文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 给水工程竣工总结报告

给水工程竣工总结报告

给水工程竣工总结报告
给水工程竣工总结报告

鄂尔多斯阿康中心物流园区基础设施建设给水工程

竣工总结报告

一、工程概况

鄂尔多斯阿康中心物流园区位于鄂尔多斯伊金霍洛旗,毗邻阿大高速公路、包茂高速公路,与鄂尔多斯机场仅一路之隔,占地25平方公里,地理位

置绝佳。我方承建的阿康中心物流园区给水工程亦是基础设施项目建设的重点工程。

我方共完成管道铺设120余公里,井室砌筑1900余座,配水厂厂区及设备安装,为整个园区生活用水提供了有力保障。本工程主要采用各种管径的PE (热塑性树脂)管材以及球墨铸铁管进行铺设。

阿康中心物流园区给水工程从开工到竣工,为确保该工程保质、保量完成,公司配置了多名经验丰富、实战善干的管理人员组成了一支强有力的施工管理队伍从事现场施工管理、安全、文明生产管理、内业技术资料管理、质量监督管理、后勤供应管理,所有管理人员均做到持证上岗,定岗定责,严格做到"高起点、高标准、高要求"、“重质量、重安全、重信誉”力保本工程保质、保量、安全、文明高效的完成。

本工程由呼和浩特市建筑工程有限责任公司承包,由华北设计院设计院设计,呼和浩特市宏祥市政工程咨询监理有限公司监理,由鄂尔多斯市质量监督站进行监督。

二、工程质量控制

1.质量目标

根据施工合同要求,工程质量要求达到合格工程。符合规范:

给水排水管道工程施工及验收规范、给排水构筑物施工及验收规范的要求。

2.质量体系

建立完善的质量监督体系:每道工序施工前,对施工班组进行深入技术交底,在

施工的过程中,坚持三检制度,先由作业班组自检、互检后再由项目部质检员专检检查,对于不合格的产品坚决返工,同时对不按照有关规范操作的班组作出相应的处罚,经项目部质检小组检验合格后,由内业资料员将有关技术资料交现场监理审查签字认可后方可进行下道工序,为确保工程质量万无失,公司成立了专职目标检查小组,对工程质量、进度、安全、文明施工进行严格定时不定时检查,并对优秀的管理人员和施工队伍进行奖励,失职的管理人员和施工队伍作出相应的处罚。

3.施工原材料的质量控制:

首先选定几家相当具有实力的原材料,半成品生产厂家,然后协同现场监理、公司材料小组亲自到生产厂家进行考察或送样送检,确定最好的厂家作为供货单位,最后项目部成立专门的材料小组,对购进的每批材料和半成品的质量、出厂合格证书、材料送检的技术指标进行清查,坚决淘汰不合格的材料、半成品。

三、施工情况介绍

本工程施工大体可分为以下五个步骤:沟槽开挖、管道安装、水压试验、井室砌筑、沟槽回填。以下对施工各步骤进行简短总结:

1.沟槽开挖

1.1沟槽开挖前的准备工作:

(1)根据设计图纸的设计要求进行测量放线,定出中心桩、槽边线。

(2)先查明开挖段的地下管线及其它地下构筑物情况,会同有关部门作出妥善处理,确保施工安全

(3)沟槽开挖前应做好沟槽外四周的排水工作,保证场外地表水不流入沟槽。

(4)按工程监测要求,开挖前先布置各种类型的观测点,并测定初始资料。

(5)准备好所有的机械设备及场内外运输道路,以利土方开挖工作连续快速成。

1.2 .土方开挖的一般原则:

(1)合理确定开挖顺序。

(2)土方开挖不得超挖,减小对地基土的扰动。采用机械挖土时,可在设计标

高以上留20CM土层不挖,待人工清理。

(3)开挖时抛土应保证沟槽槽壁稳定,一般槽边上缘至弃土坡脚的距离应不小

于0.8~1.5m,推土高度不应超过1.5m。

(4)采用机械开挖沟槽时,应由专人负责掌握挖槽断面尺寸和标高。施工机械

离槽边上缘应有一定的安全距离。

(5)软土、膨胀土地区开挖土方或进入季节性施工时,应遵照有关规定。

1.3沟槽开挖方法:

(1)土方开挖采用放坡开挖,放坡系数为1: 0.5。

(2)开挖方式以机械开挖为主,人工开挖进行配合。土方采用分段分层开挖的

方式进行,开挖深度3.0m以内的采用挖掘机一次开挖至距沟槽底20.0cm,开挖深度超过3.0m的,采用挖掘机分两次开挖至距沟槽底20.0cm,挖出的土方用自卸运土车运至指定余泥堆场。

(3)沟槽基底标高以上20cm的土层,采用人工开挖、清理、平整,以免扰动基底土,严禁

超挖。

(4)沟槽开挖过程中,不同土层面标高须报验监理、业主确认,并做好记录。

(5)土层与设计不符时,及时通知设计、监理单位,由设计、监理及施工单位共同商讨处

理方法。

2. 管道安装

2.1 PE 管道安装

管道的连接方式主要有:

2.1.1dn (公称外径)w 63mm寸,采用热熔承插连接或电熔连接;

2.1.2dn > 75mm寸,采用热熔对接或电熔连接;

2.1.3与金属管及管路附件的连接,采用法兰连接或过渡管件连接等方法。热熔对接

pe管相互连接本工程选用热熔对接方式。使用该方法连接时,采用热熔对

接焊机,具体步骤如下:

⑴把待接管材置于焊机夹具上并夹紧;

⑵将管材待连接端清洁干净,然后铣削连接面,若连接端不干净,则易产

生漏水现象。

⑶校直两对接件,使其错位量不大于2mr p

⑷放入加热板;

⑸加热完毕,取出加热板;

⑹迅速接合两加热面,升压至熔接压力30pa并保压冷却;

⑺热熔完成。

热熔焊机操作人员应遵循以下焊接参数。

焊接参数表

过渡连接

在与金属管及管路附件(如阀门、水表等)的接口连接处采用丝扣或法

兰等过渡管件进行连接。

2.2 铸铁管管道安装

管及管件应采用专用起重机起吊,装卸及安装时应轻装轻放,运输时应垫稳、绑

牢,不得相互撞击;接口及钢管的内外防腐层应采取保护措施。

管道应在沟槽地基、管基质量检验合格后安装,自下游开始,承口朝上游。

接口工作坑应配合管道铺设及开挖。开挖尺寸应符合下列要求:接口工作坑开挖尺寸:

管道地基应符合下列规定:

A、采用天然地基时,地基不得受扰动。

B、槽底为岩石或坚硬地基时,应按设计规定施工。

C、当槽底地基土质局部遇有软地基、流沙、溶洞、墓穴等,应与设计单位商

定处理措施。

管道安装时,将管节的中心及高程节调整正确,安装后的管节应进行复测

合格后方进行下一道工序的施工。

管道安装时,应随时清扫管道中的杂物,给水管道暂时停止安装时,两端应临时封堵。

安装柔性接口的管道,当其纵坡大于18%寸,应采取防止管道下滑的措施。与已建管道相连,必须先核查已建管道接口高程及平面位置后,方可开挖。

3. 水压试验

管道试压的目的,是检查已安装好的管道系统强度和严密性是否达到设计要求,也对承载管架及基础进行考验,以保证正常运行使用,它是检查管道安装质量的一项重要措施。试压工作按试验的目的可分为检查管道承压能力的强度试验和检查,管道连接情况的严密性试验。

管道试压前全面检查,核对已经安装的管子、管件、阀门、紧固以及支架等的质量,必须符合设计要求及有关技术规范的决定。同时还应检查管道零件是否齐全,螺检等紧固件是否已经紧固,以及焊缝质量,支架安装情况等。

试压前,应将不宜和管道一起试压的阀门、配件等,从管道工拆除,临时装上短管,管道上所有开口应进行封闭,不宜连同管道一起试压的设备之间应加盲板隔离,盲板处应有标记,并作记录。以便试压合格后拆除,系统内的阀门应予开启,系统的最高点点位置设气阀,最低点设置放水阀。

试压时应装经校验合格的压力表,压力表应直立安装在便于观察的位置,其位置应考虑试压介质。

试验时应将压力缓慢开至试验压力。并注意观察管道各部的情况,如发现问题,应马上进行修理。但不得带压修理,修理工作一定要在降压后,将介质排除然后进行,试压时,与该工作无关的人员不允许靠近或围观。各连接处, 盲板等位置不允高许站人。

向管道系统注水,以水为介质,由下而上向系统送水,当注水压力不足时, 可采用增压措施。注水时需要将给水管道系统最高处用水点的阀门打开,待管道系统内的空气全部排净见水后,再将阀门关闭,此时表明管道系统注水已满。

向管道系统加压:管道系统满水后,启动试压泵使系统内水质逐渐升高。先升至工作压力,停泵观察,当各部位无破裂,无渗漏时,再将压力升至试验压力。

试验压力(工作压力的1.5倍)下10min,内压降不大于0.02Mpa,然后降至工作压力检查,应不渗漏,塑料管给水系统应在试验压力下稳压0.5h,压力降不得超过

0.03Mpa,同时检查各连接处不得漏。

4.井室砌筑

施工前,将砖或原砌体浇水湿润。

每层砖砌体的砌筑水泥砂浆必须填充饱满,水泥砂浆标号为M10号。

井壁的砌筑一般一次性砌到二灰碎石基层的底部标高,井壁的二次接高要根据施工组织设计中编制的程序进行。

检查井接入圆管的管口与井壁间空隙封堵严密。

砌筑用砖将砖表面上的污物和水锈清除,并用水浸。

各砖层间上下错缝,内外搭砌,灰缝均匀一致,里口灰缝宽度不小于5mm

砌砖时砂浆饱铺满挤,挤出胡砂浆随时刮平。

5.土方回填:

管道工程验收合格后应及时进行土方回填。以保证管道的正常位置,避免沟槽坍塌,而且尽可能早日恢复地面交通。

回填施工包括还土、摊平、夯实、检查等施工过程。

(1)还土:沟槽还土的土料一般用沟槽原土。在土料中不含有过大的砖块或坚硬的土块;

在土料中粒径较小的石子含量不应超过10%不能采用淤泥土、

消防工程竣工验收报告模板(完整版)

报告编号:YT-FS-2806-25 消防工程竣工验收报告模 板(完整版) After Completing The T ask According To The Original Plan, A Report Will Be Formed T o Reflect The Basic Situation Encountered, Reveal The Existing Problems And Put Forward Future Ideas. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

消防工程竣工验收报告模板(完整 版) 备注:该报告书文本主要按照原定计划完成任务后形成报告,并反映遇到的基本情况、实际取得的成功和过程中取得的经验教训、揭露存在的问题以及提出今后设想。文档可根据实际情况进行修改和使用。 广州市公安消防局: 我单位集资建设的*********************工程,由**************工程公司承建,*********************设计院负责设计,******市建设工程质量监督站负责质量跟踪监督,并委托**********消防工程监理有限公司承担现场监督,并由*********************消防设施检测单位于20xx 年11月245日完成本工程消防工程电气及消防设施检测,确认检测结果为合格。工程于20xx年12月21日通过了五方主体预验收工作,并完成了有关问题的质量整改闭合,现已具备竣工验收条件,工程具体情况汇报如下:

一、工程概况(建筑类别、总平面布局和平面布置): 1、 ************与广场路交叉口,南邻广场路,北邻飞鹏巷,西朝信河街,东邻居民区。属居民集中区域,为消防重点控制单位,本工程建筑物为地下一层、地上十八~二十二层,独立裙房二层组成。总建筑面积为40192m2,地下部分5252.34m2。总建筑高度分别为:64.3m、70.30m、80.90m、9.30m。一层层高为4.50m、二层层高为4.80m,三层层高为4.50m;地下室一层高度分别为:机动车库5.60m;设备房4.80m非机动车库3.80m。地下事室主要有两个消防通道口,设计容量为400m3的消防水池及设计容量为18m3的喷淋专用水池、消防排烟风机房、自备发电房等设备房,地上二层~三层商场部分设置有两座消防楼梯。屋顶设有电梯机房,正压送风机房及消防水池设计容量18m3等设施。 2、建筑类别及耐火等级:一类高层建筑及地下室,耐火等级为一级,北侧商业部分为二类多层建筑,

给水工程竣工总结报告

鄂尔多斯阿康中心物流园区基础设施建设给水工程 竣工总结报告 一、工程概况 鄂尔多斯阿康中心物流园区位于鄂尔多斯伊金霍洛旗,毗邻阿大高速公路、包茂高速公路,与鄂尔多斯机场仅一路之隔,占地25平方公里,地理位 置绝佳。 二、工程质量控制 1.质量目标 根据施工合同要求,工程质量要求达到合格工程。符合规范: 给水排水管道工程施工及验收规范、给排水构筑物施工及验收规范的要求。 2.质量体系 建立完善的质量监督体系:每道工序施工前,对施工班组进行深入技术交底,在

施工的过程中,坚持三检制度,先由作业班组自检、互检后再由项目部质检员专检检查,对于不合格的产品坚决返工,同时对不按照有关规范操作的班组作出相应的处罚,经项目部质检小组检验合格后,由内业资料员将有关技术资料交现场监理审查签字认可后方可进行下道工序,为确保工程质量万无失,公司成立了专职目标检查小组,对工程质量、进度、安全、文明施工进行严格定时不定时检查,并对优秀的管理人员和施工队伍进行奖励,失职的管理人员和施工队伍作出相应的处罚。 3.施工原材料的质量控制: 首先选定几家相当具有实力的原材料,半成品生产厂家,然后协同现场监理、公司材料小组亲自到生产厂家进行考察或送样送检,确定最好的厂家作为供货单位,最后项目部成立专门的材料小组,对购进的每批材料和半成品的质量、出厂合格证书、材料送检的技术指标进行清查,坚决淘汰不合格的材料、半成品。 三、施工情况介绍 本工程施工大体可分为以下五个步骤:沟槽开挖、管道安装、水压试验、井室砌筑、沟槽回填。以下对施工各步骤进行简短总结: 1.沟槽开挖 1.1沟槽开挖前的准备工作: (1)根据设计图纸的设计要求进行测量放线,定出中心桩、槽边线。 (2)先查明开挖段的地下管线及其它地下构筑物情况,会同有关部门作出妥善处理,确保施工安全 (3)沟槽开挖前应做好沟槽外四周的排水工作,保证场外地表水不流入沟槽。 (4)按工程监测要求,开挖前先布置各种类型的观测点,并测定初始资料。 (5)准备好所有的机械设备及场内外运输道路,以利土方开挖工作连续快速成。

建设单位工程竣工验收总结发言稿 (3)

工程竣工验收会议发言稿 首先衷心感谢质监站领导能在百忙之中抽出时间参加此次竣工验收。*******工程,在相关部门领导的大力支持、配合和关心下,通过勘察、设计、监理、施工、质监和建设单位各方人员的共同努力下,经过紧张的施工建设,已完成合同约定的各项任务。施工单位提出竣工报告,并经总监签署意见;监理单位已组织并通过了预验收,并提出了工程质量评估报告;勘察、设计单位分别提出了勘察、设计质量检查报告;我公司已按合同约定支付工程款,已与施工单位签署工程质量保修书。本工程各项报批资料及项目批准相关资料、手续齐全。我就本工程建设情况向各位领导汇报如下: 一、工程基本情况及建设程序管理情况 1、合同委托********有限公司进行勘察,委托中国建筑****公司进行设计,委托****有限公司进行监理,****建筑安装工程有限公司施工。建造师:***。 2、本工程建筑面积*****平方米,框架28层,于2010年11月开工-2013年12月竣工。 二、建设管理机构情况 1、我公司为保证该工程的顺利进行,本着质量第一、安全第一和厉行节俭的原则,明确了工程管理的相关规定,其中包括廉政、质量、安全、资金使用及现场施工管理保证措施。 2、施工单位实行项目经理和主要技术人员负责制,各类人员职责明确,规章制度健全,工地管理有序,工程秩序良好。 三、对工程设计、监理、施工单位的评价 1、设计单位能够认真负责地参加地基验槽;参加基础及有关重要部位工程质量验收;参加工程竣工验收;签发设计修改变更,技术洽商通知;参加有关工程质量问题的处理情况;出具设计单位工程质量检查报告;完成合同所约定的其它内容,良好的履行了设计单位的职责。 2、监理单位项目管理机构的人员资格、配备及到位符合要求;监理规划、监理实施细则按规定编制、审批;对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查;实施见证取样制度;对重点部位、关键工序实施旁站监理,确保质量;签发质量问题通知单,并复查质量问题整改结果;组织工

施工单位竣工验收总结

工程竣工验收总结(报告) 尊敬的各位领导、各位专家: 大家上午好! 非常感谢各位参加临河区园丁学校教学楼工程项目验收!借此机会,我代表巴彦淖尔汇丰建筑有限责任公司临河区园丁学校项目部向今天验收的质监单位、设计单位、勘察单位、建设、监理等单位的领导和专家表示热烈的欢迎,向您们在该工程施工中对我们项目部各项工作的支持、关心和大力帮助表示衷心的感谢! 下面,我代表巴彦淖尔汇丰建筑有限责任公司临河区园丁学校教学楼项目部向各位领导简要汇报该工程的基本情况。 一、工程概况 临河区园丁学校教学楼工程由国家投资建设。工程地址是在临河园丁学校院内,建筑面积1620㎡,该工程为框架结构。 该工程由呼和浩特市博维时代建筑工程设计咨询有限公司设计,巴彦淖尔市正泰建设工程监理有限公司监理,巴彦淖尔市汇丰建筑有限责任公司施工。工程于2013年7月20日开工建设。 二、质量管理情况 工程所用主要建筑材料、各种构配件及设备均有合格证,按规范要求进行各种检测试验,其检测报告结果均合格。其中用于承重结构的混凝土试件、砂浆试块进行了见证取样检测,检测数量符合要求。 在施工中,我们按基础、主体、屋面、水电、装饰等分部分项工程分别编制了检验批资料及隐蔽工程验收资料,各类原材料检验资料、检验批记录、分项分部工程资料均完整,各类保证资料齐全。 本工程未发生任何质量事故和其他事故,基础、主体、屋面施工质量均符合规范及设计要求,有防水要求的屋面、无渗漏现象。

三、安全及文明施工管理情况 由于在校内施工,我们按照本公司企业形象标识设立了五牌一图、宣讲栏,我们对施工现场进行了封闭施工,在课间休息和上课前与放学后由专人在施工现场周围巡视确保同学们的安全,并合理布置施工现场悬挂警示标志,确保现场安全、文明、整洁。对脚手架、临时用电、等危险性较大的部位编制了专项安全方案,由于措施得当、现场管理得力,没有发生安全事故。 四、工程档案管理情况 施工过程中,我单位按《建筑工程资料管理规程》,设专人对施工过程的全部资料进行记录、收集和整理,建设、监理单位密切配合。随着工程的进展,双方共同对资料进行检查、核对和确认,目前,施工资料齐全。 综上所述,我们已完成了建设工程设计和合同约定的各项内容,各类施工技术管理资料完整,该工程使用的主要建筑材料、建筑构配件进场试验报告完整,有勘察、设计、施工、监理等单位签署的质量合格文件,观感质量符合要求。 以上汇报如有不妥之处,恳请批评指正!谢谢大家! 巴彦淖尔市汇丰建筑有限责任公司 2014年1月3日

竣工验收总结发言稿

XXXX建筑物竣工验收会议 发言稿 首先衷心感谢质监站领导能在百忙之中抽出时间参加此次竣工验收。Xxx建筑物在相关部门领导的大力支持、配合和关心下,通过建设、总包管理、勘察、设计、监理、施工单位各方人员的共同努力,经过紧张的施工建设,已完成合同约定的各项任务。施工单位提出竣工报告;监理单位已组织并通过了预验收,并提出了工程质量评估报告;我公司已按合同约定支付工程款。我就本工程建设情况向各位领导汇报如下: 一、工程概况 1、结构形式:。 2、参建单位:xxx进行勘察;xxx进行设计;地基处理及主体工程由xxx公司实施;桩基检测工程由xxx负责;由xxx监理有限公司进行监理。 二、建设管理机构情况 1、建设单位为保证该工程的顺利进行,本着质量第一、安全第一和厉行节俭的原则,明确了工程管理的相关规定,其中包括廉政、质量、安全、资金使用及现场施工管理保证措施,为加强施工与设计的紧密结合,委托设计单位xxx进行总承包管理。总包管理单位作为该项目的施工总承包管理单位,抽调专业骨干组建项目经理部,项目经理签订目标责任书,并制定了项目管理的相关规定,其中包括质量、安全、进度、资金使用及现场施工管理各项保证措施。在产业园建设过程中,在职权范围内代表建设单位主持项目管理工作。 2、施工单位实行项目经理和主要技术人员负责制,各类人员职责明确,规章制度健全,工地管理有序,工程秩序良好。 三、对工程设计、监理、施工单位的评价 1、设计单位能够按照相关规范及强制性标准进行图纸设计并认真负责地参加地基验槽;参加基础及有关重要部位工程质量验收;参加工程竣工验收;签发设计修改变更,技术洽商通知;参加有关工程质量问题的处理情况;出具设计单位工程质量检查报

市政竣工总结报告-

一期(室外市政)工程施工总结 我公司承建的(室外市政)工程位于,在施工过程中我司本着“安全第一,质量为本”的施工精神,克服了各种施工和技术上的困难,在业主单位、监理单位及其他施工单位的积极配合下,圆满完成了合同规定的各项内容,得到了业主单位、监理单位及各家施工单位的肯定,在此表示感谢。 一、工程概况 一期(室外市政)工程为开发建设的创新广场及商业裙房工程的附属工程,工程范围为广场及商业裙房四周雨水、污水、给水和南侧9 米道路; 该工程由无锡开发建设,江苏咨询集团有限公司和无锡研究院有限责任公司两家设计单位设计,中标施工,设监理有限公司承担工程监理。 1、道路:道路结构层为4cm细粒式沥青砼+6cm中粒式沥青砼+ 0.6cm下封层 +20cmC25商品砼+40cm级配碎石+20cm5石灰土; 2、污水工程:污水管采用DN300HDF双壁波纹管,DN300HDF双壁波纹管2600 米。基础为15cm中粗沙垫层,满沟槽回填粗沙至管顶15cm污水支管检查井采用 600*600砖砌流槽窨井共计49座、污水主管检查井采用①700砖砌流槽窨井共计154 座,道路上采用重型铸铁井盖座,绿化带及铺装上采用轻型复合纤维井盖 座。 3、雨水工程:雨水管采用DN300 DN400 DN500 DN600HDP双壁波纹管, 其中DN300管1400米,DN400管1000 米,DN500管345 米,DN600管980 米。基础为15cm中粗沙垫层,满沟槽回填中粗沙至管顶15cnr。雨水支管检查井采用

800*800砖砌窨井共计53座、雨水主管检查井采用①700、①1000砖砌流槽窨井共计179座,道路上采用重型铸铁井盖座,绿化带及铺装上采用轻型复合纤维井盖座。 4、室外给水安装工程 给水工程主要供广场及商业裙房内日常使用和消防。管道安装完毕后进行管道密闭性试验,达到设计和验收规范要求。 (1)室外市政给水:主要采用DN300球墨铸铁管共计1200米,,阀门10 个,砖砌阀门井10座。 (2)室外消防栓给水:主要采用DN100给水镀锌钢管及DN200球墨铸铁管共计300米,阀门12个,砖砌阀门井12 座,消防栓12个。 二、完成施组计划保证措施 为确保安全、优质、高效地完成施工任务,保证月、周计划实现,我项目部制定了有效的质量保证措施、安全保证措施和工期保证措施。 1. 质量保证措施 ⑴严格工程质量奖惩制度,认真推行全面质量管理,以ISO90 00作为标准,提高全员质量意识,精心组织合理安排。 ⑵严格按照路基工程施工工艺和工程规范组织施工,项目上场后立即结合工程特点和创优计划,制定各类工艺和技术质量标准细则。 ⑶坚持设计文件图纸分级会审和技术交底制度。重点工程由总工程师、主管工程师审核;一般工程由专业工程师审核,每份图纸必须经过两名以上技术干部 审核并填写审核意见。在严格审核的基础上由技术人员向施工单位进行四交底:施工方案交底,设计意图交底,质量标准交底,创优措施交底,并有记录。同时,应认真核

工程竣工验收总结报告范本

工程竣工验收总结报告范本 施工单位工程竣工验收总结报告本工程为柳州市第二中学迁建项目(一期)工程(IV标段)18~22#宿舍楼,项目位于柳州市柳东新区。 由柳州东城投资开发有限公司开发建设,广东省建筑设计研究院设计,广西建工集团第三建筑工程有限责任公司承建,湖南湖大建设监理有限公司监理,工程地质勘察单位为广西华蓝岩土工程有限公司。 一、工程施工概况:本工程由五栋六层框架结构单体组成,±0.000标高相对于绝对高程为92.600m,总建筑面积24798㎡,楼层高度为:首层3.65m,二~六层高为3.60m,建筑物总高度24.90m(女儿墙顶)。 二、完成工程设计和合同约定各项内容的情况:1、施工单位依据法律、法规与业主签订了施工承包合同,在施工过程中,建立了工程质量保证体系,建立了各项责任制及质量控制程序。 2、本工程已按要求完成了工程设计和合同约定的各项内容。 3、基础、主体、装饰工程,水电安装、防雷工程已全部施工完毕,并对工程质量验收,符合有关强制性标准,符合设计文件及合同要求,符合各种施工规范要求。 三、安全、功能检验(检测)报告检查情况:本工程按合同及施工文件、图纸、会审记录、变更通知,按施工规范要求组织施工,基础工程、主体工程经质监单位、建设、设计、地质、监理单位进行验收均符合要求;卫生间蓄水试验无渗漏;屋面泼水试验、外墙淋水试验检查符合设计要求;防水屋面经淋水试验无积水无渗漏现象;给水系

统管道水压试验符合要求,排水系统管道经灌水,排水畅通;绝缘接地、电阻测试,电阻值不超过规定要求。 四、质量控制资料和文件的检查情况:本工程已进行图纸会审记录,所有设计变更、工程联系单均经建设、设计单位审核同意;工程测量定位记录符合设计图纸要求并已经建设单位核查。 所有的钢筋、水泥、防水材料、砖均有出厂合格证及试验报告。 混凝土、砂浆试块强度经检验评定均符合设计要求。 地基、基础、主体结构、装饰装修、节能分部工程验收报告及会议纪要齐全。 节能分部所用材料测试符合节能要求。 接地、绝缘电阻测试进行测试合格。 各种构件均有出厂合格证,隐蔽工程验收记录齐全,各分部、分项工程质量评定资料齐全。 五、观感质量评定:本工程观感质量检查符合施工规范要求,自评为“合格“。 六、评定结论:土建工程、装饰工程、节能、水电、防雷工程全部施工完毕,并对工程质量进行检查,符合有关工程建设强制性标准,符合设计和合同及各种施工规范要求,基础、主体经有关单位验收符合要求;卫生间蓄水、屋面泼水试验、外墙淋水试验无渗漏,节能测试符合要求,给水系统管道经水压试验符合要求,排水系统管道经灌水试验无渗漏,排水畅通,绝缘接地电阻测试,电阻不超过规定要求。 材料合格证均有试验报告,混凝土、砂浆试块试验合格。

建设单位工程竣工验收总结发言稿

建设单位工程竣工验收总结发言稿 如下: 一、工程基本情况及建设程序管理情况 1、合同委托江苏**建筑设计有限公司进行勘察,委托中国建筑**公司进行设计,委托徐州**有限公司进行监理,***建筑安装工程有限公司施工。建造师:***。 2、本工程建筑面积6750平方米,框架6层,于xx年10月开工-xx年12月竣工。2、监理单位项目管理机构的人员资格、配备及到位符合要求;监理规划、监理实施细则按规定编制、审批;对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查;实施见证取样制度;对重点部位、关键工序实施旁站监理,确保质量;签发质量问题通知单,并复查质量问题整改结果;组织工序、部位的质量验收,参与单位工程质量的验收;收集整理完成的监理资料,审查、监督施工单位的资料报验;出具监理单位工程质量评估报告;完成合同所约定的其它内容,履约情况良好。 3、施工单位项目经理部管理人员的资格、配备到位,主要专业工种操作上岗资格、配备及到位符合要求;施工组织设计或施工方案有审批并执行;施工现场配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准;按工程技术标准及施工图文件实施;工序、部位、单位工程质量的检验评定符合要求;及时整改质量问题和质量事故的处理;收集、整理完整的质保资料;出具施工单位工程质量自评报告;完成合同所约定的其它内容,较好的履行了自己的责任和义务。 四、工程造价管理情况本工程合同价509、40万元,加上设计变更增减账,竣工验收合格后,扣除保修金,由建设单位与施工单位以此结清,目前工程结算工作正在审核、审计之中。 五、质量管理情况 1、本工程由**市建筑工程质量监督站进行质量监督。

市政道路工程竣工总结报告

市政道路工程竣工总结 报告 Last revised by LE LE in 2021

施工总结报告山东瑞达路桥工程有限公司二O一八年七月十五日

工程施工总结报告 各位领导: 今天是我公司承建的寒亭区北海工业园珠江西一街(海宁路-海浞路)工程东段初步验收,首先寒亭区北海工业园管委会、潍坊市市政工程设计研究院、山东德鑫建设项目管理有限公司对我们工作的大力支持表示诚挚的感谢。从2017年9月22日进场施工,我公司克服了诸多障碍,在业主和监理、设计等相关部门的大力支持和帮助下,完成了施工任务并于今日初步验收。下面就项目施工情况做一简要汇报: 一、工程概况 珠江西一街(海宁路-海浞路)为寒亭区北海工业园园内一条重要的东西向道路,工程,道路等级为城市次干道,道路全长1530.01m,设计速度40Km/小时。 (一)道路工程:本工程规划横断面组成为:8m(墙基绿化带)+12m(水系)+6.5m(绿化带)+2.5m(人行道)+12m(车行道)+2.5m(人行道)+6.5m(绿化带)+12m(水系)+8m(墙基绿化带)=70m。 二、工程项目实施阶段的工作: 工程施工前我方编制了施工组织设计,1、在实事求是的基础上,力求科学合理,施工工艺先进可行而且经济适用的原则,确保工程质量、工期、安全生产,文明施工。并结合本工程的特点和本公司的实力和特点进行编制。 2、坚持突出重点,抓好关键,兼顾一般,点面结合,均衡发展的原则。以道路、排水工程为主,其他专业人行道、路缘石、照明等工程为辅,流水作业、平行施工。 3、坚持既满足施工需要,又兼顾方便群众的原则,既要保证施工,又要兼顾环境保护,合理安排施工布置,最大限度地降低对当地交通、生产、生活、环境带来的影响,搞好安全生产,文明施工。在

某某建设单位工程竣工验收总结发言稿

金碧蓝湾(一期)工程 竣工验收会议发言稿 首先衷心感谢质监站领导及各位专家能在百忙之中抽出时间参加我方金碧蓝湾(一期)项目工程竣工验收。 金碧蓝湾(一期)工程,在相关部门领导的大力支持、配合和关心下,通过勘察、设计、监理、施工、质监和建设单位各方人员的共同努力下,经过紧张的施工建设,已完成合同约定的各项任务。施工单位提出竣工报告,并经总监签署意见;监理单位已组织并通过了预验收,并提出了工程质量评估报告;勘察、设计单位分别提出了勘察、设计质量检查报告;我公司已按合同约定支付工程款,已与施工单位签署工程质量保修书。本工程各项报批资料及项目批准相关资料、手续齐全。我就本工程建设情况向各位领导汇报如下: 一、工程基本情况及建设程序管理情况 1、合同委托江西省地质工程总公司大亚湾公司进行勘察,委托深圳机械院建筑设计有限公司进行设计,委托广东建发工程管理有限公司进行监理,湛江市建筑工程公司施工。项目经理:康华。 2、本工程由六栋建筑物组成,总建筑面积为179700平方米;一至五栋为住宅楼,均为二十九层;另一栋为商业写字楼,共二十一层,其中一至四楼为商业楼,五至二十一层为写字楼。 二、建设管理机构情况 1、我公司为保证该工程的顺利进行,本着质量第一、安全第一和厉行节俭的原则,明确了工程管理的相关规定,其中包括廉政、质量、安全、资金使用及现场施工管理保证措施。 2、施工单位实行项目经理和主要技术人员负责制,各类人员职责明确,规章制度健全,工地管理有序,工程秩序良好。 三、对工程设计、监理、施工单位的评价 1、设计及勘察单位能够认真负责地参加地基验槽;参加基础及有关重要部位工程质量验收;参加工程竣工验收;签发设计修改变更,技术洽商通知;参加有关工程质量问题的处理情况;出具设计单位工程质量检查报告;完成合同所约定的其它内容,良好的履行了设计单位的职责。 2、监理单位项目管理机构的人员资格、配备及到位符合要求;监理规划、监理实施细则按规定编制、审批;对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查;实施见证取样制度;对重点部位、关键工序实施旁站监理,确保质量;签发质量问题通知单,并复查质量问题整改结果;组织工序、部位的质量验收,参与单位工程质量的验收;收集整理完成的监理资料,审查、监督施工单位的资料报验;出具监理单位工程质量评估报告;完成合同所约定的其它内容,履约情况良好。 3、施工单位项目经理部管理人员的资格、配备到位,主要专业工种操作上岗资格、配备及到位符合要求;施工组织设计或施工方案有审批并执行;施工现场配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准;按工程技术标准及施工图文件实施;工序、部位、单位工程质量的检验评定符合要求;及时整改质量问题和质量事故的处理;收集、整理完

工程验收总结报告

工程验收总结报告 ××工程竣工验收自评报告,范本,尊敬的各领导: 你们好~首先我谨代表××工程所有建设者对各位领导的莅临表示热烈的欢迎,现就本工程的施工情况向在座的各位领导进行汇报。汇报分为工程概况、施工依据、施工组织情况、现场质量控制措施、主要施工过程控制情况、安全文明施工及获得的荣誉、工程技术资料整编情况、工程质量评定等八个部分。 一、工程概况(主要讲述工程所处的地理位置、各施工有关单位、该工程的基本情况、工程特点、工程的开工时间、××阶段完成时间) 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 施工单位: 监督单位: 2工程总建筑面积为××m,总建筑高度为××m,地下×层,地上× 层,?0.000相对于绝对标高××.××m。该工程由××楼及××裙房组成。系 ××结构,×度抗震设防。地下室层高为×m,裙房高分别为×m和×m,标准层层高为×m。基础采用××基础,地下一层作为汽车车库及部分设备用房;地上×层裙房为商业用房;×层为住宅楼(或办公用房),各设××牌××型电梯×部。楼内设有高低压配电系统、给排水系统、通风系统、集中供暖地辐射系统、消火栓和自动喷淋系统、电梯系统和车库管理、楼宇监控、通信网络、信息网络、火灾自动报警和消防联动等智能化系统,设施齐全、功能先进、节能显著。

本工程自××年×月×日开工,至××年×月×日顺利竣工。施工进度满足合同工期的要求。 二、施工依据 1、建设单位与施工单位签订的施工合同; 2、设计单位的设计图纸、施工说明及工程设计变更单; 3、国家、行业现行法律法规及相关建筑施工验收规范、质量评定标准; 第 1 页共 10 页 4、国家现行颁布的强制性标准; 5、施工单位经审批的施工组织设计及各专项施工方案; 6、中天建设集团综合管理体系手册、程序文件及施工工艺标准。 三、工程施工概况 (一)施工组织与管理(介绍本项目部的施工组织与管理的体系,以下样文仅供参考) 1、在开工之初,就明确了“确保雁塔杯,争创长安杯”的质量目标。建立了质量责任制,根据公司《综合管理体系程序文件》和《质量创优计划》把质量工作落实到各个职能人员和各个工作岗位,各行其职,各尽其责,对工序和工程负责到底。 2、抽调一批项目骨干组成强有力的项目经理部及管理班子,落实经项目经理负责制,选调业务素质高,施工经验丰富,责任心强的专业施工队伍施工。 3、强化创优意识,在全体管理和施工人员中开展创优目标教育努力使创优目标活动深入人心。 (二)技术管理情况 工程开工前,组织项目部施工技术人员熟悉、审查设计图纸,进行图纸会审;并由技术负责人组织编制好施工组织设计,报公司总工程师及监理单位审批,通过

建筑工程消防竣工验收总结报告

消防工程竣工验收总结报告我公司承建的××库消防工程在建设单位、监理公司和设计单位的大力支持下、在××公安消防大队和上级领导部门的关怀下,经过我公司领导及职工的努 力奋斗,现已完成图纸设计及合同约定的全部工作内容,各项使用功能检测合格,运转、运行正常,质保资料及技术资料经核查符合规定要求,各项资料齐全有效。 现将工程有关情况向各位领导汇报如下: 一:工程概况 工程名称:××工程 建设单位:×× 监理单位:×× 设计单位:×× 施工单位:×× ××经济适用房工程为二类多层建筑,属二级保护对象。工程地点位于××,总建筑面积××㎡,Q01-Q12幢建筑层数为地上十一层,地下一层,Q13、Q14幢为地上十八层,地下一层。建筑最高处50.8 m,建筑结构为框架结构。该建筑的地下一层人防地下室及车库,(包括消防水池及生活用水配套设施),配电房设在地下一层。整个小区内分为二个区域;南区、北区,南区Q01-Q07幢,北区Q08-Q12幢,Q19幢为消防控制室,各幢一至十一层为住宅区,每层设有消防箱,××消防工程项目由南京市建筑设计研究院有限公司及南京百市建筑设计研究院有限公司设计。中心车库内部的消防设施有:火灾自动报警及联动控制系统;自动喷水灭火系统;消火栓给水系统;火灾事故照明和疏散指示;防火分隔卷帘门设施;防、排烟设施等,Q01-Q19幢内部设有消火栓给水系统。消防报警系统为集中报警控制系统,消防控制中心设于小区内的Q19幢一层。 ××经济适用房Q01-Q07、Q13、Q14幢消火栓给水系统及室外消火栓环网由××消防分公司负责施工。中心车库的消防报警及联动控制系统、喷淋系统、消火栓系统由××公司第一分公司负责施工。应急照明和疏散指示、防排烟是由××公司负责施工;防火分隔卷帘门由五星消防器材厂负责施工;火灾自动报警控制系统由海湾安全技术有限公司南京办事处负责编程和调试。 二:火灾自动报警及联动控制系统:

市政道路工程竣工总结报告 3

工程竣工验收总结报告 各位领导、各位专家: 今天是我公司承建的宜昌市青岛路(珠海路~大连路)市政道路项目竣工验收会,首先我代表湖北中民建筑工程有限公司向宜昌高新投资开发有限公司、高新区质量安全监督站领导以及广东顺协地质勘察有限公司湖北分公司、宜昌市城市规划设计研究院、葛洲坝集团项目管理有限公司等各位专家对我公司工作的大力 支持表示诚挚的感谢。从2014年9月21日进场施工,经过一年多的努力,克服了工程征地拆迁、管线迁移困难等原因,在业主和监理、设计、勘察、质监等相关部门的大力支持和帮助下,于2016年1月日工程竣工;下面我就项目施工情况做一简要汇报: 一、工程概况 青岛路(珠海路~大连路)市政工程位于宜昌市开发区,起于珠海路,止于大连路,全长。道路等级城市支路,设计车速为40km/h,规划红线宽25m,道路车行道宽15m。工程内容包括路基、路面、交通工程、排水(雨水、污水)、道路照明及治安监控工程、管线综合工程等。青岛路是开发区的一条城市支路,规划红线宽25m,采用双向四车道。青岛路(珠海路~大连路)段沿线主要路口有珠海路交叉口和大连路交叉口。设计对两个交叉口均采用交通信号灯进行交通管理。本项目

的设施对完善片区路网、改善周边商业区的交通需求、促进片区经 济建设等方面具有重要的意义。. 工程合同总造价为万元(大写:陆佰柒拾万零伍仟叁佰伍拾伍元叁角伍分)。 二、工程项目实施阶段的工作: 工程施工前由建设单位组织,质检部门监督下,勘察、设计、监理、施工等单位进行了图纸会审。并根据图纸会审情况对现场进行障碍物及地形地貌的查勘核对;核查清楚后,发现道路起点珠海路与终点大连路存有大量的管线;这对我公司施工造成一定的困难,我公司项目部针对以上情况调整了具体的施工组织方案,并制定了一系列有针对性的专项施工方案(安全文明专项施工方案、安全生产事故应急救援预案等专项方案)。与此同时, K0+000-K0+100段南苑管理区地块征地拆迁的困难又出现在面前,为了给业主交满意答卷的心态,对道路进行了分批次、分阶段、分班组施工;哪段先移交后,就施工哪段,施工计划按征地进度进行调整,动态监控施工,哪里有施工面,就立即组织技术人员进行施工。 三、工程完成情况及质量控制和安全文明施工: 为保证质量,我公司严格按现行国家规范及设计要求进行施工,对所有进场材料均要求有合格证,出厂质量报告等相关资料;并根据工程需要对所有原材料进行了复检。特殊路基处理严格按照施工专项方案进行施工;并通过弯沉及压实度检测和回填料的抽

某某建设单位工程竣工验收总结发言

xx碧蓝湾(一期)工程 竣工验收会议发言稿 首先衷心感谢质监站领导及各位专家能在百忙之中抽出时间参加我方金碧蓝湾(一期)项目工程竣工验收。 三、对工程设计、监理、施工单位的评价

1、设计及勘察单位能够认真负责地参加地基验槽;参加基础及有关重要部位工程质量验收;参加工程竣工验收;签发设计修改变更,技术洽商通知;参加有关工程质量问题的处理情况;出具设计单位工程质量检查报告;完成合同所约定的其它内容,良好的履行了设计单位的职责。 2、监理单位项目管理机构的人员资格、配备及到位符合要求;监理规划、监理实施细则按规定编制、审批;对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查;实施见证取样制度;对重点部位、关键工序实施旁站监理,确保质量;签发质量问题通知单,并复查质量问题整改结果;组织工序、部位的质量验收,参与单位工程质量的验收;收集整理完成的监理资料,审查、监督施工单位的资料报验;出具监理单位工程质量评估报告;完成合同所约定的其它内容,履约情况良好。 3、施工单位项目经理部管理人员的资格、配备到位,主要专业工种操作上岗资格、配备及到位符合要求;施工组织设计或施工方案有审批并执行;施工现场配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准;按工程技术标准及施工图文件实施;工序、部位、单位工程质量的检验评定符合要求;及时整改质量问题和质量事故的处理;收集、整理完整的质保资料;出具施工单位工程质量自评报告;完成合同所约定的其它内容,较好的履行了自己的责任和义务。 四、工程造价管理情况 本工程合同价27879万元,加上设计变更增减账,竣工验收合格后,扣除保修金,目前工程结算工作正在审核、审计之中。 五、质量管理情况 1、本工程由惠阳区建筑安装工程质量监督站进行质量监督。 2、工程所用主要建筑材料、各种构配件及设备均有合格证,按规范要求进行各种检测试验,其检测报告结果均合格。其中用于承重结构的混凝土试件、砂浆试块进行了见证取样检测,检测数量符合要求。 3、本工程未发生任何质量事故和其他事故,基础、主体、屋面施工质量均符合规范及设计要求,有防水要求的屋面、露台无渗漏现象。

供水管道竣工资料

务川自治县千载富都供水管道 安装工程 竣 工 资 料

建设单位:务川自治县利众世海房地产开发有限公司 施工单位:贵州务川水务服务有限公司 竣工日期:2017年8月15日 目录 1、工程合同...................................3页 2、竣工验收申请报告...........................4页 3、工程竣工验收鉴定书.........................3页 4、工程交工验收资料...........................3页 5、工程结算报告...............................7页

6、概算资料...................................4页

务川自治县千载富都供水管道 安装工程 验 收 申 请 报 告

贵州务川水务服务有限公司 2017年8月30日 务川自治县千载富都供水管道安装 工程竣工验收申请报告 务川自治县利众世海房地产开发有限公司: 贵州务川水务服务有限公司承建的务川自治县千载富都供水管道安装工程,该工程建设工期为60天,即2017年6月15日至2017年8月15日完工,按照方案确定的内容,已全部完成,现就工程施工和完成情况概述如下: 一、工程概况 务川自治县千载富都供水管道安装工程,该工程概算供水管道总长4094米(其中镀锌钢管150㎜204米, 镀锌钢管100㎜90米,镀锌钢管80mm600米,PPR管20㎜3000米, PPR 管50㎜200米, 供水设备2套,用户水表208块等配件详

消防工程竣工验收报告表

工程竣工验收报告 建设单位新乡大直房地产开发有限公司工程地址新乡市和平路与纺织路 工程基本情况建筑物名称结构 耐火 等级 高度 (m) 层数 建筑面积 (储量) 火灾危险性类别地下车库框剪一级 3.8 地下车库丙类 1#楼框剪一级 地下1层 地上18层 丙类2#楼框剪一级 地下2层 地上18层 丙类3#楼框剪一级 地下2层 地上18层 丙类竣工验收情况 验收内容 验收结论 (合格|不合格) 存在问题 设计单位验收内容工程是否按照消防法规和国家工程建设消防技术标准进行消防设计,是否违反国家工程建设消防技术标准强制性要求; 在设计中是否选用消防产品和有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装修装饰材料,是否注明规格、性能等技术指标,其质量要求是否符合国家标准或者行业标准; 施工单位验收内容是否按照国家工程建设消防技术标准和经消防设计审核合格或者备案的消防设计文件组织施工,是否擅自改变消防设计进行施工,降低消防施工质量; 消防产品和有防火性能要求的建筑构件、建筑材料及室内装修装饰材料的质量是否符合相关规定或检测报告; 施工中是否建立施工现场消防安全责任制度、确定消防安全负责人;是否落实施工人员的消防教育培训、动火用电和易燃可燃材料等消防管理制度和操作规程。 监理单位验收内容是否按照国家工程建设消防技术标准和经消防设计审核合格或者备案的消防设计文件实施工程监理; 在消防产品和有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装修装饰材料施工、安装前,是否核查产品质量证明文件并明确撤换不合格的消防产品和防火性能不符合要求的建筑构件、建筑材料、室内装修装饰材料; 是否依法申请建设工程消防设计审核、消防验收,依法办理消防设计和竣工验收备案手续并接受抽查;建设工程内设置的公众聚集场所未经消防安全检查或者经检查不符合消防安全要求的是否未投入使用、营业;

工程竣工验收总结报告

工程竣工验收总结报告 上江路邻里中心工程位于市经济开发区西片22#地块,由温州市新邻里中心发展有限公司承建。由中煤*沈阳设计研究院设计,温州中城建设集团有限公司承建,温州建设监理有限公司监理,温州市经济技术开发区质监站进行工程质量监督。该工程从2004年3月6日开工以来,得到上级有关部门的支持及设计单位、建设单位、监理单位、质监站的协助,经过施工单位的努力,严格按照设计和施工规范有关质量评定标准进行施工监督与验收,使工程顺利的竣工,并取得较好的工程质量。现本工程已具备竣工验收条件。为此,将本工程竣工验收总结报告汇报如下: 一、工程施工概况: 1、本工程建筑面积为39067㎡,其中地下室7260㎡,建筑物长109.8米,宽65.65米,局部宽73.25米,共六层含一层一下室,框架结构。层高一~三层5.4米,四层高3.5米,五层高3.2米,女儿墙高0.35米,机房高4.3米,建筑物总高度23.95米。室内±0.000标高相对于黄海高程5.20m。 二、结构工程施工概况: (一)、地基、基础分部工程 基础采用机械钻孔灌注桩,桩身砼为C20,桩径?600,钢筋笼长30米,桩有效长度45M~50M,桩总数530根.桩基施工时间2004年3月6日~5月5日完成桩基工程,经济技术开发区工程质监站

检测中心对桩进行检测从2004年4月9日至10月13日共9次,共检测215根桩,检测结果经设计单位审核满足设计要求,基础、地下室砼墙混凝土强度等级C30、抗渗等级S6、基础底板厚400mm。基础工程于2005年2月23日完成通过结构验收。 (二)、主体分部工程 主体结构采用现浇商品混凝土框架结构,地下层、一~3层柱C30,楼面梁、板及三层以上柱混凝土强度等级为C25,由于地下室墙、柱同时浇筑,因此地下层柱混凝土采用C30S6抗渗配合比。主体从2004年9月23日至2005年1月17日结顶。墙体工程:一层及屋顶填充墙采用加气砼砌块M5混合砂浆实砌。墙体工程于2004年12月11日开始砌筑,与混凝土工程错开施工,到4月4日完成所有墙体。梁底处斜砖待每一楼层的墙体完成二周后砌筑。主体结构混凝土观感验收于2005年3月9日、主体结构工程于2005年4月14日完成通过结构验收。 三、各个分部工程: (一)、屋面分部工程:屋面为上人钢性屋面,采用结构找坡2%。屋面及阳台雨水系统采用虹吸HDPE管及配件。 (二)、装饰装修分部工程: 1、抹灰工程:采用中级抹灰,面层腻子刮白,卫生间为水泥砂浆墙面,踢脚线为水泥砂浆暗踢脚。 2、地面工程:楼地面均为水泥混凝土地面。

竣工验收会议发言(精选多篇)

竣工验收会议发言(精选多篇) 工程竣工验收会议上的发言稿 xx年1月日 各位领导、专家:大家好! 首先我代表陕西永明项目管理有限公司衷心感谢你们能在百忙之 中抽出时间参加此次竣工验收。 “陕西嘉兴房地产开发有限公司新建的2#3#住宅楼工程”在相关部门领导的大力支持、配合和关心下,通过地勘、设计、监理、施工、质监和建设单位各方人员的共同努力下,已完成了本工程各项建设任务。施工单位提出竣工报告,并经总监签署意见;监理单位已组织并通过了预验收,并提出了工程质量评估报告;地勘、设计单位分别提出了地勘、设计质量检查报告。本工程各项报批资料及项目批准资料手续齐全。现在我就本工程建设情况向各位领导如下: 一、建设程序合法 本工程经有关部门批准于xx年立项;委托工业产业部电子工程勘察有限公司进行勘察;委托长安大学建筑设计院进行设计;委托陕西永明项目管理有限公司进行监理;由陕西航天建筑工程公司承建施工。总建筑面积37000平方米,钢筋混凝土剪力墙结构30层,于xx年 12月1日正式开工。 二、工程管理有序 我公司为保证该项工程的顺利进行,设立了工程项目监理部,配 备了专业监理人员。项目监理部本着质量第一、安全第一和“三控制、

二管理、一协调的原则,明确了工程项目管理工作的相关规定,在进1 度、质量、投资控制、安全保证、合同、信息管理,施工组织协调等方面制订了具体措施。 实行总监理工程师和专业监理工程师、监理员负责制,各监理人员职责明确,各项规章健全,工地管理良好,工程管理有序。 三、各方履职良好 1、地勘和设计单位能够及时参加基础、重要部位工程质量验收,及时参加主体工程验收,认真负责签发设计修改变更、技术洽商通知,参加有关工程质量问题的处理,出具设计单位工程质量检查报告,完成了合同所约定的各项内容,认真履行了各自的职责。 2、监理单位项目管理机构的人员资格、配备及到位均符合要求;监理规划、监理实施细则能按规定及时编制、审批;对材料、构配件、设备投入使用或安装前能及时进行审查,实施见证取样制度;对重点部位、关键工序实施旁站监理,确保质量;及时签发质量问题通知单,并复查质量问题整改结果;组织工序部位的质量验收,及时参与单位工程验收;认真收集监理资料,审查、监督施工单位的资料报验;负责任的出具了监理单位工程质量评估报告;完成了合同所约定的各项内容,较好地履行了监理单位的职责。 3、施工单位项目经理部的管理人员配备到位、资格合法,主要专业工种操作上岗资格、配备及到位均符合要求;精心编制施工组织设计,部分工程按特殊要求编制了专项施工方案,经各部门审批后认真

相关文档