室内泳池恒温除湿设计方案

目录

项目一览

1、工程概况

本工程位于衡阳市,项目名称室内泳池恒温除湿项目,根据业主提供料资,本设计考虑室内泳池全年恒温除湿需求。

2、设计要求

设计在于满足泳池全年恒温除湿,游泳池水温恒定在28℃,儿童池水温恒定在30℃,室内相对湿度65%。

3、设备选型

根据计算,选型如下:

选用1台型号为PASPW160S-G整体式恒温除湿热泵机组满足泳池大厅恒温除湿需求。

选用4台型号为PASRW250S-V-P泳池热泵机组满足泳池冬季恒温及过渡季节初始加热需求。

选用1台型号为PASRW130S-U-P泳池热泵机组满足儿童池冬季恒温及过渡季节初始加热需求。

泳池恒温除湿计算选型

1、设计依据

●本工程依据甲方提供的有关文件及相关图纸资料

●<<通风与空调工程施工质量验收规范>>(GB50283-2002)

●<<采暖通风与空气调节设计规范>>(GB50019-2003)

●<<高层民用建筑设计防火规范>>(GB50045-95)2005版

●<<全国民用建筑工程设计技术措施暖通空调·动力>>(GB19-2007) ●<<空气调节设计手册>>(中国建筑工业出版社、第二版)

●<<游泳池给水排水工程技术规程>>(CJJ122-2008)

●<<建筑设计防火规范>>(GB50016-2006)

●PHNIX机组性能参数

●国家现行的其他相关规范及措施。

2、设计资料

1)室外设计计算参数

夏季室外设计计算参数(见表1)

表1 夏季室外设计计算参数

冬季室外设计计算参数(见表2)

表2 冬季室外设计计算参数

2)室内设计计算参数

3)泳池基本参数

3、计算过程

1) 恒温热量计算

(1)泳池损耗热量计算:泳池所需的加热量包括以下3个部分;

①水面蒸发和传导损失的热量;

②池壁和池底传导损失的热量;

③管道的净化水设备损失的热量;

(2)计算过程

①水面蒸发和传导损失的热量:

Qx =α· у (+) (Pb - Pq) A(760/B)

式中 Qx——泳池表面蒸发损失的热量( kJ/h );

α——热量换算系数,α = kJ /kcal ;

у——与泳池水温相等的饱和蒸汽的蒸发汽化潜热( kcal/kg );

vf ——泳池水面上的风速( m/s ),一般按下列规定采用:室内水池 vf = ~ m/s ;露天水池 vf = 2~3 m/s ;

Pb——与泳池水温(28℃)相等的饱和空气的水蒸汽分压力(mmHg );

Pq——泳池的环境空气(30℃)的水蒸汽压力(mmHg );

A——泳池的水表面面积(m2 );

B——当地的大气压力(mmHg )。

Qx =α· у (+) (Pb - Pq) A(760/B)

=**(*+)*-*550*(760/760)

=h=

=**(*+)*-*84*(760/760)

=h=

②加上泳池的水表面、池底、池壁、管道和设备等传导所损失的热量:

而泳池的水表面、池底、池壁、管道和设备等传导所损失的热量,占泳池水表面蒸发损失热量的 20% 。

池壁和池底传导损失的热量为:

*20%=

*20%=

③泳池补水加热所需的热量:

Qb=αqbу(tr- tb)/t

式中 Qb——泳池补充水加热所需的热量(kJ/h);

α——热量换算系数,α=(kJ /kcal);

qb——泳池每日的补充水量(L);按泳池水量的5~10%确定;

у——水的密度(kg/L);

tr——泳池水的温度(28℃)。

tb——泳池补充水水温(5℃);

t——加热时间(h)。

Qb=αqbу(tr- tb)/t

=*770*1000**1*(28-5)/12

=h=h

=**1000**1*(30-5)/12

=h=h

泳池总的散热量:

游泳池=++=

儿童池=++=

2) 初始加热热量计算

泳池的初始加热时间按要求在48个小时内,所需热量分为三部分,水从13度升到28度所需要的热量、加热过程中泳池表面的散热量及加热过程中设备传导所需的热量。

泳池水表面的散热量和设备传导散热量近似以线性变化计算。

那么:游泳池初始加热量=770**(28-13)/48/=

儿童池初始加热量=**(30-13)/48/=

3) 除湿量计算

(1)泳池损耗热量计算:泳池所需的加热量包括以下3个部分;

①室内人体散湿量;

②池边散湿量;

③敞开水面的散湿量;

(2)计算过程

①室内人体散湿量

W1=×n×n’×g

g——成年男子的小时散湿量,120g/(h·人)

n——室内人总数(200人)

n’——群体系数()

W1=×n×n’×g

=(Kg/h)

②池边散湿量计算

W2=(t干-t湿)Fn

式中:W2——散湿量(Kg/h)

t干——室内空调计算干球温度(℃);

t湿——室内空调计算湿球温度(℃);

F——池边面积(m2);

n——润湿系数。

值对应不同的使用条件,取(t干-t湿)Fn

=(Kg/h)

③敞开水面的散湿量

Wc=×(+)×(Pw- Pi)×F ×760÷B

式中:Wc—从池面产生的水蒸气量,kg/h;

Vf—泳池水面上的风速,一般取~s;

Pw—水表面温度下的饱和空气水蒸气分压力,Pa;

Pi—室内空气的水蒸气分压力,Pa;

F—泳池水面的面积,m2;

B—当地大气压,mmHg。

根据以上述数据,泳池表面散湿量为:

Wc=×(+)×(Pw- Pi)×F ×760÷B

=×(+*)×()×550×760÷745

=(kg/h)

=×(+*)×()×84×760÷745

=(kg/h)

除湿量列表如下:

4)负荷统计

4、设备选型

根据计算,选型如下:

选用1台型号为PASPW160S-G整体式恒温除湿热泵机组满足泳池大厅恒温除湿需求。

选用4台型号为PASRW250S-V-P泳池热泵机组满足泳池冬季恒温及过渡季节初始加热需求。

选用1台型号为PASRW130S-U-P泳池热泵机组满足儿童池冬季恒温及过渡季节初始加热需求。

恒温恒湿机组的选型和设计方法

恒温恒湿机组的选型和设计方法 恒温恒湿机组特点: 1.制冷量一般在10HP-200HP之间; 2.配置了电加热和电极式加湿,加热量一般富裕量较大,空调机配置加湿量均偏小,需要重新计算,一般需要加大一个型号或多配置一台; 3.有额定的风量要求; 4. 有额定的冷却水量要求; 5.冷凝器的阻力一般在0.82-3.45mH2O; 6.空调机组尺寸较小; 7.温控范围:18~25,灵敏度:±1;湿控范围:50~70,灵敏度:±5; 8.机外静压一般在100~550之间; 9.设计条件:进风干球温度23℃,湿球温度17℃;冷却水进水温度30℃,出水温度35℃;一般适用在有温湿度控制或整个设计面积不大的情况下。如果该工程面积较大,系统划分较多,空调机房位置相对分散,管理和系统的控制就会带不便,也不利于能量统一分配,能源浪费较严重。在这种情况下,一般面积在大于2000m2,建议采用冷水机组+组合式空气处理机组的设计形式。 恒温恒湿机组的用途分为两块: 1.恒温恒湿车间,但无净化要求; 2.既有恒温恒湿要求,又需要净化等级控制; 房间的情况:1.房间内显热较大;2. 房间内显热较小; 针对以上两点进行分析: 1.从负荷方面考虑: 系统的送风量是与房间内的显热和送风温差决定的,而不是根据系统总制冷量(房间的显热和潜热)计算得出的。恒温恒湿机组制冷量一般显热占50%,潜热占50%,相当于新风占整个送风量的20%左右。当房间内显热较大,而新风量不大时,计算的送风量较大,就不能根据总制冷量选择恒温恒湿机组标定的制冷量来确定。 2.从机外余压考虑: 恒温恒湿,但无净化要求系统对空调机组的机外余压要求不高,主要克服送回风管道、阀门、散流器、初效过滤器等,常规的机组即可满足要求; 既有恒温恒湿要求,又需要净化等级控制的系统对空调机组的机外余压要求较高,一般系统总阻力在1100Pa~1400Pa之间,主要克服送回风管道、阀门、散流器、初效过滤器(初阻力50Pa,终阻力100Pa)、中效过滤器(初阻力150Pa,终阻力300Pa)、高效过滤器(初阻力250Pa,终阻力500Pa)等,常规的机组就无法满足要求。如系统需要设置二次回风,洁净式恒温恒湿机组就无法选用;一次回风的情况,恒温恒湿机组+加压箱的设计形式,由于在选择加压风机的型号时无法与恒温恒湿机组内的风机很难匹配,不同型号、不同功率的风机在串联或并联时总风量不是简单的相加,计算相对较复杂;建议在一般设计过程中尽量设计为单风机系统。

游泳池设计方案_范文

游泳池设计方案 本文是关于范文的游泳池设计方案,感谢您的阅读! 游泳池设计方案(一) 一、编制依据: 1.1根据五路居大学生公寓配套服楼图纸设计 1.2《地面工程防水技术规范》(GB50108-2001) 二、工程概况: 本工程位于海淀区五路居大学生公寓配套服务综合楼首层游泳池防水。 三、施工部署: 为确保工程质量和工期,特别选调管理能力强、业务水平好的管理人员组织现场管理领导小组,并抽调有施工经验、施工水平高的施工人员进行施工,质量必须按屋面防水规范严格要求,工期安排施工上岗人员10人计划4天结束该工程。 现场领导小组 组长:赵云涛,项目经理:负责本工程防水全面工作。 副组长:刘连雨,施工质检,安全管理。 副组长:任俊昌,质量验收,现场技术指导。 后勤:张建义,材料供应,后勤保障。 四、施工准备: 4.1材料准备 水泥基(JS复合涂料)2.5吨。 4.2机具准备 4.2.1基本清理工具:开刀、凿子、锤子、钢丝刷、扫帚、抹布; 4.2.2取料配料工具:台秤、水桶、称料桶、拌料桶、搅拌器、剪刀; 4.2.3涂料涂覆工具:滚子(用于涂覆较稀的料)、刷子(用于涂覆较稠的料及小面积局部部位) 五.施工方法 5.1基面处理 基面必须平整、牢固、干净、无明水、无渗漏、凹凸不平及裂缝处须找平,

渗漏处须先进行堵漏处理,阴阳角做成圆弧角。 5.2配料 如果需要加水,先在液料中加水后,用搅拌器边搅拌边徐徐加入粉料,之后充分搅拌均匀直至料中不含团粉(搅拌时间3分钟左右,最好不要手工搅拌)。 打底层涂料的重量配比为:液料:粉料:水=10:7:14;下层、中层和上层涂料的重量配比为:液料:粉料:颜料:水=10:7:0.5~1:0~2。在规定的加水范围内,涂面、顶面或立面施工应不加或少加些水, 5.3涂覆 用滚子或刷子涂覆,根据选定的工法,按照打底层→下层→无纺布→上层的次序逐层完成。各层之间的时间间隔以前一层涂膜干固不粘为准(在温度为20℃的露天条件下,不上人施工约3小时,上人施工约5小时)。现场温度低、湿度大、通风差,干固时间长些;反之短些。对于Q5工法,其下层、无纺布和中层须连续施工,不能间隔。涂覆时应注意以下事项: 5.3.1若涂料(尤其是打底料)有沉淀应随时搅拌均匀; 5.3.2涂覆要尽量均匀,不能有局部沉积,并要求多滚刷几次,使涂料与基层之间不留气泡,粘结严实; 5.3.3每层涂覆必须按规定用量取料,不能过厚或过薄,若最后防水层厚度不够,可加涂一层或数层。 5.4清洗 在施工间隙或施工结束时,应当尽快用水清洗所有沾有涂料的工具和工作服。否则,等涂料干固后很难清洗。 5.5保护层与装饰层施工 保护层或装饰层施工须在防水层完工2天后进行。抹水泥砂浆时,为了方便施工,可在防水层最后一遍涂覆后,立即撒上干净的中粗砂。粘贴块材时,将金汤JS复合防水涂料按液料:粉料=10:15~20调成腻子壮,即可用作胶粘剂。 5.6质量要求与工程检验 防水层施工后应认真检查整个工程的各个部分,特别是薄弱环节,发现问题,及时修复。涂层不应有裂纹、翘边、鼓泡、分层等现象。 6注意事项

游泳池设计方案1

游泳池设计方案1 游泳池 循环水处理工艺 一、概述 : 2 泳池循环水处理容积 900M 3 池面积1300M~平均池深0.7M。 游泳池是多人次反复使用的水娱乐场所。按其使用性质可分为 : 比赛游泳池、跳水游泳池、训练游泳池和戏水游泳池等。它的设计需符合国家的有关标准、应设有完善的游泳池水净化、消毒设施 , 使其水质达到《游泳场所卫生标准》、《生活饮用水卫生标准》的要求。遵守游泳池和水上游乐池给水排水设计规程CECS14:2002规定。注:冷水游泳池不做恒温。二、方案设计依据 : 1 、《建筑给排水手册》 2 、《游泳池给水排水设计规范》 (CECS14:89) 3 、《人工游泳池水质卫生标准》 (GB9667-96) 4 、《生活饮用水水质标准》 (GB5749—86) 三、工艺流程说明 : ,一, 工艺流程 :

1, 多向阀 2, 砂缸 3, 压力表 4, 循环泵 5, 管道冲洗泵 6, 单向阀 7, 泳池加热器,本项目不用, 8, 投药器 9, 电控柜 10, 布水器 11, 排水格 栅12, “涌泉”给水格栅,本项目不用, 13, “涌泉”给水泵,本项目不用,14, 吸污口 15, 溢水器 16, 岸面排水器 17, 溢水格栅 18, 岸面 19, 池沿 20, 泻水格栅 21, 水箱 22, 电磁阀 23, 水位探头 24) 闸阀 ,二,泳池工艺说明 1 、工艺流程 : 自来水补水絮凝剂 PH 值控制 CL投加 除藻剂 平衡水箱循环水泵高速过滤沙缸 900M3游泳池 冷水游泳池不做恒温 2 、工艺说明 : 拟定工艺为典型的游泳池循环水处理工艺 , 其目的主要是去除水中悬浮杂质 , 消毒灭菌 , 满足卫生要求。正常循环时 , 游泳池水通过回水管流入平衡水箱 , 在平衡水箱后循环泵吸水 管上加入絮凝剂 , 以便通过水泵时能充分与水混合 ; 池水经过毛发过滤器 截留较大颗粒固体杂质、毛发、纤维等 , 以保护水泵和沙缸过滤层不被破坏 ; 出水经循环水泵进入高速过滤砂缸进行微絮凝过滤 , 滤出的洁净水经过投氯消毒装 置杀菌 , 出水经 PH 值调整控制系统调节循环水 PH 值 , 达到标准后进入泳池。游泳池池水循环采用顺流方式 , 在池端头侧壁进水 , 回水采用泳池池底回水方式。不易出现死水区及旋涡区。 工艺中的主要设备为过滤器 , 池水过滤效果的好坏直接影响着循环水质。本 工艺采用高速过滤砂缸 , 经国际上大量重大项目实用检验 , 过滤效果完全保证 ,

恒温恒湿试验箱作业指导书

修订史

1 目的 为规范恒温恒湿试验箱的操作,预防和减少故障发生,提高设备的使用寿命。 2 适用范围 本规程仅适用于公司现有SM-80L-2P型恒温恒湿试验箱。 3 操作指导 3.1测试条件 50~300℃ 3.2 试验所需的温度、时间设定 3.2.1 按下机器的电源开关,机箱电源开关处灯亮起; 3.2.2 在控制器上按下设置键“SET”,进行温度设定,“SV”为温度设定数值显示,“PV”显示的数值则为箱内实际温度; 3.2.3 设定好温度时,要将超温保护开关打开,将指示针转到设定温度数值+10处,也就是比设定温度高 出10℃(箱内温度高于设定温度时,超温保护进行安全报警)。

3.2.4 在计时器上进行时间设定,前两格为小时,后两格为分钟; 3.2.5 设定好温度和时间后,按下计时开关,机器开始升温; 3.2.6 机器升温到设定值后开始进行运作。 3.3进行试验 1 打开试验箱门,把所需物品放入箱内,关好箱门; 2 开始设定试验所需的时间和温度,按温度和时间设定要求操作。 3 试验结束时,打开机箱门,戴耐高温手套拿出试验物品,取完物品后关闭机箱门。 3 试验结束后,按下电源开关机器停止运行。 5 确认试验样品,将试验结果记录在《产品信赖性试验报告》中。 3.4 运行过程中注意事项: 1 高温试验时,除非有绝对必要,否则不要打开箱门,因有可能被高温的液体烫伤。 2 高温测试完后打开箱门的瞬间,人不能正面对着箱门,因有可能高温会灼伤。 3 试验时机器要安全接地,以免产生静电感应。 3 绝对不能测试爆炸性、可燃性及高腐蚀性物质。

5 高温测试实验完成后需戴高温手套方可取试验品。 6 机器出现警报,立即按下紧急按钮。 7 若需移动机器,必须保证切断电源。 8 生手以及非相关人员禁止操作机器。 4 相关文件 无 5 相关记录 【点检表】 【保养记录】 【设备使用情况记录】 【产品信赖性试验报告】

新风恒温恒湿机系统设计选型方案

新风恒温恒湿机系统设计 选型方案 Prepared on 24 November 2020

风冷冷水主机匹配恒温恒湿处理机组功能的具体描述 1、制冷原理 采用通过风冷冷水机组制造低温冷冻水,低温冷冻水提供冷源给恒温恒恒湿机组,将室内热量移出室外,使室内温度得以降低. 2、加热原理 当被调节空气的温度底于所需温度时,恒温恒湿机电脑控制器就接通电加热器,将空气加热,通过风机送至被调房间达到加热的目的. 3、除湿原理 当被调节空气中的温度大于所需值时,空气经过蒸发器被冷却到露点温度以下,析出空气中的水分,而达到降温除湿的目的. 4、加湿原理 当被调节空气的相对湿度低于所需值时,恒温恒湿机电脑控制器使电极式加湿器工作,将水加热沸腾为蒸汽,通过风机送入空调房间,达到加湿目的. 5、控制原理 整机通过PLC整体控制,内置高精度温湿度探头(E+E);通过PID自稳定调节温度再热量与加湿量;以实现最大精度 设计条件 1、工程概况 该工程为上海市上海汽车集团喷塑实验室新风处理项目,根据场所新风工艺要求,要求新风量为7000 m3/h,干球温度为20-30℃,相对湿度为60%-80%。 2、设计采用的气象数据

此使用场所采用新风为大自然空气,根据使用方提供数据,采用夏季空调设计工况为:tw=35℃,tsw=℃。冬季设计工况:tw=0℃,相对湿度50%。 负荷及全空气系统中制冷设备提供的冷量 1、夏季负荷计算: 根据使用要求风量为7000/h,取大车间内3000/h,干球温度25℃,相对湿度60%,室外新风风量4000/h,干球温度35℃,湿球温度℃,混合之后状态为干球温度31℃,相对湿度62%。 所需制冷量为66KW。温度降到17℃,相对湿度95%时,采用12KW的电加热升温 2、冬季供热负荷 根据使用要求风量为7000/h,取大车间内3000/h,干球温度25℃,相对湿度60%,室外新风风量4000/h,干球温度1℃,相对湿度50%,混合之后状态为干球温度10℃,相对湿度77%。 从干球温度10℃,相对湿度77%,含湿量不变温度升到22℃,所需电加热为30KW。 然后用电极式加湿桶等温加湿到相对湿度65%,所需加湿量为40kg 最终方案确定 A 夏季:室外新风4000与室内新风3000混合后,进入除湿机组,使用 66KW的制冷量降温除湿后,采用电加热升温,降低相对湿度。 B 冬季:室外新风4000与室内新风3000混合后,进入除湿机组,使用 30KW的电加热等湿升温后,再用40kg的电极式加湿桶等温加湿到所需相对湿度范围。

温泉水处理及SPA和泳池供水系统设计方案

SPA供水供热系统 设 计 方 案 云南健尔峰机电工程有限公司2012-7-1 一、方案概述

东四“御水龙庭“供水供热项目是一个包括室外泡池群、游泳池、别墅群的综合性给排水、供热及水处理系统工程。工程涉及面广,设备多,为便于描述,我们把项目化分为原水处理、恒压供水、终端給排水、别墅群生活热水供应、游泳池循环过滤以及自动控制六部分进行说明。 二、各部分组成及功能简述 第一部分:原水处理 原水处理包括原水的净化、输送、降温与存储 1、原水净化、输送、存储 原水采集于各天然温泉的汇流点,具有高温、高含沙量等特点,必须经过一系列的净化处理,才能供给泡池终端使用。 原水处理工艺流程如下: 图一:原水处理工艺流程图 1.1旋流除沙 旋流除沙是采用沙水比重不同进行分离的原理,一路是分离后的水输送到缓存水箱,一路是因重力下沉的沙。沉积沙需要定期进行人工清理。 1.2板式换热降温 85℃左右的原水经过旋流除沙器后,温度会降至80℃左右,仍远高于

过滤、净化系统温度承受能力,必须采取强制降温处理。为保证温泉水的物理性质不发生改变,我们设计采用逆流板式换热装置,把80℃左右的温泉水强制降温到50℃左右的温泉水。强制降温后的温泉水,再经过软水器、石英砂过滤装罐、活性碳吸附罐、紫外线消毒器后,输送到主供水箱存储,为后续工艺使用。为节约冷水资源,我们采用游泳池存储的水做为热交换介质。另外,为别墅群集中供热的水箱的加热和恒温也采用板换产生的热量,具体工艺图入下图所示: 图二:板式换热原理图 注意:由于板式换热前无法加装软水处理装置(软水器工作温度不能超过50℃),因此,板式换热无法避免的结垢会影响板换的工作效率。当板换

游泳馆设计规范

总出人口布置应明显,不宜少于二处,并以不同方向通向城市道路。观众出入口的有效宽度不宜小于/百人的室外安全疏散指标 道路应满足通行消防车的要求,净宽度不应小于,上空有障碍物或穿越建筑物时净高不应小于4m。体育建筑周围消防车道应环通 观众出入口处应留有疏散通道和集散场地,场地不得小于/人,可充分利用道路、空地、屋顶、平台等。 部分专用停车场(贵宾、运动员、工作人员等)宜设在基地内 应确定建筑功能分区。可分为竞赛区、观众区、运动员区、竞赛管理区、新闻媒体区、贵宾区、场管运营区等。 应考虑残疾人参加的运动项目特点和要求,应满足残疾观众的需求 运动场地界线外围必须按照规则满足缓冲距离、通行宽度及安全防护等要求。裁判和记者工作区域要求、运动场地上空净高尺寸应满足比赛和练习的要求。 应考虑场地运动器械的安装、固定、更换和搬运需求。 场地的对外出入口应不少于二处,其大小应满足人员出入方便、疏散安全和器材运输的要求。 残疾观众席位为千分之二,方便残疾人入席和疏散 观众席有背硬椅:座宽,排距。座椅高度~. 记者席,评论员席。 观众席纵走道间连续座位数目,室内每排不宜超过26个。当仅一侧有纵走道时,座位数目应减半。

主席台和包厢宜设单独的出入口。主席台应与其休息室联系方便,并能直接通达比赛场地,与一般观众席之间宜适当分隔。 观众席规模10000以下,主席台1%~2%;观众席规模10000以上,主席台%~1%; 独立的看台至少应有二个安全出口,且体育馆每个安全出口的平均疏散人数不宜超过400~700人 通向安全出口的纵走道设计总宽度应与安全出口的设计总宽度相等。经过纵横走道通向安全出口的设计人流股数应与安全出口的设计通行人流股数相等 每一安全出口和走道的有效宽度除应符合计算外,还应符合下列规定: 1) 安全出口宽度不应小于,同时出口宽度应为人流股数的倍数,4股和4股以下人流时每股宽按计,大于4股人流时每股宽按计; 2) 主要纵横过道不应小于(指走道两边有观众席); 3) 次要纵横过道不应小于(指走道一边有观众席); 4) 活动看台的疏散设计应与固定看台同等对待。

恒温恒湿控制系统设计

生化处理的恒温恒湿控制系统设计 2007年第11期(总第108期) 宋奇光,伍宗富,梅彬运(湖南文理学院,湖南常德415000 ) 【摘要】以PLC为控制器,结合温度传感变送器、LED显示器等,组成 一个生化处理的恒温恒湿控制系统。使用温度传感变送器获得温度的感应电压, 经处理后送给PLC。PLC将给定的温度与测量温度的相比较,得出偏差量,然后 根据模糊控制算法得出控制量。执行器由开关频率较高的固态继电器开关担任, 采用PWM控制方法,改变同一个周期中电子开关的闭合时间。从而调节高温电 磁阀开关的导通时间,达到蒸汽控制目的。 【关键词】生化处理;PLC;恒温恒湿 引言 生化处理系统是食品工艺的关键设备。在此以米粉生产工艺中的生化处理系统的蒸汽温湿度控制进行实用设计,其温度控制在0~100℃,误差为±0.5℃,可用键盘输入设置温度及LED实时显示系统温度,采用模糊算法进行恒温控制,将数字处理控制方法运用到温度控制系统中,可以克服温度控制系统中存在的严重的滞后现象,可以很大程度的提高控制效果和控制精度[1]。 1米粉生化处理的恒温恒湿系统现状与分析 1.1 现状 由于国内米粉生产设备厂家尚未掌握米粉的关键技术,使其制造的设备无法满足米粉生产的工艺要求。我们经过现场堪察,发现原有的连续式米粉生化处理恒温恒湿控制系统具有如下现状。 一是连续式米粉生化处理恒温恒湿箱的控制基本上是手动调节; 二是箱内各部位温度分布不均匀,实际温度波动太大(40-70℃),远远达不到生产要求(62.5℃±2.5℃),影响米粉的抗老化效果; 三是实际湿度也达不到生产要求,容易出现湿度偏高(米粉发泡)或者偏低(米粉起壳)的现象,严重影响米粉生产质量; 四是上层辅助加热管道分布不合理,容易使散落米粉焦化,影响产品质量。

游泳池专项施工方案(20200523210224)

游泳池专项施工方案 一、编制依据: 1、西安工程科技学院临潼校区游泳池及附属建筑施工图。 2、本工程招标文件及招标答疑纪要。 3、本工程施工图交底会议纪要及变更 4、工程所处的地理位置及施工现场特点。 5、国家现行施工验收规范规程、标准、及建筑施工手册。 二、游泳池底板、侧壁的工艺流程: 1、100㎜厚C10混凝土垫层表面抹平压光 2、3㎜厚两道SBS卷材防水层 3、50㎜厚C20细石混凝土保护层 4、200㎜厚C30抗渗钢筋砼(S8) 5、5㎜厚水泥聚合物砂浆防水层 6、贴防滑面砖 三、施工准备工作: 1、基层清理:在施工之前,应进行基层处理,检查混凝土垫层表面是 否平整,有无蜂窝、麻面、空洞、露筋等质量缺陷;修整缺陷,清除基层 上浮灰、浮浆,洒水湿润。 2、3㎜厚两道SBS卷材防水层:防水层施工,应待找平层基体完全干 燥后进行,含水率控制在9%以内,找平层要求坚实、平整、无起砂空鼓 缺陷。卷材与基层粘接,可采用氯丁橡胶胶粘剂,胶粘剂要均匀涂刷,不 得露刷或露底;卷材接头采用搭接方式,搭接宽度:长边接逢不得小于100

㎜,短边接缝为150㎜,相邻短边接缝应错开1米以上。防水层要求不得有渗漏和积水现象。 3、50㎜厚C20细石混凝土保护层:在卷材防水层上应做50㎜厚C20细石混凝土保护层,要求不得有裂缝、空鼓等缺陷,平整度控制在5㎜以内表面做拉毛处理。 4、200㎜厚C30抗渗砼(S8):待细石混凝土保护层的强度达到后70%后,及可绑扎钢筋、支撑模板、浇筑砼。 5、5㎜厚水泥聚合物砂浆防水层:待抗渗砼的强度达到70%后,即可涂刷搅拌好的水泥聚合物砂浆。 6、白色釉面砖面层:待水泥聚合物砂浆防水层干燥后,划分弹线。釉 面砖采用150㎜×150㎜白色釉面砖,厚度6㎜;胶结材料采用3~4㎜20%801胶素水泥浆,釉面砖之间留2㎜小缝,面砖铺贴完成后,用素水 泥擦缝。 四、SBS防水卷材施工工艺: 1、材料要求: 防水材料进场必须提供出厂合格证、生产厂家营业执照,并经试验室 检测合格后,方可使用。 2、铺贴施工: ①防水施工顺序遵循“先远后进、先细部后大面”的原则。防水卷材 铺贴时避免过分拉紧和皱折,粘结流滚压要密实,不允许翘边、空鼓现象。 ②卷材铺贴时避免过分拉紧和皱折,粘结滚压要密实,不允许翘边、 空鼓现象。

恒温恒湿试验箱作业指导书

上海帕布洛厨卫有限公司 作业指导书文件编号2013-0701制订日期2013/8/3 可程式恒温恒湿试验箱作业指引版本A/0 制订部门技术部 供电电压:AC220V 温度调控范围:-20℃~150℃湿度调控范围:20%RH~98%RH 一、恒温恒湿试验箱试验参照标准: GB/T 2423.1-2008试验A《低温试验方法》 GB/T 2423.2-2008试验B《高温试验方法》 GB/T 2423.3-2006试验C《恒定湿热方法》 GB/T 10586-2006《湿热试验箱技术条件》 等国家标准进行设计制造,可进行各种高低温湿热环境试验。 二、准备事項: 1、检查试验机补给水箱,水位控制器的水位,须随时维持一半以上的水位(水位见机台前下方观察口); 2、检查试验机电源接线是否正确无误。 三、操作步骤: 1、打开试验机箱门,把需要用于做恒温恒湿试验的产品放进试验机,如产品需于箱内做测试线路,则把 试验机左侧的小圆盖子打开,把线从圆孔里穿出,并用布条堵住圆孔; 2、打开试验机电源总开关; 3、打开面板上的电源开关(POWER),控制面板屏幕显示定值运行界面,然后根据实际测试要求在控制 面板屏幕上点击温度值和湿度值输入框,通过点击弹出设定值输入键设定用于测试的温度和湿度;4、设定好用于试验的温度和湿度后,点击控制面板显示屏幕右下角的“运行”键,然后在弹出的界面上 选择“是”之后,试验机开始运行工作; 5、试验结束时,点击控制面板显示屏幕右下角的“停止”键,然后在弹出的界面选择“是”之后并关闭 控制面板上的电源开关(POWER),试验机结束工作,待取出产品后,试验完成。 四、注意事项: 1、试验机所用加湿用水必须是纯水或蒸镏水(尽量确保所加入水源纯度越干净越好,禁止使用地下水); 2、测试中若想观察箱内变化状况时,可将箱内灯(LIGHT)开关开启,由视窗知悉箱内变化情况; 3、试验机若在0℃以下运行时,应尽量避免打开箱门,因为在做低温时,若开启箱门易造成内部蒸发器 及其它部位的封冰现象,若必须打开,则应尽量缩短开门时间; 4、当完成低温运行工作时,务必设定温度条件60℃进行干燥处理约半小时,以免影响下一作业条件的测 试时间或结冰现象; 5、在试验机运行当中,除非有绝对必要,否则不要打开箱门,因为可能导致下列不良后果:(1)高温湿 气冲出箱外——十分危险;(2)箱门内侧仍然保持高温——容易造成伤害;(3)高温空气可能触发火灭警报,产生误操作; 6、绝对禁止试验爆炸性,可燃性及高腐蚀性物质; 7、严禁没有经过培训的人员操作试验机,操作人员完成工作后,请务必关闭试验机后面的电源开关。 四、保养: 1、试验机内侧的测试区应随时保持干净,做完试验后,不可在箱内留下杂物; 2、补给水箱,水回收水箱和冷冻机的散热器,须定期清洁保养(每个月/次),水位控制浮球组需拆下螺 丝后清洗,加湿筒需拆下其周围六颗螺丝后将水垢清除干净(每六个月/次); 3、如发现湿球专用纱布已经变黄变脏,其吸水能力比较差时,应即时更换; 4、试验机要严格按照作业指引使用,延长机器使用寿命。 编制审核批准

恒温恒湿实验室设计建设方案

恒温恒湿实验室设计建设方案 恒温恒湿实验室组成: 实验室空调是温湿度控制的心脏,要求精度高,故障率低。所以必须要求空调能调节制冷量,目前市面上有两种方式:变频调节和冷冻水调节方式。 1、变频调节:实际上就是通过改变供电性质而改变压缩机的功率,让压缩机实现低负荷工作或者过负荷工作,同时调节制冷系统的节流量,所以必须添加非常多的繁琐的环节,而且各环节必须完美匹配,否则出现故障。 2、冷冻水调节:采用7℃左右的冷水作为冷源,通过电动阀开大或者关小来控制水流量,从而轻易控制制冷量,而电动阀结构象家用水龙头一样简单,所以故障率几乎为零。但其控是效果不高,每次调整后在一定的时间段内只能达到±5%RH。 3、通风装置:通风方式经历过好几个历史阶,从最初的底出风,到上自然送风,到上散流器送风,到现在最先进的上风管加微孔天花送风,下地板回风方式,整个实验室送风柔和、均匀,温湿度控制非常稳定。 4、进风装置:进风系统的第一作用是为工作人员提供生理新鲜空气,其对实验室温湿度的稳妥定性也功不可没,也是必不可少的设备:为了让实验室不受外界的干扰,必须向实验室提供新风,以保持实验室气压为正,这样外界的空气进入不了实验室,确保实验室长年温湿度稳妥定。 恒温恒湿机选型和设计: 恒温恒湿机组特点: 1.制冷量一般在10HP-200HP之间; 2.配置了电加热和电极式加湿,加热量一般富裕量较大,空调机配置加湿量均偏小,需要重新计算,一般需要加大一个型号或多配置一台; 3.有额定的风量要求; 4. 有额定的冷却水量要求; 5.冷凝器的阻力一般在0.82-3.45mH2O; 6.空调机组尺寸较小; 7.温控范围:18~25,灵敏度:±1;湿控范围:50~70,灵敏度:±5; 8.机外静压一般在100~550之间;

游泳池过滤与恒温系统设计方案

游泳池过滤与恒温系统设计方案 —— 一、前言 现阶段我国高档住宅小区和星级酒店的建设,游泳池(馆)已成为人民文化生活和城市建设的重要组成部分。为节约用水,保证泳池水质符合国家卫生标准,保证游泳爱好者的身心健康,设置游泳池循环水处理设备已被列入游泳池(馆)建设的必备项目。我公司本着投资少、保质量、讲信誉的原则,设计了游泳池水处理工艺。水质达到国家颁布的《游泳池场所卫生标准》。 我国过去游泳池循环水设备一般采用国产钢制过滤器,设备体积大、设计流量小、占地面积大、防腐性能差、成本高、进出水管采用钢管、因加氯腐蚀生锈,池水被锈水污染,反冲洗时间长,浪费水源。 由于以上缺点,为此我公司引进了国外先进的游泳池循环水处理设备。 二、工程概况 技术文件完全按业主要求编制,重点体现了以下几点技术要求: 1、本游泳池的数量、布置和使用功能要求: 本游泳池为非标准室内恒温游泳池。 2、游泳池水处理系统工艺和设备材料的要求: 2.1、循环方式: 池水均采用逆流式循环布水方式,全部循环水量由池壁送入池中,由游泳池周边或两侧边的上缘溢流回水的方式。池水初次给水、补水均采用市政自来水,补水可利用均衡池的液位控制进行自动补水。 2.2、循环水泵

2.2.1、循环水泵采用澳洲“雷达”牌产品。 2.2.2、循环水泵为共轴式端离心泵,涡型石墨壳体、不锈钢轴、机械密封,转速为1450rpm。 2.2.3、水泵的流量不得小于池水净化循环流量,水泵的扬程不得小于用水设施的几何高度和管道(管件、阀门、毛发聚集器等)、设备(过滤器等)、附配件(给水口、回水口)等水头损失流出水头之和。 2.2.4、循环水泵设3台水泵,3台同时运行。 2.2.5、循环水泵设在地下室,成自灌式。 2.2.6、循环水泵的进水前端均配置毛发聚集器,进出口两端均设有阀门控制和隔震软接头,水泵的出水端均设置压力表和缓闭式静音止回阀。 2.3、过滤器: 2.3.1、过滤系统的过滤器采用压力过滤器,压力过滤器罐体承受的压力可超过0.45MPa。 2.3.2、过滤器材质为FRP。 2.3.3、过滤器过滤速度小于45m/h,过滤器均采用池水进行反冲洗。 2.4、系统管道: 2.4.1、循环给水管内的水流速度不得超过 2.0m/s;循环回水管的水流速度宜为0.7-1.0m/s。 2.4.2、循环水泵的进水管水流速度宜采用 1.0-1.2m/s,出水管内的水流速度宜采用1.5-2.0m/s。 2.4.3、循环水管道的材质采用UPVC塑料管,其工作压力1.0MPa。 2.5、水质检测和加药系统控制: 2.5.1、水质检测仪选用美国“卫星”,原产地原品牌原装进口。

游泳池设计方案

顺景蔷薇山庄四期游泳池 循环水处理工艺 设计改造方案 中山市深汛电子有限公司 2014年8月19日 一、概述 : 泳池循环水处理容积560立方,平均池深分别为0.6M,1.3m,游泳池是多人次反复使用的水娱乐场所。按其使用性质可分为 : 比赛游泳池、跳水游

泳池、训练游泳池和戏水游泳池等。它的设计需符合国家的有关标准、应设有完善的游泳池水净化、消毒设施 , 使其水质达到《游泳场所卫生标准》、《生活饮用水卫生标准》的要求。遵守游泳池和水上游乐池给水排水设计规程CECS14:2002规定。注:冷水游泳池不做恒温。 二、方案设计依据 : 1 、《建筑给排水手册》 2 、《游泳池给水排水设计规范》 (CECS14:89) 3 、《人工游泳池水质卫生标准》 (GB9667-96) 4 、《生活饮用水水质标准》 (GB5749—86) 游泳池: (1) 泳池有效容积 :Vm==560立方 (2) 循环周期 :T=6hr 五、设备技术说明 (1)、高速过滤砂缸 :采用“意万仕”高速过滤砂缸, 型号:MFV35 流量:30.5M3/H 尺寸:1300*900,过滤面积:0.61m2,介质容量2300KG 数量:4台 高速过滤砂缸过滤速度快 , 采用优质玻璃纤维及聚脂制造,防腐蚀性强 , 无须维修。高速过滤砂缸 , 以高滤速设计 , 这样可以减少所需过滤面积 , 节省设备一次性投资。同时采用高级的石英砂 , 对水的浊度、水中悬浮物的去除效果相当好。

(图片仅供参考,以实物为准) (2) 、带毛发过滤超静音循环水泵 :采用“意万仕”功率:2.8HP相数:单相流量:30.5M3/H扬程:9.5-20.5m 电压:220v 频率:50Hz数量:4台。 毛发过滤器与水泵一体化,安装方便,占地省,操作简单;水泵噪音小,耐用性非常好,抗锈抗腐蚀性强,清洁次数少。 (图片仅供参考,以实物为准) (3)、加药装置 :采用意万仕”型号:CLL-50 数量:3台(分别供消毒液、混凝剂、ph调整剂)功率:45w 电压:220v 投药量4.6加仑/小计量准确,体积小,加药方便。 (图片仅供参考,以实物为准)

恒温恒湿试验箱操作规程

恒温恒湿试验箱操作规程 1目的 规范恒温恒湿试验箱的使用。 2适用范围 适用于电路技术应用中心的具体操作者。 3相关文件 恒温恒湿试验箱《操作手册》。 4职责 操作者在使用过程中应严格按本“操作规程”进行操作,以保证设备状况良好,并进行相关维护。 5程序内容 5.1打开恒温恒湿试验箱(以下简称试验箱)的箱门,将试验样品置于试验箱内 的样品架上,要确保试样离箱壁有一定距离以及试样周围的空气流通。 5.2检查试验箱右下角积水筒水位是否超过3/5,若少于3/5则拉出水位表上方 加湿水盒进行加水。试验过程中要不时检查积水箱内水位情况,以保证试验时有充足的水供应。 5.3合上空开开关(请勿湿手),再把试验箱右侧面的总电源合上,此时会听到 “嘀”的一声,过一会进入操作画面点左上角“返回”到功能选择画面。5.4 功能选择画面中总共有四个项目:模式选择(程序控制、定值控制)、 高级操作(历史转储、文件备份、手动调试、故障记录)、系统设置(系统时间修改、系统预约开机、系统断电恢复)、产品信息(产品型号、产品名称)。

5.5 设置超温保护(“+”表示增加、“-”表示减少):在试验箱右小角设置超 温保护温度,超温保护器温度设定=温度设定点+20℃~30℃。 5.6 试验方法: 本试验箱提供两种试验方法:定值运行和程序运行。 5.6.1定值运行的操作: a)在模式选择画面下选择“定值设定”,进入“定值设定”画面后选择“设置”进入设置画面,在“温度设定值”和“湿度设定值”方框中输入试 验所需的实际温度值和湿度值。 b)根据试验有没有温度的实际情况把“温度斜率”打到相应的“开”或“关” 状态,若是“开”状态,设置好温度斜率后点“确定”。 c)根据试验有没有湿度的实际情况把“湿度斜率”打到相应的“开”或“关” 状态,若是“开”状态,设置好湿度斜率后点“确定”(做的是低温试 验(零下)“湿度控制”必须打倒“关”)。 d)点左上角“返回”按钮,回到定值设定画面上选择“运行”,弹出(确认是否开始定值运行)对话框,选择“确认”即开始定值运行。 5.6.2 程序运行的操作: a)在模式选择画面下选择“程序运行”,进入“程序运行”画面→点“编辑”→进入工艺选择画面→点“编辑”→进入工艺编辑画面→点“增 加”→输入新增的程序名。 b)在时间、温度值、湿度值、温度等待、湿度等待、循环次数方框内输入试验所需的实际值。 c)点左上角“返回”→回到工艺选择画面→选择要运行的程序名→点“确定”→弹出(是否更换)对话框→点“确定”自动返回程序运行画面 →点“运行”→弹出(确认是否开始程序运行)对话框→点“确认”

恒温恒湿实验室设计方案

恒温恒湿实验室就是采用智能化的控制模式,实现对机组制冷、除湿、加热、加湿等功能,从而达到对室内环境温、湿度的精确控制。主要应用于纺织品检测系统、纸张检测、计量标定、涂料检测、包装检测、精密加工、三坐标检测、科研机构等。 一、恒温恒湿实验室构成 1、实验室装修:要求严格的保温隔湿性能,建议实验室四个立面采用彩钢复合板(为了满足防火要求,一般采用岩棉彩钢板。但是岩棉保温性能差,最好是在岩棉彩钢板外侧再加封一层酚醛铝箔保温板,增加外墙保温性能,能够有效的节能减耗),为了保证密闭性,顶面应采用彩钢板密封,在顶面再加封酚醛铝箔板保温,地面则采用酚醛保温板进行保温隔湿处理;对于透视窗,要求采用双层中空玻璃窗。 2、实验室空调:实验室空调是温湿度控制的心脏,要求精度高,故障率低。所以必须要求空调能调节制冷量,目前有两种方式:一种是变频调节,另一种是冷冻水调节方式。 变频调节:实际上就是通过改变供电性质而改变压缩机的功率,让压缩机实现低负荷工作或者过负荷工作,同时调节制冷系统的节流量,所以必须添加非常多的繁琐的环节,而且各环节必须完美匹配,否则出现故障。现实也的确如此,故障率非常高。 冷冻水型机组:采用7℃左右的冷水作为冷源,通过电动阀开大或者关小来控制水流量,从而轻易控制制冷量,而电动阀结构象家用水龙头一样简单,所以故障率几乎为零,控制效果最为稳定。通合理计算房间的热湿负荷和空气露点来匹配好风量、冷量、加热量、加湿量,在通过PLC控制各个部件的无级调控,在选择灵敏度高线性好的传感器,可以做到温度±0.5℃,湿度±2%。此种方式需要通过每个实验室的实际面积和负荷来进行计算匹配,所以没有标准成型机组,都为定制加工型。一般都用组合式空调箱组合配比来实现,所以缺点是占地面积较大,整个系统稳定性差,系统维护复杂,出现问题后修复困难。 3、通风方式 通风方式经历过好几个历史阶,从最初的底出风,到上自然送风,到上散流器送风,到现在最先进的上风管+微孔天花送风,下地板回风方式,整个实验室送风柔和、均匀,温湿度控制非常稳定。

【通用】游泳馆音响系统设计方案.doc

音响扩声系统设计说明 第一章、扩声系统设计概述 江西省南昌市昌南体育中心游泳馆专业音响扩声系,体现了一个单位的文化综合水平具有国际性、艺术性、经典性。 设计方根据业主提供的设计图纸和多次现场实地考察测试,经过多项技术分析和反复论证,并综合考虑业主各方面的应用需求及未来发展,提出了以当今世界先进的数字音频控制系统为控制中心的现代扩声系统设计方案。 此套音响扩声系统具备以下使用功能: 1.满足各类的本场地扩声要求; 本方案将结合电声技术设计的理念,以客观而完善的设计全面满足功能需求,为客户提供从理念到设计、工程安装、售后服务的专业化服务。

第二章、扩声系统总体设计说明 一、设计思想 通过对现场实地考察和声场的测试,经过多项技术分析和反复论证,并参考国内成功案例的设计方案。综合各方面的经验,我们确定活动中心的基本设计理念如下:第一、服务于“声音艺术”的扩声系统的核心目标,是实现高质量声音重放和还原。 基于对人听觉生理及心理特性的研究成果,如何在观演建筑中让所有观众能获得“自然”、“真实”、“优美”的听觉艺术享受是建筑声学和电声学研究者与设计者所共同关注的问题。正是我们设计所追求的最终目标,在设计中,充分使用最新声学领域中的研究成果和技术手段,以充分体现现代科技带给人们的更先进的艺术享受。 第二、新技术的应用让系统管理和控制变得更“精确”与“简单”,彰显“人性化”设计。 科技不断进步与发展,新技术层出不穷,供选择配置的设备名目繁多,功能各异,在满足设计要求的前提下,应该使管理者和操作者的工作更简单可靠。因此,坚持“人性化”设计是我们的基本设计理念。 第三、系统的设计及设备选型配置,要兼顾厅堂专业性要求的基础上充分满足多功能的使用需求。 在满足观众对艺术表现品质、管理操作者对系统的操控要求的同时,从比赛大厅将来的使用出发,对系统的构成、产品的选型配置均应体现出对多种用途的适应性。 二、设计原则 本活动中心是“一专多用”的专业多功能应用场所,我公司遵循以下原则进行设计: 1)技术的先进性 首先,由于本项目的影响力和重要性,决定了系统应该采用专业领域先进的、成熟的科学技术,主要设备应采用具有当今技术领先水平的、成熟的及国际著名品牌的先进产品,保证系统的技术在相当一段时间内的先进性。 2)功能的实用性 其次,在方案设计和设备的选择上,应注重系统功能的实用性。一切从业主的要求出发,一切为业主的利益着想。先进的技术应当有利于提高使用者的工作效率和设备的

空气站作业指导书

环境空气质量自动监测系统日常运行维护 1.运维工作一般要求 (1)保持站房内部环境清洁,布置整齐,各仪器设备干净清洁,设备标识清楚。 (2)检查供电、电话及网络通讯的情况,保证系统的正常运行。 (3)保证空调正常工作,仪器运行温度保持在25℃左右,站房内温度日波动范围小于3℃,相对湿度保持在80%以下。 (4)指派专人维护,设备固定牢固,门窗关闭良好,人走关门,非工作人员未经许可不得入内。 (5)定期检查消防和安全设施。 (6)每次维护后做好系统运行维护记录。 (7)进行维护时,应规范操作,注意安全,防止意外发生。 2.每日工作内容 每天上午和下午两次远程查看站点数据并形成记录,分析监测数据,对站点运行情况进行 远程诊断和运行管理,内容包括: (1)判断系统数据采集与传输情况。 (2)根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况。 (3)发现监测数据有持续异常值时,在每日6 时~23 时出现的故障,应在4h 内解决,其他时间出现的故障,应在第2 天12 时前解决(通信线路、电力线路故障除外,但应及时与相关部门联系积极解决)。 (4)根据仪器参数信息判断仪器运行情况。 (5)根据故障报警信号判断现场状况。 (6)每日检查数据是否及时上传至城市站、省站和总站并正常发布,发现掉线应及时恢复。 (7)对二氧化硫、一氧化碳、臭氧、氮氧化物分析仪进行零点检查,如果漂移超过国家相关规范要求,需要进行校准。 (8)每天通过空气质量联网监测管理平台完成对前一日各监测点位原始小时值的审核,并向省、市监测中心(站)提交小时值审核结果和根据小时值生成的各点位日均值。数据审核报送工作应于每日下午14 时前完成,当天因网络故障等原因未能完成数据审核报送的,

恒温恒湿方案设计说明

恒温恒湿方案设计说明 树脂项目编制单位:编制日期:实验室恒温恒湿室建设工程设计方案说明2012-08-19 恒温恒湿间工程设计方案说明第2页,共19页目录一、工程概况:........................................................... . (3) 二、设计依据:........................................................... . (3) 三、空气参数:........................................................... . (3) 1、室外气象参数................................................................. ............................3 2、室内计算参数.................................................................

........................................................4 四、平面规划说明:........................................................... (4) 五、恒温恒湿室负荷计算及设备选型:........................................................... ................................4 1、基本气象参数................................................................. ........................................................4 2、负荷计算................................................................. (5) 3、恒温恒湿室1设置参数及计算结果............................................................... ..........................6 4、设备选型................................................................. (9) 六、空气处理过程............................................................... . (13) 七、自动化控制系统...............................................................

游泳池工程施工设计方案

游泳池 施工方案 一、工程概况 1.1 本游泳池位于,游泳池结构底面积约1280m2,外周长约250m,最大长度60.6m,最大宽度30.6m,游泳池最深标高-1.35,池壁混凝土板厚度300mm,池底混凝土板厚度300mm,池壁在距池底125mm高处设置施工缝(见附图一)。 1.2 本工程所在地区最高温度60℃左右,最低温度25℃左右,昼夜温差较大;地质情况良好。 1.3游泳池结构采用抗渗混凝土,池内装修为马赛克贴面,池外四周地面为火烧面花岗岩面层,泳池安装配套项目穿插进行施工。 二、施工部署 2.1 施工组织 成立游泳池工程施工组,设技术负责人1人,施工员1人,资料员、质检员、安全员、材料员各1人,调配木工、钢筋、砼、防水、装饰及水电安装等6个班组。 2.2 主要指标: 工期:计划工期30日历天; 质量:确保合格,力争优良; 安全:无重大安全事故。 2.3 施工安排 游泳池分三大块施工:游泳池底板结构、游泳池池壁结构和装饰、安装配套施工。 因当地昼夜温差较大,混凝土浇筑尽量在日最高温度以后开始,利用较平稳的温差对混凝土强度增长和成型进行保护,并根据当地的工人

作息习惯,将游泳池混凝土浇筑以池壁施工缝为界分池底和池壁两次浇筑,减少长时间大体量连续作业。 如底板根据现场情况不能实现一次性连续浇筑,可设置施工缝,止水条采用橡胶条,布置和构造见附图二、三。 2.4 协调管理 公司主动协调与业主、监理、设计、监督等单位的联系,做好施工中的主动联系工作,特别对需报验的有关资料,项目应积极主动按时或提前报出。 三、施工准备 3.1 施工场地、道路准备 凡高低不平等场地及障碍物清除,规划施工用料场地和交通道路; 3.2 施工用水 利用周边已建工程施工水管。 3.3 施工用电 利用周边已建工程施工电源。 3.3 做好钢材、防水、管材等材料检验以及确定商品混凝土配合比。其中商品混凝土配合比尤其重要,结合当地温度、潮湿度、骨料特质和游泳池体量由商品混凝土公司实验确定。 四、主要施工方法 4.1主要工艺流程图 4.11游泳池底板结构 土方挖运→垫层混凝土浇筑→水泥砂浆找平层→防水层→水泥砂浆保护层→底板钢筋绑扎、池壁竖筋绑扎→底板、局部侧板支模和安装配套预埋→底板浇砼→养护→拆模 4.12游泳池池壁结构