安防弱电施工流程细则
安防弱电施工流程细则

本篇文章来源于:安防知识网()

(一)、施工流程

施工过程可分为四个阶段:即施工准备、施工阶段、调试开通和竣工验收阶段。结合本公司的实际情况,制定本流程。

一.施工准备

1.学习掌握相关的规范和标准严格遵守建筑弱电安装工程施工及验收规范和所在地区的安装工艺标准及当地有关部门的各项规定。本项目应遵守的规定主要有:

《有线电视系统工程技术规范》(GBJ50200-94)

《通信光缆的一般要求》(GB/T7427-87)

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50116-92)

《建筑及建筑群综合布线系统工程设计规范》(CECS72-95)

《商用建筑线缆标准》(EAI/TIA-568A)

2.熟悉和审查图纸

熟悉和审查图纸包括学习图纸,了解图纸设计意图,掌握设计内容和技术条件,会审图纸后形成纪要,由设计、建设、施工三方共同签字,作为施工图的补充技术文件。核对土建与安装图纸之间有无矛盾和错误,明确各专业之间的配合关系。

3.施工工期的时间表详见施工进度计划表

4.技术交底明确所承担施工任务的特点、技术质量要求、系统的划分、施工工艺、施工要点和注意事项等,做到心中有数,以利于有计划、有组织,多快好省的完成任务。二是对工程技术的具体要求、安全措施、施工程序、配制等。

5.施工预算建筑安装工程预算,按不同的设计阶段编制的可以分为:设计概算、施工图预算、设计预算等。《安全防范工程费用概算编制办法》(GA/T70-94)由国家公安部发布作为公共安全行业标准在全国推行,参照执行。

6.施工组织设计

二.施工阶段配合土建工程及其他工程,注意和遵循其施工规律。

1.预留孔洞和预埋管线与土建工程的配合在土建基础施工中,应做好接地工程引线孔、地坪中配管的过墙孔、电缆过墙保护管和进线管的预埋工作。

2.线槽架的施工与土建工程的配合线槽架的安装施工,在土建工程基本结束以后,与其他管道(风管、给排水管)的安装同步进行,也可稍迟于管道安装一段时间,但必须解决好弱电线槽架与管道在空间位置上的合理安置和配合。

3.管线施工与装饰工程的配合配线和穿线工作,在土建工程完全结束以后,与装饰工程同步进行,进度安排应避免装饰工程结束以后,造成穿线敷设的困难。

4.各控制室布置与装饰工程的配合各控制室的装饰应与整体的装饰工程同步,弱电系统设备的定位、安装、接线端连接,应在装饰工程基本结束时开始。

三.调试开通阶段先单体设备或部件调试,而后局部或区域调试,最后整体系统调试,具体调试按系统种类而定。

四.竣工验收阶段本工程验收分为隐蔽工程、分项工程和竣工工程三项步骤进行

1.隐蔽工程验收弱是安装中的线管预埋、直埋电缆、接地极等都有属隐蔽工程,这些工程在下道工序施工前,应由建设单位代表(或监理人员)进行隐蔽工程检查验收,并认真输好隐蔽工程验收手续,纳入技术档案。

2.分项工程验收某阶段工程结束,或某一分项工程完工后,由建设单位会同设计单位进行分项验收;有些单项工程则由建设单位申报当地主管部门进行验收。

3.竣工验收工程竣工验收是对整个工程建设项目的综合性检查验收。在工程正式验收前,由施工单位进行预验收,检查有关的技术资料、工程质量,发现问题及时解决好。再由建设单位会同设计单位和由建设单位申报当地主管部门进行验收。

(二)、施工工艺在施工全过程中严格按照工程质量检验评定标准逐项检查操作质量,在工程完工后,对施

工质量进行评定,并备好质量保证资料,保证交付使用的工程达到设计要求和满足使用功能。

一、电气线路敷设

A.一般规定

1.电缆(线)敷设前,做外观及导通检查,并用直流500V兆欧表测量绝缘电阻,其电阻不小于5MΩ;当有特殊规定时,应符合其规定。

2.线路按最短途径集中敷设,横平竖直、整齐美观、不宜交叉。

3.线路不应敷设在易受机械损伤、有腐蚀性介质排放、潮湿以及有强磁场和强静电场干扰的区域;必要时采取相应保护或屏蔽措施。

4。当线路周围温度超过65℃时,采取隔热措施;位处有可能引起火灾的火源场所时,加防火措施。

5.线路不宜平行敷设在高温工艺设备、管道的上方和具有腐蚀性液体介质的工艺设备、管道的下方。

6.线路与绝热的工艺设备,管道绝热层表面之间的距离应大于200mm,与其他工艺设备、管道表面之间的距离应大于150mm。

7.线路的终端接线处以及经过建筑物的伸缩缝和沉降逢处,应留有适当的余度。

8.线路不应有中间接头,当无法避免时,应在分线箱或接线盒内接线,接头宜采用压接;当采用焊接时应用无腐蚀性的焊药。补偿导线宜采用压接。同轴电缆及高频电缆应采用专用接头。

9.敷设路时,不宜在混凝土土梁、柱上凿安装孔。

10.线路敷设完毕,应进行校线及编号,并按第一条的规定,测量绝缘电阻。

11.测量线路绝缘时,必须将已连接上的设备及元件断开。

B.电缆的敷设

1.敷设电缆时的环境温度不应低于-7℃。

2.敷设电缆时应合理安排,不宜交叉;敷设时应防止电缆之间及电缆与其他硬物体之间的磨擦;固定时,松紧应适度。

3.多芯电缆的弯曲半径,不应小于其外径的6倍。

4.信号电缆(线)与电力电缆交叉时,宜成直角;当平行敷设时,其相互间的距离应符合设计规定。

5.在同一线槽内的不同信号、不同电压等级的电缆,应分类布置;对于交流电源线路和连锁线路,应用隔板与无屏蔽的信号线路隔开敷设。

6.电缆沿支架或在线槽内敷设时应在下列各处固定牢固:

(1)电缆倾斜坡度超过45°或垂直排列时,在每一个支架上。

(2)电缆倾斜坡度不超过45°且水平排列时,在每隔1~2个支架上。

(3)和补偿余度两侧以及保护管两端的第一、第二两个支架上。

(4)引入仪表盘(箱)前300~400mm处。

(5)引入接线盒及分线箱前150~300mm处。

7.线槽垂直分层安装时,电缆应按下列规定顺序从上至下排列:

仪表信号线路;

安全连锁线路;

交流和直流供电线路;

8.明敷设的信号线路与具有强磁场和强电场的电气设备之间的净距离,宜大于1.5m;当采用屏蔽电缆或穿金属保护管以及在线槽内敷设时,宜大于0.8m。

9.电缆在沟道内敷设时,应敷设在支架上或线槽内。当电缆进入建筑物后,电缆沟道与建筑物间应隔离密封。

C.其他要求

1.电线穿管前应清扫保护管,穿管时不应损伤导线。

2.信号线路、供电线路、连锁线路以及有特殊要求的仪表信号线路,应分别采用各自的保护管。3.仪表盘(箱)内端子板两端的线路,均应按施工图纸编号。

4.每一个接线端子上最多允许接两根芯线。

5.导线与接线端子板、仪表、电气设备等连接时,应留有适当余度。

史上最全的弱电安装流程及规范

史上最全的弱电安装流程及规范 弱电工程是电力应用的一个分类,电力应用按照电力输送功率的强弱可以分为强电与弱电两类。建筑及建筑群用电一般指交流 220V50Hz及以下的弱电,主要向人们提供电力能源,将电能转换为其他能源,例如空调用电,照明用电,动力用电等等。弱电系统范围很广,其中与安防相关的系统有:保安监控系统、消防报警系统、出入口控制系统、停车场收费管理系统和楼宇自控系统,弱电安装在安防工程中起着至关重要的作用。 一、施工步骤: 1、勘察现场 A.与客户协商,借用存放材料的材料间,材料间要足够大,且距离施工现场较近。B.水电设备。现场是否具备施工必需的水电设施。 C.电力负荷。施工现场的电力线是否能匹配工程的负荷要求。D.设备布局。确定机柜的位置、终端设备的安装位置以及线路的的敷设路迳。E.样品式样。明确客户的要求,确定样品的型号、样式。要形成文档,客户签字确认。F.安全。原材料的安全,施工现场的防火防盗的措施。 2、绘制网络拓扑图、布局图,交客户方确认。 3、制定工程进度计划表。列举施工期间需要完成的工作任务,以及各项工作完成的先后次序,并确定详细的计划时间,如下图所示。

工程进度表完成后需交给客户一份,以备客户监督和配合。 4、指定工程负责人和工程监理人员,负责规划备料,备工,用户方配合要求等方面事宜,提出各部门配合的时间表,负责内外协调和施工组织和管理 5、现场施工,每日记录施工进度,并根据计划的完成情况及时调整计划,确保按工期工要求交付工程。 6、现场认证测试,制作测试报告,打印IP地址表、路由表、配置表。 7、验收。在上述各环节中所建立和完善的文档,作为验收资料的一部分,交客户保存。同时公司也要留存幅本,作为客户资料,以备售后服务用。 二、布局规范: 布局是后续工作的基础,所以一定要事先确定下来,否则一旦返工,代价极高。电脑桌的高度规范:小学约70CM,中学约75CM;座位尺寸规范:宽60—80CM,前后约60CM;排与排之间、列与列之间的走道预留宽度:60—100CM;布局图必段根据场地、设施实际尽尺寸,按比例绘制,图中要标明详细尺寸。确定好布局图要给客户签字确认,必要时可在场地上勾描出布局的轮廓以获得直观感受。 三、布线规范(网线、电源线) 1、电缆标志内容:在电缆的护套上约以1M的间隔标明生产厂厂名或代号及电缆型号规格,制造年份,电缆长度。 2、塑料线槽及其附件型号规格应符合设计要求,并选用相应的定型产品。其敷设场所的环境温度不得低于-15摄氏度,其阻燃性能氧指数不应低于27%。线槽内外应光滑无棱刺,不应有有扭曲、翘边等变形现象,并有产品合格证。 3、缆线布放时应有冗余。在机柜处,双绞线缆预留长度,一般为3~6m;终端处为0.3~0.6m;光缆在设备端预留长度一般为5~10m;有特殊要求的应按设计要求预留长度

安防弱电施工流程细则

本篇文章来源于:安防知识网() (一)、施工流程 施工过程可分为四个阶段:即施工准备、施工阶段、调试开通和竣工验收阶段。结合本公司的实际情况,制定本流程。 一.施工准备 1.学习掌握相关的规范和标准严格遵守建筑弱电安装工程施工及验收规范和所在地区的安装工艺标准及当地有关部门的各项规定。本项目应遵守的规定主要有: 《有线电视系统工程技术规范》(GBJ50200-94) 《通信光缆的一般要求》(GB/T7427-87) 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50116-92) 《建筑及建筑群综合布线系统工程设计规范》(CECS72-95) 《商用建筑线缆标准》(EAI/TIA-568A) 2.熟悉和审查图纸 熟悉和审查图纸包括学习图纸,了解图纸设计意图,掌握设计内容和技术条件,会审图纸后形成纪要,由设计、建设、施工三方共同签字,作为施工图的补充技术文件。核对土建与安装图纸之间有无矛盾和错误,明确各专业之间的配合关系。 3.施工工期的时间表详见施工进度计划表 4.技术交底明确所承担施工任务的特点、技术质量要求、系统的划分、施工工艺、施工要点和注意事项等,做到心中有数,以利于有计划、有组织,多快好省的完成任务。二是对工程技术的具体要求、安全措施、施工程序、配制等。 5.施工预算建筑安装工程预算,按不同的设计阶段编制的可以分为:设计概算、施工图预算、设计预算等。《安全防范工程费用概算编制办法》(GA/T70-94)由国家公安部发布作为公共安全行业标准在全国推行,参照执行。 6.施工组织设计 二.施工阶段配合土建工程及其他工程,注意和遵循其施工规律。 四.竣工验收阶段本工程验收分为隐蔽工程、分项工程和竣工工程三项步骤进行 1.隐蔽工程验收弱是安装中的线管预埋、直埋电缆、接地极等都有属隐蔽工程,这些工程在下道工序施工前,应由建设单位代表(或监理人员)进行隐蔽工程检查验收,并认真输好隐蔽工程验收手续,纳入技术档案。弱电施工验收步骤及相关标准

弱电施工验收标准 弱电施工往往涉及综合布线、门禁监控等方面内容,弱电工程过程中由于工程师的不注意或者线缆等的损坏,可能出现这样那样的问题。因此弱电施工验收是很有必要的。弱电施工验收标准是弱电工程质量好坏的关卡。 弱电施工验收综述 弱电验收分为隐藏工程、分项工程和竣工工程三步: 1、隐藏施工验收 弱电施工中的线管预埋、直埋电缆、接地极等都属于隐藏工程,这些工程在下道工序施工前,应由建设单位代表(或监理人员)进行隐藏工程检查验收,并认真输好隐藏工程验收手续,纳入技术档案。 2、分项工程验收 某阶段工程结束,或某一分项工程完工后,由建设单位会同设计单位进行分项验收;有些单项工程则由建设单位申报当地主管部门进行验收。 3、竣工验收 弱电工程竣工验收是对整个工程建设项目的综合性检查验收。在工程正式验收前,由施工单位进行预验收,检查有关的技术资料、工程质量,发现问题及时解决好。再由建设单位会同设计单位和由建设单位申报当地主管部门进行验收。 弱电施工验收步骤: 1、施工图的验收:图纸必须经过ISO小组、总工、总监组织各专业工程师、供应部、项目经理、施工员进行审查。经评定质量合格,填写图纸质量评审表,确认合格方可交出施工图。经多方会审通过方可用于施工。 2、进场材料单证齐备,经质检员认可并向监理填写材料报验单,获得批准方可使用。

3、分项工程:经自检合格、总监复查认可向监察院填写分项工程报检表获准,方可进行下一道工序。 4、隐藏工程:经多方检验合格,向监理填写隐藏工程报验表,合格后才可隐藏。 5、线缆敷设经各种测试合格、标色齐全,方可接入设备。 6、设备到货外观完好无损,三方会检证实配件齐全、主机统统、证书齐备,填写开箱报验表获批,并条件成熟方可安装。 7、设备安装验收按现行国家标准《电气装置工程施工及验收规范》的规定执行,并符合设计分外要求。所有线、管、槽的安装应牢靠、整齐、无破裂。 8、其他系统按照各自的标准执行。 9、系统运行验收当设备安装完毕并调试运行无误后,由乙方派支持人员进行系统联调,并向甲方提交调试报告。乙方认为所承担的工程项目全部完成后,书面通知甲方进行系统运行验收。 10、系统自检100%合格,持续试运行正常,可方作竣工验收报告。填写《智能弱电工程竣工验收证明书》。在自检合格后,我公司在竣工验收前10天,向建设单位、监理单位申报。工程竣工验收由建设单位组织进行。建设单位、监理单位(也可会同专家组)验收完毕并确认工程符合竣工标准和合同条款规定要求以后,签以“竣工验收证明书”。 11、验收合格后,建设单位操作人员经我单位上岗培训合格,方可移交建设单位使用,并发出移交通知书。 12、最后将工程资料、文件、图表等整理成册移交建设单位存档。 13、工程移交:办理“建筑安装工程施工资料移交书”,并由双方负责人签章,并附“技术资料移交明细表”。内容包括:中标通知书、竣工工程一览表、工程竣工图、施工图会审记录、工程设计变更记录、施工变更洽商记录、工程开工报告、蔽工程验收记录、系统调试记录、分项工程质量检验评定、分部工程质量检验评定、单位工程设备安装质量检验评定、系统运行记录、工程质量

弱电工程施工流程和规范正式样本

文件编号:TP-AR-L2288 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 弱电工程施工流程和规 范正式样本

弱电工程施工流程和规范正式样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 摘要:建筑弱电与信息化系统施工的四个阶段和所要注意的工艺规范 (一)、施工流程 施工过程可分为四个阶段:即施工准备、施工阶段、调试开通和竣工验收阶段。结合本公司的实际情况,制定本流程。 一.施工准备 1.学习掌握相关的规范和标准 严格遵守建筑弱电安装工程施工及验收规范和所在地区的安装工艺标准及当地有关部门的各项规定。

本项目应遵守的规定主要有: 《有线电视系统工程技术规范》(GBJ50200-94) 《通信光缆的一般要求》(GB/T7427-87) 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》 (GB50116-92) 《建筑及建筑群综合布线系统工程设计规范》(CECS72-95) 《商用建筑线缆标准》(EAI/TIA-568A) 2.熟悉和审查图纸 熟悉和审查图纸包括学习图纸,了解图纸设计意图,掌握设计内容和技术条件,会审图纸后形成纪要,由设计、建设、施工三方共同签字,作为施工图的补充技术文件。核对土建与安装图纸之间有无矛盾和错误,明确各专业之间的配合关系。

弱电系统安装流程

LNNS LNNS LNNS LNNS 2016/2/16 [在此处键入文档的摘要。摘要通常是对文档内容的简短总结。在此处键入文档的摘要。摘要通常是对文档内容的简短总结。]

弱电系统安装流程 一、简介 1、视频监控系统 2、门禁系统 3、网络系统 二、施工流程 安装线槽及布管管内穿线检查线路设备安装 设备调试(一)、线槽及电气配管相关安装工艺及要求 A.暗管敷设多敷设于多尘和潮湿场所的电线管路、管口、管子 连接处应做密封处理;电线管路应沿最近的路线敷设并尽量减少弯曲,剔槽暗埋时管子离表面的净距离不应小于15mm;埋入地下的电线管路不宜穿过设备基础。 B.JDG管暗敷设时,其弯曲半径不应小于外管径的6倍,在混 凝土平面内,其弯曲半径不应小于管外径的10倍 C.JDG管暗敷设时,固定点间距不大于1000mm,固定点距弯头 中点、接线盒及终端间距应大于150mm小于300mm。见下表 D.JDG管明敷设时其弯曲半径不应小于管外径的6倍。当两个接线盒间只有一个弯曲时,其弯曲半径不宜小于管外径的4倍

E.预制加工时,例(JDG电气配管)切断须采用无齿锯或钢锯 切断,端口应光滑,无毛刺。 F.JDG钢导管管路明敷设时,其支架、吊架的规格,当无设计 要求时,不应小于圆钢:直径6mm;扁钢:30mm*3mm;角铁: 25mm*25mm*3mm的规定 2)支、吊架的固定方法:主要胀管法即在混凝土顶板打孔, 用膨胀螺栓固定,和抱箍法即在钢结构梁柱时,用抱箍将支吊 架固定。 G.管路太长时必须加拉线盒,否则穿线会较困难,加拉线盒如 下 ●超过30米无弯时 ●超过20米有一个弯时 ●超过15米有两个弯时 ●超过8米有两个弯时 注:拉线盒用白面板封盖,其安装位置需排列美观整齐一致。 H.管入箱(盒)应一管一孔,管径与箱(盒)敲落孔应吻合,严禁开长孔。管入箱(盒)时排列应整齐,间距均匀,箱(盒)与墙平齐。 2、线槽安装 A.根据图纸要求沿标定线槽走向,找好水平、垂直、弯通,用粉线袋或画线沿桥架走向在墙壁、顶棚、地面、梁、板等弹线或画线,并均匀等距画出支吊架位置。

弱电安防工程一般验收规范

弱电安防工程一般验收规 一、总则 1.为统一弱电安防工程施工质量检查,随工检验和竣工验收本工作参照国家相关标准,制定本规。 2.本规适用于新建、扩建、改建弱电安防工程的验收。 3.本规为弱电安防工程能用验收规,考虑到各弱电安防工程的系统配置不尽相同,验收项目可适当增减,以设计方案描述的功能为准。 4.本规尚在不断充实完善,本规中未涉及系统的验收主要验收施工质量及系统功能,并以设计方案描述的功能为准。 二、综合布线系统验收规 1. 一般规定 1.1系统的工程验收应由工程的施工单位、建设单位代表组成验收小组,按设计方案的要求进行。验收时应做好记录,签署验收证书,并应立卷,归档。 1.2各工程项目验收合格后,方可交付使用。当验收不合格时,施工单位返修直到合格后,再行验收。 1.3系统的验收应包括下列容: 1.3.1系统工程的施工质量;

1.3.2 系统质量的测试; 1.3.3 图纸、资料的移交。 2. 系统的工程施工质量 2.1系统的工程施工质量应按施工要求进行验收,检查的项目和容应符合下 2.2建设单位应对隐蔽工程工程随工验收、凡经过检验合格的办理签证,在进行竣工验收时,可不再进行检验。 3. 系统质量测试

在选定的某一频率上信和到和基本链路衰减量应符合上表的要求,信道的

近端串音是对电缆,二条线对间信号的感应。对近端串音的测试,必须对每对线在两端进行测量。某和频率上,线对间近端串音应符合上表的要求。4.光纤链路测试 4.1测试前应对所有的光连接器进行清洗,并将测试接收器校准至零位。 4.2测试包括以下容: 1、对整个光纤链路(包括光纤和连接器)的衰减进行测试;

弱电工程施工标准

弱电工程施工标准 (一)、施工流程 施工过程可分为四个阶段:即施工准备、施工阶段、调试开通和竣工验收阶段。 3.施工工期的时间表 详见施工进度计划表 4.技术交底 明确所承担施工任务的特点、技术质量要求、系统的划分、施工工艺、施工要点和注意事项等,做到心中有数,以利于有计划、有组织,多快好省的完成任务。二是对工程技术的具体要求、安全措施、施工程序、配制等。 5.施工预算 建筑安装工程预算,按不同的设计阶段编制的可以分为:设计概算、施工图预算、设计预算等。 《安全防范工程费用概算编制办法》(GA/T70-94)由国家公安部发布作为公共安全行业标准在全国推行,参照执行。 6.施工组织设计

二.施工阶段 配合土建工程及其他工程,注意和遵循其施工规律。 1.预留孔洞和预埋管线与土建工程的配合 在土建基础施工中,应做好接地工程引线孔、地坪中配管的过墙孔、电缆过墙保护管和进线管的预埋工作。 2.线槽架的施工与土建工程的配合 线槽架的安装施工,在土建工程基本结束以后,与其他管道(风管、给排水管)的安装同步进行,也可稍迟于管道安装一段时间,但必须解决好弱电线槽架与管道在空间位置上的合理安置和配合。 3.管线施工与装饰工程的配合 配线和穿线工作,在土建工程完全结束以后,与装饰工程同步进行,进度安排应避免装饰工程结束以后,造成穿线敷设的困难。 4.各控制室布置与装饰工程的配合

弱电工程施工流程和规范示范文本

弱电工程施工流程和规范 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

弱电工程施工流程和规范示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 摘要:建筑弱电与信息化系统施工的四个阶段和所要 注意的工艺规范 (一)、施工流程 施工过程可分为四个阶段:即施工准备、施工阶段、 调试开通和竣工验收阶段。结合本公司的实际情况,制定 本流程。 一.施工准备 1.学习掌握相关的规范和标准 严格遵守建筑弱电安装工程施工及验收规范和所在地 区的安装工艺标准及当地有关部门的各项规定。本项目应 遵守的规定主要有:

《有线电视系统工程技术规范》(GBJ50200-94) 《通信光缆的一般要求》(GB/T7427-87) 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50116-92) 《建筑及建筑群综合布线系统工程设计规范》(CECS72-95) 《商用建筑线缆标准》(EAI/TIA-568A) 2.熟悉和审查图纸 熟悉和审查图纸包括学习图纸,了解图纸设计意图,掌握设计内容和技术条件,会审图纸后形成纪要,由设计、建设、施工三方共同签字,作为施工图的补充技术文件。核对土建与安装图纸之间有无矛盾和错误,明确各专业之间的配合关系。 3.施工工期的时间表 详见施工进度计划表

安防监控系统施工工艺标准

弱电系统(安防监控子系统)施 工 工 艺 232018 2年月日

1.施工工艺描述 1.1 施工技术总则 1.1.1严格按照批准后施工图设计进行施工。 1.1.2接到任务书,制订详细的施工方案、计划和进度,确保按时完成任务。 1.1.3审核施工图后,组织相关的施工人员、讲解本次施工的要点、要求和注意事项, 使施工人员明确施工的性质、内容和任务。更好的,按期、按质、按量完成施工任务。1.1.4遵守国家或部委颁发的法规、标准和规范。 1.1.5严格执行国家或部委颁发的工程施工及验收技术规范或工程及验收暂行技术规 定,以及省电信公司的有关文件规定和要求。 1.1.6施工质量要以施工质量第一位宗旨,加强施工现场的管理和施工监督,严格执行 施工规范。做到施工工艺精良,各种测试项目齐全、记录清楚、文字端正、数据准确。符合相关技术要求。

严格按施工操作程序施工,做到文明施工、文明生产。施工中做好防火、防电、1.1.7 防雷、防化学气体、防事故等预防性的工作,做到施工人员的安全及设备材料的安全。 严格执行国家有关标准和内蒙古兴泰电子科技有限责任公司安鉴于安全生产责任重大, 全目标责任状的相关规定”。 1.2 安全操作技术一般规定 1.2.1注意施工环境,检查作业范围内有无危险地段和可能坠物地带及其它障碍物。作 业人员应按规定穿戴、使用防护用品、用具。 1.2.2所有支架安装等外部设备要符合监控设备载重要求,包括安装面是否适合承重 等。 1.2.3所有监控线路安装均符合公司及国家标准,保证强电和弱电线路分开。尽量使用 带屏蔽层的电源线,控制线。网线符合国家标准。 1.2.4机柜摆放位置和接地要求符合国家标准。

弱电工程施工流程和标准规范

4。当线路周围温度超过65℃时,采取隔热措施;位处有可能引起火灾得火源场所时,加防火措施。 5.线路不宜平行敷设在高温工艺设备、管道得上方与具有腐蚀性液体介质得工艺设备、管道得下方。 6.线路与绝热得工艺设备,管道绝热层表面之间得距离应大于200mm,与其她工艺设备、管道表面之间得距离应大于150mm。 7.线路得终端接线处以及经过建筑物得伸缩缝与沉降逢处,应留有适当得余度。

8.线路不应有中间接头,当无法避免时,应在分线箱或接线盒内接线,接头宜采用压接;当采用焊接时应用无腐蚀性得焊药。补偿导线宜采用压接。同轴电缆及高频电缆应采用专用接头。 9.敷设路时,不宜在混凝土土梁、柱上凿安装孔。 10.线路敷设完毕,应进行校线及编号,并按第一条得规定,测量绝缘电阻。 11.测量线路绝缘时,必须将已连接上得设备及元件断开。 B、电缆得敷设 1.敷设电缆时得环境温度不应低于-7℃。 2.敷设电缆时应合理安排,不宜交叉;敷设时应防止电缆之间及电缆与其她硬物体之间得磨擦;固定时,松紧应适度。 3.多芯电缆得弯曲半径,不应小于其外径得6倍。 4.信号电缆(线)与电力电缆交叉时,宜成直角;当平行敷设时,其相互间得距离应符合设计规定。 5.在同一线槽内得不同信号、不同电压等级得电缆,应分类布置;对于交流电源线路与连锁线路,应用隔板与无屏蔽得信号线路隔开敷设。 6.电缆沿支架或在线槽内敷设时应在下列各处固定牢固: (1)电缆倾斜坡度超过45°或垂直排列时,在每一个支架上。 (2)电缆倾斜坡度不超过45°且水平排列时,在每隔1~2个支架上。 (3)与补偿余度两侧以及保护管两端得第一、第二两个支架上。 (4)引入仪表盘(箱)前300~400mm处。 (5)引入接线盒及分线箱前150~300mm处。 7.线槽垂直分层安装时,电缆应按下列规定顺序从上至下排列: 仪表信号线路; 安全连锁线路; 交流与直流供电线路; 8.明敷设得信号线路与具有强磁场与强电场得电气设备之间得净距离,宜大于1、5m;当采用屏蔽电缆或穿金属保护管以及在线槽内敷设时,宜大于0、8m。

安防监控系统施工工艺标准.doc

弱电系统(安防监控子系统) 施 工 工 艺 2018 年 2 月 23 日

1.施工工艺描述 施工技术总则 严格按照批准后施工图设计进行施工。 接到任务书,制订详细的施工方案、计划和进度,确保按时完成任务。 审核施工图后,组织相关的施工人员、讲解本次施工的要点、要求和注意事项,使施工人员明确施工的性质、内容和任务。更好的,按期、按质、按量完成施工任务。 遵守国家或部委颁发的法规、标准和规范。 严格执行国家或部委颁发的工程施工及验收技术规范或工程及验收暂行技术规定,以及省电信公司的有关文件规定和要求。 施工质量要以施工质量第一位宗旨,加强施工现场的管理和施工监督,严格执行施工规范。做到施工工艺精良,各种测试项目齐全、记录清楚、文字端正、数据准确。符合相关技 术要求。 严格按施工操作程序施工,做到文明施工、文明生产。施工中做好防火、防电、防雷、 防化学气体、防事故等预防性的工作,做到施工人员的安全及设备材料的安全。 鉴于安全生产责任重大,严格执行国家有关标准和内蒙古兴泰电子科技有限责任公司安 全目标责任状的相关规定” 。 安全操作技术一般规定 注意施工环境,检查作业范围内有无危险地段和可能坠物地带及其它障碍物。作业人员应按规定穿戴、使用防护用品、用具。 所有支架安装等外部设备要符合监控设备载重要求,包括安装面是否适合承重等。 所有监控线路安装均符合公司及国家标准,保证强电和弱电线路分开。尽量使用带屏蔽层的电源线,控制线。网线符合国家标准。 机柜摆放位置和接地要求符合国家标准。 2. 材料、设备要求 、前端部分:解码器、长延时录像机或硬盘录像机、画面分割器、监视器、计算机、系 统软件、打印机、不间断电源等。. 、传输部分:光/电转换器、交换机、光缆、电源线、控制线等。 、终端部分:摄像机、镜头、云台、解码器、防护罩、支架、红外灯、避雷接地装置等。 、上述设备、材料应根据合同文件及设计要求选型,设备、材料和软件进场应验收,并 填写验收记录。设备应有产品合格证、检测报告、安装及使用说明书、“ CCC”认证标识等。如果是进口产品,则需提供原产地证明和商检证明,配套提供的质量合格证明,检测报告及 安装、使用、维护说明书的中文文本。设备安装前,应根据使用说明书进行全部检查,合格 后方可安装。 、其他材料:镀锌材料、镀锌钢管、镀锌线槽、金属膨胀螺栓、金属软管、塑料胀管、 机螺钉、平垫圈、弹簧垫圈、接线端子、绝缘胶布、各类接头等。 3.机具设备 安装器具:手电钻、冲击钻、电烙铁、电工组合工具、对讲机、网线钳、尖嘴钳、剥线 钳、光缆接续设备、脚手架、梯子等。

最新弱电工程施工规范方案表格

项目管理表单汇集 项目工程施工有关资料目录 (一)前期准备阶段4 1. 现场勘测表 (5) 2. 项目管理组织机构 (7) 3. 工程施工进度计划表 (8) 4. 设备材料供货时间表 (10) 5. 设备材料进场检验单 (12) 6. 工程施工预算表....................................................................... 1 3 7. 工具借用清单 (15) 8. 技术交底纪要 (16) 9. 图纸会审记录 (18) (二)................................................................................... 施工过程阶段 20 10. 工程开工报告 (21) 11. 施工日志 (23)

12. 每周工作报告 (25) 13. 设计变更表 (29) 14. 工程洽商会议记录 (34) 15. 工程实施实际进度表 (35) 16. 设备安装记录 (37) 17. 管道、线缆安装记录 (39) 18. 隐蔽工程验收记录 (40) 19. 中间交工验收证书 (43) (三)施工收尾阶段46 20. 工程竣工报告 (48) 21. 工程延期说明 (50) 22. 系统调试合格证书 (52) 23. 系统调试及试运转记录 (54) 24. 设备材料验收交接单 (56) 25. 报验申请表 (57) 26. 移交资料清单 (59) 27. 验收报告 (61) 28. 项目工程决算 (63) 29. 工程总结报告 (65)

弱电设计及安装规范要求

消防弱电设计及安装规范要求 根据设计院要求: 消防控制中心设有(火灾报警控制器、消防联动控制台、应急广播设备)(与背景广播系统合用)、联动电源、备用电源、CRT显示器、打印机、电梯运行监控盘及消防专用电话总机、UPS电源设备等。消防控制中心内设有直接报警的外线电话。冷冻机房设置防爆可燃气体探测器;高大空间设置线性红外探测器;电气竖井设置缆式感温探测器。(三江未发货) 敷设系统线路的选型及敷设方式: 火灾自动报警系统传输线路,应采用铜芯绝缘线或铜芯电缆,其电压等级不应低于交流250V,最好选用500V,以提高绝缘和抗能力。导线敷设连接完成后,应进行检查,无误后采用500V、量程为0-500MΩ的兆欧表,对导线之间、线对地、线对屏蔽层等进行摇测,其绝缘电阻值不应低于20MΩ。注意不能带着消防设备进行摇测。摇动速度应保持在120r/min左右,读数时应采用1分钟后的读为宜。 端子箱和模快箱安装:线编号,左边为控制中心引来的干线,右侧为火灾报警探测器和其它设备来的控制线路。 对地等绝缘电阻,不应小于20MΩ,当采用联合接地时,接电阻应小于1Ω。探测器距离墙壁、梁边和四周遮挡物≥0.5m,距离空调送风口距离≥1.5m,到多孔顶栅口≥0.5m。导线的相间、相对地绝缘电阴不应小于20MΩ。摇测绝缘电阴时不能带着火灾自动报警设备摇测。消防信号传输线采用 NH-RVS-2X1.5,

电源线干线采用 NH-RVS-2X2.5 , 电源线只线采用NH-RVS-2X1.5, 电话线采用 NH-RVVP-2X1.0 , 广播线采用 NH-RVS-2X1.0 , 消防栓起泵线NH-KVV-4X1.5, 防火排烟机、加压送风机、送风补风机、补风机直接启动线NH-KVV-4X1.5, 消防泵、喷淋泵直接启动线NH-KVV-4X1.5。 方式为穿钢管保护在吊顶内明敷并采取防火措施或采用穿钢管保护暗敷于不然烧体的结构层内,且保护层厚度不宜小于30MM 。 安装程序:放线-(绝缘电阻值(登记)资料)-在上设备,

弱电安防施工队

弱电安防施工队 成都专业弱电施工队是专业从事建筑中的弱电工程施工,综合布线、监控报警、楼宇对讲、背景音乐、有线电视、一卡通、停车场、等等及室外管道的工程施工。对以上工程本施工队提供最满意技术支持、及施工路由的勘查和施工方案,本施工队是一体化的综合性服务公司,不光包含施工,还有工程中所用的各种管材。管线及施工材料,我们都能统一配送。本施工队成立于2007年,有良好的身体素质和健壮的体魄,加上吃苦耐劳的精神,团结一致信念,形成了今天的一支突击弱电施工队。施工队全部按照公司统一的形式,统一管理、统一工具配置,大小工具及电动工具齐全,并有专车接送。严格安照贵公司的技术要求和施工规范进行施工,服从分配从管理人员的指挥和调动。我们凭借自身强劲的技术实力及施工力量,良好的服务信誉和积极的进取精神,为广大客户提供最优质的服务,自本施工队从事建筑弱电施工以来,深受广大客户和知名厂家的认可、信任与支持,业务范围涉及到政府机关、学校、酒店、企业、工厂、电厂、小区、交通等等,针对目前社会安定的需求以及企业发展的需要,施工队将全方位的为各单位、器材商、工程商及从事弱电的人员施工服务。本施工队有着丰富的弱电工程布线、器材安装及管线的明暗铺设经验,并免费向为大家推广市场中常用的管线、五金、辅助材料目前的市场价格,从而保证了共同进步的经营宗旨。本公司成立伊始,就把提高服务的质量作为首要任务,先后与多家公司或单位签定多项合作协议,服务网点业务遍及四川省,同时也注重服务质量提高及技术更新。服务项目本施工队以承包施工或清工的形式施工,随叫随到,严格安照贵公司的技术要求和施工规范进行施工,(综合布线、网络、电话、背景音乐、有线电视、监控报警、可视对讲、门禁系统、停车系统)等等。如贵公司与弱电施工队签了施工协议,施工队以贵公司的名义出现在施工工程中,并自解决工程中所用工具。为贵公司节省了养施工人员的一笔开支,还为贵公司节省了工程中所买的工具,施工队在施工工地中帮着填写各种不同的报验,及验收报告和保修期内的维修保养。另本公司有专业弱电项目经理4名,施工单位在项目落实后可直接选用我公司的技术工长带为项目经理,这样贵公司还可节省聘请项目管理人员的费用。工程完工一年后的项目维护也可移交我公司全面负责,我公司备有专业的售后服务人员,24小时随叫随到。部分施工工程业绩: 1、阆中市城市监控系统 2、阆中市看守所监控,报警,电教,会见,等系统 3、阆中市广电局监控系统 4、成都华阳西蜀酒店监控,周界报警,网络,集团电话,等系统 5、成都市青白江区城市监控系统 6、绵阳市盐亭县城市监控系统 7、阆中宾馆监控及周界报警系统 8、恩威集团大邑《道源圣城》风景区监控,集团电话,网络,等系统 9、广元市武警支队联网报警 10、成都市南城都汇智能小区对讲,网络,电话,监控,周界报警,等系统 11、成都市电子科技大学成都学院电铃,广播系统

弱电工程施工工艺标准大全

弱电工程施工工艺标准 网 龙 筑

筑 龙 网 ww w. zh u lo n g. co m 目 录 车库管理系统安装工艺标准 火灾自动报警系统安装工艺标准 楼宇自控系统安装工艺标准 门禁系统安装工艺标准 巡更系统安装工艺标准 有线电视共用天线系统安装工艺标准 综合布线系统安装工艺标准 广播系统安装工艺标准 电话插座与组线箱安装工艺标准 监控系统安装工艺标准 对讲系统安装工艺标准 防盗报警系统安装工艺标准

龙 网 筑 ww w. zh u lo n g. co m 车库管理系统安装工艺标准 1 适用范围 本标准适用于新建、扩建及改建的公用和民用建筑物内的车库管理系统安装工程 2 施工准备 2.1 材料 2.1.1 收费管理设备:电脑(收费管理软件)、打印机、不间断电源等。 2.1.2 出入口设备:读卡机、出票机、满位指示设备、自动闸门机、感应线圈等。 2.1.3 传输部分:分线箱、电线电缆等。 2.1.4 上述设备材料应根据设计要求选型,必须附有产品合格证、质检报告、安装及使用说 明书等。并经国家 3C 认证,具有 3C 认证标识。如果是进口产品,则需提供进口商品商检 证明。设备安装前应根据使用说明书进行全部检查,方可安装。 2.1.5 镀锌材料:镀锌钢管、金属膨胀螺栓、金属软管。 2.1.6 其它材料:塑料胀管、机螺丝、平垫、弹簧垫圈、接线端子、钻头、焊锡、焊剂、绝 缘胶布、塑料胶布、各类接头等。 2.2 机具设备 2.2.1 手电钻、冲击钻、梯子、水平尺、拉线、线坠。 2.2.2 克丝钳子、剥线钳、电工刀、电烙铁、一字改锥、十字改锥、尖嘴钳、偏口钳。 2.2.3 250V 兆欧表、500V 兆欧表。 2.3 作业条件 2.3.1 收费亭土建工程应内装修完毕,门、窗、门锁装配齐全完整。 2.3.2 系统的管、箱、盒施工完毕,各预留孔洞、预埋件的位置,线管的管径、管路的敷设 位置等均应符合设计施工要求。 3 施工工艺 3.1 工艺流程: 路 预 埋 缆 敷 设 设备安装 设备安装 系统 调试 圈安装 3.2 操作方法 3.2.1 管路预埋 3.2.1.1 参见相关管路预埋 XXX 标准内容。 3.2.2 感应线圈安装 3.2.2.1 环形线圈应在土建施工时预埋,安装前应检查预埋线圈的规格、位置是否符合设计要 求。 3.2.2.2 线圈不应与车道垫层内的金属物体接触,距离环形线圈水平 0.5m 范围内、垂直向下 0.1m 内不应有其他金属物体或任何其他的电气线缆。 3.2.2.3 两组检测线圈的距离应符合设计要求,如无特殊规定,两相邻线圈的间距宜大于 1m 。

弱电工程施工流程规范样本

工作行为规范系列 弱电工程施工流程规范(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-68550弱电工程施工流程规范 Specification for construction process of weak current project 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。本项目应遵守的规定主要有: 《有线电视系统工程技术规范》(GBJ50200-94) 《通信光缆的一般要求》(GB/T7427-87) 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50116-92)

《建筑及建筑群综合布线系统工程设计规范》(CECS72-95) 《商用建筑线缆标准》(EAI/TIA-568A) 2.熟悉和审查图纸 熟悉和审查图纸包括学习图纸,了解图纸设计意图,掌握设计内容和技术条件,会审图纸后形成纪要,由设计、建设、施工三方共同签字,作为施工图的补充技术文件。 5.施工预算 建筑安装工程预算,按不同的设计阶段编制的可以分为:

湖北省电气工程师弱电工程施工流程和规范:电源设备的安装考试试题

湖北省电气工程师弱电工程施工流程和规范:电源设备的安装考试试题 一、单项选择题(共 题,每题 分,每题的备选项中,只有 个事最符合题意) 、在集中型用户交换机中,各个“虚拟”用户小交换机分别具有各自的 ,各自的呼叫及功能相互隔离,互不干扰。 .话务台、编号方案 .话务台、中继线 .中继线 外线 、编号方案 .话务台、中继线 外线 、编号方案 、变配电所监控系统在站控层及网络层失效的情况下仍能独立完成设备间隔的 功能。 .远方遥控 .主控室集控 .就地监控 .异地控制 、用熔断器保护的电气可不验算 。当熔断器有限流作用时,可不验算 。用熔断器保护的电压互感器回路,可不验算 。 .动稳定,热稳定,动、热稳定 .热稳定,动稳定,动、热稳定 .动、热稳定,动稳定,热稳定 .动、热稳定,热稳定,动稳定 、如果电路只有电抗,短路全电流最大有效值 为超瞬变短路电流的()。 . 倍 .倍 . 倍 . 倍 、可以将建筑工程 的一项或者多项发包给一个工程总承包单位;但是,不得将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位。

.勘察设计 .施工 .设计、施工、设备采购 .勘察、设计、施工、设备采购 、采用二项式法计算负荷时,应注意 。 .将计算范围内的所有设备统一划组,逐级计算 .考虑同时系数 .当用电设备等于或小于 台时,该用电设备组的计算负荷按设备功率乘以计算系数求得 .计算多个用电设备组的负荷时,如果每组中用电设备台数小于最大用电设备台数,可忽略 、线路安全距离是指导线与地面 水画 、杆塔构件、跨越物 包括电力线路和弱电线路 之间的 距离。 .最小允许 .最大允许 .最小平均 .最大平均 、某异步电动机运行在第一象限为电动机状态,当采用能耗制动方式时电动机运行在 。 .第一象限 .第二象限 .第三象限 .第四象限 、大型博物馆的防盗信号系统电源应为 。 .一级负荷 .二级负荷 .一级负荷中特别重要负荷 .三级负荷 、为常用的应急电源。

安防工程标准及规范

安防工程的专业施工及安装标准 根据国家有关部门近年来颁发的安防设计、施工规范、规程和标准,在总结我公司几年来安防工程的设计和施工经验和基础上,结合安防科技发展的新技术、新产品的技术要求,本着服务社会、用户第一的宗旨。 一、室内配线的技术 室内配线不仅要求安全可*,而且要使线路布置合理、整齐,安装牢固。技术要求如下: 使用导线,其额定电压应大于线路的工作电压;导线的绝缘应符合线路的安装方式和敷设的环境条件。导线的截面积应能满足供电和机械强度的要求。 配线时应尽量避免导线有接头。除非用接头不可的,其接头必须采用压线或焊接。导线连接和分支处不应受机械力的作用。 配线在建筑物内安装要保持水平或垂直。配线应加套管保护(塑料或铁水管,按室内配线的技术要求选配),天花板走线可用金属软管,但需固定稳妥美观。 信号线不能与大功率电力线平行,更不能穿在同一管内。如因环境所限,要平行走线,则要远离50CM以上。报警控制箱的交流电源应单独走线,不能与信号线和低压直流电源线穿在同一管内,交流电源线的安装应符合电气安装标准。 报警控制箱到天花的走线要求加套管埋入墙内或用铁水管加以保护,以提高提高防盗系统的防破坏性能。 二、室内配管的技术要求 线管配线有明配和慢配两种,明配管要求横平竖直、整齐美观。暗配管要求管路短、畅通、弯头少。线管的选择,按设计图选择管材种类和规格,如无规定时,可按线管内所穿导线的总面积(连外皮),不超过管子内孔截面积的70%的限度进行选配。 为便于管子穿线和维修,在管路长度超过下列数值时,中间应加装接线盒或拉线盒,其位置应便于穿线。(1)、管子长度每超过40米、无弯曲时; (2)、长度每超过25米、有一弯时; (3)、长度每超过15米、有两个弯时; (4)、长度每超过10米、有三个弯时; 线管的固定、线管在转弯处或直线距离每超过1.5米应加固定夹子。 电线线管的弯曲半径应符合所穿入电缆弯曲半径的规定。凡有沙眼、裂纹和较大变形的管子禁止使用于配线工程。线管的连接应加套管连接或扣连接。 竖直敷设的管子,按穿入导线截面的大小,在每隔10-20米处,增加一个固定穿线的接线盒,用绝缘线夹将导线固定在盒内,导线越粗,固定点之间的距离越短。 在不进入盒(箱)内的垂直管口,穿入导线后,应将管口作密封处理。 接线盒或接线盒的固定应不少于三个螺钉。连线盒与管子的连接应加杯梳。接线盒或接线盒应加盖。线管的分支处应加分线盒。

弱电施工规范

弱电施工规范 (一)、施工流程 施工过程可分为四个阶段:即施工准备、施工阶段、调试开通和竣工验收阶段。 4.各控制室布置与装饰工程的配合 各控制室的装饰应与整体的装饰工程同步,弱电系统设备的定位、安装、接线端连接,应在装饰工程基本结束时开始。 三.调试开通阶段 先单体设备或部件调试,而后局部或区域调试,最后整体系统调试,具体调试按系统种类而定。 四.竣工验收阶段 本工程验收分为隐蔽工程、分项工程和竣工工程三项步骤进行 1.隐蔽工程验收 弱是安装中的线管预埋、直埋电缆、接地极等都有属隐蔽工程,这些工程在下道工序施工前,应由建设单位代表(或监理人员)进行隐蔽工程检查验收,并认真输好隐蔽工程验收手续,纳入技术档案。 2.分项工程验收 某阶段工程结束,或某一分项工程完工后,由建设单位会同设计单位进行分项验收;有些单项工程则由建设单位申报当地主管部门进行验收。 3.竣工验收 工程竣工验收是对整个工程建设项目的综合性检查验收。在工程正式验收前,由施工单位进行预验收,检查有关的技术资料、工程质量,发现问题及时解决好。再由建设单位会同设计单位和由建设单位申报当地主管部门进行验收。 (二)、施工工艺

相关文档
相关文档 最新文档