1.目的

本方案描述子洲天然气综合利用存储调峰液化项目全厂压力管道安装后的系统试压、吹扫步骤和要求,使系统达到规定清洁度和强度试压要求,为系统调试创造条件而编制此方案。

2.适用范围

本吹扫、试压方案适用于子洲天然气综合利用存储调峰液化项目范围是生产装置、循环水、空压站区域内所有工艺系统管道。工艺系统管道主要分为10大部分:脱CO2单元(210)、脱水脱重烃单元(220)、导热油单元(231)、冷冻盐水单元(234单元)、脱苯污水单元(235单元)、天燃气液化单元(240)、冷剂储存单元(250单元)、闪蒸气单元(260单元)、270储运单元(270)、火炬及公用工程单元(280单元);

3.工程概况

根据工程实际情况及以往工程经验本子洲天然气项目的吹扫试压采用全厂整体气压试验的方式,并遵循先吹扫后试压的顺序。试压前需要用临时管道将整个现场的管线全部连接在一起,并在每个压力等级分界点上加装盲板或用阀门边界隔离,气源来自仪表压空进气,压力到0.6Mpa时进行全厂的查漏,达到0.8Mpa 后,继续升压采用液氮泵进行加压以达到试验要求压力;

依据现场实际将将全厂的管道试压分为6个压力包(常压≦P≦1.0共8246米、1.2≦P≦2 共2518米、4.5≦P≦5.6 共4660米、P=6.4 共200米、地埋消防等管线≦1.6 共4000米、采暖管线≦0.6 共2300米);每到一个等级关闭相应的阀门,从低到高逐级进行关闭,在每个压力等级系统内设置最少3-4块压力表以观测因阀门内漏产生高压往低压串流的现象。如果遇到无法进气的系统可待其他管线试压完毕后用临时管线连接后对无法整体试压的区域进行试压。

4.编制依据

4.1北京中寰工程项目管理有限公司设计图纸(管道平面图、管道轴测图、PID工艺

流程图、管道命名表等施工图纸)

4.2《工业金属管道工程施工及验收规范》GB 50235-2010

4.3《工业金属管道工程质量验收规范》GB 50184-2011

4.4《石油化工有毒、可燃介质钢制管道工程施工及验收规范》SH 3501-2002

4.5《石油化工建设工程项目交工技术文件规定》SH 3503-2007

4.6《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB50268-2008

4.7《压力容器压力管道设计许可规则》TSG R1001-2008

4.8《压力管道安全技术监察规程-工业管道》

4.9工艺管道试压包

5.工作条件

5.1人员资格

5.1.1从事管道吹扫、试压的工作人员应是有经验的技术工人,且都进行过技术、安全

交底,特殊工种作业的工作人员还必须经过相应技术培训,并取得相应资格证书。

所有吹扫、试压小组的相关人员熟悉吹扫试压的流程,熟悉系统吹扫试压有关的技术文件、工作程序、试验细则及流程图等。具体人员见附表1-(1) ;

5.2材料要求

管道吹扫、试压前,必须具备有效的可适用的技术文件,它包括:

5.2.1施工方案:《压力管道气吹扫、试压施工方案》已经批复并发布执行;

5.2.2用于施工的管道平面布置图、剖面图等、PID流程图;

5.2.3各种设计澄清单、工程变更单,设计修改文件、吹扫试压计划

5.2.4管道按比例拍片工作和PT项目已完成,且已合格;

5.2.5吹扫、试压范围内的管道安装工程已按设计图纸全部完成,安装完成的管道及支

吊架已经按照相应验收规范验收合格;

5.2.6吹扫、试压所涉及的各种检查和试验记录准备完毕;

5.3材料准备

5.3.1所有用于吹扫、试压的临时管道、阀门、盲板准备完毕;见附表1;

5.3.2所有临时材料在使用前,应进行外观检查。

5.4设备及工机具

5.4.1用于吹扫、试压的设备均有合格证,均在标定有效期内(焊接设备的核查、打磨

切割设备、检测设备的核查,见附表2;

5.4.2试压压力表已校验并在检定周期内,其精度不低于1.5级,压力表不少于4块;

5.4.3用于吹扫、试压的工机具已准备,均为合格、有效、安全。

5.5 施工条件及环境条件准备

5.5.1 与系统有关的管线、支架已全部施工完毕,除特殊预留焊口之外; 5.5.2 与系统有关的管线、支架符合性检查已检查完毕且合格; 5.5.3 大风天气及雨天等恶劣天气下不应进行压力试验; 5.5.4 试验现场已清理干净,安全、照明和通讯措施已落实;

5.5.5 现场接线均应严格按 “一机一闸一保护”进行,所有用电接线应均由电工完成,

管道试压用设备应性能良好 ;电焊机应按规定接地良好 ,电线不得与金属物绑在一起;

5.5.6 对吹扫、试压区域及周围已安装警戒标识; 5.5.7 已检查所有阀门状态。 5.6 吹扫、试压组织机构

管道队长 胥克军

质量安全 李志远

施工调度 孙嘉利

管道工程师

王建东、叶林飞、杨洪刚

总指挥 张治国

施工一组

施工二组

施工四组

施工三组

5.7HSE安全保证体系

6.施工技术参数

6.1设计参数

6.2检查方法及验收标准

6.2.1对于用气吹扫的管道,吹扫过程中,当目测排气无烟尘时,应在排气口设置白

布裹扎的木质靶板或者木板刷白漆进行检验,5min内靶板上无铁锈、尘土、水等其他杂物视为合格。

6.2.2气压试验检查时,原则上要求压力表数值恒定不变,压力试验合格。若压力有

变化,但压力不超过允许规定的范围内,且确定属泵和阀门填料、临时盲板处垫片局部地方渗漏,其它地方均无泄漏,则压力试验合格;

6.2.3气压试验方法:升压过程应逐步缓慢加压,当压力升至试验压力的50%时,稳

压3 min,未发现异常或泄漏,继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压3 min,直至试验压力,稳压10 min,再将压力降至设计压力,用发泡剂对试压系统进行检查,无泄漏为合格。

7.施工程序

主要操作程序如下:

8.操作详细细则

8.1先决条件检查

8.1.1管道系统吹扫、试压方案已经过批准,并向参与试压、吹扫的人员进行了技术交

底;

8.1.2试验范围内的管道安装按照设计图纸全部完成,并且经过甲方、监理和施工单位

联合检查,确认安装质量符合有关规定。

8.1.3管道系统试压前,必须与主要连接设备用盲法兰断开隔离(盲板依据HG-T

21547-1993)。现场必须挂标示牌,并做好记录,以保证在吹扫、试压完成后全部恢复正常;

8.1.4管道支架、弹簧支吊架经检查符合设计要求并安装到位,管道系统的临时支撑全

部撤除,爆破吹扫的管道固定支架要牢固可靠;

8.1.5管道系统吹扫前,管路中的法兰连接的调节阀、节流阀、安全阀、过滤器、止回

阀阀芯、流量孔板、流量计等要全部拆下来妥善保护,待试压完毕后再将其复位。

对不能拆除阀芯的止回阀进气方向一定要与止回阀方向相同;

8.1.6试验用的各种交工记录表格准备完毕,包括管道清单已列出;

8.1.7所有已确认的全部责任人全部在场;

8.1.8工艺管道试验压力的确定,必须严格按照工艺管道试压包规定的试验压力和试验

介质进行;

8.1.9吹扫、试压时应设置禁区,并设警戒线,有专人巡检;

8.1.10为满足LNG装置工艺要求,此次工艺管道系统采取先试压后吹扫的方法;

8.2安装临时设施

8.2.1对要试验系统的管道周围进行清理、布置,并对管道外部的全部所需的临时设施

进行安装并经检验符合试压要求;

8.2.2试压的临时进气、进水设施已按方案中的《试压进水、进气加压点简图》施工完

毕,并经过检查同意使用;(见附图)

8.2.3进行爆破吹扫的管线,其爆破口的临时设施已按方案中的《爆破吹扫爆破口

简图》施工完毕,并经过检查同意使用(见附图);

8.2.4对于与设备接口管线与设备本体用盲板进行切断隔离;

8.3工艺系统管道试压操作说明

8.3.1工艺系统压力试验参考GB 50235-2010及北京中寰工程项目工程公司提供的系数

并按下列执行:气压试压的压力为设计压力的1.15倍;

8.3.2工艺管道系统按照管道试压包对工艺管道进行强度和严密性压力试验,试压介质

必须符合设计要求,当作气压试验时,必须先用清洁、无油、干燥的仪表用压缩空气对系统进行管道泄漏性试验,当实验压力达到0.8Mpa并且系统无泄漏时,断开仪表用空压系统,再连接移动式空压机作强度、严密性试验。移动式空压机必须带有空气干燥、除油过滤器以保证进入管道内的压缩空气清洁、无油、干燥。当移动式空压机无法使管道内的气体压力达到试压压力时,可连接氩气瓶对系统进行增压,移动式空压机+氩气瓶两个独立部分组成;

8.3.3工艺管道压力试验,按照先高压后低压的顺序进行,同时要明确各系统高、低压

的压力边界,及各边界的阀门控制点,避免并联试压时因阀门内漏导致低压侧超压,而引起的破坏,相同试验压力和试验介质可用临时管道串联和并联进行压力试验。

在压力高的管道系统试验完毕后,可将气压通过临时管道泄入低一级的管道试压系统内试压,但要严防试压系统超压力,所用临时管道必须满足高压侧试验压力的等级要求;

8.3.4系统缓慢升压,当压力升至试验压力的50%时,停止升压进行检查;如果未发现

异常状况或泄露,继续升压;此后应按照试验压力的10%逐级升压,每级稳压3min;

直至升压到试验压力,开始强度试验,稳压10min;然后降压至设计压力;

8.3.5在试验阶段,应有专人负责整个试压系统的巡回检查,发现有渗漏或异常现象,

必须立即停止升压,须卸压后消除缺陷再重新进行试验,严禁带压作业和敲击管道。

试压应当日完成,如要过夜,管道内压力不得超过工作压力。同时,要考虑天气对试验压力的影响范围;

8.3.6管道系统试验完毕后,应缓慢泄压,排放地点设置警界标记,半径50米内严禁

站人且有专人执守;

8.3.7压力试验完毕后,拆除临时设施,将系统恢复至设计状态。而低温管线应在吹扫、

干燥检查合格后再将系统恢复至设计状态;

8.3.8试压包的编制原则:试压包按相同压力、相同管道母材、相同试压介质的原则对

试压包进行编制;

8.3.9试压包清单

8.4

本装置选用公用工程空压站仪表压空为气源,主要满足下列管道吹扫要求技术条件及指标:

(1)露点:-40℃以下;

(2)除油精度:0.1ppm

(3)除尘精度:0.1μm

8.4.1吹洗时设置禁区,严禁对着人员进行吹洗;

8.4.2吹扫时应以最大流量进行,空气流速不得小于20m/s;为了满足以上要求,管道

吹扫时可选用系统中较大的储罐或管道做贮气容器,使其达到流量和流速的要求。

工艺管道直径≥3″管道采用爆破吹扫;工艺管道直径<3″管道采用连续吹扫;8.4.3吹扫过程中注意防止死角的出现,管道的支管应全部吹扫;吹扫过程中,用锤(用

木锤或橡皮锤)沿管系统有规则敲击,便于管壁附着于管壁的杂物脱落下来,以达到彻底吹除的目的;

8.4.4工艺管道吹扫遵循的原则是先高后低和先主管后支管的顺序进行;主管道检查合

格后再依次控制各支管上的阀门吹扫相应的支管线。每根管线都要在进行多次吹扫后方可检查其清洁度。若吹扫检查不合格时,应继续重复前一步工作,重新进气并吹扫,直至检查合格为止;

8.4.5对直径≥3″以上的管道采用爆破吹扫。因爆破吹扫的最大安全排放压力0.6MPa,

爆破吹扫的压力宜选在0.3~0.5MPa之间,并在被吹扫系统中安装经技术部门检验过的2只压力表,使吹扫压力不得超过0.5 MPa;

8.4.6管道吹扫爆破膜选用δ=4mm石棉橡胶板;

9.施工进度计划

根据附件:进度计划实施。

10.吹扫、试压注意事项及安全保证措施

10.1安全教育

10.1.1 工人上岗前必须对他们进行安全技术教育,学习国家有关部门关于安全生产和

安全施工的各项规定、安全技术规程,经考试合格后才能上岗工作;

10.1.2施工前必须对施工人员进行技术交底,并做好记录;

10.1.3特殊工种未经专门技术培训或者未取得相应的操作资格证,不得从事作业;10.1.4作业前,班长应根据作业特点,具体交待安全注意事项,指明工作区域内的危险

部位和危险设备;

10.1.5集体操作的作业,操作前应明确分工,操作时统一指挥,密切配合,步调一致,

特别是对于启泵和停泵,一定要听从指挥,不得私自操作;

10.1.6工作前和工作中严禁喝酒,工作时精力要集中,严禁吵闹;

10.2加强安全防护

安全防护是劳动安全保护的重要手段安全防护人人有则,在施工中应注意以下几点:

10.2.1作业人员的防护

(1)进入现场施工时,作业人员一定要按要求穿戴好劳动保护用品,焊接作业应戴好防护镜或者防护面罩;高空作业必须戴好安全帽,系好安全带;

(2)高空作业时,工具必须栓牢或放到工具包内,严防跌落伤人;

10.2.2现场人员的安全防护

(1)非电工人员严禁乱动现场内的电气开关和电气设备;未经许可不得乱动非本职工作业范围内的一切机械和设施;

(2)现场人员应随时注意现场运转中的机械设备,避免被绞伤或被尖锐的物体刺伤;(3)起重施工人员必须按程序执行各项施工作业,避免因施工不当对设备造成损害;(4)对所有施工人员进行安全、技术交底,要有专人进行统一指挥、号令;

(5)做好防火措施;

(6)施工现场做好文明施工。做到工完料尽场地清,机具材料堆放整齐,决不允许在安全通道上堆放任何物项;

10.2.3吹扫试压时注意事项

(1)试压时,人不得站在堵板或丝堵的正前方,以免弹出伤人;

(2)试验压力超过0.4MPa时,不得再紧法兰螺栓;

(3)试验过程中如遇泄漏,不得带压修理。缺陷消除后,应重新试验;

(4)压力较高的管道试压时,应划定危险区,并安排人员负责警戒,禁止无关人员进入。升压或降压都应缓慢进行,不得操之过急;

(5)管道进行试验时,统一指挥,并划分试压区域,严禁乱动有关设备及阀门;(6)试验压力必须按设计或验收规范的规定,不得任意增加试验压力;

(7)在进行试压时严禁用力敲打管道,在吹扫试压时,不得随意排放。

11.附录

11.1人员配备清单(附表1)

11.2进度计划(附件共1页)

11.3主要设备、工机具一览表(附表2)

11.4管道进度计划(附件)

11.5爆破吹扫爆破口简图

11.6试压进气、加压简图

11.7吹扫用临时进气口

11.8危害分析见附录《危险源辨识、风险评价一览表》

附表1: 人员配备清单

附录2:主要设备、工机具一览表

中国核工业第五建设有限公司 第 14页/共 20页

中国核工业第五建设有限公司 第 15 页/共 19页

中国核工业第五建设有限公司 第 16 页/共 19页

中国核工业第五建设有限公司 第 17 页/共 19页

中国核工业第五建设有限公司 第 18 页/共 19页

中国核工业第五建设有限公司 第 19 页/共 19页

风险度(D 值)=发生事故的可能性大小(L 值)×暴露于危险环境的频繁程度(E 值)×发生后事故的后果(C 值)

蒸汽管道试压吹扫施工方案

蒸汽管道试压吹扫施工方案1 江苏协联热电集团有限公司城东新区热网管线 蒸汽管道工程 吹 扫 方 案 批准: 审核: 编制:扬州同创化工设备安装有限责任公司 2012年10月9日 一、工程概况: 本工程为塘田大桥西蒸汽管道至东氿大厦地下室蒸汽管道吹扫,蒸汽源有协联热电厂提供。 蒸汽主干管为DN350螺旋钢管约2500米,DN300无缝钢管约1000米,DN250无缝钢管约1000米,蒸汽由塘田大桥西主管网阀门接入万达广场,然后进入东氿一号花苑,再进入文化广场,商业银行,最后进入东氿大厦地下室,蒸汽压力,7kg/cm2。

二、引用标准: 2.1 GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》 2.2 GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 2. 3 城镇供热管网工程施工及验收规范 三、管道吹扫 3.1吹扫要求 管道以大流量蒸汽进行吹扫,流速不应低于30m/s,吹扫压力不大于管道工作压力的75%。 3.2 吹扫前的准备 a 吹扫前检查管道支吊架的牢固程度,必要时应予加固,吹扫过程中应检查管道的热位移。 b 管道吹扫的顺序应按主管、支管、疏排管依次进行,吹扫出的脏物,不得进入已合格的管道。 c 蒸汽吹扫的排汽管要引至安全地带,并加以明显的标志,管口应朝上倾斜,保证安全排放,排汽管还要具有牢固的支承,保证承受吹扫时的反作用力。排汽管直径与被吹扫管同径,长度要尽量短捷。 d 在吹洗前,必须逐点检查各疏水点的阀门开闭是否灵活可靠。

e 控制房内各种仪表接点应与管网分开,流量计应拆除,然后用过渡短节连接。在始、终端阀门前,应各安装一只精度不低于1.5 级,表的满刻度值应达到试验压力的1.5 倍的压力表,以便监视。 3.3 吹扫步骤及技术措施 a 暖管前,各疏水点派专人负责,检查排污阀,排污阀应保持全开状态,关闭疏水阀前阀。 b 排污阀检查完毕后,缓慢开启进汽阀,当压力缓慢升至 0.2Mpa,各排污阀排出蒸汽时(气应呈白雾状,无杂物污垢)即关闭排污阀,关闭排污阀时应从管网始端向终端逐步进行。终端排污阀应保持微开状态,以防排污阀关闭后,管网内弊压,引起意外事故发生。 c 为确保安全,暖管应缓慢进行,千万不能操之过急。管网内应无明显水冲击现象,如发生明显的汽水冲击现象,采用减压、限汽或者暂停暖管等措施,待查明原因,并消除冲击现象后,再继续暖管,暖管时间约1 小时。 d 暖管束后,管道内压力逐渐升至吹扫压力,并保压30min,管网全线进入恒温阶段。在此期间内,全线应检查管道,阀门,补偿器等的严密性,有无泄漏点,并对所有阀门的法兰进行热紧工作。对各补偿器的热伸长进行测量,并作好记录。对所有固定支座派专人检查,对保温外表面进行测温,并作好记录。 e 恒温检查合格后(恒温时间,待各项检查工作齐全结束,但不得小于1 小时),吹扫开始前,对各疏水点进行一次短时间

工艺管道吹扫试压方案

目录 一、方案适用范围 (2) 二、方案编制依据 (2) 三、工程慨况 (2) 四、吹扫、试压、严密性试验的顺序及工作安排 (3) 五、吹扫试压的原则和区域的划分 (3) 六、试验压力的确认 (4) 七、吹扫、试压应具备的条件 (5) 八、吹扫、试压程序 (6) 九、吹扫、试压组织 (8) 十、吹扫、试压注意事项 (8) 十一、质量保证措施 (9) 十二、技术交底 (9) 十三、HSE管理措施 (12) 十四、应急预案 (15) 十五、质量控制点 (18) 十六、管道吹扫记录表 (21) 十七、管线试压记录表 (22) 附图!(吹扫试压单线图)

一、方案适用范围 本方案适用杭州市燃气集团有限公司杭州市东部LNG应急气源站安装工程工艺管道的吹扫、试压工作。 二、方案编制依据 2.1、施工设计图纸; 2.2、《石油化工有毒、可燃介质钢制管道施工规范》(SH3501-2011); 2.3、《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》(GB50236—2011); 2.4、《工业设备、工业管道绝热工程施工规范》(GB50126—2008); 2.5、《流体输送用不锈钢无缝钢管》(GB/T14976-2012); 2.6、《工业金属管道工程施工质量验收规范》(GB50184-2011) 2.7、《流体输送用无缝钢管》(GB/T8163-2008); 2.8、《压力管道安全技术与监察规程》(TSG D0001-2009); 2.9、《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSGR0004-2009); 2.10《氮气使用安全管理规范》(QSY1366-2011) 2.11《城镇燃气输配工程施工及验收规范》(CJJ33-2005) 2.12、本项目的施工合同; 2.13、业主的相关标准和技术文件; 三、工程概况 3.1本工程为杭州市东部LNG应急气源站,工程杭州市下沙立交桥东北角,德胜快速路绕城高速收费站北侧,文汇北路西侧。本工程由中国市政工程华北设计研究总院设计。主要施工范围包括总图、10000m3LNG储罐区、LNG气化工艺装置区、LNG装卸区、综合辅助用房、放散管等工艺安装工程。 3.2建设单位:杭州市燃气集团有限公司 3.3设计单位:中国市政工程华北设计研究总院 3.4施工单位:浙江省工业设备安装集团有限公司 3.5监理单位:北京华夏石化工程监理有限公司 3.6质检单位:杭州经济技术开发区建设工程质量安全监督站 3.7低温管道采用304不锈钢管,高压管道采用20G流体无缝钢管,NG、BOG低

埋地管道试压方案

编号: 中国核工业中原建设公司 文件类型文件页数附件页数版次修订说明受控编号 文件标题: 定边县天然气存储调峰液化项目(二期)安装工程 埋地管道试压、吹扫施工方案 第1版 版次完成日期实施日期编制校核审核批准中国核工业中原建设有限公司

目录 1.工程概述 (3) 2.编制依据 (3) 3.试压、吹扫前准备工作及措施 (3) 4.试压、吹扫步骤及试验要求 (5) 5、管道泄漏处理措施 (8) 6、水压试验安全措施 (8)

埋地管道试压、吹扫方案 1.工程概述 定边天然气存储调峰液化项目二期埋地管线主要分为消防给水管线、泡沫消防管线、生产污水管线、生活给水管线、循环冷却给水管线、循环冷却回水管线、原水,软水管线、脱盐水管道。 为了确保优质、高效完成给排水管道强度试验和严密性试验,特编制此方案。 循环水系统我司拟定在去往冷却塔及压缩机厂房的循环水管道铺设完成后统一试压。 2.编制依据 2.1 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008; 2.2 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 2.3 《埋地硬聚乙烯排水管道工程技术》CECS 122:2001 2.4 《埋地钢制管道氯乙烯粘带防腐层技术标准》SY/T 0414-2007 2.5 《埋地硬聚乙烯给水管道技术规程》CJJ101-2004 3.试压、吹扫前准备工作及措施 3.1 试压原则 3.1.1 试压水源接入选用业主二期深水井,利用业主的水泵向管道注水。 3.1.2压力管道安装完毕应按设计规定对管道系统进行强度试验;无压力管道完毕应进 行闭水试验。压力管道的强度试验采用水压试验法。具体试验参数见下表: 管道系统压力试验参数表

氮气管道试压及吹扫施工方案

目录 一、编制依据.....................................................................1 二、工程简介.....................................................................1 三、人员安排.....................................................................1 四、试压顺序及主要方法......................................................2 五、吹扫的主要顺序和方法...................................................3 六、进度安排.....................................................................4 七、吹扫用机具..................................................................4 八、施工用料..................................................................5 九、安质及文明..................................................................5 十、危险源辨识..................................................................6 十一、应急预案 (7) 1 一、编制依据 1、中冶南方提供的施工图纸和相应的设计文件;(图号: 130-1031911R3 2、《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97; 3、《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98; 4、现场施工环境和条件。二、工程简介 喷煤氮气系统包括:喷吹稳压、冲压吹堵、布袋反吹粉仓流化(低压氮气)和事故充氮四个子系统,工作压力分别为1.4MPA,1.6 MPA,0.6 MPA,0.5 MPA。管路位于喷煤主厂房西侧,主管管径为?219×6,本次试压吹扫按主管和四个子系统共五趟管路分别进行,氮气管试压及吹扫气源采用新建3#高炉外网高压氮气管供气。主管试压增压采用自备氮气瓶满足试验压力要求,试压管线参见附示意简图。

氧气、氮气管道打压、吹扫方案

氧气中压氮气管道 试压、吹扫措施方案 编制: 审核: 批准: 上海宝冶集团项目部

中冶天工集团项目部 河北钢铁集团 2011年1月18日 一、工程概况 本系统包括:1、顶吹阀门站(氧、氮气管道);2、炼钢区域氧气、连铸区域氧气管道;3、脱硫、修包及RH中压氮气管道。 二、编制依据 1.中冶京诚工程技术有限公司提供的施工图纸; 2.《氧气管道施工说明》; 3.《压力管道安全管理与监察规定》; 4.《工业金属管道工程施工及验收规范(金属管道篇)》GB50235-97; 5.《施工、生产安全技术操作规程》QB/BYJ-AJC5-95; 6.《机械设备安装手册》; 7.《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236-98); 8.《氧气、高纯及稀有气体管道施工说明》(燃115); 9.《氧气及相关气体安全技术规程》(GB16912-1997); 10.《脱脂工程施工及验收规范》(HGJ20202-2000)。 三、氧气、中压氮气管道压力试验 管道安装完毕后要进行压力试验。管道的压力试验分为强度试验和严密性试验,可以一起进行。氧气、中压氮气采用中压氮气(气源压力不得低于20bar)试压。 1、试验前必须用氮气进行预试验试漏,试验压力宜为0.2Mpa。 2、顶吹阀门站(氧、氮气管道): 1)拆卸调节阀、快切阀、流量孔板,安装短节,具备压力试验条件; 2)在打压位置安装DN50短管,配备一个温度计,一个压力表,两个截止阀,并 在DN50管中部加DN15小阀门;同时尾部也安装一个温度计,一个压力表。 3)中压氮气源先与18B入口总管中压氮气管道连接,管道末端加装盲板,关闭氧

工艺管道吹扫试压方案

三号联及轻烃站隐患改造工程冰机工艺管道吹扫试压技术措施 编制: 审核: 批准: 中石化胜利油建工程有限公司 二零一五年六月一日

目录 1编制依据 (3) 1.1 设计图纸 (3) 1.2 标准规范 (3) 2工程概况 (3) 3 施工组织方式及部署 (3) 3.1组织机构图 (3) 3.2人员职责 (4) 4 吹扫试压要求 (5) 4.1吹扫的一般要求 (5) 4.2试压的一般要求 (5) 4.3试压的具体要求 (6) 5 管道吹扫方案(流程见附图) (6) 6 管道试压方案设计压力2.5Mpa(流程见附图) (7) 7、吹扫试压设备及措施用料 (7) 8、吹扫试压安全要求 (7) 9、H2S防护注意事项 (8)

1编制依据 1.1 设计图纸 1.1.1 油气集输及储运专业 DL2-0000PR00 1.2 标准规范 1.2.1 SY4204-2007 《石油天然气建设工程施工质量验收规范》 1.2.2 GB50236-98 《现场设备、工业管道安装工程施工及验收规范》 2工程概况 三号联轻烃站新建1300KW冰机一座,原料气进口管线引自于压缩机空冷器出口汇管,出口汇至酸气预分离器进口管线;贫胺液进口管线引自胺液循环泵出口汇管,贫胺液出口管线汇入MDEA吸收塔进口汇管。 原料气进、出口管线为DN300,共83米;贫胺液进、出口管线为DN100,共161米。 3 施工组织方式及部署 组长:黄治宇 副组长:张展 技术负责人:刘杨 质量负责人:邹雄华 安全负责人:徐保功 操作人员:管工1名、辅助工5人 3.1组织机构图

3.2 ?组长 全面负责吹扫试压过程中材料、人员、机械设备的准备及部署,负责试压 过程中紧急情况的处理,对吹扫试压质量负责。 ?副组长 负责吹扫试压过程中具体的人员调度及安排,同时协调现场的吹扫试压设 备,根据具体条件安排吹扫试压的先后顺序。 ?技术负责人 负责编制吹扫试压施工方案及现场的具体指挥,并将审批后的吹扫试压方 案下发到各施工班组,同时对施工班组负责人进行系统及分区的技术交底,使 参加吹扫试压的人员详细了解工艺流程,保证各系统的试验压力符合设计要求。 ?质量负责人 根据设计图纸要求,在吹扫试压过程中严格控制施工质量,带领各班组负 责人对吹扫试压进行巡检,保证吹扫试压质量符合规范及设计要求。 ?安全负责人 在吹扫试压过程中负责对周围施工人员及设备进行监护,安排施工作业人员

压力管道试压吹扫方案

中国核工业第设公司管理体系文件编号:CNEC-ZZFA-025 文件类型文件页数附件页数版次修订说明受控编号CP 文件标题: 子洲天然气综合利用存储调峰液化项目 压力管道吹扫试压施工方案 第1版2012.09.07 2012.09.07 版次完成日期实施日期编制校核审核批准 中国核工业第设

目录 1.目的 (2) 2.适用围 (2) 3.工程概况 (2) 4.编制依据 (2) 5.工作条件 (3) 6.施工技术参数 (5) 7.施工程序 (6) 8.操作细则指南 (6) 9.施工进度计划 (10) 10.吹扫试压注意事项及安全保证施 (10) 11.附录 (11)

1.目的 本方案描述子洲天然气综合利用存储调峰液化项目全厂压力管道安装后的系统试压、吹扫步骤和要求,使系统达到规定清洁度和强度试压要求,为系统调试创造条件而编制此方案。 2.适用围 本吹扫、试压方案适用于子洲天然气综合利用存储调峰液化项目围是生产装置、循环水、空压站区域所有工艺系统管道。工艺系统管道主要分为10大部分:脱CO2单元(210)、脱水脱重烃单元(220)、导热油单元(231)、冷冻盐水单元(234单元)、脱苯污水单元(235单元)、天燃气液化单元(240)、冷剂储存单元(250单元)、闪蒸气单元(260单元)、270储运单元(270)、火炬及公用工程单元(280单元); 3.工程概况 根据工程实际情况及以往工程经验本子洲天然气项目的吹扫试压采用全厂整体气压试验的方式,并遵循先吹扫后试压的顺序。试压前需要用临时管道将整个现场的管线全部连接在一起,并在每个压力等级分界点上加装盲板或用阀门边界隔离,气源来自仪表压空进气,压力到0.6Mpa时进行全厂的查漏,达到0.8Mpa 后,继续升压采用液氮泵进行加压以达到试验要求压力; 依据现场实际将将全厂的管道试压分为6个压力包(常压≦P≦1.0共8246米、1.2≦P≦2 共2518米、4.5≦P≦5.6 共4660米、P=6.4 共200米、地埋消防等管线≦1.6 共4000米、采暖管线≦0.6 共2300米);每到一个等级关闭相应的阀门,从低到高逐级进行关闭,在每个压力等级系统设置最少3-4块压力表以观测因阀门漏产生高压往低压串流的现象。如果遇到无法进气的系统可待其他管线试压完毕后用临时管线连接后对无法整体试压的区域进行试压。 4.编制依据 4.1中寰工程项目管理设计图纸(管道平面图、管道轴测图、PID工艺 流程图、管道命名表等施工图纸) 4.2《工业金属管道工程施工及验收规》GB 50235-2010 4.3《工业金属管道工程质量验收规》GB 50184-2011

工艺管道吹扫试压施工方案 (1)

塔西南勘探开发公司塔西南石化厂油品、液化气隐患治理工程 -新建汽油罐部分 工艺管道防腐保温施工技术方案 编制: 审核: 批准: 中国石油天然气第七建设公司 塔西南项目经理部 二〇一六年三月

目录

1 编制依据及适用范围 编制依据 塔西南勘探开发公司30万吨/年柴油加氢装置工艺管道安装图和工艺管道及仪表流程图。 《石油化工有毒、可燃介质钢制管道工程施工及验收规范》 SH 3501-2011 《工业金属管道工程施工规范》 GB 50235-2010 《石油化工静设备安装工程施工技术规程》 SH/T 3542-2007 《压力容器》 GB 150-2011 《石油化工钢制管法兰》 SH/T 3406-2013 适用范围 本方案适用于塔西南石化厂油品、液化气隐患治理工程-新建汽油罐部分工艺管道的吹 扫、试压工程。 2 工程概况及特点 工程概况 塔西南石化厂油品、液化气隐患治理工程-新建汽油罐部分,建设地点位于新疆维吾尔 自治区喀什地区泽普石油基地石化厂内,由新疆科汇工程设计有限责任公司设计,共包括新 建3台2000m3储罐、工艺管道和相关设备的安装。 本装置工艺管道约3900m。材质为20#,设计温度最高200℃,设计温度最高。 工程特点 本次吹扫采用压缩空气和蒸汽,试压介质采用洁净水和除盐水(氯离子含量不超过 25mg/l)。 本工程工期紧,任务重,留给管道试压的时间很短,对试压的组织协调和试压的效率要 求高。 本工程盲板安装及管道上水时间长,一次性检查时间长。 3 施工技术措施 吹扫、试压目的 试压的目的是检查系统内各部位的施工质量及系统的严密性,消除存在的隐患,为下一 步装置试运投产做好准备。 吹扫的目的是清除设备、管道内残存的沙土、杂物,贯通系统内设备、管道,保证各系 统的清洁、畅通。 吹扫、试压的实施原则 管道系统一般按下列程序进行试验 液压强度试验液压严密性试验吹扫泄露性试验及真空度试验(如需要)。 a)所有环向、纵向对接焊缝应进行100%射线检测或100%超声波检测。 b)除上述规定外的所有焊缝(包括管道支撑件与管道组成件连接的焊缝),应进行

长输管道通球试压吹扫方案

杨盘天然气门站-太重榆液天然气管网工程 一标段 管道通球试压方案 编制: 审批: 批准: 二O一二年七月二十五日

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、管线通球、试压应具备的条件 (3) 四、管线试压组织机构 (3) 五、通球试压设备,材料和有关的设施 (5) 六、主要施工方法 (5) 七、主要机械设备 (8) 八、安全技术措施 (9) 九、安全应急预案 (9) 十、施工进度计划 (12)

一、编制依据 1、本标段施工图纸及技术说明。 2、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005 3、《油气长输管道工程施工及验收规范》GB50369-2006 4、《输油输气管道线路工程施工及验收规范》SY 0401-98 5、《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》SY/T6276—1997 6、《中化二建集团有限公司质量管理体系文件》2008版 7、《杨盘天然气门站-太重榆液天然气管网工程施工组织设计》以下简称总方案 二、工程概况 1、工程名称:杨盘天然气门站-太重榆液天然气管网工程一标段 2、工程地点:山西省晋中市开发区。 3、通球及试压范围:杨盘天然气门站—上营村。 桩号:0+000 ~ 3+950,全长3950米。 4、工程内容: 杨盘天然气门站-太重榆液天然气管网工程一标段,材质为L245,管线规格为D325*8,线路全部采用埋地敷设。管道设计压力为1.6MPa,输送温度为常温,介质为净化天然气。管道沿线地区类别为四级地区。 5、试压介质、试验压力 该工程试压介质为压缩空气,管线强度试验压力为2.4MPa,严密性试验压力为1.84MPa。

压力管道试压、吹扫方案汇总

第一章编制说明 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章编制依据 (2) 第四章管道系统的严密性试验 (2) 第五章管道系统的清洗 (4) 第六章气体泄漏性试验 (5) 第七章试验用施工机具和手段用料 (5) 第八章质量保证措施 (6) 第九章安全技术措施 (6) 第十章危险源辨识、风险评价及控制对策表 (8) 第 ^一章试压组织机构 (11) 第十二章试压流程 (12) 第一章编制说明 本方案适用于山西聚源煤化工程有限公司焦炉煤气制天然气项目脱萘、甲烷化反应、合成气分离与压缩、干法净化系统改造、全厂外管、厂外外管管道试压、吹扫工作。 第二章工程概况: 2.1工程简介:

各工段共有各类管道5398米,介质有焦炉气;再生气;蒸汽;放空气;排液;氮气; 生产废水;化学污水;循环水;锅炉给水;二氧化碳;冷凝水;氢气;仪表空气;天然气等。 2.2试验流程划分原则: 本装置工艺试压分26个试压包,其中第3、26试压包试验介质采用压缩空气,其它试压包试验介质采用洁净水。 2.3管道试验分为三个阶段: 第一阶段强度及严密性试验,第二阶段吹扫/冲洗,第三阶段泄漏性试验。 2.4试压的重点部位: 2.4.1易燃、易爆、有毒、有腐蚀等介质系统。 第三章编制依据 3.1西北化工研究院设计所设计的管道布置图、工艺流程图、相关设计说明、设计变更、设 备有关技术资料。 3.2本工程所审批的工艺管道施工方案 3.3《工业金属管道工程施工规范及条文说明》GB50235-2010 第四章管道系统的强度试验及严密性试验 4.1各类管道安装完毕后,应按设计规定对管道系统进行强度试验及严密性试验,以检查管道系统及各连接部位(焊缝、法兰接口等)的工程质量。 4.2管道系统进行强度试验及严密性试验前应做到: (1)管道系统安装完毕,并符合设计要求及规范的有关规定; (2)支吊架安装工作完毕,经核算需要增加的临时支吊架及加固已安装完毕; (3)结束焊接和热处理工作,并经无损检验合格; (4)试验用压力表经检验、校准正确; (5)具有完善的试验技术、安全和组织措施并经审查合格,并进行技术交底; (6)对于蒸汽管道,在水压试验前,应将支吊架锁定或垫牢固定好,以免因水重造成支吊 架超载,影响支吊架受损或变形 4.3管道系统的强度试验及严密性试验宜采用水压试验,其水质应洁净。充水应保持能将系 统内空气排净。试验压力应按设计图纸的规定。其试验压力应不小于设计压力的1.5倍,但不得大于任何非隔离元件如系统内容器、阀门或泵的最大允许试验压力,且不得小于 0.2Mpa。

管道试压及吹扫方案讲解

管道试压及吹扫方案 管道的试压: 一、管道试压前的准备工作: 1、管道在进行试压前应对该管线进行全面完整性检查。按照设计图纸对已安装好的管道、管件、阀门紧固件、管道支架等进行核对,材质是否用错;螺栓是否紧固;固定支架是否已固定;焊缝检验工作是否已结束。 2、管道试压前,按照设计图纸分段或整体进行试压。本工程可分埋地、架空分段试压,可把同一性质相同压力的管线窜通同时试压。 3、管道试压前对设备的连接处应用盲板隔离,用盲板隔离处挂牌标注;系统的最高处设置放气阀,最低处设置排水阀。被试系统管线与试压泵应用临时管道接通,临时管也应作适当固定。 4、管道试压前的管道接口均不应进行防腐与保温,埋地管线一般也不应复土以利检查。输送气体的架空管道(乙炔气等)作水压试验时,应请设计部门核算管道支架的受力情况,若强度不够时应用临时支架进行加固。

5、在被试管线与泵连接的管线上应装有压力表,其位置在靠近泵出口处。在系统管线上也应装一只压力表,位置在波动较小的易观察的地方。所选用的压力表等级应在1.5级以上,且要检查是否在计量检验有效期内。压力表的选用:一般选用表面为100~150㎜其满刻度为最大被测压力的1.5~2倍。液体管道应以最高点的压力表为准,但最低点的压力不得超过管道附件及阀门的受压能力。 二、管道强度试验和严密性试验: 1、水压试验: 1)水压试验应用洁净的水进行,注水时应将管内空气排尽。 2)水压试验宜在环境温度5℃以上进行,否则应采取防冻措施,水压试验合格后应将系统内水排净。 3)水压强度试验时,升压应缓慢,达到试验压力1.5P后,停压10min 以无泄漏,目测无变形为合格。 4)水压强度试验合格后,将压力降至1.0P,停压30min进行全面检查,以压力不降,无渗漏为合格。

工艺管道试压、吹扫施工技术措施

编号:AQ-JS-02171 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 工艺管道试压、吹扫施工技术 措施 Technical measures for pressure test and purging of process pipeline

工艺管道试压、吹扫施工技术措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 一、工程概况 本工程为包头中援绿能天然气有限公司2#美岱召LNG加气站,设计规模30×104Nm3/d,主要工程内容为加气站工艺设备安装及电气自动化安装调试、保运,有中石化工建设限公司负责本工程工艺管道、设备及仪表工程项目安装。进气管路部分工作压力为0.8Mpa,设计压力1.6Mpa,为了能够做好工艺管道试压、吹扫工作,保证试压、吹扫一次顺利通过,编制本施工方案。 二、编制依据 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-98 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 《石油化工剧毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》 SH3501-2002/2004(包含2004年第一号修改单)

《工业金属管道设计规范》GB50316-2000 《石油化工设备和管道隔热技术规范》SH3010-2000 《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》SH3022-1999 三、试压施工方案 管道试压原则上按照“分级别、分系统”进行。按照设计及规范要求,管道安装完毕,无损检测合格后,对焊口进行统一酸洗,对管道系统进行压力试验,系统压力试验包括强度试验和严密性试验,压力试验合格后进行管道吹扫。采用氮气进行试压。 四、试压试验前的准备 4.1管道系统压力试验前应按设计要求将管道安装完毕,无损检测合格后进行。; 4.2静电接地测试记录; 4.3焊缝及其它应检查的部位不应隐蔽; 4.4临时盲板加置正确、标志明显、记录完整; 4.5试压用的检测仪表的量程、精度等级、检定期符合要求; 4.6有经批准的试压方案,并经技术交底;

压力管道试压吹扫方案汇总

目录 第一章编制说明 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章编制依据 (2) 第四章管道系统的严密性试验 (2) 第五章管道系统的清洗 (4) 第六章气体泄漏性试验 (5) 第七章试验用施工机具和手段用料 (5) 第八章质量保证措施 (6) 第九章安全技术措施 (6) 第十章危险源辨识、风险评价及控制对策表 (8) 第十一章试压组织机构 (11) 第十二章试压流程 (12) 第一章编制说明 本方案适用于山西聚源煤化工程有限公司焦炉煤气制天然气项目脱萘、甲烷化反应、合成气分离与压缩、干法净化系统改造、全厂外管、厂外外管管道试压、吹扫工作。 第二章工程概况: 2.1工程简介: 各工段共有各类管道5398米,介质有焦炉气;再生气;蒸汽;放空气;排液;氮气;生产废水;化学污水;循环水;锅炉给水;二氧化碳;冷凝水;氢气;仪表空气;天然气等。

2.2试验流程划分原则: 本装置工艺试压分26个试压包,其中第3、26试压包试验介质采用压缩空气,其它试压包试验介质采用洁净水。 2.3管道试验分为三个阶段: 第一阶段强度及严密性试验,第二阶段吹扫/冲洗,第三阶段泄漏性试验。2.4试压的重点部位: 第三章编制依据 3.1西北化工研究院设计所设计的管道布置图、工艺流程图、相关设计说明、设计变 更、设备有关技术资料。 3.2本工程所审批的工艺管道施工方案 3.3 《工业金属管道工程施工规范及条文说明》GB50235-2010 第四章管道系统的强度试验及严密性试验 4.1各类管道安装完毕后,应按设计规定对管道系统进行强度试验及严密性试验,以检查管道系统及各连接部位(焊缝、法兰接口等)的工程质量。 4.2管道系统进行强度试验及严密性试验前应做到: (1)管道系统安装完毕,并符合设计要求及规范的有关规定; (2)支吊架安装工作完毕,经核算需要增加的临时支吊架及加固已安装完毕; (3)结束焊接和热处理工作,并经无损检验合格; (4)试验用压力表经检验、校准正确; (5)具有完善的试验技术、安全和组织措施并经审查合格,并进行技术交底; (6)对于蒸汽管道,在水压试验前,应将支吊架锁定或垫牢固定好,以免因水重造成 支吊架超载,影响支吊架受损或变形。 4.3管道系统的强度试验及严密性试验宜采用水压试验,其水质应洁净。充水应保持 能将系统内空气排净。试验压力应按设计图纸的规定。其试验压力应不小于设计压力的1.5倍,但不得大于任何非隔离元件如系统内容器、阀门或泵的最大允许试验压力,且不得小于0.2Mpa。 4.4管道系统在强度试验及严密性试验时,应作检查的部位不得涂漆或保温。 4.5管道系统试验时,应与试验范围以外的管道、设备、仪表等隔绝。隔绝可采用装 盲板的方法。如果以阀门隔绝时,阀门两侧温差不得超过1000C。

工艺管道吹扫试压方案

三号联及轻烃站隐患改造工程 冰机工艺管道吹扫试压技术措施 编制: 审核: 批准: 中石化胜利油建工程有限公司 二零一五年六月一日 目录 1编制依据 设计图纸 油气集输及储运专业 DL2-0000PR00

标准规范 SY4204-2007 《石油天然气建设工程施工质量验收规范》 GB50236-98 《现场设备、工业管道安装工程施工及验收规范》 2工程概况 三号联轻烃站新建1300KW冰机一座,原料气进口管线引自于压缩机空冷器出口汇管,出口汇至酸气预分离器进口管线;贫胺液进口管线引自胺液循环泵出口汇管,贫胺液出口管线汇入MDEA吸收塔进口汇管。 原料气进、出口管线为DN300,共83米;贫胺液进、出口管线为DN100,共161米。 3 施工组织方式及部署 组长:黄治宇 副组长:张展 技术负责人:刘杨 质量负责人:邹雄华 安全负责人:徐保功 操作人员:管工1名、辅助工5人 组织机构图 ?组长 ?副组长 ?

案下发到各施工班组,同时对施工班组负责人进行系统及分区的技术交底,使参加吹扫试压的人员详细了解工艺流程,保证各系统的试验压力符合设计要求。 ?质量负责人 根据设计图纸要求,在吹扫试压过程中严格控制施工质量,带领各班组负责人对吹扫试压进行巡检,保证吹扫试压质量符合规范及设计要求。 ?安全负责人 在吹扫试压过程中负责对周围施工人员及设备进行监护,安排施工作业人员在施工周围区域拉设警戒带,杜绝与吹扫试压工作无关的人员进入施工区域,确保施工安全进行,对施工现场的安全负直接责任。 ?操作人员 参加吹扫试压的管工负责各区域的压力控制,重点工作是做好压力分界点的控制;焊工负责试压过程中焊缝漏点的维修工作;辅助工负责协助管工进行具体操作及维修。 4 吹扫试压要求 吹扫的一般要求 ⑴已经安装的调节阀、安全阀、流量计等应拆除; ⑵不参与系统吹扫的设备应与吹扫系统隔离; ⑶管道支架、吊架要牢固,必要时应予加固。 ⑷吹扫压力不得超过容器、管道系统的设计压力; ⑸管道系统吹扫时应以最大流量进行,空气流速不小于20m/s; ⑹吹扫过程中,在排出口用白布、白纸或涂白漆靶检查,靶板上无铁锈及其他杂物为合格; ⑺吹扫的顺序应按主管、支管依次进行;吹出的脏物不得进入已清理合格的设备或管道系统, ⑻经吹扫合格的管道系统,应及时恢复原状,并填写管道系统吹扫记录。

管道试压吹扫方案

三、管道系统吹扫技术要求 1、管道系统吹扫前,应编制吹扫方案,经审查批准后,向参与吹扫的 人员进行技术交底。 2、管道系统吹扫前应符合下列要求: 1)对不应参加吹扫的法兰连接的调节阀、节流阀、安全阀、仪表件 等,并对已焊在管道上的阀门和仪表采取相应的保护措施。 2)不参与系统吹扫的设备及管道系统应与吹扫系统隔离。 3)管道支架、吊架要牢固、必要时应予以加固。 3、吹扫压力不得超过容器和管道系统的设计压力。 四、管道系统吹扫程序 1、吹扫前准备工作: 1)拆下仪表、调节阀、流量计、疏水器、安全阀等; 一、工程概况 本工程为盘锦辽河油田海澜化工有限公司 5000 吨/ 年油田助剂项 目,其中管道工程包括:醚化、酰化、羧化装置;管路系统介质为: 冷凝水、蒸汽、氮气、环氧乙烷、环氧丙烷、石油醚、甲苯介质;管 道材质为:20#、304,最大管径为DN80最小管径DN25压力管道 长度约 630m 。 二、编制依据: 1、 工业金属管道工程施工及验收规范》 GB50235- 97 2、 工业金属管道工程质量检验评定标准》 GB50184-93 3、 现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 GB50236-98 4、 石油化工剧毒、 易燃、可燃介质管道施工及验收规范》 SH3501-1997 5、 工艺管道布置图及流程图 6、 公司有关质量及安全规定

2)管路系统中的止回阀阀心拆下; 3)吹扫时,应注意吹扫管线出口气流对管线的反冲作用,检查各支吊架是否稳固可靠,否则应进行加固; 4)禁吹的设备(所有与系统相连接罐以及换热器)、管道、机泵(所有泵均不吹扫)、阀门等已装好盲板。 5)供吹扫用的临时配管、阀门等施工安装已完成。 2、吹扫程序及要点 1)按管道吹扫试压布置图接好临时进气管线,吹扫空气来源于动力车间的两台空压机及储气罐,对各个系统进行切换和气量控制,吹扫压力均为。 2)吹扫时先吹主干管、主管合格后,再吹各支管。吹扫中同时要将导淋、仪表引压管、分析取样管等进行彻底吹扫,防止出现死角。 3)吹扫采用在各排放口连续排放的方式进行,并以木锤连续敲击管道,非凡是对焊缝和死角等部位应重点敲打,但不得损伤管道,直至吹扫合格为止。 4)吹扫开始时,需缓慢向管道送气,当检查排出口有空气排出时,方可逐渐加大气量至要求量进行吹扫,以防因阀门、盲板等不正确原因造成系统超压。 (5)空气吹扫时,空气流速不少于20m/s,在排气口用白布或涂有白漆的靶板检查,如五分钟内检查其上无铁锈、尘土、水分及其他脏物即为合格。 五、管道系统试压必备条件1管道系统安装完毕,符合设计图纸和有关施工及验收规范要求。 2、管材、管件、阀门及阀件有材质证明书和出厂合格证、阀门必须试压合格。 3、管道支、吊架的型式、材质、安装位置正确、数量齐全、紧固程度、焊接质量合格。 4、管道焊缝无损探伤比例达到要求;焊缝及其他需进行检查的部位不应隐蔽。 5、试压用的临时加固措施符合要求、临时盲板加置正确、标志明显、记录完整。 6、试压用压力表的刻度值为试验压力的倍,经检验精度不低于级,压力表不少于4块。 7、试验前将不参与试验的机泵、过滤器、调节阀、流量计等加以隔离。

冷热水管道试压及吹扫方案

冷热水压力试验及吹扫方案 一编制说明 本方案为扬中大全冷热水管道压力试验及冲洗方案,冷热水管道因进回水有压力旁通连接,可以一起试压。 二冷热水管道压力试验 1、压力试验前应具备以下条件: A、试验范围内的管道安装工程除涂漆绝缘外,已按设计图纸全部完成,安装质量符合有关规定。 B、焊缝及其他待检部位尚未涂漆和绝热。 C、试验用压力表已经校验,并在校验周期内,不得少于两块。 D、符合压力试验要求的管道已经连通。 E、按试验的要求,管道已经加固。 F、待试管道与无关系统已用盲板或采取其他措施隔开。 G、试验的方案已经批准,并已进行了技术交底。 2、压力试验应遵守下列规定: A、压力试验应以液体(本工程指清洁水)为试验介质。 B、试验前,注液体时在较低的位置应排净空气,在最高点设置放气口,每个系统全部充满水后,在排气管上安装一只压力表,在试压泵端安装一只压力表。 C、工艺冷却水严密性试验压力为设计压力0.75MPa,强度试验压力为设计压力 1.5倍,为1.1MPa。 D、当管道与冷冻机、板换、水泵、风冷热泵、冷却塔、空调机等设备连接处需要盲板隔开,接入风机盘管的阀门必须关闭,确保设备不在压力试验内。 E、压力试验中应缓慢升压,待达到试验压力的10%时,停止升压,全面检查法兰螺栓垫片有无渗漏,再升至试验压力的50%、75%,待每次全面检查焊缝无渗漏后,再继续升压至试验压力,稳压10分钟,再将试验压力降至设计压力,停压30分钟,作全面检查,以压力不降,无渗漏为合格。(不受时间限制,按系统大小管线长短全面检查)。风机盘管冷热水在压力降压工作压力后,将各个阀门打开,将压力加到工作压力,检查无渗漏为合格。 F、试验结束后应及时拆除盲板,临时管线排尽积液,排液时应防止形成负压,

管道试压吹扫方案说明

管道吹扫试压方案 编制: 审核: 审定: 2016年10月1日

1、工程概述 项目名称: 项目地址: 项目规模: 项目性质: 装置产品管道内洁要求非常严格,一旦管道内杂质超标,即使经过多次置换也很难生产出合格产品,且管道内杂质很容易使大量程控阀门关闭不严,甚至损坏,直接影响装置的一次开车成功。所以管道系统应按规定严格进行吹扫和试压。2、编制依据: 1)《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-2010 2)《工业金属管道工程质量检验评定标准》GB50184-2011 3)《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-2011 4)《石油化工剧毒、易燃、可燃介质管道施工及验收规范》SH3501-2011 5)工艺管道布置图及流程图 3、管道系统吹扫技术要求 3.1管道系统吹扫前,应编制吹扫方案,经审查批准后,向参与吹扫的人员进行技术交底。 3.2管道系统吹扫前应符合下列要求: (1)对不应参加吹扫的法兰连接的调节阀、疏水阀、安全阀、仪表件等,并对已焊在管道上的阀门和仪表拆除,试压吹扫完成后复位。 (2)不参与系统吹扫的设备及管道系统应与吹扫系统隔离。 (3)管道支架、吊架要牢固、必要时应予以加固。 3.3吹扫压力不得超过容器和管道系统的设计压力。

4、管道系统吹扫程序 4.1 吹扫前准备工作: (1)拆下仪表、调节阀、流量计、疏水器、安全阀等; (2)管路系统中的止回阀阀心拆下; (3)吹扫时,应注意吹扫管线出口气流对管线的反冲作用,检查各支吊架是否稳固可靠,否则应进行加固; (4)禁吹的设备(所有与系统相连接罐以及换热器)、管道、机泵(所有泵均不吹扫)、阀门等已装好盲板。 (5)供吹扫用的临时配管、阀门等施工安装已完成。 4.2.吹扫程序及要点 (1)蒸汽管道吹扫介质为新蒸汽,吹扫压力0.7MPa;气体管道宜采用压缩空气吹扫,吹扫压力为0.6MPa;其他液体管道宜采用水冲洗(本项目采用大部分采用压缩空气吹扫)。 (2)吹扫时先主干再支管,自上而下吹扫。吹扫中同时要将导淋、仪表引压管、分析取样管等进行彻底吹扫,防止出现死角。 (3)吹扫采用在各排放口连续排放的方式进行,并以木锤连续敲击管道,非凡是对焊缝和死角等部位应重点敲打,但不得损伤管道,直至吹扫合格为止。 (4)吹扫开始时,需缓慢向管道送气,当检查排出口有空气排出时,方可逐渐加大气量至要求量进行吹扫,以防因阀门、盲板等不正确原因造成系统超压。(5)空气吹扫时,空气流速不少于20m/s,在排气口用白布或涂有白漆的靶板检查,如5min内检查其上无铁锈、尘土、水分及其他脏物即为合格。 4.3 其他吹扫工作详见试压吹扫表 5、管道系统试压的技术要求

压力管道试压吹扫方案

压力管道吹扫试压方案 本方案用于XXX管道试压吹扫,该管道起点:XX,终点:XXX, 管道设计压力:XX,设计温度:XX (管道分X段试压,你这个很短,工况一样一次就可以) 试压: 试压介质:水,空气,氮气,,,,(根据实际情况),要写明试压用介质供给路线,打压设备或者方法 试压条件:管道安装固定完成(焊接、外管、无损检测、热处理、、、),管道防腐保温前。 试验压力:设计压力的1.15倍。 准备工作:拆除管道上安全阀,管道和系统连接出上盲板,管道内部阀门处于全开位置,排污阀放空阀关闭(水压试验放空阀不关,用于排净气体); 安装好压力表用于观测压力,安装好进气管道(一般用排污放空阀等处连接)。 准备好喷雾肥皂水(洗衣粉泡一桶,装那个喷雾器里面,跟喷蚊子那种差不多) 试压步骤: 1、预试验,往管道中打压至0.2MPa,暂停打压,初步观测,无异常则合格, 打压至50%,无异常后10%逐级升压至试验压力(一般水压试验是停留 10min无明显降压,气压短停看下就可以),然后将压力降至设计压力, 初步检查无异常后用实现准备好的肥皂喷洒在管道的各个法兰处,均无 明显泡沫为合格。若发现明显泡沫需泄压后方可紧固,并再次试压。 试压结束后可以进行吹扫 吹扫 吹扫介质:蒸汽,空气,氮气(根据实际情况,注明压力一般采用工作压力或者略微小点,注明气源一般是有个缓冲罐,冲压到多少压力,然后吹的时候阀门开下,压力降到多少,或者多少时间后关闭阀门,然后等下再吹) 吹扫路线:起点:XX,放空点:XX,吹扫必须包含整个管道,放空处根据实际需要设置隔离区,必要是可以多个放空点,分开吹扫

准备工作:连接好进气管道,根据实际情况安装放空管道(你这个这么短直接错开管道,方便气体排出,又不会跑到系统就可以),敲打用木槌若干,光滑铝牌标靶若干,标靶支架(将标靶固定带出口处,用于固定和更换标靶) 吹扫步骤: 1、安排人员沿线准备好木槌,放空处有人看守, 2、开启进气阀门,相关人员敲击管道,待气源压力降到XX关闭进气阀, 3、合格标志:所有管线必须全部敲打,工况要求不高的:吹扫不少于几次,末端无明显杂物吹出;工况要求高的(比如精密仪器、汽轮机等):经吹扫后的标靶无1mm以上疤痕,1平方厘米内部超过5个轻微疤痕。 吹扫完后起始点有效隔离,防止异物进入。

工艺管道吹扫试压施工方案

塔西南勘探开发公司 塔西南石化厂油品、液化气隐患治理工程 -新建汽油罐部分 工艺管道防腐保温施工技术方案 编制: 审核: 批准: 中国石油天然气第七建设公司 塔西南项目经理部

二〇一六年三月

目录 1 编制依据及适用范围 (3) 1.1编制依据 (3) 1.2适用范围 (3) 2 工程概况及特点 (3) 2.1工程概况 (3) 2.2工程特点 (3) 3 施工技术措施 (3) 3.1吹扫、试压目的 (3) 3.2吹扫、试压的实施原则 (3) 3.3吹扫、试压压力的确定 (4) 3.4试压盲板的确定 (5) 3.5试压工作包的确定 (5) 3.6施工工序 (6) 3.7吹扫、试压注意事项及要求 (10) 4 质量保证措施 (11) 6 HSE管理措施 (11) 7吹扫、试压进度计划及主要实物工程量 (13) 8施工劳动力计划 (13)

9施工设备、机具、计量器具计划 (14) 10施工手段用料计划 (15)

1 编制依据及适用范围 1.1编制依据 1.1.1 塔西南勘探开发公司30万吨/年柴油加氢装置工艺管道安装图和工艺管道及仪表流 程图。 1.1.2 《石油化工有毒、可燃介质钢制管道工程施工及验收规范》 SH 3501-2011 1.1.3 《工业金属管道工程施工规范》 GB 50235-2010 1.1.4 《石油化工静设备安装工程施工技术规程》 SH/T 3542-2007 1.1.5 《压力容器》 GB 150-2011 1.1.6 《石油化工钢制管法兰》 SH/T 3406-2013 1.2适用范围 本方案适用于塔西南石化厂油品、液化气隐患治理工程-新建汽油罐部分工艺管道的吹 扫、试压工程。 2 工程概况及特点 2.1工程概况 塔西南石化厂油品、液化气隐患治理工程-新建汽油罐部分,建设地点位于新疆维吾尔自 治区喀什地区泽普石油基地石化厂内,由新疆科汇工程设计有限责任公司设计,共包括新建 3台2000m3储罐、工艺管道和相关设备的安装。 本装置工艺管道约3900m。材质为20#,设计温度最高200℃,设计温度最高2.4MPa。 2.2工程特点 2.2.1 本次吹扫采用压缩空气和蒸汽,试压介质采用洁净水和除盐水(氯离子含量不超过 25mg/l)。 2.2.2 本工程工期紧,任务重,留给管道试压的时间很短,对试压的组织协调和试压的效 率要求高。 2.2.3 本工程盲板安装及管道上水时间长,一次性检查时间长。 3 施工技术措施 3.1吹扫、试压目的 3.1.1 试压的目的是检查系统内各部位的施工质量及系统的严密性,消除存在的隐患,为 下一步装置试运投产做好准备。 3.1.2 吹扫的目的是清除设备、管道内残存的沙土、杂物,贯通系统内设备、管道,保证 各系统的清洁、畅通。

相关文档