文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工电梯安装方案

施工电梯安装方案

施工电梯安装方案
施工电梯安装方案

XXXX商住小区1#、3#楼工程施工电梯安装专项施工方案

编制人:

审核人:

审批人:

X X X X建设集团有限公司

X X X X商住小区项目部

2015年9月11日

目录

一、工程概况 (3)

二、升降机概况 (3)

三、施工准备 (4)

四、升降机基础施工 (5)

五、施工升降机的安装和拆除 (7)

六、升降机附着 (10)

七、运行前的准备工作与检查 (12)

八、工作中的安全操作规程 (13)

九、班后工作 (13)

十、施工升降机使用管理规则 (14)

十一、楼层安全防护门的设置及使用安全措施 (14)

十二、应急预案: (14)

XXXX商住小区1#、3#楼施工升降机安拆方案一、工程概况

XXXX商住小区1#、3#楼工程,位于XXXX大街东段南侧,由房地产开发有限公司开发建设,设计研究院有限公司设计,项目管理有限公司监理,XXXX 建设集团有限公司承建。其中1#楼为地上32层、3#楼地上26层,地下均为1层,1#、3#楼建筑面积约52886.75m2。

根据工程平面位置、长度、宽度、高度及施工现场材料堆放情况,为满足主体施工和装饰阶段施工人员和材料的垂直运输要求,计划主体施工至15层时,在1#楼东侧○B~○D轴、3#楼南侧○5~○9轴,各安装一台SC200/200TD施工升降机。

二、升降机概况

1、产品概述

SC型施工升降机是一种靠齿轮齿条传动的电梯,主要用于高层施工的人、货运输。这种电梯可以非常方便的自行安装和拆卸。并可随着建筑物的高度增加而增高。有单笼和双笼的施工升降机:单笼的如增加一个吊笼和其他零件后即可成为双笼升降机,如果配备对重装置,它的载重量能提高一倍。SC型升降机,有非常可靠的电气和机械安全系统。是建筑施工中安全、高效的垂直运输设备。

SC200/200TD(GJJ牌)施工升降机系广州京龙工程机械有限公司生产,产品型号为SC200/200TD(GJJ牌),该电梯为架设高度250m的双笼无对重人货两用电梯,标准节高1.508m,单笼额定起重量2000kg,主传动机构由三个电机组成,升降运行速度为36m/min,总功率为33kw(单笼);250m高电梯总重约38t,根据厂家提供的说明书要求施工电梯砼基础板下地面的承载力应大于0.15Mpa;该施工电梯首次安装独立自由高度10.5m,附墙以上自由端高度7.5m,两附墙点的水平间距1.43m,两附墙垂直间距为3-10.5m,附墙架的最大水平倾角不得大于±8o,即144:1000;限速器为昆山市京浦机械制造厂生产的SAJ40-1.2A型限速器,同时配有各种门限、电子传感器防超载装置以及楼层通讯呼叫系统。

2、技术特点

外笼—外笼由固定标准节的底盘和防护围栏组成,单笼外笼可通过增加一些

配件改变为双笼外笼。

外笼门—由机械和电器锁定,除非吊笼落下来,否则,外笼门将不能打开。如果外笼门未关,吊笼将不能启动。

标准节—每节标准节高1508mm,单笼升降机的标准节有一根齿条,通过增加一根齿条可以变为双笼升降机的标准节,有对重的升降机需要焊接上对重导轨,多节标准节用高强螺栓相连接组成导轨架,通过附墙架与建筑物固定,作为吊笼上下运行的导轨。

附墙架—有多种型号的附墙架,根据需要而选择其中任何一型,附墙架可在一定范围内调节某些尺寸,沿导轨架高度,一般每隔3~10.5米安装一道附墙架。

吊笼—吊笼为一刚结构,四周有坚固的钢丝网并设有进出口门(即单、双笼吊笼门),由安装在吊笼上的滚轮沿导轨架运行,吊笼上设有安全钩(亦可设置电器控制)以防止吊笼从导轨架顶部脱离。在安装时,吊笼顶部可作为工作平台,由安全栏杆围住。顶部有一个活动门,通过配备专用的梯子,可方便的攀登到顶上进行安装和维修。具体技术参数如下:

三、施工准备

1、施工升机进场后,由生产厂家出示产品合格证,提供使用说明书。根据施工升降机安装安全技术验收单中的技术要求,逐项检查准备工作。

2、安装操作人员应持证上岗,接受技术、安全等各项交底,制定施工升降机安全操作规程。

3、工作环境:1)供电总位必须符合供电要求;2)电梯安装部位基础部分

5米范围内不得有电、气焊和妨碍吊笼运行的其他障碍(物)作业;3)由吊笼进入建筑物的各层平台、通道应达到2吨以上的承载力,并有坚固的防护栏和防护门;4)严禁利用导轨架、附着部分和楼层平台通道牵拉、悬挂脚手架、施工管道、绳、缆、标语、旗帜和其他与升降机无关的物品;5)夜间作业要有足够的照明,每层平台应设标志灯;6)通往楼层的各防护门要做到笼走门关,每层要有楼层号的明显标志。

4、对升降机在现场进行准确确定位。

5、SC200/200TD 升降机基础制作,基础混凝土强度等级C35,待强度达到70%以后进行升降机安装。

6、升降机专用电箱,为了满足升降机正常工作,必须配用专用电箱,每台升降机配备一台分箱和两台开关箱,分箱额定电流为165A,开关箱额定电流为100A 。

7、单独埋设一组地线,与固定支脚边缘焊接,接地电阻小于4欧姆。地线做法如下:用3根φ33长1.5-1.8米钢管制作成1.2米等边三角形垂直打到地下,用50×5的镀锌扁钢将三根钢管焊接连在一起,然后将扁钢焊接在升降机底架上。

四、升降机基础施工

1、说明书中基础要求

说明书中对施工电梯基础技术要求:

1.1、基础承受的载荷能力应大于P :P=吊笼重(kg )+外笼重(kg )+导轨架总重(kg )+对重(kg )+载重量(kg )×0.02(kN )。

1.2、混凝土基础板以下地面的承载力应大于0.15MPa 。

1.3、混凝土基础配筋为直径12mm 钢筋,间距200mm 的双层双向钢筋网。

1.4、采用ⅠⅡ型附墙架与墙面距离L=2900-3600mm 。

1.5、基础座应全部埋入混凝土基础板内。

1.6、砼板周围应有排水措施,应按施工现场电气技术要求加装接地装置。

1.7、施工电梯基础混凝土强度等级为C35以上。详见基础图。

2、附墙架 附墙架作用于建筑物上力的计算KN S L F 05

.260??=

、用穿墙螺栓固定。3、预埋螺栓。4、与钢结构焊接。

3、主要部件重量

4、实际基础设置情况

3#楼:根据施工升降机各部件的自重、动荷载、冲切力以各荷载的系数,3#楼基础实际为4500×4500×350、配筋为14@200、8@200×200双层双向钢筋网片,混凝土标号为C35。

1.荷载计算:

1)吊笼重量2000×2=4000kg

2)导轨重量170×55=9350kg

3)额定载重量2×2000=4000kg

P=4000+9350+4000=17350kg

N=17350÷12.8=1355.468kg/㎡≈13.55kN/㎡

依据项目图纸结构设计总说明及建筑平面布置图,该位置设计恒载限值为13.5KN/㎡,均布活荷载按结构设计总说明取值。满足施工升降机自重及载重要求,3#楼升降机基础直接落在地下室顶板上,传力至基础筏板。但考虑到该处有沉降后浇带以及可能存在的冲击荷载,故在顶板下搭设有6×6m满堂架,纵横立杆间距0.5m,大横杆间距1.4m。将施工升降机荷载传至基础筏板,确保地下室顶板承载力满足要求。

1#楼:升降机基础采用开挖换填法,下设6000×6000 ,500厚3:7灰土、基础底板尺寸为4500×4500×500,配筋为14@200、8@200×200双层双向钢筋网片,混凝土标号为C35。

(1)、施工电梯总自重计算

施工电梯主要技术参数:吊笼重(双笼)2×2000kg,外笼重1480kg,导轨架总重(共需66节,标准节每节重170kg,其他配件忽略)66×170kg,对重重0kg,载重量(双笼)2×2000kg。施工电梯总自重G=吊笼重+外笼重+导轨架总重+对重重+载重重

=2×2000kg+1480kg+66×170kg+0kg+2×2000kg

=20700kg=207KN

(2)、基础承载P计算

考虑动载、自重误差及风载对基础的影响,取系数n=2。基础承载P=G×2=207×2=414KN

按能承受最大压力Pmax=414KN制作的基础,符合施工电梯的使用要求。

(3)、基础验算

基础砼强度等级为C35,轴心抗压强度fc=16.7N/mm2,轴心抗拉强度ft=1.57N/mm2,底面积S=4.5×4.5=20.25m2。基础自重F=4.5×4.5×0.5×25=253.12KN。

地基土承载力验算

Pmax=(P+F)/S=(414+253.12)/20.52=32.51KN/mm2<地基土承载力80 KN/mm2(根据建筑施工计算手册查得),满足要求。

5、根据附图对升降机基础在现场进行定位。

6、升降机基础为混凝土板,基础高度为300mm,基础尺寸4500mm×4500mm。混凝土板为钢筋砼,基础底座及预埋螺栓和混凝土浇筑一起浇筑。在混凝土强度达到70%以上时,经验收合格后方能安装升降机。

7、绑扎升降机基础钢筋,此工序做好过程控制,施工记录,质量验收。

8、基础混凝土模板安装应牢固,接缝平整、紧密,浇注C35的砼应振捣密实。

五、施工升降机的安装和拆除

(一) 施工升降机的安装

1、底盘、护栏的安装

a、首先将底盘安装到位,并用标准节底节对接管口的水平度,并拧紧地脚

螺栓。

b、将侧围栏与底盘相连接,依次连接好后围栏、边围栏,然后装好电源柜门框,并且安围栏螺栓。

c、用塔吊装外笼门(注意因吊点不正确导致外笼门变形),与塔吊指挥协调好注意事项。

d、固定所有外笼螺栓,安装好外笼对重滑道,调整整套外笼水平。

e、把电缆滑车分左、右安装于底盘上,并安装好第一条工字形滑车导轨。

f、用塔吊加装2个标准节并拧紧标准节螺栓。

g、安装好外笼门支撑并调整好适合吊放吊笼尺寸。

h、安装好缓冲弹簧底座,并加入缓冲弹簧。

2、吊笼的安装

a、准备好塔吊,4人以上配合,注意吊笼吊点平衡锁扣锁好,适合吊装环境,指挥塔吊平缓起吊。

b、吊塔平缓摆至外笼上部(离基础面约5米高度)平缓下放并缓慢套入标准节内。吊笼套入标准节时注意吊笼下放过程中各方位位置,使其安全平稳放在缓冲弹簧内。如此方法把另一吊笼套入标准节内,同时安装固定好笼顶安全围栏。

c、松开传动电机制动装置螺栓并检查是否有效,安装好电机防雨板。

d、在地上连接标准节4节,用吊机吊装与主机上标准节对节。

3、试车

a、检查理顺连接线路,并按线号固定好连接螺栓(此时注意线号与线色)。

b、检查工地进入此设备电源是否正常,用电安全装置是否合理、完善、安全。

c、在确定符合通电试用条件下打开电源,试用各保护装置是否灵敏有效,同时确定进电源是否错相(根据错相保护器显视),如有错相现场先断开进电源总电源,并派专人看守,把进电源动力线对换一相序。

d、检查吊笼顶部是否有悬挂物,零部件是否放置平稳,不得露出安全栏外,吊笼启动前再次全面检查,确保升降机运行通道无障碍,消除所有不安全隐患。

e、吊笼启动试运行必须在笼顶操作。

f、运行前,首先保证接地装置与升降机金属结构联通,接地电阻≤4Ω。

4、导轨架的安装

a、施工升降机塔机可以吊装,先在地面将标准节每6节连为一体,然后用塔机吊至连接点对接安装。

b、在逐节安装过程中,必须注意导轨架的垂直度控制在千分之一范围内,同时可以通过附墙斜撑组合调节并固定。

c、安装标准节必须注意:拧紧所有标准节螺栓;安装时绝对不允许超过额定安装载重量;严禁夜间作业。

5、附墙架的安装

a、根据此工地建筑物情况,按中心距与建筑物连接尺寸3.0m连接。

b、把施工升降机双笼开启到适合安装附墙架位置(9m范围内),本工程层高为3m,按每三层设置一道要求安装好附墙架。

c、附墙架与建筑物的固定,本工地采用在梁上穿孔,用8.8级强度20mm 螺栓固定的方式进行安装。

d、安装附墙架时必须要注意:拧紧所有螺栓,开口销必须张开;附墙间距不得大于9m,最大悬臂不得超过7m。

6、电缆导向装置的安装

a、当标准节安装至一定高度(此工地安装至约25米高度时),安装好中间挑线架并固定好螺栓。

b、在吊笼上安装电缆托架,将动电缆线的一端接入吊笼接线端上并固定,将动电缆的另一端接入外笼电源箱。

c、安装中间接线盒及静电缆,将静电缆的一端接入中间接线盒并将其固定在标准节上,每6米固定一次。

d、取下外笼电源箱一端的动电缆,并将此端头与中间接线盒处的静电缆连接,并固定在挑线架上。

e、拆下吊笼一端的动电缆,穿过电缆滑车并固定在电缆托架上,将电缆接入吊笼电源箱内。

f、将静电缆另一端接入外笼电源箱内。

g、安装电缆装置必须注意事项:注意电缆的保护,防止划破漏电电人现象;

试运行电缆装置的滑车是否正常;电缆滑车轮是否灵活,中间挑线架安装位

置是否合理,滑车轮导向是否正常。根据吊笼的运行高度安装好电缆滑车导轨和电缆保护架。

7、调试

a、检查各部连接是否可靠。

b、传动小齿轮与传动齿间隙是否合符使用标准。

c、导轮间隙是否合符运行要求。

d、限速器齿距是否合符运行条件,无异常。

8、安全限位安装及试运行

a、导轨架、附墙架按规定要求,安全逐节提升至施工楼层所需高度。

b、在吊笼底部安装好下限位碰铁,使其在操作失效情况下能自动切断电源。

c、在所需导轨架高度上安装防冲顶装置,防止意外发生,同时必须保证上限位开关和极限开关同时有效。

d、安装好各门限位、外笼门及吊笼的机械联锁装置,并确保所有装置工作可靠。

e、复查升降机的所有性能是否符合试运行要求,并且按使用说明书批示各润滑部位进行润滑。

f、在吊笼顶部用上操作盒进行试运行,并逐层检查附墙联接是否可靠,电缆装置是否运行正常,上、下限位控制是否可靠,合理消除所有不安全隐患。

(二)施工升降机的拆卸

施工电梯的拆卸的基本步骤:

1、拆卸标准节,下降电梯。

2、拆卸附墙装置。

3、拆卸吊笼以及围栏。

1、施工电梯标准节的拆卸

1-1、将吊笼的控制按钮盒的多芯插头插在控制箱的专用插座上,把施工电梯吊笼开至最上端的上极限开关位置,拆除上极限开关的挡板后,再把吊笼开至最上面一个标准节上端下50㎝处。

1-2、把吊笼开至最上面第二个标准节上端以下50㎝处后,拆卸标准节之间联接的4颗M24×200的联接螺栓,用自身吊钩吊住标准节后,用撬杠把标准节

之间撬松动后,开动自身吊钩缓慢上升,把标准节放至吊笼顶部,然后开吊笼至最低位置,再把头架放在地面。就这样一节一节拆卸标准节,拆卸到附墙架时拆卸附墙架。

1-3、该施工电梯拆卸用塔吊配合拆卸,拆卸标准节时可以用塔吊一次性拆卸多节标准节,但是每次最多拆卸6节,不允许超过。拆卸附墙架时不允许一次拆卸多道附墙架,只能一道一道的拆卸,附墙架以上的高度也不允许超过7.5m。

1-4、按照以上的方法和步骤不断下降施工电梯,直至施工电梯下降至4.5m (3个标准节高度),3个标准节的高度和吊笼、围栏为电梯的基本部分。

2、施工电梯附墙的拆卸

当施工电梯的标准节下降至附墙位置时,就必须先拆卸附墙方能继续下降施工电梯,故施工电梯附墙的拆卸工作是穿插在施工电梯的下降过程中的。附墙的拆卸方法和步骤如下:

2.1、首先要将铺设在各楼层进出通道上木板拆除,这项工作可以通知项目部在施工电梯拆卸前提前做好,包括没有附墙的楼层也可以一起拆除。

2.2、先拆卸附墙架与墙体底座连接的销轴,再拆卸附墙加长Ⅱ和Ⅰ之间的扣件,拆卸附墙加长Ⅱ,然后再拆卸附墙加长Ⅰ和两根短支撑之间的销轴,拆卸附墙加长Ⅰ,最后拆卸两根短支撑,把拆卸的附墙架部件放在吊笼的顶部运到地面。

2.3、附墙拆卸时,不允许提前拆除,只有标准节拆卸到附墙位置时,方可以拆卸,并保证下一道附墙以上架体高度≤7.5m

3、施工电梯基本部分的解体

施工电梯基本部分指的是两个吊笼、驱动装置和底部的围栏以及3个标准节、底架等。

3-1、拆卸施工电梯的所有的电源线以及控制线路,并把电缆线拆卸现场堆放好和其他部件一起装车运离现场。

3-2、拆卸电梯底部围栏,拆卸围栏时先拆卸两个进料门,人扶住围栏后拆卸与两边围栏联接的螺栓,再分别拆卸围栏的两侧面的围栏,最后拆卸靠建筑物一侧的围栏,方法同上,拆卸后分别人工抬离拆卸现场。

3-3、拆卸吊笼,用塔吊吊住驱动装置吊装耳,松开驱动装置的制动器,拆卸与吊笼与驱动装置连接销轴,经试吊正常后缓慢的吊起驱动装置,沿标准节缓慢上升,直至超过标准节的高度时,再转动塔吊,并直接装在运输车上,并用铁丝或者绑车专用绳绑扎牢固。然后再按照上述方法吊出另外一个驱动装置。

3-4、拆卸吊笼,用塔吊吊住吊笼上的吊装耳,经过试吊正常后,缓慢起吊沿标准节上的轨道方向吊出标准节后,然后装至运输车上。用相同的方法拆卸另外一个吊笼。

3-5、拆卸剩余的3个标准节,把剩余的3个标准节之间的M24×200的高强度联接螺栓分别拆除,用塔吊分别把标准节吊下来,装在运输车上,在吊标准节时一定要把标准节之间撬松动后方可以起吊。

3-6、拆卸基础底架,把基础与底架联接四个螺栓松开,然后用撬杠把基础底架撬动后,用塔吊底架拆卸,并把基础底架吊上运输车,运离施工现场。

六、升降机附着

附着架是连接导轨架及建筑外墙的一个必要构件,起着增加升降机稳定性的重要作用。附着架与楼层的连接采用Ф20螺栓穿透梁,M20螺母紧固,把附着架固定在楼层上。

把施工升降机双笼开启到适合安装附墙架位置(9m范围内),本工程层高为3m,按每三层设置一道要求安装好附墙架。

七、运行前的准备工作与检查

1、司机应提前到达成作岗位,做班前准备和检查。

2、查阅上班司机的运转记录。

3、检查吊笼运行范围内有无障碍物和其他影响吊笼正常运行的问题并及时排除。

4、根据说明书检查升降机的技术状况。

5、检查润滑情况,各润滑部位按规定加润滑油。

6、上述各项检查完毕后,吊笼升到1米处停车试验制动是否可靠(无上爬或下滑现象),然后进行全程空载试验。

八、工作中的安全操作规程

1、司机工作中的服装要整齐,不准赤脚、穿拖鞋、高跟鞋,要戴好安全帽,精神要集中,不得擅自离开工作岗位。

2、要注意观察和及时掌握机械各部位声响有无异常。

3、严禁超员,每次单笼限额24人,禁止超载运输,单笼不得超过2吨。

4、禁止非司机开车,如有发现给予处罚。

5、升降机所载物品要分布均匀,不得偏重,保持稳定。

6、升降机运行时,停车、启动都要鸣笛示警。

7、遇有不正常情况,要立即停车检查,故障不排除不准运行。

8、升降机在工作中不允许保养、调整工作。

9、升降机在工作中如遇暴风雨雪或可见度低的天气时,必须将吊笼降落到地面,切断电源,关好门窗扣方可离开躲避。

10、制动器失灵或安全器失效时,不允许开车。

11、吊笼运行到上端时,不准以限位开关停车。

12、有风的情况下运行进,要特别注意电缆,6级风以上时,严禁开车,并必须将吊笼停于地面。

13、夜间施工时,要有足够的照明,否则不准运行。

九、班后工作

1、切断电源,锁好控制箱和底笼门。

2、检查各部位有否故障或损坏。

3、清扫吊笼,垃圾清出吊笼。

4、认真详细填写运转记录及保养维修故障记录。

5、关上门窗,锁好吊笼后下班。

十、施工升降机使用管理规则

1、升降机应集中管理,机操作人员专职、专业持证上岗。

2、配备专人管理,对施工升降机的安全运行、维护、保养、技术管理负责。

3、安全器是施工升降机的关键安全部件,调整合格后,其动作速度不得随意调动,每台安全器都应铅封,不得拆封,只有在二级保养进方可检修和调试。

4、升降机应做满坠落试验,在使用期间至少第三个月做一次。

5、恶劣气候时,升降机禁止运行,如暴风雨雪后,应组织有关人员对施工升降机的基础、电源、附着架、楼层平台进行安全检查,确认无误后方可工作。

6、要建立交接班制度,严格记录运转情况。

十一、楼层安全防护门的设置及使用安全措施

1、楼层安全防护门采用钢筋架自制,边框为Φ14钢筋,内栅钢筋为ф10@100,门的尺寸为1300×1500,焊接后刷防锈漆红白相间。

2、安全措施:1)在电梯未到达所需楼层时,不得开启安全防护门,开启时用力要适中,不得用工具挑起。2)由升降机操作人员监督,安全防护门未关好不得乘升降机。3)下班后,由升降机操作人员逐层检查关闭安全门。4)如发现安全防护门出现变形或损坏时,应及时通知专业人员修复。5)安全防护门及配备装置禁止私自拆除,必要时须经安全员同意才允许更动。

十二、应急预案:

根据施工升降机的性能及其使用条件,可能发生的事故:

1、在施工升降机正常运行途中,突然断电使施工升降机无法运行停溜至半空。在此情况下,操作工应保持清醒头脑,果断处理并观察所停止的楼层是否可以打开吊笼门与建筑物的安全层门通道,疏散人群,确保人身财产安全,同时通知相关技术人员并通过手动方式使其缓慢下放至底部(此项必须经过专业人员操作)。

2、如出现机械故障导致施工升降机无法正常运行停止在高空时,处理方法同上。

3、当吊笼在上限位开关和极限开关同时失效的情况下,吊笼可能会出现冒顶事件。本工程使用的施工升降机为内置传动方式,根据附墙上导轨架自由端最大不得超过7m之要求,如发生冲顶,传动齿出轨,吊笼上保护钩能起到防脱落作用。在此情况下,如吊笼在额定载重量下,自由端导轨架按设计要求能满足承受力要求,使其不倾斜,同时操作人员应及时通知相关人员,并积极打开安全天窗疏散人群,必要时向社会发出求援请求。

4、为防止机体倒塌及吊笼坠落的情况下,应定期观察施工升降机基础承受力情况,如出现下陷状态,就及时补救并责令停止施工运行,在确保安全符合使用要求情况下,才能启动施工。定期检查附墙架、标准节、连接销及其安全装置是否牢固可靠,消除一切不安全隐患。

XXXX建设集团有限公司

XXXX商住小区项目部

2015年9月11日

施工电梯拆除与安装方案

兰州新区石化产业园区安置房(十标段)项目施工升降机拆除与安装施工方案 编制: 审核: 批准: 中铁二十局集团兰州新区石化产业园区安置房工程项目经理部 二〇一六年九月十日

施工升降机拆除施工方案 一、编制依据 1、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 3、《施工升降机安全规则》GB10055-2007 4、《施工升降机技术条件》GB/T10054-1996 5、《SCD200/200型施工升降机使用说明书》 6、《SC200/200型施工升降机使用说明书》 二、工程概况 兰州新区石化产业园区安置房项目第十标段位于新区纬七十路以南、经四十三以东、经四十四路以西区域。该标段B-8#、E-1#为18层,建筑面积23136.46㎡,地上18层,建筑高度52.5米; E-2#为地上27层,地下2层,建筑面积23101.3㎡,建筑高度85.3米;总建筑面积48211平方米,住宅结构形式为剪力墙结构,。每栋高层住宅均设置一部施工电梯作为施工阶段人员、材料运输设备,均为SC200/200型号施工升降机。升降机采用固定式安装,因E-1#楼、E-2#楼施工电梯基础下降严重,存在严重的安全隐患,现决定将E-1#楼、E-2#楼施工电梯拆除后重新安装。 三、起吊设备拆除工具的选用

四、拆卸时的准备工作和注意事项 1、拆卸场地应清理干净,并有标志杆、警戒线围起来,禁止非工作人员入内。 2、防止拆卸地点上方掉落物体,必要时加安全网。 3、拆卸过程中必须有专人负责统一指挥。 4、升降机运行时,人员的头、手绝不能露出安全栏外。 5、如果有人在导轨架上或附墙架上工作时,绝对不允许开动升降机,当吊笼运行时严禁进入外笼内。 6、吊笼上的零部件必须放置平稳,不得露出安全栏外。 7、利用吊杆进行拆卸时,不允许超载,吊杆只可用来安装和拆卸升降机零部件,不得用于其它用途。 8、吊杆上有悬挂物时,不得开动吊笼。 9、拆卸作业人员应按空中作业的安全要求,包括必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋等,不要穿过于宽松的衣物,应穿工作服,以免被卷入运行部件中,发生安全事故。 10、拆卸过程中,必须在笼顶操作,不允许笼内操作。 11、吊笼启动前应先进行全面检查,确保升降机运行通道无障碍,消除所有不安全隐患。 12、拆卸运行时,绝对不允许超过额定拆卸载重量。 13、雷雨天、雪天或风速超过13m/s的恶劣天气下不能进行拆卸作业。 14、升降机运行前,必须将接地装置与升降机金属结构联通,接地电阻≤4Ω。 15、严禁夜间进行拆卸作业。 16、拆卸前必须进行一次限速器坠落试验。

电梯安装施工方案模板

电梯安装施工方案 项目名称 施工地址 合同编号 施工部门 编制人 审核人 批准人 编制日期2012年11月 XXXX电梯有限公司

一、工程概况 二、电梯施工现场平面布置图 三、施工准备 四、施工部署 1)组织管理机构图 2)项目人员配置表 五、电梯安装进度计划表(垂直梯) 六、电梯安装工艺流程图 七、电梯主要安装施工程序及工艺要求 八、安装工程质量监控措施 九、施工现场临时安全用电措施 十、现场文明安全施工措施 十一、事故应急处理的注意事项

电梯安装施工方案 为保证成都市生物制品研究所有限责任公司《分包装技术改造项目》电梯工程项目的顺利进行。保证电梯安装能够如期完成,确保质量、进度、安全要求。结合用户的工期以及各相关单位工程进度需要,依据《电梯制造与安装安全规范》[GB7588--2003];《电梯工程施工质量验收规范》[GB50310—2002]编写电梯安装施工方案。 一、工程概况 XXXXXXXXXXXXXXX,本工程由X台XX电梯(中国)有限公司生产的载货电梯组成。本工程由XXXXX有限责任公司开发建设,电梯安装由XXXX电梯有限公司工程部负责施工,XXXXX有限公司负责监理工作。 电梯技术参数如下: 电梯自编号: 型号规格: 额定载重量 数量台 层站4/4/4 停层站1、2、3、4 电梯自编号: 型号规格: 额定载重量 数量 1 台 层站4/4/4

停层站1、2、3、4 二、电梯施工现场平面布置图

三、施工准备

1、技术准备 1)XXXXXXXXX限责任公司《XXXX》电梯工程项目电梯技术合同及土建布置图,深入了解施工现场实际情况。 2)结本工程的特点,结合相关规范及垂直电梯安装手册制定电梯安装施工方案并进行交底,做到各级施工管理人员心中有数从各方 面保证施工始终处于有效受控状态。 2、劳动力的准备 1)做好劳动力的培训及技术咨询工作,对所有进场的施工人员进行施工安全、质量意识管理教育。 3、现场准备 1)根据电梯井道和机房布置图测量:井道留孔、埋件、底坑深度、顶层高度、提升高度、层站数、层门形式、井道内净空尺寸、 底坑是否悬空、机房承重设置和吊钩位置等是否同图纸相符, 当土建情况与图纸有较大的偏差时,应要求土建方尽快按图纸 要求进行修改。 2)按照电梯施工的特点进行脚手架的搭设。 4、电梯施工用机具及检验器具的准备 1)对各种施工用机具及检验器具定期检验,保证进场的机具设备性能完好。 2)电梯施工主要机具及检验器具清单

施工升降机安装拆卸专项施工方案详细

********项目 SC200/200施工升降机 安装(拆卸)专项施工方案 编制: 审核: 审批: 编制单位:************有限公司 编制时间:2015年3月20日

目录 一、第一节工程及施工升降机简介————————————————4 ①、设备简介————————————————————————4 ②、工程概况————————————————————————4 ③、编制依据————————————————————————4 ④、施工升降机基础设计概况—————————————————5 ⑤、施工升降机覆盖范围内环境及安装注意事项—————————5 ⑥、施工升降机拆装人员安排及职责——————————————5 ⑦、施工升降机主要性能参数—————————————————6 二、第二节施工升降机基础———————————————————6 ①、基础介绍————————————————————————6 ②、基础设置方案——————————————————————9 三、第三节安装前的准备——————————————-—————11 ①、升降机安装前的准备工作———————————-—————11 四、第四节安装步骤————————————————-—————12 ①、升降机安装—————————————————-—————12 ②、吊笼、外笼安装及调整————————————-—————14 ③、导轨架的安装—————————————————-————14 ④、附墙架的安装————————————————-—————15 ⑤、电缆保护架的安装——————————————-—————19 五、第五节调试整机———————————————-——————20 ①、整体调试—————————————————-——————20 ②、腰滚轮侧隙调试——————————————-——————21 ③、齿轮及齿条啮合间隙调试——————————-——————21 ④、导轮及齿条的间隙调试————————————-—————21 ⑤、电缆小车的调试———————————————-—————21 ⑥、上限位碰铁、下限位碰铁及减速限位碰铁———-——————21 六、第六节施工升降机的拆卸————————————-—————22 ①、拆卸—————————————————————-————22 ②、电缆导向装置的拆卸——————————————-—-——23 ③、轨道架及附墙架的拆卸——————————————-———23 ④、上传动机构、吊笼的拆卸————————————-————24 ⑤、外笼的拆卸——————————————————-————25

电梯安装施工方案75522

电梯安装工程施工方案 工程名称:高密贵宾首府二期 工程地点:高密市人民大街中段 安装单位:寿光市大友电器有限公司 编制: 审核: 批准:

目录 1 编制依据 (3) 2 工程概况 (3) 3 施工计划 (4) 4 施工准备 (5) 5 施工方法 (7) 6 质量检验 (9) 7 安全管理 (10)

电梯安装工程施工方案 1 编制依据 1.1本工程施工方案中电梯安装尺寸与技术规格设计依据: 1.1.1销售(或招标文件)合同/编号、安装合同/编号; 1.1.2项目建筑施工图,包括: ①机房建筑平面图 ②井道建筑平面图 ③机房和井道的侧视图 1.2本工程施工方案中质量与安全控制的编制依据: 1.2.1《特种设备安全监察条例》 1.2.2 GB 7588《电梯制造与安装安全规范》 1.2.3 TSG T7001《电梯监督检验与定期检验规则-曳引与强制驱动电梯》 1.2.4 GB 10060《电梯安装验收规范》 1.2.5 GB/T10058《电梯技术条件》 1.2.6 GB/T10059《《电梯试验方法》 1.2.7 GB 50310《电梯工程施工质量验收规范》 1.2.8 JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》 1.3 本工程的2台电梯全部由上海华蒂电梯公司制造,施工方案中的电梯施工方法编制依据: 1.3.1 电梯安装施工工艺; 1.3.2 机房布置图、井道布置图; 1.3.3 电梯部件安装图、电气原理图、电气接线图; 1.3.4 电梯安装维护使用说明书; 1.3.5 电梯调试手册; 1.3.6 仪器设备作业指导书; 1.3.7 安全作业指导书; 1.3.8 技术洽商变更记录。 1.4 本工程由寿光市大友电器有限公司安装施工。2 工程概况

电梯设备安装施工方案

电梯设备安装工程 施工方案 项目名称: 施工地点: 武汉博瑞通达电梯有限公司 年月日

施工方案申请表

目录1.工程概况 2.编制此工程施工方案的依据 3.质量目标 4.施工前的准备工作 5.安全技术、消防措施 6.成品保护措施 7.质量保障体系措施 8.施工进度计划、减低成本技术措施 9.电梯交接验收 10.环保及节能工作 11.报监理检查项目 12.电梯安装技术要求 13.安全安装施工要求 14.安全操作规程 15.环境及职业健康安全要求 16. 资料管理制度 17. 安装工艺流程图 18. 安装质量验收流程图 19. 作业人员登记表 20. 计量仪器登记表 21. 电梯安装施工进度计划表

一、工程概况 该工程位于,建设单位为 ,该大楼由承建,本工程有部电梯。由武汉博瑞通达电梯有限公司进行安装。根据甲方要求和施工工艺制定电梯施工进度计划表。 电梯概况: 二、编制此工程施工方案的依据 1.GB7588-2003:电梯制造与安装安全范围; 2.GB50182-1993:电梯电气装置施工及验收范围; 3.GB10060-1993:电梯安装验收规范; 4.电梯营业设计图; 5.电梯厂家安装使用维护说明书; 6.电梯厂家随机图样图册。 三、质量目标 产品合格率100%,产品优良率85%以上。 四、施工前的准备工作 1.施工人员在开工前必须认真阅读有关图纸、资料,学习施工方案和生产

厂家提供的技术要求和标准。 2.施工人员进入现场前要进行技术交底和安全消防教育。 3.准备好施工人员特种操作证件与花名册。 4.电梯井道脚手架搭设完毕后,使用前必须经过安全技术人员检查,并办理验收交接手续,在施工中如需改搭脚手架,必须经安全技术部门同意,并由专职架子工实施,严禁非架子工拆改。 5、设备清单 升降梯施工机具的配备计划(施工准备) 6.电梯施工临时用电 6.1现场临时用电应设置专用闸箱,各路负载应有过载及短路保护和漏电保 护开关,手持电动工具必须接漏电保护。 6.2井道照明采用36V安全电源,每层安放一盏灯并有3米的可移动距离, 顶层和底坑配置较强的照明。采用2根BCV-500-16铝线,底部与行灯 变压器二次侧接于变压器输出端,在井道顶部用绝缘端子固定。 6.3每台电焊机应有单独的开关,电焊机外壳要有接地保护,焊把二次侧线 双线到位,不得超过30米。 7.拆箱点件 7.1设备进入现场拆箱点件时,应由甲方代表、厂家代表和施工人员共同进 行,度做好相关记录,向现场监理部门报验。如有问题应及时协商解决。

电梯安装施工方案

电梯安装施工方案 Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】

电梯安装施工方案电梯安装施工方案 安装项目名称: 电梯规格型号: 安装施工班组: 安装开工日期: 编制: 审核: 批准: 昆明昆奥电梯有限公司 《电梯施工方案》纲要 一、编制说明及依据二、工程概况 三、工程相关组织及资质四、施工准备 五、安装过程的控制 电梯安装过程的控制六、电梯的检验 七、施工安全质量管理八、相关记录 一、编制说明及依据

为使电梯安装项目工程如期圆满完成,并在施工过程中有统一的施工依据,保证施工活动有条不紊地进行,提高整个施工工地的电梯安装质量、安全生产、文明施工的水平,达到预定的各项质量、安全目标,特制定本电梯安装施工组织设计方案。 本方案的编制依据: 1、电梯设备买卖合同; 2、电梯设备安装合同; 3、国家现行的规范、技术质量标准: 《电梯工程施工质量验收规范》GB50310—2002; 《电梯制造与安装安全规范》GB7588—2003; 《电梯技术条件》GB/T10058—1997; 《建筑施工安全检查标准》JGJ59—99; 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—88; 4、《全球工地安全标准》OTIS标准—2003版; 5、《环境、健康与安全手册》XIZI OTIS—2003版; 6、《质量手册》XIZI OTIS—2002版。 二、工程概况 1、工程项目名称: 2、工程项目地址: 3、建设单位: 4、建设单位地址: 联系人/电话:

设备合同号: 电梯安装平面分布及概况:见表 表:电梯安装平面分布及概况 安装位置电梯型号数量库房位置安装工期(天) 完成日期备注 8、本工程项目的特点(施工条件;工期;建设单位配合情况;特殊要求; 交钥匙工程和采用新技术、新工艺、新设备、新材料的质量安全保证措施等): 三、工程相关组织及资质 1、电梯设备制造单位: 资质:1)、特种设备制造许可证A级 证书编号: 2)、特种设备安装改造维修许可证A级 证书编号:) 3)、建筑施工企业电梯安装工程专业承包一级 证书编号: 4)、安全生产许可证 证书编号:[ 2005 ] 010356 (浙江省建设厅) 2、电梯安装单位:

电梯安装施工方案

建设单位:**********房地产有限公司 项目名称:****大厦蒂森电梯安装工程电梯安装施工方案 *****城建筑装潢安装工程有限公司 蒂森电梯安装工程部 二OO六年九月八日 编制:**** 审核:**** 批准:***

序号内容 第一部分前言 第二部分编制依据 第三部分工程概况 第四部分施工组织机构 第五部分质量管理与安装过程控制 第六部分保证工程顺利进行的措施 第七部分安全施工保证措施 第八部分施工进度 第九部分电梯安装施工质量管理表 第十部分电梯安装工艺流程图 第十一部分质量保证措施 第十二部分施工机具检测设备仪器的配置

第一部分前言 ****大厦蒂森电梯安装工程项目,是蒂森电梯有限公司承接的重要项目之一。电梯工程质量的优劣,不但关系到蒂森电梯公司的声誉,还涉及乘客的生命安危和大楼系统的运作效率。而电梯工程的整体质量不但取决于设备本身质量,还取决于设备的安装质量。因而本工程的电梯安装质量更加至关重要,为用户提供安全、舒适、可靠的蒂森电梯是我们安装施工单位的承诺。 为了确保蒂森电梯产品的高品质、高质量,体现出其优异的运行状态,为用户提供高质量、高性能的电梯产品和满意的服务是我们的服务宗旨,确保工程质量和安全施工,特编制了本施工方案。 第二部分编制依据 本《电梯安装施工方案》编制依据: ▲ 甲方与蒂森电梯有限公司签订的合同及技术规格 ▲蒂森电梯有限公司提供的电梯安装GAD总布置图及随机资料 ▲国家政府部门颁发的《电梯工程施工质量验收规范》(GB 50310—2002) 和《电梯制造与安装安全规范》(GB7588-2003) ▲蒂森电梯有限公司技术质量要求。 ▲蒂森克虏伯电梯完全安全作业方法(Safe Work Methods)

电梯安装施工方案

第一篇工程概况 (一)工程简介 工程名称:***** 工程地点:深圳市南山区高新技术园北区 建设单位:**** 工程监理:*** 工程总包:*** ****地处深圳市南山区高新技术产业园北区,东侧为与同方信息港共用道路,南侧、西侧均为规划路,北侧为郎山路。本工程由五栋高层板楼组成,建筑用地面积为83700.52平方米,7~12层,地下室、半地下室各一层。 (三)施工工期 暂定开工日:2009/10/13,预计竣工日:2010/01/12,共计90天。 第二篇施工方法 1 编制依据 1.1 本安装工程施工方案中依据的有关文件。包括: (1) L1-L14电梯井道平面图,图纸设计单位:广东菱电电梯有限公司,图纸编号:

GDR090003-1~ GDR090003-6; (2) L1-L14电梯厅门留洞图,图纸设计单位:广东菱电电梯有限公司,图纸编号:GDR090003-7~ GDR090003-8; (3) L1-L14电梯机房平面图,图纸设计单位:广东菱电电梯有限公司,图纸编号:GDR090003-9~ GDR090003-14; (4) L1-L14电梯井道剖面图,图纸设计单位:广东菱电电梯有限公司,图纸编号:GDR090003-15~ GDR090003-23; (5) L1-L14电梯轿厢装饰图,图纸设计单位:广东菱电电梯有限公司,图纸编号:GDR090003-24; (6) L1-L14电梯轿厢操作板,图纸设计单位:广东菱电电梯有限公司,图纸编号:GDR090003-25~ GDR090003-28; 1.2 本安装工程施工方案中所涉及的标准、安全技术规范的名称及其编号: 1.电梯井道、机房设备安装施工图(菱电公司) 2.电梯随机安装图册(菱电公司) 3.电梯安装验收规范(GB10060-93) 4.电梯实验方法(GB10059-88) 5.电梯制造与安装安全规范(GB7588-2003) 6.电梯工程施工质量验收规范(GB50310-2002) 7.建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2002) 8.建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) 2 施工中各工序安装方法及注意事项:

电梯公司电梯安装施工方案范本

电梯施工组织设计方案 工程名称:天誉,丽景湾 工程地点:鄂尔多斯市华研物流园 施工单位:北京舒达诚信机电设备有限公司 编制单位:北京舒达诚信机电设备有限公司 编制:王时钱编制日期: 2011年8月 审核:张强审核日期: 2011年8月 批准:虞建华批准日期:2011年8月

目录 1 编制依据 (4) 电梯安装尺寸的设计依据 (4) 电梯技术规格的设计依据 (4) 电梯安装质量与安全遵循的依据 (4) 电梯安装依据的工艺文件 (4) 安装单位能力简介 (4) 2 工程简况 (4) 工程基本情况 (4) 电梯主要参数 (4) 工程特殊情况说明 (4) 3 施工安排 (4) 工程管理的组织机构 (4) 工程目标 (4) 施工协调管理的方法与措施 (4) 4 施工准备 (4) 施工准备工作流程 (4) 前期准备 (4) 技术准备 (4) 设备、材料准备 (4) 人员准备 (4) 施工机具准备 (4) 施工进度计划 (4) 5 施工方法 (4) 安装工序 (4) 不同电梯采用的不同方法 (4) 各分项工程采用施工方法 (4) 执行的工艺文件 (4) 特殊项目的专项施工方案 (4) 作业条件 (4) 成品保护 (4) 6 检验 (4) 分项工程检验 (4) 检验的组织形式 (4)

检验的标准与方法 (4) 7 安全管理 (4) 组织机构与职责 (4) 责任人 (4) 安全措施 (4) 规章制度 (4) 安全操作规程 (4)

王时钱 1 编制依据 本安装工程施工方案中电梯安装尺寸与技术规格依据下列文件进行编写,文件包括: a) 天誉丽景湾项目电梯招标文件; b) 天誉丽景湾项目建筑施工图,包括: ① 机房建筑平面图,图纸的批准日期:2010年7月5日; ② 井道建筑平面图, 图纸的批准日期:2010年7月5日; ③ 机房和井道的侧视图,图纸的批准日期:2010年7月5日; 2 工程概况 工程基本情况,见表2-1。 表2-1工程基本情况表 工程名称 天誉,丽景湾 工程地点有限公司 鄂尔多斯市华研物流园 电梯使用单位 天誉,丽景湾 建筑单位 监理单位 北京舒达诚信机电设备 合同编号 电梯类型及数量 乘客电梯23台 电梯型号规格 e ’IQ-P 计划开工日期 2011-9-3 计划完工日期 2011-11-10 井道的形式与尺寸 机房的形式与尺寸 电梯自编机号 型号 速度 层站 提升高度 载重 台数 6#-9# e ’IQ-P 1.75m/s 19/19,18/19 71M 825KG 10 10# e ’IQ-P 1.75m/s 17/17,17/18 67M 825KG 11 13#-14# e ’IQ-P 1.75m/s 15/15 56M 825KG 2 3施工安排 施工人员组织 图3-1 公司安装经理:马开志 项目经理:张强 安全员:张国华

施工升降机安装施工方案

目录 工程概述及编制依 据 (2) 二、 SC施工升降机概 述........................... (2) 三、安装流 程........................... ……........ ................. ..... .............. (2) 四、SC型施工升降机的安 装 (2) 五、安全措施及注意事 项........................................................................ 1 0 六、现场配合工 作................ ........ ........................... ……1 1 一、工程概述及编制依据: 工程名称:住院部改造工程 建设地址:深圳市龙华区大浪华旺路68号 施工单位:中国十九冶集团有限公司 安装单位:深圳市亚太建筑工程有限公司 设备型号:SC200/200TD 备案编号:粤BD-S01063 编制依据: 1、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 ; 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 ; 3、《施工升降机安全规程》GB10055-2007 ;

4、《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ215-2010 ; 5、施工升降机GB/T10054-2005 ; 6、施工升降机使用说明书。 二、SC施工升降机概述 SC型施工升降机是一种靠齿轮齿条传动的电梯,主要用于高层建筑施工的人、货运输。这种电梯可以非常方便地自行安装和拆卸,并可随着建筑物的增高而增高。 SC型施工升降机有非常可靠的电气和机械安全系统,是建筑施工中安全、高效的垂直运输设备。考虑物料的垂直运输和人员的上落,运输设备的实用性和安全性,并根据本工程现场条件及建筑物的结构,确定SC型施工升降机安装位置。 三、安装流程: (基础)T场地清理T底盘、护栏的安装T导轨节的安装T吊笼、传动机构T电气安装、试车T导轨架加高T附墙架T 电缆导向装置T安全限位装置 安装过程可利用已装在建筑物外侧的塔吊配合安装,与塔吊的位置关系参见附图。 四、SC型施工升降机的安装 安装前,必须熟悉SC型施工升降机的性能,具体技术参数。为确保安装安全、顺利,根据SC 型施工升降机的安装要求,应仔细阅读《使用说明书》及《零配件图册》,其施工程序如下。 安装前的准备: 一)基础制作: 1、根据SC型施工升降机吊笼规格及II型附墙安装要求,按“使用说明书”并结合工地实际情况,选择升降机的安装位置,按相应技术要求由土建单位设计制作升降机基础,要求基础平台能承受总自重2陪以上的静压力,并应有排水设施。 (1)升降机的基础应满足《SC型施工升降机安装方案》中的各项要求。此外,还必须符合当地的安全法规。 (2)基础所承受的载荷不得小于P。 (3)基础周围必须有良好的排水措施。 2、确定基础中心点与附着墙面的距离为米。如下图所示: ⑴基础承受的载荷能力应大于P ()。P=(吊笼重+外笼重+导轨架总重+载重)x ⑵混凝土基础板下面的承载力应大于。 ⑶双层钢筋网:钢筋直径12 mm,间距200 mm。 ⑷L距离根据所选择的附架型号而定。 ⑸基础座或基础预埋件应全部埋入混凝土基础板内。 ⑹基础周围须考虑排水措施。 二)、接地装置的连接方案。如下图: (在砼顶板上的基础接地连接引到首层主体防雷扁铁上与之焊接) 标准节 基础3、基础的技 术要求

电梯安装施工方案范本

电梯安装施工方案 (范例) 工程名称: XXXXXXXX 花园 工程地点:深圳市宝安区XXXX路108号 施工单位:深圳市XXXX电梯有限公司 编制单位:深圳市XXXX电梯有限公司 编制: XXX 编制日期: 200X年X月审核: XXX 审核日期: 200X年X月批准: XXX 批准日期:200X年X月

目录 1 编制依据 (4) 1.1 电梯安装尺寸的设计依据 (4) 1.2 电梯技术规格的设计依据 (4) 1.3 电梯安装质量与安全遵循的依据 (4) 1.4 电梯安装依据的工艺文件 (4) 1.5 安装单位能力简介 (4) 2 工程简况 (4) 2.1 工程基本情况 (4) 2.2 电梯主要参数 (4) 2.3 工程特殊情况说明 (4) 3 施工安排 (4) 3.1 工程管理的组织机构 (4) 3.2 工程目标 (4) 3.3 施工协调管理的方法与措施 (4) 4 施工准备 (4) 4.1 施工准备工作流程 (4) 4.2 前期准备 (4) 4.3 技术准备 (4) 4.4 设备、材料准备 (4) 4.5 人员准备 (4) 4.6 施工机具准备 (4) 4.7 施工进度计划 (4) 5 施工方法 (4) 5.1 安装工序 (4) 5.2 不同电梯采用的不同方法 (4) 5.3 各分项工程采用施工方法 (4) 5.4 执行的工艺文件 (4) 5.5 特殊项目的专项施工方案 (4) 5.6 作业条件 (4) 5.7 成品保护 (4) 6 检验 (4) 6.1 分项工程检验 (4) 6.2 检验的组织形式 (4) 6.3 检验的标准与方法 (4) 7 安全管理 (4) 7.1 组织机构与职责 (4) 7.2 责任人 (4) 7.3 安全措施 (4) 7.4 规章制度 (4) 7.5 安全操作规程 (4)

电梯安装施工方案71526

编号:电梯安装施工方案 项目名称: 编制:****** 审核:****** 批准:***** 日期:2014 年 4 月28 日 **********有限公司 《电梯施工方案》纲要 第一部分:安装的组织和计划 第二部分:施工管理目标 第三部分:各部门职责和岗位职责 第四部分:安装过程质量控制 第五部分:安装调试 第六部分:安装验收交货 第七部分:施工安全保证措施 第八部分:工程技术与质量保证措施 第九部分:对工期的保证措施 第十部分:文明施工措施 前言

为了保证电梯产品的优良品质,体现其运行的优异性能,本着“用户的满意是我们永远的追求”这一服务宗旨,特制定本施工方案。 优良的安装质量是电梯得以安全、舒适、高效运行的重要条件之一,是电梯整体质量的重要组成部分。为保证电梯的安装质量,在安装过程中除了严格按照电梯生产企业的安装、调试工艺流程外,还必须加强对安装过程中的质量控制,确保安装出品质优良的电梯。 《安装施工方案》依据: 国家标准: GB 7588-2003《电梯制造与安装安全规范》 GB 10060-2011《电梯安装验收规范》 GB/T 7025.1-2008《电梯主参数及轿厢、井道、机房的形式与尺寸》 GB 50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》 第一部分安装的组织和计划 1.0 安装调试资质 湖州华煜安装工程有限公司具有电梯安装维修B级资质,现有安装维修员工28人,土建勘测工程师1人,调试工程师1人,项目经理1人。 2.0 人员配备情况 部门主管:*** 手机:传真: 安装检验:*** 手机: 技术监督:*** 手机: 安全监督:*** 手机: 安装队长:*** 手机:

电梯安装施工方案

电梯安装工程施工方案 工程名称: 工程地点: 施工单位: 编制:日期: 审核:日期: 批准:日期: 编制单位: ****电梯有限公司

目录 1 编制依据 (3) 2 工程概况 (3) 3 施工计划 (4) 4 施工准备 (5) 5 施工方法 (7) 6 质量检验 (9) 7 安全管理 (10)

电梯安装工程施工方案 1 编制依据 1.1本工程施工方案中电梯安装尺寸与技术规格设计依据: 1.1.1销售(或招标文件)合同/编号、安装合同/编号; 1.1.2项目建筑施工图,包括: ①机房建筑平面图,图纸设计单位/图纸编号/图纸批准日期 ②井道建筑平面图,图纸设计单位/图纸编号/图纸批准日期 ③机房和井道的侧视图,图纸设计单位/图纸编号/图纸批准日期 1.2本工程施工方案中质量与安全控制的编制依据: 1.2.1《特种设备安全监察条例》 1.2.2 GB 7588《电梯制造与安装安全规范》 1.2.3 TSG T7001《电梯监督检验与定期检验规则-曳引与强制驱动电梯》 1.2.4 GB 10060《电梯安装验收规范》 1.2.5 GB/T10058《电梯技术条件》 1.2.6 GB/T10059《《电梯试验方法》 1.2.7 GB 50310《电梯工程施工质量验收规范》 1.2.8 JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》 1.3 本工程的??台电梯全部由XX电梯公司制造,施工方案中的电梯施工方法编制依据: 1.3.1 电梯安装施工工艺—****/ZW-01-2010; 1.3.2 机房布置图、井道布置图; 1.3.3 电梯部件安装图、电气原理图、电气接线图; 1.3.4 电梯安装维护使用说明书; 1.3.5 电梯调试手册; 1.3.6 仪器设备作业指导书; 1.3.7 安全作业指导书; 1.3.8 技术洽商变更记录。 1.4 本工程由具有国家质检总局颁发的?级安装资格的XX公司安装施工。XX公司已承担???余台电梯的安装,安装过电梯的最高速度已达??m/s,在??市已完成??多台该制造厂家生产的同类型电梯的安装,代表性工程有: 2 工程概况

电梯安装施工方案75522

电梯安装工程施工方案 工程名称:高密贵宾首府二期 工程地点:高密市人民大街中段 安装单位:寿光市大友电器有限公司 编制: 审核: 批准:

目录 1 编制依据 (3) 2 工程概况 (3) 3 施工计划 (4) 4 施工准备 (5) 5 施工方法 (7) 6 质量检验 (9) 7 安全管理 (10)

电梯安装工程施工方案 1 编制依据 1.1本工程施工方案中电梯安装尺寸与技术规格设计依据: 1.1.1销售(或招标文件)合同/编号、安装合同/编号; 1.1.2项目建筑施工图,包括: ①机房建筑平面图 ②井道建筑平面图 ③机房和井道的侧视图 1.2本工程施工方案中质量与安全控制的编制依据: 1.2.1《特种设备安全监察条例》 1.2.2 GB 7588《电梯制造与安装安全规范》 1.2.3 TSG T7001《电梯监督检验与定期检验规则-曳引与强制驱动电梯》 1.2.4 GB 10060《电梯安装验收规范》 1.2.5 GB/T10058《电梯技术条件》 1.2.6 GB/T10059《《电梯试验方法》 1.2.7 GB 50310《电梯工程施工质量验收规范》 1.2.8 JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》 1.3 本工程的2台电梯全部由上海华蒂电梯公司制造,施工方案中的电梯施工方法编制依据: 1.3.1 电梯安装施工工艺; 1.3.2 机房布置图、井道布置图; 1.3.3 电梯部件安装图、电气原理图、电气接线图; 1.3.4 电梯安装维护使用说明书; 1.3.5 电梯调试手册; 1.3.6 仪器设备作业指导书; 1.3.7 安全作业指导书; 1.3.8 技术洽商变更记录。 1.4 本工程由寿光市大友电器有限公司安装施工。2 工程概况

施工电梯安装方案中建完整版

施工电梯安装方案中建 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

建设工程施工施工升降机安装 施工方案 工程名称:肇庆臻汇园居住小区一期工程 工程地址:肇庆市端州区星湖大道与南塘四路交汇处 安装位置:臻汇园一期工程 5座、6座 机械名称:施工升降机 型号: SC200/200 自编号: SC-ZY002 使用单位(章): 5座、6座施工升降机安装拆卸方案 一、工程概况 工程名称:肇庆臻汇园居住小区一期工程 工程地点:星湖大道和蓝塘四路交汇处 建设单位:广东臻汇园置业发展有限公司

设计单位:广东南海建筑设计院 监理单位:深圳中海工程顾问有限公司 施工单位:中国建筑第四工程局第六建筑工程公司 本工程总建筑面积约5.3万平方米,其中地下室建筑面积为7800平方米,地上建筑面积为4.5万平方米;地面以下为半层地下室,地面以上为12/18层框架结构,建筑总高度为57.05米。 根据工程施工现场实际需要,拟定在施工阶段使用两台人货两用电梯。 二、 SC系列施工升降机主要参数: 三、安装流程: (基础)→底笼、导轨架→吊笼→电气系统(调试)→导轨加高→附墙架→电缆系统 安装步骤: 一)施工电梯基础设计 1)、基础型式 本工程在5座、6座分别安装一台SC200/200型施工电梯,施工电梯搭设高度 L=66m,共44节,每节自重150kg,吊笼规格为3.2m×1.5m,混凝土基础长4.4m,宽

3.8m,厚0.3m,砼强度等级为C25,配筋为双层双向φ14@200,详见施工电梯基础平面图。 基础施工时,须将地基土上的杂物清理干净,施工电梯位置放出基础位置线,再绑扎钢筋、立模板浇筑混凝土。要求做好基础钢筋保护层的垫置工作,混凝土要振捣密实,待混凝土强度达到要求后再正式安装施工电梯。 2)、基础验算(由于5 、6 座电梯安装位置不同需分别验算) A、5座施工电梯基础设计 (1)、施工电梯总自重计算 施工电梯主要技术参数:吊笼重(双笼)2×2000kg,外笼重1480kg,导轨架总重(共需64节,标准节每节重150kg,其他配件忽略)64×150kg,对重重0kg,载重量(双笼)2×2000kg。 施工电梯总自重G=吊笼重+外笼重+导轨架总重+对重重+载重重 =2×2000kg+1480kg+44×150kg+0kg+2×2000kg =16080kg= (2)、基础承载P计算 考虑动载、自重误差及风载对基础的影响,取系数n=2。 基础承载P=G×2=×2= 按能承受最大压力P max =制作的基础,符合施工电梯的使用要求。 (3)、基础验算 基础砼强度等级为C30,轴心抗压强度f c =mm2,轴心抗拉强度f t = N/mm2,底面积S= ×=16.72m2。基础自重F=×××25=。 地基土承载力验算 P max =(P+F)/S=+/=mm2<地基土承载力80 KN/mm2(根据建筑施工计算手册查得),满足要求。 注:由于5座施工电梯基础在地基上,在施工电梯基础时,先对5座施工电梯基础范围内的地基土进行夯实,后在地基上浇注100厚C10细石砼垫层。再施工5座施工电梯基础。 B、6座施工电梯基础设计

电梯安装施工组织设计方案

电梯安装施工方案 目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工准备 四、电梯基础施工 五、电梯的安装与拆除 六、电梯附着 七、施工技术资料准备 八、安全文明施工

一、编制依据 1、施工升降机安全规则 2、建筑机械使用安全技术规程 3、手册施工 二、工程概况 该斜拉桥总高度为66m,地上全现浇结构,地震设防烈度为8度。为满足现场施工人员上下,该项目决定在现场安装一台SCD200/200电梯,电梯总高69米,塔吊电梯基础为混凝土板式基础 三、施工准备 1、对电梯在现场进行准确确定位 2、SCD200/200电梯基础制作,基础混凝土强度等级C20,待强度达到80%以后进行电梯安装 3、电梯专用电箱,为了满足电梯正常工作,必须配用专用电箱,并根据电梯的定位对电梯电箱合理布置,电梯专用电箱距电梯不得大于5米,电梯正常工作所需要电容量为40KW 4、准备场地,便于电梯部件的摆入和入场选位 5、对架空输电线或通讯线架设防护设置 6、单独埋设一组地线,与固定支脚边缘焊接,接地电阻小于4欧姆。地线做法如下:用3根φ33长1.5-1.8米钢管制作成1.2米等边三角形垂直打到地下,用50×5的镀锌

扁钢将三根钢管焊接连在一起,然后将扁钢焊接在电梯底架上 四、电梯基础施工 1、地基处理 根据塔柱上电梯附着预埋件的高程,确定电梯基础混凝土底高,将基底回填土填平夯实,满足地基承载力不小于150KPa 2、根据附图对电梯基础在现场进行定位 3、电梯基础为混凝土板,基础高度为400mm,基础尺寸4000mm×3400mm。混凝土板为钢筋砼,在基础内有60mm×60mm×60mm方孔6个,300mm×300mm×250mm方孔6个,预留孔进行二次混凝土浇筑。在混凝土强度达到70%以上时,经验收合格后方能安装电梯。 4、绑扎电梯基础钢筋,此工序做好过程控制,施工记录,质量验收 5、基础混凝土模板安装应牢固,接缝平整、紧密,浇注C20的砼应振捣密实 6、对电梯基础进行冬季养护,留置试块并做好砼强度报告

电梯安装施工方案

电梯安装施工方案 一、工程概况: 源通中心位于厦禾路与思明北路交会处,房屋为框剪结构,地上二十七层,檐高88米,为了施工需要安装施工电梯2台。 二、总平面图: 详见施工平面图图纸。 三、电梯位置: 电梯安装于房屋的(C)~(D)/(10) 、(M)~(N)/(10’)外。 四、电梯类型: 电梯为方型标准节,上海宝达工程机械有限公司制造,型号:SCD200/200J。 五、安装方案: 1、安装前的准备工作及注意事项: ①患有心脏病、高血压、癫病不得上高空作业。 ②6人组成安装小组,由专业人员安装,并持证上岗。 ③安装前必须熟知安装阶段的安全要求全部内容,了解电梯的机械及电气性能原理、构造。 ④准备好安装时的一切工具,安全用具、零配件等。 ⑤必须将2带安装的标准节、附墙架、对重系统等零部件的插口、销孔、螺孔等穿插处去锈、除毛刺,并在这些部位及齿条上和对重导轨上涂适量润滑脂,对滚动部件确保其润滑充分及转动灵活。 ⑥在安装工地周围加设保护棚、围栏,设警戒监护和警示牌。 ⑦砼基础必须达到所规定的凝固周期及强度。 2、安装步骤: ①先将导架底架及围护底架运至事先准备好的基础上,用地脚螺栓连接紧固,安装好第一、二、三节标准节。标准节与底架连接好后,用经纬仪或铅垂线在两个方向上检查导架与水平的垂直度,误差小于1/1000M。 ②安装基础底架四周围栏、门框,将它们与底架用螺栓相连接,调整好门框的垂直和灵活度。

③安装吊笼,将转动机构上的压轮调到最大偏心位置,卸下吊笼上的安全钩及对安全有影响的滚轮,松开笼内电机上的制动器。用塔吊吊起吊笼,从导架上将吊笼对入导架,平稳放在适合高度的垫木上,重新安装好卸下的安全钩和滚轮,柱管的间为0.5mm,压轮与齿条背面的间隙为0.55mm,传动齿轮和齿条的咬合间隙保证0.2~0.3mm。同时保证防坠安全器齿轮和传动轮在宽度方向的中心平面处于齿条厚度的中间位置。除楔块使制动器复位,用撬棍插入联轴器孔内,每撬动一次须同时手动打开制动器,往复进行。吊笼升1米左右,拆去笼下垫木,装上缓冲弹簧,再使吊笼缓慢降至缓冲弹簧上。手动上、下运行的同时检查传动齿轮和齿条间隙在0.2~0.3mm。 ④安装好吊笼顶部安全护栏。 ⑤用塔吊将对重吊起于吊架的正方,将导向轮对入导轨,并平稳地停靠在垫木上。 ⑥将导架加高至10.5米后,须在离地面9米处设置第一道附墙架,并再一次用经纬仪测量导架整体与水平的垂直偏差应≦5mm。 ⑦电气设备和控制系统的安装,此项工作由专职的专业电工进行,各安全控制开关接线应正确。电源相序要确保与吊笼的上、下运行方向同操纵手柄标记方向一致。检查各安全控制开关,包括围栏门限位开关,吊笼单、双门限位开关、笼顶门限位开关,包括吊笼上、下限位及三相极限开关、断绳保护开关等是否正常,动作灵敏可靠。正确安装调整导架底部限位挡板,挡板,使动作正确无误。采用接地电阻测试仪测量接地电阻,应不大于4Ω,用500V 兆欧表测量电动机及电器元件的对地绝缘电阻应不小于0.5MΩ。各方面都符合后接通电源,由带证司机谨慎操纵手柄。行程高度不得大于5米,吊笼运行平稳、无异响、制动器动作正常、滚轮、齿轮咬合符合上述规定、空载试车正常后,再进行荷载试车,由于此时还未安装上限位挡板、挡块,所以在试车时必须谨,且吊笼顶部必须有人监视指挥,以防吊笼冒顶。 ⑧导架的加高安装、试车正常后,再进行对导架的加高安装,加高安装的高度应根据工程施工的需要而定。同时相应地安装好过道竖杆和过桥连杆的附墙架及电缆导向架。最后安装好头架及滑轮,装上钢丝绳,钢丝绳的两端与笼顶偏心绳具及对重各采用三颗绳子卡拧紧,拧紧度为1/3。安装好限位挡板,使之位置正确,动作灵敏可靠。 ⑨该施工电梯自由高度为9M,附墙架在主体每两层设一道,附墙架预埋件每层埋设,临作业层的两层均设附墙架,升高后拆去一道。 ⑩坠落试验:整个架体安装过程完成后,还需要进行防坠落试验。在进行防坠落试验时,吊笼内不允许有人,要确保制动器工作正常。防坠落试验符合要求后,防坠安全器应复位。

施工电梯安装方案

目录 一、施工升降机的选型 1 二、基础 1 三、安装前的准备工作 1 四、安装安全措施 2 五、升降机的安装 4 六、导轨架的加高安装 5 七、附墙架的安装 6 八、电气设备、控制系统及电缆安装 6 九、坠落试验7 十、限速制动器复原8 十一、拆卸8 十二、操作与保养8 附图1 升降机布置平面图. 10

奥园广场项目安装施工电梯(双笼)6台1#、2#、3#塔楼各2台,其中1#楼电梯高度约79米,2#楼电梯高度约80米,3#楼电梯高度约82米。为保证电梯安装与拆除工作顺利进行,编制以下方案(本方案包括安装、附墙、拆卸、安全注意事项及措施、操作): 一、施工升降机的选型 1、选型:SCD200/200S,即载重为2000kg的双笼,带对重、齿轮、齿条式施工升降机。 2、护墙架型号:III型(见附墙架的安装) 3、功率:2×2×10.5KW 供电频率:50HZ 供电电压:380V 4、重量:约250吨 5、施工升降机外形图(见附图1) 二、基础 (一)、基础形式 根据本工程的现场情况,采用地上平台式基础,即设置在一层楼板上,按规定配置钢筋,混凝土等级为C30。 (二)、基础承受的静载荷 1、地面压力:砼平台的最大承载能力Mpa是按地面承受压力为0.15Mpa确定的。 2、作用于地基上的载荷P:根据电梯生产厂家提供的双笼高120米的升降机。重量约25吨,即:25000×9.81=245250N,如果混凝土平台的最大承载力Pmax=530KN,则意味着基础强度满足要求。 (三)、基础构造 双笼平台式基础:配钢筋φ10,间距为250mm,预埋地脚处预留孔,实施二次浇灌。 根据护墙架的长度,基础中心距建筑物距离不大于3.5米。 三、安装前的准备工作 1、结合现场的实际情况,按施工升降机布置总平面图,选好各栋施工升降机的安装位置,按基础的制作要求,浇捣好基础,且必须有足够的强度。 2、保证安装现场有良好的电力供应和照明设施,保证道路畅通,并有足够的场地堆放各种零部件。 3、安装前需按有关规定进行维修与保养的标准进行全面检查,对新购买的施工升降机,货到现场后,按供货清单认真清查,检查有无漏缺和损坏。 4、利用现有的塔吊进行起吊,必要时配8~12吨汽车吊一台,配备常用各种扳手一套,12磅大锤和6磅小锤各2把,φ20白棕绳100米及木枋0.1m3,5~8吨千斤顶2个。 5、安装现场进行隔离,设置好警界线和挂警示标志。

相关文档