文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 拉拉尾矿库监理质量评估报告

拉拉尾矿库监理质量评估报告

拉拉尾矿库监理质量评估报告
拉拉尾矿库监理质量评估报告

凉山矿业拉拉铜矿(绿房箐沟)尾矿库

持续接替工程A标段

工程监理质量评估报告

监理号:__JY2013-01__________________________

工程名称: 凉山矿业拉拉铜矿(绿房箐沟)尾矿库持续接替工程监理单位:四川江阳工程项目管理有限公司

2014年 8 月 1 0日

一、工程概况

1、项目名称:凉山矿业拉拉铜矿(绿房箐沟)尾矿库持续接替工程

2、建设地点:凉山州会理县树堡乡

3、工程性质:尾矿库工程为新建工程,是该公司规模为5000t/d选矿厂的配套工程。

4、工程规模:初期坝高为67.0m,后期坝高86.0m,总坝高153.0m,总库容为1586.38万m3,有效库容为1372.42m3。尾矿库设计等别为二等。主要构筑物为二级,如初期坝和排洪设施等;次要构筑物为3级,如回水泵房、输送设施等。

5、工程投资情况:

项目总投资约1亿元。

6、工程工期情况

该项目开工日期为2013年2月22日,完工日期为2014年5月31日。

7、工程参建单位

建设单位:凉山矿业股份有限公司

勘察单位:中国有色金属工业昆明勘察设计研究院

设计单位: 昆明有色冶金设计研究院股份公司

监理单位:四川江阳工程项目管理有限公司

施工单位:中鼎国际工程有限责任公司承建

二、质量评估依据

1、本工程施工承包合同、建设监理合同等有关文件。

2、工程设计图、技术文件及涉及设计变更的业务单、会议纪要等。

3、工程实物质量检验、检测资料和相关的质量保证资料。

4、国家及行业现行的有关技术规程、规范、标准:

《尾矿设施施工及验收规程》(Y5418—95)

《碾压式土石坝施工规范》(DJ/T5129—2001)

《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》(SL/T225—98)《尾矿库安全技术规程》(AQ2006-2005)

《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)

三、工程监理情况

本工程监理公司依照法律、法规和工程建设强制性标准以及有关技术标准、设计院文件和建设工程承包合同,代表建设单位对施工质量实施了监理。为了确保工程结构安全和使用功能,重点抓了以下工作:

1、认真审阅了施工单位编制的施工组织设计,对已审定组织设计中确定的质量保证体系、质量目标和质量措施,督促施工单位贯彻执行。

2、要求施工单位按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定,对建筑材料、建筑构配件和机械设备进行了检验,总监理工程师进行审核签字。对工程中所使用的钢材、水泥、砂、石料、止水带、土工材料等重要材料配件,均做到“三证”齐全。防止不合格材料用到工程上。

对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料,在监理工程师的监督下现场取样,取样制作、养护条件和强度等符合施工技术标准和设计要求。

3、在监理过程中,监理工程师按照工程监理规定的要求,采取旁站、

巡视和平行检验等形式,对工序质量进行了监督检查,在施工过程中,监理工程师对发现的质量问题和缺陷发出监理通知,施工单位均做了及时整改,并经监理工程师检查验收。施工中的技术档案和施工管理资料基本完整。

4、在施工过程中,各阶段的施工验收工作均按照《尾矿设施施工及验收规程》(YS5418—95)执行,地基验槽、混凝土浇筑、坝体碾压、隐蔽工程验收等在云铜质监站监督下,建设、勘察、设计、施工、监理等单位参加的共同验收,验收结论符合勘察设计和施工质量标准要求。

5、施工单位按照《尾矿设施施工及验收规程》(YS5418—95)对分部、分项和单位工程的质量验收程序和组织符合要求,经检验评定,初期坝分部、库内排洪分部、库外排洪涵洞及明渠分部以及辅助工程分部工程质量合格,监理工程师审核同意。

四、分部工程质量评价

本工程依据设计文件、工程质量标准、施工验收规范和国家有关质量标准、规定进行检验评定,本工程分为4个分部工程:初期坝、副坝、库内排洪分部、库外排洪分部及辅助工程。

1、初期坝

该分部工程共分4个分项工程,坝基开挖、坝体填筑、土工布铺设、干砌石护坡。

(1)坝基开挖:

施工时间为2013年2月22日至5月15日,筑坝前对坝体与坝

基和两岸结合部位的表面腐植土、草树和草树根进行清查,清除的杂物已全部运出库外堆放,两岸山体严禁做成反坡。杂物清除随坝体填筑高度增加及时进行了清理。

设计要求坝基放在基岩上,坝基开挖完成后,3月20日,建设单位组织了由勘察、设计、监理及施工单位参加的联合验收,对挖槽质量进行了签证确认。

(2)、坝体填筑

施工时间为2013年5月16日至2014年4月6日。初期坝下部堆石料为拉拉采矿场废矿石取料,MU≧40,软化系数≧0.8,填筑空隙率在n15%-22%之间,干密度rg在2.23T/m3-2.47T/m3之间;上部石渣料采用库内山体爆破石渣取料,MU≧30,填筑空隙率在n11%-15%之间,干密度rg在2.06T/m3-2.16T/m3之间。

(3)、干砌石体施工:干砌石料全部为拉拉矿石场取料,MU≧40,软化系数≧0.8,填筑空隙率在n≦30%。均严格按设计要求进行施工。(4)、土工布铺设

上游坡要求铺设500g/m2土工布二层,布上下各放50cm厚细碎石护布,伸入岸坡不小于1m。

施工中严格控制回填标高和分层回填保证空隙率,均有实验室现场检测签证,共见证检测坝体填筑空隙率实验124组,土工布2组,坝料抗压强度及软化系数实验报告二份,检测频率符合尾矿库施工及验收规范要求,检测结果均满足设计要求。初期坝共计187个检验批,质量保证资料齐全。

2、副坝

副坝、挡水坝、挡泥坝采取砂浆砌石体砌筑。首先对坝基清理松土至中风化层后,经勘察、设计、监理及施工单位参加的联合验收,对挖槽质量进行了签证确认。

坝基采用毛石混凝土进行浇筑,再采用拉拉矿石场废矿石进行砂浆砌筑,坝体内坡面砂浆抹灰。浆砌毛石大小在10cm-80cm之间,MU≧40,软化系数≧0.8。施工中严格控制砂浆强度,现场见证取样砂试件13组,水泥试件18组,砂浆试件211组,混凝土试件12组,检测结果均满足设计要求,毛石浆砌砂浆基本饱满。副坝设置位移观测点4个,挡水坝设置位移观测点1个。副坝共计167个检验批,质量保证资料齐全。

3、库内排洪

库内排洪管分一型和二型排洪管两种和排洪井架5座、排洪竖井1座。均采用钢筋砼浇筑,管槽清基均经建设、勘察、设计、施工、监理单位共同验收合格。施工中对水泥、钢筋均进行了原材建筑取样检测,水泥取样20组,钢筋原材18组,钢筋焊接取样10组,混凝土配合比共7组,砼试件取样168组,其中抗渗混凝土试件取样35组,检测结果均满足设计要求。

4、库外排洪包括隧洞、钢筋砼明渠、挡水坝和挡泥坝

排洪隧洞及明渠均采用钢筋砼结构,隧洞和明渠基础均放在基岩上。隧洞施工采用爆破挖通,每开挖1.5m-2m便进行工字钢拱架和钢筋网进行支护,支护后用C15细石混凝土进行10cm厚喷浆处理。待隧

洞全线贯通后进行洞身尺寸测量,满足设计要求后,再采用钢筋砼进行洞身浇筑。监理见证取样混凝土试块64组,砂浆配合比和混凝土配合比共4组,对工程所用钢筋原材取样6组、石子1组、砂1组、水泥2组,检测结果均合格。

明渠施工中有两座跌井和一座消力池,均设置在基岩上,清基完成后经建设、施工、监理单位共同检查验收合格。明渠施工中现场建筑取样钢筋原材3组,砼试件37组进行检测试验,检查结果均合格。库内排洪和库外排洪共计949个检验批,质量保证资料齐全。

5、辅助工程共分为2个分项工程:坝面排水沟、观测设施。(1)、坝面排水沟:

坝面排水沟采用浆砌石结构,沟底采用混凝土,沟帮砂浆抹面,建筑取样混凝土试件3组,砂浆试件5组进行检测试验,检测结果均合格。

(2)观测设施:

初期坝观测设施为4个位移观测孔、7个位移观测点和一个浸润线观测孔管组成。其中4个位移观测孔用D150mm无缝钢管从初期坝高层1595m开始安装,无缝钢管底部用钢板焊接封死,每段钢管连接均焊缝饱满,4个位移观测孔伸出初期坝顶2m,呈一字型,间距25m。浸润线观测孔管埋设采用与坝体填筑同步,把做好的滤水管置入,管周围填入30cm厚的碎石滤料。

辅助工程在施工过程中严格执行了设计要求,质量保证资料齐全。

五、施工过程质量事故及处理结果

施工过程中监理单位制定了完善的质量控制、管理制度,避免出现不按设计、规范施工,违章操作等情况的发生,并督促施工单位加强内部管理。由于制定了行之有效的质量事故控制和调查处理程序,整个施工过程无任何质量事故发生。

六、单位工程质量评价

本工程从A标段2013年2月22日开工,至2014年5月31日完工,严格按照《尾矿设施施工及验收规程》(YS5418—95)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)标准要求的程序评定,由技术负责人组织企业有关部门进行单位工程质量自检合格并提出预验收申请。在2014年6月13日组织建设单位、施工单位对工程进行了预验收。

1、单位工程共4个分部工程,43个分项工程,1303个检验批,分部、分项工程的划分基本符合标准要求,无不合格分部、分项工程。

2、单位工程观感质量评定为一般。

3、施工单位对该工程质量控制资料进行了收集整理和检查,认为工程建设档案资料齐全完整,施工单位已按合同完成所有施工内容,监理合同已按规范履行,勘察、设计单位在施工过程中给予了很好的配合,工程施工内容已按设计要求完成,各项功能均可正常使用,监理档案资料已整理完毕。

4、经监理单位该项目总监理工程师对工程实物观感和工程技术

资料审核,并根据设计文件和《尾矿设施施工及验收规程》(YS5418—95)评定该单位工程为合格工程。

四川江阳工程项目管理有限公司

2014年8月10日

单位工程质量评估报告(新版)

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行 基础结构施工,基础正负零以下,为C15砼条行基础加DQL,预埋柱下钢筋,均符合设计要求,各到工序完 单位工程质量评估报告(建设单位)

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行 有关文字材料需打印。 单位工作质量检查报告(设计单位)

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行 基础结构施工,基础正负零以下,为C15砼条行基础加DQL,预埋柱下钢筋,均符合设计要求,各到工序完 单位工程质量检查报告(勘察单位)

监理质量评估报告(范本)

前言 xxx建设监理公司受xxxxxx公司的委托,对北京xx工程实施监理工作。项目监理部于xxxx年x月x日开始对北京xx工程进行施工阶段监理,经建设单位、设计单位、承包单位、监理单位的共同努力下,于xxxx年x月x日北京xx工程的建设工程达 到基本竣工条件。 一、工程基本情况 (一)工程概况 1、项目特征 本工程依据北京市勘察设计院提供的《北京xx工程岩土工程地质勘察报告》(编号xx),采用人工复合地基,复合地基的承载力标准值fsp ,k =400k P a ,地下水对混凝土无侵蚀性。 3、建筑特点 该楼为住宅楼,地下2层、地上24层,地下2层为五级人防、地下1层为自行车库、首层至24层为住宅、21层开始局部退台,25层为电梯机房、26层为水箱间及机房,±0.000=海拔46.50m,人防面积xxx㎡,地下两层总面积xxx㎡,地上24层建筑面积xxx㎡,含阳台面积(2/1)xxx ㎡,总建筑面积xxx㎡。 4、结构特点 本工程结构形式为剪力墙结构,抗震烈度8度,消防等级高层一类,剪力墙抗震等级为二级。 (二)承包单位基本情况 承包单位:北京xx建筑工程公司 劳务分包队:江苏xx建筑工程公司 CFG桩地基处理:北京xx基础工程公司 防水工程分包单位:xx防水工程公司 塑钢门窗:xx塑钢门窗制造有限公司 承包单位在现场项目经理部全面负责北京xx工程的施工任务,各管理层人员配备齐全,资格符合要求。施工人员各专业人员岗位证书齐全,符合要求。劳务人员数量满足施工工期要求。施工各类设备规格、型号、数量满足施工要求。工程原材料、构配件、设备能使用计划落实。根据对总包单位、分包单位、及主要工程原材料、构配件、设备供应单位的考察确定,总包单位和各分包单位及供应单位有能力完成本工程的施工项目。

工程监理质量评估报告

工程监理质量评估报告 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

B9 ××××调度楼工程 工程质量评估报告 建设单位:××××供电局 设计单位:××建筑设计研究院 承包单位:×××建筑工程公司 监理单位 (章): 总监理工程师:××× 公司技术负责人:××× 日期:××年××月××日 江苏省建设厅监制 项目质量评估报告 一、工程建设概况 1、建设工程概况: ××××公司生产营运调度用房工程,由××供电公司投资,建筑面积约23000平方米,地下一层,主体建筑16F,局部20F,建筑总高度米。本工程为电力销售、电力调度及供电公司管理人员办公用的综合楼。 本工程由×××地质勘探设计院负责岩土、水文地质勘探工作,××建筑设计研究院负责本工程的设计及设计协调工作。并由以下单位进行专项设计:外装饰幕墙由沈阳远大铝业工程有限公司负责设计;内装饰由苏州金螳螂建筑装饰有限公司设计;地下室

人防部分由江苏省第二建筑设计研究院设计;建筑智能由东大智能化系统有限公司及清华同方股份有限公司设计。 2、施工情况: 1)各专业施工时间跨度。本工程自2000年10月18日破土动工,桩基及支护施工时间跨度为2个月,土方施工1个月,基础分部2个半月,主体结构6个月,建筑装饰分部10个月,安装工程施工24个月(包括建筑智能的施工)。室外总图工程施工3个月。 2)参加各方的单位名称、负责人及施工内容列表如下:

二、验收依据、评估范围及工程分项/分部/单位工程划分验收情况 1、验收依据。 1)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)、相关建筑工程施工质量验收规范及其他相关工程建设标准规范。 2)合同文件包括施工承包合同、投标商务标/技术标文件等。 3)设计文件(设计图纸、设计说明、设计变更等)。 4)国家关于建设工程的法律、法规、行政性文件的要求。 5)《建筑工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001。 2、本质量评估报告的评估范围。 本质量评估范围为扬州供电公司生产营运调度用房单位工程。以下施工内容确定不在本评估范围内:室外单位工程包括附属建筑、室外环境、电气等;建筑智能的综合布线系统、电视监控系统、门禁系统、车位管理及系统集成;电梯分部(由另外单位监理)。 3、分项、分部工程划分及验收情况。

主体质量评估报告范本

***************** 主体分部工程施工质量评估报告 监理单位:青海中环项目管理有限公司 项目总监: 编制日期:年月日

*************** 主体分部工程质量评估报告 一、工程概况: 工程名称: 质量监督单位: 建设单位: 监理单位: 施工单位: 设计单位: ********位于*****,本工程建筑面积****,地上四层,地下一层,建筑高度为19.8m,建筑结构形式为钢筋混凝土框架结构。 混凝土强度等级5.4m以下梁、板、柱为C40,5.4m以上各层梁、板、柱为C35,其余未注明构件为C25。 钢筋保护层厚度: 砌体工程±0.00以下采用MU10粘土实心砖,±0.00以上采用MU3.5加气混凝土砌块(电梯井道四周墙体采用MU10实心粘土砖)砌块容重不大于7.5KN/M3。 二、质量控制手段: 我方采用旁站监理、平行检验、见证取样、巡视等方法,对工程施工进行了全过程监理,当发现质量缺陷时,采用口头通知、监理通

知、监理例会、停工等方式,要求施工单位进行整改。 针对隐蔽工程监理人员首先:全面掌握设计图纸及相关规范、标准的要求,审查施工操作人员的岗位证书,检查开工准备施工作业条件情况,完善施工环境,督促施工单位及时进行技术交底,制作样板。其次:检查施工过程操作人员的施工方法和工艺是否处于良好状态,是否按施工图纸和规范标准的要求进行施工,发现问题及时纠正,必要时采取了停工整改。对于施工难度大或容易产生质量通病的部位加大监督力度,必要时采用了一些检测仪器进行量测。 三、原材料、构配件质量评估情况: 本工程所用的材料均由施工方采购。原材料进场时,施工单位提交了出厂合格证和检验报告等质量证明文件,监理单位进行见证取样送试验室复试合格后方可用于本工程,本工程未发现使用不合格材料的现象,所用主要原材料情况如下: 1、钢材:钢材为酒泉钢铁集团有限公司、新疆八一钢铁集团有限公司产品,出厂质量证明书及复试报告齐全。 2、滚轧直螺纹机械连接接头:套筒采用邯郸市硕洋紧固件有限公司产品,合格证齐全;机械连接接头复试结果合格。 3、商品砼:商品混凝土由南联商砼站提供,单位资质、出厂合格证、原材料及外加剂检验报告及砼试块报告齐全。施工现场按规范要求进行取样做标养及同条件试块;砼强度试块报告齐全。 4、砌体用水泥(32.5级):采用青海互助金圆水泥有限公司生产的产品,合格证、检验报告、复试报告齐全。 5、混砂:采用平安和兴砂石厂产品,复试报告齐全。

建筑工程监理质量评估报告

××工程 工程质量评估报告 单位技术负责人:××× 总监理工程师: ××× ×××建设监理公司 ×年×月×日 ××监理有限公司(监理单位)受××(建设单位)的委托,对××工程实施工程施工阶段监理,并于2004 年×月×日派驻项目监理部开始对××工程进行施工阶段质量控制。通过建设单位、设计单位、承包单位、监理单位的共同努力,于2004 年×月×日××工程达到竣工条件,经施工单位申请,我项目监理部于×月×日牵头组织了由 建设单位、设计单位、施工单位组成的验收小组,对该工程进行了竣工预验收。我项目 监理部将该工程的质量评估报告出具如下: 一、工程基本情况 本工程参建各方: 建设单位:××××××××××× 勘察单位:×××××××××××

设计单位:××××××××××× 施工单位:××××××××××× 监理单位:××××××××××× (一)工程概况 工程名称: ××× 工程地点: ××× 结构类型: ××× 层数: ××× 建筑面积: ××× 基础埋深: ××× 总高度: ××× 计划开工日期: ××× 计划竣工日期: ××× 说明:本工程为框架×层,层高均为×m,建筑面积为××㎡。依据××有限公司(设计单位)提供的《××工程地质勘察报告》编号×××,××(设计单位)基础设计,采用柱基、条基基础,上部结构形式为框架形式,抗震设防烈度×度,建筑安全耐火等级为×级。

(二)承包单位基本情况 承包单位:××××××××××× 承包范围:土建、建筑电气、给排水 现场项目经理部全面负责××工程的施工任务,各管理人员配备基本齐全,资格符合要求,各施工专业人员持证上岗,符合要求,人员配备也基本满足施工要求。各类施工机械设计规格、型号、数量满足要求,工程原材料、构配件、设备能按使用计划落实到位,施工过程中组织有序,与项目监理部的配合也比较好。 (三)主要采取的施工方法 1.现浇混凝土全部采用商品混凝土,基础、现浇梁板混凝土采用泵输送混凝土。 2.框架柱、梁、板、楼梯均采用竹胶板模板。 3.钢筋接头、框架柱均采用电渣压力焊形式。 4.其他分部工程及各工序为常规施工做法。 (四)工程监理情况 1.抓好事前控制,严把开工关。 在整个监理过程中,我们坚持以事前控制和主动控制为主,依据合同和设计文件编制了监理规划,制订了具体的监理工作程序,明确了工作内容、行为主体、验收标准及工作要求。 本工程开工前,依据监理规范要求,我们审查了施工单位的资质,现场质量管理、技

建筑工程监理质量评估报告

XX工程 工程质量评估报告 单位技术负责人: XXX 总监理工程师: XXX XXX建设监理公司 XX监理有限公司(监理单位)受XX(建设单位)的委托,对XX工程实施工程 施工阶段监理,并于2004年X月X日派驻项目监理部开始对XX工程进行施工阶段质量控制。通过建设单位、设计单位、承包单位、监理单位的共同努力,于2004年X月 X日XX工程达到竣工条件,经施工单位申请,我项目监理部于X月X日牵头组织了 建设单位、设计单位、施工单位组成的验收小组,对该工程进行了竣工预验收。我项 监理部将该工程的质量评估报告出具如下: 、工程基本情况本工程参建各方:建设单位:XXXXXXXXXXX 勘察单位:XXXXXXXXXXX

设计单位: X X X X X X X X X X X 施工单位: 监理单位: (一)工程概况 工程名称: 工程地点: 结构类型: 层数:XX 建筑面积: 基础埋深: 总咼度:X XX 计划开工日期:XXX 计划竣工日期:XXX 说明:本工程为框架X层,层高均为X m,建筑面积为XXrf。依据XX有限公司(设 计单位)提供的《XX工程地质勘察报告》编号XXX,XX(设计单位)基础设计,采用柱基、条基基础,上部结构形式为框架形式,抗震设防烈度X度,建筑安全耐火等级为 X级。

二)承包单位基本情况 承包单位:XXXXXXXXXXX 承包范围:土建、建筑电气、给排水 现场项目经理部全面负责XX工程的施工任务,各管理人员配备基本齐全,资格符合要求,各施工专业人员持证上岗,符合要求,人员配备也基本满足施工要求。各类施工机械设计规格、型号、数量满足要求,工程原材料、构配件、设备能按使用计划落实到位,施工过程中组织有序,与项目监理部的配合也比较好。 三)主要采取的施工方法 1.现浇混凝土全部采用商品混凝土,基础、现浇梁板混凝土采用泵输送混凝土。 2.框架柱、梁、板、楼梯均采用竹胶板模板。 3.钢筋接头、框架柱均采用电渣压力焊形式。 4.其他分部工程及各工序为常规施工做法。 四)工程监理情况 1.抓好事前控制,严把开工关。 在整个监理过程中,我们坚持以事前控制和主动控制为主,依据合同和设计文件编制了监理规划,制订了具体的监理工作程序,明确了工作内容、行为主体、验收标准及工作要求。 本工程开工前,依据监理规范要求,我们审查了施工单位的资质,现场质量管理、技

房建单位工程监理质量评估报告范本_New

房建单位工程监理质量评估报告范本

九江培罗城制衣有限公司宿舍工程(五层) 工程质量评估报告 彭泽县建设工程监理公司 2016年09月07日

一、工程概况 1、项目名称:九江培罗城制衣有限公司宿舍楼(五层) 2、地点:彭泽县三支路 3、建设单位:九江培罗城制衣有限公司 4、监理单位: 彭泽县建设工程监理公司 5、承建单位:彭泽县浪溪建筑工程有限公司 6、设计单位:彭泽县设计室 7、勘察单位:九江建筑设计院 8、建设规模:建筑面积约5000 平方米,地上5层,地下0层;框架结构,人工挖孔桩基础;结构安全等级二级,为职工宿舍楼,设计使用年限50年。 2、工程质量监理情况 2.1、模板安装工程质量控制措施 (1)要求模板支撑及其支撑体系的承载力、刚度和稳定性必须满足设计要求及安全规范规定,模板拼缝必须严密,避免漏浆,同时要求模板接头处必须平整,保证砼成型后外观质量满足设计及规范要求。 (2)复核基础、柱轴柱垂直度是否符合规范要求,对每一施工段的梁、板、柱的截面尺寸、标高、轴线进行复核,确保砼成型尺寸符合设计要求。 2.2、钢筋制作安装工程质量控制措施 (1)督促施工单位加大自检力度,坚持跟班检查钢筋制作、安装质量,保证钢筋的锚固长度、搭接长度、钢筋接头位置等构造要求符合设计要求及施工规范规定。 (2)监理工程师不定期巡查,对钢筋的制作、安装进行严格控制,检查过程中发现问题要求施工单位及时整改,经复查符合要求后方可同意进行下道工序施工。 (3)对每一施工段柱钢筋电渣压力焊的焊接质量进行全数检查,不合格的和

有质量缺陷的一律要求割除重新焊接,并按照规范规定的取样由监理工程师见证取样送样,实验结果:抗拉强度符合要求,破坏部位为原材,破坏特征为塑断,评定合格。 2.3、砼工程的质量控制措施 本工程采用现场拌制混凝土,工程开工以对现场砂、石、水泥送检到当地检测中心进行检测,并出具配合比; 每次混凝土浇筑前,监理人员都要查看混凝土设定配比于配比单吻合,监督粘稠度及做坍落度实验,确保混凝土成品质量符合设计要求。 (3)砼浇筑过程中,监理人员进行全过程旁站监理,严格控制砼供料、振捣、浇筑质量,同时要求施工单位安排专业钢筋工、木工及水电跟班看护相应工种的施工质量,发现问题及时整改,并按照规范规定要求施工单位留置同条件及标准养护试块,旁站监理人员做好旁站记录,如实反映砼浇筑情况。(4)砼浇筑完毕后7d内,要求施工单位必须安排专人定时对砼浇水养护,保持砼表面处于湿润状态。 2.4、水电预留、预埋的质量控制措施 (1)检查预埋管件壁厚、内外径、焊缝刀口毛刺等原材料质量及防锈漆的涂刷。 (2)对现场预留预埋构件全数检查,确保预留预埋准确无误、无一遗漏。(3)检查柱筋电渣压力焊的防雷接地跨焊焊接质量的可靠性。 (4)水、电监理工程师签认隐蔽验收记录后方可砼浇筑。 二、质量评定情况 1、模板分项工程 1.1、模板工程采用木质支架胶合板相配合的工艺,现浇板采用胶合板。模板支设符合要求,具有足够的强度、刚度和稳定性。 1.2、模板拼缝比较严密,模板接头处平整度一般,板面较清洁。

工程监理质量评估报告.doc

××调度楼:质量评估报告 B9 ××××调度楼工程 工程质量评估报告 建设单位:××××供电局 设计单位:××建筑设计研究院 承包单位:×××建筑工程公司 监理单位 ( 章) : 总监理工程师:××× 公司技术负责人:××× 日期:××年××月××日 江苏省建设厅监制

××调度楼:质量评估报告 项目质量评估报告 一、工程建设概况 1、建设工程概况: ××××公司生产营运调度用房工程,由××供电公司投资,建筑面积约23000 平方米,地下一层,主体建筑 16F,局部 20F,建筑总高度 97.7 米。本工程为电力销售、电力调度及供电公司管理人员办公用的综合楼。 本工程由×××地质勘探设计院负责岩土、水文地质勘探工作,××建筑设 计研究院负责本工程的设计及设计协调工作。并由以下单位进行专项设计:外装饰幕墙由沈阳远大铝业工程有限公司负责设计;内装饰由苏州金螳螂建筑装饰有限公司设计;地下室人防部分由江苏省第二建筑设计研究院设计;建筑智能由东大智能化系统有限公司及清华同方股份有限公司设计。 2、施工情况: 1)各专业施工时间跨度。本工程自2000 年 10 月 18 日破土动工,桩基及支护施工时间跨度为 2 个月,土方施工 1 个月,基础分部 2 个半月,主体结构 6 个月,建筑装饰分部 10 个月,安装工程施工 24 个月(包括建筑智能的施工)。 室外总图工程施工 3 个月。 2)参加各方的单位名称、负责人及施工内容列表如下: 序备施工单位负责人施工内容 号注 1 扬州市桩基 于金涛 桩基的钻孔灌注桩,支护的井点降水、水公司泥土桩、土方开挖 / 回填。 地基及基础分部:地下防水的地下涂料及 卷材防水、防水混凝土,混凝土基础的各 分项工程及后浇带。主体结构:混凝土结 构的模板 / 钢筋、混凝土;砌体结构的砖 2 扬州市建筑张利祥、砌体、混凝土小型空心砖砌块。装饰装修:地下室细石混凝土面层、墙面抹灰及墙面 工程公司凌亚康水性涂料涂饰,防火门安装; 17F 以上陶 瓷地砖地面,墙面水性涂饰,塑料窗安装 及防火门安装。卷材防水屋面。室外子单 位工程混凝土道路及石材饰面,雨污水系 统及化粪池。 沈阳远大铝 3 业工程有限闫成林、幕墙工程的玻璃幕墙、金属幕墙。钢结构公司(扬建分赵超焊接、安装及涂饰工程。铝板吊顶。 包) 主楼 6-16F 装饰装修:地面地毯、石材、苏州金螳螂木地板面层、陶瓷砖及抗静电地板,暗龙4 建筑装饰有李恒星骨吊顶工程的纸面石膏板 +矿棉板饰面、 限公司铝板吊顶;墙面石材饰面板及乳胶漆涂饰 工程;部分会议室软包;细部处理包括橱

工程监理质量评估报告

B9××××调度楼工程 工程质量评估报告 建设单位:××××供电局 设计单位:××建筑设计研究院 承包单位:×××建筑工程公司 监理单位 (章): 总监理工程师:××× 公司技术负责人:××× 日期:××年××月××日 江苏省建设厅监制

项目质量评估报告 一、工程建设概况 1、建设工程概况: ××××公司生产营运调度用房工程,由××供电公司投资,建筑面积约23000平方米,地下一层,主体建筑16F,局部20F,建筑总高度97.7米。本工程为电力销售、电力调度及供电公司管理人员办公用的综合楼。 本工程由×××地质勘探设计院负责岩土、水文地质勘探工作,××建筑设计研究院负责本工程的设计及设计协调工作。并由以下单位进行专项设计:外装饰幕墙由沈阳远大铝业工程有限公司负责设计;内装饰由苏州金螳螂建筑装饰有限公司设计;地下室人防部分由江苏省第二建筑设计研究院设计;建筑智能由东大智能化系统有限公司及清华同方股份有限公司设计。 2、施工情况: 1)各专业施工时间跨度。本工程自2000年10月18日破土动工,桩基及支护施工时间跨度为2个月,土方施工1个月,基础分部2个半月,主体结构6个月,建筑装饰分部10个月,安装工程施工24个月(包括建筑智能的施工)。 室外总图工程施工3个月。 2)参加各方的单位名称、负责人及施工内容列表如下:

二、验收依据、评估范围及工程分项/分部/单位工程划分验收情况 1、验收依据。 1)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)、相关建筑工程施工质量验收规范及其他相关工程建设标准规范。 2)合同文件包括施工承包合同、投标商务标/技术标文件等。 3)设计文件(设计图纸、设计说明、设计变更等)。 4)国家关于建设工程的法律、法规、行政性文件的要求。 5)《建筑工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001。 2、本质量评估报告的评估范围。 本质量评估范围为扬州供电公司生产营运调度用房单位工程。以下施工内容确定不在本评估范围内:室外单位工程包括附属建筑、室外环境、电气等;建筑

绿化工程监理质量评估报告

绿化工程 监 理 质 量 评 估 报 告 建设单位: 施工单位: 设计单位: 总监理工程师: 监理单位:

报告日期年月日 受业主的委托对本工程实施施工阶段的监理,在监理过程中我们依据监理合同、施工合同、设计图纸及施工验收规范的要求,对本工程的质量、进度、投资、安全等进行了全过程的监理。 一、工程概况 1、工程地点: 2、占地面积:m2 3、结构类型: 绿化、景观 4、建设单位: 5、设计单位: 6、监理单位: 7、施工单位: 8、合同造价:万元 9、合同工期:2011年月日至2011年月日 二、监理工作情况 1、本次实施监理的绿化工程包括景观工程及绿化工程,在监理工程中严把工程中原材料的使用关是确保工程质量的关键,对于用于工程中的钢筋、砌体、砼等原材料实行报验制度,及时审查质保资料,并对需要进行复试的材料及时见证取样进行复试,检查和复试合格后方可用于本工程。确保了取样的真实性

和可靠性,并按规定对取样做好记录。

2、经常检查各种质量保证资料及施工管理资料,对工程技术资料及各种报验资料的签证做到实到实签,保证了工程技术资料真实地反映工程质量及进度,对关键部位要求施工单位上报施工方案,并及时进行审批,并在施工中落实,确保工程质量及进度。 3、对施工单位质量体系控制监理 ①审批施工单位提交的施工组织设计,审查质保体系、管理人员及必要检测仪器设备,并监督质保体系运行。 ②审批施工方案、督促施工单位严格按批准施工方案组织施工。 ③控制进场使用材料,严格按监理程序要求控制进场、见证取样复试、合格后方准使用。 ④审查进场施工设备数量及性能是否满足经批准的施工组织设计和实际施工需要,及时提出监理意见。 ⑤严格进行过程控制,督促施工单位做好工序技术交底、技术复核、工序自检和工序互检,监理参与技术复核,严格按设计图纸、规范、质量检验标准进行工序验收,合格予以质量确认。 ⑥定期召开工地例会,分析工程质量情况,并要求施工方采取纠正措施和预防措施。 三、绿化工程 对现场的管理要采取旁站监理和平行检验等形式进行监督管理,做好现场的实测实量及复核工作,特别是对进场的苗木,在确保进场苗木符合设计要求后方可进场种植、保证了整个工程的质量。依据设计图纸及相关验收规范,把需进场的苗木名称、科属名、地径、胸径、株高、冠幅及数量制成表格,以便随时进行检查、验收。

监理工程质量评估报告书

五星小区干部服务管理站 工程质量评估报告 一、工程概况: 1、工程名称: 2、工程地点: 3、投资总额:450万元 4、建设单位: 5、监理单位: 6、设计单位: 7、施工单位: 8、工程质量要求:合格 9、合同工期2009年8月8日~20 年月日。 二、建筑设计概况 1、建筑面积:1987.21平方米 2、建筑层数:地下一层、地上五层 3、建筑结构:框架 4建筑做法: (1)屋面:SBS防水卷材二层做法 (2)外墙: (3)内墙: (4)地面:

(5)顶棚: (6)采暖:钢铝散热器 (7)给水:管材为PPR给水管 (8)排水:管材为PVC内螺旋消音排水管 (9)电气:三相四线埋地接入,各种线路均管沿楼板或沿墙暗敷设 三、工程监理情况 本监理公司依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设承包合同,代表建设单位对施工质量实施了监理。为了确保工程结构安全和使用功能,重点抓了以下工作; 1、认真审核了施工单位编制的施工组织设计,对已审定的施工组织设计,确定的质量保证体系、质量目标和质量措施。施工中已贯彻执行。 2、施工单位按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定,对建筑材料、建筑构配件和设备进行了检验,总监理工程师进行了审核签字。对工程中使用的钢材、水泥、多孔砖、石料、砂、防水材料、门窗等重要原材料、构配件,均做到“三证”齐全,防止不合格材料用到工程上,对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料,在监理工程师监督下现场取样,取样制作、养护条件和强度符合施工技术标准和设计要求。 3、在监理过程中,监理工程师按照工程监理规定的要求,采取旁站、巡视和平行检验等形式,对工序质量进行了监督检查。在监理过程中,监理工程师对发现的质量问题和缺陷及时通知施工单位,施工单位均进行了整改,并经监理工程师检查验收。施工中的技术档案和施工管理资料完整齐全。 4、在施工过程中,各阶段的施工验收工作均按照《建筑安装工程质量评定

工程监理质量评估报告范本

B9 工程 工程质量评估报告 建设单位: 设计单位: 承包单位: 监理单位 (章): 总监理工程师: 公司技术负责人: 日期: 省建设厅监制

项目质量评估报告 一、工程建设概况 1、建设工程概况: 2、施工情况: 1)各专业施工时间跨度。 2)参加各方的单位名称、负责人及施工容列表如下: 二、验收依据、评估围及工程分项/分部/单位工程划分验收情况 1、验收依据。 1)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)、相关建筑工程施工质量验收规及其他相关工程建设标准规。 2)合同文件包括施工承包合同、投标商务标/技术标文件等。

3)设计文件(设计图纸、设计说明、设计变更等)。 4)国家关于建设工程的法律、法规、行政性文件的要求。 5)《建筑工程文件归档整理规》GB/T50328-2001。 2、本质量评估报告的评估围。 本质量评估围为供电公司生产营运调度用房单位工程。以下施工容确定不在本评估围:室外单位工程包括附属建筑、室外环境、电气等;建筑智能的综合布线系统、电视监控系统、门禁系统、车位管理及系统集成;电梯分部(由另外单位监理)。 3、分项、分部工程划分及验收情况。

4、技术资料及管理资料核查。 本工程的技术资料及管理资料按照《建筑工程文件归档整理规》GB/T50328-2001分工程准备阶段文件、监理文件、施工文件、竣工图、竣工验收文件五册进行整理。经监理初步核查,除部分竣工图未最后完成外,其它基本完备。待城建档案馆预验收后,对存在的问题再进一步的整改完善,使其符合竣工备案要求。关于本评估围的单位工程质量控制资料核查、工程安全和功能检验资料及主要功能抽查、工程观感质量检查等核查记录资料,见相应的核查表(见附件)。

单位工程质量评估报告(套表)

JL-C005 房屋建筑工程和市政基础设施工程 单位工程质量评估报告 监理号: 工程名称:圣灯乡拆迁安置项目A1标段 子项名称: 监理单位(章):四川凯来工程监理有限责任公司 (甲、乙、丙级) 2011年11月30日

工程概况 工程名称成都市圣灯乡拆迁安置项房小区二、三期建设工程项目A1标段工程地址成都市成华区圣灯乡东华一、二组内 建筑面积95896㎡结构类型框架剪力墙结构 层数地上22层/地下2层总高1、2、3、8栋68.1M 9栋66.9 M 电梯20台自动扶梯/ 开工日期2007年6月19日工程完工日期 施工许可证号510100************ 施工图审查 批准书号 22011 建设单位成都市成华区土地整治服务中心 勘察单位成都市勘察测绘研究院 资 质 等 级综合甲级 设计单位 成都市人防建筑设计研究院、四川标鼎时代建筑工 程设计咨询有限公司 甲级 施工单位成都建筑工程集团总公司一级检测机构成都市建工质量检测站 地基处理、桩基础、钢结构、预应力、幕墙、装饰、设备安装等子分部工程分包设计、施工单位深圳南油工程设计院有限公司(屋面装饰钢构、商铺雨棚设计单位) 深圳中航幕墙工程有限公司(商铺幕墙设计单位) 福建省惠建发建设工程有限公司(屋面装饰钢构施工单位) 深圳中航幕墙工程有限公司(商铺雨棚、幕墙施工单位) 总监理工程师张云武 专 业工民建 证 号 51000212 监理工程师周东泉水利水电动力工程51003929 张连成工民建 [川]监工岗字 (08)1122号 监理员佟连明工民建 [川]监理员证 字(07)2363号

地基与基础分部工程质量评估报告 监理周期2008年5月~2010年4月基础类型筏板 工程建设过程中质量控制情况( 工程监理检查内容及情况)原材料、构 配件检验 钢筋、水泥、砂石、商品砼、防水卷材有出厂合格证、检验报告及配合比报告,并经现场抽查,见证取样送检比例为100%,复试报告均合格。 验槽试桩或 地基处理 经验槽检查,地勘、设计人员认为地基持力层为稍密卵石层,满足设计要求。 检测情况 试块、试件 基础砼垫层C15,基础筏板砼C30/P6,地下室侧壁及消防水池侧壁C35/P8,试块强度评定均满足设计要求。钢筋连接方式为焊接,抽样试验 合格。 防 水 层 地下室防水材料为SBSⅡ PY PE4型防水卷材,C20细石砼保护层。 检 验 批 检 查 情 况 土方开挖、回填、钢筋加工安装、模板工程、混凝土工程、防水工程等检验批共161批,经检查主控项目和一般项目均满足质量验收规范的规 定。隐蔽工程在隐蔽前均经监理工程师检查、签认,可进入下道工序。 质 量 文 件 的 签 认 情 况 地基基础部位各工序的工程质量措施经审查合格。工程材料进场报验单、见证取样记录、施工测量放线报验单、工程隐蔽资料、设计交底、图 纸会审纪要均及时签认。对实验室进行了考核,具备相应资质。 对工程项目检验批的质量验收记录均及时签认。

(范本)工程竣工监理质量评估报告

工程竣工监理质量评估报告 一.工程概况: 5.8#楼.主体结构框架剪力墙结构.设计使用年限50年.建筑结构安全等级二级.结构抗震等级框架三级.剪力墙ニ级.抗震设防烈度7级.本工程标高黄海标高13.8m 本工程由xx城发公司建设. 设计 二.评估依据 1.中华人民共和国建筑法 2.建筑工程质量管理条例 3.合同法 4.工程监理规范 5.xx省建筑节能管理办法 6.建筑工程施工质量验收统标一准GB50300-2001 7.建筑工程地基与基础施工质量验收规范GB50300-2002 8.砼结构工程施工质量验收规范GB50300-2002 9.建筑节能工程施工质量验收规范GB50411-2007 10.建筑装饰装修工程施工质量验收规范GB50210-2001 11.建筑电气工程施工质量验收规范GB50205-2001 12.建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-200211/21 13.民用电梯工程施工质量验收规范GB50411-2007 14.建筑消防工程施工质量验收规范GB50411-2007 15.施工图纸设计说明和设计指定的标准图集 三.质量控制 1.进场后我监理部积极做好工程前期的准备工作 .在熟悉图纸.有关设计文件和工程地质勘察报告的基础上.及时编制监理规划,细则.旁站方案等.同时对施工单位的施工织织设计和各专项施工方案及技术安全交底进行了认真审核.主动协调工程建设各方主体关系.保证了工程施工的正常进行. 2.原材料的控制:对进场的钢筋.水泥商砼砂石等认真审核相关资料查看是否齐全与投标书是相符;并对钢筋水泥钢筋焊接接头砂浆商砼试块等及时按规范要求见证取样送检复试;装饰原材料的品种规格型号按标书或业主要术验收.对消防水电等原材料按规范及业主指定品牌验收.塑钢窗按业主指定规格品牌验收.不合格材料禁止使用.把好使用材料质量关. 3.施工过程控制:监理部对照各施工单位的施工组织设计专项施工方案.严格按照监理规划及细则对各施工工艺进行全过程控制. (1)桩基工程:桩基工程于2008年7月1日开工,桩基施工采用SL-150型正循环转机泥浆护壁成孔,采用商品砼,利用导管灌注桩孔砼,保证本工程用砼的需要。施工前,对建设单位提供的轴线基准点、高程测量控制点,进行复核签认,并在施工现场布置测量控制网。施工过程中按要求进行了原材料试验、配合比试验、桩位放线等,监理部采用现场巡视、平行检查、旁站等工作方法,发现问题及时处理,现场对每桩装泥浆比重、每车砼塌落度等进行监测,严格控制,保证施工质量;对进场钢筋、焊条等严格执行相关见证取样程序;按要求留置砼试块,并进行养护、送检。监理机构进行项目预控与过程控制相结合,保证工程质量,经现场检查,发现(3)3+(5)6=9桩位偏差超过规范要求,设计院对此做出了“扩大承台”

监理单位工程质量评估报告

监理单位工程质量评估报告 单位工程名称 胶带输送机设备安装工程 工程造价 监理单位名称 开工日期 监理单位地址 竣工日期 监理单位邮编 联系电话 质量评估意见 1、监理单位质量责任行为的履行情况: 在施工过程中,采取预控、过程控制、事后控制进行全方位监理。 2、监理单位执行工程监理规范的情况: 严格按照工程监理规范履行“三控”、“三管”、“一协调”,取得了显著成效。 3、 在施工过程中,执行国家有关法律、法规、强制性标准、条文和设计文件承包合同的情况: 工程现场监理项目部依据监理合同及监理大纲的要求,根据现行的建设工程的有关法规、规范、设计文件及国家强制性标准条文等编制了监理规划及监理细则。在开工前,严格审查了施工单位的各项资质、人员配备及施工方案等,并明确了施工质量控制的要点及程序。 4、施工过程中签发的“监理工程师通知单”,“监理工程师通知单回复单”及监督机构签发的“质 量问题整改通知单”,施工单位按要求按时限落实整改情况: 施工过程中签发的“监理工程师通知单”2 份,“监理工程师通知单回复单”2 份,监督机构签发的“质量问题整改通知单”,施工单位已按要求按时限进行落实整改。 5、对质量等级的核定情况: 监理单位通过对施工过程的监督及验收,认为该工程达到了施工合同约定的工程质量标准,单位工程验收评定为优良。 6、对工程遗留质量缺陷的处理意见: 无。 7、执行旁站、巡视平行检查监理形式的情况: 在监理过程中,严格执行监理程序要求,对于工序验收做到上道工序不签字同意,不得进入下一道工序施工,在工作中采取“巡视”、“平行检查”等手段对施工过程进行监督,对重点部位及特殊情况实行“旁站”形式监督。确保每道工序达到合格要求,并认真做好会议纪要,分发各单位进行落实解决问题。 8、其它需要说明的情况: 无 质量总体情况: 优良 总监理工程师: 年 月 日 监理单位公章 年 月 日 技术负责人: 年 月 日 企业法人: 年 月 日

单位工程质量(监理)评估报告

单位工程质量(监理)评估报告 (房屋建筑) 工程名称: 监理单位: 报告编制: 审核(总监工程师):注册号: 批准(单位技术负责人):注册号: 贵州百盛监理有限公司制 填写说明

1.工程质量评估报告应在监理单位对工程予验收合格后,工程质量监督站检查工程验收工作前提交工程质量监督站。 2.工程质量评估报告必须由总监理工程师组织编写,经总监理工程师审核,监理单位技术负责人批准,加盖监理单位公章生效。 3.评估的工程如没有所列出的项目时,可按以下方式处理: 3.1例:建筑物总高度36.4米,层数12层,其中地下/层,地上12层。(采用斜线对角划,请勿留空白) 4.实体质量的描述:着重描述施工过程监理如何进行质量控制的情况(含结论) 4.1例:砼工程质量:应按相应的质量验收规范在“配合比的计量、砼的制作、拌和、运输、浇筑、振捣、养护、施工缝的留置”等方面进行过程控制描述。 5.填写分部(子分部)工程质量评估报告时,因工期的需要,有些质量指标尚未出来,如砼、砂浆试块(因龄期未到)不能进行统计判定,这时可以不进行统计判定,但必须写清楚试块试验、留置(含见证取样送检)的情况,提供参考报告。待齐全后,即时补充完善。 6.工程质量评估报告填写内容要求真实,语言简练,字迹清楚。 7.工程质量评估报告(分部、单位工程)一式四份,建设、监理、质量监督机构、城建档案馆各备一份。 工程质量评估报告编写要求 工程质量评估报告是单位工程、分部工程及某些子分部工程完工后,由监理公司对工程质量客观、真实的评价,是监理资料的主要内容之一,也是质量监督站审查相关责任主体质量行为的重要

资料,是监理工程师根据日常巡查、旁站监理掌握的情况,在施工单位自检合格的基础上,结合对工程初验的意见,编写对工程质量予以正确评定的报告。 建筑工程质量评估报告编写的具体要求如下: 1、工程质量评估报告的总体要求。工程质量评估报告应能客观、公正、真实地反映所评估的单位工程、分部、子分部工程的施工质量状况,能对监理过程进行综合描述,并对工程的结构安全、重要使用功能及感观等方面的质量进行评价。 2、应随工程进展阶段编写评估报告。监理单位在工程进展到以下阶段时应编写工程质量评估报告:(1)桩基子分部工程;(2)地基与基础分部工程完工之后、基础土方回填前,应编写地基与基础分部工程质量评估报告;(3)整个建筑物主体结构完成后、装饰工程施工之前,应编写主体分部工程质量评估报告;(4)工程竣工后、建设单位组织验收前,应编写单位工程(包括安装和装饰工程)的质量评估报告。 3、工程质量评估报告的内容。工序质量评估报告内容一般应包括工程概况、质量评估依据、分部分项工程划分及质量控制、质量验收与质量评估意见六个部分。 3.1工程概况。应说明工程所在地理位置、建筑面积、勘察、设计、施工、监理单位,建筑物功能、结构形式、装饰特色等。 3.2质量评估依据。(1)设计文件;(2)质量评定标准、施工验收规范及相应的国家、地方现行标准;(3)国家、地方现行有关建筑工程质量管理办法、规定等。 运用标准、规范、规定应标明全称及编号。 3.3分部分项工程及质量控制与评定。分部工程质量评估报告应叙述分项工程进行划分及施工单位自评质量等级情况,要着重反映监理工程日常对分项工程质量等级的核查情况。地基与基础分部工程应重点说明桩基的施工质量状况;主体工程分部应有建筑物沉降观测、混凝土强度的评定、验证性结构检测和强制性标准执行等方面的情况,砖混结构还应说明对沙浆强度的评定情况。编写单位工程质量评估报告时,要简述各分部工程的质量评定和设备安装、调试、试运转的情况;重点叙述对质量控制资料的审查、观感质量的评定等,并反映出工程的结构、安全、重要使用功能、装饰工程的质量特色,此外还应说明建筑物有无异常的沉降、裂缝、倾斜等情况。 3.4 质量验收与评估意见。监理单位应对所验收的分部(子分部)、单位工程有个明确的意见。监理工程师可以根据对分项工程旁站检查及验收抽查情况评估分项、分部工程的质量等级。单位工程竣工后,监理工程师应根据主体、装饰工程质量等级评定、质量控制资料的审查、观感质量评定,

单位工程质量评估报告范本模板

单位工程质量评估报告范本模板 1

《单位工程质量评估报告》范本 昆明建设咨询监理公司生产管理部 年月日 2

XXXXXXXX工程 单位工程质量评估报告 昆明建设咨询监理公司 XXXXXXXX项目监理部 年月日 3

编制人 审核人 审定人 批准人 4

目录 一、工程概述 ........................................................................ 错误!未定义书签。 (一)工程概况 ..................................................................... 错误!未定义书签。 (二)参建单位 ..................................................................... 错误!未定义书签。 (三)设计要求(简述)......................................................... 错误!未定义书签。 二、工程施工情况及过程简述............................................ 错误!未定义书签。 四、单位工程质量评估 ........................................................ 错误!未定义书签。 (一)检验批的质量验收情况 ............................................ 错误!未定义书签。 (二)分项工程的质量验收情况 ......................................... 错误!未定义书签。 (三)分部工程质量验收情况 ............................................. 错误!未定义书签。 1、分项工程验收情况....................................................... 错误!未定义书签。 2、质量控制资料核查情况............................................... 错误!未定义书签。 3、安全和功能检验(检测)情况 ...................................... 错误!未定义书签。 4、观感质量验收............................................................... 错误!未定义书签。 五、单位工程质量评估结论 ................................................ 错误!未定义书签。 5

监理工程质量评估报告

工程质量评估报告 工程名称: 评估阶段: 总监理工程师: xxxx工程项目管理有限公司 年月日 一、工程概况 本工程为创凯科技园-1#研发楼,工程位于安徽省寿县炎刘镇新桥产业园创凯科技园内,建筑规模6934.18㎡。 建筑层数:三层 建筑结构形式:钢筋混凝土框架结构 1、基础混凝土结构: 基础为钢筋混凝土框架结构,基础垫层为100mm厚素C10混凝土,承台、地梁圈的混凝土强度皆为C30。填充墙:±0.000以下采用MU10.0烧结普通砖,砂浆:±0.000以下采用M7.5水泥砂浆。 2、主体混凝土结构: 主体结构为三层钢筋混凝土框架结构,梁板混凝土强度为C25,柱混凝土强度为C30。填充墙:±0.000以上采用MU5非承重混凝土空心砖砌筑,砂浆: ±0.000以上采用M7.5水泥混合砂浆。 3、屋面工程 建筑屋面分部做防水卷材屋面,由找平层、卷材防水层及细部构造三个分项构成。4、装饰装修工程 室外墙体饰面砖由甲方选定,施工单位进行饰面砖粘贴施工。

通楼梯的门采用乙级防火门,共计7樘。 所以窗户均为铝合金窗,采用xxxx玻璃。 内墙采用水泥砂浆毛面,腻子粉批白,乳胶漆饰面。 5、安装工程包括给排水、电气、电梯工程。 二、监理工作 1、监理工作依据 ①、建设工程监理规范; ②、现行有关工程建设的法律、法规及工程建设标准强制性条文; ③、建筑工程施工质量验收统一标准及施工质量验收规范、质量检验评定标准等;④、《建立委托合同》、《工程承包合同》; ⑤、工程设计文件(图纸、地质勘察成果资料)及工程联系单; ⑥、监理规划、监理细则。 2、施工阶段的监理工作 本项目监理部依照守法、诚信、公正、科学的原则进行监理,严格按照监理工作程序开展监理工作,及时协调施工过程中碰到的问题,以事前控制为主,事后控制为辅,对工程质量、工期、投资进行监理。 根据《建设工程委托监理合同》的权限和内容在确定监理工作目标,严格按照《建设工程监理规范》的要求,组织分工落实每个监理人员责任,建立全规章制度。 对监理人员实行工作绩效与工资相结合,充分调动监理人员的工作积极性和主动性,掌握监理有关的技术要求,严把工程质量关。针对工程特点,工程现场环境情况、施工承包合同和施工单位有关情况,监理现场质量控制主要做好以下几个方面:

相关文档