第一章编制说明、依据

1.1 编制说明

本施工组织设计主要针对天津XXXX止水帷幕、支护桩、降水等编制。着重阐述施工部署、关键工程的施工方案、进度控制、平面布置、劳动力计划、机械使用计划、质量安全文明施工保证措施等。

1.2 编制依据

1 施工设计资料:A区依据09年5月31日所发止水帷幕布置图、止水帷幕剖面图;B区依据09年5月27日所发B区止水帷幕施工图纸。

2 国家现行技术标准、部颁技术规范规程及质量检验评定标准。

3 天津市有关建筑工程技术规范、规程及管理规定。

4 我局工艺标准、管理体系文件

5 我局同类工程施工经验、内部管理文件、制度等。

第二章工程概况

2.1 工程概况

工程名称:

建设单位:

结构类型:桩基础,钢筋砼框架-剪力墙,写字楼为筒体结构。

建筑规模:本工程规划用地总面积8.2万平方米(用地红线内面积),分A、B两个地块,A地块70348.6平方米,B地块11651.4平方米,总建筑面积51.85万平方米(其中地上建筑面积41万平方米,地下建筑面积10.85万平方米)。

建筑用途:本工程为商办综合建筑,地下二层为人防车库,地下一层为商业、车库和设备用房,地上部分包含商业步行街、大商业、写字楼、住宅楼。是以商业办公、住宅为主综合广场型商业小区。

2.2 地质概况

1 人工填土层(Qml):厚度位于3—6m之间,主要由杂填土、素填土和冲填土组成。

2 全新统上组陆相冲积层(Q43al):局部分布,底板位于埋深5.00m左右,揭示厚度一般为1.00—2.00m之间

3 全新统中组海相沉积层(Q42m):位于埋深约5.00—14.00m段,主要由上部的粉土、砂性大粉质粘土和下部的粉质粘土组成。

4 全新统下组沼泽相沉积层(Q41h):位于埋深14.00—15.00m段,厚度一般为1.00m 左右,主要粉质粘土组成。呈浅灰色,软塑~可塑状态,无层理,属中压缩性土。

5 全新统下组陆相冲积层(Q41al):位于埋深约15.00—21.00m段,主要由上部粉质粘土和下部粉土组成。

6上更新统第五组陆相冲积层(Q3eal):位于埋深约21.00—30.00m段,主要上部粉质粘土和中部粉土下部粉质粘土组成。

2.3 止水帷幕设计概况

1 三轴深层搅拌桩

本工程止水帷幕,B区采用Ф650三轴水泥土搅拌桩。A区采用Ф850三轴水泥土搅拌桩。B地块止水帷幕桩长约15.7m。A地块止水帷幕桩长因图纸没有未确定。搅拌桩采用42.5级普通硅酸盐水泥,水泥掺量为20%,土体容重统一取18kN/m3,桩底标高误差不大于5cm,桩底标高以搅拌头叶片的中线为标准,桩位平面定位误差不大于5cm,桩体垂直偏差不大于1/250。

详细工作量如表2-1所示。

表2-1 深层搅拌桩设计概况

2 主要技术参数

1) 施工技术参数

搅拌桩下沉速度:不大于1米/分钟

搅拌桩提升速度:不大于2米/分钟

水泥掺量:不低于20%,粉煤层25%

掺入水灰比:1.5-1.7

2) 施工设备技术支持

采用ZKD850-3三轴钻孔机进行基坑止水帷幕施工,整机移动作业稳定性好,施工效率高。

钻杆钻速为16转/分,以3只75KW的电动机提供动力,最大扭矩达到90KN·M,可提供最大钻进30米的动力;出厂配有30米钻杆,为本工程质量考虑,钻机钻进不低于设计要求深度。

桩身垂直度采用吊垂控制桩机导管垂直度进而控制桩体垂直度的方法,桩身垂直偏差不大于1/250。

水泥浆搅拌系统配有电子自动称量系统,共分三级搅拌,确保了浆液配比和充分搅拌。

第三章施工目标及部署

3.1 施工目标

质量目标:满足设计要求,达到止水效果,一次验收通过,质量“合格”。

安全文明目标:保证人员、机械安全,杜绝重伤事故,避免人员伤害;文明施工满足XX市安全文明施工相关规定。

环境目标:根据XX地区环境保护相关要求,避免施工对环境污染,尽可能降低对周边的影响,达到绿色施工。

工期目标:根据总控进度计划要求工期为35天。

3.2 施工平面部署

本工程止水帷幕采用深层搅拌桩三轴搅拌设备施工,根据施工需要;A区配备两台搅拌设备,从大商业位置向两端背向行走施工;B区配备一台三轴搅拌设备,沿设计路线施工。施工现场平面布置如图所示。

3.3 总工期安排

1 施工计划

根据本工程图纸工程量和场地连续施工的条件,计划工期安排如下。

在实际施工过程中总工期根据总承包单位的工期节点而调整,若因工程量增加或招标单位因工序衔接等原因导致工期延期则工期相应顺延。

A地块:安排2套设备施工35天,机械组装就位准备工作5天,止水帷幕桩施工30个日历天,平均工效每天不小于20延米。

B地块:安排1套设备施工25天,机械组装就位准备工作5天,止水帷幕桩施工20个日历天,平均工效每天不小于20延米。

2 工期保证措施

1) 配备有经验的管理人员及施工人员,所有工种的施工人员均具有熟练的操作技能;

2) 配备的机械设备均为性能完好、具有一定生产能力的设备,如果满足不了进度要求适当的增加机械数量;

3) 现场配备机修工,确保设备故障在最短时间内检修好,以确保进度;

4) 为保证雨季的正常施工,在现场适当位置开挖排水沟,排出地表积水及降水,确保施工进程。

5) 组建强有力的施工班子,负责项目的组织和协调;调集技术业务精、素质好的施

工队伍参与项目施工,并配齐足够的劳动力。

6) 安排安全设备完好、运转正常的机械设备投入现场施工;并于现场配备专业机修工人以保证机械设备的正常运作。

7) 加强各项工作的筹备和合理安排,提高各工序和各分项工作间的衔接。

8) 随时保持施工主便道的畅通,保证施工材料及置换土的进出场。

第四章资源配备

4.1 施工人员

施工人员进场,进行安全教育,强调安全质量的重要性,增强施工人员的安全意识。

A区专业分包人员配备表

B区专业分包人员配备表

4.2机械配备

机械设备进场后,做好设备、机械、工具的调试、保养、试运行工作,确保施工时的正常运转。

A.B 块施工机械配备表

4.3 材料准备

施工材料进场,做好报审工作,进场时做好验收、登记、堆放工作。

主要材料水泥进场必须具备出厂质量证明书和合格证,进货时应对其品种、标号、出厂日期等进行验收,按有关规定贮存并送检测单位进行检测。

水泥定期定量进场,水泥现场存放量满足施工3~5天使用量。

第五章 三轴水泥搅拌桩施工

5.1 工艺流程

1

三轴搅拌桩施工工艺流程图

5.2 施工工艺

1 场地回填平整

三轴搅拌桩施工前,必须先进行场地平整,清除施工区域内的表层硬物,素土回填夯实,路基承重荷载以能行走25吨汽车吊及履带式桩架为准,查明地下管线,对需要保护的电缆、管道等做好防护标志。

2 测量放线

根据提供的坐标基准点,按照设计图进行放样定位及高程引测工作,并做好永久及临时标志。放样定位后做好测量技术复核单,提请甲方(监理)进行复核,确认无误后进行搅拌施工。

3 开挖沟槽

根据基坑围护内边控制线,采用0.4 m3挖土机开挖沟槽,并清除

地下障碍物,沟槽尺寸如下图示,开挖沟槽余土应及时处理,以保证三轴搅拌桩正常施工,并达到文明工地要求。

4 三轴搅拌桩施工

1) 根据施工工艺要求,采用三轴深搅设备,根据工程的规模和工期的要求以及现场场地条件和临时用电等情况,合理确定设备的投入力量和机械的配套工具,详见下表:

拟投入主要机械设备和用电负荷

2) 施工顺序

三轴搅拌桩施工按下图顺序进行,其中阴影部分为重复套钻,保证墙体的连续性和接头的施工质量,该施工顺序一般适用于N 值小于50的地基土,水泥土搅拌桩的搭接以及施工设备的垂直度补正是依靠重复套打来保证,以达到止水作用。

(1) 跳槽式双孔全套复搅式连接:一般情况下均采用该种方式施工。

(2)

5 1) 浆管;发现障碍物应及时清除,桩机移动结束后认真检查定位情况并及时纠正,确认桩位无误后桩机就位。

2) 桩机应平稳、平正,并用线锤对龙门立柱垂直定位观测以确保桩机的垂直度。 3) 三轴水泥搅拌桩桩位定位后再进行定位复核,偏差值应小于3cm 。 6 搅拌速度及注浆控制

三轴水泥搅拌桩在下沉和提升过程中均应注入水泥浆液,同时严格控制下沉和提升速度。根据设计要求和有关技术资料规定,下沉速度不大于1m/min ,提升速度不大于2m/min ,在桩底部分适当持续搅拌注浆,做好每次成桩的原始记录。详见搅拌时间——下

施工工序5

施工工序3 施工工序9 施工工序7

沉、提升关系示意图

(2)桩底部1M处重复搅拌0.5M/min

搅拌时间——下沉、提升关系示意图

7 制备水泥浆液及浆液注入

在施工现场搭建拌浆施工平台,每台搅拌机后面需要200平米的施工平台,平台附近每台机配备2 个50吨水泥罐,A区共配备4个水泥罐,B区共配备2个水泥罐,在开机前应进行浆液的搅制,开钻前对拌浆工作人员做好交底工作。采用42.5号普通硅酸盐水泥,水灰比为 1.5~1.7,拌浆及注浆量以每钻的加固土体方量换算。注浆压力为1.5Mpa~2.5Mpa,以浆液输送能力控制。土体加固后,搅拌土体14天抗压强度达到1.2MPa。

8 报表记录

施工过程中由专人负责记录,详细记录每根桩的下沉时间、提升时间情况。及时填写当天施工的报表记录,按照甲方及监理要求作施工报表,并及时送交监理。为控制钻孔深度,利用钻杆和桩架相对错位原理,在钻杆上划出钻孔深度标尺线。桩架水平标高由场内水准点引测,并按深度换算。

第六章关键部位施工及补救措施

6.1 施工冷缝处理

A区采用2台机械从西面11.07的拐角处开始,先由一台机械向北方向施工,在此处设置施工冷缝,另一台向南方向施工,如果甲方障碍物拆除能赶得上施工需要原则上不在出现冷缝,为大商业提前施工做好准备工作。B区采用一台机械从西北角开始向东方向施工,这样既可以连续施工,又给甲方拆除障碍赢的了时间,详见平面布置图:施工过程中一旦出现冷缝则采取在冷缝处围护桩外侧补搅素桩方案,在围护桩达到一定强度后进行补桩,以防偏钻,保证补桩效果,素桩与围护桩搭接厚度约10cm。因甲方原因而增加的处理冷缝处理,其工程量另行计量,现场做好签证工作。

6.2

在整个基坑开挖及施工阶段,我公司将组织堵漏小组常驻现场并备好相应设备及材料,密切注视基坑开挖情况,一旦发现墙体有漏点,及时进行封堵。具体采用以下两种方法补漏。

1) 引流管:在基坑渗水点插引流管,在引流管周围用速凝防水水泥砂浆封堵,待水泥砂浆达到强度后,再将引流管打结。

2) 双液注浆(特殊情况下采用):

(1) 配制化学浆液。

(2) 将配制拌合好的化学浆和水泥浆送入贮浆桶内备用。

(3) 注浆时启动注浆泵,通过2台注浆泵2条管路同时接上Y型接头从出口混合注入孔底被加固的土体部位。

(4) 注浆过程中应尽可能控制流量和压力,防止浆液流失。

(5) 施工参数。

注浆压力:0.3—0.8 Mpa

注浆流量:25—35 l/min

注浆量:0.375m3/延米

浆液配比:A 液水:水泥:膨润土:外掺剂

= 0.7:1:0.03:0.03

水泥选用普通硅酸盐水泥标号为 425#。

B液水玻璃选用波宽度为35—40°bl

A液:B液 = 1:1

初凝时间: 45秒

凝固强度: 3—4Mpa/2h

6.3 施工其他注意事项

1 围护桩施工前必须对施工区域地下障碍物进行探测,如有障碍物必须对其清除及回填好土(软土或经人工处理的专用回填土),分层夯实后方可进行围护桩施工;应提前在现场做3组试桩,确保试桩能满足工程质量要求后方可施工;

2 搅拌桩施工同时需做试块同条件养护,三轴搅拌桩养护14天强度须达到1.2MPa,渗透系数不得大于1x10-7cm/sec;

集排水系统施工注意事项:

3 排水沟截面尺寸为300*300mm(长*宽),沟壁和沟底需用细石混凝土抹面确保质量可靠,不渗漏;并与集水井可靠连接;

4 需沿基坑周边全长每40米设置一集水坑,尺寸为600*600mm*1000(长*宽*深),坑壁和坑底需用细石混凝土抹面确保质量可靠,不渗透;

5 需随施工进程持续不间断巡查给排水系统,如发现裂缝等,需及时封堵确保不漏水,并按照需要及时抽水,确保集水沟、坑内无积水。

第七章质量保证措施

7.1 质量要求

1 严格按设计图纸要求及施工规程施工;随时检查监督工程质量并解决施工中碰到的问题。

2 工地设专职质检员,负责对原材料验收,桩机就位,水泥浆液拌制,搅拌机提升速度等各项质量检查。

3 由专职测量人员负责测量放线及桩位的定位。认真填好施工日报表,施工日报做到及时真实、齐全、准确、整洁。

1) 开机前必须探明和清除一切地下障碍物,须回填土的部位,必须分层回填夯实,以确保桩的质量。

2) 桩机行驶路轨和轨枕不得下沉,桩机垂直偏差不大于1/250。

3) 水泥采用P.O 42.5普通硅酸盐水泥,水泥渗入20%,水灰比一般选用1.5—1.7,粉煤灰层水泥需增加至25%,根据不同地质情况和工期要求可掺加不同类型外加剂。

4) 采用标准水箱,按设计要求严格控制水灰比,滤浆后倒入集料池中,随后不断的搅拌,防止水泥离折压浆应连续进行,不可中断。

5) 严格控制注浆量的提升速度,防止出现夹心层或断浆情况。

4 让丰富经验的熟练机工操纵各项施工机械设备,确保施工质量。

5 桩机必须稳固、水平,用经纬仪或线锤保持其垂直度。

6 浆液配制必须按规定的配合比进行配制。

7 为保证水泥土搅拌均匀,严格控制下沉速度及提升速度,以使土体充分破碎,以利于水泥浆土体均匀拌和,严格控制搅拌深度不小于设计深度。

8 若出现堵管、断浆等现象,应立即停泵,查找原因进行处理,待故障排除后须将钻井具提升或下沉1米方能喷浆,以防止断桩。开挖后如果出现渗漏现象,采取引流、内补的方法。

9 严格控制桩与桩搭接,及时检查,确保桩与桩搭接转角处采用十字搭接法施工。搭接时间不得大于24小时,若超过24小时时,则应取双套孔施工的办法予以补救。施工中严格按有关规范、规定执行实行质检跟踪。

10 搅拌桩施工过程中前后台有问题时要求及时沟通。

11 现场施工时第一批桩(不少于3根),须始终在监理人员检查下施工。检查内容:水泥投放量、水灰比、比重、输浆泵泵送时间、搅拌下沉及提升时间、到达地面时间、标高垂直度控制方法;

12 搅拌桩施工应有连续性,不得出现24小时施工冷缝(施工组织设计预留除外)。如因特殊原因出现施工冷缝,则接桩水泥掺量为20%,在接缝外补桩及做出明显标记,开挖前再需密注浆补强;

13 搅拌桩钻进时有困难时不得冲水,需用水泥浆液不如湿润液体,绑住钻头下沉。

7.2 质量标准

1 成桩垂直度偏差不超过1/250。

2 搅拌桩桩体应搅拌均匀,表面要密实、平整,桩顶凿除部分的水泥土也应提注浆(放浆),确保桩体的连续性和桩体质量。

3 桩顶标高和桩底深应满足设计要求。

7.3 竣工验收及资料提交

1 工程结束后,由分包单位提前7天报告项目部,由项目部应会同总包及监理及时组织竣工验收工作;

2 有分包单位向项目部提供4份工程资料,按照天津市资料管理相关规定组卷,在竣工验收前15天提交项目部,经审查合格后交接,并履行交接手续。

3 项目部应及时对原始资料进行清点检查,并及时组织竣工报告的编写;

4 原始资料包括:施工组织设计和有关设计图件及说明、各种施工记录、会议纪要、原材料检验报告、材质证明单、质量检测记录和报告、设计变更通知单和工程洽商记录、施工记录等有关工程实施的全部原始凭证;

5 在工程实施过程中,必须确保记录完整、准确、真实、整洁,现场资料人员必须及时收集、整理、妥善保管,未经批准不得外借和外送;

6 各种资料整理后,送交资料室归档;

7 根据现行工程验收规范及本工程的要求提交成果资料。

第八章安全保证措施及文明施工

8.1 安全施工措施

本工程文明施工要求,力求达到文明工地标准,为更好地体现企业文明施工素质及重视安全施工,我们建立了安全文明施工管理体系。

1 建立以项目经理为第一责任人的横向到边、纵向到底,项目部各部门、专业施

工单位,直至班组职责明确,落实到人的项目安全管理责任制。

2 班组根据当天施工任务进行安全意识,安全措施交底并做好班组安全交底书面

记录,工长每周集中检查并签字确认。

3 项目经理部每月至少组织一次各专业施工单位参加的联合安全检查。班组兼职

安全员、班组长应在施工过程中随时对安全操作、安全措施进行检查,发现隐患及时整改。

4 安全措施保证项目通则,高度响应业主规定的安全条例,除此之外按照国家规

定还应遵循。

(1) 施工现场全体人员按国家规定正确使用劳动防护用品。

(2) 施工现场各类孔洞、临边必须有防护设施。

(3) 施工用电符合JGJ59--99标准。

(4) 施工机械的操作者持证上岗,起重机械安装须取得劳动局验收,严格遵守十不吊规定。

(5) 施工现场材料、构件、设备、易燃物品、交通道路、厂区排水规划有序,保证安全通道畅通,推行标准化作业。

(6) 特种作业人员持证上岗。

(7) 做好防暑降温、防台防汛、防寒保暖工作,按公司文件执行。

(8) 贯彻执行上级有关部门安全工作指示,自觉服从接受有关上级部门安全监督检查指导,落实各项安全工作。

(9) 构件、设备吊装时必须有专人指挥,分工明确,统一信号。夜间指挥必须用明暗信号。

(10) 氧气瓶、乙炔瓶必须保持5米以上的安全距离,距明火(电焊)必须保证10米以上的安全距离。乙炔瓶必须安装回火安全装置。

5 由于地处闹市区,地下管线较复杂,施工开始前对施工沟槽进行清理;及时发现情况,施工人员必须严格遵守安全规程,坚守岗位,不得擅离岗位,要认真操作,注意观察,加强防范,发现问题及时处理。

8.2 文明施工措施

1 认真履行“文明施工责任协议书”。

2 参加由现场项目经理部建立的安全文明施工管理小组,共创文明工地。

3 建立文明施工创建责任制,指定主管生产的项目副经理重点抓好文明施工,建立文明施工奖罚制度。

4 严格按总包批准后的施工总平面布置图,建设大临设施,合理使用场地,认真听取总包的意见,搞好环境卫生和环境保护。

5 做好成品保护,保护上工序已完工程的成果。确因施工需要,若需在已完工程上作业,应事先报告,经批准同意后才能实施。

6 安全防护设施完善,建筑垃圾不得乱堆、乱放,做到工完料净,垃圾日产日清。

7 建立定期检查、评比制度,把文明施工作为考核作业班组的考核指标之一,与班组收入挂钩。

8 制定文明创建内部奖罚制度,其奖励办法同安全生产奖励部分。

9 实行施工现场的区域或层次文明管理,确保现场场地的安全和文明施工。

10 需在现场临时堆放和组装的设备、构件、管道、材料,应一律按施工综合进度和有关要求,有计划、有条理地进场、堆放和组装。如中途有变动,则应按项目部的要求及时办理。

11 施工准备和实施过程中必须使用的机具和用具(卷扬机、空压机、电焊机、氧气乙炔瓶、电源盘、电焊线、氧气乙炔管和钢绳、夹具等)应随时摆放有序、规整,并应有防潮、防雨、防漏电和现场保养措施。

12 施工现场应养成每天下班前清理、打扫、回收废料(如电焊头、破布及废弃材料)的良好习惯;对开箱拆除的设备箱板、填充和包装材料,应做到随时的拆卸、随时回收、集中处理,保证施工现场的环境卫生。

13 为吊装构件或铺设管道而必须临时停水、停电、断路的施工单位,应事先(按施工现场管理的有关条文办理)报甲方和项目部有关人员审核并报批后,方可实施。凡阻碍并通的应设置断路标志牌和红色显示灯,实施完毕后复送电(特别是高压电),务必及时报有关部门和单位准备。

止水帷幕施工方案

第一章工程概况 一、工程概况 (一)工程概况 新媒体读者大厦工程位于天津市中心生态城动漫园院区内02-04地块。本地块东西方向长约128.5米,南北方向长约82米,呈扇形形状。地块北侧临动漫中路,南侧临动漫东路,东侧为文三路。建筑占地面积16391.2㎡;总建筑面积为48784.4㎡;建筑层数地下室一层,地上十一层,局部十二层;建筑主体高度48.95米,局部52.35米;结构形式为:地基结构形式为钢筋混凝土钻孔灌注桩,基础结构形式为桩-筏基础,主体为现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构。 本工程由读者新媒体发展有限公司投资建设,天津市建筑设计院设计,由天津市勘察院地质勘察与设计(基坑支护),天津港油监理有限公司监理,吉化集团吉林市北方建设有限责任公司组织施工。 (二)基坑开挖深度 本工程±0.000相当于大沽标高4.450,场地地表大沽标高约为3.920,相当于建筑标高-0.530。基础底板上皮建筑标高为-5.230,基础承台垫层底标高-6.330(局部承台垫层底标高为-6.730,大部分位于基坑中部),因此基坑深度为5.80m。 (三)周围环境条件 本项目位于天津市生态城南部片区,地势比较平坦,北侧为动漫东路,地下车库外墙距离用地红线的距离为27.0m;东侧地下车库外墙距离用地红线的距离约为12.60m,红线外文三路;西侧地下车库外墙距离用地红线的最近距离为2.5m,红线外为空地;南侧地下车库外墙距离用地红线的最近距离为14.7m,红线外为动漫东路,地下管线分布和基坑周边具体情况见地下隐蔽资料。 (四)工程管理目标 质量目标:国家验收规范合格标准,争创“海河杯”。 工期目标:30日历天 安全、文明施工目标:市标化工地 第二章工程地质、水文条件 一、工程地质条件

止水帷幕施工方案2017

一、编制依据 ⑴由湖南省勘察设计院提供的设计图纸。 ⑵施工参照的主要技术规范: 1、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012); 2、《既有建筑地基基础加固技术规范》(JGJ123-2012); 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 4、《建筑工程水泥-水玻璃双液注浆技术规程》(JGJ/T 211-2010); 5、《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-2014); 6、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); 7、《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-2010); 8、《岩土工程勘察规范》(GB50021-2002) 9、《混凝土强度检验评定标准》 GB/T50107-2010 10、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012 二、工程概况 2.1工程概况 华润置地(湖南)发展有限公司拟建的华润翡翠府位于长沙市雨花区曙光南路以西,韶山南路以东300米,香樟路以北300米,原筑路机械厂院内,交通方便,地理位置优越。本项目由中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司完成施工图阶段的岩土工程勘察。 拟建场地已进行拆迁处理,场地余留有建筑垃圾和少量树木,平整开阔;经建设方调查,基坑周边均无地下管线。 2.2工程地质条件 详见本场地“工程地质勘察报告”。 2.3水文特征与设计要求 本工程场地地下水中对基坑工程有影响的主要为上层滞水。上层滞水主要存于地表和填土层中,随天气变化而变化,一般水量较小;孔隙水主要为下部潜水,赋存于圆砾层中,水量较小;对基坑工程影响不大。 根据湖南大地岩土工程勘察设计有限公司提供的《F27地块场地勘察报告》,潜水初见水位埋深为

钢板桩止水帷幕施工方案

目录 钢板桩止水帷幕施工方案 工程概况 (1) 主要人工、机械及材料计划 (2) 拉森钢板桩施工工艺 (3) 施工质量保证措施 (9) 环境保护与安全文明施工措施 (11)

钢板桩止水帷幕施工方案 一、工程概况 京津塘高速公路空港加工区出入口工程位于京津塘高速公路与空港物流加工区一期、二期的交汇处,紧邻规划的蓟汕快速路,南侧为规划的航空城,北侧为空港加工区。本项目是连接空港加工区与北京、天津港的重要工程,同时可以缓解津汉公路上的交通压力。 根据《京津塘高速公路空港加工区出入口立交规划》,京津塘高速公路与蓟汕快速路相交处规划双喇叭互通立交,进出京津塘高速公路、蓟汕快速路的单喇叭立交均与加工区内部规划道路纬十路西延线相接。本项目C线起自空港加工区内的内部规划道路纬十路西延线,向南跨越京津塘高速公路。A、B、D、E四条线分别连接C线与纬十路西延线,形成双层互通立交。 京津塘高速公路现状为双向四车道,中间分隔带宽度为3米,两侧各有10.75米行车道和停车带,外侧为0.75米路肩,道路全宽26米。为保证桥梁施工期间高速公路的正常通行,立交桥梁修建之前,需要在一定范围内修筑高速公路辅道。其中包括箱形通道2座,过水涵洞7座,接长的角度和高程同原有通道。

本工程平面示意图见图1。 其中D线桥承台D0、D1、 D2、 D3 位于景观河旁边,地下水比较丰富,为了便于承台开挖及支护,承台施工前采用钢板桩止水帷幕止水。 二、主要人工、机械及材料计划 2.1劳动力计划表 序号名称人数备注 1项目负责人1 2技术负责人1 3机械管理人1 4材料员1 5测量员2 6安全员1 7电焊工5 8架子工5 9机械操作手8 2.2机械设备 名称规格数量备注汽车式起重机30t1台用于拨钢板桩 震动拔桩机45KW1台拨钢板桩

旋喷桩止水帷幕专项施工方案

中山大学附属第六医院医疗综合大楼工程旋喷桩止水帷幕专项施工方案

目录 1.编制依据 (1) 2.编制范围及原则 (1) 2.1.编制范围 (1) 2.2.编制原则 (1) 3. 工程概况及主要工程数量 (2) 3.1.工程概况 (2) 3.2.地质概况 (3) 3.3.主要工程数量 (4) 4.施工准备 (5) 4.1.施工准备 (5) 4.2.施工前的工艺试验 (5) 5. 工艺流程与施工程序 (6) 5.1.工艺流程 (6) 5.2.施工程序 (6) 5.3. 旋喷桩机械原理 (8) 6.施工工艺参数 (9) 7.质量控制及检验 (9) 7.1.质量控制 (9) 7.2.质量检验 (10) 8.施工组织 (12) 8.1.劳动组织 (12)

8.2.材料要求 (13) 8.3.工期要求及设备机具配置 (13) 9 .安全措施 (14) 9.1安全要求 (14) 9.2.电缆沟施工安全预控措施 (14) 10.环保要求 (17) 11.旋喷桩施工预案 (18) 11.1固结体强度不均匀、缩颈 (19) 11.2压力上不去 (19) 11.3压力骤然上升 (20) 11.4钻孔沉管困难偏斜、冒浆 (20) 11.5固结体顶部下凹 (20) 12.附图 (21)

1.编制依据 1.1.中山大学附属第六医院医疗综合大楼工程合同施工招标文件、施 工图纸及后续更改文件; 1.2.中山大学附属第六医院医疗综合大楼工程岩土工程勘察报告; 1.3.中山大学附属第六医院医疗综合大楼基坑支护工程设计蓝图; 1.4.BG-02设计更改通知单; 1.5.《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002); 1.6.《混凝土搅拌用水》(JGJ63-89); 1.7.《建筑基坑支护技术规范》(JGJ120-99); 1.8.《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008); 1.9.《地下防水工程质量验收标准》(GB50208-2002); 1.10.国家有关方针政策,以及国家和地方的相关法律法规。 2.编制范围及原则 2.1.编制范围 中山大学附属第六医院医疗综合大楼工程基坑平面呈L型,南北长约79m,东西长约78m,周长约310m,开挖深度为17.30~20.90m。基坑支护桩间高压旋喷桩止水帷幕施工,共约1300延长米。 2.2.编制原则 ⑴确保施工方案针对性强、操作性强;施工方案经济、合理。坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性与实事求是相结合。根据工程地质、水文地质、周边环境及工期要求等条件选择最具实用性的施工方案和机具设备。 ⑵技术可靠性原则 根据本标段工程特点,依据广州市及其周边地区类似工程施工经验,选择

改性双液注浆止水帷幕施工工艺

目录 一、工程概述.............................................................................................. 二、设计概况.............................................................................................. 三、改性双液静压注浆施工工艺及参数.................................................. 1、施工工艺................................................................................................ 2、施工机械................................................................................................ 3、材料及施工参数 .................................................................................... 4 ........................................................................................................ 、报价 双液注浆施工方案 一、工程概述 工程名称:青山北路综合管廊基坑支护项目 工程地点:南昌市东湖区青山北路道路西侧的非机动车道或人行道上,少数跨越至临街宗地的界址内。线路起于洪都大道,止于至丹霞路。 建设单位:南昌城市建设投资发展有限公司 勘察单位:江西省煤矿设计院 设计单位:上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 监理单位:江西中昌工程咨询监理有限公司 施工单位:中国建筑股份有限公司 监督单位:南昌市质量监督站 青山北路综合管廊全长1.78km,结构形式采用3舱现浇钢筋混凝土矩形箱涵。综合管廊沟槽拟采用明挖法施工工艺,标准段管廊底板埋深约7m采用拉森钢板桩支护,交叉口处底板埋深10m采用灌注桩+三轴搅拌桩支护。 二、设计概况 补救措施:围护结构外止水帷幕 武汉地下水位较高,因此止水帷幕采用改性双液静压注浆止水帷幕,

深基坑止水帷幕施工方案

目录 一、工程概况 (2) (一)工程简介 (2) (二)工程地质与水文条件 (2) 二、编制依据 (3) 三、编制原则 (3) 四、施工组织与计划安排 (4) (一)施工组织 (4) (二)施工计划及安排 (5) 五、基坑止水帷幕施工 (5) (一)、止水帷幕设计 (6) (二)、止水帷幕稳定性验算 (6) (三)、止水帷幕桩施工工艺 (7) (四)、施工技术要求 (8) (五)、施工安全防护 (9) (六)、常遇问题分析及处理措施............................................................... 错误!未定义书签。 六、质量保证措施 (10) (一)、质量保证组织机构 (10) (二)、管理措施 (11) (三)、技术措施 (11) 七、安全和环境保护措施 (12) (一)、安全措施 (12) (二)、环境保保措施 (13)

止水帷幕水泥搅拌桩施工方案 一、工程概况 (一)工程简介 阳澄西湖隧道ZH-LQ08标段工程起止桩号K80+800~K81+940,路线全长1140m。其中K80+800~K81+690段为湖西暗埋段,主线南侧附建湖西变电所、雨水泵房, K81+690~K81+940段为湖西敞开段。隧道施工采用明挖法施工,基坑围护采用基坑开挖坡顶设置止水帷幕,本标段工程坡顶四周止水帷幕采用Φ700@500双头搅拌桩(双排布置),桩底一般位于④2层粉砂夹粉土层、⑤1粉质粘土层、⑥1粘土层,要求渗透系数≤10-7cm/s,采用硅酸盐水泥,水泥掺量13%。地质与水文条件 (二)工程地质与水文条件 1、工程地质 根据设计资料,本工程穿越土层主要为:①2素填土;①3淤泥;②2淤泥质粉质粘土;③1粘土;③2粉质粘土;③3粉土;④2粉砂夹粉土;⑤1粉质粘土;⑤2粉土;⑥1粘土;⑥2粉质粘土;⑦2粉土夹粉质粘土;⑦3粉质粘土夹粉土;⑧2粉砂夹粉质粘土;⑨1粉质粘土。 2、地质水文条件 本工程采用水中围堰明挖法施工,隧道从阳澄湖底部穿越。阳澄湖为静水湖,汛期、枯水期水位差在0.5~1.0m。据水文资料知,阳澄湖多年平均水位为 0.987m,历史最高水位为2.347m,水深在1.5~6.5m,淤泥层厚约0~0.50m。潜水主要赋存于浅部的①2填土层的孔隙中,富水性差;微承压水主要赋存于③3粉土、④2粉砂夹粉土中,富水性中等,水头标高0.7~0.94m;承压水主要赋存于⑦2粉土夹粉质粘土中,富水性中等,水位标高-2.19~-2.68m间。如下图2-2。

超深止水帷幕结合井点降水技术研究

超深止水帷幕结合井点降水技术研究 摘要:结合包头市多年水文资料记录及包头市立体综 合交通枢纽地质勘察报告,对包头市立体综合交通枢纽工程基本概况进行分析,比选几种成熟基坑降水方法并对降水设计及施工要求做了研究,同时分析基坑监测数据,证明了基坑降水方案的可靠性、合理性和经济性。 Abstract :Combining with the records of hydrological data in Baotou City for many years and the geological survey report of the three-dimensional integrated transportation hub in Baotou City ,the basic general situation of the three-dimensional comprehensive transportation hub project in Baotou City was analyzed. Several kinds of mature foundation pit dewatering methods were selected and the design and construction requirements for precipitation were made. The monitoring data of the foundation pits was analyzed at the same time the reliability ,rationality and economy of the foundation pit dewatering scheme was proved. 关键词:基坑降水;方案;止水帷幕;施工 Key words :foundation pit dewatering ;scheme;waterproof curtain ;construction

止水帷幕施工方案

深层搅拌桩施工方案 一、工程概况 1、工程概况 拟建的包头市青山区民4#棚户区改造项目,场地紧临民主路与文学道交叉口,位于包头市青山区民主路以东,文化路南侧,文学道以北,基坑深度分别为米(桩支护部分)和米(土钉支护部分)。 基坑周围环境复杂,距离已建建筑物距离很近,按照土力学原理,基坑降水必然对周围建筑物产生沉降影响,具体情况见下表。 > 基坑与周边建筑物的关系见下表及《平面图》 为了减小基坑降水对周围建筑物的影响,在基坑的北侧和东侧设置止水帷幕。具体见《基坑降水布置平面图》。 2、工程管理目标 < 质量目标:国家验收规范合格标准。 安全、文明施工目标:市标化工地 二、编制原则 ⑴在充分理解设计文件的基础上,以设计图纸为依据,采用先

进、合理、经济、可行的施工方案。 ⑵整个工程全过程对环境破坏最小、占用场地最少,采取对周围环境保护措施,避免周围环境的破坏。 ⑶充分应用先进的科学技术和施工设备,做到机械化作业、标准化作业、流水作业,坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性、安全可靠性相结合原则。 ⑷强化质量管理,树立优良工程观念,创一流施工水平,创精品工程。 \ ⑸实施项目法管理,通过对劳务、设备、材料、资金、方案、信息、时间与空间条件的优化处置,实现成本、工期、质量及社会效益的预期目标。 三、工程及水文地质情况 1、工程地质 包头市青山区民4#棚户区改造项目,场地紧临民主路与文学道交叉口,位于包头市青山区民主路以东,文化路南侧,文学道以北,场地地形较平坦。拟建场地在地貌上属于大青山冲洪积沉积物。具体地层详见《包头市青山区民主路4#街坊棚户区改造项目岩土工程勘察报告》。 2、水文地质 本次勘察地下水位埋深为~,地下水对混凝土结构有微腐蚀性,长期浸水下,对结构中钢筋有弱腐蚀性,在干湿交替下对其有弱腐蚀性。 场地抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度值为,设计地震分组为第一组,场地标准冻结深度。 :

止水帷幕降水方案

华润中心—威海湾九里一期工程深基坑止水施工案 中建八局第二建设有限公司

二〇一二年四月二十二日

华润中心——威海湾九里一期工程 深基坑止水案 一、工程概况及整体止水案 根据威海华润中心住宅项目一期详细的地勘报告,场地第一层为素填土,主要由大块、碎及砂土组成,块直径为40~200cm,含量80%以上,无层理,不均匀。层厚7.60~12.60m,平均厚10.00m。回填自然标高在2.7~3.0米左右。11#按照设计开挖深度标高最深为-1.72米,其次为-0.02米,0.08米,1.73米,阐述标高均为绝对标高,11#长35.4米,宽16.4米,采取整体止水帷幕封闭。 二、止水帷幕施工案 2.1、施工技术参数 根据设计图纸及地勘资料要求,基坑四采用单排三重管高压旋喷套接法进行基坑帷幕止水。帷幕防渗地层为深入③层粉质粘土不少于0.5米,使其形成四封闭防渗墙。 1、沿基坑围布置,距离基坑外边沿1.0米,纵向布距0.8米。其中,需要将11#楼塔吊基础包裹在帷幕侧。 2、旋喷墙深度:旋喷墙底部伸入③层粉质粘土不少于0.5米。具体灌浆深度根据钻后实际地质取样结果而定。 3、注浆材料为R42.5普通硅酸盐水泥,注浆液水灰比为0.8:1; 4、施工主要技术参数为:

其中的误差要求:浆液比重0.1,钻偏差≤5cm,钻垂直度<1.0%。 5、止水帷幕的隔水效果试验检测具体按《建筑地基处理技术规》有关规定执行。 2.2、施工前的准备 1、施工主要设备 2、施工场地整理平整、清理淤泥,以便施工设备在场地上能够快捷地搬移。同时在灌浆施工区域外围开挖一条沟渠,以便施工时产生的废浆及时进行排放。 3、预备充足干净的水源,由于旋喷灌浆施工用水量较大,必须满足供水>

止水帷幕施工方案

基坑围护工程 三轴搅拌桩止水帷幕施工组织设计

目录 1 工程概况 (2) 2 施工难点重点及措施 (5) 3 施工现场总平面布置 (6) 4 施工总体计划及部署 (7) 5 施工工艺及施工方法 (14) 6 施工进度及保证措施 (20) 7 质量管理体系及措施 (21) 8 安全、消防保证体系及措施 (28) 9 文明施工措施 (31) 10 应急预案 (32) 附表:《施工进度计划表》 附图:《施工现场总平面布置图》

1 工程概况 1.1 一般概况 (1)项目名称:xxxx (2)项目位置:xxxx (3)建设单位:xxx (4)勘察单位:xxx (5)设计单位:xxx (4)总承包单位:xxx 1.2 工程概况 本工程±0.00相当于绝对标高+23.950,自然地坪绝对标高为+20.000左右(需现场实际测定)。本工程基坑长约120米,宽约103米,周长约446延米,呈近长方形。基坑坑底绝对标高为+5.950,基坑开挖深度约为14.05m,坑中坑开挖深度约19m。 本基坑围护体系中止水帷幕设计采用套打850@600三轴搅拌桩,设计桩底标高进入强风化岩不少于0.5米,桩长约19.5米,约计380根,11300立方米。三轴水泥土搅拌桩采用P.O42.5级普通硅酸盐水泥,水泥掺量为25%,水灰比为1.5,每立方土体之内掺入适量的膨润土,砂性土中宜掺入10kg/m3。搅拌桩28天无侧限抗压强度标准值不小于1.0MPa。 1.3 工程地质情况 拟建本工程场地位于xxxxxx,邻近xxx,工程区地貌类型为场地属赣江冲积平原区一级阶地,上部由全新统冲积层组成。 拟建场地地层分布主要有以下特点: ①层素填土:土黄,灰黄、灰白等杂色,主要成分为粉质粘土,上部含少量碎石,稍湿,松散。勘察期间,场地局部区域该层的上部0.0~0.5m含有少量的生活垃圾及碎混凝土。 本层土在场地内均有分布,层厚不均匀,厚0.5~7.5m,层顶面标高

止水帷幕施工方案

目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (2) 第三章场地岩土和水文地质条件 (3) 第四章工程总体部署 (5) 第一节项目管理目标 (5) 第二节项目管理组织机构 (5) 第五章施工准备与资源配置计划 (8) 第一节施工准备 (8) 第二节资源配置计划 (11) 第四章施工工艺 (13) 第五章保证安全措施 (17) 第六章消防措施 (19) 第七章文明工地管理措施 (19) 附图1施工及验收记录表

第一章编制依据 一、施工图纸与地勘报告 类别名称接收日期施工图纸黄石万达广场基坑支护设计图纸(蓝图2013.09.30)2013年10月10日地勘报告黄石万达广场地质勘察报告(电子版)2013年8月8日二、主要规范、规程 序号类别名称编号 1 国标建筑地基基础设计规范GB50007-2012 2 国标建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 3 国标建筑工程施工现场供用电安全安全规范GB50194-1993 4 行标建筑地基处理技术技术规范JGJ79-2002 5 行标建筑桩基技术规程JGJ94-2008 6 行标建筑基坑支护技术规程JGJ120-2012 7 行标建筑地基处理技术规程JGJ79-2012 三、主要标准 序号类别名称编号 1 国标普通混凝土拌合物性能试验方法标准GB50080-2002 2 混凝土质量控制标准GB50164-1992 3 建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 4 混凝土强度检验评定标准GBJ107-1987 四、主要法规 序号类别名称编号 1 国家《中华人民共和国建筑法》97主席令第91号 2 国家建设工程质量管理条例国务院279号发布 3 国家 房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和 送检的规定 建建(2000)211号 5 国家《中华人民共和国安全生产法》2002-11-1 6 国家《中华人民共和国环境保护法》第22号主席令 7 国家《中华人民共和国劳动法》1995-1-1 10 国家建设工程安全生产管理条例建设部

止水帷幕降水方案

天津市先行房地产开发有限公司中北镇居住区E区 基 坑 降 水 方 案 南通建工集团股份有限公司 2007-03-12

天津市先行房地产开发有限公司中北镇居住区E区 基坑开挖施工方案 1、工程概况 天津市先行房地产开发有限公司中北镇居住区E区位于新津杨公路北侧,南运河南侧,建筑相对标高±0.000相当于大沽标高5.65米,室外大沽标高5.20米,包括18~24#楼和地下车库,地下一层,地上18层,人防地下室的抗力等级为常6级,地下室底板底标高为-5.800米。据工程勘察报告,地下水静止水位埋深1.80~2.90米,标高在1.17~0.83米左右,水位随季节变化,一般变幅0.5~1.0米,场地自上而下土层依次为杂填土、素填土、粉质粘土构成本工程基坑边坡的主要地层。 2、作业条件 2.1清除施工区域内的障碍物; 2.2约提前15天降水,地下水位降至开挖底面0.5m以下 2.3作好建筑物的轴线桩及水平高程点; 2.4 工作人员已认真熟悉图纸。 4、降水方案 4.1编制依据 1.本工程地质勘察报告及设计图纸; 2.《建筑与市政降水工程技术规范》 3.《建筑施工手册》 4.2施工方案 由于本工程基础部位施工时正处于春季,因冬季霜雪及冻土内的水分融解,地下水位升至最高,基坑挖土深度为 4.5~5m,在基础四周距地下室外墙 6.5m 处打单排止水帷幕桩,基坑内部设大口井降水(34口),作为基坑支护及降水用。如有少许渗水,可在基底四周设300×350排水沟,将水引流至降水井内。在止水幕帷桩外侧布置观测井(15口)监测降水效果。

地梁砖模 C15垫层 排水沟截水沟-5.800-1.600~-2.600 单 排 止 水 围 帷 降 水 井 水位线 4.6井点设计 4.6.1全孔下入无砂水泥砾石滤水管,滤水管直径400mm 。均匀回填φ4~7mm 滤料至孔口下1m, 滤料以上回填粘土至孔口,滤水管内下入潜水泵。 4.6.2抽水方案设计: 降水井内采用潜水泵抽水,通过排水管并经现场三级沉淀池(砖砌或铁皮制作),排至大地12城B 区新建的排污管网中。 4.6.3降水效果预测及补救措施 降水达一周后,在基坑内任取一井停止降水并作为观测井,以观测基底水位情况,随时观测井内水位变化。初步估计降水井预抽水5~7天后,潜水水位可降至槽底,地表滞水需15天左右才有可能疏干。 补救措施:根据随时观测的水位的高低。适当调整降水井的数量:如基坑开挖时土层饱和水未能疏干,可采用明沟排水处理。 4.7工作量统计 降水设备一览表

止水帷幕施工方案

工程概况 工程名称: 建设单位: 主体设计单位: 基坑设计单位: 监理单位:东 承建单位:有限公司 1.1.工程现场及周边概况: 现场四周围墙已基本形成,水、电已经到位,具备开工条件。 1.2.工程地质和水文地质概况 1.2.1.场地地形、地貌及现状 拟建场地位于 1.2.2.土层分布与工程特性:详见地质报告; 工程项目控制目标及技术标编制依据 1.3.质量目标 一次性验收合格。中建国际大厦工程创建东营市“优质结构”工程、省优“泰山杯”、省“文明工地”工程提供条件。 1.4.工期目标 桩基及围护桩节点工期100个日历天,计划2016年月日开工,确保在2016年月日竣工。

1.5.安全生产、文明环保施工 ?确保达到安全文明标化工地,确保施工期间无重大安全事故发生。 ?我公司承诺在本工程建设中将始终把绿色施工、环保施工、节能施工放在首位。 1.6.“渣土垃圾”的整治处置 ?严格按山东省、东营市及园区有关要求,做好对施工过程中渣土和建筑垃圾的规范施工与运输等工作。 1.7.编制依据 ?本工程招标文件、包括招标答疑会纪要等; ?《建筑工程质量验收统一标准》(GB50300-2001); ?《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); ?《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002); ?《人民防空工程施工及验收规范》(GB50134-2004); ?《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88); ?《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); ?《建设施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91); ?《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2003); ?国家、地区其他相关规范、规程及规定; ?我公司制订的质量、职业健康与安全、环境保护等管理文件。 2.总体施工部署 2.1.施工流程与进度计划 2.1.1.施工流程 本工程桩基及围护桩施工,将遵循下述原则: ?围护桩优先施工,在场地条件和用电量条件允许的前提下,工程桩作穿插施工; ?在围护桩施工中,先双轴水泥土搅拌止水帷幕桩,再钻孔灌注排桩施工; 再高压旋喷加劲桩; ?周围围护钻孔灌注排桩应优先施工。 ?工程桩施工应先双轴水泥土搅拌桩加固区、高压旋喷加劲桩(深坑)加固区施工;其次是基坑四周边桁架及对撑桁架区域工程桩施工;再施工

止水帷幕降水方案

华润中心—威海湾九里一期工程 深基坑止水施工方案 中建八 局第二建设有限公司

二〇一二年四月二十二日

华润中心——威海湾九里一期工程 深基坑止水方案 一、工程概况及整体止水方案 根据威海华润中心住宅项目一期详细的地勘报告,场地第一层为素填土,主要由大块石、碎石及砂土组成,块石直径为40~200cm,含量80%以上,无层理,不均匀。层厚7.60~12.60m,平均厚10.00m。回填自然标高在2.7~3.0米左右。11#按照设计开挖深度标高最深为-1.72米,其次为-0.02米,0.08米,1.73米,阐述标高均为绝对标高,11#长35.4米,宽16.4米,采取整体止水帷幕封闭。 二、止水帷幕施工方案 2.1、施工技术参数 根据设计图纸及地勘资料要求,基坑四周采用单排三重管高压旋喷套接法进行基坑帷幕止水。帷幕防渗地层为深入③层粉质粘土不少于0.5米,使其形成四周封闭防渗墙。 1、沿基坑周围布置,距离基坑外边沿1.0米,纵向布孔孔距0.8米。其中,需要将11#楼塔吊基础包裹在帷幕内侧。 2、旋喷墙深度:旋喷墙底部伸入③层粉质粘土不少于0.5米。具体灌浆深度根据钻孔后实际地质取样结果而定。 3、注浆材料为R42.5普通硅酸盐水泥,注浆液水灰比为0.8:1; 4、施工主要技术参数为:

5、止水帷幕的隔水效果试验检测具体按《建筑地基处理技术规范》有关规定执行。 2.2、施工前的准备 1、施工主要设备 同时在灌浆施工区域外围开挖一条沟渠,以便施工时产生的废浆及时进行排放。

3、预备充足干净的水源,由于旋喷灌浆施工用水量较大,必须满足供水>1000L/min的水源。 4、每台旋喷设备需要电源220KW以上。 5、临时设施安排:在施工现场搭建1个水泥仓库,做到防雨、防潮。2.3、施工工艺 1、工艺流程: 施工程序图

止水帷幕施工方案

xx居住区1-4#楼及地下车库工程 基坑支护(止水帷幕)施工方案 编制单位:xx市xx建筑工程有限公司 编制日期:xx年xx月xx日

一.编制依据 1.编制依据的资料: Xx市xx设计有限公司 xx居住区(凤海苑)总平面图 桩位详图 基础详图 xx市xx勘察院岩土工程勘察报告 2.编制依据的规范及规程 建筑基坑支护技术规程 JGJ120-99 建筑地基基础设计规范 GB50007-2002 混凝土结构设计规范 GB50010-2002 二.工程概况 拟建场区位于xx市xx区xx路以南,拟建物为四栋14-18层高层住宅楼,1-3#楼带一层地下室设计室内坪标高为5.50米,地下室及底标高-1.60米,采用桩(预应力方桩)筏基础。现场地面平整后标高2.00米,地下室基坑深度约3.6米,周长约470米。 三.工程、水文地质条件(根据地质报告) (一)、地形地貌 场区地形整体较平坦,勘察期间孔口处地面标高约 1.39~3.43米;原地貌属滨海浅滩,近期回填整平。 (二)、区域地质概况 该场地区域上属xx地块凹陷南侧与xx县隆起东侧Ⅲ级构造单元过渡地带。自太古~中元古代,该地区沉积巨厚的碎屑岩类,后经多次区域变质作用形成了一套古老的变质岩系。自上元古代以后,至新生代中更新世,一直处于长期、缓慢、稳定、上升隆起状态,无华北

型沉积。中生代晚期,区域构造活动强烈,伴随着大规模酸性岩浆侵入,形成了xx山花岗岩基岩,同时,受华夏构造体系控制,形成了NE向压扭性断裂构造及NW向张扭性断裂构造,并伴随着酸性~中基性岩浆侵入,形成了细粒花岗岩、煌斑岩等脉体,晚更新世以来,差异升降明显,xx湾开始下沉,沉积了厚度几米~十几米的陆相冲洪积层。全新世以来,海水侵入,在地形低凹地段沉积了厚度较薄的海相沉积层。近期人工填海整平,形成了现今的地形地貌。 (三)、各岩土层分布及物理力学性质 场区第四系主要由全新统人工填土、全新统海相沼泽化层、全新统洪冲积层和上更新统洪冲积层组成;场区基岩主要为太古界~元古界变粒岩,局部分布着燕山晚期侵入的细粒花岗岩岩脉。 本报告使用的地层编号采用了xx市建委推广的《xx市区第四系层序划分》标准地层层序编号,本工程共揭示了8个标准层、2个亚层,地层分析评价以层及亚层为单位。现按自上而下,由新到老的顺序将各土层分布特征及其物理力学性质分述如下: 1、第四系全新统人工填土层(Q4ml) 第○1层、素填土 该层广泛分布于场区。 层厚:4.20~9.50米,层底标高:-6.21~-2.00米。 褐色,稍湿~饱和,松散~中密。场区大部分地段以回填粒径5~50cm的碎石、块石为主,混10~30%基岩风化碎屑。常规钻探工艺无法成孔,勘察期间为了便于钻探,甲方使用挖掘机将钻孔处的碎石层挖除后采用基岩风化碎屑进行了回填。 该层强度低,均匀性较差,自重固结尚未完成,工程性状较差,未经处理不宜作为基础持力层使用。 2、第四系全新统海相沼泽化层(Q4mh) 第○4层、含有机质粉质粘土 该层广泛分布于场区。 层厚:1.30~5.00米,层底标高:-7.72~-4.57米。

止水帷幕专项施工方案

1 排水箱涵专项施工方案 一、工程概况 根据该工程地层和地下水位的特点,基坑位于透水层中,地下水比较丰富且距离河边较近,为了保证基坑在开挖后获得干燥的作业空间,必须对地下水进行控制才可保证基础工程的正常施工。 本箱涵基坑开挖根据设计要求采用高压喷射注浆法(旋喷局部摆喷)止水方案施工。旋喷桩径1200mm ,桩间距900mm ,固化剂采用P.O42.5R 普通硅酸盐水泥,帷幕深度4.5米。结合在长沙市施工旋喷桩的经验,本工程拟采用双管高压旋喷施工,即直接利用高压水泥浆液喷射切割土体,随着喷头的提升和旋转,水泥和土体在一定范围内形成一个圆柱状的固结体(即旋喷桩)。 根据工期、施工场地、地质情况,拟先上3台灌浆设备。其中左岸浏阳河段安排2台设备,右边安排一台设备。若因地质条件复杂,工程进展缓慢,再随时增加施工设备、确保按时完工。 二、 施工工艺方法 (1) 测放出高压旋喷桩桩位,插入竹签标志。注意引出控制基线,经常核对,保证桩位符合设计要求。确定合理的施工顺序及配套机械,水泥材料堆放及制浆场等布置要做到不妨碍其他工序施工。 (2) 每根桩施工前,都要从两个相互垂直的方向校正搅拌轴,确保桩身垂直度偏差不超过1%。 (3) 将钻机移到桩位,定位对中。

旋喷桩施工工艺流程图 (4)钻孔 4.1 钻孔采用150型地质钻机钻进,开口孔位与设计位置偏差不大于10cm,钻具采用Φ75 mm 金钢石或硬质合金钻头。钻孔孔壁应平直完整。 4.2 钻机安装必须平正稳固;钻孔应埋设孔口管;钻机立轴和孔口管方向必须与设计方向一致。并在钻孔过程中随时观测,及时纠偏。终孔后应进行测斜,若钻孔偏差超过设计值时,应按监理人指示采取其它补救措施,或报废原孔,重新钻孔。 钻孔时应对岩层、岩性及孔内各种情况进行详细记录。如钻孔过程中遇有塌孔或掉块难以钻进时,可先进行灌浆处理,而后继续钻进。如发现集中漏水,应查明漏水部位、漏水量和漏水原因,经处理后,再行钻进。 (5)地面试喷: 5.1钻孔验收合格后,准备向钻孔内下入喷头和喷杆之前,须进行地面试喷,以检查高压泵运行是否良好,输浆管路是否密封通畅,喷杆、喷嘴有无泄漏。 压力试验应在裂隙冲洗结束后进行,压力为灌浆压力的80%,该值若大于1MPa,采用1MPa。 5.2下入喷具:地面调试好后,设法将喷嘴加以保护,防止喷具在下入孔内过程中泥砂进入喷嘴。在必要的情况下,采用边射浆,边插管,浆压控制在1Mpa以下。喷头的位置一定要达到钻孔深度。否则,拔出喷具重新扫孔。 (6)制浆 6.1 灌浆材料采用42.5普通硅酸盐水泥,水泥浆液的水灰比采用1:1~0.8:1,搅拌水泥浆所用的水,应符合《混凝土拌和用水》(JGJ63—89)的规定。 6.2制浆采用二级搅拌系统,先按规定的水灰比向搅拌桶中下投放水和水泥,经过充分搅拌后,用比重计测量水泥浆液的比重,符合要求后通过过滤流入第二级搅拌桶,再进行搅拌。保证水泥浆液搅拌时间不少于30s,不使用配制后时间超过4h的浆液。不发生供料中断的现象;储料罐(箱)内不间2

止水帷幕施工方案doc资料

止水帷幕施工方案

深层搅拌桩施工方案 一、工程概况 1、工程概况 拟建的包头市青山区民4#棚户区改造项目,场地紧临民主路与文学道交叉口,位于包头市青山区民主路以东,文化路南侧,文学道以北,基坑深度分别为7.85米(桩支护部分)和6.75米(土钉支护部分)。 基坑周围环境复杂,距离已建建筑物距离很近,按照土力学原理,基坑降水必然对周围建筑物产生沉降影响,具体情况见下表。 基坑与周边建筑物的关系见下表及《平面图》 为了减小基坑降水对周围建筑物的影响,在基坑的北侧和东侧设置止水帷幕。具体见《基坑降水布置平面图》。 2、工程管理目标 质量目标:国家验收规范合格标准。 安全、文明施工目标:市标化工地 二、编制原则

⑴在充分理解设计文件的基础上,以设计图纸为依据,采用先进、合理、经济、可行的施工方案。 ⑵整个工程全过程对环境破坏最小、占用场地最少,采取对周围环境保护措施,避免周围环境的破坏。 ⑶充分应用先进的科学技术和施工设备,做到机械化作业、标准化作业、流水作业,坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性、安全可靠性相结合原则。 ⑷强化质量管理,树立优良工程观念,创一流施工水平,创精品工程。 ⑸实施项目法管理,通过对劳务、设备、材料、资金、方案、信息、时间与空间条件的优化处置,实现成本、工期、质量及社会效益的预期目标。 三、工程及水文地质情况 1、工程地质 包头市青山区民4#棚户区改造项目,场地紧临民主路与文学道交叉口,位于包头市青山区民主路以东,文化路南侧,文学道以北,场地地形较平坦。拟建场地在地貌上属于大青山冲洪积沉积物。具体地层详见《包头市青山区民主路4#街坊棚户区改造项目岩土工程勘察报告》。 2、水文地质 本次勘察地下水位埋深为4.7~7.5m,地下水对混凝土结构有微腐蚀性,长期浸水下,对结构中钢筋有弱腐蚀性,在干湿交替下对其有弱腐蚀性。 场地抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度值为0.20g,设计地震分组为第一组,场地标准冻结深度1.2m。 四、基坑止水帷幕施工

井点降水与止水帷幕的比较分析

名称施工工艺原理优点缺点轻型井点降水轻型井点系在工程外围竖向埋设一 系列井点管深入含水层内,井点管的 上端通过连接弯管与集水总管连接, 集水总管再与真空泵和离心泵相连, 启动真空泵,使井点系统形成真空, 本法具有机具简单,使用灵活,装拆井点周围形成一个真空区,真空区通 方便,降水效果好,可防止流砂现象过砂井向上向外扩展一定范围,地下 的发生,提高边坡稳定,费用较低水便在真空泵吸力作用下,使井点附 近的地下水通过砂井、滤水管被强制 吸入井点管和集水总管,排除空气 后,由离心水泵的排水管排出,使井 点附近的地下水位得以降低 深层搅拌桩止水帷幕是以水泥作为 固化剂的主剂通过特制的深层搅 拌机械将固化剂与原有土强制搅 拌使砂土与水泥结合成具有整体 性、水稳定性和一定强度桩体。施工 时桩与桩之间进行有效的咬合利 用水泥浆搅拌桩结构的致密性达

到止水帷幕的止水性能要求以上设备较复杂,易出故障,维修管 理困难,耗电量高止水帷幕深层搅拌桩防水 帷幕深度受限制,标贯击数大于15搅拌后水泥土不透水,施工速度快,击的土层难以施工,且桩体垂直度要造价低 求高,若偏差容易造成叉脚漏水高压摆喷墙作止 水帷幕高压摆喷墙止水帷幕是利用高压喷 射注浆法做小角度摆动,边摆动边喷 射边提升,形成小扇形状的连续固结 体墙,以达到止水目的 高压旋喷桩是利用工程钻机钻孔至 要求xx后(或引孔旋喷一体机), 利用高压旋喷台车把安有水平喷嘴 的注浆管下到设计标高,利用高压设 备使喷嘴以一定的压力把浆液喷射 出去,高压射流冲击切割土体,使一 定范围内的土体结构破坏,浆液与土 体搅拌混合固化,随着注浆管的旋转 和提升而形成圆柱形桩体,凝固后便 在土体中形成圆柱形状、有一定强 度、相邻桩体相互咬合成一体的固结 体,该工艺起到止水与土体加固的作

水泥搅拌桩止水帷幕施工方案

通辽至大虎山铁路电气化改造工程 水泥搅拌桩专项施工方案 编制:复核:审核: 通辽至大虎山电气化改造工程项目经理部日月年201731水泥搅拌桩专项施工方案 一、编制依据: 1、中华人民共和国颁布的现行《设计规范》、《施工规范》、《铁路工程施工质量验收标准》及其它有关文件。 2、通过踏勘工地从现场调查、采集、咨询所获取的资料。 3、通大平改立施工图。 二、工程概况 通大电气化改造工程3处平改立引道工程因进坑开挖深度大、面积广及可施工面积限制,为防止基坑塌方和渗水,需要使用双排水泥搅拌桩作为止水帷幕,三处施工地点分别为K110+129、K110+598和K112+102。 本工程中水泥搅拌桩共约4200根,平均长度约为12m。水泥搅拌桩直径0.6m,间距0.4m,桩和桩之间咬合0.2m。具体平面布置图如下。

1-1水泥搅拌桩平面布置图 三、施工准备 1、人员安排 每个工点各安排1名现场领工员,1名现场技术人员,1名安全员,2名班组负责人。 2、施工机械设备 ①深层搅拌机:SJB-II型深层搅拌机1台,电气控制装置1套。 ②灰浆泵:HB6-3型柱塞式灰浆泵,1套。 ③灰浆集料斗:容积200升,1套。 套。1升,400④灰浆集料斗:容积大于 ⑤电焊机、氧气、乙炔1套。 ⑥其它:电缆、压力胶管、普通管等。 3、技术及现场准备 1)、协同建设单位做好施工场地的三通一平工作。 2)、会同建设单位、工程监理、设计单位进行施工技术交底。 3)、根据甲方提供的坐标控制点及水准点进行引测,经复核无误后用砼对其进行保护。 4)、施工技术人员根据图纸要求进行轴线定位及桩位放线,经复核无误后,报甲方和工程监理进行轴线和桩位验收,并办理好书面手续。 5)、组织施工人员、施工机械的进场,组织安装、调试、试运转,并作好详细记录,向设计提供有关参数。 6)、组织施工用材料的进场,做好材料的复试工作。 四、施工技术方案 1、施工流程。

三重管高压旋喷止水帷幕施工方案

施工组织案审批表

金茂梅溪湖国际广场住宅项目 基坑支护工程 止水帷幕施工案

编制人: 审核人: 省地质建设工程(集团)总公司 二0一三年五月四日 一、工程概况 拟建场地位拟建工程场地位于梅溪湖片区,北靠梅溪湖路、南临环湖路、东侧为拟建A6路,西侧为拟建A7路。场地原始地貌单元属龙港河冲积阶地,现已经过多次人工改造,现场地地形略有起伏,北边略高于南边。标高介于35.77~40.79m之间。设计基坑底标高为:31.60m。 本工程采用三重管高压旋喷灌浆法对基坑进行帷幕隔水。①锚管支护段:单排,帷幕轴线与坡顶开挖线距离为1.0m。旋喷桩桩心间距为0.80m,拐角处适当加密,分序进行,连续喷射作业,旋喷桩布置于开挖线外侧。旋喷墙深度:粉质粘土层(或隔水层)0.80m。

②钢管桩支护段:心轴线与坡顶距离为2.30m;旋喷桩桩心间距为 0.80m,拐角处适当加密,分序进行,连续喷射作业,旋喷桩布置于开挖线外侧。旋喷墙深度:粉质粘土层(或隔水层)0.80m。③人工挖桩支护段:采用桩间止水,旋喷桩桩心间距为0.60m,分序进行,连续喷射作业,旋喷桩桩中心点布置于相邻两根护壁桩之间向外侧30cm。 二、地质特性 根据野外钻探揭露情况,场地分布的地层主要有人工填土层、第四系冲积层、第四系残积层,下伏基岩为元古界板溪群(Pt)板岩,各地层野外特征按埋藏情况自上而下依次描述如下:人工填土(Q4ml)①:为素填土,褐黄、褐红等杂色,主要由粘性土混强风化板岩组成,局部含少量中风化板岩块,硬杂质含量约20%~40%,堆填年限1~2年左右,稍湿、松散状态,密实度不均匀。层厚5.30~12.90米。 第四系冲积层(Qal) 粉质粘土②:褐黄、灰褐色,稍湿、可塑状态,局部含少量砂砾,无摇振反应,稍有光泽,中等干强度及中等韧性。层厚0.70~5.70m。 第四系残积层(Qel) 粉质粘土③:褐黄、褐灰色,系板岩风化残积而成,原岩结构可辨,局部含强风化块,呈可塑~硬塑状态,无摇振反应,稍有光泽,中等干强度及中等韧性。层厚0.70~3.70m。 基岩:为元古界板溪群(Pt)板岩,青灰色,风化后呈褐黄、紫红、灰、青灰等色,具典型的板状构造,主要组成矿物英、绿泥和绢

相关文档