文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电表箱图片

电表箱图片

电表箱图片
电表箱图片

电表箱图片

一、透明电表箱简介

产品性能介绍:

上海瓯宝电气成套制造有限公司生产的透明智能电表箱,采用透明PC和ABS工程塑料制成,具有防护性能高,防窃电,用电安全保护,用电分离控制,数据采集等功能,产品在结构上极大的提高了电表箱防窃电的可靠性,在用电安全性和安装操作的方便性等方面远优于传统产品。

二、透明电表箱结构说明

三、透明电表箱常规配置

1、单相上下结构式表箱

1-1 单相一表位(上下结构)

备注:仪表室厚度-机械式140mm,预付费式110mm,允许误差±10mm

一表位二级保护配置:

表前开关:NH2-100(2P63A) 隔离开关 1只

表后开关:DZ47-60(2P40A) 断路器 1只

导线规格:BV6,最大满足BV10

*元器件型号涉及的品牌仅供参考

1-2 单相二表位(上下结构)

备注:仪表室厚度-机械式140mm,预付费式110mm,允许误差±10mm

二表位二级保护配置:

表前开关:NH2-100(1P63A) 隔离开关 2只

表后开关:DZ47-60(2P40A) 断路器 2只

导线规格:BV6,最大满足BV10

*元器件型号涉及的品牌仅供参考

1-3 单相四表位(上下结构)

备注:仪表室厚度-机械式140mm,预付费式110mm,允许误差±10mm

四表位二级保护配置:

表前开关:NH2-100(1P63A) 隔离开关 4只

表后开关:DZ47-60(2P40A) 断路器 4只

导线规格:BV6,最大满足BV10

*元器件型号涉及的品牌仅供参考

1-4 单相六表位(上下结构)

备注:仪表室厚度-机械式140mm,预付费式110mm,允许误差±10mm

六表位二级保护配置:

表前开关:NH2-100(1P63A) 隔离开关 6只

表后开关:DZ47-60(2P40A) 断路器 6只

导线规格:BV6,最大满足BV10

*元器件型号涉及的品牌仅供参考

1-5 单相八表位(上下结构)

备注:仪表室厚度-机械式140mm,预付费式110mm,允许误差±10mm

八表位二级保护配置:

表前开关:NH2-100(1P63A) 隔离开关 8只

表后开关:DZ47-60(2P40A) 断路器 8只

导线规格:BV6,最大满足BV10

*元器件型号涉及的品牌仅供参考

2、单相左右结构式表箱

2-1 单相四表位(左右结构)

备注:仪表室厚度-机械式140mm,预付费式110mm,允许误差±10mm

四表位三级保护配置:

总开关:NM1-100S/3300 100A 塑壳断路器 1只

表前开关:NH2-100(2P63A) 隔离开关 4只

表后开关:DZ47-60(2P40A) 断路器 4只

导线规格:BV6,最大满足BV10

*元器件型号涉及的品牌仅供参考

2-2 单相六表位(左右结构)

备注:仪表室厚度-机械式140mm,预付费式110mm,允许误差±10mm

六表位三级保护配置:

总开关:NM1-100S/3300 100A 塑壳断路器 1只

表前开关:NH2-100(2P63A) 隔离开关 6只

表后开关:DZ47-60(2P40A) 断路器 6只

导线规格:BV6,最大满足BV10

*元器件型号涉及的品牌仅供参考

2-3 单相九表位(左右结构)

备注:仪表室厚度-机械式140mm,预付费式110mm,允许误差±10mm

九表位三级保护配置:

总开关:NM1-225S/3300 160A 塑壳断路器 1只

表前开关:NH2-100(2P63A) 隔离开关 9只

表后开关:DZ47-60(2P40A) 断路器 9只

导线规格:BV6,最大满足BV10

*元器件型号涉及的品牌仅供参考

2-4 单相十二表位(左右结构)

备注:仪表室厚度-机械式140mm,预付费式110mm,允许误差±10mm

十二表位三级保护配置:

总开关:NM1-225S/3300 200A 塑壳断路器 1只

表前开关:NH2-100(2P63A) 隔离开关 12只

表后开关:DZ47-60(2P40A) 断路器 12只

导线规格:BV6,最大满足BV10

*元器件型号涉及的品牌仅供参考

2-5 单相十六表位(左右结构)

备注:仪表室厚度-机械式140mm,预付费式110mm,允许误差±10mm

十六表位三级保护配置:

总开关:NM1-225S/3300 225A 塑壳断路器 1只

表前开关:NH2-100(2P63A) 隔离开关 16只

表后开关:DZ47-60(2P40A) 断路器 16只

导线规格:BV6,最大满足BV10

*元器件型号涉及的品牌仅供参考

3、三相动力表箱

备注:155mm,允许误差±10mm

三相动力配置:

进线开关:NM1-225S/3300 200A 塑壳断路器 1只出线开关:NM1-225S/3300 160A 塑壳断路器 1只导线规格:BV2.5、BV4、BVR35

*元器件型号涉及的品牌仅供参考

电能表型号

电能表型号的意义,以5(20)为例 2012-07-17 17:15:03| 分类:仪表|字号订阅 电表铭牌标志上字母和数字的含义 1、型号含义。电表型号是用字母和数字的排列来表示的,内容如下:类别代号+组别代号+设计序号+派生号 1)类别代号:D—电表 2)组别代号:表示相线:D—单相;S—三相三线有功;T—三相四线有功。 示用途:A—安培小时计;B—标准;D—多功能;F—复费率;H—总耗;J—直流;L—长寿命;M—脉冲;S—全电子式;Y—预付费;X—无功;Z—最大需量 3)设计序号用阿拉伯数字表示。如238、864、201等。 4)派生号有以下几种表示方法:T—湿热、干燥两用;TH—湿热带用;TA—干热带用;G—高原用;H—船用;F—化工防腐用等。如: DD—表示单相电表,如DD238型,DD702型; DS—表示三相三线有功电表,如DS864型,DS8型; DT—表示三相四线有功电表,如DT862型,DT864型; DX—表示无功电表,如DX963型,DX862型; DJ—表示直流电表,如DJ1型; DB—表示标准电表,如DB2型、DB3型; DBS—表示三相三线标准电表,如DBS25型; DZ—表示最大需量表,如DZ1型, DBT—表示三相四线有功标准电表,如DBT25型; DSF—表示三相三线复费率分时电表,如DSF1型; DSSD—表示三相三线全电子式多功能电表,如DSSD331型; DDY—表示单相预付费电表,如DDY59型; 2、铭牌标志: 1)商标。 2)计量许可证标志(CMC)。 3)计量单位名称或符号,如:有功电表为“千瓦?时”或“kWh”;无功电表为“千乏?时”或“kvarh”。 4)字轮式计度器的窗口,整数位和小数位用不同颜色区分,中间有小数点;若无小数点位,窗口各字

配电箱尺寸选择Word版

配电箱尺寸选择 配电箱型号及规格;配电箱一般分为紧凑型配电箱,比如PZ30或GOL;GCK、GCS、MNS是低压抽出式开关柜;;GGD、GDH、PGL是低压固定式开关柜;;XZW综合配电箱;;ZBW箱式变电站;;XL、GXL低压配电柜、建筑工地箱;;JXF电器控制箱;;PZ20、PZ30系列终端照明配电箱;;PZ40、XDD(R)电表计量箱;PXT(R)K-□/□-□/□- 配电箱型号及规格 配电箱一般分为紧凑型配电箱,比如PZ30或GOLF型,常用于住宅套内或走廊墙上暗装,常由微型断路器构成,进线为63A以下的3相MCB,出线为3相或单相MCB或RCB,一般为嵌墙暗装,底距地按照规范要求不低于1.5米。明装配电箱,常常作为楼层总配电箱,下级为上述的紧凑配电箱,总配电箱经常设置在电井内,明装,总开关为大电流的塑壳断路器MCCB,出线为MCCB或MCB(中等电流,三相居多),进线一般为电缆,出线为导线到下级现场暗装的配电箱,型号一般为XM.柜式配电箱,一般落地,作为总进线使用。电箱一般型号无太多意义,主要看开关。 GCK、GCS、MNS是低压抽出式开关柜; GGD、GDH、PGL是低压固定式开关柜; XZW综合配电箱; ZBW箱式变电站; XL、GXL低压配电柜、建筑工地箱; JXF电器控制箱; PZ20、PZ30系列终端照明配电箱; PZ40、XDD(R)电表计量箱 PXT(R)K-□/□-□/□-□/□-□/IP□系列规格型号解释: (1)PXT明装配电箱,暗装加(R) (2)K有如表1的系列配线方式 (3)□/□额定电流/额定短时耐受电流能力:用数字表示,250/10表示:额定电流250A/额定短时耐受电流能力10kA,根据顾客要求可以降低。 (4)□/□进线型式:□/1单相输入;□/3三相输入;1/3表示混合输入

低压电表箱参考尺寸

低压电表箱不同安装方式参考尺寸 1、户外落地安装,无底座,内层门为普钢,(宽*高*深),单位毫米: 落地1-3表箱,800*1000(不含顶)*350; 落地4-6表箱,1000*1000(不含顶)*350; 落地7-9表箱,1150*1050(不含顶)*350; 落地10-12表箱,1150*1250(不含顶)*350; 落地13-16表箱,1200*1300(不含顶)*350; 落地17-20表箱,1250*1500(不含顶)*350; 落地21-25表箱,1400*1700(不含顶)*350; 落地26-30表箱,1450*1700(不含顶)*350; 2、户内挂墙安装,无底座,(宽*高*深),单位毫米: 集中1-3表箱,850*900*160; 集中4-6表箱,950*950*160; 集中7-9表箱,1200*950*160; 集中10-12表箱,1250*1080*160; 集中13-16表箱,1350*1250*160; 集中17-20表箱,1300*1400*160; 集中21-25表箱,1650*1400*160,进线用于225A系列开关; 集中21-25表箱,1650*1500*160,进线用于400A系列开关; 集中26-30表箱,1700*1650*160,进线用于400A系列开关; 3、户内挂墙安装,加底座(宽*高*深),单位毫米: 集中1-3表箱,850*1500(底座高600)*160; 集中4-6表箱,950*1550(底座高600)*160; 集中7-9表箱,1200*1550(底座高600)*160; 集中10-12表箱,1250*1680(底座高600)*160; 集中13-16表箱,1350*1850(底座高600)*160; 集中17-20表箱,1300*2000(底座高600)*160; 集中21-25表箱,1650*2000(底座高600)*160,进线用于225A系列开关;集中21-25表箱,1650*2100(底座高600)*160,进线用于400A系列开关 集中26-30表箱,1700*2250(底座高600)*160,进线用于400A系列开关; 4、户内落地安装,加底座(宽*高*深),单位毫米: 落地1-3表箱,750*1450(底座高300)*350; 落地4-6表箱,900*1450(底座高300)*350; 落地7-9表箱,1050*1500(底座高300)*350; 落地10-12表箱,1050*1750(底座高300)*350; 落地13-16表箱,1250*1750(底座高300)*350; 落地17-20表箱,1250*2000(底座高300)*350; 落地21-25表箱,1400*2000(底座高300)*350; 落地26-30表箱,1600*2000(底座高300)*350; 根据昆明供电局现行要求:新建住宅小区集中表箱加装采集器,每个电表箱必须预留1个空表位为采集器安装使用。以上表箱参考尺寸不含采集器,实际参考请按上述尺寸“n+1”考虑。

电能表电流标示方式

电能表电流标示方式 括号前的电流值叫基本电流值,是作为计算负载基数电流值的括号内的电流叫额定电流最大值,是指电表长期正常工作,而误差与升温完全满足要求的最大电流值。 一般规格有以下几种: 单相: 1.5(6)A 2.5(10)A 5(20)A 5(30)A 10(40)A 10(60)A 15(60)A 20(80)A 极限20(100)A(极少用到) 前面数值是标定电流或称额定电流称Ib括号内为最大负载电流Imax在使用中负载功率电流不能超过电能表的最大负载电流.反之会造成仪表损坏.严重时会造成仪表烧毁及安全事故. 单相电能表的电流规格基本上有以上这几种.随着经济发展,人民生活水平的提高家用电器的不断增多,小规格的电能表已不适合目前市场环境基本以停产. 目前主流规格基本都是5(20)A 或5(30)A 很多地方已把10(40)A作为民用的基本规格选用安装. 单相电能表最大规格一般选用20(80)A 其过载能力可达100A 在这个范围内基本不会损坏或出现安全事故. 如果负载经常在100A左右的话建议选装三相四线电能表相对安全. 20(100)A的电能表在单相电能表电流规格中已属极限. 如果最大负载电流超过80A 可以适当选择此规格. 继续说明: 括号前的电流值叫基本电流,是作为计算负载基数电流值的,括号内的电流叫额定最大电流,是能使电能表长期正常工作,而误差与温升完全满足规定要求的最大电流值。 根据规程要求,直接接入式的电能表,其基本电流应根据额定最大电流和过载倍数来确定,其中,额定最大电流应按经核准的客户报装负荷容量来确定;过载倍数,(对正常运行中的电能表实际负荷电流达到最大额定电流的30%以上的,宜取2倍表;实际负荷电流低于30%的,应取4倍表。*注解:跟启动电流有关看下面例子)居民配表时一般都放宽一倍,满足居民在一定时期内用电自然增长的需要,申请10A就配最大额定电流20A的表,考虑居民用电负荷随季节性变化比较大,*(为了计量准确现在都选用4倍表即5(20)A。) 上述意思就是5(10)A的表比10(20)A和5(20)A最大允许使用电流小一倍,5(20)A的表和10(20)A的表最大允许使用电流是一样的,但轻负载的时候5(20)A的表计量更准确。注解:(5(20)就是4倍;5(10)就是10倍)电能表的选择: 正常情况下电能表安装规格是由国家电力部门格据当地经济状况和用电量情况统一选装的.个人不能随意安装. 不过在此还是进行说明下. 例如: 家中有如下电器: 电冰箱: 500W 洗衣机: 500W 电磁炉: 2000W 空调: 2000W 微波炉: 2000W ;电脑:300W 电视机: 150W 音响:500W 电热水器: 1500W 再加上各种照明及相关用电设备假设为300W 根据: P=UI得出国内民用照明电电压为220V 其电流总和为: 44.3A 那么在选择电能表时即可选择10(60)A 这一规格. 为什么呢,因为在空调和冰箱在启动时其电流是大于正常工作时电流的.因此必需留有余量. 避免出现意外情况. 以此类推我们就可以算出合适自己的电能表. 那么为什么非要这样算呢,既然这样我买个最大的就行了,不用但心了. 不能这么理解的. 第一,电能表规格不同价格就不一样. 一般电流越大价格越贵. 第二. 是计量问题.标准要求1级表启动电流为其基本电流的4‰. 所以才会用出

配电箱规格及参数

配电箱规格及参数 GCK、GCS、MNS是低压抽出式开关柜; GGD、GDH、PGL是低压固定式开关柜;XZW综合配电箱; ZBW箱式变电站; XL、GXL低压配电柜、建筑工地箱; JXF电器控制箱; PZ20、PZ30系列终端照明配电箱; PZ40、XDD(R)电表计量箱 PXT(R)K-□/□-□/□-□/□-□/IP□系列规格型号解释: (1)PXT明装配电箱,暗装 加(R) (2)K有如表1的系列配线方式 (3)□/□额定电流/额定短时耐受电流能力:用数字表示,250/10表示:额定电流250A/额定短时耐受电流能力10kA,根据顾客要求可以降低。 (4)□/□进线型式:□/1单相输入;□/3三相输入;1/3表示混合输入(5)□×□出线回路:单相回路×三相回路,6×3单相6回路,三相3回路 (6)□/ □主开关型式/防护等级;1/IP30单相主开关/IP30; 3/IP30三相主开关/IP30 表1: 序号汉语拼音字头中文解释装配图号电气原理图号 1 JL 计量箱 PXT01 PXT01 dq系列 2 CZ 插座箱 PXT02 PXT02 dq系列 3 ZM 照明箱 PXT03 PXT03 dq系列 4 DL 动 力箱 PXT04 PXT04 dq系列 5 JC 计量插座箱 PXT05 PXT05 dq系列 6 JZ 计量照明箱PXT06 PXT06 dq系列 7 JD 计量动力箱 PXT07 PXT07 dq系列 8 ZC 照明插座箱 PXT08 PXT08 dq系列 9 DC 动力插座箱 PXT09 PXT09 dq系列 10 DZ 动力照明箱 PXT10 PXT10 dq系列 11 HH 混合功能箱 PXT11 PXT11 dq系列 12 ZN 智能箱 PXT12 PXT12 dq系列 电气箱柜名称编号规格型号高压开关柜 AH 高压计量柜 AM 高压配电柜 AA 高压电容柜 AJ 低压电力配电箱柜 AP

电能表的使用和管理,民熔

电能表的使用和管理,民熔 一、电能表基础知识,什么叫交流电,三相四线制的特点:1、电能表,是用来测量电能的仪表,又称电度表,火表。电能的单位是“千瓦时”(kWh),俗称“度”。(举例说明:例如一个电饭煲,它的说明书上标注1000W220V,那么这个电饭煲的额定电压为:220V,额定功率为:1000w。在用电器的额定电压220V,通电1小时,就消耗1度电,假如1度电是1块钱,那么用电器工作一小时的电费就是1块钱。)2、交流电,是指大小和方向随时间作周期性变化的一种电流。 它的最基本的形式是正弦电流,电流呈现波浪形变化,我国交流电供电的标准频率规定为50赫兹。供电电源为降低线路损耗采用高压输电,因此社区进线电压一般为10KV或6KV,由高压电网供给,通过高、低压配电屏和降压变压器等变、配电设备,将高压电源(一般为10kV或6KV)变为低压电源(三相380V),为照明等设备供电。 3、通常低压输电方式是三相四线制,采用三根相线加零线供电,零线由变压器中性点引出并接地,电压为380/220V,取任意一根相线加零线构成220V供电线路供一般家庭用。线路中相线之间的电压,称为线电压,三根相线间电压为380V,一般供电机使用。 相线与零线之间的电压称为相电压(220V),供居民家庭使用。 4、零线断线的后果 当零线在发生断线时,凡连接在断开点以后的单相负载,其火线、零线都带电,但却没有电压,因此,负载无法正常工作;零线一旦断线,采用保护接零的电气设备将失去保护作用,设备一旦漏电将会造成人身触电,这时即使设备不漏电,由于零线本身带有危险电压使设备外壳带电,同样会造成人身触电事故。因此,零线非常重要。在日常工作中注意以下几点:1)、多个回路零线共用一个螺栓接总零时,拆开螺栓线,必须将所有用电回路全部停电,否则会有触电的危险。 2)、零线不能装保险或开关,且与相线粗细一致。 二、电能表的工作原理:机械式电能表是利用电压和电流线圈在铝盘上产生的涡流与交变磁通相互作用产生电磁力,使铝盘转动,同时引入制动力矩,使铝盘转速与负载功率成正比,通过轴向齿轮传动,由计度器积算出转盘转数而测定出电能。故电度表主要结构是由电压线圈、电流线圈、转盘、转轴、制动磁铁、齿轮、计度器等组成。 三、电表的分类及型号说研十常牌士的内容1、从测量原理上百会为:感应式电能表(机梳表),电于式电能表。

配电箱尺寸标注标准

表箱体尺寸标注标准 .住宅电能表箱体尺寸标注标准 注:1以上参数选自华北标《低压配电装置》 09BD3-31; 2.箱体表面采用环氧树脂静电喷涂或烤漆,5.采用磁卡电度表时,箱面应留 插卡孔;箱体采用1.2~1.5mm钢板制作; 3. 本箱体进线断路器为63A,进线截面不大于25mm2; 4. 墙体留洞尺寸为箱体尺寸加10mm; 86系列电能表技术参数 1. 以上参数选自华北标《低压配电装置》 09BD3-49; 2. 预付费表一般采用DDY型号,厂家不同而不同;参数参考 DD862-6系列;

三.住宅户内照明配电箱尺寸参数 1. 以上参数选自华北标《低压配电装置》09BD3-57; 2. 墙体留洞尺寸为箱体尺寸加10mm; 3. 分路断路器每极宽度为18 mm; 四.普通照明配电箱尺寸参数 1. 以上参数选自华北标《低压配电装置》09BD3-59.61; 2. 箱体采用1.2~1.5mm电解钢板或冷轧钢板制作 3. 箱体表面采用环氧树脂静电喷涂或烤漆,不注明一般为浅灰色 4. 本箱体进线断路器为63A,进线截面不大于25mm2; 5. 分路断路器每极宽度为18 mm; 6. 墙体留洞尺寸为箱体尺寸加10mm;

五.动力配电箱尺寸参数 1. 以上参数选自华北标《低压配电装置》09BD3-63.64 2. 箱体采用1.2~1.5mm电解钢板或冷轧钢板制作; 3. 箱体表面采用环氧树脂静电喷涂或烤漆,不注明一般为浅灰色 4. 墙体留洞尺寸为箱体尺寸加10mm ; 5. PC级双电源带分支配电开关箱尺寸:600X800X200 六.动力配电柜参数 1. 以上参数选自华北标《低压配电装置》09BD3-63.64 2. PB801柜为高层住宅落地式动力配电柜,柜前检修,可靠墙安装; 3. 柜体采用不小于2mm冷轧钢板制作;柜体表面采用环氧树脂静电喷涂

电度表铭牌内容的含义

电度表铭牌内容的含义 在电度表的铭牌上我们可以看到以下一些名词:单相、三相、有功、无功等。 铭牌上还标有注册型号:如DDS×××,第一个D是“电能表”的拼音字头,第二个D是“单相”的拼音字头,S是“静止式(俗称电子式)”英文static的字头。 “×××”代表不同企业生产的不同型式的电表。我国采用220V的电压制式,交流电的频率是50Hz。应特别关注标识的电流值:如5(20)A是指基本电流为5A,最大电流为20A。超负荷用电是不安全的,是引发火灾的隐患。 铭牌上还标有①或②的标志,①代表电能表的准确度为1%,或称1级表;②代表电能表的准确度为2%,或称2级表。铭牌上还标有产品采用的标准代号、制造厂、商标和出厂编号等。 电度表型号是用字母和数字的排列来表示的,内容如下:类别代号+组别代号+设计序号+派生号。 如我们常用的家用单相电度表:DD862-4型、DDS97l型、DDSY97l型等。 1、类别代号: D--电度表 2、组别代号表示相线:D--单相;S--三相三线;T--三相四线。表示用途的分类:D--多功能;S--电子式;X--无功;Y--预付费;F--复费率。 3、设计序号用阿拉伯数字表示,每个制造厂的设计序号不同,如长纱希麦特电子科技发展有限公司设计生产的电度表产品备案的序列号为971,正泰公司的为666等。 综合上面几点: DD--表示单相电度表:如DD971型 DD862型 DS--表示三相三线有功电度表:如DS862,DS97l型 DT--表示三相四线有功电度表:如DT862、DT971型 DX--表示无功电度表:如DX97l、DX864型 DDS--表示单相电子式电度表:如DDS97l型 D丅S--表示三相四线电子式有功电度表:如DTS97l型 DDSY--表示单相电子式预付费电度表:如DDSY97l型 DTSF--表示三相四线电子式复费率有功电度表:如DTSF97l型 DSSD--表示三相三线多功能电度表:如DSSD97l型

配电箱尺寸标注标准

表箱体尺寸标注标准 一.住宅电能表箱体尺寸标注标准 2. 箱体表面采用环氧树脂静电喷涂或烤漆,5.采用磁卡电度表时,箱面应留 插卡孔;箱体采用1.2~1.5mm钢板制作; 3.本箱体进线断路器为63A,进线截面不大于25mm2; 4.墙体留洞尺寸为箱体尺寸加10mm; 二.86系列电能表技术参数 2.预付费表一般采用DDY型号,厂家不同而不同;参数参考DD862-6系列;

三.住宅户内照明配电箱尺寸参数 2.墙体留洞尺寸为箱体尺寸加10mm; 3.分路断路器每极宽度为18 mm; 四.普通照明配电箱尺寸参数 2.箱体采用1.2~1.5mm电解钢板或冷轧钢板制作; 3.箱体表面采用环氧树脂静电喷涂或烤漆,不注明一般为浅灰色。 4.本箱体进线断路器为63A,进线截面不大于25mm2; 5.分路断路器每极宽度为18 mm; 6.墙体留洞尺寸为箱体尺寸加10mm;

五.动力配电箱尺寸参数 2.箱体采用1.2~1.5mm电解钢板或冷轧钢板制作; 3.箱体表面采用环氧树脂静电喷涂或烤漆,不注明一般为浅灰色。 4.墙体留洞尺寸为箱体尺寸加10mm; 5.PC级双电源带分支配电开关箱尺寸:600X800X200 六.动力配电柜参数 2.PB801柜为高层住宅落地式动力配电柜,柜前检修,可靠墙安装; 3.柜体采用不小于2mm冷轧钢板制作;柜体表面采用环氧树脂静电喷涂

七.常用变配电室低压配电柜参数 七.常用弱电箱体尺寸参数 1.户内多媒体箱310*210*120 箱体参考尺寸450x350x150(mm) 2.电视分线箱箱体参考尺寸450x350x150(mm)

教你认识电器铭牌

教你认识电器铭牌 现代家庭,人们生活条件日益提高,各种家用电器“飞进寻常百姓家”,与此同时,有关考查家用电器铭牌的题目在中考中成为热点题目。所谓“铭牌题”,就是学生通过阅读有关家用电器说明书上的技术参数或电器铭牌信息,认识各种技术参数,选取有用信息,运用物理原理及规律解决实际问题的一类试题。现举几例,以飨读者。 一、电灯泡类。 例1. 如图所示,这是家庭电路中常用的一种灯泡,请仔细观察灯泡上的铭牌。(1).根据它的铭牌,你知道哪些物理量? (2).根据铭牌上的信息,通过计算你还知道哪些物理量?计算说明。 (3).计算回答1KWh电可供这个灯泡正常工作多少小时? 思路分析:用电器铭牌上所标注的一般都是该用电器的额定电压和额定功率,在额定电压和额定功率已知时,一般都可以计算用电器的额定电流和用电器在正常工作时的电阻,本题的一、二问都属于开放性问题,对于第三问,应该注意到“正常工作”这个条件,它包含了三个隐含的条件:即实际电压与额定电压、实际电流与额定电流、实际功率与额定功率都相等。因此,求第三问时,使用公式t=W/P,但要注意选择合适的配套单位,可以简化计算,如果用国际单位制,计算要麻烦得多。 解:(1)电灯的额定电压为220V,额定功率为40W。 (2)额定电流, 灯泡正常工作时的电阻 (3)W=1KWh , P=40W=0.04KW, 二、电能表类。 例2. 如图是一个电能表,对其中的重要参数,下列说法错误的是()A.“220V”是说这个电能表应该在220伏的电路中使用 B.“10(20)A”是说这个电能表使用时允许通过的电流为20安 C.“50Hz”是说这个电能表应在50赫兹的交流电路中使用 D.“600revs/kW·h”是说,接在这个电能表上的用电器,每消耗1千瓦时的电

小型照明配电箱规格尺寸

小型照明配电箱规格尺 寸 The manuscript was revised on the evening of 2021

PZ30配电箱规格尺寸 型号规格(回 路) 回路 排数 钢板厚度面板尺寸暗装箱体尺寸明装箱体尺寸 面板壳体 A B A B C A B C PZ30-04 ? 175 157 140 125 80 175 157 80 PZ30-06 ? 单 ? ? 排 230 200 200 168 90 230 200 80 PZ30-08 230 236 200 204 90 230 236 90 PZ30-10 ? ? ? ? 280 272 250 240 90 280 272 90 PZ30-12 280 308 250 276 90 280 308 90 PZ30-14 280 344 250 312 90 280 344 90 PZ30-15 280 362 250 330 90 280 362 90 PZ30-16 280 380 250 348 90 280 380 90 PZ30-18 280 416 250 384 90 280 416 90 PZ30-20 280 452 250 420 90 280 452 90 PZ30-22 280 488 250 456 90 280 488 90 PZ30-20 ? 双 ? 排 ? ? ? ? ? ? ? ? 480 272 450 240 90 480 272 90 PZ30-24 480 308 450 276 90 480 308 90 PZ30-28 480 344 450 312 90 480 344 90 PZ30-30 480 362 450 330 90 480 362 90 PZ30-32 480 380 450 348 90 480 380 90 PZ30-36 480 416 450 384 90 480 416 90 PZ30-40 480 452 450 420 90 480 452 90 PZ30-44 480 488 450 456 90 480 488 90 PZ30-42 ? 三 排 665 344 625 312 90 665 344 90 PZ30-45 665 362 625 330 90 665 362 90 PZ30-48 665 380 625 348 90 665 380 90 PZ30-54 665 416 625 384 90 665 416 90 PZ30-60 665 452 625 420 90 665 452 90 PZ30-66 665 488 625 456 90 665 488 90 PZ30-72 四850 416 810 384 90 850 416 90 PZ30-80 850 452 810 420 90 850 452 90

配电箱型号规格大全

GCK、GCS、MNS是低压抽出式开关柜; GGD、GDH、PGL是低压固定式开关柜; XZW综合配电箱; ZBW箱式变电站; XL、GXL低压配电柜、建筑工地箱; JXF电器控制箱; PZ20、PZ30系列终端照明配电箱; PZ40、XDD(R)电表计量箱 PXT(R)K-□/□-□/□-□/□-□/IP□系列规格型号解释: (1)PXT明装配电箱,暗装加(R) (2)K有如表1的系列配线方式 (3)□/□额定电流/额定短时耐受电流能力:用数字表示,250/10表示:额定电流250A/额定短时耐受电流能力10kA,根据顾客要求可以降低。 (4)□/□进线型式:□/1单相输入;□/3三相输入;1/3表示混合输入 (5)□×□出线回路:单相回路×三相回路,6×3单相6回路,三相3回路 (6)□/ □ 主开关型式/防护等级;1/IP30单相主开关/IP30;3/IP30三相主开关/IP30 表1: 序号汉语拼音字头中文解释装配图号电气原理图号 1 JL 计量箱PXT01 PXT01 dq系列 2 CZ 插座箱PXT02 PXT02 dq系列 3 ZM 照明箱PXT03 PXT03 dq系列 4 DL 动力箱PXT04 PXT04 dq系列 5 JC 计量插座箱PXT05 PXT05 dq系列 6 JZ 计量照明箱PXT06 PXT06 dq系列 7 JD 计量动力箱PXT07 PXT07 dq系列 8 ZC 照明插座箱PXT08 PXT08 dq系列 9 DC 动力插座箱PXT09 PXT09 dq系列 10 DZ 动力照明箱PXT10 PXT10 dq系列 11 HH 混合功能箱PXT11 PXT11 dq系列 12 ZN 智能箱 PXT12 PXT12 dq系列 电气箱柜名称编号规格型号 高压开关柜AH 高压计量柜AM 高压配电柜AA 高压电容柜AJ 低压电力配电箱柜AP 低压照明配电箱柜AL 应急电力配电箱柜APE 应急照明配电箱柜ALE 低压负荷开关箱柜AF

电能表铭牌上的符号含义

电能表铭牌上的符号含义 1. GB/T17215-2002 GB为国家标准代号,17215为序号,2002为标准发布日期。 2.浙制00000252 表示浙江省技术监督局颁发我公司的计量器具制造许可证号。 3. 1级或① 电能表的准确度为1级。 4.常数 表示仪表记录的无功电能与相应的测试输出之间关系的值。如果此值是脉冲数,则常数是每千乏-小时脉冲(imp/kvarh)或者是每一脉冲的乏-小时数varh/imp)。 5. 220V 表示电能表的参比电压,对电能表性能和准确度的测量就是在这个电压下进行的,它也是电能表运行的理想电压。 6. B 指电能表工作条件。即电能表温度、湿度、霉菌、昆虫、烟雾、尘砂等环境适应能力的标志。可分为P、S、A和B,B的适应性最强。 7. 50Hz 电能表的参比频率,是电能表运行时的额定频率。 8. MC 这是个计量认可标记,外圈C表示“中国”的英文缩写,内圈M表示“计量器具”的英文缩写,内圈C表示“许可证”的英文缩写。 9. 这是个Ⅱ类防护绝缘包封标记。其防电击措施不光依靠基本绝缘。还依靠附加的安全措施,如加强绝缘或双重绝缘。 10. 5(20)A 表示电能表的基本(额定)电流和最大电流。对直接式表(全电流表)的是基本电流(Ib),而对通过互感器接入的电能表,指的是额定电流(In)。最大电流(Imax)与基本(额定)电流之比,既为倍率。 11.千瓦·时(kWh) kWh是一个国际标准的计量单位,用“千瓦·时”来表达,是有功计量单位。 12.千乏·时(kvarh):

是一个国际标准的计量单位,是无功计量单位。“imp/kvarh”为无功脉冲常数,是每耗用1千乏时无功电能,电能表应发出多少个无功脉冲,“imp/kWh”是指没每耗用1千瓦时有功电能,电能表应发出多少个有功脉冲。

最新电能表练习题

有关电能表练习题 1、一台标有“220V 100W”的电冰箱,一天耗电0.86kW?h,则它一天实际工作的时间约为 h。 2 电能表的铭牌上标有“220V 5A”字样和“2500R/(kw?h)”字样,该电能表的转盘转过450圈时,用电器消耗的电能为J,合kw?h。 3、拥有我国自主知识产权,采用锂电池驱动的电动能源汽车已经投入生产.其设计最大速度为l20 km/h合_______m/s;该汽车每行驶100km耗电8kW?h,合______________J. 4、家庭中的电灯、电视机、电风扇等用电器都是联在电路中的。小林家4月底电能表读数为2708.7 kW?h,5月底电能表读数如图所示,那么5月份他家消耗 了kW?h的电能。 5、脉冲式电能表表盘上有“3000imp/kwh”、“220V 5A”等信息,该表指示灯每闪3000次,电路中耗电1KWh。小明家要接通“220V 100W”的电灯,使其单独工作1h,则电灯消耗的电能是J,指示灯闪了次。 6、在元旦的上午,小明观察到自己家的电能表如图11所示,然后他把家里常用的电器都开起工作,测得平均每分钟铝盘正好转25圈,如果这些电器平均每天使用5小时,那么在2月1日上午小明再去观察电能表时,电能表的止数将是多少? 7 电能表是测量用电器消耗电能的仪表,小华想验证他家电能表表盘上标注的每千瓦时的转数是否准确,于是,将标有“220V 3A”的用电器单独接入电路中,当该用电器正常工作5min 后,电能表的转盘正好转了110r,则该电能表每千瓦时的实际转数应是 A.2400r B.2000r C.1500r D.1200r 8 物业工作人员来李明家收电费,他观察到李明家电能表的情况如图3所示.然后从记录本

配电箱的尺寸表

一、电表箱: 1、单相六表位暗箱外框尺寸(宽x高x厚)860x840x170,嵌墙尺寸(宽x高x厚)790x750x110,留洞(宽x高x厚)810x770x120,洞底距地1100,定位详平面图。 2、单相四表位暗箱外框尺寸(宽x高x厚)610x840x170,嵌墙尺寸(宽x高x厚)550x750x110,留洞(宽x高x厚)570x770x120,洞底距地1100,定位详平面图。 3、单相三表位暗箱外框尺寸(宽x高x厚)850x550x170,嵌墙尺寸(宽x高x厚)790x490x110,留洞(宽x高x厚)810x510x120,洞底距地1400,定位详平面图。 4、单相二表位暗箱外框尺寸(宽x高x厚)610x550x170,嵌墙尺寸(宽x高x厚)550x490x110,留洞(宽x高x厚)570x510x120,洞底距地1400,定位详平面图。 二、总熔断器盒 1、总熔断器盒实际尺寸(宽x高x厚)440x620x165,嵌墙尺寸(宽x高x厚)400x580x155,留洞(宽x高x厚)420x600x155,洞底距地2000,定位详平面图。 三、T接箱 T接箱(宽x高x厚)290x290x150, 嵌墙尺寸(宽x高x厚)260x265x125,留洞(宽x高x厚)280x280x130,洞顶距板底300,定位详平面图。 四、住户配电箱 1、15位住户配电箱留洞(宽x高x厚)350x250x120,洞底距地2000,定位详平面图。 2、18位住户配电箱留洞(宽x高x厚)400x250x120,洞底距地2000,定位详平面图。 3、24位住户配电箱留洞(宽x高x厚)300x430x120,洞底距地2000,定位详平面图。 五、电信分线箱 1、E型箱实际尺寸(高x宽x厚)700x500x150,C型箱实际尺寸(高x宽x厚)500x380x150,B型箱实际尺寸(高x宽x厚)380x250x130。 2、1~5层采用C型箱,留洞(高x宽x厚)520x400x160。洞底距地1300,定位详平面图。 3、6层采用B型箱,留洞(高x宽x厚)400x270x140。洞底距地1300,定位详平面图。 六、楼层访客对讲及安保分线箱 1、楼层访客对讲及安保分线箱实际尺寸(宽x高x厚)400x350x150,留洞(宽x高x厚)420x370x160,洞底距地2000,定位详平面图。 2、2~6层分线盒(宽x高x厚)268x208x80 3、另颐和华城供应商提供了450x380x90的底层安保箱。 七、电视分接箱 电视分接箱实际尺寸(宽x高x厚)200x200x100,留洞(宽x高x厚)220x220(H)x120,洞底距地2000,定位详平面图。 八、家庭信息箱 1、2、6层家庭信息箱留洞(宽x高x厚)300x500x120,洞底距地300,定位详平面图。3~5层家庭信息箱留洞(宽x高x厚)300x200x120,洞底距地300,定位详平面图。 九、单元进户管 1、电话:高层3Φ63,多层3Φ50 2、有线电视::高层2SC50,多层2SC40 3、安防:2SC40 4、多层电源:SC150,无地下室需要设置拉线井(长x宽x深)800x800x1000。 做变配电室时变压器的长\宽\高:供校友参考: SC系列配电变压器防护外壳

电能表练习题

; 有关电能表练习题 1、一台标有“220V 100W”的电冰箱,一天耗电0.86kW?h,则它一天实际工作的时间约为 h。 2 电能表的铭牌上标有“220V 5A”字样和“2500R/(kw?h)”字样,该电能表的转盘转过450圈时,用电器消耗的电能为J,合kw?h。 3、拥有我国自主知识产权,采用锂电池驱动的电动能源汽车已经投入生产.其设计最大速度为l20 km/h合_______m/s;该汽车每行驶100km耗电8kW?h,合______________J. 4、家庭中的电灯、电视机、电风扇等用电器都是联在电路中的。小林家4月底电能表读数为 kW?h,5月底电能表读数如图所示,那么5月份他家消耗 了kW?h的电能。 5、脉冲式电能表表盘上有“3000imp/kwh”、“220V 5A”等信息,该表指示灯每闪3000次,电路中耗电1KWh。小明家要接通“220V 100W”的电灯,使其单独工作1h,则电灯消耗的电能是J,指示灯闪了次。 6、在元旦的上午,小明观察到自己家的电能表如图11所示,然后他把家里常用的电器都开起工作,测得平均每分钟铝盘正好转25圈,如果这些电器平均每天使用5小时,那么在2月1日上午小明再去观察电能表时,电能表的止数将是多少 . 7 电能表是测量用电器消耗电能的仪表,小华想验证他家电能表表盘上标注的每千瓦时的转数是否准确,于是,将标有“220V 3A”的用电器单独接入电路中,当该用电器正常工作5min 后,电能表的转盘正好转了110r,则该电能表每千瓦时的实际转数应是 A.2400r B.2000r C.1500r D.1200r

8 物业工作人员来李明家收电费,他观察到李明家电能表的情况如图3所示.然后从记录本上查出上月电能表的示数是.若按元/kWh计费,李明家本月应缴电费____元。李明家同时使用的用电器总功率不得超过 W。 ~ 图3 ? 9 BCD—195K型电冰箱铭牌上有“输入电压220V、耗电量0.7 kW·h/24h、输入总功率120W”等数据.其中“耗电量o.7kW·h/24h”这个数据的含义是:该冰箱正常使用24h消耗的电能为.如果按照输人总功率120 W和工作24 h计算,则消耗的电能是kW·h,这个计算结果与冰箱铭牌上提供的相关数据差异较大,这是由于冰箱具有工作的特点而造成的. 10 我国开始实施彩电能效新标准,规定待机功率高于9W的彩电不能进入市场销售.小明想了解家中彩电是否符合新能效标准,他将100W的灯泡单独接入电路中,观察电能表lmin 转了5转:再让这台彩电单独接入电路并处于待机状态,电能表5min转了2转,由此判断该彩电的待机功率为_____W.若每天待机按20h计算,小明家每月(按30天计)因彩电待机消耗的电能约为__________kW·h. 11小明家的电能表如图所示,家中用电器的总功率不能超过 W.当小明家只有一盏电灯工作时,3min内转盘正好转过5圈,则该灯泡消耗的电能是 J,它的电 功率为 W. ? 12 黄冈市)一个电热水壶,铭牌部分参数如下:额定电压220V,额定功率模糊不清,热效率为90%。正常工作情况下烧开满壶水需要5min,水吸收的热量为118800J,此时热水壶消耗的电能为_______J,其额定功率为_________w,电阻是_______Ω。若实际电压为198V,通过电热水壶的电流是_______A,1min内电热水壶产生的热量是________J。(假设

电表铭牌标志上字母和数字的含义

电表铭牌标志上字母和数字的含义 1、型号含义。电表型号是用字母和数字的排列来表示的,内容如下: 类别代号+组别代号+设计序号+派生号 1)类别代号:D—电表 2)组别代号:表示相线:D—单相;S—三相三线有功;T—三相四线有功。 示用途:A—安培小时计;B—标准;D—多功能;F—复费率;H—总耗;J—直流;L—长寿命;M—脉冲;S—全电子式;Y—预付费;X—无功;Z—最大需量 3)设计序号用阿拉伯数字表示。如862、864、201等。 4)派生号有以下几种表示方法:T—湿热、干燥两用;TH—湿热带用;TA—干热带用;G—高原用;H—船用;F—化工防腐用等。如: DD—表示单相电表,如DD862型,DD702型; DS—表示三相三线有功电表,如DS864型,DS8型; DT—表示三相四线有功电表,如DT862型,DT864型; DX—表示无功电表,如DX963型,DX862型; DJ—表示直流电表,如DJ1型; DB—表示标准电表,如DB2型、DB3型; DBS—表示三相三线标准电表,如DBS25型; DZ—表示最大需量表,如DZ1型, DBT—表示三相四线有功标准电表,如DBT25型; DSF—表示三相三线复费率分时电表,如DSF1型; DSSD—表示三相三线全电子式多功能电表,如DSSD331型; DDY—表示单相预付费电表,如DDY59型; 2、铭牌标志: 1)商标。 2)计量许可证标志(CMC)。 3)计量单位名称或符号,如:有功电表为“千瓦?时”或“kWh”;无功电表为“千乏?时”或“kvarh”。 4)字轮式计度器的窗口,整数位和小数位用不同颜色区分,中间有小数点;若无小数点位,窗口各字轮均有倍乘系数,如×1000,×100,×10,×1。 电表的名称及型号 5)基本电流和额定最大电流。基本电流(也叫标定电流)是确定电表有关特性的电流值,以Ib表示;额定最大电流是仪表能满足其制造标准规定的准确度的最大电流值,以Imax 表示。 6)参比电压。指确定电表有关特性的电压值,以UN表示。对于三相三线电表以相数乘以线电压表示,如3×380V;对于三相四线电表则是相数乘以相电压/线电压表示,如

1电能表的选择与安装

1.电能表的选择 (1)分类及技术参数目前普遍使用的单相电能表有机械式和电子式两种。HM62256LFP-15T机械式电能表(如DD862-4型)具有高过载、长寿命、稳定性好等优点;不足之处是基本误差受电压、温度、频率等因素影响,长期使用磨损较大。电子式电能表(如DDS6、D DS15. DDSY23型等)具有精度高、可靠性高、能在额定电压±30%范围正确计量、过载能力强、损耗小、质量轻、长期工作不需调校及具有很强的防窃电功能等优点。用户在选择家用电能表时,应尽量选择电子式电能表。 电能表的铭牌上标有额定电压、额定电流、标定电流(最大电流)、电源频率、准确度等级、电能表常数等参数。电能表的规格有1A、2 A、2.5A、3A、5A、l00A、15A、30A等。例如,一只交流单相电能表的铭牌上一般标有如下参数:~220V、5(20)A~50Hz. 2.0级、360 0r/kW.h。它们的含义分别是:使用交流电压220V、标定电流5A(额定最大电流20A)、使用电源频率50Hz、准确度等级2.o级(即读数误差小于±2%)、在额定电压下每消耗lkW.h(即俗称1度)电能表铝盘转过3600圈。 由于家庭用电量不断增大,最小用电负荷和最大用电负荷相差悬殊,现在选用的电能表,其额定最大电流值为标定电流值的4倍,甚至更大。如DD862-4型单相电能表,其规格有2.5(10)A、5(20)A、1 0(40)A、15(60)A和20(80)A等;DDSY23Ⅲ型电子式单相电能表,其额定最大电流值可达到标定电流值的6倍,如5(30)A等。

(2)选择电能表的注意事项 ①电能表铭牌上的额定电压应与实际电源电压一致;额定最大电流不小于最大实际用电负荷电流。 ②要考虑负荷(用电设备)今后增长的因数,因此电能表标定电流应有足够的裕量,以免以后更换电能表的麻烦和增加费用。 ③不允许电能表在电流经常低于标定电流5%以下的电路中使用,以免造成少计电量,给国家造成损失。因此电能表标定电流裕量也不能过大。 ④电能表负载能力在0. 051b(标定电流)~Imax(额定最大电流)之间,超过Imax,电能表的电流线圈会发热而烧毁。因此电能表标定电流不能小了。 2.电能表的安装 (1)安装的基本要求电能表既可以单表或多表安装在专用电能表箱或电能表板上,也可以与其他电器(如断路器、熔断器、漏电保护器等)一起装在配电箱(板)上。电能表的安装应符合以下要求。 ①电能表应安装在干燥、无振动、步尘和无腐蚀性气体的场所,离开暖气管等热管至少在0. 5m以上,且尽量安装在明亮的地方,以便于抄表和装拆。 ②安装高度。表箱下沿离地面不低于1. 3m,一般为1.4~1. 5m;表板为1.8m。但大容量、多只表集中安装时,允许表箱(板)下沿离地面1~1. 2m。 ③为了便于走线及美观,电能表应安置在配电电器的左方或下方。

电表箱技术材料设备性能的详细描述

设备/材料技术性能的详细描述 1、描述 1)、性能描述 沃尔科电表箱取得国家强制性产品认证(3C认证),原材料采用进口的且具有防紫外线、非金属阻燃、抗老化、耐腐蚀、耐受外力强、抗冲击、透明度高等性能的聚碳酸酯工程塑料注塑成型;箱体底座部分材料采用非金属阻燃、抗紫外线、抗老化、耐腐蚀、耐受外力强的绝缘材料制成,符合GB17466-1998的规定。 1)外观平整光滑,无裂伤痕,无明显气泡,透明性良好,表面无固化不良、透针孔、浸渍、裂伤及明显气泡;箱内元器件结构紧凑、布局合理,线路走向顺畅清晰要能够从不同方位可清晰观察到箱内各元件接线和及时发现故障,底座具备一体式走线槽,以规范和方便布线。 2)表箱整体扣合严密,多表位箱体(4表及4表以上)采用金属防锈铰链与滑扣结合 方式扣合,可180°开启,以方便检修。产品的上盖与底座之间可采用防盗螺栓、铅封、挂锁三重连锁保护,且三者都在封闭空间内,有效防水、防锈、防老化、防盗。 3)箱盖采用透明聚碳酸酯“PC”材料注塑成型,箱底采用ABS工程塑料注塑成型,多 表位箱体厚度≥3.0㎜;各部件尺寸偏差不大于1士㎜,性能符合国家化工行业颁布的 HG2503-93等技术标准要求。 4)阻燃性能:具有V-2等级的阻燃性能,耐温≥130℃。 5)绝缘电阻,电表箱的绝缘电阻不小于20兆欧。 6)电气强度:施加50HZ/1500V电压,历时1分钟,不应发生飞弧、击穿闪电现象。7)耐酸碱性:把1ML浓度百分之三的酸碱溶液滴在箱体表面上,1小时后擦去,无裂纹无分层现象。 8)抗静压性能:100kg重物(体积10×10cm2)置于产品任意位置三分钟不开裂不损坏。 9)耐静力挤压:将100KG重力施加于平放的电表箱上,1分钟后电表箱无裂纹、剥落、

相关文档