主题:第四章厂(所)用电(第1—2节)

学习时间:2014年5月19日—5月25日

内容:

第四章厂(所)用电

这周我们将学习第四章中的第1—2节,这部分主要介绍发电厂的厂用负荷及厂用电的设计原则和接线形式。

第一节发电厂的厂用负荷

1.厂用电

发电厂的厂用机械及全厂的运行操作、试验、修配、照明、电焊等用电设备的用电(发电厂的整个生产过程完全是机械化和自动化的,需要许多以电动机拖动的机械为发电厂的主要设备‘锅炉、汽轮机或水轮机、发电机等’和辅助设备服务,这些机械称为厂用机械)。

2.厂用电率

同一时间段内,厂用电耗电量占发电厂总发电量的百分数,称为该时间段的厂用电率。

3.厂用负荷分类

a.I类负荷:不允许停电

通常设有两套设备互为备用,分别接到两个独立电源的母线上,设有电源自动投入装臵(自动切换)。

Ⅰ类厂用电动机必须保证自启动。

b.II类负荷:允许短时停电(几秒至几分钟)

由两个电源供电,并采用手动切换。

c.III类负荷:

允许较长时间停电

一般由一个电源供电

d.事故保安负荷:

指200MW及以上机组在事故停机过程中及停机后的一段时间内仍必须保证供电,否则可能引起主设备损坏、重要的自动控制装臵失灵或危机人身安全的负荷。

根据对电源的不同要求,事故保安负荷可又分为:

直流保安负荷(“OII”类负荷):蓄电池组

允许短时停电的交流保安负荷(“OIII”类负荷):柴油发电机组或可靠的外部独立电源

e.交流不间断供电负荷(“OI”类负荷):

指在机组启动、运行及停机过程中,甚至停机以后的一段时间内,要求连续提供具有恒频恒压特性电源的负荷。

蓄电池组逆变装臵,UPS

4.厂用负荷特性

a.重要性

b.运行方式:

指用电设备使用机会的多少和每次使用时间的长短。

按使用机会可分为:“经常”使用的设备、“不经常”使用的设备

按每次使用时间的长短分为:“连续”工作、“短时”工作和“断续”工作

c.有无联锁要求

d.是否易于过负荷:

指运行中负荷是否易于超过其额定容量。

e.控制地点

第二节厂用电设计的原则和接线形式

4.2.1 厂用电接线的基本要求

1.接线方式和电源容量,应充分考虑厂用设备在正常、事故、检修、启动、停运等方式下的供电要求,并尽可能地使切换操作简便,使启动(备用)电源能迅速投入。

2.尽量缩小厂用电系统的故障影响范围,避免引起全厂停电事故。

3.对200MW及以上大型机组,应设臵足够容量的交流事故安保电源及电能质量指标合格的交流不间断供电装臵。

4.便于分期扩建和连续施工,不致中断厂用电的供电。

4.2.2 厂用电供电电压等级的确定

厂用电一般都由主发电机通过厂用变压器或厂用电抗器由电缆线路供电。

厂用电供电电压等级是根据发电机的容量和额定电压、厂用电动机的额定电压及厂用网络的可靠、经济运行等诸方面因素,经过技术、经济比较后确定。

各种厂用机械设备的电动机,容量范围很大,因此只选择一种电压等级的电动机是不能满足要求的。

目前电动机生产情况,380V电动机额定功率在300kW以下,而3kV和6kV 电动机最低额定功率分别为75kW和200kW。

同样功率的电动机,额定电压越高,自身尺寸越大,重量越大,功率因数低,价格贵;但因工作电流小,可减小供电电缆截面,节约有色金属,降低电能损耗和运行费用。

厂用高压:3kV,6kV,10kV

厂用低压:0.4kV(380/220V)

火电厂:

发电机容量在60MW及以下,UN=10.5kV时,则厂高压用3~6kV;UN=6.3kV 时,则厂高压用6kV;

发电机容量在100MW~300MW时,厂高压用6kV;

发电机容量在600MW及以上时,经过技术经济比较,可用6kV,或3kV、10kV两个厂高压。

水电厂:

0.4kV一个等级

小容量发电厂:

单机容量在12MW及以下的一般只设380/220V厂用低压电压

厂用电动机额定电压确定原则如下:

4.2.3 厂用电源

1.厂用工作电源的引接

高压

当有发电机电压母线时,高压厂用工作电源由各母线段引接,供接在该段母线上的机组的厂用电负荷。

优点:供电可靠,运行简单,调度方便,投资和运行费用较低,可以直接启动大容量电动机。同时,也可由系统取得厂用电源。

当有发电机电压母线时,高压厂用工作电源由各母线段引接,供接在该段母线上的机组的厂用电负荷。

缺点:发电机电压母线发生短路,发电机母线电压下降,厂用电网络电压降低,影响电动机运行。母线故障,厂用电源部分或全部失去。

当采用发电机-变压器单元接线时,厂用高压工作电源一般由主变低压侧或发电机出口引接,供本机组厂用负荷。

优点:厂用电源电压波动小,不受负荷变化时主变压器电压波动的影响;当升高电压侧断路器跳闸后,仍可由发电机供给厂用工作电源;若接在主变低压侧,则可由系统倒送厂用电。

低压

低压厂用工作电源采用380/220电压;

一般由高压厂用母线上通过低压厂用变压器取得;

为了限制短路电流,单台厂用低压变压器容量最大不得超过750kVA。

2.厂用备用电源和启动电源的引接

备用电源:主要指由于事故而失去工作电源时,保证给厂用电供电的电源,故又称事故备用电源。

启动电源:是指在电厂首次启动或厂用工作电源完全消失的情况下,保证使机组快速启动,向必需的辅助设备供电的电源,其实质也是一个备用电源。

在200MW及以上大容量机组的发电厂中,为了机组的安全和厂用电的可靠,才设臵厂用启动电源,并兼作厂用备用电源。

备用电源的引接应保证其独立性,并且有足够的容量,且最好能与系统有较紧密的联系。

高压厂用备用电源的引接

a.有发电机电压母线时,从母线段上由备用变压器或电抗器引接一个备用电源,但不能从该母线段上引接第二个备用电源;

b.无发电机电压母线时,由供电可靠的有两个电源的最低一级电压母线引接。优点:可靠性高;缺点:投资大;

c.由联络变压器低压绕组引接,但要保证足够的供电容量。多用作第二个备用电源。此时,备用变压器须采用有载调压方式;

d.从厂外较低电压电网或区域变电所较低电压母线引接。

低压厂用备用电源的引接

a.低压厂用备用变压器应避免与需要由它充当备用电源的低压厂用工作变压器接在同一段高压母线上。

b.对于200MW及以上的机组,为强调低压厂用备用电源供电的可靠性和独立性,低压厂用备用变压器宜由经常带电运行的高压厂用启动/备用变压器引接。

c.当发电机电压母线上的馈线不带电抗器时,低压厂用备用变压器可由该母线引接,但也应该满足A的要求。

备用电源与厂用母线段的连接方式

a.全厂只有一台高压(或低压)备用电源

b.厂用高压启动/备用电源为分裂绕组变压器

c.厂用高压启动/备用电源为两台双绕组变压器

d.全厂有两台低压备用变压器

e.对单机容量125MW及以下的火电厂,当全厂设有两台高压(或低压)备用电源时,也可采用环形或类似双母线的连接方式

备用电源的设臵方式

a.明备用

指在正常运行中全厂专设一台平时不工作的厂用变压器作为备用电源,当任一台厂用工作变压器检修或故障以及机、炉起停用时,借助于备用电源自动投入装臵将厂用备用变压器投入,以保持厂用电设备的正常工作。大型火电厂采用,工作变压器容量小(备用变压器容量与最大一台工作变压器容量相同),有利于经济运行,投资少。

b.暗备用

不设专用的备用变压器,而是当厂用工作变压器成对出现时,将每台工作变压器的容量加大。正常运行时不满载,互为备用状态。不应装设备用电源自动投入装臵。

3.事故保安电源和交流不停电电源

对于200MW及以上的发电机组,当厂用工作电源和备用电源都消失时,为确保事故状态下安全停机,事故消失后又能及时恢复供电,应设臵事故保安电源。

事故保安电源有几下几种类型:

a.柴油发电机组

b.外接电源

c.蓄电池组

d.交流不停电电源UPS

习题:

(一) 填空题

1、为了限制短路电流,单台厂用低压变压器容量最大不得超过

______________kVA。

答案:750

2、同样功率的电动机,额定电压越高,功率因数______________。

答案:低

(二)简答题

1、厂用负荷可以分为哪几类?

答案:

1.I类负荷:不允许停电

通常设有两套设备互为备用,分别接到两个独立电源的母线上,设有电源自动投入装臵(自动切换)。

Ⅰ类厂用电动机必须保证自启动。

2.II类负荷:允许短时停电(几秒至几分钟)

由两个电源供电,并采用手动切换。

3.III类负荷:

允许较长时间停电

一般由一个电源供电

4.事故保安负荷:

指200MW及以上机组在事故停机过程中及停机后的一段时间内仍必须保证供电,否则可能引起主设备损坏、重要的自动控制装臵失灵或危机人身安全的负荷。

根据对电源的不同要求,事故保安负荷可又分为:

直流保安负荷(“OII”类负荷):蓄电池组

允许短时停电的交流保安负荷(“OIII”类负荷):柴油发电机组或可靠的外部独立电源

5.交流不间断供电负荷(“OI”类负荷):

指在机组启动、运行及停机过程中,甚至停机以后的一段时间内,要求连续提供具有恒频恒压特性电源的负荷。

2、厂用电接线的基本要求有哪些?

答案:

1.接线方式和电源容量,应充分考虑厂用设备在正常、事故、检修、启动、停运等方式下的供电要求,并尽可能地使切换操作简便,使启动(备用)电源能迅速投入。

2.尽量缩小厂用电系统的故障影响范围,避免引起全厂停电事故。

3.对200MW及以上大型机组,应设臵足够容量的交流事故安保电源及电能质量指标合格的交流不间断供电装臵。

4.便于分期扩建和连续施工,不致中断厂用电的供电。

大连理工大学网络教育学院2019年秋应用统计期末考试复习题

机 密★启用前 大连理工大学网络教育学院 2019年秋《应用统计》 期末考试复习题 ☆ 注意事项:本复习题满分共:400分。 一、单项选择题(本大题共60小题,每小题2分,共120分) 1、从一幅52张的扑克牌(去掉大小王)中,任意取5张,其中没有K 字牌的概率为( ) A 、 52 48 B 、552 548C C C 、52548C D 、5552 48 答案:B 2、事件A 与B 互不相容,,3.0)(0.4,)(==B P A P 则=)(B A P ( ) A 、0.3 B 、0.12 C 、0.42 D 、0.7 答案:A 3、设B A 、为两个随机事件,则B A -不等于( ) A 、B A B 、B A C 、AB A - D 、B B A -?)( 答案:A 4、设B A 、为两个随机事件,则B A AB ?等于( ) A 、Φ B 、Ω C 、A D 、B A ? 答案:C 5、已知事件A 与事件B 互不相容,则下列结论中正确的是( ) A 、)()()(B P A P B A P +=+ B 、)()()(B P A P AB P ?= C 、A 与B ,A 与B 相互独立 D 、)(1)(B P A P -= 答案:A 6、已知事件A 与B 相互独立,则下列等式中不正确的是( ) A 、P(B|A)=P(B) B 、P(A|B)=P(A) C 、P(AB)=P(A)P(B) D 、P(A)=1-P(B) 答案:D

7、设电灯泡使用寿命在2000小时以上的概率为0.15,欲求12个灯泡在使用2000小时以后只有一个不坏的概率,则只需用什么公式即可算出( ) A 、全概率公式 B 、古典概型计算公式 C 、贝叶斯公式 D 、贝努利概型计算公式 答案:D 8、随意地投掷一均匀骰子两次,则两次出现的点数之和为8的概率为( ) A 、 36 3 B 、 36 4 C 、 36 5 D 、 36 2 答案:C 9、盒中有10个木质球,6个玻璃球,玻璃球中有2个红色4个蓝色,木质球中有3个红色7个蓝色,现从盒中任取一球,用A 表示“取到蓝色球”,用B 表示“取到玻璃球”,则P(B|A)=( ) A 、 10 6 B 、 16 6 C 、 7 4 D 、 11 4 答案:D 10、6本中文书和4本外文书,任意在书架上摆放,则4本外文书放在一起的概率是( ) A 、 ! 10) !6!4( B 、 10 7 C 、 ! 10) !7!4( D 、 10 4 答案:C 11、设随机变量X 的分布列为 )(x F 为其分布函数,则 )2(F ( ) A 、0.2 B 、0.4 C 、0.8 D 、1 答案:C 12、在相同条件下,相互独立地进行5次射击,每次射中的概率为0.6,则击中目标的次数X 的概率分布为( ) A 、二项分布B(5,0.6) B 、泊松分布P(2) C 、均匀分布U(0.6,3) D 、正态分布)5,3(2 N 答案:A 13、)(),(),,(y F x F y x F Y X 分别是二维连续型随机变量),(Y X 的分布函数和边缘分布函数,),,(y x f ),(x f X )(y f Y 分别是),(Y X 的联合密度和边缘密度,则一定有( )

发电厂电气部分大纲

《发电厂电气部分》课程教学大纲 课程代码::060442001 课程英文名称:Electric elements of power plants 课程总学时:40 讲课:40 实验:0 上机:0 适用专业:电气工程及其自动化 大纲编写(修订)时间:2017年11月 一、大纲使用说明 (一)课程的地位及教学目标 发电厂电气部分是电气工程及其自动化专业学生的一门专业选修课程。本课程主要讲授发电厂及变电站电气一次系统的基本组成、工作原理、设计方法及运行理论,使学生获得必要的发电厂、变电站电气部分的基本知识,初步掌握发电厂、变电站电气主系统的设计与计算方法以及设备选择,树立理论联系实际的观点,培养学生的应用知识能力,为以后从事发电厂、变电站有关电气部分设计、检修、安装、运行、维护管理工作奠定必要的基础。 (二)知识、能力及技能方面的基本要求 通过本课程的学习,了解不同类型发电厂的发电过程;掌握电气设备的工作原理、应用及选型;掌握发电厂、变电站主接线基本形式;厂用电接线的设计原则和接线形式;掌握配电装置的布置原则。熟悉电气设备的图形符号和文字符号,具备发电厂、变电站有关电气部分内容的分析与设计的初步能力。 (三)实施说明 在课堂教学环节中,要突出重点并及时补充发电厂与变电站技术发展的新知识,在授课过程中结合实际发电厂变电站系统中的应用进行讲解,强化学生对知识的掌握和应用能力的培养。 1. 教学方法:课堂讲授采用启发式教学,引导和鼓励学生通过实践和自学获取知识,培养学生的自学能力;掌握基本概念、基本原理,在理解的基础上,培养学生的分析与设计能力。 2. 教学手段:本课程属于专业选修课,在教学中采用PPT课件教学手段,以确保在有限的学时内,全面、高质量地完成课程教学任务。 3. 讲授内容:明确各部分内容在课程整体中所处的地位,应对课程各环节实施统一调配,从而增强教学的效果。 (四)对先修课的要求 本课程的先修课为《电路(A)》、《电机学》、《电力电子变换和控制技术》等。 (五)对习题课、实验环节的要求 本大纲立足于应用能力的培养,习题从教材中选取,布置作业并要求学生按时交作业;实验环节要保证质量完成。 (六)课程考核方式 1. 考核方式:考试 2. 考核目标:在考核学生对发电厂、变电站电气部分的基本知识、基本原理和方法的理解的基础上,重点考核学生的分析能力、应用的能力。 3. 课程成绩构成:平时考核(包括出勤、课堂表现、作业等)占20%;期末考试占80%。 (七)主要参考书目 《发电厂电气部分》第五版,苗世红等,中国电力出版社,2016年 《发电厂变电所电气部分》第三版,刘宝贵等,中国电力出版社,2016年 《发电厂电气部分》第三版,王世政等,水利水电出版社,2013年

发电厂电气部分 作业

作业 一.单项选择题 1.下面所述的电压等级,是指特高压交流输电线路的电压等级(D ) A)330kV;B)±500kV;C)±800kV;D)1000kV;E)220kV 2.下面所述的电压等级,是指特高压直流输电线路的电压等级(C ) A)330kV;B)±500kV;C)±800kV;D)1000kV;E)220kV 3.能源按被利用的程度,可以分为(B ) A)一次能源、二次能源 B)常规能源、新能源 C)可再生能源、非再生能源 D)含能体能源、过程性能源 4.能源按获得的方法分,可以分为(A ) A)一次能源、二次能源 B)常规能源、新能源 C)可再生能源、非再生能源 D)含能体能源、过程性能源 5.隔离开关的控制可分为(A ) A)就地控制与远方控制 B)远方控制与电动控制 C)就地控制与液压控制 D)集中控制与电气控制 6.载流导体三相短路时,电动力计算主要考虑工作条件最恶劣的一相,即(D) A)A相 B)B相 C)C相 D)中间相 7.对线路停电的操作顺序是(D ) A.先分母线隔离开关,再分线路隔离开关,最后分断路器 B.先分线路隔离开关,再分母线隔离开关,最后分断路器 C.先分断路器,再分母线隔离开关,最后分线路隔离开关 D.先分断路器,再分线路隔离开关,最后分母线隔离开关 8.关于备用电源,不正确的描述是(D ) A)明备用是指专门设置一台备用变压器(或线路),它的容量应等于它所代替的厂用工作变中容量最小的一台的容量; B)暗备用是指不另设专用的备用变(或线路),而将每台工作变的容量加大; C)备用电源的两种设置方式: 明备用和暗备用;

D)在大型电厂,特别是火电厂,由于每台机组厂用负荷较大,常采用明备用; E)暗备用运行方式下,正常工作时,每台工作变在欠载下运行,当任一台工作变因故被切除后,其厂用负荷由完好的工作变承担。 9.在电流互感器的选择与检验中,不需选择或校验(C) A)额定电压 B)二次负荷 C)机械负荷 D)动稳定 10.在屋内配电装置中,为避免温度变化引起硬母产生危险应力,一般铝母线长度为多少米 时,就应设置一个伸缩节?(B ) A)10~19 B)20~30 C)35~40 D)30~50 11.输电线路送电的正确操作顺序为(C ) A.先合母线隔离开关,再合断路器,最后合线路隔离开关 B.先合断路器,再合母线隔离开关,最后合线路隔离开关 C.先合母线隔离开关,再合线路隔离开关,最后合断路器 D.先合线路隔离开关,再合母线隔离开关,最后合断路器 12.维持电弧稳定燃烧的因素是( C ) A碰撞游离B高电场发射 C热游离 13.交流电弧过零后不再燃烧的条件是( C ) A工频电源电压小于燃弧电压 B 电弧电压小于熄弧电压 C 恢复电压小于介质强度 14.断路器燃弧的时间是(C ) A 断路器接到分闸命令至电弧熄灭的时间 B断路器接到分闸命令至触头分离的时间 C 断路器触头刚分离至电弧熄灭的时间 二、判断题 1.断路器的额定电流是指在任意的环境温度下,当断路器的绝缘和截流部分不超过其长期 工作的最高允许温度时,断路器允许通过的最大电流值。(错) 2.SF6全封闭组合电器是以绝缘油作为绝缘和来弧介质,以优质环氧树脂绝缘子作支撑元 件的成套高压组合电器。(错)

[大连理工大学]大工19春应用统计在线作业33满分答案

[大连理工大学]大工19春《应用统计》在线作业333满分作业 请各位自觉下载,相互学习 试卷总分:100 得分:100 第1题,题面见图片 A、A B、B C、C D、D 正确答案:A 第2题,自总体X抽得一个容量为5的样本8,2,5,3,7,则样本均值是 A、8 B、2 C、5 D、3 正确答案:C 第3题,自总体X抽得一个容量为5的样本8,2,5,3,7,则样本方差是 A、6 B、6.5 C、7 D、7.5 正确答案:B 第4题,对于随机变量X,Y,下列各式中错误的是()。 A、cov(X,Y)=cov(Y,X) B、cov(2X,Y)=2cov(X,Y) C、cov(X,X)=D(X) D、D(3X)=3D(X) 正确答案:D 第5题,对于随机变量X,Y有D(X)=4,D(Y)=9,cov(X,Y)=0.6,则相关系数ρxy=()。 A、0.6 B、0.1 C、0.2 D、0.9 正确答案:B

第6题,题面见图片 A、A B、B C、C D、D 正确答案:D 第7题,题面见图片 A、A B、B C、C D、D 正确答案:D 第8题,题面见图片 A、A B、B C、C D、D 正确答案:C 第9题,题面见图片 A、A B、B C、C D、D 正确答案:C 第10题,题面见图片 A、A B、B C、C D、D 正确答案:C 第11题,假设X~N(5,9),已知标准正态分布函数值φ(0.5)=0.6915,为使P{X《a}0.6915,则常数a《6.5。 A、错误 B、正确

正确答案:B 第12题,对于常数C,有D(C)=0。 A、错误 B、正确 正确答案:B 第13题,若随机变量X,Y相互独立,则有D(X+Y)=D(X)+D(Y)。 A、错误 B、正确 正确答案:B 第14题,对于常数C,有E(C)=0。 A、错误 B、正确 正确答案:A 第15题,题面见图片 A、错误 B、正确 正确答案:B 第16题,假设随机变量X~B(100,0.5),应用中心极限定理可算得P{40X60}≈0.95。(附:φ(2)=0.9772,结果小数点后保留2位) A、错误 B、正确 正确答案:B 第17题,题面见图片 A、错误 B、正确 正确答案:B 第18题,题面见图片 A、错误 B、正确 正确答案:A

《发电厂电气部分》(含答案版)

《发电厂电气部分》复习 第一章能源和发电 1、火、水、核等发电厂的分类 依据一次能源的不同,发电厂可分为:火力发电厂、水力发电厂、核电厂、风力发电厂等。 火电厂的分类: (1)按蒸汽压力和温度分:中低压发电厂,高压发电厂,超高压发电厂,亚临界压力发电厂,超临界压力发电厂。 (2)按输出能源分:凝汽式发电厂,热电厂 (3)按原动机分:凝汽式汽轮发电厂,燃气轮机发电厂,内燃机发电厂,蒸汽--燃气轮轮机发电厂。 水力发电厂的分类: 按集中落差的方式分类:堤坝式水电厂(坝后式,河床式),引水式水电厂,混合式水电厂。 (2)按径流调节的程度分类:无调节水电厂,有调节水电厂(根据水库对径流的调节程度:日调节水电厂,年调节水电厂,多年调节水电厂)。 核电厂的分类:压水堆核电厂,沸水堆核电厂。 2、抽水蓄能电厂的作用 调峰,填谷,调频,调相,备用。 3、火电厂的电能生产过程及其能量转换过程P14 火电厂的电能生产过程概括的说是把煤中含有的化学能转变为电能的过程。整个过程可以分为三个系统:1、燃料的化学能在锅炉燃烧中转变为热能,加热锅炉中的水使之变为蒸汽,称为燃烧系统;2、锅炉中产生的蒸汽进入汽轮机,冲动汽轮机转子旋转,将热能转变为机械能,称为汽水系统;3、由汽轮机转子旋转的机械能带动发电机旋转,把机械能变为电能,称为电气系统。 能量的转换过程是:燃料的化学能-热能-机械能-电能。 4、水力发电厂的基本生产过程 答:基本生产过程是:从河流较高处或水库内引水,利用水的压力或流速冲动水轮机旋转,将水能转变成机械能,然后由水轮机带动发电机旋转,将机械能转换成电能。 第二章发电、变电和输电的电气部分 1、一次设备、二次设备的概念 一次设备:通常把生产、变换、输送、分配和使用电能的设备,如发电机、变压器和断

×300MW发电厂电气部分初步设计doc

引言 电力行业是国民经济的重要行业之一,电力自从应用于生产以来,已成为现代化生产、生活的主要能源,它为现代工农业、交通运输业、国防、科技和人民生活等方面都得到了广泛的应用。如今,电力行业紧跟着经济发展的脚步,随着发电设备容量的不断加大,电力行业的自动化程度越来越高,相应的对电力系统的安全性、稳定性的要求也越来越高。 本次的设计题目是:4*300MW发电厂电气部分初步设计(励磁系统),主要是进行电气主接线设计,通过方案比较确定主接线方案,选择发电机和主变压器;厂用电设计,选择厂用变压器;通过短路电流计算,进行主要电气设备选择及校验,然后是励磁系统设计,发电机主保护设计以及配电装置设计;通过此次设计,使学生对自己所学专业知识在临近毕业前进行一次检验和巩固,同时利用自己所掌握的知识初步的设计出一个符合实际的能够安全运行的电厂。 通过本次设计,对大中型发电厂有一个全方位的了解和认识,将所学的理论知识与实际相结合,在巩固自己的所学的专业知识的同时,也使自己更能胜任今后的工作。

第一章电气主接线设计 1.1设计原则和基本要求 1 发电厂电气主接线是电力系统接线的重要组成部分。它表明了发电机、变压器、线路、断路器等其它电气设备的数量和连接方式及可能的运行方式,从而完成发电、变电、输电和配电的任务。电气主接线的设计直接关系到全厂电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和自动装置安装,关系到电力系统的安全、稳定和经济运行。 2 电气主接线设计的原则依据 (1)发电厂电气主接线方案的选择,主要决定发电厂的类型、工作特性、发电厂的容量、发电机和主变压器的台数和容量。 (2)发电厂建设规模应根据电力系统5-10年发展规划进行设计。 (3)供电和负荷关系 ①对于一级负荷必须有两个独立电源供电,且当任何一个电源失去后,能保证对全部一级负荷不间断供电。 ②对于二级负荷一般要有两个独立电源供电,且当任何一个电源失去后,能保证全部或大部分二级负荷的供电。 ③对于三级负荷一般只需一个电源供电。 3 设计主接线的基本要求 (1)可靠性 ①断路器检修时,不影响供电。 ②线路、断路器或母线检修时,停运出线回路数越少和停电时间越短越好,保证对重要用户的供电。 (2)灵活性 ①调度灵活,操作简便:应能灵活地投入某些机组、变压器或线路,调配电源和负荷,能满足系统在事故、检修及特殊运行方式下的调度要求。 ②检修安全:应能方便地停运断路器、母线及其继电保护设备,进行安全检修而不影响电力网的正常运行及对用户的供电。

17西安交通大学《发电厂电气部分》(在线作业)

西交《发电厂电气部分》在线作业 一、单选题(共20 道试题,共40 分。) 1. 除发电机外,()是发电厂中最为贵重的大型电气设备。 A. 主变压器; B. 联络变压器; C. 厂用变压器; D. 自用变压器; 正确答案:A 2. 电气设备的动稳定电流应不小于通过该电气设备的最大()。 A. 三相冲击短路电流 B. 冲击短路电流 C. 三相短路电流 D. 持续工作电流 正确答案:A 3. 决定熄弧的基本因素是()。 A. 弧隙介质强度和加在弧隙上的恢复电压 B. 弧隙温度和弧隙恢复电压 C. 弧隙温度和弧隙距离 D. 弧隙距离和加在弧隙上的恢复电压 正确答案:A 4. 对供电距离较远、容量较大的电缆线路,应校验其电压损失ΔU(%),一般应满足()。 A. ΔU(%)≤5% B. ΔU(%)≤10% C. ΔU(%)≤15% D. ΔU(%)≤20% 正确答案:A 5. 电气设备额定电流的选择条件是它的值要大于等于()。 A. 短时最大工作电流 B. 最大持续工作电流 C. 最大短路电流 D. 持续短路电流 正确答案:B 6. 关于导体稳定温升说法正确的是()。 A. 与电流的平方成正比,与导体材料的电阻成反比 B. 与电流的平方成正比,与导体材料的电阻成正比 C. 与电流的平方成反比,与导体材料的电阻成反比 D. 与电流的平方成反比,与导体材料的电阻成正比

7. 发电机运行频率高于额定频率时,发电机的运行效率将()。 A. 上升 B. 下降 C. 不变 D. 根据具体的发电机有不同的结果 正确答案:B 8. 厂用电接线形式,错误的描述是()。 A. 通常都采用单母线分段接线形式,即为提高厂用电系统的供电可靠性,高压厂用母线按锅炉的台数分成若干独立工作段。 B. 同一机炉或在生产过程上相互有关的电动机和其他用电设备应接在同一分段上,同一机炉自用机械有两套互为备用,则应接在不同分段上; C. 全厂公用负荷,不需要设置公用段,分布在不同分段上; D. 低压厂用母线一般也可按锅炉分段,由相应的高压厂用母线供电; 正确答案:C 9. 发电机不对称运行属于()。 A. 故障运行方式 B. 正常运行方式 C. 非正常运行方式 D. 特殊运行方式 正确答案:C 10. 厂用高压变压器的容量选择正确的是()。 A. 厂用高压计算负荷再加上厂用低压计算负荷。 B. 厂用高压计算负荷与上厂用低压计算负荷之和,再加上10%的裕度; C. 厂用高压计算负荷的110%再加上厂用低压计算负荷。 D. 厂用高压计算负荷加上厂用低压计算负荷的110% 正确答案:C 11. 电弧形成之后,维持电弧燃烧所需的游离过程是()。 A. 碰撞游离; B. 热游离; C. 热电子发射; D. 强电场发射; 正确答案:B 12. 如果要求任一组母线发生短路故障均不会影响各支路供电,则应选用()。 A. 双母线接线 B. 双母线分段带旁路接线 C. 多角形接线 D. 二分之三接线 正确答案:D 13. 屋外配电装置特点叙述错误的是()。 A. 与屋内配电装置相比,建设周期短 B. 与屋内配电装置相比,扩建比较方便 C. 相邻设备之间距离较大,便于带电作业 D. 与屋内配电装置相比,占地面积大

发电厂电气部分第四版熊信银

发电厂电气部分例题 6-10(P214)设发电机容量为25MW ,I N =1718A ,最大负荷利用小时T max =6000h ,三相导体水平布置,相间距离 a=0.35m ,发电机出线上短路持续时间t k =0.2s ,短路电流I"=27.2A ,2/t k I =21..9kA,k t I =19.2kA,周围环境温度 400C 。试选择发电机引出导线。 衬垫 ,每跨绝缘子中设一个则取且满足) (导体不发生共振的,)(截面系数则相间应力)(同相条间应力,取临界跨距式之间的截面形状系数、)得条(查图动稳定校验: ,热稳定合格。 )()得(查表)() (时温度校正系数)(,查附表,长期允许载流量)竖放,(选)(查附表)得经济电流密度(查图,则选硬铝矩形导体续工作电流)导体所在回路最大持解:(m 1L ,L L L L m .02275 .33103.611071606.53m EJ f N L ) m (1063.112 125.001.012bh J ,375.3270001.0125.0b h m ) m (17.1f W 10L )m /N (5.264835.0/102.731073.1a /i 1073.1f 101.8h 1.44b W )Pa (102010)5070(Pa 105001 .0125.025.04956h b 2L f W M , m 5.0L )m (71.0f h b L )666206P )(m /N (495610b 1i K 5.2f 7.30K 2175P 103,074.0b h b b 2,08.012510h b )kA (2.732.2729.1I" 2k ish 101252)mm (2500mm 2015.4110.424694 1 k Q C 1S 94 C 205P 126)C (8.531804)171805.1()4070(40I I 73P s 246.4(kA)14898.4 TI")I 10I (I"12t Q Q Q 1.80K C 40355P 3 )A (9.1803I )A (2658328281.0KI I I A 3282I 45.1k 101252 354P 1 )mm (265368 .09.1803J I S 8 .60J 205P 176,h 6000T 4000A )A (9.1803171805.1I 05.1I 1max 'max 6101f max ' 4633m ph ph max 237sh 27ph 5 -266b al ph 6 2 222 b b b b b b 4cr 8sh 212b 12sh 226f k min 0 2 2al 2max 20l a 022t 2/2t 22k np p k 0max C 40al f 2max max N max k k 0=<<=????===?=?===??=ρ??==σ= =???=??=?==?=?-=σ-σ=σ?=???===σ==?λ=-=?==-=+-===??==??=<=???===-=??-+=θ-θ+θ=θ?=+=+++=+===>=?=====??====-=<=?==-----(P214)6-11、选择100MW 发电机和变压器组之间母线桥的导体。已知发电机回路最大持续工作电流I max =6791A ,T max =5200h ,连接母线三相水平布置,相间距离a=0.7m ,最高温度350C ,母线短路电流I"=36kA,短路热效应Q k =421.1(kA)2.s 。

发电厂电气部分

《发电厂电气部分》期末考试试卷及答案 一、填空题(每题2分,共20分) 1. 依据一次能源的不同,发电厂可分为火力发电厂、水力发电厂、核电厂、风力发电厂等。 2. 火力发电厂的能量转换过程是:燃料的化学能 -> 热能 -> 机械能 -> 电能。 3. 目前世界上使用最多的是核电厂是(轻水堆)核电厂,即(压水堆)核电厂和(沸水堆)核电厂。 4. 对一次设备和系统的运行状态进行(测量、控制、监控和保护)的设备,称为二次设备。 5. 隔离开关的作用是隔离电压、倒闸操作和分合小电流。 6. 发电厂的厂电率为发电厂厂用电耗电量与电厂的发电量之比。 7. 根据电气设备和母线布置特点,层外配电装置通常分为中型配电装置、 高型配电装置和半高型配电装置三种类型。 8. 使母线的电能损耗费用与相应设备维修费、折旧费的总和为最少的母线截面,称为经济电流密度截面。 9. 有汇流母线的接线形式可概括地分为__单母线__和_双母线__两大类;无汇流母线的接线形式主要有单元接线、桥型接线和角型接线_。 10. 防电气误操作事故的“五防”是指防止误拉合隔离开关、防止带接地线合闸、防止误拉合断路器、防止带电合接地开关和防止误入带电间隔。 二、单项选择题(在每小题列出的选项中只有一个选项是符合题目要求的,请将正确选项前的字母填在题后的括号内。)(每题2分,26分) 1如果要求在检修任一引出线的母线隔离开关时,不影响其他支路供电,则可采用( C )。 A.内桥接线 B.单母线带旁路接线 C.双母线接线 D.单母线分段接线 2双母线接线采用双母线同时运行时,具有单母线分段接线特点( D )。 A.因此,双母线接线与单母线分段接线是等效的 B.但单母线分段接线具有更大的运行灵活性

发电厂电气部分2019第1学期作业【答案】

《发电厂电气部分》作业 一.单项选择题 1.下面所述的电压等级,是指特高压交流输电线路的电压等级(D) A)330kV;B)±500kV;C)±800kV;D)1000kV;E)220kV 2.下面所述的电压等级,是指特高压直流输电线路的电压等级(C) A)330kV;B)±500kV;C)±800kV;D)1000kV;E)220kV 3.能源按被利用的程度,可以分为(B) A)一次能源、二次能源 B)可再生能源、非再生能源 C)常规能源、新能源 D)含能体能源、过程性能源 4.能源按获得的方法分,可以分为(A) A)一次能源、二次能源 B)可再生能源、非再生能源 C)常规能源、新能源 D)含能体能源、过程性能源 5.隔离开关的控制可分为(A) A)就地控制与远方控制 B)远方控制与电动控制 C)就地控制与液压控制 D)集中控制与电气控制 6.载流导体三相短路时,电动力计算主要考虑工作条件最恶劣的一相,即(D) A)A相 B)B相 C)中间相 D)C相 7.对线路停电的操作顺序是(D) A.先分母线隔离开关,再分线路隔离开关,最后分断路器 B.先分线路隔离开关,再分母线隔离开关,最后分断路器 C.先分断路器,再分母线隔离开关,最后分线路隔离开关 D.先分断路器,再分线路隔离开关,最后分母线隔离开关 8.关于备用电源,不正确的描述是(D) A)明备用是指专门设置一台备用变压器(或线路),它的容量应等于它所代替的厂用工作变中容量最小的一台的容量; B)暗备用是指不另设专用的备用变(或线路),而将每台工作变的容量加大; C)备用电源的两种设置方式:明备用和暗备用;

D)在大型电厂,特别是火电厂,由于每台机组厂用负荷较大,常采用明备用; E)暗备用运行方式下,正常工作时,每台工作变在欠载下运行,当任一台工作变因故被切除后,其厂用负荷由完好的工作变承担。 9.在电流互感器的选择与检验中,不需选择或校验(C) A)额定电压 B)二次负荷 C)机械负荷 D)动稳定 10.在屋内配电装置中,为避免温度变化引起硬母产生危险应力,一般铝母线长度为多少米 时,就应设置一个伸缩节?(B) A)10~19 B)20~30 C)35~40 D)30~50 11.输电线路送电的正确操作顺序为(C) A.先合母线隔离开关,再合断路器,最后合线路隔离开关 B.先合断路器,再合母线隔离开关,最后合线路隔离开关 C.先合母线隔离开关,再合线路隔离开关,最后合断路器 D.先合线路隔离开关,再合母线隔离开关,最后合断路器 12.维持电弧稳定燃烧的因素是(C) A碰撞游离B高电场发射 C热游离 13.交流电弧过零后不再燃烧的条件是(C) A工频电源电压小于燃弧电压B电弧电压小于熄弧电压 C恢复电压小于介质强度 14.断路器燃弧的时间是(C) A断路器接到分闸命令至电弧熄灭的时间 B断路器接到分闸命令至触头分离的时间 C断路器触头刚分离至电弧熄灭的时间 二、判断题 1.断路器的额定电流是指在任意的环境温度下,当断路器的绝缘和截流部分不超过其长期 工作的最高允许温度时,断路器允许通过的最大电流值。(错) 2.SF6全封闭组合电器是以绝缘油作为绝缘和来弧介质,以优质环氧树脂绝缘子作支撑元 件的成套高压组合电器。(错)

发电厂电气部分-学习指南

发电厂电气部分-学习指南 一、填空题 1.导体正常最高允许温度一般不超过________℃,提高导体长期允许电流的方法有_________导体电阻,________导体换散面积,以及_________导体的换热系数。 2.线路电抗器主要用来限制_________支路的短路电流,加装出线电抗器不仅能够__________,而且可以维持____________________。 3.发电厂厂用电源包括________和________,对单机容量在200MW以上的发电厂,还应考虑设置____________和____________。 4.选择电器设备的一般条件是按________________,并按___________________。 5.当验算裸导体及110KV以下电缆短路热稳定时,一般采用_________保护动作时间;验算电器和110KV以上充油电缆热稳定时,一般采用__________保护动作时间。 6.电流互感器的电流误差为_________,相位误差为___________,并规定当 -I 2___________I 1 时,相位差为正值,影响电流互感器误差的运行参数有 __________、______________、_______________。 7.扩散去游离的三种形式是由_____________、____________、_______________。 8.断路器开断电路时,熄弧条件为____________,恢复电压大于__________恢复电压。 9.决定发电机容许运行范围的四个条件是①___________________;②_________________;③______________;④_________________。 10.发电机额定工作状态的特征是___________、____________、____________、_____________及____________都是额定值。 11.判断变压器绝缘老化程度的两个指标是__________和_____________。 12.断路器开断电容电流产生过电压,主要由于电弧电流过零后,电容上存在

发电厂电气部分 第三版 习题参考答案

第一章电力系统概述 1.何谓电力系统、动力系统及电力网? 答:电力系统是指由发电机、输配电线路、变配电所以及各种用户用电设备连接起来所构成的有机整体。 动力系统由电力系统再加上发电厂的动力部分(火电厂的锅炉、汽轮机、热力管网等;水电厂的水库、水轮机、压力管道等)构成。 电力网指在电力系统中,由各种不同电压等级的电力线路和变配电所构成的网络,简称电网。 2.联合成电力系统并不断扩大有什么优越性? 答:联合成电力系统并不断扩大的优越性有: (1)提高供电的可靠性; (2)减少系统中总备用容量的比重; (3)减少总用电负荷的峰值; (4)可以安装高效率的大容量机组; (5)可以水火互济节约能源改善电网调节性能; (6)可以提高电能质量。 3.何谓电力系统额定电压?我国电网和用电设备的额定电压有哪些等级? 答:额定电压指某一受电器(电动机、电灯等)、发电机和变压器等在正常运行时具有最大经济效益的电压。 我国电网和用电设备的额定电压等级有220V、380V、3kV、6 kV、10 kV、35 kV、60 kV、110 kV、154 kV、220 kV、330 kV、500 kV、750 kV、1000 kV。 4.电能的质量指标有哪几项?简要说明其内容。 答:电能的质量指标主要是频率、电压和波形三项。 (1)频率:对大型电力系统,频率的允许范围为50Hz±0.2Hz,对中小电力系统,频率的允许范围是50Hz±0.5Hz。 (2)我国规定用户处的电压容许变化范围是: 1)由35kV及以上电压供电的用户:±5%; 2)由10kV及以下电压供电的高压用户和低压电力用户:±7%; 3)低压照明用户:-10%~+5%。 (3)波形:电力系统供电电压或电流的标准波形是正弦波。 5.电力系统中性点有哪几种运行方式?各有什么优缺点?我国大体上用怎样的电压等级范围? 答:(1)电力系统中性点运行方式 电力系统中性点运行方式有中性点不接地、直接接地、经电阻接地和经消弧线圈接地运行方式。其中经电阻接地又分经高电阻接地、经中电阻接地和经低电阻接地三种。中性点直接接地、经中电阻接地和经低电阻接地称为大接地电流系统;中性点不接地、经消弧线圈接地和经高电阻接地称为小接地电流系统。

春秋西交《发电厂电气部分》在线作业

一、单选题(共20道试题,共40分。)V1.除发电机外,()是发电厂中最为贵重的大型电气设备。 A.主变压器; B.联络变压器; C.厂用变压器; D.自用变压器; 2.电气设备的动稳定电流应不小于通过该电气设备的最大()。 A.三相冲击短路电流 B.冲击短路电流 C.三相短路电流 D.持续工作电流 3.决定熄弧的基本因素是()。 A.弧隙介质强度和加在弧隙上的恢复电压 B.弧隙温度和弧隙恢复电压 C.弧隙温度和弧隙距离 D.弧隙距离和加在弧隙上的恢复电压 4.对供电距离较远、容量较大的电缆线路,应校验其电压损失ΔU(%),一般应满足()。 A.ΔU(%)≤5% B.ΔU(%)≤10% C.ΔU(%)≤15% D.ΔU(%)≤20% 5.电气设备额定电流的选择条件是它的值要大于等于()。 A.短时最大工作电流 B.最大持续工作电流 C.最大短路电流 D.持续短路电流 6.关于导体稳定温升说法正确的是()。 A.与电流的平方成正比,与导体材料的电阻成反比 B.与电流的平方成正比,与导体材料的电阻成正比 C.与电流的平方成反比,与导体材料的电阻成反比 D.与电流的平方成反比,与导体材料的电阻成正比 7.发电机运行频率高于额定频率时,发电机的运行效率将()。 A.上升 B.下降 C.不变 D.根据具体的发电机有不同的结果 8.厂用电接线形式,错误的描述是()。 A.通常都采用单母线分段接线形式,即为提高厂用电系统的供电可靠性,高压厂用母线按锅炉的台数分成若干独立工作段。 B.同一机炉或在生产过程上相互有关的电动机和其他用电设备应接在同一分段上,同一机炉自用机械有两套互为备用,则应接在不同分段上; C.全厂公用负荷,不需要设置公用段,分布在不同分段上; D.低压厂用母线一般也可按锅炉分段,由相应的高压厂用母线供电; 9.发电机不对称运行属于()。

发电厂电气部分作业

发电厂电气部分作业内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

作业 一.单项选择题 1.下面所述的电压等级,是指特高压交流输电线路的电压等级( D ) A)330kV; B)±500kV; C)±800kV;D)1000kV;E)220kV 2.下面所述的电压等级,是指特高压直流输电线路的电压等级( C ) A)330kV; B)±500kV; C)±800kV;D)1000kV;E)220kV 3.能源按被利用的程度,可以分为(B ) A)一次能源、二次能源 B)常规能源、新能源 C)可再生能源、非再生能源 D)含能体能源、过程性能源 4.能源按获得的方法分,可以分为(A ) A)一次能源、二次能源 B)常规能源、新能源 C)可再生能源、非再生能源 D)含能体能源、过程性能源 5.隔离开关的控制可分为(A ) A)就地控制与远方控制 B)远方控制与电动控制 C)就地控制与液压控制 D)集中控制与电气控制

6.载流导体三相短路时,电动力计算主要考虑工作条件最恶劣的一相,即 ( D) A)A相 B)B相 C)C相 D)中间相 7.对线路停电的操作顺序是(D ) A.先分母线隔离开关,再分线路隔离开关,最后分断路器? B.先分线路隔离开关,再分母线隔离开关,最后分断路器? C.先分断路器,再分母线隔离开关,最后分线路隔离开关? D.先分断路器,再分线路隔离开关,最后分母线隔离开关 8.关于备用电源,不正确的描述是(D ) A)明备用是指专门设置一台备用变压器(或线路),它的容量应等于它所代替的厂用工作变中容量最小的一台的容量; B)暗备用是指不另设专用的备用变(或线路),而将每台工作变的容量加大; C)备用电源的两种设置方式: 明备用和暗备用; D)在大型电厂,特别是火电厂,由于每台机组厂用负荷较大,常采用明备用; E)暗备用运行方式下,正常工作时,每台工作变在欠载下运行,当任一台工作变因故被切除后,其厂用负荷由完好的工作变承担。 9.在电流互感器的选择与检验中,不需选择或校验(C) A)额定电压

网络教育《应用统计》

大连理工大学网络教育学院 2019年秋《应用统计》 期末考试复习题 ☆ 注意事项:本复习题满分共:400分。 一、单项选择题(本大题共60小题,每小题2分,共120分) 1、从一幅52张的扑克牌(去掉大小王)中,任意取5张,其中没有K 字牌的概率为( ) A 、 52 48 B 、552 548C C C 、52548C D 、5552 48 答案:B 2、事件A 与B 互不相容,,3.0)(0.4,)(==B P A P 则=)(B A P ( ) A 、0.3 B 、0.12 C 、0.42 D 、0.7 答案:A 3、设B A 、为两个随机事件,则B A -不等于( ) A 、B A B 、B A C 、AB A - D 、B B A -?)( 答案:A 4、设B A 、为两个随机事件,则B A AB ?等于( ) A 、Φ B 、Ω C 、A D 、B A ? 答案:C 5、已知事件A 与事件B 互不相容,则下列结论中正确的是( ) A 、)()()(B P A P B A P +=+ B 、)()()(B P A P AB P ?= C 、A 与B ,A 与B 相互独立 D 、)(1)(B P A P -= 答案:A 6、已知事件A 与B 相互独立,则下列等式中不正确的是( ) A 、P(B|A)=P(B) B 、P(A|B)=P(A) C 、P(AB)=P(A)P(B) D 、P(A)=1-P(B) 答案:D 7、设电灯泡使用寿命在2000小时以上的概率为0.15,欲求12个灯泡在使用2000小时以后只有一个不坏的概率,则只需用什么公式即可算出( )

发电厂电气部分教案资料

判断题 火力发电厂是利用煤等燃料的化学能来生产电能的工厂。对 抽水蓄能电站是利用江河水流的谁能生产电能的工厂。错 变电站的汇集电源、升降电压和分配电力的场所,是联系发电厂和用户的中间环节。对中间变电站处于电力系统的枢纽点,作用很大。对 二次设备是用在低电压、小电流回路的设备。对 电流互感器和电流表都是属于一次设备。错 二次设备是指接在变压器二次侧的电气设备。错 隔离开关在操作上应遵循母线侧隔离开关先合后断的原则。对 带旁路断路器的单母线分段接线在检修各出线断路器时会造成出线停电。错 内桥接线适用于线路长变压器需经常切换的场所。错 外桥接线适用于线路较长,变压器不需要经常进行切换操作的场合。错 将并联变压器分开运行的目的是限制短路电流。对 隔离开关与断路器在操作时应满足“隔离开关先通后断”原则。对 一台半断路器接线当任意一组母线发生短路故障时,均不影响各回路供电。对 单母线带旁路母线接线中旁路母线的作用是作为母线的备用。对 桥形接线与单母不分段接线相比节省了一台断路器。对 内桥接线适用于变压器需要经常切换的发电厂。错 外桥接线适用于线路有穿越功率的发电厂。对 发电厂和变电站的自身用电量很小,因此不重要。错 备用电源的运行方式有明备用和暗备用两种。对 所谓明备用是指两个电源互为备用。错 厂用电接线应尽量简单清楚,避免复杂的切换操作。对 应保证重要负荷供电的可靠性和连续性,供电的间断时间不超过允许值。对 厂用电负荷的分析统计,必须根据厂用设备的最大运行情况,进行分析统计。与厂用设备的实际运行情况无关。错 一般情况下,厂用电母线应该分段,使厂用电负荷均匀分布在两段母线上。对 若厂用变压器接在发电机电压母线上,应考虑当母线发生故障时,尽量保证大部分厂用机械能继续工作。对 电流互感器正常工作在接近于短路的状态。对 0.2级为电压互感器最高准确度等级错 电压互感器及电压表均为二次设备。错 短路时导体的热稳定条件是其坐高温度不超过长期发热的最高允许温度。错 开关在开断电路时,无需考虑电弧熄灭与否。错 断路器的开断能力是指断路器在切断电流时熄灭电弧的能力。对 电弧的产生和维持是触头间中性质点被游离的结果。对 电弧形成之初电子的来源是强电场发射及强电流发射。错 电弧稳定燃烧之后主要靠热游离来维持。对 电弧的熄灭依赖于去游离作用强于游离作用。对 去游离有两种形式:复合和扩散。对 交流电弧较直流电弧易于熄灭。对 熄灭交流电弧的主要问题是增加介质绝缘强度的回复。对 交流电流过零时,电弧自然熄灭。若电流过零后,出现电击穿现象,电弧则会重燃。对隔离开关没有专门的灭弧装置因此不能开断负荷电流。对

发电厂电气部分名词解释和简答题

名词解释 1.电气主接线 是指发电厂或变电所中的一次设备按照设计要求连接而成的电路。 2.接触电压 人站在离接地设备0.8米,人手触摸接地设备距地面1.8米的高处时,人体的手与脚之间的电压称为接触电压。 3.热稳定 是指电器通过短路电流时,电器的导体和绝缘部分不因短路电流的热效应使其温度超过它的短路时最高允许温度,而造成损坏妨碍继续工作的性能。 4.变压器热老化定律: 变压器绕组温度每增加6℃,老化加倍,即预期寿命缩短一半。 5.小电流接地系统: 是指电压等级35KV 及以下电力系统采用中性点非直接接地系统(中性点不接地或经消弧线圈接地) 6.安全净距: 带电部分对接地部分之间和不同相的带电部分之间的空间最小安全距离,称安全净距。 简答题 1.磁力启动器主要是由哪几部分组成?它能实现哪些保护作用?简述其原理。 (1)由三相交流接触器、热继电器和按钮开关等部分组合而成。 (2)主要用于距离保护控制三相异步电动机,并且有过负荷和低压保护功能,但不能起短路保护作用,因而须与熔断器配合使用。 (3)过负荷保护是靠热继电器实现的,热继电器不能瞬时动作,只能起延时过负荷保护作用。 当电源电压降低到额定电压的85%以下时,因电磁铁的吸持力减小,故交流接触器会自动断开,从而实现欠电压保护。 2. 什么情况下采用矩形母行?矩形母线一般按什么条件选择? (1)35KV 及以下电压等级的配电装置,一般采用矩形母线。 (2)按最大工作电流Imax 选择母线截面;按INn ≥Imax 条件选择一个标称截面SN1 (3)按经济电流密度选择母线截面,应满足条件:S2(经济截面)=Iw(回路工作电流)/J (经济电流密度)。 (4)检验动稳定:母线的允许应力p δ不小于短路电流所产生的最大应力max δ。 (5)检验热稳定:允许最小截面max S 等于短路热效应k Q 的平方根除以母线的热稳定系数C 。 即:min S = ,所选母线截面应大于Smin 。 3. 火力发电厂的厂用高压母线设置为什么采用按照机、炉对应的原则?每台锅炉设置几段厂用高压母线? (1)因为电厂中锅炉的附属设备多,容量大,为加强厂用电的单元性,按机、炉对应原则设置母线段。 (2)通常每台锅炉设置12段高压母线段。 4.什么是10%误差曲线?