文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 偏磁式消弧线圈与调匝式消弧线圈的比较修改版

偏磁式消弧线圈与调匝式消弧线圈的比较修改版

偏磁式消弧线圈与调匝式消弧线圈的比较修改版
偏磁式消弧线圈与调匝式消弧线圈的比较修改版

偏磁式消弧线圈与调匝式消弧线圈的比较-修改版

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:

?

消弧线圈检修质量与工作标准

消弧线圈检修质量与工作标准 1 总则 1.1 为了保证电网安全可靠运行,提高消弧线圈装置的检修质量,使检修工作制度化、规范化,特制定本规范。 1.2 本规范是依据国家、行业有关标准、规程和规范,并结合近年来市供电有限公司输变电设备评估分析、生产运行分析以及现场运行经验而制定的。 1.3 本规范规定了消弧线圈装置运行和日常维护所必须注意的事项。 1.4 本规范适用于市供电有限公司系统内的 l0kV 消弧线圈装置的检修工作。 2 引用标准 2.1 以下为本规范引用的标准、规程和导则,但不限于此。 国家电网公司 2005[173 号 ] 文 国家电网公司《10kV~66kV 消弧线圈技术标准、规定汇编》 3 检查项目及处理 消弧线圈装置的检查周期取决于消弧线圈装置性能状况、运行环境、以及历年运行和预防性试验等情况。所提出的检查维护项目是消弧线圈装置在正常工作条件下,应进行的工作。 3.1 绕组检查及绝缘测试。绕组无变形、倾斜、位移、幅向导线无弹出,匝间绝缘无损伤;各部分垫块无位移、松动、排列整齐,压紧装置无松动;导线接头无发热脱焊。 3.2 引线检查。引线排列整齐,多股引线无断股;引线接头焊接良好;表面光滑、无毛刺、清洁;外包绝缘厚度符合要求,包扎良好、无变形、脱落、变脆、破损;引线与绝缘支架固定应外垫绝缘纸板,引线绝缘无卡伤;引线间距离及对地距离符合要求。 3.3 绝缘支架检查。无破损、裂纹、弯曲变形及烧伤痕迹,否则应予更换,绝缘支架的固定螺栓紧固,有防松螺母。 3.4 压钉检查。压钉紧固,防松螺母紧锁。 3.5 分接开关检查。对无载分接开关要求转动部分灵活,无卡塞现象,中轴无渗漏;主触头表面清洁,有无烧伤痕迹。对有载分解开关参照DLIT 574 —1995《有载分接开关运行维修导则》。

偏磁式消弧线圈与调匝式消弧线圈的比较-修改版

偏磁式消弧线圈与调匝式消弧线圈 的比较 2012年12月

一、消弧线圈的作用 我公司35KV供电系统全部为中性点不接地即小电流接地系统,这种系统在发生单相接地时,电网仍可带故障运行,这就大大降低了运行成本,增加了供电系统的可靠性。但这种运行方式在单相接地电流较大时容易产生弧光过电压和相间短路,给供电设备造成了极大的危害。防止这种危害的方法之一就是在中性点和地之间串联一个电抗器(消弧线圈)。消弧线圈能有效减少接地点电流,从而达到自动熄灭电弧的目的。 二、偏磁式消弧线圈与调匝式消弧线圈比较 (一)调匝式消弧线圈 (1)基本工作原理:此种消弧线圈是通过有载开关调节电抗器的分接抽头来改变电感。 (2)主要优、缺点:

①补偿范围小(由于有载开关的档位数量的限定,导致消弧线圈补偿电流的上下限之比也就三倍或四倍左右,这样消弧线圈的适用性就比较小); ②调节速度慢,每调一个档位都要十几秒钟; ③有载开关不能带高压调节(电网在正常运行时,中性点的电压几乎等于零的时候才能调节,电网发生单相接地后,中性点的电压升高后(最高升到相电压)不能调节,如此时有载开关动作,那么立马就会被烧掉)。 ④只能采用预调的方式,不能采用动态的补偿方式,容易导致电网串联谐振过电压(由于调节速度慢,且不能带高压调节,所以消弧线圈必须在电网未发生单相接地时(此时消弧线圈和电网的分布电容处于串联的状态)调节到谐振点附近,这样一来即使串联了阻尼电阻也容易导致电网串联谐振过电压; ⑤必须串联阻尼电阻,阻尼电阻容易崩烧(由于必须提前把消弧线圈调节到谐振点附近,所以必须串联一个阻尼电阻,在电网发生单相接地后再把阻尼电阻短接掉,万一接地后阻尼电阻未短接掉或发生高阻接地后中性点电压未升到装置认定接地的门槛电压而导致阻尼电阻不短接,那么阻尼电阻就会被烧掉); ⑥使用寿命短,可靠性差(由于此种消弧线圈是靠调整有载开关档位来测量系统的电容电流的大小的,那么电网在一波动时就必须调节档位,此种消弧线圈由于原理性死循环的问题,会导

SC-XHDCZ调匝式消弧线圈技术使用说明书

SC-XHDCZ型调匝式消弧线圈自动跟踪 补偿成套装置 使用说明书 保定双成电力科技有限公司

目录 一、概述 (1) 二、产品特点 (1) 三、产品型号说明 (2) 四、性能指标 (2) 五、工作原理 (2) 六、装置总体构成 (4) (一)接地变压器 (5) (二)调匝式消弧线圈 (5) (三)微机控制器 (5) (四)阻尼电阻箱 (9) 七、接地选线单元 (9) 八、并联中电阻 (10) 九、控制器操作说明 (11) 十、控制器接线 (21) 十一、成套装置选型 (23) 十二、成套装置安装 (23) 十三、订货须知 (25) 十四、产品保修 (25)

一、概述 对于不同电压等级的电力系统,其中性点的接地方式是不同的,根据我国国情,我国6~66kV配电系统中主要采用小电流接地运行方式。为了有效防止系统弧光接地,消除接地故障,提高供电质量,按照国家对过电压保护设计规范新规程规定,电网电容电流超过10A时,均应安装消弧线圈装置。由于中性点经消弧线圈接地的电力系统接地电流小,其对附近的通信干扰小也是这种接地方式的一个优点。以前我国电网普遍采用手动调匝式消弧线圈,由于不能实时监测电网的电容电流,其主要缺陷表现在以下两个方面:(1)调节不方便,需要装置退出运行才能进行调节。 (2)判断困难,无法对系统运行状态做出准确判断,因此很难保证失谐度和中性点位移电压满足要求。 我公司所研制生产的SC-XHDCZ调匝式消弧线圈装置,该成套装置采用标准的工业级计算机系统,总线式结构,多层电路板设计,全彩色大屏幕液晶屏,全汉字显示。具有运行稳定可靠、显示直观,抗干扰能力强等特点,同时系统具有完善的参数设置及信息查询功能。该系统克服了以前各消弧线圈装置调节范围小的缺陷,能够进行全面调节。 该装置采用残流增量法和有功功率法等先进算法,对高压接地线路进行选线,选线准确、迅速。 本产品广泛应用于电力供电行业、发电厂、冶金、矿山、煤炭、造纸、石油化工等大型厂矿企业的变配电站,适用电压等级6~110KV,是老式消弧线圈理想的更新换代产品,同时也是新建变电站接地补偿及选线装置的首选配套产品。 二、产品特点 (一)控制器采用工业级计算机平台,双CPU架构,多层电路板处理,运行稳定可靠。 (二)采用全彩色液晶全中文显示,参数显示、设置及查询方便直观。 (三)调节准确、速度快,且调节范围宽,可在0~100%额定电流全范围调节。 (四)内嵌高压接地选线模块,采用残流增量法及有功功率法,使选线快速准确。 (五)设有RS232及RS485通讯接口,可实现与上位机的通讯,达到信号的远距离传送。 (六)可实现单相接地故障的声光控报警功能。 (七)设有标准并口打印机,可实现数据打印,接地信息打印。 (八)具有一控二功能,可实现同一系统内两套消弧线圈随系统运行情况自动变换。

消弧、接地变使用说明书 --中文

Sieyuan? 环氧浇注干式消弧线圈、接地变压器 使 用 说 明 书 思源电气股份有限公司 SIEYUAN ELECTRIC CO.,LTD

警告! 对于消弧线圈: 对短时运行的分接,必须在铭牌所标明的允许运行时间内运行。 对于接地变压器: 额定中性点电流的运行时间不得超过銘牌规定的运行时间。

1 适用范围 本说明书适用于额定容量5000kV A及以下,电压等级35kV及以下的环氧浇注干式消弧线圈(以下简称消弧线圈)以及无励磁调压环氧浇注干式接地变压器(以下简称接地变压器)的运输、储存、安装、运行及维护。 消弧线圈是用来补偿中性点绝缘系统发生对地故障时产生的容性电流的单相电抗器。在三相系统中接在电力变压器或接地变压器的中性点与大地之间。 接地变压器(中性点耦合器)为三相变压器(或三相电抗器),常用来为系统不接地的点提供一个人工的可带负载的中性点,以供系统接地用。该产品中性点连接到消弧线圈或电阻,然后再接地。可带有连续额定容量的二次绕组,可作为站(所)用电源。 2 执行标准 GB10229 《电抗器》 GB6450 《干式电力变压器》 GB1094 《电力变压器》 IEC289 《电抗器》 3产品型号标志 3.1 消弧线圈 □—□/ □ 电压等级(kV) 额定容量(kVA) 产品型号字母(见下表) 产品型号字母的排列顺序及涵义

3.2 接地变压器 D K S C-□-□/□ 一次额定电压(kV) 二次额定容量(kVA) 一次额定容量(kVA) 浇注“成”型固体 三相 接地变压器 4 使用条件 4.1 安装地点:户内。 4.2 海拔高度:≤1000m。 4.3 环境温度:-25℃~+40℃。 4.4 冷却方式: 空气自冷(AN)和强迫风冷(AF)两种。 4.5 绝缘耐热等级:F级。 4.6 当产品运行在环境温度低于-25℃时,必须加装辅助加热装置,以保证产品在-25℃以上的环境下运行。 4.7 产品四周需保证有良好的通风能力。当产品安装在地下室或其它空间受限制的场所时,应增设散热通风装置,保证有足够的通风量。一般地,每1kW损耗必须有2~4m3/min的通风量。 4.8 若超出以上使用条件时,均应按GB6450《干式电力变压器》的有关规定做适当的定额调整。 5 装卸 5.1 起吊产品可采用起重机、汽车或叉车等设备。 5.2 起吊有包装箱产品时: 5.2.1 对于起吊毛重≤3000kg的6、10kV产品,应在包装箱的四下角枕木处挂钢丝绳起吊; 5.2.2 对于起吊毛重>3000kg或35kV的产品,应将包装箱上盖去掉,直接起吊产品; 5.2.3 对于毛重≤3000kg的产品,可以使用叉车,装卸或短距离运输。其余情况下,严禁使用叉车进行以上操作。

10kV~66kV消弧线圈装置运行规范标准

目录 第一章总则 1 第二章引用标准 1 第三章设备的验收 2 第四章设备运行维护管理8 第五章运行巡视检查项目及要求12 第六章缺陷管理及异常处理15 第七章培训要求18 第八章设备技术管理20 第九章备品备件管理22 第十章更新改造22 第一章总则 第一条为完善消弧线圈装置设备管理机制,使其达到制度化、规化,保证设备安全、可靠和经济运行,特制定本规。 第二条本规是依据国家和行业有关标准、规程、制度及《国家电网公司变电站管理规》,并结合近年来国家电网公司输变电设备评估分析、生产运行情况分析以及设备运行经验而制定。 第三条本规提出了对10kV~66kV消弧线圈装置在设备投产、验收、检修、运行巡视和维护、缺陷和事故处理、运行和检修评估分析、改造和更新、培训以及技术资料档案的建立与管理等提出了具体规定。 第四条本规适用于国家电网公司所属围10kV~66kV消弧线圈装置的运行管理工作。

第二章引用标准 第五条以下为本规引用的标准、规程和导则,但不限于此。 GB10229-1988 电抗器 GB1094.1-1996 电力变压器第1部分总则 GB1094.2-1996 电力变压器第2部分温升 GB1094.3-2003 电力变压器第3部分绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙GB1094.5-2003 电力变压器第5部分承受短路的能力 GB1094.10-2003 电力变压器第10部分声级测定 GB6451-1999 三相油浸电力变压器技术参数和要求 GB6450-1986 干式电力变压器 CEEIA104-2003 电力变压器质量评价导则 GB/T14549-1993 电能质量公用电网谐波 GB/T17626-1998 电磁兼容试验和测量技术 GB50150-1991 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GBJ148-1990 电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规 DL/T 572-1995 电力变压器运行规程 DL/T 573-1995 电力变压器检修导则 DL/T 574-1995 有载分接开关运行维修导则 DL/T 596-1996 电力设备预防性试验规程 GB/T 16435.1—1996 远动设备及系统接口 (电气特性) 国家电网公司变电站管理规 第三章设备的验收

消弧线圈工作原理分析

、消弧线圈的工作原理 配电系统是直接为用户生产生活提供电能支持的系统,其功能是把变电站或小型发电厂的电力输送给每一个用户,并在必要的地方转换成为适当的电压等级。国内外对于提高以可靠性和经济性为主要内容的配电网运行水平非常重视。影响配电系统运行水平的因素主要有网架结构、设备、控制策略和线路等,选择适当的中性点接地方式是最重要和最灵活的提高配电网可靠性和经济性的方法之一,因此进一步研究中性点运行方式对于提高配电系统运行水平有重要意义,中性点运行方式选择是一个重要且涉及面很广的综合技术经济问题,其方式对配电系统过电压、 可靠性、继电保护整定、电磁干扰、人身和设备安全等影响很大。 电力系统中中性点是指Y型连接的三相电,中间三相相连的一端。而电力系统中中性点接地方式主要分为中性点直接接地和中性点不直接接地或中性点经消弧线圈接地。两种接地方式各自优缺点:中性点不接地系统单相接地时,由于没有形成短路回路,流入接地点的电流是非故障相的电容电流之和,该值不大,且三相线电压不变且对称,不必切除接地相,允许继续运行,因此供电可靠性高,但其它两条完好相对地电压升到线电压,是正常时的V 3倍,因此绝缘水平要求高,增加绝缘费用,对无线通讯有一定影响。 中性点经消弧线圈接地系统单相接地时,除有中性点不接地系统的优点外,还可以减少接地电流,通过消弧线圈的感性补偿,熄灭接地电弧,但接地点的接地相容性电流为 3 倍的未接地相电容电流,随着网络的延伸,接地电流增大以致使接地电弧不能自行熄灭而引起弧光接地过电压,甚至发展成系统性事故,对无线通讯影响较大。 中性点直接接地系统单相接地时,发生单相接地时,其它两完好相对地电压不升高,因此绝缘水平要求低,可降低绝缘费用,但短路电流大,要迅速切除故障部分,对继电保护的要求高,从而供电可靠性差,对无线通讯影响不大。 随着社会经济的迅猛发展,电力系统的重要性日益凸显。因而近几年电网的安全可靠运行倍受关注。在电力系统中发生几率最大的故障类型为单相接地故障。而在发生故障后及时确定及切断线路故障则显得尤为重要 配电网中主要采用第二种中性点接地方式。但是以前以架空线路为主的配电网采

消弧线圈工作原理及应用

消弧线圈工作原理及应用 目录 摘要 (2) 一、引言 (3) 二、消弧线圈作用原理与特征 (4) 三、消弧线圈自动补偿的应用 (7) 四、消弧线圈接地系统小电流接地选线 (8) 五、消弧线圈的故障处理方法与技术 (11) 六、结束语 (13) 参考文献 (14) 谢辞 (15)

摘要 本文通过对配电系统中性点接地方式和配电网中正常及发生故障时电容电流的分析,阐述了中性点经消弧线圈接地方式在目前配电网系统中应用的必要性,并从消弧线圈的工作原理,使用条件,容量选择,注意事项和故障处理等方面进行了探讨,同时也对目前国内消弧线圈装置进行了简单介绍。 关键词:接地;中性点;消弧线圈;电弧;补偿;

一、引言 目前,在我国目前配电网系统中,单相接地故障是出现概率最大的一种,并且大部分是可恢复性的故障,6~35 kV电力系统大多为非有效接地系统,由于非有效接地系统的中性点不接地,即使发生单相接地故障,但是三相线电压依然处于对称状态,所以仍能保持不间断供电,这是中性点不接地系统电网的一大优点,但当供电线路较长时,单相接地电流容易超过规范规定值,造成接地故障处出现持续电弧,一旦不能及时熄灭,可能发展成相间短路;其次,当发生间歇性弧光接地时,易产生弧光接地过电压,从而波及整个电网。为了解决这些问题,选择在系统中性点装设消弧线圈接地已经被证实是一项有效的措施,对电网的安全运行至关重要。 二、消弧线圈作用原理与特征 2.1各类中性点接地方式及优缺点介绍 我国目前中性点的运行方式主要有两种: a)中性点直接接地系统 直接接地系统主要用在110KV及以上的供电系统和低压380V系统。直接接地系统发生单相接地故障时由于故障电流较大会使继电保护马上动做切除电源与故障点回路。中性点直接接地系统的优点是发生单相接地时,其它非故障相对地电压不升高,因此可节省一部分绝缘费用,供电方式相对安全。其缺点是发生单相接地故障时,故障电流一般较大,要迅速切除故障回路,影响供电的连续性,从而供电可靠性较差。 b)中性点不接地或经消弧线圈接地

消弧线圈自动调谐成套装置说明书

TSH2007-XH型 消弧线圈自动调谐成套装置 使用说明书 北京拓山电力科技有限公司

目录 一.概述 (3) 二.机电参数 (3) 1.控制器 (3) 2.接地变及消弧线圈 (4) 三.环境条件 (4) 1.接地变、消弧线圈等一次设备 (4) 2.控制器 (5) 四.型号说明(略) (5) 五.成套装置构成 (5) 1.总体构成 (5) 2.Z型接地变压器 (6) 3.调匝式消弧线圈 (7) 4.8421并联电抗器组合式消弧线圈 (8) 5.自动调谐控制器 (9) 6.控制屏 (10) 六.成套装置工作原理 (11) 1.自动调谐原理 (11) 2.单相接地选线原理 (12) 3.母线分段运行或并列运行的控制方式 (14) 七.控制器操作说明 (15) 1.性能特点 (16) 2.自动、手动状态 (16) 3.正常运行状态 (16) 4.接地故障状态 (17) 5.成套装置的系统状态显示 (18) 6.系统操作说明(略).......................................................................................................... 错误!未定义书签。 八.安装调试注意事项.............................................................................................................. 错误!未定义书签。 1.现场准备.............................................................................................................................. 错误!未定义书签。 2.开箱检查.............................................................................................................................. 错误!未定义书签。 3.注意事项.............................................................................................................................. 错误!未定义书签。 4.消弧线圈投入运行操作步骤.............................................................................................. 错误!未定义书签。 5.消弧线圈退出运行操作步骤.............................................................................................. 错误!未定义书签。 九.运行维护注意事项.............................................................................................................. 错误!未定义书签。 1.正常运行时注意事项.......................................................................................................... 错误!未定义书签。 2.系统发生单相接地故障时注意事项.................................................................................. 错误!未定义书签。 3.装置异常时注意事项.......................................................................................................... 错误!未定义书签。 4.装置维护注意事项.............................................................................................................. 错误!未定义书签。 十.设备选型.............................................................................................................................. 错误!未定义书签。 1.消弧线圈容量的确定.......................................................................................................... 错误!未定义书签。 2.接地变压器容量的确定...................................................................................................... 错误!未定义书签。 3.订货须知.............................................................................................................................. 错误!未定义书签。十一.附图 ................................................................................................................................. 错误!未定义书签。

主变压器消弧线圈的运行维护与故障措施

主变压器消弧线圈的运行维护与故障措施 发表时间:2020-01-16T13:45:51.870Z 来源:《基层建设》2019年第28期作者:凃建 [导读] 摘要:随着社会经济的发展和科学技术的进步,人们的生活质量得到了巨大的提升,电力需求量也在不断的增加,从而给现阶段的电力运行带来了一定的压力,因此要进一步加强对电力系统的建设,保证电力系统在实际运行过程中不会出现故障。 国网凉山供电公司四川凉山 615000 摘要:随着社会经济的发展和科学技术的进步,人们的生活质量得到了巨大的提升,电力需求量也在不断的增加,从而给现阶段的电力运行带来了一定的压力,因此要进一步加强对电力系统的建设,保证电力系统在实际运行过程中不会出现故障。电力系统是由多个部分组成的,每个部分都对电力系统的正常运行有着巨大的作用和影响,主变压器消弧线圈就是电力系统的重要组成部分,因此在线圈实际运行的过程中,工作人员要能够极大对消弧线圈正常运行的检查力度,本文主要对现阶段主变压器消弧线圈的运行维护与故障措施进行详细的分析。 关键词:主变压器;消弧线圈;运行维护;故障措施 1 引言 消弧线圈是电力系统内非常重要的电力设施之一,主变压器消弧线圈的外形与单相变压器的外形非常相似,对于消弧线圈而言,大多数的消弧线圈都是应用于中性点不接地的电网系统中的。消弧线圈的内部有一个具有间隙的铁芯电线感圈,这样电感电流就能够从消弧线圈的内部流过,能够对电网的电容电流起到一定的补偿作用。除此之外,还能够在一定程度上消除接地点产生的电弧影响。因此,在电力系统日常运行的过程中,在对系统内的设施装置进行日常维护时,要能够加大对主变压器消弧线圈的维护力度,一旦发现消弧线圈存在安全隐患,就需要立即上报并采取措施解决,避免影响的进一步扩大。 2 主变压器消弧线圈的运行维护 (1)在消弧线圈的日常运行过程中,运维检修人员应该给予消弧线圈维护工作足够的重视,要能够对线圈中产生的电流和电容、电感和电流进行专业的检测,除此之外还需要对消弧线圈档位所处的位置,以及线圈上运行温度的指示装置进行全面的监测。同时,为了使消弧线圈的稳定运行得到保障,还需要对消弧线圈的油位置、油颜色进行监测,一旦发现油位置变化幅度大且油的颜色有着非常明显的改变,则需要对消弧线圈进行及时的检测,确保其没有发生漏油问题。 (2)在主变压器消弧线圈的日常运行中,如果消弧线圈不存在接地故障问题的话,则消弧线圈的运行是没有声音的,同样消弧线圈的隔离开关也是不存在接触问题的,接地装置的接地指示灯也是处于熄灭状态的。所以,如果运行维护人员在对主变压器消弧线圈进行日常维护时,只要发现上述指标不符合规范,则就意味着消弧线圈可能存在接地故障,则需要立即采取措施进行处理。 (3)如果在运行维护的过程中,发现消弧线圈出现接地故障问题,电力企业的运维检修人员首先要做的,就是对消弧线圈内的油温进行检测,观察消弧线圈内的油温是否超过95摄氏度,同时补偿度有没有达到规范要求,并判断在消弧线圈实际运行过程中是否存在其他类型的异常声响,并对线圈内阻尼电阻的温度进行判别。除此之外,运维人员还要能够对消弧线圈的接地总时长进行详细的记录,要保证总时长低于设备铭牌上的限制时间,如果发现消弧线圈的接地时间过长,则需要立即将存在问题的线路切断。 (4)当电力系统处于运行状态时,运行维护工作人员要能够加强低中性点位移电压的监测,一旦发现位移电压超过合理数值范围,同时主变压器消弧线圈上的接地指示灯处于长亮状态的话,则运行维护工作人员要能够按照一定的操作规范,来对其进行及时的处理,并对存在问题的位置进行检测。 (5)在现阶段消弧线圈实际运行的过程中,分接头的调整可以通过三种方法来实现,分别是投运、停止以及直接用手操作,但是需要注意的是,在对消弧线圈的分接头进行调整之前,需要先对电网的运行状态进行检查,确定其是否存在单相接地问题,同时还需要对电网的接地电流进行检测,只有当接地电流小于10A时,才能够开展进一步的运维检修工作。 图一消弧线圈接地系统故障选线方法 (6)如果运行维护人员在对消弧线圈的运行状况进行检测时,如果发现处于运行状态的线圈,其内部存在不正常的声响或者是出现类似放电的声音,这时就需要立即采取措施,将发生故障的接地线路位置切断,之后在停止消弧线圈的运行,在消弧线圈完全停止运行之后,就能够采取专业的方法对线圈本体进行故障检测。除此之外,如果运行维护工作人员在检修的过程中,发现消弧线圈出现冒烟问题,则需要立即使用断路器,将消弧线圈的上级电源切断,避免影响的进一步扩大。 (7)消弧线圈运行维护人员,在将消弧线圈从主变压器上的中性点,移动到其他位置时,在移动之前首选要做的就是将隔离开关打开,然后在开展投切操作,但是在投切操作开展过程中需要注意,不能将消弧线圈移接到多个主变压器的中性点位置处。 (8)当运行维护人在检修的过程中,发现消弧线圈上存在的问题,并采取措施对问题进行处理时,要能够采取专业的操作方法,首先将消弧线圈上的隔离开关拨动到打开位置处,紧接着停止主变压器的运行,而送电操作则恰好与上述操作相反。如果系统在实际运行的过程中出现单相接地故障的话,运行维护人员一定要注意,不能随意改变母线上的档位。 3 消弧线圈的动作故障处理 如果电网在实际运行的过程中,出现单相接地、串联谐振以及中性点位移电压超过规定值的问题的话,消弧线圈就会立即做出动作,会点亮警示牌并发出警报声,同时中性点位移电压表以及补偿电流的数值都会在一定程度上增大,消弧线圈本身的指示灯也会长亮。如果出现单相接地故障的话,则绝缘监视电压表指示接地相低压为0,而未接地的两相低压则会升高至线电压。如果在运行维护的过程中,出现上述类型的故障,运维检修人员则要按照下述内容来进行故障处理。 首先需要对消弧线圈的信号动作进行确认,在确认无误之后,需要对接地相别、接地性质以及消弧线圈的实际运行状况,进行及时的

自动跟踪补偿调容式消弧线圈

自动跟踪补偿调容式消弧线圈 金黎,吴欣西安森宝电气工程有限公司摘要:自动跟踪补偿调容式消弧线圈成套装置是通过投切消弧线圈二次侧的电容器来改变其感抗的大小。对二次侧电容器进行编码,可作到宽范围,跨越式快速调节。控制器采用高速 PC104 工控机为核心,能快速,准确计算出系统对地电容电流的大小,并带有选线功能,在模拟试验和现场应用中取得了理想的效果。关键词:消弧线圈调容式自动跟踪补偿工控机Abstract: The capacitance-adjusting type of arc- suppressing coil that have the function of automatic tracking and compensating adjusts reactance by switching the capacitances of capacitors that paralleled the low voltage side of the arc-suppressing coil .Encoding to second side capacitors , the regulation may be realized speedily in the broad range with the leaping -over style. The controller adopts PC 104 embed industrial computer as the core, is able to calculate out exactly and speedily the electric current size of systematic earth capacitor and has the function of choosing fault current line. The effect of simulated test and field test of the controller is rather ideal . Key words: arc- suppress ing coil; capacita nc—djust ing type; automatic track ing and compensating; embed industrial computer 0 引言 随着国内6?66kV配电网不断扩大,电缆线路也逐年增加,使得系统对地电容电流越来越大,消弧线圈在系统中的作用也越来越重要。消弧线圈可以有效地补偿系统线路对地电容电流的大小,在发生单相接地故障时,减小了故障点的残流,达到自然熄弧的目的,避免了单相接地扩大为相间短路,降低了人身伤亡和设备损坏的可能性。 3-10KV 不直接连接发电机的系统和35KV、66KV 系统,当单相接地故障电容电流不超过下列数值时,应采用不接地方式;当超过下列数值又需在接地故障条件下运行时,应采用消弧线圈接地方式。 (1)3-10KV 钢筋混凝土或金属杆塔的架空线路构成的系统和所有35KV 、66KV 系统、10A。 (2)3-10KV 电缆构成系统30A。目前国内运行的消弧线圈主要有:调匝式,调气隙式,直流偏磁式等。调匝 式和调气隙都存在调节范围窄,动作缓慢。直流偏磁式虽然克服了这以缺点,但是晶闸管移相控制会给系统带来了大量的谐波污染,此外,与其他几种调感方式相比较,成本高。【1】 1 调容式消弧线圈的组成及补偿原理 1.1 调容式消弧线圈的结构组成基于电力系统对消弧线圈成套装置的要求不断提高,西安森宝电气工程有限公司独立研制了一种调容式消弧线圈成套设备,如图1 所示(虚线以下为成套装 置,虚线以上为系统)。 1# B, 2# B为Z型接地变压器的特点为零序阻抗小,一次侧设有无励磁分

调容式消弧线圈说明书

一.概述 对于不同电压等级的电力系统,其中性点的接地方式是不同的,根据我国国情,我国6~66KV配电系统中主要采用小电流接地运行方式。为了有效防止系统弧光接地,消除接地故障,提高供电质量,按照国家对过电压保护设计规范新规程规定,电网电容电流超过10A时,均应安装消弧线圈装置。由于中性点经消弧线圈接地的电力系统接地电流小,其对附近的通信干扰小也是这种接地方式的一个优点。 以前我国电网普遍采用手动调匝式消弧线圈,由于不能实时监测电网的电容电流,其主要缺陷表现在以下两个方面: (1)调节不方便,需要装置退出运行才能进行调节。 (2)判断困难,无法对系统运行状态做出准确判断,因此很难保证失谐度和中性点位移电压满足要求。 我公司所研制生产的DT-ACHC系列调容式消弧线圈装置,该成套装置采用先进的PC104工控机系统,总线式结构,全彩色大屏幕液晶屏,全汉字显示。具有运行稳定可靠、显示直观,抗干扰能力强等特点,同时系统具有完善的参数设置及信息查询功能。该系统克服了以前各消弧线圈装置调节范围小的缺陷,能够进行全面调节。 该装置采用残流增量法和有功功率法等先进算法,对高压接地线路进行选线,选线准确、迅速。 本产品广泛应用于电力供电行业、发电厂、冶金、矿山、煤炭、造纸、石油化工等大型厂矿企业的变配电站,适用电压等级6~110KV,是老式消弧线圈理想的更新换代产品,同时也是新建变电站接地补偿及选线装置的首选配套产品。 二.产品特点 1、控制器采用工控机系统,运行稳定可靠。 2、采用全彩色液晶全中文显示,参数显示、设置及查询方便直观。 3、调节准确、速度快,且调节范围宽,可在0~100%额定电流全范围调节。 4、内嵌高压接地选线模块,采用残流增量法及有功功率法,使选线快速准确。 5、设有RS232及RS485通讯接口,可实现与上位机的通讯,达到信号的远距离传送。 6、可实现报警显示。 7、设有标准并口打印机,可实现数据打印,接地信息打印。 8、具有一控二功能,可实现同一系统内两套消弧线圈随系统运行情况自动变换。

国家电网公司变电运维通用管理规定 第15分册 消弧线圈运维细则

国家电网公司变电运维通用管理规定第15分册消弧线圈运维细则 国家电网公司 二〇一六年十二月

目录 前言.............................................................................................................................................. II 1 运行规定 (1) 1.1 一般规定 (1) 1.2 紧急停运规定 (1) 2 巡视及操作 (1) 2.1 巡视 (1) 2.2 操作 (3) 3 维护 (3) 3.1 红外检测 (3) 3.2 吸湿器维护 (4) 3.3 更换消弧线圈成套柜外交流空开 (4) 4 典型故障和异常处理 (4) 4.1 消弧线圈保护动作处理 (4) 4.2 消弧线圈、接地变压器着火处理 (4) 4.3 接地告警处理 (5) 4.4 有载拒动告警处理 (5) 4.5 位移过限告警处理 (6) 4.6 并联电阻异常处理 (6) 4.7 频繁调档处理 (6)

前言 为进一步提升公司变电运检管理水平,实现变电管理全公司、全过程、全方位标准化,国网运检部组织26家省公司及中国电科院全面总结公司系统多年来变电设备运维检修管理经验,对现行各项管理规定进行提炼、整合、优化和标准化,以各环节工作和专业分工为对象,编制了国家电网公司变电验收、运维、检测、评价、检修管理通用细则和反事故措施(以下简称“五通一措”)。经反复征求意见,于2017年1月正式发布,用于替代国网总部及省、市公司原有相关变电运检管理规定,适用于公司系统各级单位。 本细则是依据《国家电网公司变电运维通用管理规定》编制的第15分册《消弧线圈运维细则》,适用于35kV及以上变电站消弧线圈。 本细则由国家电网公司运维检修部负责归口管理和解释。 本细则起草单位:国网福建电力。 本细则主要起草人:陈余航、张丰、苏祖礼、梁宏池、纪锡亮、涂恩来、吴勇昊、陈晔。

消弧线圈原理及 (2)

自动控制消弧线圈 继电保护所保护四班 范永德

消弧线圈的作用 消弧线圈的作用主要是将系统的电容电流加以补偿,使接地点电 流补偿到较小的数值,防止弧光短路,保证安全供电。降低弧隙电压恢复速度,提高弧隙绝缘强度,防止电弧重燃,造成间歇性接地过电压。中性点不接地系统的特点 选择电网中性点接地方式是一个要考虑许多因素的问题,它与电压等级、单相接地短路电流数值、过电压水平、保护配置等有关。并直接影响电网的绝缘水平、系统供电的可靠性和连续性、主变压器和发电机的安全运行以及对通信线路的干扰。10kV中性点不接地系统(小电流接地系统)具有如下特点:当一相发生金属性接地故障时,接地相对地电位为零,其它两相对地电位比接地前升高√3倍,一般情况下,当发生单相金属性接地故障时,流过故障点的短路电流仅为全部线路接地电容电流之和其值并不大,发出接地信号,值班人员一般在2小时内选择和排除接地故障,保证连续不间断供电。 3、系统对地电容电流超标的危害 实践表明中性点不接地系统(小电流接地系统)也存在许多问题,随着电缆出线增多,10kV配电网络中单相接地电容电流将急剧增加,当系统电容电流大于10A后,将带来一系列危害,具体表现如下: (1)当发生间歇弧光接地时,可能引起高达3.5倍相电压(见参考文献1)的弧光过电压,引起多处绝缘薄弱的地方放电击穿和设备瞬间损坏,使小电流供电系统的可靠性这一优点大受影响。

消弧线圈的作用

消弧线圈的作用 一个电网的存在必然存在着漏电.从那里漏的电呢? 电缆对地的电 容!我们知道,我们采用的是50Hz的频率.而且在传输的过程中是没有零线的,主要的目的是为了节约成本!代替零线的自然就是大地. 三相点他们对大地的距离不一样也就是对大地的电容也不一样! 既然电容不一样,那么漏电流也不一样.漏掉的电流跑到那里去了呢? 这要取决于那条线路距离大地最近.因为漏掉的电流要跑到另外的 线路中!假如A失去电流,那么B或者C就得到电流!容性电流=A- B|A-C 线路越长容性电流就越大!容性电流越大,当发生接地的时候弧光 就不容易熄灭!通过引入消弧线圈来保证整个变电站的接地时候的电流<5A就可以消灭接地弧光!当然:引入消弧线圈后,变电站的系 统有可能是过补(电感电流大于电容电流)或者是欠补(电感电流小于电容电流)但绝对不能相同(电感电流等于电容电流)!

ZDB系列偏磁式消弧线圈产品说明书资料

内容简介 随着经济的发展,社会的进步,自动调谐的消弧线圈得到了越来越广泛的应用。在许多城市、石油、化工、钢铁、煤碳的高压供电网中都安装使用了消弧线圈补偿装置,大大地降低了由于弧光接地过电压造成危害的机率。 本书主要介绍天变航博公司ZDB-II,系列自动调谐消弧线圈系统的结构原理、操作方法以及安装调试的步骤等。

目录 第一章前言 1.1消弧线圈的作用-----------------------------------------1 1.2理想中的消弧线圈--------------------------------------1 1.3消弧线圈的调谐方法-----------------------------------1 第二章系统概述 2.1 使用范围--------------------------------------------------2 2.2 使用环境--------------------------------------------------2 2.3 产品型号及组成说明------------------------------------3 2.4 成套装置的性能特点----------------------------------5 2.5 成套装置达到的具体指标-----------------------------6 第三章工作原理 3.1自动跟踪动态补偿原理--------------------------------7 3.2 自动跟踪动态补偿系统-------------------------------9 3.3 消弧线圈原理图----------------------------------------11 3.4 控制器的原理框图-------------------------------------12 3.5 开滦吕家坨煤矿电网单相金属性接地实验接地点残留分析-----13 第四章成套装置组成及结构 4.1 控制柜外形尺寸-----------------------------------------14 4.2 控制柜元件布置图--------------------------------------15

四种消弧线圈的性能比较doc(2011三钢)

四种消弧线圈的性能比较 第一部分 一、调匝式消弧线圈 1、基本工作原理:此种消弧线圈是通过有载开关调节电抗器的分接抽头来改变电感。 2、缺点: 1)、补偿范围小(由于有载开关的档位数量的限定,导致消弧线圈补偿电流的上下限之比也就三倍或四倍左右,这样消弧线圈的适用性就比较小); 2)、调节速度慢,每调一个档位都要十几秒钟; 3)、有载开关不能带高压调节(电网在正常运行时,中性点的电压几乎等于零的时候才能调节,电网发生单相接地后,中性点的电压升高后(最高升到相电压)不能调节,如此时有载开关动作,那么立马就会被烧掉),但有谁能保证在调节档位的时候不发生单相接地事故呢? 4)、只能采用预调的方式,不能采用动态的补偿方式,容易导致电网串联谐振过电压(由于调节速度慢,且不能带高压调节,所以消弧线圈必须在电网未发生单相接地时(此时消弧线圈和电网的分布电容处于串联的状态)调节到谐振点附近,这样一来即使串联了阻尼电阻也容易导致电网串联谐振过电压; 5)、必须串联阻尼电阻,阻尼电阻容易崩烧(由于必须提前把消弧线圈调节到谐振点附近,所以必须串联一个阻尼电阻,在电网发生单相接地后再把阻尼电阻短接掉,万一接地后阻尼电阻未短接掉或发生高阻接地后中性点电压未升到装置认定接地的门槛电压而导致阻尼电阻不短接,那么阻尼电阻就会被烧掉); 6)、使用寿命短,可靠性差(由于此种消弧线圈是靠调整有载开关档位来测量系统的电容电流的大小的,那么电网在一波动时就必须调节档位,此种消弧线圈由于原理性死循环的问题,会导致有载开关来回调整,这样寿命就很短了,另外往往在调整有载开关的过程中如果电网此时发生接地,就会导致有载开关烧毁); 7)、补偿电流有级差,补偿效果差(由于消弧线圈是调档位的,所以补偿电流只能分级补偿,不能做到无级连续调节,所以接地后残流大,补偿效果差);

消弧线圈成套装置使用说明tk修订稿

消弧线圈成套装置使用 说明t k 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

一、产品概述 电力系统的中性点接地方式是一个综合性的技术问题,它与系统的供电可靠性、人身安全、设备安全、绝缘水平、过电压保护、继电保护、通信干扰及接地装置等问题有密切的关系。国内外中压电网的运行经验表明,谐振接地即中性点经消弧线圈接地方式在供电可靠性、人身安全、设备安全和通信干扰方面,具有很好的运行特性。为此,我国电力规程DL/T620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》和GB50169-92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》规定:3~66kV系统的单相接地故障电容电流超过10A时,中性点应采用消弧线圈接地方式。 TK型自动跟踪补偿消弧线圈成套装置是在总结消弧运行经验和广泛收取用户意见的基础上,自主开发的高可靠性、稳定性,贴近用户需求的消弧线圈成套装置,已广泛应用于电力系统及工业用户。 二、原理简介 消弧线圈的作用是当电网发生单相接地故障后,提供一电感电流I L 补偿接地电容电流I C ,使接 地电流减小,也使得故障相接地电弧两端的恢复电压速度降低,达到熄灭电弧的目的。当消弧线圈正确调谐时,不仅可以有效地减少产生弧光接地过电压的机率,还可以有效地抑制过电压的幅值,同时也最大限度地减小了故障点热破坏作用及接地网的电压升高等不利因素。从发挥消弧线圈的作用上来看,脱谐度的绝对值越小越好,最好是处于全补偿状态,即调谐至谐振点上。但是在电网正常运行时,调谐至全补偿的消弧线圈会产生危险的串联谐振过电压,这是不允许的。如何来解决这一矛盾呢方法是在消弧线圈上串联阻尼电阻,从而增大电网阻尼率,使得电网正常运行时串联谐振过电压小于15%相电压,等待接地故障的发生。当出现单相接地后,瞬间将阻尼电阻短接掉,从而实现最佳补偿。

相关文档