文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 脚手架施工方案

脚手架施工方案

脚手架施工方案
脚手架施工方案

脚手架施工方案

编制人:郭波

审核人:孙海涛

审核人:贺泽辉

宁夏第二建筑有限公司

2016年月日

脚手架工程施工方案

1、工程概况

本工程银川市银川市爱心护理院二期(银川市老年活动中心)项目工程,建设地点位于银川市金凤区满城北街以西,军区路以南,项目总建筑面积9015平方米。本工程建筑层数为4层,结构体系为框架,其下部支撑结构采用混凝土框架,屋面采用单层管桁架构。建筑耐火等级为二级,结构安全等级为二级,建筑设计使用年限为50年,建筑抗震设防烈度为八度。基础形式为混凝土条形基

础。

2、脚手架的搭设

根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59--99)及《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130—2001)中有关规定,目前对脚手架的材料及材质要求如下:

1)、架体选用Ф48×3.5钢管,钢管长度为4—6m。

2)、脚手板采用竹制架板,竹制架板厚为50㎜,宽为30㎜,长度为3000㎜。

3)、扣件采用十字扣、接头扣、转扣,扣件不得有裂纹、变形、滑丝等现象。

4)、架体外侧要求满挂密目式安全网。

同时要求以上架体材料及零配件必须要求有三证齐全及安全部门出具的准用证的相关手续证明材料。

3、脚手架的搭设方法

1)、基础做法

脚手架的基础做法应根据架体高度及架体上荷载堆放情况决定,一般情况下对于架体高度在24m以下应采取如下做法:即在原地基土夯实的基础上,铺设厚50㎜,宽200㎜,长不小于2000㎜木板,并在脚手架立杆底部安装钢制底座即可。一般情况下对于架体高度在24m以上应采取如下做法:由于脚手架架体本身高度、自重及荷载较大,故其基础不应同于以往的一般做法。应特殊处理来满足脚手架基础的要求。架子基础在基础3:7灰土夯填土上浇筑一层100厚C10混凝土,其顶标高为散水顶面标高下120㎝,在混凝土上仰铺12-16#槽钢(当槽钢长度大于3m时,槽钢可与墙面平行放置,当槽钢长度小于2m时,槽钢可垂直于墙面放置),将脚手架的立杆加垫座立在槽钢上,脚手架的地基要有可靠的排水措施。具体做法是:在距脚手架3m处开挖200×200沟槽,将积水引入指定的排水井内。

2)、各种杆件间距及相关要求

立杆间距一般为1.2—1.5m,大横杆间距(即步距)结构施工一般为1.2—1.5m,装饰施工一般为1.6—1.8m,内立杆距建筑物外墙皮一般为0.35m,小横杆间距一般为1.3—1.4m,同时保证每块脚手板不得少于三根小横杆支撑,脚手架与建筑物主体结构连接点,采用框架柱或窗洞口作为拉结点,拉结杆竖向间距为4m,水平间距为4.5m (即按两步三跨设置)。

3)、剪刀撑的设置

剪刀撑的设置除在脚手架两端和转角处设置外,应每隔5—7根立杆要设一道,且所有剪刀撑之间沿竖向每隔10—15m要架设一组长

剪刀撑,并要将各道剪刀撑连接成整体,剪刀撑的两端除用旋转扣件与脚手架的立杆或大横杆扣紧外,中间还要增加2—4个扣接点与之相互的立杆或横杆扣紧。剪刀撑的搭设要将一根斜杆扣在立杆上,另一根可扣在小横杆的伸出部分上:斜杆两端扣件与2立杆持力点的距离不大于200㎜,最下面的斜杆与立杆的连接点离地面不大于500㎜。

4)、作业层的搭设要求

对于作业层的部位要求脚手板必须满铺,脚手板离开墙面不得大于20㎝,对头连接时,应设双排小横杆,其间距不得大于120~150㎜,脚手架拐弯处,架板应交叉搭设,垫平脚手板,应用木块并绑扎牢固,严禁用砖块垫脚手板。

脚手板外侧,斜道、平台要绑1m高的防护栏杆,并满挂安全网。翻铺架板时,应由里往外按顺序进行,在铺第一块,翻最后一块时,必须挂牢安全带。在门窗处搭设挑架时,斜杆与墙面不得大于30度,并应支撑在建筑物的牢固处。墙内大横杆两端都必须伸出门窗洞口。两侧不少于25㎝。挑架所有受力点应设置双扣件,以确保安全。

5)、脚手架的计算

(一)小横杆计算:

(1)小横杆按简支梁计算,按实际堆放位置的标准值计算其最大弯矩值,其弯曲强度按下式核算:

σ=M/W≤f

M=ql2/8

式中M——弯矩设计值;

q——作用在小横杆上的均布荷载值;

竹架板自重取值为0.3 KN/m3,施工作业层活载为3 KN/m3,则在长度方向每平米小横杆所承受的荷载:

q=0.3+3=3.3KN/m3

l——小横杆的间距,取1.5m;

σ——受弯应力设计值;

W——截面抵抗矩, 按平面模板截面特征,取截面抵抗矩为10.36×10-3m3;

f m——钢管的抗弯强度设计值,取f m=205N/mm2;

M=ql2/8

=3.3×1.52/8

=0.93KN/m

σ=M/W

=0.93/10.36×10-3

=96.3N/mm2<205 N/mm2

(2)挠度验算

ω=5qL4/384EI≤[ω]=1/150

式中

q——作用在小横杆上的均布荷载(KN/m3);

E——钢材的弹性模量(N/m2),E=2.06×105 N/m2;

I——截面惯性矩(m4), 取46.63×10- 3m4;

ω=5qL4/384EI

=5×3.3×1.54/384×2.06×105×46.63×10- 3

=0.0026<[ω]=1/150=0.0067

经验算,当小横杆间距为1.5米时,滿足要求。

(二)大横杆计算

(1)大横杆按三跨连续梁计算,用小横杆支座最大反力计算值,在最不利荷载面置计算其最大弯矩值,其弯曲强度按下式核算:σ=M/W

大横杆承受小小横杆传来的集中荷载,简化成均布荷载计算,大横杆间距为1200mm,按三跨连续梁计算,小横杆单根长度1500mm,其总重量为1.5 ×3.84×3×10=172.8N=0.17KN

M=qL2/10 =(3.3+0.17)×1.22/10=0.49KN/m

σ=M/W=0.19/10.36×10-3=18.34<205 N/mm2

通过验算,当大横杆为间距为1.2米时,滿足要求。

(2)挠度验算

ω=0.99qL2/100EI

=0.99×(3.3+0.17)×1.22/100×2.06×105×46.63×10- 3

=0.0051<1/150=0.0067

通过验算,当大横杆为间距为1.2米时,滿足要求。

(三)脚手架立杆验算:

考虑风荷载,立杆按下式核算:N/Aψ≤K A K H f

式中,N——格构式压杆的轴心压力;其值等于脚手架一个立杆纵距的钢管、扣件重量N GK1、附设构件及物品重N GK2与施工荷载产生的轴力N QK,为保证脚手架施工质量,按脚手架立杆纵距1.8米,步距

1.8米,横距1.5米查表即

N= N GK1+ N GK2+N QK

=0.474+6.609+13.68

=20.693

A——钢管的截面积,Φ48×3的钢管截面积取为4.24

Ψ——轴心受压稳定系数,根据钢管立柱长细比λ=L/i,(多道设置时取最大值,i为钢管的回转半径,i={(d2+d12)/4}1/2,式中d为钢管的外径,d1为钢管的内径),则Ψ取值为0.0903

K A__________与立杆截面有关的调整系数,当内外立杆均为单根时,K A=0.85

K H_____与脚手架高度有关的调整系数,当H﹥25m时,K H按下式计算:

K H=1/(1+H/100)=1/(1+45/100) =0.689

钢管的抗弯强度设计值,取f=205N/mm2

钢管立柱步距为1.5米,使用Φ48的钢管做支撑,依上式计算如下:

i={(d2+d12)/4}1/2={(482+462)/4}1/2=33.24

λ=L/i=1500/33.24=45

查表,得Ψ取值为0.903

则:N/Aψ≤K A K H f

N/Aψ=20.693/(4.24×0.0903)=54.04

K A K H f=0.85×0.689×205=120则

54.04<120

脚手架立杆符合要求。

(四)脚手架最大搭设高度计算:

由地面起或挑梁上的每段脚手架最大搭设高度按下式计算:

脚手架立杆横距为1.2m,纵距1.5m,步距为1.5米,则查表N GK1=0.411、N GK2=1.936 N QK=7.43 Aψf=76.511

H max≤H/(1+H/100)其中:

H=[K A Aψf-1.3(1.2 N GK2+1.4 N QK)]/(1.2 N GK1)

=[0.85×76.511-1.3×(1.2×1.936+1.4×7.43)]/(1.2×0.411) =98.32

则H max≤H/(1+H/100)

<98.32/(1+98.32/100)=21.6.m

通过验算,当脚手架立杆横距为1.2m,纵距1.5m,步距为1.5米时,可搭设高度为22m。

6)、脚手架搭设的方法及顺序

①基础处理应用蛙式打夯机夯实完毕,然后在牢固可靠的地基上浇筑100厚的C15细石混凝土。

②脚手架要严格遵守搭设顺序:摆放扫地杆—逐根竖立立杆—并与扫地杆扣紧—安装扫地横杆并将立杆和扫地杆扣紧—安装第一步大横杆并与立杆扣紧—安装第一步小横杆—安装第二步大横杆—安装第二步小横杆—加设临时斜撑杆(上端与第二步大横杆扣紧,在安装连墙杆后拆除)--安装第三、四步大横杆和小横杆—安装连墙杆

—接立杆—加设剪刀撑—铺脚手板—绑扎防护栏杆—挂设立面安全网(安全网在脚手架外侧立杆的内侧)。

③双排脚手架的各杆件相交处伸出的端头部分长度均要大于100㎜,以防杆件滑脱。

④与大横杆要用扣件扣紧,不能隔步设置或遗漏。连墙杆按两步三跨设置。

⑤相邻两步架的大横杆错开布置在立杆的内、外侧,以减少立杆偏心受载的情况,且同一排大横杆的水平偏差不得大于该片架总长的1/300,也不要大于50㎜。

7)、脚手架搭设的质量要求

①脚手架搭设前,工长及安检员必须向操作人员进行有针对性的安全技术交底。

②脚手架搭设宽度应满足施工需要和材料堆放及运输的要求,其宽度不得小于1.5m。

③脚手架应有足够的强度、刚度和稳定性。必须保证施工期间在多种荷载作用下脚手架不变形、不摇晃、不倾斜。

④脚手架应有足够的承载力,其控制均布荷载不大于3.0KN/㎡,脚手架所用的各种材料,在进场前应进行规格和质量的严格检查,符合有关规定后方可使用。脚手架搭设要牢固、可靠,并有安全可靠的安全防护设施,使用过程中应经常检查。

⑤脚手架搭设完毕后,工长要及时会同质安科质检员、班组长进行脚手架验收,并及时办理验收单。

⑥脚手架搭设完毕后,沿外侧满挂密目式安全网,在12.0m处

设硬防护一道,10.00m处设软防护一道。

⑦拆除脚手架时,周围应设围护或警戒标志,并设专人看护严禁闲杂人员进入施工区域。拆除应按由上而下的顺序进行,一步一清,不准上下同时作业。拆除脚手架大横杆、剪刀撑应先拆中间扣件、钢管等,材料应向下传递或用绳子吊下,禁止往下抛掷,以免伤人。

⑧质量标准

A、主控项目

Ⅰ.脚手架立杆要垂直,大小横杆要平整。

Ⅱ.各种连接扣件必须牢固,防止横杆打滑。

Ⅲ.相邻两杆间的接头必须错开,不得在同一步内。

Ⅳ.里、外、上、下相邻的两根大横杆的接头必须错开,不得集中在一跨内,横杆之间驳接。

Ⅴ.搭设剪刀撑,应将横杆设在立杆同一侧,与立杆扣牢,遇到小横杆伸出时,应与小横杆伸(连墙杆)出部分扣牢。斜杆两端的距离与立杆节点距离不大于150㎝,最下面的斜杆与立杆连接点距地面不大于50㎝。

B、一般项目:

Ⅰ.立杆垂直度:在架高15—30m,垂直度应小于1/200。架高在15.00m以下,垂直度应≤1/500。(每4m需校正)

Ⅱ.立杆间距正负偏差不得大于10㎝。(用尺量)

Ⅲ.大横杆高差总长1/300,且不大于50㎝。(每楼层检查)

4、脚手架的拆除

脚手架的拆除作业应按确定的拆除程序进行。连墙杆应在位于其上的全部可拆杆件都拆除后才能拆除。在拆除过程中,凡已松开连接的杆配件应及时拆除运走,避免误扶和误靠已松脱连接的杆件。拆下的杆配件应以安全的方式运出和吊下,严禁向下抛掷。在拆除过程中,应做好配合、协调动作,禁止单人进行拆除较重杆件等危险性的做作业。

具体拆除顺序为:立面安全防护网(安全网在脚手架的外侧立杆的内侧)--防护栏杆—脚手板—小横杆—大横杆—剪刀撑—立杆—连墙杆。并要求遵守从上至下的原则。

5、脚手架搭设与拆除的安全注意事项

1)、脚手架搭设安全注意事项

①所有登高作业人员必须是经过培训取得专业资格证的人员方可进行登高作业。进入高处作业时,应保持身体健康状况良好,与有身体不适时,不得参加高处作业。

②架子工在搭设前必须弄清楚本工程脚手架搭设措施,按标准规

范进行搭设。施工负责人应按施工方案及相关要求,结合施工现场作业条件和队伍情况,做详细的技术交底,并有专人负责指挥。

③搭设时架子工必须正确佩戴安全帽,系好安全带,穿好软底防滑鞋,才能进行操作。

④登高人员作业时必须做到思想集中,团结协作,统一指挥。禁止互相打闹、开玩笑,严禁酒后上班。

⑤在搭设脚手架过程中要随时对扣件、钢管等材料进行检查,

发现有隐患的材料禁止使用。

⑥校正杆件垂直和水平偏差,沿墙面纵向垂直偏差应≤H/6及50㎜(H为脚手架高度)避免偏差过大。

⑦雨天及当天风力在5级以上时不得进行登高作业,对已施工的脚手架要进行必要的加固。在雨天及大风过后或停工一段时间后,必须对脚手架做全面检查,如发现有变形、下沉等情况时,要及时进行加固维修后方可使用。

⑧搭设完毕后,在投入使用前应逐层、逐流水段由工长,主管工长、质安科、架子工班长等有关人员进行验收,并填写验收单,经验收合格后方可投入使用。

2)、脚手架拆除安全注意事项

①脚手架拆除前首先要做好建筑物表面的产品保护,清除脚手架上的杂物和垃圾,并划分工作区,设置工作区警戒标志,同时设专人负责警戒,禁止行人进入工作区。

②所有工作人员进入现场后必须服从现场的管理,执行现场的安

全管理规定,脚手架拆除前必须经过现场工长、安全员同意后方可进行拆除工作。

④严格遵守拆除顺序,原则上应该由上而下,后绑者先拆,先绑者后拆,一步一清,不准上下同时进行作业,一般是先拆栏杆、脚手板、剪刀撑,而后拆小横杆、大横杆、立杆等。

⑤统一指挥、上下呼应、统一协作,需要解开与另一人有关的扣件时,应先告知对方,以防坠落;拆除脚手架大横杆、剪刀撑时应

先拆除中间扣,再拆除两端扣,由中间操作者负责向下传递脚手架杆。

⑥脚手架与建筑物之间的连接杆不得提前拆除。

⑦拆除后的材料工具要用滑轮和绳索运送,并在指定地点堆放整齐,不得乱扔、乱放。

1-脚手架施工方案(完整)

1-脚手架施工方案(完整)

东风本田汽车有限公司生产能力扩建项目 综合动力站房工程 脚 手 架 专 项 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 湖北惠坤建设有限公司 二0一七年十一月二十九日

目录 第一章项目概况 (4) 第一节编制依据 (4) 第二节工程概况 (4) 第二章施工部署 (4) 第一节组织机构 (4) 第二节设计总体思路 (5) 第三节劳动力准备 (5) 第四节材料准备 (5) 第五节机具准备 (5) 第六节技术准备 (5) 第七节脚手架构造要求 (5) 第三章脚手架的施工工艺 (7) 第一节落地脚手架搭设施工工艺 (7) 第二节落地脚手架搭设要求 (7) 第三节脚手架的拆除施工工艺 (11) 第四节脚手架搭设参数 (11) 第四章工程目标和验收标准 (12) 第五章安全文明施工保证措施 (12) 第六章脚手架上施工作业的安全技术措施 (13) 第八章脚手架拆除的安全技术措施 (13) 第九章文明施工要求 (14) 第十章应执行的强制性条文 (15)

第一章项目概况 第一节编制依据 1.1、综合动力站房工程承包工程施工合同文件; 1.2、业主提供的本工程施工图。 1.3、国家现行有关工程施工和验收的标准、规范、规程、图集: 1.4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 1.5、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 1.6、《钢管脚手架扣件标准》(GB 15831-2006) 1.7、《建筑结构静力计算手册》 1.8、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) 1.9、《碳素结构钢》(GB/T 700-2006) 第二节工程概况 工程名称:东风本田汽车有限公司生产能力扩建项目-综合动力站房 建设地点:本项目位于武汉经济技术开发区东临枫树五路,北临珠山湖大道。 占地面积:4761.15m(含水池)总建筑面积:5110m 建筑层数:主体为单层建筑,辅房局部为二层建筑。 建筑高度:主体10.550m,局部二层辅房建筑高度:9.220m建筑室外地面至其檐口与屋脊的平均高度 结构类型:主体结构形式为门式钢架结构,贴建辅房为钢筋混凝土框架结构,设计合理使用年限为50年。 本工程属于综合动力站房工程。工程分为变配电间及空压站、制冷站、辅房三大施工段进行。其中辅房需要进行脚手架搭设施工,本工程一层结构层高4.87米,二层4.43米,一层底坪标高为-0.50,二层标高为4.370、屋面标高为8.800。 第二章施工部署 第一节组织机构 2.1.1、脚手架搭设由该区域安全负责人组织实施,其他人员配合。 2.1.2、脚手架所需材料、劳动力计划均由该区域施工负责人编制,材料员负责组织进场。技术交底工作由施工工长负责。

现浇板模板脚手架专项施工方案11

山东省青州至临沭高速公路房建工程 第十一合同段 现浇板模板及满堂脚手架施工方案 山东省青州至临沭高速公路房建工程第十一项目部 一、编制依据 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001; 《混凝土结构设计规范》GB50010-2002;

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001; 二、工程概况 沂南收费站办公楼采用框架结构,总建筑面积902.38平方米,主体2层、局部3层,高度7.5米,设计使用年限50年,抗震设防烈度7度。沂南收费站餐厅采用砖混结构,总建筑面积171.85平方米,主体1层,建筑高度4.84m,设计使用年限50年,抗震设防烈度7度;沂南收费站泵房发电机房采用混合结构,总建筑面积135.33平方米,地上1层,局部地下1层,建筑高度4.353m,设计使用年限50年,抗震设防烈度6度。 沂水南收费站办公楼采用框架结构,总建筑面积883.98平方米,主体2层、局部3层,高度7.5米,设计使用年限50年,抗震设防烈度7度。沂南收费站餐厅采用砖混结构,总建筑面积171.85平方米,主体1层,建筑高度4.84m,设计使用年限50年,抗震设防烈度7度;沂南收费站泵房发电机房采用混合结构,总建筑面积135.33平方米,地上1层,局部地下1层,建筑高度4.353m,设计使用年限50年,抗震设防烈度6度。 三、模板方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 1、模板及其支架的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2、在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收; 四、材料选择 按清水混凝土的要求进行模板设计,在模板满足强度、刚度和稳定性要求的前提下,尽可能提高表面光洁度,阴阳角模板统一整齐。 板底采用50mm×100mm方木支撑。承重架采用扣件式钢管脚手架,由扣件、立杆、横杆、支座组成,采用φ48×3.5钢管,模板采用15厚的胶合大模板。 五、模板安装 (一)模板安装的一般要求 竖向结构钢筋等隐蔽工程验收完毕、施工缝处理完毕后准备模板安装。安装柱模前,要清除杂物,焊接或修整模板的定位预埋件,做好测量放线工作,抹好模板下的找平砂浆。 (二)楼板模板安装顺序及技术要点

室内脚手架施工方案

室内脚手架施工方案 GE GROUP system office room 【GEIHUA16H-GEIHUA GEIHUA8Q8-

年产2万吨精制木糖技改项目工程内 脚 手 架 施 工 专项方案 编制人:项目技术负责人 审批人:项目经理 审核人:公司技术负责人 施工单位:盛华建设有限公司 编制日期:2018年04月26日 一、工程概况 1、工程名称:集凤楼形象提升工程

2、工程特点 3、本工程为年产2万吨精制木糖技改项目工程,位于开化县华埠镇华康药业厂区 内,结构为框架结构,室内地面标高距棚顶底标高相距8米,需搭设脚手架进行施工,结合现场实际制定本方案 3、编制依据 4、本工程室内装修搭设脚手架的总体方案为采用立杆的横纵间距为1.2m,步距 1.5m,操作层及坡道铺满竹制脚手片,四周挂满密目安全网 二、材料要求: 1.钢管:

采用外径φ48mm,壁厚3.5mm的高频焊接钢管。材料要符合《普通碳素结构钢技术条件》GB700-79中的A3钢管技术条件。管材符合《直径5~152mm电焊钢管》YB242-63中的甲类软钢管,《低压流体输送用焊接钢管》GB3092-82中的普通钢管的规定。有严重锈蚀、弯曲、压偏、损伤和裂纹者均应剔除。 钢管的长度应是脚手架步高的倍数,其重量要求方便操作杆件最大重量以不超过25kg为宜。 按钢管在脚手架上所处的部位和所起的作用分为: (1)立柱,立杆和竖杆等,是脚手架主要传递荷载的杆件。 (2)大横杆,又称牵杆,纵向水平杆等。是保持脚手架纵向稳定的主要杆件。 (3)小横杆,又称横向水平杆,横担等。是脚手架直接承受荷载的杆件. (4)横杆是脚手架的安全防护设施,又起着脚手架的纵向稳定作用。 (5)剪力撑,又称十字撑,科撑,是防止脚手架产生纵向位移的主要杆件。 (6)抛撑,用于脚手架外侧与地面呈斜角的斜撑,一般在开始搭设脚手架时固定之用。 2.扣件:扣件式钢管脚手架,所用的扣件,应符合JGJ22-85《钢管脚手架扣件》的规定,材质应符合GB78-67《可锻铸铁分类及技术条件》中KT33-8的技术条件。(1)直角扣件,用于两根垂直交叉钢管的连接。

T2115塔l脚手架施工方案

扬子石化环氧乙烷反应系统改造项目T2115 T2220 T2310塔脚手架施工方案 版本:1 中国石化扬子石油化工有限公司 烯烃厂环氧乙烷反应系统改造安装工程 方案编号: SNEI-EO/EG-106 中国石化集团南京工程公司 扬子石化环氧乙烷改造工程项目部 二零一二年三月二十三日 编制:审核:批准:

扬子石化环氧乙烷反应系统改造项目T2115 T2220 T2310塔脚手架施工方案 目录 目录 一、编制说明 (3) 二、编制依据 (3) 三、适用范围 (3) 四、材质检验 (3) 五、架子搭设工艺流程 (4) 六、脚手架搭设方案 (4) 七、人员资质 (5) 八、搭设安全注意事项 (6) 九、检查与验收 (6) 十、拆除安全注意事项 (7) 十一、风险评估 (8) 十二、附计算公式及搭设示图

扬子石化环氧乙烷反应系统改造项目T2115 T2220 T2310塔脚手架施工方案 一、编制说明 1.T-2115/T2220/T2310是扬子石油化工股份有限公司环氧乙烷系统改造工程EO装置中关键设备,属特大型设备;建设地点:南京市六合区扬子石油化工股份有限公司烯烃厂乙二醇车间内。业主单位:扬子石油化工有限公司,由中国寰球工程公司设计。本方案针对塔外口满堂脚手架搭设以满足附塔管线的安装、劳动保护平台的完善等,利用塔内支撑圈搭设内口组焊脚手架。 2.为确保“安全第一、预防为主”“以人为本、关爱生命”的十六字方针,实现“安全零事故”的目标,保障安全生产,加强安全管理,优质准时完成T2155/T2220/T2310塔脚手架搭设工程,特制定本架设安全计划及具体施工方案: 3.脚手架周圈内侧立杆要离塔的外壁80MM上保温,脚手架周圈内侧立杆要避开管线安装。 4.脚手架基础利用塔原有的平台基础加上钢垫板. 二、编制依据 1.国家有关架设规范,《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 2.《石油化工施工安全技术规程》SH3505-1999 3.建筑施工脚手架实用手册 4.工程招标文件 5.“施工现场脚手架搭设和使用安全管理规定”中国石化南京工程公司。 6. 《石油化工施工安全技术规程》GB50484-2008 三、适用范围 适用于塔式脚手架:脚手架体积=(长1+长2…+长n)×宽×高,脚手架搭设圆形双排架,共计10个架空,54米以下用双立杆,54米以上用单立杆,外空纵距2.3米(用3米的横杆,中间加立杆),内空纵距1.59米,步距1.8米,横间距1米(用1.2米的横杆)。

脚手架工程施工方案

(一)施工部署 结合本工程结构形式、实际施工特点,建筑物四周搭设落地式、全封闭的扣件式双排钢管脚手架。即用于结构施工同时兼做安全防护。脚手架应先进行承载力计算及验算,必须满足施工及安全方面的需求。 (二)脚手架的搭设施工工艺 场地平整、夯实→基础承载实验、材料配备→定位设置通长脚手架、钢底座→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→小横杆→大横杆(搁栅)→剪刀撑→连墙杆→铺脚手板→扎防护栏杆→扎安全网→检查验收 定距定位。根据构造要求在建筑物四角用尺量出内、外立杆离墙距离,并作好标记。用钢卷尺拉直,分出立杆位置,并用小竹片点出立杆标记。垫板、底座应准确地放在定位线上,垫板必须铺放平稳,不得悬空。 在搭设首层脚手架的过程中,沿四周每框架内设一道斜支撑,拐角处双向增设,待该部位脚手架与主体结构的连墙件可靠拉接后方可拆除。当脚手架操作层高出连墙件两步时,应采用临时稳定措施,直到连墙件搭设完毕后方可拆除。 双排架宜先立里排立杆,后立外排立杆。每排立杆宜先立两头的,再立中间的一根,互相看齐后,立中间部分各立杆。双排架内、外排两立杆的连线要与墙面垂直。立杆接长时,宜先立外排,后立内排。 其余组件的搭设要求参见构造要求。 (三)脚手架的拆除施工工艺 拆架程序应遵守由上而下,先搭后拆的原则,即先拆拉杆、脚手板、剪刀撑、斜撑,而后拆小横杆、大横杆、立杆等(一般的拆除顺序为安全网→栏杆→脚手板→小横杆→大横杆→立杆)。 不准分立面拆架或在上下两步同时进行拆架。做到一步一清。拆立杆时,要先抱住立杆再拆开最后两个扣。拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆中间扣件,然后托住中间,再解端头扣。所有连墙杆等必须随脚手架拆除同步下降,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架,分段拆除高差不应大于2步,如高差大于2步应增设连墙件加固。 当脚手架拆至下部最后一根长钢管的高度(约6.5m)时,应先在适当位置搭临时抛撑加固,后拆连墙件。 (四)构造要求及技术措施 1.地基处理: 基础回填土采用素土分层夯实,压实度经试验≥93%。四周外脚手架以夯实后的回填土作为基础,所有的基础必须平整。基础上、底座下设置垫板,其厚度不小于5㎝,布设必须平稳,不得悬空。并在四周距脚手架外立杆50㎝处设一浅排水沟,在建筑物四角做四个蓄水坑,使雨水等通过排水沟流入蓄水坑。 2.立杆: 脚手架外立杆顶端高出结构檐口上皮1.8m,内立杆低于结构檐口0.5m。 立杆接头采用对接扣件连接,立杆与大横杆采用直角扣件连接。接头交错布置,两个相邻立杆接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开的距离不小于50㎝;各接头中间距主接点的距离不大于60㎝。 3.大横杆: 大横杆置于小横杆之下,在立杆的内侧,用直角扣件与立杆扣紧;其长度大于3跨、不小于6m,同一步大横杆四周要交圈。

外脚手架施工方案最新版

中惠·金士柏山31-32号楼土建工程 脚手架工程专项 施工方案 施工单位:中建三局第二建设工程有限责任公司 编制: 审核:

外脚手架施工方案 一、外脚手架概述: 根据建筑物设计高度、结构特点施工需要,对本工程外脚手架做如下安排:采用双排扣件式钢管脚手架,沿建筑物外沿满搭。

二、施工工艺流程: 搭设作业顺序:放置纵向扫地杆→自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向扫地杆扣接固定后、装设横向扫地杆并也与立杆固定(固定前吊线确保立杆垂直),每边竖起3~4根立杆后,随即装设第一步纵向水平杆(与立杆扣接固定)和水平横杆(小横杆靠近立杆与横杆固定)校正立杆垂直和平杆水平使其符合要求后,按40~60N·M力矩拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段→按上述要求向前延伸搭设直至第一步架交圈完成。交圈后全面检查构架质量,确保设计要求→设置连墙件→按第一步架的作业程序和要求搭设第二步、第三步…→按搭设进程及时设置连墙件和剪刀撑→铺设脚手板、档脚板,挂封闭安全网。 二、双排扣件式钢管脚手架施工: 1、一般规定: (1)架子工必须具备国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》的条件,经过培训、考核、取得安全操作证并经体检合格后方可从事脚手架安装、拆除作业。 (2)脚手架安装前,架子工应熟悉图纸,熟悉现场具体情况,了解技术交底意图和施工操作方法,并将符合要求的钢管、扣件等材料运至现场,分类存放,搭设前清除障碍物,搭设范围内基础土方必须分层夯实平整,并作好排水沟。 (3)脚手架拆除前,脚手架上的材料、杂物等应清理干净,拆除前下通知单,架子工应了解拆除技术交底意图和操作方法,拆除范围内的护栏和警示牌应设置完备。 (4)架子工作业时,必须佩带好安全帽、系好安全带,严禁穿高跟鞋、拖鞋或硬底带钉易滑鞋作业,工具及零件应放在工具包内,服从指挥,集中思想、相互配合,拆除下来的材料不乱抛、乱扔。脚手架作业下方不准站人,架子工不准在脚手架上打闹、嬉笑。 (5)凡遭遇六级以上大风或下雨天气时,不得进行作业,雨后作业应待脚手架上雨水吹干后进行,防止滑落。 (6)在靠近电源处拆除脚手架时,必须将电源先切断或严密防护,必要时变更位置后方可进行作业,不允许将电源线拉在脚手架上,以防止漏电伤人。 (7)不在脚手架上附装机械设备,悬挑平台拉揽风绳及搭(接)卸料槽(斗)等。

屋面塔楼外脚手架施工方案

目录 一、编制说明及编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工准备 (1) 四、搭设施工工艺 (3) 五、质量标准 (8) 六、安全文明及环保措施 (9) 七、脚手架搭设安全技术措施 (9) 八、脚手架拆除 (10)

屋面塔楼外脚手架施工方案 一、编制说明及编制依据 (1)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011; (2)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91); (3)《东莞百悦尚城三期工程施工组织设计》; (4)《东莞百悦尚城三期工程脚手架施工方案》。 二、工程概况 本工程屋面主塔楼共18个(29-32栋每栋一个,32-36栋、42-44栋每栋2个),主塔楼屋面至塔尖结构高度13.25米,外架设计高度约14.45米。副塔楼屋面至塔尖结构高度10.2米,外架设计高度11.4米;副塔楼无塔尖结构高度 4.2米,外架设计高度 5.4米。 三、施工准备 1 、材料要求: (1)钢管:为外径Φ48mm,壁厚3.5mm的高频焊接钢管,有裂缝、弯曲、变形、锈蚀钢管或已被打过孔眼的钢管不得使用,钢管截在面面积4.89cm2,截面承载能力[σ]=30.3KN,截面抗压抗弯强度设计值[f]=205N/mm2。 (2)扣件:所有使用的扣件抗滑移能力:对接扣件为[τ]=3.20KN(设计值),直角、旋转扣件为[τ]=8.0KN(设计值)。 (3)脚手板:采用Φ10钢筋条材料制作,规格800×1000为宜,每块质量不宜大于10kg。 (4)防护网:外围采用绿色密目安全网,平网和外挑安全网网眼不大于5cm。

2、主要材料用量: 3、工期要求: 4、劳动力组织和职责分工: 项目部成立以项目经理为组长的领导小组,负责屋面塔楼外脚手架的搭设施工质量和进度。人员分工如下:

室内脚手架施工方案

年产2万吨精制木糖技改项目工程 内 脚 手 架 施 工 专项方案 编制人:项目技术负责人 审批人:项目经理 审核人:公司技术负责人 施工单位:盛华建设有限公司 编制日期:2018年04月26日

一、工程概况 1、工程名称:集凤楼形象提升工程 2、工程特点 3、本工程为年产2万吨精制木糖技改项目工程,位于开化县华埠镇华康药业 厂区内,结构为框架结构,室内地面标高距棚顶底标高相距8米,需搭设脚手架进行施工,结合现场实际制定本方案 3、编制依据 4、本工程室内装修搭设脚手架的总体方案为采用立杆的横纵间距为1.2m,步距 1.5m,操作层及坡道铺满竹制脚手片,四周挂满密目安全网 二、材料要求: 1.钢管: 采用外径φ48mm,壁厚3.5mm的高频焊接钢管。材料要符合《普通碳素结构钢技术条件》GB700-79中的A3钢管技术条件。管材符合《直径5~152mm电焊钢管》YB242-63中的甲类软钢管,《低压流体输送用焊接钢管》GB3092-82中的普通钢管的规定。有严重锈蚀、弯曲、压偏、损伤和裂纹者均应剔除。 钢管的长度应是脚手架步高的倍数,其重量要求方便操作杆件最大重量以不超过25kg为宜。 按钢管在脚手架上所处的部位和所起的作用分为: (1)立柱,立杆和竖杆等,是脚手架主要传递荷载的杆件。 (2)大横杆,又称牵杆,纵向水平杆等。是保持脚手架纵向稳定的主要杆件。 (3)小横杆,又称横向水平杆,横担等。是脚手架直接承受荷载的杆件.

(4)横杆是脚手架的安全防护设施,又起着脚手架的纵向稳定作用。 (5)剪力撑,又称十字撑,科撑,是防止脚手架产生纵向位移的主要杆件。 (6)抛撑,用于脚手架外侧与地面呈斜角的斜撑,一般在开始搭设脚手架时固定之用。 2.扣件:扣件式钢管脚手架,所用的扣件,应符合JGJ22-85《钢管脚手架扣件》的规定,材质应符合GB78-67《可锻铸铁分类及技术条件》中KT33-8的技术条件。 (1)直角扣件,用于两根垂直交叉钢管的连接。 (2)旋转扣件,用于两根任意交叉钢管的连接。 (3)对接扣件,用于两根钢管对接连接。 3底座: 用于承受脚手架立杆传递下来的荷载。 (4)铸铁底座,应符合JGJ22-85《钢管脚手架扣件》中的规定。 (5)焊接底座。 4连接杆:又称固定件,附墙杆、连接点、拉结点、拉撑点、附墙点等。 5、立杆地基承载力: 由于立杆立在室内钢筋砼地面上所以不需要验算,室内地面符合承载要求 三、施工方法 1 落地搭设:根据本工程的具体情况和场地条件,采用落地式搭设满堂红脚手架。搭设脚手架前,应按照本工程的设计图纸要求及满足施工需要进行布置搭设。 2 脚手架的基础: 落地搭设的施工用脚手架,脚手架的自重及其上部的施工荷载均由脚手架基础传至地基。故此要使脚手架保持稳定,牢固和安全,必须首先要有一个牢固的脚手架基础,因本工程在室内施工,室内砼地面符合承重要求,搭接前需平

脚手架工程专项施工方案设计11

脚手架工程专项施工方案 一、编制依据 1、设计建筑、施工图纸 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》 3、《建筑施工安全检查标准》 4、脚手架施工安全强制性条文 5、建筑施工手册 6、施工平面布置图 7、有关法律、法规、规章、管理文件。 二、工程概况 本工程位于修文县龙场镇翠屏东路为腾晖花园二期工程,总建筑面积为28545.44㎡(含地下室),该工程为一类高层(商住楼)建筑,其中一层~二层为商场,面积为4335.72㎡,三层为设备层,地下室建筑面积为4057.24㎡,高层住宅面积为20152.48㎡. C栋:地下一层,地上23层,建筑檐口高度:88.20m,D栋:地下一层,地上18层,建筑檐口高度63.60m 。 该工程由省凯达岩土工程勘察,中西工程设计建设设计,三力建设监理责任监理,泸县第九建筑负责现场施工。 三、脚手架方案构思 因为基于总体施工方案考虑,在承台基础砼施工完毕后,即采取整个基坑先搭设满堂脚手架和外围双排脚手架施工剪力墙柱及结构梁直至施工首层楼板;部分脚手架需要施工至3层楼板,再采用工字钢固定于3层楼板悬挑脚手架继续施工外围梁、柱,标准层楼板采用满堂脚手架施工,待3层以下结构楼板砼达到规强度拆除基坑满堂钢管脚手架及基坑建筑物外双排脚手架后再进行基坑全面回填。

土方回填时上部结构可同时在施工,这样方可保证整个结构施工工期不受回填土影响,确保施工主体工期。 二、施工准备 施工准备包括技术准备、材料和机械准备以成熟的作业条件。 2.1 技术准备 2.1.1 项目部技术人员和工长认真熟悉施工图纸,做到充分吃透图纸,并核对平面尺寸和标高,图纸相互间有无矛盾或错误,掌握设计容及各项技术要求,了解整个二期工程规模、特点、工程量和质量要求。 2.1.2 仔细熟悉整个建筑外轮廓,确保整个脚手架搭设实用不浪费。 2.1.3 认真熟悉脚手架施工规,严格按照规设计与搭设脚手架工程。 2.2 材料和人员准备 2.2.1 做好钢管、扣件及撑头等主要材料的计划和采购进场组织工作,严格按照施工平面布置图要求指定地点堆放。 2.2.2 所有脚手架工人必须持证上岗,进场前进行安全、质量教育。 2.3 作业条件 2.3.1 目前还不具备搭设脚手架条件,一旦砼承台基础梁浇筑砼完毕达到一定强度条件,在承台表面铺板保护即可落脚搭设脚手架。 2.3.2 脚手架施工队伍和机械材料已具体落实,现场临时道路和水电已经通畅。 三、总体施工顺序 3.1.脚手架搭设工程分C、D栋两个大区同时进行流水作业。 3.2.工程施工顺序: 浇垫层→承台、地基梁钢筋绑扎→承台、地基梁砼浇注→支承台、地梁砖胎模,墙柱插筋→基坑满堂脚手架搭设→剪力墙结构施工→首层梁柱结构施工→二层结构施工→三层结构施工→拆除基坑满堂脚手架并搭设悬挑脚手架→回填土→继续施工主体结构。

脚手架施工方案范本(1)(最新)

编制依据 《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社; 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社、《钢结构设计规范》 GB50017-2003 中国建筑工业出版社; 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001中国建筑工业出版社; 《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 中国建筑工业出版社; 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010中国建筑工业出版社; 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011中国建筑工业出版社; 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011中国建筑工业出版社。 工程概况 楼施工地点位于西至胜利路,南至长春街,东至光辉路,北至解放街总建筑面积29952㎡。地上三十二层,会所一到五层为商品楼;12#楼一层到三十二层为住宅楼。建筑物层高:3.15米、地下室为4.95m,其余标准层为 3.15m. 选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2、在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收; 5、综合以上几点,脚手架的搭设,还必须符合JCJ59-2011检查标准要求,要符合江西省文明标化工地的有关标准。

6、结合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下脚手架方案:普通悬挑架 材质要求 普通悬挑架 l、钢管落地脚手架,选用外径48mm,壁厚 3.20mm,钢材强度等级Q235-A,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、分层、压痕、划道和硬弯,新用的钢管要有出厂合格证。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有相关国家资质的试验单位,进行钢管抗弯、抗拉等力学试验,试验结果满足设计要求后,方可在施工中使用。 2、本工程钢管脚手架的搭设使用可锻铸造扣件,应符合建设部《钢管脚手扣件标准》JGJ22-85的要求,由有扣件生产许可证的生产厂家提供,不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷,扣件的规格应与钢管相匹配,贴和面应干整,活动部位灵活,夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm。钢管螺栓拧紧力矩达 70N.m时不得破坏。如使用旧扣件时,扣件必须取样送有相关国家资质的试验单位,进行扣件抗滑力等试验,试验结果满足设计要求后方可在施工中使用。 3、搭设架子前应进行保养,除锈并统一涂色,颜色力求环境美观。脚手架立杆、防护栏杆、踢脚杆统一漆黄色,剪力撑统一漆桔红色。底排立杆、扫地杆均漆红白相间色。 4、脚手板、脚手片采用符合有关要求。 5、安全网采用密目式安全网,网目应满足2000目/100cm2,做耐贯穿试验不穿透,1.6×1.8m的单张网重量在3kg以上,颜色应满足环境效果要求,选用绿色。要求阻燃,使用的安全网必须有产品生产许可证和质量合格证,以及由温州市建筑安全监督管理部门发放的准用证。 6、连墙件采用钢管,其材质应符合现行国家标准《碳素钢结构》(GB/T 700)中Q235A钢的要求。 7、型钢水平悬挑杆采用16a号槽钢,斜杆采用支杆采用5.6 号角钢56 ×3 ×6.0 mm钢管。 8、预埋螺栓的直径为20.0 mm。 搭设流程 普通悬挑架

塔脚手架搭设方案

A2 施工组织设计(方案)报审表工程名称:中国石油呼和浩特石化公司500万吨/年炼油扩能改造工程

施工组织设计(方案)审批表

中国石油呼和浩特石化公司500万吨/年炼油扩能改造工程280万吨/年催化裂化 脚手架搭设及拆除 施 工 方 案 编制人: 批准人: 沛县防腐保温工程总公司

目录 1、编制说明 (4) 2、编制依据 (4) 3、工程概况 (4) 4、脚手架的计算 (4) 5、施工准备 (7) 6、施工程序和施工方法 (7) 7、施工技术组织措施计划 (10) 8、资源需求计划 (12) 9、安全施工 (13) 10、文明施工 (15) 11、施工进度计划 (15)

1、编制说明 呼和浩特石化公司500万吨/年炼油扩能改造工程280万吨/年催化裂化解吸塔、稳定塔由中国石化集团洛阳石油化工工程公司负责施工图设计,沛县防腐保温公司负责该装置解吸塔(1202-T-302)、稳定塔(1202-T-304)现场防腐、保温的施工。由于解吸塔内直径Φ4000mm,高度47826mm;稳定塔内直径Φ3800/4200㎜,高度53368㎜;由于其防腐、保温高度为47826mm/53368㎜,现场防腐保温施工需要搭设扣件式钢管脚手架,为保证施工的质量和施工人员的安全,特编制此技术方案。 2、编制依据 2.1施工图纸:解吸塔与稳定塔装配图 2.2施工规范: 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 《建筑施工计算手册》(第七章脚手架工程) 3、工程概况 3.1工程简介:呼和浩特石化公司500万吨/年炼油扩能改造工程280万吨/年催化裂化塔 区设备1202-T-302/1202-T-304现已经组焊完毕,解吸塔/稳定塔钢制平台已经焊接完毕,解吸塔与稳定塔劳动平台为一个整体,所以一侧脚手架只需要搭设到平台即可。 另一侧需要搭设落地半敞开式双排脚手架,两侧脚手架之间需增加一根横杆,脚手架就是一个整体。 . 3.2脚手架特性:解吸塔/稳定塔内外采用相同的脚手架材料,具体规格尺寸见下表 3.2.2 4、脚手架的计算 这里只对较高的1202-T-302/1202-T-304外侧的双排脚手架进行计算。

脚手架施工方案82470

脚手架施工方案 1.外脚手架 本工程结构施工采用双排φ48钢管扣件落地外脚手架,室内顶板支模工程及毛石砼基础高度超过1米时支设模板采用满堂脚手架,其它室内装饰工程采用工具式脚手架。外墙装饰工程使用结构施工用的双排外脚手架。脚手架材料必须经过检测合格,并按规定要求进行搭设。 1.构造要求 纵向水平杆应水平设置,长度不宜小于跨,其接头应用对接扣件连接,两根相邻纵向水平杆的接头不应设置在同步、同跨内,两个相邻接头应错开的距离不小于500mm,且各接头中心距立柱轴线的距离应小于1/3跨度。如采用搭接,搭接长度不应小于1m。且用不少于3个旋转扣件固定。 本工程使用木脚手板,双排脚手架的横向水平杆的两端应用直角扣件固定在纵向水平杆上。 脚手板应采用三支点承重,当长度小于2m时可两支点承重,但应两端固定。宜平铺对接,对接处距横向水平杆的轴线应大于100mm、小于150mm。立柱应设置纵、横向扫地杆(离地面很近的纵,横向水平杆),用直角扣件固定在立柱上,纵向扫地杆轴线距底座下皮不应大于200mm。立柱接头除顶层可用搭接外,其余均必须用对接扣件连接,对接扣件应交错布置,两根相邻立柱接头个应在同步内,左右两个相邻接头在高度方向应至少错开500mm。且各对接头中心距纵向水

平杆轴线小于1/3步距。搭接者搭接长度不小于1m,,至少用2个旋转扣件固定,扣件间距不小于800mm。立柱顶端应高出女儿墙1m,高出檐口1.5m。双立柱中付立柱的高度不应低于3步,钢管长度不小于6m。 立柱必须用连墙件与建筑物连接,连墙件间距如下表所示。 表7—1连墙件间距表 每个连墙件抗风荷载的最大面积应小于40m2。连墙件宜靠近中心节点设置,偏离的最大距离应小于300mm。连墙件需从底步第一根纵向水平杆处开始设置,可呈梭形、方形、矩形布置。 2.搭设要求 为保证脚手架搭设过程中的稳定性,必须按施工组织设计中规定的搭设顺序进行搭设。脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上二步,搭设高度应超出工作面1.5米。搭设完脚手架后须及时铺脚手板,按要求绑挂好平网和立网。安全网必须使用正规厂家的产品,须有合格证。每搭完一步脚手架后,应按规定校正立柱的垂直度、步距、柱距和排距。 搭设立柱时,不同规格的钢管严禁混合使用。底部立杆需用不同长度的钢管,使相邻两根立柱的对接扣件错开至少500mm。竖第一节立柱时.每6跨临时设一根抛撑,待连件安装后再拆除。搭至有连墙

满堂脚手架施工方案

满堂脚手架工程施工方案 二、满堂脚手架所使用材料和搭设方法 1、主要杆件有:立杆、横杆、水平拉杆、栏杆、扫地杆等。 2、材质要求 钢管、扣件、丝杠:无锈蚀,弯曲,无烂口,并定期刷防锈油漆。密目网、竹架板、木板、方木质量必须符合有关规定要求。 3、架体采用Ф48×3.5的Q235钢管。立杆支撑在丝杠或结构板上,丝杠下部垫设短方木。 4、脚手架按步高1.5m,纵向、横向水平杆间距1m,纵向、横向立杆间距1m,顶部水平杆为双钢管。脚手架外立杆四周连续设置剪刀撑,内杆每隔两排立杆沿纵向设一道剪刀撑,剪刀撑水平宽度为四跨,垂直宽度为四步与水平夹角在45°—60°之间。立杆下必须全设扫地杆,为双向每跨满设,扫地杆距地面高度≤300mm。 5、栏杆:建筑物四周按规定设置1.2m高的防护栏杆。正面设安全通道。 三、构造要求及技术措施 本工程结合建筑结构形式,在结构施工时,主体内采用满堂式钢管脚手架。脚手架安装完毕后必须经过安全检查员验收后才能使用。 1、基本要求: 用扣件式钢管搭设的脚手架,是保证安全施工的结构,它要求承受施工过程中垂直和水平的作用力,直接影响施工作业的顺利和安全进行,因此脚手架必须有足够的承载力、刚度和稳定性,在施工中受

到各种正常荷载时不发生失稳倒塌、变形倾斜、摇晃或扭曲现象,以确保安全。 2、受荷情况: 采用Ф48×3.5钢管、扣件、丝杠等构成的脚手架,立杆和水平杆是主要受力构件,剪刀撑是保证脚手架整体强度和稳定性的杆件,并具有加强脚手架抵抗垂直和水平作用力的能力,扣件是脚手架组织整体的连接件和传力件。 3、脚手架基础: 搭设满堂式脚手架时,脚手架的场地必须夯实、平整,基础结构板面砼强度达到设计要求75%以上。 4、垂直荷载传力路线: 施工荷载多层板、方木水平杆丝杠立杆基础或结构板面。 四、满堂脚手架设计计算 1、计算依据: 1.1施工设计图纸,施工组织设计,满堂脚手架施工方案。 1.2《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001、JGJ130-2011及相关国家规范规定。 2、计算内容: 2.1基本参数: 脚手架按步高1.5m,纵向、横向水平杆间距1m,纵向、横向立杆间距1m,顶部水平杆为双钢管。脚手架外立杆四周连续设置剪刀

脚手架施工方案新

脚手架工程施工方案 一、工程概况 建设单位:丰县凤城街道办事处 监理单位:徐州中国矿业大学建筑设计咨询研究院有限公司 施工单位:江苏光华建设有限公司 设计单位:中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 我单位承包的丰县凤城老年养护院建设项目多功能厅、3#养护单楼、综合后勤服务中心主体一层,局部二层,框架结构,建筑面积为2963.9平方米,建筑高度为8.7米; 多功能厅主体地上一层,结构形式为框架结构,以属单层公共建筑,建筑面积为446平方米,建筑高度6.9米; 3#养护单元楼主体地上三层,功能为养护单元楼,共162床位,结构形式为框架,属多层公共建筑。建筑面积为6036.91平方米,建筑高度12.6米。 抗震设防烈度六度,建筑设计使用年限50年。 根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011的要求,本工程采用落地式钢管脚手架,密目式安全网全封闭施工。 二、外架购配件 (一)钢管: 1、脚手架钢管采用现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T 13793)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T 3092)中规定的3号普通钢管,其质量符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T 700)中Q235-A级钢的规定。

2、钢管的直径为48mm,壁厚为3.5mm,每根钢管的最大质量不应大于25kg。 3、钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划痕,钢管上严禁打孔。 4、钢管必须进行防腐处理:钢管表面用防锈漆(樟丹)涂刷两遍,再在其上刷两遍磁漆;钢管内壁采用注油滚动涂刷法,即将钢管一端封闭,在另一端注入防锈漆,封闭后将钢管平放于台案上进行匀速滚动,使防锈漆均匀涂在钢管内壁上。 (二)扣件:采用可锻铸铁制作的扣件,新扣件应有生产许可证、法定检测单位的检测报告和产品质量合格证。当对扣件质量有怀疑时,应按现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB 15831)的规定进行 抽样检测。旧扣件使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须进行更换。 (三)连墙杆的材质与脚手架钢管材质相同。 (四)脚手架所用的密目式安全网全部为省推荐产品,并取得市安全站发放的准用证。 三、脚手架塔设尺寸及技术要求 (一)脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上2步。每搭完三步脚手架后,应进行校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度。 (二)立杆搭设应符合下列规定: 1、立杆纵距1.5m,步距1.8m。

T2115塔l脚手架施工方案

T2115塔l脚手架施工方案中国石化扬子石油化工有限公司 烯烃厂环氧乙烷反应系统改造安装工程 方案编号:SNEI-EO/EG-106 中国石化集团南京工程公司 扬子石化环氧乙烷改造工程项目部 二零一二年三月二十三日

目录 目录 编制讲明 (3) 编制依据 (3) 适用范畴 (3) 材质检验 (3) 架子搭设工艺流程 (4) 脚手架搭设方案 (4) 人员资质 (5) 搭设安全注意事项 (6) 检查与验收 (6) 拆除安全注意事项 (7) 十一、风险评估 (8) 十二、附运算公式及搭设示图

一、编制讲明 1.T-2115/T2220/T2310是扬子石油化工股份有限公司环氧乙烷系统改 造工程EO装置中关键设备,属特大型设备;建设地点:南京市六合区扬子石油化工股份有限公司烯烃厂乙二醇车间内。业主单位:扬子石油化工有 限公司,由中国寰球工程公司设计。本方案针对塔外口满堂脚手架搭设以 满足附塔管线的安装、劳动爱护平台的完善等,利用塔内支撑圈搭设内口 组焊脚手架。 2.为确保“安全第一、预防为主”“以人为本、关爱生命”的十六字方针,实现“安全零事故”的目标,保证安全生产,加大安全治理,优质准 时完成T2155/T2220/T2310塔脚手架搭设工程,特制定本架设安全打算及具体施工方案: 3.脚手架周圈内侧立杆要离塔的外壁80MM上保温,脚手架周圈内侧 立杆要躲开管线安装。 4.脚手架基础利用塔原有的平台基础加上钢垫板. 二、编制依据 1.国家有关架设规范,《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011 2.《石油化工施工安全技术规程》SH3505-1999 3.建筑施工脚手架有用手册 4.工程招标文件 5.“施工现场脚手架搭设和使用安全治理规定”中国石化南京工程公司。 6. 《石油化工施工安全技术规程》GB50484-2008 三、适用范畴 适用于塔式脚手架:脚手架体积=(长1+长2…+长n)×宽×高,脚 手架搭设圆形双排架,共计10个架空,54米以下用双立杆,54米以上用单立杆,外空纵距 2.3米(用3米的横杆,中间加立杆),内空纵距 1.59米,步距1.8米,横间距1米(用1.2米的横杆)。 四、材质检验

脚手架工程施工方案-一般要求(1)

脚手架工程施工方案:一般要求(1) 脚手架工程施工方案:一般要求(1) ——脚手架设置与使用的一般要求 脚手架构架和设置要求的一般规定 脚手架的构架设计应充分考虑工程的使用要求、各种实施条件和因素,并符合以下各项规定: 构架尺寸规定 双排结构脚手架和装修脚手架的立杆纵距和平杆步距应≤2.0m。 作业层距地(楼)面高度≥2.0m的脚手架,作业层铺板的宽度不应小于:外脚手架为750mm,里脚手架为500mm。铺板边缘与墙面的间隙应≯300mm、与挡脚的间隙应≯100mm。当边侧脚手板不贴靠立杆时,应予可靠固定。 连墙点设置规定 当架高≥6.0m时,必须设置均匀分布的连墙点,其设置应符合以下规定: 门式钢管脚手架:当架高≤20m时,不小于50m2一个连墙点,且连墙点的竖向间距应≤6m;当架高>20m时,不小于30m2一个点,且连墙点的竖向间距应≤4m。 其他落地(或底支托)式脚手架:当架高≤20m时,不小于40m2一个点,且连墙点的竖向间距应≤6m;当架高>20m,不小于30m2一个点,且连墙点的竖向间距应≤4m。 脚手架上部未设置连墙点的自由高度不得大于6m。 当设计位置及其附近不能装设连墙件时,应采取其它可行的刚性拉结措施予以弥补。 整体性拉结杆件设置规定 脚手架应根据确保整体稳定和抵抗侧力作用的要求,按以下规定设置剪刀撑或其它相应作用的整体性拉结杆性。 (1)周边交圈设置的单、双排木、竹脚手架和扣件式钢管脚手架,当架高为6~25m 时,应于外侧面的两端和其间按≤15m的中心距并自下而上连续设置剪刀撑;当架高>25m 时,应于外侧面满设剪刀撑。 (2)周边交圈设置的碗扣式钢管脚手架,当架高为9~25m时,应按不小于其外侧面框格总数的1/5设置斜杆;当架高>25m时,按不小于外侧面框格总数的1/3设置斜杆。 (3)门式钢管脚手架的两个侧面均应满设交叉支撑。当架高≤45m时,水平框架允许间隔一层设置;当架高>45m时,每层均满设水平框架。此外,架高≥20m时,还应每隔6层加设一道双面水平加强杆,并与相应的连墙件层同高。 (4)”一”字形单双排脚手架按上述相应要求增加50%的设置量。 (5)满堂脚手架应按构架稳定要求设置适量的竖向和水平整体拉结杆件。 (6)剪刀撑的斜杆与水平面的交角宜在450~600之间,水平投影宽度应不小于2跨或4m和不大于4跨或8m。斜杆应与脚手架基本构架杆件加以可靠连接,且斜杆相邻之间杆段的长细比不得大于60。 (7)在脚手架立杆底端之上100~300mm处一律遍设纵向和横向扫地杆,并与立杆连接牢固。 杆件连接构造规定 脚手架的杆件连接构造符合以下规定: 多立杆式脚手架左右相邻立杆和上下相邻平杆的接头应相互错开置于不同的构架框格内。 搭接杆件接头长度:扣件式钢管脚手架应≥0.8m;木、竹脚手架应不小于搭接杆段平均直径的8倍和1.2m。搭接部分的结扎应不少于2道,且结扎点间距应≯0.6m。

双排脚手架施工方案(11篇)

双排脚手架施工方案(11篇) 双排脚手架施工方案第1篇: 一、工程概况 xx三期A标工程位于上海市宝山区境逸镇内。工程位于江杨南路东、高跃路西、殷高西路以南。建筑面积13000m2,由5#、10#楼2栋单体及商业一、商业二组成。其中5#、10#楼建筑层高首层为3米,其它层为2.8米。建筑物檐口高度为53.3米。5#、10#楼先搭设15米扣件式双排落地脚手架至五层,即搭即拆,待主体结构完成至五层拆除,到装饰阶段重新搭设。悬挑脚手架分二次搭设,第一次搭设悬挑脚手架搭设高度为20米,即从(五层)11.4米标高处至(十二层)31米处,第二次搭设悬挑脚手架高度为20米,即从(十二层)31米标高处至(十八层)50.6米处。 商业一、商业二层高为4.2米,建筑物檐口高度为9.8米。采用扣件式双排落地脚手架。 二、编制依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 3、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 4、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 三、施工方案 本工程搭设落地脚手架为双排脚手架,搭设高度为15米,立杆采用单立管。搭设尺寸为:立杆的纵距1.5米,立

杆的横距1.05米,立杆的步距1.8米。采用的钢管类型为Φ48×3.0,连墙件2步3跨,竖向间距3.6米,水平间距4.5米。施工均布荷载为2KNm2,同时施工两层,脚手板共铺设8层。整个高度长度连续设置剪刀撑。 本工程搭设悬挑脚手架为双排脚手架,搭设高度为20米,立杆采用单立管。搭设尺寸为:立杆的纵距1.5米,立杆的横距1.05米,立杆的步距1.8米。采用的钢管类型为Φ48×3.0,连墙件2步3跨,竖向间距3.6米,水平间距3.9米。施工均布荷载为3KNm2,同时施工两层,脚手板共铺设11层。悬挑水平钢梁采用16#工字钢,整个高度长度连续设置剪刀撑。 1)构造求 A、支架梁: 悬挑脚手架分两次搭设,第一次搭设悬挑脚手架高度为20米,即从11.4米标高处至31米处。第二次搭设悬挑脚手架高度为20米,即从31米标高处至50.6处。在11.4米、31米处楼面每根16#工字钢预埋两只Φ14圆钢吊环,离剪力墙300mm处预埋第一只,距16#槽钢末端20cm处预埋第二只吊环,吊环底部勾入楼板下皮钢筋中,并与下皮钢筋焊接,并且在吊环底部增加4根Φ16螺纹钢,长度为700mm。 1、支架梁挑出外墙面1.5米,阳台部位从门过梁处外挑3米,工字钢不允许压到悬挑阳台板或梁上。大阳角部位悬挑2.5米,上部联梁用16号槽钢。所有悬挑脚手架全部用4.5米的工字钢。工字钢位置及外挑长度见平面布置图及

相关文档
相关文档 最新文档