文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 燕郊文化大厦人防工程基坑开挖、支护与降水施工组织设计

燕郊文化大厦人防工程基坑开挖、支护与降水施工组织设计

燕郊文化大厦人防工程基坑开挖、支护与降水施工组织设计
燕郊文化大厦人防工程基坑开挖、支护与降水施工组织设计

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!)

目录

第一章编制依据 (4)

1.1设计文件 (4)

1.2规范、规程 (4)

1.3标准 (4)

1.4主要法规 (5)

1.5其它 (5)

第二章工程概况 (6)

2.1.工程关系 (6)

2.1.1工程位置及周边环境 (6)

2.1.2工程规模 (6)

2.2工程地质及水文地质条件 (6)

第三章基坑降水施工设计方案 (8)

3.1降水方案设计条件 (8)

3.2方案选择 (8)

3.3降水管井布置 (8)

3.4管井结构 (9)

3.5降水井施工技术要求 (9)

3.6管井降水施工要求 (12)

3.7管井降水施工与其他相关单位配合 (12)

3.8降水维护 (12)

3.9配电系统施工方案 (12)

3.10降水管井后期处理 (13)

3.11施工工期 (13)

3.12施工设备型号及材料 (13)

3.14常见难点解决: (14)

第四章基坑支护设计方案 (15)

4.1设计依据 (15)

4.2方案选择 (15)

4.3边坡支护设计方案 (17)

第五章土方施工方案 (18)

5.1总体目标 (18)

5.2施工组织 (18)

5.3施工准备 (18)

5.4主要施工机械及劳动力配备 (18)

5.5主要挖运方法 (19)

5.7降低成本措施 (21)

第七章施工部署 (22)

7.1工程总体目标及控制措施 (22)

7.2项目管理机构设置 (22)

7.3施工总体安排 (27)

7.4施工进度计划 (27)

7.5劳动力计划及主要材料计划 (27)

7.6主要施工机械设备 (28)

7.7主要实验计划 (28)

7.8资金使用计划 (28)

7.9与周边单位和总包单位、监理单位、业主等方面的协调管理 (29)

第八章施工准备 (30)

8.1现场准备 (30)

8.2技术准备 (30)

8.3物资准备 (30)

8.4施工队伍准备 (31)

8.5机械设备准备 (31)

第九章施工现场平面布置 (32)

9.1施工平面布置原则 (32)

9.2施工总平面布置 (32)

9.3施工消防平面布置 (32)

9.4施工临电、临水布置 (32)

9.5施工现场道路布设和围挡布置 (32)

9.6施工临时设施的布置 (32)

第十章施工进度计划及保证措施 (33)

10.1施工总进度计划安排 (33)

10.2工期保证措施 (33)

10.3组织管理保证 (33)

10.4科学合理安排工期 (33)

10.5合理安排分项工程 (34)

10.6选用优秀的施工队伍 (34)

10.7外部条件保证 (34)

10.8加强监控、及时调整 (34)

10.9技术保证 (34)

10.10分项质量保证 (35)

10.11材料保证 (35)

第十一章主要项目施工技术方案 (36)

11.1施工测量 (36)

11.2土钉墙施工 (38)

11.7基坑监测 (42)

第十二章质量保证体系及措施 (45)

12.1质量目标 (45)

12.2质量保证体系 (45)

12.3各分项工程质量保证措施 (48)

12.3.1.土钉墙支护质量保证措施 (48)

第十三章施工技术资料管理措施 (49)

13.1资料管理设计的目的 (49)

13.2编制依据 (49)

13.3编制数量及标准 (49)

13.4资料的形成 (49)

13.5施工资料验收与移交 (51)

13.6工程照片和音像资料 (51)

13.7工程资料的计算机管理 (51)

13.8资料管理保证措施 (52)

第十四章安全生产管理保证措施 (53)

14.1安全管理目标 (53)

14.2建立健全安全保证体系 (53)

14.3现场施工安全管理 (53)

14.4现场安全防护要点 (54)

第十五章环保文明施工保证体系及措施 (56)

15.1文明工地目标 (56)

15.2文明施工管理体系 (56)

15.3文明施工现场布置 (56)

15.4施工环境保护措施 (57)

第十六章工程后期服务与维护 (59)

16.1工程保修维护 (59)

16.2服务项目内容及范围 (59)

16.3维护措施 (59)

第十七章护坡应急预案 (60)

17.1:变形监测与变形警戒值 (60)

17.2:应急方案 (60)

17.3:应急领导小组 (60)

17.4:应急救援物资 (61)

第一章编制依据

1.1设计文件

1.2规范、规程

1.3标准

1.4主要法规

1.5 其它

(1)工程现场实际勘察和我公司经过在周边地区基础工程施工经验。(2)单位施工管理文件。

第二章工程概况

2.1.工程关系

2.1.1工程位置及周边环境

2.1.2工程规模

2.2工程地质及水文地质条件

根据本次勘察现场钻探、原位测试及室内土工试验成果,按照地层沉积年代、成因类型,将拟建场区本次勘察深度75.00米范围内的土层划分为人工堆积层、第四纪沉积层二大类,并按地层岩性和物理力学性质指标,进一步划分为15个大层,现按照自上而下的顺序对与本工程有关的各土层基本特征综述如下:

人工堆积层

杂填土①层:杂色,含砖头,石块,建筑垃圾,局部有粘质粉土填土夹层。拟建场地人工堆积层揭露厚度为1.20米。

第四纪沉积层

细砂②层:揭露厚度为3.70米。

粉质粘土③层:揭露厚度为5.00米。

粉土④1层:揭露厚度为2.00米。

粉土④层:揭露厚度为2.20米。

细砂⑤层:揭露厚度为4.50米。

粉土⑥1层:揭露厚度为1.00米。

粉质粘土⑥层:揭露厚度为1.80米。

粉土⑥3层:揭露厚度为1580米。

粉砂⑦层:揭露厚度为4.40米。

以下分别为粉质粘土⑧层;粉土⑧2层;粉砂⑨层;粉质粘土⑨2层。

场地地层结构详见工程地质剖面图。

2.3水文地质情况

3.1勘探时实测水位

本次勘探期间,于钻孔中实测到地下水埋深在2.10~2.60米。

3.2场区历年最高水位记录

拟建场区历年最高地下水位接近自然地表(包括上层滞水)。

3.3地下水水质的腐蚀性评价

本次勘探钻孔取每层地下水水样一份。根据《岩土工程勘察规范》《GB50021-2001》判断,本拟建场地地下水水水质对混凝土结构及钢筋混凝土结构中的钢筋均无腐蚀性。

3.4拟建建筑物最深槽底埋深为9.25m,土方开挖会遇见地下水。土方开挖前需进行可靠的降水措施,以排除地下水对基坑工程的影响。

第三章基坑降水施工设计方案

3.1降水方案设计条件

根据岩土工程勘察报告提供的地下水情况以及建筑结构设计情况,基坑地下水控制方案的制定需要考虑以下几个方面的因素:

⑴.拟建场区内赋存有第1层潜水,对本工程基坑开挖和基础施工产生不利影响的主要为潜水。

⑵. 在基坑开挖和施工降水控制中,针对第1层地下水,应采取有效的降水措施,疏干第1层潜水水位至基坑底面以下1.0m,同时尽量避免地基渗透性破坏和基坑稳定性问题,减少对周边环境、现状道路及地下设施的不良影响。

⑶. 基坑开挖和地下结构施工工期长使得降水期长,需要充分考虑降水井寿命、设备维修及突发性停电等事故的预防。

⑷. 由于基坑工程的不确定性,如基坑底标高的调整、局部基坑支护在施工过程中的临时调整及地下水位的年变幅等,在设计方案时,充分考虑到降水工程的安全储备及抵抗外来风险的能力。为此降水井的深度、井间距、抽排水系统等应有足够的调整余地,现场施工时由技术人员现场调整。

3.2方案选择

根据本场区地质情况,综合上述分析,本工程降水采用大口径管井围降的方法。在基坑外围呈封闭状布置围降抽水管井,用以疏干、降低潜水水位;在布置围降水管井的时候可适当调小井间距,为潜水提供良好的排水通道,最大限度的满足其疏干要求;由于含水层底板的起伏变化,地下水的疏不干效应,加上抽降周期短的原因,潜水不会完全疏干,仍会有少量地下水渗入基坑内,须在基坑边坡的含水层底

板渗水部位埋设导水管,坑底坡脚设排水盲沟,将残留渗水引至集水坑,再以水泵抽排至坑外。

根据勘测资料,影响本工程的地下水主要为第一层潜水。采用大口径管井降水。该方案的优点:施工速度快,减少降水费用;各井抽出的水统一排至临时排水管路集水井内,单井出水量可直接观察;各井独立抽水,检修方便,降水效果可靠。

3.3降水管井布置

为确保基坑土体水体的疏干,结合附近工程的工作经验及勘测资料,降水井间距取为8.0m。

为拦截地下水向基坑内涌入,保持基坑内无水,保证基础干槽施工;距基坑边坡外缘1.50m,沿基坑四周布置降水管井,井间距为8.0m;管井孔深15.00m,管井孔径为600mm;孔内均下入内径300mm的水泥砾石滤水管,在井管外缠绕2~3层大于60目尼龙砂布,围填入直径2~4mm的砾石滤料或3mm的石屑,使之形成稳定的降水漏斗,切断外围水源对基坑的补给,使基坑形成封闭状态。

具体位置视场地情况而定,详见基坑降水井平面布置及剖面图。

3.4管井结构

(1)间距、孔深:井间距为8.0m;孔深15.00m;

(2)孔径:管井孔径均为600mm。

(3)井管:管井均下入内径300mm的水泥砾石滤水管。

(4)滤料:在井管外围填入直径2~4mm的砾石滤料或3mm的石屑。

(5)抽降方法:沿基坑四周的降水孔(可根据现场具体实际情况,为加速降水,先期可采用抽水,视降水效果后期可采用间断性抽水或自渗降水。

3.5降水井施工技术要求

(1)放井位

按设计要求布设井位并测量地面标高,井位与设计要求偏差不宜大于500mm,当因障碍物影响而偏差过大时,应与设计人协商。

井位应采用显著标志,必要时采用钢钎打入地面下300mm,并灌入石灰粉。

(2)挖泥浆池

根据场地条件在基坑内距降水井3m处挖泥浆池,每4口井共用一个泥浆池。

(3)为清除井位下障碍物

应在井位处挖探坑,直径700mm,深1.0-1.5m,当井口土质松散时,须设置护筒,避免泥浆侵泡、冲刷导致孔口坍塌。

(4)凿井

管井采用反循环钻机成孔,地层自造浆护壁。根据第一口井成孔情况,确定钻进到砂石地层时,是否采用护壁成孔。井径不小于600mm,井孔应保持圆正垂直。(5)换浆

井管下入前应注入清水置换,用水泵或捞砂管抽出沉渣,使井内泥浆比重保持在1.15-1.25gcm3。

(6)吊放井管

井管采用无砂砾石管,在混凝土预制托底上放置井管,四周栓8号铁丝,缓缓下放,当管口与井口相差200mm时,接上节井管,接头处用玻璃丝布粘贴,以免挤入泥砂淤塞井管,竖向用2-4条30mm宽竹条固定井管。为防止上下节错位,在下管前将井管依方向立直。吊放井管要垂直,并保持在井孔中心,为防止雨水泥砂或异物流入井中,井管要高出地面300mm,井口加盖。

(7)填滤料

井管下入后立即填入滤料。滤料沿井孔四周均匀填入,宜保持连续,将泥浆挤出井孔。填滤料时,应随填随测滤料填入高度,当填入量与理论计算量不一致时,及时查找原因。用小推车下料。洗井后,如滤料下沉量过大,应补填至井口下1m 处,其上用粘土封填。滤料必须符合级配要求,杂质含量不大于3%。

(8)洗井

成井后,采用洗井泵洗井清除孔内泥浆,至井内完全出清水止。

洗井应在成井4小时内进行,以免时间过长,护壁泥皮逐渐老化难以破坏,影响渗水效果。

(10)封井

井口地面以下1米范围内回填压实,井管要高出地面0.3m,并在周围立显著标志和加井盖予以保护

(11)水泵安装

潜水泵用钢丝绳吊放。安装接通电源,铺设电缆和电闸箱,做到单井单控电源。

(12)铺设排水管网

排水管网采用钢管做为排水主管路,排水管直径150mm,必要时可采用多向排水。排水管线布置在降水井外侧,每隔5-8m砖砌托台,排水管居中放置。井口设置保护砌衬并加盖。在排水管线转角连接处、每边中部、排水管网进入市政管线接口处设置沉淀池,沉淀池采用砌砖池,须做防水处理。排水管网向水流方向的倾斜以3‰为宜。

(13)抽降

联网抽降后应根据基坑开挖深度及观测井水位变化情况分阶段抽降。水泵、井管维修应逐一进行。开始抽水时,因出水量大,为防止排水管网排水能力不足,可有间隔的逐一起动水泵。抽水开始后,应逐一检查单井出水量、出砂量。当出砂量过大,可将水泵上提,如出砂量仍然较大,应重新洗井或停泵补井。

(14)水位观测

抽水前应进行静止水位的观测,抽水初期每天早晚7点观测2次,水位稳定后应每天观测1次,水位观测精度±2cm。

降水井施工工艺流程图

3.6管井降水施工要求

(1)尽量使用清水钻探,必要时使用稀泥浆钻进;

(2)机械垫平,保证钻孔垂直度,严格按设计孔径、孔深施工;

(3)作好钻探记录,记录好孔号、孔深、地层岩性等;

(4)下管时将井管对整齐,捆扎要牢靠,防止下管脱落或井斜;

(5)滤料规格要整齐干净、圆度要好,绝不准含砂;

(6)成孔下管前,要用清水换浆,成井后,应立即用空压机洗井,作到水清砂净;

(7)洗井后应下泵抽水,观测出水情况,及时调整降水方案;

3.7管井降水施工与其他相关单位配合

降水施工是为保证基础施工顺利、安全进行的前期施工工序,因此施工时必须与土方施工单位、基坑支护施工单位、土建施工单位密切配合,灵活协调。

2.8.1钻井施工需现场挖泥浆池,泥浆池的位置位于基坑范围内,避免泥浆池位置与土方挖运施工线路相互冲突和干扰,泥浆池使用完毕经沉淀后将明水抽干,干泥浆与土方拌合后外运。

2.8.2降水井施工计划。施工准备1天,降水井施工成井6天。

2.8.3进行基坑支护时,土钉的施工与降水井位置互相避开,不得发生冲突。

2.8.4塔吊基础位置、混凝土地泵位置与降水井位置应互相避开,以免发生干扰,影响基础施工,根据现场实际情况,管井位置可根据塔吊方案做适当调整。

5.1.4.5基坑马道位置应尽量避开降水施工井位,避免降水井位破坏。

3.8降水维护

(1)降水工程需要连续进行,并持续到地下主体结构完成且土方回填,

(2)降水期间应对抽水设备和运行状况进行维护检查,每天检查不应少于3次,并应观测记录水位、出水等情况,发现问题及时处理,使抽水设备始终处于正常运行状态。

(3)抽水设备应进行定期保养,降水期间不得随意停抽。

(4)注意保护井口,防止杂物掉入,经常检查排水管、沟,防止渗漏。降雨时,须采取防水措施,避免雨水灌入井内。

(5)在更换水泵时,应测量井深,掌握水泵安装的合理深度,防止埋泵。

(6)发现基坑出水、涌砂,应立即查明原因,组织处理。

3.9配电系统施工方案

由于降水施工周期较短,所用临时供电线路都要采取相应的安全保护措施,避免发生事故,并均衡地分配给二级配电箱来对各降水井点进行控制。所用两级配电箱正规厂家生产并带有漏电保护装置,线路全部采用TN—C—S保护系统,电缆采用YC 型铜芯橡胶护套绝缘电缆。配电箱需编号,加安全护栏,悬挂警示牌,并做防雨措施。明敷线路需架空。

3.10降水管井后期处理

施工降水井为结构施工的辅助工程,属于临时工程范畴,因此降水工程结束(竣工)后,予以拆除或采取相应处理。在工程竣工或完成其使用目的并拆除井泵后,应将废弃的井孔回填。近地表部分按原地貌予以恢复。

3.11施工工期

1、钻孔:本次采用反循环钻机2台,施工工期约6天。

2、洗井:与钻探交叉进行,钻探结束后再需1天。

3、预降期:全部井点施工,洗井完毕,进入降水期直至±0.00m为止。

3.12施工设备型号及材料

3.12.1降水施工设备表

3.12.3降水工程监视和测量装置表

3.14常见难点解决:

局部异常水处理措施

根据降水设计,本工程降水需将开挖范围内的潜水含水层疏干,对于残留水采用导流管导流引出法。导流管一般采用长0.5m的φ25mm塑料管,做成花管并缠80目尼龙纱网,在槽底根据现场实际情况可采用盲沟引排,盲沟宽300mm,深300mm。为了防止水流将基坑底细颗粒物质带走造成基底土扰动,应在盲沟中填φ4~6mm砾石。基坑地面防渗措施。

地面水处理措施

在基坑顶部5米范围内不得设置用水点,在场地内的所有用水点均应设置排水沟,将水引入下水管道。堵塞基坑周边附近的人防通道、上、下管道和暖气沟,并排出其中的积水,以其防止涌入基坑。

第四章基坑支护设计方案

4.1设计依据

设计计算根据《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)计算公式,采用清华理正深基坑设计软件辅助计算。详见设计计算书(后附)。

设计时综合考虑的因素:

(1) 设计图纸及周边建筑物位置关系。

(2) 周边场区工程地质水文地质情况。

(3) 支护结构的整体稳定及对周围环境影响,尽量减小施工引起的地面沉降值及沉降影响范围。

(4) 综合考虑支护结构工程既安全又经济。

4.2方案选择

4.2.1工程特点与难点

(1)拟建建筑物基坑距离周边建筑物较近,并且四周存在地下管线。

(2)基坑支护的每一个设计与施工质量环节对其影响较大;

(3)本基坑属于深度基坑;还须依据现场实际情况对土方开挖作出合理的设计与要求;

基于以上难点,在我方技术部门的组织下,经过现场调查、分析研究和反复论证,本着安全、优化、经济的设计原则,选择科学、合理的设计施工方案。

4.2.2方案选择

基坑支护的方法较多,如:土钉墙支护、锚杆护坡桩支护等。

土钉墙支护土钉支护是依靠土钉体与土体之间的摩擦力将边坡土体内不稳定区土体的侧压力通过土钉的水平拉力作用传递到稳固区。在土钉支护体系中,土钉与土体共同作用,充分利用土体的自承能力和土钉与土体之间的摩擦力,约束土体的侧向变形,形成一种自稳性结构,既增强了土的主动受力能力,又增强了土体破坏的延性。由于土体延性的增加,即使土体支护体系发生破坏,也是渐进性的。该工艺最大特点

H。而且设计合理、做得得当,就是土体位移变形相对较大,按照规范要求可控制在3%

基坑土体位移完全可以控制在一定范围之内,结合地层条件而且易于控制,经济造价较低。

锚杆护坡桩北京地区深基坑支护已广泛采用。采用锚杆护坡桩,是一种被动的支挡形式,它依靠桩结构体系的支挡能力、桩体的刚性支挡土体,控制土体位移,这种支护形式最大优点是控制位移能力强。

为此,根据该场地的工程地质和水文地质条件以及结合场地周围环境对位移要求条件,并结合我单位在北京地区类似工程的设计与施工经验,经我方专家与技术人员共同研究论证,采用常规土钉锚喷墙支护的设计方案。这样施工周期短而且经济造价较低。

该工艺最大特点就是土体位移变形相对较大,按照规范要求可控制在3%

H。而且设计合理、做得得当,

(1)设计采用目前最为流行、经典的《理正深基坑支护》,该软件已在北京以及全国得到广泛应用,我单位基坑支护设计均采用该套软件结合施工经验并经上百项工程得到验证,产生了极好的经济效益和社会效益;

(2)因周围存在地下电缆或管线,为避免对其破坏,采用洛阳铲施工时,可根据其埋深范围进行试探性的施工作业;

(3)实行动态信息化管理模式,建立完善的信息监测系统,用动态信息施工技术全面控制施工质量。通过采集边坡沉降与位移等方面的信息,对基坑下部施工可能出现的情况进行计算,以便及时采取相应措施,确保边坡安全等。

4.3边坡支护设计方案

本工程由于部位开挖深度和四周的环境不同,因此要分别设计,综合安全、经济、合理等各方面的因素,具体设计方案如下:

采用土钉锚喷墙支护设计

基坑开挖深度9.25m,按照坡比为1:0.5放坡。设6排土钉,土钉竖向间距为1.50m,水平间距为1.50m。土钉杆采用螺纹钢1Φ18,土钉孔径100mm,倾角10°,常压灌注水泥浆或水泥砂浆,浆体强度不低于20MPa。面板为现场喷细石混凝土而成,砼强度为C20,厚度8~10cm,中间挂?6.*250钢筋网,外配1Φ14加强筋,并和所有土钉头相连。土钉墙在坡顶设1.0m宽度护顶,在坡脚设置深度为20cm的护脚。

土钉墙支护设计主要参数

第五章土方施工方案

5.1总体目标

施工目标:无条件接受业主提出的要求,积极配合业主的各项工作,采取切实可行的管理技术措施。减少噪音扰民、环境污染,杜绝安全事故的发生,确保在规定的时间内完成施工任务,确保达到安全文明工作标准。

5.2 施工组织

我公司组建项目部土方工程分部,经理部与分部选派本单位具有丰富施工程经验的工程师任土方项目经理、技术负责人,配备精兵强将,科学组织、合理安排、充分发挥本单位的技术优势。确保本工程质量目标,工期目标及管理目标的实现。

5.3 施工准备

(1)技术准备

工程开工前,进行如下施工技术准备工作:

组织施工人员,技术人员进行现场勘察、熟悉工程结构、接受甲方介绍。编制详

细技术交底。

(2)现场准备

按照施工现场总平面布置设计图的内容,首先进行现场的空间安排,然后进行施工运输通道,指挥用房等现场布置工作。根据本工程施工部署及施工方案,选用合理的施工机械、机具。

(3)施工作业队伍

施工作业队伍由我单位中的素质高、有丰富经验的施工队伍进行土方开挖施工。

5.4 主要施工机械及劳动力配备

现场主要施工机械一览表

现场主要劳动力用量

5.5主要挖运方法

首先平整场地,进行降水施工,西、北侧分层开挖,第一步开挖2.0m进行第一层土钉墙支护施工。

土方采用反铲挖土机械分层明挖方法,基底预留300mm由总包人工清底。

(1)土方开挖顺序的划分:

土方开挖采用配合护坡施工作业的原则。

(2)马道的设置及运输车辆导流

马道优先设置以利于土方挖运和基坑支护为原则。所设马道纵坡为1∶7,上口宽8m,两侧边坡为1∶0.5。随着开挖施工进度,部分马道要逐步挖除,最终收尾。

(3)现场协调

①现场土方挖运施工实施统一指挥、统一协调;

②设专人协调车辆运行与外部路线的关系;

③各出入口设置疏导员,协调、指挥车辆进出,确保安全运行;

④为防止遗撒,各出入口设专人清扫车辆;

⑤在主出口专人及时清扫;

(4)土方施工方法

①土方开挖施工前清除地表渣土,平整场地;

②调查地下障碍物情况,对砖石结构、混凝土基础与圈梁等进行破除、外运;

③调查周围地下管线分布情况,根据甲方提供的管线示意图,施工前先挖探坑明确管线位置及走向,对上水、电力、燃气、电信电缆、雨污水等重要管线插标志牌标识其位置、走向及深度情况,机械开挖施工中特别注意,对挖出的管线根据建设单位或监理的要求,采取相应的挪移或吊保护措施。

(5)测量放线:

根据施工图纸和施工方案中规定的预留工作宽度,甲方放出首层施工开槽线,经复核确认后方可土方开挖施工。首层以下每层施工前恢复中线,测量基槽高程,放出每层开挖宽度,保证边坡坡度按设计施工。在最底层土方开挖施工时,测量人员随时监测开挖深度,严格控制预留土方厚度在300mm以上。

(6)土方分层:

土方施工项目分部与降水项目分部和基坑支护项目分部相互配合。按照设计要求,预留土钉作业时间,该项施工完毕后,开始挖土。挖到基底位置时应预留约30cm 的人工清底。土方开挖施工过程自始至终配合护坡项目部作好协调工作。

工艺流程如下:

土方施工工艺流程图

5.6工期保证措施

为保证工期结合本工程特点制定如下措施:

5.6.1充分做好技术准备工作建立强有力技术保障体系,成立技术组,由项目部与土方分部技术负责人组织,开工之初,组织技术人员勘察好现场,确定主要的工期控制点,制定具体的解决措施,认真学习施组研究方案,工程过程中加强施工技术交底的管理,保证操作者对方案技术要求,质量要求及工期要求完全掌握。

5.6.2从施工前期准备阶段开始,按阶段作出较详细的材料,人力,机械的使用计划,准备好各种资源。

5.6.3增加工程管理及施工科技投入,并制定详细的每周日作业计划,发放任务单,每周按实际进度情况在微机上进行调整,寻找关键线路和关键工序,集中力量保证各分项工程的工期指标。

5.6.4合理安排流水施工,严格控制直线工期,施工前进行周密部署和准备,防止发生由于准备工作不充分而影响直线工期。

5.6.5按照劳动力的使用计划,预备充足的人力资源,保证数量和质量,保证人员的稳定,防止因人力不足影响工期,配置两套作业班组,流水施工。

5.6.6坚持日生产调度会议分析影响生产的诸多因素,及时予以解决。

5.7降低成本措施

6.7.1合理安排挖土工序,首先派业务人员寻找附近卸土场地,达到降低造价的目的。

6.7.2严格对机械操作手和司机的管理,及时合理的安排挖土机和车辆的配合计划。

6.7.3加快施工进度;降低成本。

合理组织施工,及时抢修并维护机车完好率,减少油、材料消耗,保证合同承诺的质量标准情况下,加快施工进度,节约开支。

第七章施工部署

7.1工程总体目标及控制措施

7.1.1工程总体目标

我们向业主承诺,全面响应招标文件的内容,确保工程达到以下目标:

工程质量目标:基坑工程所有分项质量合格。

工期目标:在规定时间内完成降水、土方、支护工程。

环境保护目标:达标;

现场管理目标:达到业主和公司相关要求;

7.1.2工程控制措施

为达到工程整体目标,按期保质完成基坑工程,我们选用单位内优秀管理人才组成项目班子,制定项目管理制度。施工组织设计统筹兼顾,基坑的土方、降水、支护抗拔桩等施工方案设计科学合理。专业施工选用优秀队伍进场作业。

现场管理以项目经理负责制为核心,以项目合同管理和成本控制为主要内容,以系统管理和先进技术为手段的项目管理机制,严格按照ISO9000族模式、ISO14000环保系统、OHSAS18000管理体系运作,要求参加施工的单位也必须通过管理体系认证,现场严格执行认证标准,以专业管理和计算机辅助管理相结合的科学化管理体制。7.2 项目管理机构设置

7.2.1组织机构设置

项目经理部全面代表单位组织、管理实施本项目工程,全面履行施工合同,统一指挥、组织协调全面管理工作,对本工程质量、安全、工期、成本全面负责。

为此,本工程特配备了优秀而富有施工经验的工程管理及技术人员,项目经理由我公司优秀项目经理担任,项目总工由技术实力较强的人担任,以保证工期,保证质量。

项目部下设以下部室即:工程部、技术部、质量部、预算合约部、物资部、安保部、综合办公室,其中技术部配备专业测量管理人员和试验室管理人员。经理部的部门干部由单位的人力资源系统中挑选,要求具有丰富工程施工经验,在专业领域中有中高级职称和良好的业务能力,有良好的组织管理能力的中青年干部。经理部办公会议讨论决定后,上岗工作,有关资料将通报给建设单位。

按照工程项目的专业施工和分工要求,项目部下属的降水、土方、支护作业队完成专业工程施工任务。要求各作业队的队长和技术人员具备一定的专业技术职称,施工过多个同类工程项目,并在施工队伍中主持管理工作多年。

根据本工程的管理特点和模式,确定以下施工组织机构

7.2.2各管理部门职责

基坑支护与降水工程安全管理措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 基坑支护与降水工程安全管理措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-5279-24 基坑支护与降水工程安全管理措施 (正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 基坑支护、降水、土方开挖工程都属于危险性较大的工程,为确保施工安全,制定基坑支护、降水、土方开挖工程安全预控措施。 1、施工前须编制专项施工方案,编制质量、安全技术措施,并附具安全验算结果,经施工技术负责人、总监理工程师签字后实施,由专职安全生产管理人员进行现场监督。 2、施工前,负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明,并由双方签字确认。 3、对于深基坑(槽)、高切坡、桩基(是指开挖深度超过5m的基坑(槽)、或深度未超过5m但地质情况和周围环境较复杂的基坑(槽);高切坡是指岩质边

坡超过30m、或土质边坡超过15m的边坡。)除编制专项施工方案外,并应组织专家审查。 4、基础施工必须要有操作性强的支护方案,且必须经上级审批。 5、深度超过2m的基坑施工必须有防护措施。 6、应作好施工区域内临时排水系统规划,临时排水不得破坏相邻建(构)筑物的地基和挖、填土方的边坡。在地形、地质条件复杂,可能发生滑坡、坍塌的地段挖方时,应由设计单位确定排水方案。场地周围出现地表水汇流、排泻或地下水管渗漏时,应组织排水,对基坑采取保护措施。开挖低于地下水的基坑(槽)、边坡和基础桩时,应合理选用降水措施降低地下水位。 7、坑槽开挖设置边坡必须符合安全要求,基坑(槽)、边坡设置坑(槽)壁支撑时,应根据开挖深度、土质条件、地下水位、施工方法及相邻建(构)筑物等情况设计支撑,支撑要牢固不变形。拆除支撑时应按基坑(槽)回填顺序自下而上逐层拆除,随拆随填,

基坑开挖安全专项施工方案

目录 1.编制依据 (2) 2.编制目的 (2) 3.工程概况 (2) 4.安全管理组织机构 (2) 5.安全生产保证体系 (3) 6.施工准备 (6) 7.基坑开挖施工的风险分析和安全要点 (6) 8.基坑开挖的要求 (6) 9.安全保证措施 (7) 10.施工现场保护措施 (8) 11.施工现场管理与文明施工 (8)

基坑开挖安全专项施工方案 1.编制依据 (1)中铁二院桥涵修改施工图与参考图; (2)标段实施性施工组织设计; (4)客运专线桥涵施工技术指南; (5)我单位类似工程施工经验等。 2.编制目的 为保证基坑开挖、基坑围护的安全文明施工,制定本专项施工方案。 3.工程概况 湘桂铁路扩能改造柳州至南宁段工程LN-2标段工程范围为:D1K589+ 540~D1K660+569.91段土建工程以与柳南D1K610+150~D1K668+600段和南黎DK660+569.91~DK668+600段内的制架梁工程,线路长71.819Km。 主要工程数量包括: 区间路基土石方:980万立方米,站场路基土石方:120万立方米,路基附属工程:71.819正线公里;特大桥4座:分别为维都双线特大桥、红水河双线特大桥、石蓬双线特大桥和六角双线特大桥,合计5859.878延米;大桥6座,合计1302.96延米;中桥4座,合计293.033延米;涵洞与框架涵252座/6467.27横延米;框架桥13座/258.9延米;隧道2座,合计643延米; 32米预制箱梁(双线简支整孔箱梁):397孔,24米预制箱梁(双线简支整孔箱梁):28孔;来宾北站房屋、给排水、站场建筑等附属工程建设。 4.安全管理组织机构 建立健全的安全组织机构和安全保证体系,成立安全生产领导小组,指挥长庞维新为安全生产第一责任人,安全质量部为安全保证职能部门,设专职安

土方开挖基坑支护及降水专项施工方案[详细]

中国移动河南公司开封分公司生产指挥调度楼土方开挖、基坑支护及降水 专 项 施 工 方 案 编制人: 审批人: 审核人: 中城建第六工程局集团有限公司 年 5 月 15 日

目录

中国移动河南公司开封分公司生产指挥调度 楼土方开挖、基坑支护及降水专项施工方案 一、综合说明 1.工程概况 本工程位于XX市汴西新区郑开大道与第八大街交叉口西南侧,开挖场地较为开阔,无建筑物障碍;建筑面积为22519.97m2;地下室面积约为3326.99m2。 本工程为框架结构,地下一层,地上15层。基础形式为防水筏板基础及桩承台基础。桩承台基础基底标高-6.7m至-7,5M,筏板基底标高为-6.3m,基底标高复杂,土方开挖时要做好标高控制,严禁超挖。 该工程地下水位较高,根据地质报告,地下水位埋深0.5-1.1m左右,土方开挖前须做好基坑降水。 2.编制依据 该施工组织设计的编制主要依据:招标文件及施工图纸;现行规范、规程以及现场实际情况。 基坑支护及降水设计方案(XX市建筑设计院有限公司) 基础土方开挖施工论证方案及专家评审意见 《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2020) 《建XX市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-1998) 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ12020999) 《基坑土钉支护技术规程》(CCECE96:97) 《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2020) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB5020202020) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-1999) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2020) 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2020) 3.总体施工部署 3.1 工期目标 根据施工现场实际情况,确定5月28日一6月24日进行土方开挖。 第一步土方开挖约2.5米深(-3.70m): 5.28—6.5号 9d 第一步边坡支护: 6.1—6.8号 8d 第二步土方开挖: 6.9—6.2020 12d 第二步边坡支护: 6.12—6.23号 12d

“上海SK大厦”项目施工策划

“上海SK大厦”项目施工策划 经我司自行踏勘项目现场及周边条件,并根据业主提供资料,我司对贵司咨询内容的回复如下,鉴于目前资料有限,相应内容难免有考虑不周之处,敬请谅解。 1.工程概况 1.1 本工程位于世博浦江耀华商务区核心地段(黄浦江南延伸段ES2单元15-1地块),东至 济明路,西至耀龙路,南至友诚路,北至耀元路。占地面积约为2.8万m2。详见附图。1.2 本工程总建筑面积约18.75万㎡,其中地上建筑面积约13.41万㎡。地上58层,地下3 层。建筑总高度约为275 m。 1.3 本工程地库外墙采用两墙合一。主楼部位基础底板厚约 2.5 m,裙房部位基础底板厚约1.5 m,基础埋深约18 m。主楼为钢框架+核心筒结构。 1.4 目前场地内为世博期间的沥青砼路面,场地东北角外为7号线地铁车站。 场内沥青砼路面场地东北角7号线地铁车站 2.施工总体部署 2.1施工现场平面布置方案设想 2.1.1 现场大门布置 根据地块图中本工程所处的地理位置,为满足基坑开挖分区及确保土方开挖进度,除利用设计方案中规划的东侧济明路、南侧友诚路、北侧耀元路三个出入口位置设置大门作为整个施工阶段的出入口外,另外在西侧耀龙路中部增加一个施工出入口。详见附图。 目前市政道路上均无预留出口,须新增门头与市政道路相交,门口具体位置应结合基坑栈桥出口设置,宽度皆不小于8m。

耀元路一侧路面 2.1.2 施工大临设施布置 根据地块图,由于本工程地下室外墙临近规划红线,因此施工现场仅考虑搭设材料仓库、设备工具间、标养室及厕所等临时设施,办公用房及工人宿舍用房均考虑场外搭设。 按本工程规模性质,建议在本工程附近租借面积约2000m2、4000m2空地各一块,分别作为办公区与生活区临时用地。办公区搭设2~3栋二层临时活动房,办公用房面积约1600m2(不少于60间)。生活区搭设6~7栋二层临时活动房,宿舍面积约3300m2(不少于120间),满足约1000名左右工人住宿,基本解决本工程劳动力住宿问题。 根据现场勘查,拟在济明路一侧租借空地用作大临设施搭设场地。详见附图。

深基坑支护及降水施工方案

第1节深基坑支护及降水施工方法 本工程基坑开挖深度约4.8~8.2m,根据建设单位提供的《地质勘探报告》,本工程地质情况较差,地下水含量也较丰富,基坑挖方范围的土层包括:杂填土、粉质粘土、淤泥、冲积砂层、淤泥质土,基底持力层主要位于淤泥层、冲积砂层和淤泥质土层,其中冲积细(粉)砂有易液化的特性。 因此必须采取有效措施,做好基坑挡土支护和隔水帷幕,并有效地将基坑内的地下水位降低到土方开挖面以下,方能确保基坑土方开挖的正常进行和基坑的安全,本着“安全第一、经济合理、施工方便、技术先进”的原则,公司决定采用水泥土桩墙锚拉支护方案。 (1)水泥土桩墙锚拉支护方案 1)基坑支护设计方案 基坑周边设计二排φ550 直径的深层搅拌桩(相互搭接150mm),设计桩长约14.8m,搅拌桩进入粉质粘土不少于2m,作为止水帷幕和支护结构,加固材料为425#普通硅酸盐水泥,掺入比15%,水灰比0.5,桩身抗压强度qu≥3MPa,要求二喷四搅工艺成桩,桩身偏斜<1%,相邻桩不留施工断缝; 支护设计详见下图。 2)基坑支护施工方案 (B)主要施工方法及要求 A)深层搅拌桩施工方法 施工工艺的原理 水泥深层搅拌桩是将特制的搅拌钻具(PH-7 型钻机)钻入地下,利用注浆泵将水泥浆体喷入地下并与地基土原位强制搅拌,经过一系列的物理化学作用形成具有整体性和一定强度的桩柱体,具有挡土及止水的双重作用。

工艺流程 图6-2 深层搅拌桩施工工艺流程 主要工艺控制参数 表6-1 主要工艺控制参数 泵量(m/h) 分别在不同地段试搅,检查设计工艺参数的合理可行性,其中包括:搅拌机钻进深度、桩底标高、桩顶或停灰面标高、灰浆的水灰比、外掺剂的配方、搅拌机的转速和提升速度、灰浆泵的压力、料罐和送灰管的风压、输浆量等。 施工技术及操作要求 (a)技术要求 a)深层搅拌桩桩径为Φ550mm,桩间搭接150mm,桩长14.8m。 b)深层搅拌桩采用水泥浆灌注,采用四搅二喷方式施工,加固材料采用425#普硅水泥,水泥掺入比15%,折合单桩水泥用量不少于60kg/m,水灰比0.5。c)搅拌桩的垂直偏差度不得超过1%,桩位布置偏差不得大于50mm,桩径偏差不得大于4%。 d)施工中用流量泵控制输浆速度,使注浆泵出口压力保持在0.4-0.6MPa,输浆速度应保持常量。 e)根据该场地勘察资料,搅拌桩穿过淤泥层及砂层进入强风化层。 (b)操作要求 a)桩机就位由专人操作,专人负责电缆管线,专人校正钻头对位,钻头就位采用垂线量测(二个方向观测)。 b)钻进前先打开浆泵送清水,检查各种管路及钻头喷口通畅才可钻进。 c)开始下沉时即送浆。桩底喷浆应不少于30 秒,使浆液能完全到达桩端。d)整个制桩过程边下沉(或提升),边搅拌,边喷浆的连续作业,注意观察有关仪表和管道的脉动情况,以判断管道是否通畅,喷浆是否正常。 e)成桩后应立即检查送浆量,成桩水泥浆总量不得少于设计要求。 f)水泥浆拌制要严格计量,严格控制水灰比,浆体使用前要过筛,以防块体、纸屑等进入管道造成堵塞。 g)水泥不得使用过期、受潮、变质的水泥。

基坑支护与降水工程安全管理措施

基坑支护与降水工程安全管理措施 基坑支护、降水、土方开挖工程都属于危险性较大的工程,为确保施工安全,制定基坑支护、降水、土方开挖工程安全预控措施。 1、施工前须编制专项施工方案,编制质量、安全技术措施,并附具安全验算结果,经施工技术负责人、总监理工程师签字后实施,由专职安全生产管理人员进行现场监督。 2、施工前,负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明,并由双方签字确认。 3、对于深基坑(槽)、高切坡、桩基(是指开挖深度超过5m的基坑(槽)、或深度未超过5m但地质情况和周围环境较复杂的基坑(槽);高切坡是指岩质边坡超过30m、或土质边坡超过15m的边坡。拆除支撑时应按基坑(槽)回填顺序自下而上逐层拆除,随拆随填,防止边坡塌方或相邻建(构)筑物产生破坏,必要时采取加固措施。 8、基坑(槽)边坡和基础桩孔边堆置各类建筑材料的,应按规定距离堆置。各类施工机构距基坑(槽)、边坡和基础桩孔边的距离,应根据设备重量、基坑(槽)、边坡和基础桩的支护、土质情况确定,并不得小于1.5m。 9、基坑(槽)作业时,应在施工方案中确定攀登设施及专用通道,作业人员不得攀爬模板、脚手架等临时设施。 10、机械开挖土方时,作业人员不得进入机械作业范围内进行清理或找坡作业。 11、地质灾害易发区内施工时,应根据地质勘察资料编制施工方案,由单位分管负责人审批签字,项目分管负责人组织有关部门验收,经验收合格签字后,方可作业。施工时应遵循自上而下的开挖顺序,严禁先切除坡脚。爆破施工时,应防止爆破震动影响边坡稳定。 12、应防止地面水流入基坑(槽)内造成边坡塌方或土体破坏。基坑(槽)开挖后,应及时进行地下结构和安装工程施工,基坑(槽)开挖或回填应连续进行。在施工过程中,应随时检查坑(槽)壁的稳

基坑土方开挖专项施工方案

第一章工程概况及具体施工方案 一、工程简况 本工程主体结构形式为现浇钢筋混凝土框架结构、钢结构,基础为现浇钢筋混凝土独立柱基础、筏板基础、孔桩基础。现场已具备“三通一平”条件。 二、基坑土方挖运方案的选择 由于本工程现场场地狭窄,如何顺利的进行土方外运工作是保证本工程工期的重点。根据现场情况,结合我单位多年来施工同类工程的经验,本工程中土方开挖的技术措施如下: 1 符合现场施工条件和环境要求,施工技术优化、可行。 2施工工期合理。土方工程要为后续工程施工创造出良好的工作面,要确保在计划工期内完成土方开挖,必须把土方开挖和后续工程有效地结合起来、统筹进行安排,使交叉施工合理衔接,并互相创造条件. 3要紧密结合工程的特点和要求,充分考虑现场条件、运输条件、分阶段施工步骤和工程总体部署等各种因素,安排好各工序的穿插施工,有效投入与合理安排足够的土方工程机械设备,合理安排土方开挖的先后顺序、分阶段的开挖部位和深度、以及运输坡道的合理布置,以满足工期要求. 4 土方工程要保证在施工过程中地基土层不受扰动与破坏。 5在整个土方开挖过程中,在垫层施工之前,要预留足够厚度的保护土层,以防止在进行土方施工时地基土层受到扰动。 6 在保证安全、可行的基础上,尽量降低工程造价. 7基坑内土方开挖根据施工顺序进行,不得超挖。 三、技术准备

1项目工程师组织有关人员熟悉图纸,同时取得相关的技术资料、规范、规程和标准等。 2 根据轴线控制及标高引测的依据,进场后复核建筑物控制桩,引入高程控制水准点,做好桩号的控制和水准点的测设和保护工作。 3进入现场后,即着手对现场工作进行交接。对现场的红线桩及水准点进行交接,并根据需要进行红线桩及水准点引测,平面轴线控制网的测设,并经监理单位复测。 四、基坑土方施工 1、土方开挖 在开工前,对土方开挖作业队进行交底,明确土方开挖顺序及分步开挖深度.本工程先进行整个场区基坑范围以外、场地红线以内清理外运部分土方,要求先将现状地面进行平整,再进行基坑内的土方开挖,基坑内土方不得超挖。 2 、现场协调 1) 现场土方挖运施工实施统一指挥、统一协调。 2)设专人协调车辆运行和外部路线的关系。 3) 各出入口设置疏导员,协调、指挥车辆进出,确保安全运行。 4)为防止遗撒,各出入口设专人覆盖、清扫车辆。 5)配备专用小型车辆,用于发生土方意外遗撒时的及时清理工作。 6) 为确保雨天连续作业,挖掘机应不断对坡道进行修整、换填、碾压密实,以保证自卸汽车上下运移顺利,严防打滑。 3、土方开挖施工 1) 场地平整:

边坡支护及基坑降水施工方案

临沂市文化广场工程基坑支护及降水施工方案

山东天元第二建筑工程有限公司 2010.04.02 一、基坑工程概况 临沂市艺术中心位于北城新区城市中轴线,景观湖南侧,西侧与孝圣巷相邻,南临算圣巷,东临茶山巷,北靠府前巷,所处地势平坦,交通便利。工程用地南北宽247m ,东西长240m-449m,占地面积100亩。主楼20层,裙楼4层,地下1层,主楼高80m,东西长190m,南北宽160m。地下面积37199m2,中心地下29177m2,左、右两个车库共计8022m2。 该工程场地为拆迁场地,地形起伏不大,基坑四周场地较为开阔,无重要建筑物。基坑根据建设布局分1、2、3、4个区域,其中1区设游泳馆。2、3、4区开挖深度约5m-6m,1区局部开挖深度约为8m,低于地下水位约5m。工程设计基底标高为-5.5m, -6.9m,-8.1m不等。基坑开挖平均深度在6.0米左右。基坑安全等级为二级。 由于施工现场受场区施工道路及规划布置,压缩了放坡空间,基坑开挖前应对支护及降水作出安全、经济、合理的方案。 二、参照规范和标准 本工程基坑支护方案的制定主要参照以下规范标准及相关资料: 1、《临沂市艺术中心岩土工程勘察报告》 2、临沂市艺术中心基础总平面图 3、《岩土工程勘察规范》(GB500021-2001) 4、《建筑基坑支护技术规程》(JBJ120-99) 5、《基坑土钉支护技术规程》(CECS96:97) 6、《建筑基坑工程监测技术规范》 (GB50497-2009) 三、场地工程地质条件 场地地貌形态主要是沂河冲积1级阶地。根据场地钻探揭露,场地内底层分布为回填土、粉质土和膨胀土。由于受周边河道影响,在下挖3-4m时有明显的含水层,地下水位高于基坑底标高1.5m至2m。工程地层结构情况如下: 1层素填土:黄褐色,松散,成分以耕土为主。该层场区分布较普遍,厚度:0.40-2.00m;层底标高:67.72-69.23m;层底埋深0.40-2.00m。 2层粉质粘土:褐黄-黄褐色,可塑,场区普遍分布,厚度:1.20-2.40m,层底标高:66.65-67.58m,层底埋深:1.70-2.90m。该层具有中等压缩性。

某大厦基坑支护施工方案

目录 第一章工程概况. (2) 第二章地质条件. (5) 第三章施工准备. (6) 第四章施工顺序. (7) 第五章土钉施工. (8) 第六章土钉施工的配合要求. (15) 第七章土钉抗拉拔试验. (17) 第八章施工监测及应急措施. (17) 第九章施工机械与人员配备. (25) 第十章工程进度计划与工期保证措施. (26) 第十一章工程质量保证措施. (27) 第十二章安全生产与文明施工保证措施. (30) 第十三章应提交的交工资料. (31)

工程概况 (一)建筑工程概况拟建场地位于XXX ,东临,南临,西靠,北临。拟建建筑物包括主楼和裙房,主楼地上为21?25层(共3幢),框架-剪力墙结构,裙房2层,框 架结构,均设1 层地下室,基础桩型采用大直径钻孔灌注桩。 (二)基坑工程概况 1. 基坑概况 地下室基坑呈发V形,长约150m,宽约25m,基坑开挖较深,大面积开挖深度为5.2m。自然地面平整相对标高为-0.500m,基坑开挖深度考虑到地梁垫层底(垫层厚200mm )标 高为-5.700。 2. 周边环境拟建场地所濒临的花鸟市场、小内河、天开大厦距基坑均较远,对基坑的影响较小。但场地 内有一些临时设施距基坑较近:基坑南侧为施工临时设施,距基坑开挖底边线约 3.2m ;基 坑西侧围墙距轴线约8.5m,基坑边有一配电房,在围护施工中需拆除;基坑东南角距基坑 开挖底边线约5.8m 处有一配电房,东北角为现场施工道路,在施工中应进行保护和考虑。 3. 围护结构设计要求 (1)本工程拟采用单一的土钉墙围护结构。具体剖面结构如下所示:1-1 剖面:采用土钉 墙、两排木桩、竖向土钉相结合的结构形式。 基坑上部2.4m 采用单一土钉墙, 基坑边壁按1:0.6 放坡,共设置三排土钉, 土钉长12?15m, 同时基坑顶部打入一排6m长竖向土钉,间距500mm。下部垂直开挖至坑底,共设置三排 土钉,土钉长12?15m, 同时配合两排木桩施工,可有效的防止基坑的隆起和滑移。 2- 2 剖面:采用土钉墙、两排木桩相结合的结构形式。基坑边壁按1:0.7 比例放坡至坡底, 共设置五排土钉,土钉长12?15m。同时在基坑底部打入两排木桩,可有效防止基坑的隆起和滑移。 3- 3 剖面:采用土钉墙、木桩、竖向土钉相结合的结构形式。基坑上部 2.4m 采用单一土钉 墙,基坑边壁按1:0.6 放坡,共设置三排土钉,土钉长15?18m, 在基坑顶部打入一排6m 长竖向土钉。下部垂直开挖至坑底,共设置三排土钉,土钉长15m,同时配合两排木桩施工, 可有效的防止基坑的隆起和滑移。 此种结构形式基坑边壁按一定比例放坡, 可有效减小土压力, 增加土体的自稳时间, 同时配合木桩的施工, 可有效的防止基坑的滑移和隆起, 具体较好的稳定性和整体性, 可取代复合式土钉墙的结构,而且工期、造价大大节省。 具体设置详见围护剖面图、平面图(附图1)。 4. 施工要求 (1 )人工配合机械开挖,按设计坡度进行放坡开挖。 (2)土钉设置 采用锚管式土钉,钢管为MG48 X 2.5,管头部封闭,管身设置注浆孔。土钉下倾角10° 15 竖向间距0.6?1.2m,水平间距1.2m。土钉长度、锁定及设置详见附图1。 注浆采用纯水泥浆,注浆压力保持在0.5?0.7MPa,水泥浆水灰比为0.5。 (3)混凝土面层 钢筋网为0 6.5@200双向,骨架钢筋为$ 12横向连接;采用C20喷射混凝土了,混凝土面层厚80mm,配合比为水泥:石子:砂=1 : 2: 2 (重量比),石子粒径5?10mm。 (4)应按有关规范(规程)施工,确保围护安全。施工时可根据地层土质情况,在确保结构安全前提下调整设计。 (三)工期与质量要求 基坑土钉墙围护工程施工计划工期55天。工程质量应确保围护工程结构可靠,基坑边线与 底标高应符合设计要求和规范规定,预留工作面应满足土建工程施工需要。

基础土方开挖专项施工方案

基础土方开挖专项施工方案 一、概况: 本工程位于昌邑市文山中学院内,本工程总用地面积5500㎡,总建筑面积17456.52㎡,建筑总高度22m。结构为框架结构,主体建筑为四层;基础采用钢筋混凝土独立基础。根据该工程勘察报告及设计图,主体结构基础采用天然地基,持力层为:粘性土,承载力特征值130kPa。独立基础相对标高为-2.1m。为确保基础开挖的顺利进行,及保证施工质量,特编制本方案。 二、施工方案: 由于土方开挖深度比较深,施工工期比较紧,根据现场多种构筑物的布置特征,结合实际情况,因本工程的基础开挖前室外相对标高约为±0.000,所以本次基础土方开挖方案拟采用机械开挖到-2.100m,施工方案从土方开挖、基坑排水、地表面水的防治、室外接地网敷设及室外电缆沟位置等方面进行编制。整体的施工顺序:施工准备、放样工作→场地清理→机械土方开挖至-2.100m→人工配合清底→自检→验收。 本工程的基础开挖施工工期计划为8天。 1、施工准备、放样工作 施工前根据总平面布置图及主控楼的施工图纸尺寸,还应根据施工需要,排水设施和支撑结构宽度、放坡宽度等方面的需要进行定位测量放线,并做好轴线控制桩的保护以便复测,经与测量控制网线复核无误后,用白灰撒出基坑土方开挖线,经测量确定现有的地表面标

高的相对标高是±0.000m。 2、土方开挖 根据施工工期要求紧和现场有局部可堆放土方位置的特点,先选用一台C220型号单斗1m3以外履带式挖掘机进行土方开挖,采用逐个开挖至-2.100m处,开挖时放坡为1:0.33,开挖顺序为一台挖掘机从E轴向A轴方向开挖。 由于地梁标高为-1.200m,在开挖进行到将近梁底标高时应预留150-300mm厚土层,防止开挖过深造成原土层破坏。开挖至-1.200m 标高后,开挖机械应退至施工现场外,改用人工清底修边。 在基坑土方开挖时,应对平面控制桩、水准点、基坑平面位置、水平标高、边坡坡度等经常进行复测检查,基坑挖完后应进行验槽作好记录,如发现地基土质与地质勘探报告、设计要求不符时,应通知有关人员进行处理确定。具体开挖基底标高尺寸详见附图。 3、边坡支护 因本工程开挖的基底标高为-2.100m,施工时采用自然放坡就可以满足施工要求,放坡系数为1:0.33。施工时若因局部土质较差而发生松散泥土塌落或是塌方现象应及时采用槽钢进行支护。 4、排水措施 由于本工程地下水位较低,基本上不产生地下水,所以只考虑到雨水及地表水对土方开挖的破坏,在距离开挖位置约1.5m的地方沿四周设置排水沟,并在建筑物四角设置700X700X800mm(深)的集水坑以便把雨水用潜水泵抽走,为了防止地表面水及雨水顺着护坡流

基坑支护及降水工程管理及技术要求

项目基坑支护及降水工程管理及技术要求

目录

1.工程概况 根据项目实际情况填写 2.本工程采用的技术规范及依据 2.1文件依据 a)《中华人民共和国建筑法》 b)《建设工程质量管理条例》中华人民共和国国务院令第279号 c)《建设工程安全生产管理条例》中华人民共和国国务院令第393号 d)《安全生产许可证条例》中华人民共和国国务院令第397号 e)《建设工程质量检测管理办法》中华人民共和国建设部令第141号 f)《建设工程勘察设计管理条列》中华人民共和国国务院令第297号 2.2规范依据 a)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(50202-2002) b)《建筑基坑支护技术规程》(120-2012) c)《建筑地基基础设计规范》(50007-2011) d)《建筑桩基技术规范》(94-2008) e)《工程测量规范》(50026-2007) f)《建筑施工安全检查标准》(59-2011) g)《施工现场临时用电安全技术规范》(46-2005) h)《施工机械安全操作规程》(59-91) i)《建筑地基处理技术规程》(79-2012) j)《混凝土结构设计规范》(50010-2010)

k)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(50204-2002) l)《钢筋焊接及验收规程》(18-2012) m)) n)《建筑边坡工程技术规范》(50330-2002)(2011年版) o)《岩土锚杆(索)技术规程》( 22:2005 ) p)《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(50086-2001) q)《钢筋机械连接通用技术规程》(107-2003) r)国家或地方政府主管部门颁布对基坑有关的技术法规 如遇遗漏所需施工的工程规范,投标人应征得监理工程师同意,补充规范以满足合同要求。 如遇设计或施工规范和标准对同一问题的处理出现不一致时,应通知监理工程师,投标人应提出解决办法并征得监理工程师的同意。 施工所用的规范及标准应采用最新版本,除非所使用规范、监理工程师或合同中另有规定。 3.承包范围 本工程承包范围包含但不限于以下内容: a)负责基坑支护设计图纸范围的所有基坑支护体系的施工。 b)负责基坑支护、降水方案专家评审,并确保基坑支护及降水施工专家审查通过; c)负责基坑支护及降水施工,委托支护桩及其他相关检测并提供合格检测报告; d)施工前,投标人须提交场地现状勘察报告,报告内容应包括但不限于临近场地、道路、周边建筑 现状以及周边市政管线现状等; e)投标人须负责收集场地周边建筑的竣工图纸和资料,并须复核基坑支护设计以保证基坑支护方案 不会破坏周边建筑,投标人须保证所收集的资料范围和内容能满足基坑审批要求; f)为确保施工质量和安全,投标人应编制和提交基坑监测方案,监测内容应包括基坑周边的市政管 线(包括但不限于电信管线、高压电缆线、上水管、下水管、信息管线以及燃气管线等)及周边

基坑支护与降水工程安全措施.docx

基坑支护与降水工程安全措施 基坑支护、降水、土方开挖工程都属于危险性较大的工程,为确保施工安全,制定基坑支护、降水、土方开挖工程安全预控措施。 1、施工前须编制专项施工方案,编制质量、安全技术措施,并附具安全验算结果,经施工技术负责人、总监理工程师签字后实施,由专职安全生产管理人员进行现场监督。 2、施工前,负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明,并由双方签字确认。 3、对于深基坑(槽)、高切坡、桩基(是指开挖深度超过5m的基坑(槽)、或深度未超过5m 但地质情况和周围环境较复杂的基坑(槽);高切坡是指岩质边坡超过30m、或土质边坡超过15m的边坡。银基雅园工程 桩基础及土方开挖工程专 项施工方案 天元建设集团有限公司 二零一八年四月十七日

目录 一、工程概括……………………………. 二、编制依据 三、施工总体部署 四、施工要点 五、施工工艺 六、安全保证措施及注意事项 七、文明施工及环境保护 八、工期保证措施

一、工程概况 鹤壁市银基雅园13#楼,位于淇县107国道以东,纬十五路以南,建筑面积:99851.11平方米,剪力墙结构,建筑层数:地上十八层,地下一层 二、编制依据 1、施工用工程图纸及本工程《岩土工程勘探报告》。 2、中华人民共和国颁布的现行有效的建筑施工各类规程、规范及验评标准。 3、河南省建设厅和鹤壁市建委有关建筑工程管理、市政管理、环境保护等法规及规定。 4、我单位有关质量管理、安全管理、文明施工管理规定。 5、现场和周边环境的实地探勘情况。 6、相关主要标准、规范、技术规程和规范性文件。 三、施工总体部署 1、质量目标 认真贯彻公司的质量方针,确保工程质量达到合格要求。 2、项目管理组织架构 本工程的施工组织实行项目施工管理模式,项目经理作为施工现场负责人,对工程的质量、技术、安全、进度和成本实行高效益、高标准的组织、协调和管理。项目部组织结构图详见总体施工组织设计。 3、施工准备 (1)熟悉和掌握有关的图纸设计、施工规范要求、图纸会审记录、

设计变更通知单和岩土工程勘察报告等资料。 (2)根据测绘院提供的坐标系、高程控制点标高,把标高引入基坑,把控制建筑物坐标系网的三个控制点引入围墙内并固实,做好施工测量前的准备工作。 (3)材料、人员、机械设备、各种工具应提前进场准备好,临水、临电设施架设或铺设完成。 (4)做好施工现场的排水系统和土方开挖工作前的准备工作。 做好施工现场其他安全、文明施工工作。 4、技术准备 (1)组织相关人员到位,进行桩基挖土前的技术交底。所有参加人员均需明确岗位职责,并在建设单位、监理单位的组织下做好与各参建单位衔接与协调工作,以确保工程施工的顺利进行。 (2)测量人员做好技术准备,提前画好外围控制线,并随时跟踪挖土标高加强标高控制,严禁超挖。 (3)技术部门应对现场施工人员做出明确交底,画出排水沟、集水坑等位置局部详图,确保位置准确。 (4)施工前技术负责人向所有参加施工的人员进行有针对性的技术交底,必须使每个操作者对施工中的技术要求心中有数。 (5)了解施工机械设备的技术参数与性能。 (6)做好施工场地的通平工作。 (7)按照施工图及业主提供的基坑周边控制轴线准确测出坑外包线,并将基坑周边控制轴线引测到场地周边适当部位,妥善保护。

基坑支护与降水工程施工方案

基坑支护与降水工程施 工方案 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

目录 (一)编制原则 ........................................错误!未定义书签。 (二)质量目标 ........................................错误!未定义书签。 (三)施工顺序、进度安排 .....................错误!未定义书签。 (四)主要分部、分项工程施工工艺、方法错误!未定义书签。 (五)工程质量保证措施 .........................错误!未定义书签。 (六)施工安全措施.................................错误!未定义书签。 (七)工期保证措施.................................错误!未定义书签。 (八)文明施工 ........................................错误!未定义书签。 (九)环境管理 ........................................错误!未定义书签。 (十)消防保卫 ........................................错误!未定义书签。(十一)工程交付、服务 ........................错误!未定义书签。

(一)编制原则 1、编制原则 (1)安全第一,确保施工质量合格的原则。 (2)优化施工组织设计,合理、科学安排施工、努力降低工程成本,保证工期的原则。 (3)采用切实可行的施工方法,确保工程质量的原则。 (4)做好现场文明施工、环保等工作的原则。 (5)本着“工艺先进、工期最佳、质量创优、质保措施得当”的原则。 (二)质量目标 本工程的质量目标为合格。 (三)施工顺序、进度安排 1、进度安排 总进度安排,48小时内组织人员设备全部进场,3天内开工,先开始基坑中部的降水井施工,然后施工周边的降水井,基坑中间降水井施工完毕开始第一层土方开挖,等土石方施工至地下水位时开始抽水,抽水4天后再开始土方施工,其余工序随土方同步进行,不占独立工期,本工程的基坑降水、土方开挖与支护工程计划15天内完成。 2、施工用电 甲方需提供施工用电200KW,并应确保在施工期间不停电。

基坑支护与降水工程安全措施范本

整体解决方案系列 基坑支护与降水工程安全 措施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-53510基坑支护与降水工程安全措施Foundation pit support and precipitation engineering safety measures 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 基坑支护、降水、土方开挖工程都属于危险性较大的工程,为确保施工安全,制定基坑支护、降水、土方开挖工程安全预控措施。)除编制专项施工方案外,并应组织专家审

查。 8、基坑(槽)边坡和基础桩孔边堆置各类建筑材料的,应

(完整版)深基坑土方开挖专项施工方案(专家论证)

银川市爱心护理院-8#楼医疗保健楼和医疗展厅超市及地下车库工程深基坑 专项施工方案 中铁二十一局集团第二工程有限公司 二〇一七年二月

同心县妇幼保健所建设项目-计划生育服务站、业务 用房工程深基坑 (土方开挖及护坡支护) 专项施工方案 编制: 审核: 审批: 二〇一七年二月

目录 一、工程概况 (1) (一)工程总概况 (1) (二)建筑结构概况 (1) (三)深基坑概况 (1) (四)基坑周边状况 (2) 二、编制依据 (3) 三、基坑场地土层性质、周围环境及地下水情况 (4) (一)场地土层性质 (4) (二)周围环境 (6) (三)地下水情况 (7) 四、方案的确定 (7) (一)基坑侧壁安全等级确定 (7) (二)基坑降水方案确定 ............................................. 错误!未定义书签。 (三)土方开挖方案确定 (7) (四)边坡支护方案确定 (9) (五)边坡防雨措施确定 (22) 五、土方开挖施工危险源的辨识及监控措施 (22) (一)土方开挖工程事故类型 (22) (二)引发事故的直接原因 (23) (三)危险源的监控措施 (23) 六、土方开挖施工 (23) (一)施工总体部署 (23) (二)施工准备 (24)

(三)施工进度计划 (27) (四)土方开挖施工 (28) 七、质量保证措施 (32) (一)组织保证体系 (32) (二)质量管理程序 (32) (三)各分项工程质量标准 (33) 八、安全管理 (33) (一)安全组织机构 (33) (二)安全生产措施 (34) 九、雨期施工措施 (35) 十、基坑边坡监测措施 (36) (一)基坑监测的内容 (36) (二)应急处理措施 (37) (三)基坑监测方案 (37) 十一、应急预案 (38) (一)目的 (38) (二)应急领导小组 (38) (三)应急领导小组职责 (39) (四)应急救援预案 (40) (五)应急准备 (41)

基坑支护降水工程施工方案

基坑支护、降水工程施工方案2009年6月25日

审批页: 审定: 审核: 编写: 计算:

目录 第一部分基坑支护、降水方案 一、工程概况 二、基坑边坡支护方案 三、基坑降水设计方案 第二部分施工组织设计 一、指导思想与实施目标 二、编制说明 三、现场施工协调的组织管理 四、现场主要施工方法: 五、施工程序与进度计划 七、施工准备工作计划 七、劳动力、主材、施工机具需要计划 九、质量保证措施 九、安全施工保证措施 十、文明施工保证措施及防污染措施 附件:设计图纸

第一部分基坑支护、降水方案 一、工程概况 1、工程概况 该工程基坑大面积开挖深度为自然地面下-4.30m,局部电梯井开挖深度为-6.70m。 基坑周围环境较好,可以适当放坡开挖,考虑基础施工时间长,需要对边坡采取支护措施。 场地地下水位在地面下4.0m左右,考虑雨季施工及坑中坑,施工中需考虑降水措施。 2、工程、水文地质条件 主要地层描述如下: ①素填土,平均厚度1.38m。 ②粉质粘土,平均厚度2.19m。 ③粉土,平均厚度5.53m。 ④粉质粘土,平均厚度6.0m。 ⑤粉土,平均厚度5.53m。 地下水位埋深在自然地面下约4.0m。 二、基坑边坡支护方案 1、基坑边坡支护方案的选择 根据岩土工程勘察资料、现场环境条件、工程类比及不同方法的理论计算比较等,该建筑场地物理力学性能一般,边坡自立能力较差,地下水位低。根据现场场地条件,施工若完全采取放坡开挖,场地有限。因此,该基坑开挖时

应采取有效的边坡支护措施,以确保基坑边坡的安全。 根据我们的经验,并经理论计算比较,该基坑边坡支护的施工方案如下:基坑支护采用土钉墙支护,土方按1:0.3放坡开挖,施工中分层分段开挖和支护。 2、方案设计原则和指导思想 根据建筑场区的地质条件和周围环境条件,基坑采取放坡开挖支护,设计应遵循下属原则和指导思想。 1、护坡方案要科学合理,因地制宜,切实可行,确保深基坑边坡支护经过雨季的冲刷后要安全可靠; 2、护坡工程必须与土方工程一体化安排,要为土方工程的顺利施工创造快捷和良好的前提条件; 3、护坡工程在确保为后续施工创造出良好的施工作业面的同时,还要尽可能地减少不必要的土方回填; 4、护坡工程要尽量减少与土方施工的工序穿插的次数,以缩短工期; 5、护坡工程要充分考虑到其经济合理性等。 3、边坡支护方案设计 3.1设计依据 1. 现场实际情况。 2. 《岩土工程勘察报告》 3. 本工程基础平面布置图 4. 建筑地基基础设计规范(GB50007--2002) 5. 建筑基坑支护技术规程(JGJ120-99)