文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › HT225-V数显语音回弹仪的使用说明

HT225-V数显语音回弹仪的使用说明

HT225-V数显语音回弹仪的使用说明
HT225-V数显语音回弹仪的使用说明

回弹法检测混凝土强度试题3

一、单项选择题(每小题3分,共30分。每小题只有一个正确答案,请将正确答案填涂到答题卡上相应位置上。) 1.混凝土回弹仪在检测前后,均应在钢砧上做率定试验,率定钢砧的洛氏硬度为,回弹仪的率定值应为。() A. HRC 60±2、70±2 B. HRC 50±2、80±2 C. HRC 60±2、80±2 D. HRC 50±2、70±2 2.回弹仪率定试验所用的钢砧应每送授权计量检定机构检定或校准。() A.六个月 B.十二个月 C. 十八个月 D.二十四个月 3.回弹仪率定时的环境温度为,使用时的环境温度应为。()。 A. (10~30)℃、(0~50 )℃ B. (5~35)℃、(-4~50 )℃ C. (10~30)℃、(0~40 )℃ D. (5~35)℃、(-4~40 )℃ 4. 当需要用钻芯法对测区混凝土强度换算值进行修正时,芯样数量不应少于个,公称直径宜为 mm。( ) A. 6、100 B. 6、75 C.3、100 D. 3、75 5. 式中计算值精确至。()。 A.1 MPa B . 0.1 MPa C. 0.01 MPa D.0.001Mpa 6、依据《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23 2011)进行混凝土强度的检测时,混凝土抗压强度范围是()。 A.0~50MPa B. 0~60MPa C. 10~60MPa D.10~80MPa 7.回弹法检测混凝土抗压强度强度推定值相应于强度换算值总体分布中保证率不低于()的构件中的混凝土强度值。 A.80% B.85% C. 90% D.95% 8. 回弹值测量完毕后,应在有代表性的测区上测量碳化深度值,测点数不应少于构件测区数的,应取其平均值作为该构件每个测区的碳化深度值。当碳化深度值极差大于时,应在每一测区分别测量碳化深度值。()。 A. 30%、2.0mm B.30%、3.0mm C.50%、2.0mm D.50%、3.0mm 9.碳化深度值测量时,每次读数应精确至,取三次测量的平均值作为检查结果,并精确至。()。 A.0.5mm、0.5mm B.0.25mm、0.25mm C.0.25mm、0.5mm D. 0.5mm、0.25mm

数字回弹仪使用说明书(ZC3-A)

1.概述 1.1 ZC3-A型数字回弹仪 ZC3-A型数字回弹仪是由中国国家行业标准《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》GB/T23-2001(以下简称规程)的参编单位省乐陵市回弹仪厂精心研制,具有自主知识产权并荣获二项国家专利(ZL03200681.0、200520001968.2)并可以在检定器上进行检定,完全符合回弹仪国家检定技术规程《JJG817-93》的要求,适用于各类建筑工程中C10-C60混凝土抗压强度的无损检测。 ZC3-A型数字回弹仪由数字回弹仪主机、回弹仪单机传感器、电脑数据处理软件、现场打印机和适配电源盒(选配)组成。本机具有自动记录、自动存储、自动计算、自动数据处理功能,大幅提高了检验检测、数据计算处理、报告编制的工作效率,降低了检测人员的劳动强度,体现了回弹检测的科学性、先进性、公正性和准确性。 省乐陵市回弹仪厂是各种回弹仪、无损检测配套设备和回弹仪检定装置的专业生产厂商,在国外具有很高的知名度,是检测工程师的首选品牌,多年来承蒙各地权威检测机构的帮助与支持,我厂得以发展壮大,为了答广大用户、提高检测工作效率降低人员劳动强度,我厂研制出了第二代ZC3-A型数字回弹仪。我厂始终坚持简洁实用、质量上乘、价格低廉、易学易懂的原则、回弹仪机械部分易于维护等特点,引领无损检测走上数字化、智能化的新时代。

1.2数字回弹仪主机 ZC3-A型数字回弹仪主机接收回弹仪单机传感器的回弹值数据信号,储存并结合用户的设置进行数据处理,然后根据用户选择进行数据查询、现场打印或向计算机传送数据等功能。 1.2.1主要技术指标 ?检测数据处理依据《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》 (JGJ/T23-2001) ?存储存量:8000点 ?显示屏:45x30(mm) 128x64(点阵) ?电源:5V ?通信速率:115200bps ?尺寸:140x75x40 ?电池电源:标准3.7V锂离子充电电池 1.2.2 主要功能及特点 ?传感器率定:规的回弹仪率定界面,确保回弹检测前后机械回弹仪的 率定值在80±2之间,保证回弹检测的准确性。 ?现场打印功能:配备野外电源和便携式打印机可以随时进行原始回弹 值、测区强度值的打印。特别适合现场会议、政府部门组织的工程质 量检测,各职权部门进行的监督抽查等。 ?随机软件:随机免费赠送计算机数据处理软件,在现场检测数据完成 后,主机通过R232通讯电缆传送到计算机后,可以立即生成检测报告, 软件终生免费升级。 ?数据重显:原始值数据检测完成后可以立即查看已完成构件的原始回 弹值、测区强度值、构件整体综合评定等数据。 ?同一构件不同测区的异角异面设置:在复杂的构件中(如杯形构件) 每个测区都可以设置任意角度和任意测面。 ?超声回弹:独有的超声回弹综合法应用功能,配合用户多功能应用。

回弹仪数据处理软件用户手册V10

回弹仪数据处理软件
(V1.0)
用户操作手册
中测科仪(北京)科技有限公司
https://www.wendangku.net/doc/083917404.html,/

回弹仪数据处理软件用户手册 1. 关于本手册 ............................. 错误!未定义书签。
1.1. 本手册的内容 ....................... 错误!未定义书签。 1.2. 本手册的声明和条款 ................. 错误!未定义书签。 1.2.1. 免责声明 ...................... 错误!未定义书签。 1.2.2. 警告及注意事项................. 错误!未定义书签。 2. 概述................................... 错误!未定义书签。
2.1. 软件简介 ........................... 错误!未定义书签。 2.2. 升级服务 ........................... 错误!未定义书签。 2.3. 客户技术服务 ....................... 错误!未定义书签。 3. 安装与卸载 .............................................. 1
3.1. 系统安装要求 ........................................ 1 3.1.1. 硬件环境要求 ................................... 1 3.1.2. 操作系统要求 ................................... 1 3.2. 软件安装步骤 ........................................ 1 3.2.1. 安装向导 ....................................... 1 3.2.2. 欢迎界面 ....................................... 1 3.2.3. 许可证协议 ..................................... 2 3.2.4. 安装路径 ....................................... 2 3.2.5. 安装进度 ....................................... 2 3.2.6. 完成安装 ....................................... 2 3.2.7. 软件升级 ...................... 错误!未定义书签。 3.2.8. 软件卸载 ....................................... 3 4. 软件登录与主要功能介绍 .................................. 4
4.1. 软件特点 ............................................ 4 4.1.1. 使用方便 ....................................... 4 4.1.2. 功能齐全 ....................................... 4 4.1.3. 数据安全可靠 ................................... 4 4.1.4. 数据存储 ....................................... 4 4.1.5. 服务相应及时 ................................... 4 4.2. 软件登录及界面介绍 .................................. 4 4.2.1. 开启画面 ....................................... 5 4.2.2. 系统登录 ....................................... 5

回弹仪操作规程之欧阳家百创编

回弹仪操作规程 欧阳家百(2021.03.07) 正确使用与操作回弹仪,可以较好地发挥其效能,提高测试的准确性。因此,仪器使用人员必须按照规程的要求进行操作。 一、检查回弹仪各机械部位运转是否正常。 二、回弹仪检定与率定: 1. 回弹仪有下例情况之一,应送检定单位校验,校验合格的回弹仪应具有检定合格证,其有效期为半年。 (1)新回弹仪启用前; (2)超过鉴定有效期; (3)数字式回弹仪数字显示的回弹值与指针直读示值相差大于1; (4)经保养后,在钢砧上的率定值不合格; (5)遭受严重撞击或其他损害。 2.回弹仪有下例情况之一,应在钢砧上进行率定试验: (1)进行构件测试前后,如连续数天测试,可在每天测试完毕后率定一次; (2)测试过程中对回弹值有怀疑时。 如率定试验结果不在规定的80±2的范围内,应对回弹仪进行常规保养后再进行率定,如再次率定仍不合格,应送检定单位检验。

(3)回弹仪率定步骤: 回弹仪率定试验宜在室温为20±5℃的条件下进行,率定时钢砧稳固地平放在刚度大的混凝土地坪上,回弹仪向下弹击时,弹击杆分4次旋转,每次旋转约90o,弹击3~5次,取其中最后连续3次且读书稳定的回弹值进行平均作为率定值。 三、测定步骤: 1.测区和测点布置 (1)对于一般构件,测区数不宜少于10个。当受检构件数量大于30个且不需提供单个构件推定强度或受检构件某一方向尺寸不大于 4.5m且另一方向尺寸不大于0.3m时,每个构件的测区数量可适当减少,但不应少于5个。 (2)相邻两侧区的间距不应大于2m,测区离构件端部或施工缝边缘的距离不宜大于0.5m,且不宜小于0.2m。 (3)测区宜选在能使回弹仪处于水平方向的混凝土浇筑侧面。当不能满足这一要求时,也可选在使回弹仪处于非水平方向的混凝土浇筑表面或底面。 (4)测区宜布置在构件的两个对称的可侧面上,当不能布置在对称的可侧面上时,也可布置在同一可测面上,且应均匀分布。在构件的重要部位及薄弱部位应布置测区,并应避开预埋件。 (5)测区的面积不宜大于0.04m2。 (6)测区表面应为混凝土原浆面,并应清洁、平整,不应有疏松层、浮浆、油垢、涂层以及蜂窝、麻面。

混凝土回弹仪的校准方法标准

混凝土回弹仪的校准方法 1、概述 1.1本方法适用于使用中的混凝土回弹仪的校准。 1.2混凝土回弹仪系用于按《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》 JGJ/T 23-2011 测试混凝土强度的检测仪器。 2、技术要求 2.1 铭牌 2.1.1 应有型号、制造厂名(或商标) 、出厂编号、出厂日期。 2.2.1 外壳不允许有碰撞和摔落的明显损坏。 2.2.2 各运动部件活动自如,可靠。不得有松动,卡滞和影响操作的现象。指针滑块示值和刻度尺上的刻线应清晰,均匀。 2.2.3 弹击杆外露球面应光滑,无裂痕,缺损和锈蚀。 2.3 率定用钢砧。 3.校准方法 3.1 室温度在5~35℃条件下进行。 3.2将钢钻应稳固地平放在刚度大的混凝土实体上。 3.3回弹仪向下弹击时,弹击杆应分四个方向旋转,每次旋转 90°。 3.4每个方向弹击三次,取其三次读数稳定的回弹值进行平均。 4. 校准结果 4.1弹击杆每旋转一次的平均率定值均应符合 80±2 的要求。 4.2如不符合 80±2 的要求,须对回弹仪进行保养或送省计量检验站进行修理、校验。如达不到 80±2 要求为不合格。

5.校准周期 5.1回弹仪校准周期为6个月。 5.1.1 进行混凝土构件回弹测试前,如连续数天测试,应可在每天测试前率定一次。 5.1.2在工程检测中对回弹值有怀疑时。 5.1.3回弹工作结束后。

混凝土回弹仪校准记录表使用部门仪器名称规格型号仪器编号校验周期环境温度 项目回弹值旋转角度 校验数据 结果1 2 3 平均值 率定80±2 180° 270° 360° 结论: 校验用标准器具编号及名称: 审核人:校验人:校验日期:年月日

大作业说明

《建筑结构检测》大作业说明 一、总则 1. 《建筑结构检测》大作业的形式为回弹法混凝土强度检测报告,包括封面、报告正文、原始记录和计算表4项内容。各项内容均应认真按指定格式完成。建议同学们根据指定题目,按照以下顺序完成:①填写原始记录(必须手写);②完成计算;③撰写报告。同学们上交的大作业,必须按以下顺序进行装订:①封面;②报告正文;③钢砧率定表;④回弹法混凝土强度原始记录表;⑤计算表。 2. 本课程大作业,除封面的成绩栏和报告正文的批准栏,其余各栏均应填写,不需填写的内容可用“/”划去。除封面的姓名栏可以打印,其余的签名栏均应手写签名,签名栏未签名者,大作业成绩按不及格计。 3. 本课程的大作业必须在2016年12月9日上课前上交至所属班级学习委员处,学习委员于12月9日课后将大作业统一交给老师,未按时上交的同学期末总评成绩按不及格计。 二、成绩评定 1. 本课程大作业的成绩评定根据完成质量的三个层次(格式正确、计算正确和过程严谨)分为ABCD四大档,ABC三挡内分三小档。D档为不及格,若大作业最终成绩为D,该课程总评成绩不及格的概率为95%。 2. 成绩分档的原则如下: (1)若大作业格式正确,计算正确,且作业中总错误处不超过3处,可获评A 档:其中,无错误为A+,错一处为A,错2~3处为A-; (2)若大作业格式正确,计算正确,且作业中总错误处超过3处但不超过13处,可获评B档:其中,错4~5处为B+,错6~9处为B,错10~13处为B-;(3)若大作业格式正确,计算错误,或大作业格式计算均正确,总错误处超过13处,可获评C档:其中,大作业格式计算均正确且错误不超过20处为C+,格式正确但计算错误且其他错误不超过20处或格式计算均正确且错误不超过30处为C,格式正确但计算错误且其他错误不超过30处或格式计算均正确且错误不超过45处为C-; (4)大作业出现以下情况,成绩评定为D: ①上交的大作业不完整; ②报告正文、原始记录和计算表中签名栏未签名; ③大作业格式不正确; ④大作业格式正确但计算错误,且其他错误超过30处; ⑤大作业格式和计算均正确,错误超过45处。 注意: (1)同学们交上来的封面、报告正文、原始记录和计算表中出现的任何一处格式与提供的PDF文件不一致或装订顺序错误均属于格式错误; (2)和回弹法计算相关参数的填写错误属于计算错误,包括回弹值、碳化深度、检测依据、混凝土骨料和混凝土工艺。 三、原始记录 1. 本课程大作业的原始记录包括钢砧率定表和回弹法混凝土强度原始记录表,所有原始记录表均应以手写的方式填写。

结构主体检测试卷1讲解

结构所业务考试试卷一 姓名:得分: 2.1混凝土强度检测-回弹法(共25分) 1单项选择题(在所选项中,只有一个选项正确,每题1分) 1.《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011规程适用于普通混凝土的()检测。 A.表面硬度 B.抗压强度 C.表面强度 D.抗折强度 2.《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011中指的普通混凝土系主要由水泥、砂、石、外加剂、掺合料和水配置的密度为()Kg/m3的混凝土。 A.2000~2400 B.2200~2800 C.2400~2800 D.2000~2800 3.由测区的()值和()值通过测强曲线或强度换算表得到的测区现龄期混凝土强度值称为测区混凝土强度换算值。 A.最大,最小 B.平均,最小 C.最大,碳化深度 D.平均,碳化深度 4.混凝土强度推定值相应于强度换算值总体分布中保证率不低于()的构建中的混凝土强度值。 A.90% B.95% C.99% D.99.5% 5.回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011中一般用符号S表示下列()参数。 A.碳化深度 B.测区强度修正量 C.标准差 D.回弹值 6.弹仪保养时,在清洁机芯各部件后,应在中心导杆上薄薄涂抹()。A.黄油 B.钟表用油 C.机油 D.柴油

7.弹仪在检测(),应在钢砧上进行率定试验,并应符合规程要求。A.前 B.后 C.中 D.前后 8.用回弹法批量检测混凝土强度时,抽检数量不宜少于同批构件总数的且不宜少于()件。 A.10%,10 B.30%,10 C.30%,30 D.10%,30 9.用回弹法批量检测某工程混凝土时,同批构件总数为90个,应该抽检的构件数量是()。 A.10个 B.18个 C.27个 D.37个 二、多项选择题(在所有选项中,有两个或两个以上选项符合题意,少选每项得0.5分,多选不得分,每题1分) 1.回弹法不适用于下列哪些情况的检测:() A.测试部位表层与内部的质量有明显差异的混凝土。 B.内部存在缺陷的混凝土。 C.遭受化学腐蚀的混凝土。 D.遭受火灾的混凝土。 2.以下环境中可以使用回弹仪的有:() A.环境温度为-5℃ B.环境温度为0℃ C.环境温度为30℃ D.环境温度为40℃ 3.回弹仪率定试验的正确做法有:() A.率定试验应在室温为(5~35)℃的条件下进行。 B.率定试验应分三个方向进行。 C.回弹应取连续向上弹击四次的稳定回弹结果的平均值。

混凝土回弹仪使用说明书

回弹法测混凝土强度 一、回弹法测混凝土强度的原理: 回弹法是测定混凝土表面硬度从而推定混凝土整体强度的力学方法之一。根据混凝土强度与表面硬度之间存在的相关关系,用检测混凝土表面硬度的方法间接检验或推定混凝土强度,即采用定值动能的弹簧与钢锤冲击混凝土表面,其回跳值与表面硬度也存在着相关关系。因此通过试验的方法,建立混凝土强度与回跳值的相关关系—数学模型或相关曲线,并以此来确定混凝土的抗压强度,这就是回弹法测混凝土强度的基本原理。 二、仪器介绍: 回弹法的仪器主要是混凝土回弹仪,主要技术指标如下: 1、标称动能:2.207J 2、弹击拉簧刚度:7.85N 3、弹击锤冲程:75 mm 4、弹击锤与杆碰撞面硬度 HRC59—63 5、指针系统最大静摩擦力 0.5—0.8N 6、回弹仪钢砧率定平均值 80±2 7、外形尺寸Φ60×280 mm 8、重量 1Kg 三、仪器的操作方法 正确使用和操作回弹仪,可以较好地发挥 其效能,提高测试的准确性。因此,仪器 操作需要有一定的规程: 在操作回弹仪的全过程中,都应注意持握 回弹仪姿势,一手握住回弹仪中间部位, 起扶正的作用;另一手握压仪器的尾部, 对仪器施加压力,同时也起辅助扶正作 用。回弹仪的操作要领是:用力均匀缓 慢,扶正对准测试面。慢推进,快读数。 四、测试方法 4.1 一般规定 图1回弹仪构造图 1、结构或构件混凝土强度检测可采用下列 两种方式: (1)单个检测:适用于单个结构或构件的检测;(2)批量检测:适用于在相同的生产工艺条件下,混凝土强度等级相同,原材料、成型工 艺、养护条件基本相同且龄期相近的结构或构件。批量检测时,抽检数量不得少于同批构件总数的30%且不得少于10个。抽检构件时,应遵循随即抽取重点部位或有代表型的构件。2、每一结构或构件的测区符合些列规定: (1)每一结构或构件的测区数不应少于10个,对于某一方向尺寸小于4.5m且另一方 向小于0.3m的构件,其测区数量可适当减少,但不应少于5个;

HT225型砼回弹仪操作规程

HT-225型砼回弹仪操作规程 1、在操作回弹仪的全过程中,都应注意持握仪器姿势一定 要正确。 正确的姿势是:一手握住回弹仪中间部位,并在整个过程中都起着扶正作用,另一手握压仪器尾部的尾盖,主要是对仪器施加压力,同时也起辅助的扶正作用。 2、回弹仪操作的基本要领是:用力均匀缓慢,扶正垂直对 准测面,不晃动。 3、回弹仪操作程序“四步法”与要求如下: ①、指针复零位操作: 将回弹仪的弹击杆顶住砼试面,轻压尾盖,此时按钮脱开导向法兰,在压力弹簧作用下,使弹击杆伸出 仪器壳体,与此同时,挂钩与弹击锤尾部勾连上,指 针滑块被导向法兰带到刻度尺“0”位。此操作过程中, 当按钮脱开导向法兰时,双手应使回弹仪抬离原先顶 住的砼试面,抬离速度应比较快,这样可使挂钩连弹 击锤尾端。 ②、能量操作过程: 将已伸出的弹击杆对准砼试件测面的测点,并保持回弹仪的中心轴线垂直于测面,然后一手扶握住仪器 壳体、一手缓慢均匀地握压尾盖,此时弹击拉筑被拉 伸,弹击杆被压入仪壳,即弹击锤获得来自弹击拉筑 的能量,当推压到一定位置时,挂钩背部碰触到尾盖 上的调整螺栓,此时弹击拉筑应拉伸长75mm,弹击 锤已获得了仪器设计所规定的2.207J能量,关处在一 触即发(射)的位置上。这一操作过程中,应注意施 压时切忌用力过猛冲击,并始终保持仪器中轴线与测 面垂直和不晃动。 ③、弹击操作过程: 紧接着上述能量过程,继续施压,则挂钩与弹击锤脱开,由于弹击拉簧的作用,弹击锤沿着中心导杆向 弹击杆飞速冲击,动能通过弹击杆传递给砼试件。弹 击碰撞瞬间,能量将进行再分配,一部分使砼产生塑 性变形,另一部分则反弹击给弹击锤,并使其回跳。

回弹仪使用方法

回弹仪使用方法及注意事项 用法很简单,将回弹仪触头垂直顶在检测构件表面下按(可水平向上或向下垂直于构建,注意必须垂直,否则会有较大的测量偏差),听到“塔”的一声后,直接读取记录回弹仪上游标所在位置的读数即可,计算时舍弃每一测点最大和最小的两个读数,按是水平、向上或向下测量分别乘以系数校正,再根据构件测得的碳化深度(用碳化深度检测尺测定)查表确定构件砼强度。 注意的问题: 回弹法检测混凝土抗压强度在我国使用已达四十余年,因其简便、灵活、准确、可靠、快速、经济等特点而倍受工程检测人员的青睐,是我国目前工程检测中应用最为广泛的检测仪器之一。当对工程结构质量有怀疑时,均可运用回弹法进行检测。但回弹法在使用过程中还是出现了较多的操作不规范、随意性大、计算方法不当等问题,造成了较大的测试误差。如何保证检测精度,使其在监督检验结构工程和混凝土质量中发挥应有的作用,已成为众多工程建设者所关注的话题。要提高回弹法的检测精度,应综合考虑以下几个方面因素。 1 注意回弹法检测的适用条件 ①、回弹法测强度的误差比较大,因此对比较重要的构件或结构物强度 检测必须慎重使用。 ②、符合下列条件的混凝土才能采用全国统一测强曲线进行测区混凝土强 度换算。 ③、混凝土采用的材料、拌合用水符合现行国家标准。 ④、采用普通成型工艺。 ⑤、采用符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》的钢模、 木模及其他材料的模板。 ⑥、自然养护或蒸汽养护出池后经过自然养护7d以上,且混凝土表面为干 燥状态。 ⑦、龄期为14~1000d,抗压强度为10~60Mpa。

2 测试前必须进行回弹仪的率定试验(在仪器行业,对仪器的校准测定称为率定。即校准、标定。)回弹仪的质量及测试性能直接影响混凝土强度推定的准确性,只有性能良好的回弹仪才能保证测试结果的可靠性。回弹仪的标准状态应是在洛氏硬度HRC 为60 ±2 的标准钢砧上,垂直向下弹击三次,其平均率定值应为80 ±2 ,否则回弹仪必须进行调整或校验。在单个构件检测中,一般只需测试前进行率定即可,但在大批量检测时,由于受现场灰粉及回弹仪自身稳定性等因素的影响,随着工作时间的延长,回弹仪的工作状态逐渐低于标准状态。有时一个批量检测项目检测前后回弹仪率定值的差异较大,从而导致测试结果偏低。因此,在大批量检测时,应随身携带标准钢砧,以便随时进行率定检测,适时更换,从而保证检测结果的精确性。 3 测区选择要正确 检测构件布置测区时,相邻两测区的间距应控制在2 m以内,测区离构件端部或施工缝边缘的距离不宜大于0. 5 m且不宜小于0. 2 m;测区应选在使回弹仪处于水平方向检测混凝土浇筑面,并选在对称的两个可测面上,如果不能满足这一要求时,也可选在一个可测面上,但一定要分布均匀,在构件的重要部位及薄弱部位必须布置测区,并应避开预埋件。当遇到薄壁小构件时,则不宜布置测区,因为薄壁构件在弹击时产生的振动,会造成回弹能量的损失,使检测结果偏低。如果必须检测,则应加以可靠支撑使之有足够的约束力时方可检测。 4 测试动作要规范,切忌随意操作 回弹法本身是一种科学的操作方法,国家也专门制定了相应的规程,不容许操作人员随意操作。回弹的精度也取决于操作人员用力是否合适和均匀,是否垂直于结构或构件的表面,是否规范操作。但实际检测中却很少有人严格按照标准规定的技术要求进行检测操作,责任心不强,敷衍了事,这样的检测将带来较大的测试误差,无法保证回弹质量,为此,应加强检测人员的职业道德素养,提高检测责任心,也只有如此,才能真正提高回弹法的检测精度。 5 消除测试面因素的影响 《规程》规定:用于回弹检测的混凝土构件,表面应清洁、平整,不应有疏松层、浮浆、油垢、蜂窝、麻面。我们在检测时经常遇到麻面或有浮浆的构件,

混凝土强度检测试卷及答案

混凝土强度检测试题 公司/部门: 姓名:分数: Ⅰ、单选题(每题1分) 1、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2001 1、计算混凝土强度换算值时,应按下列排列的先后顺序选择测强曲线( )。 (6.1.2) (A)专用曲线、统一曲线、地区曲线 (B)统一曲线、地区曲线、专用曲线 (C)地区曲线、专用曲线、统一曲线 (D)专用曲线、地区曲线、统一曲线[正确] 2、结构或构件的混凝土强度推定值是指相应于强度换算值总体分布中保证率不低于( )的结构或构件中的混凝土抗压强度值。(7.0.3) (A)85% (B)95%[正确] (C)90% (D)100% 3、回弹值测量完毕后,应在有代表性的位置上测量碳化深度值,每个构件上的测点数最少的情况下也不应少于( )。 (A)1个 (B)2个[正确] (C)3个 (D)4个 4、某构件10个测区中抽取的3个测区碳化深度平均值分别为1.5mm、2.0mm、 3.5mm,则该构件碳化深度平均值为( )。 (A)2.5mm[正确] (B)1.5mm (C)2.0mm (D)以上都不是 5、回弹法测强时,相邻两测区的间距应控制在( )以内。(4.1.3) (A)1m (B)0.2m (C)2m[正确] (D)0.5m 6、某工程同批构件共计26根,依据JGJ/T23-2001或DBJ/T13-71-2015的要求,按批量抽检时,抽检数量不得少于( )。(4.1.2) (A)8根 (B)9根 (C)10根[正确] (D)11根。 7、当采用钻芯法进行修正时,芯样的数量不得少于( )。(4.1.5) (A)3个 (B)10个 (C)6个[正确] (D)5个 8、对于泵送混凝土,当其测区碳化深度平均值为3.0mm时,应( )。(4.1.6) (A)按规程的附录B进行修正 (B)可不进行修正 (C)对回弹值进行修正 (D)采用钻芯法进行修正[正确] 9、回弹测试时,相邻两测点的最小净距( )。(4.2.2) (A)30mm (B)20mm[正确] (C)10mm (D)40mm 10、测点距构件边缘或外露钢筋、预埋件的距离不宜小于( )。(4.2.2)

数字回弹仪使用说明书ZCA

数字回弹仪使用说明书 Z C A 公司内部档案编码:[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-

1.概述 ZC3-A型数字回弹仪 ZC3-A型数字回弹仪是由中国国家行业标准《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》GB/T23-2001(以下简称规程)的参编单位山东省乐陵市回弹仪厂精心研制,具有自主知识产权并荣获二项国家专利(、)并可以在检定器上进行检定,完全符合回弹仪国家检定技术规程《JJG817-93》的要求,适用于各类建筑工程中 C10-C60混凝土抗压强度的无损检测。 ZC3-A型数字回弹仪由数字回弹仪主机、回弹仪单机传感器、电脑数据处理软件、现场打印机和适配电源盒(选配)组成。本机具有自动记录、自动存储、自动计算、自动数据处理功能,大幅提高了检验检测、数据计算处理、报告编制的工作效率,降低了检测人员的劳动强度,体现了回弹检测的科学性、先进性、公正性和准确性。 山东省乐陵市回弹仪厂是各种回弹仪、无损检测配套设备和回弹仪检定装置的专业生产厂商,在国内外具有很高的知名度,是检测工程师的首选品牌,多年来承蒙各地权威检测机构的帮助与支持,我厂得以发展壮大,为了答谢广大用户、提高检测工作效率降低人员劳动强度,我厂研制出了第二代ZC3-A型数字回弹仪。我厂始终坚持简洁实用、质量上乘、价格低廉、易学易懂的原则、回弹仪机械部分易于维护等特点,引领无损检测走上数字化、智能化的新时代。 精彩文档

1.2数字回弹仪主机 ZC3-A 型数字回弹仪主机接收回弹仪单机传感器的回弹值数据信号,储存并结合用户的设置进行数据处理,然后根据用户选择进行数据查询、现场打印或向计算机传送数据等功能。 主要技术指标 检测数据处理依据《回弹法检测混凝土抗压强度技术 规程》(JGJ/T23-2001) 内存储存量:8000点 显示屏:45x30(mm) 128x64(点阵) 电源:5V 通信速率:115200bps 尺寸:140x75x40 电池电源:标准锂离子充电电池 主要功能及特点 传感器率定:规范的回弹仪率定界面,确保回弹检测前 后机械回弹仪的率定值在80±2之间,保证回弹检测的 准确性。 现场打印功能:配备野外电源和便携式打印机可以随时 进行原始回弹值、测区强度值的打印。特别适合现场会 议、政府部门组织的工程质量检测,各职权部门进行的 监督抽查等。 精彩文档

回弹仪使用方法

回弹仪使用方法

 5 消除测试面因素的影响

主体结构-回弹法

回弹法 一、单项选择题(在所选项中,只有一个选项正确,每题1分) 1.《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011规程适用于普通混凝土的()检测。 A.表面硬度 B.抗压强度 C.表面强度 D.抗折强度 [答案]:B [解析]:《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011第1.0.2条。 2.《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011中指的普通混凝土系主要 由水泥、砂、石、外加剂、掺合料和水配置的密度为()Kg/m3的混凝土。A.2000~2400 B.2200~2800 C.2400~2800 D.2000~2800 [答案]:D [解析]:《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011条文说明第1.0.2条。 3.回弹法检测构件混凝土强度时的一个检测单元称为()。 A.测点 B.测区 C.测域 D.以上均不对 [答案]:B [解析]:《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011第2.1.1条。 4.由测区的()值和()值通过测强曲线或强度换算表得到的测区现龄期混凝土强度值称为测区混凝土强度换算值。 A.最大,最小 B.平均,最小 C.最大,碳化深度 D.平均,碳化深度 [答案]:D [解析]:《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011第2.1.3条。 5.混凝土强度推定值相应于强度换算值总体分布中保证率不低于()的构建中 的混凝土强度值。 A.90% B.95% C.99% D.99.5% [答案]:B [解析]:《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011第2.1.4条。 6.《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011中一般用()符号表示碳化深度值。 A.R B.S C.f D.d [答案]:D [解析]:《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011第2.2条。

S220数显回弹仪使用手册

1 1 概 述 1.1 简介 ZBL-S220数显回弹仪(以下简称S220)是由北京智博联科技有限公司推出的数字化、便携式仪器。可用于回弹法检测混凝土抗压强度、超声-回弹综合法检测混凝土抗压强度。该仪器小巧,可放入口袋中或插入腰间、也可单手操作。 性能特点: 自动记录回弹值、检测日期、时间 可设定正常回弹值范围,并对异常点报警提示 可现场打印数据 可现场转存数据至U 盘 提供语音功能,可外放或用耳机监听 1.2 仪器的组成 S220数显回弹仪主要由主机系统、回弹系统、信号线、U 盘、系统分析处理软件等组成。 Windows 平台下的软件包括:数据处理软件、建立回弹曲线软件、回弹数据传输软件、回弹数据导入软件、检测报告生成软件。 1.1 仪器外观示意图

2 1、键盘 S220回弹仪面板上有9个功能键,各功能键的主要功能见表1.1。 表1.1 功能键一览表 2、液晶屏:用于显示菜单、参数、检测数据及测试结果等(128x96点阵)。 3、信号线接口:用于与机械回弹仪的传感器相连,以采集回弹数据。 4、数据传输口(标准USB ):接入U 盘,将数据转存到U 盘上。 5、打印接口(1394):用于连接外置打印机(微型打印机),可现场打印。 6、充电插孔:可随机充电,必须用公司提供的专用配套充电器(必要时也可取 出电池充电,但需要接一个转接头,此项非标配)。 充电操作: 建议用户关机后充电。将充电器一端插入S220回弹仪的电 源插孔,另一端插到电源上。接好后充电器指示灯呈红色表示充电进行中,如果电池充电结束充电器指示灯会呈绿色。充电时间<4小时。 电池:内置1700mAh 、3.7v 锂电一个。标准状态连续工作时间(背光关 闭、语音关闭)30小时。 自动关机功能:仪器设计为手持式回弹仪,自带自动关机功能,即十分 种内无任何操作时仪器自动关机。 7、耳机插孔:用于插入耳机,音量由软件调节,提供单独的一项功能菜单。另 外仪器外配的耳机也提供音量调节功能,方便用户使用。

机械回弹仪使用说明

测砖回弹仪TC500L 使用说明书 北京时代之峰科技有限公司

请先阅读 感谢您选择北京之峰科技有限公司的产品,我们将竭诚为您提供优质的产品和快捷的服务。在使用我公司产品之前请您务必仔细阅读本说明书中的内容。 1、说明书在编制过程中力求对所包含内容及数据进行正确而又完整的描 述,但并不保证其中无任何错误或遗漏,对此所导致的任何后果恕不承担任何责任。 2、北京之峰科技有限公司保留随时更改说明书内容而毋须事先声明的权 利,恕不另行通知。 3、北京之峰科技有限公司对本仪器及相关故障导致数据偏差或不正确的检 测结论,由此带来的可能损失,恕不承担任何责任。 4、本仪器已经使用,即意味着您已经全部阅读、准确理解了本说明中的全 部条款,并且您已经完全同意本说明中所有条款。 5、在非北京之峰科技有限公司直接参与的销售及服务过程中,所签订有违 背于本声明的协议内容,北京之峰科技有限公司不承担任何责任。

概述 二、回弹仪构造 ........................................ 2??… 三、回弹仪的操作、保养剂校验 ............................. 3- 四、测试技术........................................... 5…… 五、强度推定........................................... 7……

概述 测砖回弹仪是用一弹簧驱动弹击锤并通过弹击杆弹击烧结普通砖砌体或烧结多孔砖砌体中砖表面所产生的瞬时弹性变形的恢复力,使弹击锤带动指针弹回并指示出回弹的距离,以此回弹值作为烧结普通砖砌体或烧结多孔砖砌体中砖的抗压强度相关的指标之一,来推定砖的抗压强度及标号。 由于回弹仪轻便、灵活、价廉、不需电源、易掌握,非常适合现场建筑工地及中小型砖厂使用,为确保砖的出厂质量提供了行之有效的标准检测仪器。 ZC4 型回弹仪是按照中华人民共和国国家标准《砌体工程现场检测技术标准》(GB/T50315-2011 )生产的,它的主要 指标是: 1、标称动能 0.735J 2、弹击锤冲击长度 75±0.3mm 3、指针滑块的摩擦力 0.5 ±0.1N 4、弹击拉簧工作长度 61.5 ±0.3mm 5、弹击锤脱钩位置 刻度尺“ 100 ”刻线 6、弹击杆端部球面半径 25±1mm 7、钢砧上的率定值74±2

回弹仪评定烧结普通砖标号的方法-数字回弹仪-道中科技

回弹仪评定烧结普通砖标号的方法 中华人民共和国专业标准 ZBQ 15002-80 目录 标准正文 (2) 1.主题内容与适用范围 (2) 2.引用标准 (2) 3.仪器设备 (2) 4.试样 (3) 5.测试步骤 (3) 6.回弹值的计算与标号的评定 (4) 附录 A 回弹仪的技术要求、校验及保养 (6) A1.技术要求 (6) A2.校验 (6) A3.保养 (7) 附录B 回弹值测试装置 (8) 附录C 回弹仪评定砖标号地区测强曲线的使用规定及制定方法 (9) C1.使用规定 (9) C2.制定方法 (9) 附录D 回弹仪评定砖标号原始记录表 (12) 附加说明: (12) 注:本文档由道中科技(北京)有限责任公司根据网上搜集的资料整理而成,若有疏漏及错误,请联系道中科技,道中科技不负责本文档的解释。 https://www.wendangku.net/doc/083917404.html,

标准正文 1. 主题内容与适用范围 本标准规定了回弹仪评定烧结普通砖标号的仪器设备、试样、测试步骤、结果计算与评定等。 本标准适用于普通砖生产、流通和使用过程中产品质量的控制检验以及无条件按GB2542和GB5101检验时的验收检验;当评定结果有争议时,必须按GB2542和GB5101进行仲裁检验。 2. 引用标准 GB2542 《砌墙砖(外观质量、抗压、抗折强度、抗冻性能)检验方法》 GB5101 《烧结普通砖》 3. 仪器设备 3.1 回弹仪 3.1.1 用于评定砖标号的仪器,系示值系统为指针直读式,冲击能量为0.735J 的小型回弹仪(以下简称回弹仪),其技术要求应符合有关国家标准和本标准附录A的规定。 3.1.2 回弹仪必须具有制造厂的批号、产品质量合格证及专业质量检验机构的检定合格证。 3.2 测试装置 3.2.1 测试装置由砖墩和杠杆加压机构组成。 3.2.2 砖墩应保证搁置砖样的凹角部位尺寸准确,三个面相互垂直和平整。可参照附录B紧靠墙用砌筑。

2013年砌体B卷.

江苏省建设工程质量检测人员岗位合格证考核试卷 砌体结构(B卷) (满分100分,时间80分钟) 姓名考试号单位 一、单项选择题(每题1分,共计40分) 1、砌体结构工程检验批验收时,其一般项目应有及以上的抽检处符合规范的规定。 A、80% B、85% C、90% D、95% 2、施工质量验收时,砖砌体每层墙面垂直度的允许偏差为。 A、±10 mm B、10 mm C、±5 mm D、5 mm 3、混凝土小型空心砌块砌体竖向灰缝的砂浆饱满度,按净面积计算应满足。 A、不得低于90% B、不得低于85% C、不得低于80% D、应全部饱满 4、关于填充墙砌体砌筑的时间,下列说法正确的是。 A、应与承重主体结构同时进行 B、应待承重主体结构施工完成后进行 C、应待承重主体结构强度达到龄期后进行 D、应待承重主体结构检验批验收合格后进行 5、关于填充墙与承重主体结构间的空隙部位施工时间,下列说法正确的是 A、应在承重主体结构强度达到龄期后进行 B、应在填充墙砌筑完成14d后进行 C、应待承重主体结构检验批验收合格后进行 D、应在填充墙砌筑完成7d后进行 6、有冻胀环境和条件的地区,地面以下或防潮层以下的砌体,不应采用。 A、混凝土实心砖 B、蒸压灰砂砖 C、混凝土多孔砖 D、蒸压粉煤灰砖 7、某填充墙体与混凝土框架柱间采用2φ8后植钢筋拉结,当对该后植拉结钢筋

进行现场非破坏性检验时,检验荷载值应为。注:已知:As=50.3mm2,f yk=300N/ mm2 A、13.6 kN B、14.3 kN C、15.1kN D、16.6 kN 8、对砌体抗剪和抗弯的研究性试验,每组试件的数量应满足。 A、不宜少于3件 B、不宜少于6件 C、不宜少于9件 D、不宜多于6件 9、砌体基本力学性能试验采用的测量仪表的示值相对误差,应满足。 A、不应大于1% B、不应大于2% C、应小于3% D、应小于5% 10、下列关于砌体抗压试验之前的准备工作,说法错误的是。 A、在试件四个侧面上,应画出竖向中线。 B、当试件为偏心受压时,应画出偏心荷载作用线 C、在试件高度的1/4、1/2和3/4处,应分别测量试件的厚度与宽度,测量精度应为0.1mm,测量结果应采用最小值 D、试件的高度,应以垫板顶面为基准,量至找平层顶面确定 11、当测量轴心抗压或偏心抗压的长柱构件的变形时,应安装测量构件侧向弯矩变形的仪表,沿试件高度布设的仪表的间距应满足 A、不宜大于H/3 B、不宜小于H/3 C、不宜小于H/4 D、不宜大于H/4 12、单个砌体试件的强度试验值应按现行国家标准,检出其中的岐离值,剔除统计离群值。其中,检出水平取 A、0.01 B、0.03 C、0.05 D、0.10 13、砌体抗压试验时,确定试件丧失承载能力的破坏荷载值,下列正确的是 A、当试件出现第一条裂缝时对应的荷载值为该试件的破坏荷载值 B、当试件的最大裂缝宽度达到规范允许的裂缝宽度限值时,对应荷载值为该试件的破坏荷载值 C、试验机的测力计指针明显回退时,其最大荷载值为该试件的破坏荷载值

相关文档