临电表10 工程名称施工单位

漏电保护器型号制造厂及

编号

额定漏电动作

电流及时间

额定动作电流

及时间

试验按钮

及外观

检测结论mA S mA S

参加人员

电气技术负责人电管人员安全员检测人员

临电表10 工程名称恒大名都二期6#、7#楼施工单位吉林东奥工程有限公司

漏电保护器型号制造厂及

编号

额定漏电动作

电流及时间

额定动作电流

及时间

试验按钮

及外观

检测结论mA S mA S

DZ15LE-2

50-/4300

200 0.2 180 0.021 完好

DZ15LE-2

50-/4300

200 0.2 170 0.025 完好

DZ15LE-2

50-/4300

200 0.2 150 0.030 完好

DZ15LE-2

50-/4300

200 0.2 150 0.022 完好

DZ15LE-1

00-/4901

30 0.1 28 0.025 完好

DZ15LE-1

00-/4901

30 0.1 25 0.031 完好

DZ15LE-4

0-/2901

30 0.1 24 0.020 完好

DZ15LE-4

0-/2901

30 0.1 22 0.032 完好

参加人员

电气技术负责人电管人员安全员检测人员

施工现场临时用电验收记录表

项目名称总容量(KW) 95 进线截面(mm 2 ) 10验收日期2015/3/10序号 检查结果 123456 78910111213141516 中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行新技术大厦六层装修工程室内配线、距地面高度不得小于 2.5m ,绝缘铝线截面不得小于 2.5mmm 2 。 专用保护零线应由工作接地线、配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出。 架空线路必须采用绝缘铝线或绝缘铜线。绝缘铝线截面不小于16mm 2 ,绝缘铜线的截面不小于 10mm 2 。 架空线路档距不得大于 35m ;线间距离不得小于 1.3m ,并按相序排列。 自备发电机组符合<<施工现场临时用电安全技术规范>>JGJ46--2005 6.2.1至 6.27要求 架空线路中最大狐垂与地面最小垂直距离;施工现场为4m ;机动车道为6m 。 电缆干线应采用埋地或敷设,严禁沿地面明设。 电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面从2m 高度 至地下0.2m 处,必须加设防护套管。 橡皮电缆敷设时,应高墙壁或电杆设置,并用绝缘子固定,橡皮电缆的最大狐垂距地不得小于是 2.5m 。与电气设备连接的保护零线应为截面就小于 2.5mm 2 的绝缘多股铜线,与手持 式用电设备连续的保护零应为截面不小于 1.5mm 2 的绝缘多股铜线。保护零统一标志为绿/黄双色线。 在建工程(含脚架具)的外侧边缘与外电架空线路的电小安全操作距离;1KV 以下:4m ;1-10KV :6m ;35-110KV :8m 。施工现场机动车道与外电架空线路(1KV 以下)交叉时,电小垂直距离为6m 。 当不能满足最小安全操作距离时,必须采取防护措施,增设屏障、遮栏、围栏或保护网,并悬挂醒目的警告标志牌。中性点直接接地的电力线路必须采用 TN-S 接零保护系统。专用保护零线除在 配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线的中间处和末端处做重复接地,接地电阻不应大于10欧。施工现场临时用电验收记录表 检查内容与要求 临时用电设备5台及5台以上(或设备总容量在50KW 及50KW 以上)应编制临时 用电施工组织设计。 安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成。电工等级同工程的难易程度和技术复杂性相适应。

漏电保护测试

漏电保护器模拟动作试验记录 编号: 010 单位工程名称金地自在城项目41A2公共部位、室内精装 修 分部工程名称建筑电气 分项工程名称照明配电箱(盘)安装项目经理*** 施工执行标准名称及编号《建筑电气工程施工质量 验收记录》GB50303-2002 试验日期2014年3月24日测试仪器万能表 试验部位施工 图号 漏电保护 器型号、 规格 标准要求试验结果 试验结论 漏电动作 电流(mA) 漏电动作 时间(s) 漏电动作 电流(mA) 漏电动作 时间(s) 32#楼301室P-05、P-06、 P-07 VigIE 30mA 30 0.1 30 0.1 合格 32#楼302室P-05、P-06、 P-07 VigIE 30mA 30 0.1 30 0.1 合格 32#楼303室P-05、P-06、 P-07 VigIE 30mA 30 0.1 30 0.1 合格 32#楼304室P-05、P-06、 P-07 VigIE 30mA 30 0.1 30 0.1 合格 32#楼305室P-05、P-06、 P-07 VigIE 30mA 30 0.1 30 0.1 合格 32#楼306室P-05、P-06、 P-07 VigIE 30mA 30 0.1 30 0.1 合格 32#楼307室P-05、P-06、 P-07 VigIE 30mA 30 0.1 30 0.1 合格 32#楼308室P-05、P-06、 P-07 VigIE 30mA 30 0.1 30 0.1 合格 32#楼309室P-05、P-06、 P-07 VigIE 30mA 30 0.1 30 0.1 合格 32#楼310室P-05、P-06、 P-07 VigIE 30mA 30 0.1 30 0.1 合格 32#楼311室P-05、P-06、 P-07 VigIE 30mA 30 0.1 30 0.1 合格 32#楼312室P-05、P-06、 P-07 VigIE 30mA 30 0.1 30 0.1 合格 32#楼313室P-05、P-06、 P-07 VigIE 30mA 30 0.1 30 0.1 合格 32#楼314室P-05、P-06、 P-07 VigIE 30mA 30 0.1 30 0.1 合格 验收结论符合设计规范及要求。 施工单位 项目专业质量检查员(签名): 项目专业技术负责人(签名): 年月日 专业监理工程师(签名): (建设单位项目专业技术负责人) 年月日

施工现场临时用电验收表(新)

施工现场临时用电验收表 工程名称逍林镇新二江河道疏浚整治项目Ⅱ标用电部位用电方 式 保护方式 序号 验收 项目 验收内容验收结果 1 施 工 方 案 用电设备5台以上(含5台)或总容量50kW以上(含50kW)应编制有临时用电施工组织设计并经上级审批 用电设备5台以下或总容量50kW以下应编制有安全用电技术措施并经上级审批 临时用电施工组织设计或安全电技术措施针对性强,能指导施工 有专项安全技术交底 2 外 电 防 护 低压线路下方应无生活设施、作业棚、堆放材料、施工作业区 在建工程(含脚手架)的外侧边缘与外电架空线路的边线之间,必须保持安全操作距离 起重机的任何部位或吊物边缘与10kV以下的外电架空线路边线最小水平安全距离不得小于2m 达不到最小安全操作距离时必须采取防护措施,设置屏障、遮栏、围栏或保护网,并挂警告标志牌 3 配 电 线 路 架空线、电杆、横坦应符合规定要求。架空线路与地面距离:施工现场应大于4m,机动车道应大于6m 架空线必须在专用电杆上,不得架设在树木、脚手架上电缆埋地敷设时应用绝缘子固定,高度不应低于 2.5m。 建筑物内电缆沿墙水平敷设高度不应低于1.8m 按规定使用五芯电缆 PE线的颜色应是绿/黄双色线,其截面应不小于工作零线的截面

采用TN—S系统:重复接地点不少于3处,每个接 地电阻值应不大于10。PE线与N线分开不得混接 采用TT系统:每个接地电阻值应不大于4 高于建筑物的大型设备除做好重复接地外还必须按 规定设置防雷接地装置,防雷接地电阻值应不大于30 表(九)—6续 表

电 装置 门向外开并配锁,应有防雨、火、水、雷和小动物出入等措施,通风良好 发电机组应采用三相四线制中性点直接接地系统,并独立设置,接地电阻应符合要求。发电机组与外电线路有联锁控制,不得同时使用 验收意见: 年月日 项目负责人 技术负责人 安装负责人 施工员 安全员 机电管理员 电工

建筑施工现场临时用电验收标准表格.doc

表8 . 5 . 4建筑施工现场临时用电验收表工程名称:南京高淳碧桂园一期 A 标段 43#-48# 现场 序号验收项目验收内容 验收结果 临时用电施工安施工组织设1是否按临时施工用电组织设计要求实施总体布设 组织设计计要求布置 2配电系统 三级用电二级施工现场采用三级配电、二级漏电保护系统 保护系统 3外电防护外电防护要有可靠的防护措施,防护要严密,达到安全 符合规范要求要求 施工现场应按实际情况采用接零或接地保护,严禁接地、 4接零接地符合规范要求接零混用,接地装置应符合规范要求 不准采用竹质电杆,架空线路不得架设在脚手架或树上 等处 电杆应设横担和绝缘子,电杆、横担应符合要求,线路 应采用绝缘子固定 架空线离地按规定有足够的安全距离 5线路架设配电箱引入引出线应加绝缘护套,出电线要排列整齐, 匹配合理 严禁使用绝缘差、老化、破皮电线,防止漏电 电缆线路直接埋地,敷设深度不小于0.7m,引出地面从 2m 高度至地下 0.2m 处,必须架设防护套管电缆采用五芯电缆,线路采用绝缘子固定,架空线离地按规定有足够的安全距离线,路过道有可靠的保护设防护套管,符合要求。 电缆敷设应使用五芯电缆,线路过道要有可靠的保护

6变配电装置7配电箱8开关箱9现场照明露天变压器设置符合规范要求 ,配电间安全防护措施和安全 安规范要求施用具、警告标志齐全,配电间门要外开,室内装置符合规范 工 要求 配电箱制作要符合规范要求,有防雨措施,门锁齐全, 严禁使用木质电箱配电箱与开关 箱之间距离在动力、照明配电箱宜分别设置,合并设置时应分路配电 30m 以内,分 配电箱与为配电箱内的电器安装要符合规范要求 10m,三级电箱配电箱与开关箱之间距离应控制在30m 以内,固定式配离机械不小于电箱的中心点与地面的垂直距离应为 1.4~1.6m,移动式3m 配电箱的中心点与地面的垂直距离应为0.8~1.6m 开关箱要符合一机一闸一漏一箱,箱内无杂物,不积灰 用电设备与开关箱水平距离不宜超过3m,固定式开关箱 符合规范要求的中心点与地面的垂直距离应为 1.4~1.6m,移动式开关箱 的中心点与地面的垂直距离应为 0.8~1.6m,严禁动力、照 明混用 照明专用回路应有漏电保护,灯具金属外壳应作接零保 护 灯具安装高度室内不低于 2.5m、室外不低于 3m 符合规范要求特殊场所应使用与其危险程度相匹配的安全电压,线路 不乱接乱拉 手持照明灯使用 36V 以下电源供电

临时用电检查验收记录

编号:SM-ZD-64000 临时用电检查验收记录Organize enterprise safety management planning, guidance, inspection and decision-making, ensure the safety status, and unify the overall plan objectives 编制:____________________ 审核:____________________ 时间:____________________ 本文档下载后可任意修改

临时用电检查验收记录 简介:该安全管理资料适用于安全管理工作中组织实施企业安全管理规划、指导、检查 和决策等事项,保证生产中的人、物、环境因素处于最佳安全状态,从而使整体计划目 标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 临时用电工程安装完毕后,由公司基层安全部门组织检查验收。参加人员有主管临时用电安全的领导人和技术人员,施工现场主管,编制临电设计者,电工班长及安全员。检查内容应包括:配电线路、各种配电箱、开关箱、电气设备安装、设备调试、接地电阻测试记录等,并做好记录,参加人员签字。 a、单台容量不超过100kVA或使用同一接地装置并联运行且总容量不超过100kVA的变压器或发电机工作接地电阻值不得大于10 b、保护零线每一重复接地装置的接地电阻值应不大于 10 c、施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值不得大于30 1、接地电阻测试记录 工作接地、重复接地、防雷接地等各种接地装置按要求

施工完工后,应进行各类接地电阻测试并做好记录。填写时应由工长、安全员参加,测试人员必须如实填写数值不得涂改。 2、临时用电定期安全检查 安全检查是及时掌握电气运行情况,尽早发现隐患,确保电气设备安全运行的重要措施。《施工现场临时用电安全技术规范》JCJ46-2005中规定:临时用电工程的定期检查时间,施工现场每月一次;基层公司每季一次。基层公司检查时,应复查接地电阻。 ⑴临时用电定期检查制度 为了认真贯彻落实“安全第一,预防为主”的方针,保证生产的顺利进行,防止触电事故的发生,特制定临时用电定期检查制度。 a)施工现场电工每天上班前检查一遍线路和电气设备的使用情况,发现问题及时处理。每月对所有配电箱、开关箱进行检查和维修一次,并将检查和维修情况做好记录。 b)施工现场每星期由工长、安全员、技术员、电工对工地的用电设备,用电情况进行全面检查,并将检查和解决的

漏电保护器检测记录

漏电保护器检测记录 保护设备名称设备编号额定功率 漏电保护器型号额定电流 额定漏电 动作电流 维护电工姓名电工证号 检测日期 A相对地 B 相对电C相对地 检测 结论 检测人动作电 流 动作 时间 动作 电流 动作 时间 动作 电流 动作 时间 月日 月日 月日 月日 月日 月日 月日 月日 月日 月日 月日 注:每月检测一次

进场机械设备验收表 机械编号机械名称进场日期规格型号备注 序号项目验收内容验收结果 1 整机及附属装置 2 传动系统 3 工作部分与结构 4 操作与安全装置 5 其他 验收结论: 年月日 项目所属单位 项目经理部 主管部门

工程名称机械名称 设备型号设备编号安装日期 序号验收内容验收结果1 安装场地砼硬化,机身安装稳固,设有可靠的防护棚,有安全操作规程牌,有良好 排水措施 2 锯盘护罩、分料器、防护挡板及传动部位防护罩齐全可靠 3 设备金属外壳做保护接零并连接牢固,符合要求 4 有专用开关箱并符合要求,漏电保护器匹配合理、灵敏可靠 5 开关箱距圆盘锯距离应不大于3m 6 作业场地应配有符合防火要求消防器材 验收意见: 年月日项目负责人技术负责人安装负责人机管员安全员机械操作工

工程名称机械名称 设备型号设备编号安装日期 序号验收内容验收结果1 搅拌场地混凝土硬化,机身安装稳固,设有可靠的防护棚,有安全操作规程牌,有 良好的排水措施 2 离合器、制动器灵敏可靠,各部位润化良好,运行平稳无异常 3 传动部位防护罩、料斗保险勾齐全可靠 4 钢丝绳完好并润滑良好,端部固定符合要求 5 设备金属外壳做保护接零并连接牢固,符合要求 6 有专用开关箱并符合要求,漏电保护器匹配合理、灵敏可靠。功率大于5.5KW应采 用自动开关或降压起动装置 7 作业平台稳固,操作箱箱体完好,按钮开关灵敏可靠 8 操作人员持证上岗 验收意见: 年月日项目负责人技术负责人安装负责人机管员安全员机械操作工

(完整版)临时用电检查记录表格模板.doc

施 工 现 场 临 时 用 电 安 全 检 查 记 录 表 工程名称 单位名称 检查日期 检查人员 序 检查项目 检 查 内 容 检查结果 整改措施 号 不得小于安全距离且有防护措施,防护措施符合 1 外电防护 要求、封闭严密。 配电箱引入引出线要采用套管和横担; 进出电线 要排列整齐、匹配合理;严禁使用绝缘差、 老化、 破皮电线、防止漏电;应采用绝缘子固定、并架 2 支线架设 空敷设;线路过道要有可靠的保护; 线路直接埋 地,敷设深度不小于 0.6m ,引出地面从 2m 高度 至地下 0.2m 处,必须架设防护套管。 手持照明灯应使用 36V 以下安全电压; 危险场所使用 36V 安全电压、特别危险场采用 12V ; 照明导线应固定在绝缘子上; 灯具金属外壳作接 3 现场照明 零保护;现场照明灯要用绝缘橡套电缆, 生活照 明采用护套绝缘导线; 照明线路及灯具距地面不 能小于规定距离, 严禁使用电炉; 防止电线绝缘 差、老化、破皮、漏电、严禁用碘钨灯取暖。 不准采用竹质电杆, 电杆应设横担和绝缘子; 电 4 线不能架设在脚手架或树上等处; 架空线离地按 规定有足够的高度。 配电箱、开关箱内电气设备完好无缺,箱体下方 进出线、开关箱应符合“一机一闸一漏一箱”的 要求,门、锁完善,有防雨、防尘措施,箱内无 配电箱开关 杂物,箱前通道畅通,并应对电箱统一编号,刷 5 上危险标志。保护零线(PE、绿 / 黄线)中间和 箱 末端必须重复接地,严禁与工作零线混接;产生振动的重复接地不少于两处。残缺绝缘盖的闸刀开关禁止使用;开关严禁用铜、铁、铝线作熔断保险丝,熔丝安装要合理。 不得用金属丝代替熔丝;闸具、熔断器参数与设 6 电器装置 备容量匹配、安装符合要求。 工作接地与重复接地符合要求, 严禁接地接零混 7 接地或接零 接,接地体符合要求,二根之间距离不小于 2.5m , 接地体不宜用螺纹钢。 露天变压器设置符合规定要求, 配电间安全防护 8 变配电装置 措施和安全用具、 警告标志齐全; 配电间门要朝 外开,高处正中装 20×30cm 玻璃。 9 移动用电 电源线路,必须使用绝缘胶套管式电缆; 用电设 架设低压 干线

漏电保护器的可靠性检测方法

漏电保护器的可靠性检测方法 发表时间:2020-01-15T10:30:47.917Z 来源:《电力设备》2019年第18期作者:沈嘉蔡益州刘珍珍[导读] 摘要:漏电保护设备旨在防止电气事故,保护设备和人员安全。漏电保护设备的性能和工作状况是否良好,对其自身功能的发挥影响巨大。 (浙江省机电设计研究院有限公司浙江省杭州市 310051)摘要:漏电保护设备旨在防止电气事故,保护设备和人员安全。漏电保护设备的性能和工作状况是否良好,对其自身功能的发挥影响巨大。如果漏电保护的可靠性不符合标准,则不能保证设备和人身安全,就不能有效地防止电气故障。因此,本文将漏电保护器作为漏电保护设备可靠性研究的对象。首先,将简要描述漏电保护器及其功能。随后,具体说明了漏电保护器的漏电防护方法。 关键词:漏电保护器;可靠性 引言 在日常生活中,可能会因电气设备使用不当或低压配电系统的布线紊乱而导致电气事故。电气设备泄漏也会因过载和短路或流经金属焊缝的接地电流而引起火灾。因此,避免因漏电,电源损坏或接地故障而引起的电击事故就显得尤为重要。提高漏电保护的可靠性,有效保证人民群众的生命安全。 1、漏电保护器的简短描述 漏电保护器(也称为剩余电流设备保护装置)主要用于保护线路或电动机,使其在出现故障电流时对过载或短路起保护作用,并且保护人体避免因剩余电流造成致命危害。在正常情况下,也可以用作不经常的线路转换。这种类型的设备安装在电源和电气设备之间,无需进行特殊检查和连接电缆。它易于使用且运行方便,因此经常用于社会生产和社会生活的各个领域(如下图1所示)。在运行项目中,放电保护功能可检测到流过零序电流互感器的泄漏电流。如果发现电缆泄漏,则三脚架会自动关闭电源,及时断电,保护设备和人身安全[1]。 图1 2、漏电安全调查 漏电保护器可以保护人员,并避免因漏电而导致火灾的发生,其中一些还可以用于过载保护,短路保护,电流和电压保护等。漏电保护器可以用于中断无泄漏管线,也可以用于中断漏电管线。漏电保护装置的损坏会影响机械性能。漏电保护主要有两种类型,其中一种是有缺陷动作,主要表现在:漏电保护未达到动作值,并且由于外部干扰或材料产品的劣化,漏电保护起不到相应作用。另一种是拒绝动作,即如果泄漏量达到动作值,而漏电保护装置在产品本身受损的情况下没有采取任何措施。漏电保护故障问题会影响用户,可能会导致不必要的断电,从而影响百姓的生活,甚至因停产而导致重大损失,影响程度具体取决于漏电保护影响的类型。拒绝动作的影响更大,拒绝动作会导致人受电击死亡或引起火灾。防漏可靠性理论已发展成为防漏可靠性指标,制定了相应的评估标准以提高和保证防漏安全水平,从而减少了漏电保护的损失。因此,漏电可靠性的研究非常重要。 3、漏电保护器检测方法分析 3.1、确定漏电保护器失效状态的依据 根据规则,如果在检测到漏电时发生以下情况之一,则认为漏电无效。特殊条件包括:1)触点闭合时,触点两端的压降高于指定的极限值。例如,当负载电流为额定电流时,触点两端的压降极限为触点电路中额定电压的5%或10%。如果超过10%,则认为漏电保护器处于故障模式。2)当开关断开时,触点两端的压降极限为触点电路中额定电压的90%。如果超过90%,则电气保护被认为是有缺陷的。3)触点具有某种形式的连接,例如焊接或类似形式。4)关闭开关时,泄漏不起作用。5)如果未连接泄漏,则不会返回泄漏保护。6)漏电保护器的内部零件具有破坏性,零件松动,连接线磨损。7)检查外观,如果有老化,损坏等问题,则视为无效,必须更换。8)测试绝缘电阻和介电电阻。若是它们每个都不符合产品规格条件,则表明漏电保护器是失效的。 3.2、额定漏电流不起作用 具有额定漏电的额定静止电流是指如果起动器无法在所示条件下运行,则泄漏所没有的静止电流值。由于每个电网都有一个三相不平衡泄漏电流,在正常运行期间不允许这样做,因此有必要确保漏电保护器正常工作,以便将其包含在网络中。例如,漏电保护器没有泄漏电流的限制,其将不会进行工作。显然,额定漏电流没有达到额定动作值,并且漏电保护装置的性能越高,制造起来就越困难。国家标准规定,具有额定泄漏电流的不工作电流必须至少为额定泄漏电流的一半。由此发现泄漏保护值的泄漏电流高于不工作电流,但不应超过额定泄漏电流[3]。 3.4漏电保护器的检测如何记录 第一,漏电保护装置在安装前或安装后,要做模拟动作试验,用漏电开关检测仪表漏电开关动作电流值;通电后交验前应通过试验按钮和插座检验器检查动作可靠性及相序。第二,环境温度:填测试时所处环境温度。第三,分项工程名称:按实际发生的所在分项填写。第四,序号:将所有漏电开关编号按顺序填写。

临时用电验收记录表

临时用电检查记录表 安3-19-3 单位名称江苏南通二建集团有限公司工程名称永和新城E块农民安置房 检查人及验收人员施建辉唐超智顾小飞唐海荣黄金昌俞帅雷 序 号 检查项目检查内容结果 1 临时用电施 工组织设计 是否按临时施工用电组织设计要求实施总体布设。按方案布置 2 工地临近高 压线防护 应编制防护架方案,审批手续齐全,防护严密按方案布置 3 支线架设配电箱引入引出线要采用套管和横担; 进出电线要排列整齐、匹配合理; 严禁使用绝缘差、老化、破皮电线、防止漏电; 应采用绝缘子固定、并架空敷设; 线路过道要有可靠的保护; 线路直接埋地,敷设深度不小于0.6m,引出地面从2m高度至地 下0.2m处,必须架设防护套管。 电线排列整齐 线完好 电缆线沿墙绝缘固定,离地 2.5m以上 4 现场照明手持照明灯应使用36V以下安全电压; 危险场所使用36V安全电压、特别危险场采用12V; 照明导线应固定在绝缘子上; 现场照明灯要用绝缘橡套电缆,生活照明采用护套绝缘导线; 照明线路及灯具距地面不能小于规定距离,严禁使用电炉; 防止电线绝缘差、老化、破皮、漏电、严禁用碘钨灯取暖。 36V 照明导线采用架空,均采用三 蕊电缆 生活区2.5mm2护套线穿管架设 5 架设低压干 线 不准采用竹质电杆,电杆应设横担和绝缘子; 电线不能架设在脚手架或树上等处; 架空线离地按规定有足够的高度。 镀锌横担,蝶式绝缘子 高度离地5m 6 电箱配电箱配电箱制作要统一,做到有色标,有编号; 电箱制作要内外油漆,有防雨措施,门锁齐全; 金属电箱外壳要有接地保护,箱内电气装置齐全可靠; 线路、位置安装要合理、有地排、零牌,电线进出应下进下出。 色标全,已编号个别门锁损坏 箱内电气装置齐全,接线正确。 7 开关箱熔丝开关箱要符合一机一闸一保险,箱内无杂物、不积灰; 配电箱与开关箱之间距离30m左右,用电设备与开关箱超过3m 应加随机开关,配电箱的下沿离地面不小于1.2m箱内严禁动力、 照明混用; 严禁用其它金属代替熔丝,熔丝安装要合理。 箱内清洁度较好 做到“四个一”要求 8 接地或接零严禁接地接零混接,接地体符合要求,二根之间距离不小于 2.5m,电阻值为4Ω,接地体不宜用螺纹钢。 测试三组接地装置,电阻值均 <4Ω 9 变配电装置露天变压器设置符合规定要求,配电间安全防护措施和安全用 具、警告标志齐全; 配电间门要朝外开,高处正中装20×30cm玻璃。 无露天变压器,配电间安全用具 及标志齐全,门朝外开 验收意见: 待部分不符合的项目整改完以后,同意投入使用。 参加检查人员: 日期:年月日注:检查栏目内有数据的,在检查栏目内填写实测数据,无数据用文字说明。

漏电保护器测试记录表

漏电保护器测试记录表 工程名称:五河县青年路新开河桥测试地点:南岸总配电房测试时间:2013年月日 注:1、此表按一台总配电箱,分配电箱,作为其运行测试记录; 2、漏电保护器测试按照说明书要求进行,一般情况下测试每月至少一次; . 学习.资料.

3、测试人为电工,监测人可以是施工员、安全员等施工管理人员。 漏电保护器测试记录表 工程名称:五河县青年路新开河桥测试地点:6#墩钢筋加工区测试时间:2013年月日 注:1、此表按一台总配电箱,分配电箱,作为其运行测试记录; . 学习.资料.

2、漏电保护器测试按照说明书要求进行,一般情况下测试每月至少一次; 3、测试人为电工,监测人可以是施工员、安全员等施工管理人员。 漏电保护器测试记录表 工程名称:五河县青年路新开河桥测试地点:6#墩钢筋加工区测试时间:2013年月日 . 学习.资料.

注:1、此表按一台总配电箱,分配电箱,作为其运行测试记录; 2、漏电保护器测试按照说明书要求进行,一般情况下测试每月至少一次; 3、测试人为电工,监测人可以是施工员、安全员等施工管理人员。 漏电保护器测试记录表 工程名称:五河县青年路新开河桥测试地点:5#墩钢筋加工区测试时间:2013年月日 . 学习.资料.

注:1、此表按一台总配电箱,分配电箱,作为其运行测试记录; 2、漏电保护器测试按照说明书要求进行,一般情况下测试每月至少一次; 3、测试人为电工,监测人可以是施工员、安全员等施工管理人员。 漏电保护器测试记录表 工程名称:五河县青年路新开河桥测试地点:4#墩测试时间:2013年月日 . 学习.资料.

施工现场临时用电验收记录表

施工现场临时用电验收记录表 施工单位上海********建筑有限公司 工程名 称 **********工程 检查人及验收人 员 朱达、陈晓凯、王建军、徐志国 序号验收项 目 验收内容 结 果 1 临时用电 施工组织设计 是否按临时施工用电组织设计要求实施总体布设 按方案 布置 2 工地临近 高压线防护 工地临近高压线要有可靠的防护措施,防护要严密,达到安全要 求 无高压 线 3支线架设 配电箱引入引出线要采用套管和横担 进出电线要排列整齐,匹配合理 严禁使用绝缘差、老化、破皮电线,防止漏电 应采用绝缘子固定,并架空敷设 线路过道要有可靠的保护 线路直接埋地,敷设深度不小于0.6m,引出地面从2m高 度至地下0.2m处,必须架设防护套管 无采用 套管 电线排 列整齐 电线完 好 电缆线 沿墙的绝缘 固定 离地 2.5m以上 4现场照明 手持照明灯应使用36V以下安全电压 危险场所用36V安全电压,特别危险场所采用12V 照明导线应固定在绝缘子上 现场照明灯要用绝缘橡套电缆,生活照明采用护套绝缘导 线 照明线路及灯具距地面不能小于规定距离,严禁使用电炉 防止电线绝缘差、老化、破皮、漏电,严禁用碘钨灯取暖 36V 照明导 线采用架 空,均采用 三线电缆 生活区 2.5㎡护套线 穿管假设 5架设低 压干线 不准采用竹质电杆,电杆应设横担和绝缘子 电线不能架设在脚手架或树上等处 架空线离地按规定有足够的高度 镀锌横 担,蝶式绝 缘子高度离 地5m

6电箱配电 箱 配电箱制作要统一,做到有色标、有编号 电箱制作要内外油漆,有防雨措施,门锁安全 金属电箱外壳要有接地保护,箱内电气装置齐全可靠 线路、位置安装要合理,有地排、零排,电线进出配电箱 应下进下出 色标 全,编号却 个别门损 坏,箱内电 气装置齐 全,接线正 确 7开关箱熔 丝 开关箱要符合一机一闸一保险,箱内无杂物,不积灰 配电箱与开关箱之间距离30m左右,用电设备与开关箱超 过3m应加随机开关,配电箱的下沿离地面不小于1.2m。箱内 严禁动力、照明混用;严禁用其他金属丝代替熔丝,熔丝安装 要合理 箱内清 洁度较好, 做到“四个 一”要求 8接地或接 零 严禁接地接零混接,接地体应符合要求,两根之间距离不 小于2.5m,电阻值为4Ω,接地体不宜用螺纹钢, 测试三 组接地装 置,电阻均 <4Ω 9变配电装 置 露天变压器设置符合规范要求,配电间安全防护措施和安 全用具、警告标志齐全; 配电间门要朝外开,高处正中装20cm×30cm玻璃。 无露天变压 器,配电间 安全用具及 标志安全, 门朝外开 验收意见: 同意投入使用。 参加验收人员:朱达、陈晓凯、王建军、徐志国 监理:日期: 注:验收栏目内有数据的,在验收栏目内填写实测数据,无数据用文字说明.

临时用电漏电保护器检测记录簿表格

表8.5.4 建筑施工现场临时用电验收表 序号验收项目验收容验收结果 1 临时用电施工组织 设计 是否按临时施工用电组织设计要施总体布设 安施工组织设计要 求布置 2 配电系统施工现场采用三级配电、二级漏电保护系统三级用电二级保护 系统 3 外电防护外电防护要有可靠的防护措施,防护要严密,达到安全要求符合规要求 4 接零接地施工现场应按实际情况采用接零或接地保护,严禁接地、接零混用,接地 装置应符合规要求 符合规要求 5 线路架设不准采用竹质电杆,架空线路不得架设在脚手架或树上等处 电杆应设横担和绝缘子,电杆、横担应符合要求,线路应采用绝缘子固定 架空线离地按规定有足够的安全距离 配电箱引入引出线应加绝缘护套,出电线要排列整齐,匹配合理 严禁使用绝缘差、老化、破皮电线,防止漏电 电缆线路直接埋地,敷设深度不小于0.7m,引出地面从2m高度至地下0.2m 处,必须架设防护套管 电缆敷设应使用五芯电缆,线路过道要有可靠的保护 电缆采用五芯电缆, 线路应采用绝缘子 固定,架空线离地按 规定有足够的安全 距离线,路过道有可 靠的保护设防护套 管,符合要求。 6 变配电装置露天变压器设置符合规要求,配电间安全防护措施和安全用具、警告标志齐全,配 电间门要外开,室装置符合规要求 安规要求施工 7 配电箱配电箱制作要符合规要求,有防雨措施,门锁齐全,严禁使用木质电箱 动力、照明配电箱宜分别设置,合并设置时应分路配电 配电箱的电器安装要符合规要求 配电箱与开关箱之间距离应控制在30m以,固定式配电箱的中心点与地面 的垂直距离应为1.4~1.6m,移动式配电箱的中心点与地面的垂直距离应为 0.8~1.6m 配电箱与开关箱之 间距离在30m以,分 配电箱与为10m,三 级电箱离机械不小 于3m 8 开关箱开关箱要符合一机一闸一漏一箱,箱无杂物,不积灰 用电设备与开关箱水平距离不宜超过3m,固定式开关箱的中心点与地面的 垂直距离应为 1.4~1.6m,移动式开关箱的中心点与地面的垂直距离应为 0.8~1.6m,严禁动力、照明混用 符合规要求 9 现场照明照明专用回路应有漏电保护,灯具金属外壳应作接零保护 灯具安装高度室不低于2.5m、室外不低于3m 特殊场所应使用与其危险程度相匹配的安全电压,线路不乱接乱拉 手持照明灯使用36V以下电源供电 符合规要求 10 电气元件严禁使用淘汰的电器产品 电器应按其规定位置紧固在电器安装板上,不得外斜和松动 总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不 应大于30mA·s;开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA, 额定漏电动作时间不应大于0.1s 符合规要求 验收意见: 监理单位(盖章) 年月日验收意见: 使用单位(盖章) 年月日 注:验收栏目有数据的,在验收栏目填写实测数据或文字说明。

施工现场临时用电漏电保护器检测记录表.

施工现场临时用电漏电保护器检测记录表 检测日期:年月日12.5.2 单位 名称 仪表型号 工程 名称 天气情况 序号用电设备漏电型号 漏电动作 电流(mA) 漏电动作 时间(S)按钮 试验 问题及处理意见标定值实测值标定值实测值 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 现场电气负责人:测试人: 记录人: 电气监理意见: 电气监理工程师签字: 施工现场临时用电漏电保护器检测记录表 检测日期:2012年03月26日12.5.2

单位 名称 中建六局第二建筑工程有限责任公司仪表型号 工程 名称 包头市稀土开发区总部经济园天气情况晴 序号用电设备漏电型号 漏电动作 电流(mA) 漏电动作 时间(S)按钮 试验 问题及处 理意见标定值实测值标定值实测值 1 总配电箱CMIL-800M/4300 800A <100mA <0.1S 正常合格 2 总配电箱CMIL-800M/4300 800A <100mA <0.1S 正常合格 3 总配电箱CMIL-800M/4300 800A <100mA <0.1S 正常合格 4 大二级配电 箱1号 DZ20L400/4300 400A <50mA <0.1S 正常合格 5 大二级配电 箱1号 DZ20L250/4300 200A <50mA <0.1S 正常合格 6 大二级配电 箱1号 DZ20L250/4300 200A <50mA <0.1S 正常合格 7 大二级配电 箱2号 DZ20L400/4300 400A <50mA <0.1S 正常合格 8 大二级配电 箱2号 DZ20L250/4300 200A <50mA <0.1S 正常合格 9 大二级配电 箱2号 DZ20L250/4300 200A <50mA <0.1S 正常合格 10 大二级配电 箱2号 DZ20L250/4300 200A <50mA <0.1S 正常合格 11 大二级配电 箱2号 DZ20L400/4300 400A <50mA <0.1S 正常合格 12 大二级配电 箱2号 DZ20L250/4300 200A <50mA <0.1S 正常合格 13 大二级配电 箱2号 DZ20L250/4300 200A <50mA <0.1S 正常合格 现场电气负责人:测试人: 记录人: 电气监理意见: 电气监理工程师签字:施工现场临时用电漏电保护器检测记录表 检测日期:2012年03月26日12.5.2 单位 名称 中建六局第二建筑工程有限责任公司仪表型号