目录第一章:综合布线系统概述

1.1综合布线标准介绍

1.2综合布线系统的组成

1.3开放式综合布线系统的优点

第二章:工程概况及需求分析

2.1工程概况

2.2需求分析

第三章:AMP NETCONNECT开放式布线产品特点

3.1AMP产品优势

3.2AMP公司介绍

3.3AMP NETCONNECT布线系统特点

第四章:AMPNETCONNECT布线6类系统介绍

4.1AMP NETCONNECT6类布线系统白皮书

4.2千兆以太网1000Base-T与1000Base-Tx介绍

4.3AMP NETCONNECT6类布线系统特点

第五章:AMPNETCONNECT布线光纤系统介绍

5.1.垂直干线子系统

5.2光纤千兆以太网标准1000Base-SX Vs.1000Base-LX之比较5.3 AMP NETCONNECT XG光纤系统(万兆)

5.4 AMP 光纤连接系统介绍

第六章:综合布线系统设计方案

6.1设计原则

6.2总体结构论述

6.3各结构化子系统详述及方案说明设备定型

6.4综合布线及设备报价

第七章:管线设计方案

7.1水平子系统管线设计

7.2设备电源管线方式

7.3设备间弱电接地方式

第八章:综合布线系统测试

8.1测试依据

8.2测试设备

8.3测试参数

第九章:系统维护与技术支持

第一章:综合布线系统概述

1.1综合营企业布线标准介绍

综合布线系统最初产生于八十年代初期的美国,是随着通信技术和计算机连网技术的发展而发展起来的,八十年代末期综合布线技术在设计、产品、标准、测试等方面取得了突飞猛进的发展;欧美许多发达国家先后制定标准对其进行规范,其中被许多国家广泛采用的有美国电子工业协会/电信工业协会制定的TIA/EIA 568B标准和国际标准化组织制定IS0/IEC11801标准;这两个标准的制定对促进综合布线技术的普及和计算机网络技术的发展奠定了基础;我国对综合布线技术的推广应用也非常重视,并于1995年由中国工程建设标准化协会制定了国内第一部结合国情的综合布线标准:《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(CECS72:95);1997年该标准得到了进一步完善,其新标准《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(CECS72:97)对抗干扰、防噪音、防火、防毒等关键技术方面作出了新的规定;同时《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》(89:97)也相继出台,这对规范我国综合布线产业无疑将产生积极的影响。

随着网络技术的突飞猛进,尤其是千兆位以太网应用的不断发展,2002年3月TIA /EIA568B 标准发布, 该标准包括三部分:TIA/EIA568B.1标准为主文件,主要包括商业建筑物布线的安装和测试要求;TIA/EIA568B.2标准定义了100欧平衡双绞线连接器件标准,工作区跳线的长度从3米改为5米,配线间跳线的长度从6米改为不能超过5米,用永久链路测试模形取代基本链路测试模型,5类布线系统正式退出历史舞台,超5类是布线最低要求;TIA/EIA568B.3标准阐述了光纤连接器件标准,该部分在集中式光纤布线标准TSB-72的基础上重新定义了光纤标准,认可小型光纤连接器(SFF),认可高带宽的50/125微米多模光纤做为水平或垂直主干传输介质,标准为了满足主干是万兆的园区以太网的需求,将主配线间(MC)到二级配线间(IC)的最长距离配合万兆以太网的需要,从500米改为300米,二级配线间(IC)到楼层配线间的最长距离从1500米改为1700米。

2002年6月期待已久的6类标准终于颁布,并作为TIA/EIA568B的附录以TIA/EIA568B.2-1正式出版,继而ISO/IEC11801-2002版本也于2002年正式出台,与TIA/EIA568B基本保持一致。

本方案书设计依据的国际标准和规范有:

1.ISO/IEC 11801-2002《建筑物通用布线标准2002》

2.EIA/TIA 568B《商业建筑物通用布线标准》

3.EIA/TIA 569 《商业建筑物通信布线线槽和空间标准》

4.EIA/TIA-606《商业建筑物通信基础结构管理标准》

5.EIA/TIA-607《商业建筑物布线连接和接地标准》

6.TIA/EIA TSB67《非屏蔽双绞线传输性能现场测试规范》

7.TIA/EIA TSB95《100 欧姆 4 对 5 类非屏蔽双绞线附加传输性能规范》

8.ANSI/TIA/EIA568-B.2-1《100 欧姆 6 类非屏蔽双绞线传输性能规范》

9.EIA/TIA TSB-72 标准集中式光纤布线系统标准

10.EIA/TIA TSB-75标准开放办公室布线系统标准

国内标准和规范有:

11.CECS 72:97 《建筑与建筑群综合布线系统设计规范》

12.CECS 72:97 《建筑与建筑群综合布线系统施工及验收规范》

13.YD/T 926.1-2001《大楼综合布线系统总规范》

14.YD/T 926.2-2001《综合布线用电缆、光缆技术要求》

15.YD/T 926.3-2001《综合布线用连接硬件技术要求》

16.GB/T 50311-2000 建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范

17.GB/T 50312-2000 建筑与建筑群综合布线系统工程施工与验收规范

18.GB/T 50314--2000 智能建筑设计标准

1.2 综合布线系统的组成

根据国际电子工业协会(EIA)和国际电信工业协会(TIA) 2002年制定的结构化布线系统标准(EIA/TIA568B),及中国工程建设标准化协会制定的标准《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》,结构化布线系统由工作区子系统、配线(水平)子系统、干线(垂直)子系统、设备间子系统、管理子系统、建筑群子系统五个子系统组成。

1. 建筑群子系统 (CAMPUS SUBSYSTEM)

2. 设备子系统 (EQUIPMENT SUBSYSTEM)

3. 管理子系统 (ADMINISTRATION SUBSYSTEM)

4. 水平布线子系统 (HORIZONTAL SUBSYSTEM)

5. 工作区子系统 (WORK AREA SUBSYSTEM)

各子系统所实现的功能如下:

1.工作区子系统由配线(水平)布线系统的信息插座延伸到工作站终端设备处的连接电缆及适

配器组成,每个工作区根据用户要求,设置一个电话机接口和1至2个计算机终端接口。

2.配线(水平)子系统由工作区用的信息插座,每层配线设备至信息插座的配线电缆、楼层配

线设备和跳线等组成。

3.设备间子系统由综合布线系统的建筑物进线设备,电话、数据、计算机等各种主机设备及其

保安配线设备等组成。

4.管理子系统设置在每层配线设备的房间内,是由交接间的配线设备,输入/输出设备等组成。

5.建筑群子系统由二个及以上建筑物的电话、数据、电视系统组成一个建筑群子系统,它是室

外设备与室内网络设备的接口,它终结进入建筑物的铜缆或光缆,提供避雷及电源超荷保护等。

1.3 开放式综合布线系统的优点

由于开放式布线系统设计思想的科学化和先进性,本身决定了该系统能带给使用者最佳的性能价格比,最大限度地保证投资者的前期投资,最大限度地减少因变动更新和采用新技术所花费的费用,从而将维护费用降低到最低程度最大限度地保证投资者的前期投资,最大限度地减少因变动更新和采用新技术所花费的费用,从而将维护费用降低到最低程度。

第二章:综合布线系统工程概况及需求分析

2.1工程概况

该系统采用集中式网络管理(CAN)布线结构,光纤连接办公大楼机房、车间、食堂和保卫。办公大楼所有信息点连接到三楼的中心机房,这一设计主要针对网络管理方面不断提高的成本,并使日后由现在的低速网络向高速网络升级时,能够低成本高效率地轻松过渡。

2.2需求分析

考虑国内外信息技术最新动态和发展趋势,在满足实用性要求的前提下,综合布线系统,必须满足宽带网络、语音、数据、VOD视频点播、酒店计算机管理、办公自动化等需求;布线系统必须配置灵活,易于管理维护,易于扩充。

本工程项目的总体目标为:建立一整套先进、完善的通讯、网络布线系统,包括为数据、语音、图像、控制等应用系统提供接入方式、配线和各楼层间、各车间的网络互连方案,既要满足***使用需要,又要考虑将来网络发展的需要,使系统达到配置灵活、易于管理、易于维护、易于扩充的目的。

第三章:AMP开放式布线产品特点

3.1 AMP 产品优势

AMP NETCONNECT开放式布线系统作为早在1993年就进入国内市场的知名布线品牌,市场占有率一直处于国内布线市场的前茅,2000年在国内布线产品的年度销售额约为人民币1亿8千多万,远高于其它国内外各品牌。AMP产品主要优点为:

?AMP产品进入国内市场近九年,是国外布线产品进入国内市场的先驱,在国内有庞大的客户基础,市场占有率极高,产品质量放心。

?由于AMP产品在国内外具有极高市场占有率,销量巨大,具有规模效应,所以AMP的市场价格是所有国外品牌中最具竞争性的。

?AMP产品在国内建立了完善的代理和客户基础,累计培训了大批工程师,对AMP产品的推广更有优势。

?鉴于国内庞大的客户基础,AMP从1999年开始对其布线产品采取统一报关,国内供货,目前国内AMP产品均出自上海外高桥保税区,不久更在深圳设立货仓,从而使得AMP产品

的交货速度是最及时快捷的,同时又保证了通畅的供货渠道和稳定的市场价格。

?AMP在国内的北京、上海、天津、广州、深圳、武汉、长春、西安、重庆等各地分别设有办事处,可以有效服务和监控国内市场。

?AMP作为世界一流的接插件厂商,其生产的产品均为ISO及UL认证的优质产品,对于高性能的六类布线系统工程,我们将在测试合格后,为用户提供二十五年的产品性能保证。

3.2AMP(安普)公司简介

美国AMP公司是全球最大的电子、电气连接件制造及供应商,公司创建于1941年,总部位于美国宾夕法尼亚州首府哈里斯堡,在全球50多个国家设有生产及销售部门,AMP公司也是结构化布线系统开发生产的先驱者之一, 在通信器件及布线产品领域处于世界领先地位,为整套综合布线系统提供各类光纤和双绞线产品和全面服务。早在结构化布线系统还没有形成的七十年代,AMP公司已配合DEC、IBM等著名的网络公司开发了满足特定网络应用环境的布线系统,如DEC的细以太网布线系统和IBM的令牌环网布线系统。

?AMP为综合布线系统的标准化也做出了相当的贡献,其开发应用部门的许多工程师是EIA(美国电子工业协会)和TIA(美国通信工业协会)的成员,并参与著名的EIA/TIA-568标准的制定工作。

?AMP布线产品均符合国际及国内布线标准,如ANSI/EIA/TIA568B、ISO/IEC11801及AS/NES 等。

?AMP在布线系统连接产品的性能和质量方面一直享誉全球。

?AMP在光纤连接件的开发,标准化以及连接工艺方面做出了卓越的贡献,并拥有大量专利技术。

?AMP有全球雇员约5万人,2001年的年销售额为95亿美元。

?AMP每年将销售收入的9%用于产品及工艺的再开发。

?AMP公司1999年4月与美国泰科国际有限公司(TYCO International Ltd.)合并,成立全球最大的无源器件供应商——泰科电子有限公司(TYCO Electronics Ltd.), 合并后的公司获得更强有力的资金和市场运作保障。

?泰科国际有限公司(NYSE:TYC,LSE:TYI;BSX:TYC.)是一家多元化的跨国企业,泰科国际是世界上最大的电气、电子元件制造商和服务商;海底通信系统的设计、生产、安装和服务商;也是世界上最大的防火系统和电子安全服务的生产商、安装商和供应商;同时还是最大的流量控制阀门制造商。泰科国际业务遍及全球100多个国家和地区,在全球有雇员24多万人,公司市值达1680亿美元,2001年营业额达到363亿美元,在2002年《财富》(《Fortune》)新公布的全球500强企业 (Global 500) 中排名第103名。

?除了AMP之外,泰科尚有Agastat、Alcoswitch、Buchanan、CoEv、Critchley、Elcon、Elo TouchSystem、HTS、M/A-COM、Madison Cable、OEG、Potter&Brumfield、Raychem、Schrack、Simel和TDI Batteries等世界著名品牌,为航天、汽车、计算机、通信、消费类电子产品、制造和电力行业的用户提供优质服务。

3.3 AMP布线系统的特点

AMP布线系统以其系统完善性和制造工艺的精确性而著称于世。它有以下几个特点:

A.系统的完善性

AMP开放式布线系统可以为用户提供的系统有AMP 110结构化布线系统(屏蔽与非屏蔽),AMP ACO开放式布线系统(屏蔽与非屏蔽),AMP光纤布线系统和AMP地毯下布线系统。

B.完善的产品线

AMP布线产品包括超五类非屏蔽/屏蔽双绞线综合布线系统、6类非屏蔽/屏蔽布线系统、MT-RJ 光纤布线系统、XG Fiber 10G光纤、AMPTRAC智能布线系统、AMP标签打印软件等。

C.制造工艺的精确性

AMP公司作为连接器行业的领导者,开发了大量连接器的先进技术和专利,同时将这些先进技术应用于AMP NETCONNECT 综合布线的系统,所以AMP开放式布线系统特别强调管理子系统及信息墙座接口的制造工艺,因为不管是计算机网络还是话音系统或楼宇自控系统,其物理故障90%以发生在布线系统的连接部位。AMP布线系统所有连接接触部分都镀金或镀铂,非接触部分镀镍。在结构设计时做到接触配合公差最小。

D、管理组件的美观实用性

AMP的管理组件充分考虑到了实用与美观的结合,其水平跳线管理架全部采用带盖的方式,使得安装后的配线机柜更整齐美观。

AMP 布线产品从1993年正式开始进入中国市场以来取得了辉煌的业绩,销量增长了300多倍,用户遍布全国各行各业,AMP产品价廉物美的特征深入人心。

迄今为止,AMP联合各地优秀的工程合作伙伴,成功地实施了上海APEC会议中心、河北大学城,北京工商银行数据中心、广州建设银行大楼,福建省移动通信局等大型项目,具体案例分析请参见附录《泰科电子公司产品目录及典型案例》。

第四章: AMP NETCONNECT 六类布线系统介绍

4.1 AMP NETCONNECT 6类系统白皮书

布线系统生产科技在最近四年里有了巨大的发展。自从六类产品在1992年推出以来,制造商们在如何提高双绞线布线系统的性能方面越来越精通。最初,它的简单结构是由TIA建立的。在未建立之前,对这种结构有许多猜测,这种结构的性能如何等等,但这种局面没有持续很长时间。

我们知道,构成一个系统需要许多部件。缆线和连接硬件的设计和发展对于一个性能优良的系统是重要的。当网络速度提高,人们对于布线系统的性能提高十分关注,而网络管理员与建筑商们对他们的网络结构的先进性相当关心,一个六类系统不仅要达到TIA/EIA 568B.2-1 规定的六类性能标准,而且还应在此标准上留有余地。

六类布线系统不论是现在还是将来都会给您的网络提供最优良的性能。

性能准确的含义是什么?

值得注意的是厂家们都想使他们的系统比别人更快更远。六类的组成系统性能一直遵守这个的客观标准。网络设备制造商们正按照这个标准用于设计下一代设备,包括 155Mbps和622MbpsATM,千兆以太网。因此,现在的问题不在于六类布线系统是否支持这些应用,而在于你的六类布线系统是否能长期支持这些应用,回答是肯定的。你需要的是一个性能优良的布线系统,性能要比六类要求的更好,还应永远支持六类上的所有应用,六类布线系统可以满足你的要求。

性能参数

决定部件和系统的性能可通过三个基本的衡量参数:近端串扰,衰减和SRL。这些参数应依照标准。TSB提出了对于安装布线系统的类似的判断标准,它是一个有关测试设备的特殊机构。

另外,自从信号衰减与串扰被归结在一起后,衰减串扰比ACR被作为性能测试的指标。对于使用多对线传输,又有一个新的参数需要考虑在内,即综合近端串扰 Power Sum NEXT,它将对网络起着关键性的作用。

NEXT是对性能评估的最重要的标准。一个调整的LAN在传送和接收数据时是同步的。NEXT是当传送与接收同时进行的时候产生干扰的信号。NEXT用单位db分贝来表示,它表示传送信号与串扰信号之间的比值。NEXT有正数、负数两种表示,在任何情况下,数值越大,串扰越小。

综合近端串扰Power Sum NEXT

在普通应用中,衡量NEXT的标准法是用一对线进行传送一对线用于接收的,对于10BASE-T 和令牌环网甚至100 BASE-T及155MbpsATM的发问是可以应付的。但是,有时使用另外两对线接到另一工作站,可以加快LAN的速度,象622 MbpsATM和1000 BASE-T,它们不止用一对线来传送和

接收,可能全部四对线都要用上。在一根线缆中使用多对线进行传送会增加这根线缆的串扰。现在的4对六类线缆没有将这种情况考虑在内。综合的PowerSum 参数是从多个传输端产生NEXT 的和。 如果一个布线系统能满足六类在PowerSum 下的NEXT 的要求,那么就能处理从应用程序共享到高速LAN 应用的任何问题。

近端串扰

在一个90米长的连接上,AMP 六类的连接由ENHANCE CAT.6线缆,110型连接硬件组成。它将提供超过六类性能8.32db 的系统性能余量,是在整个频率范围内最差发问下的平均值。而且六类布线系统的NEXT 是六类标准的八分之一。

衰减

是指信号在一定长度的线缆中的传输损耗。它与线缆的长度有关,随着长度增加,信号衰减也随之增加。衰减也是用db 作为单位,表示源传送端信号到接收端信号强度的比率。

线对间的串扰

综合串扰

01020304050607080900

50

100

150

200

250

Freq., MHz

d

B

NEXT

由于AMP ENHANCE CAT.6线缆和AMP 连接硬件的衰减程度的减少,与六类要求相比它提供了1.6db 的剩余空间,这是在90米长连接下。整个频率范围内最差线对的平均值 。

衰减串扰比ACR

ACR 是在同一频率下NEXT 和衰减的差别,它不属于标准内,但它对于表示信号和串扰之间的关系有着重要的价值。实际上,ACR 是系统信噪比SNR 衡量的唯一标准 ,是决定网络正常运行的一个因素,ACR 包括衰减和串扰,它还是系统性能的标志。ACR 有些什么要求呢?建筑线缆的国际标准EIA/TIA 568B 规定在100MHZ 下,ACR 为4db 。对于连接的ACR 要求是在100MHZ 下为7.7db 。许多网络设备,如HUB ,推荐不小于5db ,最好10db 。另外,在信道上ACR 越大,SNR 越好,从而对于减小误码率也是很重要的。SNR 越低,误码率就越高,使网络由于错误而重复传输,大大降低了网络的性能。

六类的ACR 比六类的ACR 多出15.5db 的性能余量,这个余量表示6类能够提供一个更高质量的通信信道。

05101520253035400

50

100

150

200

250

Freq., MHz

d B

Attenuation

NETCONNECT 六类系统性能

结构回波损耗(SRL )

SRL 是衡量线缆阻抗一致性的标准,阻抗的变化引起回波反射。噪声的形成是由于一部分信号的能量被反射到传送端,SRL 是测量能量的变化的标准,由于线缆结构变化而导致阻抗变化,使信号的能量 发生变化。EIA/TIA 568B 要求在100MHz 下SRL 为16db ,而AMP ENHANCE CAT.6 线缆达到的标准是在100MHz 下的SRL 为19db 。超出的3db 说明其线缆结构方面比标准要求的高,因此反射的能量更少,意味着信号更完整和噪声更小。

0510

15

202530

35400

50

100

150

200250

Freq., MHz

d B

Return

Loss

链路和信道的特性

对于水平系统的测试方法在TSB67《非屏蔽双绞线传输性能现场测试标准》中已提出,并且所有的测试结果也在其中。在这里值得提到的两种测试方法是:双向测试和扫频测试。

双向测试

NEXT中的近端是指布线的端点。它是重要的双向环节必须测试。对于网卡,NEXT与工作区的输出插座有较大关系。NEXT与配线架或打接式配线架有关。布线系统的性能是由它的最差的那个端点决定的。当打接式配线架上频率为100MHz,NEXT达到60db,而输出插座端仅为30db,这是无意义的。当测试两端时,六类布线系统用最小值表示它们的差异。

扫频测试

在实验室里,NEXT和衰减用400个不同频率测试,频率范围从1MHz到 100MHz,每个频率的性能要求都是符合TSB67中的要求的。只报告在100MHZ下的测试结果,这里可能会产生误解:1)、不同的应用与不同的频率有关。

2)、在100MHZ下的性能可能不是最差的情况。

为了对六类布线系统提供一个准确的分析,以下是在90米的链路中得到的测试结果。它是在最差情况下得到的与六类要求之间所留余量的平均值。说明最差情况下的特性能通过整个频率范围的测试,从而保证了对各种应用的支持。AMP测试和报告关于连接的性能是用扫频的方法得出的,性能高于 EIA/TIA 568B或TSB95中的要求。

认证测试

各种部件,链路和信道的测试是通过网络分析依照 EIA/TIA 568B 或TSB67标准来进行的。网络分析仪提供了在772KHZ-250MHZ范围内的扫频测试值。网络分析仪的测试结果是精确的。它们提供的精确度达到了正负0.6db 。因为他们测试结果的精确程度高,因此保证了设备在系统中的特性。

对于手持式测试仪,TSB67中规定了两个标准级别,一级测试仪对NEXT测试的精确度为正负3.4db,对衰减测试的精确度为正负1.3db。二级测试仪对NEXT测试的精确度为正负1.6db,对衰减测试的精确度为正负1.0db。

测试模型

TSB67中提供水平系统性能的两个判断标准。链路和信道。2002年发布的TIA/EIA568B规定永久链路模型取代基本链路模型,其测试模型如下所示。

永久链路测试模型

4.2千兆以太网标准1000Sase-T vs. 1000Base-TX介绍

国际电气和电子工程师协会(IEEE)802.3ab任务小组于1997年发布了千兆以太网标准1000Base-T,该技术采用先进的5级脉冲调幅(pulse amplitude modulation )编码方式,在4对双绞线上全双工传输,即每对线在发送信号的同时又接收信号,每对线上的传输速率是250Mbps。1000Base-T采用多级编码方式,可以降低网络传输时对每对线的带宽要求,每对线所需带宽不到80MHZ;由于采用这种双工传输技术会产生信号回波,导致信噪比(SNR)过高,网络接收端无法获得正常的信号。为了消除双工传输带来的回波影响,在网络设备上必须加多一个数字信号处理器(DSP),专门处理网络传输中产生的噪音,从而可以降低网络传输误码率。DSP价格不菲,约占千兆以太网卡成本的50%,相当程度地限制了千兆以太网到桌面应用的普及。

2002年ANSI/TIA/EIA-854正式颁布,该标准定义了一种使用6类非屏蔽双绞线的千兆以太网标准1000Base-Tx, 1000Base-Tx提供了一种更为经济的千兆以太网解决方案。该技术使用4对线单工传输,其中两对线用于发送,另外两对线用于接收,每对线平均传输速率提高到500Mbps,。1000Base-Tx在每对线上需要125MHZ带宽,由于采用单工传输方式,解决了1000Base-T因采用双工传输方式而产生的噪音过高问题,因而在网络设备上不必采用昂贵的DSP芯片来消除回波,显著降低了网络设备的电路复杂程度,1000Base-Tx网络设备上的晶体管数量比传统的1000Base-T网络设备减少了30%,硬件制造成本较1000Base-T降低了大约50%。

SAE Update 2001

T / R

T / R T / R T / R T / R T/ R T / R T / R

250 Mbps

250 Mbps 250 Mbps 250 Mbps

1000Base-T

R

T T R R R T T

500 Mbps 500 Mbps 500 Mbps 500 Mbps

1000BBase-TX

4.3 AMP NETCONNECT 6类布线系统特点 4.3.1 6类双绞线

AMP NETCONNECT 6类布线系统是一整套端到端的系统解决方案,6类系统的各个组件外形和性能有了显著的改进。

线径

6类双绞线采用独特的生产工艺技术,提高了6类电缆的同芯度,铜导体的直径公差在0.0002mm 以内,绝缘外径偏差在0.01mm 以内,同芯度达到96%以上,提高了电缆的回波损耗性能。

6类双绞线增加了电缆直径,从24AWG (美国线规,值越小直径越粗)改为23AWG(0.554mm),降低了信号衰减。

结构

6类双绞线采用了经过一定比例预先扭绞的十字型塑料骨架,保持电缆结构的稳定性的同时降低了线对之间的串扰,此外,6类双绞线单位长度的扭绞密度比超5类更为紧密,使近端串扰和抗干扰性能得到改善。

带宽

AMP NETCONNECT 6类双绞线远超过6类标准TIA/EIA568-B.2-1的要求,可达到600MHZ的应

用带宽。

AMP NETCONNECT 6类双绞线性能

4.3.2 6类信息插座

6类信息插座金属针采用AMP独自专利技术的纳米镀金技术,插拔次数可以多达700余次;

信息插座金属针相互交叉,提高了信息插座在安装时由于线对纽绞破坏而降低的近端串绕性能。

4.3.3 6类配线架

传统的超5类配线架,采用相同的PCB(印刷电路板),当其中某个端口出现问题,不能单独更换。6类配线架采用模块化设计,便于安装和维护,每个模块都可以独立更换。

AMP NETCONNECT 6类4连接100米信道性能

四连接通道测试模型:1.10’跳线2.插座3.转换跳线4.水平电缆5.配线架6.12’跳线

综上所述,AMP NETCONNECT6类布线系统是一整套端到端完整的系统解决方案,系统组件能够达到最佳的性能匹配;6类系统可以提供更高的信道裕量,能够支持未来更高的网络应用;6类系统可以支持更经济的千兆以网解决方案-1000Base-TX,降低了千兆以网的综合建设成本;AMP NETCONNECT 6类系统最先通过了ETL实验室四连接100米通道测试。

第五章:AMPNETCONNECT布线光纤系统介绍

5.1 垂直干线子系统

垂直干线子系统是提供建筑物中主配线架(MDF)与各管理子系统中分配线架(IDF)连接的路由,根据综合布线系统的物理星型的设计原则,并考虑到系统中数据、图形图像、语音和视频信号的电子信息交换的需求,主配线间(MDF)与分配线间(IDF)通过大对数电缆和室内多模光纤连接。

数据垂直主干:

采用光纤作为传输介质具有:支持距离长,频带宽、通信容量大、不受电磁干扰和静电干扰的影响、在同一根光缆中,邻近各根光纤之间几乎没有串扰、保密性好、线径细、体积小、重量轻、衰耗小、误码率低等优点,大大提高网络可靠性,同时使系统具备极高的升级能力,可支持目前及将来最先进的网络技术如FDDI、ATM,100BaseFX及1000Base-SX,1000Base-LX等。虽然目前一些具有光口的网络设备价格略高,但最新的高品质网络设备无一例外的具备光纤端口,而不论用户选用哪种介质;并且光纤这种介质的主要原料是地球上储量极为便宜的石英,它又具有其它介质无法比拟的优点,因此必要将发展成为今后最主要的传输介质,而与其相应的各种设备必将在近几年内得到高速发展,价格也将随之大幅降低。

数据垂直主干采用6芯OM3(50/125微米)多模室内光纤,主干传输速率能够达到1000Mbps,可以平滑升级到10000Mbps。。为了保证主干的安全可靠 ,采用双光缆备份的方式,由位于4F的总配线间(MDF)向各个楼层配线间作星形敷设。

光纤连接器采用AMP特有的免压接式MT-RJ插座,这种插座采用双工设计,体积只有传统连接器的一半,可以使1U配线架的端口密度提高一倍,MT-RJ插座也可安装到普通的86型信息面板,光纤直接到桌面。

5.2光纤千兆以太网标准1000Base-SX Vs.1000Base-LX之比较

光纤上传输千兆以太网有两个物理层标准, 1000Base-SX使用一种VCSEL(垂直腔面发射激光)光源,1000Base-SX目标是作水平系统或楼内垂直主干传输,1000Base-LX目标是用于距离更长的建筑物主干或园区主干。在TIA/EIA 568B推荐在千兆以太网楼内主干中使用50/125微米多模光纤:首先50/125微米的多模光纤成本较低,价格比62.5/125微米的多模光纤便宜10%;其次50/125微米的多模传输千兆以太网的距离更长。

传统的多模光纤采用廉价的发光二极管(LED)作光源,发光二极管只能用于传输速率低于622Mb/s 的应用;用于单模光纤的激光光源可以满足传输速率高于622Mb/s 的应用,但激光光源的成本远高于普通的LED光源。针对这种情况,业界开发出一种新的低成本的光源,VCSEL(垂直腔面发射激光)光源,这种光源专为多模光纤而设计,可以满足千兆位的传输需求。

对于同样的网络应用,50/125多模光纤相对传统的62.5/125多模光纤具有在同等带宽的情况下传输距离远的特点,可很好的满足千兆传输的需要,同时50/125多模光缆相对价格要低廉。

5.3 AMP NETCONNECT XG光纤系统(万兆)

正如快速以太网创造了对用于主干线路的千兆以太网的需求一样,千兆以太网也创造了对万兆以太网(10000 Mb/s)的需求。万兆位以太网已经来临。多模光纤一直是高层大楼和园区网络等局域网骨干中的主要传输介质。随着我们日益转向越来越高的数据速率,从10M、100M到今天的1000M 到桌面,布线系统也从3类、5类、超5类发展到了6类,那么作为数据传输主干的光纤系统应该怎么办才不会成为传输的瓶颈呢?

综合布线的水平线缆最早使用的是3类线,主干使用5类线或百兆光纤,这样,在综合布线系统上可以实现10M以太网的应用。后来水平线缆逐步开始采用超五类线缆,垂直主干则采用千兆光纤的综合布线系统,这样的系统上就可以实现100M快速以太网的应用,并逐渐发展成主流的综合布线系统。由此,我们不难看出,以上两种结构的布线系统,水平和垂直主干的速率之比都是1:10,基本上不会在垂直主干处形成瓶颈。现在水平线缆发展到了六类,可以实现1000M到桌面,为了继续保持网络传输的通畅,垂直主干是不是就应该用万兆了呢?答案是肯定的。当水平用六类线缆1000M到桌面的时候,垂直主干就应该用万兆光纤了。万兆位以太网已经来临。

☆综合布线系统设计方案书

XXX综合布线系统设计方案书 二零零××年××月

目录 1. 技术标书总说明 (3) 2. 系统总体功能说明 (12) 3. 系统整体技术说明 (16) 4. 系统组成与结构 (21) 5. 系统主要性能指标 (30) 6. 建筑群子系统 (37) 7. 设备间子系统 (40) 8. 干线子系统 (43) 9. 管理子系统 (48) 10.水平子系统 (51) 11.工作区子系统 (61) 12.光缆传输系统 (68) 13.弱电系统管道 (82) 14.测试用便携机 (84) 15.工程的组织与管理 (85) 16. 与其他系统的协调与配合 (104) 17. 保修和售后服务 (111)

1. 技术标书总说明 1.1 前言 近十几年来城市建设及工业企业的通信事业发展迅猛,现代化的智能楼,国际机场、商住楼,办公楼,综合楼已提到日程,在过去设计大楼内的语音及数据线路时,会使用各种不同的传输线,配线插座以及接头等。例如:用户电话交换机通常使用双绞线,局域网络(LAN)则可能使用双绞线或同轴电缆,这些不同的设备使用不同的传输线来构成各自的网络。同时,连接这些不同布线的插头,插座及配线架均无法互相兼容,相互之间达不到共用的目的。 现在可以将所有语音、数据、电视(会议电视、监视电视)设备的布线组合在一套标准的布线系统上,并且将各种设备终端插头插入标准的插座,结构化综合布线系统可实现上述功能.故一套先进的楼宇布线系统,不仅能支持一般的话音、数据传输,它还应能支持多种网络协议,不同生产厂商机器的互连,可适应各种灵活的、容错的组网方案。 本次技术标书XXXX国际机场新航站楼综合布线系统选用世界著名瑞士德特威勒的UNILAN布线系统。 1.1.1德特威勒公司介绍: 德特威勒公司是瑞士的一家成立于1915年的综合性的跨国企业,总部位于瑞士中部的Aldorf市。目前德特威勒公司的业务已遍及世界,在欧洲、美国和亚洲共拥有42家分支机构。约4000名优秀的员工为德特威勒公司辛勤地工作,将德特威勒的产

数据中心机房综合布线系统解决方案

精品文档。版权归原作者所有!数据中心布线系统解决方案1.概述 如何更好地运用数据资产,发挥其最大的作用,使业务不断成长,成为了众多企业最为关心的问题。数据中心的建立是为了全面、集中、主动并有效地管理和优化IT基础架构,实现信息系统的高可管理性、高可用性、高可靠性和高可扩展性,保障业务的顺畅运行和服务的及时传递。 数据中心内放置核心的数据处理设备,是企业的大脑,综合布线作为其物理基础设施建设尤为重要,成为网络建设成败的关键因素之一!如何为数据中心构建安全、高效、统一的物理基础平台,是数据中心布线的核心所在。 数据中心的布线系统,需要有效支持3代有源设备的更新换代。同时,数据中心需要能够支持高速率的数据传输和存储,单体文件的容量也越来越大。这样,选择一套先进的布线系统是及其有必要的。其将确保在相当的一段时间内,无需更换或升级布线系统本身。 2.设计标准 《智能建筑设计标准》 GB/T50314—2000 综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2007 《综合布线系统工程验收规范》GB 50312-2007 本布线系统需符合以下标准: ISO/IEC 11801(国际布线标准,1995年7月) ANSI/EIA/TIA 568A(北美布线标准,1995年) CENELEC EN50173 (欧洲布线标准,1995年8月) 《中国民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-92 3.设计目标 综合布线系统主要是支持各种通信和信息系统的运行,主要支持弱电应用系统的线路需要,合理布线系统对于实现公司信息一体化具有重大意义。 为了满足数据中心机房信息系统的需求,综合布线系统要具有以下特性:实用性:实施后的布线系统,将能够在现在和将来适应技术的发展,且实现

FTTD光纤到桌面布线系统解决方案

FTTD光纤布线系统 整体解决方案 一、前言 FTTD光纤布线系统得必要性 当今社会,信息已成为一种关键资源,必须精确、迅速地传输于各种通讯设备、数据处理设备与显示设备之间。因此,公司、企业、政府部门都会要求以最快速度对这些通讯及信息系统进行调整与改进,并根据需要配置成各种不同得结构。随着 ADSL、LAN等宽带接入得普及,以及业务类型从简单得邮件收发、网页浏览发展到在线游戏、视频点播等对实时性与带宽需求较高得业务,一部分用户提出了更高带宽、对称接入等需求;而另一方面,一直以来制约“光纤到桌面”得主要因素——成本已逐步走低,如光纤纤芯价格已跌至千元以下微利,光收发模块价格也只需几百元,且进一步下降得趋势非常明显,因此,“FTTD光纤到桌面”越来越被运营商所重视,成为最具发展潜力得宽带接入解决方案。 二、FTTD光纤布线系统 FTTD光纤布线简介 光纤到桌面(FiberToTheDesktop——FTTD) 顾名思义就就是光纤替代传统5类线将光纤延伸至用户终端电脑,使用户终端全程通过光纤实现网络接入。FTTD接入技术就是近年兴起得网络技术,在国外已广泛应用。随着光纤与光纤接入设备价格得持续下降,FTTD

在国内也开始广泛应用于特殊政府部门,如审计、财政、公安、国家安全、法院等。 在计算机网络中用光纤替代传统5类线有明显优势: 超高稳定得通信带宽:100M双工,1000M双工 超长距离传送?通信内容绝对保密,第三方无法窃听?高可靠性:绝对抗电磁干扰;光纤连接头远比5类线连接头可靠 大大提高网络线路寿命:光缆线路寿命40年,而且通信质量不会随时间而变化。?可升级:带宽可以随意增加,设备可以不断平滑升级 FTTD光纤布线系统结构图如下: 三、系统总体设计 项目概况 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 本次项目共需铺设点位2000个,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 技术方案 本设计方案依据用户需求及分析,在满足布线系统先进性、灵活性、经济性得工程要求下,布线系统按下列方式: (1) 该方案得工作区采用光纤收发器将光纤跳线与非屏蔽线跳线相连。 (2) 该方案得水平布线为:工作网采用xxxxxxx光缆,一用一备、 (3) 垂直主干光缆为:工作网采用xxx芯室外万兆单模光缆,室外部分做埋设处理。

园区综合布线系统解决方案

综合布线系统解决方案

目录 一.综合布线系统概述 (4) 1.1概述 (4) 1.2综合布线与传统布线的比较 (4) 1.3综合布线系统的结构 (5) 1.4系统设计原则 (6) 1.5综合布线系统的标准和规范 (7) 1.6综合布线系统产品的一般选型原则 (8) 二.爱谱华顿综合布线系统解决方案 (9) 2.1爱谱华顿公司简介 (9) 2.1.1爱谱华顿综合布线系统符合相关国际、国内标准 (9) 2.1.2爱谱华顿综合布线系统卓越的性能 (9) 2.1.3爱谱华顿综合布线产品优良的品质 (10) 2.1.4爱谱华顿综合布线系统完善的产品线 (10) 2.1.5爱谱华顿综合布线系统全面的服务与支持 (10) 2.2爱谱华顿综合布线系统的主要产品特点 (10) 2.3爱谱华顿综合布线系统质量保证体系 (11) 三.综合布线系统设计方案 (12) 3.1本设计方案综合布线系统需求概述 (12) 3.2本设计方案综合布线系统总体规划说明 (15) 3.2.1工作区子系统的产品选型 (16) 3.2.1.1数据部分 (16) 3.2.1.2语音部分 .......................................................................................................... 错误!未定义书签。 3.2.1.3工作区子系统的安装说明 (19) 3.2.1.4工作区子系统材料配置清单: (19) 3.2.2配线(水平)子系统的产品选型 (20) 3.2.2.1数据部分 (20) 3.2.2.2语音部分 ............................................................................................................. 错误!未定义书签。 3.2.2.3配线(水平)子系统的安装说明 (21) 3.2.2.4水平区子系统材料使用清单: (22) 3.2.3管理子系统的产品选型 (22) 3.2.3.1数据光纤部分 (22) 3.2.3.2数据管理部分 (23) 3.2.3.3语音部分 (24) 3.2.3.5管理间子系统环境要求: (26) 3.2.3.6管理间子系统材料使用清单: (26) 3.2.4干线(垂直)子系统产品选型 (26) 3.2.4.1数据主干光缆 (27) 3.2.4.2语音主干 (28) 3.2.4.3干线(垂直)子系统的说明 (28) 3.2.4.4干线(垂直)子系统的施工说明 (28) 3.2.4.5干线(垂直)子系统材料使用清单: (29) 3.2.5设备间子系统的产品选型 (29) 3.2.5.1设备间子系统的环境要求 (29) 3.2.5.2设备间子系统的材料使用清单: (30) 3.2.6建筑群配线子系统的产品选型 (30) 3.2.7综合布线系统图 (30) 四.综合布线系统施工方案 (31)

园区综合布线系统解决方案

综合布线系统解决案

目录 一.综合布线系统概述 (5) 1.1概述 (5) 1.2综合布线与传统布线的比较 (5) 1.3综合布线系统的结构 (6) 1.4系统设计原则 (8) 1.5综合布线系统的标准和规 (9) 1.6综合布线系统产品的一般选型原则 (10) 二.爱谱华顿综合布线系统解决案 (11) 2.1爱谱华顿公司简介 (11) 2.1.1爱谱华顿综合布线系统符合相关国际、国标准 (12) 2.1.2爱谱华顿综合布线系统卓越的性能 (12) 2.1.3爱谱华顿综合布线产品优良的品质 (12) 2.1.4爱谱华顿综合布线系统完善的产品线 (13) 2.1.5爱谱华顿综合布线系统全面的服务与支持 (13) 2.2爱谱华顿综合布线系统的主要产品特点 (13) 2.3爱谱华顿综合布线系统质量保证体系 (14) 三.综合布线系统设计案 (15) 3.1本设计案综合布线系统需求概述 (15) 3.2本设计案综合布线系统总体规划说明 (19) 3.2.1工作区子系统的产品选型 (20) 3.2.1.1数据部分 (21) 3.2.1.2语音部分..................................................................................................................... 错误!未定义书签。 3.2.1.3工作区子系统的安装说明 (24)

3.2.1.4工作区子系统材料配置清单: (24) 3.2.2配线(水平)子系统的产品选型 (24) 3.2.2.1数据部分 (24) 3.2.2.2语音部分..................................................................................................................... 错误!未定义书签。 3.2.2.3配线(水平)子系统的安装说明 (26) 3.2.2.4水平区子系统材料使用清单: (27) 3.2.3管理子系统的产品选型 (28) 3.2.3.1数据光纤部分 (28) 3.2.3.2数据管理部分 (29) 3.2.3.3语音部分 (30) 3.2.3.5管理间子系统环境要求: (32) 3.2.3.6管理间子系统材料使用清单: (33) 3.2.4干线(垂直)子系统产品选型 (33) 3.2.4.1数据主干光缆 (33) 3.2.4.2语音主干 (34) 3.2.4.3干线(垂直)子系统的说明 (35) 3.2.4.4干线(垂直)子系统的施工说明 (35) 3.2.4.5干线(垂直)子系统材料使用清单: (36) 3.2.5设备间子系统的产品选型 (36) 3.2.5.1设备间子系统的环境要求 (37) 3.2.5.2设备间子系统的材料使用清单: (38) 3.2.6建筑群配线子系统的产品选型 (38) 3.2.7综合布线系统图 (38) 四.综合布线系统施工案 (39) 4.1系统施工案综述 (39) 五.综合布线系统测试验收案 (50) 5.1综合布线验收标准 (50) 5.2综合布线测试容 (50) 5.3工程验收: (51) 5.4售后服务与培训 (52) 5.5质量保证 (52) 六.项目材料清单 (54)

FTTD光纤到桌面布线系统解决方案

FTTD光纤布线系统整体解决方案

一、前言 FTTD光纤布线系统的必要性 当今社会,信息已成为一种关键资源,必须精确、迅速地传输于各种通讯设备、数据处理设备和显示设备之间。因此,公司、企业、政府部门都会要求以最快速度对这些通讯及信息系统进行调整和改进,并根据需要配置成各种不同的结构。随着 ADSL、LAN 等宽带接入的普及,以及业务类型从简单的邮件收发、网页浏览发展到在线游戏、视频点播等对实时性和带宽需求较高的业务,一部分用户提出了更高带宽、对称接入等需求;而另一方面,一直以来制约“光纤到桌面”的主要因素——成本已逐步走低,如光纤纤芯价格已跌至千元以下微利,光收发模块价格也只需几百元,且进一步下降的趋势非常明显,因此,“FTTD光纤到桌面”越来越被运营商所重视,成为最具发展潜力的宽带接入解决方案。

二、FTTD光纤布线系统 FTTD光纤布线简介 光纤到桌面(FiberToTheDesktop——FTTD) 顾名思义就是光纤替代传统5类线将光纤延伸至用户终端电脑,使用户终端全程通过光纤实现网络接入。FTTD接入技术是近年兴起的网络技术,在国外已广泛应用。随着光纤和光纤接入设备价格的持续下降,FTTD在国内也开始广泛应用于特殊政府部门,如审计、财政、公安、国家安全、法院等。 在计算机网络中用光纤替代传统5类线有明显优势: 超高稳定的通信带宽:100M双工,1000M双工 超长距离传送 通信内容绝对保密,第三方无法窃听 高可靠性:绝对抗电磁干扰;光纤连接头远比5类线连接头可靠 大大提高网络线路寿命:光缆线路寿命40年,而且通信质量不会随时间而变化。 可升级:带宽可以随意增加,设备可以不断平滑升级 FTTD光纤布线系统结构图如下:

家庭综合布线系统方案

现在的家居装修布线可是一个大的工程项目,除了要布设电线、电视有线电缆和电话线、音响线、视频线等,越来越多的电脑玩家家中的网络布线则是少不了的。如果不是专业的技术人员,这么多的线缆要理顺一个头序就不是一件简单的事情了,况且在以后的居室使用过程中还要考虑使用的方便、安全和美观。笔者估计数年后,没有家庭网络综合布线系统的房子,就如同现在水电没有认真规划的房子一样过时,到处是线缆缠绕在一起,真是“剪不断、理还乱”。如何在装修的时候就将这些在专业上被称为“弱电”的各种线缆(也要包括电源线一起)统一规划在一个有序的状态下,日益成为现代家居装修的一件大事。 通常装修工程一旦行动起来就事务繁杂,以至我们对这综合布线这方面不能(或者说没有)给予足够的重视。施工方就更不用说了,现在的装修市场上仅有极少数的施工队伍能有专业电工为您提供正规的电气施工。如果这些隐蔽工程上处理不当,而您又没有监查到位的话,就会给将来入住后的使用带来不少的烦恼和遗憾,甚至是不可挽回的损失。所以我们有必要了解和掌握一些家居网络综合布线方面的知识,以免以后吃亏后悔。我相信每个人都不想因为忘记在关键位置安装一个插座或连接一段电缆,而在自己刚刚装修的新家中开墙凿壁,劳神费力吧。 一、家庭网络综合布线系统 家庭综合布线系统是指将电视、电话、电脑网络、多媒体影音中心、自动报警装置等设计进行集中控制的电子系统,即家庭中由这些线缆连接的设备都可由一个设备集中控制了,以前它们可是“各自为政”的。因为与提供电能的系统不同(如电源线),由于它们传输电压不高(一般在12V左右),故像这类线缆组成的系统被称为弱电布线系统。一般的综合布线系统主要由信息接入箱、信号线和信号端口组成,如果将综合布线系统比作家居的神经系统,信息接入箱就是大脑,而信号线和信号端口就是神经和神经末梢。信息配线箱的作用是控制输入和输出的电子信号。信号线传输电子信号。信号端口接驳终端设备。如:电视机、电话、电脑等。一般比较初级的信息接入箱至少能控制有线电视信号(当然包括卫星电视)、电话语音信号和网络数字信号这三种电子信号(不然要它干什么用);而较高级的配线箱则能控制视频、音频(或AV)信号,如果您所在的社区提供相应的服务,还可实现电子监控、自动报警、远程抄水电煤气表等一系列功能。 一个典型的家用综合布线系统的组成示意图如下图一所示: 图1:家用综合布线系统示意图 该系统是一个包括有分布装置以及各种线缆以及各个信息出口的标准接插件的集成,各部件采用模块化设计和分层星形拓朴结构,各个功能模块和线路相对独立,单个家电设备或线路出现故障,不会影响其它家电的使用。家用综合布线管理系统的分布装置主要由监控模块、电脑模块、电话模块、电视模块、影音模块及扩展接口等组成,功能上主要有接入、分配、转接和维护管理。根据用户的实际需求,可以灵活组合、使用,从而支持电话/传真、上网、有线电视、家庭影院、音乐欣赏、视频点播、消防报警、安全防盗、空调自控、照明控制、煤气泄露报警和水/电/煤气三表自动抄送(后两项功能需要社区能提供相应的服务)等各种应用。打个比方说,家用综合布线系统就是一个智能家居住宅的“神经系统”,住宅中的所有电器设备都可通过它来统一控制。简单来说就是一个统一管理及使用电话、电脑、电视机、影碟机、安全设备、防盗设备、水/电/气自动抄表设备和未来其他信息家电的综合弱电布线系统。 二、综合布线是家庭装修的发展趋势

光纤布线系统解决方案

、系统布线方案 光纤布线系统解决方案 一、系统概述 随着宽带通信业务的发展,国家对接入网提出了更高的要求,如更高带宽、高带宽业务 管理能力以及对接入、内容、质量及安全等方面的控制能力等。为应对宽带通信业务的持续 发展,各运营商不约而同地提出了“光进铜退”的接入网发展策略,严格控制铜缆投资和使用,分阶段有步骤地实现接入网光纤化,不断缩短铜缆长度,最终实现各通信业务利用光纤 介质传输到户(FTTH的三网合一战略规划。 光纤到户(FTTH能够提供强大的接入带宽,使通信业务的三网融合成为可能;而且对于网络运营商来说,FTTH增强了物理网络对数据格式、速率、波长和协议的透明性,放宽了对环境条件和供电等要求,简化了维护和安装。 粤道线缆作为中国通信行业内的重要骨干企业,长期关注光通信网络的发展,通过不断 的市场调研和技术研发,适时推出基于xPON /P2P网络架构的FTTH/ FTTx系统成套布线解决方案。 “光进铜退”的趋势已不可避免,xPON网络作为目前FTTH系统布线的首选,在光分 支点上不需配置有源设备,只需在靠近用户处配置无源光分路器,具有节省光纤资源、节省 投资、综合建网成本及维护成本低、传输距离远、业务提供能力强、高带宽和带宽资源共享 等优点。 樱道分光及用户接入子黍统

四、系统产品配置 4.1 GY 系列:室外通信光缆 产品种类: GY 型全系列室外通信光缆 产品特性: 光缆具备优良的传输、机械物理和环境特性, 满足产品标准要求; 光缆结构紧凑,弯曲 性能良好;严格的生产工艺控制,优质的原材料选用,确保光缆工作寿命达 25年以上;全 端面阻水,双面涂覆铝塑/钢塑带纵包,确保光缆具有良好的阻水防潮性能。 三、系统特点 系址扩容r 升级方便.只需配置或更换前石端 的POM 传输设备,可轻松实观数据流量的捏升或 谱行通信业务的三期融合.

综合布线系统设计方案

综合布线系统设计方案 1综合布线系统说明 本项目综合布线系统具体内容包括网络布线、信息点安装及相应管线、桥架设计。所有信息点根据实际情况采用86型的信息面板,楼宇的数据传输介质采用24AWG线规的超五类非屏蔽双绞线。线槽按不同容量选用相应规格的PVC线槽和金属桥架。 我们经过充分考虑本项目的环境、运行方式和可能采用的网络结构,结合以往的工程经验,提出本设计方案。 考虑到该项目的重要性和未来扩展性我们认为该布线系统应该是一个标准化、模块化、系统化、高度灵活的智能型布线网络。 2系统设计原则 本项目的网络建设应本着高性能、高稳定性、高可靠性、可扩展性与经济适用的原则。为达到项目网络建设的目标要求,在综合布线方案设计构建中,应坚持以下布线原则:实用性—实施后的布线系统,将能够在现在和将来适应技术的发展,并且实现数据通信、语音通信、图像通信。 灵活性—布线系统能够满足灵活应用的要求,遵循结构化布线的标准,适应不同拓扑结构的网络,在不改变布线系统情况下,就可以进行设备的移动、更新和 升级。即任一信息点能够连接不同类型的设备,如计算机、打印机、终端。 经济性—在满足应用要求的基础上,尽可能降低造价。综合布线过程是对各种网络线缆统一规划、统一安装施工过程,减少了不必要的重复布线、重复施工, 节约了线材。由于采用综合布线系统,单位避免了重复设置信息机构和重 复建设信息网络,从整体上讲节省了投资,避免了大量的重复建设,提高 了网络效益。综合布线系统采用标准化的设计,统一安装施工,使整个系 统构成一个有机的整体,便于集中管理维护,并减少日后的维护费用。 统一性—整个建筑的信息网络建设基于一个统一的网络管理中心的模式,不同系统不同网络及不同类型的网络之间的连接完全兼容。 兼容性—综合布线系统的设施可以满足多种系统中的性能。

综合布线系统施工解决方案

综合布线系统施工解决方案 1…第一部分给电缆做标识,省时省力 一、问题 连接到工作站的电缆没有标签或标签不好在安装过程或安装结束后,会增加人工消耗。例如,不恰当的标 注意味着商人在拉好电缆后必须使用音频发生器和感应捧来识别电缆。最近一项工作安装了1000多根电 缆,项目评估表明每个工作站大概用了一小时才结束工作。 恰当的标识会给每个插孔节省近45分钟的安装时间。 二、解决 安装前利用一种广泛使用的标识系统简化了解疑时识别电缆的工作。将建筑物分成几部分,并给每部 分设代码,商人就可以标识每根电缆,因此音频发生器和感应棒也就不需要了。并且,若商人用的是有逻辑的标识系统,当最终用户改造设施时,已施工的图纸纠正或改进起来非常容易。 三、程序 1、将安装分成部分,给每层楼、朝向、房间和插孔设唯一的标识如果是大学,还要给每个建筑物设。 2、所有的工作站和所有的设备房、设备盒,比如联接块和面扳都要反应在蓝图上。安装前这些工作要做好。 3、布线时做标识用当场可做的标签。耐久的或印刷机做的要写上去的标签都行。 4、按照蓝图结束布线。 5、结线后,在结点6英寸内重新标线。做旗子而不像布线时那样把标识缠在电缆上。这样做眼晴一扫就知道了。 6、为了改进蓝图,作出布线结线中改动和修改的标计。 第二部分彩色标记加快电缆识别 一、问题 识别电缆对於维养工作来讲简直是恶梦一般。电线数字签、绳签和标记带易乾裂,最后会脱落。数字标签可以用,但是定位难,因为找来找去标签总是冲着另一个方向,而且离结头根近。在电缆上方发出声音有时可以帮助定位,但在吵闹的电力环境中就不行了。所以,维修部门往往宁愿重拉线也不愿去给电缆定位。 客户标签厂商的产品很好,但是比较贵而且一旦掉过就粘不牢了,所以当你需要标签时,标签总是不够用。 二、解决 彩色标签可以解决这个问题。彩色标签使得从远处定位更容易。这样的标签不贵,基本颜色电工一般手头 上都有。使用10种基本色的两种,就有100种组合(10 * 10);用三种颜色就有1000种组合(10 * 10 * 10), 另一个好处是可以用不同的颜色代表不同的功能和部门。比如,线上第一种颜色(离结束的地方最近)代表 功能,第二个代表楼层,第三个代表部门,其余的代表电线标识。 例如,第一个位置是蓝色表示声音,红色表示数据。第二个位置十种颜色代表10位,区分建筑的楼层。第 三个和第四个位置这个系统很明显,设计颜色-标识系统时要考虑电线颜色。 三、程序 1、设计要用的颜色-标识系统,并将它加入原始数据或关於电缆的文件的展开部分。 2、用盒子装标识带,方便又乾净。 3、也可以剪下一段粘在乙烯片保护器上,携带方使。乙烯片可以很方便地放在记事本和工具箱里。 4、剪下一段标识带,缠在电缆上。要至少有两道长。 5、如果电缆在易受物理的或化学的腐蚀的地方,在结束或连接前,用一支透明的红套管将带子套起来。注意尽量不要在靠近电缆边头的地方设颜色标识,以防不得不剪掉它重新结束布线。

光纤布线方案设计

1、光纤到桌面布线方案设计 1.1设计原则 颍上县检察院规模和网络信息流量在未来会不断扩大,需要有一个完善的综合布线系统以提高办公效率,为确保智能化综合布线系统建设和应用的成功,在本方案的设计中要遵循以下原则: 标准性:符合设计及安装的国内、国际标准。 实用性:满足当前的各种通讯要求和未来的应用。 先进性:采用成熟、先进的技术和设备。 安全性:利于防火、防水、防雷击、防静电、防破坏和抗干扰等。 维护性:便于维护和管理,有利于故障检查和排除。 兼容性:利于硬、软件的兼容,系统的升级和扩充。 可靠性:采用容错技术,保证系统在多重故障下仍能正常运行。 经济性:在满足现有需求和未来应用的基础上,要有好的性能价格比和保护原有的投资。 1.2设计依据 ISO / IEC 11801 国际建筑通用布线标准 ANSI / TIA / EIA 568A/B 商用建筑电信布线标准 ANSI / TIA / EIA 568B 六类线布线标准 ANSI / EIA/TIA-569A 商用建筑电信通道及空间标准 ANSI / EIA/TIA-606 商用建筑电信基础结构管理标准 ANSI / EIA/TIA-607 商用建筑接地和接线规范 IEEE 100 BASE-T 100兆以太网 IEEE 802.11A/B 无线网络标准 中国民用建筑电气设计规范(JGJ/T16-92) 智能建筑设计标准(EBD-03-95) 工业企业通信设计规范(CECS 09:89)

建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范(CECS 72:97) 建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范(CECS 72:97) 电气装置安装工程施工及验收规范(GBJ 232-82) 1.3安装与施工标准 中国工程建设标准化协会《建筑与建筑物综合布线系统工程设计规范(CECS72:95)》 建筑与建筑物综合布线系统施工和验收规范(CECS89:97)》 中国建筑电气设计规范 大楼通信综合布线系统(YD/)第1部分:总规范 大楼通信综合布线系统(YD/)第2部分:综合布线用电缆、光缆技术要求大楼通信综合布线系统(YD/)第3部分:综合布线用连接硬件技术要求 1.4方案设计 在结构化布线系统中,光纤不但支持FDDI主干、1000Base-FX主干、100Base -FX到桌面、ATM主干和ATM到桌面,还可以支持CATV/CCTV及光纤到桌面(FTTD),因而它和铜缆共同成为结构化布线中的主角。 当今,国际上流行的布线标准主要有两个,一个是北美的标准EIA/TIA-568A;一个是国际标准ISO/IECIS 11801。EIA/TIA-568A和ISO/IECIS 11801推荐使用125um多模光缆、50/125um多模光缆和125um多模光缆,本项目使用125um室外轻铠多模光缆。 单模光纤和多模光纤可以从纤芯的尺寸大小来简单地判别。单模光纤的纤芯很小,约4~10um,只传输主模态。这样可完全避免了模态色散,使得传输频带很宽,传输容量很大。这种光纤适用于大容量、长距离的光纤通信。它是未来光纤通信与光波技术发展的必然趋势,因此,在颍上县检察院的光纤网络中,距离超过1000米建议使用单模光缆。 多模光纤又分为多模突变型光纤和多模渐变型光纤。前者纤芯直径较大,传输模态较多,因而带宽较窄,传输容量较小;后者纤芯中折射率随着半径的增加而减少,可获得比较小的模态色散,因而频带较宽,传输容量较大,目前一般都

光纤布线系统解决方案

光纤布线系统解决方案 一、系统概述 随着宽带通信业务的发展,国家对接入网提出了更高的要求,如更高带宽、高带宽业务管理能力以及对接入、内容、质量及安全等方面的控制能力等。为应对宽带通信业务的持续发展,各运营商不约而同地提出了“光进铜退”的接入网发展策略,严格控制铜缆投资和使用,分阶段有步骤地实现接入网光纤化,不断缩短铜缆长度,最终实现各通信业务利用光纤介质传输到户(FTTH)的三网合一战略规划。 光纤到户(FTTH)能够提供强大的接入带宽,使通信业务的三网融合成为可能;而且对于网络运营商来说,FTTH增强了物理网络对数据格式、速率、波长和协议的透明性,放宽了对环境条件和供电等要求,简化了维护和安装。 粤道线缆作为中国通信行业内的重要骨干企业,长期关注光通信网络的发展,通过不断的市场调研和技术研发,适时推出基于xPON /P2P网络架构的FTTH/ FTTx 系统成套布线解 决方案。 “光进铜退”的趋势已不可避免,xPON 网络作为目前FTTH系统布线的首选,在光分支点上不需配置有源设备,只需在靠近用户处配置无源光分路器,具有节省光纤资源、节省投资、综合建网成本及维护成本低、传输距离远、业务提供能力强、高带宽和带宽资源共享等优点。 、系统布线方案

四、系统产品配置 4.1 GY 系 列: 室外通信光 缆 产品种类: GY 型全系列室外通信光缆 产品特性: 光缆具备优良的传输、机械物理和环境特性,满足产品标准要求;光缆结构紧凑,弯曲性能良好;严格的生产工艺控制,优质的原材料选用,确保光缆工作寿命达25 年以上;全端面阻水,双面涂覆铝塑/ 钢塑带纵包,确保光缆具有良好的阻水防潮性能。 三、系统特点 4.2 GJ 系列:室内通信光

综合布线系统解决方案

第二章综合布线系统 1、综合布线系统设计方案 1.1、用户需求分析 杭州师范学院位于杭州市下沙高教园区,西起高教11号路,东至沿江大道,南邻高教6号路,北靠高教4号路,地理位置优越。本工程为学生公寓2#、3#、4#、6#、7#、8#、9#和综合楼、食堂。本设计为各楼提供一套快捷、安全、高带宽的计算机信息和通讯网络运行系统,该系统具有以下特点: (1)杭州师范学院生活后勤区的结构化布线系统需常用星状放射型的全模块化结构,有极大的灵活性,可通过不同的跳线型式以完成不同型式网络的应用,并构成不同逻辑拓扑结构。 (2)杭州师范学院生活后勤区的结构化布线系统为开放式结构,能支持语音及多种计算机数据系统、多媒体等系统的需要,满足各种数字通讯的要求。归入该综合布线系统的话音通信系统、计算机网络系统,系统能兼容语音、数据、图像的传输。 1.2、系统设计目标 我们针对杭州师范学院生活后勤区设计的结构化综合布线系统符合所有现代化,特别是将来网络系统的需要,能够传输和交换电子信号,并有足够的储备获得在将来计算机网络中所须的高频率信号,我们提供的布线系统能满足并超过用者需求。 我们为杭州师范学院生活后勤区设计的结构化综合布线系统可通过电缆、光缆获得声音、数据和高频带宽度视频信号并连接硬件组件。系统具有如下特点:(1)实用性:实施后综合布线系统将能够适应现代和未来技术的发展,并且实现话音,数据的通信,图像及楼宇自动化控制信号的传输。 (2)灵活性:综合布线系统能满足应用的要求即任一信息点能够接不同类型的设备,如计算机、打印机、终端或电话、传真机以及各类传感器件,图像监控设备等。 (3)模块化:综合布线系统中除去固定于建筑物内的水平缆线外,其余所有的接插件都是基本式的标准件,可互连所有话音、数据、图像、网络和楼宇自

弱电综合布线系统解决方案

弱电综合布线系统解决方案 一. 综合布线系统概述 结构化综合布线系统(Premises Distribution System--PDS)是1985年内美国电报电话公司公司贝尔实验室首先推出,并于1986年通过美国电子工业协会(EIA)和通信工业协会(TIA)的认证。于是很快得到世界广泛认同,并在全球范围内推广。PDS出现的意义,在于它彻底打破了数据传输和语音传输的界限,并使这两种不同的信号在一条线路中传输,从而为综合业务数据网络(ISDN)的实施提供了传输保证。 PDS是一套综合的布线系统。PDS是针对计算机与通信的配线系统而设计的,这也就表明它可以满足各种不同的计算机与通信的要求。包括: 1) 模拟与数字的语音系统 2) 高速与低速的数据系统 3) 传真机、图形终端、绘图仪等需要传输的图像资料 4) 电话会议与安全监控系统的视频信号 5) 传输VHF宽带视频信号 6) 建筑物的安全报警和空调控制系统的传感器信号 PDS可满足建筑物内部及建筑物之间的所有计算机、通信以及建筑物自动化系统设备的配线要求。由于PDS是一套综合式的系统,因此它可以使用相同的电缆与配线端子板,以及相同的插头与模块化插孔以供语音与数据的传递,可不考虑各种设备的兼容性问题。 二.PDS结构化综合布线系统的组成 PDS采用模块化设计,因而最易于配线上扩充和重新组合,此系统采用星形拓扑结构,并同电信方面以及EIA/TIA568所遵循的建筑物配线方式相同。 PDS布线系统包括布置在楼群中的所有线缆以及各种配件,如转接设备、各类用户端口以及与外界网络的接口(如电话局)等(但不包括各种交换设备)。PDS 布线系统的地位如下图所示: 综合结构化布线系统是智能大厦必不可少的部分,它由六个子系统组成,采用星形结构,并使任何一个子系统独立地进入PDS系统中。它们是(见下页): 2.1工作区子系统(WORK AREA): 工作区子系统由终端设备连接到信息插座的连线组成,它包括连接器和适配器。由终端设备和连接到信息插座的连线组成,包括信息插座、插座盒(或面板)、装配软线,适配器和连接所需的扩展软线,并在终端设备和I/O之间搭桥。 2.2水平布线子系统(HORIZONTAL CABLING): 实现信息插座和管理子系统(跳线架)间的连接,常用PC101004或PC101004连接。从用户工作区连接至垂直主干线子系统的线路便是水平布线子系统。水平布线子系统总是在一个楼层上,并与信息插座连接。在综合布线系统中,水平子系统由4对UTP组成,能支持大多数现代通信设备。如果需要某些宽带应用时,可以采用光缆。

网络综合布线系统方案

一、工程概况 女生宿舍楼位于学院内部,楼高六层,每层24个房间,共有144个房间。该宿舍楼的综合布线工程有数据、语音。 学校为了提高信息化、智能化水平,并且方便学生上网,决定建设先进的宿舍网,并联入因特网和中国教育网。 二、需求分析 1、总体需求 A、满足宿舍学生对信息传输的要求; B、楼间主干线缆冗余备份,满足将来扩展的需要‘ C、满足连入因特网和中国教育网的需求; D、兼容不同厂家、不同品牌的网络设备。 2、功能需求 A、高速率数据传送; B、视频信号传送; C、支持多媒体应用。 3、信息点需求 共有数据和语音点288个(144个数据信息点,144个语音信息点)。

信息点分布表三、系统设计目标1、选择著名品牌的综合布线产品,以先进的技术、优良 的品质、高的性能指标确保综合布线系统能够满足应用的要求;2、使用光纤作为楼间布线主干,冗余配置,提高系统带宽,防止电磁干扰,并适应未来发展需要;3、楼间光缆采用可支持1Gbps 以上的网络数据传输速率;4、采用星型拓扑结构,支持多种形式的网络应用;5、将配线架安装在机柜中,提高系统的可靠性和安全性;楼层语音点 数据点 一层2424二层2424三层2424四层2424五层2424六层2424总计144144中管壁薄、接口不严等问题,合理利用管线敷设技术。线缆敷设原则:在分线盒处,当不同电压回路交叉时,应采用金属隔板进行隔开处理;同一线槽内,强电回路须同时切断习题电源,线缆敷设完毕,要进行检查和检测处理。资料试卷电气设备进行调试工作并且进行过关运行高中资料试卷技术指导。对于调试过程中高中资料试卷技术问题,作为调试人员,需要在事前掌握图纸资料、设备制造厂家出具高中资料试卷试验报告与相关技术资料,并且了解现场设备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况,然后根据规范与规程规定,制定设备调试高中资料试卷方案。 此,电力高中资料试卷保护装置调试技术,要求电力保护装置做到准确灵活。对于差动保护装置高中资料试卷调试技术是指发电机一变压器组在发生内部故障时,需要进行外部电源高中资料试卷切除从而采用高中资料试卷主要保护装置。

光纤到桌面综合布线方案.doc

光纤到桌( FTTD)面解决方案 光纤到桌面(Fiber To The Desktop —— FTTD)顾名思义就是光纤替代传统 5 类线将光纤延伸至用户终端电脑,使用户终端全程通过光纤实现网络接入。FTTD接入技术是近年兴起的网络技术, 在国外已广泛应用。随着光纤和光纤接入设备价格的持续下降,FTTD在国内也开始广泛应用于特 殊政府部门,如审计、财政、公安、国家安全、法院等。 在计算机网络中用光纤替代传统 5 类线有明显优势: 超高稳定的通信带宽:100M双工, 1000M双工 超长距离传送 通信内容绝对保密,第三方无法窃听 高可靠性:绝对抗电磁干扰;光纤连接头远比 5 类线连接头可靠 大大提高网络线路寿命:光缆线路寿命 40 年,而且通信质量不会随时间而变化可升 级:带宽可以随意增加,设备可以不断平滑升级 如图是基于OnAccess5224S 光交换机的FTTD解决方案。网络核心设备是OnAccess5224S 光纤以太网交换机,该交换机配置两个1000M上联光端口和24 个 100M接入光端口, 24 个 100M接入光端口通过单模光纤与内插在计算机的OnAccess-1001 光网卡相联,实现光纤到桌面FTTD接入。每台 OnAccess5224S 光交换机可以通过各自1000M光端口与骨干交换机或路由器相联,也可以其中一

台OnAccess5224S 光交换机的其中一个 1000M光端口与骨干交换机或路由器相联,另一个 1000M光端口与其它交换机的 1000M光端口相联,从而实现整个网络接入骨干网。 室内光纤布线采用铠装单模光纤。在FTTD中,铠装光纤由简易型钢管、凯孚拉、不锈钢编织 丝和 PVC的包装保护,具有防鼠咬、防踩踏、抗拉伸、抗冲击、坚固柔软、方便维护等特点。 主要设备: 机房设备:网络核心设备是OnAccess5224S 光以太网交换机。 桌面电脑:内插OnAccess1001 光网卡 方案特点: 实现全线速无阻塞交换:交换机能力 超高稳定的通信带宽:100M双工 超长距离传送 通信内容绝对保密,第三方无法窃听 高可靠性:绝对抗电磁干扰;光纤连接头远比 5 类线连接头可靠

详解家庭综合布线系统方案

家居装修布线先行详解家庭综合布线系统方案 现在的家居装修布线可是一个大的工程项目,除了要布设电线、电视有线电缆和电话线、音响线、视频线等,越来越多的电脑玩家家中的网络布线则是少不了的。如果不是专业的技术人员,这么多的线缆要理顺一个头序就不是一件简单的事情了,况且在以后的居室使用过程中还要考虑使用的方便、安全和美观。笔者估计数年后,没有家庭网络综合布线系统的房子,就如同现在水电没有认真规划的房子一样过时,到处是线缆缠绕在一起,真是“剪不断、理还乱”。如何在装修的时候就将这些在专业上被称为“弱电”的各种线缆(也要包括电源线一起)统一规划在一个有序的状态下,日益成为现代家居装修的一件大事。 通常装修工程一旦行动起来就事务繁杂,以至我们对这综合布线这方面不能(或者说没有)给予足够的重视。施工方就更不用说了,现在的装修市场上仅有极少数的施工队伍能有专业电工为您提供正规的电气施工。如果这些隐蔽工程上处理不当,而您又没有监查到位的话,就会给将来入住后的使用带来不少的烦恼和遗憾,甚至是不可挽回的损失。所以我们有必要了解和掌握一些家居网络综合布线方面的知识,以免以后吃亏后悔。我相信每个人都不想因为忘记在关键位置安装一个插座或连接一段电缆,而在自己刚刚装修的新家中开墙凿壁,劳神费力吧。 一、家庭网络综合布线系统 家庭综合布线系统是指将电视、电话、电脑网络、多媒体影音中心、自动报警装置等设计进行集中控制的电子系统,即家庭中由这些线缆连接的设备都可由一个设备集中控制了,以前它们可是“各自为政”的。因为与提供电能的系统不同(如电源线),由于它们传输电压不高(一般在12V 左右),故像这类线缆组成的系统被称为弱电布线系统。一般的综合布线系统主要由信息接入箱、信号线和信号端口组成,如果将综合布线系统比作家居的神经系统,信息接入箱就是大脑,而信号线和信号端口就是神经和神经末梢。信息配线箱的作用是控制输入和输出的电子信号。信号线传输电子信号。信号端口接驳终端设备。如:电视机、电话、电脑等。一般比较初级的信息接入箱至少能控制有线电视信号(当然包括卫星电视)、电话语音信号和网络数字信号这三种电子信号(不然要它干什么用?);而较高级的配线箱则能控制视频、音频(或AV)信号,如果您所在的社区提供相应的服务,还可实现电子监控、自动报警、远程抄水电煤气表等一系列功能。 一个典型的家用综合布线系统的组成示意图如下图一所示: 图1:家用综合布线系统示意图

综合布线系统施工方案

综合布线系统施工方案 、工程概况 首都国际机场新航站楼综合布线系统是通过双绞线、光缆、大对数线缆及其它配件连通航站楼内各系统以及航站楼与外界各相关系统,在各系统之间构成高速信息通道,使航站楼成为现代化的高速智能型建筑。些综合布线系统涉及建筑、计算机、通信、自动控制等领域。具有标准化、简单化等特点。此系统将连通航站楼内的地面信息系统、航办信息显示系统、气象系统。航行的电传、电报,内部通信系统,电话(含公用磁卡、投币、停车楼内电话等)。楼宇自控系统,停车 楼自动收费系统,子母钟系统,SITA,海关系统,公安系统,边检系统。为之提 供话音数据、控制等信息的高速的可靠的通道,使各系统都能高效、稳定地工作,并具有布线上的易于维护、管理、重组、升级等特点。 首都国际机场新航站楼南北长约747 米,东西宽约341米。地下一层,地上 三层,总建筑面积约33.7 万平方米。 项目名称:首都国际机场新航站楼综合布线系统工程 总包单位:金融信科技发展(香港)有限公司 分包施工单位:中建电子工程公司二、施工准备 2.1 现场管理组织机构 2 .1.1 现场管理决策层

2 . 1. 2现场施工管理机构 2 . 1. 3现场施工管理机构必须服从现场决策层领导。 2 .2施工人员安排 由于工期时间较长,我公司将根据工程的实际进展情况及时调配施工队伍。确保工程的工期和质量。

2 . 3主要施工机械设备 2 . 4施工现场布置 根据实际情况,布置生活和生产用房、库房。 2. 5技术准备

组织有关专业人员和施工人员熟悉图纸、规范及施工要求。 根据施工图纸进行现场勘察。 根据施工要求准备标准图集。 准备有关记录,验收资料。 2 . 6 主要设备材料进场计划 依据施工的进度情况,及时提前作出进场计划。 三、施工步骤 .1 安装工艺流程 光缆尾缆熔接 电气工程主要施工项目 电缆、光缆敷设; 管内穿线; 箱架安装 系统测试; 1 .线缆敷设 敷设前要检查敷设线缆的型号,规格与设计相同,例行外观检查。 敷设方法用人力。 敷设电缆时要及时做好标记。 敷设时在终端头(和接头)处要留有端接长度。 2 .管内穿线 按设计图要求选择好线缆。 穿线检查管路是否畅通,不畅时应及时处理。 按具体走向测定长度,考虑余量、敷线、断线。 敷设光缆 敷设大对数电缆 配线架安装布线 敷设水平线缆 信息插座安装 工程验收 系统测试 信息点、配线架、缆线标号

相关文档