数不小于0.96;

d)整定值的准确度:2.5%;

e)时间整定值的准确度(1.5倍整定值时):1%或70ms。

6.2.9发电机反时限过激磁保护

a)反时限特性应能整定,以便和发电机过激磁特性相匹配;

b)长延时应可整定到1000s;

c)整个特性应由长延时段、反时限段、速断段等三部分组成;

d)装置适用频率范围25Hz~65Hz;

e)整定值的准确度:2.5%;

f)长延时段和速断段时间整定值的准确度(1.5倍整定值时):1%或70ms;

6.2.10发电机过电压保护

a)返回系数不小于0.95;

b)整定值的准确度:2.5%或0.01Un;

c)时间整定值的准确度(1.5倍整定值时):1%或40ms。

6.2.11发电机失磁保护

a)应能检测或预测机组的静稳边界,或检测机组的稳态异步边界;

b)应能检测系统侧电压;

c)应能检测不同负荷下各种全失磁和部分失磁;

d)应防止机组正常进相运行时误动;

e)应防止系统振荡时误动;

f)应防止系统故障、故障切除过程中的误动;

g)应防止电压互感器(TV)断线和电压切换时的误动;

h)阻抗和功率整定值的准确度:5%,其他整定值的准确度:2.5%;

i)时间整定值的准确度(1.5倍整定值时):1%或40ms;

6.2.12发电机失步保护

a)应能检测加速和减速失步;

b)应能记录滑极次数;

c)应能区分短路和失步;

d)应能区分振荡中心在发电机变压器组内部或外部;

e)当电流过大影响断路器跳闸安全时应闭锁出口;

f)应能区分机组稳定振荡和失步;

g)具备可选择失磁保护闭锁失步保护的功能;

h)阻抗和功率整定值的准确度:5%,其他整定值的准确度:2.5%;

6.2.13发电机定时限负序过电流保护

a)定时限至少分两段,以便和转子表层过热特性近似匹配;

b)返回系数不小于0.9;

c)整定值的准确度:5%或0.02In;

d)时间整定值的准确度(1.5倍整定值时):1%或40ms。

6.2.14发电机负序反时限过电流保护

a)反时限特性应能整定,以便和发电机转子表层过热特性近似匹配;

b)长延时应可整定到1000s;

c)整个特性应由长延时段、反时限段、速断段三部分组成;

d)整定值的准确度:5%或0.02In;

e)信号段、速断段时间整定值的准确度(1.5倍整定值时):1%或40ms;

Q/CSG 110033-2012

f)反时限段时间整定值的准确度由企业标准规定。

6.2.15发电机定时限过电流保护

a)定时限至少分两段,以便和定子的过热特性近似匹配;

b)返回系数不小于0.9;

c)整定值的准确度:2.5%或0.02In;

d)时间整定值的准确度(1.5倍整定值时):1%或40ms。

6.2.16发电机反时限过电流保护

a)反时限特性应能整定,以便和发电机定子过热特性近似匹配;

b)整个特性应由长延时段、反时限段、速断段三部分组成;

c)长延时应可整定到1000s;

d)整定值的准确度:2.5%或0.02In;

e)长延时段、速断段时间整定值的准确度(1.5倍整定值时):1%或40ms;

6.2.17发电机逆功率保护

a)有功测量原理应和无功大小无关;

b)可实现程序跳闸功能;

c)具有电压互感器(TV)断线闭锁功能;

d)有功最小整定值应不大于10W(二次的三相功率,额定电流为5A);

e)返回系数不小于0.8;

f)有功整定值的准确度10%或0.002P N;

g)时间整定值的准确度(1.5倍整定值时):1%或40ms。

6.2.18低功率保护

a)有功测量原理应和无功大小无关;

b)具有电压互感器(TV)断线闭锁功能;

c)有功最小整定值应不大于10W(二次的三相功率,额定电流为5A);

d)返回系数不小于0.8;

e)有功整定值的准确度10%或0.002P N;

f)时间整定值的准确度(1.5倍整定值时):1%或40ms。

6.2.19发电机频率异常保护

a)应具有按频率分段时间积累功能,时间积累在装置掉电时也能保持;

b)在发电机停机过程和停机期间应自动闭锁低频保护;

c)宜有定时限段;

d)频率测量范围40Hz~65Hz;

e)频率测量的准确度0.05Hz;

f)时间积累的准确度2.5%。

6.2.20发电机励磁回路定时限过负荷保护

a)具有可选的直流或交流测量功能;

b)定时限至少分两段,以便和励磁绕组的过热特性近似匹配;

c)返回系数不小于0.9;

d)整定值的准确度:2.5%或5mV;

e)时间整定值的准确度(1.5倍整定值时):1%或40ms。

6.2.21发电机励磁回路反时限过负荷保护

a)具有可选的直流或交流测量功能;

b)反时限特性应能整定,以便和发电机励磁绕组过热特性近似匹配;

c)整个特性应由信号段、反时限段、速断段三部分组成;

d)长延时应可整定到1000s;

e)整定值的准确度:2.5%或5mV;

f)信号段、速断段时间整定值的准确度(1.5倍整定值时):1%或40ms;

6.2.22发电机启停机保护

a)具有发电机无励磁状态下定子绝缘降低检测功能;

b)装置测量原理应与频率无关;

c)具有正常并网(解列)后自动退出(投入)运行的功能;

d)工作频率范围:10Hz~55Hz;

e)整定值的准确度:5%或0.1V;

f)时间整定值的准确度(1.5倍整定值时):1%或40ms。

6.2.24发电机低频过电流保护

a)具有发电机变频起动过程中定子相间故障检测功能;

b)装置测量原理应与频率无关;

c)具有正常并网(解列)后自动退出(投入)运行的功能;

d)工作频率范围:5Hz~55Hz;

e)整定值的准确度:5%或0.05In;

f)时间整定值的准确度(1.5倍整定值时):1%或40ms。

6.2.25发电机突加电压保护

a)具有鉴别同期并网和误合闸的功能;

b)具有正常并网(解列)后自动退出(投入)运行的功能;

c)整定值的准确度:5%;

d)时间整定值的准确度(1.5倍整定值时):1%或40ms。

6.2.26断路器断口闪络保护

a)整定值的准确度:5%或0.02In;

b)时间整定值的准确度(1.5倍整定值时):1%或40ms。

6.2.27发电机断路器失灵保护

a)整定值的准确度:2.5%或0.02In;

b)时间整定值的准确度(1.5倍整定值时):1%或40ms。

6.3发变组升压变压器保护

6.3.1发电机变压器组、主变压器的差动保护

a)具有防止区外故障保护误动的制动特性;

b)具有防止励磁涌流引起保护误动的功能,应能躲过励磁涌流和外部短路产生的不平衡电流,

在变压器过励磁时不应误动;

c)具有防止电流互感器(TA)暂态饱和过程中误动的措施;

d)具有差动速断功能,且不经TA断线闭锁;

e)500kV电压等级变压器保护,应具有防止过激磁引起误动的功能;

f)电流采用“Y形接线”接入保护装置,其相位和电流补偿应由保护装置软件实现;

g)各组交流电流回路的输入应相互独立并与TA一一对应;

h)具有TA断线告警功能,应能通过控制字选择是否闭锁差动保护。该控制字选择不闭锁时,开

放差动保护;该控制字选择闭锁时,差(相)电流大于等于1.2倍额定电流开放差动保护,小于

1.2倍闭锁差动保护;

i)具有差流越限告警功能;

j)TA饱和检测时间应不大于5ms;

k)具有自动校正各侧电压等级不同和TA变比不同带来的幅值不平衡;

l)纵差保护宜取各侧外附TA电流;

m)用于变压器差动保护的各侧电流互感器铁芯,宜具有相同的铁芯型式;

n)差动保护动作时间(2倍整定值)不大于35ms;

o)整定值的准确度:5%或0.02In;

6.3.2复压闭锁(方向)过电流保护技术要求

a)复压元件(负序相电压和相间电压)由各侧电压经“或门”构成;低压侧复压元件取本侧电压;

b)具有TV断线告警功能。本侧TV断线后,该侧复压闭锁过流保护受其他侧复压元件控制;低压

侧TV断线后,本侧复压闭锁过流保护不经复压元件控制;

c)电流整定值、电压整定值的准确度:2.5%或0.02In、0.01Un,负序电压整定值的准确度:5%

或0.1V;

d)返回系数:电流、负序电压元件均不小于0.9,低电压元件不大于1.1;

e)时间整定值的准确度(电流、负序电压1.5倍整定值、低电压为0.8倍整定值时):1%或40ms。

f)各时限可通过控制字整定跳闸方式;

g)在电压较低的情况下应保证方向元件的正确性,可通过控制字选择方向元件指向母线或指向变

压器。方向元件取本侧电压,灵敏角固定不变,具备电压记忆功能,不应该有死区;

h)方向元件最小动作电压不大于2V,动作边界允许误差±3°(最大灵敏角下)。

6.3.3零序过流(方向)过流保护技术要求

a)高、中压侧零序方向过流保护方向元件采用本侧自产零序电压、自产零序电流;

b)具有TV断线告警功能,TV断线后,本侧零序方向过流保护退出方向;

c)各时限可通过控制字整定跳闸方式;

d)电流整定值允许误差±2.5%或±0.02In;

e)方向元件最小动作电压不大于2V,最小动作电流不大于0.1 In;

f)电流返回系数不小于0.9;

g)电流固有延时(1.2倍整定值,正方向)不大于40ms。

6.3.4中性点间隙零序过电流和零序过电压保护技术要求

a)保护可以由接地刀闸辅助触点闭锁;

b)零序电压应取TV开口三角电压,输入回路可承受工频300V历时10s;

c)间隙零序电流取中性点间隙专用TA;

d)间隙零序过压单独经短延时出口;

e)间隙零序电流和零序过电压元件组成“或门”逻辑经较长延时出口;

f)电压整定值允许误差±2.5%或±0.01Un;

g)电压返回系数不小于0.9;

h)电压固有延时(1.2倍整定值,正方向)不大于40ms。

6.3.5过负荷保护技术要求

a)电流整定值允许误差±5%;

b)过负荷保护及过负荷启动变压器冷却器电流返回系数0.9~0.95;高压侧过负荷闭锁调压电流

返回系数0.85~0.9;

c)电流固有延时(1.2倍整定值)不大于40ms。

6.3.6过励磁保护技术要求

a)定时限告警功能;

b)定时限分段宜与变压器过励磁特性匹配;

c)定时限第二段和反时限可通过控制字选择是否跳闸;

d)反时限曲线特性应能整定,应与变压器过励磁特性匹配;

e)反时限整段特性应由信号告警段、反时限动作段与速断段三部分组成;

f)反时限长延时应能整定到1000s;

g)定时限及反时限信号告警段、速断段固有延时(1.2倍整定值)不大于40ms;

h)过励磁倍数整定值允许误差为±2.5%;

i)启动元件返回系数不小于0.96;

j)装置适用的频率范围为25Hz~65Hz。

6.3.7非电量保护技术要求

a)非电量保护动作应有动作报告,应能提供完整的动作信号(含面板显示信号和送计算机监控后

台信号),并具有现场打印功能;

b)作用于跳闸的非电量保护,可经抗干扰继电器重动后开入。抗干扰继电器的启动功率应大于

5W,动作电压在额定直流电源电压的55%~70%范围内,额定直流电源电压下动作时间为20ms~35ms,应具有抗220V工频电压干扰的能力;

c)分相变压器A、B、C相非电量应分相输入,作用于跳闸的非电量保护三相共用一个功能压板;

d)用于分相变压器的非电量保护装置的输入量每相不少于18路,其中用于跳闸的输入量不少于

10路。用于三相变压器的非电量保护装置的输入量不少于15路,其中用于跳闸的输入量不少于8路。

7二次回路

7.1基本要求

7.1.1双重化配置的两套发变组保护,每套完整、独立的保护装置应能处理可能发生的所有类型的故

障。两套保护之间不应有任何电气联系,充分考虑到运行和检修时的安全性,当一套保护退出时不应影响另一套保护的运行。

7.1.2双重化配置的两套发变组保护的电流回路、电压回路、直流电源和跳闸回路相互独立。

7.1.3双重化配置的每套保护电压应分别取自电压互感器的不同绕组。对于双母线接线的两套保护还

应分别使用各自的电压切换回路。对于电压互感器绕组不满足的情况,两套保护共用同一绕组时,仍应分别使用各自的电压切换回路。发电机中性点电压,两套保护并接。

7.1.4双重化配置的每套保护电流应分别取自电流互感器的不同绕组。

7.2回路要求

7.2.1发电机出口断路器和变压器高、中压侧断路器失灵联跳各侧断路器应经主变非电量保护出口跳

开变压器各侧断路器,不同断路器的失灵联跳输入在非电量保护处应分开。

7.2.2变压器支路应采用主后保护跳闸接点作为三相跳闸启动失灵开入母差失灵保护。

7.2.3主变压器后备保护动作跳母联(分段)不启动母联(分段)断路器失灵保护。

7.2.4变压器非电量保护动作不启动断路器失灵保护。

8配合要求

8.1对电流互感器和电压互感器的要求

8.1.1高压侧为500kV及以上的变压器和300MW及以上的发变组,差动保护用电流互感器宜采用TPY

电流互感器。互感器在短路暂态过程中误差应不超过规定值。

8.1.2高压侧为220kV的变压器和100MW~200MW级的发变组,差动保护用电流互感器可采用P类、PR

类或PX类电流互感器。互感器可按稳态短路条件进行计算选择,为减轻可能发生的暂态饱和影响宜具有适当暂态系数。220kV系统的暂态系数不宜低于2,100MW~200MW级机组外部故障的暂态系数不宜低于10。

8.1.3用于定子接地保护的发电机中性点电压互感器二次侧接地点应在定子接地保护柜内一点接地。

8.2断路器和隔离开关的配合要求

8.2.1为与保护双重化配置相适应,必须选用具有双跳闸线圈的断路器。断路器和隔离刀闸的辅助接

点、切换回路、辅助变流器以及与其他保护配合的相关回路亦应遵循相互独立的原则按双重化配置。

8.2.2断路器应具有三相合闸和三相跳闸回路。

8.2.3断路器本体应配置防跳回路。

8.2.4断路器跳、合闸压力异常闭锁功能由断路器本体机构实现,应提供两套完整独立的压力低闭锁

跳闸回路,其电源、继电器和二次回路应完全分开,且两组压力闭锁回路直流电源应分别与对应跳闸回路共用一组操作电源;应提供一套完整的压力低禁止合闸回路,其应采用第一路直流电源。

9组屏(柜)设计

9.1组屏(柜)原则及方案

9.1.1一般原则

9.1.1.1根据不同的接线方式,发变组的发电机、变压器可配置各自独立的双重化微机型电气量保护装置,也可配置包含了发电机、变压器全部电气量保护功能的双重化微机型发变组电气量保护装置。发变组保护装置可包含高压厂用变压器、励磁变压器的保护功能。

9.1.1.2保护屏宜采用前、后开门,前门为带玻璃防护的单开门,后门为双开门。

9.1.1.3前玻璃门的旋转轴宜布置在屏的左侧。

9.1.1.4为减小柜内配线干扰,当左右并排布置的两个机箱其端子排未配置在同一侧时,机箱宜按其端子的左右位置布置。

9.1.1.5柜内每个PT回路应装设单独的空气开关。

9.1.1.6每套保护装置应采用独立的直流型空气开关。

9.1.2不装设发电机出口断路器的发变组保护

9.1.2.1当发电机与变压器之间不装设断路器时,发变组配置包含发电机、变压器全部电气量保护功能的双重化微机型发变组电气量保护装置,并配置一套非电量保护装置。组屏方案如下:a)发变组保护A屏:发变组电气量保护1+电压切换箱1(可选)+打印机;

b)发变组保护B屏:发变组电气量保护2+电压切换箱2(可选)+打印机;

c)非电量保护C屏:非电量保护+断路器辅助保护(可选)+高压侧操作箱(可选)+中压侧操作箱(可选)+打印机。

9.1.2.2发变组保护A屏上的安装位置从上至下依次为:

a)电压切换箱(7n)(可选)

b)发变组电气量保护(1n)

c)打印机1台

9.1.2.3发变组保护B屏上的安装位置从上至下依次为:

a)电压切换箱(7n)(可选)

b)发变组电气量保护(1n)

c)打印机1台

9.1.2.4非电气量保护C屏上的安装位置从上至下依次为:

a)高压侧断路器操作箱(1-4n)(可选)

b)中压侧断路器操作箱(2-4n)(可选)

c)非电量保护装置(5n)

d)断路器辅助保护装置(8n)(可选)

e)打印机1台

9.1.3装设发电机出口断路器的发变组保护

9.1.3.1当发电机与变压器之间装设断路器时,发电机与变压器配置各自独立的双重化微机型电气量保护装置,并配置一套非电量保护装置。根据安装场地条件和接线方式,可采用“五屏”方案或“三屏”方案。

“五屏”组屏方案如下:

a)发电机保护A屏:发电机电气量保护1+发电机出口断路器操作箱(可选)+打印机;

b)发电机保护B屏:发电机电气量保护2+断路器辅助保护(可选)+打印机;

c)变压器保护A屏:变压器电气量保护1+电压切换箱1(可选)+打印机;

d)变压器保护B屏:变压器电气量保护2+电压切换箱2(可选)+打印机;

e)非电量保护C屏:非电量保护+断路器辅助保护(可选)+高压侧操作箱(可选)+中压侧操作箱(可选)+打印机。

“三屏”组屏方案如下:

a)发变组保护A屏:发电机电气量保护1+变压器电气量保护1+电压切换箱1(可选)+打印机;

b)发变组保护B屏:发电机电气量保护2+变压器电气量保护2+电压切换箱2(可选)+打印机;

c)非电量保护C屏:非电量保护+断路器辅助保护(可选)+发电机出口断路器操作箱(可选)+高压侧操作箱(可选)+打印机。

9.1.3.2“五屏”组屏方案,发电机保护A屏上的安装位置从上至下依次为:

a)发电机出口断路器操作箱(4n)(可选)

b)发电机电气量保护(1n)

c)打印机1台

9.1.3.3“五屏”组屏方案,发电机保护B屏上的安装位置从上至下依次为:

a)断路器辅助保护(8n)(可选)

b)发电机电气量保护(1n)

c)打印机1台

9.1.3.4“五屏”组屏方案,变压器保护A屏上的安装位置从上至下依次为:

a)电压切换箱(7n)(可选)

b)变压器电气量保护(2n)

c)打印机1台

9.1.3.5“五屏”组屏方案,变压器保护B屏上的安装位置从上至下依次为:

a)电压切换箱(7n)(可选)

b)变压器电气量保护(2n)

c)打印机1台

9.1.3.6“五屏”组屏方案,非电气量保护C屏上的安装位置从上至下依次为:

a)高压侧断路器操作箱(1-4n)(可选)

b)中压侧断路器操作箱(2-4n)(可选)

c)非电量保护装置(5n)

d)断路器辅助保护装置(8n)(可选)

e)打印机1台

9.1.3.7“三屏”组屏方案,发变组保护A屏上的安装位置从上至下依次为:

a)电压切换箱(7n)(可选)

b)发电机电气量保护(1n)

c)变压器电气量保护(2n)

d)打印机1台

9.1.3.8“三屏”组屏方案,发变组保护B屏上的安装位置从上至下依次为:

a)电压切换箱(7n)(可选)

b)发电机电气量保护(1n)

c)变压器电气量保护(2n)

d)打印机1台

9.1.3.9“三屏”组屏方案,非电气量保护C屏上的安装位置从上至下依次为:

a)高压侧断路器操作箱(1-4n)(可选)

b)发电机出口断路器操作箱(2-4n)(可选)

c)非电量保护装置(5n)

d)断路器辅助保护装置(8n)(可选)

e)打印机1台

9.2编号原则

9.2.1保护装置编号原则

编号以同屏内保护装置编号不重复为原则,其定义见表1。同一保护柜内有多台相同类型的装置时,采用相关编号前加“*-”的原则。如当同一保护柜内有多台操作箱时编号分别为:1-4n、2-4n、…,对应的屏端子编号为:1-4D、2-4D、…。

9.2.2

端子排编号采用装置编号+回路编号,其定义见表2;

b)QD含空开下口;对于双跳闸线圈的断路器,Q1D、Q2D分别表示第一组跳闸线圈和第二组跳闸线圈的开入;

c)因厂家装置存在差异,对于无对外引接电缆的端子段不做统一要求,例如可以不设置RB2分支端子。9.3端子排的布置

9.3.1端子排的布置原则

9.3.1.1遵循“装置分区,功能分段”的原则,配置两套装置时端子可按装置布置在柜的两侧。

9.3.1.2每个装置区内端子排按功能段独立编号,每区应预留备用端子。

9.3.2不装设发电机出口断路器的发变组保护A(B)屏端子排布置

9.3.2.1背面左侧自上而下依次排列如下:

a)直流电源段ZD

b)发变组保护装置区

1)强电开入段1QD

2)弱电开入段1RD

3)出口正段1CD

4)出口负段1KD

5)启动失灵段1SD

6)信号段1XD

7)遥信段1YD

8)录波段1LD

c)交流电源段JD

d)备用端子段1BD

9.3.2.2背面右侧自上而下依次排列如下:

a)电压切换装置区(可选)

1)交流电压段7UD

2)强电开入段7QD

3)信号段7XD

中国南方电网公司大政方针简编

一、中国南方电网公司大政方针简编 1. 中国南方电网公司的宗旨:对中央负责,为五省(区)服务。(广东,广西,贵州,云南,海南五省) 2. 主题形象语:万家灯火、南网情深。 3. 核心价值观:主动承担社会责任。 4. 企业精神:想尽办法去完成每一项任务。 5. 工作作风:高标准、严要求、快节奏。 6. “两型两化”战略目标:打造经营型、服务型、一体化、现代化国内领先、国际著名企业。 7. “一号令”:《关于加强安全生产确保电网稳定运行的规定》。 8. “二号令”:《关于强化依法经营确保经济活动合规合法的规定》。 9. 安全理念:一切事故都可以预防。 10. 经营理念:为客户创造价值、为社会创造效益。 11.管理理念:以绩效为导向、实现管理到位。 12.服务理念:服务永无止境。 13.团队建设理念:上下同欲,政令畅通,人人快乐工作;讲原则,重感情,严爱结合带队伍。 14.廉洁理念:清白做人、干净做事。 15.行为理念:忠诚、敬业、责任、服从。 16.“六个更加注重”的工作方针:更加注重依靠科技进步、更加注重树立科学发展观、更加注重社会效益、更加注重管理出实力、更加注重深化改革、更加

注重人的发展。 17.五个概念:一是主动承担更多社会责任、二是建设一个讲原则、重感情、团结和谐的领导班子、三是弘扬先进性教育活动提倡的“三个五”、四是想尽办法去完成每一项任务、五是人人快乐工作。 18.公司战略定位:公司是社会主义市场经济环境下以电网为主营业务的运营商,是区域电力市场交易的主体,在接受政府监管的同时,积极培育电力市场,协助政府维护电力市场秩序,实现电力市场的规范化运营。 19.公司发展战略目标:把公司建设成为一个经营型、服务型、一体化、现代化的国内领先、国际知名企业。 20.公司工作方针:“六个更加注重” 21.南方电网发展目标:把南方电网建设成为统一开放、结构合理、技术先进、安全可靠的现代化大电网。 22.南方电网标识公司标识释义:核心释义:统一开放的电网,宣扬光明的旗帜。 23.中国南方电网有限责任公司党组书记、董事长:赵建国 24.社会责任;核心责任:一是确保安全 二是做好供应三 三是提升服务

南网标准

Q/CSG-GZPG 贵州电网公司企业标准 Q/CSG-GZPG 2 10031-2010 配电网安全设施标准 (试行) 2010-11-11发布 2010-11-11实施 贵州电网公司发布

目次 前言 (2) 1.安全标志 (3) 1.1适用范围 (3) 1.2规范性引用文件 (3) 1.3安全标志分类及标准 (4) 2设备及设施标志 (37) 附录 (54) 前言 为了加强安全设施管理,规范安全设施建设,提高配电线路、设备及设施运行的安全性、可靠性,实现配电网安健环设施的“三同时”,特编制本标准。 本标准中未编制的健康设施标准及环境设施标准等遵照Q/CSG 1 0001-2004 变电站安健环设施标准、Q/CSG 1 0002-2004 架空线路及电缆安健环设施标准中“2健康设施标准”及“3环境设施标准”等执行。

本标准由贵州电网公司提出。 本标准由贵州电网公司生产技术部归口并负责解释。 本标准起草单位:贵州电网公司。 本标准主要起草人:梁戟、徐秋萍、吴卫、王磊、姜世骁、蒲星明。 本标准由贵州电网公司管理标准分委会审核。 本标准由贵州电网公司标准化委员会批准。 本标准2010年首次发布。 配电网安全设施标准 1.安全标志 1.1适用范围 本标准规定了安全设施技术规范及制作标准和配置原则。 本标准适用于贵州电网公司所属地区供电局及分县局。 1.2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 2811-1989 安全帽 GB 2812-1989 安全帽实验方法

中国南方电网有限责任公司安全生产监督规定(标准版)

中国南方电网有限责任公司安全生产监督规定(标准版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0985

中国南方电网有限责任公司安全生产监督 规定(标准版) 1、总则 1.1为规范中国南方电网有限责任公司(以下简称公司)系统的安全生产监督(包括电力生产、电力建设和农电安全生产监督)工作,保证国家有关安全生产的法律、法规、标准和行业标准以及公司有关安全生产的规定、规程、制度(以下统称安全生产法律、法规和规章制度)的实施,依据《中华人民共和国安全生产法》和公司《安全生产工作规定》,制定本规定。 1.2本规定适用于公司系统生产经营单位。 本规定所称公司系统是指与南方电网公司有产权关系或管理关系的生产经营单位组合。产权关系包括全资、控股关系;管理关系

包括直属、代管关系。 生产经营单位指从事电力生产(包括发电、输变电、供电、调度、检修、试验等)、电力建设(包括火电、水电、输变电、送变电、工程设计、工程监理、工程施工、调试等)为主要业务的企业和单位,以及管理这些企业和单位的公司本部及其分公司、子公司和中国南方电网电力调度通信中心(以下简称“调通中心”)。 1.3公司系统内部实行安全生产监督制度,安全生产监督机构履行安全生产监督职责。 公司系统应自上而下建立健全安全生产监督组织机构和制度,形成完整的安全生产监督体系,并与安全生产保证体系共同保证安全生产目标的实现。 1.4各级安全生产监督机构在履行安全生产监督职能的同时,应努力进行安全生产管理思想、管理制度、管理手段、管理机制的创新,积极探索和推广科学、先进的安全生产管理体系、管理方式和安全生产技术。 2、安全生产监督

南方电网标准划分

现阶段,南方电网公司将南方五省区省会城市、国际旅游城市、新建地(州)首府城市、年供电量超过省区六分之一的城市确定为主要城市,包括广州、深圳、佛山、东莞、珠海、南宁、桂林、柳州、昆明、曲靖、红河、贵阳、遵义、海口、三亚,其中广州、深圳为国际化大都市,其他城市可以过渡为主要城市或国际化大都市。 中压配电网规划 中压配电网规划应侧重完善和优化网架结构,与上级电网的协调配合,提高负荷转供能力,以保证供电可靠性。对供电可靠性要求较高的A、B类供电区必须满足N-1安全准则,其它地区应视对供电可靠性要求的高低确定相应安全准则。在接线方式选择上,对供电可靠性要求较高的供电区一般采用“N-1”单环网、N供一备等接线方式,对于A类地区亦可采用双环网接线方式;对供电可靠性要求不高的供电区则一般可采用分段联络或树干式接线方式。同一地区同一电压等级同类供电区的网络接线方式应尽量减少并标准化。 为满足线路末端电压质量的要求,各类供电区的10kV配电线路长度宜控制在以下范围内:A类3km,B类4km,C、D类6km,E类10km,F类15km。为逐步完成中压线路的绝缘化改造,对A、B、C、D类供电区,10kV配电线路应实现绝缘化,对已建成市政电缆沟管的,宜采用电缆。E类供电区宜实现绝缘化。 低压配电网规划 低压配电网应结构简单、安全可靠,采用以配电变压器为中心的树状放射式结构。相邻变压器的低压母线之间宜装设联络开关,以作为事故情况下的互备。低压配电线路的长度应满足末端电压质量的要求,因此各类供电区的线路长度宜控制在以下范围内:A、B类200m,C、D类250m,E类300m,F类500m。在选择低压配电线路的型式时,A类应采用电缆,B、C类宜采用电缆

南方电网公司10kV及以下业扩受电工程典型设计技术导则及图集(2018版)修编说明

南方电网市场〔2019〕1 号附件2 10kV 及以下业扩受电工程典型设计技 术 导则及图集(2018 版)修编说明 市场营销部(农电管理部) 二O—八年十二月

修编概述: 以《南方电网公司10kV 及以下业扩受电工程典型设计(2014 版)》的《技术导则》和《图集》为蓝本进行修编。 通过收集、分析和研究《典设》应用中的意见和建议,遵循国家、行业相关标准并按照经济、安全、和提高效率等原则进行修编。 修编主要内容:新增了充电桩、发电车快速接入装置、断路器自动化成套设备、纵旋式开关设备等新型电气设施,并新增了多电源一点接地的低压系统、电缆阻燃等级、封闭式母线、剩余电流保护装置、电涌保护器、配电站层高的设置要求、继电保护数据表格等的使用原则和应用要求等内容,同时修编了负荷密度表、公用配电站容量配置等内容,删除了涉及光伏的部分内容。 《图集》的图纸图号统一由原CSG-10YK-**-**修改为CSG-2018-10YK-**-**,修编说明中没有描述的图纸均指其与对应原图图名一致,该图纸内容没有修改。

技术导则》修编内容 1前言及范围 增加了技术导则的前言。 2规范性引用文件 电监安全[2008]43 号《关于加强重要电力客户供电电源及自备应急电源配置监督管理的意见》规范更新为《GB/Z 29328重要电力用户供电电源及自备应急电源配置技术规范》 《GB 50045高层民用建筑设计防火规范》更新为《GB 50016建筑设计防火规范》 《GB 50053 10kV及以下变电所设计规范》更新为《GB 5005320kV及以下变电所设计规范》 将《中国南方电网公司10kV 和35kV 配网标准设计(版)》更新为《中国南方电网公司标准设计和典型造价》 增加引用以下相关规范或文件: GB/T 12326 《电能质量电压波动和闪变》 GB/T 15543《电能质量三相电压不平衡》 DL/ T 5725《35kV及以下电力用户变电所建设规范》 DL/T621 《交流电气装置的接地》 DL/T5044 《电力工程直流系统设计技术规定》 GB/T50063 《电力装置电测量仪表装置设计规范》 GB/T 50064 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》 GB/T 36040 《居民住宅小区电力配置规范》 Q/CSG《南方电网公司20KV及以下电网装备技术导则》 Q/CSG 1207001 《中国南方电网有限责任公司配电网安健环设施标准》《南方电网公司电能计量装置典型设计》 3术语和定义 按最新南网要求,更新了的南方电网供电区域划分标准(供电区分类) 根据GB50016-2014的最新民用建筑的分类描述,修改了高层建筑的定义。(高层建筑) 修改了双电源的定义(双电源)根据省公司要求光伏内容另立项做成典型设计独立册,为了避免内容冲突删除了光伏章节的内容,删除了分布式光伏发电系统及微电网的定义。增加了充电站与充电桩的定义。(充电站、充电桩) 4总则 对和进行了更新,加入了需要适度超前,留有裕度等的设计理念。 5供电方案编制原则 将2)“供电电源及每路的供电容量”修改为“供电电源接入点、接入系统示意图、供电回路数及每路进线的供电容量。” 6用电容量、供电电压等级及供电电源点的确定原则增加说明:居民住宅小区用电容量还应包括区配套充电设施近期、远期建设所需的用电需求。充电设施分期建设情况按上级有关部门的文件执行。 按《GB/ T 36040-2018居民住宅小区电力配置规范》修改了表数据并加入了餐饮的容量计算标准。并把餐饮的需要系数与商用的需要系数一起描述为。

南方电网公司工程信息编码标准

下发审核/检查方案和计划的通知 页脚内容1 目 次 引 言 (7) 1 范围 .................................................. 8 2 规范性引用文件 . (8) 3 术语和定义 (9) 4 分类原则和方法 (10) 4.1 基本原则 (10) 4.2 分类对象的层面划分 (11) 4.3 工程信息分类 (12) 4.4 工程信息整体框架 (15) QB 南方电网公司企业标准 信息分类和编码 第3分册工程信息分类和编码 (初稿) 20XX-XX-XX 发布 20XX -XX -XX 发行 ICS XXX 备案号XXX

5 编码方法 (16) 5.1 基本原则 (16) 5.2 码值 (17) 5.3 代码组结构和层次 (18) 5.3.1 交互定位码 (18) 5.3.2 项目编码 (19) 5.3.3 管理属性编码 (20) 5.3.4 设计属性编码 (21) 5.3.5 合同属性编码 (22) 5.3.6 档案属性编码 (23) 5.3.7 采购、财务、招标信息属性编码 (24) 5.3.8 非项目信息编码 (26) 6 分类与代码表 (27)

6.1 非项目信息分类标识码(30301) (27) 6.2 省电网公司及直属单位编码(30302) (28) 6.3 工程项目建设管理单位代码(30303) (29) 6.4 项目属性代码(30304) (39) 6.5 综合指标(30305) (41) 6.6 立项时间(30306) (44) 6.7 批次项目标识码(30307) (45) 6.8 信息属性码分类(30308) (45) 6.9 项目阶段代码((30309) (47) 6.10 工作分解代码(30310) (48) 6.11 信息创建部门代码(30311) (49) 6.12 设计资料分类代码(30314) (51) 6.13 设计阶段代码(30315) (52)

南方电网通信调度工作标准

南方电网通信调度工作标准

南方电网通信调度工作标准 (试行) 中国南方电网电力调度通信中心 2009年3月20日

目录 第一章总则 第二章规范性引用文件 第三章通信调度机构设置及职责划分第四章通信调度工作准则 第五章通信调度交接班制度 第六章通信调度纪律 第七章通信调度基本要求 第八章一级通信电路检修管理 第九章通信调度令和规范用语 第十章附则

第一章总则 1.1 为确保南方电网电力通信网络安全稳定运行,加强通信网络管理,不断提高通信运行质量和服务水平,建立以“通信调度为主线”的生产运行管理体系,更好地为电力生产服务,依据《中国南方电网调度管理规程》、《中国南方电网通信管理规定》,及南方电网相关的规定、规范,制定本工作标准。 1.2 通信调度是南方电网各级调度通信机构对其所辖通信网络进行日常运行监控、配置管理、指挥协调工程、检修以及故障处理的专门机构。 1.3 与南方电网通信网运行有关的各级调度通信机构、运行单位、并网电厂均须遵守本工作标准。 第二章规范性引用文件 下列文件中的条款通过本规程的应用而成为本规程的条款。凡注明日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本工作标准,鼓励试用本工作标准的相关单位及个人研究可试用这些文件的最新版本。凡未注明日期的引用文件,其最新版本适用于本工作标准。 中华人民共和国电力法 电网调度管理条例 电力监管条例 电网运行准则 中国南方电网电力调度管理规

第三章通信调度机构设置及职责划分 3.1机构设置 3.1.1 南方电网设网、省、地三级通信调度,下级通信调度服从上级通信调度指挥。 3.1.2 南方电网电力调度通信中心设置通信调度,简称“总调通调”。3.1.3 各省(区)电网电力调度通信中心设置通信调度,简称“XX省通调”。 3.1.4 各地(市)供电局设置通信调度,简称:“XX供电局通调”。3.1.5 各地(市)供电局设置通信调度的,须由各省调度通信机构报总调备案。 3.1.6 暂时不具备条件设立通信调度的地(市)供电局,应建立候班制度,有24小时的候班人员。 3.2总调通信调度的职责 3.2.1 负责一级通信电路的日常运行管理。 3.2.2 负责主干通信网的运行监视。 3.2.3 负责主干通信网的网管管理工作。 3.2.4 负责一级通信电路设备检修管理。 3.2.5 负责组织、协调一级通信电路的调试、开通工作。 3.2.6 负责接受用户投诉,指挥处理一级通信电路故障。 3.2.7 负责总调站设备运行维护。 3.2.8 负责组织主干通信网络反事故演习。 3.2.9 负责对一级通信电路的安全性及工作情况进行评价。

南方电网公司10kV及以下业扩受电工程典型设计技术导则及图集(2018版)修编说明

南方电网公司10k V及以下业扩受电工程典型设计技术导则及图集(2018版)修编 说明 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

南方电网市场〔2019〕1号附件2 10kV及以下业扩受电工程典型设计技术导则及图集(2018版)修编说明 市场营销部(农电管理部) 二○一八年十二月

修编概述: ?以《南方电网公司10kV及以下业扩受电工程典型设计(2014版)》的《技术导则》和《图集》为蓝本进行修编。 ?通过收集、分析和研究《典设》应用中的意见和建议,遵循国家、行业相关标准并按照经济、安全、和提高效率等原则进行修编。 ?修编主要内容:新增了充电桩、发电车快速接入装置、断路器自动化成套设备、纵旋式开关设备等新型电气设施,并新增了多电源一点接地的低压系统、电缆阻燃等级、封闭式母线、剩余电流保护装置、电涌保护器、配电站层高的设置要求、继电保护数据表格等的使用原则和应用要求等内容,同时修编了负荷密度表、公用配电站容量配置等内容,删除了涉及光伏的部分内容。 ?《图集》的图纸图号统一由原CSG-10YK-**-**修改为CSG-2018-10YK-**-**,修编说明中没有描述的图纸均指其与对应原图图名一致,该图纸内容没有修改。

一、《技术导则》修编内容 1 前言及范围 增加了技术导则的前言。 2 规范性引用文件 (1)电监安全[2008]43 号《关于加强重要电力客户供电电源及自备应急电源配置监督管理的意见》规范更新为《GB/Z 29328重要电力用户供电 电源及自备应急电源配置技术规范》 (2)《GB 50045 高层民用建筑设计防火规范》更新为《GB 50016建筑设计防火规范》 (3)《GB 50053 10kV及以下变电所设计规范》更新为《GB 5005320kV及以下变电所设计规范》 (4)将《中国南方电网公司10kV 和35kV 配网标准设计(版)》更新为《中国南方电网公司标准设计和典型造价》 (5)增加引用以下相关规范或文件: GB/T 12326 《电能质量电压波动和闪变》 GB/T 15543《电能质量三相电压不平衡》 DL∕T 5725 《35kV及以下电力用户变电所建设规范》 DL/T621 《交流电气装置的接地》 DL/T5044 《电力工程直流系统设计技术规定》 GB/T50063 《电力装置电测量仪表装置设计规范》 GB/T 50064 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》 GB/T 36040 《居民住宅小区电力配置规范》 Q/CSG 《南方电网公司20KV及以下电网装备技术导则》 Q/CSG 1207001 《中国南方电网有限责任公司配电网安健环设施标准》 《南方电网公司电能计量装置典型设计》 3术语和定义

南方电网公司低压电线电缆技术规范(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 南方电网公司低压电线电缆技 术规范(标准版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

南方电网公司低压电线电缆技术规范(标 准版) 范围 本规范规定了1kV及以下电线电缆(含阻燃和耐火型)的使用条件、性能参数、技术要求、试验、包装、运输、贮存等方面内容。 本规范适用于交流额定电压UO /U为0.6/1kV及以下聚乙烯、聚氯乙烯、交联聚乙烯绝缘低压电线电缆。规范性引用文件 下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规范。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。 GB/T2951.1-1997电缆绝缘和护套材料通用试验方法第1部分:

通用试验方法 GB/T2952.1-2008电缆外护层第1部分:总则 GB/T2952.2-2008电缆外护层第2部分:金属套电缆外护层 GB/T2952.3-2008电缆外护层第3部分:非金属套电缆通用外护层 GB/T3048.8-2007电线电缆电性能试验方法第8部分:交流电压试验 GB/T3956-2008电缆的导体 GB/T5023.1-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第1部分:一般要求 GB/T5023.2-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分:试验方法 GB/T5023.3-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第3部分:固定布线用无护套电缆 GB/T5023.4-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第4部分:固定布线用护套电缆

中国南方电网有限责任公司企业标准__电力设备预防性试验规程Q-CSG114002-2011

Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业标准 Q/CSG114002-2011 电力设备预防性试验规程 2011-10-26发布2011-10-26实施 中国南方电网有限责任公司 发布

Q/CSG114002-2011 目次 前言 ........................................................................................................................................................... II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (3) 4 总则 (5) 5 电力变压器及电抗器 (6) 6 互感器 (19) 7 开关设备 (26) 8 套管 (36) 9 支柱绝缘子、盘形悬式绝缘子和复合绝缘子 (37) 10 电力电缆线路 (39) 11 电容器 (43) 12 绝缘油和六氟化硫气体 (46) 13 避雷器 (49) 14 母线 (52) 15 1KV以上的架空电力线路 (52) 16 接地装置 (53) 17 串补装置 (57) 18 旋转电机 (59) 附录A(规范性附录) 绝缘子的交流耐压试验电压标准 (66) 附录B(资料性附录) 污秽等级与现场污秽度 (67) 附录C(资料性附录) 有效接地系统接地装置(接地网)安全性状态评估的内容、项目和要求 (68) 附录D(资料性附录) 变电站钢材质接地网土壤腐蚀性评价方法 (68) 附录E(规范性附录) 同步发电机和调相机定子绕组的交流试验电压、老化鉴定和硅钢片单位损耗.. 71

南方电网公司10kV及以下业扩受电工程典型设计技术导则及图集(2018版)修编说明

南方电网市场〔2019〕1号附件2 10kV及以下业扩受电工程典型设计技术导则及图集(2018版)修编说明 市场营销部(农电管理部) 二○一八年十二月 修编概述:

?以《南方电网公司10kV及以下业扩受电工程典型设计(2014版)》的《技术导则》和《图集》为蓝本进行修编。 ?通过收集、分析和研究《典设》应用中的意见和建议,遵循国家、行业相关标准并按照经济、安全、和提高效率等原则进行修编。 ?修编主要内容:新增了充电桩、发电车快速接入装置、断路器自动化成套设备、纵旋式开关设备等新型电气设施,并新增了多电源一点接地的低压系统、电缆阻燃等级、封闭式母线、剩余电流保护装置、电涌保护器、配电站层高的设置要求、继电保护数据表格等的使用原则和应用要求等内容,同时修编了负荷密度表、公用配电站容量配置等内容,删除了涉及光伏的部分内容。 ?《图集》的图纸图号统一由原CSG-10YK-**-**修改为CSG-2018-10YK-**-**,修编说明中没有描述的图纸均指其与对应原图图名一致,该图纸内容没有修改。

一、《技术导则》修编内容 1 前言及范围 增加了技术导则的前言。 2 规范性引用文件 (1)电监安全[2008]43 号《关于加强重要电力客户供电电源及自备应急电源配置监督管理的意见》规范更新为《GB/Z 29328重要电力用户供电电源及自备应急电源配置技术规范》 (2)《GB 50045 高层民用建筑设计防火规范》更新为《GB 50016建筑设计防火规范》 (3)《GB 50053 10kV及以下变电所设计规范》更新为《GB 5005320kV及以下变电所设计规范》 (4)将《中国南方电网公司10kV 和35kV 配网标准设计(V1.0版)》更新为《中国南方电网公司标准设计和典型造价V2.1》 (5)增加引用以下相关规范或文件: GB/T 12326 《电能质量电压波动和闪变》 GB/T 15543《电能质量三相电压不平衡》 DL∕T 5725 《35kV及以下电力用户变电所建设规范》 DL/T621 《交流电气装置的接地》 DL/T5044 《电力工程直流系统设计技术规定》 GB/T50063 《电力装置电测量仪表装置设计规范》 GB/T 50064 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》 GB/T 36040 《居民住宅小区电力配置规范》 Q/CSG 1203004.3 《南方电网公司20KV及以下电网装备技术导则》 Q/CSG 1207001 《中国南方电网有限责任公司配电网安健环设施标准》

中国南方电网公司员工守则

中国南方电网公司员工守则 总则 为深入贯彻落实科学发展观,践行南网方略,加强员工职业道德建设,规范员工职业行为,促进南方电网公司科学发展、和谐发展,特制定本守则。 本守则是南方电网公司对员工职业行为的基本要求,是南网方略在员工行为上的体现,是员工应该自觉遵守的行为规范和从业准则。 第一章职业操守 第一条热爱祖国、热爱南网、热爱岗位 第二条遵纪守法、忠于职守、令行禁止 第三条客户至上、诚实守信、优质服务 第四条努力学习、精通业务、勤奋工作 第五条开拓创新、敬业奉献、团结协作 第六条廉洁从业、清白做人、干净干事 第七条节约环保、居安思危、艰苦创业

第二章职业禁区 第一条严禁违反安全规定 第二条严禁违背行风规定 第三条严禁违反财经纪律 第四条严禁缓报虚报瞒报 第五条严禁泄露企业秘密 第六条严禁牟取非法利益 第七条严禁损害公司形象 第三章员工誓词 我是光荣的南网人,自觉践行南网方略,积极投身南网事业,恪守职业操守,远离职业禁区,想尽办法去完成每一项任务,为实现公司战略目标努力奋斗! 附则 第一条本守则经由职工代表大会讨论通过,自发布之日起施行。 第二条本守则的解释权在公司工会。

附件1: 职业操守的具体要求 第一条热爱祖国、热爱南网、热爱岗位 坚持国家、人民的利益高于一切,坚持“对中央负责、为五省区服务”的宗旨,肩负“主动承担社会责任,全力做好电力供应”的使命。忠诚南网事业,维护南网利益,实践南网文化,维护南网形象,与公司同呼吸、共命运。爱岗敬业,适岗胜任,干一行、爱一行、专一行、精一行,在岗位上享受自我价值实现的幸福。 第二条遵纪守法、忠于职守、令行禁止 自觉遵守国家法律法规,自觉遵守公司各项规章制度。认真履行岗位职责,把好每一个关口,关注每一个细节。坚决贯彻“安全生产1号令”、“依法经营2号令”,服从组织决定,贯彻上级意图,有令则行,有禁则止,做到本职工作不能在我手里出现差错,领导交办的事情不能在我手里延误,公司的形象不能因我受到损害。 第三条客户至上、诚实守信、优质服务 以客户为中心,把提高供电可靠率、减少客户停电时间作为优质服务工作的主线,增强服务意识,创新服务内容,完善服务手段,提高服务水平,兑现服务承诺,为客户提供

中国南方电网有限责任公司电动汽车交流充电桩技术规范书(通用部分)

中国南方电网有限责任公司电动汽车交流充电桩技术规范书 (通用部分) 版本号:2016版V1.0 编号: 中国南方电网有限责任公司 2016年3月

本规范对应的专用技术规范目录

电动汽车交流充电桩技术规范书使用说明 1. 本技术规范书分为通用部分、专用部分。 2. 项目单位根据需求选择所需设备的技术规范,技术规范通用部分条款及专用部分固化的参数原则上不能更改。 3. 本技术规范书适用于南方电网公司单相220V/三相380V电压等级电动汽车交流充电桩。 4. 项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。如确实需要改动以下部分,项目单位应填写专用部分“表2.7 项目单位技术差异表”并加盖本单位公章,提交物资招标组织部门。物资招标组织部门及时将“表2.7 项目单位技术差异表”移交给技术标书审查会。技术标书审查会确认“表2.7 项目单位技术差异表”内容的可行性并书面答复: 1)改动通用部分条款及专用部分固化的参数; 2)项目单位要求值超出标准技术参数值; 3)需要修正温度、海拔等条件。 当发生需求变化时,需由技术规范组织编写部门组织的标书审查会审核通过后,对修改形成的“项目单位技术差异表”,放入技术规范书中,随招标文件同时发出并视为有效,否则将视为无差异。 5. 技术规范的页面、标题、标准参数值等均为统一格式,不得随意更改。 6. 投标人逐项响应技术规范专用部分中“1 标准技术参数”、“2 项目需求部分”和“3 投标人响应部分”三部分相应内容。填写“2 项目需求部分”时,应严格按“项目单位要求值”一栏填写相应的招标文件投标人响应部分的表格。投标人填写技术参数和性能要求时,如有偏差除填写“表3.2投标人技术偏差表”外,必要时应提供相应试验报告。

中国南方电网应急通信管理规定

中国南方电网应急通信管理规定 1

附件 中国南方电网应急通信管理规定 中国南方电网电力调度通信中心 11月

目录 1.总则 ......................................................... 错误!未定义书签。 2.规范性引用文件..................................... 错误!未定义书签。 4.应急通信保障范围及要求..................... 错误!未定义书签。 5.应急通信管理职责................................. 错误!未定义书签。 6.应急通信建设与验收............................. 错误!未定义书签。 7.应急通信网运行管理............................. 错误!未定义书签。 8.统计分析 ................................................. 错误!未定义书签。 9.附则 ......................................................... 错误!未定义书签。附录一: 应急通信卫星通信技术规范...... 错误!未定义书签。附录二: 应急通信光缆技术规范.............. 错误!未定义书签。附录三: 应急通信光通信电路技术规范.. 错误!未定义书签。附录四: 应急通信电力载波通信技术规范错误!未定义书签。 附录五: ”应急通信网运行预案”编制要求及范例错误!未定义书签。 1

南方电网标准划分.docx

地区级别划分标准 三级地区级别特级一级二级 其它城市, 省会及其它 划分标准国际化大城市 地、州政府所在 县 主要城市 地 现阶段,南方电网公司将南方五省区省会城市、国际旅游城市、新建地(州)首府城市、年供电量超过省区六分之一的城市确定为主要城市,包括广州、深圳、佛山、东莞、珠海、南宁、桂林、柳州、昆明、曲靖、红河、贵阳、遵义、海口、三亚,其中广州、深圳为国际化大都市,其他城市可以过渡为主要城市或国际化大都市。 地区 A 类 级别 中心区或 特级 2 30MW/km及以上 2 一级30MW/km及以上 二级 规划供电区分类对照表 B 类C类 D 类 E 类 F 类一般市区或 22 城镇或 10-20MW/km5-10MW/km 乡村2 的郊区及城镇的郊区及城镇 2 20-30MW/km1-5MW/km 2 中心区或一般市区或5-10MW/km城镇或 乡村22 的郊区及城镇 2 20-30MW/km10-20MW/km1-5MW/km 中心区或一般市区或郊区、城镇或 2 乡村20-30MW/km 222 10-20MW/km5-10MW/km1-5MW/km

县城或城镇或 三级 2 乡村 10-20MW/km 22 5-10MW/km1-5MW/km 各类供电区规划配电网理论计算供电可靠率控制目标 A类B类C类D类E类F类 供电可靠率>99.999%>99.99%>99.97% >99.93% >99.79%--用户平均停电时间<5.2min<52.5min<2.5h<6h<18h-- 中压配电网规划 中压配电网规划应侧重完善和优化网架结构,与上级电网的协调配合,提高负荷转供 能力,以保证供电可靠性。对供电可靠性要求较高的 A、B 类供电区必须满足 N-1 安全准则, 其它地区应视对供电可靠性要求的高低确定相应安全准则。在接线方式选择上,对供电可 靠性要求较高的供电区一般采用“ N-1”单环网、 N供一备等接线方式,对于 A 类地区亦可采 用双环网接线方式;对供电可靠性要求不高的供电区则一般可采用分段联络或树干式接 线方式。同一地区同一电压等级同类供电区的网络接线方式应尽量减少并标准化。 为满足线路末端电压质量的要求,各类供电区的 10kV 配电线路长度宜控制在以下范围 内: A 类 3km,B 类 4km,C、 D 类 6km, E 类 10km,F 类 15km。为逐步完成中压线路 的绝缘化改造,对 A、B、C、D 类供电区, 10kV 配电线路应实现绝缘化,对已建成市政电 缆沟管的,宜采用电缆。 E 类供电区宜实现绝缘化。 低压配电网规划 低压配电网应结构简单、安全可靠,采用以配电变压器为中心的树状放射式结构。相 邻变压器的低压母线之间宜装设联络开关,以作为事故情况下的互备。低压配电线路的长 度应满足末端电压质量的要求,因此各类供电区的线路长度宜控制在以下范围内:A、B 类200m,C、D类 250m, E 类 300m,F 类 500m。在选择低压配电线路的型式时, A 类应采用电

2018中国南方电网鼎信信息科技有限责任公司校园招聘47人公告

2018中国南方电网鼎信信息科技有限责任公司校园 招聘47人公告 一、公司简介 鼎信信息科技有限责任公司成立于2017年3月,是中国南方电网公司(2016年世界五百强排名100)的全资子公司,下设云平台、金融科技、智能制造、GIS平台、网络安全、平台应用、数据及集成、移动应用等16个业务团队,负责为南方电网公司生产、经营、管理和发展提供全方位的信息化支撑和服务。同时,立足南网,面向社会,开拓国际,以服务能源电力发展为出发点,以智慧能源为切入点,以整合技术为着力点,全力以赴推动信息通信及服务,积极拓展电力综合服务,有序扩张云计算、大数据、物联网、移动应用、智能电网、人工智能等新兴业务,不断向价值链高端发展与互联网生态全面融合,服务和支撑南方电网公司“一主两翼、国际拓展”产业布局,全面满足南方电网公司信息化发展需要,致力于成为有市场竞争力的卓越能源互联网服务运营商。 二、招聘需求 鼎信信息科技有限责任公司预计招聘人数为47人左右,招聘岗位及专业 具体如下: (一)计算机、通信类 需求专业:计算机科学与技术、网络工程、软件工程、应用数学、通信与信息系统等相关专业 需求人数:32人 录用去向:录用后安排至云平台、智能制造、金融科技、各平台应用、咨询设计、网络安全、运维服务、数据及集成、移动应用等团队,从事各业务板块产品的架构设计、技术开发与测试、数据分析、网络安全研究及检测、咨询设计、项目管理等工作。

(二)电气类 需求专业:电气工程、电力系统及其自动化等相关专业 需求人数:6人 录用去向:录用后安排至智能制造、金融科技、GIS平台、数据及集成平台、咨询设计等团队,从事电网GIS平台、电力交易金融和智能制造产品技术研发、电网数据仓库设计、技术咨询等工作。 (三)工程管理、勘测类 需求专业:管理科学与工程、测绘与地理信息系统等相关专业 需求人数:2人 录用去向:录用后安排至咨询设计团队从事业务咨询工作,安排至GIS平台团队从事电网GIS平台研发等工作。 (四)管理、财会、法学类 需求专业:工商管理、人力资源管理、行政管理、会计学、财务管理、法学等相关专业 需求人数:7人 录用去向:录用后安排从事人力资源管理、市场营销、财务管理、法务管理、内控管理等工作。 三、招聘安排 招聘按照“发布公告-宣讲及简历接收-简历筛选-面试-笔试-体检-录用通知”的流程进行。 (一)简历投递:2017年11月6日至2017年11月25日 (二)统一面试:2017年11月中下旬

中国南方电网有限责任公司生产运行管理规定

中国南方电网有限责任公司生产运行 管理规定

Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业管理制度 中国南方电网有限责任公司 生产运行管理规定 中国南方电网有限责任公司发布

目次 1 总则 ............................................................................... 错误!未定义书签。 2 规范性引用文件 ............................................................ 错误!未定义书签。 3 术语和定义.................................................................... 错误!未定义书签。 4 职责 ............................................................................... 错误!未定义书签。 5 管理内容与方法 ............................................................ 错误!未定义书签。 6 附则 ............................................................................... 错误!未定义书签。附录 .................................................................................... 错误!未定义书签。 I

南方电网公司10kV和35kV标准设计-V1.0版(10kV部分设计要点)课件概要

南方电网公司10kV和35kV标准设计_V1.0版 (10kV部分设计要点) 一、编制思路及目的 《南方电网公司10kV和35kV标准设计_V1.0版》是在《南方电网公司10kV和35kV 配网标准设计(2011年版)》的基础上,秉承南方电网公司“继续采用和突出“模块化” 编制思想,引入“层级化”思路,整体框架分层展示,体系结构更加清晰,既可以满足工程项目可研的要求,又能达到施工招标的深度,应用更具有针对性,标准设计体系也更加完整;引入3C绿色模块,构建3C绿色电网,充分体现南网企业形象”的指导思想,进行模块优化设计。 二、V1.0版标准设计要点: 1)V1.0体系结构 2)标准设计组成部分

3)标准设计适用范围: 3)气象组合条件: 应用手册适用范围-引自《南方电网110kV及以下配电网规划指导原则》

需注意:《南方电网公司10kV和35kV配网标准设计(2011年版)》的气象条件是 30m/s)、C区(基本风速35m/s). 三、10kV配电站模块设计要点: 1)设计对象 10kV配电站 2)设计层次划分: 计成果。G4层将2012年配网示范工程的成果与标准设计对接后纳入。 3)模块命名: 基本模块命名原则

CSG(GZ)—10B—□—□□—□ 图纸编号:01~99 模块编号:一至三位大写拼音字母加两位数字流水号 大写字母含义:G-10kV配电装置;BY-油变;BG-干变;D-低压配电装置;Z-配电自动 化;J-建筑;LG-电缆沟;T-通用;BYJ-非晶合金油变;AZ-台架;JC-配电箱基础;CX -低压出线;GG-公共;GY-公用;ZG-自动化高压;ZD-自动化低压;ZJ-自动化建筑 配电站分类代码:NZ-室内配电站;KZ-户内开关站;KX-户外开关箱;DF-电缆分接箱;ZB-组合式箱变; YB-预装式箱变;DB-景观地埋式箱变;TB-台架变 10kV配电站 广州地区专用 南方电网 示例1:CSG-10B-NZ-G01-□ 含义:南方电网—10kV配电站—室内配电站—10kV配电装置模块。 示例2:CSG(GZ)-10B-KZ-J□-□ 含义:南方电网(广州地区专用)—10kV配电站—户内开关站—建筑模块。 精细化模块命名原则 CSG(GZ)—10B—□—□ 模块编号:大写字母用汉语拼音第一个字母表示 含义:JD-接地装置;XBA-箱变安装;TBA-台架变安装;GA-环网柜安装;YBJ-预埋件制与安装; XFD-消防、防火、防小动物封堵;AJH-安健环;MH-墙面抹灰;MCA-门窗安装;FS-屋面防水; ZMA-户内照明、开关、插座安装 精细化模块代码:JX 10kV配电站 广州地区专用 南方电网 示例:CSG-10B-JX-JD 含义:南方电网—10kV配电站—精细化模块—接地。

中国南方电网继电保护故障信息系统通信与接口规范(第一版)

中国南方电网继电保护 故障信息系统通信与接口规范 中国南方电网有限责任公司 2005年3月

目次 目次...............................................................................I 图表...............................................................................III 前言..............................................................................IV 继电保护故障信息系统通信与接口规范.. (1) 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 主站与子站通信的接口要求 (2) 3.1 物理接口 (3) 3.2 链路层/网络层说明 (3) 3.3 应用层说明 (4) 4 主站与子站通信报文规范 (6) 4.1 概述 (6) 4.2 读取子站配置 (12) 4.3 下装子站配置 (19) 4.4 对时 (28) 4.5 保护事件/自检信息/开关量变位信息/故障测距值上送 (29) 4.6 读模拟量 (34) 4.7 定值操作 (36) 4.8 总召唤 (42) 4.9 故障录波数据传输 (44) 4.10 通用文件传输 (49) 4.11 召唤装置故障历史信息 (56) 附录A 应用规约控制信息(APCI)的定义 (60) A.1 控制域定义 (60) A.2 相关说明 (61) 附录B 子站配置信息 (62) B.1 概述 (62) B.2 子站通用服务组序号的分配 (63) B.3 装置配置 (64) B.4 线路配置 (66) B.5 模拟量配置 (68) B.6 状态量配置 (69) B.7 定值区配置 (71) B.8 定值配置 (72) 附录C 子站配置资料表 (76) C.1 输电线路的参数 (76) C.2 变电站装置信息 (76) C.3 采集开关量信息 (77) C.4 变电站的母线接排图 (78) C.5 装置的信息定义 (78) I

相关文档
相关文档 最新文档