文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 220kV线路光纤通道测试作业指导书

220kV线路光纤通道测试作业指导书

220kV线路光纤通道测试作业指导书
220kV线路光纤通道测试作业指导书

贵州华电毕节热电有限公司

220kV线路专用光纤通道定检测试

作业指导书

批准:

审核:

编制:

2014年09月

一、适用范围:

本作业指导书适用于220kV线路保护光纤通道定检测试作业。

二、引用标准:

1、《电力安全动作规程》(发电厂和变电站电气部分)DL 408-1991

2、《继电保护和电网安全自动装置检验规程》GB/T 14285—2006

3、《继电保护和电网安全自动装置检验规程》DL/T 995—2006

4、《中国南方电网通信管理暂行规定》(南方电网调【2003】10号)

5、《中国南方电网安全自动装置管理规定》(南方电网调【2004】7号)

6、《南方电网电力调度数据网络管理办法》(调通【2005】2号)

7、《南方电网通信网络生产应用接口技术规范》(调通【2007】18号)

三、作业条件及作业现场要求

1、工作区间与带电设备的安全距离应符合《国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)》(国家电网安监【2009】664号)的要求。

2、作业现场应有可靠的试验电源,且满足试验要求。

3、检验对象处于停运状态,现场安全措施完整、可靠。

4、保持现场工作环境整洁。

四、作业人员要求

1、所有作业人员必须身体健康,精神状态良好。

2、所有作业人员必须掌握《国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)》(国家电网安监【2009】664号)的相关知识,并经考试合格。

3、所有作业人员应有触电急救及现场紧急救火的常识。

4、本项检验工作需要作业人员2—3人。其中工作负责人1人,工作班成员1—2人。

5、工作负责人应由从事继电保护现场检验工作3年以上的专业人员担任,必须具备工作负责人资格,熟练掌握本作业程序和质量标准,熟悉工作班成员的技术水平,组织并合理分配工作,并对整个检验工作的安全、技术等负责。

6、工作班成员应由从事继电保护现场检验工作半年以上的专业人员担任,必须具备必要的继电保护知识,熟悉本作业指导书,能掌握有关试验设备、仪器仪表的使用。

五、作业前准备工作:

1、开始工作前一天,准备好作业所需设备、仪器、仪表和工器具。主要仪器设备和工器具见下表。

主要仪器设备和工器具

序号名称数量规格备注

1 继电保护光纤通道测试仪1台ZY64520 有效期内

2 尾纤适量

3 数字万用表1只4位半有效期内

4 工具箱1套0.2级,0.5—2A 各种检修工具齐全

2、开始作业前一天,准备好图纸及资料,且图纸及资料应符合现场实际情况。具体图纸、资料见下表。

检验所需图纸资料

序号资料名称单位数量

1 通道资料套 1

2 本作业指导书册 1

3 历次定检测试资料报告份 1

4 相关测试记录表格册 1

3、工作负责人组织所有工作班成员学习本作业指导书,熟悉本作业危险点。工作班成员了解工作范围、相关电网运行方式、一次设备和二次设备运行状况、与本作业有联系的运行设备(如母线、失灵、远跳等保护)、二次回路以及需要与其他班组配合的工作。

4、编制“继电保护安全措施票”。安全措施票应与实际相符。

5、履行以下工作许可手续:①根据现场作业时间和作业内容办理工作票;②运行人员根据工作票执行安全措施;③工作许可人会同工作负责人检查所做安全措施,应完备、无误,且工作许可人向工作负责人明示带电设备位置和注意事项,并在工作地点放“在此工作”标志牌;④工作许可人和工作负责人在工作票上签字,办理工作许可手续。

6、工作票许可后,工作负责人应向工作班成员做好技术交底、安全交底及试验方案交底,包括作业内容、作业范围、安全注意事项、危险点分析及控制、试验方案等。

7、根据事先编制的“继电保护安全措施票”执行安全措施,执行安全措施必须做记录。

六、试验接线

1、试验装置的电源必须取自专用检修电源箱或专用试验电源屏,不允许用运行设备的电源作为检验用电源。

2、试验装置的电源取自专用检修电源箱时,必须接至检修电源箱的相关电源接线端子,且在工作现场电源引入处配置有明显断开点的刀闸和漏电保护器。

3、在监护下专人负责接线,经第二人复查。

4、试验设备外壳应可靠接地。

七、安全重点注意事项

1、严禁未履行工作许可手续即进入工作现场。

2、现场安全技术措施应完备、可靠且准确无误。

3、执行安全措施时要防止误碰运行设备,拆动二次接线应防止交、直流电压回路短路、接地,防止电流回路开路或失去接地点,防止联跳回路误跳运行设备。

4、3/2接线的中间断路器可能存在沟通运行断路器三跳回路运行的可能性,应防止漏拆联跳接线或漏取压板。

5、用表计测量联跳回路时,应正确选测量程,且不能用低内阻电压表,以防止运行设备误跳。

6、直流馈电屏拉合直流开关时,应防止误拉运行设备直流开关。

7、在电压回路上工作时,应防止电压回路短路或未断开电压回路通电造成反充电。

8、带负荷检查时,应防止电流回路开路、电压回路短路。

9、恢复安全措施时,严格按照安全措施票执行,防止遗漏及误恢复事故。

10、工作票总结前应认真核对定值,防止误整定。

八、作业流程

作业流程图

九、安全措施与安全风险及控制措施

1、安全措施

序号安全措施1 定检测试应填写工作票

2 测试定检工作负责人应是有经验的继电保护人员担任,开始测试前,工作负责人应对工作班人员交待工作任务,进行安全交底

3 所有安全措施需要一次完成,完成后的安全措施不允许中途变更

4 确认保护通道压板退出

5 核对测试定检通道资料与现场标签是否完全一致

6 测试过程中,做好安全监护工作

7 测试完成后,通信通道回复后,与对侧继电保护人员确认,保护已经恢复正常

8 清理工作现场,所有人员退出,办理工作票终结手续

2、安全风险及预控措施

序号安全风险预控措施

1 现场安全措施不足,造成“三

误”事故

(1)按规定填写工作票

(2)明确作业地点与带电部位,在工作设备屏后放“在此工

作”牌,在相邻运行屏前后挂“运行中”布帘

(3)严格按照图纸作业,认真校核个链接线缆及端子

(4)工作终结后任何人不得继续作业,如需要继续作业需要

重新办理工作票手续

2 碰触接口设备控制按键、线

缆,致使接口设备误发信或停

不可大力拉扯线缆;面板菜单参数查阅必须确认在“查询”子

菜单下方可进行

3 定检测量时,继保、装置通信

压板未按要求投退,造成继电

(1)通道测量前,必须检查相应继保装置通道压板是否按要

求退出,并经运行人员确认后方可开始

试验设备及

图纸资料准备

履行工作

许可手续

工作负责人

向工作班成员

做技术等交底

执行安全

技术交底

试验接线

绝缘检查

保护装置

单体校验

整组校验

断路器

传动试验

通道联跳检验

定值及开入

量状态检查

恢复安全

技术措施

结束工作票工作终结保护带负

荷检查

新安装电流互感器、电压互感器,

或交流电流、电压回路发生变化时

保护装置误动、拒动(2)通道测量完毕,必须检查测量仪表是否退出,通道接口

设备相关线缆是否正确恢复,接口设备设置是否正确无误,并

经运行人员检查确认后,按规定步骤投运

4 定检测量时,测试仪器使用不

当,损伤通道接口设备

(1)通道测量前,主要操作人员必须熟悉测量方法、仪器使

用方法

(2)测量时,必须严格按测量步骤进行

(3)现场准备相应备件

十、现场工作记录

1、铭牌及外观检查:

认真核对综合保护装置上的铭牌并对应记录下列内容。

设备名称微机型变压器综合保护测控装置设备型号HN-2020

制造厂合肥合能电气有限责任公司出厂序号

制造年月投产日期

版本编号设备数量

1.1、开关柜检查:

用吹风机(吸尘器)或者毛刷打扫装置上以及开关柜中接线端子和插件上的灰尘,应保证开关柜内和装置上的积灰清理干净。接线应无机械损伤,端子压接应牢固无松动现象(包括开关柜面板上各连接元件),装置安装应紧固。检查前应先断开交流电源空开,后关闭直流电源,防止造成短路。发现明显损伤、烧坏变形的痕迹应引起注意,并将情况上报后再进行更换。

检查结果:

1.2、装置插件外观检查:

装置插件连接可靠,焊接牢固,无机械损伤,无短路,无断路,机箱屏蔽地与地网连接可靠。将装置各个插件拔出,按照顺序排列插件或者标注序号,插拔插件前应将保护装置电源开关断开。检查插件上的元件无明显损伤、烧坏变形的痕迹(注意,用手接触微机芯片时应先接触接地金属板放电,防止静电损伤电子元件)。外回路经过检查,保证接线正确,无寄生回路。

检查结果:

2、绝缘检查:

2.1、装置内部的绝缘检查:

用500V摇表测量装置侧各电流回路

(一般不要求做,当对装置内部绝缘有怀疑时可以测量,注意装置内部的接地点是否可靠拆除)。

2.2、装置外部的绝缘检查:

用摇表测量回路绝缘时有关人员应暂时停止在回路上的一切工作,断开所有电源空开。测量前先验电,带电端子(电缆)不测量绝缘。断开所有外部引入回路的端子连片,并将外部电流回路用专用短接线短接。将在工作中有可能碰到的端子用绝缘胶布包好。拆开回路接地点,将所有保护逻辑插件取出,分别将开关柜内电压回路

所有端子各自短接在一起,其中直流电源要从源头处断开。用1000V摇表测量交流回路和直流回路以及交流回路与直流回路之间的绝缘,对地绝缘电阻大于50MΩ。

检查项目要求值(MΩ)实测绝缘电阻(MΩ)

直流正对地>50MΩ MΩ

直流负对地>50MΩ MΩ

电压回路对地>50MΩ MΩ

电流回路对地>50MΩMΩ

电流回路对电压回路>50MΩMΩ

直流回路对电流回路>50MΩMΩ

直流回路对电压回路>50MΩMΩ检查结果:

3、保护电压、电流精度试验:

3.1、保护电压量精度试验:

装置背板端子排2A上的交流电压输入A相2A -1、B相2A -2、C相2A -3、公共端2A -4端子,按下表中各点施加三相电压进行测试。(允许误差±0.5%)

外加电压(单相)

实测电压(V)

Uab Ubc Uca Ua Ub Uc

0V

11.55V

23.09V

34.64V

46.19V

57.735

检查结果:

3.2、保护电流:

装置背板端子排1A上的交流测量电流输入A相1A -7、C相1A -11端子,按下表中各点施加电流进行测试。

外加电流(单相)

实测电流(A)

Ia Ic

0A

1A

2A

3A

4A

5A

检查结果:

4、保护功能试验:

记录装置内所有保护定值及投退情况,退出所有保护;然后做一个投一个。

4.1、启动过流保护:

4.1.1、启动过流I段:

(Iqgl1= A, tqgl1= s)

在A相或者C相加1.05 整定值保护应可靠动作;再加0.95 整定值(A、C相电流可以

一起加)保护应可靠不动。

A相C相外加电流倍数0.95 Isdg 1.05 Isdg 0.95 Isdg 1.05 Isdg 外加电流值(A)

动作时间(ms)

检查结果:

4.1.2、启动过流II段:

(Iqgl2= A, tqgl2= s)

在A相或者C相加1.05 整定值保护应在额定启动时间后可靠动作;再加0.95整定值(A、C相电流可以一起加)保护应可靠不动。

A相C相

外加电流0.95 Isd 1.05 Isd 0.95 Isd 1.05 Isd 外加电流值(A)

动作时间(ms)

检查结果:

4.2、启动负序:

(Iqfx= A, tqfx= s)

在A相和C相施加不平衡电流,使得负序电流大于整定值,保护动作。

A相C相I1 I2

外加电流

动作时间(ms)

检查结果:

4.3、运行过流保护

4.3.1、过流I段

(Igl1= A, tgl1= s)

在A相或者C相加1.05 整定值保护应可靠动作;再加0.95整定值(A、C相电流可以

一起加)保护应可靠不动。

A相C相外加电流倍数0.95 Isdg 1.05 Isdg 0.95 Isdg 1.05 Isdg 外加电流值(A)

动作时间(ms)

检查结果:

4.3.2、过流II段:

(Igl2= A, tgl2= s)

在A相或者C相加1.05整定值保护应在额定启动时间后可靠动作;再加0.95整定值(A、

C相电流可以一起加)保护应可靠不动。

A相C相

外加电流0.95 Isd 1.05 Isd 0.95 Isd 1.05 Isd 外加电流值(A)

动作时间(ms)

检查结果:

4.3.3、过流III段:

(Igl3= A, tgl3= s)

在A相或者C相加1.05 整定值保护应在额定启动时间后可靠动作;再加0.95 整定值(A、C相电流可以一起加)保护应可靠不动。

A相C相

外加电流0.95 Isd 1.05 Isd 0.95 Isd 1.05 Isd 外加电流值(A)

动作时间(ms)

检查结果:

4.4、过负荷保护:

在A相或者C相施加电流大于整定的过负荷保护电流值,保护延时动作于告警发信。

施加1.05 整定值电流时过负荷保护应可靠动作;当施加0.95 整定值(A、C相电流可以一起加)电流时过负荷保护应可靠不动。

(Igfh= A, tgfh= s)

A相C相

外加电流(单相)0.95 Igfh 1.05 Igfh 0.95 Igfh 1.05 Igfh 动作时间(ms)

检查结果:

5、开关传动(开关小车在试验位置):

5.1、开关本体机构分合,将储能电源空开(真空开关)合上,利用开关本体面板上的分合闸按扭,对该开关进行分合,开关分合应正常。

检查结果:

5.2、开关就地合闸,用保护将开关跳开,开关跳闸应正常。

检查结果:

6、恢复屏柜内所解除的接线,并核对定值:

检查打开的端子连接片是否恢复,拆开的接线是否接好。将未恢复的端子连片和接线逐个恢复,并与记录对照,确保正确无误。根据拿到现场的最新版定值书对所有保护的定值逐个恢复整定,然后与运行人员核对正确方可投入运行。

定值书编号:

核对结果:

线若干。

7、检验人员及时间:

工作负责人:

工作班成员:

保护检验时间:

十一、结论

数字扭力测试仪操作规程

一、总则 为了保证公司员工对设备的规范操作与合理使用,结合公司实际情况,加强对设备的控制,特制定本规程。 二、适用范围 本规程适用于型号为B400N.m的数字扭力测试仪。 三、定义 B型数字扭力测试仪是专为各种类型的手动、电动、气动螺丝紧固工具测定扭力大小的仪器。 测量仪可以顺时针,逆时针工作。 B400型的传感器是与仪器的通道1联接的,测量范围0~400N.m\4.1~40.8kgf.m\14.7~147.6lbf.ft。 精度±0.5% 四、操作步骤 1、控制面板说明:面板中分为电源开关、通道显示窗口、工作方式显式、扭力显示窗口、单位选择、控制开关。 工作方式显示说明: 【PEAK】方式是用来得到和显示最大扭力读数 【TRACK】方式是用来1,设置测量零点;2.跟踪动态扭力读数。 【IMPACT】方式专用于冲击式电动,气动工具测试。 控制开关说明 【LOAD】通道选择,此仪器有三个通道对应三只不同量程的传感器。 【ZERO】零点调整,测量前,必须先在”TRACK”状态下按一下该键,软件自动调零,再选择合适的工作方式。 【MODE】工作方式选择,可选择“PEAK”方式;”TRACK”方式“IMPACT”方式 【CLEAR】用于清除“PEAK”或“IMPACT”工作方式得到的峰值,为下次测量准备。 【UNIT】单位选择,可循环选择。 2、用四个螺丝固定好传感器,用接线将传感器与扭力仪正确链接,扭力仪接上电源。 3、为需待测的扭力工具选择合适可与扭力传感器链接的互换接头。 4、打开电源,用”LOAD”键选择要使用的通道和传感器。 5、用“UNIT”键选择合适的测量单位。 6、在TRACK”状态下,按“ZERO”键设置零点。 7、用“MODE”键选择合适的工作方式。 8、开始测量,记录数据, 五、注意事项 1、不可使用超过最大允许负荷的扭力工具,以免损伤传感器。 2、不要敲打或震击仪器。 3、使用时确定传感器在自由放松状态。 4、避免在有水、油、灰尘、有电气噪音的地方使用。 5、合适的湿度35%~65%RH,合适的温度15~40oC 4、避免在有水、油、灰尘、有电气噪音和液体飞贱的地方使用。 5、仪器使用合适的温度15~40o,合适的湿度35%~65%RH.

钣金件检验作业指导书

钣金件检验作业指导书 文件编号 编制:刘桂强 审核: 批准: Xxxxxxxxxxxxxxx有限公司 发放范围:车间、生产部、技术部、档案室各一份

一、目的 规范钣金结构件的检验标准,以使各过程的产品质量得以控制,保证本公司的产品质量,从而使我公司的产品让顾客满意。。 二、适用范围 本标准适用于各种钣金结构件的检验,图纸和技术文件并同使用。当有冲突时,以技术规范和客户要求为准。 三、引用标准 本标准的尺寸未注单位皆为mm,未注公差按以下国标IT13级执行 GB/T1800.3-1998 极限与配合标准公差和基本偏差数值表 GB/T1800.4 -1998 极限与配合标准公差等级和孔、轴的极限偏差表 GB/1804-2000 一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差 未注形位公差按GB/T1184 –1996 形状和位置公差未注公差值执行。 四、原材料检验标准 1.金属材料 1.1钣材厚度及质量应符合国标,采用的钣材需出示性能测试报告及厂商明。 1.2材料外观:平整无锈迹,无开裂与变形。 1.3 尺寸:按图纸或技术要求执行,本司未有的按现行国标执行。 2.塑粉

2.1塑粉整批来料一致性良好,有出厂证明与检验报告,包含粉号、色号以及各项检验参数。 2.2试用后符合产品要求(包括颜色、光泽、流平性、附着力等)。3通用五金件、紧固件 3.1外观:表面无绣迹、无毛刺批锋,整批来料外观一致性良好。3.2尺寸:按图纸与国标要求,重要尺寸零缺陷。 3.3性能:试装配与使用性能符合产品要求。 五、工序质量检验标准 1.冲裁检验标准 1.1对有可能造成伤害的尖角、棱边、粗糙要做去除毛刺处理。 1.2图纸中未明确标明之尖角(除特别注明外)均为R1.5。 1.3冲压加工所产生的毛刺,对于门板、面板等外露可见面应无明显凸起、凹陷、粗糙不平、划伤、锈蚀等缺陷。 1.4毛刺:冲裁后毛刺高L≤5%t(t为板厚)。 1.5划伤、刀痕:以用手触摸不刮手为合格,应≤0.1。 1.6平面公差度要求见表一。 附表一、平面度公差要求 表面尺寸(mm) 变形尺寸(mm) 3以下±0.2以下 大于3小于30 ±0.3以下 大于30小于315 ±0.5以下

拉力试验机操作规程

编号:SM-ZD-24960 拉力试验机操作规程Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

拉力试验机操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1 检查与调整 1.1 检查电器应用裸铜导线可靠接地,控制元件应完整无损。 1.2 检查移动台上、下行程开关、上钳口保护限位开关、缓冲器上的常开触头,摆杆扬程行程开关应完 好无缺。 1.3 检查调整机器应呈水平状态、摆杆成垂直状态。调整载荷指针和从动指针到零位。 1.4 接通电源,使速度选择为25mm/min,逐一检查移动台上、下囵行程开关是否正常。 1.5 将上钳口固定器推向后方,夹紧上钳口,此时按“位伸”钮,这时移动台应无反映。 1.6 将上钳口固定器松开,开动机器,用手扬起摆杆,使载荷指示机构的指针运转一周后碰到扬程限位开关,此时

移动台应立即停止移动。 1.7 开机时用手扬起摆杆后突然放下,缓冲器的触头应起作用,移动台应立即停止移动,同时摆杆应平衡无冲击回行。 2 测试 2.1 根据测试材料选定相应的载荷范围,使试验的破坏负荷为选用载荷范围的80—90%。 2.2 装夹试样时应用固定器将上钳口固定,试样装夹完毕后必须松开固定器后才能拉伸。 2.3 把延伸尺限位夹移至与延伸尺指针接触,使指针与移动台一齐下降,便于读出下降的距离。 2.4 如需要记录载荷—变形曲线,还应在记录筒上装上记录纸和记录笔。X轴为负荷座标,Y轴为娈形 座标。 2.5 选择好试验速度或使用“无级”档进行位伸。 2.6 试样被拉断后,从动指针即停留在试样最大载荷刻度上。如需要重新作试验,应将从动指针拨回零 位。

扭矩测试计操作规程

1 目的: 正确指导扭矩测试计的操作、使用、维护保养。 2 范围: 本规程适用于本公司生产过程中对电动起子的扭矩进行校正所使用的扭矩测试计的操作。 3扭矩测试计型号: 跟据需要调节扭矩的大小选择对应的扭矩起子(0-1.2N/m、1-5 N/m)。 4校正方法 4.1将要测试扭矩的电动起子取下螺丝刀头,将扭矩调节旋钮逆时针调至最 小,并将转动方向设定为顺时针方向。 4.2选择对应扭矩起子的转接器,将对应电动起子刀头的一端装入电动起子。 4.3跟据紧固件的型号按下表选择扭矩参数:

4.4设定所要求的扭矩:将副标圈的零刻度线对准轴筒刻度的中心线,然后顺 时针旋转套筒增加扭矩,到达所需要的扭矩值处,停下即可。 4.5将扭矩起子的套筒套上转接器对应端。 4.6扭矩起子与电动起子水平放置,固定。 4.7启动电动螺丝刀,观查扭矩起子的轴筒是否与电动起子一起转动。如不转 动,则顺时针调 节电动起子的扭矩旋钮,适当增大扭矩值,再启动电动起子观查扭矩起子的轴筒是否与 电动起子一起转动。反复上述操作,直至扭矩起子的轴筒与电动起子一起转动,此时扭矩起子发出“嗒,嗒,嗒…”的声音,则电动起子的扭矩值达到要求值。 4.8取下扭矩起子与转接器,装入螺丝刀头。电动起子扭矩值设定完成。注意

在此过程中不要转动电动起子的扭矩调节旋钮。 5注意事项 5.1为保证施加的扭矩值准确,在使用过程中,固定位置应始终保持在扭矩起 子手柄的中央部位。 5.2使用过程中,不要随便转动扭矩起子的轴筒部位,以防影响准确度。 5.3调节有刻度的轴筒时。不允许超出刻度范围,以防引起内部机构的损坏。 5.4每次使用完毕后应将扭矩设定在最小位置。 编制:审核:批准:

标志(丝印)、标签的耐磨试验作业指导书

丝印附着力试验作业指导书 文件编号:WD/JS-JY-01-22 版本:A版 编制/日期: 审核/日期: 批准/日期: 受控状态: 修订页

1. 适用范围 家用和类似用途的电器。 2. 参考标准 IEC/EN60335-1、的第7章 3. 试验的主要设备 4. 试验的说明 标志应清晰易读并持久。经过试验后,标志仍应清晰易读,标志牌应不易揭下并且不应卷边。 5. 试验前的准备 检查设备和仪器是否符合本项目试验要求; 接到样机后,准备样机资料和检测记录; 将样机状况、样机标识内容及有关技术参数填写在检测记录上。 6. 试验方法及判定 拇指测试 条件:实验样品5PCS以上 实验程序:取样品,用拇指放在印刷的图片上,以3+-0KGF的力来回檫试15次。 实验判定:制品印刷图案不可缺口/断线/油墨粘附不良等,否则为不合格。 75%酒精测试 条件: 1、实验样品5PCS以上 2、白棉纱布 3、75%的酒精 4、+-0KGF的制具 实验程序:将的制具的底部绑上白棉纱布,蘸上75%的确酒精,然后再用白棉纱布在印刷的图案上往返30个来回(约15SEC) 实验判定:制品印刷图案不可有脱落/缺口断线/油墨粘附不良等,可允许颜。 +-0KGF的制具,色淡,但印刷图案应清晰不模糊,否则为不合格。 95%酒精测试 条件:1、实验样品5PCS以上 2、白棉纱布 3、95%的酒精

4、+-0KGF的制具 实验程序:将的制具的底部绑上白棉纱布,蘸上95%的确酒精,然后再用白棉纱布在印刷的图案上往返30个来回(约15SEC) 实验判定:制品印刷图案不可有脱落/缺口断线/油墨粘附不良等,可允许颜。 +-0KGF的制具,色淡,但印刷图案应清晰不模糊,否则为不合格。 810胶带测试 条件:1、试验样品5PCS以上 2、810胶带 实验程序:将810胶带完全的黏贴在丝网印刷上,然后以45度角的方向迅速拉起胶带,连续测三次。 实验判定:制品印刷图案不可缺口/断线。 3M600胶带测试 条件:1、实验样品5PCS以上 2、2、250胶带 实验程序:将3M600胶带完全的黏贴在丝网印刷,以45度角的方向迅速拉起胶带。只需测试一次。 实验判定:制品印刷图案不可缺口/断线。 250胶带测试 条件:1、实验样品5PCS以上 2、250胶带 实验程序:将250胶带完全的黏贴在丝网印刷,以45度角的方向迅速拉起胶带,连续进行三次。 实验判定:制品印刷图案不可缺口/断线。 汽油擦拭测试 条件:1、实验样品5PCS以上 2、白棉纱布 3、汽油混合液(汽油:75%酒精=1:1) 4、+-0KGF的制具 实验程序:将的制具的底部绑上白棉纱布,蘸上汽油混合液,在印刷的图案上往返30个来回(约15 SE 实验判定:制品印刷图案不可有脱落/缺口/断线/油墨粘附不良等,可允许颜色偏淡,但印刷图案应清晰不模糊,否则为不合格。 正己烷擦试测试 条件:1、实验样品5PCS以上 2、白棉纱布 3、正己烷 4、+-0KGF的制具 实验程序:将的制具的底部绑上白棉纱布,蘸上正己烷溶液,在印刷的图案上往返30个来回(约15 SEC

扭矩仪操作规程-2

数显扭矩测试仪操作规程 编号:QP-RZ-GM09-01 1.试验名称: 1.1各类电动、气动螺丝刀、扭力扳手、扭力起子的扭力设定等检测和校正及零件的扭转性 2.试验设备: 2.1数显扭矩测试仪 3.操作步骤: 3.1、在使用数字扭矩测试仪之前,先检查仪器点亮是否充足,若电量不足,请及时充足(充电时也可使用) 3.2 、打开电源开关 3.3 、根据测试的需要,按钮距单位转换键,选择所需要的测量单位 3.4 、缓冲器的安装根据测试的需要,选择轴承和弹簧,然后向逆时针方向旋转,安装弹簧 3.5 、螺丝批扭矩测试,先将缓冲器装在扭矩测试仪的扭矩测试头上,再将螺丝批的批组装在缓冲器上 3.6、把螺丝的开关按到自动状态,用手指使力反向转,把缓冲器的弹簧放松一点点 3.7、按峰值键,选择PEAK峰值保持状态 3.8、按清零键,液晶屏上显示扭矩值为零 3.9、按螺丝批的开关到自动,扭矩螺丝批直到螺丝批自动停下为止,当螺丝批停止旋转时,液晶屏显示的扭矩值就是螺丝批输出的扭矩 3.10、重复上述2~~5次的操作可以验证螺丝批的输出扭矩 4注意事项、维护和保养 4.1、使用前要检查缓冲、灰尘、缺乏油脂和轴套的弯曲,定期检查缓冲器的轴承因长期反复使用缓冲器,会使缓冲器中的轴承磨损,从而导致缓冲器不能平滑旋转,最终影响测试精度 4.2、请勿超负荷测试扭矩仪,一定要在扭矩测试仪的测试范围内测试扭矩 4.3、请勿敲击液晶显示屏将物体放在液晶显示屏上 4.4、不允许用指甲、利器或尖锐物体按功能键 4.5、不允许在容易接触到水、油或者其他液体的地方使用测试仪 未经允许不得打开背后后盖,更不能调校里面的微调电阻 4.6、请使用专配用的充电器否则会引起电路故障,以免引起火灾 4.7、使用后用柔软的毛巾来清洁本仪器,拧干后再清除灰尘和污垢,不允许使用不易散发的化学物质,如:挥发油、稀释剂、酒精等 4.8、 苏州锐竹精密机电有限公司

电测机操作规范(作业指导书)

电测机操作指导书 MODEL: HR-380 该程序及其中所含任何内容信息均属东莞市冶佳达电子科技有限公司之专有财产,并保留版权,在未征得东莞市冶佳达电子科技有限公司书面形式授权的前提下,不得产生任何形式,任何途径或任何内容的复制或利用。 制订:程刚祥日期:2012-08-22 审核:日期: 核准:日期:

1.目的 依据此规范进行合理、科学的检验,保证产品符合客户品质要求。 2.适用范围 本公司所有数据线,充电线类产品均适用之。 3.主要职责 测试员: 负责对全厂线材类产品测试及判定,并记录。 组长:负责对测试员测试的监督及确认。 Q E: 负责对检验治具、设备的调校。 品质主管:负责对本规范的制定、及修正。 4.定义:(无) 5.工作程序 5.1测试工具: 测试治具 5.2主要测试参数标准: a. 电源电压:220V±10% 50Hz,通常仪器测试规格:绝缘5MΩ,电压300VDC. b. 依《检验规范》 c. 产品《工程图》 5.3操作步骤: a. 开机时,喇叭响一声,测试机进入待机状态,LCD显示:【 HR--3800 V3.1 】

【 Continuity Tester 】; 此时机器进行自我测试,如果测试正常,则LCD显示⑹【 Avaliable Cards:1 】【 **Self Test OK ** 】; 若自我测试时发现错误,LCD显示:【 Avaliable Cards:0 】【 Self Test Error 】;此时需通知相关 人员进行或厂商调试。 1 2 b.开机后,点击ENTER进入设定界面,进入①:测试模式设定,短断路设定,导通电 阻设定,被动元件设定,高压条件设定,测试项目设定等.另外点击面板上的PARA 键也可进入②测试模式设定,此时可对自动测试或测试次数进行设定. c.在开机后界面点击FILE,可进入③④:如果样品名称或路径不符合你的试品,但 你的试品在选项中,则点击上下左右方向键选中,再按面板上的ENTER确认即可. 如下图:点击面板上的FILE键名时,进入,样品程序选定,按右边面板上黑色键即可保存.

Removed_涂层附着力检测作业指导书

工艺文件 涂层附着力检测作业指导书WT00000000-54640 XX公司 2010-09-01

共 4 页第1页 工艺文件编号WT00000000-54640 XX公司 涂层附着力检测作业指导书代替WPT00-54020 1 适用范围 本作业指导书适用于钢铁表面涂层、不锈钢表面涂层和铝合金表面涂层附着力检测。 本作业指导书采用划格试验法,对漆膜附着力进行检测。可用于现场定性评判单层涂膜或多层涂膜与基底面附着力的大小;也可评定多涂层体系中各道涂层从其它底层涂层脱离的抗性。 本试验方法不适用于涂膜厚度大于250μm的涂层,也不适用于有纹理的涂层。 本试验可以在专门制作的试板上进行,也可以在待测产品的内表面进行。 2 引用标准 GB-T 4957-2003 非磁性基体金属上非导电覆盖层覆盖层厚度测量涡流法 GB-T 4956-2003 磁性基体上非磁性覆盖层覆盖层厚度测量磁性法 GB/T9286—1998 色漆和清漆漆膜的划格试验 GB/T 9271—2008 色漆和清漆标准试板 3 仪器材料 3.1 BYK划格试验器、 配备符合DIN/ISO标准、A-5126型划格试验器刀头(刀齿间距为2mm)和A-5128型划格试验器刀头(刀齿间距为3mm)。 3.2 清洁用刷子和钢直尺 3.3特氟龙粘胶带 宽25mm,粘着力(10±1)N/25mm。 3.4 目视放大镜 手持式、放大倍数为2倍或3倍。 4检测前准备 编制会签 校核标准化

共 4 页第2页 工艺文件编号WT00000000-54640 XX公司 涂层附着力检测作业指导书代替WPT00-54020 编制会签 校核标准化

拉力试验机操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD187 拉力试验机操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

拉力试验机操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1 检查与调整 1.1 检查电器应用裸铜导线可靠接地,控制元件应完整无损。 1.2 检查移动台上、下行程开关、上钳口保护限位开关、缓冲器上的常开触头,摆杆扬程行程开关应完好无缺。 1.3 检查调整机器应呈水平状态、摆杆成垂直状态。调整载荷指针和从动指针到零位。 1.4 接通电源,使速度选择为25mm/min,逐一检查移动台上、下囵行程开关是否正常。 1.5 将上钳口固定器推向后方,夹紧上钳口,此时按“位伸”钮,这时移动台应无反映。 1.6 将上钳口固定器松开,开动机器,用手扬起摆杆,使载荷指示机构的指针运转一周后碰到扬程限位开关,此时移动台应立即停止移动。 1.7 开机时用手扬起摆杆后突然放下,缓冲器的触头应起作用,移动台应立即停止移动,同时摆杆应平衡无冲击

无功补偿控制器试验作业指导书

无功补偿控制器 试验作业指导书 编制: 审核: 批准: 2019年12月23日发布2011年12月23日实施

1.目的 为保证无功补偿控制器的调试质量,特制定本规定。 2.范围 本规范仅适用于公司所用苏州新未来、施耐德、ABB、督凯提(DUCATI)、扬州正泰等产品。 3.职责 3.1试验人员负责调试全过程的安全防护; 3.2试验人员负责调试的准备和实施; 3.3试验人员负责调试的结果的记录、试验数据的处理; 4.工作装备 4.1试验必备设备:无 5.工作内容 5.1苏州新未来无功补偿控制器调试 5.1.1面板图示 5.1.2型号说明

5.1.3基本参数 测量系统:三相 取样电压:400V 测量电流:5A 工作电源:220V 5.1.4控制器整定值及可调范围 电流互感器变比:50/5~3000/5(为进线采样互感器变比) 过压保护:400V~800V(一般设定为440V) 目标功率因数:0.90~1.00(一般设定为i0.96) 欠压保护:<300V 电容器容值:1~99Kvar/组 5.1.4调试步骤 5.1.4.1上电后参数显示 上电后显示屏会显示COS∮、电压、电流、无功功率、有功功率、温度等显示。 5.1.4.2参数设置 按菜单键三下后,进入参数设置界面如图(一)所示。 说明:进入菜单设置后,不操作任何键,15秒后自动退出。 5.1.4.3手动/自动投切 在主界面上按下手动/自动按钮,控制器会显示手动投切状态或自动状态,当显示在手动状态时,按加键来手动投入电容器组,按减键来手动切除电容器组。

5.2ABB无功补偿控制器调试 控制器上电后,按Made键,主界面会显示以下四种状态: 自动模式AUTO、手动模式MAN、自设定模式AUTO SET、手动设定模式MAN SET。 在自动模式AUTO状态下,装置会对步进次数做出反应来达到用户设定的目标功率因数。在自设定模式AUTO SET状态下,装置能够自动设定相位、启动电流C/K、延时和步进 输出1,2,3,。。。。等。

数字扭力测试仪作业指导书

2018年10月19日

数字扭力测试仪操作说明书 1 目的 确保电批扭力测试仪扭力测量的准确性。 2 范围 适用于本公司本司所使用之扭力计HP-10/50等。 3 权责 3.1 PQC :严格按规程规范作业,定期点检; 3.2仪校员:负责仪器发外计量。 4 作业内容 4.1设备基本参数 4.2仪器面板说明

5 操作步骤 5.1 使用前先检查设备的电量是否充足、固定件是否固定,显示屏出现LOBAT 字样时请充电。 5.2 确保正常后打开电源开关,按下电源键(POWER)。ON 指示灯会发亮。 5.3根据实际需要,按下测量单位转换键(UNIT)切换需要的测试单位,一般使用为Kgf.cm 和N.m.相应单位下的指示灯会发亮。 5.4根据实际需要, 按下测量模式转换键(MODE)切换需要的测试模式,把测量模式至于峰值(PEAK )状态。 5.5根据测试头安装示意图安装合适测试轴、缓冲弹簧(细弹簧1.5Kgf.cm-6 Kgf.cm,粗弹簧5-30 Kgf.cm ),安装好如下图后放置于扭力测试驱动槽中,必要时可以用内六角锁紧固定。 5.6电批批头通常是卡扣位置处按进去或者拉出来取下电批批头,电批装入扭力测试头之后平放于测试轴的轴耳或六角处。

5.7电批平放于扭力测试适配器上之后用手按复位键(REST)使显示器读数归零(0.00),测试前显示器读数必须为零 5.8电批平放于扭力测试适配器上,启动电批将扭力测试适配器上的扭力测试驱动杆打下去直至弹黄被压紧,弹黄被压紧直至无法再继续往下打为止,显示器上的读数至少持续5秒钟不闪跳为该电批的扭力值。 5.9通常反复测量 3-5次,然后取它们的平均为该电批的扭力值,每一次测量的扭力值不可有太大偏差。取平均值为扭力值记录于巡检报表中。 6 注意事项 6.1使用前确认仪器通过校正,并贴上校正合格标志,发现有效期快到期必须及时送往仪校单位校正处理。

钢筋锈蚀性状检测作业指导书

钢筋锈蚀性状检测作业指导书文件编号: 版本号: 分发号: 编制: 批准: 生效日期:

钢筋锈蚀性状检测作业指导书 一、目的 为使测试人员在做钢筋锈蚀情况检测时有章可循,并使其操作合乎规范。 二、适用范围 适用以PS-6型钢筋锈蚀测定仪采用半电池电位法来定性评估混凝土结构及构件中钢筋的锈蚀性状,适用于带涂层的钢筋以及混凝土已饱水和接近饱水的构件检测。 三、检测依据 3.1《建筑结构检测技术标准》(GB/T 50344-2004); 3.2《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2015); 3.3《混凝土中钢筋检测技术规程》(JGJ/T 152-2008); 四、主要仪器设备 4.1 PS-6型钢筋锈蚀测定仪 4.2 HC-GY61型一体式钢筋扫描仪 4.3 温度计 五、检测前的准备 5.1 PS-6型钢筋锈蚀测定仪和HC-GY61型一体式钢筋扫描仪应通过技术鉴定,并必须具有产品合格证。 5.2 PS-6型钢筋锈蚀测定仪由铜-硫酸铜半电池(以下简称半电池)、电压仪和导线构成。 5.2.1 铜-硫酸铜半电池 铜-硫酸铜半电池,它由一根不与铜或硫酸铜发生化学反应的刚性有机玻璃管、一只通过毛细作用保持湿润的多孔塞、一个浸泡在刚性管里饱和硫酸铜溶液中的紫铜棒构成,如下图5.2.1所示,饱和硫酸铜溶液应用分析纯硫酸铜试剂晶体溶解于蒸馏水中制备,溶液应清澈且饱和,应使刚性管的底部积有少量未溶解的硫酸铜结晶体,此时可以认为该溶液是饱和的。 铜-硫酸铜半电池在温度为25℃时,与氢电极参照的标准电极电势为0.337V,其温度数为0.9mV/℃。

图5.2.1 铜-硫酸铜半电池剖面图 5.2.2 电压仪 电压仪应具有采集、显示和存储数据的功能.满量程不宜小于1000mV,在满量程范围内的测试允许误差为士3%。 5.2.3 导线 用于连接电压仪与棍凝土中钢筋的导线宜为铜导线.其总长度不宜超过150m、戴面面积宜大于0.75mm2,在使用长度内因电阻干扰所产生的测试回路电压降不应大于0.1mV。 5.2.4 导电溶液 为使铜/硫酸铜电极与混凝土表面有较好的电接触,在水中加适量的家用液态洗涤剂(约2%),可提高与混凝土表面附着力,湿润效果更好。 5.3 半电池的电连接垫应预先浸湿,多空塞和混凝土构件表面应形成电通路。 5.4 硫酸铜溶液应根据使用时间给予更换,更换后宜采用甘汞电极进行校准。在室温(22±1)℃时,铜-硫酸铜电极与甘汞电极之间的电位差应为(68±10)mV。 5.5 HC-GY61型一体式钢筋扫描仪检测前应采用校准试件进行校准,当混凝土保护层厚度为10-50mm时.混凝土保护层厚度检测的允许误差为±1mm,钢筋间距检测的允许误差为±3mm。 六、测区的布置 在混凝土结构及构件上可布置若干测区,一般选择能代表不同环境条件和不同的锈蚀外观表征的结构及构件部位作为测区,每种条件的测区数量不宜少于3个,测区面积不宜大于5m ×5m,并按正确的位置编号。每个测区应采用矩阵式(行、列)布置测点,依据被测结构及构件的尺寸,宜用100mm×100mm-500mm×500mm划分网格,网格的节点为电位测点,测区中的测点数不宜少于20个。 在测区上一般布置200mm×200mm的测试网格,矩阵形成一般为7(行)×7、6×7、5×7

电机控制器可靠性测试流程

电机控制器可靠性测试 文件编号______________________________________ 版次______________________________________ 受控编号______________________________________ 编制________________ _____年____月____日审核________________ _____年____月____日审定________________ _____年____月____日批准________________ _____年____月____日 年月日发布年月日实施

目录 目录 (1) 1 简介 (2) 2 系统组成 (2) 2.1 试验电源 (2) 2.2电力测功机系统 (2) 2.3机械台架系统 (2) 2.4电机参数测量采集系统 (2) 3 实验准备 (2) 3.1 仪器准确度 (2) 3.2 测量要求 (2) 3.3 试验电源 (3) 3.4 布线 (3) 3.5 冷却装置 (3) 4 试验项目 (3) 5 盐雾试验 (3) 5.1 试验目的 (3) 5.2 适用范围 (3) 5.3 操作设备 (3) 5.4 操作程序 (4) 5.4.1准备工作 (4) 5.4.2操作步骤 (4) 5.4.3注意事项 (4) 5.5结果记录 (4) 5.6试验报告 (5) 6 温升试验 (5) 6.1 试验目的 (5) 6.2 适用范围 (5) 6.3 试验设备 (5) 6.4 操作程序 (5) 6.5 注意事项 (6) 6.6 试验报告 (6) 7 振动试验 (6) 7.1试验目的 (6) 7.2适用范围 (6) 7.3试验设备 (6) 7.4试验程序 (6) 7.5 试验报告 (6) 8 老化试验 (7) 8.1试验目的 (7) 8.2适用范围 (7) 8.3试验设备 (7) 8.4试验程序 (7) 8.5试验报告 (7)

2018扭力测试仪图文操作规程

扭力扳手校准操作规程 一.目的 1.避免内螺纹碰焊柱及外螺纹碰焊柱焊接的破坏 2.确保装配中螺钉、螺母或碰焊柱的紧固 二.适用范围 本规范适用于本公司的电动枪校准 三.标准 箱盖螺钉拧紧及破坏扭矩参照表一(N.M) 接地螺母拧紧及破坏扭矩参照表二(N.M) 固定脚螺母拧紧及破坏扭矩参照表三(N.M) 四、操作手法 1.校准准备工作 1.1使用前先将扭矩仪固定在墙壁上或固定在水平台上; 1.2将扭矩仪的电源线接上220V电源,打开电源开关,预热20分钟; 2.定期校准 2.1各类扭力扳手的校准时间为6个月; 2.2指针式扭力扳手 2.2.1根据被检扳手的联接方头尺寸,选择合适的联接头插入传感器的方孔内,将扭矩仪的常态、峰值开关打至常态,此时扭矩仪具有跟踪显示功能,旋转调零电位器调至零点,装上被检扳手(能调零的扳手插入前应先对零)。注意:插入扳手后,在没有加力前扭矩仪会显示一定值,此值是由扳手的自重产生的,不能再消除; 2.2.2手握扳手的手柄部位,沿垂直方向缓慢扳动扳手,均匀检测三个点,逐点观察扭矩仪所显示的扭矩值,并重复3遍。按下列公式计算出示值相对误差(Q)和示值相对变动值(B),并将结果填写在《扭力扳手校准记录表》中:

Q=(M―M 均)×100% B=(Mmax―Mmin )×100% 式中:M-----检测点的扭矩值 M 均---三次显示扭矩的算术平均值 Mmax----检测三次显示扭矩的最大值 Mmin----检测三次显示扭矩的最小值 2.2.3校准判定 2.2. 3.1在Q 的绝对值≤10%且B 值≤10%时,扭力可正常使用; 2.2. 3.2在Q 的绝对>10%或B 值>10%的情况下应对扭力扳手进行维修调整;调整后仍达不到要求的扭力扳手应给予报废处理; 2.3定力 (咔嚓)扳手 2.3.1根据被检扳手的联接方头尺寸,选择合适的联接头插入传感器的方孔内,将扭矩仪的常力仪具有峰值保持功能,此后按下复位健(清除前一次的峰值),旋转调零电位器调至零点,装上被检扳手; 2.3.2手握扳手的手柄垂直缓慢加力,均匀检测三个点,待听到咔嚓声响停止加力,此时扭矩仪显示的数值即为测得值,并重复三遍(每次重复检测前,必须将扳手拿下来,再按复位键),按2.2.2中的方法计算出示值相对误差(Q)和示值相对变动值(B)。注意:检定力扳手时,加力一定要均匀缓慢,否则扳手的力矩相差很大; 2.3.3校准判定按2.2.3条款执行; 3.作业验证校准 3.1作业验证频次按相关作业指导书执行; 3.2校准操作方法按以上条款执行; 3.3根据图纸或作业指导书扭矩要求规范上下限的中间值设置扭力扳手的检测点,观察扭矩仪示的值(重复三遍)是否在扭矩要求规范内,如果不在规范内,调整扭力扳手的检测点,直至扭矩仪显示的值(重复三遍)在扭矩要求规范内,此时的检测点值即为拧紧螺母时扭力扳手所需达到(或设定)值,并在作业准备验证记录表中记录检测点值和扭矩仪对应的显示值。 接通电源→调零→复位→选择校准电动枪档位→按照螺钉规格选择套筒→按上表测试扭矩选择电动枪合适档位。最后确定的档位就是对应螺钉扭矩校准档位

涂层附着力检测(划格法)实施细则

钢构作业指导书涂层附着力检测(划格法) 文件编号: 版本号: 编制: 批准: 生效日期:

涂层附着力检测(划格法)实施细则 1. 目的 为使测试人员在进行钢结构涂层附着力检测时有章可循,并使其操作合乎规范。 2. 适用范围 适用于建筑物及构筑物钢结构涂层附着力的检测。 3. 检测依据 GB50205-2001钢结构工程施工质量验收规范 TB/T1527-2011铁路钢桥保护涂装及涂料供货技术条件 GB/T10610-2009色漆和清漆漆膜的划格试验 4.检验器材 4.1切割刀具 单刃切割刀具适用于硬质或软质底材上的各种涂层; 多刃切割刀具不适用于涂层厚度(>120μm)或坚硬涂层,或施涂在软底材质上的涂层。 4.2导向和刀刃间隔装置 4.3软毛刷 4.4胶粘带:透明,宽25,粘着力(10±1)N/25mm。 4.5手把式放大镜:2倍或3倍。 5. 工作程序 5.1检测准备 5.1.1测试前可由项目负责人或有关人员前往现场踏勘,了解现场基本情况以及检测数量等。 5.1.2现场测量前防腐涂层应已涂装完毕且干透。 5.1.3测量前应确认构件的底材材质、涂层类型、涂层设计厚度等参数。

5.1.4检测人员应能熟练操作仪器。 5.2现场检测 5.2.1切割:切割数量为每个方向6条; 切割间距,每个方向切割间距应相等,其间距取决于涂层厚度和底材的类别 5.2.2刷扫:用软毛刷沿网格图形第一条对角线,轻轻地向后扫几次,再向前扫几次。 5.2.2粘贴胶粘带:匀速拉出胶带,去除最前面一段,剪下约75mm长,粘贴在网格上方,方向与一组切割线平行,用手指把网格上方的胶带压平,保证胶带与涂层紧密接触,且胶带长度至少超过网格20mm,如图1所示。 5.2.3撕离胶粘带:在贴上胶粘带5min以内,拿住胶带悬空的一端,并在尽可能接近60°的角度,在0.5~1.0s内平稳撕离胶粘带,如下图2所示。 图 1 图 2

扭力测试仪操作规程

文件制修订记录

确保使用时得到正确数据,保证使用者有一致操作方法。 2.0范围 适用本厂HP-100电批扭力测试仪。 3.0操作使用规范内容 3.1使用之前首先要确认电批扭力测试仪是否在校正期限内;超出期限不可使用,必需送校正合格后方可使用。 3.2首先将扭力测试仪上的POWER键打至ON,检查电池状态是否为低电量,低电量时显示屏会显示"LOBAT"字样,如果显示屏显示低电量需要用专用的充电器进行充电至少3小时,但不能超过8小时才可使用。 3.3根据测试要求将单位选择开关打至合适位置:lbf-?in<->kgf?cm<->N?m。 3.4将MODE选择开关打至TRACK位置,然后调节ZEROADJ旋扭至显示屏上的读数为0.0.此模式为随机测试模式,当加在感应头上的力的变化在显示屏上的数值随着变化。 3.5将MODE选择开关打至PEAK位置,当加在感应头上的力在显示屏上的数值会至少停留5秒以上.按一下RESET键取消此保持值。 3.6测试电动螺丝批扭力时,将扭力适配器按正确方法置于扭力测试仪的感应头上,然后将电动螺丝批置于扭力适配器上,按下扭力批开关电动螺丝批开始带着扭力感应器转动,当扭力批转动停止时,此时显示屏的读数为扭力批的扭力大小。 3.7测试完毕后,关掉扭力测试仪电源开关,扭力测试仪为精密测量仪器,各旋扭开关不可随意乱调节,不可撞击及跌落。 4.0注意事项: 4.1扭力测试仪充电时间不可超过8小时。 4.2给扭力测试仪充电时需使用专用的充电器。 4.3在给扭力测试仪充电过程中不可将扭力测试仪电源开关打开,也不可以一

力充电一力进行扭力测量。 4.4如果显示屏出现”LOBAT”字样,应立即停止扭力测量,并对扭力测试仪进行充电3~8小时。 4.5不可将扭力测试仪充电器作其它用途使用。

附着力试验仪作业指导书

第 1页 / 共 2页 文件编号:QW-TE-03 版本号:A 版 仪器名称:黏着力试验仪 规格型号:AR-1000 相关测试:离型力、残余等测试 设备 工具 编号 名称 编号 名称 物料 编号 名称 规格 用量 编号 名称 规格 用量 1 黏着力试验仪 1 TESA 胶带 7475 - 4 双面胶带 25mm 宽 - 2 钢板 2 日东胶带 31B - 3 仪器链接的电脑 3 待测样品 - - 更改人: 日期: 审批: 更改通知单编号: Step1:打开程序后显示如图1程序界面。 需确认以下信息: A. 1位置数字为0.0(如不为0请进行校准) B. 2位置为30cm/min C. 其他设定均为默认设定 D. 单位选择 Step2:将待测样品待测试面(胶带在上面)向上贴于试验台上。 Step3:拨动卡扣旋钮(红色方框位置)到图示位置,推动平台至右侧末端。如图3蓝色方框将左侧的胶带撕开用探头夹子夹住(避免碰撞探头夹子)。 Step4:确认无误后点击位置3 (START MOTOR ) 位置4 START 按钮由灰色变为白色,后点击START 。 平台会自动运行并记录测试数据。 图2 图3 图1 1 2 3 4 5

第 2页 / 共 2页 文件编号:QW-TE-03 版本号:A 版 仪器名称:黏着力试验仪 规格型号:AR-1000 相关测试:离型力、残余等测试 设备 工具 编号 名称 编号 名称 物料 编号 名称 规格 用量 编号 名称 规格 用量 1 黏着力试验仪 1 TESA 胶带 7475 - 4 双面胶带 25mm 宽 - 2 钢板 2 日东胶带 31B - 3 仪器链接的电脑 3 待测样品 - - 3 c 更改人: 日期: 审批: 更改通知单编号: Step5:待胶带即将被完全剥离的时候,点击STOP 按钮(图4红框内),测试会停止(电机仍在运行)并跳出如图5界面。切换至图6的初始界面,点击图6红圈位置的STOP MOTOR 按钮(停止电机的工作) Step6:切换到图5的界面。测试曲线名称的命名规则为按测试日期命名。如:2018-04-28-48,意义为:2018年4月28日测试的第48个测试样条。命名结束后直接点击结束按钮,跳转如图7界面。操作过程中出现操作失误导致曲线波动,需对曲线进行修正,点击图7红圈按钮,移动上方的进行修正,后点击保存。 Step7:点击图7位置保存曲线,跳转如图8界面。保存格式为PDF 格式,如红圈位置,文件名为2018-04-28-48,参照Step6,点击保存,记录测试结果,关闭测试曲线,反回图1界面,一个测试样条测试完成。近1000条测试曲线可通过初始页面的5号位置按钮进行查找。曲线查找路径:我的电脑/D:/AR-1000/涂硅线原纸数据/2018-0401-0430. 图4 图5 图6 图5 图7 图8

控制器调试作业指导书

控制器调试作业指导书 控制器试验报告 编号: 序号 : 设计编号 用 途 型 号 出厂编号 量 程 出厂日期 厂家名称 设计定值 动作方式 检定记录检定项目 1 2 3 最大误差动作值复位值 标准仪器名 称型 号规

格精 度编 号有效期 被校仪器最大基本误差( ) 接点输出 重 复 性 绝缘电阻 ( M Ω ) 外 部 检 查 环境温度(℃ ) 结 论 检验日期 检验员 审核人 备 注

控制器校验作业指导书 编号 1 .目的 调整控制器的切换值使其值于设定值相一致符合实际使用要求。 2 .适用范围 压力控制器、差压控制器、微差压控制器、温度控制器 3 .工作程序 3 . 1 压力类控制器 3 . 1 . 1 松开夹紧块或螺母将控制器旋入校验仪的接口上。 3 . 1 . 2 打开盖板将电缆穿过接口接入端子板中电缆另一头接上万表。 3 . 1 . 3 从校验仪将施加值加至设计的切换值。 3 . 1 . 4 调节设定值螺杆或螺母使其设定值变化直至控制器在设定 值时切换。 3 . 1 . 5 旋紧夹紧块或螺母调节校验仪的调节值使施加值在设定值上下来回变化检查触点的切换差。 3 . 2 温度类控制器 3 . 2 . 1 将温度控制器固定在便于调试的位置上将传感器温包全部

浸入恒温槽的介质中升温温度升降速度不能大于0 . 5 ℃ / m i n 。 3 . 2 . 2 打开盖板将电缆穿过接口接入端子板中电缆另一头接上万表。 3 . 2 . 3 从恒温槽将施加值加至设计的切换值。 3 . 2 . 4 调节设定值螺杆或螺母使其设定值变化直至控制器在设定值时切换。 3 . 2 . 5 旋紧夹紧块或螺母调节校验仪的调节值使施加值在设定值上下来回变化检查触点的切换差。 4 .过程中应注意的问题 4 . 1 使用时设定值最好位于控制器可调范围的中间部分。 4 . 2 通电电流不能大于额定值。 4 . 3 安装(或拆卸) 必须用扳手加持传感器的平面部分。 绝对防止传感器于控制器壳体发生相对转动。

按键寿命测试机作业指导书

按键寿命测试机作业指 导书精选文档 TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-

-机械按键测试寿命机 目的: 使实验员正确规范的使用机械按键寿命机,通过实验机模拟人敲击按键,验证产品按键,薄膜,硅胶按键,硅胶面板等材料的使用寿命。 适用范围: 适用与公司所有来料,新品开发,修改产品规格需做敲击寿命实验的产品等。 职责: 适用与品质部指定的操作人员和设备维护人员。 工作程序: 使用前检查试验机各按键敲击头的力度,标准力度为180g±30g,并检查记录显示器1*1/1*10/1*100显示数据是否正确。速度频率调节旋钮是否正常。 放置键盘的敲击按键数量:同类按键数量为2-4pcs,除特殊外。 安装实验键盘,调节标准:敲击头将键帽压到底,键帽及硅胶同时承受180g±30g力度,敲击频率为3-4次/秒 按下计数器复位开关,将数据归零。再打开调频器电源开关启动机器,并调整敲击速度机检查敲击效果。 在敲击过程中,设备每敲击50万次停休30-60分钟进行保养

每天不定时检查敲击情况,并将敲击状况记录与实验检查记录表。 完成实验后将实验设备开关关闭,并对实验数据进行汇总,并录人电子文件拟成实验报告。 实验完成品或实验未达到要求的而停止实验后,将破坏的实验材料及实验检查记录表整理保存。 在实验过程中检查机器是否运行正常,定期对机器进行日常保养。 实验标准:实验标准按公司产品例行实验标准执行。 产品例行实验标准寿命敲击

日常保养: 1.每天检查寿命实验机外壳是否干净无灰尘。 2.每天检查按键寿命实验机导轨需保持干净。 3.每天检查电源开关通电是否正常。 4.每天检查计数器和计时器工作是否正常。 5.每天按键寿命测试机工作是否正常。 6.每周定期给按键寿命测试机打润滑油。 7.每月定期校验按键速度。 8.每月定期更换耐磨头。 注意事项: 1.待测产品水平放在按键寿命测试机上,调整好位置,使耐磨头垂直敲击在键帽上,然后固定好。 2.调整好按键测试机的力度180g±30g和频率3-4次/秒 3.控制环境温度10-35摄氏度范围内。

相关文档