工程项目安全监理实施细则

一、工程概况与特点:

1、工程概况介绍:

1.1工程名称:山西玉龙投资集团热源厂四期工程

1.2建设单位:山西玉龙化工有限公司

1.3监理单位:上海申峰工程建设监理有限公司

1.4施工单位:中国化学工程第十六建设有限公司

1.5工程地点:山西省朔州市怀仁县金沙滩医药工业园区

1.6工程规模:建筑物:主厂房建筑面积2779.86平方米,层高34.000米;

化水车间:建筑面积1334.76平方米,建筑层数:一层,局部

两层,建筑高度13.100米;碎煤楼:占地面积80平方米,高

14.80米。

构筑物:烟囱:高120米;干煤棚:占地面积2176平方米,结

构混凝土排架柱;围护墙为混凝土剪力墙屋面,轻钢结构屋

面;1#吸收塔、2#吸收塔正常运行时吸收塔总质量280t,重

心高度5.9米,检修时吸收塔总质量85t,重心高度16.1米; 1#输煤通廊占地面积26.8平方米,2#输煤通廊占地面积502.2 平方米;灰库:占地面积225平方米,高度29.500米。

流化床锅炉三台,锅炉总高度31米,锅炉主架高29.15米。

2. 工程安全生产重点部位:

(1)塔吊使用及装、拆防护;

(2)吊装区域防护;

(3)脚手架搭、拆安全防护;

(4)三宝、四口、五临边防护;

(5)模板工程支、拆防护;

(6)施工用电安全管理;

(7)地下室基坑边坡处理

3. 督促施工单位对以上危险源采取相应对策:

(1)建立施工现场危险作业管理制度;

(2)列出危险源清单;

(3)建立施工现场安全生产保证体系并实施;

(4)实施危险作业许可证制度;

(5)建立重点部位控制记录;

(6)进行定期防火安全检查和记录;

(7)进行定期场容场貌与工地环境卫生检查和记录。

二、编制安全监理实施细则的依据:

(1)监理委托合同

(2)工程监理规划及实施细则

(3)建设工程安全生产管理条例;

(4)工程建设标准强制性条文—施工安全部分》(2004年版)

(5)建设工程施工安全监理规程及行业安全生产的规范性文件、安全技术规范;

(6)建设工程施工安全监理规程 DG/TJ08—2035—2008

(7)建筑施工安全检查标准JGJ59-99

三、安全监理工作目标和监管

1、安全监理目标

本工程的建设中,监理的安全监理目标就是要通过对工程建设中的人、机、环境及施工全过程进行综合评价,监控和督促检查,采取法律、经济、行政和技术手段,保证各有关单位的建设行为符合国家安全生产、劳动保护法律、法规和有关政策,制止建设行为中的冒险性、盲目性和随意性,有效的把建设工程安全控制在允许的风险度范围以内,无重大安全伤亡事故的安全监理目标。

2、安全监理目标监管

安全监理是施工监理工作中一个重要组成部分,是建设安全管理的重要内容,是促进施工现场安全管理水平提高的有效方法,是建设管理体制改革中加强安全管理,控制重大伤亡事故的一种模式。对于确保工程合同的顺利实施,对建设单位和施工单位乃至整个建设工程都有利。

四、安全监理工作的程序:

1、项目总监理工程师在编制项目监理规划时应明确开展现场安全监理工作

的目标及组织机构,各级监理人员安全监理职责和权限、安全监理内容、安全监理工作程序、安全监理工作制度及措施,必要时应报建设单位备案。

2、安全监理人员应根据工程建设的实际情况,施工承包单位编制的施工

组织设计中安全技术措施、安全生产保证计划中16个要素的分解、落实及

本公司制订“安全监理管理办法”的规定,在工程开工前编制“安全监理实施细则”,经总监理工程师审核批准后实施,必要时召开专题会议向施工承包单位进行交底。

3、在安全监理工作中,总监应及时组织监理人员学习有关安全生产规定、规范、标准、监理委托合同和安全监理工作细则等文件,及时传达政府、公司和建设单位有关施工安全文件和会议精神,相互交流,提高安全监理水平。

4、安全监理人员必须在监理日记的其他项内填写安全监理工作内容,包括安全监理工作、施工现场安全状况、处理意见等,日记中涉及书面整改要求的应记录相关文件的编号。总监应每周不少于一次进行检查,并签署监理日记。

5、监理项目部应与监理工作月报同步编制“安全监理工作月报表”。经安全监理人员和总监签署意见后,作为监理工作月报的附件。

6、安全监理人员应每周不少于两次对施工现场进行安全工作巡视,并按施工现场实际情况对照相关监控要求逐项填写“巡视旁站检查记录”。相关的安全监理监控要点应参照公司编写的“安全监理监控要点”的规定执行。遇有引发重大安全隐患的工序和部位、高危作业的关键工序实施现场跟班监督检查和旁站监理。发现重大安全隐患应及时向总监汇报,必要时监理项目部应使用照相等手段正确记录施工现场安全生产情况。“巡视旁站检查记录”应作为编制“安全监理工作月报”和签发“监理工程师通知单”的依据之一。

7、在巡视旁站检查过程中发现的安全隐患及违反“工程建设施工安全标准强制性条文”规定的情况,安全监理人员应及时向施工承包单位开具“监理工程师通知单”(安全监理),规定整改期限,在施工承包单位按通知单要求整改完毕后,安全监理应及时组织复验,并签署整改复验意见。

8、出现重大安全隐患(指可能直接影响工程结构和人员生命安全)或未按“监理工程师通知单”(安全监理)的要求限期整改的情况,应由总监代表下达工程暂停令,要求施工承包单位立即对指定部位停工整改。工程暂停令应及时抄送建设单位和监理公司工程部负责人,必要时由工程部报送负责本工程的施工安全监督部门。

9、施工现场发生的伤亡事故,项目总监应立即向监理项目部及公司工程

部报告。一般伤亡事故在24小时以内,重大和特大伤亡事故在2小时内向监理项目部及公司工程部书面报告伤亡事故情况。具体内容包括:简要经过、事故性质、事故原因、人员伤亡情况、已采取的措施和监理所做的相关工作等。现场监理项目应对事故的处理过程和处理结果进行跟踪检查。

五、监理人员的安全监理工作职责和权限:

1、总监理工程师安全监理工作的主要职责和权限:

(1)确定项目监理机构安全监理人员的分工和相应工作职责,督促检查安全监理责任的履行;

(2)组织分析和评价工程项目的危险源,策划项目安全监理方案,并编入项目监理规划;

(3)审查专业分包和劳务分包的企业资质;

(4)审定施工承包单位提交的专项施工方案和施工组织设计,并签署意见;

(5)审批安全监理实施细则;

(6)主持安全监理会议,协调工程现场重大施工安全事项;

(7)审核签发安全监理通知单、暂停施工令和各类安全监理核验表,组织编制并签发上报安全监理月报、专题报告;

(8)组织安全监理人员学习有关安全监理政策文件和技术业务。

2、安全监理人员的主要工作职责和权限:

(1)编写安全监理细则,负责实施建设工程项目的安全监理工作;

(2)协助业主考察工程投标单位的安全资质,并提出意见;协助签订安全生产协议书并监督实施;

(3)协助总监审查分包单位的安全资质,并提出意见;核查特种施工作业人员的资格证件;

(4)督促施工承包单位建立、健全施工现场安全生产组织保证体系和安全生产责任制等安全管理制度。

(5)审查施工承包单位提交的施工组织设计的安全技术措施及专项施工方案,向总监提出报告,并监督施工承包单位实施;

(6)督促施工承包单位单位做好分项分部工程的安全技术交底,包括对分

包单位的安全技术交底工作;

(7)核查施工安全设施和施工机械的验收工作,签署核查意见;

(8)定期评估施工现场安全生产情况,并向总监提交报告;

(9)指导安全监理员实施现场安全巡视检查等日常安全监理工作;

(10)负责安全监理资料的收集、汇总及整理。

3、安全监理员的主要工作职责和权限

(1)在总监的领导和专业监理工程师的指导下具体实施现场安全监理工作;

(2)监督施工承包单位落实施工现场安全实施和施工机械安全管理的自检工作;

(3)做好施工现场日常的安全巡视检查;对易发事故的高危作业工序进行现场监督,监督施工承包单位遵照强制性施工安全技术标准组织施工。发现安全隐患,应及时通知施工承包单位进行整改。当严重险情制止无效时,应按规定迅速报告。

(4)核查进场的安全防护材料、设施的质量证明资料、检测报告和准用证;

(5)参加施工现场安全生产检查;

(6)做好有关现场安全生产检查记录和安全监理日记。

六、安全监理的工作内容

1、施工准备阶段安全监理的主要工作

(1)协助建设单位与施工承包单位签订工程项目施工安全协议

书。

(2)审查施工总包单位、专业分包单位资质和安全生产许可证是否合法有效,劳务分包的资质。

(3)审查电工、焊工、架子工、起重机械工、塔吊司机及指挥人员、爆破工等特种作业人员资格,督促施工企业雇佣具备安全生产基础知识的一线操作人员。

(4)督促施工承包单位建立、健全施工现场安全生产保证体系;督促施工承包单位检查各分包企业的安全生产制度。

(5)审核施工承包单位编制的专项施工方案、安全技术措施、高危作业安

全施工及应急抢救方案。

(6)检查施工单位在工程项目上的安全生产规章制度和安全监管机构的建立、健全及专职安全生产管理人员配备情况,督促施工单位检查各分包单位的安全生产规章制度的建立情况。

(7)审查项目经理和专职安全生产管理人员是否具备合法资格。

(8)审核施工单位应急救援预案核安全防护措施费用的计划。

(6)督促施工承包单位做好逐级安全交底工作。

2、施工过程中安全监理的主要工作

(1)监督施工承包单位按照工程建设强制性标准和专项安全施工方案组织施工,及时制止违规施工作业。

(2)对施工过程中的高危作业等进行巡视检查,每天不小于一次。发现严重违规施工和存在安全事故隐患的,应当要求施工承包单位进行整改,并检查整改结果,签署复查意见;情况严重的,由总监下达工程暂停施工令,并报告建设单位;施工承包单位拒不整改的应及时向安全监督部门报告。

(3)督促施工承包单位进行安全自查工作,参加施工现场的安全生产专项检查。

(4)复核施工承包单位施工机械、安全设施的验收手续,并签署意见。未经安全监理人员签署认可的不得投入使用。

(5)安全监理人员应对高危作业的关键工序实施现场跟班监督检查。

七、安全监理工作方法与监控要点:

1、施工准备阶段:

总监理工程师在工程开工前,应组织全体人员对该项目的合同文件进行全面的了解和熟悉,了解现场的环境、人为障碍等因素,以便掌握障碍所在和不利环境影响的有关资料,及早提出防范措施。

(1)第一次工地会议:

为使施工承包单位在开始阶段能和安全监理人员建立良好的合作关系,使施工承包单位了解安全监理人员关于督促和管理施工安全的程序和意见,了解各级安全监理人员要履行的职责、权限等。第一次工地会议向施工承包单位交底主要内容和要求:

a.督促施工单位落实安全生产的保证体系,建立安全生产责任制;

b.要求明确安全生产网络体系,做到各级人员责任明确、分工合理;

c.安全管理方针为安全第一,预防为主,科学管理,落实责任,严肃法规,

杜绝违章;

d.要求制订工程项目安全管理目标;

e.提供工程难点分析、危险源清单,并落实管理措施。

(2)督促承包单位建立安全生产责任制:

a.确定安全生产领导小组和成员名单及领导小组的作用;

b.建立健全纵向到底、横向到边的安全生产责任制和群防群治制度,明确

建立以项目经理、各部门、各班组的安全生产组织机构并制订各自在安全管理网络图中的职责;

c.制定出安全生产奖惩考核制度及办法。

(3)督促承包单位编制和有效实施安全生产保证计划:

a.安全生产保证计划编制有具体工程安全管理目标;

b.安全生产保证计划应包含工程难点分析、工程重点部位及其控制手段;

c.列出符合工地实际情况的安全保证体系要素及职能分配表;

d.各要素实施具体落实到监护人、责任人、检查人、维修保养人;

e.要求按照施工现场安全生产保证体系管理资料(工地安全管理台帐),详细填写安1~安8有关安全生产保证体系资料;

f.制订出施工现场安全文明控制要求及实施要点;

g.承包单位要做好安全检查、纠正措施和预防措施。

(4)审查承包单位施工方案及安全技术措施,并督促其实施。

a.审查承包单位施工组织设计中的安全技术措施及承包单位项目部、公司的审批意见、会签、企业盖章等手续是否齐全。施工组织设计中相关安全技术措施方案(如:临时用电、塔吊、脚手架等)均要求单独编制专项安全技术措施方案,在实施过程中对照安全技术措施方案进行验收,各类验收单安全监理留存备案。

b.施工承包单位提供的安全员及特种作业人员名册及资格证书复印件包括安全员、电工、电焊工、架子工、塔吊、起重指挥、中小型机械操作工

等进行备案,要审查上岗证是否有效,是否超期,参照特种作业人员监控要点执行。

c.施工承包单位进场大型施工机械设备(如:塔吊)要求施工单位按批准

的施工组织设计组织施工,并进行相关的报验手续。

d.中小型施工机械、施工用电的验收要求施工单位按批准施工平面布置图

及施工临时用电方案组织施工。

e.安全监理人员应根据建设单位与施工承包单位签订的合同及安全生产协

议书约定,要求施工承包单位书面明确安全管理机构和责任人员,协议的甲、乙方的法定代表人的签章手续齐全,安全协议的复印件安全监理留存备案。

f.安全监理人员督促检查施工承包单位在项目部进场后做好安全生产总交

底,交底后履行交底人与被交底人的签字手续,监理要保存相关交底记录。

g.安全监理人员应检查现场围挡封闭情况,督促施工承包单位按要求设置

围挡高度,并选用合适的围挡砌筑材料。

h.工程施工前安全监理人员应督促施工单位根据建设单位提供地下管线

纵、横断面的施工图纸认真核对,摸清地下管线的位置、走向,采取设立警示牌等保护措施,从而确保安全生产。

2、基础施工阶段:

(1)基坑开挖中造成坍塌事故的主要原因:

a.基坑开挖放坡不够;

b.施工方法不正确,开挖程序不对,超标高挖土;

c.支撑设置或拆除不正确;

d.排水措施不力以及解冻时造成的坍塌。

(2)安全监理人员督促施工承包单位按基坑施工方案实施,并按照“安全监理监控要点”中1.基坑施工监控要点执行。

(3)审核中小型施工机械验收检查情况,做到机械安全防护装置齐全、完好,接地或接零保护符合要求,要求符合上岗条件机械操作人员严格按照机械安全操作规程操作。

(4)检查承包单位按临时用电施工方案进行实施,按照现场平面布置图督促施工单位采用TN-S系统,电缆需采用五芯电缆,配电系统采用“三级配电,两级漏电保护”的措施。

3、结构施工阶段:

(1)安全监理人员应检查“三宝”“四口”的防护工作,督促施工承包单位做好临边、洞口等的防护工作。

a.定期对施工单位“三宝”“四口”防护工作进行检查;

b.在施工作业面边沿无防护设施或围护设施高度低于80cm时,都应要求施

工单位按规定搭设临边防护栏杆;

c.同时要求对在建工程地区入口处,施工现场人员流动密集的通道上方按

规定设置防护隔离棚,防止因落物产生物体打击事故。

(2)督促施工单位必须按照“脚手架搭设施工方案”实施脚手架搭拆工作,脚手架基本形式要符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全规程》JGJ130-2001构造要求:

a.立杆模距1.00m,立杆纵距1.80m,内立杆距墙0.3m,步距1.80m,连墙

件设置二步三跨;

b.脚手架的地基、材质、通则、立杆、大横杆、小横杆、连墙件、剪刀撑、

扫地杆、斜道、脚手笆、防护栏杆、扣件安装要严格按照“脚手架搭设施工方案”中的搭设具体要求实施;

c.督促施工单位按照施工方案做好脚手架分阶段检查与验收工作,拆除时

要督促施工单位遵照施工方案中的拆除前的准备工作和拆除时应符合的规定进行工作。

(3)督促施工单位严格按照编制的“安全生产保证计划”中3.5施工现场的安全控制中对施工塔吊的要求和控制点的设立执行。

a.安装、拆除塔吊必须编制方案,经总工程师批准后方可实施;

b.塔吊安装与拆除要有资格证书的拆装队伍进行;

c.操作人员与指挥人员必须持证上岗;

d.塔吊安装、拆除前,由项目经理、施工技术人员对专业操作人员进行操

作规程教育、安全技术交底;

e.安装、拆除前,由施工单位安全管理人员安排设置警戒区域,设立警示

标志,并有专人监护,并做好记录;

f.安装完毕后,经公司主管部门验收,并由市建委认定的检测机构办理进

行检测,颁发合格证书后方可挂牌使用;

g.塔吊使用中要定期进行检查、保养、维修,保证安全装置齐全、灵敏可

靠;

h.塔吊与架空线路间保持必须的安全距离;

i.塔吊加节,每次均应申请,经批准后加节,经验收合格后方可使用。(4)督促施工承包单位做好模板工程安全生产工作,要求按照模板施工方案中的安全技术措施及安全生产保证计划中的模板工程安全措施执行。

a.模板工程必须有安全技术措施的施工方案,并经上级主管部门审批;

b.进行模板施工时,施工人员必须戴好劳动保护用品并系牢;

c.工作前应先检查工具是否牢固,钉锤、扳手等工具是否用绳链系在身上,

用后应放入工具袋内,以免掉落伤人;

d.高空作业安装与拆除模板,应加强安全防护措施,必要时须搭设脚手架

并设防护栏杆;

e.尽量避免在同一垂直面上下同时操作;

f.安装模板所用的接头、撑头必须钉牢,支撑必须稳固可靠,对散松等异

常情况时应及时整修,严防倒塌事故;

g.支模应按顺序进行,模板及支撑系统在未固定前,禁止利用栏杆、支撑

作攀登;

h.模板的拆除必须符合混凝土的设计强度;

i.拆模板时禁止使用2×4木料及钢模板作立人板。

(5)督促施工承包单位按临时用电施工方案严格执行:

a.所有电缆采用埋地,临时用电线采用架空,以确保安全;

b.电工须经有关部门培训考试合格,持有效证件操作;

c.值班现场电工每天做好用电设备巡视检查,并做好记录;

d.电工必须每月不少于2次对配电箱内漏电保护器等电气设备与线路进行

检查,检查表贴在配电箱内;

e.每季度对各种电箱和各种设备进行接地接零电阻绝缘测试记录归档;

f.塔吊等大型用电设备,配有专人负责维护和管理;

g.移动机具及照明使用应实行二级漏电保护,电工应经常检查、维修和保

养;

h.安全监理巡视检查工作按“安全监理监控要点”3.、“施工用电监控要点”

执行。

(6)督促施工承包单位按安全生产保证计划加强对中小型机械安全管理:

a.由机管员负责机械使用前验收工作及机械日常检查工作;

b.操作人员必须持有效证件上岗,按安全操作规程实施操作;

c.按规定搭设机械防护棚;

d.机械设备必须接地或接零,随机开关灵敏可靠,安全防护装置齐全有效,

严禁带病运转,所有电动工具必须做到用电二级保护;

e.督促操作人员做好机械检查、保养及维修工作;

f.安全监理人员应根据“安全监理监控要点”中10.施工机具监控要点进行

巡视检查工作;

g.督促施工承包单位按照安全生产保证计划要求做好防火安全、夏季施工

安全及文明施工工作。

4、装饰施工阶段:

(1)督促施工方按规范要求做好现场用电安全工作,装饰阶段一般使用220伏电源比较频繁,如:照明灯具、手持电动工具、开关电箱等,安全监理工作侧重点将转移到这些方面来。

a.单相开关箱内的电气装置最多不超过三个回路,且每一回路必须设有漏

电保护、过载保护及有明显断开点;

b.现场照明规定“照明灯具的金属外壳必须做接零保护,单相电路的照明

开关箱内必须装设漏电保护器”;

c.灯具离地面高度低于2.4米等场所的照明、电源、电压应不大于36V;

d.在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于24V;

e.动力开关箱规定每台用电设备应有专用的开关箱,不允许将两台用电设

备合置在一个开关箱内,动力开关箱内必须执行“一机、一闸、一漏、

一箱”规定,内设的漏电开关动作电流不超过30MA,动作时间小于0.1

秒。

(2)督促施工承包单位进行装饰阶段脚手架重新验收工作,主要验收拉结点是否被拆除,被拆除的必须要有加固措施,底笆、密目网破损的要修复等,重新验收完毕须挂设装饰验收合格牌。

(3)装饰阶段的防火工作特别重要,安全监理人员督促施工承包单位做好动火审批工作,动火许可证是否按时开,根据动火等级是否派监护人员,灭火机配备数量要按有关规定配置。

(4)施工现场易燃易爆场所,如:木工间、木材仓库、油漆涂料仓库等应每50平方米设置一组灭火机。

(5)塔吊、脚手架按施工方案有关规定有序拆除,拆除时设立警戒标志,派专人监护。

八、专项方案安全监理工作巡视监控要点:

(一)基坑施工

1、基坑施工应按施工组织设计或专项施工方案要求进行;

2、深度超过2米的基坑临边应设置防护栏杆,高度不小于1.2米;

3、坑璧支护应按方案实施,并按要求实施基坑环境监测,基坑变形最大值

和变形量不能超过规定的限值;

4、基坑施工应设置有效排水系统;

5、坑边荷载、堆土、机械设备距坑边距离符合方案规定要求;

6、上下基坑必须设置登高措施;

7、进场施工机械已经过验收,司机持证上岗、作业区设警戒线;

8、多台机械开挖时,挖土机间距应大于10m,挖土要至上而下,逐层推

行,严禁先挖坡脚的危险作业。

9、运土坡道的坡度,转弯半径要符合有关安全规定。

10、施工机械进场前必须经过验收,合格后方能使用。

11、机械挖土,应严格控制开挖面和分层厚度,防止边坡和挖土机下的土体

滑动。

(二)模板支撑与拆除系统

1、钢管支撑材质符合规定,外径不得小于Φ48×3.5mm,无裂缝等;

2、立柱稳定,包括支撑高度、立柱间水平支撑、纵横向剪刀撑间距、立杆

间距(纵向、横向)等符合方案要求;

3、模板工程作业高度在2m及以上时,应根据高空作业安全技术规范的要求

进行操作和防护。

4、支模应按规定的作业程序进行,模板未固定前不得进行下道工序,严禁

在连接件和支撑件上攀登上下。严禁在上下同一垂直面上装、拆模板。

结构复杂的模板,装拆应严格按照施工组织设计的措施进行。不许在墙顶、独立梁及其它狭窄而无防护栏的模面上行走。

5、支设悬挑形式的模板时,应有稳固的立足点,支设临空构筑物模板时,

应搭设支架或脚手架,模板上有预留洞时,应在安装后将洞盖没,混凝土板上拆模后形成的临边或洞口应进行防护。

6、模板支撑不准固定在脚手架或门窗上。

7、模板支撑拆除前,混凝土强度必须达到设计要求,拆除的顺序和方法应

按模板设计规定进行。

8、拆模时必须设置警戒区域,并派人监护。拆模必须拆除干净彻底,不得

留有悬空模板。

9、拆下的模板不准随意向下抛掷,临时堆放处离楼层边沿不应小于1m,堆

放高度不得超过1m,楼层边口、通道口、脚手架边缘严禁堆放任何拆下的物件。

10、拆模间隙时,应将已活动的模板、牵杠、支撑等运走或妥善堆放,防止

因踏空、扶空而坠落。

(三)施工临时用电

1、临时用电现场布置应符合施工组织设计的用电平面图;

2、高压线防护架按方案搭设;

3、支线架设高度应确保电缆线高度大于2.5米、架空线高大于度4米;

4、现场照明架设高度大于2.4米;危险场所应使用安全电压;

5、电箱应统一编号、放置高度下口高于60cm;

6、动力开关电箱应做到一机、一闸、一漏、一箱;

7、用电设备、机械设备是否有可靠的接地装置;

8、变配电装置符合规范要求;供电采用三相五线制;配电室设示警牌、灭

火机、绝缘毯、绝缘手套等。

9、施工用电配电装置(配电箱),电箱内有三路以上输出(含三路)装置时,

应设置总开关和总熔断器。

10、电气控制采用一机(含插座),一闸(开关),三保护(漏电、短路)或

双重以上保险,容量匹配,开关选择合理,确保线路和设备安全。

11、3KW以上电气动力控制,应用空气开关或漏电开关。

12、配电箱电源进线采用三相五线制、三相四线制或单相三线制供电,箱内

装有零、地排和连接板装置,便于在保护接零和接地两种不同保护系统中变换使用。

13、保护接零或接地应可靠、有效,保护接零应重复接地,工作零线和保护

零线分别采用两根导线连接在零、地线上,严禁用一根导线。

14、照明电源与动力电源应分路设置,有条件的应分箱,照明采取单箱三线

制供电。

15、电箱每分一路输出(即电路末端)必须采用漏电保护自动开关控制,电

箱整体应实行漏电保护。在可能导致人体触电的电气设备电源控制部分,安装漏电保护自动开关的动作电流应等于或小于30mA,开关动作时间应等于或小于0.1S。

16、电箱外壳(箱体)应采用具有阻燃性能的玻璃钢材料制造,玻璃钢材料

厚度应大于4mm。箱体颜色醒目,正面有明显安全标志,内有电气接

线图和使用说明,箱门设有统一钥匙门锁,要专人专管。

17、施工现场电器设施的安全维护应有电工操作,非电工不得动用,现场电

动机械和手持电动工具必须装有防漏电保护装置。

(四)“三宝”“四口”防护

1、施工人员进入现场必须正确佩戴安全帽;

2、在建工程应采用合格安全网封闭;

3、2米以上高处作业必须系安全带;

4、楼梯口应设临边扶手、电梯井口、设防护门、电梯井内应每10米设一道

平网;

5、预留洞口、坑井设置可靠的防护措施;

6、通道口设置防护棚、施工层超过24米高度设置双层防护棚;

7、阳台、屋面等临边必须设置可靠的防护栏杆。

8、基坑周边,尚未装栏杆或栏板的阳台、料台与各种平台周边、雨蓬与挑

檐边、无外脚手架的屋面和楼层边、以及水箱与水塔周边等处都必须设

置防护栏杆。

9、分层施工的楼梯口和梯段边,必须安装临边防护栏杆。顶层楼梯口应随

工程结构的进度安装正式栏杆或临边护栏。梯段旁边亦应设置两道扶手,作为临时护拦。

10、垂直运输设备如施工用电梯等与建筑物相连的通道两侧边,亦须加设防

护栏杆。栏杆的下部还必须加设挡脚板、挡脚竹笆或金属网片。地面上

通道的顶部则应搭设安全防护棚。

11、各种板与墙的洞口,按其大小和性质分别设置牢固的盖板、防护栏杆、

安全网或其他防止坠落的防护设施。

12、未填土的坑、槽口,以及天窗、地板门和化粪池等处,都要作为洞口而

设置稳固的盖件。

13、在施工现场的通道附近的各类洞口与深度在2m以上的敞口等处除设置

防护设施与安全标志外,夜间还要挂灯示警。

(五)、脚手架搭设

1、立杆基础应有排水系统;

2、架体与建筑物的拉结点水平方向每二个立杆间距小于3.6米,垂直方向

每3.6米设一拉撑点;

3、防护栏杆及安全网应在第二步以上设置;

4、剪力撑应每隔9米设一道;夹角为45—60度;

5、立杆间距(24米高度脚手架)不大于1.8米,水平高度不得大于2米;

6、脚手架与建筑物之间空隙,每四步设置一层隔离笆;

7、脚手架应设置登高斜道;出入口应设置通道防护棚;

8、钢管脚手架四角设置保护接地及防雷接地;

9、落地式脚手架

1)钢管一般采用符合GB700《普通碳素结构钢技术条件》技术要求的A3钢;扣件应采用可锻铸铁制成,其技术要求应符合GB15831

《钢管脚手架扣件》的规定;以上所使用的构件还应具有出厂合格证明

或租赁单位的质量证明。

2)、施工层脚手架部分与建筑物之间应实施封闭,当脚手架与建筑物之间的距离大于20cm时,还应自上而下做到4步一隔离。

3)、操作层必须设置1.2m高的栏杆和180mm高的挡脚板,挡脚板应与立杆固定,并有一定的机械强度。

4)、架体外侧必须用密目式安全网封闭,网体与操作层不应有大于10mm的缝隙;网间不应有大于25mm的缝隙。

5)、脚手架通常每月进行一次专项检查。脚手架的各个杆件、拉结及安全防护设施不能随意拆除,如确需拆除,应事先办理拆除申请手续。

6)、脚手架搭设安装前应先对基础等架体承重部位进行验收;搭设安装后应进行分段验收,特殊脚手架须由企业技术部门会同安全、施工管理部门验收合格后才能使用。验收要定量与定性相结合,验收合格后应在脚手架上悬挂合格牌,且在脚手架上明示使用单位,监护管理单位和责任人。

7)、钢管脚手架必须有良好的接地装置,接地电阻不大于4Ω,雷雨季节应按规范设置避雷装置。

8)、严禁在脚手架上堆放模板、木料及施工多余的物料等,以确保脚手架畅通和防止超荷载。脚手架搭设与拆除前,均应由单位工程负责人召集有关人员进行书面交底。

10、挑脚手架

1)、挑脚手架是一种利用悬挑在建筑物上支承结构搭设有脚手架,架体的荷载通过悬挑支承结构传到主体结构上,上部搭设脚手架的方法与普通脚手架相同,须按要求设置连墙点,且架体高度不得超过25m悬挑支承结构作为挑脚手架的关键,必须具有一定的强度、钢度和稳定性。

2)、悬挑支承结构的形式一般均为三角形桁架所用杆件为型钢支承结构,型钢支承结构的形式只要分为斜拉式和下撑式。若支承结构的纵向间距为6m左右时,纵向钢梁可选用18~20号工字钢,或者20~22号的槽钢;若支承结构的纵向间距大于7.5m时应考虑选用桁架式的纵向钢梁。上部脚手架立杆与支承结构应有可靠的定位连接措施,以确保上部架体的稳定。通常采用在挑梁或纵向钢梁是焊接长150~200mm、外径为Φ40mm的钢管,立杆套座其外,并同时在立杆下部设置扫地杆。

3)、挑脚手架在施工作业前必须有设计计算书外,还应有含具体搭设方法施工方案。挑脚手架应实施分段验收,对支承必须实行专项验收。架体除在施工层上下三步的外侧设置1.2m高的扶手栏杆和18cm高的挡脚板外,外侧还应用密目式安全网封闭。在架体进行高空组装

作业时,除要操作人员使用安全带外,还应有必要的防止人、物坠落

的措施。

(六)塔式起重机

1、每台塔机装拆人员配备齐全(包括驾驶员、起重工、电工、电焊工等),

操作人员必须持证上岗;

2、经市建委认定的检测机构办理检测,颁发合格证方能使用;

3、塔式起重机的人员配备,除驾驶员外,指挥人员1—2名;

4、力矩限制器灵敏、可靠;重量限制器灵敏、可靠;回转限位器灵敏、可

靠;行走限位器灵敏、可靠;变幅限位器灵敏、可靠;超高限位器灵敏、可靠;吊钩保险灵敏、可靠;卷筒保险灵敏、可靠。

5、装拆塔机的施工企业,必须具备装拆作业的资质,并按资质等级进行装

拆相应的塔机。

6、装拆作业人员应严格按照塔机装拆方案和操作规程中的有关规定、程序

进行装拆,遵守现场安全生产的有关制度,正确使用劳动保护用品。

7、装拆塔机必须在班组长的统一指挥下进行,现场配有安全监护人员,监

控装拆的全过程。装拆区域应设立警戒区域,派有专人进行值班。

8、作业前,对制动器、连接杆、临时支撑进行调整和检查,起重作业需要

的吊索应保持完好,符合安全技术要求。

9、遇大雨、雾和4级以上大风,应停止作业。

10、塔机在安装过程中,所有的螺栓都应拧紧,达到紧固力矩要求,对钢丝

绳要进行严格的检查,如有损坏必须立即更换。

12、塔机安装完毕后,必须经专门的检测机构检测,验收合格后方能使用。

13、起重司机应持有与其所操纵的塔机相对应的操作证,指挥应持证上岗,

并正确使用对讲机。

14、起重作业司机和指挥必须遵守“十不吊”的规定。

15、塔机运行时,必须严格按照操作规程执行,禁止吊物从人的头顶上越过,

第二期厂房新建工程安全监理实施细则 推荐工程施工建筑技术交底组织设计监理方案模板安全实施细则

目 录 一、工程项目概况–––––––––––––––––––––2 二、安全目标值––––––––––––––––––––––2 三、安全监理依据–––––––––––––––––––––3 四、安全监理内容–––––––––––––––––––––3 五、安全监理工作流程–––––––––––––––––––4 六、监理工作控制要点细则–––––––––––––––––5 七、文明标化工地––––––––––––––––––––11 八、安全组织网络图–––––––––––––––––––17

一、本工程概况: 工程名称:第二期厂房F3、F4新建工程 工程地址:位于南汇区秀浦路 工程规模:总建筑面积约148158.78平方米 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 总包单位:  本工程位于南汇区康桥工业园区,总用地面积为58091.98平方米。 二:安全目标

通过有效地控制施工中人为的冒险性,盲目性,和随意性的行为造成不安全因素的发展,把可能发生的事故消灭在萌芽状态,预防是消除患的最佳  途经,最终以安全第一、预防为主,实现重大伤亡事故为零。争创标化工地、优质工程。 三:安全监理编写依据 1.安全监理委托合同; 2.安全监理手册; 3.《中华人民共和国建筑法》; 4.《上海市安全生产条例》; 施工企业安全生产评价标准JGJ/T77-2003 5.JGJ59—99建筑施工安全检查标准; 6.JGJ46—88《施工现场临时用电安全技术规范》; 7.JGJ80—91《建筑施工高处作业安全技术规范》; 8.JGJ33—86《建筑机械使用作业安全技术规程》; 9.国家的安全生产方针,各级政府安全生产法规,行业安全生产规范性文件与技术规范和标准等。 四.安全监理内容 1.审核承包单位安全资质 2.监督安全生产协议书的签订与实施 3.审核承包商编制安全技术措施并监督实施 4.监督承包按规定标准搭设安全设施

桥梁监理细则

桥梁工程监理实施细则 一、监理依据 二、原材料监理 (一)原材料进场程序 ★承包人: 1、本工程一般应由承包人自行采集或采购,决定料场、产地与 生产厂家。但对业主招标的材料应按业主规定执行。 2、外购材料的生产厂家必须具有生产许可证。 3、任何材料,包括来自指定的产地的材料,进场前必须进行验证试验,且把部分试验样本同时送交驻地办备查。 4、验证试验无论由承包人工地试验室承担,或委托具有资质的其他单位承担,均应报告驻地办并要获得驻地办同意。 5、在监理部认可验证试验结果,批准材料进场后,方可组织采集或进场。 ★监理: 1、审查试验单位的资质。 2、如试验由承包人工地试验室承担,则应组织旁站。 3、审查并批复承包人的《材料进场报验单》决定材料能否进场。 (材料质量指标符合技术规范规定)

(二)原材料的进场 ★承包人: 1、按监理批准的材料规格组织进场。材料进场后应按《技术规范》的规定妥善贮存保管。 2、进场后应及时书面向现场监理报告: (1)材料产地、生产厂家资料,包括生产工艺流程、生产方式与主要机械,生产许可证副本等(首次进场)。 (2)产品出厂合格证、包括出厂试验报告,质量担保书等。 (3)本批材料进场的数量。 3、材料进场后应按规定频率与规范进行抽样试验。 4、进场材料能否使用、或退出现场应服从监理工程师的指令。 5、建立材料进场台帐。 ★监理: 1、材料进场后立即指令承包人进行抽样试验,并旁站取样。 2、抽样试验如由承包人工地试验室进行,监理按规定频率组织复核试验。 3、审批承包人材料抽样试验报告,决定是否用于工程,对不合格的材料应让承包人清出场,或降级使用。 4、对同意使用的材料的贮存与保管进行检查。 (三)原材料的要求 1、砼原材料: (1)水泥

安全监理实施细则范本

八旗茗苑20#楼 安 全 监 理 细 则 编制: 审批: 伊通满族自治县诚信工程建设监理有限公司

一、工程概况 建设单位:伊通满族自治县大洋房地产开发有限公司 监理单位:伊通满族自治县诚信工程建设监理有限公司 施工单位:伊通满族自治县亿达建筑工程有限公司 设计单位:吉林省德欣建筑设计有限公司 二、安全监理范围 施工准备阶段及施工阶段的施工现场安全监理. 三、监理依据 1、建设工程委托监理合同; 2、《中华人民共和国安全生产法》; 3、《建设工程安全生产管理条例》; 4、国家安全生产方针、政策及地方政府安全生产法规; 5、行业安全生产规范性文件、安全技术标准; 6、有关劳动保护、安全生产方面的规定与标准; 7、《建设工程监理规范》GB50319-2000。 四、安全监理目标 以“安全第一,预防为主”实现重大伤亡事故为零。 五、安全监理安全保证 采取强有力的措施督促承包单位改善劳动条件,创造适宜的作业环境,保障劳动者生产活动中的安全卫生、健康,同时督促帮助承包

方根据建筑具体工程的特点,制定与之相适应的安全保证体系。 六、安全监理各级岗位职责 1、项目总监理工程师 1.1代表法人在本项目中贯彻执行国家和市有关安全生产的方针政策和法规,掌握本项目安全控制情况,对本项目监理负全面领导责任。 1.2领导并组织本项目安全监理工作,审批安全监理实施细则。 1.3全面监督安全防范措施的制定和落实。 2、安全监理工程师 2.1贯彻和执行国家和上级的安全方针、政策、负责本项目中安全监理业务的技术领导工作。 2.2负责编制安全监理实施细则。 2.3组织审核施工组织设计,或特殊复杂工程项目或专业性工程项目施工方案时,应严格审查是否具备安全技术措施及其可行性,并提出决定性意见。 2.4参加特大、重大伤亡之事故的调查,从技术上,客观公正的分析原因,督促施工方制定出防范措施。 2.5认真执行有关安全生产规定、监督施工方是否执行安全技术措施和安全操作规程。 2.6对规程、措施交底要求执行情况,经常检查、随时督促并纠正作业违章。 2.7现场发现因工伤亡事故及未遂事故要督促施工方立即保护现

预应力工程监理实施细则

S26公路东延伸新建工程JL1标 (S26-1、1D标)预应力工程 监理实施细则 建设单位:上海沪申高速公路建设发展有限公司设计单位:上海城市建设设计研究院 同济大学建筑设计研究院 施工单位:中国中铁四局(集团)有限公司 监理单位:上海浦桥工程建设管理有限公司 编制人: _______________ 审批人: 2013年04月 预应力工程监理实施细则 一、工程概况 1、工程总概况 本工程位于G2 京沪高速公路与G50 沪渝高速公路之间,西起G1501上海绕城高速公路东至G15沈海高速公路,途径青浦区香花桥街道、重固镇和华新镇。 主线高架为高速公路,西起G1501公路东至G15公路,桩号范围K- 1+980?K10+624,全长,道路红线宽为60m双向6车道加硬路肩;沿线立交4座:G1501立交、赵重立交、嘉松立交、G15立交。

地面道路为二级公路,西起山周公路东至华徐公路,桩号范围 K2+?K10+,全长,双向4快2慢,设计速度60km/h。 2、1 标段工程概况 本标段主要工程内容为: 主线桥起讫点里程为NK-1+98C?K2+ (不含对应墩及伸缩缝),总长度为公里。主线桥跨油墩港为(50+80+50m预应力混凝土连续梁;跨山周公路为(30+43+30M预应力混凝土连续梁。 匝道部分共包括四条分别为:EN 匝道起讫点里程为ENK0+?ENK0+全长336m桥梁上部结构为2?4跨一联钢筋混凝土现浇梁,共计14跨,桥面宽。ES匝道起讫点里程为ESK0?ESK1+全长,桥梁上部为预制小箱梁及2?4跨一联钢筋混凝土现浇梁,共计29跨,桥面宽。NE匝道起讫点里程为NEK0?NEK1+全长,上部结构为预制小箱梁及3 跨一联钢筋混凝土现浇梁,共计25跨,桥面标准部位宽。SE匝道起讫点里程为SE0+242.?SE0+全长269m上部为3?4 跨一联现浇混凝土箱梁,共计11 跨,桥面宽。匝道桥全长; 地面桥有ES匝道奚阳河桥梁跨径布置为一跨22m桥梁总长。NE 匝道奚阳河护管桥,桥梁跨径布置为(20++++17+佝m桥梁总长为,联络道—奚阳河桥,该桥为地面联络道跨越奚阳河的桥梁。桥梁跨径布置为一跨22m桥梁总长为。地面桥全长。 二、编制依据 1、S26 公路新建工程招标文件、投标文件

园林绿化工程安全监理实施详尽细则

园林绿化工程安全监理实施详尽细则

咸嘉生态文化城镇带 (南外环、太乙大道及规划七路)绿化工程 施工安全 监 理 细 则 编制 批准 编制时间: 咸嘉生态文化城镇带(南外环、太乙大道及规划七路) 绿化工程项目监理部

目录 一、工程项目概况 (3) 二、安全监理实施细则的编制依据 (4) 三、监理范围 (4) 四、监理工作流程 (4) 〈一〉监理工作依据 (5) 〈二〉施工监理工作程序 (5) 五、监理工作控制要点及目标值 (8) 〈一〉本工程监理预控措施 (8) 〈二〉本工程施工安全监理控制要点及目标值 (9) 六、监理工作方法及措施 (10) 〈一〉主要工程安全检查要点 (10) 〈二〉监理工作内容 (11) 〈三〉安全施工监理手段 (14) 〈四〉安全施工监理措施 (15)

咸嘉生态文化城镇带 (南外环、太乙大道及规划七路)绿化工程 安全监理实施细则 安全生产始终贯穿于整个建设工程的全过程,安全监理工作的主要任务是贯彻落实国家的安全生产方针、政策、法律、法规,督促施工单位按照国家有关安全生产的现行法律、法规和标准进行生产施工,消除施工中的冒险性、盲目性、随意性及违反各种操作规程的现象。 市政工程的安全监理工作不仅要监督检查各部位安全文明生产的安全防护措施的贯彻落实情况,还应该监督检查施工中各项安全措施的落实,以达到预防安全事故、控制和减少各类伤亡事故的发生,确保安全生产。 为了更好的贯彻落实《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规,更充分的发挥监理单位所起的监督、帮助、促进、协调、服务的作用,落实安全监理责任,结合本工程实际情况,特制定本工程安全监理实施细则,以指导安全监理工作有效开展。 一、工程概况 工程名称:咸嘉生态文化城镇带(南外环、太乙大道及规划七路)绿化工程工程地点:南外环、太乙大道及规划七路沿线两侧 建设单位:咸宁市政府投资项目建设管理局 监理单位: 设计单位:湖北淦川园林景观设计有限公司 施工单位:湖北碧云园林绿化有限责任公司 工程规模: 总规模:181872.6㎡。 规划七路,红线范围:128339.1㎡。道路总长为2500m。绿化面积为57657.7㎡。草沟面积为6634.2㎡.湿沟为3860m。 太乙大道,道路总长为2880m。景观面积为68144.7㎡。绿化面积为64841.7㎡。海绵体面积为9677.7㎡。

3.桥梁工程监理实施细则

XG-T-003 编号:003 项目名称 桥梁工程 监理实施细则 批准:__________ 日期: ___________ 编制:__________ 日期: ___________ 上海新光建设工程监理咨询公司

目录 1.桥梁工程概况及专业特点 2.监理细则编制依据 3.监理工作内容及流程 3.1监理工作内容 3.2监理工作流程 4.监理工作控制要点及目标值 5.监理施工质量控制方法及措施5.1施工事前控制 5.2桩基础工程 5.2.1钻孔灌注桩基础质量控制5.2.2打(压)桩基础质量控制5.3承台(墩)及桥台工程 5.3.1支模和支架工程质量控制5.3.2钢筋安装工程质量控制5.3.3混凝土浇捣工程质量控制5.3.4钢筋混凝土养护 5.3.5其它必须注意的质量控制5.4预制梁的预制及安装

5.4.1预制梁的预制 5.4.2对商品梁的质量控制

543梁的安装 5.5现浇梁的施工质量控制 5.6钢结构梁 5.6.1对钢结构梁安装前的质量控制5.6.2对钢结构安装工程监控 5.7桥面系施工 5.7.1桥面铺装 5.7.2桥梁接缝和伸缩缝 5.7.3防水处理 5.7.4栏杆及护栏 6.安全生产文明施工的监理措施

桥梁工程监理实施细则 市政道路遇到河流和其它障碍时,为保持道路的连续性,充分发挥道路正常的运输,就需要建造专门的人工构造物一一桥梁。桥梁要保证桥上的交通运行,也要保证桥下河水流畅及船只通航。本细则所编述的只是一般性桥梁,为监理工作提供依据。 1.桥梁工程概况及专业特点 (1)道路及桥梁名称: (2)工程地址: (3)建设单位: (4)设计单位: (5)工单位: (6)监理单位: (7)计划工期目标: (8)质量等级要求: (9)工程造价: (10)工程基本情况:(河流的现场地貌,桥梁长度、宽度,桩基、墩台、柱等的尺寸、数量) (11)本工程专业特点:(特殊性、复杂性、与常规不同处) 2.监理细则编制依据 (1)已批准的监理规划 (2)设计图纸及设计变更、技术核定 (3)本标段工程监理合同; (4)经施工方技术主管批准的施工组织设计; (5)国家地区及市政局颁发的法令、政策、规范、规程和标准; (6)建设部颁发的《建设工程质量管理条例》; (7)上海市市政工程管理局颁布的《市政工程施工及验收技术规程》及《竣工验收接管规定》; (8)上海市档案局颁布的《基本建设项目档案材料归档范围》;

安全监理细则范本

磐石房地产开发有限公司综合楼 建设项目工程 安 全 监 理 细 则 编制: 审核: 山西雅晟工程项目管理有限责任公司 2017年月

一、工程概况 建设单位:山西磐石房地产开发有限公司 设计单位:介休市建筑设计院 监理单位:山西雅晟工程项目管理有限责任公司 施工单位:山西省介休市绵山建筑有限公司 二、安全监理范围 施工准备阶段及施工阶段的施工现场安全监理. 三、监理依据 1、建设工程委托监理合同; 2、《中华人民共和国安全生产法》; 3、《建设工程安全生产管理条例》; 4、国家安全生产方针、政策及地方政府安全生产法规; 5、行业安全生产规范性文件、安全技术标准; 6、有关劳动保护、安全生产方面的规定与标准; 7、《建设工程监理规范》GB50319-2013。 四、安全监理目标 以“安全第一,预防为主,综合治理”实现重大伤亡事故为零。 五、安全监理安全保证 采取强有力的措施督促承包单位改善劳动条件,创造适宜的作业环境,保障劳动者生产活动中的安全卫生、健康,同时督促帮助承包方根据建筑具体工程的特点,制定与之相适应的安全保证体系。 六、安全监理各级岗位职责

1、项目总监理工程师 1.1代表法人在本项目中贯彻执行国家和市有关安全生产的方针政策和法规,掌握本项目安全控制情况,对本项目监理负全面领导责任。 1.2领导并组织本项目安全监理工作,审批安全监理实施细则。 1.3全面监督安全防范措施的制定和落实。 2、安全监理工程师 2.1贯彻和执行国家和上级的安全方针、政策、负责本项目中安全监理业务的技术领导工作。 2.2负责编制安全监理实施细则。 2.3组织审核施工组织设计,或特殊复杂工程项目或专业性工程项目施工方案时,应严格审查是否具备安全技术措施及其可行性,并提出决定性意见。 2.4参加特大、重大伤亡之事故的调查,从技术上,客观公正的分析原因,督促施工方制定出防范措施。 2.5认真执行有关安全生产规定、监督施工方是否执行安全技术措施和安全操作规程。 2.6对规程、措施交底要求执行情况,经常检查、随时督促并纠正作业违章。 2.7现场发现因工伤亡事故及未遂事故要督促施工方立即保护现场并立即上报。 七、监理人员安全守则

桥梁工程监理实施细则正式

桥梁工程监理实施细则 正式 Document number【SA80SAB-SAA9SYT-SAATC-SA6UT-SA18】

XG-T-003 编号:003项目名称 桥梁工程 监理实施细则 批准:日期: 编制:日期: 上海新光建设工程监理咨询公司

目录 1. 桥梁工程概况及专业特点 2. 监理细则编制依据 3. 监理工作内容及流程 监理工作内容 监理工作流程 4. 监理工作控制要点及目标值 5. 监理施工质量控制方法及措施 施工事前控制 桩基础工程 钻孔灌注桩基础质量控制 打(压)桩基础质量控制 承台(墩)及桥台工程 支模和支架工程质量控制 钢筋安装工程质量控制 混凝土浇捣工程质量控制 钢筋混凝土养护 其它必须注意的质量控制 预制梁的预制及安装 预制梁的预制 对商品梁的质量控制

梁的安装 现浇梁的施工质量控制 钢结构梁 对钢结构梁安装前的质量控制 对钢结构安装工程监控 桥面系施工 桥面铺装 桥梁接缝和伸缩缝 防水处理 栏杆及护栏 6. 安全生产文明施工的监理措施

桥梁工程监理实施细则 市政道路遇到河流和其它障碍时,为保持道路的连续性,充分发挥道路正常的运输,就需要建造专门的人工构造物——桥梁。桥梁要保证桥上的交通运行,也要保证桥下河水流畅及船只通航。本细则所编述的只是一般性桥梁,为监理工作提供依据。 1. 桥梁工程概况及专业特点 (1)道路及桥梁名称: (2) 工程地址: (3)建设单位: (4)设计单位: (5)工单位: (6)监理单位: (7)计划工期目标: (8)质量等级要求: (9)工程造价: (10)工程基本情况:(河流的现场地貌,桥梁长度、宽度,桩基、墩台、柱等的尺寸、数量) (11)本工程专业特点:(特殊性、复杂性、与常规不同处) 2. 监理细则编制依据 (1) 已批准的监理规划 (2)设计图纸及设计变更、技术核定 (3)本标段工程监理合同; (4)经施工方技术主管批准的施工组织设计; (5)国家地区及市政局颁发的法令、政策、规范、规程和标准; (6)建设部颁发的《建设工程质量管理条例》; (7)上海市市政工程管理局颁布的《市政工程施工及验收技术规程》及《竣工验收接管规定》; (8)上海市档案局颁布的《基本建设项目档案材料归档范围》;

(建筑工程安全)施工安全监理实施细则(修改版).

(建筑工程安全)施工安全监理实施细则(修改版)

新建铁路西安至成都客运专线工程 XCJL---6标 安全三防措施 编制: 审核: 批准: 天津新亚太监理公司西成客专监理站

2013年5月25 目录 1 编制依据 (3) 2 工程概况 (3) 3 安全监理工作的原则 (4) 4.1安全监理组织机构图 (5) 4.2各级监理人员安全职责 (5) 4.2.1总监理工程师职责 (5) 4.2.2安全监理工程师职责 (6) 5 安全生产形势评估 (6) 6 安全控制目标 (7) 7 安全监理工作内容 (7) 7.1施工准备阶段安全监理工作主要内容: (7) 7.2施工过程中安全监理工作的主要内容 (8) 7.3竣工验收阶段安全监理工作的主要内容: (9) 8 专项安全监控要点 (9) 8.1施工机械及施工用电 (9) 8.1.1施工机械 (9) 8.1.2施工用电................................ ............. .11

8.2路基工程 (14) 8.2.1一般规定 (14) 8.2.2路堤 (14) 8.2.3路堑 (15) 8.3.1轨料、道碴的装卸和搬运 (17) 8.3.2机械铺轨 (18) 8.4.3桩基础 ................................. . (22) 8.4.4桥梁墩台 (25) 8.4.5混凝土梁灌筑与架设 .................... .. (26) 8.4.6涵洞、渡槽、倒虹吸管 (31) 8.4.7防水层施工 (31) 8.6跨公路 (32) 8.6.1跨越公路、河道和构筑物施工需要做到“六不准、六到位” (32) 8.7沿、跨铁路既有线施工安全 (34) 8.7.1基本规定 (34) 8.7.2营业线施工分类 (36) 8.7.3施工计划的编制、审报及审批 (38) 8.7.4营业线施工安全控制和防范要点 (40) 8.7.5营业线道口安全 (41) 8.7.6电气化区段施工安全 (42)

桥梁工程监理实施细则

目录 一、工程项目特征 ----------------------------- 1 二、细则编制依据 ----------------------------- 6 三、监理工作方法和措施-------------------------- 6 四、监理工作流程8 五、监理质量控制工作要点----------------------- 12 六、进度控制------------------------------ 21 七、投资控制------------------------------ 22 八、安全文明施工监管------------------------- 23 九、主要工序质量控制要素及目标值-- ―― --------- 25 十、桥梁工程主要工序验收及报验注意事项----------------- 31 十一、检测及实验见证取样和送检的实施办法---------------- 31 十二、桥梁工程主要材料复试及施工试验监理见证检查计划---33 十三、桥梁工程实施施工旁站监理实施办法----------------- 34 十四、监理日志填写要求-------------------------- 36

桥梁工程监理实施细则 一、工程项目特征: (1)、0+635桥。为单跨16米的钢筋砼空心板梁桥。上部结构:采用16米后张法预应力钢筋砼简支板(46片),正交,C50砼。下部结构:采用桩柱式桥台,0 1500钻孔灌注桩基础。桥面铺装采用10cm厚C50防水砼+9cm厚沥青砼铺装层。 (2)、1+240桥。为单跨16米的钢筋砼空心板梁桥。上部结构:采用16米后张法预应力钢筋砼简支板(44片),正交,C50砼。下部结构:采用桩柱式桥台,0 1500钻孔灌注桩基础。桥面铺装采用10cm厚C50防水砼+9cm厚沥青砼铺装层。 (3)、2+480桥。为单跨25米的钢筋砼空心板梁桥。上部结构:采用16米后张法预应力钢筋砼简支板(44片),正交,C50砼。下部结构:采用桩柱式桥台,0 1500钻孔灌注桩基础。桥面铺装采用10cm厚C50防水砼+9cm厚沥青砼铺装层。

[最新版]道路与桥梁工程监理实施细则 (全面)

第一章、编制依据 1、公路工程质量检验评定标准JTJ071—98 2、公路桥涵施工技术规范JTJ041—89 3、公路工程水泥及砼试验规程JTJ051—94 4、工程建设监理实用手册,及相关监理守则 5、监理规划,施工组织设计。及相关资料 第二章、监理实施细则 第一节、材料、机械及现场控制 一、材料控制 凡进场使用的材料必须符合有关材料的规范标准和要求,必须和配合比报告中所用材料相一致。监理人员应督促承包商自检,必要时旁站其自检过程,并按不小于规定频率抽样送监理试验室复检。凡未自检或自检、抽检不合格的材料,一律不得使用。 进场材料及其试验内容如下(按本细则第一章3、4执行): ①钢筋:出厂质保书、拉伸试验、冷弯试验、焊接拉伸试验等; ②水泥:出厂质保书、胶砂强度、细度、稠度、凝结时间、安定性试验; ③碎石:筛分、含泥量、压碎值指标、针片状、视比重、容重等; ④黄砂:筛分、含泥量、有机质含量、视比重、容重等; ⑤水:要求施工单位使用清洁、无杂质、达到二级以上标准的施工用水;

⑥砼配合比:需提供配合比报告书,到监理工程师认可的试验室进行或委托试验,为保证砼配合比的执行,施工单位砂、石材料应定点、定矿、定塘口,不得随地取材。 二、机械设备控制 进场设备必须性能良好、部件齐全、设施配套,能满足连续施工的要求。所有设备均须经监理人员验收合格后方可使用。施工现场的搅拌机、电源及振捣器等有关设备都应有备用品,确保施工连续性。搅拌机须有自动进水计量装置,上料的手推车须将自重及需载重量用红漆写明,车内应有明显标记载料位置线。当机械设备的数量、质量不能满足施工连续性时,则不予开工。 三、场地要求 材料场地必须经硬化处理,砂石材料须分开堆放,不得混堆。水泥堆放时须架空离地 30cm以上,并且有防雨设施;钢材及钢筋骨架也应架空离地。临时蓄水池应作硬化处理,确保施工用水无杂质。施工现场应井然有序,妥善布置,须竖牌子标明材料来源、规格、施工配合比及各施工工序负责人,做到文明施工、合理组织,责任落实到人。 第二节、测量放样控制 施工单位应根据业主及设计文件中提供的导线三角网点及基本数据对构造物布置临时控制点,并及时提供测量放样成果,填报测量放样报验单。监理组应及时组织人员进行复测,对承包人报验内容予以确认,并将确认的水准网点、三角网点认真维护,保证能使用至全部工程结束。 第三节、开工报告初审 承包商在完成上述步骤的基础上,可提交开工报告,申请正式开工。开工报告内容分为以下几项:

建筑工程安全文明施工监理细则

建筑工程安全文明施工监 理细则 The pony was revised in January 2021

×××

建筑工程安全文明施工监理细则 一.文明施工监理的有关标准、规范 1.JGJ59-99 《建筑施工安全检查标准》; 2.JGJ130-2001 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》; 3.JGJ128-2000 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》; 4.JGJ46-88 《施工现场临时用电安全技术规范》; 5.JGJ88-92 《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》; 6.JGJ80-91 《建筑施工高处作业安全技术规范》; 7.广州地区建筑工程质量安全监督站2000年7月编排的《安全管理汇编》; 8.国家行业和地方的有关安全文明生产的法规、标准、规范等。 二.监理的安全文明施工责任 代表甲方对施工全过程的监理,负有安全文明施工的监理责任。 1.按照经济全同内容,落实安全技术措施费用; 2.根据安全责任制和管理目标,协调各施工队伍搞好安全生产管理工作,组织施工现 场全局性或专项的安全检查; 3.督促事故隐患的整改。 三.监理的主要工作内容 1.对施工单位进行各阶段安全文明施工监督交底; 2.检查施工单位“资质证书”、企业及现场安全生产体系、安全生产责任制;

3.检查施工单位及施工人员执行国家、行业和地方的安全生产法规和安全技术标准、 规范等的状况和有关安全行为; 4.对施工单位进行开工安全生产条件检查; 5.检查施工单位各分部(项)工程的安全技术方案(措施)的拟订及审批签字和落实 情况; 6.检查大中型施工机械、设施的安装、拆卸方案、安全措施的拟定及审批签字和落实 情况,检查其验收手续、准用证和年审记录; 7.检查施工单位的安全技术交底、职工安全教育、特殊工种上岗、现场安全检查记录 等,安全管理资料是否齐全有效; 8.督促施工单位进行经常性和定期性的安全文明施工检查,组织施工现场进行安全文 明施工大检查,配合地区安全监督机构进行安全文明施工的大检查,并督促施工单位整改,检查整改执行情况;实施安全、文明施工单位评分考核、竣工评定安全等级; 9.督促施工单位在施工全过程中做好安全文明施工资料的整理并移交归档。 四.安全文明施工监理 工程开工前将“关于安全文明施工对施工单位交底函”(见附件一)交付施工单位并按函件内容进行会议交底,督促施工单位迅速开展安全文明施工各项工作。 1.施工初期安全文明施工监理。 1)查验施工单位的“资质证书”,施工单位必须取得由建设行政主管部的签发的《施工许可证》、《余泥渣土排放证》等。 2)督促施工单位建立并落实安全生产责任制、安全管理目标、工地应有工程项目安全生产的第一责任人和直接责任人、防火责任人、专职工地安全员的任命书。

热力管涵安全监理细则正式样本

文件编号:TP-AR-L5020 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 热力管涵安全监理细则 正式样本

热力管涵安全监理细则正式样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、工程特点: 根据高栏港建设局、规划局20xx年1月24日会议协调,结合考虑珠海新源热力有限公司提出的工艺技术要求,在珠海大道~南港西路交叉口、珠港大道~永新路交叉口处横穿珠海大道,珠港大道设置热力管涵(3.00m*1.80m)各一道,箱涵主体段长度分别为85m、68m,每30m作为一个标准节间,设置变形缝。热力管箱涵设计采用净宽3.00m、净高1.80m的闭口箱涵,设置在路面以。 针对以上特点我监理部制定安全防范措施: 认真审查施工企业的营业执照、资质、安全施工

许可证、现场管理人员、特殊工种上岗证、操作证及施工单位编制的施工组织设计方案、专项安全施工方案。进场的施工材料是否满足安全施工要求。 二、监理工作的流程: 三、监理工作的控制要点及目标值: ①安全生产控制 督促承建商贯彻“安全第一,预防为主”的方针,建立健全安全生产责任制和安全生产组织保证体系,确保安全生产无事故,达到杭州市标化工地目标。 监理工作控制要点: 1、督促承建商建立和完善安全生产责任制度、管理制度、教育制度及有关安全生产的科学管理规章和安全操作规程,实行专业管理和群众管理相结合的

桥梁工程监理实施细则.

第五章桥梁工程监理实施细则 一、概况: 在引水干渠道上游0+400、1+595桩处各设一座交通桥梁,桥宽8m (含栏杆),桥长各51m、45m,两端与XX河路相衔,按基念头情见下表: 二、桥梁工程测量放线的监理 1、要求施工测量人员熟悉图纸,掌握测量需用的有关数据和做好有关的准备工作,经我们监理工程师同意后,才能进行测量放线。

2、监理工程师主要负责复核检测临时水准点、闭合差和导线方位角。闭合差是否分别在允许的范围之内,重点检查干渠道中心线和附属的构筑物位置和沟槽长度,检查坡度设置位置和高程是否准确。 3、检查中线的控制点、中心桩、中心钉高程,标示与渠道线上 下有冲突构筑物位置,检查接入原有管道或渠道接头处高程,检查挖槽边线、堆土线和交通、排水等设施是否妥善,检查一层渠槽中埋设坡度是否准确。 4、直接量距离的允许偏差应符合如下要求: 测量距离小于200m时,允许偏差1/5000 测量距离在200?500m时,允许偏差1/10000 测量距离大于500m时,允许偏差1/20000 5、桥梁施工放样 (1)平面位置定位采用拓普康GTS-711型全站仪极坐标法放样。 (2)高程控制采用苏一光DSZ3自动安平水淮仪测量。 (3)我们监理工程师总是配合施工方的测量人员旁站监理,并做好旁站记录,核算准确各点标高及其座标。 三、钻孔灌注桩施工的监理 交通桥1#、2#工程基桩为钻孔灌注桩,根据地层情况,拟采用回旋钻机及冲击钻机配合进行施工。 1、施工准备监理: (1 )钻孔采用反循环回转钻机及冲击钻交替使用,当反循环回转钻机钻入地下遇到鹅卵石层时就不适用,应立即改用冲击钻配合掏渣筒进行处理,当钻机遇到岩石层时用反循环回转钻机并换上牙轮钻头进行施工。 (2 )根据对现场考察,钻孔前,先在河道中间修筑两道围堰,保证

建筑幕墙工程安全监理实施细则

. 余政储出(2013)53号地块 (幕墙工程) 安 全 监 理 细 则 编制: 审批: 浙江荣阳工程监理有限公司 杭行道项目监理部 2018 年7月5日

目录 一、专业工作特点 二、安全监理工作依据 三、安全监理工作的程序 四、安全监理工作的特点 五、安全监理工作的控制要点及目标值 六、安全监理工作的方法 七、安全监理工作的措施

一、专业工作特点 1、本项目办公T1楼、T2楼、T3楼、T4楼一二层商铺和商业楼幕墙工程,分为石材幕墙、玻璃幕墙、金属幕墙。干挂石材幕墙采用干挂式结构,热浸镀锌钢龙骨、不锈钢挂件 二、安全监理工作依据 (1)、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 (2)、《建筑施工安全检查标准》浙建建【1999】190号(3)、《建筑幕墙》GBT21086-2007 (4)、《金属与石材幕墙工程技术规范》(JGJ133 -2001)(5)、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》(建建【2000】230号) (6)、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80) (7)、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) (8)、《关于加强工程建设安全质量技术责任制的暂行规定》(浙建建【2003】35号) (9)、已批准的《监理规划》 (10)《幕墙安装工程施工方案》 (11)《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)三、安全监理的程序 (1).审查承包(分包)单位的有关安全生产的文件:

1) 《安全生产许可证》; 2) 安全生产管理机构的设置及安全专业人员的配备等; 3) 安全生产责任制及管理体系; 4) 安全生产规章制度; 5) 特种作业人员的上岗证及管理情况; 6) 起重机械的检测检验、验收、备案手续。 7)幕墙工程的安全生产操作规程 (2).审查承包单位幕墙安装工程专项施工方案: 1.审核幕墙安装工程施工方案的编写、审批: 1.1幕墙安装工程施工方案应由承包单位的专业工程技术人员编写; 1.2幕墙安装工程施工方案应由施工单位技术、质量、安全等有关部门进行联合会审; 1.3幕墙安装工程施工方案应由具有法人资格的施工单位技术负责人批准; 1.4幕墙安装工程施工方案应由分包单位报施工总承包单位审核、批准。 1.5幕墙安装工程施工方案应由施工总承包单位报监理单位审批认可; 1.6安全技术措施变更或修改时,应按原程序由原编制审批人员批准。 2、审核幕墙安装工程施工方案是否符合工程建设强制性标准。 幕墙工程的施工图、结构计算书、设计说明及其他设计文件中有关安

主要小型桥梁工程监理实施细则刘善民绍汇总

桥梁工程监理实施细则 1、模板工程 1 、对模板及支撑系统应掌握下述原则: a. 保证工程结构和构件各部分形状尺寸和相互位置的正确性; b. 具有足够的承载能力、刚度和稳定性, 能可靠地承受新浇砼的自重和侧压力, 以及在施工过程中所产生的荷载; c. 构造简单,装拆方便,并便于钢筋的绑扎、安装和砼的浇筑、养护等要求; 2、钢筋工程 3 、钢筋的下料、加工, 应要求承包方的技术人员根据图纸及规范进行钢筋翻样,并就钢筋下料、加工,对钢筋工进行详细的技术交底。为避免返工,监理人员应深入钢筋加工场,对成型的钢筋进行检查,发现问题,及时通知施工单位改正。 4 、钢筋的焊接, 监理人员首先应检查焊工的焊工考试合格证, 在正式焊接前, 必须监督焊工根据现场施工条件进行试焊,应根据《钢筋焊接接头试验方法》的有关规定,抽取焊接接头试样进行检验,检验合格后,方可批准上岗操作,焊接接头应符合规范要求。 3 .混凝土工程 c. 混凝土的浇筑、接槎、振捣 混凝土的浇筑顺序和方法,事先应周密考虑。对于大体积、大面积混凝土的浇筑施工单位要制定浇捣方案交现场监理审核、备案,分层、分段要合理;层、段间的间隔时间要计划好,在前一层、段混凝土初凝前,浇筑后一层、段的混凝土, 振捣器要插入下一层。 浇筑竖向结构,要根据结构形式采用串洞、开门子洞等方法,保证混凝土浇 筑中不发生离析,并保证各部分浇筑密实。

4.承台施工 施工单位应及时向驻地监理组提供承台立柱施工组织设计,及时组织施工技术交底会。 监理工程师应按设计图纸、设计变更以及工程业务联系单,掌握规范要求, 特别正确掌握允许的最大偏差值范围。 监理工程师和施工单位应认真做好内业签证工作,并及时做好施工的内业资料。 基坑开挖不得扰动基底土,如发生超挖现象,严禁随意的用土回填。 5.墩柱施工 施工单位应及时向驻地监理组提供立柱施工组织设计,及时组织施工技术交底会,以保证施工质量和施工安全。 监理工程师应按设计图纸,设计变更及工程业务联系单,掌握规范的要求。按设计图纸的立柱钢筋数量、规格、插入上盖梁中预留筋,要符合设计要求。 6. 现浇盖梁施工 在盖梁施工前,施工单位应提交支架、模板施工图,经监理核查认定后予以实施。支架设计、模板设计要满足强度、刚度和稳定的要求, 受力明确, 便于安装和拆除。在支架设置前,应对地基进行处理,以减小支架的沉降。 浇筑混凝土前,应对所有模板、支架的位置、尺寸进行检查。对支架联接件的松紧进行复查。 在浇筑混凝土时,要有专人对模板、支架进行检查,并随时对出现的问题进行整改处理。

热力管涵安全监理细则正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.热力管涵安全监理细则正 式版

热力管涵安全监理细则正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培 养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用, 也可根据实际需要修订后使用。 一、工程特点: 根据高栏港建设局、规划局20xx年1月24日会议协调,结合考虑珠海新源热力有限公司提出的工艺技术要求,在珠海大道~南港西路交叉口、珠港大道~永新路交叉口处横穿珠海大道,珠港大道设置热力管涵(3.00m*1.80m)各一道,箱涵主体段长度分别为85m、68m,每30m作为一个标准节间,设置变形缝。热力管箱涵设计采用净宽3.00m、净高1.80m的闭口箱涵,设置在路面以。 针对以上特点我监理部制定安全防范

措施: 认真审查施工企业的营业执照、资质、安全施工许可证、现场管理人员、特殊工种上岗证、操作证及施工单位编制的施工组织设计方案、专项安全施工方案。进场的施工材料是否满足安全施工要求。 二、监理工作的流程: 三、监理工作的控制要点及目标值: ①安全生产控制 督促承建商贯彻“安全第一,预防为主”的方针,建立健全安全生产责任制和安全生产组织保证体系,确保安全生产无事故,达到杭州市标化工地目标。 监理工作控制要点:

市政工程监理实施细则(最终)

楚雄市经济开发区北片区威楚北路 跨龙川江桥工程 监理实施细则 编制人: 审核: 批准: 云南国开建设监理咨询有限公司 2017年3月

目录 第一章工程概况 (3) 第二章监理工程内容 (3) 第三章桥梁施工准备监理 (5) 第四章桥梁工程分项监理实施细则 (8) 第五章施工过程监理及质量控制点 (46)

第一章工程概况 一、项目地理位置 桥梁位于楚雄市经济开发区东瓜镇车坪社区汪官山村南西 侧横跨龙川江,起点接在建的威楚北路,威楚北路施工便道位于拟建工程北约10m,与现有市政道路永兴大道,距离约300m,总体交通便利。 二、工程范围、规模 桥梁位于楚雄市经济开发区东瓜镇车坪社区汪官山村南西侧,桥梁处在规划公园大道K0+062-K0+110,起点高程1786.672m,终点高程1785.472m,长48m,宽32m,单跨,跨度32m,钢筋混凝土板拱桥,属中型桥梁,采用桩基基础,桩径1.6m。 三、气象 楚雄市属北亚热带季风气候区,冬干夏湿,气温日差较大,年差较小;冬无严寒、夏无酷暑;干湿季分明,雨热同季;日照充足,霜期较短,冬季降水偏少。年降雨量为864毫米,年均气温为15.6℃。 第二章监理工程内容 一、监理指导思想及原则 监理单位和监理人员应按照“严格监理、优质服务、科学公正、廉洁自律”的原则认真贯彻执行有关施工监理的各项方针政策、法律、法规等制定详细工作细则,明确岗位职责,严格检查制度,努力做好施工阶段监理工作。 二、监理依据 1)监理合同; 2)业主与承包人签订的正式合同、协议及附件; 3)施工设计图纸及说明; 4)工程量清单及说明; 5)施工招标文件、中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》公

模板工程安全监理实施细则

XXXXXXX工程(项目名称) 模板工程安全监理实施细则 编制: 审批: 广西华蓝工程咨询管理有限公司

XXXX年XX月 目录(根据项目具体情况自行修改相关容和页码) 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、安全监理工作程序 (3) 四、安全监理工作控制要点及目标值 (4) 五、安全监理工作的法 (6) 六、安全监理工作的措施 (8) 七、模板工程监测及安全检查 (8) 八、事故应急准备和响应处理监理 (10)

一、工程概况 工程名称: 工程地点: 建设单位: 勘察单位: 设计单位: 施工单位: 监理单位: 工程造价: 要求质量标准: 工期: 本项目模板工程专业特点: 重点阐述模板工程的特点、难点以及需要解决的问题等。 二、编制依据 1、及地现行有关工程建设的政策、法律法规及其他要求如《建设工程安全生产管理条例》、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号)、《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》(建质[2009]254号)等; 2、业主提供的经审查合格的设计图纸等技术资料; 3、经审批的监理规划; 4、经审批的模板工程安全专项施工案; 5、现行有关建筑工程施工技术标准和规: 《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204-2002(2011年版) 《建筑地基基础工程施工质量验收规》GB50202-2002 《混凝土结构工程施工规》GB50666-2011 《施工现场临时用电安全技术规》JGJ46-2005 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

《建筑施工高处作业安全技术规》JGJ80-91 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》JGJ130-2011 《建筑施工模板安全技术规》JGJ162-2008 《大体积混凝土施工规》GB50496-2009 《建筑施工模板及作业平台钢管支架构造安全技术规》DB45/T618-2009 三、安全监理工作流程 监理工作流程图如下:

桥梁工程监理细则

桥梁工程监理细则 1 桥梁的基础工程 1.1钻孔灌注桩 1.1.1 施工工艺流程 钻孔灌注桩的施工工序很多。由于成孔方法和现场情况的不同,施工工序流程也各有所异,机成孔的灌注桩施工工艺流程,

1.1.2 钻孔灌注桩、质量监理内容 1.1.2.1 审查施工组织设计、检查施工设备(如钻具、钻头的直径、锥尖角度、保径圈等)施工场地平整。 1.1.2.2 检查桩径孔定位及标高、桩数 1.1.2.3 检查钢筋、焊条等原材料的产品合格证、复试报告,自拌混凝土要查水泥、粗细骨料、外加剂的产品合格证。复试报告及砼配合比。商品砼要查砼配合比及其质量保证书。 1.1.2.4 搭水上平台、陆上平台要稳固。护筒位置要准确,保证护筒垂直、护筒底口入土深度进入原土>0.2m ,河内土质差筒外卖土入原状硬土>1m ,顶高于筒外水面1-2m 。 1.1.2.5 钻机就位正确,钻机要垂直,钻机要平稳。 1.1.2.6 泥浆质量《市政工程施工手册》中就泥浆性能指标 泥浆性能要求

注:(1)地下水位高或其流速大时,指标取高限,反之取低限; (2)地质较好、孔径或孔深较小的,指标取低限; (3)孔壁泥皮除正循环旋转冲击的砂类土等应≤2mm外,其余均应≥3mm;(4)用推钻、冲抓、冲击方法钻进时,可用粘土碎块投入孔内,由钻锥自行造浆固壁; (5)若当地缺乏优质粘土,不能调出合格泥浆时,可掺用添加剂改善泥浆性能;(6)在不易坍塌的粘性土层中,使用推钻、冲抓、反循环回转方法钻进时,可用清水提高水头(≥2m)维护孔壁; (7)对遇水膨胀或易坍塌的地层如泥页岩等,其失水率<3-5mL/30min; (8)泥浆性能各种指标测定法见条2-4-6; (9)相对密度是泥浆密度与4℃纯水密度之比(过去称为比重)。 1.1.2.7 钻孔进尺要有记录。 1.1.2.8 清孔及沉淀要求,钻头钻进到位测绳丈量,停止进尺继续压浆。清孔排渣必须保持孔内水头。待浇砼前,检测沉淀层厚度。 1.1.2.9 成孔质量要求,包括孔径、垂直度、孔深机桩位偏移等如下