1、在采用无线电控制的负荷集中控制系统中,国家规定一般控制端发射功率应不超过()。

A. 20W

B. 25W

C. 50W

D. 75W

【标准答案: B】

2、15min最大需量表计量的是()。

A. 计量期内最大的一个15min的平均功率

B. 计量期内最大的一个15min功率瞬时值

C. 计量期内最大15min的平均功率的平均值

D. 计量期内最大15min的功率瞬时值

【标准答案: A】

3、二极管的主要特性有()。

A. 单向导电性

B. 电流放大作用

C. 电压放大作用

D. 滤波作用

【标准答案: A】

4、低压三相用户,当用户最大负荷电流在()以上时应采用电流互感器。

A. 20A

B. 25A

C. 40A

D. 80A

【标准答案: D】

5、纯电感元件在正弦交流电路中,流过的正弦电流()。

A. 与电压同相位

B. 超前电压90°相位角

C. 滞后电压90°相位角

D. 滞后电压30°相位角

【标准答案: C】

6、电气作业的安全技术措施主要有()。

A. 作业相关设备的停电和验电

B. 作业相关设备的安全接地

C. 悬挂标示牌和装设遮栏

D. 作业相关设备的停电和验电、作业相关设备的安全接地、悬挂标示牌和装设遮栏

【标准答案: D】

7、沿墙敷设的接户线(档距不大于6m)线间距离不应小于()。

A. 100mm

B. 150mm

C. 200mm

D. 250mm

【标准答案: C】

8、按照DL/T448—2000规程规定,运行中的Ⅰ类电能表,其轮换周期为()。

A. 2年

B. 3年

C. 3~4年

D. 5年

【标准答案: C】

9、8.7/10kV橡塑绝缘电力电缆的直流耐压试验电压是()。

A. 10kV

B. 25kV

C. 37kV

D. 47kV

【标准答案: C】

10、把一条32m长的均匀导线截成4份,然后将四根导线并联,并联后电阻为原来的()。

A. 4倍

B. 1/4倍

C. 16倍

D. 1/16倍

【标准答案: D】

11、普通单相机电式有功电能表的接线,如将火线与零线接反,电能表()。

A. 仍正转

B. 将反转

C. 将停转

D. 将慢转

【标准答案: A】

12、钳形电流表的钳头实际上是一个()。

A. 电压互感器

B. 电流互感器

C. 自耦变压器

D. 整流器

【标准答案: B】

13、电压互感器()加、减极性,电流互感器()加、减极性。

A. 有,无

B. 无,有

C. 有,有

D. 无,无

【标准答案: C】

14、在检查某三相三线高压用户时发现其安装的三相二元件电能表V相电压断路,则在其断相期间实际用电量是表计电量的()倍。

A. 1/3

B. 1.73

C. 0.577

D. 2

【标准答案: D】

15、下列行业中,用电负荷波动比较大,容易造成电压波动,产生谐波和负序分量的是()。

A. 电炉炼钢业

B. 纺织业

C. 水泥生产业

D. 商业城

【标准答案: A】

16、在检查电能表接线时常采用力矩法(跨相去中相电压法),其中对三相二元件电能表断开V相电压会使电能表()。

A. 快一半

B. 慢一半

C. 基本正常

D. 几乎停止

【标准答案: B】

17、在下列计量方式中,考核用户用电需要计入变压器损耗的是()。

A. 高供高计

B. 高供低计

C. 低供低计

D. 高供高计和低供低计

【标准答案: B】

18、在二次负荷的计算中,三台单相互感器星形接法的总额定负荷为单台额定负荷的()倍。

A. 3

B. 1.73

C. 0.577

D. 1/3

【标准答案: A】

19、在机电式电能表中,将转盘压花是为了()。

A. 增加导电性

B. 增加刚度

C. 防止反光

D. 更美观

【标准答案: B】

20、对两路及以上线路供电(不同的电源点)的用户,装设计量装置的形式为()。

A. 两路合用一套计量装置,节约成本

B. 两路分别装设有功电能表,合用无功电能表

C. 两路分别装设电能计量装置

D. 两路合用电能计量装置,但分别装设无功电能表

【标准答案: C】

21、互感器二次侧负载不应大于其额定负载,但也不宜低于其额定负载的()。

A. 10%

B. 25%

C. 50%

D. 5%

【标准答案: B】

22、按DL/T825—2002规定,二次回路的绝缘电阻不应小于()MW。

A. 5

B. 20

C. 100

D. 250

【标准答案: A】

23、某计量装置由于互感器离表计距离较远,二次负载超标导致计量不准确。下列措施中不正确的做法是()。

A. 换用额定二次负载较大的互感器

B. 换用线径较粗的铜导线

C. 换用准确度等级较高的互感器

D. 以上(A)、(B)方法均正确

【标准答案: C】

24、电流互感器的额定动稳定电流一般为额定热稳定电流的()倍。

A. 0.5倍

B. 1倍

C. 2.55倍

D. 5倍

【标准答案: C】

25、多功能电能表除具有计量有功(无功)电能外,还具有()等两种以上功能,并能显示、储存和输出数据。

A. 分时、防窃电

B. 分时、测量需量

C. 分时、预付费

D. 测量需量、防窃电

【标准答案: B】

26、中性点非有效接地系统一般采用三相三线有功、无功电能表,但经消弧线圈等接地的计费用户且年平均中性点电流(至少每季测试一次)大于()IN(额定电流)时,也应采用三相四线有功、无功电能表。

A. 0.2%

B. 0.1%

C. 0.5%

D. 1.0%

【标准答案: B】

27、在低压线路工程图中M标志()类。

A. 发电机

B. 电动机

C. 电流表

D. 测量设备

【标准答案: B】

28、某电能表,其电表常数为2000r/kWh,测得10转的时间为12s,则功率为()。

A. 6kW

B. 3kW

C. 1.5kW

D. 12kW

【标准答案: C】

29、电流型漏电保护器的安装接线要()。

A. 相线穿入零序电流互感器,零线要用专用零线但不必穿入

B. 相线穿入零序电流互感器,零线可搭接其他回路

C. 零线需专用,并必须和回路相线一起穿入零序电流互感器

D. 零线穿入零序电流互感器,相线不允许穿入零序电流互感器

【标准答案: C】

30、某线路导线电阻为2W,电抗为4W,终端接有功负荷为200kW,功率因数为0.85,线路额定电压为10kV,则电压损失为()。

A. 40V

B. 46V

C. 86V

D. 106V

【标准答案: D】

31、电流互感器额定一次电流的确定,应保证其在正常运行中负荷电流达到额定值的60%左右,当实际负荷小于30%时,应采用电流互感器为()。

A. 高准确度等级电流互感器

B. S级电流互感器

C. 采用小变比电流互感器

D. 采用大变比电流互感器

【标准答案: B】

32、将原理图按不同回路分开画出并列表的二次接线图是()。

A. 原理图

B. 展开图

C. 平面布置图

D. 安装接线图

【标准答案: B】

33、在功率因数的补偿中,电容器组利用率最高的是()。

A. 就地个别补偿

B. 分组补偿

C. 集中补偿

D. 分片补偿

【标准答案: C】

34、标准化的常用形式包括:简化、统一化、()。

A. 通用化

B. 系列化

C. 组合化

D. 通用化、系列化和组合化

【标准答案: D】

35、Ⅲ类计量装置应装设的有功表和无功表的准确度等级分别为()级。

A. 0.5、1.0

B. 1.0、3.0

C. 1.0、2.0

D. 2.0、3.0

【标准答案: C】

36、在功率因数的补偿中,补偿效果最好的是()。

A. 就地个别补偿

B. 分组补偿

C. 集中补偿

D. 不能确定

【标准答案: A】

37、运行中的Ⅴ类电能表,从装出第()年起,每年应进行分批抽样,做修调前检验,以确定整批表是否继续运行。

A. 10

B. 6

C. 5

D. 3

【标准答案: B】

38、只在电压线圈上串联电阻元件以改变夹角的无功电能表是()。

A. 跨相90°型无功电能表

B. 60°型无功电能表

C. 正弦无功电能表

D. 两元件差流线圈无功电能表

【标准答案: B】

39、检查兆欧表时,我们可以根据以下方法来判断兆欧表的好坏()。

A. L和E开路时,按规定转速摇动手柄指针应指向∞处

B. L和E短路时,轻摇手柄指针应指向0处

C. 未摇动手柄时指针指向不确定

D. 上述全部

【标准答案: D】

40、0.6/1kV聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(VV22)20℃时线芯绝缘电阻常数应不低于()。

A. 36.7MW

B. 36.7MW·km

C. 10MW

D. 10MW

【标准答案: B】

41、运行中Ⅱ类电能表至少每()个月现场检验一次。

A. 3

B. 6

C. 12

D. 18

【标准答案: B】

42、根据法拉第电磁感应定律,当与回路交链的磁通发生变化时,回路中就要产生感应电动势,其大小()。

A. 与回路中的电阻值成正比

B. 与回路中通过的磁通成正比

C. 与磁通的变化率成正比

D. 与回路中通过的磁通成反比

【标准答案: C】

43、在三相负载平衡的情况下,三相三线有功电能表U相电压未加,此时负荷功率因数为0.5,则电能表()。

A. 走慢

B. 走快

D. 停转

【标准答案: C】

44、在三相负载平衡的情况下,某三相三线有功电能表W相电流未加,此时负荷功率因数为

0.5,则电能表()。

A. 走慢

B. 走快

C. 正常

D. 停转

【标准答案: D】

二、问答题、画图题(共47 题,其中有13题重复;问答题24题,画图题10题)。

1、低压自动空气断路器的选用原则是什么?

【标准答案】:

答:低压自动空气断路器的选用原则是安全合理、操作简便、维护容易、节约投资。

2、带实际负荷检查电能表接线正确与否的步骤是什么?

【标准答案】:

答:其步骤如下。

(1)用电压表测量相、线电压是否正确,用电流表测量各相电流值,并判断接线方式。(2)用相序表测量电压是否为正相序。

(3)用伏安相位表或其他仪器测量各相电流的相位角。

(4)根据测得数据在六角图上画出各电流、电压的相量图。

(5)根据实际负荷的潮流和性质,分析各相电流是否应处在六角图上的区间。

3、怎样用秒表和实际负荷核对有功电能表的准确度?

【标准答案】:

答:其核对方法如下。

(1)在已知负荷相对稳定时,用秒表测出表的转速(r/s)。

(2)根据已知负荷计算电能表所测转数应需时间,即

式中N——电能表测试圈数;

P——已知实际有功功率,W;

C——电能表常数,r/kWh。

(3)计算电能表的误差,即

式中T0——应需时间,s;

Tx——实测时间,s。

4、在线路上产生电压损失的主要因素是什么?

【标准答案】: 答:其主要因素如下。

(1)供电线路太长,超出合理的供电半径。

(2)用户用电的功率因数低。

(3)线路导线截面太小。

(4)冲击性负荷,三相不平衡负荷的影响。

5、什么叫电动机的星形接法和三角形接法?接错了有什么影响?

【标准答案】:

答:按题意分述如下。

(1)星形接法是把三相绕组的尾端接在一起,三个绕组的首端分别连接三相电源;三角形接法是把三相绕组的首尾相接,由三个连接节点分别连接三相电源。

(2)根据电动机额定电压与电网电压一致的原则,三相电动机绕组可接成星形,也可以接成三角形。如果应接成星形而错接为三角形,则每相绕组的电压升高倍,电流大大增加会将电动机烧毁。如果应接成三角形而错接为星形,则每相绕组的电压降低了倍,电流相应降低,则电动机出力减少,如带额定负荷,同样会将电动机烧毁。

6、带电检查电能表的接线有哪几种方法?

【标准答案】:

答:有以下几种方法。

(1)瓦秒法(实际负荷功率比较法)。

(2)力矩法。

(3)六角图(瓦特表或相位伏安表)法。

7、简述异步电动机的工作原理?

【标准答案】:

答:当对称的三相交流电通入对称的定子三相绕组后,产生了一个旋转磁场,旋转磁场的磁力线通过定子和转子铁芯构成磁闭合回路,在转子导体中产生感应电动势,因转子导体是短路或闭合的,便有感应电流,进而产生电磁转矩使转轴转动。

8、"电力安全工作规程"中规定工作负责人(监护人)的安全责任是什么?

【标准答案】: 答:其安全责任如下。

(1)正确安全地组织工作。

(2)结合实际进行安全思想教育。

(3)督促、监护工作人员遵守安全规程。

(4)负责检查工作票所载安全措施是否正确完备和值班人员所做的安全措施是否符合现场实际条件。

(5)工作前对工作人员交待安全事项。

(6)工作人员变动是否合适。

9、互感器二次回路的连接导线应如何选择?

【标准答案】:

答:互感器二次回路的连接导线应采用铜质单芯绝缘线,不得采用软铜绞线或铝芯线。对于电流二次回路,连接导线截面积应按电流互感器的额定二次负荷计算确定,至少应不小于4mm2;对于电压二次回路,连接导线截面积应按允许的电压将计算确定,至少应不小于2.5mm2。

10、用三只单相电能表计量有功电能,接线正确,但其中有一只电能表的铝盘反转是什么原因?请以单相电焊机为例说明。

【标准答案】:

答:其原因如下。

(1)在三相四线制系统中,采用三只单相电能表计量有功电能,在接线正确的前提下,由于负荷极端不对称和功率因数过低,可能会使其中一只电能表反转,这是正常现象。这时,总电量为三只单相电能表读数的代数和。

(2)下面以负荷是单相(380V)电焊机为例,说明这种情况。若在UV相间接入单相电焊机,其功率因数为,W相无负荷,这时通过第一只电能表的功率为;通过第二只电能表的功率为。当电焊机的功率因数低于0.5(即j>60°)时,与的夹角将大于,则为负值,第二只电能表将反转,电焊机消耗的有功电能为两只单相表读数的代数和。

11、用户在装表接电前必须具备哪些条件?

【标准答案】:

答:必须具备如下条件。

(1)检查用户内部工程和与其配合的外线工程,均必须竣工并验收合格。

(2)业务费用等均已交齐。

(3)供用电协议已签订。

(4)计量室已配好电能表和互感器。

(5)有装表接电的工作单。

12、哪些行为属于窃电?窃电量如何确定?

【标准答案】:

答:窃电行为包括以下几项。

(1)在供电企业的供电设施上擅自接线用电。

(2)绕越供电企业用电计量装置用电。

(3)伪造或开启供电企业加封的用电计量装置封印用电。

(4)故意损坏供电企业用电计量装置。

(5)故意使供电企业用电计量装置不准或失效。

(6)采用其他方法窃电。

窃电量按下列方法确定。

(1)在供电企业的供电设施上擅自接线用电,所窃电量按私接设备容量(kV A视同kW)乘以实际使用时间计算确定。

(2)以其他行为窃电的,所窃电量按计费电能表额定最大电流值(kV A视同kW)乘以实际窃用的时间计算确定。

(3)窃电时间无法查明时,窃电日数至少以180天计算。每日窃电时间:动力用户按12h计算;照明用户按6h计算。

13、在线路上产生电压损失的主要因素是什么?

【标准答案】:

答:其主要因素如下。

(1)供电线路太长,超出合理的供电半径。

(2)用户用电的功率因数低。

(3)线路导线截面太小。

(4)冲击性负荷,三相不平衡负荷的影响。

14、简述异步电动机的工作原理?

【标准答案】:

答:当对称的三相交流电通入对称的定子三相绕组后,产生了一个旋转磁场,旋转磁场的磁力线通过定子和转子铁芯构成磁闭合回路,在转子导体中产生感应电动势,因转子导体是短路或闭合的,便有感应电流,进而产生电磁转矩使转轴转动。

15、带电检查电能表的接线有哪几种方法?

【标准答案】:

答:有以下几种方法。

(1)瓦秒法(实际负荷功率比较法)。

(2)力矩法。

(3)六角图(瓦特表或相位伏安表)法。

16、异步电动机的启动有哪几种方式?

【标准答案】:

答:有以下几种启动方式。

(1)直接启动。

(2)串接电阻或电抗器降压启动。

(3)三角形接线变星形接线启动,启动后再还原成三角形接线。

(4)补偿器启动。

17、低压自动空气断路器的选用原则是什么?

【标准答案】:

答:低压自动空气断路器的选用原则是安全合理、操作简便、维护容易、节约投资。

18、哪些电气设备需要保护接地?

【标准答案】:

答:需要保护接地的电气设备有。

(1)变压器、电动机、电器、手握式及移动式电器。

(2)电力设备的传动装置。

(3)配电装置的金属构架,配电柜及保护控制屏的框架。

(4)配电线的金属保护管,开关金属接线盒等。

19、现场带电调换电能表,为何要先短接电流互感器的二次绕组,否则会出现什么后果?【标准答案】:

答:按题意回答如下。

运行中的电流互感器的二次侧所接负载阻抗非常小,基本处于短路状态,由于二次电流的磁通和一次电流产生的磁通互产生相去磁的结果,使铁芯中的磁通密度处在较低的水平,此时电流互感器的二次电压也很低。当运行中其二次绕组开路后,一次侧电流仍不变,而二次电流等于零,则二次磁通就消失了,这样,一次电流全部变成励磁电流,使铁芯骤然饱和,由于铁芯的严重饱和,将产生以下结果。

(1)由于磁通饱和,二次侧将产生高电压,对二次绝缘构成威胁,对设备和人员的安全产生危险。

(2)使铁芯损耗增加,发热严重,烧坏绝缘。

(3)将在铁芯中产生剩磁,使互感器的比差、角差、误差增大,影响计量准确度。

20、用三只单相电能表计量有功电能,接线正确,但其中有一只电能表的铝盘反转是什么原因?请以单相电焊机为例说明。

【标准答案】: 答:其原因如下。

(1)在三相四线制系统中,采用三只单相电能表计量有功电能,在接线正确的前提下,由于负荷极端不对称和功率因数过低,可能会使其中一只电能表反转,这是正常现象。这时,总电量为三只单相电能表读数的代数和。

(2)下面以负荷是单相(380V)电焊机为例,说明这种情况。若在UV相间接入单相电焊机,其功率因数为,W相无负荷,这时通过第一只电能表的功率为;通过第二只电能表的功率为。当电焊机的功率因数低于0.5(即j>60°)时,与的夹角将大于,则为负值,第二只电能表将反转,电焊机消耗的有功电能为两只单相表读数的代数和。

21、用户在装表接电前必须具备哪些条件?

【标准答案】:

答:必须具备如下条件。

(1)检查用户内部工程和与其配合的外线工程,均必须竣工并验收合格。

(2)业务费用等均已交齐。

(3)供用电协议已签订。

(4)计量室已配好电能表和互感器。

(5)有装表接电的工作单。

22、三相四线制供电系统中,中性线的作用是什么?为什么中性线上不允许装隔离开关和熔断器?

【标准答案】:

答:按题意分述如下。

(1)三相四线制供电系统中性线的作用,是做单相负荷的零线或当不对称的三相负载接成星形连接时能使每相的相电压保持对称。

(2)在有中性点接地的电路中,偶然发生一相断线,也只影响本相的负载,而其他两相的电压保持不变。但如果中性线因某种原因断开,则当各相负载不对称时,势必引起中性点位移,造成各相电压的不对称,破坏各相负载的正常运行甚至烧坏电气设备。而在实际运行中,负载大多是不对称的,所以中性线不允许装隔离开关和熔断器,以防止出现中性线断路故障。(3)当负载为三相三线,而电能表为三相四线表时,若果中性线断开,则电能表产生计量误差。

23、电子式电能表与感应式电能表相比有何优势?

【标准答案】:

答:(1)电子式电能表更能适应于恶劣的工作环境。

(2)电子式电能表易于安装,尤其对安装位置的垂直度要求没有机械表高。

(3)电子式电能表易于实现防窃电功能。

(4)电子式电能表易于实现多功能计量。

(5)电子式电能表的安装、调试简单,易大批量生产。

(6)电子式电能表能长期稳定地运行。

(7)电子式电能表可实现较宽的负载。

24、带实际负荷检查电能表接线正确与否的步骤是什么?

【标准答案】:

答:其步骤如下。

(1)用电压表测量相、线电压是否正确,用电流表测量各相电流值,并判断接线方式。(2)用相序表测量电压是否为正相序。

(3)用伏安相位表或其他仪器测量各相电流的相位角。

(4)根据测得数据在六角图上画出各电流、电压的相量图。

(5)根据实际负荷的潮流和性质,分析各相电流是否应处在六角图上的区间。

1、有电源变压器T(220V/12V)一台、整流二极管VD四只,滤波电容器C、限流电阻R、稳压管V和负载电阻RL各一只,将它们连接成全波桥式整流稳压电路。

【标准答案】: 答:如图E-7所示。

图E-7

2、画出用两只单相有功电能表计量单相380V电焊机等设备的接线图(直接接入)。

【标准答案】: 答:如图E-20所示。

图E-20

3、画出GDJOG-04-01C一次接线图(环网式)。

【标准答案】: 答:如图E-21所示。

图E-21

4、画出用两只单相电能表计量单相380V电焊机等设备的接线图(经TA接入,分用电压线和电流线)。

【标准答案】: 答:如图E-22所示。

图E-22

5、有两台单相双绕组电压互感器采用V/v接线,现场错误接线如图E-23所示。画出错误接线时线电压的相量图(三相电压对称)。

图E-23

【标准答案】: 答:如图E-24所示。

图E-24

6、有两台单相双绕组电压互感器采用V/v接线,现场错误接线如图E-25所示。画出错误接线时线电压的相量图(三相电压对称)。

图E-25

【标准答案】: 答:如图E-26所示。

图E-26

7、画出三相三线有功电能表在负荷功率因数为0.866(感性)时,二次电流Iu反接时的相量图。

【标准答案】:

答:如图E-27所示。

图E-27

8、一用户三相三线有功电能表的错误接线方式为画出此错误接线方式的相量图。【标准答案】:

答:如图E-28所示。

图E-28

9、画出电动机正转控制线路图。

【标准答案】:

答:如图E-31所示。

图E-31

10、画出电动机正、反转(接触器连锁)控制线路图。

【标准答案】:

答:如图E-32所示。

图E-32

三、判断题(答对才能得分,答错不得分,共31 题,总共31 分)。

1、带电检查高压计量电能表接线时,应先测量电能表各端子对地电压。()

【标准答案: 正确】

2、电流互感器接入电网时,按相电压来选择。()

【标准答案: 错误】

3、三相三线制供电的中性点有效接地系统应装三相三线电能表。()

【标准答案: 错误】

4、导线截面应根据导线的允许载流量、线路的允许电压损失值,导线的机械强度等条件来选择。()

【标准答案: 正确】

5、按计量装置分类:Ⅰ类用户应安装0.2级或0.2S级的电流互感器。()

【标准答案: 正确】

6、由电力电子器件等非线性元件组成的用电设备,是电力系统产生谐波的主要谐波源之一。()

【标准答案: 正确】

7、接入中性点有效接地的高压线路的三台电压互感器,应按Y0/y0方式接线。()【标准答案: 正确】

8、装设复费率有功电能表可以考核用户的功率因数。()

【标准答案: 错误】

9、电子式复费率电能表的峰、平、谷电量之和与总电量之差不得大于±0.1%。()【标准答案: 正确】

10、高压电压互感器二次侧要有一点接地,金属外壳也要接地。()

【标准答案: 正确】

11、自动抄表系统不能持手抄器现场抄表。()

【标准答案: 错误】

12、高压互感器每5年现场检验一次。()

【标准答案: 错误】

13、Ⅰ类计量装置电能表准确等级为有功电能表0.5级、无功电能表1.0级。()

【标准答案: 错误】

14、为防止电流互感器在运行中烧坏,其二次侧应装熔断器。()

【标准答案: 错误】

15、在电缆敷设中,低压三相四线制电网应采用三芯电缆。()

【标准答案: 错误】

16、10kV及以下公用高压线路供电的,以用户厂界外或配电室前的第一断路器或第一支持物为产权责任分界点,第一断路器或第一支持物属供电企业。(

【标准答案: 正确】

17、W相电压互感器二次侧断线,将造成三相三线有功电能表可能正转、反转或不转。()

【标准答案: 正确】

18、互感器实际二次负荷应在30%~100%额定二次负荷范围内。()

【标准答案: 错误】

19、对三相三线制接线的电能计量装置,其两台电流互感器二次绕组与电能表之间宜采用简化的三线连接。()

【标准答案: 错误】

20、按计量装置分类:Ⅱ类用户应安装0.5级或0.5S级的电流互感器。()

【标准答案: 错误】

21、接入中性点非有效接地的高压线路的计量装置,宜采用三相四线有功、无功电能表。()

【标准答案: 错误】

22、当电路中串联接入电容后,若仍维持原电压不变,电流增加了,则原电路是感性的。()

【标准答案: 正确】

23、电子式电能表在停电时宜采用不可充电的锂电池维持电能表的显示和时钟等基本功能。()

【标准答案: 正确】

24、在电工学中,用以表示正弦量大小和相位的矢量叫相量。()

【标准答案: 正确】

25、35kV电压供电的计费电能表,应采用专用的互感器或电能计量箱。()

【标准答案: 正确】

26、对计量装置电流二次回路,连接导线截面积应按电流互感器的额定二次负荷计算确定,至少应不小于4mm2。()

【标准答案: 正确】

27、电压互感器二次电压有100、57.7V两种。()

【标准答案: 正确】

28、电子式三相电能表无论测量有功电能还是测量无功电能,其采样、A/D转换部件的功能是相同的。()

【标准答案: 正确】

29、S级电流互感器在0.1%~120%电流范围内,其误差应能满足规程要求。()

【标准答案: 错误】

30、三相四线电能计量装置不论是正相序接线还是逆相序接线,从接线原理来看均可正确计量有功电能。()

【标准答案: 正确】

31、三相三线制接线的电能计量装置,当任意一台电流互感器二次侧极性接反时,三相三线有功电能表都会反转。()

【标准答案: 错误】

装表接电技师题库

装表接电技师题库 (单选题44、实操题0、填空题0、多选题0、计算题20、问答题27、判断题31。) 一、单选题(只能选择一个答案,不选、多选、选错都不得分,共44 题)。 1、在采用无线电控制的负荷集中控制系统中,国家规定一般控制端发射功率应不超过()。 A. 20W B. 25W C. 50W D. 75W 【标准答案: B】 2、15min最大需量表计量的是()。 A. 计量期内最大的一个15min的平均功率 B. 计量期内最大的一个15min功率瞬时值 C. 计量期内最大15min的平均功率的平均值 D. 计量期内最大15min的功率瞬时值 【标准答案: A】 3、二极管的主要特性有()。 A. 单向导电性 B. 电流放大作用 C. 电压放大作用 D. 滤波作用 【标准答案: A】 4、低压三相用户,当用户最大负荷电流在()以上时应采用电流互感器。 A. 20A B. 25A C. 40A D. 80A 【标准答案: D】 5、纯电感元件在正弦交流电路中,流过的正弦电流()。 A. 与电压同相位 B. 超前电压90°相位角 C. 滞后电压90°相位角 D. 滞后电压30°相位角 【标准答案: C】 6、电气作业的安全技术措施主要有()。 A. 作业相关设备的停电和验电 B. 作业相关设备的安全接地 C. 悬挂标示牌和装设遮栏

D. 作业相关设备的停电和验电、作业相关设备的安全接地、悬挂标示牌和装设遮栏 【标准答案: D】 7、沿墙敷设的接户线(档距不大于6m)线间距离不应小于()。 A. 100mm B. 150mm C. 200mm D. 250mm 【标准答案: C】 8、按照DL/T448—2000规程规定,运行中的Ⅰ类电能表,其轮换周期为()。 A. 2年 B. 3年 C. 3~4年 D. 5年 【标准答案: C】 9、8.7/10kV橡塑绝缘电力电缆的直流耐压试验电压是()。 A. 10kV B. 25kV C. 37kV D. 47kV 【标准答案: C】 10、把一条32m长的均匀导线截成4份,然后将四根导线并联,并联后电阻为原来的()。 A. 4倍 B. 1/4倍 C. 16倍 D. 1/16倍 【标准答案: D】 11、普通单相机电式有功电能表的接线,如将火线与零线接反,电能表()。 A. 仍正转 B. 将反转 C. 将停转 D. 将慢转 【标准答案: A】 12、钳形电流表的钳头实际上是一个()。 A. 电压互感器 B. 电流互感器 C. 自耦变压器 D. 整流器 【标准答案: B】 13、电压互感器()加、减极性,电流互感器()加、减极性。 A. 有,无 B. 无,有 C. 有,有 D. 无,无 【标准答案: C】

配电线路技师技术总结

配电线路技师技术总结 ——刻苦钻研业务技术,努力提高技能水平 从1997年7月至今,我一直在xx供电公司工作。这16 年多来先后在线路班、四个供电所、生产技术部、市场与客户服务部、输变电管理所工作。参加过35kV、10kV、0.4kV线路等电力生产一线建设工作,电力工程验收工作。一直从事着和输配电有关的工作。在工作中,我尊重老师傅,团结同事,服从领导。在各位领导和同事的支持和帮助下,在配电运行领域取得了一定的成绩,个人综合素质也得到了一定的提高,下面就从专业技术角度对我这16年来的工作做一次全面总结: 一、勤学苦练,努力夯实自身基础。 参加工作的第一个岗位,是在线路班。在老师傅的教导下,通过参加35kV 象运线的金具安装和线路架设工作,从12m杆到18m杆,从直线杆到耐张杆我很快就掌握了爬杆登高作业的所有技能。随后参与了35kV大脉线新建、10kV瓦瑶线、10kV中团线等多条线路新建、多个乡镇的10kV线路改造及路灯安装等工程及多处客户的10kV安装工程,让我掌握了线路施工中测量、立杆、放线、紧线、变压器安装等施工技术,让我成为了一名合格的线路技术人员。 由于工作需要,98年5月我调到了罗x供电所。供电所的工作是繁杂琐碎而艰辛的,对我来说是个新的挑战。为此我虚心请教、刻苦学习,在完成本职工作之外主动参加所里的所有工作。通过努力很快掌握了电费抄、核、收,农村电力设备运行维护安装等技能,使自己的能力得到更全面的拓展。 2000年轰轰烈烈的一期农网改造工程开始了,由于本人基础扎实技能全面,被委托负责水x乡一半台区的勘测、设计、工程项目报送。并带领施工队伍完成了水x新村、木x村、合x村三个台区的农网改造工程。在改造过程中,本人狠抓质量,完善基础建设,不合格,有问题的,坚持整改至合格,所以完成的台区改造质量得到了公司领导和同事们的认可。同年抽调到生产技术部专门负责农网台区、10kV线路改造工程的验收工作。在参与农网改造验收工作中,我查阅了大量的工程验收条文条款完善了验收流程,2年多的时间里对自己参与验收的200多个台区、几十条将近300公里10kV线路严格把关,对验收过程中出现的问题提出了改进,保障了工程质量,出色的完成了任务。 二、基础提升,转换思想提高管理水平。 2003年我担任了xx供电所所长,岗位有了提升,身上的责任更大了,要求也更高。7年来始终坚持“安全第一,预防为主”的方针,把安全生产放在首位、落到实处。坚持定期开展安全活动、事故预想、反事故演习、技术问答等活动。主要做了以下几方面工作: (一)、加强配网的设备管理 第一、确保农网线路通道畅通,做好电力设施保护。一是制定电力设施保护工作方案,宣传电力设施保护知识。先后共张贴宣传画100余张,发放宣传资料2000余份,悬挂横幅10多条,营造了保护电力设施的良好氛围。二是悬挂警示标志保护电力设施,为消除安全隐患,确保电网安全稳定运行,组织开展对配变台区、供电线路跨越公路和河流、电力杆塔爬梯等处的隐患排查工作。并在电力线路保护区内安放“禁止钓鱼,有电危险”等警示牌20多块;在电杆上张贴电杆防撞标志,加装拉线护套共计200多个;在铁塔、电杆爬梯上悬挂“禁止攀

11-063电力行业技能鉴定题库装表接电计算

11-063_计算_装表接电工_全部100 电力行业技能鉴定题库 1、(La5D2001) 一直径为3mm,长为1m的铜导线,被均匀拉长至5m(设体积不变),求电阻是原电阻的几倍 解:JF001 答:导线拉长5倍,电阻增长25倍。 2、(La5D3002) 在图中,电动势E=8V,内阻R0=1Ω,R1=2Ω,R2=3Ω,R3=Ω。求:(1)电流I,I1和I2;(2)电路的路端电压Uab。 解:JF002

答:电流I为2A,I1为,I2为;电压Uab为6v。 3、(La5D3003) 在如图所示电路中,电动势E=100V,内阻R0=Ω,电阻R1=Ω R2=95Ω求:(1)电路总电流;(2)电阻R1和R2上电压;(3)电源总功率;(4)负载消耗的功率。 解:JF003

答:电路总电流,为1A;电阻R1、R2上的电压U1为、U2为95V;电源总功率P1为100W;负载消耗的功率P2为。 4、(La5D3004) 电阻R1和R2相并联,已知两端电压为10V,总电流为5A,两条支路电流之比为I1:I2=1:2。求电阻R1和R2。 解:JF004 答:电阻R1为6Ω,R2为3Ω。 5、(La5D4005) 如图所示电路中,R1=10Ω,.R2=20Ω,电源的内阻可忽略不计,若使开关S闭合后,电流为原电流的倍,则电阻R3应选多大

解:JF005 答:电阻R3应选20Ω 6、(La5D4006) 有一只量程为U1=10V,内阻为Rv=10kΩ的级电压表,若将其改制成量限为300V的电压表,问应串联多大的电阻 解:JF006 答:应再串联的电阻R阻值为290kΩ。 7、(La5D4007) 某用户的单相电能表配有TA,TA二次线单根长5m,横截面积^2。求20℃时,二次线总电阻为多少若TA二次电流为4A.问二次线消耗的功率为少(20℃时ρ=Ω·mm^2/m)。解:JF007

装表接电高级技师试卷

2012年冀北电力公司高技能培训 《装表接电工》高级技师鉴定前培训理论试卷 注意事项: 1 答卷前将装订线左边的项目填写清楚。 2 答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔。 3 本试卷共有5道大题,满分85分,考试时间120分钟。 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共20题) 1. 失压计时仪是计量( )的仪表。 (A)每相失压时间; (B)失压期间无功电量; (C)失压期间有功电量; (D)失压期间最大需量。 2. 电能表型号中"Y"字代表( )。 (A)分时电能表; (B)最大需量电能表; (C)预付费电能表; (D)无功电能表。 3. 在磁路欧姆定律中,与电路欧姆定律中电流相对应的物理量是( )。 (A)磁通; (B)磁通密度; (C)磁通势; (D)磁阻。 4. 下列各种无功电能表中,不需要加装阻容元件的是( ) 。 (A)跨相90°型无功电能表; (B)60°型无功电能表; (C)正弦无功电能表; (D)采用人工中性点接线方式的无功电能表。 5. 全电子式电能表采用的原理有( )。 (A)电压、电流采样计算; (B)霍尔效应; (C)热电偶; (D)电压、电流采样计算,霍尔效应和热电偶。 6. 某一闭合矩形线框,在匀强磁场中绕垂直于磁场的定轴线匀速转动,定轴线过一对边框并与该边框垂直,则下列说法正确的是( )。 (A)轴线与边框距离相等时产生的感生电动势最大; (B)轴线与边框距离不影响感生电动势大小; (C)轴线与任一边框重合时产生的感生电动势最大; (D)轴线与边框的距离等于边框长度的1 2时,产生 感生电动势最大。 7. 电流铁芯磁化曲线表示的关系是( )。 (A)电流和磁通成正比; (B)电流和磁通成反比; (C)电流越大磁通越大,但不成正比; (D)电流越大,磁通越小。 8. 在变压器铁芯中,产生铁损的原因是( )。 (A)磁滞现象; (B)涡流现象; (C)磁阻的存在; (D)磁滞现象和涡流现象。 9. 变压器并列运行的基本条件是( )。 (A)连接组标号相同; (B)电压变比相等; (C)短路阻抗相等; (D)(A)、(B)、(C)所列均正确。 10. 由专用变压器供电的电动机,单台容量超过其变压器容量的( )时,必须加装降压启动设备。 (A)10%; (B)20%; (C)30%; (D)15%。 11. 变压器容量在( )及以上的大工业用户实行两部制电价。 (A)2000kVA ; (B)315kVA ; (C)100kVA ; (D)50kVA 。 12. 变压器容量在( )及以上的用户实行功率因素调整电费。 (A)2000kVA ; (B)315kVA ; (C)100kVA ; (D)50kVA 。 13. 某电焊机的额定功率为10kW ,铭牌暂载率为25%,则其设备计算容量为( )。 (A)10kW ; (B)5kW ; (C)2.5kW ; (D)40kW 。 14. 由于电能表相序接入发生变化,影响到电能表读数,这种影响称为( )。 (A)接线影响; (B)输入影响; (C)接入系数; (D)相序影响。 15. 运行中Ⅱ类电能表规定现场检验时间是( )。 (A)半年一次; (B)每季一次; (C)三个季度一次; (D)一年一次。 16. 在某一平面图中有一标注为a-b(cxd)e-f ,其中f 表示( )。 (A)回路编号; (B)导线型号; (C)敷设方式; (D)敷设部位。 17. 某三相三线有功电能表C 相电流线圈接反,此时负荷功率因数为1.0,则电能表( )。 (A)走慢; (B)走快; (C)倒走; (D)停转。 18. 在检查某三相三线高压用户时发现其安装的DS862型电能表A 、C 相电流线圈均接反,用户的功率因数为0.85,则在其错误接线期间实际用电量是表计电量的( )倍。 (A)1; (B)31/2; (C)3-1/2; (D)-1。 19. 在检查某三相三线高压用户时发现其安装的DS862型电能表A 相电流线圈接反,用户的功率因数为0.85,则在其断相期间实际用电量是表计电量的( )倍。 (A)1/3; (B)31/2; (C)3-1/2; (D)2。 单位___________________考生姓名_________

装表接电工技师理论考试题库计算题指导

装表接电工技师理论考试计算题指导 1、三相三线有功电能表错误接线类 三相三线有功电能表错误接线类题型在题库中占比46.30%,通常是给出功率因数(角),求更正系数或退补电量。错误接线的已知条件又分为两类,一类是直接给出接线方式,一类是给出接线图,要求考生自己判断接线方式。 此类题型重点是根据接线方式求得A、C两元件的电流、电压的夹角,难点是更正系数的化简。在实际考试的过程中,由于采用网络机考的形式,不要求写出解题过程,只需写出最终结果,且可借助于计算器计算,故理论考试的时候,可以将功率因数角直接代入化简式,以避免在将更正系数化到最简的过程中可能出现的失误。题库中此类题目涉及到的错误接线方式共11种,现总结如下:

例1-1:已知三相三线有功电能表接线错误,其接线方式为:A 相元件U ca I a ,C 相元件U ba I c ,功率因数为0.866,该表更正系数是 。(三相负载平衡,结果保留两位小数) 解: )150cos( a ca a ?+=I U P )90cos( c ba c ?+=I U P 在对称三相电路中: U ca =U ba =U ,I a =I c =I ()()[]??+++=+=90cos 150cos UI P P P c a 误 更正系数: []) ()()()(误正??????+++=+++==90cos 150cos cos 390cos 150cos UI UIcos 3P P K (化简式) 化到最简: ? tg 312-K +==-1.00 (最简式) 答:该表更正系数是-1.0。 例1-2:用户的电能计量装置电气接线图如图, ?=35,则该用户更正系数是 。(结果保留两位小数)

装表接电职业技能鉴定试题库选择题(第二版)含答案

装表接电职业技能鉴定试题库 1选择题 L a5A1001 我国现行电力网中,交流电压额定频率定多少(A)。 A、50Hz B、60Hz C、80Hz D、25Hz L a5A1002 DSSD331型电能表是(A)。 A、三相三线全电子式多功能电能表 B、三相四线全电子式多功能电能表 C、三相三线机电式多功能电能表 D、三相三线机电式多功能电能表 L a5A1003 关于电能表铭牌,下列说法正确的是(B)。 A、D表示单相,S表示三相,T表示三相低压,F表示复费率 B、D表示单相,S表示三相高压,T表示三相低压,F表示复费率 C、D表示单相,S表示三相低压,T表示三相高压,F表示全电子 D、D表示单相,S表示三相,T表示三相高压,F表示全电子 L a5A2004 对于单相供电的家庭照明用户,应该安装(A)。

A、单相长寿命技术电能表 B、三相三线电能表 C、三相四线电能表 D、三相复费率电能表 L a5A2005 电能表铭牌上有一圆圈形标志,该圆圈内置一数字,如1、2等,该标志指的是电能表(B)。 A.耐压试验等级 B.准确度等级 C.抗干扰等级 D.使用条件组别 L a5A2006 根据欧姆定律,导体中的电流I的大小(C)。 A、与加在导体两端的电压U成反比,与导体的电阻R成反比 B、与加在导体两端的电压U成正比,与导体的电阻R成正比 C、与加在导体两端的电压U成正比,与导体的电阻R成反比 D、与加在导体两端的电压U成反比,与导体的电阻R成正比 L a5A3007 380/220V低压供电系统中,380V指的是(A)。 A、线电压 B、相电压 C、电压最大值 D、电压瞬时值 L a5A3008 某一单相用户使用电流为5A,若将单相两根导线均放入钳形表表钳之内,则读数为(D)。 A、5A B、10A C、52A D、0A

装表接电个人工作总结

装表接电个人工作总结 装表接电从业者以装表接电工作涉及的有关设备的原 理、选择和使用等专业知识,进行电能表的安装接线分析及 施工。本文为装表接电个人工作总结范文,让我们通过以下的文章来了解。 范文一 在历年的工作经历中,我自始至终坚持在实践中学习, 一、学习经历;1 、学历;1980 年7 月重庆电力技工学校,电气专业毕业(中;2 、培训;1983 年6月至7月,参加重庆供电公司举办《用电;1995 年9 月,参加四川省电力工业局举办 《用电检;XX年5月,参加重庆市举办《行政执法人员资格;XX 年 5 在历年的工作经历中,我自始至终坚持在实践中学习,在学习中实践,用所学的知识和技能来回报社会、回报企业、回报曾经帮助过我的同事,甘当企业发展的铺路石。 一、学习经历 1、学历 1980 年7 月重庆电力技工学校,电气专业毕业(中技);1995 年12月重庆电力职工大学供用电管理专业毕业(大专);1998 年12 月重庆党校经济管理专业毕业(本科)。 2、培训 1983 年6月至7 月,参加重庆供电公司举办《用电检 查培训班》,主要课程:电器设备、过电压、继电保护、接零与

接地、工厂供电、客户安全等课程 1995 年9 月,参加四川省电力工业局举办《用电检查班长培训班》,主要课程:班组管理、QC 小组活动、用电检查工作职责、高低压配电装置、节能技术等课程。 XX 年5 月,参加重庆市举办《行政执法人员资格培训班》,主要课程:民事诉讼法、行政诉讼法、行政处罚理论与实务、行政执法典型案例、行政处罚法实用问答等课程 XX年10月,参加重庆市电力公司举办《班组长学习班》, 主要课程:职业道德与修养、应用文写作、计算机应用、电力企业班组 管理课程。 XX年5月,参加重庆市电力公司举办《用电检查证培训班》,主要课程:用电检查管理办法、用电检查与装表接电、用电检查资格考试习题、电力供应与使用条例、电网调度管理条例等课程 XX年6月,参加重庆电力公司举办《CCS知识培训班》,主要课程:CCS系统慨览、客户服务模块、抄表计量模块、计费账单模块、账单管理模块等课程。 XX年8月,参加重庆电力公司举办《培训师业务技能培训班》,主要课程:内训师的作用与地位、教学设备使用技巧、授课技能及训练、培训课程开发技巧、培训方法优化整合技巧、内训常见问题处置技巧、培训效果评估方法技巧。

装表接电(技师)考核表格

四川省电力公司技师技能考核操作任务书 一、任务名称 电能计量装置接线检查 二、适用职业等级 装表接电技师 三、具体任务 现场测试电能计量装置有关参数,计算其更正系数及差错电量,判断该装置的接线是否正确,根据实际情况进行接线更正。 四、工作规范及要求 1、给定条件:用户的电能计量装置为三相三线制(有、无功联合接线,V/v接线,经TV、TA接入)。已知用户主要负荷时段的平均功率因数为(性);抄见电量为:起、止;互感器变比分别为:TV /0.1kV,TA /5A。 2、技师考核模式特别说明: V相已经可靠接地,不得测量对地电压,否则“2.2 测量电压、电流”、“2.3 确定电压接入顺序”、“3.1 画相量图”、“3.4 错误接线方式”等项目全部不得分。 3、按规定应根据具体情况办理第一种或第二种工作票,因在其他模块中已经考核,本模块考核时不再办票,但工作开始、更正错误接线和工作终结时应提出口头申请。 4、安全、正确地使用仪器、仪表对计量装置进行运行参数测试。 5、根据参数测试结果判断电压接入情况;绘制计量装置实时相量图并判断电流接入情况,要求相量标注完整、正确、规范、整洁,应标注同一元件相关相量间夹角。 6、说明错误接线方式,用各元件电流电压相量形式表示;说明表计运行特点(表快或表慢,多计或少计,正转或反转);绘制计量装置现场实际接线图;安全、规范更正接线。 7、正确写出错误接线状态下的计量功率表达式,要求表达式书写清楚、规范、整洁并按各元件计量功率相加的形式,若未经说明应按一、二、……元件顺序书写。 8、计算更正系数,抄见电量、实际用电量及差错电量,给出应追补或退还电量结论,要求计算过程清楚,结果正确,书写规范、整洁。 五、时间要求 操作时间40分钟,时间到立即停止工作。

线路工技师技术总结

技术总结 我叫XXX ,现在XXX 工务段XXX 线路车间机械化工区担任班长。从事线路工作已有十多年了,工作中认真向有经验的老同志、老领导学习请教,在此期间也多次参加局段举办的业务培训班的学习,取得了较好的成绩,在十几年线路工作中不断探索新的知识,不断适应铁路事业加快发展的需要,从中掌握了一些经验和技术,现从以下几个方面进行总结: 一、业务技能我自从九八年入路以来,在工作中边学习边实践,理论与实际相结合,基本掌握了线路、曲线、道岔的理论、实际维修和养护方法,特别是京九线从开始的80km/h 到现在提升到160km/h ,从养护理论和养护要求发生了很大的变化,通过段局的一次次业务培训,不断地提高业务水平和工作能力,改变了一些老的养护观念、方法,适应铁路快速发展新的理念。对线路、曲线、道岔进行全面整治,要做到全面检查、分析、对各处病害必须以数据说话,消灭以前对病害处理单打一现象,精确到1mm 左右为单位,取消凭老经验的作业方法,掌握新一套养护理念,线路设备质量得到了提升,大大降低添乘和车载处所,本人在整治曲线、道岔方面受到上级部门的肯定。京九线电气化工程施工改造,我在电气化改造,参与XXX 、XXX 、XXX 、XXX X 个站的道岔拖拉、站 线和曲线的改造,积极介入养护和维修工作,每日检查,带班组及时消灭。为行车安全工作发挥了一定的作用。 二、特技专长在我任班长以来,线路养护工作:我体会到工区设备最薄弱环节,在道岔也就是说最有技术含量的也是在道岔,每次的提速成失也在道岔。 轨控工作是工务工作中最重要的环节,它直接关系到线路质量的优劣,是确保运输安全的基本保障,而道岔又是轨控工作最难解决的一项,从轨检车机车晃车仪和ZT-5(6)型添乘检查以及人体舒适度检查情况来看,道岔 inm级超限占有相当大比例,因此对道岔区晃车的原因与整治急需我们进行探索。由于道岔是线路薄弱环 节,平时养护欠缺十分容易造成道岔动态不良。 1、造成道岔晃车产生的原因如下: (1)道岔,线路道床,轨枕不一致引起晃车。如果车站岔区道岔,线路道床,轨枕等不一致,那么轨道在纵向 上的刚度就会有差别,在列车运行条件下就会引起颠簸性晃车。 (2)转辙部位空吊引起的晃车。道岔转辙部位由于电务设备的影响,捣固比较困难,容易产生空吊。尤其是尖轨尖端,空吊一旦形成,除空吊本身引起的车辆颠簸外,还会使尖轨产生跳动,尖轨于基本轨在竖向上的贴靠关系发生变化,进而引起轮轨关系的变化,产生比较明显的晃车。 (3)道岔内部几何尺寸的少量变化引起的晃车。轨道几何尺寸的少量变化对于线路也许不会产生晃车,但是道岔结构的特殊性,在道岔内部少量的几何尺寸变化就可能引起晃车,特别使小的三角坑。 (4)尖轨爬行引起的晃车。道岔的转辙器结构都是采用基本轨刨切,尖轨尖深入到基本轨轨头以内,即所谓“藏尖式”结构。道岔尖轨由于结构原因,经常会引起爬行。当尖轨产生爬行以后,进而引起轨距变化,尽管这个变化没有很小,有时甚至是1-2mm,但是由于没有足够距离的轨距顺坡,也会造成轨距顺坡率超限引起晃 车。 (5)作业习惯引起的晃车。现场作业中,为了作业方便,和保持轨道几何尺寸少量出三角坑,通常以线路的某 一股钢轨为基准轨,这股钢轨通常高出另一股钢轨1-4mm 一般不会引起晃车,但在速度达80km/h 以上时,当设 定的基准股与道岔结构不匹配时就会产生明显的晃车。 (6)护轨结构刚度不足引起的晃车,由于保留了岔心的有害空间,在辙岔部分必须采用护轮轨,由于目前提速 道岔采用的护轮轨结构为可调式结构,这种结构与主轨的连接方式较弱,再加上垫片微小间隙等原因,整体刚度相对不足,列车的车辆对这一变化比较敏感,进而使车辆产生晃动。 (7)岔区相邻道岔之间过渡钢轨过短引起的晃车,为了使一组道岔产生的振动在进入下一组道岔前消失,道岔与道岔之间的过渡钢轨(也叫引轨)应有足够的长度,但是我们管辖内的大部分车站咽喉区道岔的引轨严重不 足,比如武穴站5# 3 #岔间过渡轨只有10m.这不仅使车辆振动产生叠加,还由于线路道岔轨底坡,轨顶坡的差异,使运行的车辆的轮轨关系在短时间内发生迅速的变化,引起车辆晃动。 (8)曲线深入道岔引起的晃车及道岔与桥涵之间的距离太小引起的晃车。按照振动不叠加原理,曲线与道岔之间应保持足够的距离,但是目前我们管辖的道岔,受地形限制,相当多车站曲线与道岔距离太小,例如武穴站 4 #岔曲线与道岔几乎连在一起曲线16#桩在道岔尖轨中部,这必然造成晃车,并对道岔产生较大的破坏力,增 加道岔维修的难度。

装表接电(第二版)高级工题库及答案计算题

La3D1018 某感性负载,在额定电压U 为380V ,额定功率P 是15KW ,额定功率因数是0.4,额定频率是50HZ ,求该感性负载的直流电阻R 和电感L 各是多少? 解:设负载电流为I ,则 A U P I 7.984.03801015cos 3=??==? 设负载阻抗为 Ω===85.37.380Z ,I U Z 则 则 m H H f X L R Z X Z R L L 2.110112.0)502(53.3253.354.14.085.3cos 22 ==?==Ω =-= Ω =?==ππ? L a3D2019 一个2.4H 电感器,在多大频率时具有1500Ω的感抗? 一个2μF 的电容器,在多大频率时具有2000Ω的容抗? 解:感抗 fL wL X L π2== ,所以,感抗为1500Ω时的频率为 HZ L X f L 5.99)4.214.32(150021=??==π 容抗 fC wC X C π21 1 ==,所以,容抗为2000Ω时的频率为 HZ C X f C 8.39)102200014.32(12162=????==-π L a3D3020 电阻R 1=1000Ω,误差为2Ω,电阻R 2=1500Ω,误差为-1Ω,当将二者串联使用时,求合成电阻的误差和电阻实际值。 解:合成电阻的计算式为 R=R 1+R 2 误差为 △R=△R 1+△R 2=2-1=1Ω ∴ 合成电阻的实际值为 R=R 1+R 2-△R=1000Ω+1500Ω-1Ω=2499Ω L a3D3021 有一个三相三角形接线的负载,每相均由电阻 R=10Ω,感抗 X L =8Ω组成,电源的线电压是380V ,求相电流φI ,线电流I ,功率因数 φcos 和有功功率P 。 解:① 设每相的阻抗为|Z|,则 Ω=+=+=8.12810222 2L X R Z

营业用电专业装表接电工技师理论知识复习题

营业用电专业装表接电工技师理论知识复习题 一、判断题(正确的请在括号内打“/,错误的请在括号内打“X” ,每题2分,共60 分) 1.>电压互感器二次回路连接导线截面积应按允许的电压降计算确定,但至少不应小于 2.5mm2 。( ) 答案:“ 2.>C 相电压互感器二次侧断线,将造成三相三线有功电能表可能正转、反转或不转。 ( ) 答案:“ 3.>一只电流互感器二次极性接反,将引起相接的三相三线有功电能表反转。( ) 答案:X 4.>计量装置的电流互感器二次回路导线截面不小于 1.5mm2 。 ( ) 答案:X 5.>为防止电流互感器在运行中烧坏,其二次侧应装熔断器。 ( ) 答案:X 6.>安装在用户处的 35kV 以上计量用电压互感器 应不装设隔离开关辅助触点和熔 二次回路,断器。 ( ) 答案:X 7.>三相三线制供电的中性点接地系统装三相三线电能表。( ) 答案:X 8.>电流互感器二次回路连接导线截面积应按电流的额定二次负荷来计算,但至少不应小于 4mm2。( ) 答案:“ 9.>对 10kV 以上三相三线制接线的电能计量装置,其两台电流互感器,可采用简化的三线连接。 ( ) 答案:X 10.>接入中性点有效接地的高压线路的三台电压互感器,应按Y0/Y0 方式接线。 ( ) 答案:" 11.>接入中性点非有效接地的高压线路的计量装置,宜采用三相四线有功、无功电能表。 ( ) 答案:X 12.>导线截面应根据导线的允许载流量、线路的允许电压损失值,导线的机械强度等条件来 选择。 ( ) 答案:“ 13.>导线用来连接各种电气设备组成通路,它分为绝缘导线和裸导线两种。( ) 答案:“ 14.>高压电压互感器二次侧要有一点接地,金属外壳也要接地。( ) 答案:“ 15.>二极管的主要特性是有电压放大作用。( ) 答案:X 16.>电磁式仪表只能测量交流电。 ( ) 答案:X

电工技师技术总结

篇一:电工技师专业技术工作总结 电工技师专业技术工作总结 我是利君制药202车间的一名普通维修电工。自从事本职工作20年以来,我一直不断地加强自身修养,努力地提高思想道德水平,认真地进行各项文化和专业知识的深化学习,不断地探求新知,锐意进取,积极地开展职能范围内的各项工作,完整履行好一个技师的工作职责,起好模范带头作用。 一、自觉加强理论学习,努力提高个人素质 没有坚定正确的政治方向,就不会有积极向上的指导思想。为了不断提高自己的政治思想素质,几年来我一直非常关心国家大事,关注国内外形势,领会“三个代表”和“十八大”的重要思想,并把这种思想付诸实际行动过程中去,保证自己在思想和行动上始终与党和企业保持一致。同时,也把这种思想带入工作和学习中,不断追求自身进步。有人说:一个人要成才,必须得先做人,此话有理。这也就是说:一个人的事业要想得到成功,必须先要学会怎样做人.特别是干我们这项技术性很强的工作的,看事要用心、做事要专心、学习要虚心。容不得有半点马虎和出错。 二、端正工作态度,起好带头作用 自从进入公司参加工作开始,我就从事了维修工作。20几年来,我以锲而不舍的精神,脚踏实地的干劲,由一名学徒工慢慢地成长为一名技师。由于工作努力,成绩突出,09年被评为公司先进个人,并且破格调到公司建设处担任维修和管理工作。我深知机电管理工作在建设期间的重要性,特别是含有大部分隐形的电器基础设施与工程,要随时监督检查,发现问题就必须解决问题,决不能草草了事,否则后患无穷且再无法根除,这就摆在我们作机电管理的面前是一种考验和责任。作为我是一位机电班班长和一名电工技师,身上的责任和重担义不容辞。因此,在平时的工作中,我不仅要求自己班组成员在监督巡查时,要认真仔细,做到一丝不苟,而且自己还深知打铁还须自身硬的道理。对我自己做出了这样一些严格要求:一要在遇到脏累苦险的工作时抢在工人前头干,而且要比工人干的多、下得力;二要在遇到技术性难题是挺身而出,尽自己最大的努力攻克技术难关;我始终以我最大的努力做好每件事,以公司利益为重。包括建成后的生产过程中,有时是抢时间,争分夺秒地处理了大大小小的电气设备故障有几十起,为公司赢取了宝贵的生产时间,为公司的发展打下了坚实的基础,为公司创造经济利益和社会效益提供了坚强的后盾和强有力的保障。三是我要求自己能勇于承担责任;我认为既然自己是一名技师,那么在业务水平等诸多方面就要比一般工人要强一些。 豢的爱岗敬业之心,刻苦专研业务,以娴熟的技术、热忱的服务,赢得了同志和领导的尊敬和赞誉。 三、加强业务学习,提高技术水平 具备良好的政治和业务素质,是做好本职工作的前提和条件。由于感到自己身上的担子和责任,而自己的学识、能力和经验都有一定的差距,所以总不敢掉以轻心,所以很注重学习。向书本学习,向同事

分析装表接电工技师鉴定考前的培训.docx

分析装表接电工技师鉴定考前的培训 分析装表接电工技师鉴定考前的培训 装表接电工技师鉴定是电力行业特有工种职业技能鉴定中的一种,是测量从事装表接电相关工作的劳动者职业技能水平的一种考试。参加鉴定前,要求参加鉴定的人员要经过严格的培训与长期的实践训练。现就怎样组织好装表接电工技师鉴定考前的培训进行探讨。 1装表接电工的重要性装表接电是业扩报装的最后一道程序,它标志着供用电双方关系的确立,是客户用电的开始,也是供电企业电能计量的开始。而装表接电工作的好坏,不仅关系到电网的安全经济运行,还直接影响到用户的切身利益。2针对装表接电技师鉴定前培训的设计在技师考评之前电力行业培训部门会组织相应的鉴定考前培训,培训的内容和形式因地区差异和培训师水平等因素使得各地区培训单位之间有很大差异,现就我单位组织的装表接电技师鉴定前培训来进行探讨。 2.1明确培训目的装表接电技师鉴定前培训的主要目的有两个:一个是使提高参加鉴定人员的专业水平,顺利通过技师鉴定;另一个是初步淘汰与技师水平相差甚远的人员,节省人力和财力的支出。 2.2确定培训对象培训的对象是要参加装表接电技师鉴定的人员。只有具有下列条件之一者才可申报技师资格鉴定: 1)取得装表接电职业(工种)高级职业资格证书后,并在装表接电职业连续工作2年以上; 2)取得装表接电职业高级资格证书2年以上,并具有装表接电职业的中级资格; 3)取得高级技术学校毕业证书并从事装表接电工作2年以上; 4)取得相同专业大学木科学历以上并从事装表接电职业工作3年以上。通过培训对象的分析可以看出,要参加装表接电技师鉴定的人员都是从事装表接电工作2年及以上的专职工作者,其木身都具有较强的技术操作能力。但也可以看出总体的参加鉴定人员重实践,但理论相对薄弱。分析可知,对于装表接电技师鉴定前的培训应该重点放在理论知识培训上。 2.3选取培训内容技师的考评方式分为技能鉴定和综合评审。综合评审是对日常工作表现和实际贡献进行考核,重点考核职业道德、工作业绩、潜在能力,技术革新、传授技艺等方面,这是平时工作的积累,不是几天的培训可以提升的,培训中只需了解鉴定时如何应对考评员的提问即可。技能鉴定是按照技师资格标准的要求,重点考核基础知识、专业知识以及操作技能;参加技师鉴定的人员大部分是一线工人,多年从事该项工作的实际操作,但总体理论水平不是特别高,所以对于参加技师鉴定人员的困难点是基础知识和专业知识的考核。由此决定技师鉴定前的培训重点应该放在基础知识和专业知识的培训上。主要内容有以下几点:1)DL/T448-2000电能计量装置技术管理规程。DL/T448-2000电能计量装置技术管理规程中与装表接电工作相关的内容包括:电能计量装置管理的目的;电能计量装置的分类;电能计量装置的接线方式;准确度等级;电能计量装置的配置原则;电能计量装置的现场检验等。 2)供电营业规则。供电营业规则中与装表接电工作相关联的内容包括:供电企业供电的额定电压;窃电的制止与处理;窃电量的确定方法;供电设施的运行维护管理范围等等。 3)电力安全工作规程。电力安全工作规程中与装表接电工作相关的内容有:作业现场的基木条件;作业人员的基木条件;设备不停电时的安全距离;在电气设备上工作保证安全的组织措施;在电气设备上工作保证安全的技术措施等等。 4)电能表的结构和工作原理。电能表的结构和工作原理主要包括:电能表的型号含义;电能表基木参数的含义;电能表的基木结构和电能表的转动原理等。 5)电流与

维修电工技师技术总结

维修电工技师技术总结 《维修电工技师技术总结》的范文,觉得应该跟大家分享,篇一:维修电工技师工作总结 维修电工技师工作总结 我叫程飞,1962年11月6日出生,中共党员,现就职于内蒙古科尔沁王酒业有限责任公司。 我于1986年6月参加工作,当时在阿尔山林业局,于1992年调入当时的国营科右前旗制酒厂发配电车间工作,学习维修电工,1993年任车间维修班长,20XX年12月企业转制,由国有企业转变为股份制企业后,因业绩突出被公司任命为发配电车间主任至今。多年来,从基层工作一步一个脚印,到今天的环节干部岗位,我除了严格要求自己外,还努力专研电器维修技术,培养后备人才,增收节支,刻苦攻关、保证企业电器运行安全高效的同时,还为企业节支做出了贡献。我主要做了如下几个方面工作。 一、自觉加强理论学习、努力提高个人素质 在多年的工作实践中,我深深体会到没有坚定正确的政治方向,就不会有积极向上的指导思想。为了提高自己的思想政治水平,多年来我养成了关心国家大事的习惯,关注国内外形势,结合形势变化对企业的影响进行分析,精品并把这种思想付诸实际行动之中,保证自己的思想与行动始忠于党的路线、方针保持一

致,不断学习“三个代表”的重要思想,以及“八荣八耻”,用党员的标准严格要求自己,向先进模范人物学习。加强自身素质建设,并影响到周边的人加入创先争优行列中,为企业发展献计献策。有人说:一个人要成才, 必须先做人,此中道理不言而喻。也就是说:一个人的事业成功,必须先要学会怎样做人,特别是做维修电工这项技术性很强的工作,做事要用心,干事要专心、学习要虚心,容不得半点马虎和差错,所有工作首先要端正态度,养成良好的职业素质,对工作认真负责,服从领导安排,虚心听取别人的指点和建议,个人利益服从公司利益,礼貌待人,服务热情,只有这样,才能胜任本职工作。 二、端正工作态度,起到模范带头作用 1992年8月,我从阿尔山林业局调到当时的国营科右前旗制酒厂担任值班维修电工,从进入岗位那天起,我虚心向老师傅学习,通过老师傅传、帮、带,以及自己不断努力学习,很快掌握了维修电工的基本操作技术,正式成为一名合格的值班维修电工,工作包括公司所有生产电器设备及基建时期的安全和质量维修工作,工作中,我深知电气维修工作属公司技术工作的重中之重,特别是新技术的引进及老设备隐患的检查,思想汇报专题更要不断学习新技术,随时监督检查,发现问题必须及时解决决不能草草了事,否则后患无穷,再也无法根除。影响到人身安全和企业利益。这也是考验一名******员的责任心的问题,我无论是

装表接电考试试题十一 附答案

-技师装表接电工 试卷满分:100

一.单选题(每小题1.0分,共26.0分) 1.使用电压互感器时,高压互感器二次(A )。 A.必须接地 B.不能接地 C.接地或不接地 D.仅在35kV及以上系统必须接地 2.用户若需要装设备用电源时,可( A)。 A.另设一个进户点 B.共一个进户点 C.选择几个备用点 3.计量有功电能表高精度是指准确等级为(A )级及以上的有功电能表. A.1.0 B.2.0 C.3.0 D.4.0。 4.现场测得三相三线电能表第一元件接Ia、Ucb,第二元件接Ic、Uab,则更正系数为(D )。 A. B. C. D.无法确定 5.三相三线60°内相角无功电能表,若断开C相电压,电能表将会(C )。 A.正常 B.停转 C.慢走一半 D.快走一半 6.在三相负载平衡的情况下,某三相三线有功电能表C相电流未加,此时负荷功率因数为0.5,则电能表( D)。 A.走慢

正常C. D.停转 7.电压互感器V/v接线,当U相一次断线,若Uvw=100V,在二次侧空载时,Uuv=(A )V。 A.0 B.50 C.57.7 D.100 8.在φ=(B)时,三相三线有功电能表第二元件功率是第一元件功率的2倍。 A.20度 B.30度 C.60度 D.90度 9.三相四线电能表接入电路时误把电源中性线(N线)与W相电压线接反,若电能表电压线圈可以承受此线电压,能正常工作,则此时电能表功率为正确接线时的(D )倍。 A. B.1/ C.3 D.2/3 10.敷设电缆时,应防止电缆扭伤和过分弯曲,电缆弯曲半径与电缆外径的比值,交联乙烯护套多芯电缆为(C )倍。 A.5 B.10 C.15 D.20。 11.当三相三线有功电能表,二元件的接线分别为IaUcb和IcUab,负载为感性,转盘(C )。 A.正转 B.反转 C.不转 D.转向不定。 12.作为标准用的电压互感器的变差应不大于标准器误差限值的(C )。 A.1/3

职业技能鉴定-装表接电考评标准(高级工、技师、高级技师)

职业技能鉴定-装表接电考评标准(高级工、技师、高级技 师) 川电职鉴[2008]39号 各有关单位和鉴定站: 为统一和规范四川电力行业装表接电高级工、技师、 高级技师职业技能鉴定培训计划和考核评分标准,四川省 电力行业职业技能鉴定中心组织培训单位及专业人员对现 行的考核和评分标准进行修订和完善。现印发给你们,请 遵照执行。 附件:四川省电力公司装表接电高级工、技师、高级 技师职业技能培训计划和考核标准 - 1 - (此页无正文) 二??八年十二月二十三日 主题词:印发高级工、技师、高级技师考核标准通知 - 2 - 附件: 根据《电力工人技术等级标准》和《国家职业标准?装表接电工》 的要求,特制定装表接电高级工职业技能鉴定预备培训与鉴定考核实 施方案如下: 一、 由于参加培训考核的人员来自四川省电力公司各基层电业局,其 所在单位的生产设施与鉴定考核设施有一定差异,因此,在培训期间

主要进行适应性训练,使参加鉴定人员熟悉鉴定设施的运行特性、操 作方式等,以便公平、公正、有效地开展职业技能鉴定工作。 二、 符合高级工申报条件的装表接电人员。 高级工职业技能鉴定培训和考核共18天。 1、职业道德讲座主要包括电力生产人员职业道德规范、职业道 德修养等内容。 2、理论知识辅导主要围绕职业技能鉴定指导书有关知识技能点 进行复习并答疑。 3、专业技能训练主要围绕选定的5个技能操作模块进行,采取课堂授课与现场实际操作训练相结合的方式,模块设置如下: (1)电能计量装置安装。依据DL/T448-2000《电能计量装置技术管理规程》、DL/T825-2002《电能计量装置接线规则》及《四川省 电力公司电力营销管理标准(A1版)》要求在规定时间内完成机电式 低压三相四线有、无功电能表经电流互感器接入计量装置的安装。 - 3 - (2)电能计量装置接线检查。参照《国家电网公司电能计量装 置现场检验作业指导书》有关规定,现场测试电能计量装置有关参数, 计算其更正系数及差错电量,判断该装置的接线是否正确,根据实际 情况进行接线更正。错误接线类型仅限于电能表接线错误,负载功率 因数角范围为0?~+30?。 (3)电能表现场检验。按照《国家电网公司电能计量装置现场 检验作业指导书》、《四川省电力公司标准化作业指导书(电能计量用 电能表现场检验部分)》要求,对一只三相电子式多功能电能表开展

装表接电技术总结

装表接电技术总结 工作总结就是把一个时间段的工作进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析、总研究,并分析成绩的不足,从而得出引以为戒的经验。范文WTT整理了各类工作总结,可以顶部搜索栏中找到您需要的,供您参考,希望能帮助到您 篇一:装表接电技术总结正文南阳供电公司 2020年10月9技术总结日技术总结张建,男,汉族,1971年11月出生,大专文化、中共党员,1995年进入南阳供电公司,先后在用电营业所、营销客服中心、城区供电分局工作,现任南阳供电公司营业与电费专业抄表催费班班长。在实际工作中,我知道只有不断充实自己,不断更新自己的知识,以便使自己适应工作岗位的需要。学习可以使自己变得有知,有知可以创造全新自我。在领导和老师父的关心、帮助下,业务技术得到了很大的提高,在日常的工作中,充分的发挥自己的特长查获多起技术型的窃电。如 20xx年12月10日,工作班人员到下午查到人民路中段,负责人借口说:钥匙被电工带在身上回家去了,等一下我会打电话与他联系,你们也饿了吧!走现在先去吃饭,等电工回来再来看。其目的是想调虎离山,好恢复窃电现场。搞稽查工作时间长了以后,通过现场用户的言谈举止,基本就能判断其用电是否正常,对这一户怎么又能离开现场呢?全体人员把守好配电室前后门窗,再次向客户说明拖延时间是无用的,如果最后查证确有违

章,其处理将是重上加重,该负责人迫于无奈,在20点10分左右终于将门打开,经检查计量柜一、二次接线,发现供给电能表电压线圈的电压相线被人为松开,形成伪接,使得电能表电压线圈失压,电能表停走,该案最后追补电量51424 kW·h,追补回电费及违约金20203元。工作中的成绩得到了领导和同事们的认可,2020年底在单位领导的推荐下通过了装表接电专业技师的鉴定,同年在企业机构调整后承担了装表班班长工作。我所在的班组负责检查、监督、维护全局范围内客户市场的用电合法秩序,查处违章用电及窃电行为的工作。在班组全体工作人员的辛勤工作下,有力打击、防范了违约用电和窃电行为,以最大限度避免国家和企业利益遭受侵害和践踏。通过学习, 我逐渐掌握了电能营销专业方面、窃电查处专业方面的一些技能,在2020年南阳供电公司电力营销知识技能竞赛中,取得装表接电个人第一名;2020年10月在南阳供电公司举办的营业用电专业技能竞赛中取得装表接电团体二等奖;2020年,按照全面落实《营销稽查工作管理规定》以及电网公司2020年营销工作会提出的“开展营销稽查试点”的要求,全面启动营销稽查试点工作工作以来,我深知营销稽查试点工作的重要性和必要性,参与了中心的营销标准化文件的编写工作。作为班组负责人,我始终认为,“过硬的业务技术本领是保证安全生产的首要条件”,业务技术仍然是我班今年的主要培训内容。所以在制定年度教育培训计划时,针对我专业人员的技术层次制定我班年度教育培训计划、教育培训制度、新

相关文档
相关文档 最新文档