文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电机启动计算

电机启动计算

电机启动计算
电机启动计算

S jx=转差率×(最大转矩/额定转矩+√最大转矩/额定转矩2-1)

=0.02546

2、降压后起动阻转矩/额定转矩值:

m jx=起始静阻转矩+(1-起始静阻转矩)×(1- S jx)2

=0.9648

3、启动所需最小端电压相对值:

U q=√1.1m jx/m Mm=0.5645

4、电机起动所串电阻值:

电机全压起动时的回路阻抗:

Z=U/1.732KI e=10/1.732×4.09×0.568=2.485欧

电机等效电阻:

r=0.2Z=0.497欧

电机等效电抗:

X=√Z2-r2=2.434欧

电机水阻降压起动时回路阻抗:

Z,=U/1.732K,I e=4.62欧

起动电阻初始值:

R q=√Z,2-X2-r=3.4298欧

5、400米铜导线电阻值:

R l=0.019欧

6、电机额定起动容量:

S q=1.732×堵转电流/额定电流×系统电压×额定电流

=1.732×4.09×10×0.568

=40(MVA)

7、起动回路额定输入容量:

S qs=S q+1.732×(起动电流倍数×额定电流)2×R q=49.276(MVA)

27 MVA变压器计算:

1、母线短路容量:

S dm=变压器额定容量÷(变压器阻抗电压+变压器额定容量÷电网最小短路容量)

=27÷(0.105+27÷160)=99(MVA)

2、负载无功功率

Q Z=0.6×(变压器额定容量-0.7×电机额定容量)

=0.6×(27-0.7×1.732×10×0.568)=12(Mvar)

3、母线起动电压相对值:

U qm=(S dm+Q Z)÷(S dm+Q Z+S q)=0.735

4、电机起动端电压相对值:

U q= U qm×S q÷S qs=0.5967<0.5645

所以使用27 MVA变压器能起动。

5、电机起动电流:

I q=U q×S q÷1.732÷系统电压=0.5967×40÷1.732÷10=1.378KA

6、电机起动时间:

T q=GD2×N2×10-3÷9.81÷365÷P e÷(Uq2m-m j)=147294×14892×10-3÷9.81÷365÷8600÷(0.7352×1.14784-0.3)=33.14(s)

S jx=转差率×(最大转矩/额定转矩+√最大转矩/额定转矩2-1)

=0.0496

2、降压后起动阻转矩/额定转矩值:

m jx=起始静阻转矩+(1-起始静阻转矩)×(1- S jx)2

=0.9603

3、启动所需最小端电压相对值:

U q=√1.1m jx/m Mm=0.7109

4、电机起动所串电阻值:

电机全压起动时的回路阻抗:

Z=U/1.732KI e=10/1.732×4.73×0.446=2.737欧

电机等效电阻:

r=0.2Z=0.547欧

电机等效电抗:

X=√Z2-r2=2.682欧

电机水阻降压起动时回路阻抗:

Z,=U/1.732K,I e=4.315欧

起动电阻初始值:

R Q=√Z,2-X2-r=2.833欧

5、400米铜导线电阻值:

R l=0.019欧

6、电机额定起动容量:

S q=1.732×堵转电流/额定电流×系统电压×额定电流

=1.732×4.73×10×0.446

=36.538(MVA)

7、起动回路额定输入容量:

S qs=S q+1.732×(起动电流倍数×额定电流)2×R q=37.6(MVA)

27 MVA变压器计算:

1、母线短路容量:

S dm=变压器额定容量÷(变压器阻抗电压+变压器额定容量÷电网最小短路容量)

=27÷(0.105+27÷160)=99(MVA)

2、负载无功功率

Q Z=0.6×(变压器额定容量-0.7×电机额定容量)

=0.6×(27-0.7×1.732×10×0.446)=12.96(Mvar)

3、母线起动电压相对值:

U qm=(S dm+Q Z)÷(S dm+Q Z+S q)=0.7539

4、电机起动端电压相对值:

U q= U qm×S q÷S qs=0.7326<0.7109

所以使用27 MVA变压器能起动。

5、电机起动电流:

I q=U q×S q÷1.732÷系统电压=0.7326×36.538÷1.732÷10=1.54KA

6、电机起动时间:

T q=GD2×N2×10-3÷9.81÷365÷P e÷(Uq2m-m j)=108482×14882×10-3÷9.81÷365÷6800÷(0.75392×1.18624-0.3)=26.36(s)

6、电机起动时间:

T q=GD2×N2×10-3÷9.81÷365÷P e÷(Uq2m-m j)=12650×14952×10-3÷365÷5000÷(0.9652×1.33-0.3)=17.5(s)

T q=GD2×N2×10-3÷9.81÷365÷P e÷(Uq2m-m j)=12650×14952×10-3÷365÷5000÷(0.82×1.33-0.3)=28.1(s)

电机的固有特性:

1、电机全压起动时的回路阻抗:

Z=U/1.732KI e=10/1.732×4.09×0.568=2.485欧

2、电机等效电阻:

r=0.2Z=0.497欧

3、电机等效电抗:

X=√Z2-r2=2.434欧

4、电机额定转矩:

M e=9555P e/n e=55186(NM)

电机水阻降压起动的参数:

1、电机水阻降压起动时回路阻抗:Z,=U/1.732K,I e=4.62欧

2、起动电阻初始值:

R Q=√Z,2-X2-r=3.4298欧

3、400米铜导线电阻值:

R l=0.019 欧

4、起动回路总电抗:

Z,n=√Z,2+R l 2=4.620013欧

5、此时电机端电压:

U d=Z

三相电机的电流计算公式

三相电机的电流计算公式 如果一台排风扇是三相电机,它的标签上只写了电压380V,功率是4KW,还有转速,那么怎么计算它的电流呢? 公式是什么呢 A=KW/(1.732*0.38*COS) COS=功率因数 第 2.0.1条电力负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电在政治、经济上所造成损失或影响的程度进行分级,并应符合下列规定: 一、符合下列情况之一时,应为一级负荷: 1.中断供电将造成人身伤亡时。 2.中断供电将在政治、经济上造成重大损失时。例如:重大设备损坏、重大产品报废、用重要原料生产的产品大量报废、国民经济中重点企业的连续生产过程被打乱需要长时间才能恢复等。 3.中断供电将影响有重大政治、经济意义的用电单位的正常工作。例如:重要交通枢纽、重要通信枢纽、重要宾馆、大型体育场馆、经

常用于国际活动的大量人员集中的公共场所等用电单位中的重要电力负荷。 在一级负荷中,当中断供电将发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷,应视为特别重要的负荷。 二、符合下列情况之一时,应为二级负荷: 1.中断供电将在政治、经济上造成较大损失时。例如:主要设备损坏、大量产品报废、连续生产过程被打乱需较长时间才能恢复、重点企业大量减产等。 2.中断供电将影响重要用电单位的正常工作。例如:交通枢纽、通信枢纽等用电单位中的重要电力负荷,以及中断供电将造成大型影剧院、大型商场等较多人员集中的重要的公共场所秩序混乱。 三、不属于一级和二级负荷者应为三级负荷。 第2.0.2条一级负荷的供电电源应符合下列规定: 一、一级负荷应由两个电源供电;当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏。 二、一级负荷中特别重要的负荷,除由两个电源供电外,尚应增设应急电源,并严禁将其它负荷接入应急供电系统。 第2.0.3条下列电源可作为应急电源:

电动机启动时间计算

口诀: 电机起动星三角,起动时间好整定; 容量开方乘以二,积数加四单位秒。 电机起动星三角,过载保护热元件; 整定电流相电流,容量乘八除以七。 说明: (1)QX3、QX4系列为自动星形-三角形起动器,由三只交流接触器、一只三相热继电器和一只时间继电器组成,外配一只起动按钮和一只停止按钮。起动器在使用前,应对时间继电器和热继电器进行适当的调整,这两项工作均在起动器安装现场进行。电工大多数只知电动机的容量,而不知电动机正常起动时间、电动机额定电流。时间继电器的动作时间就是电动机的起动时间(从起动到转速达到额定值的时间),此时间数值可用口诀来算。 (2)时间继电器调整时,暂不接入电动机进行操作,试验时间继电器的动作时间是否能与所控制的电动机的起动时间一致。如果不一致,就应再微调时间继电器的动作时间,再进行试验。但两次试验的间隔至少要在90s以上,以保证双金属时间继电器自动复位。(3)热继电器的调整,由于QX系列起动器的热电器中的热元件串联在电动机相电流电路中,而电动机在运行时是接成三角形的,则电动机运行时的相电流是线电流(即额定电流)的1/√3倍。所以,热继电器热元件的整定电流值应用口诀中“容量乘八除以七”计算。根据计算所得值,将热继电器的整定电流旋钮调整到相应的刻度-中线刻度左右。如果计算所得值不在热继电器热元件额定电流调节范围,即大于或小于调节机构之刻度标注高限或低限数值,则需更换适当的热继电器,或选择适当的热元件。 回复引用举报 个人主页给TA发消息加TA为好友发表于:2006-12-10 14:50:0 0 9楼 不知道这个公式是怎么得出来的?

教科书上面有吗 回复引用举报 个人主页给TA发消息加TA为好友发表于:2006-12-10 15:05:0 bittercoffe 0 10楼 经验吧,还有一些常用公式,我师傅留给我的,我已经传上来了. 回复引用举报 个人主页给TA发消息加TA为好友发表于:2006-12-10 18:19:0 *007* 0 11楼 老兄不要骗我呀 回复引用举报 个人主页给TA发消息加TA为好友发表于:2007-01-03 22:54:0唐山味儿不浓 0 12楼 我认为此公试很试用,可以算算吗? 贵在交流,千万别误导大家! 回复引用举报 个人主页给TA发消息加TA为好友发表于:2007-01-04 10:48:0听雨观雪 0 13楼 公式是这样的,较实用 回复引用举报 个人主页给TA发消息加TA为好友发表于:2007-01-04 11:26:0遨游工控 0 14楼 经验算法。

电机启动计算

S jx=转差率×(最大转矩/额定转矩+√最大转矩/额定转矩2-1) =0.02546 2、降压后起动阻转矩/额定转矩值: m jx=起始静阻转矩+(1-起始静阻转矩)×(1- S jx)2 =0.9648 3、启动所需最小端电压相对值: U q=√1.1m jx/m Mm=0.5645 4、电机起动所串电阻值: 电机全压起动时的回路阻抗: Z=U/1.732KI e=10/1.732×4.09×0.568=2.485欧 电机等效电阻: r=0.2Z=0.497欧 电机等效电抗: X=√Z2-r2=2.434欧 电机水阻降压起动时回路阻抗: Z,=U/1.732K,I e=4.62欧 起动电阻初始值: R q=√Z,2-X2-r=3.4298欧 5、400米铜导线电阻值: R l=0.019欧 6、电机额定起动容量: S q=1.732×堵转电流/额定电流×系统电压×额定电流 =1.732×4.09×10×0.568 =40(MVA) 7、起动回路额定输入容量: S qs=S q+1.732×(起动电流倍数×额定电流)2×R q=49.276(MVA) 27 MVA变压器计算: 1、母线短路容量: S dm=变压器额定容量÷(变压器阻抗电压+变压器额定容量÷电网最小短路容量) =27÷(0.105+27÷160)=99(MVA) 2、负载无功功率 Q Z=0.6×(变压器额定容量-0.7×电机额定容量) =0.6×(27-0.7×1.732×10×0.568)=12(Mvar) 3、母线起动电压相对值: U qm=(S dm+Q Z)÷(S dm+Q Z+S q)=0.735 4、电机起动端电压相对值: U q= U qm×S q÷S qs=0.5967<0.5645 所以使用27 MVA变压器能起动。 5、电机起动电流: I q=U q×S q÷1.732÷系统电压=0.5967×40÷1.732÷10=1.378KA 6、电机起动时间: T q=GD2×N2×10-3÷9.81÷365÷P e÷(Uq2m-m j)=147294×14892×10-3÷9.81÷365÷8600÷(0.7352×1.14784-0.3)=33.14(s)

电机的启动电流怎么算

电机的启动电流怎么算 [ 标签:电机, 启动电流]ㄨ只④我不配2011-06-01 08:43 满意答案好评率:100% 电动机启动冲击电流,与负载性质(恒转矩、恒功率、通风机类)和启动方式(直接启动、自藕降压启动、星三角、延边三角、频敏变阻、变频启动)有关。 通常,以星三角启动380/3交流异步电动机为例,可以这样估算: 110KW电动机,额定工作电流约200A(也可以按功率的2倍估算), 直接启动时,电流按6倍额定电流估算,约1200A; 星三角启动时,启动电流为直接启动方式时的1/3,则为400A。 200KW电动机的断路器开关额定电流选多大 三相异步电机额定电流的估算: 额电电压~660V I≈ ~380V I≈2P ~220V I≈ P-电动机额定功率KW 主开关电流选择:主开关额定电流=设备额定电流(分支额定电流总和)*~ 既(200*2)*=520A选型时选600A

11千瓦电动机启动热过载电流是多少 11千瓦电动机启动热过载电流是多少 匿名提问 2009-08-24 09:54:43 发布 工程学术 2个回答 oncsqufpi| 2009-08-24 09:54:53 有0人认为这个回答不错 | 有0人认为这个回答没有帮助 根据用电设备的功率,算出总功率以后,I=P/U按公式后在乘的系数~!

如果比较麻烦的话就是一个千瓦2个安培的电流~!是最通用的,里面包括了抛出的电流容量。1KW=2A 选择电缆也有方法 按电流计算,下面给出的比较简单的选择算法以铝芯线为计算项目 十下五:百上二:二五三五四三界,七零九五两倍半~!这个是口诀 十平方毫米以下的BLV线电流可以承载线径的五倍~! 一百平方毫米以上的BLV线电流承载线径的二倍。 25mm2和35mm2的BLV电流承载在4倍和3倍的分割线。 70mm2和95mm2的电流容量是线径的倍。 除此内容以外,有铜芯线的按照铝线的升级倍数来算,也就是说BV-10mm2按照BLV-16mm2的电流来算其他的也如此 导线在穿塑料管或是PVC管,算出的电流要乘上的系数 导线在穿钢管的情况下,计算的电流在乘上 导线在高温的场所通过,计算的电流结果在乘上 如果导线在以上三种情况都有的话先乘在乘或者直接打到也可以

电动机的主要保护及计算

电动机的主要保护及计算 一、速断保护 1.速断高值: 动作电流高定值Isdg 计算。 按躲过电动机最大起动电流计算,即: Isdg=Krel ×Kst ×In In=Ie/nTA 式中 Krel ——可靠系数1.5; Kst ——电动机起动电流倍数(在6-8之间); In ——电动机二次额定电流; Ie ——电动机一次额定电流; n TA —— 电流互感器变比。 2. 速断低值:按躲过区外出口短路时电动机最大反馈电流计算。厂用母线出口三相短路时,根据 以 往 实测,电动 机 反馈 电流 的 暂 态 值为 5.8 Isdd=Krel ×Kfb ×In=7.8In 式中 Krel ——可靠系数1.3; Kfb ——区外出口短路时最大反馈电流倍数,取Kfb=6。 3. 动作时间整定值计算。保护固有动作时间,动作时间整定值取: 速断动作时间: tsd=0s. 二、单相接地零序过电流保护(低压电动机) 1. 一次动作电流计算。有零序电流互感器TA0的电动机单相接地保护,一次三相电流平衡时,由 于三相电流产生的漏磁通不一致,于是在零序电流 2 互感器内产生磁不 平衡电流。根据在不同条件下的多次实测结果,磁不平衡电流值均小于0.005Ip(Ip 为平衡的三相相电流),于是按躲过电动机起动时最大不平衡电流计算,低电压电动机单相接地保护动作电流可取: I0dz=(0.05-0.15)Ie 式中 I0dz ——单相接地零序过电流保护一次动作电流整定值; Ie ——电动机一次额定电流。 当电动机容量较大时可取: I0d z =(0.05-0.075)Ie 当电动机容量较小时可取: I0d z =(0.1-0.15)Ie

三相电计算

三相单相负载电流功率系数效率力矩线径匝数 三相电与单相电的负载电流计算 三相电与单相电的负载电流计算: 对于单相电路而言,电机功率的计算公式是:P=IUcosφ, 相电流I=P/Ucosφ; 式中: I为相电流,它等于线电流 P为电机功率 U为相电压,一般是220V cosφ是电机功率因素,一般取0.75 对于三相平衡电路而言,三相电机功率的计算公式是: P=1.732IUcosφ。 由三相电机功率公式可推出线电流公式:I=P/1.732Ucosφ 式中: P为电机功率 U为线电压,一般是380V cosφ是电机功率因素,一般取0.75 同样电压的电机功率越大力矩就越大吗?力矩大小受哪些因素影响? 1 最佳答案功率大只能说明它的拖动力大!而转距是由三相旋转磁场的角度决定的!夹角越小转距越大,而这个夹角是由电机内绕组的极数决定的!一言概之,电机的转距决定于它的极数!极数越多,转距就越大,转速就越低! 2 不正确的,功率的一个公式等于力矩乘以转速乘以一个常数。常数的值和这两个变量所使用的单位有关。也就是说一个方面影响功率就转速和力矩两个变量。应该这样说转速相同的情况下,功率越大,力矩越大。至于你说的电压要和电流两个变量才取决功率,与力矩没什么关系。实际绝大部分的电动机的电压是380V的(直流电机不是,变态的大功率电动机也不是),因为他们大都是三相电机。唯一变化的就是线电流的变化。最和你说一下,你这种说法不能说全错,而是不严谨的,交流异步电机不变频调速就3000。1500,1000,750大概这几个常用的同步转速,在同一同步转速下的转差率基本一样的情况下,你的这个命题是正确的。至于你要需要更深入的理论基础,抱歉,我现在忘得差不多了,而且也太理论了,说也你也不一定愿意看下去。 3 你看看下面的公式就知道了: 转差率=(同步转速-异步转速)/同步转速 同步转速=60*电源频率/极对数 最大转矩、额定转矩=额定功率/额定转速*9550 任意转速下的转矩=2*最大转矩/(转差率/最大转矩时的转差率+最大转矩时的转差率/转差率)当转差率小于额定功率时的转差率时任意转速下的转矩=2*最大转矩*转差率/最大功率转矩时的转差率 额定电功率=额定电压*额定电流 一台三相交流异步电动机,电压为380V,电流为184A,功率因素0.9,效率91%,求输出功率?

交流接触器选型根据电动机的启动电流来选

交流接触器选型根据电动机的启动电流来选,一般取启动电流的1.5倍比较合适 55KW在三角形接法运行电流是80A左右,因此该接触器选120A的即可 而你采用的是星型启动,那么星型的接触器就要考虑到启动电流 55KW在星型接法运行电流是80A的1/3,即27A左右;另外启动电流一般按7倍的运行电流计算,因此该接触器选200A的即可。 电动机配套使用的交流接触器,应该考虑到电动机的启动电流,选择大于电动机额定电流3-5倍的。交流接触器过小,其触点容易产生火花、发热,甚至烧坏。交流接触器的说明书上有使用要求,你参考选择使用就可以了。 其他答案 1。电机1.1,1.5,2.2,3,4,5.5,7.5,10,11,15,18.5,22,30。 2。接触器cjx2(cj20)9A,9A,12A,16A,25A,40A,40A,50A,63A,65A,65A(100A),100A, 每一千瓦的工作电流为两安左右,我喜欢用两到三倍的,比较耐用性能又好,价钱也贵不了多少。 依据电动机功率选择接触器,如7.5千瓦电动机电流15A,接触器选择电流为20A的.2.2千瓦电动机电流5A,接触器选择电流为10A的. 电动机如何选择交流接触器、空开、过热继电器 电动机如何选择交流接触器、空开、过热继电器 电机如何配线选用断路器热继电器 如何根据电机的功率考虑电机的额定电压电流配线选用断路器热继电器 三相二百二电机千瓦三点五安培。 常用三百八电机一个千瓦两安培。 低压六百六电机千瓦一点二安培。 高压三千伏电机四个千瓦一安培。 高压六千伏电机八个千瓦一安培。 一台三相电机除知道其额定电压以外还必须知道其额定功率及额定电流比如一台三相异步电 机7.5KW4极常用一般有2、4、6级级数不一样其额定电流也有区别其额定电路约为 15A 。 1、断路器一般选用其额定电流1.5-2.5倍常用DZ47-60 32A 2、电线根据电机的额定电流15A选择合适载流量的电线如果电机频繁启动选相对粗一点的 线反之可以相对细一点载流量有相关计算口决这里我们选择4平方 3、交流接触器根据电机功率选择合适大小就行 1.5-2.5倍,一般其选型手册上有型号这里我们 选择正泰CJX2--2510还得注意辅助触点的匹配不要到时候买回来辅助触点不够用。 4、热继电器其整定电流都是可以调整一般调至电机额定电流1-1.2倍。 断路器继电器电机配线 电机如何配线 1多台电机配导线把电机的总功率相加乘以2是它们的总电流。 2在线路50米以内导线截面是总电流除4.再适当放一点余量 3线路长越过50米外导线截面总电流除3.再适当放一点途量 4120平方以上的大电缆的电流密度要更低一些 断路器

各种电机电流计算方法

各种电机额定电流的计算 1、电机电流计算: 对于交流电三相四线供电而言,线电压是380,相电压是220,线电压是根号3相电压 对于电动机而言一个绕组的电压就是相电压,导线的电压是线电压(指A相 B相 C相之间的电压,一个绕组的电流就是相电流,导线的电流是线电流 当电机星接时:线电流=相电流;线电压=根号3相电压。三个绕组的尾线相连接,电势为零,所以绕组的电压是220伏当电机角接时:线电流=根号3相电流;线电压=相电压。绕组是直接接380的,导线的电流是两个绕组电流的矢量之和 功率计算公式 p=根号3 UI乘功率因数是对的 用一个钳式电流表卡在A B C任意一个线上测到都是线电流 三相的计算公式: P=1.732×U×I×cosφ (功率因数:阻性负载=1,感性负载≈0.7~0.85之间,P=功率:W) 单相的计算公式: P=U×I×cosφ 空开选择应根据负载电流,空开容量比负载电流大20~30%附近。P=1.732×IU×功率因数×效率(三相的) 单相的不乘1.732(根号3) 空开的选择一般选总体额定电流的1.2-1.5倍即可。

经验公式为: 380V电压,每千瓦2A, 660V电压,每千瓦1.2A, 3000V电压,4千瓦1A, 6000V电压,8千瓦1A。 3KW以上,电流=2*功率;3KW及以下电流=2.5*功率 2功率因数(用有功电量除以无功电量,求反正切值后再求正弦值)功率因数cosΦ=cosarctg(无功电量/有功电量) 视在功率S 有功功率P 无功功率Q 功率因数cosΦ 视在功率S=(有功功率P的平方+无功功率Q 的平方)再开平方 而功率因数cosΦ=有功功率P/视在功率S 3、求有功功率、无功功率、功率因数的计算公式,请详细说明下。(变压器为单相变压器) 另外无功功率的降低会使有功功率也降低么?反之无功功率的升高也会使有功功率升高么? 答:有功功率=I*U*cosφ即额定电压乘额定电流再乘功率因数 单位为瓦或千瓦 无功功率=I*U*sinφ,单位为乏或千乏. I*U 为容量,单位为伏安或千伏安. 无功功率降低或升高时,有功功率不变.但无功功率降低时,电流要降低,线路损耗降低,反之,线路损耗要升高. 4、什么叫无功功率?为什么叫无功?无功是什么意思?

电机功率计算公式

电机功率计算公式 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

一,电机额定功率和实际功率的区别 是指在此数据下电机为最佳工作状态。 额定电压是固定的,允许偏差10%。 电机的实际功率和实际电流是随着所拖动负载的大小而不同; 拖动的负载大,则实际功率和实际电流大; 拖动的负载小,则实际功率和实际电流小。 实际功率和实际电流大于额定功率和额定电流,电机会过热烧毁; 实际功率和实际电流小于额定功率和额定电流,则造成材料浪费。 它们的关系是: 额定功率=额定电流IN*额定电压UN*根3*功率因数 实际功率=实际电流IN*实际电压UN*根3*功率因数 二,280KW水泵电机额定电流和启动电流的计算公式和相应规范出处 (1)280KW电机的电流与极数、功率因素有关一般公式是:电流=((280KW/380V)0.8.5机的电流怎么算 答:⑴当电机为单相电机时由P=UIcosθ得:I=P/Ucosθ,其中P为电机的额定功率,U为额定电压,cosθ为功率因数; ⑵当电机为三相电机时由P=√3×UIcosθ得:I=P/(√3×Ucosθ),其中P为电机的额定功率,U为额定电压,cosθ为功率因数。 功率因数

在交流电路中,电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号 cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S 功率因数的大小与电路的负荷性质有关,如白炽灯泡、电阻炉等电阻负荷的功率因数为1,一般具有电感或电容性负载的电路功率因数都小于1。功率因数是电力系统的一个重要的技术数据。功率因数是衡量电气设备效率高低的一个系数。功率因数低,说明电路用于交变磁场转换的无功功率大,从而降低了设备的利用率,增加了线路供电损失。所以,供电部门对用电单位的功率因数有一定的标准要求。 (1) 最基本分析:拿设备作举例。例如:设备功率为100个单位,也就是说,有100个单位的功率输送到设备中。然而,因大部分电器系统存在固有的无功损耗,只能使用70个单位的功率。很不幸,虽然仅仅使用70个单位,却要付100个单位的费用。在这个例子中,功率因数是 (如果大部分设备的功率因数 小于时,将被罚款),这种无功损耗主要存在于电机设备中(如鼓风机、抽水机、压缩机等),又叫感性负载。功率因数是马达效能的计量标准。 (2) 基本分析:每种电机系统均消耗两大功率,分别是真正的有用功(叫千瓦)及电抗性的无用功。功率因数是有用功与总功率间的比率。功率因数越高,有用功与总功率间的比率便越高,系统运行则更有效率。 (3) 高级分析:在感性负载电路中,电流波形峰值在电压波形峰值之后发生。两种波形峰值的分隔可用功率因数表示。功率因数越低,两个波形峰值则分隔越大。保尔金能使两个峰值重新接近在一起,从而提高系统运行效率。 对于功率因数改善

电机常用计算公式及说明

电机电流计算: 对于交流电三相四线供电而言,线电压是380,相电压是220,线电压是根号3相电压 对于电动机而言一个绕组的电压就是相电压,导线的电压是线电压(指A相 B相 C相之间的电压,一个绕组的电流就是相电流,导线的电流是线电流 当电机星接时:线电流=相电流;线电压=根号3相电压。三个绕组的尾线相连接,电势为零,所以绕组的电压是220伏 当电机角接时:线电流=根号3相电流;线电压=相电压。绕组是直接接380的,导线的电流是两个绕组电流的矢量之和 功率计算公式 p=根号三UI乘功率因数是对的 用一个钳式电流表卡在A B C任意一个线上测到都是线电流 极对数与扭矩的关系 n=60f/p n: 电机转速 60: 60秒 f: 我国电流采用50Hz p: 电机极对数 1对极对数电机转速:3000转/分;2对极对数电机转速:60×50/2=1500转/分在输出功率不变的情况下,电机的极对数越多,电机的转速就越低,但它的扭矩就越大。所以在选用电机时,考虑负载需要多大的起动扭距。 异步电机的转速n=(60f/p)×(1-s),主要与频率和极数有关。 直流电机的转速与极数无关,他的转速主要与电枢的电压、磁通量、及电机的结构有关。n=(电机电压-电枢电流*电枢电阻)/(电机结构常数*磁通)。 扭矩公式 T=9550*P输出功率/N转速 导线电阻计算公式: 铜线的电阻率ρ=0.0172, R=ρ×L/S (L=导线长度,单位:米,S=导线截面,单位:m㎡) 磁通量的计算公式: B为磁感应强度,S为面积。已知高斯磁场定律为:Φ=BS 磁场强度的计算公式:H = N × I / Le 式中:H为磁场强度,单位为A/m;N为励磁线圈的匝数;I为励磁电流(测量值),单位位A;Le为测试样品的有效磁路长度,单位为m。 磁感应强度计算公式:B = Φ / (N × Ae)B=F/ILu磁导率 pi=3.14 B=uI/2R 式中:B为磁感应强度,单位为Wb/m^2;Φ为感应磁通(测量值),单位为Wb;N为感应线圈的匝数;Ae为测试样品的有效截面积,单位为m^2。 感应电动势 1)E=nΔΦ/Δt(普适公式){法拉第电磁感应定律,E:感应电动势(V),n:感应线圈匝数,ΔΦ/Δt:磁通量的变化率} 磁通量变化率=磁通量变化量/时间磁通量变化量=变化后的磁通量-变化前的磁通量 2)E=BLV垂(切割磁感线运动){L:有效长度(m)} 3)Em=nBSω(交流发电机最大的感应电动势){Em:感应电动势峰值} 4)E=BL2ω/2(导体一端固定以ω旋转切割){ω:角速度(rad/s),V:速度(m/s)} 三相的计算公式:

电机启动时电流

1 三相电动机启动时的瞬时启动电流是电机额定电流的5-7倍,如果电机质量不好,甚至有到10倍的; 2 电机的正常运行电流并一定是电机的额定电流,由于选择电机容量往往大于需要的机械驱动容量,所以电机正常运行时的电流往往小于其电机额定电流。而电机的启动电流是其额定电流的5-7倍,而不是其运行电流的5-7倍; 3 按照电机的额定电流选择电线截面,不用按照启动电流选择,因为那是瞬时的,电线瞬时过热有限。但是如果电线很长,为了保证电机启动时候的电压水平,就应进行线路启动压降计算,如果不能满足电机启动时端部电压大于75%的要求,就应当就打电线的截面; 4 空气开关过载也不考虑电机启动电流,按照额定电流值的倍数来整定即可 追问 空开,接触器,热继电器,熔丝,的选择是按额定电流值选还是略大一点? 一般用控制柜做电机的启动,都用那些器件? 回答 空气开关不能频繁操作,但是它能够开断短路电流,所以它不是操作元件,是开断元件。而接触器能够频繁操作,但是不能开断短路电流,所以它是操作元件,而不是开断元件。一个回路中,应当具有开断和操作两种功能,一般将空气开关装在回路靠近电源侧,作为回路的保护开断元件,而将接触器接在开关的后面,作为回路的操作元件。热继电器是保护装置,一般装在接触器上,当回路电流超过其整定值时,就会发热而将回路跳开。但是热继电器不能反应短路电流,因为短路电流作用很快,没有到热继电器动作,就已经将回路烧坏了,所以开关用电磁脱扣器或者另外加装专用保护来做为短路电流保护。 熔断器的动作曲线是反时限的,可以断开回路的短路电流,也可以开断过负荷电流,是开断元件,还需要接触器才能构成完整的操作回路,熔断器 的准确度较低,且动作后需要更换后才能运行。 上述几种设备都按照回路的额定电流选择,考虑留有余地,应当略大一些。 尤其是熔断器,还要考虑其动作误差。 用控制柜做电机启动的,一般其中就装接触器和热继电器。空气开断体积较大,一般装在配电盘上,通过电缆与控制柜连接。这也是为了使得电源到开关的距离最短,事故率少一些,因为这里的故障电流最大。 控制柜闸除了上述一次元件以外,还有控制和连锁用的二次元件,由各种继电器组成

电机电流计算

已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流 口诀a : 容量除以电压值,其商乘六除以十。 说明:适用于任何电压等级。 在日常工作中,有些电工只涉及一两种电压等级的变压器额定电流的计算。将以上口诀简化,则可推导出计算各电压等级侧额定电流的口诀: 容量系数相乘求。 已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值。 口诀b : 配变高压熔断体,容量电压相比求。 配变低压熔断体,容量乘9除以5。 说明: 正确选用熔断体对变压器的安全运行关系极大。当仅用熔断器作变压器高、低压侧保护时,熔体的正确选用更为重要。这是电工经常碰到和要解决的问题。 已知三相电动机容量,求其额定电流 口诀(c):容量除以千伏数,商乘系数点七六。 说明: (1)口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。由公式及口诀均可说明容量相同的电压等级不同的电动机的额定电流是不相同的,即电压千伏数不一样,去除以相同的容量,所得“商数” 显然不相同,不相同的商数去乘相同的系数0.76,所得的电流值也不相同。若把以上口诀叫做通用口诀,则可推导出计算220、380、660、3.6kV 电压等级电动机的额定电流专用计算口诀,用专用计算口诀计算某台三相电动机额定电流时,容量千瓦与电流安培关系直接倍数化,省去了容量除以千伏数,商数再乘系数0.76。 三相二百二电机,千瓦三点五安培。 常用三百八电机,一个千瓦两安培。 低压六百六电机,千瓦一点二安培。 高压三千伏电机,四个千瓦一安培。 高压六千伏电机,八个千瓦一安培。 (2)口诀c 使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A,此点一定要注意。(3)口诀c 中系数0.76是考虑电动机功率因数和效率等计算而得的综合值。功率因数为0.85,效率不0.9,此两个数值比较适用于几十千瓦以上的电动机,对常用的10kW以下电动机则显得大些。这就得使用口诀c计算出的电动机额定电流与电动机铭牌上标注的数值有误差,此误差对10kW以下电动机按额定电流先开关、接触器、导线等影响很小。 (4)运用口诀计算技巧。用口诀计算常用380V电动机额定电流时,先用电动机配接电源电压0.38kV数去除0.76、商数2去乘容量(kW)数。若遇容量较大的6kV电动机,容量kW数又恰是6kV数的倍数,则容量除以千伏数,商数乘以0.76系数。 (5)误差。由口诀c 中系数0.76是取电动机功率因数为0.85、效率为0.9而算得,这样计算不同功率因数、效率的电动机额定电流就存在误差。由口诀c 推导出的5个专用口诀,容量(kW)与电流(A)的倍数,则是各电压等级(kV)数除去0.76系数的商。专用口诀简便易心算,但应注意其误差会增大。一般千瓦数较大的,算得的电流比铭牌上的略大些;而千瓦数较小的,算得的电流则比铭牌上的略小些。对此,在计算电流时,当电流达十多安

电机的启动电流怎么算

电机的启动电流怎么算? [标签:电机,启动电流]ㄨ只④我不配2011-06-01 08:43 满意答案好评率:100% 电动机启动冲击电流,与负载性质(恒转矩、恒功率、通风机类)和启动方式(直接启动、自藕降压启动、星三角、延边三角、频敏变阻、变频启动)有关。 通常,以星三角启动380/3交流异步电动机为例,可以这样估算: 110KW电动机,额定工作电流约200A(也可以按功率的2倍估算), 直接启动时,电流按6倍额定电流估算,约1200A; 星三角启动时,启动电流为直接启动方式时的1/3,则为400A。 200KW电动机的断路器开关额定电流选多大? 三相异步电机额定电流的估算:额电电压~660V I≈1.1P ~380V I≈2P ~220V I≈3.3P P-电动机额定功率KW 主开关电流选择:主开关额定电流=设备额定电流(分支额定电流总和)*1.2~1.3 既(200*2)*1.3=520A选型时选600A

11千瓦电动机启动热过载电流是多少 11千瓦电动机启动热过载电流是多少 匿名提问 2009-08-24 09:54:43 发布 2个回答 ?oncsqufpi| 2009-08-24 09:54:53 ?有0人认为这个回答不错| 有0人认为这个回答没有帮助 ?根据用电设备的功率,算出总功率以后,I=P/U按公式后在乘0.85的系数~!如果比较麻烦的话就是一个千瓦2个安培的电流~!是最通用的,里面包括了抛出的电流容量。 1KW=2A 选择电缆也有方法按电流计算,下面给出的比较简单的选择算法以铝芯线为计算项目十下五:百上二:二五三五四三界,七零九五两倍半~!这个是口诀十平方毫米以下的BLV线电流可以承载线径的五倍~!一百平方毫米以上的BLV线电流承载线径的二倍。25mm2和35mm2的BLV电流承载在4倍和3倍的分割线。70mm2和95mm2的电流容量是线径的2.5倍。除此内容以外,有铜芯线的按照铝线的升级倍数来算,也就是说BV-10mm2按照BLV-16mm2的电流来算其他的也如此导线在穿塑料管或是PVC管,算出的电流要乘上0.8的系数导线在穿钢管的情况下,计算的电流在乘上0.9 导线在高温的场所通过,计算的电流结果在乘上0.7 如果导线在以上三种情况都有的话先乘0.9在乘0.7或者直接打到0.85也可以电缆线在四芯或五芯的电流乘0.85在乘0.7 裸线的架空电力线比较简单就是一个0.9的系数,但是也要看环境,打到85折比较稳当。 在选择电缆的时候还要根据现场的情况选择电缆的用途比如普通的YJV电缆,用于电缆桥架内。带铠装电缆可以进行直埋,可以承受外力的破坏,带铠装抗拉力电缆试用与高层建筑,直埋敷设。如果偶说这些不明白的话看看35KV电气工程书,里面有一般用的电缆型号,以及用电设备。

电机的耗电量的公式计算

电机的耗电量以以下的公式计算: 耗电度数=(根号3)X 电机线电压X 电机电流X 功率因数) X 用电小时数/1000 电机的额定功率是750W,采用星形接法,接在三相380伏的电源上,用变频器监测电流是1.1A;我又用钳形电流表进行测量,测得每相电流为1.1A,这就说明变频器和钳形电流表测得的电流是一致的。 因为电机是星形接法,线电压是相电压的倍,线电流等于相电流,电机实际消耗的功率:380×× = 724 W,这样电机实际消耗的功率就接近于电机的额定功率。 如果电机是三角形接法,线电压等于相电压,线电流是相电流的倍,电机实际消耗功率的计算是一样的。 这就说明:三相交流电机实际消耗的功率就等于线电压× 线电流。 电机额定功率为450kW,功率因数为,电机效率为%,现运行中发现电流为40A,电压为6000V,那么怎么正确计算电机的各项功率以及电机有功及无功的损耗

高压电机一般为三相电机. 视在功率=×6000×40= 有功功率=×6000×40×= 无功功率=(视在功率平方减有功功率平方开根二次方) 有功损耗=有功功率×%)=×= 无功损耗=无功功率×%)=×= 注明:电机不运行于额定状况,效率及功率因数是有偏差的,上述数值只能为理论值,可能与实际会有点小偏差。 因为铭牌上所标的额定功率是电机能输出的机械功率, 所以不等于电压和电流的乘积 就象一个10KW的电动机,他能输出的机械功率是10KW,但它所消耗的电功率要大于10KW, 三相电动机的功率计算公式: P=*U*I*cosΦ . 三相异步电动机功率因数 异步电动机的功率因数不是一个定数,它与制造的质量有关,还与负载率的大小有关。为了节约电能,国家强制要求电机产品提高功率因数,由原来的到提高到了现在的到,但负载率就是使用

电机的额定电流计算法

电机的额定电流计算法 22KW×2÷1.732≈25.4A 已知三相电动机容量,求其额定电流口诀(c):容量除以千伏数,商乘系数点七六。说明:(1)口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。由公式及口诀均可说明容量相同的电压等级不同的电动机的额定电流是不相同的,即电压千伏数不一样,去除以相同的容量,所得“商数”显然不相同,不相同的商数去乘相同的系数0.76,所得的电流值也不相同。若把以上口诀叫做通用口诀,则可推导出计算220、380、660、3.6k电压等级电动机的额定电流专用计算口诀,用专用计算口诀计算某台三相电动机额定电流时,容量千瓦与电流安培关系直接倍数化,省去了容量除以千伏数,商数再乘系数0.76。三相二百二电机,千瓦三点五安培。常用三百八电机,一个千瓦两安培。低压六百六电机,千瓦一点二安培。高压三千伏电机,四个千瓦一安培。高压六千伏电机,八个千瓦一安培。 (2)口诀c 使用时,容量单位为kW,电压单位为k,电流单位为A,此点一定要注意。 (3)口诀c 中系数0.76是考虑电动机功率因数和效率等计算而得的综合值。功率因数为0.85,效率不0.9,此两个数值比较适用于几十千瓦以上的电动机,对常用的10kW以下电动机则显得大些。这就得使用口诀c计算出的电动机额定电流与电动机铭牌上标注的数值有误差,此误差对10kW以下电动机按额定电流先开关、接触器、导线等影响很小。 (4)运用口诀计算技巧。用口诀计算常用380电动机额定电流时,先用电动机配接电源电压0.38k数去除0.76、商数2去乘容量(kW)数。若遇容量较大的6k电动机,容量kW数又恰是6k数的倍数,则容量除以千伏数,商数乘以0.76系数。 (5)误差。由口诀c 中系数0.76是取电动机功率因数为0.85、效率为0.9而算得,这样计算不同功率因数、效率的电动机额定电流就存在误差。由口诀c

电动机启动电流

电动机启动电流 电动机接在电源线两端的等效电阻是随着转速变化的,转速越慢电阻越小,转速越快电阻就越大,电机刚起动时的转速是从零开始慢慢加快的,此时的电阻也是最小的,从电学定理公式可知,U/R=I,在同样的电阻两端接上不同大小的电压,得到的电流大小也不同。而不论什么电器它都有一个额定电流承受值,如果电机不采取降压启动,又因电机在慢转时的电阻远小于正常工作时的电阻(在正常工作时的转速远大于刚启动时的转速),此时直接采取高电压加载给电机的话,通过电机的电流将远远大于正常工作时的电流,如前者所说的4--7陪多。虽然此过程很短暂,但只要电机的功率足够大,电机在大电流的做功下温升也是很快的!要解决此问题必须降低电压,在低电压时先让电机达到一定转后,再进一步提高电压,这样就能使电机有一定的转速后才接入高电压,就能保证电机不致于流入不必要的大电流!那么电机为什么在低转速时的电阻会这么小呢?在电机里面绕的线圈有很多组,而每一组线圈所在的位置都不同,比如说三相电机,它有三组线圈(其实6组的,12组的都有,我只是说最基本的),平均分部在电机中,它们三组线圈之间的距离是等分的。电机中间有个转子,其实转子就是一个圆柱形的实心铁。当把三相电源的三根线分别接到三组线圈时,由于三相电源的三根电线的电压相位是不同的,它们各线的最大值与最大值之间相差120度,也就是说它们在同一个瞬间里,如果其中一条线在正弦波电压的最大值时,那么在另外两条线上的电压都比这条线的电压低,接着这个最大

值会轮流到下一根线,如此循环不断地轮流着,看上去就好像这个最大值的电压在三根线上做圆周运动。把这三根线接到电机的三组线圈中,由于线圈的磁场是跟随电压变化的,那么在这三组线圈中会形成一个跟随三相电压做圆周运动变化的旋转磁场。此旋转磁场与转子铁心作相对运动,转子铁心就会切割磁力线从而在转子铁心中产生电流,此电流又会使转子铁心产生一个磁场,此磁场与线圈的旋转磁场有着相互作用力,是受到线圈旋转磁场的吸引,转子并最终跟随着线圈的旋转磁场的旋转方向运动。从上面分折可知,线圈的旋转磁场的旋转速是固定的,是50周每秒。电机刚启动时,转子是静止的,此时线圈的旋转磁场相对转子的速度是最大的,而作切割磁力线的速也是最大的,在转子中产生的电流也是最大的,而转子的电流也是电源输送给它的(因为有能量守恒定律),那么电源的电流必定也是最大的;由于线圈的旋转磁场不断的旋转吸引着转子,又因转子带有惯性,所以它是慢慢地加快速度的。当转子加速到接近线圈的旋转磁场速度时,此时两者的相对速度是最小的,转子相对于旋转磁场的切割磁力线速度也小了,那么产生的电流也小了。

电动机直接启动计算

电动机直接启动计算 The manuscript was revised on the evening of 2021

判断一台电动机能否直接启动,可用经验公式来确定. Ist/IN≤3/4+S/4P Ist—电动机全压启动电流 IN—电动机额定电流 S—电源变压器容量 P—电动机功率 通常规定:电源容量在180KVA以上,电动机容量在7KW以下的三相异步电动机可采用直接启动 一、全压启动(直接启动) 二、减压启动,其中包括四种方法: (1)串电阻(电抗)减压启动; (2)自耦变压器(补偿器)减压启动; (3)星-三角减压启动; (4)延边三角形减压启动。 三相交流电动机直接启动(全压启动)的条件: I起/I额小于或等于 3/4+P电源/(4P额) 其中: I起:电动机的起动电流 I额:电动机的额定电流 P电源:电源容量(千伏安) 4P额:4倍电动机额定功率(千瓦) 通常,7瓦千以下的异步电动机均可直接启动.而7瓦千以上的电动机不能直接启动,需要用其他方法启动,但实际上没有什么严格的规定,而要根据电源的容量大小,启动次数,和允许干扰的程度及电动机的形式等来决定的. 一般来说由变压器供电时不经常起动的电动机容量应不大于变压器容量的30%而经常启动的电动机的容量应不超过变压器的20%....允许直接启动的电动机的最大容量应以启动时造成的电压降落不超过额定电压的5%为原则..... 直接启动是利用开关或接触器将电机定子绕组直接接入额定电压的电网中,也称全压启动。直接启动时,启动电流很大,熔体的额定电流为电机额定电流的倍。

一般情况下,在不频繁启动的电机,且电机功率小于时,允许直接启动。如大于,但电网的容量较大,且能满足下式也可直接启动。 Ki=Ist/In小于等于1/4(3+电源变压器容量/电机功率) Ki--电流比 Ist---启动电流 In---额定电流 不能直启时,必须采用降压启动。1、定子串联电阻降压启动。2、星-三角降压启动。3、自耦变压器降压启动。

三相电动机电流计算

1、断路器选择额定电流的3倍是正确的!因为启动电流是瞬间的!断路器因惰性而来不及反应! 2,星角运行和启动电流比例是,角是星的 1.73倍!电机铭牌上有标示! 三相电动机直接启动时启动电流为额定电流(电动机名牌上面有注明)的4-7倍(视负载轻重而定).用星三减压启动电流是全压启动(直接启动)电流的1/3. 电机启动电流计算 电机直接启动的启动电流是额定电流的7倍。 熔断器电流是电机额定电流的2.5倍。 星三角启动的启动电流是额定电流的2.4倍 电机的启动电流不是一个定值,在电机启动过程中,这个电流由大到小在变化,是时间的倒数函数(i=I+I/(a-t))。没有具体公式。 电源刚接通时,电机基本没有感抗,只有阻抗,也就是线圈的直流电阻,这个数值是很小的,因此这个瞬间的电流是非常大的,会是额定电流的好几十倍,但持续时间非常短,通常只有零点零几秒。随着电机开始转动,这个电流急剧下降,如果不带负载启动,在1秒钟内就会降到额定电流的10倍左右,随着转速的上升,2秒之后就能降到2-3倍,之后继续下降,直到等于额定电流,这时电机转速也上升到了额定转速。 所以,电机的启动电流指的是个平均值。由于不同的电机、不同的负荷、不同的启动方式,启动所需的时间是不相同的,平均电流就有很

大区别。 对于大型电动机,就需要对启动过程电流时间函数作详细计算,才能确定断路器保护定值整定。 一般40KW以下的小型电机,对启动过程是不提供保护的,因此断路器的选择上,只要能很躲过启动电流冲击就行。 由于断路器的动作是有时限的,因此额定电流的4-7倍都行,空载启动选下限,带负荷启动选上限。 采用星-角启动的,启动电流要比直接启动低1.7倍,但持续时间要长些,切换到角形后,电流变化不大。 电动机额定功率*2=电机运行电流 电机的启动电流是运行电流的5——7倍 转矩和扭矩 转矩和扭矩在电机中其实是一样的。一般在同一篇文章或同一本书,上述两个名词只采用一个,很少见到同时采用两个的。虽然这两个个词运用的场合有所区别,但在电机中都是指电机中转子绕组产生的可以用来带动机械负载的驱动“矩”。所谓“矩”是指作用力和支点与力作用方向相垂直的距离的乘积。 对于转动的物体,若将转轴中心看成支点,在转动的物体圆周上的作用力和转轴中心与作用力方向垂直的距离的乘积就称为转矩。当圆柱形物体,受力而未转动,该物体受力后只存在因扭力而发生的弹性变形,此时的转矩就称为扭矩。因此,在运行的电机中严格说来只能称为“转矩”。采用“扭矩”都不太合适。不过习惯上这两个种名称使

电动机的启动电流与速断保护定值配合分析

电动机的启动电流与速断保护定值配合分析 刘晓峰邵天宝 我公司某装置共有五台高压增安型同步电机,技术协议与出厂说明书均确定电动机在全压启动时启动倍数在5倍附近,按照所配置的美国GE公司F650综保要求,电动机速断保护一次值考虑到可靠系数与返回系数,取8倍电动机额定电流即可。在试运过程中,五台电机均出现速断保护动作跳闸,检查电机绝缘及接线无误后,将定值整定为10倍电机额定电流,试运时偶尔会有电机速断动作跳闸,检查综保记录的故障记录,显示动作时电机电流确实在10倍以上。将上述情况与电机制造厂沟通,制造厂认为是电机启动时电网电压偏高(2200、3300KW同步电机启动时,会使公司电网产生约10%的压降,因此在大容量电机启动前,均会人为调高电网电压),而现场人员更倾向于电机制造厂提供的电机启动电流倍数不准确(电机制造厂一般不是通过全压启动录波方式获得电机启动倍数,而是通过降压启动分阶段记录数据通过理论计算得出的),双方各执一词。 通过调阅综保故障录波图形,可以明显的看到,在电动机启动的前两个周波,电流倍数明显高于电机制造厂提供的数值,在第三个周波开始,电流倍数与制造厂提供的数值比较吻合。 如下图: 1、Pn=2200kW,In=243A,启动电流倍数5.0倍(电机铭牌),启动电流峰值4200A,17.3倍。

2、Pn=3300kW,In=367.5A,启动电流倍数4.64倍(电机铭牌), 启动电流峰值4845A,13.2倍。 正常情况下,综保的电流速断保护动作时间为50毫秒,即两个半周波。通过录波图形可得出以下结论: 1、电机制造厂通过降压启动方式得到的电机启动倍数方法不够 科学。 2、电机得电瞬间,由于激磁,暂态电流大于稳态启动电流。

相关文档